iPACS-5711线路保护测控装置

技术说明书

版本:V2.01

江苏金智科技股份有限公司

目录

1 概述 (1)

1.1应用范围 (1)

1.2保护配置和功能 (1)

1.2.1 保护配置 (1)

1.2.2 测控功能 (1)

1.2.3 保护信息功能 (1)

2 技术参数 (2)

2.1机械及环境参数 (2)

2.1.1 工作环境 (2)

2.1.2 机械性能 (2)

2.2电气参数 (2)

2.2.1 额定数据 (2)

2.2.2 功率消耗 (2)

2.2.3 过载能力 (3)

2.3主要技术指标 (3)

2.3.1 过流保护 (3)

2.3.2 零序保护 (3)

2.3.3 低频保护 (3)

2.3.4 重合闸 (3)

2.3.5 遥信开入 (4)

2.3.6 遥测量计量等级 (4)

2.3.7 电磁兼容 (4)

2.3.8 绝缘试验 (4)

2.3.9 输出接点容量 (4)

3 软件工作原理 (5)

3.1保护程序结构 (5)

3.2装置起动元件 (5)

3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6)

3.2.3低频起动 (6)

3.2.4位置不对应起动 (6)

3.3过流保护 (7)

3.4零序保护(接地保护) (8)

3.5过负荷保护 (9)

3.6加速保护 (9)

3.7低频保护 (9)

3.8重合闸 (9)

3.9装置自检 (10)

3.10装置运行告警 (10)

3.10.1 TWJ异常判别 (10)

3.10.2 交流电压断线 (11)

3.10.3 线路电压断线 (11)

3.10.4 频率异常判别 (11)

3.11遥控、遥测、遥信功能 (11)

3.12对时功能 (11)

3.13逻辑框图 (12)

4 定值内容及整定说明 (13)

4.1系统定值 (13)

4.2保护定值 (13)

4.3通讯参数 (15)

4.4辅助参数 (16)

4.5软压板 (17)

5装置接线端子与说明 (18)

5.1模拟量输入 (19)

5.2背板接线说明 (19)

5.3跳线说明 (21)

1.概述

1.1.应用范围

iPACS-5711线路保护测控装置适用于110kV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控,可组屏安装,也可在开关柜就地安装。

1.2.保护配置和功能

1.2.1.保护配置

1)三段可经复压和方向闭锁的过流保护。

2)三段零序过流保护。

3)过流加速保护和零序加速保护(零序电流可自产也可外加)。

4)过负荷功能(报警或者跳闸)。

5)低周减载功能。

6)三相一次重合闸。

7)小电流接地选线功能(必须采用外加零序电流)。

8)独立的操作回路。

1.2.2.测控功能

1)16路自定义遥信开入。

2)一组断路器遥控分/合。

3)Iam、Icm、I0、Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、U0、F、P、Q、COSф共14个遥测量。

4)事件SOE记录等。

1.2.3.保护信息功能

1)装置描述的远方查看。

2)系统定值的远方查看。

3)保护定值和区号的远方查看、修改功能。

4)软压板状态的远方查看、投退、遥控功能。

5)装置保护开入状态的远方查看。

第 1 页共21页

6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置自检信息)的远方查看。

7)远方对装置信号复归。

8)故障录波上送功能。

支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)通讯规约,配有以太网通讯(100Mbps),超五类线或光纤通讯接口。

2.技术参数

2.1.机械及环境参数

2.1.1.工作环境

温度:-25℃~+60℃保证正常工作

湿度、压力符合DL478的要求

2.1.2.机械性能

能承受严酷等级为Ⅰ级的振动响应,冲击响应

2.2.电气参数

2.2.1.额定数据

直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20%

交流电压:57.7V(相电压),100V(线电压)

交流电流:5A,1A

频率:50Hz

2.2.2.功率消耗

交流电压:< 0.5VA/相

交流电流:< 1.0VA/相(In =5A)

< 0.5VA/相(In =1A)

直流:正常 < 15W

跳闸 < 25W

第 2 页共21 页

2.2.

3.过载能力

交流电压: 1.2倍额定电压:连续工作;

1.4倍额定电压:允许10秒。

交流电流:2倍额定电流:连续工作;

10倍额定电流:允许10秒;

40倍额定电流:允许1秒。

2.3.主要技术指标

2.3.1.过流保护

电流定值范围:0.1In~20In

电流定值误差:< 5%

电压定值误差:< 5%

时间定值范围:30ms~100S

时间误差:时间定值×1%+35ms

2.3.2.零序保护

电流定值范围:0.02A~12A(外接时)

电流定值误差:< 5%

时间定值范围:30ms~100S

时间误差:时间定值×1%+35ms

2.3.3.低频保护

频率定值范围: 45~50Hz

频率定值误差: 0.01Hz

滑差闭锁定值范围:0.3~10Hz/S

时间定值范围:100ms~100S

时间误差:时间定值×1%+35ms

2.3.4.重合闸

时间定值范围:0.1~9.9S

第 3 页共21页

时间误差:时间定值×1%+35ms

2.3.5.遥信开入

分辨率<1ms

信号输入方式:无源接点

2.3.6.遥测量计量等级

电流:0.2级

其他:0.5级

2.3.7.电磁兼容

辐射电磁场干扰试验符合GB/T 14598.9的规定

快速瞬变干扰试验符合GB/T 14598.10的规定

静电放电试验符合GB/T 14598.14的规定

脉冲群干扰试验符合GB/T 14598.13的规定

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合GB/T 17626.6的规定工频磁场抗扰度试验符合GB/T 17626.8的规定

脉冲磁场抗扰度试验符合GB/T 17626.9的规定

2.3.8.绝缘试验

绝缘试验符合GB/T14598.3-93 6.0的规定

冲击电压试验符合GB/T14598.3-93 8.0的规定

2.3.9.输出接点容量

信号接点容量:

允许长期通过电流5A

切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms)

其它辅助继电器接点容量:

允许长期通过电流5A

切断电流0.2A(DC220V,V/R 1ms)

跳闸出口接点容量:

允许长期通过电流5A

切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms)

第 4 页共21 页

第 5 页 共 21页

3. 软件工作原理

3.1. 保护程序结构

保护程序结构框图如图3.1.1所示。

图3.1.1 保护程序结构框图

主程序接受采样中断进入采样程序,在采样程序中进行模拟量采集与滤波,开关量的采集、装置硬件自检、交流电流断线和起动判据的计算,根据是否满足起动条件而进入正常运行程序或故障计算程序。硬件自检内容包括定值出错、RAM 故障、ROM 故障、电源故障、出口回路故障、CPLD 故障。

正常运行程序中进行频率跟踪、及运行状态检查,运行状态检查包括交流电压断线、检查开关位置状态、重合闸充电、准备手合判别、频率异常判别等。不正常时发告警信号,信号分两种,一种是运行异常告警,这时不闭锁装置,提醒运行人员进行相应处理;另一种为闭锁告警信号,告警同时将装置闭锁,保护退出。

故障计算程序中进行各种保护的算法计算,跳闸逻辑判断以及事件报告、故障报告及波形的整理。

3.2. 装置起动元件

装置针对每一种保护设置相应的起动元件,以确保在满足保护动作时装置能够可靠起动。

3.2.1. 过电流起动

zd max I I (3-1)

第 6 页 共 21 页

当满足上式时,保护起动。

式中:

Imax 为三相最大电流

Izd 为过流I 段、过流II 段、过流III 段、过负荷、过流加速的整定值。

3.2.2. 零序电流起动

0zd 0I I ≥ (3-2)

当满足上式时,保护起动。

式中:

I0 为零序电流

I0zd 为零序过流I 段、零序过流II 段、零序过流III 段、零序加速的整定值。

3.2.3. 低频起动

lfzd

ppmin zd

U U f f >≤ (3-3)

当同时满足上式时,保护起动。

式中:

f 为所系统频率;

fzd 为低频保护的整定值;

Uppmin 为最小相间电压;

Ulfzd 为低频保护低电压定值。 3.2.4. 位置不对应起动

当KKJ=1,TWJ=1时装置起动。

第 7 页 共 21页

F

KKJ=1

TWJ=1

装置故障起动

装置起动逻辑框图

3.3. 过流保护

本装置设三段过流保护,各段有独立的电流定值和时间定值以及控制字。各段可独立选择是否经复压(负序电压和低电压)闭锁、是否经方向闭锁。

方向元件的灵敏角为45度,采用90度接线方式。方向元件和电流元件接成按相启动方式。方向元件带有记忆功能,可消除近处三相短路时方向元件的死区。

在母线TV

断线时可通过控制字“TV 断线退电流保护”选择此时是退出该段电流保护的复压闭锁和方向闭锁以变成纯过流保护,还是将该电流保护直接退出。此处所指的“电流保护”是指那些投了复压闭锁或者方向闭锁的电流保护段。既没有投复压闭锁也没有投方向闭锁的电流保护段不受此控制字影响。

过流Ⅰ段和过流Ⅱ段固定为定时限保护;过流Ⅲ段可以经控制字选择是定时限还是反时限,反时

限特性沿用国际电工委员会(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1996)的规定,采用下列三个标准特性方程以供选择。

一般反时限: t I I t 1)(0.140.02-= (1)

非常反时限: t I I t 1

)(13.5-= (2) 极端反时限: t I I t 1)(802-=

(3)

第 8 页 共 21 页

IA>Izd

U2>U2zd

A 相正方向

PT 断线

IB>Izd

PT 断线

B IC>Izd

PT 断线

C U2>U2zd

U2>U2zd 过流保护动作逻辑框图

3.4. 零序保护(接地保护)

当装置用于不接地或小电流接地系统,接地故障时的零序电流很小时,可以用接地试跳的功能来隔离故障。这种情况要求零序电流由外部专用的零序TA 引入,不能够用软件自产。

当装置用于小电阻接地系统,接地零序电流相对较大时,可以用直接跳闸方法来隔离故障。相应的,本装置提供了三段零序过流保护,其中零序Ⅰ段和零序Ⅱ段固定为定时限保护,零序Ⅲ段可经控制字选择是定时限还是反时限,反时限特性的选择同上述过流Ⅲ段。

零序Ⅲ段可经控制字选择是跳闸还是报警。

当零序电流作跳闸和报警用时,其既可以由外部专用的零序TA 引入,也可用软件自产(系统定值中有“零序电流自产”控制字)。

第 9 页 共 21页

零序正方向

PT 断线零序过流保护动作逻辑框图

零序过流保护动作

3.5. 过负荷保护

装置设一段独立的过负荷保护,过负荷保护可以经控制字选择是报警还是跳闸。过负荷出口跳闸后闭锁重合闸。

3.6. 加速保护

装置设一段过流加速保护和一段零序加速保护。

重合闸加速可选择是重合闸前加速还是重合闸后加速。若选择前加速则在重合闸动作之前投入;若选择后加速,则在重合闸动作后投入3秒。手合加速在手合时固定投入3秒。

3.7. 低频保护

装置设一段经低电压闭锁及频率滑差闭锁的低频保护。通过控制字(“DF/DT 滑差闭锁投入”)可选择在频率下降超过滑差闭锁定值时是否闭锁低频保护。低电压闭锁功能固定投入。低频保护动作后闭锁重合闸。

装置提供“投低频减载”硬压板、软压板来投退低频保护。

3.8. 重合闸

状置设有三相一次重合闸,重合闸启动方式有两种:不对应启动和保护起动。装置可选取检无压重合方式、检同期重合方式或不检定重合方式。检同期、检无压用的线路电压可以是额定100V 或57.7V ,通过控制字整定选择,无压定值固定为额定电压的30%,有压定值固定为额定电压的70%。线路电压的相位由装置正常运行时自动识别,无特殊要求不需整定,只需将线路电压接入即可,重合闸必须在充电完成后投入,线路在正常运行状态(KKJ=1,TWJ=0),无外部闭锁重合信号,经15S 充电完成。

第 10 页 共 21 页

重合闸闭锁信号有:1>手跳或者遥跳;2>闭锁重合闸开入;3>控制回路断线;4>低频保护动作;5>过负荷跳闸;6>弹簧未储能开入;7>线路PT 断线(检线路无压或者检同期投入时)。

重合闸时间可独立整定。

重合闸没投

装置闭锁

KKJ=0

线路PT 断线

保护动作

保护未起动

遥跳

重合闸

重合闸逻辑框图

3.9. 装置自检

当装置检测到本身硬件故障,发出装置闭锁信号,同时闭锁装置(BSJ 继电器返回)。硬件故障包括:定值出错、RAM 故障、ROM 故障、电源故障、出口回路故障、CPLD 故障。

3.10. 装置运行告警

当装置检测到下列状况时,发运行异常信号(BJJ 继电器动作):

TWJ 异常、线路电压报警、频率异常、TV 断线、控制回路断线、接地报警、过负荷报警、零序Ⅲ段报警、弹簧未储能、TA 断线。

3.10.1. TWJ 异常判别

三相无电流,同时TWJ 动作,则认为线路不在运行,开放准备手合于故障3秒;线路有电流但TWJ 动作,经10秒延时报TWJ 异常。

3.10.2.交流电压断线

正序电压小于30V同时线路有流,或负序电压大于8V,延时10秒报TV断线;三相电压正常后, 经1.25秒延时TV断线信号复归。

3.10.3.线路电压断线

当重合闸投入且装置整定为重合闸检同期或检无压,则要用到线路电压,开关在合闸位置时检查输入的线路电压与整定值差大于15伏经10秒延时报线路TV断线。如重合闸不投、不检定同期或无压时,线路电压可以不接入本装置,装置也不进行线路电压断线判别。电压恢复正常后, 经1.25秒延时线路TV断线信号复归。

当装置判定线路电压断线后,重合闸逻辑就不满足同期和无压条件。

3.10.

4.频率异常判别

母线电压大于40V同时频率小于49.5Hz,延时10秒报频率异常报警;频率恢复正常后, 经10秒延时频率异常信号复归。

3.11.遥控、遥测、遥信功能

遥控功能主要有三种:正常遥控跳闸,正常遥控合闸,接地选线遥控跳合闸。

遥测量包括Iam、Icm、I0、Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、U0、F、P、Q、COS ф共14个模拟量。通过积分计算得出有功电度、无功电度,所有这些量都在当地实时计算,实时累加。电流精度达到0.2级,其余精度达到0.5级。

遥信量主要有:20路自定义遥信开入,并有事件顺序记录(SOE)。遥信分辨率小于1ms。

3.12.对时功能

装置具备软件对时和硬件对时功能。硬件对时为秒脉冲对时或者IRIG-B码对时,装置自动识别。对时接口电平均采用485差分电平,对应端子207~208。

第11 页共21页

第 12 页 共 21 页 3.13. 逻辑框图

重合闸遥控操作

过流加速段零序加速段低周减载iPACS-5711逻辑框图

A 低压闭锁方向过流Ⅲ段/反时限段零序Ⅲ段/反时限段零序Ⅱ段零序Ⅰ段低压闭锁方向过流Ⅰ段低压闭锁方向过流Ⅱ段出口正电源

独立起动段B C 过负荷保护

4.定值内容及整定说明

4.1.系统定值

相关说明:

1>定值区号:本装置提供16个可使用的保护定值区,整定值范围为0~15。运

行定值区可以是其中任意一个,如果要改变运行定值区,有两种方式:一是

进入系统定值整定菜单,改变定值区号,将其值整定为所要切换的定值区号,按"确认"键后再对装置进行复位即可;二是通过远方修改定值区号,将所要

切换的定值区号下装到装置,装置自动复位后即可。

2>零序电流自产:自产的零序电流仅用于跳闸和报警功能,不能用于小电流接

地选线。该控制字设定为“1”,表示零序电流自产,否则零序电流采用外加

电流(由端子115~116引入)。

4.2.保护定值

第13 页共21页

第14 页共21 页

第 15 页 共 21页

相关说明:

只有控制字、软压板和硬压板均投入时才投入相应保护元件,否则退出该元件。

4.3. 通讯参数

相关说明:

1> 通讯参数可以由调试人员根据现场情况整定。

2> 装置地址:全站的装置地址必须唯一。

3> 装置标准配置是两网口,至多可以三个(请在订货时予以说明)。请根据实

际的网口配置情况整定相应的子网地址,未曾使用的可不整。

4>遥测上送周期:指装置主动上送遥测数据的时间间隔。当整定为“0”表示

遥测不需要定时主动上送(此时仍旧响应监控的查询)。本项定值可根据现场

情况整定,不用通讯功能时可整定为“0”。出厂默认值为“0”。

5>遥信确认时间1:开入1和开入2的顺序事件记录的确认时间,出厂默认值

为“20毫秒”。

6>遥信确认时间2:除开入1和开入2的其他开入的顺序事件记录的确认时间,

出厂默认值为“20毫秒”。

4.4.辅助参数

相关说明:

1>本装置配有操作回路插件。若现场只需提供保护跳闸出口419~409、遥控合

闸出口410~411、遥控跳闸出口410~412,而不将本操作回路的407、413、422、426端子与操作机构的端子箱连接,423端子亦悬空,这种情况装置无法通过内部采集到位置信号和遥控投入信号。

2>若装置无法由内部采集到位置信号或遥控投入信号,则需根据需要将端子

301~304定义成这些信号的引入端(端子301~304若未被定义成断路器位置或者遥控投入信号,即相应控制字为0,其作普通遥信用)。以下是这些信号的引入原则:

2.1>KKJ引入原则:

先将“301定义为KKJ”整成1。

若装置使用重合闸功能或者希望装置提供事故总信号(就地显示、通讯上

送、SWI插件的417~418输出),需将外部KKJ信号引至端子301。

2.2>TWJ引入原则:

若装置使用非电量功能、低电压保护或者希望装置提供事故总信号,则必第16 页共21 页

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

微机线路保护测控装置AM5-F

微机线路保护测控装置AM5-F 安科瑞徐孝峰 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 1概述 M系列可编程型微机保护测控装置采用大容量、资源冗余设计,适用于35kV及以下的电压等级电网的保护、控制、测量和监视,可配置为线路、电容器、电动机、进线互投(贯通线备投)等不同回路提供保护功能的数字微机继电保护控制装置。它可用于不同的主接线方式,如单母线、双母线及多母线接线等方式,也支持不同类型的电网,如中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统和小电阻接地系统。--微机线路保护测控装置AM5-F 应用行业:广泛应用于电力、化工、国防、建材、市政、学校、医院、建筑、交通、冶金等行业。 2产品特点 高可靠性设计 本产品全部采用工业级元器件,所有与外界的连接都做了充分的电气隔离,内置抗雷击保护电路和电源滤波器。专业的EMC设计,对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时的监测,保证了其运行的可靠性。 强大的逻辑可编程 通过逻辑元件的组合,同一台装置可设计成为实现不同保护功能的综合保护装置。 灵活方便的接线方式 其输入的交流电压可接相电压、线电压、零序电压或是不平衡电压,适应各种PT接线方式。 高精度的测量和计量 保护CT和测量CT分开输入,保证了测量精度和高可靠性要求。采用频率跟踪技术,实时的检测系统的频率变化,实时的调整数据的采样时间间隔,能保证在基频偏离工频50Hz很大的情况下准确计算出当时系统的基频分量,谐波分量和零序分量。 故障录波 在每个采样点对所有交流输入量、状态量、开出量和保护模块进行实时的采集并记录。 保护定值切换 可通过面板和通讯方式进行切换,组别切换功能使其快速方便地适应多种运行方式。 通讯功能 以太网通讯规约:Modbus;TCP/IP。不同的通讯口可设不同的通讯规约,可以同时运行。 断电保持功能 间隙中断条件下,100ms内电源失电,装置不失电。电源失电50ms后,装置产生失电SOE(事件记录),并保存重要数据。 3功能配置 相瞬时速断电流保护;相限时速断电流保护;相过电流保护;相反时限过流保护;零序定时限一段、二段保护;过电压告警;过电压跳闸;三相一次重合闸;合闸后加速;控制回路断线告警;非电量保护;PT断线告警;负序定时限过流一段;负序定时限过流二段;堵转保护;启动时间过长保护;过热告警保护;过热跳闸保护;零序过压保护;不平衡电压、电流保护;低电压保护;失压重启动保护。

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

DMP300型微机变压器差动保护测控装置说明书

一、简介 1.概述 DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护 b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警 b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警 c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位,手跳、手合开关量脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2.特点: 1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1)变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立的工作电 源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2)通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方便用户调 试与主变投运。 3)选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯片;宽温军 用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4)抗干扰、抗震动的结构设计

全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。 5)独到的多重抗干扰设计 单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6)体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7)大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、直观、易 学、易用。 8)所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。 9)软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿电位器, 不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。 10)独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进行远动信息 传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。 11)多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。 12)事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉电保持功 能。

变电站保护装置面板指示说明

1、南瑞RCS-931(901、90 2、)线路保护装置面板: 面板指示灯介绍: ● “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮;不亮或闪亮时表示装置异常,需要处理。 ● “TV 断线”灯为黄色灯,装置正常运行时不亮;黄灯亮时说明PT 回路断线或失压。 ● “充电”灯为黄色灯,是重合闸充电状态指示灯;黄灯亮时说明重合闸在充电投入状态, 黄灯不亮说明重合闸功能退出或装置回路已经放电。 ● “通道异常”灯为黄色灯,保护正常运行时不亮;黄灯亮时说明保护通道数据异常或接受不到 正确数据;一般误码比较多时也容易报通道异常。 ● “跳A ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动A 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳B ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动B 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳C ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动C 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “重合闸”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明重合闸(功能)保护动作,此时 应检查保护各类信号、故障录波报告及开关跳闸等信息。 2、南瑞操作继电器箱CZX-12R2(12A )装置面板: 面板指示灯介绍: 左边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第一组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 右边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第二组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 左边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第一组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; 右边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第二组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; “CH ”灯:表示有重合闸动作出口,正常运行时不亮,有重合闸出口时才点亮。 “L1/L2”灯:表示开关所接母线位置指示,L1灯亮表示此开关接在1M 运行,L2灯亮表示接在2M 母线运 行;L1和L2同时亮表示进入母线互联状态(倒母时);如果正常运行时都不亮,应尽快查 ● 运 行 ● TV 断线 ● 充 电 ● 通道异常 ● 跳 A ● 跳 B ● 跳 C ● 重 合 闸 R C S — 9 3 1 超高压线路电流差动保护装置 01-02 09:23 电流I =0.22 电压U =58 定值区号 01 C Z X – 12 R2 操作继电器箱 OP OP OP CH TC TB TA OP OP OP L1 TC TB TA L2

GT505F低压线路保护测控装置

GT505F低压线路保护测控装置主要用于低压馈线、分支或母线分段回路的测控与保护。针对低压线路提供一整套集控制、保护、测量、计量和通迅于一体的专业化的解决方案,是智能化PC的理想选择。广泛适用于电力、石化、轻工、煤炭、造纸、钢铁、冶金等诸多行业。★产品特点: ◆辅助电源支持DC 110/220V或AC220V; ◆所有接线全部采用即插即拔的插头联接方式,使用具有高可靠性的插件,彻底消除接触不良的隐患; ◆保护功能:产品内置丰富的保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、告警或跳闸; ◆测量参数包括:电流参数、电压参数、功率参数、电能参数,功率因数等; ◆强大的变送器功能,内置4-20mA模拟量输出,可选择多种线路运行参数,且范围可调; ◆装置存储最新的64次故障参数和信息,故障记录带有时标功能,记录故障发生的年月日时分秒毫秒; ◆装置显示故障参数、告警信息、状态指示,便于故障分析,生产效能统计及有选择地合理检修; ◆显示指示直观,操作简单,采用中文液晶显示器,直观显示和指示各种参数、信息和状态; ◆配置有接地保护功能,可通过附加增选零序电流测量的漏电保护功能; ◆4路继电器输出功能,分别为跳闸、合闸、告警、装置异常告警; ◆标准配置8路开关量输入,5路专用DI用途固定,3路自定义DI可输入关心的状态量; ◆2路标准RS-485通讯接口,使用标准MODBUS-RTU规约;

◆安装外形尺寸更合理,可安装于各种抽屉柜中。产品满足常用的GCS、GCK、GHK168、MNS、GZT等包括1/4抽屉在内的成套柜及各种控制箱的安装要求,产品为模块化结构,固定方式灵活多样。 ★产品保护功能: 速断保护、限时速断保护、过流保护(三段一时限)、接地保护、过负荷保护、后加速保护、电流不平衡保护、漏电保护、低电压保护、过电压保护、工艺连锁保护、电压断线告警、弹簧储能监视、控制回路监视。 ★产品测量功能: 三相电流、零序电流3I0、电流不平衡度、三相线电压、有功功率(总),无功功率(总)、功率因数(总)、频率、有功电能、无功电能、电能脉冲计数。 ★产品维护管理功能: 运行状态指示、DI/DO状态查询、SOE查询( 64次,有时标) 。 ★产品通讯功能: 2路RS-485通讯标准的MODBUS规约。

最新DMP311微机线路保护测控装置汇总

D M P311微机线路保护 测控装置

1 适用范围 DMP311微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ③低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ④零序方向保护 ⑤低压减载(带加速功能) ⑥过负荷告警 ⑦PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),六个状态遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 ③遥脉:本线路有功,无功电度(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流 5A、1A 交流电压 100V 交流频率 50HZ 直流电压 220V、110V

3.2功率消耗 交流电流回路 IN=5A 每相不大于0.5VA 交流电压回路 U=UN 每相不大于0.2VA 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路 2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路 80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度: -10℃~ 55℃ 极限工作温度: -25℃~ 75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验

光伏电站保护测控装置检修规程

光伏电站保护测控装置检修规程 1 范围 本标准规定了xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T671-1998 微机发电机变压器保护装置通用技术条件

GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T623-1997 电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 3 术语和定义 检修周期 指新设备运行投运或经检修投入运行至下一次检修之间的时间间隔。 4 设备主要技术参数及规范 4.1保护综合测控装置性能参数 4.1.1概述 本电站保护有两级保护组成,第一级是高压开关柜所配的保护装置;第二级是失步解列及频率电压紧急控制装置,可保证电网的安全稳定运行。

4.1.2应用范围 (略) 4.2继电保护装置技术参数 继电保护装置技术参数表(略) 5保护测控装置的运行维护和设备管理(略) 6保护测控装置的检修 (略) 7检修前的准备工作 (略) 8保护测控装置检修试验方法 (略) 9检修总结和技术文件整理 (略)

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

光电保护装置说明

光电保护装置说明 规格表 技术参数表 产品特点: ★.自检功能完善。 ★.具有自保功能。 ★.对光容易。 ★.可靠性高。

★.抗干扰能力强。 ★.防震性好。 ★.接线方便、安装容易。 ★.双独立晶体管输出。 ★.可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护。 ★.双继电器输出。 ★.安装形式多,方便选用。 ★.通过“国家铸造锻压机械质量监督检测中心”GB4584-84技术标准规定。 ★.本产品安全类产品定义达到欧洲标准定义4级。 ★.符合国际电工委员会IEC61496-1/2的安全标准第三等级. 产品名称 安全保护器,光电保护器,安全光栅,冲床安全保护器,安全光幕,光电眼,光电保安全保护器.,冲床安全防护器,红外线电眼,机床安全保护器,机械设备安全保护器,反光板,反射板,反射镜片,反光片,红外线反光板,流水线检测装置,防护报警装置,手指保护器,手指安全保护器,手指防切器,防切手指器,双手保护器 规格表

技术参数表 产品概述: ST系列安全防护装置的设计从根本上解决光幕安全保护区域内隐藏盲区的问题,极大提高了安全防护系数。该产品具有新颖实用、性能稳定、灵敏度高等特点,是机械制造行业首选的理想安全防护用品。 ST系列安全防护装置的工作原理:

ST安全防护装置适应与机械设备配套使用。当操作者的身体某一部份进入危险区域时,ST安全防护装置所发出的红外线光束受到遮挡,控制装置发出紧急刹车信号,使目标设备停止运行(如滑块停止动作,不能下行);当操作者从安全保护装置的光幕作用区域内退出时,红外线光束立即接通,控制装置发出接通信号,目标设备开始运行(如滑块开始运行)。 使用范围 1.产品适用于与冲压设备相配置保护操作者的人身安全,避免在生产过程中因操作不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于普通冲床(本公司自行设计整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装设备及其他自动化设备。2.对于危险作业区域的保护。如:装配流水线、自动化设备、物品传输线、包装机械、工业机械手等。 3.可用于对物品的检测与防盗。如:仓储场地的入口与出口、停车库等。4.用于一些特殊场合。如:电梯、自动门等。 产品特点 ★.自检功能完善 对传感器内的电子回路进行实时监测,确保不向所控制的机械设备发出错误信号。 ★.具有自保功能 对传感器内的电子回路和机械设备的急停部件随时给予自动保护。 ★.多种选择的输出方式 继电器输出、PNP\NPN输出。 ★.对光容易

微机保护测控装置

微机保护测控装置 一、微机保护装置特点 1)维护调试方便 2)可靠性高 3)动作正确率高 4) 易于获得各种附加功能 5)保护性能容易得到改善 6)使用灵活、方便 7)具有远方监控特性 二、微机线路保护硬件结构 1、硬件软件结构 ①微机保护硬件分为:人机接口、保护; ②微机保护软件分为:接口软件、保护软件; ③保护软件三种工作状态:运行、调试、不对应状态; ④实时性:在限定的时间内对外来事件能够及时作出迅速反应的性; ⑤微机保护算法主要考虑:计算机精度和速度; 2、继电保护的基本结构大致上可以分为三部分: ①信息获取与初步加工;②信息的综合、分析与逻辑加工、决断;③决断结果的执行 3、微机保护装置实质是一种依靠单片微机智能地实现保护功能的工业控制装置:

①信号输入回路(模拟量、开关量);②单片微机统;③人机接口部分; ④输出通道回路;⑤电源 4、微机保护装置输入信号主要有两类:开关量、模拟信号; 5、目前微机保护的数据采集系统主要有两种方案: ①采用逐次逼近原理的A/D芯片构成的数据采集系统 ②采用VFC芯片构成的积分式数据采集系统 6、变换器:电流变换器(TA),电压变换器(TV),电抗变换器(TL) 7、采样保持器的作用: ①对各个电气量实现同步采样;②在模数变换过程中输入的模拟量保持不变; ③实现阻抗变换; 8、微型计算机中的总线通常分为: ①地址总线(AB);②数据总线(DB);③控制总线(CB) 三、电力变压器微机线路保护 1、比率制动式差动保护的基本概念:比率制动式差动保护的动作电流是随外部短路电流按比率增大,既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有效高的灵敏度; 2、二次谐波制动原理: 在变压器励磁涌流中含有大量的二次谐波分量,一般占基波分量的40%以上。利用差电流中二次谐波所占的比率作为制动系数,可以鉴别变压器空载合闸时的励磁涌流,从而防止变压器空载合闸时保护的误动。 3、变压器零序保护 主变零序保护适用于110KV及以上电压等级的变压器。主变零序保护由主变零序电流、主变零序电压、主变间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式: ①中性点直接按接地保护方式 ②中性点不接地保护方式 ③中性点经间隙接地保护方式 4、在放电间隙放电时。应避免放电时间过长。为此对于这种接地式应装设专门的反应间隙放电电流的零序电流保护,其任务是即时切除变压器,防止间隙长时间放电

10KV保护装置试验记录

3#炉1#一次风机电动机保护装置试验记录1、RCS-9626CN电动机保护测控装置调试 1.1静态检验 1.2 定值检验 系统参数:I n2=1.93A;CT=75/5;零序CT 50/1A,两相CT 试验人员:

试验时间:2016年3月5日3#炉2#一次风机电动机保护装置试验记录 1、RCS-9626CN电动机保护测控装置调试 1.2 定值检验 系统参数:I n2=1.93A;CT=75/5;零序CT 50/1A,两相CT

试验人员: 试验时间:2016年3月5日3#炉1#送风机电动机保护装置试验记录 1、RCS-9626CN电动机保护测控装置调试 1.2 定值检验 系统参数:I n2=1.93A;CT=75/5;零序CT 50/1A,两相CT

试验人员: 试验时间:2016年3月5日3#炉2#送风机电动机保护装置试验记录 1、RCS-9626CN电动机保护测控装置调试 1.2 定值检验 系统参数:I n2=1.93A;CT=75/5;零序CT 50/1A,两相CT

试验人员: 试验时间:2016年3月5日3#炉1#引风机电动机保护装置试验记录 1、RCS-9626CN电动机保护测控装置调试 1.2 定值检验 系统参数:I n2=2.41A;CT=150/5;零序CT 50/1A,两相CT

试验人员: 试验时间:2016年3月5日3#炉2#引风机电动机保护装置试验记录 1、RCS-9626CN电动机保护测控装置调试 1.2 定值检验 系统参数:I n2=2.41A;CT=150/5;零序CT 50/1A,两相CT

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

LCS612微机线路保护测控装置

LCS612微机线路保护测控装置 1 适用范围 LCS612微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ③低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ④零序方向保护 ⑤低压减载(带加速功能) ⑥过负荷告警 ⑦PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),六个状态遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 ③遥脉:本线路有功,无功电度(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流5A、1A 交流电压100V 交流频率50HZ 直流电压220V、110V 第 1 页

LCS612微机变电站综合自动化系统 3.2功率消耗 交流电流回路IN=5A 每相不大于0.5V A 交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度:-10℃~55℃ 极限工作温度:-25℃~75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验 第 2 页

PSL 691U线路保护测控装置说明书.

国电南自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PSL 691U(S) 线路保护测控装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

PSL691U(S) 线路保护测控装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 2008年11月

版本声明 本说明书适用于线路保护测控装置V1.1版本 产品说明书版本修改记录表

目录 1 装置概述 (5) 2 技术性能及指标 (7) 2.1 额定电气参数 (7) 2.2 主要技术指标 (7) 2.3 环境条件 (8) 2.4 功率消耗 (8) 2.5 过载能力 (8) 2.6 绝缘性能 (8) 2.7 耐湿热性能 (8) 2.8 电磁兼容性 (9) 2.9 机械性能 (9) 3 功能 (9) 4 原理说明 (10) 4.1 三段式复合电压过流保护 (10) 4.2 定时限/反时限零序过流保护 (10) 4.3 过负荷保护 (11) 4.4 后加速保护 (11) 4.5 TV断线告警 (11) 4.6 4-20mA直流输出 (11) 5 整定 (12)

1 装置概述 PSL 691U(S)线路保护测控装置是在消化吸收国内外先进经验的基础上专门为发电厂厂用电进线及母联(可与各类综合自动化配套)开发的产品。该类产品将线路的测量,保护,操作回路集成在一个机箱内,结构小巧,可在恶劣的工业环境下(如高,低温,震动,有害气体,灰尘,强电磁干扰等)长期可靠地运行。产品可按功能就地安装在开关柜上,并具有运传,记忆各种操作或故障信息等功能,同时亦提供独立的中央信号空接点。 技术特点 ?采用国际最流行的高速处理器,主频为200 MHz,内置资源丰富,外围电路设计简单, 保证产品的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M字节Flash Memory存储器,8M字节SDRAM。 ?带有USB接口,可通过U盘直接升级装置程序,也可把装置的动作信息和故障录波数 据直接存入U盘,方便故障分析。 ?测量三相电流和零序电流(Ia,Ib,Ic,Io),三相或线电压(Uan,Ubn,Ucn,Uab, Ubc,Uca),有功功率P,无功功率Q,功率因素cosφ,频率f,有功电量kWh,无功电量kVarh。 ?电流、电压、功率、电度的测量值不仅反映基波,还可正确反映2~13次谐波,从而使 测量结果与专用测量表计一致。 ?具有一路4~20mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率),取代交流采集变 送器。 ?最多14路用户可自定义名称的开入量接口(其中2路为与模拟量输出接点复用)。 ?保护元件的出口方式可通过跳闸矩阵进行整定,方便用户选择要动作的继电器。所有 继电器出口接点可选择为跳闸接点(自动返回)或信号接点(复归后返回)。 ?自带操作回路,可自适应0.5A~5A开关跳合闸电流。 ?GPS对时可采用硬接点分脉冲或秒脉冲方式,同时也支持IRIG-B对时方式(RS485接 口)。 ?两个100M以太网通信接口,一个RS485通信接口,支持IEC60870-5-103,Modbus等 规约。 ?9条故障录波,每条录波包含1.9秒的采样点和幅值录波,采样点录波最大包含14路 模拟量(间隔为1mS),幅值录波最大包含40个模拟量幅值和32个开关量(间隔为

DMP311微机线路保护测控装置

DMP311微机线路保护测控装置 1 适用范围 DMP311微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ③低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ④零序方向保护 ⑤低压减载(带加速功能) ⑥过负荷告警 ⑦PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),六个状态遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 ③遥脉:本线路有功,无功电度(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流5A、1A 交流电压100V 交流频率50HZ 直流电压220V、110V 第 1 页

DMP300微机变电站综合自动化系统 3.2功率消耗 交流电流回路IN=5A 每相不大于0.5V A 交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A 直流电源回路正常工作不大于8W 保护动作不大于10W 3.3过载能力 交流电流回路2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度:-10℃~55℃ 极限工作温度:-25℃~75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验 第 2 页

CSR-03A配变保护测控装置

第二章CSR-03A配变保护测控装置 一、适用范围 CSR-03A适用于110KV及以下电压等级的配电变压器、接地变压器或所用变压器的保护测控装置,集保护、测量和操作控制于一体。 二、装置特点 1)全中文汉化液晶显示,人机界面友善、操作方便; 2)采用多层印制板、表面贴装技术及强弱电严格分离,达到高标准电磁兼容性能; 3)主要元器件均采用进口元器件,产品质量可靠; 4)采用软件调节交流量精度,测量精确; 5)装置不仅适用于直流工作电源还适用于交流工作电源,操作回路为交直流两用回路; 6)装置具有多个信号开出接点,部分接点可逻辑整定其开出含义,方便用户使用; 7)装置具有完善的故障录波功能; 8)装置可存储五套保护定值,定值之间切换简便; 9)装置具有完善自检功能,能准确定位至芯片故障; 10)体积小、重量轻,可集中组屏,也可分散安装在开关柜上。 三、功能介绍 1、保护功能 1)电流速断保护; 2)两段式的定时限过电流保护(第Ⅲ段可选择反时限保护); 3)高压侧零序电流保护; 4)低压侧零序电流保护; 5)零序过电压保护; 6)过负荷告警(可选择反时限保护); 7)负序过流保护(可选择反时限保护); 8)4路非电量保护,可选择跳闸或告警(如:重瓦斯、轻瓦斯、温度等); 9)CT断线告警; 10)控制回路断线告警。 2、测控功能 1)遥信:8路外部遥信采集,16路装置软件判断遥信。外部遥信采集具体有远方就地信号、手车工作位置信号、手车试验位置信号、接地刀闸位置信号、弹簧储能信号、就地手动跳闸、跳闸位置、合闸位置等。装置软件判断遥信有各种类型保护动作信号等; 2)遥脉:2路脉冲电度输入,4路计算电度; 3)遥测:F、UA、UB、UC、UAB、UCB、IA、IB、IC、P、Q、COSΦ,并实时显示一次和二次交流量,通过积分计算显示有功电度,无功电度。所有这些量都在当地实时计算和显示,实时累加,且计算完全不依赖于网络。 4)遥控:正常断路器遥控分合; 5)手动跳、合闸操作:可就地对断路器进行分、合操作; 6)开出:装置具有11对开出空接点,具体有跳闸输出、跳位输出、合位输出、控制回路断线输出、装置故障输出、保护动作类型输出等。 7)自检:装置具有完善自检功能,能准确定位至芯片故障,同时有装置故障信号接点输出;

相关文档