XMT-系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书

操作注意

·断电后方可清洁仪器。

·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。

·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。

·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。

一、主要技术指标

1.1 输入

热电偶S R B K N E J T

热电阻Pt100 JPt100 Cu50

1.2 基本误差: 输入满量程的±0.5%±1个字

1.3 分辨率:1℃0.1℃

1.4 采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec 1.5 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,

范围内及待机状态报警

1.6 报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性负载)

1.7 控制方式:模糊PID控制、位式控制

1.8 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A)

SSR驱动电平输出(DC0/5V)

过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V

移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V

1.9 电源电压: AC85-264V(50/60Hz)

21.6-26.4V AC(额定24V AC)

21.6-26.4V DC(额定24V DC)

1.10 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA

1.11 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48

二、产品型号确认

产品代码:

X M T ①- 7 ②③④- ⑤⑥~⑦

①仪表面板尺寸(高×宽mm)

S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160

②主控控制方式

0 二位式

2 三位式

3 位式PID

4 PID继电器输出

5 PID固态继电器输出

6 PID移相可控硅触发

7 PID过零可控硅触发

8 三相PID过零可控硅触发

9 PID电流输出

③报警输出:

0 无报警

1 上限报警

2 下限报警

3上、下限报警

6 移相触发脉冲输出,PID调节

7过零触发脉冲输出,PID调节

8逻辑电平输出,PID调节,驱动SSR ④输入信号:

1热电偶输入

2热电阻输入

⑤⑥~⑦传感器分度号和测量范围

例:XMTE-7431 K 0~400℃为PID位式控制,继电器输出,配用K分度号热电偶,量程0~400℃,带上限报警和下限报警,面板尺寸为96×96mm的经济性智能仪表。

三、安装

(1)仪表安装于以下环境

大气压力:86 ~ 106kPa 环境温度:0 ~50℃相对湿度:45 ~ 85%RH

(2)安装时应注意以下情况

环境温度的急剧变化可能引起的结露

避免安装于有

腐蚀性气体环境直接震动或冲击主体结构。

四、面板部件名称和参数表

①测量值(PV)显示器(绿)

·显示测量值(PV) ·显示参数名称·测量回路异常表示

②设定值(SV)显示器(橙色)

·显示设定值(SV)·显示参数内容·测量回路异常表示

③指示灯

·自整定指示灯(AT)(绿)工作输出时闪烁。

·控制输出指示灯(OUT1 OUT2)(绿)OUT1:控制工作输出时亮·报警输出指示灯(ALM1 ALM2)(红)

ALM1:第一报警输出时点亮。ALM2:第二报警输出时点亮

④设置键(SET)

·SV设定:按SET键,PV显示器显示Su,SV是、显示器个位数码管闪烁,可用其他三键修改,按SET键确定并返回至正常显示,如果超过20秒无按键动作,则自动返回至正常显示。

·按住SET键超过3秒即可进入参数层,要退出参数层也必须按住SET 键超过3秒。

·在设置手动输出时,与▲▼J键同时使用,起加速键的作用。⑤自动/手动(A/M)

·在正常显示状态下,作自动/手动切换用

·在参数设定状态下,作移位键

⑥减数键(▲)

·在正常显示状态下,作当前输出值显示用

·在参数设定状态下,作减数键

⑦加数键(▼)

·在参数设定状态下,作加数键

五各模式详细功能

AH 上限报警设定范围-1999~+9999 上限报警设定值出厂值10 AL 下限报警设定范围-1999~+9999 下限报警设定值出厂值10

P 比例带(加热侧)全量程0.1999.9% 执行PI.PD或PID控制时需要设定此值出厂值6.0

I 积分时间设定范围0~999秒设定为0时成PD控制设定积分时间,以解除比例控制所发生之残余偏差。出厂值240

D 微分时间设定范围1~999秒设定为0时成PI控制设定微分时间,以防止输出的波动,提高控制稳定性出厂值30

T 继电器比例控制周期设定范围1~99秒设定继电器控制的动作周期,加热/制冷PID动作时设定加热侧控制输出周期出厂值20秒dPu 自整定OFF:自整定功能关闭ON:自整定功能开启出厂OFF HY 主输出的滞后宽度设定范围1000码只有主控制输出为ON/OFF 时才有效(P=0)出厂值2

Pu-b 过程值偏置设定范围±1000码传感器测量值与此值相加作为PV值用于修正由热电偶补偿导线所产生的测量误差。出厂值0

六接线

接线注意

⑴热电偶输入,应使用对应的补偿导线。

⑵热电阻输入,应使用低电阻且无差别的3根导线。

七操作说明和故障说明

开机显示:仪表通电后,PV窗显示InP,SV窗显示分度号,表示输入类型,经过3秒钟后,PV窗显示量程上限,SV窗显示量程下限,表示测量范围。再经过3秒钟后,PV窗显示测量值,SV窗显示设定值,进入正常工作状态。

●温度目标值的设定:按SET键,PV窗显示Su。按▲和▼键,使SV 窗显示所需要的值。再按SET键回到标准模式。(无键按下20秒钟后自动返回到标准模式)。

●参数的设定:按住SET键3秒钟以上,PV窗显示第一个参数提示符,按▲和▼键,使SV窗显示为所需要的值,按SET键确认。……,如此可设置所有参数,按SET键3秒钟以上,回到标准模式(无键按下20秒钟后自动返回到标准模式)。

●自整定功能:按▲键超过3秒后AT灯闪烁,仪表开始自整定,温度经二次波动后自整定结束。AT灯熄灭。仪表将以新的控制参数进行控制。若要结束自整定则按▲键超过3秒后AT 灯灭,自整定结束。

●低PV值自整定:为防止自整定时的温度过冲太大,可在低于设定点的某一处进行自整定。自整定结束后仍以设定点作为实际温度控制点。特设dPV参数项以应用。

●下限报警功能首次待机报警状态:仪表首次上电,如处于报警区内,不产生报警,到达设定值后,再次进入报警区将产生报警。避免上电后未进入设定值前下限报警就提前动作。

●PV窗出现闪烁的HHH,表示实际温度超过显示范围上限或没接热电偶

PV窗出现闪烁的LLL 则表示实际温度超过量程下限。

PV窗出现闪烁的数值,表示实际温度超过量程上限,但仍在显示范围内;

BYS-30温湿度控制仪使用说明书

B Y S-30温湿度控制仪 使用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

BYS-30型混凝土标准养护室自动控制仪 使 用 说 明 书 浙江华南仪器设备有限公司

浙江华南仪器设备有限公司专业生产销售混凝土标准养护室自动温湿控制仪,混凝土养护室控制仪欢迎您来电咨询混凝土标准养护室自动温湿控制仪,混凝土养护室控制仪的详细信息!浙江华南仪器设备有限公司提供的混凝土标准养护室自动温湿控制仪,混凝土养护室控制仪不仅具有国内外领先的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案。 混凝土标准养护室自动温湿控制仪,混凝土养护室控制仪技术电话: BYS-30型混凝土标准养护室自动控制仪是浙江华南仪器设备有限公司自行研发的新一代适用于各水泥厂、水泥制品厂、商品砼搅拌站及建工、交通工程、公路施工单位、科研机构和质检站对标准养护室的温湿度控制,具有操作方便、控制准确等优点。 本控制仪另一特点为三通道设置,常规单通道设置时,可控制20m3以下空间的温湿度,当用户选择二、三通道时只要增加一台或二台加湿加热水箱, 即可控制达 50m3和70 m3空间的温湿度。 一.产品符合GB/T 50081-2002《普通砼力学性能试验方法》和ISO2736、JTGE30-2005等标准的要求。 二.混凝土标准养护室自动控制仪技术指标上海雷韵技术电话:控温范围:10~40℃控温精度: (20℃)±2℃控湿范围:≥95%(相对湿度) 加热功率: kW / kW(常规配置/二通道配置/三通道配置) 制冷功率:≤2kW(用户需自己配备≤3匹单冷空调,不要遥控器,控制回路接入本控制仪) 加湿功率: 60W 电源电压:AC220V±22V 电源频率: 50 Hz±1Hz 三. 混凝土标准养护室自动控制仪结构与工作原理 1、该控制仪由控制箱、加湿器、不锈钢加热水箱和空调(自备)四大部分组成,其温、湿度的控制均由数显仪表自动交换,无须人工控制。 2、工作原理 (1)温控:当养护室内的温度高于控制仪的上限给定值时,控制系统即输出制冷信号,控制单冷空调,外接负载工作,反之,温度低于控制仪的下限给定值时,主机即加热,当达到控制要求时自动恢复到恒温状态,如此反复达到控制温度的目的。用户如果安装的是冷暖型空调,则不能去掉遥控装置,宜把空调调整在目标控制温度的下限,利用本控制仪把温度控制在更精确的状态下。 (2)湿控:当养护室内的湿度低于控制值时,控制系统输出加湿信号,控制主机加湿器工作,室内湿度达到要求后即自动停止工作。控制仪还设置有手动加湿功能,只要按下控制面板上的手动加湿按钮,即可进行人为加湿。 四. 混凝土标准养护室自动控制仪安装及使用方法 1、安装方法 (1)首先将控制箱固定在养护室外,固定位置以方便操作为宜。选择最近位置将温湿度探头放入养护室内并固定好,温湿度传感器分别按编号连接到控制仪。养护室应有良好的保温性和密封性,空间大小符合要求。 (2)然后将主机放于养护室中心位置,用塑料水管将增湿器进水口与自来水管连通,打开水龙头(常开小量)进水能自动控制,水位必须高于电热管,以免电热管脱水烧毁。加热、加湿插头分别插在控制箱的插座上。 (3)单冷空调器安装前需将控制系统拆除,然后将压缩机的电源插头直接连接在制冷插座上。注意:如果安装冷暖型空调,不要把空调接入控制仪,让空调独立运行即可。

XMT系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 1.1 输入 热电偶S R B K N E J T 热电阻Pt100 JPt100 Cu50 1.2 基本误差: 输入满量程的±0.5%±1个字 1.3 分辨率:1℃0.1℃ 1.4 采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec 1.5 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,

范围内及待机状态报警 1.6 报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性负载) 1.7 控制方式:模糊PID控制、位式控制 1.8 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 1.9 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) 21.6-26.4V AC(额定24V AC) 21.6-26.4V DC(额定24V DC) 1.10 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 1.11 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48 二、产品型号确认 产品代码: X M T ①- 7 ②③④- ⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160

MT系列智能数显温控仪使用说明书

M T系列智能数显温控仪使用说明书 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 输入 热电偶 S R B K N E J T 热电阻 Pt100 JPt100 Cu50 基本误差: 输入满量程的±%±1个字 分辨率: 1℃℃ 采样周期:3次/sec,按需可达到 8次/sec 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,范围内及待机状态报警 报警输出:继电器触点 AC250V 3A(阻性负载) 控制方式:模糊PID控制、位式控制 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V

移相触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) AC(额定24V AC) DC(额定24V DC) 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48 二、产品型号确认 产品代码: X M T ① - 7 ②③④ - ⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160 ②主控控制方式 0 二位式 2 三位式 3 位式PID 4 PID继电器输出 5 PID固态继电器输出 6 PID移相可控硅触发 7 PID过零可控硅触发 8 三相PID过零可控硅触发

数字回弹仪使用说明书(ZC3-A)

1.概述 1.1 ZC3-A型数字回弹仪 ZC3-A型数字回弹仪是由中国国家行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》GB/T23-2001(以下简称规程)的参编单位省乐陵市回弹仪厂精心研制,具有自主知识产权并荣获二项国家专利(ZL03200681.0、200520001968.2)并可以在检定器上进行检定,完全符合回弹仪国家检定技术规程《JJG817-93》的要求,适用于各类建筑工程中C10-C60混凝土抗压强度的无损检测。 ZC3-A型数字回弹仪由数字回弹仪主机、回弹仪单机传感器、电脑数据处理软件、现场打印机和适配电源盒(选配)组成。本机具有自动记录、自动存储、自动计算、自动数据处理功能,大幅提高了检验检测、数据计算处理、报告编制的工作效率,降低了检测人员的劳动强度,体现了回弹检测的科学性、先进性、公正性和准确性。 省乐陵市回弹仪厂是各种回弹仪、无损检测配套设备和回弹仪检定装置的专业生产厂商,在国外具有很高的知名度,是检测工程师的首选品牌,多年来承蒙各地权威检测机构的帮助与支持,我厂得以发展壮大,为了答广大用户、提高检测工作效率降低人员劳动强度,我厂研制出了第二代ZC3-A型数字回弹仪。我厂始终坚持简洁实用、质量上乘、价格低廉、易学易懂的原则、回弹仪机械部分易于维护等特点,引领无损检测走上数字化、智能化的新时代。

1.2数字回弹仪主机 ZC3-A型数字回弹仪主机接收回弹仪单机传感器的回弹值数据信号,储存并结合用户的设置进行数据处理,然后根据用户选择进行数据查询、现场打印或向计算机传送数据等功能。 1.2.1主要技术指标 ?检测数据处理依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 (JGJ/T23-2001) ?存储存量:8000点 ?显示屏:45x30(mm) 128x64(点阵) ?电源:5V ?通信速率:115200bps ?尺寸:140x75x40 ?电池电源:标准3.7V锂离子充电电池 1.2.2 主要功能及特点 ?传感器率定:规的回弹仪率定界面,确保回弹检测前后机械回弹仪的 率定值在80±2之间,保证回弹检测的准确性。 ?现场打印功能:配备野外电源和便携式打印机可以随时进行原始回弹 值、测区强度值的打印。特别适合现场会议、政府部门组织的工程质 量检测,各职权部门进行的监督抽查等。 ?随机软件:随机免费赠送计算机数据处理软件,在现场检测数据完成 后,主机通过R232通讯电缆传送到计算机后,可以立即生成检测报告, 软件终生免费升级。 ?数据重显:原始值数据检测完成后可以立即查看已完成构件的原始回 弹值、测区强度值、构件整体综合评定等数据。 ?同一构件不同测区的异角异面设置:在复杂的构件中(如杯形构件) 每个测区都可以设置任意角度和任意测面。 ?超声回弹:独有的超声回弹综合法应用功能,配合用户多功能应用。

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

数显表使用说明书1

数显控制仪使用说明 1、概述 数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制 误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定 变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 2、型号规格 3、技术规格 3、技术规格 电源:85V AC~265V AC,100V DC~380V DC,功耗小于4W 工作环境:0℃~50℃,湿度低于85%R.H,无结露。 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定 输入信号类型:万能输入,可通过设定选择 ★注:0~10VDC输入,订货时需说明,此时仪表不能万能输入

基本误差:小于0.5%F S 测量控制周期:0.2秒 报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC ,3A 变送输出 光电隔离 4mA~20mA ,0mA~10mA ,0mA~20mA 直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω 1V~5V ,0V~5V ,0V~10V 直流电压输出,需订货时注明 输出分辨力:1/1000,误差小于±0.5% F .S ★ 变送输出为选项功能,只有订购选择后,仪表才具有此功能。 外供电源 用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5%,负载能力大于50mA 其它规格,需在订货时注明 4、安装与接线 为确保安全,接线必须在断电后进行。 2线制变送器电流信号的接线 A-H 规格160×80尺寸的仪表(mm ) 外形尺寸 开孔尺寸

智能温控仪AI-808系统简易操作说明

智能温控仪AI-808系统简易操作说明 ①、面板说明及操作说明; ②、操作说明 1、要改变温度设定值,请点击一下键,这时SV 窗小数点闪烁,按 键或 键 增加或减少数据。 2、按键可移动修改数据的位置,按 、 键可增加或减少数据值,设定完成后 6秒自动复位。 3、报警温度值的设定,按动 键3秒以上,这时PV 屏显示HIAL (上限报警),SV 屏最后 一位小数点开始闪动。调整步骤按第2条完毕,6秒后自动复位。LOAL (下限报警)设定只要再点击一下,操作同上。 4、启动自调整,按键并保持3秒钟,等仪表的SV 窗显示AT 再放开,自整定开始,如果提前终止自整定,再按 键并保持到SV 窗AT 字样不显示,再放开,自整定终止。通常自整定只需 操作一次即可。 5、LOC 为数据锁功能,当LOC=0时允许设置现场数据,当LOC=2时不允许改变已设数据值。LOC=808开锁功能。 6、例如要设置成一台K 型,输出0~10mA ,上限报警1000℃、下限报警200℃的仪表,厂方设置现场参数:Sn 为0、Ctr1为1、HIAL 为1000、LOAL 为200 、OPI 为1、OPH 为100。仪表显示现场参数:HIAL (上限报警)、LOAL (下限报警)、Ctr1(自整定设置)、OPH (功率调整)、LOC (数据自锁)。 7、该仪表智能化程序较高,有些功能没有使用,请勿随意调节仪表参数,以免仪表不能正常工作。 ① OUT 调节输出指示灯 ② AUX 辅助接口工作指示灯 ③ 显示转换键(兼参数设置进入) ④ 数据移位键(兼手动/自动切换及程序设置进入) ⑤ 数据减少键(兼程序运行/暂停操作) ⑥ 数据增加键(兼程序停止操作) ⑦ AL1 报警指示灯1(上限) ⑧ AL2 报警指示灯2(下限) ⑨ PV 测量值显示窗 ⑩ SV 给定值显示窗 ① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ③ ④ ⑤ ⑥ ① ⑦ ⑧ ② ③ ④⑤⑥ ⑨ ⑩ ⑨ ⑩ ③ ④⑤⑥ ① ⑦ ② ⑧ 图1:AI-808B 系列 图2:AI-808A 系列 图3:AI-808E 系列

数字回弹仪使用说明书ZCA

数字回弹仪使用说明书 Z C A 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-

1.概述 ZC3-A型数字回弹仪 ZC3-A型数字回弹仪是由中国国家行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》GB/T23-2001(以下简称规程)的参编单位山东省乐陵市回弹仪厂精心研制,具有自主知识产权并荣获二项国家专利(、)并可以在检定器上进行检定,完全符合回弹仪国家检定技术规程《JJG817-93》的要求,适用于各类建筑工程中 C10-C60混凝土抗压强度的无损检测。 ZC3-A型数字回弹仪由数字回弹仪主机、回弹仪单机传感器、电脑数据处理软件、现场打印机和适配电源盒(选配)组成。本机具有自动记录、自动存储、自动计算、自动数据处理功能,大幅提高了检验检测、数据计算处理、报告编制的工作效率,降低了检测人员的劳动强度,体现了回弹检测的科学性、先进性、公正性和准确性。 山东省乐陵市回弹仪厂是各种回弹仪、无损检测配套设备和回弹仪检定装置的专业生产厂商,在国内外具有很高的知名度,是检测工程师的首选品牌,多年来承蒙各地权威检测机构的帮助与支持,我厂得以发展壮大,为了答谢广大用户、提高检测工作效率降低人员劳动强度,我厂研制出了第二代ZC3-A型数字回弹仪。我厂始终坚持简洁实用、质量上乘、价格低廉、易学易懂的原则、回弹仪机械部分易于维护等特点,引领无损检测走上数字化、智能化的新时代。 精彩文档

1.2数字回弹仪主机 ZC3-A 型数字回弹仪主机接收回弹仪单机传感器的回弹值数据信号,储存并结合用户的设置进行数据处理,然后根据用户选择进行数据查询、现场打印或向计算机传送数据等功能。 主要技术指标 检测数据处理依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术 规程》(JGJ/T23-2001) 内存储存量:8000点 显示屏:45x30(mm) 128x64(点阵) 电源:5V 通信速率:115200bps 尺寸:140x75x40 电池电源:标准锂离子充电电池 主要功能及特点 传感器率定:规范的回弹仪率定界面,确保回弹检测前 后机械回弹仪的率定值在80±2之间,保证回弹检测的 准确性。 现场打印功能:配备野外电源和便携式打印机可以随时 进行原始回弹值、测区强度值的打印。特别适合现场会 议、政府部门组织的工程质量检测,各职权部门进行的 监督抽查等。 精彩文档

温控仪的说明书

智 能 PID 温 度 控 制 仪 操 作 说 明 书 (Ver0913) 南京优倍电气有限公司

一、产品概述 NPTJ系列智能PID温度控制仪是采用专用微处理器的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术,因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能、自整定功能和智能控制功能,使操作者可以通过简单的操作而获得良好的效果。 二、主要技术参数 输入规格 热电偶:K、S、E、J、T、B、N等 热电阻:Pt100、Cu50等 测量精度 ±0.5%FS 响应时间 ≤0.5秒 报警功能 上限、下限、正偏差、负偏差等4种方式 报警输出 继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220V AC/2A或24V DC/2A 报警精度 ±1℃或±1定义单位 控制输出规格 继电器:触点开关输出(常开+常闭),触点容量200V AC/2A或24V DC/2A SSR:驱动电压为12V DC/30mA(用于驱动SSR固态继电器) SCR:单相/三相过零(随机)触发,可触发(5~500)A的双相可控硅、2个单相可控硅反并联连接或可控硅功率模块 电压:(0~5)V、(1~5)V 电流:(0~10)mA、(4~20)mA、(0~20)mA等(输入电压≥10V) 变送范围 (0~22)mA、(0~10)V DC 变送精度 0.3级(±0.3%FS) 温度补偿 (0~50)℃数字式温度自动补偿 使用环境 环境温度:(0~50)℃ 相对湿度:≤85%,避免强腐蚀气体 供电电源 (85~265)V AC(50Hz/60Hz) 绝缘电阻 ≥100MΩ 500V DC(电源、输入、输出与地之间) 功耗 ≤10W 三、仪表面板及操作说明 1、仪表面板说明 ① OUT输出指示灯 ② RUN手动运行状态指示灯 ③ PV测量值显示窗口 ④ SV设定值显示窗口 ⑤ 设定键----------SET ⑥ 移位键---------- ⑦ 数据减少键------ ⑧ 数据增加键------△ ⑨ SP1报警指示灯 ⑩ SP2报警指示灯

S220数显回弹仪使用手册

1 1 概 述 1.1 简介 ZBL-S220数显回弹仪(以下简称S220)是由北京智博联科技有限公司推出的数字化、便携式仪器。可用于回弹法检测混凝土抗压强度、超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度。该仪器小巧,可放入口袋中或插入腰间、也可单手操作。 性能特点: 自动记录回弹值、检测日期、时间 可设定正常回弹值范围,并对异常点报警提示 可现场打印数据 可现场转存数据至U 盘 提供语音功能,可外放或用耳机监听 1.2 仪器的组成 S220数显回弹仪主要由主机系统、回弹系统、信号线、U 盘、系统分析处理软件等组成。 Windows 平台下的软件包括:数据处理软件、建立回弹曲线软件、回弹数据传输软件、回弹数据导入软件、检测报告生成软件。 1.1 仪器外观示意图

2 1、键盘 S220回弹仪面板上有9个功能键,各功能键的主要功能见表1.1。 表1.1 功能键一览表 2、液晶屏:用于显示菜单、参数、检测数据及测试结果等(128x96点阵)。 3、信号线接口:用于与机械回弹仪的传感器相连,以采集回弹数据。 4、数据传输口(标准USB ):接入U 盘,将数据转存到U 盘上。 5、打印接口(1394):用于连接外置打印机(微型打印机),可现场打印。 6、充电插孔:可随机充电,必须用公司提供的专用配套充电器(必要时也可取 出电池充电,但需要接一个转接头,此项非标配)。 充电操作: 建议用户关机后充电。将充电器一端插入S220回弹仪的电 源插孔,另一端插到电源上。接好后充电器指示灯呈红色表示充电进行中,如果电池充电结束充电器指示灯会呈绿色。充电时间<4小时。 电池:内置1700mAh 、3.7v 锂电一个。标准状态连续工作时间(背光关 闭、语音关闭)30小时。 自动关机功能:仪器设计为手持式回弹仪,自带自动关机功能,即十分 种内无任何操作时仪器自动关机。 7、耳机插孔:用于插入耳机,音量由软件调节,提供单独的一项功能菜单。另 外仪器外配的耳机也提供音量调节功能,方便用户使用。

智能温控仪表说明书

XMT □7000 系列智能温度调节器 使用说明书 一、概述 XMTX7000型智能温度调节器一种高性能、高可靠性的经济型智能型工业温度调节仪表,广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石化、热处理等行业的自动温度控制。 二、技术规格 ●测量精度:0.5级(±0.5%F ±1); 注:仪表对B 分度号热电偶在0-400℃范围内可进行测量,但无法保证测量精度。 ●采样速率: >2次/秒 ●调节方式:智能PID 调节,依据不同的PID 参数可组成P (二位式)、PI 、PD 、PID 调节; ●输出方式:继电器触点、电平信号、过零脉冲、模拟量等可定制。 ●报警方式:上限(或上偏差)、下限(或下偏差); ●具有手动控制功能,且手动自动无扰切换。 ●电源:190V ~240V(AC),/50-60HZ 。 ●电源消耗: ≤5W ●环境温度:0-50℃,35%~85%RH (无冷凝) ●测量范围: K (-50-+1350℃)、S (-50-+1750℃)、T (-200—+400℃)、E (-50—1000℃)、 J (-50-1000℃)、B (50—1800℃)、N (-20—1300℃)、WRe(-20-2300℃)、 CU50(-50.0-+150.0℃)、PT100(-200—+650℃)、PT100(-199.9—199.9℃), 线性输入:-1999—+9999由用户定义 ●面板尺寸:96×96mm 、160×80mm 、80×160mm 、48×96mm 、96×48mm 、72×72mm 、48×48mm ●开口尺寸:92×92mm 、152×76mm 、76×152mm 、45×92mm 、92×45mm 、68×68mm 、44×44mm 三、面板说明(72X72面板为例) 四、操作说明 仪表上电后,PV 窗口显示输入类型,SV 窗口显示量程,然后PV 窗口显示测量值,SV 窗口显示设定值。这是仪表的标准显示方式。 在标准显示方式下,仪表可能闪动交替PV 值及以下字符: HHHH :表示输入信号正超量程,可能因传感器规格错误、输入开路等引起; LLLL :表示输入信号负超量程,可能由传感器规格错误,反接,短路等引起; (一)参数设定流程 1、PV :测量值显示窗(红) 2、SV :设定值显示窗(绿) 2、 指示灯:ON/OFF:主控制开关指示 AT:自整定指示 AL1:AL1动作时点亮对应的灯(红) AL2:AL2动作时点亮对应的灯(红) 3、 按键:SET :参数设定键 ?:数据移位 ▼:数据减少键 ▲:数据增加键 输入类型显示

HT225-W 回弹仪说明书

目录 一、概述2 1.仪器简介2 2.技术特点2 3.技术指标3 4.仪器配置3 二、操作指南4 1.外观4 2.开机5 3.操作5 三、软件使用12 1.安装软件13 2.软件操作14 四、打印机使用17 五、注意事项18 六、技术服务18 1.产品保修18 2.产品维修19 3. 产品维护与保养19 4.产品及软件升级20

一、概述 1. 仪器简介 一体式语音数显回弹仪是公司依据中华人民共和国行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001);《混凝土回弹仪检定规程》JJG817-1993自行研发、制造,该仪器是针对建筑行业混凝土抗压强度现场检测的实际需要而研发设计的高新技术产品,适用于各类建筑工程检测中普通混凝土抗压强度的无损测量。 此仪器适用于政府计量部门组织的工程质量检测,各工程质量监督机构、监理单位的现场质量抽查,现场即时获得被抽检混凝土结构抗压强度的检测结果,极大的提高各检测机构对工程质量的检测效率。 该仪器一体式结构设计系国内首创,技术创新别具一格,从而使引领了建筑仪器市场潮流,并获得了如下技术创新、自主创新证书、专利证书: 2. 技术特点 1).依据《回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)自主研发,拥有完全自主知识产权。 2).一体式结构设计国内首创,将回弹仪主机和回弹仪传感器有机的融合为一体,无须任何连接线,携带方便,故障率低。 3).率先采用真彩色的液晶显示屏,176x220分辨率,全中文界面,操作方便。 4).独特的回弹值语音提示功能,无须观看屏幕即可知道回弹值,提高检测人员的检测效率。 5).回弹仪传感器采用非接触式金属反射光栅传感器,完全避免了采用电位器方式或其他接触式采样方式中容易发生的机械磨损、接触不良等缺陷,并有精度高,寿命长等特点,同时保留了机械指针标尺。 6).仪器电源采用外置5#碱性电池4节,携带方便。 7).可外接红外传输便携式打印机,现场即可生成检测报告。 8).大容量数据存储,最多可存储200个标准构件,一个标准构件最多可检测99个测区,完全满足实际检测工作的需要。 9).仪器内置全国统一曲线,并可增加地区或专用曲线,由用户随时更换,最多可存储20条测强曲线。 10).构件及测区参数可现场录入,并自动计算构件结果。 11).异常值自动剔除功能,可由用户设定回弹值上、下限,并采用屏幕和语音提示。 12).采用USB通讯口,并虚拟成U盘方式,无须安装任何驱动,即可导出数据或更换专用测

数显表使用说明书

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 数显控制仪使用说明 1、概述 数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定 变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 3、技术规格 电源:85V AC~265V AC,100V DC~380V DC,功耗小于4W 工作环境:0C ~50C,湿度低于85%R.H,无结露。 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定

输入信号类型:万能输入,可通过设定选择

共享知识分享快乐 测量控制周期:0.2秒 报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A 变送输出 光电隔离 4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Q 1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明 输出分辨力:1/1000,误差小于土0.5% F.S ★ 变送输出为选项功能,只有订购选择后,仪表才具有此功能。 外供电源 用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于土5%,负载能力大于50mA 其它规格,需在订货时注明 4、安装与接线 外形尺寸

i ISl.i A-S规格80X160尺寸的仪表(mm) 外形尺寸 接线端子图 B-F规格96X 96尺寸的仪表(mm ) 外形尺寸 开孔尺寸 接线端子图 输出 * - + AL M电冒输入住供辅出律岀22OV AC 鞘出 尿? V -需出 开孔尺寸

机械回弹仪说明书

测砖回弹仪TC500L 使用说明书 北京时代之峰科技有限公司

请先阅读 感谢您选择北京之峰科技有限公司的产品,我们将竭诚为您提供优质的产品和快捷的服务。在使用我公司产品之前请您务必仔细阅读本说明书中的内容。 1、说明书在编制过程中力求对所包含内容及数据进行正确而又完 整的描述,但并不保证其中无任何错误或遗漏,对此所导致的任何后果恕不承担任何责任。 2、北京之峰科技有限公司保留随时更改说明书内容而毋须事先声 明的权利,恕不另行通知。 3、北京之峰科技有限公司对本仪器及相关故障导致数据偏差或不 正确的检测结论,由此带来的可能损失,恕不承担任何责任。 4、本仪器已经使用,即意味着您已经全部阅读、准确理解了本说 明中的全部条款,并且您已经完全同意本说明中所有条款。5、在非北京之峰科技有限公司直接参与的销售及服务过程中,所 签订有违背于本声明的协议内容,北京之峰科技有限公司不承担任何责任。

目录 一、概述 (1) 二、回弹仪构造 (2) 三、回弹仪的操作、保养剂校验 (3) 四、测试技术 (5) 五、强度推定 (7)

一、概述 测砖回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击烧结普通砖砌体或烧结多孔砖砌体中砖表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示出回弹的距离,以此回弹值作为烧结普通砖砌体或烧结多孔砖砌体中砖的抗压强度相关的指标之一,来推定砖的抗压强度及标号。 由于回弹仪轻便、灵活、价廉、不需电源、易掌握,非常适合现场建筑工地及中小型砖厂使用,为确保砖的出厂质量提供了行之有效的标准检测仪器。ZC4型回弹仪是按照中华人民共和国国家标准《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011)生产的,它的主要指标是: 1、标称动能 0.735J 2、弹击锤冲击长度 75±0.3mm 3、指针滑块的摩擦力 0.5±0.1N 4、弹击拉簧工作长度 61.5±0.3mm 5、弹击锤脱钩位置刻度尺“100”刻线 6、弹击杆端部球面半径 25±1mm 7、钢砧上的率定值 74±2

智能马弗炉温控仪说明书

微电脑程控仪 使 用 说 明 书

微电脑温度控制器适用于功率不大于5KW,测温为K型电偶的马弗炉或其它电阻炉,在进行物质成分分析和生产过程中进行温度控制和测量。在煤炭,电力,冶金,建材等系统已获得广泛应用。 一、适用范围与环境 1、可控温度:(0-1200)℃,准确度:0.5级。分辩率:1℃。 2、可控时间:(0-999)min,准确率:±30S/24H。 3、可连续工作。 4、安装在环境温度(5-40)℃,相对湿度:≤80 c/0 ,周边无腐蚀性气体且空气流通的场所。 二、性能特点 该仪器除具有一般温控仪的程序控制、显示直观、冷端自动补偿、自动校正、自动诊断(见表1)等功能外,还具有如下显著特点: 1、自编程功能。 2、断电保护功能。 3、查询功能。 4、挥发份控温程序灵活方便。 5、慢灰程序更合理,严格按国标要求,炉温升到500℃用30分钟,815℃恒温结束后,根据需要可继续 进行恒温等待以检查性灼烧试验或停机。 6、安全可靠性高,便于维护。采用高科技CPU,“以软代硬”减少易引起故障的硬件,提高了系统可靠 性。 【注】:查明是可控硅关不断,还是误操作所致(如炉温高于560℃时切换到慢灰加热程序,因它的第一、二阶段程序整定值500℃,高于要求值60℃)。 三、面板及键 1、后面板安装说明: (1)连接电源的接线柱二个:红、黑接线柱分别接220V交流电源的相线和中线。 (2)连接电炉(加热电阻丝的)接线柱二个:红柱为仪器相线出线,黑柱为中线出线。 (3)地线接线柱与试验室地线相连接,请勿与电源中线相接。 (4)熔丝座内装1A保险管。 (5)热电偶接线柱二个,其正、负极分别与补偿导线的正、负极相连接,而补偿导线的另一端的正、负极与测温电偶输出端子的正、负极相连接。 2、前面板面板说明: (1)数码管从左到右:第1-4位显示时间,单位:秒,符号:(S)(可编程项目9单位为分钟);第5-8位显示温度,单位:度,符号:(℃);第9位显示程序段号:第10位显示项目序号,与项目序号所对应的项目见面板菜单。 (2)按键分常用键(“启动”、“消音/查询”、“转换”、“选项”)、编程用键(“编程”、“▲”、”、“确认”)和挥发份专用键(“查询”、“强关”、“解除”)。

数显回弹仪(说明书)

HT225W 数显回弹仪 使用说明书 北京大地华龙科技有限责任公司

目录 §1.HT225W仪器功能及操作说明2222222222222221§1.1依据标准22222222222222222222222221§1.2.仪器系统构成和面板说明2222222222222222221 §1.3.功能和特点2222222222222222222222223§1.4.仪器使用2222222222222222222222223§1.5.操作说明222222222222222222222222225§2.HT225W仪器主要技术指标222222222222222222210§3.HT225W仪器的校验及保养2222222222222210§3.1.一般性率定2222222.222222222222222210§3.2.标准状态校验222222222222222222222211§3.3.维护与保养2222222222222222222211§4.回弹法资料处理软件22222222222222222215§4.1.软件功能22222222222222222222215§4.2.软件安装22222222222222222222216§4.3.程序介绍22222222222222222222216§4.4.操作过程22222222222222222222216

§1.HT225W仪器功能及操作说明 §1.1依据标准 HT225W型全自动数字回弹仪依据JGJ/T23-2001《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》和企业标准Q/LKDG01—2001制造。用于工程结构中普通混凝土抗压强度的非破损检测。 §1.2.仪器系统构成和面板说明 仪器构成:如1-1由回弹仪机械部分、数据采集处理单元和数据传输电缆组成。 图1-1 仪器构成

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-3000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□□□□—□□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①面板尺寸(mm)④报警输出1 ⑥输出类型⑧量程下限 D:96×96 0:无报警空:继电器(最大3A) ⑨量程上限 E:72×72 1:上限偏差报警 V:逻辑电平输出用于SSR ⑩附加控制 F:96×48(竖式) 2:下限偏差报警 I1:0~10mA连续电流空:无ON/OFF控制 F(H):48×96(横式) 3:上下限偏差报警(带保持) I2:4~20mA连续电流 ON/OFF:有ON/OFF控制G:48×48 4:上限绝对值报警⑦输入类型 ②显示方式 5:下限绝对值报警 K(0-700) J(0-550) 3:双排显示(经济型) ⑤报警输出2(48×48无) E(0-400) PT100(0-500) ③控制类型 0:无报警 PT100(0.0-99.9) 4:位式PID动作(加热) 1:上限偏差报警 CU50(0.0-99.9) 9:连续PID动作(加热) 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,收紧螺钉。(1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XMTD 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XMTE 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XMTF 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XMTF(H) 48×96 44×92×70 (44+1)×(92+1) XMTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(黄) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整数字,启动/退出自整定。

NHR-5300系列人工智能温控器调节仪使用说明书

版本号:5300-150105 NHR-5300系列人工智能温控器/调节仪使用说明书 一、产品介绍 NHR-5300系列人工智能温控器/调节仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。适用于工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。 仪表具有多种输入类型,一台仪表可以配接不同的输入信号,大大减少了备表的数量。仪表可选择单组PID控制或两组PID运算控制(如加热/冷却控制系统)。PID控制输出可选:电流、电压、SSR固态继电器、单/三相SCR过零触发、阀门正反转控制等多种方式。可附加位式报警控制、模拟变送输出、RS485/232通讯等功能。

备注:外形尺寸为D 、E 的仪表继电器输出时允许负载能力为AC220V/0.6A ,DC24V/0.6A 。 三、仪表的面板及显示功能 2)显示窗 PV 显示窗:显示测量值;在参数设定状态下, 显示参数符号 SV 显示窗:手动状态下显示PID 运算结果;自动状态下的显示内容可通过二级菜单中的DISP 进行定义; 参数设置状态下显示设定参数值 3)面板指示灯 A/M :手/自动切换指示灯 EV1:事件报警指示灯 AL1:第一报警指示灯 AL2:第二报警指示灯 OP1:输出指示灯(正转) OP2:输出指示灯(反转) OP3:输出指示灯 OP4:输出指示灯 确认键:数字和参数修改后的确认 翻页键:参数设置下翻键 退出设置键:长按2秒可返回测量画面 配合 键可实现自动/手动控制输出的切换 位移键:按一次数据向左移动一位返回键:长按 减少键:用于减少数值带打印功能时,显示时间在点动输出时,可以实现阀位点动关小 增加键:用于增加数值带打印功能时,用于手动打印在点动输出时,可以实现阀位点动开大 仪表在现场布线注意事项: PV 输入(测量输入)

相关文档
相关文档 最新文档