目录
第一节编制依据 0
第二节工程概况 0
1. 工程概况 0
2. 防水工程概况 (1)
第三节施工总体目标: (1)
第四节施工准备 (1)
1. 机具准备 (1)
2. 材料准备 (2)
3. 人工准备 (2)
4. 施工环境 (2)
第五节基面要求 (2)
1. 强度 (2)
2. 含水率 (2)
3. 表面清洁 (3)
第六节底板防水工程 (3)
1. 施工工艺介绍 (3)
2. 施工工艺 (3)
3. 细部防水做法 (5)
1、卷材搭接 (5)
2、桩头、集水井处理 (6)
3、抗浮锚杆处理 (7)
4、后浇带处理 (9)
5、底板与侧壁交接部位处理 (9)
5、钢构立柱桩防水处理 (10)
6、钢筋马蹬处保护节点 (10)
4. 防水层的修补 (11)
第七节侧壁防水工程 (11)
1. 施工工艺流程 (12)
2. 基层处理 (12)
3. 施工工艺 (12)
4. 细部防水做法 (13)
地下室底板与侧墙连 (13)
第八节地下室顶板防水工程 (14)
1. 施工工艺流程 (15)
2. 基层处理 (15)
3. 操作要点及技术要求 (15)
4. 大面防水层卷材铺贴 (16)
5. 细部节点防水做法 (16)
第九节防水工程质量保证措施 (19)
1. 质量标准 (19)
2. 质量记录 (20)
3. 通病防治及注意事项 (20)
第十节成品保护措施 (20)
第十一节安全文明施工措施 (21)
第十二节施工进度计划及工期安排 (21)
1. 施工进度计划 (21)
2. 工期保证措施 (22)
第一节编制依据
1)《中华人民共和国建筑法》以及其他有关的法律、法规;
2)国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB 50300-2013);
3)国家标准《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008);
4)国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2011);
5)《地下建筑防水构造》图集(02J301);
6)XXXXX项目设计图纸;
7)项目现场实际情况。
第二节工程概况
项目名称XXXXX
建设单位广州南方测绘仪器有限公司
设计单位广东省轻纺建筑设计院
1.工程概况
勘察单位广东永基建筑基础有限公司
监理单位广东宏茂建设管理有限公司
施工单位中建四局第一建筑工程有限公司
工程地点广州市天河区天河软件园高唐新区
层数地下3层、地上8层
总高度37m
建筑面积36794.6㎡
基础类型冲孔灌注桩
2.防水工程概况
1)按照设计要求,该地下室底板防水层为1.2厚高分子自粘胶膜防水,侧墙防水层为2
厚单组份水固化聚氨脂防水涂料,顶板为2厚橡胶单面自粘卷材。
2)根据现场实际情况,现正值多雨季节且工期紧张,现经多方确定,底板防水卷材为格蕾斯牌PV-100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材,侧墙为单组份固化聚氨酯防水涂料。
3)PV-100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材和结构相融合,防止窜水现象。施工简单,对基面要求不高,加速施工进度。PV100 每卷 1 米*25 米,这样使施工速度比涂料快 3 倍以上,无需保护层,人直接在防水层上扎钢筋。
第三节施工总体目标:
1)工程质量目标:各分项工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体优良。
2)安全与消防:整个施工期间,无重大伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五无”工地标准,即无重伤、无死亡、无重大机械事故、无食物中毒。
3)场容管理:文明施工检查达标,达到甲方要求。
第四节施工准备
1.机具准备
2. 材料准备
1)防水材料包装、贮存、保管应符合规定要求;
2)防水材料必须具备出厂合格证及相关资料说明,且主要材料施工前进行见证送检。 3. 人工准备
1)为确保质量,防水工程必须由专业防水施工人员进行施工;
2)防水施工一般以3-4人为小组较为适宜。
4. 施工环境
1)施工时气温应在0℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。
2)施工现场应有良好的通风条件,必要时可采用强制通风。
第五节 基面要求
地下室底板、承台、集水井、电梯井、桩基、侧墙、顶板防水施工基面要求:
1. 强度
1) 为保证防水层牢固粘结于基层表面,表面光滑,不起砂,不起皮。防水基面的混凝土或水
泥应达到一定强度后才能施工,并无松动块体。
2) 对于不满足强度要求的基层,应将低强度的表面凿去,裂缝用聚合物水泥涂膜填缝修补平
整。
2. 含水率
含水率是影响防水质量的重要因素,含水率过高会引起防水层起鼓、粘结不牢。因而在施工前应检查基层含水率。 序号
类 型 数 量 备 注 1
斗车 2 辆 用于防水材料地水平运输 2 灰铲
4 把 用于清理基层
3
220V 电源插座
(带线) 2 个 用于防水材料短边粘接工具 4 预铺卷材专用焊枪 4 把 用于卷材的短边搭接
3.表面清洁
清除表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩,清扫工作必须在施工中随时进行。
第六节底板防水工程
本工程底板采用格蕾斯牌PV-100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材。
地下室底板板防水做法:
1)素土夯实
2)100厚C15混凝土垫层
3) 1.2厚高分子自粘胶膜防水卷材
4)钢筋混凝土结构自防水
5)批抹均厚20厚水泥砂浆找平层
6)18厚塑料蓄排水板(重量≥1.25kg/m2)
7)最薄处50厚C20细石混凝土
8)金刚砂地面硬化剂或防尘耐磨地坪漆(车库用)
1.施工工艺介绍
本工程地下室底板采用预铺式反粘卷材防水系统,预铺式反粘卷材防水系统是采用现场施工预铺设方式,即卷材粘结胶一面朝向操作人员,铺放于垫层或其它基面(不需做水泥砂浆找平层或收光),然后浇筑混凝土,并与现浇混凝土持久地紧密粘结在一起。同时使用专用的配套防水卷材或涂料、胶带、密封材料等形成完整的结构密封防水系统。从而有效地防止地下水渗入,且不受混凝土地下结构产生的沉降影响。
本工艺规定了预铺式反粘卷材防水系统的材料技术要求,不同部位构造做法、施工要点和工程质量验收等。铺设 PV100 高分子胶膜自粘卷材时,先合理划分施工段,以便于根据操作和运输方便;安排先后次序,在每段中要先铺贴较远的部分,后铺贴较近的部分,这样可保证施工人员不过多踩踏以完成的卷材防水层,以利卷材防水层的成品保护。
2.施工工艺
1、施工工艺流程:
清理基层→基面弹线→空铺 1.2 厚 PV100 预铺式高分子胶膜防水卷材→卷材搭接处理→节点处理→自检、修补→验收→下道工序。
2、基层表面处理
1)底板垫层表面应坚实、平整、干净,垫层混凝土浇筑完毕后及时收水压实,表面不得有缺
口或孔洞。如不符合,应再进行找平处理。
2)防水层施工时,应先做好承台、集水井、电梯井节点及附加层处理。有渗漏的地方先堵漏
后施工,阴阳角有缺陷的地方进行修补,凡属于90°的阴角及阳角用水泥砂浆粉刷成圆弧。
3)阴阳角处的基层涂胶后要用密封膏涂封距角每边100㎜,再铺一层卷材附加层,附加层卷
材要剪成相应切口,铺贴后剪缝处用密缝膏封固。
4)由于地下室基础垫层铺设防水层的基面可能潮湿,对于混凝土垫层平面,无需等待干燥,
初凝后能够上人即可进行铺设。
5)对于凸出基层表面的坚硬石块、钢筋、管件、螺栓等应处理平整,达到基面平整要求。对
于低凹不平整的基面,应在低凹处涂抹水泥砂浆进行找平处理。
6)若基层表面有垃圾、泥沙等杂物,须用笤帚清扫干净。根据现场实际情况,在必要时可采
用吸尘器清理基层。
7)基面的阴阳角应做成 50X50mm 的倒角。
3、操作要点:
1)铺设 1.2 厚 PV100 预铺式高分子胶膜卷材时,先将卷材定位空铺在基面上,PV100 预铺
卷的胶面朝向施工人员,细心校正卷材位置后,进行铺设。根据国家标准《地下防水工程技术规范》(GB50108-2008)规定,高分子自粘胶膜卷材(PV100)的搭接宽度不小于 70mm 。
2)相邻的 PV100 高分子自粘胶膜卷材在长边方向与前一幅卷材的搭接应按照卷材预留自粘
边搭接进行铺设,搭接宽度不小于 70mm,且不超过自粘搭接边指导线;进行卷材搭接操作时,撕去搭接边上覆盖的隔离膜,保证搭接处干净、干燥、没有灰尘,用压辊压实卷材搭接边,排出搭接的气泡,紧密压实粘牢。重复上述操作,直至平面卷材铺设作业完成。为保证卷材不起空鼓,可根据实际情况采用机械固定与点粘法结合的方式,以达到卷材平整。
3)如果某些搭接边或搭接带未密封好,可采用机械固定的方式用平头螺钉固定。
4)卷材在铺设过程中,对于 PV100 卷材的搭接部位,若人为原因导致胶粘层脱落或在长时间
阳光曝晒下胶粘层粘性下降,应使用热风机加热粘接或者用密封膏密封此处,按要求铺贴。
3.细部防水做法
1、卷材搭接
a.长边搭接:
卷材长边搭接:卷材长边连接采用自粘搭接的方式,揭除搭接部位的隔离膜,粘贴在一起,然后进行碾压、排气。搭接宽度不小于 70mm,且不超过自粘搭接边指导线。(详见下图)b.短边搭接:
短边搭接采用丁基胶带辅助搭接,先将搭接处下层卷材上表面的砂用热风铲铲除,然后贴上双面丁基胶带,最后将上层卷材搭上碾压。搭接宽度不小于 80mm,相邻两排卷材的短边应该相互错开300mm以上。(详见下图)
2、桩头、集水井处理
1)地下室底板做全封闭防水处理,桩头浮浆清理干净后,用钢丝刷将松散的混凝土及石子清
除干净,钢筋根部周圈凿开宽度20mm深度20mm小孔,用密封材料密封,桩头表面用渗透结晶型防水涂料涂刷2遍(涂刷范围:桩头周边250mm,包括桩身),涂刷厚度1.2mm,防水卷材铺设至桩身进行裁剪,用密封材料沿桩四周进行密封处理。承台坑阴角用M5水泥砂浆抹半径为50mm圆弧,阳角抹20mm圆弧。
2)将卷材延桩头裁剪至合适的尺寸,固定好后用密封胶对桩头与卷材进行密封。
3、抗浮锚杆处理
1)如果抗浮锚杆渗水,需将锚杆周边凿开 15 厘米×5 厘米的 U 型槽,并清洗干净,如遇渗
漏,先用堵漏材料将漏水部位止水。如果不渗水就不需要将锚杆周边凿开。
2)用水泥基渗透结晶涂料对锚杆直径15 厘米范围内做均匀涂刷,厚度达 3 毫米并养护。
3)用密封胶对锚杆密封。
4)按平面工艺要求铺设卷材,并在卷材表面对锚杆周边用密封胶进行第二次交叉密封。
4、后浇带处理
在后浇带范围内附加铺设一道1.2mm厚防水卷材(共两层),宽度为:后浇带宽度
+600+600mm。作为防水加强层。
5、底板与侧壁交接部位处理
底板与侧壁交接部位是防水重要节点之一。先预留不小于300mm的卷材甩头,然后卷材表面的砂用热风铲铲除,贴上双面丁基胶带紧粘砼面,接着用防水涂料刷4层防水,最后做50厚
C20细石混凝土保护层
5、钢构立柱桩防水处理
用厚6mm的止水钢板进行焊接。
6、钢筋马蹬处保护节点
由于本工程地下室底板板厚较大,电梯井集水井处厚度更大。底板设计采用外防水,且没有防水保护层,直接在防水卷材上面绑扎钢筋。由于钢筋马蹬间距按纵横向1m设置,马蹬下方
为50*50mm水泥砂浆垫块,垫块直接与卷材接触。
考虑到整个面筋重量全部通过钢筋马蹬传递到垫块,压在垫块下方的卷材上。为防止卷材被强大的压力挤压破坏,在垫块下方卷材上方增设一道卷材加强层。该加强层面积150*150mm,间距同钢筋马蹬纵横间距1m设置。
4.防水层的修补
在布置钢筋网,架立模板和最后浇注混凝土前要仔细检查防水卷材的密封情况。对破损处及裁口,应将该部位清理干净,待其干燥后再用密封胶盖住破损部位,如果某些搭接边或搭接带未密封好,可用手持热风枪加热搭接边,以增强搭接边的粘结力,并将其压实形成整体。
1)捆扎钢筋以后的破损部位修补,可先用长柄毛刷进行清扫,然后用另一长柄毛刷将 PV100
配套粘接胶均匀涂于破损处即可。
2)对于直径不大于 5mm 的破损部位,采用格雷斯 LM 材料进行涂刷密封处理即可。
3)对于直径大于 5mm 的破损部位,应按照破损部位的尺寸,以超过破损部位边缘 100mm 把
PV100 卷材裁成片状,修补用的片材尺寸不小于 75X75mm,并使用专用胶粘贴修补;
4)对于的条状穿透划痕破坏,则需要以划痕为中心线,按照以超过破损部位边缘 100mm 把
PV100 卷材裁成条状,修补用的条状片材尺寸宽度不小于 150mm,使用专用胶进行粘贴修补;
5)若每平方米出现破损面积超过 50%的较大面积破坏,则须切除破损部位的卷材,按照裁掉
的破损部进行大面修补,使用专用胶粘贴密封。
第七节侧壁防水工程
本工程地下室侧壁防水层为2厚单组份水固化聚氨脂防水涂料。
地下室侧壁防水做法:
1)钢筋混凝土结构自防水
2)批抹20厚1:2.5水泥砂浆找平层
3)2厚单组份水固化聚氨脂防水涂料
4)20厚聚苯乙烯泡沫塑料板
5)回填土夯实
1.施工工艺流程
材料准备→技术准备→基层处理→涂布底油→细部处理→防水层施工→保护层→质量检验→成品保护
2.基层处理
1)基层找平层做好后,找平层上应无明显水迹。
2)基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应整、光滑、
无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平。
3)阴阳角应抹成半径为50㎜均匀光滑的小圆角。
4)穿墙管道及连接应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以
清理干净。
3.施工工艺
1)聚氨酯涂膜施工顺序:
2)基层处理→(增强涂抹或增补涂料)→涂布第一道涂抹防水层→(增强涂抹或增补
涂料)→涂布第二道涂膜防水层
3)涂布顺序应先垂直面后水平面:先阴角处及细部后大面。每层涂抹方向应相互垂直。
4)增强措施:
5)在阴角、管道周围、施工缝及裂纹处等均需增强防水措施,其做法是第一道涂膜施工
前在该部位增强涂布一道涂膜(或铺贴一遍玻璃纤维布)。
6)涂布第一道涂膜:
7)涂布第一道聚氨酯涂膜防水材料,可用橡皮板刷均匀涂刷,力求厚薄一致,平面或破
面施工后,在防水层未固化前不宜上人踩踏,涂抹施工过程中应留出退路,可以分区分片用后退法涂刷施工。
8)涂布第二道涂膜
9)第一道涂膜固化后即可在其上均匀涂刷第二道涂膜,其施工方法与第一道相同,但涂
刷方向应与第一道的涂刷方向垂直。涂布每一道涂膜与上一道相隔的时间以上一道涂膜的
固化程度确定,一般不小于4h(以手感不粘)。
10)涂布第三道涂膜:
11)第二道涂膜固化后可在其上均匀涂刷第三道涂膜,其涂刷方向与第二道的涂刷方向垂
直。
12)涂布第四道涂膜:与5)相同。
4.细部防水做法
地下室底板与侧墙连
地下室底板垫层与永久性砖胎膜阴角处用M5砂浆抹半径为50mm的圆弧,底板防水卷材铺设至永久性砖胎膜高度后预留300mm长甩头,施工缝部位增加500mm宽防水附加层,待侧墙防水卷材铺设完成后,底板预留甩头与侧墙防水层搭接。
第八节地下室顶板防水工程本工程地下室顶板防水层为2厚橡胶单面自粘卷材。
地下室顶板防水做法:
1)钢筋混凝土结构自防水
2)结构找坡3%,20厚1:2.5水泥砂浆找平层
3)2厚SBS橡胶单面自粘卷材防水层
4)聚酯无纺布隔离层(100g/m2)
5)20厚1:2.5水泥砂浆保护层
6)覆土层夯实
7)50厚C20细石混凝土
8)1:2.5水泥砂浆30厚,面贴广场砖
1.施工工艺流程
施工工艺流程:基层清理、找平→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→节点附加增强处理→2厚SBS橡胶单面自粘卷材施工→收头处理、节点密封→验收→聚酯无纺布隔离层→验收→20厚1:2.5水泥砂浆保护层→覆土层夯实→50厚C20细石混凝土内配?6@200双向。
2.基层处理
基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。地下工程平面与立面交接处的阴阳角、管道根等,均应做成半径为50mm的圆弧。
3.操作要点及技术要求
a.涂刷基层处理剂:
在铺贴卷材之前,涂刷专用基层处理剂,基层处理剂应均匀并完全覆盖所有部位,不得漏涂,尤其是细部。用量约为0.20kg/m2。
在阴阳角等节点细部选用短柄刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。
基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行附加卷材施工。涂刷基层处理剂后的基层应尽快铺贴卷材,以免受到二次灰尘污染。受到灰尘二次污染的基层必须重新涂刷基层处理剂
b.一般细部附加处理:
细部如阴阳角等用附加层及裁剪好的阴阳角卷材在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材粘贴。
可铺与火焰加热器烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上。
附加层要求无空鼓,并压实铺牢。附加层卷材与基层:一般部位应满粘,应力集中部位只需要轻微压贴即可。
4.大面防水层卷材铺贴
1)卷材的粘结是将规划、展布好的卷材采用压辊在卷材的正面均匀使压,使卷材与基层粘合的过程。
2)铺设防水层时,卷材应铺设在预先涂布过基层处理剂的基层表面上,确定铺贴的具体位置,先把卷材展开,调整好铺贴位置,将卷材的末端先粘贴固定在基层上,然后从卷材的一边向前缓慢地滚压、排除空气、粘结紧密。
水平——基层处理剂干燥后,及时弹线并铺贴卷材。铺贴时先将起端固定后逐渐展开,铺设时由低向高。
垂直立面——卷材与基层必须满粘。
卷材搭接和密封——相邻卷材搭接宽度,不小于100mm,接茬处不小于100mm。搭接缝应压实粘牢,边缘用密封膏封闭。
5.细部节点防水做法
细部节点(阴阳角及其立面与水平面的转角处、施工缝、后浇带、穿墙管道根、预埋件以及突出水平面的相关细部以及防水层及附加防水层密封的部位主要是搭接缝(和卷材末端收头)是防水工程的薄弱环节,必须有针对性的进行合理、安全、科学的设计并要求高质量的施工操作,才能保证地下室防水系统的整体性及密闭不透水性。因此,细部节点附加层卷材粘贴完成并经检查质量合格后,即可进行主体防水层卷材的铺设和粘贴。
1)卷材搭接
本工程中卷材采用搭接施工,平面施工时,注意相邻卷材纵向铺贴要粘牢,搭接长度为不小于100mm,相邻卷材的横向搭接要错开不小于1500mm,如下示意图所示:
100
≥
≥
100
100
横向搭接缝
横向搭接缝
横向搭接缝
纵向搭接缝
纵向搭接缝
卷材铺贴平面示意图
SBS改性沥青防水卷材
2)卷材搭接缝
用热熔烘烤搭接边上层卷材底面和下层卷材上表面,烘烤后立即用压辊对该区域进行滚压,必须保证两层卷材搭接处粘结牢固、密实,之后再烘烤搭接处2-3cm的卷材表面,并用压辊压实达到封闭接缝口的目的。对于已封闭的搭接处进行全部检查,尤其对沥青条出现断开部位进行重点检查,并用喷枪和抹子进行修补焊接
3)附加层的设置
在平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等部应设置自粘卷材附加增强层,采用与大面自卷材同材质的附加层卷材宽度500mm。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。
阴阳角(此处的阴阳角专指三维交叉部位)在防水层施工中,数量诸多,也是防水层薄弱的部位之一,该处的通常做法是由施工作业人员按照下图方式现场裁剪和安装:
地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008
4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。
1.5+1.5mm厚渗透反应粘交叉膜高分子湿铺防水卷材 施工方案 1、防水材料选用 采用顽皮豹渗透反应粘系列1.5+1.5mm厚渗透反应粘交叉膜高分子湿铺防水卷材。 2、地下防水构造设计 屋面防水构造设计 3、施工技术条件及要求 3.1.找平层需牢固,表面应洁净、平整、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象; 3.2所有阴、阳角部位采用1:2.5水泥砂浆进行倒角处理,然后铺30~50cm宽的附加防水层; 3.3所有施工缝和变形缝部位的防水层与结构之间均铺设防水加强层,加强层采用宽度为30~50cm 的单层与防水层相同的材料; 3.4在几何形状在三维空间变化部位、附加层、以及阴阳角、转角等部位,铺设防水加强层。 4、施工工艺流程 基层清理、湿润—→抹水泥(砂)浆—→节点加强处理—→大面铺贴渗透反应粘防水卷材—→提浆、排气—→卷材长边搭接—→卷材短边搭接—→卷材收头密封—→组织验收
5、操作要点及技术要求 1. 基层清理、湿润:用扫帚、铁铲等工具将基层表面的灰尘、杂物清理干净,干燥的基面需预先洒水润湿,但不得残留积水。 2. 抹水泥(砂)浆:其厚度视基层平整情况而定,铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥(砂)浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中注意保证平整度。当采用聚合物水泥复合防水涂料作为粘结层时,最后一遍防水涂料涂刮方法与此相同。 3. 节点加强处理:在节点部位(如:阴阳角、施工缝、后浇带、变形缝、穿墙管道)先做加强层,具体详见防水处理大样图。 4. 大面铺贴渗透反应粘防水卷材:揭除渗透反应粘防水卷材下表面隔离膜,将渗透反应粘防水卷材铺贴在已抹水泥(砂)浆的基层上,卷材采用自粘搭接的方式,搭接宽度应符合设计要求或规范规定。 5. 提浆、排气:用木抹子或橡胶板拍打卷材表面,提浆,排出卷材下表面的空气,使卷材与水泥(砂)浆紧密贴合。 6. 卷材长边搭接:采用湿铺法施工时,渗透反应粘卷材长边连接采用自粘搭接的方式,揭除搭接部位的隔离膜,将搭接边粘贴在一起,然后进行碾压、排气。 7. 卷材短边搭接:渗透反应粘卷材的短边连接采用搭接的方式。搭接前(如卷材被水泥浆污染,则需先清理干净),先在被搭接的渗透反应粘卷材搭接部位的织物面上涂抹热熔密封膏,在自粘橡胶沥青冷却前将搭接部位粘贴在一起,然后再进行碾压、排气。 8.卷材密封收头:薄弱的部位,如卷材短边搭接、卷材收头及异型部位等,应采用密封措施,例如:将卷材裁剪口及收头部位用热风枪或喷灯加热至改性沥青层融化后用抹子收光。卷材四周末端收头伸入立墙凹槽内,用金属压条固定,再用密封膏密封。平行对接法施工的卷材用150mm宽密封条密封,若搭接处被污染,需先清理干净。 6、施工注意事项 6.1.铺贴时,应将自粘防水卷材表面的隔离纸完全撕掉。 6.2.铺贴过程中,应排除卷材下面的空气,并滚压粘结牢固。
重庆新闻传媒中心一期工程防水工程施工方案 中冶建工集团有限公司 新闻传媒中心一期工程项目经理部 附件1
中冶建工重庆新闻传媒中心一期工程 防水工程施工方案审批页 审批人:年月日 审核人员:年月日 项目经理:年月日 编制负责人:年月日 编制人员:年月日 中冶建工集团有限公司 (盖公司章用或项目章) 重庆新闻传媒中心一期工程项目经理部编制附件2
中冶建工集团有限公司重庆新闻传媒中心一期工程 项目部内部评审表 编号: 备注:评审、审批意见填写不下,可另加附页。 附件3
中冶建工集团有限公司第一建筑工程分公司 施工方案审批表 编号: 备注:评审、审批意见填写不下,可另加附页。
目录 1. 工程概况 (1) 1.1 工程简述 (1) 1.2 防水工程简述 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 施工进度计划 (2) 4. 施工准备 (2) 4.1 技术准备 (2) 4.2材料准备 (3) 4.3劳动组织 (3) 5. 主要施工方法 (3) 5.1 4mm厚SBS卷材防水(屋面、地下车库、消防水池、集水井 等) (3) 5.2 JS防水涂料 (8) 5.3 水泥基渗透结晶型防水涂料(地下车库、顶部屋面、裙房机 房、塔楼顶部直升机平台等) (11) 6. 质量保证措施 (15) 7. 安全保证措施 (17)
1. 工程概况 1.1 工程简述 1.1.1 建筑地点 本工程位于重庆市渝北区空港新城同茂大道和秋城大道相交处西北侧,同时也位于轨道交通五、十号线交汇处的西北侧,即重庆空港新城两路组团 F-132-1地块。 1.1.2 建筑面积 建筑总面积:约10万m2。其中四层地下室约4万 m2、五层裙楼约1.6万 m2、1号主楼(6~34F、机房层、水箱层)约4.4万m2。 1.1.3 建筑性质及主要结构体系 一类高层,最大建筑高度(地上/地下):163.8m/-17.2m;最大建筑层数(地上/地下):36F/-4F;层高分布为:-2F至-4F层高为3.9m、-1F层高为5.5m、11F及22F层高为5.4m、其余层层高均为4.5m。 主要结构体系为框架核心筒结构,建筑主体结构合理使用年限为50年。 1.2 防水工程简述 根据使用功能,确定防水等级为Ⅱ级,地下室内的变配电房、发电机房、电信机房等有防水要求的房间防水等级为Ⅰ级。 水泥基结晶渗透型防水涂料应铺设在防水混凝土结构主体的背水面上,墙体外侧设SBS防水卷材及120mm页岩砖保护层。 2. 编制依据
吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日
目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)
第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:
地下室防水工程施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
宁晋县保障性住房 阳光怡苑4#楼 地下室防水施工方案 工程名称:宁晋县保障性住房建设项目(阳光怡苑)编制单位:中太建设集团宁晋项目部 编制时间:2011年11月10日 编制人:杨士方 审核人:赵福龙
目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排 (11)
十二、防水层验收 (12)
阳光怡苑 地下室防水工程施工方案 一、工程概况 本工程位于河北邢台宁晋县。本工程地上18层地下1层,高度米,总建筑面积约66000平方米。该工程结构设计按7度抗震要求设防,结构类型为钢筋砼框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。 二、设计图纸要求 1.地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)和地方的有关规程和规定。 2.本工程地下定防水等级为二级。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对分公司提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺
反应粘强力交叉叠压膜高分子卷材施工方案 一、产品简介 反应粘强力交叉膜防水卷材是一种由特制的交叉层压高密度聚乙烯强力薄膜与优质的高聚物自粘橡胶沥青经特殊工艺复合而成的高性能、冷施工的自粘防水卷材,具有优异的尺寸稳定性,热稳定性,抗紫外线性能和双向耐撕裂性能。 反应粘强力交叉膜防水卷材用的强力交叉膜有着普通薄膜不具备的高尺寸稳定性、热稳定性、双向耐撕裂性能、高强度和高延伸率记忆耐根穿刺性,卷材也不会发生变形,更美观且防水效果更可靠。 采用优质压敏胶反应自粘胶料,能与混凝土基层快速结合,其优异的自愈性能和局部自锁水性能大大减少渗透几率。卷材胶料中的高分子聚合物与水泥水化物形成互穿网络结构,最终形成连续的机械粘结,永久地密封于水泥胶凝材料构件上。 二、产品特点 1.钉杆撕裂强度、钉杆水密性比普通面膜更优异; 2.全面湿铺技术:湿铺的防水卷材与结构层永久粘结为一体,中间无窜水隐患;即使卷材局部遭遇破坏,也会将水限定在很小范围内,完全提高了防水层的可靠性,且维修方便; 3.用强力交叉膜生产的自粘卷材比普通防水卷材对钉子等屋面固定件的握裹力更强,且撕裂强度更高; 4.该卷材集高分子卷材和自粘卷材有点与一身,大大提高了抗穿刺、耐候、
自愈、耐高低温等性能,物理性能更优异,化学性能更稳定; 5.反应粘强力交叉膜高分子湿铺防水卷材与混凝土永久长在一起,不可逆转;其中的胶料层可以形成类似于涂料防水层的功效(无缝连接); 6.特制的强力交叉膜尺寸稳定、耐穿刺、耐低温、抗紫外线,因此施工完后即使卷材表面没有做任何保护措施,卷材也不易老化; 7.传统自粘卷材施工完后,经过高温暴晒后容易起鼓,二特制的强力交叉膜是由两层纵横交叉复合而成,非常坚韧,所以抗冲击、抗穿刺性能都非常好; 8.较强的耐化学腐蚀性,对来自混凝土的碱水有很好的抵抗性,不受生活垃圾及生物侵害,防霉,耐腐蚀。 三、适用范围 适用于非外漏屋面、地下防水工程,以及明挖地铁、隧道、水池、水渠等工程防水,尤其适用于不准动用明火的工程;采用水泥砂浆与基层粘结,卷材间宜采用自粘搭接。 四、执行标准 GB/T23457-2009 五、产品规格 1.2mm*20m 1.5mm*20m 2.0mm*15m 六、施工工艺
1工程概况 1.1编制依据 1.2工程概况 1.3地下室顶板防水工程概况 本工程室外地下室顶板为种植屋面,各层具体做法见图 1.3-1本工程室外地下室顶板防水等级为n级,室外地下室顶板面积约为16682m2,采用两道防水设防,第一道为水泥砂浆防水层,第二道为卷材防水层。
种植回填均匀、密实干铺玻纤土工布一层 0.8mn厚12m高高密度排水版 70mi B C2(细石混凝土保护层,配冷拔丝(^6 @20双向钢筋网,分仓缝间距4m 干铺玻纤土工布一层 4mi厚SB聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材20mi厚1:2水泥砂浆找平层(加防水剂) C35 S8自防水钢筋混凝土顶板(原浆表面压光) 图1.3-1室外地下室顶板屋面做法 2施工总体部署 2.1组织机构 为更有效的组织本工程的施工,特成立施工领导小组,组织机构如下。 2.1-1组织机构图 为保证地下车库屋面防水的保质保量完成,本项目针对本次地下车库屋面防水成立管理小组,各人分工协作,各尽其责,保证工程顺利进行。主要人员及分工如表2.1-1 _ 表2.1-1项目管理分工表 分
2.2施工分区 本项目室外地下室顶板屋面施工根据后浇带划分为6个施工段,即6个检验批。具体划分见图2.2-1
厂检测报告。 4) SBS 改性沥青防水卷材:平面防水卷材:优等品45号PE 膜面聚酯胎弹 性体改性沥青防水 卷材;标号为C-PY-PE-45(A) JC/T560立面防水卷材:优等品 45号矿物粒(片料)面聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材;标号为 C-PY-M-45(A) JC/T560。卷材幅宽1000mm 。必须有厂家的生产资质、出厂合格证、检测报告, 防水卷材进场后应按进场批次分别堆放,每 10000m 2 为一个检验批次,待复试 合格后才可以使用。 5) 细石混凝土: C20的细石混凝土,采用商品混凝土,必须有合格证和复 试报告。 6) 玻纤土工布:采用无纺土 工布,单位面积质量不低于 250g/m 2 ;必须有 生产厂家资质和产品合格证。 7)排水板:拟选用凹凸型塑料排水板,其主要物理性能应符合表 2.3-1 表2.3-1 凹凸型排水板主要物理性能表 1F 建筑外轮廓线 LLLLDfe^ LLLLLLbv. 地下室外边线 r-d tbbb LLLLL 01 栋一岀 2#段 3#段 LLLLLLLLLLL^ … J 02栋 LLLp"、、、 二曲4500 卜严 LLL LLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLf I I I 1 n r-\ 厂r , ____ B_i 5#段 LLLL 6# 段L _L 03栋- (2226 )- I — I — I _ I — I ___ 说明:地下室顶板总面积约为2.8739万tf,室外顶板面积为1.6682万讥 图2.2-1施工段划分图 2.3材料及机具准备 2.3.1主要材料及要求 1)水泥:42.5的普通硅酸盐水泥,必须有厂家的生产资质、 出厂合格证, 并且出厂日期不得超过3个月,水泥进场后应按日期分别堆放, 并保持干燥, 待复试各项指标合格后才可使用。 2)砂:选用颗粒坚、粗糙洁净的中粗砂,平均粒径不小于 0.5mm ,最大 粒径不大于3mm ,砂中不得含有垃圾、草根等有机杂质,含泥量不得大于 1% 硫化物和硫酸盐含量不得大于1%进场后复试合格后才可使用。 3)防水剂:SZ-F-1氯盐类无机外加剂,应有出厂合格证、产品说明书和出 LL I
目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)
一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金
门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸
地下室卷材防水施工方案 1、编制依据: 1.1施工图纸 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《北京市地下室防水推荐做法》(京95TJ3) 1.4《北京市地下室防水推荐做法》(GB50108-2001) 1.5施工组织设计 2、工程概况: 建筑物包括20~24层写字楼、14~18层公寓、商场、俱乐部及纯地下室组成。建筑面积约138390m2;拟建楼座均设3层地下室,于主楼周边均为纯地下建筑,并与主楼地下室底板连成一整体;拟建建筑物±0.00标高为51.06m,场地自然标高为50.23~51.49m;采用筏板基础,基础埋深约14.60m。 该工程地下室设计为柔性防水和刚性防水相结合的方式,柔性防水为SBS(-18。)改性沥青防水卷材,厚度3mm,铺贴两层,地下室底板及外墙刚性防水为C40P10抗渗混凝土。 3、防水卷材施工 3.1主要规定 3.1.1、搭接规定:相邻卷材的短边搭接15cm以上,长边搭接10cm以上;同时相邻卷材接头部位必须错开50cm以上,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 3.1.2铺设规定:卷材铺贴时沿东西方向开始铺贴,铺贴时先平面后立面。采用热熔满粘。 3.1.3附加层:管根、转角处阴阳角等部位必须增加一层附加层,宽度为
50mm。 3.2、施工准备 3.2.1、卷材 SBS(-18。)改性沥青防水卷材,3mm厚,50000平方米。 3.2.2、配套材料 3.2.2.1基层处理剂(冷底子油):JG-1防水涂料。 3.2.2.2接缝密封材料:采用改性沥青密封材料,用于立面防水卷材收头密 封及管根等特殊部位的粘结处理。 3.2.2.3辅助材料:主要是工业汽油,用于机具清洗和热熔施工时汽油喷灯 的燃料。 3.2.2.4主要机具(详见表1) 表1防水卷材施工工具
反应粘防水施工方案 一、工程概况 本项目由广州芳村-新世界房地产发展有限公司开发,本项目位于广州市荔湾区珠江南岸,广佛出口放射线芳村立交周边区域。总占地面积37万平方米。项目包含第一、第二、第四三个小区。本项目广州逸彩新世界第一小区位于广佛放射线以东、芳村大道以北,北邻珠江。本次招标为第一小区D12-D16栋商住楼工程总承包单位招标。 逸彩新世界第一小区D12-D16栋商住楼工程由5栋塔楼(D12一D16)、商业裙房两层及两层地下室组成,总建筑面积为133410平米,计容面积为107961平米,其中商业面积10458平米,住宅面积96990平米,地下室面积为24299.9平米,地上共33层建筑高度为99.9米。其中商业部分为毛坯交楼,住宅部分为精装修交楼。 本项目建筑设计单位为华森建筑与工程设计顾问有限公司,基坑设计单位为广州市城市划勘测设计院。 二、施工准备 (1)穿过防水层的管道、预埋件、设各基础等应在防水层施工前埋设和安装完毕。管道与结构间的缝隙应用细石混凝土或聚合物防水砂浆堵严。
(2)伸出屋面的管道和预埋件等,应在防水层施工前完成安装。后装的设备基座下应增加一道防水增强层,施工时不得破坏防水层和保护层。 (3)种植屋面施工时,耐根穿刺防水层上宜采取保护措施。 (4)耐根穿刺防水层的保护措施应符合下列要求: a、采用水泥砂浆保护层时,应抹平压实,厚度均与,并设分格缝。 b、采用聚乙烯膜、聚酯无纺布或油毡作隔离层时,宜空铺法施工,搭接宽度不应小于200mm。 C、采用细石混凝土作保护层时,保护层下应设隔离层。 (5)当屋面坡度小于15%时,卷材应平行屋脊铺贴;大于15%时,卷材应垂直屋脊铺贴。上下两层卷材不得互相垂直铺贴。 (6)基层应坚实、平整,不得有空鼓、起砂等缺陷,基层可潮湿,但不得有明水。 (7)湿铺法施工。环境温度不应低于5℃;雨天、雪天、五级风以上(含五级)均不得进行施工。 (8)平面与立面的转角应抹成圆弧,圆弧半径为50mm。 (9)施工工具: 清理基层:吹风机、砖刀、锤、凿、扫帚等。
地下卷材防水施工方 案
精品好文档,推荐学习交流 xxxxxxx地下室 卷材防水施工方案 编制: 审核: 审批: xxxxxxxxxxxxxx项目经理部 二零一六年三月
目录 第一节编制说明 0 1.1 编制目的 0 1.2 编制依据 0 1.3 工程概况 0 1.4 防水做法 (1) 第二节施工准备 (3) 2.1 技术准备 (3) 2.2材料准备 (3) 2.3机具准备 (3) 2.4人员准备 (3) 第三节工艺流程 (3) 3.1 平面铺贴卷材工艺流程 (3) 3.2 立面铺贴卷材工艺流程 (4) 第四节主要施工工艺 (4) 4.1 砌筑砖胎模 (4) 4.2 底板找平层及基层处理剂 (4) 4.3 底板铺贴SBS防水卷材 (5) 4.4 外墙防水卷材施工 (5) 4.5 其他部位防水 (6) 第五节质量标准 (8) 第六节成品保护 (9) 第七节安全环保措施 (9)
第一节编制说明 1.1 编制目的 为xxxxxxx地下室防水工程施工提供较完整的技术指导文件,便于对该部位防水工程的施工流程和施工质量控制,能优质、快速、高效的完成施工任务,并为业主、监理对地下室防水工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2 编制依据 (1)业主提供由中国核电工程有限公司郑州分公司设计的施工图纸; (2)《建筑施工手册》(第五版); (3)河南省工程建设标准设计《12系列建筑标准设计图集》; (4)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; (5)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; (7)中华人民共和国河南省、郑州市有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。 1.3 工程概况 本工程位于郑州市经济技术开发区,经开第五大街以西;经南九路以南。总建筑面积约22.03万平米(其中高层7栋,多层建筑 14栋)和一个全埋式地下汽车库。该项目由河南和谐置业有限公司开发,中国核电工程有限公司郑州分公司设计,河南兴建建设管理有限公司监理,中国建筑第五工程局有限公司施工。其中1#~8#、10#~11#、14#~15#楼基底总建筑面积为7382.52平方米;9#、13#楼基地建筑面积为1210.7平方米;12#楼基底面积444.37平方米。16#
一、编制依据 (一)根据GB50208-2002《地下室防水工程质量验收规范》 (二)根据GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 (三)根据设计图纸、图集及业主对工程质量要求进行编制 二、工程概况 三、施工进度计划 (一)施工段的划分 结合工程具体情况,各施工段工作交叉进行。 (二)施工工期按甲方要求完成。 (三)劳动力的配备及工种配合 此防水施工方法一般由防水专业人员操作,根据工作面大小配备人员,每500m2的施工配备一组人员,每组人员6人,二人清理浮灰,二人配料运料,二人涂抹防水层。防水施工队人员组成,应具备以下条件。 1、施工队具备北京建委审核的“资质证书”。
2、施工技术人员必须持证上岗。 3、施工工具的准备 主要施工用具 四、材料特性及工艺 (一)材料性能及使用范围 1、性能 1)该防水卷材是以合成橡胶和优质重交沥青为主料,配以活性助剂,以聚酯毡(或玻纤毡)为胎体,以水泥砂浆为粘结层,构成复合防水系统,将防水层永久牢固地粘附于结构上。 2)该防水卷材本体极其柔软,抗变形能力强,具有在外应力作用下自由滑动,不产生内应力,不传递应力的特性,并具有良好的本体粘结性能及抗拉强度高,解决了普通材料拉力不足而开裂导致渗水的缺点, 3)该防水卷材独特的自粘性能对于微小刺破点具有自愈修复功能,特制的液态水泥浆料具有湿固化胶的强大功效。 2、优势 1)能和水泥凝胶反应粘结,形成一层牢不可逆的界面反应密封层,起到涂料和卷材防水的双重功效,杜绝了窜水现象发生。 2)将不同功能的材质进行复合,集高分子材料的高强度、致密性、耐腐蚀和反应粘密封胶蠕变抗裂功能、密封性以及水泥凝胶的反应粘结性于一体,起到协同防水的功效; 3)加筋增强型的反应粘防水卷材采用高分子网格布增强,抗撕裂性好、强度大,产品尺寸稳定性高、易操作。 4)该产品无毒、无味、无任何环境污染及消防隐患,不择施工条件;节省工期,刚
地下室防水施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
目录 一、编制依据.............................................. 错误!未定义书签。 、施工图纸............................................ 错误!未定义书签。 、施工组织设计........................................ 错误!未定义书签。 、有关规范规程........................................ 错误!未定义书签。 、相关图集............................................ 错误!未定义书签。 、相关标准............................................ 错误!未定义书签。 、其他................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况............................................. 错误!未定义书签。 三、施工准备.............................................. 错误!未定义书签。 、施工技术准备........................................ 错误!未定义书签。 、人员准备............................................ 错误!未定义书签。 、材料准备............................................ 错误!未定义书签。 、设备、机具准备...................................... 错误!未定义书签。 四、地下室防水施工........................................ 错误!未定义书签。 、作业条件............................................ 错误!未定义书签。 、底板防水施工........................................ 错误!未定义书签。 、地下室外墙防水施工.................................. 错误!未定义书签。 、地下室顶板防水施工:................................ 错误!未定义书签。 、主要节点构造做法.................................... 错误!未定义书签。 、卷材粘铺需要注意的事项.............................. 错误!未定义书签。 、质量验收标准........................................ 错误!未定义书签。 、质量保证措施........................................ 错误!未定义书签。 、成品保护............................................ 错误!未定义书签。 五、施工现场安全及文明施工措施............................ 错误!未定义书签。
1.工程概况 秦皇岛房产局投资实施的”秦皇岛东李庄小高层住宅”工程项目位临近于秦皇岛市海港区东港路, 工程东面、南面、北面为未开发地段。整块场地原为荒地。施工主要出入口设在楼群区南侧。 1、20#、21#、28#楼房为地下一层、地上十一层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 2、20#建筑面积: 6694.56㎡, 其中地上6144.38㎡, 地下550.18㎡; 21#建筑面积: 6738.12㎡, 其中地上6210.34㎡, 地下527.78㎡; 28#建筑面积6941.64㎡, 其中地上6348.24㎡, 地下593.4㎡。 3、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+5.70M、+5.50M、+5.45M。室内外高差0.45M。 4、9#、10#、11#楼房为地下一层, 地上十八层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 5、9#建筑面积: 13313.83㎡, 其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡; 10#建筑面积: 10773.5㎡, 其中地上10211.9㎡, 地下561.6㎡; 11#建筑面积:13313.83其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡。 6、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高.....M、+.....M、+.....M。室内外高差0.45M。 7、本工程所处水位高且水量较大, 工程设计采用混凝土自防水和外卷材防水两道设防, 其中外防水采用外防外贴SBS改性沥青防水卷材作为防水材料, 防水范围为底板、砼结构地下侧墙外围。 8、卷材防水工程工期及进度安排见施工进度计划。
地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法
1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层
→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。
桂林医学院临桂新校区科学实验中心大楼地下室防水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 广西大业建设集团有限公司 二○一三年十月
目录 一、编制依据----------------------------------------------------------------(3) 二、工程概况----------------------------------------------------------------(3) 三、施工进度计划----------------------------------------------------------(3) 四、地下室防水工程施工方案-------------------------------------------(4) 五、施工注意事项----------------------------------------------------------(9) 六、成品保护措施----------------------------------------------------------(10)
一、编制依据 (一)根据GB50208-2011《地下室防水工程质量验收规范》 (二)根据GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 (三)根据设计图纸、图集及业主对工程质量要求进行编制 二、工程概况 本工程为桂林医学院临桂新校区科学实验中心大楼,建设单位为桂林医学院,设计单位桂林市城市规划设计研究院,勘察单位为桂林理工大学勘察设计研究院,监理单位为广西华蓝工程咨询管理有限公司。拟建建筑场地位于桂林市临桂县秧塘科技园桂林医学院临桂新校区内,地面标高为154.84~156.5m。该项目总建筑面积为14089.76㎡,其中地下室建筑面积1341.66㎡,建筑占地面积2238.69㎡,建筑高度为36.6m,地上8层,地下1层,地下车库设计停车位23个。该地下室防水工程采用CPS反应粘结型湿铺防水卷材。 三、施工进度计划 (一)施工段的划分 结合工程具体情况,分两个施工段流水作业。 (二)施工工期按计划要求完成。 (三)劳动力的配备及工种配合 此防水施工方法一般由防水专业人员操作,根据工作面大小配备人员,每500m2的施工配备一组人员,每组人员6人,二人清理浮灰,二人配料运料,二人涂抹防水层。防水施工队人员组成, 主要施工用具
住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。
铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下: