文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 跨越110kV刘河线专项施工措施

跨越110kV刘河线专项施工措施

河西电厂-刘村220kV双回路线路工程跨越110kV刘河线专项施工措施

临汾送变电工程公司

河西220kV项目部

二O一O年七月

目录

1、工程概况

2、现场概况

3、施工组织机构

4、跨越施工方案

5、安全措施

6、文明措施

7、应急预案

8、架线工程危险点及预防措施

一、工程概况:

河西电厂-刘村220KV双回路架空送电线路工程:本工程位于临汾市尧都区境内,新建线路全长2×4.933公里,全线路铁塔基数20基。导线采用LGJ-400/35钢芯铝绞线;地线采用:两条OPGW光缆。

二、现场概况:

2.1河西电厂-刘村220KV线路在1#—2#档内跨越110KV刘河线2#—3#档。跨越档的1#、2#铁塔均采用热镀锌防腐钢材。

2.2据现场调查实测和该段杆位平断面简图,基本情况如下图所示:

图1 交叉跨越示意图

110KV刘河线

图2 交叉跨越平面图

相关设备情况:

1、新建线路:

耐张段:1#—3# 档距:380米

跨越档:1#—2# 档距:203米

跨越角度:74°

跨越点垂直距离:在最高气温+40℃时最小垂直距离为8.44米。跨越点距最近杆塔距离:距2#塔32米。

2、被跨越线路:110kV刘河线2#-3#档,线高24米,线宽7米。

三、施工组织机构

工程总负责:裴毅

安全、质量总负责:侯小勇

项目经理:杜卫东

项目总工:关振峰

项目部安全员:张金科

项目部质量员:赵春利

项目部技术员:王龙飞

停送电联系人:王龙飞(134********)

现场工作负责人:赵全茂(139********)

施工现场安全员:张吉国

现场技术员:段丽文

施工工段:送电六工段

为了安全、快捷地完成本交叉跨越施工,项目部派专人监督检查施工期

间的安全工作,并设专人联系,办理手续。交叉跨越施工由施工六队负责,

人员组织如下表:

四、跨越施工方案

为保证110KV刘河线安全及河西电厂-刘村220KV线路跨越施工的安

全,根据现场调查情况,我项目部计划采用搭设跨越架,停电封网,利

用跨越架过牵引绳,牵引导线的方法进行跨越:

4.1、施工步骤:

(1)搭设跨越架进行跨越:

(2)被跨越线路停电配合跨越封顶。

(3)封顶完毕后,经公司相关部门验收,验收合格后,被跨越线路恢复送电。(4)新建线路利用跨越架进行带电跨越施工。

(5)跨越工作结束后,被跨越线路再次停电配合跨越架拆除封顶网工作。

(6)跨越架封顶网拆除完毕后,由现场施工负责人负责检查验收,确认无影响送电的因素后,通知施工负责人工作结束,可以恢复送电。

(7)拆除跨越架。

4.2、施工方法:

跨越架主视图

跨越架俯视图

(2)跨越架的搭设:

1)根据施工线路导地线展放位置确定跨越架的具体位置。

2)在设置主杆处挖0.5m深的坑,将坑底夯实后,竖立主杆,主杆与横杆、小横杆、支杆之间采用专用卡具连接,跨越宽度每6m设计一支支杆,支杆对地夹角不能大于60度,保证架体稳定。

3)拆除跨越架与搭设时顺序相反,应由上至下逐根拆除,先拆横杆,再拆支杆,最后拆主杆,分层进行,严禁主杆、横杆整体推倒及上下层同时拆除。

4)跨越架要与带电线路的安全距离应符合国家电网公司《电力安全工作规程(线路部分)》第5章第5.2.1条规定:

邻近或交叉其它电力线路工作的安全规定

5)跨越架全部采用钢管搭设。

跨越架拆除及注意事项:

1)架体拆除时与上述搭设顺序相反

2)架体、架子头、架子根部必须设置控制绳。架体落地时应注意避免损伤架上附件。

4.1计划停电时间:待定

4.2、工作安排:110kV刘河线输电线路现场施工负责人接到停电联

系人110kV刘河线已停电,可以验电、挂接地的通知后,指挥施工

人员赵春茂和关建强用合格的、同电压等级的验电笔在110kV刘河

线2#塔小号侧验电,确认无电压后,在110kV刘河线2#塔小号侧挂

设接地线。贺永旺和段健健用合格的、同电压等级的验电笔在110kV

刘河线3#塔大号侧验电,确认无电压后,在110kV刘河线3#塔大号

侧挂设接地线。接地线挂设完毕后,在新建线路与被跨越110kV刘

河线交叉中心处地线上搭设跨越架,跨越架搭设完毕后,经公司相

关部门及运行部门验收同意后,方可投入使用。

4.3跨越施工中,牵引绳、导线及光缆始终在跨越架内,整个抽

线过程中,钢丝绳和导、地线不得碰触和搭在被跨的线路上,确保被跨线路

的安全。并设专人监护,保证通讯畅通,信号统一。

4.4跨越工作结束后,本着由谁挂的接地谁拆除的原则拆除跨越

档两端接地组。接地组拆除完毕,清理并检查施工现场,确定无影响

被跨线路送电的障碍后,向现场工作负责人汇报:“工作已结束,接

地已全部拆除,可以恢复送电”。

4.5、现场工作负责人在确认工作全部完成,施工人员全部撤离

现场,接地线全部拆除,无任何影响送电的障碍后,向施工负责人报

告现场施工全部完毕,可以送电。由施工负责人向停送电联系人下达

可以送电的命令,由停送电联系人向停电工作许可人汇报,“工作已

全部结束,人员已全部撤离,接地已全部拆除,可以送电”。

五、安全措施

1、施工前,必须组织全体施工人员学习施工措施,对作业人员进行详细的安全、技术交底,明确工作区域和危险点,加强现场指挥及监护。严格执行施工方案。

2、工作前工作负责人应认真进行安全技术交底工作并全员签字,明确工作内容和安全注意事项,告知危险点(源)及控制措施。

3、停送电及挂接地线顺序:

(1)得到停电通知后,应派专人使用合格的同电压等级的验电笔进行验电,确认被跨越线路无电压后方可挂接地线。

(2)挂接地线时先挂接地端,再挂导线端,拆除接地时顺序相反。

(3)跨越架封网工作结束后,本着由谁挂接地谁拆除的原则拆除跨越档两端接地组。接地组拆除完毕,清理并检查施工现场,确定无影响被跨线路送电的障碍后,向现场工作负责人汇报:“工作已结束,接地已全部拆除,可以恢复送电”。(4)现场工作负责人在确认工作全部完成,施工人员全部撤离现场,接地线全部拆除后,无任何影响送电的障碍后,向施工负责人报告现场施工全部完毕,可以送电。由施工负责人向停送电联系人下达可以送电的命令,由停送电联系人向停电工作负责人(持票人)汇报,“工作已全部结束,人员已全部撤离,接地已全部拆除,可以送电”。

4、搭设及拆除跨越架时,均应事先派专人和公司及运行部门取得联系,并办理有关部门手续,跨越架应经验收合格后方可使用。搭设及拆除跨越架时请运行部门派人监督检查。

5、搭设或拆除跨越架应设安全监护人,严格执行安规中的具体要求。

6、现场所使用的工器具在使用前应认真检查,不合格者禁用。

7、跨越架的封顶网必须符合要求,认真检查,发现损伤的不得使用。

8、架线施工过程中,应随时检查跨越架是否牢固,并及时补强,保证跨越架整体的受力均衡。

9、跨越架必须牢固可靠,跨越架拉线必须使用完好的钢绞线,不得有接头。严禁用铁丝做跨越架拉线。

10、跨越架搭设好之后,应设专人看护,直至跨越施工全部结束,施工期间如发现异常情况,应立即汇报,并及时作出处理。

11、跨越架架体必须粘贴反光条,设警示、警告标牌。

12、每个跨越点都必须设2名专职监护人,严密监视跨越点的情况。

13、现场施工人员应着装整齐,正确佩戴安全帽,高处作业人员必须系安全带,穿绝缘鞋。

14、所有施工人员在施工过程中应注意保护电力设施,遇到情况时应及时汇报。

15、放线过程中的导引绳展放、牵引及放线过程均应有专人监护跨越点,并保持通讯联络的畅通。

16、严禁以任何理由、任何方式夜间施工。

17、注意天气预报,遇有大风、降雨天气来临之前应对跨越点、施工现场所有地锚、被跨越架拉线地锚、牵张场及全线情况进行检查,并采取相应的补强措施,以保证被跨越线路及施工线路的安全。

18、用截面积不小于25mm2的铜线接地。挂接地时,应先挂接地端,后挂

导线端,拆除时相反。

19、跨越结束后,现场安全技术人员应会同运行单位进行检查,符合安全

要求后方可拆除接地。

20、接地线一经拆除,无论是否送电都将视为带电线路,施工过程中及

跨越架拆除时,必须保持与带电体的安全距离。

六、文明生产

6.1、施工前划定施工区域并用安全围栏围好,施工过程中要及时劝离当地

围观群众。

6.2、施工现场应设醒目标志,诸如彩旗、标志牌等。

6.3、尽可能减少车辆对耕地及庄稼的碾压,材料的装卸及堆放要部署整齐,

不得随意占用耕地或道路,严禁堆在施工区域之外。

6.4、放线作业时所用的铁丝,绳头应回收处理。

6.5、线盘、工器具、油桶要放置整齐,条件允许时应搭设简易帐篷,地面

还应垫木板。

6.6、废弃物处理:施工现场视面积大小安置若干垃圾箱,烟头、杂物、纸

屑,塑料袋等扔进垃圾箱,收工时运至规定地点倾倒。

6.7、生活垃圾:项目部所属部门要在生活区设垃圾堆放点,职工的生活

垃圾统一集中在堆放点,由专人负责清运至垃圾站。

七、应急预案

7.1、目的

为了预防和控制潜在的事故或紧急情况,做出应急准备与响应,最大限度地减少可能产生的事故后果,确保施工安全和铁路的安全及正常运行,特制定本措施。

7.2、组织机构

组长:杜卫东电话:135********

副组长:关振峰电话:132********

张金科电话:135********

赵全茂电话:139********

组员:张吉国关建强段丽文等班组成员

应急车辆:晋L 55912 晋L30858

临汾市人民医院急诊室:2259010 临汾市消防队:2186192

临汾市公安局:2188020 临汾市交警队:2511300

匪警电话:110 火警电话:119 救护电话:120

八、架线工程危险点及预防措施

8.1架线工程风险预测及防范对策见表8-1

8.2安全薄弱环节预测及预防措施

根据本工程的特点,分析和预测在下列方面存在着影响安全施工的薄

弱环节,应提前采预防措施,以保证安全施工。安全薄弱环节预测及