文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站五防系统改造技术规范书

变电站五防系统改造技术规范书

变电站五防系统改造技术规范书
变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统

技术规范书

生产设备管理部

2015年3月

目录

1 总则 (2)

2项目概况及环境条件 (3)

2.1项目概况 (3)

2.2 使用条件 (3)

3 技术要求 (5)

3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5)

3.2. 微机五防功能和技术要求 (8)

4 产品质量保证及验收 (12)

4.1 现场验收 (12)

4.2 现场服务及售后服务 (13)

5 培训 (12)

1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。

1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。

1.6 供方职责

供方的工作范围将包括但不限于此内容。

1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。

1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。

1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。

1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。

1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。

1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。

1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

意,投标方不得将工程项目部分转包给其他公司。

1.6.12 确保设备在变电所电磁场环境中应能正常、可靠地工作,不误动、扰动、拒动。对电源及远程信号传输电缆应采取有效的防雷及抗浪涌措施。

1.6.13 当卖方或与其合作的供应商停止生产系统设备或部件时,卖方应提前1年通知买方,并应提出合理的替代方案。

1.6.14 合同签定3年内若卖方为其他用户提供同类型产品的升级软件版本,则应免费为本系统升级。卖方所提供使用的软件必须为正版,供货时必须提正版软件的相关证明或申明。

1.6.15 投标方有就所投标设备在所有用户范围内的运行情况向招标方告知的义务,包括设计、使用材质、制造工艺及过程中产生家族性缺陷、隐患,应在明确原因后,及时告知招标方,并提出处理建议措施。

1.6.16 对未能及时告知甚至故意隐瞒导致招标方采购设备发生故障,除按合同要求赔偿相应经济损失外,投标方将被处于惩罚性罚款,并作为不诚信企业记录在案。

1.6.17提供现场服务。

2 项目概况及环境条件

2.1项目概况

对35kV深溪坪变、滩头变、落雁变、大塘开关站电站新增微机五防系统,包括相关锁具的安装及调试,使其满足现场使用需求。

2.2 使用条件

2.2.1 正常工作大气条件

a)环境温度:-10℃~+55℃;

b)相对湿度:5%~95%(产品内部既不应凝露,也不应结冰);

c)大气压力:80kPa~106kPa。

2.2.2 工作条件

2.2.3 额定交流电源:额定电压:220V;允许偏差:-15%~+15%;

波行:正弦,波行畸变不大于5%;

频率:50Hz±1%。

2.2.4额定直流源:额定电压:220V;允许偏差:-20%~+15%;

纹波系数:不大于5%;

2.2.5 工作电源:微机五防工作站采用AC 220V不间断电源。

3 技术要求

3.1 微机五防系统的组成和适用范围

3.1.1 微机五防系统由五防工作站、电脑钥匙、电编码锁、机械编码锁、线路验电器、接地桩、智能型接地线管理器、智能型解锁钥匙管理器、高压母线带电显示闭锁装置等组成。

3.1.2 适用于断路器、隔离开关、各电气网门和装拆接地线等的操作闭锁。

3.1.3 断路器采用直流电编码锁,与控制开关同装一面屏;隔离开关、高压开关柜和各电气网门应安装五防锁,五防锁就地安装。

3.1.4 HGIS、GIS采用挂锁或直流电编码锁。

3.2. 微机五防功能和技术要求

3.2.1 五防功能为:

a.防止误分、合断路器。

b.防止带负荷拉、合隔离开关。

c.防止带电合接地开关。

d.防止带接地开关合隔离开关。

e.防止误入带电间隔。

3.2.2 微机五防系统应能反映变电站一次设备的工作状态,应具有对位功能和相应告警显示功能。

3.2.3 可进行五防模拟操作。在模拟操作时,微机五防系统检验操作票是否正确。模拟操作错误时,发出语音信号,并可咨询正确操作步骤,防止各种误操作的产生。

3.2.4 微机五防系统应对正确的操作步骤(操作票)自动存贮,并可把正确的操作票输出并存贮到电脑钥匙中去,同时打印操作票。

3.2.5 电脑钥匙要求操作人员按票解锁,对于违反五防规定或与操作票不符的操作,实现强制闭锁,通过其内部固化的闭锁逻辑来判断错误操作的类型,并以语音提示及液晶显示方式警告操作人员,同时指出正确的操作项目。

3.2.6 应具有智能解锁功能。防误装置应有专用的解锁工具,且专用解锁工具的保管与使用需要有专门的规范与流程,以确保解锁工具的正确使用。断路器的机械紧急事故跳闸脱扣不允许闭锁。

3.2.7 电脑钥匙能够记录(随时或追忆)操作人员在现场倒闸操作的情况,包括操作开始时间、结束时间、已完成的、未执行的倒闸操作,未遂的误操作等,并可备份为文件或打印成册。

3.2.8 操作全过程中均有五防术语语音提示,指导运行人员正常操作,使操作简单直观。

3.3 为了确保五防主机与变电站计算机监控系统可靠通讯,新建变电站五防主机与变电站计算机监控系统间优先采用以太网通讯方式,五防主机仍采用串口通讯的应采取防过电压损坏串口措施。

3.4 户外布置的35kV及以上电压等级母线应配置母线带电显示闭锁装置。GIS设备具备完善的电气闭锁功能,可不加装母线带电显示闭锁装置。

3.5 防误装置应做到防腐、防锈、抗干扰、防异物开启。户外的防误装置还应防水、耐低温、耐高温。和微机五防系统配套的机械挂锁宜采用不锈钢锁具,以有效防止因锁具生锈导致的挂锁失效。

3.6 防误装置应不影响断路器、隔离开关和接地开关等设备的主要技术性能(如合闸时间、分闸时间、速度、操作传动方向角度等)。

3.7 主要设备的技术要求

3.7.1 微机五防系统主机的技术要求

1)五防工作站应具备串口或网络通信接口,能与变电站监控系统或集控站自动化系统通信。通信协议应兼容DL/T 634.5101、DL/T 634.5104 或IEC61850协议。

2)五防工作站的配置性能应满足长期、稳定运行防误闭锁软件的要求。

3)五防工作站对运行环境的要求应满足本规范3.1所提及的室内使用环境条件的要求。

3.7.2五防闭锁软件的技术要求

1)监控系统遥控操作经五防工作站软件闭锁,其他操作使用电脑钥匙进行常规操作。在五防工作站显示一次主接线图及设备当前位置情况,进行模拟预演及开出操

作票。

2)具有操作票专家系统,利用计算机实现对倒闸操作票的智能开票及管理功能,能够使用图形开票、手工开票、典型票等方式开出完全符合防误要求的倒闸操作票,并能对操作票进行修改、打印。

3)支持多站多任务并行操作,允许多站操作和并行操作。

4)五防闭锁软件应具备操作票编辑功能。可与操作票专家系统组成综合防误闭锁系统。

5)操作票的编辑界面应友好方便,能根据现场运行需求增加或删除操作步骤,接地桩、网门、相关二次设备的状态等应能纳入操作票。

6)五防闭锁软件应能设置开票时是否自动对“合/分”操作进行“检合/检分”操作。

7)五防闭锁软件应允许将操作票预先开好、完成预演,转为可执行的操作票时必须自动进行规则校验。如未通过规则校验,则拒绝执行并提示错误信息。

8)应有完善的操作权限设置功能,应至少支持管理员、操作员、监护人三种以上的权限分类,其操作权限应可根据运行需求灵活调整。防误退出、逻辑编辑修改应有独立的权限管理。

9)操作票票号应由程序自动按顺序生成,不可更改,按页数调整票号,输出增加一页,编号加一。

10)防误功能需退出时应能按间隔设置,禁止全站退出防误功能。

11)具有开放式的闭锁数据编程软件包。五防闭锁软件应提供防误逻辑规则编辑功能,在规则校验时应根据输入的规则来判断操作是否允许执行,以防止误操作。操作规则库应类型多样、定义灵活。可根据用户需求增加、删去、修改各逻辑规则。12)防误规则编辑工具应使用方便、操作直观,宜采用用户界面友好的图形化的规则编制界面,也可采用文本规则编制界面。两种方式均应支持复制防误规则等手段,减少防误规则的设置工作量。系统应具备防误规则导入、导出功能。

13)具有操作票及设备状态断电记忆。

3.7.3电脑钥匙的技术要求

1)外型设计应美观、合理,便于单手握持;具备背光照明功能,满足夜间操作

需要;具备汉字显示功能,可随用户要求编程不同的提示语句,并满足双编号的操作提示要求;具备汉语语音功能。

2)电脑钥匙是防误系统中的一个关键装置,应能正确无误地接收五防主机下装的操作票。

3)电脑钥匙应能够记忆存储当前执行的操作票,关闭电源及更换电池时内容不丢失。

4)每把电脑钥匙只能接受一个操作任务,五防计算机允许有多组没有逻辑关系的倒闸操作任务。

5)电脑钥匙具有密码设置、测试语音、调节液晶对比度、背光、电池电量显示、锁编码检查、中止当前的操作票、跳步等功能。

6)电脑钥匙宜采用防误主机自动对时技术,接收防误主机发来的对时信息。

7)电脑钥匙宜可记录每步操作的时间,回送到防误主机保存,可对操作过程进行分析、评估。

8)在任一步骤操作开始前或结束后,电脑钥匙应均可游览操作票前后各项的内容,为实际操作提供便利。必要时,应可对电脑钥匙存储的操作步骤进行跳步和中止操作,但必须通过严格的口令验证,具备权限管理手段。

9)电脑钥匙宜具备对当前操作设备进行重复开锁的功能,但不能对上一步操作设备进行重复开锁。

10)电脑钥匙应有多种属性的操作:

a)能接通电气编码锁。

b)能开机械编码锁。

c)显示提示性操作,可以把不需要强制闭锁的设备作为提示性属性。

11)电脑钥匙与锁具应顺畅配合,无卡涩现象,保证能在符合条件时顺利开锁。12)应配备智能解锁钥匙和万能解锁钥匙各一套,确保在紧急情况下对各类锁具进行强制解锁。

13)电脑钥匙应满足如下技术指标:

工作环境温度:-20℃~+45℃;

识别编码锁个数:≥1024把;

单次开锁成功率:≥99%;

一次可接收操作内容:≥256项;

一次充足电可连续开锁个数:≥500把;

一次充足电可连续工作时间:≥8h;

通信连接方式:串口、USB、红外、无线(可复选);

下载操作票成功率:≥99%;

下载操作票时间:≤1min(操作票的内容小于50项时);

平均无故障时间:≥2年;

寿命(次):≥50000

14)变电站应配置两把或以上电脑钥匙。

3.7.4锁具的技术要求

1)锁具材质优良、防尘、防锈、无卡滞;户外锁具还应防水、防潮、防霉。

2)各锁具与电脑钥匙配合良好。

3)锁具应满足如下技术指标:

工作环境温度:-25℃~+70℃;

平均无故障时间(MTBF):≥2年;

单次被开锁成功率:≥99%;

4)不同类型锁具应配有其专用的解锁钥匙3把。

5)有状态检测功能、可防走空程。

6)电气编码锁:额定电压:220V DC/AC

额定电流(A):1、2.5、5

7)接地锁:额定短时耐受电流(kA):16、31.5

额定峰值耐受电流(kA):40、80

额定短时持续时间(s)≥1

铜导线截面(mm2):≥120

3.7.5解锁钥匙的技术要求

1)解锁钥匙:寿命(次):≥10000

2)解锁钥匙管理机:

静态电流≤200mA

内部存储器容量≤1MB

抗电强度≥1500V

抗射频干扰强度≥50dB

抗电源端子传输干扰强度≥70dd

抗冲击强度≥10g

平均无故障时间(MTBF) ≥5000小时

3.7.6 高压带电显示装置

电压等级:35kV、110kV、220kV

工作电源:AC 220V或自带电池

强制闭锁接点容量:AC 220V/10A

3.7.7 其他要求

断路器和隔离开关电气闭锁回路应直接采用断路器和隔离开关的辅助触点,严禁使用重动继电器。

该装置不仅能对断路器、隔离开关、接地刀闸、临时接地线、网门等实现强制闭锁,还可实现旁路母线充电、代旁路操作、倒母线操作、线路侧验电等闭锁功能。

采用接地开关加装在线验电闭锁装置的方式实现闭锁。

闭锁逻辑应经运行单位确认,闭锁条件应满足初期和最终规模的运行要求,修改、增加联锁条件、设备编码应满足运行要求。

投标人应认真逐项填写变电站五防系统标准技术参数表(见表1)中“投标人保证值”,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写投标人技术偏差表。

表1变电站防误闭锁系统标准技术参数表

投标人应对该差异表响应。项目单位技术差异表与表中参数不同时,以项目单位技术差异表给出的参数为准。

注 2. 参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。

4 产品质量保证及验收

4.1 现场验收

4.1.1 现场验收试验的时间和条件由买方根据现场安装和调试的进度确定。卖方有责任指导和配合买方完成现场安装和调试的各项工作,并应负责培训买方技术人员,使其掌握系统维护的各项技能。

4.1.2 现场验收有在正常运行条件下进行,也有对事故条件的模拟。

4.1.3 现场验收主要目的是检验系统与变电站的一次系统及其他设备的配合,应主要包括但不限于下列项目:

1)五防系统的资料验收。

2)五防系统的设备验收。

3)五防系统逻辑验收。

4)模拟操作验收。

5)电气闭锁回路验收。

6)设备机械闭锁验收。

4.1.4 在试验和调试期间所有损坏的供货范围内的设备,卖方应免费予以更换。对所有备品备件应加电投入运行,有故障的备品备件由卖方负责免费更换。

4.2 现场服务及售后服务

4.2.1 卖方在防误闭锁系统安装调试过程中视买方工作情况及时派出工程技术服务人员,以提供现场服务。卖方派出人员在现场负责技术指导,并协助买方安装、调试。买方应为卖方的现场派出人员提供工作和生活的便利条件。当变电站内设备分

批投运时,卖方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

4.2.2 现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏,卖方应及时无偿修理或更换,直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求,卖方亦应负责修理或更换。保修期外产品出现异常、设备缺陷、元件损坏等故障,现场无法处理时,卖方接到买方通知后,应在4h内响应,并立即派出工程技术人员在48h内到达现场进行处理。

4.2.3 卖方在设备保修期外应及时更换损坏的设备,按成本收取维修费用;对云南电网公司的反事故措施以及软件版本的升级等,应提供技术服务。

4.2.4 在质保期内,卖方负责受控站的现场接入,如果系统出现故障,卖方提供服务,负责查找故障原因并将系统恢复到正常运行。在系统或设备本身发生故障的情况下,一切费用由卖方负担。卖方应免费改善系统性能,软件版本的免费升级,针对系统维护的方式、费用、联系方法、响应时间、人员的要求,卖方承诺如下:1)维护方式为热线技术支持电话、远程诊断和现场维护。

2)提供技术支持:提供7×24h的热线电话支持服务。系统发生异常情况,在接到买方的通知后,卖方如无法通过电话联系方式解决,将在72h内到达现场解决疑难。

4.2.5 质保期后的技术服务

1)硬件及操作系统软件:质保期后,卖方仍将根据合同要求向买方提供技术服务,以不超过原合同价格的最优惠价格及时提供买方需要的备品备件。

2)防误闭锁系统软件:质保期后,买方可与卖方签订后续技术服务合同,卖方在后续技术服务期内继续保证受控站接入以及由于原理性故障而导致的系统改进的技术服务。

5 培训

为使合同设备/材料能正常安装、调试、运行、维护及检修,投标方有责任提供相应的技术培训。培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

某工地总承包工程技术标

1、施工方案和技术措施 1.1编制依据 序号编制依据 1卓伯根总承包工程施工招标文件及图纸等资料 2《建筑地基与基础施工验收规范》(GB50202-2013) 3《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 4《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 7《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 9《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 10《建设工程文件归档整理规范》(GBT50328-2014) 11《建筑电气施工质量验收规范》(GB50303-2015) 12《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》(GB50242-2016) 13《工程测量规范》(GB50026-2007) 14《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 15《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 16《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 17《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 18《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 19《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2016) 20《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015) 21《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 22《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 23《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010) 24《钢结构钢材选用与检验技术规程》(CECS300:2011) 25《质量管理体系要求》(GB/T19001-2016) 26《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ182-2011 27《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 28《钢结构焊接热处理技术规程》CECS330:2013 29《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017 本项目依据设计及招标文件的要求以及相关国家、行业建设标准、规范的要求。如有下列标准、规范中未列出的,按最新有关标准、规范执行,不同标准之间对同一问题表述不一致时,以最新标准为准。 1.2项目工程概况 1.2.1工程名称:卓伯根中国区总部项目施工总承包。 1.2.2建设地点:本项目位于长沙市岳麓区洋湖大道以南,湘浦路以西(Y06-I11\I12地块)。

KVM技术规范书

KVM建设规范书 一、 KVM系统设计原则和建设目标 卖方所提出的建设方案应遵循以下基本原则: 安全性原则:充分保证系统的安全性,使用的产品和技术方案在设计和实现的全过程中应有具体的措施来充分保证其安全性。 可靠性原则:采用纯硬件的解决方案,和专有系统保证产品质量的可靠性,对项目实施过程实现严格的技术管理和设备的冗余配置,保证系统的安全可靠。 先进性原则:采用业界先进的纯数字技术,保证整个系统具有技术先进性和持续发展性。可扩展性原则:由于目前技术的发展和变化非常迅速,方案采用的技术应具有良好的可扩展性,充分保护当前的投资和利益。 兼容性原则:系统的标准化程度高,可以做到不同的应用系统间的兼容;同时,也可以根据特殊的要求给出不兼容的设计。 可管理性原则:系统应具备在线式的安全监控和管理模式;提供7×24不间断的网络监控。 二、工程描述及配置 2.1综述 KVM是键盘(Keyboard)、显示器(Video)、鼠标(Mouse)的缩写。 KVM技术的核心思想是:通过适当的键盘、鼠标、显示器的配置,实现系统和网络的集中管理和提供起可管理性,提高系统管理员的工作效率,节约机房的面积,营建健康环保的机房。利用KVM多主机切换系统,就可以通过一套KVM在多个不同操作系统的主机或服务器之间进行切换。 2.2 配置要求 根据目前需监控的服务器和网络设备数量,建立一套能各个机房的服务器和网络服务器进行集中管理控制的KVM系统。具体要求如下:

2.2.1 卖方应按照上面给出的规模,进行相关软、硬件设备的配置。要求方案设计充分考虑控制的实用性和可行性,并且方案设计考虑未来机房服务器数量和异地分机房的集中管理。给出具体配置说明。 2.2.2 KVM系统配置包括:服务器接口模块,切换主机(包括KVM和串口) +集中管理平台等组成。 三、技术要求 高可用性: 1、集中管理系统必须采用纯硬件解决方案,集中管理平台支持双网卡、镜像硬盘设计,并 支持双机异地冗余设计。 2、集中管理设备及主切换器支持双网络接口设计,保证系统的正常运行 3、系统采用模块化设计,单点故障不会影响整套系统的运行,需要具有连接带本地KVM接 口的服务器接口模块的能力 4、系统在支持集中远程管理的同时,提供本地管理方式,以便在网络出现问题时,保证本 地正常的操作。要求当远程通道被全部占满时,本地管理端口仍可使用。 5、在每台设备内部支持独立验证机制,单台使用时无须通过外部验证服务器 6、远程管理设备支持Modem拨号访问,在网络中断时,通过Modem拨号访问 7、系统支持基于多种硬件平台、多种操作系统的服务器如:NT或UNIX之上的SUN、HP、 DELL、COMPAQ、IBM等和串口控制类设备(路由器/PBX),并在多种平台间“无缝”切换高安全性: 1、集中管理平台须采用硬件的体系、其中的嵌入试软件系统为专有系统,而非在公用系统 上安装软件的方式,保证系统整体的安全性和稳定性。 2、系统必须支持标准的SYSLOG,统一的日志及报表,以保证全系统的审计功能。 3、支持操作人员基于时间的任务管理和权限访问:即可以定义某个操作员在某个时间段可 以访问控制(或者不可访问控制)某组设备。 4、集中远程管理必须本地验证机制,并且要支持ACA认证或其他指定的认证系统。 5、所有设备必须支持ACL(访问控制列表)功能,要求提供ACL与用户组捆绑功能。 6、所有的通过网络传输的数据(鼠标、键盘和视频)都要经过128-SSL的加密。 7、每台服务器放置一个接口转换器,其内置的键盘、鼠标防真功能,确保服务器开机时不 会出现死机和键盘、鼠标丢失;并可根据需要在切换器本地连接键盘、鼠标和显示器。

10kV变电所系统技术规范书

地面10kV变电所高压开关柜技术规格书 编制: 审核: 二0一九年元月十六日

审查表 矿机电科:年月日矿机电矿长:年月日矿总工程师:年月日矿长:年月日公司机电部:年月日公司分管副总:年月日公司总工程师:年月日 审查意见:

目录 1、供货范围 2、项目概况 3、总的要求 结构及性能要求 4、项目环境 5、技术文件 6、其他要求 7、试验 8、质量保证和管理 9、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 10、供方提供必须的备品备件、专用工具 1 供货范围 本表仅为10KV变电所综合自动化装置供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。 10KV站: 序号名称型号 单 位 数 量 备注 1 通信测控屏(每面 柜包括) 面 1 通讯管理机单元台 1 GPS对时单元台 1 以太网交换机台 1 公共测控单元 15路电流测量、32路电压 测量、56路遥信量、16路 遥控量、8路直流测量 台 1 电量采集单元台 1 预留开孔位置UPS单元台 1 预留开孔位置 2 10KV光纤差动保 护测控装置(包括 光纤接线盒及尾 台13 就地分散安装

纤) 3 10KV三段电流保 护测控装置 台 5 4 10KV变压器保护 装置 台 2 就地分散安装 5 10KV电容器保护 装置 台 2 就地分散安装 6 10KV分段保护自 投装置(含备自投) 台 1 就地分散安装 7 10KV PT并列测 控单元 台 1 就地分散安装 8 微机消谐装置SMR-WXB 台 2 就地分散安装 9 以太网交换机台 1 就地分散安装 10 五防及监控主机台 1 11 监控、五防等软件套 1 12 五防锁具及配件套 1 13 打印机台 1 14 备品备件 套 1 CPU板2块,测控装 置一台,电源板一块 15 网络连接电缆套 1 满足工程需要 16 操作台台 1 2 项目概况 本变电所的二次设备采用GCSAS型变电站综合自动化装置,完成变电站的监控及保护功能,同时向上级调度单位提供变电站运行状况信息,完成远动系统RTV(远方终端单元)功能。其保护型式为: 10kV保护: 10kV馈出线设电流速断保护和过电流保护,速断保护为主保护,过流保护为后备保护。在10kV馈出线上安装FRD-CT型零序电流互感器和FRD-XL单相接地保护装置,构成单相接地保护,单相接地保护动作于信号。 电容器柜设无时限过电流,保护动作于跳闸。过电压保护、单相接地保护。 低压馈线利用开关自身的过流脱扣器实现保护。10KV主接线采用单母线分段接线;400V主接线采用采用单母线分段接线。 3、总的要求 3.1需知 3.1.1供货方(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书及华北电网有限公司进网许可证。供货方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或按较规定的条件更严格,至少有3台套3年以上的商业运行经验。 3.1.2供货方应仔细阅读招标文件。供货方提供的设备技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,供货方也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3本书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

2020工程总承包合同(标准版)

2020工程总承包合同(标准版) 工程总承包合同(一) 日期:年月日 地点:市本合同经下述双方签署: 1.市卫生局局长先生(以下简称甲方) 2.建筑工程承包公司海外工程部经理先生年月日由建筑工程承包公司授权(以下简称乙方)出生地:(国家)国籍:(国家)总部:(国) 市在a国的通讯地址:信箱 鉴于甲方要兴建学校平方米的教学楼(该工程为楼房,包括全套 家具、设备、空调)进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。 所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。 二、合同金额 本合同金额为第纳尔(兑换美元的比例为70%)。 这个金额是用单位乘实际工程量的方法计算出来的,这仅是对“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。 临时报表的书写方法应是在合同中一致同意的。对乙方的支付要根 据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期 内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格。 三、合同工期

乙方必须根据本合同第号附件的说明,在自移交场地之日起的 380天内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果甲方由于某些不可抗力的原因而认为不可能按期完工的话,可 从书面形式通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方 证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。 四、移交场地 根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各执一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定期限内 缺席,甲方可照常起草纪要,并将机要的复印件寄给乙方。起草纪 要之日为乙方接收场地之日。 五、查看工地 乙方承认在签订合同之前已查看了工地及周围的环境,掌握了的所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这 些因素造成的后果均由乙方负责。 六、履约保证金 乙方应自被通知中标的第二天起的三十天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同在总额的20%,或在指定的期限内将以前寄存 的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对 甲方产生义务。 用现金、信用支票,或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定,保函须在合同整个执行期中都有效,直到 最后交付工程为止。 该保证金始终由甲方保存,用于乙方完美施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后,最多一个月内,按可能业经 被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则,甲方有权没收保证金 的余额,或者从乙方手中收回工程,由甲方自行施工而由乙方承担 费用,甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法 院或采取其他措施。

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

设备技术规格书

大连地铁工程安全门总承包项目一标段设备技术规格书 深圳市方大自动化系统有限公司 深圳市方大建科集团有限公司联合体

目录 一、主要技术参数 (1) 二、全高安全门系统技术规格 (2) 2.1门体结构 (2) 3.1驱动系统 (8) 3.2供电电源 (10) 3.3控制电源 (12) 3.4控制系统 (14) 3.5软件技术要求 (24) 3.6系统设备基本要求 (29) 3.7系统绝缘及抗干扰性能要求 (33) 3.8安全性、可靠性及可维护性 (34) 3.9噪声和振动标准 (35) 3.10火灾安全 (36) 3.11标志 (36) 3.12接口要求 (37)

一、主要技术参数 (1)全高安全门总高度为2500mm。 (2)门体的总厚度≤180mm(卖方提出计算方案)。 (3)滑动门型式:中分双开式(两扇)。 (4)滑动门的净开门高度为2000mm。 (5)滑动门的净开宽度为2000mm。 (6)端头门的净开宽度≦1100mm。 (7)端头门的净开门高度为2000mm。 (8)应急门的静开宽度:≦1100mm。 (9)应急门的静开高度为2000mm。 (10)每侧站台应急门数量:2道(2扇一道)。 (11)阻止滑动门关闭的力≤150N。 (12)滑动门解锁后的人工开启力≤133N。 (13)滑动门的开启时间为2.5-3.5s,关闭时间为3.0-4.0s。 (14)全高安全门系统收到开/关全高安全门指令后,全高安全门响应时间≤0.2秒。 (15)门已关闭信号反馈到PSC的时间:≤0.2s。 (16)一侧站台所有滑动门的开启、关闭应基本保持同步,时间差控制在0.5s内。 (17)全高安全门外侧与线路中心线的距离即安装限界为1600mm,在站台全长上的安装 误差≧5mm(站台侧)。 (18)全高安全门能够承受的土建结构最大变形量为35mm。 (19)全高安全门外侧与站台边缘的距离不作为全高安全门的安装控制尺寸。 (20)全高安全门钢架结构与门体的总的变形量不大于10mm,即使在外力的综合作用下, 也不得侵入全高安全门安装限界。 (21)安全门与土建结构之间的绝缘层应保证绝对安全,绝缘电阻值应≥0.5MΩ。每侧安 全门门体应保持有效的电气连接,其总电阻值≤0.4Ω。 (22)设计寿命:正常维护条件下,系统整体使用寿命≥30年。 (23)门体采用发纹不锈钢,卖方作出具体的方案比选。 2.1度量衡与语言文字 所有的图纸、技术数据等均采用国际单位制“SI”。投标文件要求使用中文(进口设备及

服务器节能认证技术规范

《服务器节能认证技术规范》(申请备案稿)编制说明一、背景 随着信息化业务的不断发展,作为核心载体的服务器产品被更广泛的应用,为满足不断增长的业务要求,服务器的性能不断提高,重负荷下的工作时间也不断增加,从而带来了巨大的电能消耗。当前我国在高速发展信息化的同时必须考虑能耗问题。据统计,2008年我国服务器保有量已超过200万台,国际数据公司(IDC)报告显示,2007年全年,中国用于服务器运行和冷却的总耗电量相当于葛洲坝电站一年的发电量。而据国内数据显示,2008年至2012年我国服务器销量年复合增长率超过15%,如此庞大的服务器群将消耗大量的电力资源。在服务器高能耗的背后隐藏着严重的能源和环境危机。IDC的数据显示,每减少1000台传统的服务器,每年就可以节省大约540万度电,这相当于节约1944吨煤。可见,控制服务器能耗对于保护环境和促进经济发展具有重大意义。 《服务器节能认证技术规范》的制定,不仅有利于促进国际上先进的服务器节能技术尽快应用于我国的服务器行业,促进我国企业自主研发服务器节能核心技术,提高我国服务器产品的节能指标,也可以进一步统一服务器能耗的测试方法,减少因为测试方法引起的测试结果数据的不统一、比对难的现状。也有利于贯彻国家的以标准为核心、以自主创新为动力的思想方针,不断完善中国的服务器产业链,为提高企业的服务器设计和生产水平、加快我国的信息化建设创造条件。 二、工作过程综述 2.1 成立工作组 2010年3月正式组成技术规范起草小组,负责技术规范的具体编写工作。 技术规范起草单位: 组长单位:中国质量认证中心 组员单位:浪潮集团有限公司、联想(北京)有限公司、戴尔(中国)有限公司、中国惠普有限公司、国际商业机器公司、英特尔(中国)有限公司、中国长城计算机集团公司、曙光公司、华为技术有限公司、中国赛宝实验室、国家电子计算机质量监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院、中国电子科技集团公司第三研究所等。

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

资源管理平台系统-技术方案

资源管理平台技术方案

文档修改记录 版本号修改内容描述修改人修改日期V0.1 建立 V1.0 修订

目录 1概述 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 建设目标 (1) 1.4 设计原则 (2) 1.5 术语及缩略语 (2) 1.6 引用文件 (3) 2主要功能与战术技术指标 (3) 2.1 总体要求 (3) 2.1.1 可定制性 (4) 2.1.2 可靠性 (4) 2.1.3 可扩展性 (4) 2.1.4 实用性 (4) 2.1.5 安全性 (4) 2.1.6 易维护性 (5) 2.2 主要功能要求 (5) 2.2.1 集成架构设计 (5) 2.2.1.1 硬件设施及基础监控层 (5) 2.2.1.2 采集管理平台层 (5) 2.2.1.3 资源层 (5) 2.2.1.4 应用层 (6) 2.2.2 业务系统集成注册发布管理 (7) 2.2.3 数据采集处理功能 (7) 2.3 主要战术技术指标 (8) 2.3.1 响应时间 (8) 2.3.2 可用性指标 (8)

3系统总体设计 (10) 3.1 系统体系结构 (10) 3.1.1 系统组成 (10) 3.1.2 组成架构 (12) 3.1.3 技术体制 (14) 3.2 系统使用流程 (14) 3.2.1 用户角色 (14) 3.2.2 工作流程 (16) 4分系统设计 (18) 4.1 系统运维管理功能 (18) 4.2 注册发布管理功能 (18) 4.2.1 功能组成 (19) 4.2.2 形式审查 (19) 4.2.2.1 功能说明 (19) 4.2.2.2 业务流程 (19) 4.2.2.3 外部信息关系 (20) 4.2.3 数据审核 (21) 4.2.3.1 功能说明 (21) 4.2.3.2 业务流程 (21) 4.2.3.3 外部信息关系 (22) 4.2.4 数据发布 (23) 4.2.4.1 功能说明 (23) 4.2.4.2 业务流程 (23) 4.2.5 数据查询 (23) 4.2.5.1 授权内数据查询 (23) 4.2.5.1.1 功能说明 (23) 4.2.5.1.2 业务流程 (24) 4.2.5.2 授权外数据查询 (24)

技术规范书(点对点应答)

2017-2019年中国联通北京市分公司低氮锅炉改造(含新建、扩容)总承包 招标文件 低氮锅炉、低氮燃烧器、热水器及其配套设备改造及安装 技术规范书 招标人:中国联合网络通信有限公司北京市分公司 二零一七年五月

目录 1 基本原则 (4) 工程总承包要求 (6) 1.1工程总承包总体介绍 (6) 1.2工程总承包服务要求 (7) 1.2.1 总体要求 (7) 1.2.2 供货范围 (8) 1.2.3 锅炉房现场踏勘要求 (13) 1.2.4 设计文件编制要求 (15) 1.2.5 附属设施改造要求 (22) 1.2.6 改造指标要求 (26) 1.3工程施工技术要求 (28) 1.3.1 施工主要技术标准和规范 (28) 1.3.2 施工总体要求 (29) 1.3.3 水系统施工要求 (30) 1.3.4 调试运行 (31) 1.3.5 建筑给水、排水及采暖工程的检验和检测内容 (31) 1.3.6 工程质量验收文件和记录内容 (32) 1.3.7 完工后相关工作 (32) 1.3.8 其他 (33) 1.4工程质量及进度保障 (34) 1.4.1 组织要求 (34) 1.4.2 控制施工进度 (34) 1.4.3 控制施工质量 (36) 1.5备品、备件及专用工具 (37) 1.5.1 备品、备件 (37) 1.5.2 专用工具 (38) 1.6涂层、包装和储运 (38)

1.6.1 涂层和包装 (38) 1.6.2 运输 (40) 1.7交维验收要求 (42) 1.7.1 验收合格条件 (42) 1.7.2 维保要求 (43) 1.8保证与担保 (44) 2 设备与主要材料技术指标要求 (45) 2.1低氮锅炉 (45) 2.2低氮燃烧器 (49) 2.3水泵 (51) 2.3.1 材料 (51) 2.3.2 水泵技术要求 (55) 2.3.3 水泵控制柜电气要求 (56) 2.4全自动水处理器技术要求 (62) 2.5板式换热器 (64) 2.6定压补水机组 (68) 2.6.1 机组水泵技术要求 (68) 2.6.2 材料 (69) 2.6.3 定压补水机组控制柜电气要求 (73) 2.7燃气热水炉 (79) 2.8电开水炉 (81) 3 安全管理注意事项 (82) 3.1安全管理 (83) 3.2工程施工现场安全 (84) 3.3驻地安全 (86) 3.4交通安全 (87) 3.5现场防火 (88) 3.6用电安全 (90) 4 其他重要文件 (90)

第二部分:技术规范书(网络柜)

HEBMCJL-JH-004 河北移动2009年网络柜通信产品招标文件 技术规范部分 中国移动通信集团河北有限公司 2009年6月

目录第一章:概述 第二章:投标技术文件组成 第三章:技术规范 第四章:到货及售后服务条款

第一章概述 本文件是河北移动2009年网络柜招标文件技术规范部分, 投标设备应符合本文件所规定的技术规范要求。 第二章投标技术文件组成 参加投标单位的技术投标文件应包括以下内容,并按此顺序装订。 一、企业简介及企业产品简介。 二、生产规模及投标产品质量保证体系。包括: 1、企业生产能力。 2、主要的生产、试验、检测设备,包括设备名称、型号规格、数量、制造厂家、购置时间、性能及用途。 3、主要原材料(包括配件)采用情况。原材料采购要有购入证明或协议。 4、产品质量保证 (1)产品检测报告。 (2)出厂检验、测试方法及质量保证措施。 三、企业销售业绩及信誉 1、企业近两年销售情况。 2、与用户的合作情况及用户反馈情况 四、本文第二部分提出的技术条款逐条应答。 除投标书外,投标方还应提供企业的各种资信证明,包括企业法人营业执照副本、税务登记证、产品生产许可证、产品入网证、产品质量保证体系证书、企业等级证书以及企业荣誉证书等有关资料。 第三章技术规范 一、总体要求 技术标准:符合制造标准:IEC297-2国际标准;制作精度:GB3047。2-92 标准;表面处理:GB-1764-79(92)标准;防护等级:GB4208-1993 标准;兼容ANSI/EIA RS-310-D标准、DIN41491标准;PART1标准、DIN41494标准;PART7标准19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 机柜类型: 网络柜&服务器柜&综合柜。网络柜再分交换机机柜和路由器机柜。服务器机柜再分刀片式服务器机柜和塔式服务器机柜。 二、柜体要求 柜体要求四周为直边,不加任何坡度。 1.柜体整体尺寸标准 1.1标准配置:前面门关闭后到安装立柱80mm。托盘长600mm. A)高:2000mm、2200mm B)宽:600mm

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

教学资源管理系统设计

《教学资源管理系统》需求分析设计说明书 学院:信息学院研 13级

学号: 1043113266 姓名:杨涛 目录 一. 引言 (3) 1.1教学资源管理系统的发展 (3) 1.2教学资源管理系统功能和特点 (4) 1.3教学资源管理系统设计目的 (5) 1.4教学资源管理系统开发步骤 (4) 二. 需求说明 (4) 2.1需求分析 (6) 2.2可行性分析 (6) 2.2.1 技术可行性 (6) 2.2.2 经济可行性 (5) 2.2.3 操作可行性 (5)

三. 系统构架及开发工具简介 (7) 3.1应用系统架构方式 (7) 3.1.1 B/S架构概述 (7) 3.1.2 系统体系结构 (6) 3.2开发工具简介 (7) 3.2.1 系统开发技术JSP (7) 3.2.2 ORACLE简介 (7) 四. 概要设计 (8) 4.1系统具体功能 (8) 4.1.1 系统的整体功能模块 (8) 4.1.2 系统的不同用户操作权限介绍 (8) 4.1.3 系统整体界面设计 (8) 4.2系统整体结构设计 (8) 4.2.1 一般用户登陆操作流程介绍 (9) 4.2.2 一般用户登陆后台验证流程介绍 (9) 4.3数据库设计 (10) 4.3.1 逻辑设计 (14) 4.3.2 数据字典设计 (14)

一. 引言 1.1 教学资源管理系统的发展 随着Internet的飞速发展,教学资源的数量与日俱增。如何对这些资源进行有效的管理和组织是相当有必要的。但是,简单地实现以二进制形式组织教学资源、以计算机管理代替人工管理教学资源这个功能是不能满足信息化教育教学的要求的。随着教育改革的深入发展,改变传统课程实施过于强调学生在教室接受学习、死记硬背、机械训练的现状,倡导学生主动参与、勇于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及合作的能力是当今信息化教学的一个发展方向。即教学的重心开始由“教”转向“学”,使学生完全从教师控制的家教式、被动式学习状态转变为自主学习、双向交流的状态。 目前,美国和英国等发达国家的教育资源管理系统都往网络化方向发展。即在原有功能基础上增加一些实时的教学功能,比如:教师在线解答疑难问题、学生通过观看在线视频、视频点播或者进入虚拟教室来实时地进行学习,这也是我国教学资源管理系统的一个发展趋势。 1.2 教学资源管理系统功能和特点 本系统能实现一般教学资源管理系统应该具有的基本功能。比如:学生用户快速搜索、浏览、下载学校最新公告和其所需教程、课件;教师用户发布课件、上传相关教学辅助材料,对相关课程,教案等进行增加,编辑,删除。教

布袋除尘器技术规范书

烟气脱硫总承包工程 布袋除尘器 技术规范书 审核: 校核: 编制:

目录 1总则 (1) 2工程概况 (1) 3设计和运行条件 (3) 4技术要求 (4) 5监造(检查)和性能验收试验 (8) 6设计与供货界限及接口规则 (8) 7清洁,油漆,包装,装卸,运输与储存 (9) 8数据表(供货方填写) (10) 9供货范围 (11) 10技术资料和交付进度 (12) 11差异表 (14) 附件一:低压电机要求

1 总则 1.1 套的石灰石仓顶布袋除尘器、卸料间除尘器,包括布袋除尘器的本体及其驱动装置、辅助设备系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方保证提供符合规范书要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.3供方提出的产品完全符合规范书的要求。如未对本规范书提出偏差,则认为是供方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多微小)都要清楚地书面表示。 1.4供方提供的设备是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。 1.5凡在供方设计范围之内的外购件或外购设备,供方至少要推荐2至3家产品供需方确认,而且需方有权单独采购,但技术上均由供方负责归口协调。 1.6在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求,具体款项内容由供需双方共同商定。 1.7本规范书所使用的标准,如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本规范书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,供方及时书面通知需方进行解决。 1.8本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.9采用国际单位制。投标时需提供电子版文件。图纸格式为*.dwg(按比例绘制),文档 格式为*.doc。 2 工程概况 2.1概述 本期脱硫工程吸收剂系统采用卡车将石灰石(粒径≤20mm)送入卸料斗后经振动给料机、斗式提升机送至石灰石贮仓内,再由称重皮带给料机送到湿式球磨机内磨制成浆液,进入磨机再循环箱,石灰石浆液用磨机再循环泵输送到水力旋流器经

采集服务器技术规范(试行)

采集服务器技术规范(试行) 1 范围 本规范规定了采集服务器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本规范适用于为电力需求侧管理公共服务平台和企业在线监测电能服务平台子站设置的采集服务器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修定版均不适用于本规范,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 4943-2001 信息技术设备的安全 GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 2421.1-2008 电工电子产品环境试验概述和指南 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验A:低温C idt IEC 60068-2-1:1990) GB/T 2423.2-2008 电工电子产品的环境试验第 2 部分:试验方法试验B:高温C idt IEC 60068-2-2:1990) GB/T 2423.4-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验Db:交变温热C12h+12h 循环)C IEC 60068-2-30:2005) GB/T 17626.1-2006 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总结C IEC 61000-4-1:2000,IDT) GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验C IEC 61000-4-2:2001,IDT) GB/T 17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验C IEC 61000-4-3:2004,IDT) GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验C IEC 61000-4-4: 2002,IDT) GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌C冲击)抗扰度试验C IEC 61000-4-5:2005,IDT) GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验C IEC 61000-4-6:2006,IDT) GB/T 17626.11-2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验C IEC 61000-4-11:2004,IDT) GB/T 19582-2008 基于Modbus 协议的工业自动化网络规范 GB/Z 20177.1~4-2006 控制网络LonWorks 技术规范第1 部分~第4 部分 IEEE802.3-2008 (信息技术系统间的通信和信息交换局域网和城域网特殊要求第3 部分:载波检测多址存取采用冲突检测(CSMA/CD)的存取方法和物理层规范》 ISO/IEC8802-3-2000(信息处理系统.区域网络第3 部分:具有冲突检测的载波检波复合存取的存取方法和物理层规范》 3 术语和定义 3.1 采集服务器Acquisition se r ve r 采集服务器是一台非PC型多功能的智能电能管理设备,提供数字化通信接口实现采集指令与数据

10kV箱式变电站技术规范书

廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目 10kV箱式变压器 技术规范书 中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 2016年6月 目录

第一章.总则 (3) 第二章技术规范 (5) 第三章供货范围 (21) 第四章技术资料和交付进度 (24) 第五章交货进度 (26) 第六章监造、检验/试验和性能验收试验 (27) 第七章技术服务和设计联络 (29) 第八章部件供货及外购 (32) 第九章大(部)件情况 (34) 第十章差异表 (35)

第一章. 总则 1.1本规范书适用于廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目,采用的 10kV箱式变压器设备,它提出了该设备的功能设计、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合有关工业标准和本技术规范书要求并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。卖方应提供所使用的标准,本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 卖方必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的高质量的产品,设备应是技术先进并经过同类工程两年以上成功运行,实践证明是成熟可靠的产品及相应的商业运行经验。 1.5本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容;卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 1.6 1.7 在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺给以配合。如提出修改,具体项目和条件由买、卖双方共同商定。 1.8 中标后卖方应在一周内完成前期的方案设计包括(一次系统图、箱变外形尺寸图、地基图),及时配合生产中图纸设计修改,后期的安装调试、系统调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人确认,并承担培训及其它附带服务。 1.9对属于整套设备运行和施工所必要的部件,即合同附件未列出或数目不足,卖方仍

工程总承包项目管理办法2017版

工程总承包项目管理办法 第一章总则 第一条(目的和意义)为促进本市建设工程勘察、设计、施工等各阶段的深度融合,有效控制项目投资、提高工程建设效率,进一步推进和规范本市工程总承包的实施和发展,根据有关法律法规,结合本市实际情况,制定本办法。 第二条(定义)本办法所称工程总承包,是指从事工程总承包的企业(以下简称工程总承包企业)按照与建设单位签订的合同,对工程项目的勘察、设计、采购、施工等实行全过程的承包,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。 工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式。建设单位也可以根据项目特点和实际需要,按照风险合理分担原则和承包工作内容采用其他工程总承包模式。 第三条(适用范围)经市建设行政管理部门或者试点区建设行政管理部门确 定的试点项目,采用工程总承包组织建设和监督管理的,适用本办法。 政府投资项目、采用装配式或者BIM 建造技术的项目应当积极采用工程总承包模式。 国家部委对于专业工程的工程总承包另有规定的,从其规定。 第四条(管理部门)市建设行政管理部门负责本市工程总承包活动的监督管理;区建设行政管理部门按照其职责权限,负责本行政区域内工程总承包活动的监督管理。 第二章承发包管理 第五条(发包阶段)工程总承包发包可以采用以下方式实施: (一)项目审批、核准或者备案手续完成;其中政府投资项目的工程可行性研究报告已获得批准,进行工程总承包发包; (二)初步设计文件获得批准或者总体设计文件通过审查, 并已完成依法必 须进行的勘察和设计招标,进行工程总承包发包。 第六条(发包条件)采用工程总承包方式招标的,应具备下列条件: