文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新整理项目消防专项方案.doc

最新整理项目消防专项方案.doc

最新整理项目消防专项方案.doc
最新整理项目消防专项方案.doc

目录

1、编制依据 (1)

2、工程概况 (1)

3、消防平面布置 (1)

4、施工现场防火要求 (2)

5、重大火灾危险源辨识 (3)

6、消防管理制度 (4)

6.1施工现场防火的安全管理 (4)

6.2工地防火检查制度 (5)

6.3消防安全管理制度 (5)

6.4义务消防队训练计划 (5)

6.5特殊重点部位防火管理制度 (6)

6.6材料仓库防火管理制度 (6)

6.7木工作业场所防火管理制度 (6)

6.8职工宿舍防火管理制度 (7)

6.9食堂间防火管理制度 (7)

6.10奖励与惩罚 (7)

7、防火管理责任制 (8)

7.1消防负责人防火责任制 (8)

7.2义务消防队防火责任制 (8)

7.3现场电工防火责任制 (9)

7.4木工防火责任制 (9)

7.5仓库管理人员防火责任制 (9)

7.6焊工防火责任制 (10)

7.7门卫、警卫人员防火守则 (10)

7.8作业人员防火守则 (10)

8、应急预案 (11)

1、编制依据

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33- )

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- )

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- )

《中华人民共和国消防法》()

《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-

长建发[ ]225号《关于加强建筑施工现场临建设施消防安全管理的通知》

2、工程概况

中建·梅溪湖中心项目由中建信和地产有限公司(xxx中建信和梅溪湖置业有限公司)开发的大型综合商业体,工程地址为xxx市岳麓区梅溪湖G-05、06、07、08、10地块,东临A7路,南临梅溪湖,西为麓云路,北为梅溪湖路,场外交通便利。本项目总建筑面积约81万㎡,占地面积18.2万㎡,是集住宅、商业、办公和酒店为一体的大型城市综合体。

2.1 工程概况

2.2 施工现场消防概况

中建梅溪湖中心的主要建设内容共20栋超高层住宅、0610地块有商业裙楼。施工现场共布置钢筋加工棚13处,仓库4间,周转材料场地若干,大型用电设备(19台塔吊、13台施工电梯)以及配电箱若干,商业裙楼外架采用落地式脚手架,主楼部分外架全部采用悬挑式脚手架,此均为施工现场的消防防火的重点。

办公、生活区设置在现场的西边,办公用活动板房3栋,生活区活动板房共有8栋,每栋16间。由于场地限制,生活区活动板房布置间距很小,消防防火重点包括:消防设施的配备、超载用电、大功率用电设备、随意丢弃烟头等。

3、消防平面布置

(1)本工程施工南临梅溪湖,西为麓云路,北为梅溪湖路,施工现场有六个大门三个门设置在梅溪湖路,另三个门设置在环湖路,用作现场车辆的出入。

(2)施工现场沿各栋号布置6米宽环通道路,既为现场施工便道又作为消防通道使用。消防车道上不得堆放材料和杂物,且净高不小于4米,从现场大门处开始,在道路右侧设置消防车行进路线指示标志。

(3)场地内已有8处市政水源接口,围绕办公、生活区及现场各栋号布置DN100给水主管网,现场每3栋±0.00处设置1个消防水池,采用扬程为195米的多级泵进行消防加压上楼,如出现压力不足时,在中间楼层设置中转水池,中转水池的容积不小于10立方;生活区设置1个消防水池,消防水池容积均不小于30立方。

(4)消防主水管沿基坑设置,通过现场道路时埋入地下穿过。主管的直径为DN100,楼层上水管直径为DN100。

办公、生活区每隔30米布置双口50口径消防栓接驳口,现场栋号每层设置一个双口100口径消防栓接驳口(在变形缝处向上布置)。办公、生活区每栋放置两盘25m长消防水带,配备水枪;现场爬架覆盖层每层消防栓接口处放置两盘25m长消防水带,并配备水枪;每台人货电梯内放置两盘25m长消防水带,并配备水枪。(5)生活区活动板房共8栋,每栋2层,每层共8间,每层建筑面积约为140平方,每层板房两边楼梯处各放置两个干粉灭火器;现场模板和木方的堆场以及加工场地各放置三个干粉灭火器一个消防栓;每楼层各楼梯处各放置两个干粉灭火器;主楼爬架在建筑物4个角点处每层各放置一个干粉灭火器;每台人货电梯内放置两个干粉灭火器。

(6)每栋建筑设置明显的疏散标志,指向为已完成的楼梯间和疏散通道。疏散通道的出口不得设置影响人员正常疏散的障碍物,疏散通道设置夜间照明,并配备应急电源。

具体布置见《消防平面布置图》

4、施工现场防火要求

(1)易燃易爆危险物品库房应远离明火作业区、人员密集区和办公及生活区。(2)易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。

(3)工程中使用的保温、防水、装饰、防火材料的燃烧性能必须符合设计要求;(4)脚手架、防护棚等的架体采用难燃或不燃的材料搭设;

(5)施工现场动火必须先开具动火证;

(6)采用可燃的保温材料、防水材料施工时,应组织分段流水施工,并及时隐蔽,严禁在裸露的保温及防水材料上直接动火作业;

(7)室内使用油漆或可能产生可燃气体的物质,应保持室内通风良好,严禁动火和吸烟;

4.1 动火作业要求

(1)动火作业前,应对动火作业点进行封闭、隔离,或对动火点附近的可燃、易燃建筑材料进行覆盖或隐蔽措施;

临时用水与消防方案

施工组织设计(方案)报审表 本表一式三份,经监理单位审批后,建设、监理、承包单位各留一份。

目录 一工程概况 (1) 二临时用水设置方案 (1) 1 水源及主干管设置 (1) 2 管理人员办公区和生活区用水 (1) 3工人生活区 (1) 4文明施工用水 (1) 5施工生产用水 (1) 三消防用水设置方案 (4) 四临时用水原则 (5) 五临时排水设置方案 (5) 六临时用水量计算 (6) 七临时用水维护故障及解决方法 (10) 附图:临时用水布置图

一、工程概况 本工程为市武侯城市发展投资有限责任公司开发的“新苗片区新居工程”居住小区,位于市武侯大道与簇马路交汇处。 本工程总规划建设净用地面积:140792.54m2,规划总建筑面积:435476.04m2,其中本地块规划净用地面积:32834.98m2,地块建筑面积:105909.49m2,建筑基地面积:9047.91m2,建筑密度:27.6%,容积率:2.77,地上建筑面积为:91137m2,住宅建筑面积81269.20m2,商业网点建筑面积:9507.80m2,物业管理用房建筑面积310m2,门卫、公厕建筑面积:14772.49m2。 我司承建本工程2地块C标段,建筑面积共约2.785万平方米,建筑高度为34.2米,地下室建筑面积约为3680平方米,地下室一层,建筑高度为4.5米。 二.施工临时用水设置方案 本系统的设置主要是施工现场用水和消防用水,由于水塔的水压不能满足高层建筑的施工用水,而且管网的流量和水位达不到施工现场所需用水量,因此在施工现场邻近增加储水池和加压水泵,而达到高层建筑施工用水的目地。 1.水源及主干管设置 由业主指定水源接口处设置水表井,采用DN50的PVC管,沿临时道路边埋地敷设形成环网(详见现场水管走向布置图)。并考虑管路检修时减少停水面积,在环网上增设4个闸阀,各用水点直接从主干管上开梯口,并装阀门,对于分包单位要加装水表。 2.管理人员办公区和生活区用水 管理人员办公区、生活区主要有卫生间、食堂、浴室、洗碗池、拖布池等到用水点,通过计算,采用DN40的干管引入能满足用水量。 3.工人生活区 主要有食堂、卫生间、浴室、洗碗池等用水点,考虑生产工人人数多,且集中的特点卫

施工现场临时设施消防方案

夏威夷小镇施工现场消防专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中电科工程建设有限公司二〇一八年四月一日

施工现场临时设施消防方案 一、编制依据: 1. 《中华人民共和国建筑法》(2011修正版) 2. 《中华人民共和国安全生产法》 3. 《建筑安全生产监督管理规定》 4. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59一99) 5. 《中华人民共和国消防条例》 6. 施工现场及周边环境条件 7. 企业积累的施工经验、资源条件 二、编制原则 1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策, 遵守国家和地方的法律法规。 2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则, 推行IS09001:2000标准化管理。 3. 拫据广州市工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的要求制定建设工地临时设施消防方案。 4. 结合项目部管理架构以及施工班组的实际素质, 推行以人为本原则, 组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。 5. 树立目标, 制定可行有效的方法措施, 确保安全生产顺利进行为原则。 三、工程概况 1. 工程名称: 夏威夷小镇 2. 工程地点: 长治市郊区堠北庄镇湛上村,站前街与五一路交叉口东南角 3. 工程概况: 本项目规划总用地面积28317.50平方米,总建筑面积112979.75平方米。共有5栋住宅楼,1个商业楼及换热站和地下车库,其中地上建筑面积约9万平方米,地下建筑面积约2万平方米。建筑耐火能级为一级,结构类型为框剪结构,抗震设防烈度:7度,抗震设防分裂标准为丙类;屋面防水等级为I级,地下室防水等级为一级。 4.周边环境:本工程北靠五一街,西靠站前路,南靠如意苑小区。 5. 临时设施:施工现场按施工现场平面布置图进行总体平面布置。在工地北侧设置生活区、办公用房共三栋。生活区均搭设二层,办公用房均搭设在首层,

临时消防专项施工方案实用版

YF-ED-J5952 可按资料类型定义编号 临时消防专项施工方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

临时消防专项施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、工程概况: 本工程为美好.汇邻湾12#楼,工程位于徐州经济开发区杨庄路东,三环东路北侧。属于剪力墙结构,建筑总高度53.45米,建筑总面积9259.4平方米,总工期420天。 本工程由汇邻湾置业(徐州)有限公司投资建设,江苏九鼎环球建设科技集团有限公司设计,江苏华晟建筑设计有限公司地质勘察测绘研究院勘测,江苏平正建设工程管理有限公司负责监督,江苏江中集团有限公司组织施工;由高兴福担任项目经理。

二、施工现场情况分析 1、根据现场临设及施工现场情况,预计本工程消防、保卫重点部位有如下几点,为使工地达到“遵义市文明安全工地”的目标,确保不出现火灾及失窃等事故,特将这几处重点危险区提名到案,加强在施工中的管理。 2、本工程属于小高层建筑物,施工过程中木材用量较大,为避免生产工人对消防知识、防火意识差以及思想上容易麻痹,常会出现工人在现场违章吸烟情况,以及施工中的电焊火花溅落接触到易燃物造成火灾隐患。 3、木工房设置在现场东侧,现场一次主体结构需配置的模板较多,因此也会产生较多的锯末、刨花等作业下脚料,操作人员在作业时违章吸烟、烟头乱扔也会造成一定的火灾隐

临时用水方案word版本

编制单位: 编制人: 审核: 审批:

目录 1.编制依据 2.工程概况及现场条件 3.施工现场临时用水设计 4.施工方法及质量要求 5.施工管理措施 6.文明安全与绿色施工 7.临时用水平面布置图

1.编制依据 2.工程概况及现场条件 3.施工现场临时用水设计 3.1施工区用水由现场东北侧建设单位预设水源引进一路水源,管径为DN200,表井设置在现场内,供施工用水;生活区用水由现场东南侧建设单位预设水源引进一路水源,管径为DN100,表井设置在现场内,供生活区用水。 3.2本工程主要用水包括生活用水、施工用水、消防用水 生活区用水主要食堂用水、卫生间用水,及洗漱用水等等 施工区用水主要为混凝土养护用水、防水工程试水试验用水、各种管道打压及冲洗用水、装修时的养护及搅拌少量混凝土、砂浆用水。

消防用水主要为施工期间施工区、生活区的消防用水。 因工程占地面积大、各楼栋单层平面面积大,施工工期短,因此,合理 布置临时用水对保证施工工期及施工质量尤为重要。 3.3现场临时给水设计 3.3.1施工临时用水量计算 本工程临时施工用水(Q )仅包括施工用水量(Q 1、l/s )、消防用水量(Q 2、 l/s )、生活用水量(Q 3、l/s )。施工使用的所有砼均采用商砼,施工用水主要为养 护砼、砌体用水,消防用水。 1)现场施工用水量 Q 1=K 1×[Σq 1×N 1×/(T 1×t )] ×K 2/(8×3600) K 1—未预计的施工用水系数,取1.15 q 1—每日工程量,按浇注混凝土300m 3考虑 N 1—查施工用水参考定额,取混凝土养护用水400L/m 3 K 2—用水不均衡系数,取1.5 所以,Q 1=1.15×300×400×1.5/(8×3600)=7.2L/s 2)消防用水量: 查《高层民用建筑设计防火规范》得知,室外消火栓用水量为15L/s,室 内消火栓用水量20L/s, Q 2=20L/s 3)生活用水量: 生活用水量Q 3:现场施工高峰人数按700人,每人每天用水20L 计算: Q 3=(P1×N3×K4)/(8×3600)=(700×20×1.5)/(8×3600)=0.73L/S 4)总用水量Q 计算,分施工区、生活区计算。 因为Q 1

【消防安全月活动总结】荥阳六小消防安全宣传月活动方案

【消防安全月活动总结】荥阳六小消防安全宣 传月活动方案 本页是精品最新发布的《【消防安全月活动总结】荥阳六小 消防安全宣传月活动方案》的详细文章,觉得有用就请下载哦希 望对网友有用。荥阳六小消防安全宣传月活动方案 荥阳六小消防安全宣传月活动方案 为构建和谐校园,营造浓厚的校园安全氛围,进一步提高全 校师生消防安全意识,特定于每年的11月9日是我校校园消防安全宣传月。结合我校实际,特制定此校园消防安全宣传月活动方案。 一、指导思想 今年,校园消防安全宣传月活动主题是:生命至(来自: 精品)上,平安和谐。整个活动以贯彻落实公安部关于坚决遏制重特大 火灾事故的重要指示精神为指导,全力推进火灾隐患整治工作, 坚决预防和遏制重特大火灾事故发生,努力实现区教育局提出的 消防工作目标,在校园形成“师生生命至上,火灾隐患必除”的 宣传舆论导向。动员全校师生,采取多种形式和手段认真组织开 展消防安全宣传月活动,努力营造浓厚的宣传氛围,大力增强师 生消防安全意识,确保我校消防安全。总之,我们做到了把安全 工作常抓不懈,警钟长鸣,让师生知道消防安全无小事,共同强

化消防意识,普及消防知识,让惨剧不再发生,共创安全文明、和谐的校园。 三、活动目的 普及消防知识、提高自护能力、保障生命安全、教育引导学生主动学习消防安全知识,增强消防安全意识,掌握自救能力,彻底保障学校师生安全。 四、活动安排 1、上好一堂“消防安全教育课”。全校将于11月9日进行全校师生安全逃生演练。 2、组织好“火灾隐患排查活动”。校领导对学校教室、精品办公室等建筑设施及消防器材配备、消防安全管理制度、安全疏散通道是否畅通,进行一次彻底排查,对存在的火灾隐患和安全漏洞要逐一记录在案,报学校领导研究解决,把问题消除在萌芽之中。 3、通过主题班会、黑板报、宣传栏、校园广播等形式扩大宣传,宣传消防安全知识,增强消防安全意识。 4、各年级以班级为单位,举办一次“消防安全教育主题班会”,要求形式多样化。 五、活动要求 1、为加强对消防安全月活动的领导,学校决定成立领导小组: 组长:陈晓政

临时消防专项实施方案

临时消防专项方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 一、编制依据 (1) 1、编制依据: (1) 2、消防器材和设施选用标准 (1) 二、工程概况 (1) 三、消防安全组织管理网络体系 (2) 1、消防安全组织措施 (2) 2、消防安全管理网络体系 (2) 3、分包工程配合管理措施 (2) 4、消防安全教育管理 (3) 四、防火措施 (3) 五、现场消防设施 (4) 1、消防系统安装施工准备 (4) 2、消防安全系统的基本要求 (4) 3、消防安全系统的布置 (4) 4、消防系统的使用与管理 (6) 5、消防系统的补充与完善 (6) 六、保证措施 (6) 七、消防管理制度 (7) 八、施工现场不同施工阶段的防火要求 (11) 九、现场发生火灾事故的应急准备与响应预案 (11)

一、编制依据 根据施工组织设计有关内容,结合消防工作的必要性和重要性,经认真研究特编制本消防专项方案。 (1) 本工程相关的的建筑、结构图纸。 (2)《省市文明施工安全标化现场管理规定》。 (3)《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011。 (4) 建设工程施工现场消防安全技术规范:GB50720-2011 (5) 施工现场临时用电安全技术规程:JGJ46—2005。 (6)施工组织设计 二、工程概况 1、参建各方 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 质量要求: 安全文明要求: 2、地理位置 。 3、建筑结构情况 本工程地下室为一层,结构形式:低层裙房为框架柱结构、高层为纯剪力墙结构,合理使用寿命五十年,主体埋置深度为 4.7m,抗震设防烈度为六度,建筑抗震设防类别为丙类,耐火等级为一级,防水等级不低于二级。 子项名称建筑层数(层)建筑高度(m)建筑最高点(m)备注3#楼25 75.75 82.4 4#楼23 69.75 76.4 Ⅱ标段8#楼25 75.75 82.4 9#楼8 25.35 26.1

施工现场临时消防方案

编号:AQ-BH-01372 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场临时消防方案 Temporary fire protection scheme for construction site

施工现场临时消防方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 施工现场消防管理对于施工现场来说是一项重要的条件,施工当中有不少火源及危险源,在不明的情况下或对施工现场消防管理不重视的情况下很容易出现各式各样的消防事故,本工程根据施工现场实际情况及危险品存放,无烟区、工作区、生活区确定切实可行的消防专项施工方案。 一:消防班子组成: 为了能应变施工现场出现的任何消防隐患消防事故,项目部专门组织了现场消防组应急组。组长:梅巧龙、副组长:严东升、组员:蔡智明、金卫强、陈学风、向春阳、李高龙、陈文元、李方统、李克方、吴安献。施工现场各班组长及人员必须认真学习消防管理条例及服众消防应急组人员在检查中发现的消防隐患提出的整改意见。配合好项目部把施工现场消防安全工作做好。 二:防火危险源的确定及造成的事故。

防火源根据施工现场实际情况,以及能更好的保证施工现场消防安全,主要划分三大块:生产区、生活区、仓库区。 生产区 (1):楼层中电焊机使用时所造成的焊花。控制好外脚手架上的脚手片和施工楼层中的模板。 (2):施工现场氧气、乙炔的使用。 (3):电渣压力焊及闪光对焊。 (4):配电房内的总配电箱及电缆. (5):方木及模板堆放。 生活区 (1)食堂的柴油灶,管理人员的煤气灶使用。 仓库区 (1):易燃物品各种润滑油,油漆等单独放开。 (2):易爆物品氧气和乙炔分开放好。 (3):各电线、电缆工具及材料分开堆放。 三、消防安全管理

工程施工现场临时设施消防方案精

施工现场临时设施消防方案一、编制依据: 1. 《中华人民共和国建筑法》(2011修正版 2. 《中华人民共和国安全生产法》 3. 《建筑安全生产监督管理规定》 4. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59一2011 5. 《中华人民共和国消防条例》 6. 施工现场及周边环境条件 7. 企业积累的施工经验、资源条件 二、编制原则 1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策, 遵守国家和地方的法律法规。 2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则, 推行IS09001:2000标准化管理。 3. 拫据天津市工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的要求制定建设工地临时设施消防方案。 4. 结合项目部管理架构以及施工班组的实际素质, 推行以人为本原则, 组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。

5. 树立目标, 制定可行有效的方法措施, 确保安全生产顺利进行为原则。 三、工程概况 本工程由天津酷武物流发展有限公司在天津空港经济区投资的物流项目,工程位于空港中环南路以北、中心大道以西;共有三个单位工程组成,其中两栋仓库(仓库A、仓库B);一栋综合楼,总建筑面积51454m2。仓库结构形式:设计采用各设两个核心筒加局部剪力墙抗剪。仓库部分为地上三层框架结构,地面设结构零层板,总建筑高度22.2m,仓库A建筑首层面积为8317m2,仓库B建筑首层面积为7116m2,仓库A、B两栋建筑层高相同,一层层高均为9.00m,一层局部设有夹层,夹层层高为6.00m;仓库A夹层面积为2150m2,仓库B夹层面积为2249m2;二层、三层层高均为6.00m 四、目的要求 1. 为了进一步加強建设工程安全施工主体工作, 杜绝各类重大安全事故, 实现“零死亡”安全目标, 减少各类工伤事故, 落实项目部安全管理责任, 维护本工程的正常运作而制定施工现场临时设施消防方案。 2. 全面贯彻落实各级安全主体责任工作, 牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针, 建立有效可行的项目部到各施工班组的安全质量标准体系, 强化各层次安全生产目标考核制度, 推进本工程安全施工主体责任落实到位, 全面提升安全生产水平。 五、工地临时设施消防情况分析

施工现场临时消防施工方案

施工现场临时消防施工方案 施工现场消防防火采用消火栓系统和设置灭火器防火。防火消防范围为生活区和施工现场。施工现场采用消防泵直接抽水泵送,每层留有一个消防接口,楼层布置工具为泡沫和干粉灭火器,下面就两种系统分述如下: 一、施工现场消火栓系统 施工建筑总高度达68 m,对消防要求较高,立足自救,在主楼火宅发生时,要保证一股水柱到达四周每个角落,平常备灭火器灭火,起火前期至1 小时后,贮水池消防泵消防立管消火栓灭火。 ( 1) 施工现场消火栓布置: 按规定每支水枪最小流量为5L/S,选择口径为65mm,水龙带长度25m,充实水柱为15m。 则R=25X 0.8+0.7X 15=30.5m 式中0 . 8 -水龙带折减系数 0.7 -- 水枪倾角 故本楼布置两个消火栓满足规范要求,具体见平面图。 ( 2) 系统计算: 据规定,消火栓每支水枪最大水流量q=5L/S,口径65mm的消火栓,喷口 直径d=19mm,充实水柱H=14m,查表qm=5.7L/S, Hq=20.6mm(H2O) 故水龙头损失Hd=A2LQ q2h=0.00430X 25X 5.72=3.5m(H2 O) 每层消火栓的压力为 H x h=h d+h g=20.6+3.5=24.1m(H2 O) 考虑到着火时最不利消防竖管水枪为1 支,则 Q=1X5.7=5.7L/S 据Q=5.7L/S,查水力计算表 消防立管D=65mm v=1.33m/s i=0.036 从消防泵至楼面管长度为L=140m 刀h=1.lX 0.036X 140=5.5m 枪口水压:刀q=H+29.6(H为楼层高度) 消防泵扬程为:66.2+29.6=95.8m,约为100m。 施工用水单独设施工用水系统。

施工现场临时设施消防方案

目录 一、编制依据: (2) 二、编制原则 (2) 三、工程概况 (3) 四、目的要求 (3) 五、工地临时设施消防情况分析 (4) 六、施工现场消防机构组成 (5) 七、工地临设消防设置布置 (5) 八、工地临设消防措施 (7) 九、工地生活临设消防管理制度 (8) 十、施工总平面图 (13)

施工现场临时设施消防方案 一、编制依据: 1. 《中华人民共和国建筑法》(2011修正版) 2. 《中华人民共和国安全生产法》 3. 《建筑安全生产监督管理规定》 4. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59一2011) 5. 《中华人民共和国消防条例》 6. 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 7. 本项目工程的施工组织设计、施工图纸及现场总平面布置蓝图 二、编制原则 1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策, 遵守国家和地方的法律法规。 2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则, 推行IS09001:2000标准化管理。 3. 拫据工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的要求制定建设工地临时设施消防方案。 4. 结合项目部管理架构以及施工班组的实际素质, 推行以人为本原则, 组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。

5. 树立目标, 制定可行有效的方法措施, 确保安全生产顺利进行为原则。 三、工程概况 本项目为佛山市顺德区容桂街道容英路以西、新有路以北地块-施工总承包工程,位于佛山市顺德区容桂街道容英路以西、新有路以北地块。 本工程总建筑面积为123562.51㎡,其中包括地下建筑面积28792.39㎡,地上建筑面积94770.12㎡,建筑高度为97.15m。地下1层、地上7栋塔楼为29-31层,首层为架空层,二层以上均为住宅。本工程的地理卫星图如下图所示: 四、目的要求 1. 为了进一步加強建设工程安全施工主体工作, 杜绝各类重大安全事故, 实现“零死亡”安全目标, 减少各类工伤事故, 落实项目部安全管理责任, 维护

建筑施工现场消防专项施工 方案

施工现场消防专项施工方案 一、工程概况 本工程为霸州市上东枫景小区二期6#楼,项目编号为10075,建设地点在河北省霸州市建设东道北侧。本工程建筑占地面积1369.12平方米,总建筑面积18440.57平方米,其中地上建筑面积17074.36平方米,地下建筑面积1369.12平方米,建筑高度35.70m。本工程地下一层,地上十二层。层高为2.90m,总高为34.700,室内外高差为0.900。 建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构,垫层为C10混凝土,基础为C30P6,地下室墙体为C30,地上墙体、顶板均为C25混凝土。使用年限为50年,抗震设防烈度:7.0度(0.10g)。建筑物耐火等级:地上二级,地下室为一级;地下防水等级:Ⅱ级;本楼共6个单元,居住户数168户。 二、指导思想和法律依据: 指导思想:施工期间的火灾应急防范工作是建筑安全管理工作的重要组成部分。工地一旦发生灾事故不仅会给企业带来经济损失,而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的火灾事故,要加强火灾应急救援管理工作。贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防方针,组织全体员工认真学习法律法规知识,学习火灾原理及灭火基础知识及救援知识,增强员工的消防意识。 法律依据:《安全生产法》第十七条规定:“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案的职责。”第三十三条规定:“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。” 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定:施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救器材、设备,并定期组织演练。第四十九条规定:施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案,各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。

临时消防水方案

临时消防水方案

临时用水方案及处理措施 一、临时用水概况 1.临时用水水源 临时用水管道分别在工程现场西南侧、南侧规划路临时水源处两点接入,并设置水表井加装水表计量。 2.现场用水组成 本工程现场临时用水主要由临时消防用水、施工用水两部分组成。 3.消防用水 消防用水主要是施工过程中临时消火栓用水。 4.施工用水 施工用水主要是供混凝土养护、二次结构墙砌筑、装修土建湿作业、机电管道安装试验用水、施工机械用水及现场降尘用水等。 二、设计依据 业主提供的现有施工现场情况; 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140- ; 《建筑给水排水设计规范》 GB50015- ; 《工业金属管道工程施工及验收》 GB50235-97; 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ50242- ; 《建筑设计防火规范》 GB50016-; 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(); 《辽宁省消防条例》; 三、给水及临时消防设计

大连国际会议中心项目地上7层,地下1层,建筑物总高度59.34m(室外地面最低点算起)。总建筑面积146819㎡,其中地下建筑面积26239㎡,地上建筑面积120580 ㎡。消防及生产用水采用市政再生水源,生活用水采用市政自来水源,根据大连市水源资料自来水、再生水均可提供0.45兆帕水压,能够满足临时施工用水水压要求,但无法完全满足室内消防用水水压要求,故现场施工用水由市政管网直接供给,室内消防用水由消防泵房供给。泵房设置在地下一层。 1.室外临时消防 本工程采用消防与施工合用的低压临时消防给水系统,采用大连市政管网提供的再生水源,由现场西南侧的DN100和南侧DN100临时用水接口引入,并沿现场临时道路形成环状布置。 消防用水管管材采用焊接钢管,室外环状消防管网和支状管路上按不超过120米间距设置一处消火栓,室外消火栓采用SX65-1.0型。每套消火栓的旁边配置消防器材箱,内有4具2A级磷酸铵灭火器,消火栓处及消防器材箱内昼夜设有明显标志(即夜间设低压照明灯具)。 2.室内临时消防 本工程施工单位多,施工周期长,故设置室内临时消火栓。室内临时消火栓采用临时高压系统。管路采用焊接钢管。 现场临时消防泵房,设置在地下一层消防泵房,结构施工期间均应按临水布置方案,在每层临时给水管道穿过的楼板或墙体上预留管洞,并同时按设计安装系统管道,管道预留与结构施工同步,当完成地上一层结构的浇注施工时,应开始安装临时消防泵房内的设备、管道及生

关于消防活动方案

关于消防活动方案 关于消防活动方案 篇一:消防宣传活动方案 为认真贯彻落实《全民消防安全宣传教育纲要》,推动消防安全重点单位落实消防宣传教育主体责任,认真组织开展好今年“119”宣传日宣传工作,根据《唐山市20XX年“119”消防日宣传周活动方案》精神,结合区消防大队“119”消防宣传活动“找火灾隐患,保全家平安”。公司决定开展消防宣传系列活动,提高员工的消防责任意识和消防知识,为了确保活动取得实效,制定本方案。 一、成立组织机构: 成立“119”消防宣传活动专项领导小组。 组长: 副组长: 成员: 二、“119”消防宣传活动安排 (一)活动时间:20XX年11月3日至30日。 (二)活动主题:找火灾隐患,保全家平安。 (三)主要内容 1、201X年11月2日至11月10日,开展一次“找火灾隐患,保全家平安”教育活动。发放员工消防安全宣传册,向职工宣传普及防火、灭火、应急疏散常识和查找、消除火灾隐患的方法。

2、201X年11月20日,开展一次灭火器操作、消防水带连接等项目消防技能竞赛,进一步提高员工扑灭初期火灾的能力。 3、201X年11月26日,在苯加氢车间开展一次“护卫生命”综合性的应急演练活动。通过实地演练,检验应急救援装备的配备、完好情况和应急预案的科学性、合理性,以及各岗位人员的应急处置能力。同时,要将演练与加强从业人员的应急救援培训相结合,增强广大职工的安全防范意识,提高自救、互救能力。 4、201X年11月26日,在公司开展一次“消防知识竞猜”活动。使员工深刻牢记一懂三会、四个能力等消防常识。 三、工作要求 (一)加强组织领导,严格落实责任。“119”消防日活动是消防工作的“年度大戏”,是推动落实消防工作的重要举措。各部门和车间要切实提高思想认识,明确责任,加强协调,抓好落实;要结合工作分工,认真组织落实。 (二)突出正面宣传,营造浓厚氛围。各部门和车间要加强消防的政策、法 规和先进典型等方面的宣传,利用开交接班会及班组培训的时机加大宣传力度,传播消防正能量。 (三)坚持重心下移,深化活动效果。要充分调动各车间班组的积极性,使他们认真落实“119”消防日的各项要求,开展丰富多彩、形式多样的主题宣教活动。不断提高职工安全素质,有力促进消防工作的落实。要克服短期思想,注重延伸“119”消防日期间开展

施工现场临时消防安全专项方案

泰安市徂徕山徂汶景区核心先导区棚户区住房改造项目A地块施工工程 第八标段 施工现场临时消防安全 专项方案 编制单位:新泰市建筑安装工程总公司 编制日期:二○一六年十月二十日

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章在建工程消防防火要求 第四章消防组织机构及基本任务 第五章施工现场消防安全管理制度 第六章施工现场防火分区及防火责任 第七章施工现场消防安全基本要求 第八章施工现场消防安全技术措施 第九章灭火器材适用范围 第十章料场、仓库防火 第十一章施工现场消防设施的布置 第十二章各施工阶段防火要点 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项附:消防平面布置图

第一章工程概况 本工程为泰安市徂汶新区棚改项目A地块八标段工程:建筑地点为泰安市徂徕山汶河景区。八标段工程包含67#楼、68#楼、69#楼、70#楼四个单体工程及一个南车库,总建筑面积64636.31㎡,其中地下车库面积11209.55㎡,剪力墙结构地震设防烈度为六度。安装部分由配电及照明系统、建筑物防雷、接地及安全、火灾自动报警系统、电话通讯系统、计算机网络系统;给排水系统、消防系统、采暖系统 第二章编制依据 (1)、设计院提供的设计施工图 (2)、施工组织设计 (3)、《高层民用建筑设计防火规范》 (4)、《中华人民共和国消防法》 (5)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第三章在建工程消防防火要求 在建工程本着“安全第一、预防为主、防消结合”的原则,本项目部建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。 第四章消防组织机构及基本任务 为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,本项目部成立现场防火安全领导小组,由项目总负责人任组长,施工总负责人任副组长,成员由安全员、施工员、机电班长及保卫班长组成。

施工现场临时消防方案

施工现场临时消防方案 施工现场消防管理对于施工现场来说是一项重要的条件,施工当中有不少火源及危险源,在不明的情况下或对施工现场消防管理不重视的情况下很容易出现各式各样的消防事故,本工程根据施工现场实际情况及危险品存放,无烟区、工作区、生活区确定切实可行的消防专项施工方案。 一:消防班子组成: 为了能应变施工现场出现的任何消防隐患消防事故,项目部专门组织了现场消防组应急组。组长:梅巧龙、副组长:严东升、组员:蔡智明、金卫强、陈学风、向春阳、李高龙、陈文元、李方统、李克方、吴安献。施工现场各班组长及人员必须认真学习消防管理条例及服众消防应急组人员在检查中发现的消防隐患提出的整改意见。配合好项目部把施工现场消防安全工作做好。 二:防火危险源的确定及造成的事故。 防火源根据施工现场实际情况,以及能更好的保证施工现场消防安全,主要划分三大块:生产区、生活区、仓库区。 生产区 (1):楼层中电焊机使用时所造成的焊花。控制好外脚手架上的脚手片和施工楼层中的模板。 (2):施工现场氧气、乙炔的使用。 (3):电渣压力焊及闪光对焊。 (4):配电房内的总配电箱及电缆. (5):方木及模板堆放。 生活区 (1) 食堂的柴油灶,管理人员的煤气灶使用。 仓库区 (1):易燃物品各种润滑油,油漆等单独放开。

(2):易爆物品氧气和乙炔分开放好。 (3):各电线、电缆工具及材料分开堆放。 三、消防安全管理 施工现场三区块根据消防源制定了管理措施和实施方法 仓库区: (1)仓库根据要求在室内各配备了2个灭火器高度挂放在1.2m高,外面各2个灭火器,仓库存门口张贴 “严禁烟火”等警示牌,且专人负责仓库的监管工作. (2)电焊、气割等工作均不得在仓库里进行。 生产区: (1):外架灭火器配备,每幢楼外架底下配2个灭火器。 (2):灭火器必须全部灌满。 (3):每幢楼每单元每楼层放一只灭火器。 (4):每幢房子均设一根单独消防水管每层设一个接口。 (5):楼层每2层设一个消防水带和水枪头,专人负责监管工作。 (6):8#楼底下设一个总的消防专用水池(20T) (7):电焊机及各大型机械均配1个灭火器。 (8):方木及废料堆放处设置2个灭火器且用警示牌示警。 (9):施工在门口配备5个灭火器。 (10):总配电间门口必须设置1个灭火器,警示牌示警,还须设置一个砂箱。 (11):各幢楼的安全通道口需设置1个灭火器。 (12):施工楼层及施工场地设置一条应急通道。 生活区 (1) 宿舍楼每幢设置2个,办公楼设置4个灭火器。 (2)

施工现场临时消防施工专项方案

观山苑(市雨花片区KCC2011-84号地块城市棚户 区改造项目) 施工现场临时消防施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 山河建设集团有限公司 日期:年月日

目录 一、工程概况 (4) 1.1编制说明 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3工程概况 (5) 二、消防安全管理 (5) 2.1消防安全管理目标 (5) 2.2消防安全组织机构及岗位职责 (6) 2.2.1 消防组织机构 (6) 2.2.2 消防组织机构主要人员 (6) 2.2.3 消防组织机构岗位职责 (7) 2.3消防安全管理制度 (7) 2.3.1 消防安全一般管理制度 (7) 2.3.2 防火教育、培训与消防演练 (9) 2.3.3 消防设施、器材的配备 (10) 2.3.4 消防管网现场布设 (12) 2.3.5 可燃物资的存放与管理 (12) 2.3.6 动火管理 (12) 2.4消防安全应急措施 (13)

2.4.1预防措施 (13) 2.4.2应急物资准备 (13) 2.4.3应急响应 (14) 2.5就近医院信息 (15) 三、治安保卫管理 (16) 3.1治安保卫目标 (16) 3.2治安保卫组织机构及部门职责 (17) 3.3治安保卫管理制度 (17) 3.3.1治安保卫教育制度 (17) 3.3.2人员、车辆进出登记制度 (18) 3.3.3现场人员管理 (18) 3.3.4治安保卫定期制度 (20) 3.4门禁管理 (20) 3.5现场保安队伍管理 (21)

一、工程概况 1.1 编制说明 观山苑项目体量大,工期紧,期间施工现场将投入大量的人员、物资和机械,现场消防保卫工作及其重要。为了保证项目施工生产工作的安全顺利开展,杜绝火灾事故和偷盗事件的发生,项目部结合现场生产实际特制定此消防保卫方案。 通过此方案的实施,保证现场施工生产各施工工序及材料物资均存于消防安全的状态,保证现场的治安保卫工作平稳有序。防止火灾事故和恶性治安事件的发生,实现消防安全、治安保卫工作以防为主,重在预防。充分实现方案的指导作用。 1.2 编制依据 总承包施工合同及相关附件 《中华人民国安全生产法》 《中华人民国消防法》 《建筑工程安全管理条例》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场消防安全技术规》(GB50720—2011) 《现场施工安全生产管理规》(DJ08—903—2010)

临时消防(用水)方案

目录 一、工程概况 (2) 二、现场勘探 (2) 三、需水量计算 (2) 四、施工准备 (3) 五、质量要求: (4) 六、工艺流程: (5) 七、场消防用水的设置要求 (7) 八、消防保卫管理 (8) 九、应急处置预案 (9) 十、消防演练计划 (12) 十一、保卫措施 (13) 十二、节约用水管理 (14) 十三、施工现场排水的管理 (14) 十四、品保护及环保措施 (14) 十五、各项管理制度 (15) 附图:临时用水平面布置图

临时消防(用水)专项方案 一、工程概况 1、本工程位于佛山市南海区狮山镇原狮山农场“羊房岗”,位于科技北路与 博爱路交叉路口。地块东侧为科技北路,南侧为拟建小区,西侧为二期工程,北 侧为一期一标工程。地理位置优越,交通方便。 2、本工程占地面积约3.0万平方米,建筑总面积约7.228万平方米;包括3 栋30层高层住宅及9栋别墅和部分连廊。结构形式剪力墙、框架结构。 3、本工程建筑高度(5#、6#、7#楼)为95.45米,屋顶高度100.87米(5#楼 屋顶有消防水池,最高点为102.5米)。 4、本工程临时用水接驳口在科技路和博爱路交叉路口,建设单位提供的给水 总管管径DN150。本工程将接驳两个出水口,一个通向生活区,管径DN75;一 个通向施工现场,管径DN100。 二、现场勘探 该工程施工用水直接从业主提供的(施工现场南侧)水源处连接。根据施工现场特点和施工需要,用水量有不定期性,所以本设计需水量按施工高峰计算。建设单位提供至现场南边给水总管为Φ150镀锌管。 三、需水量计算 (1)施工工程用水量 q1=k1∑[Q1×N1/(T1×b)] ×[k2/(8×3600)]=2.12L/s K1-----未预见的施工用水系数(取1.05) Q1-----季度工程量(取10000m3) N1------施工用水定额(取700L/m3) K2-----用水不均衡系数(取1.5) T1-----季度有效作业日(取90天)

119消防宣传月活动方案

119消防宣传月活动方案 为积极推进消防工作社会化进程,切实提高全民消防安全意识,增强全社会抗御火灾的能力,预防和减少火灾事故特别是群死群伤恶性火灾事故的发生。根据《四川省消防总队关于做好119消防宣传活动准备工作的通知》的安排部署,并结合我市实际,特制定“119”消防宣传月活动方案。 一、活动时间。11月1日至30日。 二、活动主题。宣贯《消防法》,平安创和谐。 三、组织领导。市上成立以市政府副市长胡光明任组长,市政府副秘书长康际平、市委宣传部副部长李永平、市公安局副局长王瑞胜任副组长,市工会、广电、安监、民政、工商、文化、劳动保障、规划和建设、城管、旅游、妇联、团委、消防等相关部门负责人为成员的“119”消防宣传月活动领导小组,办公室设在市消防支队。各县也要比照成立相应的组织机构。 四、活动总要求 各级、各相关部门要高度重视,精心策划,统筹安排,多形式、全方位、立体式开展新颖多样、内容丰富的系列消防宣传活动,突出宣传深度、扩大宣传广度、提高宣传取得的社会效果,营造全社会了解消防、关心消防、共同开创消防工作社会化新局面的良好氛围,促进消防工作迈上新的台阶。 五、活动安排 突出重要时间,抓好大型集中宣传活动。11月9日是消防集中宣传日,各级消防等部门及消防重点单位要按照宣传工作方案和流程,有效开展消防安全宣传活动。 1、邀请各级党委或政府领导参加集中宣传活动、在相关刊物上发表署名文章、进行电视讲话; 2、市消防支队和顺庆消防大、中队在北湖公园广场、其他各消防大队在各自辖区、消防重点单位自行选择设立集中宣传点; 3、各消防重点单位要在单位显著位置悬挂张贴消防安全宣传标语。各宣传点要用气球、充气拱门装饰,要悬挂张贴消防宣传条幅和标语,达到醒目的效果; 4、宣传点要设立消防知识宣传、消防法规咨询、火灾隐患举报、展板展示、消防器材装备操作展示、播放消防法律法规知识、警示教育影碟等栏目,多渠道、全方位宣传消防工作和消防安全知识; 5、各地消防部门要在119当天利用农村赶集等时机举行消防知识进农村、

临时消防专项方案介绍(完整版)

XXX一期工程临时消防专项方案 一、工程概况 本工程位于杭州市滨江区东信大道与滨盛路交叉口,由1#、2#、3#及地下车库组成工程,建筑物总高为99.6M,地下建筑一层,地上建筑33层。 二、消防安全组织管理网络体系 1、消防安全组织措施 (1)建立以项目经理为领导的消防安全领导小组健全消防管理网络 (2)落实消防安全责任,真正做到纵向到底横向到边。 (3)组织一支由管理干部和职工组成的义务消防队。 (4)消防设施布置合理,重点部位多配,并配置在不易碰撞又使用方便的位置。 (5)特殊工种持证上岗 2、消防安全管理网络体系 (1)消防安全领导小组管理网络 A、消防安全领导小组网络。由组长:周天庆、技术负 责:洪国潮、安全员:魏国泰及各班组长和分包单位项 目经理。 B、义务消防队。由队长:周纪康、技术:何伟良、副 队长:魏国纪、队员:各班组长。 3、分包工程配合管理措施。

A、各分包单位必须纳入总包单位的消防安全管理。 B、各分包单位必须遵守总包的消防安全管理的各项有 关制度。 C、各分包单位必须服从总包所组织的各个消防安全管 理体系的领导。 4、消防安全教育管理。 A、进入本工地的所有管理人员及生产职工,均必须接受 消防安全教育。 B、对新来的职工再上岗前必须进行消防安全教育否则 不能上岗。 C、熟悉本工程的消防安全技术操作规程及消防安全生 产责任制。 D、坚持管理生产必须管消防安全的原则,在计划布置检 查总结评比生产的进修同时评比消防安全工作。 E、对工程的各分部分项工程在签定工程合同时候,同时 签定消防安全责任书,明确责任纳入本工程消防安全管 理。 F、加强消防安全的宣传力度,现场除布置好七图一牌外 出入中区悬挂各种禁止,警告、警令和提示标志。 G、加强施工现场消防安全检查和现场管理,建立消防安 全值日制度和各班组自检活动,在检查中发现存在消防 隐患的及时指定专人整改限期完成。

施工现场消防专项施工方案.docx

精品文档 鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 施 工 现 场 消 防 安 全 专 项 施 工 方 案 宁波建工工程集团有限公司 直属项目部

精品文档 目录 目录............................................................................................................................................................................................................................................. I 第一章工程概况.. (1) 第二章编制依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制原则 (2) 第二节编制依据 (2) 第三章消防安全管理 (3) 第一章组织机构 (3) 第二节应急救援网络 (4) 第三节消防安全管理制度 (5) 第四节消防检查 (5) 第四章消防器材布置 (6) 第五章消防用水量计算 (8) 第六章消防安全管理措施 (9) 第一节安全技术措施 (9) 第二节施工阶段防火要求 (11) 第三节明火作业要求 (11) 第七章消防安全交底 (13) 附图: 附图一消防平面布置图

第一章工程概况 1.工程名称:鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 2.建设地点:位于宁波市鄞州区金达南路与萱荫路交叉口。 3.建设单位:美康生物科技股份有限公司。 4.监理单位:宁波市诚信工程建设监理有限公司。 5.设计单位:浙江华展工程研究设计院有限公司。 6.建设规模:建筑面积约13.5 万平方米,其中地下室二层,建筑面积约 4.1 万平方米;1#楼中医院建筑面积54449.36 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上 17 层,建筑高度为77.30 米; 2#楼检验检测大楼建筑面积39199.48 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上16 层,建筑高度为82.10 米; 7.工程造价:约 3.175 亿元。 8.施工范围:施工图范围内的土建(含桩基、基坑围护、土方工程)、安装工程(发 包人另行分包除外)、幕墙、室外附属工程、景观绿化(发包人另行分包除外)等施工图范 围内工程实行总承包施工。 9.质量等级标准:国家施工验收规范一次性验收合格,争创甬江杯。 10.安全等级要求:合格,并达到宁波市安全文明标化工地标准。 11.工期: 880 日历天,其中研发楼760 日历天(具备验收条件)。

相关文档
相关文档 最新文档