锅炉用水预热系统

2015年10月1日我厂正式开始使用天然气锅炉,在投入使用后对燃气费的统计换算,约为之前用燃煤费用的2.4倍左右。按此测算,一年的天然气费用约在1100万左右,增加近650万/年,减少了企业650万的利润值。为此,作为我厂能源管理职能部门,一直以来都走在开展降本增效工作的前列。因此,在设备选型与招标过程中就将能耗因素作为主要技术指标来进行筛选,最终选择的是日本三浦的锅炉产品。

为了能进一步挖掘节能潜力,通过5个多月来的运行,通过不断观察与研究,逐渐对锅炉设备性能、运行要求及主要参数有了更进一步的了解,也发觉了锅炉预热水这一环节具备了可以通过技术改造来降低能耗的可行性。

目前锅炉设备对进水的水温要求控制在60摄氏度左右,采用的加热方式是通过蒸汽直接对软水箱内软水进行加热,每天消耗蒸汽平均约6.5吨,每吨蒸汽需使用76立方米天然气,经测算年消耗天然气费用需72.56万元。通过不断地论证并借鉴食堂生活热水节能项目带来的成功经验,将锅炉软水预热由原先蒸汽加热改造为空气源热泵进行预加热,利用相对较为廉价的电费取代昂贵的天然气费用。该系统配置一个加热水和一个保温水箱,合计容量60吨,充分利用谷电(0.357元/度)进行加热,将电耗降到最小化。同时将增加一个容积为5吨的预热回收水箱,将锅炉排污热量进行回收,利用循环泵对加热水箱进行加热,这样又能减少空气源热泵机组的电耗。如此一来,将充分挖掘了节能潜力,也将大大减少了投资回报周期。

项目总投资预算为80万元,主要设备包括6台热泵机组,6台循环水泵,3个不锈钢保温水箱,一套自动化控制系统及远程监控,管道及阀门等附件,温度、压力传感器等。

经测算,该项目改造后将每年按运行320天计,设备容量约为60KW ,每天运行12小时。

1、320天*60KW*2小时*0.734元/Kwh=2.82万元

2、320天*60KW*10小时*0.357元/Kwh=6.85万元

两项费用合计9.67万元,年节约费用62.89万元,收回投资约为1.2年。 注:2小时为平时段用电,10小时为谷时段用电

加热水箱 保温水箱 原有水箱

原有蒸汽加热

6原软化水箱

自来水管网

充分利用谷电的保温水

天然气锅炉节能系统示意图

水位联动

锅炉的基础知识,一锅炉容量及参数(2021新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 锅炉的基础知识,一锅炉容量及参 数(2021新版)

锅炉的基础知识,一锅炉容量及参数(2021新 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 锅炉(指蒸汽锅炉)是利用燃料燃烧后转换释放的热能或其他热能加热给水,以获得规定参数(温度、压力)和品质的蒸汽设备,广泛地应用于烟草生产和职工生活。 锅炉通常由三个部分组成:锅、炉及附件(附属设备)。锅是指盛装汽、水并且承受压力的系统,如锅筒、沸水管、水冷壁、集箱、过热器、省煤器等。炉是指燃烧系统,如燃烧设备、炉膛(包括锅壳或锅炉的炉胆内空间)、炉墙、烟道、空气预热器组成的风烟、燃料系统。附件是一些为锅、炉服务的组件、设备,如阀门、仪表、水处理设备等,是为正常安全运行所配备的。 锅炉按用途分类,可分为工业锅炉、电站锅炉;按蒸发量分类可分为大、中、小型锅炉;按压力分类,可分为高、中、小型锅炉;按介质分类,可分为蒸汽、热水、汽水两用锅炉;按使用燃料分类,可分为燃煤、燃油、燃气锅炉;按锅筒位置分类,可分为立式、卧式锅

锅炉用水标准

锅炉用水标准 时间:2007年11月2日 一、范围 本标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。 本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5MPa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 二、水质标准 1、蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水处理,水质应符 合表1规定 表1

国家质量技术监督局2001-01-10批准2001-10-01实施 1) 硬度mmol/L的基本单元为c(1/2Ca2+、1/2Mg2+),下同。 2) 碱度mmo1/L的基本单元为c(OH-、1/2CO2-3、HC03-),下同。 对蒸汽品质要求不高,且不带过热器的锅炉,使用单位在报当地锅炉压力容器安全监察机 构同意后,碱度指标上限值可适当放宽。 3) 当锅炉额定蒸发量大于等于6t/h时应除氧,额定蒸发量小于6t/h的锅炉如发现局部腐蚀 时,给水应采取除氧措施,对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于等于0.05mg/L。 4) 如测定溶解固形物有困难时,可采用测定电导率或氯离子(C1-)的方法来间接控制,但溶 解固形物与电导率或与氯离子(Cl-)的比值关系应根据试验确定。并应定期

复试和修正此 比值关系。 5) 全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。 6) 仅限燃油、燃气锅炉 2、额定蒸发量小于等于2t/h,且额定蒸汽压力小于等于1.0MPa的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药、排污和清洗工作,其水质应符合表2规定。 表2

3 、承压热水锅炉给水应进行锅外水处理,对于额定功率小于等于 4.2MW非管架式承压的热水锅炉和常压热水锅炉,可采用锅内加药处理,但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药工作,其水质应符合表3的规定。 表3

锅炉基础知识(相关知识)

1、锅炉额定蒸发量:蒸汽锅炉在额定蒸汽参数,额定给水温度,使用设计燃料并保证效率时所规定的蒸汽产量。 2、锅炉最大连续蒸发量:蒸汽锅炉在额定蒸汽参数,额定给水温度和使用设计燃料长期连续运行时所能达到的最大蒸发量。 3、锅炉额定蒸汽参数:过热器出口处额定蒸汽压力和额定蒸汽温度。 4、锅炉事故率:锅炉事故率=[事故停用小时数/(运行小时数+事故停用小时数)]×100% 5、锅炉可用率:锅炉可用率=[(运行总小时数+备用总小时数)/统计期间总时数]×100% 6、锅炉热效率:锅炉每小时的有效利用热量占输入锅炉全部输入热量的百分数。 7、锅炉钢材消耗率:锅炉单位蒸发量所用钢材的吨数。 8、连续运行小时数:两次检修之间运行的小时数。 1、发热量:单位质量或容积的燃料完全燃烧时所放出的热量。 2、高位发热量:单位量燃料完全燃烧,而燃烧产物中的水蒸汽全部凝结成水时所放出的全部热量,称为燃料的高位发热量。 3、低位发热量:单位燃料完全燃烧,而燃烧产物中的水蒸汽全部保持蒸汽状态时所放出的全部热量。 4、折算成分:指燃料对应于每4190kJ/kg收到基低位发热量的成分 5、标准煤:规定收到基低位发热量Qarnet=29270kJ/kg的煤。 6、煤的挥发分:失去水分的煤样在规定条件下加热时,煤中有机质分解而析出的气体。 7、油的闪点:在一定条件下加热液体燃料,液体表面上的蒸汽与空气的混合物在接触明火时发生短暂的闪火而又随即熄灭时的最低温度。 8、煤灰熔融性:在规定条件下随加热温度的变化灰的变形、软化、流动等物理状态的变化特性。 1、燃烧:燃料中可燃质与氧在高温条件下进行剧烈的发光放热的化学反应过程。 2、完全燃烧:燃烧产物中不再含有可燃物的燃烧。 3、不完全燃烧:燃烧产物中仍然含有可燃质的燃烧。 4、理论空气量:1kg收到基燃料完全燃烧而又没有剩余氧存在时,燃烧所需要的空气量。 5、过量空气系数:燃料燃烧时实际供给的空气量与理论空气量之比。即α=VK/V0 6、漏风系数:相对于1kg收到基燃料漏入的空气量ΔVK与理论空气量V0之比。 7、理论烟气量:按理论空气量供给空气,1kg燃料完全燃烧时生成的烟气量。 8、烟气焓:1kg固体或液体燃料所生成的烟气在等压下从0℃加热到θ℃所需要的热量。 9、烟气成分:烟气中某种气体的分容积占干烟气容积的百分数。 一、名词解释 1、锅炉热平衡:在稳定工况下,输入锅炉的热量与锅炉输出热量的相平衡关系。 2、最佳过量空气系数:(q2+q3+q4)之和为最小时的过量空气系数。 3、排烟热损失q2:锅炉中排出烟气的显热所造成的热损失。 4、机械不完全燃烧损失q4:由于飞灰、炉渣和漏煤中的固体可燃物未放出其燃烧热所造成的损失。 5、化学未完全燃烧损失q3:锅炉排烟中含有残余的可燃气体未放出其燃烧热所造成的损失。

锅炉水处理监督管理规则TSGG5001-2008

锅炉水处理监督管理规则(TSG G5001–2008) TSG特种设备安全技术规范 TSG G5001–2008 锅炉水处理监督管理规则 Boiler Water Treatment Supervision Administration Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2008年8月7日 前言 2004年4月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)下达了本规则的修订任务书。2004年4月,中国特检院组织有关专家成立起草组。2004年5月,在北京召开了起草组首次工作会议,确定了修订工作的原则、重点内容及主要问题、结构(章节)框架,并就修订工作进行了具体分工,制定了修订工作时间表。2004年9月在苏州召开了起草组第二次工作会议,经讨论修改,

形成了《锅炉水处理监督管理规则》草案,之后,邀请部分专家对草案进行了讨论,并且按照专家意见进行了修改。2004年10月,特种设备局以质检特函[2004]60号文征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见。2005年3月,特种设备局将送审稿提交给国家质检总局特种设备安全技术委员会审议,随后多次召开相关讨论会进行了修改。2008年8月7日,由国家质检总局批准颁布。 1999年版的《锅炉水处理监督管理规则》自颁布实施以来,对锅炉水处理的监督管理工作起到有利的推动和规范作用。本规则是在此基础上,按照2004年7月1日起实施的《行政许可法》和2003年6月1日起实施的《特种设备安全监察条例》的总体要求,结合我国锅炉水处理发展现状、锅炉使用单位的需求以及特种设备安全监察、技术检验的实际情况和需要进行的修订。本次修订中取消和修订了1999 年版《锅炉水处理监督管理规则》与《特种设备安全监察条例》的规定不一致的条款和内容,对于锅炉化学清洗以及水处理设备、药剂、树脂的生产等方面的工作,在采用行业自律模式的基础上,强化监督管理;对于锅炉水处理人员,分成锅炉水处理检验检测人员和锅炉水处理作业人员两类,分别按照相应的规定进行考核和管理。本规则旨在加强锅炉水处理工作的监督管理,防止和减少由于结垢、腐蚀及蒸汽质量恶化而造成的锅炉事故,促进锅炉运行的安全、经济、节能、环保。 本规则主要起草单位和人员如下: 江苏省特种设备安全监督检验研究院盐城分院徐志俊 中国特种设备检测研究院赵洪彪 中国锅炉水处理协会王骄凌 长春市特种设备检测中心刘瑞长 辽阳市锅炉压力容器检验研究所郝景泰 新乡市锅炉压力容器检验所焦建国 广州市锅炉压力容器监察检验所杨麟 宁波市特种设备检验检测中心周英 浙江省特种设备检验中心赵欣刚 河南省锅炉压力容器安全检测研究院张兆杰 西安热工研究院有限公司陈洁

锅炉基础知识大全,涵盖各方面

锅炉基础知识大全,涵盖各方面 锅炉的用途及工作原理: 锅炉是国民经济中重要的热能供应设备。电力、机械、冶金、化工、纺织、造纸、食品等行业, 以及工业和民用采暖都需要锅炉供给大量的热能。) 锅炉是利用燃料燃烧释放出的热能或其他能量将工质( 中间载热体) 加热到一定参数的设备。应用于加热水使之转变为蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉,也称为蒸汽发生器。应用于加热水使之提高温度转变为热水的锅炉, 称为热水锅炉;而应用于加热有机热载体的锅炉称为有机热载体锅炉。 从能源利用的角度看,锅炉是一种能源转换设备。在锅炉中,一次能源( 燃料) 的化学贮藏能通过燃烧过程转化为燃烧产物( 烟气和灰渣) 所载有的热能,然后又通过传热过程将热量传递给中间载热体( 例如水和蒸汽), 依靠它将热量输送到用热设备中去。 这种传输热量的中间载热体属于二次能源,因为它的用途就是向用能设备提供能量。 当中间载热体用于在热机中进行热一功转换时, 就叫做“工质“。如果中间载热体只是向热设备传输、提供热量以进行热利用,则通常被称为“热媒“。 锅炉按其用途可以分为电站锅炉、工业锅炉、船舶锅炉和机车锅炉等四类。前两类又称为固定式锅炉,因为是安装在固定基础上而不可移动的。后两类则称为移动式锅炉。本文介绍的是固定式工业锅炉。 在锅炉中进行着三个主要过程: (1)、燃料在炉内燃烧,其化学贮藏能以热能的形式释放出来,使火焰和燃烧产物( 烟气和灰渣) 具有高温。

(2)、高温火焰和烟气通过“受热面“向工质( 热媒) 传递热量。(3)、工质(热媒) 被加热,其温度升高或者汽化为饱和蒸汽,或再进一步被加热成为过热蒸汽。 以上三个过程是互相关联并且同时进行的,实现着能量的转换和传递。 伴随着能量的转换和转移还进行着物质的流动和变化: (1) 工质,例如给水( 或回水〉进入锅炉,最后以蒸汽( 或热水) 的形式供出。 (2) 燃料,例如煤进入炉内燃烧,其可燃部分燃烧后连同原含水分转化为烟气,其原含灰分则残存为灰渣。 (3) 空气送入炉内,其中氧气参加燃烧反应,过剩的空气和反应剩余的惰性气体混在烟气中排出。 水一汽系统、煤一灰系统和风二烟系统是锅炉的三大主要系统, 这三个系统的工作是同时进行的。 通常将燃料和烟气这一侧所进行的过程( 包括燃烧、放热、排渣、气体流动等) 总称为“炉内过程“; 把水、汽这一侧所进行的过程( 水和蒸汽流动、吸热、汽化、汽水分离、热化学过程等) 总称为“锅内过程“。 第二章 锅炉的分类 一、按用途分类: 1. 电站锅炉:用于发电,大多为大容量、高参数锅炉,火室燃烧,效率高,出口工质为过热蒸汽。

锅炉用水要求精编版

锅炉用水要求 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一、电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统 二、锅炉是生产蒸汽或热水的换热设备。随着经济的发展,锅炉越 来越广泛的应用于生产和生活的各个部门。水是锅炉的换热介质,锅炉给水的水质好坏,对于锅炉的安全运行、能源消耗和使用寿命有至关重要的影响。 三、 四、电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统锅炉种类繁多,可 按本体结构、压力、蒸发量、燃烧方式、燃料品种等划分为不同类别。由于其容量、水容量、蒸发量、工作压力的不同,各类锅炉对给水和炉水水质要求各异。一般情况下,容量越大,水容量越小,蒸发量越大,工作压力越高的锅炉对水质要求越高。 五、 六、二、锅炉分类 七、 八、低压、中压、高压和超高压锅炉是由锅炉产生蒸汽的压力大小 不同而划分的。按照表压力分等级如下: 九、 十、低压锅炉:<(<25kgf/cm2); 十一、 十二、中压锅炉: 十三、

十四、高压锅炉: 十五、 十六、超高压锅炉: 十七、 十八、亚临界锅炉: 十九、 二十、高临界锅炉:>(>229kgf/cm2); 二十一、 二十二、由于锅炉的工作压力不同,对于水质要求以及控制方法上也有不同。工作压力越高的锅炉,对水质的要求也越高,控制也越严。水质控制的目的是防上锅炉及其附属水、汽系统中的结垢和腐蚀,确保蒸汽质量,汽轮机的安全运行,并在保证上述条件下,减少锅炉的排污损失,提高经济效益。低压锅炉可以在炉内水处理,但目前一般是采用炉外水处理的方式以软化水作为补给水;中压锅炉及部分高压锅炉,通常采用脱碱、 除硅、除盐和钠离子交换(中压锅炉)后的软化水作为补充 水。而在炉内主要采用磷酸盐处理。对于高压及亚临界汽包锅炉,现在一般都是用化学除盐水补给,而在炉内采用磷酸盐处理或是挥发性处理。对于直流锅炉必须采用挥发性处理。此 外,对给水处理中的溶解氧、炉水的含盐量、SiO2和pH值的调节等,也因锅炉压力的提高而要求更严。 二十三、电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统

锅炉用水要求

一、电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统 二、锅炉是生产蒸汽或热水的换热设备。随着经济的发展,锅 炉越来越广泛的应用于生产和生活的各个部门。水是锅炉的换 热介质,锅炉给水的水质好坏,对于锅炉的安全运行、能源消 耗和使用寿命有至关重要的影响。 三、 四、电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统锅炉种类繁多, 可按本体结构、压力、蒸发量、燃烧方式、燃料品种等划分为 不同类别。由于其容量、水容量、蒸发量、工作压力的不同, 各类锅炉对给水和炉水水质要求各异。一般情况下,容量越大,水容量越小,蒸发量越大,工作压力越高的锅炉对水质要求越 高。 五、 六、二、锅炉分类 七、 八、低压、中压、高压和超高压锅炉是由锅炉产生蒸汽的压力 大小不同而划分的。按照表压力分等级如下: 九、 十、低压锅炉:<2.45Mpa(<25kgf/cm2); 十一、 十二、中压锅炉:3.82-5.78Mpa(39-59kgf/cm2); 十三、

十四、高压锅炉:5.88-12.64Mpa(60-129kgf/cm2); 十五、 十六、超高压锅炉:12.74-15.58Mpa(130-159kgf/cm2); 十七、 十八、亚临界锅炉:15.68-18.62Mpa(160-190kgf/cm2); 十九、 二十、高临界锅炉:>22.45Mpa(>229kgf/cm2); 二十一、 二十二、由于锅炉的工作压力不同,对于水质要求以及控制方法上也有不同。工作压力越高的锅炉,对水质的要求也越高, 控制也越严。水质控制的目的是防上锅炉及其附属水、汽系统 中的结垢和腐蚀,确保蒸汽质量,汽轮机的安全运行,并在保 证上述条件下,减少锅炉的排污损失,提高经济效益。低压锅 炉可以在炉内水处理,但目前一般是采用炉外水处理的方式以 软化水作为补给水;中压锅炉及部分高压锅炉,通常采用脱碱、除硅、除盐和钠离子交换(中压锅炉)后的软化水作为补充水。 而在炉内主要采用磷酸盐处理。对于高压及亚临界汽包锅炉, 现在一般都是用化学除盐水补给,而在炉内采用磷酸盐处理或 是挥发性处理。对于直流锅炉必须采用挥发性处理。此外,对 给水处理中的溶解氧、炉水的含盐量、SiO2和pH值的调节等,也因锅炉压力的提高而要求更严。 二十三、电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统

工业用锅炉水质检测方法(硬度、碱度、氯离子、PH值)

5.1 硬度测定 1)取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用0.001mmol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积,计算公式如下: C×V YD=—————— ×103(mmol/L) V S YD值不得高于0.03mmol/L。 式中: C指EDTA标准溶液的浓度; V指滴定时所消耗的EDTA的体积;V S指水样的体积。 2)将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.2 碱度测定 1)用干净的吸球取100ml透明水样,置于锥形瓶中,加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmol∕L硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括V1)。 计算公式如下: C×(V1+V2) JD总=———————— ×103(mmol/L) V S 式中: JD总指全碱度; C指硫酸标准溶液的浓度(mmol/L); V1、V2指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位ml; V S指水样体积,单位ml。 2)将碱度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.3 氯根的测定 1)取100ml透明水样注入锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若无色则用氢氧化钠溶液中和至微红色,再用硫酸滴回无色,再加入1.0ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙红色,并记录消耗体积V。 V×1.0 Cl-=————— ×1000 mg/L V S 式中: V指消耗硝酸银溶液的体积,单位ml; 1.0指硝酸银标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; V S指水样的体积,单位ml。 2)将化验结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.4 pH值的测定(电极法) 5.4.1 利用PHS-25型酸度计进行测定。 5.4.2 仪器校正 1)干燥超过2小时的电极需校正。 2)更换新的电极后校正。 3)“定位”旋钮有变动或可能有变动时校正。

工业锅炉水水质标准

工业锅炉水质标准 一、范围 本标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。 本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5MPa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 二、水质标准 1、蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水处理,水质应符合下表规定: 项目给水锅水 额定蒸汽压力, MPa ≤1.0>1.0 >1.6 ≤1.0>1.0>1.6 ≤1.6 ≤2.5 ≤1.6≤2.5 悬浮物,mg/L≤5≤5 ≤5 总硬度,mmol/L1 ≤0.03≤0.03≤0.03 总碱度,mmol/L无过热器 6-26 6-24 6-16 有过热器≤14≤12 pH25℃≥7≥7≥710-1210-1210-12 溶解氧,mg/L3)≤0.1≤0.1≤0.05 溶解固形物,mg/L无过热器<4000<3500<3000 有过热器<3000<2500 SO2-3,mg/L 10-3010-30 PO3-4,mg/L 10-3010-30 相对碱度游离NaOH/溶解固形物<0.2<0.2 含油量,mg/L ≤2 ≤2≤2 含铁量,mg/L6≤0.3≤0.3≤0.3 1 硬度mmol/L的基本单元为c1/2Ca2+、1/2Mg2+,下同。 2 碱度mmo1/L的基本单元为cOH-、1/2CO2-3、HC03-,下同。 对蒸汽品质要求不高,且不带过热器的锅炉,使用单位在报当地锅炉压力容器安全监察机构同意后,碱度指标上限值可适当放宽。 3 当锅炉额定蒸发量大于等于6t/h时应除氧,额定蒸发量小于6t/h的锅炉如发现局部腐蚀时,给水应采取除氧措施,对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于等于0.05mg/L。 4 如测定溶解固形物有困难时,可采用测定电导率或氯离子C1-的方法来间接控制,但溶解固形物与电导率或与氯离子Cl-的比值关系应根据试验确定。并应定期复试和修正比值关系。 5 全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。 6 仅限燃油、燃气锅炉 2、额定蒸发量小于等于2t/h,且额定蒸汽压力小于等于1.0MPa的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药、排污和清洗工作,其水质应符合下表规定。 项目给水锅炉水悬浮物,mg/L≤20 总硬度,mmol/l≤4 总碱度,mmol/l 8-26

工业锅炉用水水质标准

1) 硬度mmol/L的基本单元为c(1/2Ca2+、1/2Mg2+),下同。 2) 碱度mmo1/L的基本单元为c(OH-、1/2CO32-、HCO3-),下同。 对蒸汽品质要求不高,且不带过热器的锅炉,使用单位在报当地锅炉压力容器安全监察机构同意后,碱度指标上限值可适当放宽。 3) 当锅炉额定蒸发量大于等于6t/h时应除氧,额定蒸发量小于6t/h的锅炉如发现局部腐蚀时,给水应采取除氧措施,对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于等于L。 4) 如测定溶解固形物有困难时,可采用测定电导率或氯离子(Cl-)的方法来间接控制,但溶解固形物与电导率或与氯离子(Cl-)的比值关系应根据试验确定。并应定期复试和修正此比值关系。

5) 全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。 6) 仅限燃油、燃气锅炉 2、额定蒸发量小于等于2t/h,且额定蒸汽压力小于等于的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药、排污和清洗工作,其水质应符合表2规定。 项目给水锅炉水 悬浮物,mg/L≤20 总硬度,mmol/l≤4 总碱度,mmol/l8-26 pH(25℃)≥710-12 溶解固形物,mg/L<5000 3 、承压热水锅炉给水应进行锅外水处理,对于额定功率小于等于非管架式承压的热水锅炉和常压热水锅炉,可采用锅内加药处理,但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药工作,其水质应符合表3的规定。 项目锅内加药处理锅外化学处理 给水锅水给水锅水 悬浮物,mg/L≤20≤5 总硬度,mmol/L≤6≤ PH(25℃)1)≥710-12≥7 溶解氧,mg/L2)≤ 含油量,mg/L≤2≤2 1)通过补加药剂使锅水pH值控制在10-12。 2)额定功率大于等于的承压热水锅炉给水应除氧,额定功率小于的承压热水锅炉和常压热水锅炉给水应尽量除氧。 4、直流(贯流)锅炉给水应采用锅外化学水处理,其水质按表1中额定蒸汽压力为大于、小于等于的标准执行。 5、余热锅炉及电热锅炉的水质指标应符合同类型、同参数锅炉的要求。 6、水质检验方法应按附录A(标准的附录)执行

锅炉基础知识讲解

锅炉基础知识 第一节概述 一.锅炉的工作过程: 锅炉是一种利用燃料燃烧后释放的热能或工业生产中的余热传递给容器内的水,使水达到所需要的温度(热水)或一定压力蒸汽的热力设备。它是由“锅”(即锅炉本体水压部分)、“炉”(即燃烧设备部分)、附件仪表及附属设备构成的一个完整体。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。“锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。 锅炉在运行中由于水的循环流动,不断地将受热面吸收的热量全部带走,不仅使水升温或汽化成蒸汽,而且使受热面得到良好的冷却,从而保证了锅炉受热面在高温条件下安全的工作。 二.锅炉参数: 锅炉参数对蒸汽锅炉而言是指锅炉所产生的蒸汽数量、工作压力及蒸汽温度。对热水锅炉而言是指锅炉的热功率、出水压力及供回水温度。 (一)蒸发量(D) 蒸汽锅炉长期安全运行时,每小时所产生的蒸汽数量,即该台锅炉的蒸发量,用“D”表示,单位为吨/小时(t/h)。 (二)热功率(供热量Q) 热水锅炉长期安全运行时,每小时出水有效带热量。即该台锅炉的热功率,用“Q”表示,单位为兆瓦(MW),工程单位为104千卡/小时(104Kcal/h)。 (三)工作压力 工作压力是指锅炉最高允许使用的压力。工作压力是根据设计压力来确定的,通常用MPa来表示。 (四)温度 温度是标志物体冷热程度的一个物理量,同时也是反映物质热力状态的一个基本参数。通常用摄氏度即“t℃”。 锅炉铭牌上标明的温度是锅炉出口处介质的温度,又称额定温度。对于无过热器的蒸汽锅炉,其额定温度是指锅炉额定压力下的饱和蒸汽温度;对于有过热汽的蒸汽锅炉,其额定温度是指过热汽出口处的蒸汽温度;对于热水锅炉,其额定温度是指锅炉出口的热水温度。 第二节锅炉的分类和规格型号 一.锅炉的分类 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:P≤2.5MPa; 中压锅炉:P=2.6∽5.9MPa;

锅炉基本知识和水处理

管理制度参考范本锅炉基本知识和水处理a I时'间H 卜/ / 1 / 6

、常见锅炉: 锅炉按其供热介质(热载体)来分,有蒸汽锅炉、热水锅炉及有机热载体(热载体为有机物)锅炉。 二、主要参数: 1、额定热功率:热水锅炉在额定回水温度、回水压力和额定循环 水量下长期连续运行时,每小时出水的有效带热量。用符号Q表示, 单位是兆瓦(MW,即百万瓦特。(我站2.8MV y 2、额定出水压力:热水锅炉在额定循环水量条件下,为了克服锅炉以及热力系统的流阻力,由循环泵在锅炉出口所维持的压力。(我站 1.0MPa) 3、额定出口水温:指热水锅炉在额定回水温度、额定回水压力和额定循环水量的条件下,长期连续运行时应保证的出口热水温度。 (我站为95C,属低温热水锅炉) WNS2.8-1.0/95/70-YQ卧式内燃室内燃炉额定热功率 2.8MW允许工作压力1.0MPa出水温度95C、进水温度70C。燃料为油或气。 四、燃油锅炉的工作过程: 燃料(油)的燃烧过程、火焰和烟气向水的传热过程以及水被加热、汽化过程。 五、锅炉水循环:锅炉运行时,水和汽水混合物在闭合的回路 中持续而有规律地循环流动,受热面从火焰和高温烟气中吸收的热量,不断地被流动的水或汽水混合物带走,保证受热面金属得到冷却。(锅炉中的水或汽水混合物在循环回路中的流动) 六、热水锅炉与蒸汽锅炉的比较: 1、优点:运行操作简单、无需监视水位、工作压力低、安全性能好、热水直接采暖、输送管道的热损失较小、节约大量燃料等。 2、缺点:循环泵耗电量大;系统的热惯性大,启动和停炉后水温升降速度慢;低处的散热器和管道可能会随过高的水柱压差而易破坏,特别对于高层建筑更应考虑安全问题。

TSG G5001-2010锅炉水(介)质处理监督管理规则

TSG特种设备安全技术规范 TSG G5001-2010 锅炉水(介)质处理监督管理规则Boiler Water(Medium)Treatment Supervision Administration Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2010年11月4日

目录 第一章总则 (3) 第二章设计与制造 (3) 第三章安装调试 (4) 第四章使用管理 (4) 第五章锅炉清洗 (5) 第六章检验检测 (5) 第七章监督管理 (6) 第八章附则 (6) 相关规章和规范历次制(修)订情况 (6)

锅炉水(介)质处理监督管理规则 第一章总则 第一条为了规范锅炉水(介)质处理工作,促进锅炉运行的安全、经济、节能、环保,根据《特种设备安全监察条例》(以下简称《条例》)及有关规定,制定本规则。 第二条本规则中所规定的锅炉水(介)质处理,主要是指为了防止锅炉结垢、腐蚀,保持受热面清洁,保证水汽和有机热载体质量而采取的措施。 第三条本规则适用于《条例》所规定范围内的蒸汽锅炉、热水锅炉和有机热载体锅炉(以下统称锅炉)。 第四条锅炉以及水(介)质处理系统(设备)的生产(含设计、制造、安装、改造、维修,下同)、使用,锅炉水处理药剂、树脂和有机热载体的制造、使用,锅炉化学清洗以及锅炉水(介)质处理检验检测等工作应当符合本规则的要求。 进口或者按照境外规范、标准在境内生产并且使用的锅炉水处理设备、药剂、树脂和有机热载体也应当符合本规则的要求。 第五条锅炉水处理方式和有机热载体的选用应当与锅炉类别、品种以及炉型、参数等相适应。工业锅炉水质应当符合GB/T 1576-2008《工业锅炉水质》的要求,电站锅炉水汽质量应当符合GB/T 12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》、DL/T 912-2005《超临界火力发电机组水汽质量标准》的要求。有机热载体的质量应当符合GB 23971-2009《有机热载体》和GB 24747-2009《有机热载体安全技术条件》的要求。 第六条承担锅炉水(介)质处理工作的检验检测机构(以下简称检验机构)与有机热载体的型式试验机构应当经过国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准。 第七条锅炉使用单位和化学清洗单位应当按照《条例》的规定,接受检验机构实施的水(介)质处理检验。 第八条为了促进锅炉节能减排工作,应当积极采用先进技术或者采取有效措施,最大限度地回收利用蒸汽冷凝水,进行合理排污,充分利用排污水的热量。 第九条鼓励和支持国家锅炉水处理行业协会加强行业自律,按照自愿的原则,对锅炉水处理设备、药剂、树脂、有机热载体等产品进行注册,对锅炉化学清洗单位的能力进行评定,开展锅炉化学清洗作业人员的专业知识培训考核,引导锅炉水(介)质处理行业健康发展。 第十条各级质量技术监督部门负责监督本规则的执行。 第二章设计与制造 第十一条锅炉水处理系统设计单位应当按照本规则,根据相应水汽质量标准、设计规范的规定以及使用单位对水汽质量的要求,设计合理有效的锅炉水处理方案。锅炉水处理方案至少包括水处理方法、药剂和树脂的选择、主要系统设计、设备选型、仪器仪表配置等内容。 第十二条新设计、制造的锅炉应当在锅炉上设置水汽样品取样点,所有水(介)质取样点的设置应当保证所取样品具有代表性。 额定蒸发量大于或者等于1t/h的蒸汽锅炉和出口热水温度高于100℃的热水

锅炉用水要求

电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统锅炉是生产蒸汽或热水的换热设备。随着经济的发展,锅炉越来越广泛的应用于生产和生活的各个部门。水是锅炉的换热介质,锅炉给水的水质好坏,对于锅炉的安全运行、能源消耗和使用寿命有至关重要的影响。 电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统锅炉种类繁多,可按本体结构、压力、蒸发量、燃烧方式、燃料品种等划分为不同类别。由于其容量、水容量、蒸发量、工作压力的不同,各类锅炉对给水和炉水水质要求各异。一般情况下,容量越大,水容量越小,蒸发量越大,工作压力越高的锅炉对水质要求越高。 二、锅炉分类 低压、中压、高压和超高压锅炉是由锅炉产生蒸汽的压力大小不同而划分的。按照表压力分等级如下: 低压锅炉:v 2.45Mpa(v 25kgf/cm2); 中压锅炉:3.82-5.78Mpa(39-59kgf/cm2); 高压锅炉:5.88-12.64Mpa(60-129kgf/cm2); 超高压锅炉:12.74-15.58Mpa(130-159kgf/cm2);

亚临界锅炉:15.68-18.62Mpa(160-190kgf/cm2); 高临界锅炉:〉22.45Mpa(>229kgf/cm2); 由于锅炉的工作压力不同,对于水质要求以及控制方法上也有不同。工作压力越高的锅炉,对水质的要求也越高,控制也越严。水质控制的目的是防上锅炉及其附属水、汽系统中的结垢和腐蚀,确保蒸汽质量,汽轮机的安全运行,并在保证上述条件下,减少锅炉的排污损失,提高经济效益。低压锅炉可以在炉内水处理,但目前一般是采用炉外水处理的方式以软化水作为补给水 ;中压锅炉及部分高压锅炉,通常采用脱碱、除硅、除盐和钠离子交换(中压锅炉)后的软化水作为补充水。而在炉内主要采用磷酸盐处理。对于高压及亚临界汽包锅炉,现在一般都是用化学除盐水补给,而在炉内采用磷酸盐处理或是挥发性处理。对于直流锅炉必须采用挥发性处理。此外,对给水处理中的溶解氧、炉水的含盐量、 SiO2 和 pH 值的调节等,也因锅炉压力的提高而要求更严。 电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统 三、锅炉补给水需要控制的项目 锅炉给水需要控制的项目有: 1、悬浮物标准:当锅炉给水的原水来源于地表水时,视水中悬浮物和胶体含量的多少,可选取混凝、沉降和过滤技术;当原水为地下水时,一般只需

燃油锅炉基本知识讲解

燃油燃气锅炉 一.燃油燃气锅炉和能源、环保政策 1.人类开发利用能源的历史 ⑴.以薪材为主要能源的时代,约在18世纪以前; ⑵.以化石燃料为主要能源的时代,约在19世纪以后; 初期主要以煤炭为主,20世纪20年代开始开发利用石油和天然气。 ⑶.以石油为主的时代,20世纪50至60年代逐步进入。 2.能源的分类 ⑴.按利用的形式分类 ①.燃料能源:通过燃烧、原子裂变和聚变后释放出热能的自然资源,如煤炭,石油,天然气,核燃料等等; ②.非燃料能源:可以直接利用的能量资源,如太阳能,水能,风能,地热能等等。 ⑵.按使用时对环境的污染程度分类 ①.不清洁能源:如煤炭; ②.清洁能源:如石油、天然气和非燃料能源太阳能,水能,风能,地热能。 ⑶.另外能源还可以分为一次能源,二次能源,常规能源,新能源,再生能源,非再生能源等等。 3.解放后我国能源结构几次重大调整 ⑴.第一次是1963年 当时大庆油田基本建成投产,盲目提出要改变燃料结构,增加我国燃料结构中油、气的比重,将很多燃煤锅炉改成烧油,特别是大量烧原油,

造成很大的浪费。 ⑵.第二次是20世纪70年代 当时国际上发生两次石油危机,各国政府纷纷调整能源政策,降低石油消费量,我国政府于1977年提出了压缩烧油的政策,要求把烧油的锅炉改成烧煤。 ⑶.第三次是1993年 当时由于我国国民经济发展速度和石油、天然气开发速度加快,对能源的需求量大增,于是从1993年开始,国家又放宽了大中型城市中小型锅炉和生活锅炉烧油和天然气的限制。 4.我国的燃油燃气锅炉发展现状 二.燃油燃气锅炉常用的燃料 1.锅炉常用燃料油有轻油和重油两种 ⑴.轻油按其凝点分10、0、-10、-20、-35、-50等六种牌号, 0号轻油表示凝点为0℃,适用于最低温度在-4℃以上地区使用。 其特点为:燃烧性能好,有足够的粘度,能够保证良好的雾化和稳定的燃烧,杂质含量少,燃烧时不易结焦、积炭。 ⑵.重油分20、60、100、200等四个牌号。 其特点:由于重油粘度大、凝点高,相对杂质含量较高,通常在使用时均需预热。使用前必须过滤和沉淀,以免堵塞油嘴及滤油器。 2.锅炉常用气体燃料有天然气、液化石油气、焦炉煤气等

锅炉基本知识

第一章锅炉基本知识 第一节锅炉参数及容量 锅炉的主要参数, 包括锅炉产生热能的数量和质量两个方面的指标。如蒸汽锅炉的主要参数是生产蒸汽的数量和蒸汽的压力、温度, 热水锅炉的主要参数是热水的流量和热水的压力、温度。 一、压力 压力是指垂直作用在单位面积上的力, 通常叫压力( 实际上是压强) 。用符号p 表示, 单位是“MPa“。 锅炉的压力是根据所用金属材料在一定温度条件下的强度, 受压元件的几何形状以及受压特点等条件, 按照国家颁布的有关强度计算标准, 对各个受压元件分别进行壁厚计算, 然后从中选出一个所能承受的压力最低值, 作为这台锅炉的最高允许使用压力。 蒸汽锅炉内为什么会有压力呢? 这是因为锅炉内的水吸收热量后, 由液体状态变成气体状态, 体积膨胀。由于锅筒是密闭容器, 蒸汽不能自由膨胀, 而被迫压缩在锅筒内, 因此对筒壁就产生压力。热水锅炉压力主要由热水本身的压力造成的。热水锅炉的水是由给水泵送入锅炉的, 给水泵的出口压力减去管道阻力就是锅炉的给水压力。大气压力是指空气作用在地球表面上的质量力。由于1m3空气在0 °C 时的质量为1.29kg, 所以地球上部的大气层对地球表面有一定的压力, 这个压力叫大气压力。另外, 随着使用的场合不同, 度量压力的单位还有水银柱高度(mmHg 、水柱高度(mH20) 等, 其换算关系如下: 0.0981MPa=0.9678 物理大气压=735.6mmHg=1OmH20=1kgf/cm2

表压力是指以大气压力作为测量起点, 即压力表指示的压力。表压力不是实际压力, 因为当压力表指针为零时, 实际上已受到周围一个大气压力的作用力, 所以压力表指的数值, 是指超过大气压力的部分。 绝对压力是指以压力为零作为测量起点的, 即实际压力。其数值就是表压力加0.1013MPa( 大气压力) 。 表压力与绝对压力的关系: p绝= p表+(0.1013MPa) p表=p绝-(0.1013MPa) 负压是指低于大气压力( 俗称真空) 。通常负压燃烧的锅炉正常燃烧时, 打开炉门会感觉到周围空气吸向炉膛, 这是炉膛内负压的缘故。一般炉膛出口保持负压2-3mm 水柱。 常用压力计量单位及其标识符号: 1.兆帕(MPa); 千帕(kPa); 帕(Pa) ※: 压力单位的兆帕符号为MPa 不要书写为Mpa mpa ; 千帕符号kPa 不要书写为KPa Kpa 或kpa; 帕的符号Pa 不要书写为pa 2.千克力/厘米2(kgf/cm2), ※: 压力单位的千克力/厘米2符号为kgf/cm2不要书写为Kgf/cm2 ; 3.巴(bar); 毫巴(mbar), ※: 压力单位的巴和毫巴符号为bar 和mbar 不要书写为Bar 和mBar

燃气锅炉基本知识

一、部件 1、鼓风机(进风口有过滤网,经过电机抽风进入燃烧器,改变 火量大小) 2、给水泵,从软水器压水进入节能器(省煤器)吸收锅炉排烟 热量对水进行预热,然后进入锅炉体加热。 3、省煤器(节能器),处于烟道中,水进入锅炉体之前先经过 此处吸收排烟热量加热。 4、燃气系统:燃气入口、燃烧器、燃气管理系统(报警系统) 5、蒸汽出口、压力表,汽水分离器(自动排污) 6、安全阀(超过设定压力自动泄压) 7、排污系统:水位计排污、锅炉体排污、汽水分离器排污。 8、锅炉控制管理系统 9、软水器、加药装置、水化验 (参考图为伟焱锅炉)

二、水质标准 2T 1Mpa boiler 项目给水锅炉水 水硬度 mg/L<=4 电导率 mmol/L PH值(25o C)>=710-12 悬浮物<=20 溶解物 mg/L-<5000 氯化物 含油量 含铁量 总碱度-8-26 三、锅炉运行指标 水质差,不让起炉。

四、锅炉水质不良:水质不良,受热面形成水垢,影响锅炉导热能力,结垢后: 1、受热面导热性能变差,浪费燃料。 2、受热面损坏,锅炉受两热两侧温差增大,金属壁温升高,强度,在锅内压力作用下,发生鼓包,爆管。 3、降低锅炉出力。结垢后,减少受热管内流通截面,加大内水循环流动阻力,破坏水循环,妨碍内部传热,降低蒸发能力,出力会降低。 4、腐蚀锅炉的少煤器、水冷壁、对流管束及锅筒等,影响安全,缩短寿命。 水中含有较高的氯化钠、磷酸钠、油脂或水的有机物与碱作用发生皂化时,锅水沸腾蒸发过程中,液面产生泡沫,破裂后分离出水滴,水滴含盐量很多,被蒸汽带走,发生汽水共腾,蒸汽受到严重污染,过热器管和蒸汽管产积盐,严重时堵管;水位计内充有汽泡,产生水锤作用,造成管路蒸汽系统连接处损坏,引出蒸汽阀、回水弯头腐蚀。

锅炉的水质要求要点

供暖与供热方式简述 我国是供暖大国,按我国现行政策,集中供热为城镇最主要的供热方式,而建筑物采暖的最主要方式仍为热媒为热水的散热器供暖。由于城市集中供热的出现,集中供热的外网和建筑物内的供暖系统逐步分为两个技术范畴。所以,就建筑物内采暖系统而言,由于热源的不同,出现一户一炉、一楼一炉、一区一炉及城市集中供热的供暖系统等四种情况。其供热方式可归结为锅炉直供和换热器供热两类供热方式。前者热媒水通过锅炉及散热器实现循环;后者是换热后的二次热媒水通过散热器与换热器实现循环,而不与锅炉直接相通。换热器的热源侧与锅炉实现一次热媒水循环,或由蒸汽加热。由于锅炉和换热器对热媒水质的要求不同,所以处于以上两种供热方式下的散热器,分别承受着不同水质的热媒。锅炉直供的供暖系统,水质按锅炉水质控制;换热器供热的供暖系统,水质按换热器控制,按密闭式循环冷却水水质采用。至于那些水质特别恶劣的水(如一些地下水,某些工业废水等),因其腐蚀性太强而不应作为供暖系统的热媒用水。、我国现行标准中有关供暖水质的内容2 除个别地方法规外,我国目前尚无明确的采暖系统热媒的水质要求。现将现行标准中有关供暖水质的内容简述于后。 2.1工业锅炉水质标准(GB1576-2001)

本标准中除了悬浮物、总硬度、含油量指标之外(从略),与供暖直接相关的水质要求为:炉外化学处理时:给水PH (25℃)≥7、溶解氧≤0.1mg/L;锅水PH(25℃)为10~12,并规定额定功率<4.2MW的承压锅炉和常压热水锅炉应尽量 除氧;额定功率≥4.2MW的承压热水锅炉应除氧。 2.2射频式物理场水处理设备技术条件(HG/T3729-2004) 密闭式循环水(空调、供暖)应符合如下水质要求:酸碱度PH=7.5~9.5;总硬度(以CaCO3计)≤700mg/L;总碱度(以CaCO3计)≤500mg/L;铁细菌≤100个/ml;含铁Fe2+≤1.0mg/L.同时要求当系统中C1-、SO42-含量分别大于 100mg/L或C1-+SO42->300mg/L时,特别是系统材质为不锈钢、铜合金时应采取措施,控制其含量。处理后的水质,对缓蚀型(SF型)设备,碳钢的年腐蚀速率应小于0.125mm/a,不锈钢、铜合金的年腐蚀速率应小于0.005mm/a. )GB50050-95工业循环冷却水处理设计规范(2.3 换热设备的冷却水侧管壁的腐蚀率,当工艺无要求时宜符合下列规定:碳钢管壁的腐蚀率宜小于0.125mm/a,铜、铜合金和不锈钢管壁的腐蚀率宜小于0.005mm/a.对敞开式循 环冷却水的水质要求如下:悬浮物(板式换热器)≤10mg/L;PH=7~9.2;甲基橙碱度≤500mg/L;Ca2+=30~200mg/L; Fe2+<0.5mg/L;碳钢换热设备C1-≤1000mg/L;不锈钢热热设备C1-≤300mg/L;C1-+SO42-≤1500mg/L;游离氧(在回

特种设备基本知识锅炉

特种设备基本知识(锅炉) 一、特种设备概念及分类 ㈠特种设备概念特种设备特指人们生产和生活中广泛使用的,一旦发生故障有可能危及公共安全的,受到政府强制监督管理的设备。在《特种设备安全监察条例》中规定特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆。 ㈡特种设备分类按照特种设备的特点,可将其划分为承压类特种设备和机电类特种设备。承压类特种设备包括锅炉、压力容器和压力管道;机电类特种设备包括电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆。 一、概述 (一)锅炉的定义 锅炉是利用燃料燃烧时产生的热能或其他能源的热能,把工质加热到一定温度和压力的热能转换设备。 《条例》对锅炉作了如下限制性定义: 锅炉,是利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备,其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。 (二)锅炉的特点 1、长期连续运行,不能任意停炉; 2 、工作环境恶劣,承受高温高压; 3、接触水汽烟灰,腐蚀不可避免; 4 、工作温度不同,热胀冷缩有应力; 5、负荷燃烧有变化,疲劳破坏易发生; 6、水质处理不达标,鼓包开裂易发生; 7、超压运行使不得,严重缺水后加水是锅炉爆炸的主要原因之一。 (三)锅炉的参数 锅炉的作用是产生一定数量和质量的蒸汽或热水,其数量用锅炉出力来表示,其质量用蒸汽或热水的压力或温度来表示。这些参数均为锅炉的特性参数,并在锅炉名牌上标示。 1 容量(出力) 蒸汽锅炉用额定蒸发量来表示出力(D),热水锅炉用额定热功率来表示出力(Q)。 额定蒸发量:蒸汽锅炉在每小时内产生的蒸汽数量,单位吨/小时(t/h); 额定热功率:热水锅炉在单位时间内产生并送入系统的热量,单位为兆瓦(MW)。 额定热功率为0.7兆瓦的热水锅炉的出力相当于额定蒸发量为1吨/小时的蒸汽锅炉的出力。他们之间的换算关系如下: 1t/h≈0.7MW=60万大卡/小时。 理想状态下额定热功率为0.7MW的热水锅炉能够满足建筑面积为10000㎡建筑物的采暖需要,扣除各项热量损失,实际能够满足建筑面积为8000~9000㎡建筑物的采暖需要。 锅炉容水量 2 压力 压力指的是垂直作用于物体单位面积上的力(物理学中的压强,习惯叫法),压力的单位用兆帕(MPa)来表示。 锅炉压力指锅炉出口处蒸汽或热水的最高工作压力,用符号“P”表示。压力的国际单位与工程单位的换算关系如下:

相关文档