文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外雨污水管道技术交底方案

室外雨污水管道技术交底方案

室外雨污水管道技术交底方案
室外雨污水管道技术交底方案

承包单位:中铁电气化局集团有限公司施工标段:TA-07 合同号:

监理单位:江苏建科建设监理有限公司监理标段: TJ-08 编号:

技术交底记录A3.12工程名称宁天城际一期工程大厂东车辆段室外站场

交底部位室外埋地雨污水管道工序名称室外埋地雨污水管道安装交底提要:室外埋地雨污水管道安装

一、图纸复核:

1、所有图纸下发你队后,你队必须对图纸全面的复核工作,包括工程量、标高、细部尺寸、及

是否符合现场实际等。

2、在复核图纸和施工过程中发现任何不相符的情况,及时通知项目部技术员。

二、交底内容:

(一)施工工序

施工放线→沟槽开挖→地基处理→铺设管节→管道接口→检查井砌筑→闭水试验→基槽分层回填

(二)雨、污水管线及穿线套管沟槽开挖

1、沟槽开挖采用人机配合,开挖前先挖探沟,查明地下线路及地下结构物;

2、机械开槽预留10cm左右厚,测量人员跟槽,用人工清槽,严禁超挖及扰动原状土;

3、反铲挖出的土方存放在槽的一侧,距槽边至少2米,另一侧应留出下管的位置(约5米左右

预留豁口);

4、开槽基底宽度为管直径(含壁厚)+两侧工作宽度各50cm。根据现场土质情况放坡;

5、沟槽两边应筑土埂和设置临时排水沟。

6、垫层立模前必须报请测量班对基础位置进行复测,经现场技术员同意后方可施工。

7、模板立筑后报请现场监理检验,合格后方可进行砼施工。

8、砼施工时必须严格按照试验室提供的配合比施工,材料必须符合设计要求,施工过程必须符

合规范要求,振捣人员必须是熟练工人。

9、等砼初凝后及时覆盖洒水养护。

(三)雨、污废水管线及穿线套管下管

1、下管前应检查每根管子的外观质量,发现有裂缝的管子严禁使用,同时检查承口内部和插口

外部是否光滑,如不光滑,应在下管前对其进行处理;

2、下管时应注意管子的承口应朝向来水方向,且与铺设的前进方向,即承口在上游,铺设时从

下游往上游铺设;

3、下管时采用压绳法,即在管子两端各套一根大绳,下管时,把管子下面的半段大绳用脚踩住,

必要时并用铁钎锚固,上半段大绳用手拉住,必要时并用撬棍拨住,两组大绳用力一致,听从指挥,将管子徐徐下入沟槽。根据情况,下管处的槽边可斜拉两根方木。下管前检查下管用的

技术负责人交底人接受交底人

承包单位:中铁电气化局集团有限公司施工标段:TA-07 合同号:

监理单位:江苏建科建设监理有限公司监理标段: TJ-08 编号:

技术交底记录A3.12工程名称宁天城际一期工程大厂东车辆段室外站场

交底部位室外埋地雨污水管道工序名称室外埋地雨污水管道安装交底提要:室外埋地雨污水管道安装

大绳是否坚固,有无断股,糟朽和夹心现象;

4、下管时应注意对管子的保护,特别在管子落入槽底时应放慢速度,防止管子接触槽底硬物

时磕坏;

5、稳管必须保证管道的设计高程和平面中线位置的准确性,二者必须符合设计要求,稳管时,

应从井位或一端逐节依次进行,稳管必须支实,安装直顺。

6、安管前应将管道内部清扫干净,对管道中心线的控制可采用中线法或边线法,边线的高度

应与管子中心高度一致,其位置以距管外皮10mm为宜。

7、管道接口:接口工序是保证工程质量的关键,特别是闭水试验,接口施工人员必须是熟练

工人且必须按照规程认真操作,对每个接口应编号、记录质量情况,以便检查。雨天不能进行接口施工。接口材料选用双橡胶圈接口。管道连接前,应确认橡胶密封件安放位置及配套完好,二根管材端面中心轴对齐。接口时,先将管材承插口配合面清理干净,然后涂上润滑剂。采用管道卡环和手板前芦将管道接口安装就位;复接管道高程和中心线。

7、如使用机械下管时,应设专人指挥起重设备,套绳时应考虑使两绳受力均匀,防止起吊时

滑脱;

8、起重设备离槽边应槽边至少保持两米。

(四)闭水试验:

1、管道回填土前要用闭水法进行严密性试验,管道闭水试验的范围为管道长度的1/3,具体部

位由现场监理工程师决定。

2、应把试验的下游管口和上游管口封堵坚固,不得渗水。

3、试验水头应以试验段上游管内顶2米计。

4、闭水试验合格条件:

①管道的外观不得有漏水现象。

②实测的渗水量不大于允许渗水量。

(五)基槽分层回填

1、管道施工完毕,闭水试验合格后,沟槽应及时回填,沟槽内砖、石等杂物应都清除干净。

2、回填土的含水量,必须控制在实验室下达的最佳含水量附近,回填土采用中粗砂。

3、回填土应分层夯实,每层虚铺厚度不大于25cm,回填前应做好每层压实度的标记,不得漏

层回填。

4、管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填应由沟槽两侧对称运入槽内,不得集中推入管道

两侧,压实面的高差不应超过250mm。

5、分段回填时,相邻段的接茬呈阶梯形,且不得漏夯,特别是检查井周围。

6、管道胸腔部位压实不小于95%,管顶以上25cm范围内回填土的压实不小于87%(要求用

木夯),管顶25cm以上至地面压实不小于90%,其它部位回填土压实度不小于90%,压实度不合格者,需采取措施处理。每层回填后需报监理验收并抽检压实度,合格后方可进行下层回填。

(六)雨、污水管检查井及沉泥井

1、井室内、外墙面使用1:2防水水泥砂浆抹面,厚度为2cm;

2、检查井的流槽,应在井壁砌到管顶以下即行砌筑,表面用砂浆分层压实抹光;

3、井室内的踏步和脚窝应随砌随安;套管穿过井室处应平顺牢固,管道与检查井三通连接处

应平顺,各管件连接处应牢固;

4、砌筑检查井时应随时检查直径等尺寸,收口时每次收进不超过3cm;

5、井壁须互相垂直,不得有通缝,瞎缝,保证灰浆饱满,灰缝平整,抹面不得有空鼓,裂缝

等现象;

6、允许偏差:井室尺寸:直径:±20mm 井筒直径:±20mm 井口高程:

±20mm

井底高程:±10mm 流槽宽度:+10~0

7、具体做法参照图集

三、本交底未尽事宜及交底不明确或对交底有疑问之处请及时与项目部工程部联系。

①在施工过程中,必须建立健全安全管理机构和安全规章制度,项目部成立以项目主管为组长,

副经理、安全长为副组长,各部室主管为成员的安全领导小组和保畅通领导小组,各工班必须成立相应组织。

②各项工程开工前,工班必须加强对施工人员安全生产相关方面的安全教育和培训,以及安全

操作技术交底,提高全员安全意识,分工明确责任到人,做到人人讲安全、时时讲安全、事事讲安全。并按要求设置专职安全员,挂牌上岗。

③凡参加施工人员,进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业人员必须系好安全带,并根据具

体情况设安全网或搭设安全平台,严禁到施工现场穿拖鞋。

④加强施工用电管理,工班安全员要经常的对本工班临时用电检查,发现隐患及时整改,确保

施工用电安全,架设各种电线要符合有关规定。

⑤凡参加施工的各种机械、车辆,车况必须保持良好,现场车辆限速10公里以内,按要求设

置交通安全警告牌。严禁超速超载,严禁酒后驾车、非司机开车,并做到持证上岗。复杂地段要设专人指挥。

⑥中小型机具的使用,如电焊机、乙炔发生器、氧气等都必须专人管理、使用,持证上岗,按

操作规程进行作业。

⑦禁止非施工人员、车辆到施工现场;凡在夜间施工时,必须要有足够的照明设施,同时有专

人指挥。

二、环保措施及环保体系:

环保措施:

①、选择合理的施工便道和营地,不得破坏周围的生态环境,并避免水土流失。工程废弃物处

置率100%。

②、施工现场和施工便道不得有扬尘,应采取硬化措施,并配备专门洒水车。

应进行合理的取弃土,不得破坏土壤结构,取、弃土场必须采取绿化及防护措施,避免水土流失,并与周围环境协调一致。

③、靠近居民区施工时应采取隔音措施,并尽量减少噪声,施工现场场界噪声达标排放,符合

当地有关规定。以免影响居民生活。

④、施工营地应加强卫生管理,保持清洁卫生,禁止乱倒生活垃圾,并定期进行消毒。对工人

进行教育,禁止乱扔乱放。

⑤、机械用废机油等不得随地乱倒,避免污染水源。

技术负责人交底人接受交底人

附接受交底人:

室外雨污水管道技术交底方案

承包单位:中铁电气化局集团有限公司施工标段:TA-07 合同号: 监理单位:江苏建科建设监理有限公司监理标段: TJ-08 编号: 技术交底记录A3.12工程名称宁天城际一期工程大厂东车辆段室外站场 交底部位室外埋地雨污水管道工序名称室外埋地雨污水管道安装交底提要:室外埋地雨污水管道安装 一、图纸复核: 1、所有图纸下发你队后,你队必须对图纸全面的复核工作,包括工程量、标高、细部尺寸、及 是否符合现场实际等。 2、在复核图纸和施工过程中发现任何不相符的情况,及时通知项目部技术员。 二、交底内容: (一)施工工序 施工放线→沟槽开挖→地基处理→铺设管节→管道接口→检查井砌筑→闭水试验→基槽分层回填 (二)雨、污水管线及穿线套管沟槽开挖 1、沟槽开挖采用人机配合,开挖前先挖探沟,查明地下线路及地下结构物; 2、机械开槽预留10cm左右厚,测量人员跟槽,用人工清槽,严禁超挖及扰动原状土; 3、反铲挖出的土方存放在槽的一侧,距槽边至少2米,另一侧应留出下管的位置(约5米左右 预留豁口); 4、开槽基底宽度为管直径(含壁厚)+两侧工作宽度各50cm。根据现场土质情况放坡; 5、沟槽两边应筑土埂和设置临时排水沟。 6、垫层立模前必须报请测量班对基础位置进行复测,经现场技术员同意后方可施工。 7、模板立筑后报请现场监理检验,合格后方可进行砼施工。 8、砼施工时必须严格按照试验室提供的配合比施工,材料必须符合设计要求,施工过程必须符 合规范要求,振捣人员必须是熟练工人。 9、等砼初凝后及时覆盖洒水养护。 (三)雨、污废水管线及穿线套管下管 1、下管前应检查每根管子的外观质量,发现有裂缝的管子严禁使用,同时检查承口内部和插口 外部是否光滑,如不光滑,应在下管前对其进行处理; 2、下管时应注意管子的承口应朝向来水方向,且与铺设的前进方向,即承口在上游,铺设时从 下游往上游铺设; 3、下管时采用压绳法,即在管子两端各套一根大绳,下管时,把管子下面的半段大绳用脚踩住, 必要时并用铁钎锚固,上半段大绳用手拉住,必要时并用撬棍拨住,两组大绳用力一致,听从指挥,将管子徐徐下入沟槽。根据情况,下管处的槽边可斜拉两根方木。下管前检查下管用的 技术负责人交底人接受交底人

污水管线施工技术交底

一、施工准备 1.1工程概况 本排水工程为新建工程,污水管采用HDPE钢带缠绕B型管,以为DN300和DN400两种口径,其中DN300环刚度≥8KN/m2,DN400环刚度≥8KN/m2 ,污水管采用电热熔接口连接。 1.2.1主要机具 1、吊车、热熔焊机、手拉葫芦、经纬仪、水准仪等。 2、一般机具有:吊绳、小白线和钢卷尺等。 1.2.2 作业准备 1、应严格控制基底高程,严禁超挖。基底设计标高以上0.2~0.3m原状土要用人工清理至设计标高,并在下管前要复测基底高程。 2、在管道铺设前,先放出井位,确定管口位置,并根据管口位置进行排管及人工挖接口坑,使接口坑呈弧形承托面并根据砂基的下沉量复核好高程。 3、施工机械进入现场时,并作好安全警示牌。 4、熟悉图纸及相应技术规范、规程,做好班前技术交底。 二、质量要求 2.1质量要求 1、HDPE缠绕管其技术性能要求: ①管道抗渗性能检验压力试验合格,抗裂性能脱皮现象,钢筋保护层厚度不得超过止胶台高度。 ②承口和插口工作面光洁平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm,不应有刻痕和脱落。 ③管体外表面应有标记,应有出厂合格证,注明管材型号,出厂水压试验的结果,制造及出厂日期,厂质检部门鉴章。 ④检查承口、插口尺寸。用专用量径尺量需记录每根管的承口内径,插口外径及其椭圆度,承插口配合的环向间隙,应能满足选配的胶圈要求。 2、管道基础应符合下列规定: 主控项目 1、原状地基的承载力符合设计要求; 检查方法:观察,检查地基处理强度或承载力检验报告、复合地基承载力检

验报告。 2、砂石基础的压实度符合设计要求或本规范的规定; 检查方法:检查砂石材料的质量保证资料、压实度试验报告。 一般项目 3、原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀,无空隙; 检查方法:观察,检查施工记录。 4、管道基础的允许偏差应符合下表的规定。 表管道基础的允许偏差 3、管道铺设应符合下列规定: 主控项目 1、管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡; 检查方法:检查施工记录、测量记录。 2、柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况; 检查方法:观察,检查施工记录、测量记录。 3、管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直; 检查方法:观察,检查测量记录。 一般项目 4、管道内应光洁平整,无杂物、油污;管道无明显渗水和水珠现象; 检查方法:观察,渗漏水程度检查按相应规范条文执行。 5、管道与井室洞口之间无渗漏水; 检查方法:逐井观察,检查施工记录。

污水管道施工技术交底1

马颊河、老马颊河河道综合提升道路污水管道施工技术交底 施管表一 一、工程慨况 本工程污水管道采用HDPE钢带增强螺旋波纹管,主管管径为DN600,支管为DN400;SN≥12.5KN/㎡,管道接口采用热收缩带连接,管道基础采用120o砂石基础。钢带增强螺旋波纹管是新型的排水管材,对进场管材质量严格控制,管材应符合《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管材》及有关规定。 二、管道开槽施工 1、施工准备 1.1土方开挖前应对开挖段土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附 近的地上建筑物、地下管线等进行调查,确定开挖断面、堆土位置、施工道路及施工设备。 1.2对于与已建地下管道交叉的位置,应进行现场调查及坑探,当 确认已建地下管道位置后,应设明显标志,并对既有管道进行临时保护。 1.3主要机具:挖掘机、自卸汽车、洒水车、压路机及其他夯实机 具(适用于小范围夯实)等。 1.4施工前必须做好临时排水措施,如开挖截水沟,确保开挖管道 沟槽不受雨水或地表水浸泡。 1.5、测量放线。根据污水管道走向,测放污水检查井中心桩,并 根据开挖深度、开挖坡度、槽底宽度(包括槽底管径大小和预留工作宽度)反算开挖边线,并撒上白灰线。开挖施工中应注意对

中心桩的保护,在中心桩两侧引护桩,施工中可以随时恢复。2、开挖安全、质量技术要求 2.1、挖槽施工中,应测设开挖中线,并根据原地面标高确定开挖 边线。应按设计图纸上边坡坡率开挖,且应及时量测槽底高程 和宽度,以随时指导和纠正开挖过程中的施工偏差。 2.2、采用机械开挖时,槽底土壤结构不得扰动,应保留槽底高程 之上20—30厘米的土层,由人工开挖。 2.3、人工清挖槽底时,应控制槽底高程和宽度,并不得扰动或破坏槽底土壤结构。 2.4、开挖时沟槽每侧临时堆土不宜过高,或施加其它荷载不宜过大(如挖机、自卸车等不宜靠沟槽开挖边缘停放),堆土距沟槽边缘不小于2m,且高度不应超过1.5m;沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。开挖施工中加强施工观测,确保边坡稳定。 2.5、管道基底之下的树根、淤泥、腐殖土及垃圾要全部清理干净。要求清理至原状土,并换填素土、分层夯实。 2.6、在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯,施工人员应由安全梯上下沟槽。 2.7、施工中遇有与设计不符的松软地基及坟穴、枯井等情况,应及时反映给项目部工程技术人员,项目部将积极与设计院联系,采取相关的处理措施。 3、沟槽开挖质量要求: 3.1本段沟槽为土方开挖,槽底高程允许偏差为±20mm。

污水工程施工技术交底(二级)

施工技术交底记录 工程名称郑州市惠济区丰茂街等27条道路(道路、雨水、污水)工程施工十五标段施工作业 污、雨水工程施工 内容 一、工程概况 1、污水主管、支管管材采用II、III级钢筋混凝土承插口管,180°砂石基础或180°混凝土基础,橡胶圈接口。 2、雨水圆管的干管、预埋管,采用II级钢筋混凝土承插口管,120°砂石基础,橡胶圈接口,雨水连接管,采用II级钢筋混凝土平口管,钢丝网水泥砂浆抹带接口, C25混凝土360°满包加固,满包混凝土每10m设伸缩缝一道;雨水方涵采用现浇混凝 土结构,混凝土基础,雨水方涵每隔20m设伸缩缝一道。 钢筋混凝土管材应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)。橡胶圈应耐酸碱腐蚀、耐老化,并应满足JC/T 946-2005标准要求,管材、管件等应具有 产品出厂合格证等有效证明文件,且经有关单位组织按规定抽检频率检验合格后方能使 用。 3、所有砖基础采用实芯、非黏土砖基础,按不低于M7.5水泥砂浆和MU10砖标准,符合郑州市建设委员会郑建﹝2007﹞98号文《关于促进新型墙体材料发展全面禁用黏土 类墙体材料的通知》的要求。 4、管道应敷设在承载力达到管道地基支承强度要求的原状土地基或经处理后回填 密实地基上。管底承载力不小于100kPa。 二、施工工艺 1、沟槽开挖 (1)本路段污、雨水管沟采用开槽法施工,即从地表开挖沟槽,在沟槽内敷设管 道的施工方法。沟槽开挖分段进行,先合理确定开挖顺序,在有坡度处,由低向高处进 行。 (2)沟槽土方开挖采用反铲挖掘机开挖,开挖时将上层有杂物的渣土运至弃土场, 可利用土方场内现存,便于回填利用。沟槽边1m内不得堆土,堆土高度不宜超过 1.5m。 (3)用于回填的土料码方堆存,采用反铲将土堆顶部平整,并用铲斗将土堆四周 进行拍压并采用黑色网覆盖,防流失、防扬尘,周边压土袋一层。 (4)开挖时采用全站仪跟踪中心定位,防止中线偏移。为了防止出现塌方,按设 计图纸坡度放坡开挖,在实际开槽过程中,根据土质变化、坡顶荷载程度及边坡稳定程 度,做适当调整。严格按施工图及井位坐标先定出沟槽轴线,再根据图纸设计,按坡比 放坡,放出基槽的开挖线。 (5)开挖成型的沟槽,槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时, 采用天然级配砂砾石或石灰土回填;当槽底为湿陷性黄土、杂填土、腐蚀性土时,及时 与设计单位联系,按设计要求进行地基处理。 (6)开挖施工时管道基础之下的树根、淤泥、腐质土、草皮及垃圾要全部清理干 净,要求清至原状土,并换填素土,分层夯实。 (7)沟槽开挖完成后,敞沟时间不宜过长,及时进行验槽及污、雨水管道施工; 施工完毕后及时验收,合格后立即回填。挖好的管沟保证管道安装后的中心线、标高和 坡度均符合设计要求,沟底平整,沟边不塌方,沟槽有足够的宽度。 2、垫层基础 垫层基础采用180°砂石基础或180°混凝土基础。沟槽回填从管底基础部位开始 到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道

排水管安装技术交底

施工技术交底单 施工单位:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司本交底单共页第页工程名称三亚海棠湾国际购物中心(一期)施工班组水电班组 分部分项工程名称排水安装工程班组长 交底时间 主要成员 交底人 交底内容一、施工准备 (一)作业条件 UPVC埋设管道,应开挖沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。地下铸铁排水管道的铺设必须在基础达到或接近±O.OO标高,房心回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管线穿过建筑基础处,己按设计要求预留管洞。暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件巳完成。土建支模巳拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭脚手,并做好安全防护。室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 (二)材料要求 1.硬质聚氯乙烯(UPVC)管材、管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。 管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品质量合格证、相关检验报 告及说明书。管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度均匀,色泽 一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有 梢度,并与插口配套。码放时地面要平,如果上架应多设几个支点防止管 子变形。冬季防止冻坏,夏季防止太阳晒。用到的其他材料有:粘接剂、 型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。 2.铸铁排水管道及管件品种、规格应符合设计要求。灰口铸铁的管壁应厚度 均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞 刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地 漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉 必须有产品合格证。水泥一般采用强度等级P.O32.5的普通水泥,必须有 产品合格证、出厂检测报告及进场复验报告。用到的其他材料有:汽油、 机油、胶皮布、电气、焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 3.不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材产品。 4.主要设备、器具应有安装使用说明书。 (三)主要机具 1、UPVC管道。

污水管道施工安全技术交底

高邮市镇级污水处理配套管网工程 安全技术交底 工程名称:高邮市镇级污水处理配套管网工程 施工单位:高邮市水利建筑安装工程总公司 交底时间:2019年11月23日 交底内容: 一、沟槽开挖 1、施工现场必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持“以人为本,以技术为实”的策略。 2、开挖前应对开挖场地进行清理,对地下管线进行调查,并予以保护。如影响施工,应及时协调有关部门和单位,以便于及时解决,保障工程的顺利进。 3、机械开挖时严禁所有人员进入其旋转半径以内。 4、开挖时应严格按照边线进行开挖,严禁超挖。 5、施工队伍对施工人员的安全、教育、培训和学习工作必须有针对性、需要性、动态性 6、正确使用个人防护用品和安全防护设施。 7、施工现场各类防护设施、机械设备、临时用电、脚手架等均需严格验收后,方可挂牌使用。 8、要制定对施工现场危险部位的安全监控措施。 9、根据实际需要及有关规定张挂各类安全标志、警告牌、安全标语等,渲染施工现场的安全气氛。

10、施工现场必须制定有关控制环境污染(道路保洁、噪音、污水排放)的措施。 11、施工现场必须按规定设置消防器材设备,对动火进行审批和监护。 12、运土车辆必须覆盖,严禁撒漏,污染路面必须清扫。13、边沟土方堆放距坑边不小于1米,高度不高于1.5米。 14、沟槽周边设置安全路示标志,夜间设置安全警示灯。 15、主要的交通道路施工时必须按要求设置围挡,上下班期间需设专人指挥交通。 二、管道安装 1、施工前或施工中应对所用工具、机械等进行详细检查,如有损坏应及时进行更换或修理,以保证使用时安全可靠。尤其是要检查钢丝绳是否完好。 2、管道安装作业时必须載好安全帽,上下沟槽设立梯,上端要扎牢,下端应有防滑措施。 3、管道吊装前认真检查及吊绳质量,吊装速度均衡,吊装机械回旋半径内严禁立人及其他施工作业。 4、挖掘机吊装下管时,应设专人指挥,操作人员集中精力,服从指,互相配合,不得自高开工作岗位,沟内人员应站在安全角落。 5、吊管不得随意碰撞沟壁,以免引起边坡不稳。 6、夜间操作施工时,应设置足够的照明设,设警示灯,危险区悬挂明显标志。

雨污水管道工程施工工程技术交底

施工技术交底 施工单位:某某公司 项目名称:某某项目 工程名称某某工程项目 交接项目雨污水管道工程 交底内容: 、施工工艺流程 测量放线→沟槽开挖→管道基础施工→铺设管道→检查井→管道闭水→沟槽回填。 、测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 、沟槽开挖 ()沟槽开挖采用人机配合,开挖前先挖探沟,查明地下线路及地下结构物; ()机械开槽预留左右厚,测量人员跟槽,用人工清槽,严禁超挖及扰动原状土; ()反铲挖出的土方存放在槽的一侧,距槽边至少米,另一侧应留出下管的位置(约米左右预留豁口); ()开槽基底宽度为管直径(含壁厚)两侧工作宽度各。根据现场土质沟槽及《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行放坡开挖; ()沟槽两边应筑土埂和设置临时排水沟。

沟槽开挖示意图 、管道基础施工 管道基础按照中管道基础及接口做法,钢筋混凝土管道基础采用o混凝土基础,接口为水泥砂浆抹带(钢丝网),管采用砂垫层基础,按设计要求在槽底铺设规定厚度的砂垫层,用平板振动夯压实整平。吊中心线,测量人员及时复核垫层高程。 、铺设管道 本工程管径为~管道安装采用吊机下管、稳管,其余人工下管,在施工时以逆流方向进行铺设,铺设前管头用清水刷净。 稳管时,相邻两管底部应齐平。为避免因紧密相接使管口破损,并使柔性接口能承受少量弯曲,管子两端面之间应预留约1厘米的间隙。排管前需检查基础的标高、轴线,清除基础表面的污泥、杂物及积水,在基础上弹出排管中心线。标高经复核后方可排管,排管时以控制管内底标高为准。管道铺设要严格按照操作规程进行,管道接口需严密,管道间隙要符合设计要求。 管道中心线垂直引至撑柱上,拉好中线,吊好锤球。管节铺设采用起吊设备在垂直方向吊管,采用两组手扳葫芦在管的左右两侧水平方向拉管。排管铺设结束后,必须进行一次综合检查,当线形、标高、接口等符合质量要求时,方可进行下道工序的施工。

雨污水管道工程施工工程技术交底

施工技术交底施工单位:某某公司 项目名称:某某项目

沟槽开挖示意图 、管道基础施工 管道基础按照中管道基础及接口做法,钢筋混凝土管道基础采用o混凝土基础,接口为水泥砂浆抹带(钢丝网),管采用砂垫层基础,按设计要求在槽 底铺设规定厚度的砂垫层,用平板振动夯压实整平。 、检查井 ()工艺流程混凝土垫层→底板钢筋绑扎→底板模板安装→底板混凝土浇筑→墙身钢筋安装→墙身模板安装→墙身混凝土浇筑→模板拆除→井筒安装→井盖安装。()混凝土垫层 ①模板:垫层边模可采用#槽钢或×方木模板,模板背后用钢钎或方木固

程中不得触动止水带,振捣时间以混凝土表面开始泛浮浆和不冒气泡为标准 ③压光收面:混凝土浇筑完毕,及时用平板振捣器和刮杠将混凝土表面刮平, 排除表面泌水。待混凝土收水后用木抹子搓压平实,铁抹子收光,初凝后立即覆

雨污管道施工技术交底

佳兆业.东戴河商业街 污、雨水施工技术交底 沈阳北方建设股份有限公司2017/5/20

1、雨水管道 为收集道路附近的雨水,主要为U-PVC双壁波纹管管道,自流方式汇入市政雨水管道,管道坡度2%0?2.5 %0。 主要使用机具:全站仪、水准仪、蛙式打夯机、铁锹等 1)、测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2)、沟槽开挖和支护及排水设施 管沟开挖采取人机结合的方法进行。施工时,要按照工区段的划分情况分段施工。 (1)施工时现场应设置明显标志,根据现场实际情况在单位门口及十字路口处,架设临时便桥(T20),采取施工措施加快施工进度,尽快恢复交通。 (2)土方开挖后,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。 如遇局部超挖或发生扰动;①超挖深度不超过150mn时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度;②槽底地基土壤含水量较

大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。 排水不良造成地基土扰动时;①扰动深度在100mm以内,宜换填粒径10-15mm的天然级配砂石;②扰动深度在300mn以内,但下部坚硬时,宜换填卵石或块石,再用砂石填充空隙并找平表面。 槽底如有硬物必须清除,沟底应下挖200mm换填粒径10-15mm 的天然级配砂石,并整平夯实。 (3)挖槽时,堆土高度不宜超过 1.5m,且距槽口边不宜小于0.8m。施工机具设备停放离沟槽距离不得小于 0.8m。槽底量出检验尺寸、 标高,合格后填写工程报验单报请有关部门验槽。 沟槽开挖时边开挖边进行沟槽支护,支护采用木模板,横向放置, 竖撑采用20X 20cm木方,中间采用①63.5 x 6mm钢管作为撑柱。色 4)、管道基础施工 本工程管道基础严格按照“市政排水管渠工程质量检验标准” 及施工图

室外排水管道安装技术交底

、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、颜色一 致。 2、管材为HDPE 管。 3、防火套管、阻火圈具有检验部门测试报告。 4、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄厚均匀, 管材直段挠度不小于10%0。 (三)主要机具 1 、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳子、螺丝 刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1 .沟槽开挖与验收首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3 进行,沟槽上部松土用500mm 高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2 米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1 )扰动150mm 以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数仝 0.95。 2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计说明。 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从 地面放入沟槽内。下管方法分人工下管和机械下管。本工程管材选用PE 双壁波纹管,重量 较小,采用人工下管,采用大绳下系的方法进行。下管时应该谨慎操作,保证人身安全,操作前必须

室外排水管道安装工程施工技术交底

室 外 给 排 水 管 道 安 装 工 程 施 工 技 术 交 底 中铁一局集团有限公司阳安二线项目经理部1.总则

1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外给排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。 2.2.3双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.2主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.3作业条件

2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表: 3.2.3为防止坍方,沟槽开挖后应留有一定的边坡,边坡的大小与土质和沟深有关。 3.2.4人工开挖沟槽深超过3m时,应分层开挖,每层的深度不宜超过2m ,开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m;机械挖槽时,沟槽分层的深度应按机械性能确定。

雨污水管道施工技术交底记录文本

雨污水管道施工技术交底记录 一、工程概况 1.1 工程概况 本工程管线工程主要为雨水、污水管线更换,具体数量需现场确认才能更换,根据建设单位提供上个项目竣工图,管线开挖支护包含需要对挖深较深的污水管、雨水管、给水管。除支护段外其他管线基坑均放坡开挖。 本工程按设计图纸基坑支护开挖深度约2.5~6.5m,宽度约1.6m~2.6m。 1.2 周边环境 本工程西侧污水沿线5~10m外有综合管廊。施工期间须采取必要的施工措施保护周边建筑物的安全,施工场地和周边存在很多电力、电信、给水、输水等管线,施工前必须迁改到施工围5m以外,并在施工期间注意采取保护措施。 1.3 基坑安全等级 本工程基坑支护设计安全等级为二级,工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级(中等复杂),地基复杂程度等级为二级(中等复杂),抗震设防烈度为7度,基坑侧壁重要性系数1.0。基坑施工工期不超过1个月,施工期间支护周边20m场地围地面荷载不得大于20Kpa。 1.4 基坑支护设计 1.4.1 基坑支护类型 本工程基坑开挖深度围的土层主要为填土和淤泥,地基已在上个项目采用联合堆载真空预压处理,根据不同地段管道基坑底的地质条件埋深,需根据不同的形式采用相应的支护方式。 1 基坑开挖围存在淤泥、粉砂、粉细砂时,挖深≥2.0m则采用“拉森钢板桩+钢管撑”的支护形式。 2 基坑支护采用“拉森钢板桩+钢管撑”形式。加固支撑体系包括HW型钢围檩和热轧钢管撑,基坑宽度<3.5m且基坑挖深<5.0m时,撑采用热轧钢管(d=299、t=8)、围檩为HW300×300×10/15mm型钢,基坑宽度≥3.5m或基坑挖深>5.0m 时,撑采用热轧钢管(d=377、t=8)、围檩为HW400×400×13/21mm型钢。型钢围檩与钢板桩的空隙采用C30细石混凝土填实以保证受力均匀。当开挖深度为

排水管道施工技术交底

排水管道施工 技 术 交 底 交底人: 复核人: 接收人: 日期:

交底接收签字表 序号接收人职务(工种)时间备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

排水管道施工技术交底 一、项目简述 二、排水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽开挖及支护→管道基础施工→管道安装→检查井砌筑→沟槽回填→闭水试验→雨水口、支管、检查井井盖及井座施工 1、测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白灰划线来控制,在沟槽检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2、沟槽开挖和支护 根据本项目所处地地质情况,采用机械开挖,开挖之前,既有道路结构层先采用破碎锤破除;土方开挖时,在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,挖除的土石采用运输车运至指定的弃土场,沟槽要保持干燥,修整好底面,立即进行基础施工,根据设计图纸,当深度不同时,采用以下方法进行施工: ⑴基坑开挖深度H<2m段,不需要采用支护措施,直接采用机械挖槽人工配合清底,机械挖槽应确保槽底土壤不被扰动基槽,开挖前应探明地下管线情况,在核实现状排水设施标高与设计相符后方可动工。开

挖必须严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。详见开挖断面图、开挖沟槽宽度表B值表及沟槽开挖放坡系数K取值。 开挖沟槽宽度表B值(单位:mm) 管径(mm) 覆土(m) 1.5<H≤4.0 4.0<H≤5.0 300 1350 400 1550 500 1650 600 1750 800 1950 2000 1000 2250 沟槽开挖放坡系数K取值 土壤类别放坡起点 (m) 人工挖土 机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类土 1.2 0.5 0.33 0.75 三类土 1.5 0.33 0.25 0.67 四类土 2 0.25 0.1 0.33 雨水沟槽开挖断面图(埋地双平壁钢塑复合管,用于覆土厚度1.5≤H≤4.0m)

排水(雨水和污水)管道工程技术交底

排水(雨水和污水)管道工程技术交底 一、项目概况 本标段排水工程雨水管主要规格为DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000、DN1200、DN1500Ⅱ级钢筋混凝土管(离心制作),接口为雨水管连接管,承插式橡胶圈接口共计9571m;规格为DN300、DN600、DN800、DN1200、Ⅲ级钢筋混凝土管(离心制作),位于车行道下,接口为雨水管连接管,承插式橡胶圈接口共计783m;污水管主要规格为DN400Ⅱ级钢筋混凝土管(离心制作)800m,承插式橡胶圈接口;DN400HDPE双壁波纹管3495m覆土<4.0m,弹性密封橡胶圈接口,SN8;DN400HDPE双壁波纹管151m覆土≥4.0m,弹性密封橡胶圈接口,SN12;DN400、DN500、DN600HDPE双壁波纹管355m位于车行道下,弹性密封橡胶圈接口,SN12。 1、排水平纵面设计 市政配套路段上设置雨水管道和污水管,雨水管道布置于两侧3m侧分带下,管道中心距机动车道 1.5m;污水管位于线路左侧辅道下,管道中心距机动车道6.5m。具体布置位置情况如下: 排水管道上每隔35m左右设一座排水检查井,对应雨水检查井桩号,对应桩号在顶端设置一座雨污水口井。 雨水管管内底纵坡0.05%~1.4%,埋深 1.09~4.64m;污水管管内底纵坡0.15%~1.3%,埋深1.45~4.86m。 2、排水管道、检查井及其基础: (1)、雨水管均采用开挖施工,管材采用Ⅱ级钢筋混凝土管(离心制作),雨水管横穿盛宁线车行道时采用Ⅲ级钢筋混凝土管(离心制作)。橡胶圈承插接口,

120°钢筋混凝土基础。 (2)、终点段(非软土地基)开槽施工污水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管(离心制作),橡胶圈承插接口,120°钢筋混凝土基础。起点段(软土地基)开槽施工污水管采用HDPE双壁波纹管,环刚度SN8(覆土<4.0m),环刚度SN12(覆土≥4.0m),弹性密封橡胶圈承插口,砂石垫层基础。 牵引管污水管采用PE平壁管,对接热焊接口,PE100 SDR17 ,牵引管以牵引过程中形成的土弧为基础。埋地聚乙烯给水管道工程采用的管材应符合现行国家标准《给水用聚乙烯(PE)管材》(GB/T13663)的规定。管材的物理性能应符合如下规定:质量密度ρp≥0.93g/cm3;弹性模量Ep=758MPa;抗拉强度标准值ftk>20.7MPa;抗拉强度设计值ft>16.0MPa。 开挖施工检查井采用砖砌井,材料为井室、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU15砖,内外壁抹1:2防水水泥砂浆;检查井底板、顶板采用C30,P6钢筋砼。过河倒虹井采用2150*2800mm闸门井钢筋砼井(开挖),C30,P6钢筋砼。底板下100mmC15素砼垫层。 根据道路路基处理方式,并结合本工程管道及检查井埋深情况,管道及检查井基础处理采用如下做法:起点段:底部采用250mm块石(水泥搅拌桩间褥层)+200mm碎石处理后,再做管道和检查井基础;终点段:200mm碎石换填处理后,再做管道和检查井基础。承插式钢筋混凝土管120°钢筋砼基础参考图纸JG-S-02;开槽埋管,管道基础图、管道与检查井连接参考图纸JG-S-02;井底板与一节管道基础配筋图参考图纸JG-S-03。 除倒虹吸井(钢筋砼盖板)外,检查井井盖、井座采用D400钢纤维混凝土井盖、井座(井座材质为铸铁)。井盖上印有“井类别”字样,并在井筒内设置聚乙烯安全网(承重≥350Kg)。所有检查井均需安装塑钢爬梯(做法详见06MS201-06)。 二、管道施工准备及部署 1、沟槽开挖 1)、基坑深度≤2.5m时,可选用列板支护或敞口开挖施工;基坑深度2.5~3.0m时,采用钢板桩加横向支撑支护,开挖时应确保边坡稳定,不得堆载;尽量避免对管基下原状土的扰动,机械开挖时不准超挖,要求人工清底。

室外污水管道施工技术交底

工程名称玉溪火车站片区保障性住房交底部位室外排水管道施工单位云南建工集团有限公司交底日期2015年4月5日 项目(专业)技术负责人交底人接受交底人 一、施工准备 1、作业条件 主楼接室外管道必须在室外管道及检查井完工并回填土夯实后进行,标记后开挖沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实后进行埋管。 2、工具准备 1、铁铲 2、手动切割机 3、卷尺 4、手锯 5、水平仪 6、水平尺 7、断管器 8、手锤 二、材料要求 1. 铸铁管所使用的管材、管件的型号、规格必须符合设计、规范的要求,并且应外观一致,柔性铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。柔性铸铁排水管的内外径及管件造型规矩,卡箍接口平正光洁严密,密封橡胶圈应质地均匀不得有蜂窝、皱折、缺胶、开裂及飞边等缺陷。 2. 柔性铸铁排水管及管件必须有出厂合格证或证明。 3. 所有吊件支件的制作安装严格按照规范进行;支架、吊架采用型钢、螺栓孔不得使 用电气焊开孔、扩孔或切割。 4. 铸铁管材、不锈钢卡箍、槽钢、圆钢、膨胀螺栓、平头螺栓、螺母、油漆等均应符合使用要求。 5.硬质聚氯乙烯(UPVC)管材、管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品质量合格证、相关检验报告及说明书。管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。 三、施工工艺流程

工程名称玉溪火车站片区保障性住房交底部位室外排水管道施工单位云南建工集团有限公司交底日期2015年4月5日 项目(专业)技术负责人交底人接受交底人 (一)、施工工序 管材检验→测量放线→沟槽开挖→沟底夯实→管道安装→试水实验→通球实验→砂砾垫层→土回填夯实 1.管材检验 检查到场管道管件是否有破损,保证施工质量。 2.测量放线 根据管出口位置以及检查井位置规划管道布置,按照规划布置进行测量放线。 3.沟槽开挖 (1)沟槽开挖根据管出口高度以及室外管高度而定,沟槽坡度不小于设计坡度。 (2)沟槽开挖边坡坡度根据沟槽深度和土质情况而定。 (3)沟槽开挖时,应顺直并严格控制槽底高程,不得超挖。 (4)槽底宽度应根据管道敷设、管两侧回填夯实及沟槽的排水要求确定,一般情况槽底最小宽度可以参照下表。 槽底最小宽度要求 管径(mm)铸铁管、钢管混凝土管塑料管 50~75 0.60 0.80 0.70 100~200 0.70 0.90 0.90 250~350 0.80 1.00 1.00 4.沟底夯实 在复核沟底标高后对沟底进行夯实。 5.管道安装 按照坡度要求用水平仪打标高后在检查井上做标记,采用开孔器及切割机开洞,检查管材是否有破损开裂,检查后按照实侧长度切管后将管放入沟槽内,清理接头后接管,接管时采用

雨污水施工技术交底(下水道施工修改版)

施工技术交底记录 建设单位湖南炎帝生物工程有限公司监理单位 施工单位项目经理 单位(子单位)工 湖南炎帝生物工程有限公司生产基地二期项目 程名称 分部(子分部)工 室外总体分项工程名称雨污水施工程名称 一、材料准备 1、管材:室内进第一个雨污水井采用PVC管、PE管或钢管,其他采用HDPE双壁波纹管,承插连接;管径按图纸要求。其中,雨水口与检查井的连接管为DN200,串联2个及以上雨水口的连接管为DN300。 2、检查井:240MU10实心砖,M7.5水泥砂浆; 3、混凝土强度:基础垫层及流槽C15,井室C20,井圈及盖板C30。

二、施工准备 1、检查井的测量定位:需根据建筑蓝图,结合景观图,检查井避开入户台阶、坡道、出入口位置; 2、管道的标高控制:排水管道标高为管道内底面标高(不包括管道扩口),水准点需要从场地外的永久水准点重新引入场地内,建立临时水准点高程网,不得应用已建建筑物外墙上标记的正负零点。 3、开挖前需要撒白灰线,确定井的具体位置,与水电安装核对,进井的管道数量,雨污水的种类; 三、开挖 1、开挖机械一般采用PC60或PC120反铲挖土机开挖,以免破坏已建成构筑物及地下正式或临时管线;原则上,从下游往上游开挖。 2、开挖坡度一般按1:0.5放坡,土质较好的情况下,坡度适当放陡,以不塌方为准;开挖时,土方甩至沟槽边5米远堆放; 3、开挖时,随时复测底标高,不得超挖,一旦超挖,需采用地基处理,如下: ○1土质较好的情况下,超挖深度不超过150mm,可用原槽土回填夯实,压实度不低于原地基土密实度;○2排水不良地基土中,扰动深度不超过100mm,回填级配砂石或砂砾处理; ○3排水不良地基土中,扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时,回填卵石或块石,再填砾石找平; 4、沟槽开挖一次不得过长,需及时下管,及时验收后回填,避免沟槽长期暴露;在地下水位较高时,按30米间距设置集水井一个,随时抽水,确保槽底无积水; 5、如果沟槽开挖后不能及时进入下道工序,需预留200mm保护层; 四、基础 根据图纸总平面设计与施工总说明,所有管道基础采用100mm中粗砂,检查井基础采用100mmC15浇捣密实。雨水井在线路转角处按沉沙井施工,中间直线隔一个井做沉沙井。当检查井落低时,检查井与管道接口处按45°放坡,采用砂石回填至管道基础平。示意图如下:

最新整理污水管网技术交底

最新整理污水管网技术交底工程名称 东钱湖工业区污水管wang改造工程交底时间 分部(分项)工程 及工种名称

塘渣回填工程安全技术交底 交底人 1.填方前,应将原地表积水排干,淤泥、腐殖土、树根、杂物等挖除,并整平原地面;清除淤泥前应探明淤泥性质和深度,并采取相应的安全技术措施。 2.填土前,应根据工程规模、填土宽度和深度、地下管线等构筑物与现场环境状况制定填土方案,确定现状建(构)筑物、管线的改移和加固方法、填土方法和程序,并选择适宜的土方整平和碾压机械设备,制定相应的安全技术措施。 3.填土路基为土边坡时,每侧填土宽度应大于设计宽度50cm;碾压高填土方时,应自路基边缘向中央进行,且与填土外侧距离不得小于50cm。 4.路基填土应在影响施工的现状建(构)筑物和管线处理完毕、路基范围内新建地下管线沟槽回填完毕后进行;运输挖掘机械应根据运输的机械质量、结构形式、运输环境等选择相应的平板拖车,制定运输方案,采取相应的安全技术措施。

5.施工中使用推土机、压路机、蛙式夯实机等施工机械时,应按照相关的施工机械安全技术交底的要求进行操作。 6.路基外侧为挡土墙时,应先施工挡土墙;混凝土或砌体砂浆强度达到设计规定后,墙后方可填土。 7.填方边坡坡度应符合设计规定;填方破坏原排水系统时,应在填方前修筑新的排水系统,保持通畅。 8.填土地段的架空线路净高应满足施工要求。 9.路基下有管线时,管顶以上50cm范围内不得用压路机碾压;采用重型压实机械压实或有较重车辆在回填土上行驶时,管道顶部以上应有一定厚度的压实回填土,其最小厚度应根据机械和车辆的质量与管道的设计承载力等情况,经计算确定。 10.使用振动压路机碾压路基前,应对附近地上和地下建(构)筑物、管线可能造成的振动影响进行分析,确认安全。 11.借土填筑路基时,取土场应符合下列要求: (1)取土场地宜选择在空旷、远离建(构)筑物、地势较高,不积水且不影响原有排水系统功能的地方。 (2)场地上有架空线时,应对线杆和拉线采取预留土台等防护措施。土台半径应依线杆(拉线)结构、埋入深度和土质而定:线杆不得小于1m;拉线不得小于 1.5m,并应根据土质情况设土台边坡。土台周围应设安全标志。 (3)需在建(构)筑物附近取土时,应对建(构)筑物采取安全技术措施,确认安全后方可取土;挖土边坡应根据土质和挖土深度情况确定,边坡应稳定;取土场周围应设护栏。 12.地下行人通道、涵洞和管道填土应符合下列要求: (1)地下行人通道和涵洞的砌体砂浆强度达到 5MPa、现浇混凝土强度达到设计规定、预制顶板安装后,方可填土。 (2)管座混凝土、管道接口结构、井墙强度达到设计规定,方可填土。 (3)通道、涵洞和管顶50cm范围内不得使用压路机碾压;通

雨污管道施工技术交底

佳兆业.东戴河商业街污、雨水施工技术交底 北方建设股份 2017/5/20

1、雨水管道 为收集道路附近的雨水,主要为U-PVC双壁波纹管管道,自流方式汇入市政雨水管道,管道坡度2‰~2.5‰。 如遇局部超挖或发生扰动;①超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度;②槽底地基

土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。 排水不良造成地基土扰动时;①扰动深度在100mm以,宜换填粒径10-15mm的天然级配砂石;②扰动深度在300mm以,但下部坚硬时,宜换填卵石或块石,再用砂石填充空隙并找平表面。 槽底如有硬物必须清除,沟底应下挖200mm,换填粒径10-15mm 的天然级配砂石,并整平夯实。 (3)挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边不宜小于0.8m。施工机具设备停放离沟槽距离不得小于0.8m。槽底量出检验尺寸、标高,合格后填写工程报验单报请有关部门验槽。 沟槽开挖时边开挖边进行沟槽支护,支护采用木模板,横向放置,竖撑采用20×20cm木方,中间采用Φ63.5×6mm钢管作为撑柱。 4)、管道基础施工 本工程管道基础严格按照“市政排水管渠工程质量检验标准”及施工图纸要求进行施工。

相关文档