荷载的分类:

按时间分类:1.永久荷载或恒荷载(结构自重、土压力、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等)采用标准值

2.可变荷载或活荷载(安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等)采用标准值,准标准值,组合值,频遇值(一般采用50年设计标准值

3.偶然荷载:不容易出现,一出现其值很大,且持续时间较短(爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等)按特点确定

按结构反应分类:静荷载(结构自重、住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载)

动荷载(地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用)

按作业面划分 1 面荷载

2 线荷载(注意隔墙,封闭阳台属于线荷载)

3 集中荷载

按作业方向划分水平荷载(地震,风荷载)

垂直荷载(雪荷载,结构自重)

建筑构造的影响因素:1荷载因素2环境因素3技术因素4建筑标准

建筑构造设计原则:1坚固实用2技术先进3经济合理4美观大方(美观主要是靠设计实现住宅分类:低层(1-3)多层(4-6)中高层(7-9)高层(10层以上)

除住宅外民用建筑:24m以下为多层或单层建筑 24M以上为高层建筑,超高层(大于100m 建筑物由结构体系,围护体系(安全和私密性)和设备体系(水热电系统)

楼梯休息平台,夹层避难间走道等高度不小于2m 楼梯梯段高度不小于 2.2m踏步高度10mm-15mm 宽度不小于30mm梯步3级-18级

24m以下的栏杆高度1.05m 24m以上的栏杆高度1.10m 杆件净距不大于0.11m并且地面以上10mm不准留空

高度计算:①实行高度控制区,室外标高到建筑最高点

②非高度控制区,室外标高到女儿墙

烟道通风道伸出屋面不小于0.6m 不低于女儿墙高度

光源1热辐射光源有白炽灯和卤钨灯。优点为体积小、构造简单、价格便宜;用在居住建筑

和开关频繁、不允许有频闪现象的场所;缺点为散热量大、发光效率低、寿命短。

2气体放电光源有荧光灯、荧光高压汞灯、金属卤化物灯、钠灯、氙灯等。优点为发光效率高、寿命长、灯的表面亮度低、光色好、接近天然光光色;缺点为有频闪现象、镇流噪声、开关次数频繁影响灯的寿命。

高速运转场所采用混合光源

公共建筑外窗开启面积大于30% 墙面比不大于0.7

室内噪音:卧室晚上37dB,其他45dB

施工噪音:昼间:挖土机75dB,打桩85dB,吊车,装修65dB,混凝土搅拌70dB.夜间全部55dB 不准打桩。

体形系数:圆形耗热量最小。严寒寒冷地区不大于0.4

间歇空调房宜采用内保温,连续空调房和旧房改造宜采用外保温

抗震目标:小震不坏,中震可修,大震不倒。

震害多发生于框架梁柱节点和填充墙处。柱>梁柱顶>柱底角柱>内柱短柱>一般柱梁截面宽带不宜小于200mm

抗震墙1,2级时厚度不小于160mm 3,4级不小于140mm

墙底加强部200mm和160mm

圈梁应闭合

结构的可靠性:安全,适用,耐久(规定环境,预期年限,正常维护不需大修就能完成其预计功能。主要是变形,裂缝,位移,振动)

安全性分三级,一级最破坏后果最严重

既有结构需要进行可靠性评定的情况:

①结构的使用时间超过规定的年限;

②结构的用途或使用要求发生改变;

③结构的使用环境出现恶化;

④结构存在较严重的质量缺陷;

⑤出现影响结构安全性、适用性或耐久性的材料性能劣化、构件损伤或其他不利状态;

⑥对既有结构的可靠性有怀疑或有异议。(某年的案例真题)

杆件位移:与材料性能,截面尺寸成反比,构件跨度成正比(不是长度是跨度)。

设计使用年限:1类 5年临时结构

2类 25年易替换结构

3类 50年普通房屋和构造件

4类 100年纪念性建筑,特别重要建筑

预应力混凝土不小于C40

既有结构需进行可靠性评定的:1结构使用超过规定年限2结构用途发生改变3环境出现恶劣4出现严重质量问题5出现影响结构安全耐久适用性的材料性能劣化6构件损伤或其他不利条件7既有结构有争议的。

钢筋混凝土优点:1就地取材2耐久性好3整体性好4可模性好5耐火性好

缺点:自重大,抗裂性差,现浇使用模板量大,工期长。

梁和板属于受弯构件(考了N回了)主要受弯矩和剪力

1.单向板与双向板的受力特点

两对边支承的板是单向板,一个方向受弯;

而双向板为四边支承,双向受弯。

2.连续板的受力特点

连续梁、板的受力特点是,跨中为正弯矩,支座为负弯矩。

梁正截面破坏:主要是配筋率,还有截面形式,混凝土强度

梁斜截面破坏:主要是配箍率,还有截面尺寸,混凝土强度,荷载形式,弯起钢筋含量等箍筋主要承受剪力

钢筋混凝土柱常见的受压构件:1纵向受力钢筋不宜小于12mm配筋率不宜大于5%

圆柱纵向钢筋不应小于6根

柱中箍筋不应小于d/4且不应小于6mm

砌体结构特点:(1)容易就地取材;

(2)具有较好的耐久性、良好的耐火性;

(3)保温隔热性能好,节能效果好;

(4)施工方便,工艺简单;

(5)具有承重与围护双重功能;

(6)自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;

(7)抗震性能差;

(8)砌筑工程量繁重,生产效率低

砂浆应在3h用完,高于30° 2h用完

砌体砂浆的分层度不得大于30mm

正方形试件:7.07cm 经28d标准养护,不少于三组的抗压强度来评定砂浆强度。

砌体砂浆要满足稠度、分层度和抗压强度

加气混凝土砌块工程

1.加气混凝土砌块水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%,宽度宜为15mm;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%,宽度宜为20mm.

2.加气混凝土砌块墙不得使用于下列部位:

(1)建筑物室内地面标高以下部位。

(2)长期浸水或经常受干湿交替部位。

(3)受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境。

(4)砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。

混凝土小型空心砌块砌体工程

1.小砌块的产品龄期不应小于 28d;

2.小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上,小砌块墙体宜逐块坐(铺)浆砌筑。

普通烧结砖:240cmx115cmx53cm 相对含水率60%-70% 施工前1-2h润湿

采用铺浆法时长度不超过750mm,高于30°不超过500mm

砖墙上临时洞口宽不超过1m,离墙边不小于500mm

不能连续施工的留斜搓(只要不能连续施工都选留斜搓)

正常施工条件下,每日砖砌体高度控制在1.5米

小型空心砌块:龄期不应小于28d。地面从上反砌于墙上

有防水要求(如厨房厕所等)底部宜现浇混凝土坎台,高度150mm

墙体的构造措施主要包括三个方面,即伸缩缝、沉降缝和圈梁。

伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开;

沉降缝的基础必须分开。

圈梁的作用:圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力;

同时可以增加房屋结构的整体性;

防止因振动(包括地震)产生的不利影响。

不得在下列墙体或部位设置脚手眼: ①120mm厚墙、料石清水墙、独立柱和附墙柱;②过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;③宽度小于1m的窗间墙;④砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300m)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内;⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围内;⑥设计不允许设置脚手眼的部位;⑦轻质墙体;⑧夹心复合墙外叶墙。施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞

影响砖砌体抗压强度的主要因素包括:

砖的强度等级;

砂浆的强度等级及其厚度;

砌筑质量(包括饱满度、砌筑时砖的含水率、操作人员的技术水平等)

构造柱:1.多层砖房设置构造柱最小截面可采用240mm× 180mm;

2.构造柱必须与圈梁连接;

3.墙与构造柱连接处应砌成马牙槎;

4.构造柱应伸入室外地面标高以下500mm;

5.构造柱最小截面可采用190mm×190mm;

6.构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。(还有几点,记住这几点基本就够了)

建筑金属材料主要有钢材和铝合金

①低碳钢(碳0.25%以下)中碳钢(0.25%-0.6%)高碳钢(0.6%以上)

②低合金钢(合金元素5%以下)中合金钢(5%-10%)高合金钢(10%以上)

③优质碳素结构钢分优质钢,高级优质钢,特级优质钢(后加E 适用于抗震要求位置)

④低合金高强度钢特别适用于各种重型结构.高程结构.大跨度结构及桥梁等。

钢结构用钢主要是型钢。

大于4mm的钢板为厚板钢(用于结构)

小于4mm的钢板为薄板钢(用于屋面板。楼板和墙板)

建筑钢筋混凝土主要用钢为热轧钢筋

①钢筋实测抗拉强度与屈服强度比不小于1.25

②实测屈服强度和规定屈服强度比不大于1.30

不锈钢是指喊铬12%以上的铁基合金钢

钢筋的主要性能分为力学性能和工艺性能

①力学性能:拉伸性能,疲劳性能,冲击强度

②工艺性能:焊接和弯曲性能

拉伸性能分为屈服强度,抗拉强度,伸长率

钢筋的塑形是指伸长率:不小于9%

无机胶凝材料分为水硬性和气硬性(记住水硬性就一个水泥,其他都是气硬性)

①石灰技术性质:保水性好、硬化慢、强度低、耐水型差、硬化体积收缩大、生石灰吸湿性强。

②石膏技术性质:凝结硬化快、硬化时微膨胀、硬化后孔隙率高、放火性好、耐水耐冻性差。

水泥-水硬性材料

①六大水泥初凝不短于45min

②硅酸盐水泥终凝不长于6.5h.其他五类不长于10h

③水泥的体积安定性是指在硬化过程中体积变化的均匀性

④用3d和28d的抗压强度和抗折强度来确定水泥强度

⑤常用水泥的特征:略(自己看书去)

混凝土的技术性能:流动性、黏聚性、保水性

①黏聚性和保水性靠目测结合经验法进行评定

②影响和易性的因素:用水量、砂率、组成材料的性质、时间、温度。

③混凝土立方体试件:150mm(温度20±2°,相对湿度95%以上,龄期28天)

④混凝土耐久性:抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应、钢筋锈蚀等

⑤影响混凝土强度因素材料因素:水泥强度与水灰比、骨料种类、质量数量、外加剂和掺合料。

生产工艺因素:搅拌余振捣,养护温度和湿度,龄期。

大体积混凝土温控指标

1)混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于 50℃;

2)混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于 25℃;

3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于 2.0℃/d;

4)混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于 20℃。

大体积混凝土工程的施工宜采用整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工。在前层混凝土初凝前将次层混凝土浇筑完毕。混凝土宜采用二次振捣工艺

普通混凝土结构宜选用通用硅酸盐水泥;对于有抗渗、抗冻融要求的混凝土,宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

外加剂:①加入减水剂,不减少用水,能显著提高拌合物的流动性。减少水不减少水泥,能提高混凝土强度。同时减少则可以节约水泥。同时混凝土耐久性也能显著提高。

②早强剂能加速混凝土硬化和早期强度要求,缩短养护周期,加快进度,提高模板周转率,适合冬季施工和紧急抢修工程。

③缓凝剂主要用于高温,大体积混凝土等,不宜温度低于5°使用

④引气剂可改善拌合物和易性,对混凝土抗裂有利。

对于砌筑用砂优先选用中砂。既满足和易性又节约成本。

砂浆试块:7.07cm

花岗石:酸性,用于室外。

大理石:碱性,用于室内。

陶瓷砖分为:资质转、陶质砖、细炻砖、炻质砖。

陶瓷卫生产品分为瓷质卫生陶瓷(吸水率不大于0.5%)陶质卫生产品(吸水率大于8%小于15%)

室内胶合板按甲醇分为E0 (直接用于室内)E1 (直接用于室内)E2(处理后可用于室内)

实木复合地板:适合地热采暖地板铺设和家庭居室、客厅、办公室、宾馆的中高档地面铺设。

强化木地板耐磨转数公共场所不下于9000转,家庭用不小于6000转

安全玻璃:钢化玻璃、放火玻璃、夹层玻璃(必须定制,不能自己切割)

节能玻璃:着色玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃

防水材料:防水卷材、建筑防水涂料、刚性防水材料、建筑密封材料。(有点多,但是考试重点)

建筑防水涂料

1.JS 聚合物水泥基防水涂料

特点:耐水、耐碱、耐候、耐老化性能,使用寿命长等特点。

2.聚氨酯防水涂料

特点:耐水、耐碱、耐久性优异,粘结良好,柔韧性强。

3.水泥基渗透结晶型防水涂料

刚性防水材料。

特点:独特的呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能力,环保、无毒、无公害。

刚性防水材料

防水砂浆与防水混凝土,俗称刚性防水。通常用于地下工程的防水与防渗。

1.防水混凝土

特点:节约材料,成本低廉,渗漏水时易于检查,便于修补,耐久性好等。

结构自防水的。

2.防水砂浆

仅适用于结构刚度大、建筑物变形小、基础埋深小、抗渗要求不高的工程,不适用于有剧烈振动、

处于侵蚀性介质及环境温度高于 100℃的工程。

建筑密封材料

使建筑上的各种接缝或裂缝、变形缝保持水密、气密性能,并且具有一定强度,能连接结构件的填充材料。

塑料管道

1.硬聚氯乙烯(PVC-U)管

主要用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。温度不大于40°

2.氯化聚氯乙烯(PVC—C)管

主要应用于冷热水管、消防水管系统、工业管道系统。

3.无规共聚聚丙烯管(PP—R 管)

主要应用于饮用水管、冷热水管。PP-R 管的缺点是抗紫外线能力差,在阳光的长期照射下易老化;

属于可燃性材料,不得用于消防给水系统。

4.丁烯管(PB 管)

用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁小口径压力管道,如地板辐射采暖系统的盘管。

5.交联聚乙烯管(PEX 管)

可输送冷水、热水、饮用水及其他液体。主要用于地板辐射采暖系统的盘管。

6.铝塑复合管

应用于饮用水,冷、热水管。

施工测量:钢尺、水准仪、经纬仪、全站仪、激光铅直仪

钢尺:常用的有20m 30m 50m 距离结果考了尺长、温度、倾斜等改正数

水准仪:主要由望远镜、水准器和基座三个部分组成。

水准测量的主要配套工具有水准尺、尺垫等。

S3 型水准仪称为普通水准仪,用于国家三、四等水准测量及一般工程水准测量。

水准仪的主要功能是测量两点间的高差,它不能直接测量待定点的高程,但可由控制点的已知高

程来推算测点的高程。

经纬仪:由照准部、水平度盘和基座三部分组成。

在建筑工程中常用 DJ2、DJ6 型。DJ6 型进行普通等级测量,而.DJ2 型则可进行高等级测量工作。

全站仪:由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置三部分组成,可实现测图的自动化。

激光铅直仪:主要用来进行点位的竖向传递,如高层建筑施工中轴线点的竖向投测等。

建筑施工测量一般采用 1/(4 万)精度激光铅直仪。

除激光铅直仪外,有的工程也采用激光经纬仪来进行点位的竖向传递测量。

主要测量方法:直角坐标法,极坐标法,距离交互法,角度交会法

由于全站仪的普及,一般用极坐标法建立平面控制网。

高程计算:HA+a=HB+b

建筑物高程控制,应采用水准测量。主要建筑物附近的高程控制点,不应少于三个。

结构施工测量的主要内容包括:

1.主轴线内控基准点的设置;

2.施工层的放线与抄平;

3.建筑物主轴线的竖向投测;

4.施工层标高的竖向传递。

高层采用内控法。低层采用外控法。

预留200mmX200mm洞口。至少三处,属于轴线的竖向传递

土方开挖

最经济合理的方案:放坡

基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部

边缘不少于 2m,堆置高度不应超过 1.5m。

用挖土机挖时不能一次到位,必须留200mm-300mm来人工挖平

开挖时应对平面控制点水准点基坑平面图水平标高边坡坡度进行检查

不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于 8%的土、含水溶性硫酸盐大于 5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。填方土应尽量采用同类土。

必须编制专项施工方案,深于5米的进行专家论证。

填方相对两侧或周围同事回填夯实

地基验槽通常采用观察法。对于基底以下的土层不可见部位,通常采用钎探法。

遇到下列情况之一时,应在基底进行轻型动力触探:

(1)持力层明显不均匀;

(2)浅部有软弱下卧层;

(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时

验槽程序

(1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请;

(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为 10mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

砖基础的转角处和交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应留置斜槎。

混凝土基础的主要形式有条形基础、单独基础、高层建筑筏形基础和箱形基础等。

(一)单独基础浇筑

可按台阶分层一次浇筑完毕,不允许留设施工缝。

(二)条形基础浇筑

根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。

(三)设备基础浇筑

一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝。

(四)大体积混凝土工程

1.大体积混凝土的浇筑方案

分层浇筑时,应在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕,可以选择全面分层、分段分层、斜面分层等。

2.大体积混凝土的振捣

(1)混凝土应采取振捣棒振捣。

(2)在初凝前对混凝土进行二次振捣:

提高混凝土与钢筋的握裹力;

增加混凝土密实度;

使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。

3.大体积混凝土的养护

(1)养护方法分为保温法和保湿法两种。

(2)养护时间。浇筑完毕后,应在 12h 内加以覆盖和浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于 14d;矿渣水泥、火山灰水泥养护时间不得少于 21d。

大体积混凝土裂缝的控制

(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。

(2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。

(3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在 25℃以内)

(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿。

(5)可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。

(6)在拌合混凝土时,还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝

土的温度应力。

(7)设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减小外应力和温度

应力;同时,也有利于散热,降低混凝土的内部温度。

(8)大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。

基坑降水。。。。略。。。自己看书。。。

混凝土结构优点:

强度较高,钢筋和混凝土两种材料的强度优势都能充分利用;

整体性好,可现浇灌筑成为一个整体;

可塑性好,能灌筑成各种形状和尺寸的结构;

耐久性和耐火性好;

防振性和防辐射性能较好,适用于防护结构;

工程造价和维护费用低;

易于就地取材。

混凝土结构的缺点:结构自重大,抗裂性差,施工过程复杂、受环境影响大,施工工期较长。

1.木模板:优点是制作、拼装灵活,较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程;缺点是制作量大,木材资源浪费大等。

2.组合钢模板:主要有钢模板、连接体和支撑体三部分组成。优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等;缺点是接缝多且严密性差,导致混凝土成型后外观质量差。

3.钢框木(竹)胶合板模板:特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等。

4.钢大模板:优点是模板整体性好、抗震性强、无拼缝等;缺点是模板重量大,移动安装需起重机械吊运。

5.散支散拆胶合板模板:优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。

6.其他还有滑升模板、爬升模板、飞模、模壳模板、胎模及永久性压型钢板模板和各种配筋的混凝土薄板模板等。(必考一种)

模板的性能:安全经济实用安全性包括有足够的强度刚度稳定性。

1.安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有足够的承载能力;

2.对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;

当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000(容易计算,给你个数字计算起拱高度够不够)

模板拆除时,先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除

钢筋主要用热轧钢筋

钢筋的连接方法:

焊接、机械连接和绑扎连接三种。

当受拉钢筋直径大于 28mm、受压钢筋直径大于 32mm 时,不宜采用绑扎搭接接头。

钢筋机械连接最小直径宜为 16mm,螺纹钢。

钢筋除锈:一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈;二是可采用机械除锈机除锈、喷砂除锈、酸洗除锈和手工除锈等。

钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现象。

钢筋安装

1.墙、柱钢筋的绑扎应在柱模板安装前进行。

2.墙钢筋的弯钩应朝向混凝土内。

3.纵向受力钢筋有接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

4.连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中 1/3 跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端 1/3 跨度范围内。

5.板上部的负筋要防止被踩下,特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板。

6.板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁(某年案例真题)

时,主梁的钢筋在上。

7.填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋共同绑扎。

阳台、悬挑板等的受力筋应布置在上方 13年真题

混凝土

泵送混凝土的入泵坍落度不宜低于 lOOmm

在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以 50~100mm 厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆

梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑;拱和高度大于 1m 时的梁等结构,可单独浇筑混凝土。

施工缝留置位置

1)柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面也可留设在楼层结构底面;

2)高度较大的柱、墙、梁以及厚度较大的基础可根据施工需要在其中部留设水平施工缝;

3)有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的 1/3 范围内;

4)单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置;

5)楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的 1/3 范围内;

6)墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中 1/3 范围内,也可留设在纵横交接处

后浇带的处理

后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间(若设计无要求,则至少保留 28d)后再浇筑,将结构连成整体。后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施。

填充后浇带,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少 14d 的湿润养护。

混凝土的养护

对已浇筑完毕的混凝土,“应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后 8~12h 内)”开始进行自然养护

采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于 7d。

其他情况不少14天

钢结构的连接方法有焊接、螺栓连接(普通螺栓连接、高强度螺栓连接)和铆接。

1.普通螺栓:

采用气割制孔,严禁气割扩孔。

普通螺栓的紧固次序应从中间开始,对称向两边进行

2.高强度螺栓:

1)高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦连接、张拉连接和承压连接等,其中摩擦连接是最多的连接形式。

①高强度螺栓不得兼做安装螺栓。

②高强度螺栓超拧应更换,并废弃换下的螺栓,不得重复使用。

③高强度螺栓长度应以螺栓连接副终拧后外露 2~3 扣丝为标准。

④高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在 24h 内完成。高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧的顺序原则上是从接头刚度较大的部位向约束较小的部位、从螺栓群中央向四周进行。

⑤高强度螺栓和焊接并用的连接节点,先紧固后焊接(必然)。

⑥防腐涂装和防火涂装两类。先防腐涂装,再防火涂装。

施涂时,操作者必须有特殊工种作业操作证(上岗证)特种作业都要持证上岗

预应力混凝土(大于C40)

①先张法预应力施工

1)在先张法中,施加预应力宜采用一端张拉工艺

当采用单根张拉时,其张拉顺序宜由下向上,由中到边(对称)进行。全部张拉工作完毕,应立

即浇筑混凝土。超过 24h 尚未浇筑混凝土时,必须对预应力筋进行再次检查。

2)预应力筋放张时,混凝土强度不应低于标准值的 75%。

②后张法预应力(有粘结)施工

1)预应力筋张拉时,当设计无具体要求时,混凝土强度必须符合设计要求;不低于标准值的 75%。

2)预应力筋张拉方式有一端张拉、两端张拉、分批张拉、分阶段张拉、分段张拉和补偿张拉等

方式。

张拉顺序:采用对称张拉的原则。

3)预应力筋的张拉以控制张拉力值为主,以伸长值作校核。

防水工程

重要建筑和高层建筑,I 级,两道防水设防;

一般建筑,Ⅱ级,一道防水设防

①防水材料选择的基本原则

应选用耐紫外线、耐老化、耐腐蚀、耐霉变、耐候性好的防水材料

②屋面防水基本要求

1.屋面防水应以防为主,以排为辅。

混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不小于 3%;

当采用材料找坡时,坡度宜为 2%,找坡层最薄处厚度不宜小于 20mm。

2.胎体增强材料长边搭接宽度不应小于 50mm,短边搭接宽度不应小于 70mm;上下层胎体增强材

料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的 1/8;上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。

③卷材防水层屋面施工

1.卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:

1)卷材防水层施工,由屋面最低标高向上铺贴;

2)檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;

3)卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。

2.立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。

3.厚度小于 3mm 的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。

④涂膜防水层屋面施工

1.水乳型及溶剂型涂料宜选用滚涂或喷涂施工;

2.固化型涂料宜选用刮涂或喷涂施工;

3.热熔型涂料宜选用刮涂施工;

4.聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工;

⑤檐口、檐沟、天沟、水落口等细部的施工

水落口周围直径 500mm 范围内坡度不应小于 5%,防水层下应增设涂膜附加层;防水层和附加层伸

入水落口杯内不应小于 50mm,并应粘结牢固。

1)防水混凝土应连接浇筑,少留施工缝。当留设施工缝时,宜留置在受剪力较小、便于施工的部位。

2)防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于 14d。

3)防水混凝土冬期施工时,其入模温度不应低于5℃。

4)涂膜防水层环境温度:溶剂型涂料宜为 0~35℃,水乳型涂料宜为 5~35℃

防水卷材施工宜先铺立面,后铺平面。

立面或大坡面铺贴防水卷材时,应采用满粘法

①.水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不能用于受持续振动或温度高于

80℃的地下工程防水。

②水泥砂浆应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种水泥。砂宜采用中砂。

③水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工时,气温不应低于5℃。夏季不宜在30℃以上或烈日照射下施工。

④水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于 14d。

铺贴双层卷材时,上下两层卷材不得相互垂直铺贴、。

①采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定:.

先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。

②采用外防内贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定:

卷材宜先铺立面,后铺平面。

装饰装修

吊顶工程施工技术要求

①安装龙骨前,应对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

②木质材料必须进行防火处理。

③钢质材料进行防锈处理。

④安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。

⑤吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于 300mm。吊杆间距和主龙骨间距不应大于1200mm,当吊杆长度大于 1.5m 时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整增设吊杆。

⑥当石膏板吊顶面积大于 100时,纵横方向每 12~18m 距离处宜做伸缩缝处理。

吊杆大于 1500mm 时,还应设置反向支撑。

明龙骨吊顶饰面板的安装方法有:搁置法、嵌入法、卡固法等。

暗龙骨吊顶饰面板的安装方法有:钉固法、粘贴法、嵌入法、卡固法等。

吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

1.吊顶内管道、设备的安装及水管试压。

2.木龙骨防火、防腐处理。

3.预埋件或拉结筋。

4.吊杆安装。

5.龙骨安装。

6.填充材料的设置。

石膏板采用自攻螺丝固定

玻璃隔墙应用安全玻璃

变形缝:沉降缝、伸缩缝、防震缝

室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝;

纵向缩缝间距不得大于 6m,横向缩缝不得大于 12m。

防水要求的厕所厨房等高差符合要求,并浇筑不小于200mm的翻边

石材饰面板安装方法有湿作业法、粘贴法和干挂法。

①墙、柱面砖粘贴前应浸水 2h 以上,晾干表面水分。

②粘贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列(行)以上非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3.

③结合层砂浆宜采用1:2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~10mm.水泥砂浆应满铺在墙面砖背面,一面墙、柱不宜一次粘贴到顶,以防塌落

在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定

单块玻璃大于 1.5m 时应使用安全玻璃

门窗应对下列隐蔽工程项目进行验收:

(1)预埋件和锚固件;

(2)隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

(3)护栏扶手的技术要求

冬季施工(新增)

当室外日平均气温连续 5d 稳定低于5℃即进入冬期施工。

1.土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少 20%~25%,预留沉陷量应比常温施工时增加。

2.填方边坡的表层 lm 以内,不得采用含有冻土块的土填筑。室外管沟底以上 500mm 的范围内不得用含有冻土块的土回填。

冬期施工所用材料应符合下列规定:

1)砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制;

2)石灰膏、电石渣膏等材料应有保温措施,遭冻结时应经融化后方可使用;

3)砂浆拌合水温不宜超过80℃,砂加热温度不宜超过40℃,砂浆稠度宜较常温适当增大,且不得二次加水调整砂浆和易性。

砌筑施工时,砂浆温度不应低于5℃。最低气温等于或低于-1 5℃时,砂浆强度等级应较常温施工提高一级。

钢筋调直冷拉温度不宜低于-20℃;

预应力钢筋张拉温度不宜低于-15℃;

当环境温度低于-20℃时,不宜进行施焊和冷弯加工

1.冬期施工配制混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥。

2.冬期施工混凝土配合比宜选择较小的水胶比和坍落度

凡进行雨期施工的工程项目,应编制雨期施工专项方案,方案中应包含汛期应急救援预案。

1.小雨、中雨天气不宜进行混凝土露天浇筑,大雨、暴雨天气不应进行混凝土露天浇筑。

2.雨后应检查地基面的沉降,并应对模板及支架进行检查。

1.防水工程严禁在雨天施工,五级风及其以上时不得施工防水层。

2.基础底板的大体积混凝土应避免在雨天进行。

塑料门窗储存温度低于50°

涂饰工程环境温度不宜高于35°