压力开关调节办法

寿力移动式空压机选用的是“切换差可调的压力开关”,其调整办法如下:例如:选用设定值调节范围0.05----2.5MPa,切换差可调(单刀双掷)的压力开关。要求压力上升到1.55MPa发出触点信号。压力下降到1.40MPa时触点返回。

1 卸掉盖板,将压力开关旋入压力校验台的螺纹接口上。

2 打开前盖,电缆穿过电缆接口接入微动开关的接线片上。电缆另一端接万用表。

3 压力加至1.4MPa。此值可以从压力表中读取。

4 先调整下切换值。假如下切换值小于1.40MPa,逆时针旋动调节螺杆,使触点在1.40MPa处切换。

5 压力上升至1.55 MPa。假如下切换值小于1.55MPa,再顺时针旋动调节螺钉,使触点在1.55MPa处切换。

6 让压力在1.35 –1.60MPa范围来回变化,检验压力上升时,触点切换值是否是1.55MPa,此值既为要设定的上切换值。检验压力下降时,触点返回值是否是1.40MPa,此值既为要设定的下切换值。

针对寿力移动机组的调试方法

其中调节方式都一样,切换点的校验可从压力表上观察,也可用万用表测试压力开关的通断。

其中:

口机型下偏差设定为105psi ;上偏差设定为135psi

H 机型下偏差设定为135psi ;上偏差设定为165psi

HH 机型下偏差设定为160psi ;上偏差设定为195psi

压力开关的工作原理及作用

压力开关的工作原理及作用 导语:电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。 压力开关的作用 电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。 1、产品核心采用新型智能微处理芯片,功能实用性能稳定; 2、压力或液位可以根据自己的需要设置启动或停止; 3、LED显示当前压力或液位值; 4、四位LED的产品三个单位可以根据客户需要选择:Mpa、KG.F/CM2,PSI 5、两路继电器/两路光耦/带4-20mA/0-10V输出可以选择; 6、可以设置高低压力或液位报警点,并通过继电器或光耦输出给控制设备;输出双路继电器(单刀双掷)开关量; 7、采用高精度压力传感器,比机械压力开关精度高,迟滞小,响应快,稳定可靠;调节无死区,可以在整个量程范围内任意设定继电器动作压力点;

8、使用按键调节动作压力,使用简便,更加灵活;防护等级:IP65,可以用在环境恶劣的场合。 压力开关工作原理 压力开关的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 压力开关有机械式,电子式两大类。 电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。

压力开关调整61

1. Please remove the cover. 2. Please loosen lock screw bolt-? first. 3. Adjusting the range spindle-?. 4. Please set scale-? at 20bar for starting then, the red line on the scale-? can * Turn in clockwise - setting pressure is value by adjusting the range spindle-?. be adjusted by the range spindle-?. go up. * Turn in counterclockwise - setting pressure is go down. 5. Please find the type of pressure switch 6. After find out △p (10bar = the position 7. Adjusting the screw-?. 8. In case of actual starting pressure is from the indentification tag. between 2 and 3 on scale), * Turn in clockwise - setting pressure is incongruous with setting pressure, Please find out the △p value on the tag Please set △p value at 10bar by adjusting go up. (in case of stop at under 30bar) Please loosen the lock screw-? and inside of cover. the screw-?. * Turn in counterclockwise - setting adjust the red scale plate in actual value. (△p : differential pressure value) The machine is stopped at 30bar. pressure is go down. Then, readjust the setting value in a way To make stop the machine at 30bar, (in case of stop at over 30bar) from No.2 to No.7. 10bar(△p) is needed from 20bar starting. AIR PRESSURE SWITCH SETTING (For example, start 20bar / stop 30bar) ? range spindle ? scale ? lock screw bolt ? adjusting screw ? lock screw ? ? adjusting screw Bumhan Industries Co., Ltd.

SMC压力开关如何调 文档

SMC压力开关如何调试? 针对我司客户对SMC压力开关的调试问题,我们做出了以下总结: 问题一、 客户:ZSE40F设置1no,2no时,当P1:-7.9,P2:-10.8,P3:-93.8,P4:-100时,信号灯输出混乱,请教是设置原因或产品质量问题? 欧迅自动化设备回答:1:对于ZSE40F来说,当设置1no,2no时,在压力输出范围内红绿输出信号灯要亮. 2:压力值输出数值设置一般要求:P1﹤P2﹤P3﹤P4。压力在P1至P2范围内绿灯亮,压力在P3至P4范围内红灯亮,相应的信号灯在范围外不亮。3:你的开关应设置成P1:-100,P2:-93.8,P3:-10.8,P4:-7.9,相应设置1no,2no,若真空值为-95.0Kpa(P1:-100~P2:-93.8之间)左右时绿灯亮,这时红灯不会亮,若真空值为-9.0Kpa(P1:-10.8~P2:-7.9之间)左右时红灯亮,这时绿灯不会亮,若压力值在这两者各自的范围外,则信号灯输出恰恰相反。4:你的压力值要这样设置,建议你使用真空压ZSE40(范围-101.3~10)更合适. 问题二、 客户:请教当ZSE40F设置成1nc,2nc时,是否信号灯就不亮?

欧迅自动化设备简单的回答:设置1nc,2nc仅仅表示在设置范围内的输出灯不亮,在范围外的灯照样亮. 问题三、 客户:请教ZSE40的信号灯设置怎么与ZSE40F不一样,应如何设置? 欧迅自动化设备简单的回答:1.压力开关ZSE40F,ISE40相对应的1no,2no为常开,1nc,2nc为常闭; 压力开关ZSE40(真空压)相对应的1no,2no为常闭,1nc,2nc为常开。2:当设置成1nc,2nc时出现的为n1,n2,n3,n4,这时要求n1﹤n2﹤n3﹤n4,这时压力值在相对应的范围内会亮。3:ZSE40(真空压)在n1和n4临界点的输出信号也不一样。 附一:SMC压力开关的使用 一:使用环境 1:适合流体:空气、非腐蚀性气体; 2:使用温度:保存时0~50℃,工作时10~50℃。开关有滞后功能,通电2秒后显示; 3:供应电源:DC12~24V±10%,最大负载电流80mA; 4:消耗电流:55mA或以下;

压力开关调整

英格索兰压缩空气系统解决方案 压力开关调整 压力开关试机时已由工程师调整好,在运行期间如需调整参数请先同供应商联系后进行。 压力调整: 控制压力开关属高压元件,调整时一定要注意安全及保护,调整时先打开顶部圆形保护盖,然后用一字螺丝刀反时针旋转为压力增大,顺时针旋转压力减小,因压力开关数值 精密,故调整时需缓慢转动,以免损坏压力开关。 压差调整 调整压差时(上限与下限之间的压力),先打开前盖,找到右上角一字螺丝,用一字螺丝刀顺时针转动压差增大,反时针转动压差减小,调整压差时需与压力调整配合,请慎重调整。 压力开关请不要频繁调整参数,以免损坏压力元件! 日常简易故障应急处理 1、空压机排污电磁阀不工作。 请首先检查排污电磁阀控制线路是否存在故障,应定期对电磁阀管道及排污部件进行清理。 2、级间安全阀动作。 首先仔细检查安全阀是否存在质量问题,实际上级间安全阀经常动作不属于机器故障,问题的原因完全可以在现场很快排除的。因为15T2 机器采用的是阀片式进排气,机器每个级别的阀组都是采用密封性能和耐磨性能比较好的阀片及阀座紧密配合组成,空压机在运转过程中会产生一些污损物,比如:积碳颗粒、各运动部件经过磨损后遗留的碎削、油泥等均会卡在阀片及阀座之间造成密封不严,使排气端产生压力回流而导致上一级压力增高,所以便引起级间压力过高使级间安全阀动作。此时请停止此台机器的运行,拆卸级间压力高的下一级气缸气阀进行维护清理即可。 清理气阀注意事项: 1、气阀座及阀片请使用柴油或酒精进行清洗,清洗时应将阀片和阀座拆散进行。 2、清理过程中请使用软毛刷对阀片及阀座进行清理,严禁使用硬毛刷或钢丝刷,避免造成气阀损坏。 Ingersoll-Rand Air Solutions 6

3S压力开关使用说明书

压力开关说明书 产品作用: 压力开关用于测量流经管道的液体(水及氟化处理的制冷剂)或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。 ●机械寿命≥10万次(参考值JC系列≥40万次) ●设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关。开关可设定二个切换值,通常称为上限切换值和下限切换值。 具体调试方法: 1. 压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2. 压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3. 它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值 即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1~3操作来调节 *例如:(高压保护器的用法) 要求被控介质的压力保持在0.5~0.8Mpa之间。 1. 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器(JC-210,HNS-210) 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为上限切换值。 3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa, 下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。 4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。 请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。 高压保护,请连接①⑤,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa处,①-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即0.3Mpa处时。又切换为①- ⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。 5. 接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。*例如:(低压保护器的用法) 用户的正常水压为0.25Mpa要求当水压低于0.1Mpa,压力开关要关闭水泵。 1. 选用JC-203或HNS-203。(也可选用JC-206或NHS-206)。即控制值0~3kg范围。 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.15Mpa处,此值为上限切换值。

压力开关的工作原理

压力开关的工作原理 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。 压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。 压力开关的开关形式有常开式和常闭式两种。 精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度可达到±0.5%F.S,型号为CB33。 最大压力(Max.P):压力范围的最大值。 满量程(F.S):压力范围最大值和最小值的差值。 接断差(死区):是指开关设定动作值和复位值的差值,例如当设定、值为1MPa,实际复位值为0.9MPa时,接断差为0.1MPa。

作温度:是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质温度过高时,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。 S.P.D.T(单刀双掷):由一个常开、一个常闭触点和一个公共端构成。 D.P.D.T(双刀双掷):由一个对称的左、右公共端,两组常开、常闭端子构成。 上限一接点(常开):压力上升到设定值时,接点动作,回路导通。 下限一接点(常闭):亚力下降到设定值时,接点动作,回路导通。 上下限两接点HL:是上限式和下限式的组合,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。 上限2接点:合并了两个上限形式,分为分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。 下限2接点:合并了两个下限形式,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定,双回路)两种类型。

汽车空调用三态压力开关技术规范

更改状态 日期章节更改单编号修订编号更改人备注 编制审核批准 1 范围 本标准规定了汽车空调三态压力开关技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运

输及贮存要求。 本标准适用于公司现有产品用三态压力开关的选用和验收。 2 引用标准 无 3技术要求 3.1 一般要求 压力开关应按本技术条件的规定,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。 3.2外观及外形尺寸 3.2.1 产品外表要求光洁,部件无损坏,铭牌清晰,插片无毛刺。 3.2.2 外形尺寸应符合图纸要求。 3.3 工作压力 H/P:OFF 3.14±0.2MPa DIFF 0.59±0.2MPa M/P:OFF 1.37±0.10MPa ON 1.77±0.10Mpa或根据具体空调系统确定。 L/P:OFF 0.196±0.02MPa DIFF 0.023±0.01MPa 3.4 气密性 按4.5方法试验,向开关加压3.5MPa,开关的任何部位应无气体渗漏。 3.5 静压强度 按4.6方法试验,在5.3MPa的压力下保持5min,开关不应出现任何异常,工作压力应满足3.3条要求。 3.6 爆破压力 按4.7方法试验,在8.0MPa压力下开关不应出现爆破。 3.7 绝缘强度 按4.8方法试验,在插片之间施加500V,插片与外壳之间施加500V的交流电压,保持1min,开关不应出现击穿和闪络现象。 3.8 电压降 按4.9方法试验,开关的电压降插片1与2之间不应大于200mV,插片3与4之间不应大于100mv。 3.9 耐过载电流 按4.10方法试验,开关应符合要求。 3.10 撞击试验 按4.11方法试验后,开关不应出现任何破损现象,并符合3.3,3.4要求。 3.11 振动试验 按4.12方法试验后,开关不应出现任何破损现象,并符合3.3,3.4要求。 3.12 耐久性试验 按4.13方法试验后,开关应符合3.3,3.4要求。 3.13 耐高温性能 按4.14方法试验后,开关应符合3.3,3.4要求。 3.14 耐低温性能 按4.15方法试验后,开关应符合3.3,3.4要求。 3.15 耐温度冲击 按4.16方法试验后,开关应符合3.3,3.4要求。 4.试验方法 4.1 试验条件 a. 环境温度:24±6℃。

压力开关调试

压力开关调试 产品作用: 压力开关用于测量流经管道的液体(水及氟化处理的制冷剂)或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。 ●机械寿命≥10万次(参考值JC系列≥40万次) ●设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关。开关可设定二个切换值,通常称为上限切换值和下限切换值。 RANGE就是压力的量程范围 DIFF就是pressure difference,指的是切换差,也就是死区,是一个切换区域。每个压力开关都有这个参数,只不过有些压力开关的死区是可调的,而更多的压力开关死区是不可调的。 根据压力开关的不同,其设定值可能是上切换值或下切换值或上下都不是,因此都压力开关需要调节。你可以试一下,当设定值为16bar,切换值为2bar 时,如果压力由0升到17bar时动作,那么设定值就是上切换值;当设定值为16bar,切换值为2bar时,如果压力由17bar以上降到15bar时断开,那么设定值就是下切换值;当设定值为16bar,切换值为2bar时,如果压力开关不在15bar 或17bar时动作,那么上下都不是。其实,设定值是什么切换值不要紧,下面介绍一个通用的设定方法。 切换差不可调控制器设定值调整步骤,举例说明如下: 举例:选用设定范围在0.05-2.5MPa的控制器,要求压力升至2.0MPa(此值为上切换值)发出触点信号。 1. 松锁紧器,将控制器旋入校验台的螺纹接口上;打开盖板,将电缆穿过电缆接口接入端子板,电缆另一头接上万用表; 2. 加压至 2.0MPa,此值可由标准压力表读出;顺时针转动设定值调节镙杆,使设定值由大变小,直至微动开关在2.0MPa处切换。 3. 旋动锁紧器,调节校验台压力,使其在2.0MPa上下来回变化,校验压力上升时,切换值是否为2.0MPa,此值即为要求设定的上切换值,此值减去切换差(约

压力开关工作规范

设备保养工作规范 类 另仪器类 设备名称:壓力開關 制定部门:台化塑胶(宁波)有限公司保养课 公布日期:2004年12月26日 修订日期: 年 月 日 版 次:第零版 台化塑胶(宁波)有限公司

>录 早页 别次 仲?美彳冷\11/寸十............................................. 1—01?03 保养作业注意事项........... 專肓信/只美.................................................... 2-01 预防保养基准 宅甘日/只美甘.................................................. 3-01 疋期保乔基准 Z/ir \f f/7kr 7^ ..................................... 4—01? 02 作业怀准........... 异常状况及处理对策 ........... 5-01 保养作业注意事项 保养作业执行前之准备工作: 公佈日期:2003年6月修訂日期:年月第次修訂

执行保养作业前应作好工作安全要求: 为确保保养人员安全,减少意外的发生,于设备维修前应由生产部门确认完成各项安全防 护准备工作,并于「修复单」中之「施工安全许可」栏签认后方可施工。 属明火作业、危险作业或特别危害健康作业等管制项目之保养维修工作,须依据「工作安全许可管理办法」之规定(填写「工作安全许可申请暨同意单」申请、核准,并依「各类施工作业安全检点表」及「各类施工安全作业标准」执行)经申请核准后才可施工。 属明火作业、危险作业或特别危害健康作业等管制项目之保养维修工作,应确认各项安全措施是否已完成、防护器具已穿著配戴妥、灭火防火器具已备妥、通风换器设备已备妥及检查正常、「挂签」及「上锁」管理安全作业已确实,并指派安全督导员及监工。 设备检修中属转动、空气、蒸汽、气动等设备及电气线路之保养,应做好「挂签」及「上锁」安全管理方可进行作业。 转动设备检修前应关闭电源,并悬挂「保养修复中,请勿动」、「检修中,禁止送电」等 警示禁止标示牌方可进行作业。 制程区若有特殊管制或设备跨厂之制程区,执行保养作业前应先会签相关制程厂核准后,才可进入作业。同区域进行共同作业前,须先进行协议组织及指定一人指挥。 公佈日期:2003年6月修訂日期:年月第次修訂 1--01

压力开关工作原理

压力开关工作原理是:外机械力通过传动元件(按销、按钮、杠杆、滚轮等)将力作用于动作簧片上,并将能量积聚到临界点后,产生瞬时动作,使动作簧片末端的动触点与定触点快速接通或断开。当传动元件上的作用力移去后,动作簧片产生反向动作力,当传动元件反向行程达到簧片的动作临界点后,瞬时完成反向动作。微动开关的触点间距小、动作行程短、按动力小、通断迅速。其动触点的动作速度与传动元件动作速度无关。微动开关以按销式为基本型,可派生按钮短行程式、按钮大行程式、按钮特大行程式、滚轮按钮式、簧片滚轮式、杠杆滚轮式、短动臂式、长动臂式等等。微动开关在电子设备及其他设备中用于需频繁换接电路的自动控制及安全保护等装置中。微动开关分为大型、中型、小型,按不同的需要分有可以有防水型(放在液体环境中使用)和普通型,开关连接两个线路,为电器、机器等提供通断电控制,广泛应用在鼠标,家用电器,工业机械,摩托车等地方,开关虽小,但起着不可替代的作用。有的也称触点开关,就是一种由物体的位移来决定电路通断的开关,压力开关在日常生活中我们最易碰到的例子就是冰箱了。不知你注意到没有,当你打开冰箱时,冰箱里面的灯就会亮了起来,而关上门就又熄灭了,这是因为门框上有个开关,被门压紧时灯的电路断开,门一开就放松了,于是就自动把电路闭合使灯点亮。这个开关就是行程开关。 行程开关又称限位开关,可以安装在相对静止的物体上或者运动的物体(如行车、门等,简称动物)上。当动物接近静物时,开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。由开关接点开、合状态的改变去控制电路和机构的动作。 行程开关的应用方面很多,很多电器里面都有它的身影。那这么简单的开关能起什么作用呢?它主要是起连锁保护的作用。最常见的例子莫过于其在洗衣机和录音机中的应用了。 在洗衣机的脱水(甩干)过程中转速很高,如果此时有人由于疏忽打开洗衣机的门或盖后,再把手伸进去,很容易对人造成伤害,为了避免这种事故的发生,在洗衣机的门或盖上装了个电接点,一旦有人开启洗衣机的门或盖时,就自动把电机断电,甚至还要靠机械办法联动,使门或盖一打开就立刻“刹车”,强迫转动着的部件停下来,免得伤害人身。 行程开关真正的用武之地是在工业上,在那里它与其它设备配合,组成更复杂的自动化设备。机床上有很多这样的行程开关,用它控制工件运动或自动进刀的行程,避免发生碰撞事故。有时利用行程开关使被控物体在规定的两个位置之间自动换向,从而得到不断的往复运动。比如自动运料的小车到达终点碰着行程开关,接通了翻车机构,就把车里的物料翻倒出来,并且退回到起点。到达起点之后又碰着起点的行程开关,把装料机构的电路接通,开始自动装车。总是这样下去,就成了一套自动生产线,用不着人管,压力传感器日以继夜地工作,节省了人的体力劳动。空压机压力开关工作原理 压力开关用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用.在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差.例如,压缩机开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用。由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。温度开关的结构 对于不同的温度测量范围,应选用结构不同的温度开关,在0℃~100℃的温度范围内,通常采用固体膨胀式的温度开关,在100℃~250℃的温度范围内,大多采用气体膨胀式温度开关,对于250℃以上的温度范围,则只能采用热电偶或热电阻温度计,经过测量变送

压力开关的工作原理

压力开关的工作原理 压力开关就是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。 压力开关的工作原理就是:当被测压力超过额定值时,弹性元件 的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。 压力开关的开关形式有常开式与常闭式两种。 精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度可达到±0、5%F、S,型号为CB33。 最大压力(Max、P):压力范围的最大值。 满量程(F、S):压力范围最大值与最小值的差值。 接断差(死区):就是指开关设定动作值与复位值的差值,例如当设定、值为1MPa,实际复位值为0、9MPa时,接断差为0、1MPa。

作温度:就是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质温度过高时,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。 S、P、D、T(单刀双掷):由一个常开、一个常闭触点与一个公共端构成。 D、P、D、T(双刀双掷):由一个对称的左、右公共端,两组常开、常闭端子构成。 上限一接点(常开):压力上升到设定值时,接点动作,回路导通。 下限一接点(常闭):亚力下降到设定值时,接点动作,回路导通。 上下限两接点HL:就是上限式与下限式的组合,分为两接点独立动作(双设定、双回路)与两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。 上限2接点:合并了两个上限形式,分为分为两接点独立动作(双 设定、双回路)与两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。 下限2接点:合并了两个下限形式,分为两接点独立动作(双设定、双回路)与两接点同时动作(单设定,双回路)两种类型。 耐压:压力开关保持其正常性能所能承受的最大压力。但就是当压力开关用于过压场合时,敏感元件将会产生持续形变,这时压力设定值将变化,压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。

压力开关整定设置方法

压力开关具体调试安装方法 压力开关整定设置方法 方法/步骤 1. 1 1. 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa 的压力控制器(JC-210,HNS-210)? 2. 2 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg 或8bar)处,此值为上限切换值。? 3. 3 3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa,? 下限切换值= 上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。? 4. 4 4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。?高压保护,请连接①⑤,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa 处,①?-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即0.5Mpa 处时。又切换为 ①-⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。? 5. 5 5. 接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调

节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。? 压力开关安装方法: 1. 1 1.注意:压力设定值(上限),必须大于压差设定值(压力设定值—压差设定值=下限启动值)例如:上限设8 公斤,压差设2 公斤。则8 公斤关机。压力下降到 6 公斤时启动。如遇上不开启、不启动时,除了检查设定值是否有变化,还要检查接线是否连接牢固、电源有无变化。压力表是否误差等多方面检查与判断来排除故障。2 2.设定值的标准误差为:±0.5 公斤/cm2 ?而且虽然可以依照压力控制器的窗口里的标尺来设定值,但调试中是以压力表数据为标准参照。??3 3. 把压力控制器安装在水源管路中, 注意压力控制器接头规格为7/16"-20UNF 外螺纹。用户可选用转换接头。? 触点形式与产品接口示意图: ? 注意事项 1. 被控介质应对黄铜、锡青铜及铅锡焊料无腐蚀作用。? 2. 打开控制器盖安装时,请勿旋动内部的螺丝或拨动内部零件(除接线螺丝外)。? 3. 被控介质的压力请勿超过表中规定的最大允许压力。?

压力开关调节方法

数控机气路压力开关调节方法 目前,我公司共使用四种型号的压力保护开关,分别是SMC的IS1000机械压力开关、GP46机械压力表带压力开关、ISE30型数显压力表压力开关和CKD的PPX型数显压力表压力开关。 一、各种压力开关的设定方法 1、IS1000机械压力开关出线的一侧有一个小的旋钮,使用小一字螺丝刀通过调节此旋钮即可改变开关动作的压力值。在压力开关一侧有一个红色的指示器,可以指示当前的压力设定值。 2、GP46压力表带压力开关设定动作压力是需要逆时针旋转取下压力表的透明保护罩,在压力表盘的下方有一个小的旋钮,使用小一字螺丝刀调节此旋钮即可调节压力开关的动作压力。压力表上有一个绿色指针,此指针指示设定的动作压力。注意在调好动作压力之后将压力表的保护罩再装上去。 说明:由于IS1000和GP46属于机械式压力开关,所以他们的动作压力指示器会存在0.05MPa以下的指示误差,还会存在0.08MPa的动作迟滞。 3、ISE30型数显压力表压力开关共有三个按键和一个显示窗口,三个按键分别为“△”、“SET”、“▽”,通过这三个按键可实现压力开关的设置。 持续按“SET”三秒以上即可进入主程序设置,第一个界面是选择压力单位,一般设置为“bar”,如果需要改变单位,通过“△”或 “▽”来改变。设置到需要的单位后按“SET”进入下一级显示颜色设置。显示颜色一般设置为“SOG”(ON时为绿色),如果要改变显示颜色同样是通过△”或 “▽”来改变。显示颜色设置完成后按“SET”进入动作模式设定,一般设置为“HYS”(迟滞模式),继续按“SET”进入输出状态设定,一般设置为“NO”(常开状态)。继续按“SET”进入响应时间设定,这里设置气压达到设置压力和输出动作信号之间的延时,单位为毫秒。继续按“SET”进入自动预置设定,一般设置为“MAN”(手动模式,不能设置为“AUT”)。再继续按“SET”退出主程序设置。 按一下“SET”会出现“P_1”和一个数字的交替闪烁,此数字即为压力开关的动作压力,按“△”或 “▽”可进入动作压力P值的设置界面,显示区显示压力值,且最后一位闪烁,此时通过“△”或 “▽”可以改变最后一位置,通过“SET”可以在不同数字位之间切换,再通过“△”或 “▽”改变当前闪烁的数字位的值。设置完成后长按“SET”可退出P_1设置,进入“H_1”和一个数字交替闪烁的界面,闪烁的数字为H值,即迟滞值。通过“△”或 “▽”进入迟滞值的设置,数字修改方法同P值修改方法。修改完成后长按“SET”退出设置,数显表上显示的是当前的气源压力。 特别注意,在调节P_1或H_1时,其最高位,也就是最左边的一个不是数字显示的位,一定要调成一个短竖线,否则所有设置值将会被自动归零。 4、PPX型数显压力表压力开关有“MODE”、“△”、“▽”,三个按键和一大一小两个数显窗口。而且PPX有两个信号输出通道,一般我们使用第1通道。 持续按“MODE”三秒以上即可进入主程序设置,第一个界面是1通道动作模式设定,此时小窗口显示“OUT1”,一般设置大窗口显示为“HYS”(迟滞模式),如果需要改变设置,通过“△”或 “▽”来改变。继续按“MODE”进入2通道动作模式设定,此时小窗口显示“OUT2”,一般设置大窗口显示为“OFF”(关闭2通道)。继续按“MODE”进入输出状态设定,一般设置为“NO”(常开)。继续按“MODE”进入响应速度设定,此时小窗口显示“SPEED”,单位为毫秒。继续按“MODE”进入显示颜色设定,此时小窗口显示“CLOR”,一般设置大窗口显示为“G-ON”(ON时为绿色)。继续按“MODE”进入气压单位选择,一般设置大窗口显示为“bAr”(bar)。再继续按“MODE”退出主程序设置。大数显窗口中显示当前压力。注意:特殊情况下可能没有最后一项单位设置。 按一下“MODE”小窗口会显示一下“LO-1”然后显示一个数值,这个值即为迟滞模式

汽车空调用三态压力开关技术规范

汽车空调用三态压力开关技 术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1 范围

本标准规定了汽车空调三态压力开关技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存要求。 本标准适用于公司现有产品用三态压力开关的选用和验收。 2 引用标准 无 3技术要求 3.1 一般要求 压力开关应按本技术条件的规定,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。 3.2外观及外形尺寸 3.2.1 产品外表要求光洁,部件无损坏,铭牌清晰,插片无毛刺。 3.2.2 外形尺寸应符合图纸要求。 3.3 工作压力 H/P:OFF 3.14±0.2MPa DIFF 0.59±0.2MPa M/P:OFF 1.37±0.10MPa ON 1.77±0.10Mpa或根据具体空调系统确定。 L/P:OFF 0.196±0.02MPa DIFF 0.023±0.01MPa 3.4 气密性 按4.5方法试验,向开关加压3.5MPa,开关的任何部位应无气体渗漏。 3.5 静压强度 按4.6方法试验,在5.3MPa的压力下保持5min,开关不应出现任何异常,工作压力应满足3.3条要求。 3.6 爆破压力 按4.7方法试验,在8.0MPa压力下开关不应出现爆破。 3.7 绝缘强度

按4.8方法试验,在插片之间施加500V,插片与外壳之间施加500V的交流电压,保持1min,开关不应出现击穿和闪络现象。 3.8 电压降 按4.9方法试验,开关的电压降插片1与2之间不应大于200mV,插片3与4之间不应大于100mv。 3.9 耐过载电流 按4.10方法试验,开关应符合要求。 3.10 撞击试验 按4.11方法试验后,开关不应出现任何破损现象,并符合3.3,3.4要求。 3.11 振动试验 按4.12方法试验后,开关不应出现任何破损现象,并符合3.3,3.4要求。 3.12 耐久性试验 按4.13方法试验后,开关应符合3.3,3.4要求。 3.13 耐高温性能 按4.14方法试验后,开关应符合3.3,3.4要求。 3.14 耐低温性能 按4.15方法试验后,开关应符合3.3,3.4要求。 3.15 耐温度冲击 按4.16方法试验后,开关应符合3.3,3.4要求。 4.试验方法 4.1 试验条件 a. 环境温度:24±6℃。 b.相对湿度:45-85%。 4.2 测量用仪器仪表

差压、压力开关工作原理

压力开关的工作原理及特点 一般压力开关是如何工作,起作用的?主要应用在什么原件上,起的是什么作用?主要的特点是什么,应用的范围很广吗?看本期资料导读,由上海卓盼电子科技有限公司整理参考。 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。压力开关的一般工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内膜片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,膜片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。 压力开关主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是: 1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构,安装灵活,使用方便,无需特殊的安装固定。 2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。 4、密封式不锈钢感应器安全可靠。 5、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。 压力开关主要应用领域:主要用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制,蒸汽工况和发电站;蓄能器,接收器,闪蒸罐,分离器,洗涤器,炼油装

置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。 压力开关用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用.在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差.例如,压缩机开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用.由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,质量流量计经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时,压力开关自动联接启动。 电子压力开关代替各种机械式压力开关已逐渐成为应用的主流。通常有压力开关的泵,都是一些高压泵,比如往高楼上送水的泵,为了是让达到一定压力后,水泵停机,避免没有负荷但水泵也一直在那转,浪费电,同时蓄能罐的作用不会让压力立即丧失,所以不是大量用水水泵也不会启动.当自来水管道或气泵的压力小于开关压力调点的下限时,开关自动接通,泵开始运转,当自来水管道或气泵的压力大于开关压力调点的上限时,开关自动断开,泵停止运转,开关压力的上下限随用水高度和气泵所需压力的不同可以在调整范围内调整。 压差开关总的来说就是利用两条管道的压差来发出讯号,由2个膜盒腔组成,两个腔体分别由两片密封膜片和一片感差压膜片密封。高压和低压分别进入差压

压力开关校验作业指导书

目录1、........................................................ 编制依据 2

2、.................................................. 目得及适用范围 2 3、................................................ 工程进度及工程量 2 4、........................................................ 资源配置 3 5、.............................................. 检定程序与检定方法 3 6、.............................................. 质量要求及控制标准 4 7、.................................................. 安全、环境措施 4 8、............................................................ 记录 4 1.编制依据 1.1弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程(JJG52-87) 1.2火电施工及验收技术规范(SDJ279-90). 1.3火电施工质量检验及评定标准。 1.4电力建设施工工作规程、有关设计图纸及说明书. 2.目得及适用范围 2.1目得:本作业指导书编制得目得就是为了规范调试人员得工作过程,防 止误操作,减小人为误差。 2.2使用范围:适用范围涵盖各工程设计安装得所有压力、差压开关。 3.工程进度及工程量 3.1工程进度:根据工程决定其工程进度,用横道图表示。 3.2工程量 主要参考图纸 F253S-K0107

消防器件(系统)的工作原理之--压力开关

消防器件(系统)的工作原理之--压力开关 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。 压力开关的开关形式有常开式和常闭式两种。 压力开关用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用.在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差.例如,压缩机开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用. 由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,质量流量计经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动 随着电子技术和信息技术的飞速发展,压力测量和自动控制技术已深入到人们生活和工作的各个领域,作为压力量的控制方式之一的压力开关已不仅仅局限于对某一点压力的开闭式两态控制,而是在开关控制的基础上要同时能够实现分辨压力大小,对控制点连续设定,进行远距离信号传输等功能,因此电子压力开关代替各种机械式压力开关已逐渐成为应用的主流。

SMC压力传感器调整说明书 ZSE AISE A

Z/ISE30A 系列压力开关设定说明 设定顺序:通电—测量模式—零点校正—功能设定—测量模式 产品通电后,自动进入压力测量模式,第一次使用时,请按如下顺序操作。 1、零点校正:产品第一次使用时,通电且不施加气压时,如果显示值不为零, 和 键同时按住1s 以上,显示值归零。 2、基本功能设定: 测量模式下按住键2s 以上,压力开关进入功能设定模式,显示屏显示为 。 按和键选择对应功能后按进入详细功能设置。 备注:部分功能为可选功能,根据型号而定。特定型号下如果不包含某可选功能,对应位置显示 。 全部功能列表: 项目 出厂设置 F0:单位选择功能 ISE-Mpa,ZSE-KPa,Option P-psi F1:OUT1规格设定 迟滞模式,常开 F2:OUT2规格设定 迟滞模式,常开 F3:响应时间设定 2.5 ms F4:显示精度设定 1/1000 F5:自动预设功能设定 手动模式 F6:显示值校正 0% F7:省电模式选择 OFF F8:密码锁设定 OFF 1)F0-单位选择功能 可选功能,部分型号无此功能。 单位不同,显示屏开显示的数值范围不同。 操作方法:按 和 键选择对应单位,按 键确认。 测量模式 按住键2s 以上 功 能 选 择 模 式 功能设定

2)F1-OUT1输出规格设定方法: 此部分可设置输出类别(迟滞型/比较型)和输出模式(常开/常闭)设定。 按键进入单位选择模式 按和键选择对应单位 交替显示 按键完成设定 返回到功能选择模式,屏幕显示F0 F0-单位选择功能设定完成 输出模式 常开型 出厂时默认设置 常闭型 迟滞模式(出厂时默认设置) 压力 输出 迟滞(H-1) 压力 输出 压力 输出 迟滞(H-1) 压力 输出 比较模式(也称窗口比较模式) 迟滞模式(出厂时默认设置) 比较模式(也称窗口比较模式) 迟滞(H1) 迟滞(H1) 迟滞(H1) 迟滞(H1)

相关文档