机房安全要素与防护措施

第一节概述

一、电信机房的概念

(一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。

(二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑群。

(三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和无人职守的机房。

二、电信机房的类型

按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接入网机房、地下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、移动机房(专为移动所用)、网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合布线机房、IDC机房等。

电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其正常运行。

第二节电信机房作业中常见的事故类型及案例分析

电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设备笋坏事故和通信阻断事故。

一、电气事故的种类及发生的主要原因

(一)电气事故种类

电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。

(二)发生电气事故在技术上主要表现为:

1、绝缘损坏:电气设备绝缘破损,绝缘电阻不合格。

2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分未保持一定的安全距离。

3、接地不合理;低压电力系统未设置应有的接地、保护装置。

4、电气保护措施不力:没有根据某些电气设备的特性和要求采取特殊安全措施,如对各种高压电力设备采取装设高压熔断器和断路器;对低压用电设备应采取相应的低压电气保护措施进行保护。

5、安全标志不明显:在施工、安装及使用电气设备中没有设置明显的安全标志等。

(三)触电事故的种类及表现电流对人体的伤害,即触电事故。它有两种情况,一种是电击伤害,一种是电烧伤害。

二、火灾的危害和类别

l、火灾会造成5种主要的危害:缺氧、火焰或热效应、烟雾、气体燃烧物及建筑物的结构损坏。

2、按着火的方式及燃料的不同,火灾可以分为四大类。

(1)固体材料着火:

固体材料,主要是有机物所造成的着火,形成火苗及灰烬。例如木块、纸及煤炭。灭火的方法是冷却,可以用水来灭火。

(2)液体或液化固体着火:液体或液化的固体形成的着火,其种类可以进一步划分为;

(3)电气着火

电源或设备着火,可以用二氧化碳、石灰、干粉或者蒸发液体作灭火介质,但不能用水。电是起火的原因,但不是一类火灾。因此,电气着火从传统的着火分类中取消了。

关于安装及使用正确类别的灭火器的知识,对于具有特殊风险的地点是极为重要的。

(4)气体爆炸

在粉尘及可燃气体环境下,对于所采用的设备的选择要谨慎考虑,通常由法律规定可以使用的设备种类。

第三节电信机房作业安全技术要求

一、预防电气触电事故

(一)接地:使用金属的盒、管、架等,应有一个与地相连的电极,并应由有资格的人员定期地对系统进行检查和测试。

(二)工作系统:在做电路及仪表工作时,要求断开开关并锁好,工作人员要亲自对仪表

进行检查,以保证其处于”断开”状态。如果必须在通电的电路及仪表上作业时,要有严格的管制措施,而且一事一批准。要考虑使用橡皮或其他的非导电防护措施。为保证不直接参与工作的人员不被暴露在这种风险之中,要使用围栏及警示通知。所有的工具及设备,都必须是绝缘的。

(三)绝缘:在靠近电路的非绝缘部分工作时,要考虑绝缘问题。在所有的情况下,使装置”断开”应是一个主要的目标,除非这样做不可能。可以使用各种永久或临时的绝缘体,如电缆套、橡皮套等。

(四)保险丝:这是一些置于电路之上的金属条,当电路过热时,就会熔断而使电路断电。不同的保险丝会在不同的预先确定的电流下熔断。

(五)电闸:当出现电流过大时,会采用电磁原理发现并自动切断电路。

(六)漏电保护器:发现短路并切断电流。

(七)电气操作人员上岗资格:只有经过适当培训并有适当经验的人员才能从事安装、维护、测试及检验电气电路及设备工作。

(八)静电:在粉尘及液体运动的过程中,会产生电荷,它会产生电火花并且会对粉尘云团及可燃蒸气起点火作用。此外,在其他工作环境下,静电会使工人烦燥,也可能造成因有静电火花而成的其他事故。

(九)预防静电的措施有:接地:不使用或安装产生静电的设备;作业人员穿防静电鞋。

2、高压电源情况:因空中或地下动力线引起的事故,往往严重并产生大火。重要的是,在动力部门没有断电时,不能接近那个接触到或者躺在动力线附近的受害者。否则,有可能会产生电弧。在高压的情况下,绝缘材料要有特殊的性能,并不是随手可得的。

(三)火灾监测及报警方法

l、热监测:用金属熔化(保险丝探测器)或者固体、液体及气体膨胀(热膨胀探测器)为原理的传感装置;

2、辐射监测:用光电栅探测因着火而产生的红外线辐射;

3、烟气监测:应用离子辐射、光及光电传感来探测;

4、可燃气体监测:测量空气中可燃气体的浓度,并与参考值相比较;

5、火灾报警装置要发出独特的音响,使作业场所所有位置都能听到,而且所有的人

都能懂得音响的含义。报警装置可以是人工的,也可以是自动的。

为了适应通信的迅猛发展,加强竞争能力,提高劳动生产率和网络维护水平,促进维护体制的深化改革,迫切需要解决通信环境监控安防问题。通信公司环境监控安防问题是对分散、面广的各个独立的基站机房环境参数进行遥测、遥信、遥控和遥调,监视设备的运行状态,监视机房环境状态,记录和处理有关数据,及时侦测安防告警并通知相关人员处理,从而实现移动交换局和移动通信机房动力及环境的少人或无人值守,提高通信设备的安全性。为了解决上述问题,我公司设计了一套基于GSM/GPRS/CDMA平台的安防解决方案。

在解决方案中,通过GSM/GPRS/CDMA的话音、短信通道将各分散通信点的警告信息上传到中心的相关运维人员,从而使告警信息得到及时处理,提高通信网络的可靠性。目前已经覆盖的警类包括:门磁报警(出入口控制)、温度报警、湿度报警、停电报警、空调被盗报警、剪线报警、红外报警、图像、烟感等等。从而可实现对室内通信环境的安全保护和室外变压器被盗报警、空调被盗报警的及时处理。由此可见,这一解决方案,已经渗透到了通信管理的各个环节,使得各项管理工作更加高效、科学,为外维人员日常的工作带来便捷和安全。

良好的机房环境也是通信网络正常运行的重要保证,因此通信网络维护部门必须加强对机房环境的维护管理,以确保移动通信网络的安全。

解决方案主要特点如下:

1.通信站点的分布点多面广,采用传统的人工巡检维护模式,无法有效保证设备维护工作质量和时效性。

2.由于GSM/CDMA网络的迅速扩展,每个员工承担的工作量越来越大,给维护工作带来了很大的压力。

3.大部分通信站点交流电源供电条件较差,空调均为家用分体空调设备,运行故障时有发生,而且基本不具备来电自启动功能和远程开关机功能。一旦发生市电故障,通信设备的运行环境条件很难保证,需临时派人赶赴现场处理。

4.通信站点分布于城乡,周边地理环境差异极大,基站的安全问题如防火、防盗、防水等就不能得到有效保证,设备运行安全得不到保障。

通过基于GSM、GPRS/CDMA平台的话音、短信,实现将通信站点告警信息(包括烟火警、剪线警、水警、空调失窃警、高温警、门警或入人警、停电警等)通知到中心机房及相关的领导及维护人员并做出处理。

发生警情时将鸣响警笛报警,同时通过GSM/GPRS/CDMA移动通讯网自动循环拨打预先设定的3组报警电话,智能识别工作人员是否接警,一旦接警,不再拨打该号码;并发送中英文短信到预先设定的工作人员手机上,通过短信内容识别报警基站,同时接警中心联网报警,中心机房可通过软件及电话进行远程布防、撤防、监听现场。

机房维护方案74306

机房维护方案 一、维护目的 保障机房设备正常运行,过对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通过保养延长设备生命周期,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持,并快速解决故障。 二、维护内容 1、机房主机设备维护管理:计算机服务器(包括PC服务器及存储服务器);网络设备(交换路由设备等)。 2、机房监控设备维护管理:供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、保安监控设备。 3、机房空调与配电设备维护管理:空调设备、新风设备、UPS 电池、主配电箱。 4、机房消防设备维护管理:烟感热感探测器、手动报警按钮和报警控制器、灭火器的控制装置。 5、机房供水水路、电路及照明维护管理:水电路管线及接口的检查维护。 6、机房基础维护管理:机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、防火地板、墙面、吊顶、门窗及相关配套的维护管理。 三、具体维护方案 1、机房主要设备维护及安全:

服务器维护及安全: ①关闭无用的端口: 网络连接都是通过开放的应用端口来实现的。尽可能少地开放端口,就会大大减少了攻击者成功的机会。关闭掉不会用到的服务。telnet使用更为安全的ssh来代替。下载端口扫描程序扫描系统,如果发现有未知的开放端口,马上找到正使用它的进程,从而判断是否关闭。 Windows主机可采用定义安全策略的方法关闭隐患端口;也可采用筛选tcp端口添加允许的端口,其余端口就被自动排除。 Linux主机可检查inetd.conf文件。在该文件中注释掉那些永不会用到的服务(如:echo、gopher、rsh、rlogin、rexec、ntalk、finger 等)。 ②删除不用的软件包 将不需要的服务一律去掉,如果服务器运行了很多的服务。但有许多服务是不需要的,很容易引起安全风险;同时可以腾出空间运行必要的服务,既节省资源又能保证服务器安全。 ③不设置缺省路由 在服务器中,应该严格禁止设置缺省路由,建议为每一个子网或网段设置一个路由,否则其它机器就可能通过一定方式访问该服务器而造成安全隐患。 ④口令管理 服务器登陆口令的长度一般不少于8个字符,口令的组成应以无

机房设备维护方案

机房设备维护方案 一、维护目的 保障机房设备正常运行,过对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通过保养延长设备生命周期,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持,并快速解决故障。 二、维护内容 1、机房主机设备维护管理:计算机服务器(包括PC服务器及存储服务器);网络设备(交换设备等)。 2、机房监控设备维护管理:供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、保安监控设备。 3、机房空调与配电设备维护管理:空调设备、新风设备、UPS电池、主配电箱。在该文件中注释掉那些永不会用到的服务(如:echo、gopher、rsh、rlogin、rexec、ntalk、finger等)。******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人,制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM、交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11号机柜放服务器。

机房设备维护方案

机房设备维护方案 机房设备维护方案 一、维护目的 保障机房设备正常运行,过对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通 过保养延长设备生命周期,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持,并快速解决故障。 二、维护内容 1机房主机设备维护管理:计算机服务器(包括PC服务器及 存储服务器);网络设备(交换设备等)。 三、具体维护方案 1机房主要设备维护及安全: 服务器维护及安全: ①关闭无用的端口: 网络连接都是通过开放的应用端口来实现的。 Linux主机可检查inetd. conf文件。在该文件中注释掉那些永不会用至U的服务(如: echo gopher、rsh、rlogin、rexec ntalk、finger 等)。 ②删除不用的软件包 将不需要的服务一律去掉,如果服务器运行了很多的服务。但有许多服务是不需要的,很容易引起安全风险;同时可以腾出空间运行必要的服务,既节省资源又能保证服务器安全。

XXX系统维护及机房运维综合管理方案

运 维 服 务 方 案 2016年5月18日

XXX系统维护及机房运维方案 二零一七年六月

目录 1 服务内容 (3) 1.1 服务目标 (3) 1.2 信息资产统计服务 (3) 1.3 网络、安全系统运维服务 (4) 1.4 主机系统运维服务 (6) 1.5 存储系统运维服务 (10) 1.6 数据安全存储及灾备运维服务 (11) 1.6.1 传统的灾备方式 (11) 1.6.2 容灾方案的关键指标 (13) 1.6.3 常见的备份策略 (14) 1.6.4 容灾的核心问题 (15) 1.6.5 容灾的实现方式 (16) 1.6.6 异地容灾技术 (18) 1.6.7 灾难恢复级别 (20) 1.7 容灾建设方式 (21) 1.7.1 企业信息系统保护层次 (21) 1.7.2 容灾技术模型 (23) 1.7.3 业务平台的保护---业务处理能力的冗余 (23) 1.7.4 数据平台的保护---业务状态数据的复制 (24) 1.7.5 接入平台冗余和贴换 (24) 1.7.6 容灾模式 (24) 1.7.6.1 容灾层次 (25) 1.7.6.2 容灾范围 (25) 1.7.6.3 同级容灾或降级容灾 (26) 1.7.6.4 容灾技术概述 (27) 1.7.6.5 基于存储的数据复制技术建设容灾系统 (28) 1.7.6.6 小结 (31) 2 运维服务流程 (32) 3 服务管理制度规范 (34) 3.1 服务时间........................................................................... . (34) 3.2 行为规范............................................................................. .. (34) 3.3 现场服务支持规范................................................................. . (35) 3.4 问题记录规范.......................................................................... ................................................ .35 4 应急服务响应措施................................................................... (37) 4.1 应急基本流程................................................................................................................................ ..37 4.2 预防措施......................................................................................... .............................. . (37) 4.3 突发事件应急策略 (38)

机房维保方案

附件:《***市财政机房维保方案》 一、服务队伍及联系方式 二、维保期服务内容 1、巡检服务:本方案按合同载明的设备(系统)清单,分别提供不同标准的巡检服务。对所有的设备(系统)提供一年四次的巡检保养。 2、故障响应服务:本方案按故障等级提供不同的故障响应服务,力求在最短的时间内排除故障,并在事后及时提交故障排除报告,报告内容包括:故障排除过程描述及故障分析等。 3、培训服务:本方案提供现场培训和集中培训。 三、巡检服务流程及内容 1、巡检服务流程: 1)我方提交巡检方案给用户; 2)用户通知巡检; 3)我方工程师进入现场巡检; 4)巡检完毕后,收拾好现场并于五个工作日内提交巡检报告给用户。 2、巡检服务内容: ⑴空调系统 环境检查 1)房间的清洁程度 2)房间的温度分布是否合理 3)房间的出风布置是否合理 4)检查新风系统 5)检查空调及空调周围是否有凝露并解决

●过滤网 1)外观检查 2)清洁 3)更换(如果需要) ●皮带 1)外观 2)调整松紧度 3)更换(如果需要) ●风机电机 1)外观 2)轴承 3)噪音情况 4)运行电压 5)运行电流 6)气流开关 7)I/O板 ●压缩机 1)外观 2)清洁 3)油镜 4)管路 5)液镜 6)压缩机的运行压力 7)高压开关 8)低压开关 9)干燥过滤器 10)液体管路电磁阀 11)安全阀 12)膨胀阀 13)运行电压 14)运行电流 15)I/O板

16)压缩机过热保护器 ●蒸发器的清洗 1)蒸发器外观检查 2)所有翅片上的灰尘污垢清洗 3)冷凝器 4)外观 5)清洁(需用户提供水源) 6)冷凝风扇 ●加湿系统 1)外观 2)清洗 3)更换加湿罐(如果需要) 4)运行电压 5)运行电流 6)进水阀 7)排水阀 8)加湿控制板 9)I/O板 ●电加热 1)外观 2)运行电压 3)运行电流 4)过热保护器 ●主控制系统 1)外观 2)接线情况 3)电路板及附件的情况 4)输入电压 5)软件的版本 6)升级 7)传感器的校验 8)检查并调整参数

信息机房维保方案

信息机房精密空调及UPS系统维保 运维服务方案 1、前言 随着社会经济及科学技术的飞速发展,计算机网络的逐渐普及,现XX供电公司共有信息机房13个,是公司综合数据网核心设备以及业务应用、安全保障和工具类系统的关键支撑,然而所有机房的UPS和精密空调已经过了质保期,在其出现故障时无法得到原厂的技术支持和硬件的更换,极大的影响了信息设备的安全运行。 2、实施目标 针对该信息系统维护项目,XX利泰电力建设有限公司提供运行维护的服务范围包括:共计9个直属信息通信机房,13套UPS系统进行日常运行维护及保养,其中120kVA 2套(公司本部),10kVA 11套(客户服务中心1套、4个县级供电企业各1套、检修公司2套、4个县级控股供电企业各1套),保证设备在运期间状态良好,降低整体管理成本,提高网络信息系统的整体服务水平。 3、实施方案设计原则及依据 3.1 根据《国网XX供电公司信息机房精密空调及UPS系统维保合同》进行编制 4、实施组织

4.1施工管理组织机构图 4.2机房UPS 、精密空调动力环境运维服务 4.2.1接收服务请求和咨询 在7*24小时工作时间内设置专人值守的热线电话,用于解决内部的技术问题以及机房突发情况。 表示领导管理关系 表示任务转换关系 电力开发总公司 运维队 全体人员 项目经理

4.2.2我公司采用定期巡检结合故障现场服务。定期巡检结合故障现场运行维护服务的基本操作流程如下图所示: 现场巡检服务是我公司对客户的设备及系统进行全面检查的服务项目,通过该服务可使客户获得设备运行的第一手资料,最大可能地发现存在的隐患,保障设备稳定运行。同时,我公司将有针对性地提出预警及解决建议,是用户能够提早预防,最大限度降低运营风险。 4.3行为规范 (1)遵守用户的各项规章制度,严格按照用户相应的规章制度办事。

办公大楼机房维护方案

办公大楼机房维护方案 办公大楼机房维护方案 一、机房维护的必要性 机房确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护公司的产品维修和技术支持,并快速解决故障。 二、维护内容 1、机房监控设备维护管理:供配电监测系统、空调环境检测系统、门禁设备系统、漏水 检测、保安监控设备(包含摄像头、硬盘录像机)、监控主机; 2、机房空调与配电设备维护管理:精密空调机组、新风设备;UPS及电池、主配电柜、UPS 配电柜; 3、机房消防设备维护管理:各种探测器、手动报警按钮和报警控制器,灭火剂的控制装 置; 4、机房供水水路、电路及照明线路的维护管理:水、电路管线及接口的检查维修。 5、机房基础维护管理:机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、地板、墙面、 吊顶、门窗及有关配套的维护管理 6、机房主机设备维护管理:计算机服务器(包括PC服务器、存储服务器);网络设备(路 由及交换设备等);KVM系统;

7、机房运维管理体系建设:完善机房运维规范,优化机房运维体系; 三、维护具体需求 1、机房监控设备: 1) 每季度一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩、门禁、监控采集模块等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个擦干净,调整摄像头清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在,20 ?,,60?,相对湿度应在10,,100,;室内温度应控制在,5?,,35?,相对湿度应控制在10,,80,,留给机房监控设备一个良好的运行环境。 2)根据监控系统各部份设备的使用说明,每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量,处理故障隐患,协助监控主管设定使用级别等各种数据,确保各部份设备各项功能良好,能够正常运行。 3)对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查,一旦发现老化现象应及时更换、维修,如视频头、采集模块等。 4)对易吸尘部份每季度定期清理一次,如监视器、漏水检测主机、门禁主机等暴露在空气中,由于屏幕的静电作用,会有许多灰尘被吸附在监视器表面,影响画面的清晰度,要定 期擦拭监视器,校对监视器的颜色及亮度。 5) 对长时间工作的监控设备每月定期维护一次,如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量,一旦其电风扇有故障,会影响排热,以免硬盘录像机工作不正常。 6) 对监控系统及设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及时发现并排除故障。如:网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查,网络及桌面系统的病毒防御。

数据中心机房运维方案

数据中心运维外包 服 务 方 案 2019年8月

数据中心运维外包服务方案 目录 一、运维的重要性 (1) 二、维护范围 (1) 三、提供的服务 (2) 四、服务内容 (3) (一)UPS供配电系统 (3) (二)机房空调系统 (5) (三)服务器运维 (7) (四)存储系统运维 (9) (五)虚拟化平台运维 (10) (六)数据库系统运维 (11) (七)网络设备运维 (13) (八)其它有关系统或设备运维 (15) 五、运维报价服务 (16)

一、运维的重要性 数据中心的日常运维工作是至关重要的。设备故障时,应提供快速的备件供应、技术支持、故障处理等服务。通过机房设备维护保养可以提高设备的使用寿命,降低设备出现故障的概率,避免重特大事故发生,避免不必要的经济损失。 数据中心的运维工作专业性很强,通过引入专业的维护公司进行日常运维工作。建设及使用单位相关管理人员可从日常需要完成专业性很强的维护保养工作中解放出来,重点做好管理及协调工作,更好的发挥信息或科技部门的其它职能。 通过专业、系统、全面的维护可以提前发现问题,并解决问题。将故障消灭在萌芽状态,提高系统的安全性,做到为客户排忧解难,减少客户人力、物力投入的成本,为机房内各系统及设备的正常运行提供安全保障。可延迟客户设备的淘汰时间,使可用价值最大化。通过专业的维护,将数据中心机房内各类设备的运行数据进行整理,进行数据分析,给客户的机房基础设施建设、管理和投入提供依据。 二、维护范围 数据中心机房于××年×月建成并投入使用,数据中心有关设备及基础系统清单如下:

三、提供的服务 为更好的服务好客户,确实按质按量的对设备进行维护;我公司根据国家相关标准及厂商维护标准,结合自身经验积累和客户需求,制定以下服务内容: 1.我公司在本地储备相应设备的备品备件,确保在系统出现故障时,及时免费更换新的器件,保障设备使用安全。 2.我公司和客户建立24小时联络机制,同时指定一名负责人与使用方保持沟通,确保7*24小时都可靠联系到工程技术人员,所有节日都照此标准执行。 3.快速进行故障抢修:故障服务响应时间不多于30分钟,2小时内至少2人携带相关工具、仪器到达故障现场现行故障排查处理,直到设备恢复正常运行。 4.我公司对维修维护的设施设备的使用性能负责,在维修维护过程中严格执行技术规范,保证设施设备的性能符合相关技术标准要求。在维修维护间,我方应对设施设备可能存在的故障隐患做出评估,并进行恰当的预防性处理,以保证设施设备的安全运行。若故障隐患超出维修维护范围的,及时书面通知客户,并提出消除隐患建议。 5.维护巡检中我公司提供设备系统图或使用说明书:将机房内设备的整个系统等汇编成资料,由维护人员进行统一放置,便于应急查询。 6.巡检次数每年不少于四次,每次巡检后,由维修维护方提供巡检报告,并由使用方签字确认。每月由我公司客户服务人员定期进行回访,听取客户意见反馈,搭建起双方的沟通渠道。 7.提供系统应急方案:设备在12小时内还无法修复的应有备份应急处理方案。如提供适合负载功率的备机、备用空调等。 8.培训:提供专业理论知识培训和操作培训,维修维护培训,简单故障处理培训,培训文档由我公司整理。 9.人员配置:全年(包括所有的节假日期间)提供不少于2名工程师在常住贵阳本地,确保满足响应时间要求;到现场的维护维修工程师至少一名是能完全解决故障并有丰富从业经验的。 10.我公司每次巡检完毕后提供维护报告,同时还提供全年维护报告、每次维修事故报告等资料,根据事故提出相应的整体解决方案等管理规划层面的内容。

机房保养、使用维护方案

机房保养、使用及维护方案 一、机房维护的必要性 机房内的设备对工作环境有着非同一般的要求。 1、机房设备十分爱干净,对灰尘特别“感冒”。如果设备长期处于灰尘漫舞的环境中工作,很容易发生故障,因为灰尘会不知不觉地渗入设备的控制框中,并直接覆盖到它的电子线路中。时间一长,设备内部的工作电路就会散热不良,长此以往自然就容易出现故障。 2、设备都害怕潮湿。设备内部有电子线路,如果电子线路中的各个元器件长期在潮湿环境中工作,其电气性能会逐步下降,而且还有可能产生漏电现象,引发火灾事故。 3、设备对环境温度十分敏感。高于40℃的环境或低于0℃的环境会降低设备的工作效率,使它的潜能得不到充分发挥,从而减少使用寿命。 4、机房的硬件设备品牌过多、产品供应商过多,厂家售后保障措施不到位等等原因,导致设备使用一段时间后,设备故障不断、损坏率不断攀升,最终不得不对原有设备进行大面积更新,出现重复投资、浪费严重的现象。 对于客户而言,往往因为专注于业务或者受成本所限,缺乏专业的机房维护人员以及充足的备件。如果说小故障尚可解决,那么,一旦机房发生突如其来的大故障,客户便会措手不及,或者无法找到症结所在,或者没有可更换的备件。此时,损失已经造成了。 为了做好机房设备的维护工作,我公司维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),确保中心机房正常运作,通过对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通过保养延长设备生命周期,降低故障率。 确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护公司的产品维修和技术支持,并快速解决故障。

机房组织与实施方案

施工组织与实施方案 2.1概述 2.1.1工程内容 本工程的施工内容装修、配电、空调、场地监控和机房附属设备连安装工程。 2.1.2工程量说明 主要工作量表 序号项目单位数量备注 1安装精密空调台1 5天花吊顶工程m270 7地面装修工程m270 8墙面工程项1 9电气安装工程项1 10新风系统安装工程项1 11消防系统安装工程项1 12安全防犯项1 2.2工程组织方案 2.2.1组织管理架构 项目经理

2.2.2岗位职责描述 项目经理: 协调与甲方和甲方的关系,组织管理下属各设计、施工、QC、材料供应等小组的工作,不断优化生产要求,加强动态管理,有效推行全面质量管理,坚持质量安全两个保证体系,创全优工程,并力争提前完工。 设计小组: 负责方案和施工图纸的设计,组织工程验收,完成配套技术资料及相关文档,向用户提供有效的维护管理资料;在施工过程中,如果甲方更改工程内容,由设计小组负责设计文件和图纸的变更。 施工管理小组: 在项目经理的领导下,以优质、高效、安全、文明为主轴,组织各施工队伍精心施工,大力推广先进施工技术,全面实行质量管理,严格按照机房建设施工工艺和规范,落实设计文件和施工图纸变更后的施工实施情况,配合甲方对施工质量的抽查,创建全优工程。并负责工程质量的十年

保证。 材料管理小组: 掌握施工进度,及时供应工程材料,并做好材料质量与检查工作,做好材料进、出库的管理工作,编制材料和库存数量等管理资料。 QC小组: 在项目经理的直接领导下,全面推行质量管理,制定QC检查制度,检查内容和检查规范,以质量第一为准则,对施工检查不合格的坚决返工,并再检查,直至检查合格。争取把本工程建设成为优质样板工程。 安全管理小组: 在项目经理的直接领导下,全面推行安全文明施工管理,制定安全施工制度,严格按照安全施工制度来控制管理现场施工。保证本工程成为文明施工的样板工程。 2.2.3施工力量说明 施工力量说明 工程整体由项目经理全权负责,下设现场施工经理、施工设计小组、QC检验小组和安全检查员;针对该工程特点,从公司各部抽调人员组成装修组、电气安装组、空调安装组、弱电组、消防工程组(由专业的消防公司承建)等专业施工班组。工程高峰期现场施工人员将达到30人,以保证工程的施工质量和进度,提前完成工程建设。 2.3施工前准备 2.3.1人员准备 本工程所需的设备、人员统一在公司自有配备人员中和专业消防公司调配。这些设备和人员在收到通知后3天内按组织调配计划运送到工地。 机房工程人员组织调配计划表 序号人员组成分组数每组人合计备注

最新整理服务器机房维护方案.docx

最新整理服务器机房维护方案 为了保证信息系统的安全、稳定运行和信息系统功能的全面发挥,延长机器寿命,保护公司信息数据的安全、保密,根据企业的有关规定和客观情况,特制定以下机房管理制度: 一、安全管理制度 1、建立机房管理责任制,明确专人管理,全面负责机房的日常安全管理及信息设备的日常维护、保养。 2、建立机房出入管理登记卡,未经主管领导批准,不得随便进入机房,进出机房原则上两人通行,并履行登记手续。 3、为每台服务器配备日常操作日志,对服务器的所有操作及异常反应做详细记录,并妥善保存。 4、制定应急预案措施。 对灾难事故要做好应急预案。防患于未然,对重要服务器要采取双工工作。 5、制定数据备份制度。 对服务器的数据相关日志进行备份,并进行异地备份;要定时检查备份文件的完整性、可用性。 6、制定安全隐患预警机制。 定时分析系统运行日志及系统运行异常现象,及时对系统安全进行预警,并通知主管部门,同时采取积极措施防止危险的发生。 8、制定系统服务器配置登记表。 制定系统服务器配置登记表,并随机配置,具体内容包括:服务器名称及域名、CPU类型及数量、内存类型及容量、硬盘类型及容量、

网卡类型及速率、操作系统类型及版本、服务器逻辑名及IP地址、应用软件的配置、硬件及软件配置的变更情况等。 二、信息系统运行维护 1、机房管理人员要应注意机房的温度和湿度,使温度在20±5℃,相对湿度45%~65%。 2、机房管理人员应每天清理机房卫生,保证机房及信息设备的整洁;严禁在机房内使用或存放易燃、易爆、腐蚀性、挥发性物品;机房门外严禁堆放杂物和易燃、易爆物;严禁在机房内吸烟和乱丢烟头。严禁在机房内吃食物或存放食物及个人用品。 4、所有服务器其必须配备UPS及应急电池,并保证无人看守的电力供应;严禁在机房内私自配接电器;UPS应妥善保养,每3个月放电一次。 5、定期检修信息设备及附属设施。检修的项目涉及服务器、交换机、集线器、中继器、路由器、防火墙、配线架、网线、UPS电源、电池等公用网络实体。在出现异常征兆或故障情况下可进行临时检修。临时检修包括检查、分析、确定故障设备或故障部位,并进行应急维修。 6、技术人员,要随时处理信息故障、解决问题、保持信息系统的正常运转、提高信息系统的稳定性和可靠性水平。 7、要定期更新服务器安全补丁,升级计算机杀毒软件,并进行杀毒,安装服务器应用软件,做好服务器操作系统及应用软件的安全工作。

IDC数据机房维护保养方案计划

| IDC数据机房运维方案 韩东勋 2017.8.25

目录 1 IDC数据机房架构图 (1) 1.1 IDC数据机房系统逻辑架构图 (1) 1.2IDC机房网络拓扑图 (1) 1.3IDC数据机房安全技术架构图 (2) 2 IDC机房运维 (2) 2.1软件维护 (2) 2.2硬件维护 (2) 2.3安全维护 (3) 2.4物理环境维护 (3) 2.5其它维护内容 (4) 3 IDC机房智能化管理............................................................................................ 错误!未定义书签。 4 IDC机房信息资产统计 (9) 5 IDC机房值班方案 (9) 6 IDC机房应急预案 (12)

1 IDC 数据机房架构图 1.1 IDC 数据机房系统逻辑架构图 1.2 IDC 数据机房网络拓扑图 业务层:主机托管、业务备份等 资源层:计算、存储、宽带等 网络层:路由器、交换机、防火墙等 物理层:电力、空调、综合布线等 运营管理层 网络管理 资源管理 业务管理 运营管理

1.3IDC数据机房安全技术架构图 2 IDC机房运维 2.1 软件维护 ?软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件(如:数据库软件、中间件软件 等)、业务应用软件等 维护:常用应用软件的安装、调试、管理、更新、升级、故障检测及排除。 操作系统的调试、管理、更新,升级,故障检测及排除。 建立常用应用软件及驱动程序库。(视客户情况而定) 2.2 硬件维护 ?硬件设备包括:网络设备、安全设备、主机设备、存储设备等 维护:计算机硬件设备的维护、保养、更新、升级、故障检测及排除。 对于需要更换的设备,提供设备选型建议及市场参考价格,并可代为购买(设 备采购费用另计)。

系统维护和机房运维方案

系统维护和机房运维方 案 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

运 维 服 务 方 案 2016年5月18日

目录 1 服务内容 (3) 服务目标 (3) 信息资产统计服务 (3) 网络、安全系统运维服务 (4) 主机系统运维服务 (6) 存储系统运维服务 (10) 数据安全存储及灾备运维服务 (11) 传统的灾备方式 (11) 容灾方案的关键指标 (13) 常见的备份策略 (14) 容灾的核心问题 (15) 容灾的实现方式 (16) 异地容灾技术 (18) 灾难恢复级别 (20) 容灾建设方式 (21) 企业信息系统保护层次 (21) 容灾技术模型 (23) 业务平台的保护---业务处理能力的冗余 (23) 数据平台的保护---业务状态数据的复制 (24) 接入平台冗余和贴换 (24) 容灾模式 (24) 2 运维服务流程 (32) 3 服务管理制度规范 (34) 服务时间........................................................................... . (34) 行为规范............................................................................. .. (34) 现场服务支持规范................................................................. . (35) 问题记录规范.......................................................................... ................................................ .35 4 应急服务响应措施................................................................... (37) 应急基本流程 ................................................................................................................................ ..37 预防措施......................................................................................... .............................. . (37) 突发事件应急策略 (38)

机房维护方案

目录 一、项目背景................................................... 2. 二、维护管理目标............................................... 3. 三、维护管理原则........................................... 4. 四、维护管理的方法与手段...................................... 5. 五、维护管理清单 (7) 六、维护管理内容............................................ 1. 1 1、文档资料管理.......................................... 1. 1 2、设备保养 (2) 3、网络设备的维护 (2) 4、综合布线系统管理 (3) 5、网站信息的更新维护 (4) 6、应用计算机的维护 (4) 7、安全管理 (5) 8 UPS供电系统管理........................................ 1 7 9、配件库存管理.......................................... 1. 7 10、日志管理 7 11、..................................................... 测试 L 8 七、维护管理方式............................................. 1. 8 八、项目进度................................................. 2. 0

机房维护(服务器搬迁方案)

机房维护——服务器搬迁方案 服务器搬迁方案 一、统状况分析 机房的搬迁工作是整个搬家工作中关键的部分,所有的设备将在规定的菪机时间内从原有的机房备搬迁到新的地方,只有按照预定的计划,服务器在预计的时间内全部恢复正常的使用,才意味着搬迁工程的结束。首先要检验系统配置:系统配置主要确认硬件设备的配置清单,这份清单的准确性直接影响到备件的备货情况,在搬迁过程中如果出现硬件的问题,我们将有足够的备件来协调处理服务器的维修,能够在正常的菪机时间内判断故障,排除故障,及时地解决问题,所以在系统检测时一定要仔细,认真,保证数据的真实性。实施的时候我们将安排公司资深的工程师来收集这方面的数据,并做好书面得报告,并以电子文档的形式告诉用户,以备后用。(具体收集参数见附件一:《硬件配置信息表》) 应用描述:应用的描述也是一个重要的方面。每台服务器都是在运行不同的应用,我们收集这方面的资料以后,会根据不同的应用来考虑,如果机器在搬迁过程中出现由于系统问题导致应用无法启动,将会准备一系列的方案,来协调其他的服务器来处理这部分的应用或者使用我们的备机来使机器恢复正常的运行。这部分的工作我们将在用户的配合下来实施完成。(具体参数见附件二:《软件信息配置表》)服务时间:服务时间的确定也是搬迁工作中不可缺少的部分,我

们会根据每台服务器的不同性质来安排每台机器的菪机时间,根据每台机器的不同的菪机时间来确定我们整个搬迁过程的安排,从而使搬迁过程能够顺利进行。避免计划外的菪机时间。 三、项目实施过程 (一)搬迁的准备 搬迁的准备工作是整个搬迁工作的极其重要的部分。在搬迁以前,我们要针对现有的服务器设备进行一次全面的检测工作,包括:硬件的配置的检测和软件信息的检测。准备工作要做的充分,这是保证搬迁工作能够顺利进行的首要条件。通过检测我们不仅可以有效地把一部分隐患排除在搬迁之前,确保在搬迁过程中,机器设备的故障率降到最低,从而避免在搬迁工程中的计划外菪机时间。 1.机房设备的检测 1)硬件设备的检测 针对服务器的硬件设备,我们将详细的记录服务器的硬件配置信息,在搬迁以前明确硬件配置,具有针对性地准备一些备件,在服务器菪机的时候能够及时的修复服务器,及时的解决由于硬件故障产生的计划外菪机,避免不必要的菪机时间。 2)服务器软件应用的检测 针对服务器的软件应用,我们同样也要进行一些常规的检测,把一些由于软件问题产生菪机时间减少到最低限度。从而使搬迁工作能够顺利进行。 2.数据的备份

机房运维方案

机房运维方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

机房运行维护工作建议书 为加强********单位数据中心机房各系统的运行维护和管理工作,保证系统长期稳定、高效运行。根据**************信息化工作管理规定,编制适合于******机房运维方案。 1.运维现状分析 ******数据中心机房目前由*******部门管理,由指定的外协公司承接基本运维工作,其职能限定于出入安全、配件管理、设备管理、运行物理环境管理。对于设备本身及其运行维护、软件运行维护等工作,仍由各个供应商按项目签订的协议提供免费服务,目前这些免费服务大部分处于过期或者即将到期的状态。 目前机房运维没有涵盖桌面终端、大楼综合布线、楼层配线间与设备间等,未构成一个完整的运维体系。 1.1.故障连带现象 多方运维导致机房出现中断或者服务不良的情况时有发生。 ********公司机房由于始终未能受到规范统一的运维管理,加上机房作为数据核心,由各种外部单位组成的运维团队无论在数据安全性、人员责任感、技术全面性等方面,都难以保持机房的持续性运转。 我们没有精确的数据来说明机房的运行情况,这也是目前运维工作尚未达标的一种表现,同样,这也导致我们对现状无法进行精确描述。但是,通过一些现象仍然可以发现机房运维工作应该大幅度改进。 1.1.1.长时间断网

具体原因不详,但由于机房服务器大部分无法接通,成都地区的二级单位网络依赖的DHCP服务无法使用等现象持续多个小时,发现晚,响应慢。 1.1. 2.上班时间网速慢 具体原因不详,但简单归结为SEP或者人多并不能完全的解释网速慢的问题,由于网络是信息化建设的基础,充分发挥机房内部与外部的资源是运维工作的重要职责。 1.1.3.服务意外退出 当虚拟机系统开始引入后,我们时常发现挂载在虚拟机系统上的一些服务器无故宕机且不知道任何原因,当用户需要使用时,由于无法自动恢复,影响正常工作。 1.1.4.不易寻找责任人 机房是一完整的整体,涉及到环境、网络、服务器、存储、操作系统、数据库、应用软件等,当一个故障发生时,难以判定故障原因,而目前机房是各个外协单位各施其责,最终造成故障排除时间缓慢,相互推诿的情况时有发生。 1.2.半自动化运维现状 目前许多企业的IT运维已经实现从人工运维到计算机管理,但延展咨询在同客户的交流中发现其中很多企业的IT运维管理还只是处在“半自动化”的运维状态。因为这种IT运维仍然是等到IT故障出现后再由运维人员采取相应的补救措施。这些传统式被动、孤立、半

机房组织与实施方案范文

机房组织与实施方 案

第二章施工组织与实施方案 2.1 概述 2.1.1 工程内容 本工程的施工内容装修、配电、空调、场地监控和机房附属设备连安装工程。 2.1.2 工程量说明 主要工作量表 2.2 工程组织方案 2.2.1 组织管理架构

2.2.2 岗位职责描述 项目经理: 协调与甲方和甲方的关系,组织管理下属各设计、施工、QC 、材料供应等小组的工作,不断优化生产要求,加强动态管理,有效推行全面质量管理,坚持质量安全两个保证体系,创全优工程,并力争提前完工。 设计小组: 负责方案和施工图纸的设计,组织工程验收,完成配套技术资料及相 机房工程施工人员及组织机构

关文档,向用户提供有效的维护管理资料;在施工过程中,如果甲方更改工程内容,由设计小组负责设计文件和图纸的变更。 施工管理小组: 在项目经理的领导下,以优质、高效、安全、文明为主轴,组织各施工队伍精心施工,大力推广先进施工技术,全面实行质量管理,严格按照机房建设施工工艺和规范,落实设计文件和施工图纸变更后的施工实施情况,配合甲方对施工质量的抽查,创立全优工程。并负责工程质量的十年保证。机房服务器硬件设备维护保养服务方案

机房设备维保服务

目录 目录 (2) 一、服务概述 (6) 1. 硬件保修服务 (6) 2. 远程技术支持服务 (7) 3. 现场技术支持服务 (7) 4. 电话回访服务 (7) 5. 现场巡检服务 (8) 二、公司简介 .............................................................................. 错误!未定义书签。 1. 公司简介 ........................................................................... 错误!未定义书签。 三、服务器设备维保服务 (9) 1. 切实有效的服务保障方案概述 (10) 2. 服务方案设计原则 (12) 2.1 业务为中心: (12) 2.2 重在措施: (12) 2.3 追求最佳性价比: (13) 3. 保修服务内容及标准 (13) 3.1 故障排除 (13) 3.2 定期巡检 (13) 3.3 培训 (13) 3.4 增值服务 (14)

3.4.1.1 系统升级、扩充 (14) 3.4.1.2 协调工作 (15) 3.5 服务标准 (15) 3.5.1 服务工作时间 (15) 3.5.2 响应时间 (15) 3.5.3 故障恢复时间 (15) 3.5.4 保密条款 (15) 4. 服务实施细则 (16) 4.1 前期工作 (16) 4.2 故障预防建议 (16) 4.3 故障排除 (17) 4.4 巡检 (18) 4.4.1 巡查内容 (18) 4.4.2 巡查周期 (19) 4.5 备份与恢复策略 (20) 4.6 项目实施计划 (20) 4.7 工作结果与工作报告 (20) 4.7.1 现场服务报告 (20) 4.7.2 巡检报告 (21) 4.7.3 健康报告 (21) 4.7.4 维护工作总结............................................. 错误!未定义书签。