案例

背景材料:

某写字楼结构形式为框架剪力墙结构,建筑高度80M;建筑中间部位设有变形缝和防火分区,外墙采用隐框玻璃幕墙,总面积8000M2;幕墙设计方案如下:予埋件安装位置图纸设计后交给土建施工单位施工,玻璃单元组件在公司生产车间安装,用硅酮结构胶粘接玻璃和铝合金框,

使其承受玻璃的自重产生的剪切力和拉力;粘接前对硅酮结构胶进行了相容性试验;连接竖

框的芯柱长度,首层和顶层为200MM,标准层为500MM;每层的连接方式为下部为铰接,镙栓孔为长圆孔,上部为滑动连接, 镙栓孔为圆孔;幕墙全部采用吸热反射中空钢化玻璃,为防止镀膜层破坏,将其放置内侧朝向室内, 中空层厚度8MM;

施工方案如下:由于玻璃幕墙安装与主体结构施工出现交叉作业, 在主体结构的施工层下方

设置了防护网;高度2.7M, 挑出宽度3m;根据施工面分别采用了外脚手架和吊篮施工,利用吊篮作为竖向运输工具,脚手架经过设计,并与框架结构的填充墙可靠连接。局部采用落地式钢管脚手架单排布置。施工人员进场后开始安装钢支座,安装立柱时, 发现土建单位给出的基准点,被现场材料复盖, 施工人员根据幕墙所下的予埋件位置进行测量放线;此时发现,个别予埋件的误差太大,经设计同意改为后置埋件,然后进行支座校正、焊接紧固,避雷系统采用镀锌钢片直片安装,安装玻璃单元时,为防止玻璃破损,直接从生产车间将玻璃运至现场安装;幕墙与楼板接缝处采用20厚铝板封堵并填充保温材料;幕墙单元板块共有4000块,之间的缝隙采用硅酮耐候胶嵌缝,进行自检,清洁. 质检人员对玻璃进行抽检,抽检量为180块;

验收时,施工单位交付了

1墙工程的竣工图或施工图、结构计算书、设计变更文件及其它设计文件;

2.幕墙工程所用各种材料、附件及紧固件、构件及组建的产品合格证书、性能检测报告、进场验收纪录和复验报告。

3 进口硅酮结构胶的商检证、国家检测机构出具的硅酮结构胶相容性;

4.打胶、养护环境的温度、湿度纪录;双组分硅酮结构胶的混匀性试验纪录及拉断实验纪录;

5.防雷装置测试纪录;

6.隐蔽工程验收文件;

7.幕墙构件和组建的加工制作纪录;幕墙安装施工纪录;

8.淋水实验纪录;

其它质量保证资料。

由监理单位、建设单位和施工单位协商确定该玻璃幕墙工程划分了5个检验批,每个检验批每160m2抽查一处,共检查了600 m2.检查结果合格同意签字验收.

问题:在上述幕墙设计.施工和验收方案中存在哪些问题?

答案:

1.玻璃单元组件应在专门的注胶间内加工而不是在公司生产车间安装,

2.用中性硅酮结构胶粘接玻璃和铝合金框;

3.结构胶不能长期承受玻璃的自重产生的剪切力,铝合金框下部应安装二根不锈钢或铝合金托条加弹性橡胶块支撑玻璃;

4.粘接前对硅酮结构胶要进行相容性试验和剥离粘接性试验;

5.连接竖框的芯柱长度,首层和顶层至少应为215MM,标准层至少应为515MM;

6.每层的连接方式应为下部为滑动连接铰接,螺栓孔为长圆孔,上部为铰接,螺栓孔为圆孔;

7.吸热反射中空钢化玻璃,镀膜层放置在朝向中空气体层,中空层厚度应为9MM;

8.玻璃幕墙安装与主体结构施工出现交叉作业, 在主体结构的施工层下方设置的防护网;高度应为3M, 挑出宽度应为6m;

9.采用外脚手架施工局部采用落地式钢管脚手架应双排布置。脚手架经过设计,不得与框架结构的填充墙可靠连接,应与框架主体结构可靠连接;

10.采用吊篮施工,不得利用吊篮作为竖向运输工具;

11.施工人员进场后应先放线,复检预埋件,偏差修正处理才能进行下步程序;

12.不得根据幕墙所下的予埋件位置进行测量放线; 应根据幕墙分格大样图和土建单位给出的标高点、进出位线及轴线位置进行测量放线;

13.后置埋件必须做现场拉拔试验并出具检测报告;

14.不得直接从生产车间将玻璃运至现场安装,应静至养护一段时间观察结构胶是否固化粘接牢固后,才能安装;

15.幕墙与楼板接缝处应采用不低于1.5厚镀锌钢板封堵,并填充防火的保温材料;

16.幕墙单元板块共有4000块,之间的缝隙应采用中性硅酮耐候胶嵌缝,质检人员对玻璃进行抽检,抽检量应为抽检量应为总数的5%以上,应是200块以上;

17.施工单位交付的验收资料缺少:剥离粘结性实验报告;后置埋件的现场拉拔检测报告;

18.幕墙的风压变形性能、气密性能、水密性能检测报告及其他设计要求的性能检测报告;

19.幕墙工程每500~1000m2为一个检验批, 不足500m2应划分为一个检验批。每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得少于10m2;该幕墙8000M2应至少划分8个检验批,抽查的总面积应为800M2;

20.在变形缝处幕墙的设计应考虑结构变形的需要设置变形缝,防火分区处的玻璃应采用防火玻璃

20.隐框和半隐框玻璃幕墙,其玻璃与铝型材的粘结必须采用(C)硅酮结构密封胶粘结。

A 酸性

B 碱性

C 中性

D 复合

30.下列幕墙中,(BCDE)不应在现场打注硅酮结构密封胶。

A.全玻璃幕墙

B.明框支撑玻璃幕墙

C.隐框玻璃幕墙

D.半隐框玻璃幕墙

E.点支撑玻璃幕墙

某开发区办公楼,剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕,施工时没有预埋件,而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件,安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后后埋件不得外露。

施工过程中,其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下:

1、室温为25°c,相对湿度为35%。

2、清洁注胶基材表面的清洁溶剂为二甲苯,用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁。

3、清洁后的基材一般在1小时内注胶完毕。

4、从注胶完毕到现场安装其间隔时间为10天。

在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并用1.5mm厚的铝板固定。为了便于通风,防火材料与玻璃之间留有5mm的间隙。

玻璃幕墙工程验收前,应将其表面擦洗干净。

玻璃幕墙验收时应提交下列资料:

(1)设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件。

(2)材料出厂质量证书。

(3)预制构件出厂质量证书。

(4)隐蔽工程验收文件。

玻璃幕墙工程验收时应对玻璃幕墙安装施工项目进行隐蔽验收。

玻璃幕墙工程质量检验应进行观感检验和抽样检验,应以一幅玻璃幕墙为检验单元,每幅幕墙均应检验。

玻璃幕墙观感检验应符合下列要求:(略)

玻璃幕墙抽样检验应符合下列要求:(略)

玻璃幕墙工程抽样检验数量,每幅幕墙的竖向构件或竖向拼缝和横向构件或横向拼缝应各抽查5%,并均不得少于3根;每幅幕墙分格应各抽查5%,并不得少于10个,所抽检质量均应符合规定。

问题:

1、安装后埋件前要对剪力墙该部位作什么处理?

2、后埋件安装完毕后要做哪方面的检查工作?

3、在安装玻璃之前需要土建配合完成哪方面的工作?

4、幕墙竣工后的三性试验是什么?

5、注胶工序的工艺是否合理?

6、防火材料的填充工艺是否合理?如有不妥的地方应如何处理?

7、阅读题中所示玻璃幕墙验收时应提交的资料有无缺项?请补充。

8、玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽验收?答:

1、安装后埋件前需要把该处剪力墙的抹灰层打掉,后埋件必须与混凝土主体直接接触。后埋件安装后土建还要抹灰,而且后埋件的固定螺母不能外露,所以要计算后埋件厚度和螺母的高度之和。同时抹灰层对螺母外端还应该有一定的覆盖厚度,当抹灰层厚度满足不了以上要求时,就要把墙面剔进一定的深度,以保证后埋件安装完毕后,抹灰层能覆盖螺母并且不外露。

2、后埋件安装完毕以后要对螺栓(化学锚栓或膨胀螺栓)进行拉拔试验,试验的数据必须满足设计要求。同时还要对后埋件表面进行防腐处理。

3、在安装玻璃幕墙之前需要土建完成抹灰和涂料工作,以免损伤和弄脏玻璃。

4、三性试验指:幕墙抗风压性能试验、幕墙空气渗透性能试验和幕墙雨水渗漏性能及平面变形性能试验。答:

5、(1)室温合理,但湿度偏低,应在45%~75%之间。

(2)清洁溶剂为二甲苯合理,但白色棉布不应蘸入溶剂中,而应将溶剂倒在棉布上,并采用“二次擦”的工艺进行清洁。

(3)清洁后的基材应在15~30分钟内注胶完毕。

(4)从注胶完毕到现场安装其总的养护期应达到14~21天。

6、(1)防火材料不能用铝板固定,因为铝板不耐高温,应该用1.5mm厚的镀锌钢板固定。

(2)防火材料与玻璃、墙体之间不能留有间隙,必须安放严实。否则一旦起火,下层的

浓烟便沿着间隙往上窜,失去了防火的作用。

7、缺少结构硅酮密封胶相容性试验报告、幕墙物理性能检验报告、施工安装自检记录。

8、(1)构件与主体结构的连接节点的安装。

(2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间歇节点的安装。

(3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。

(4)幕墙防雷接地节点的安装。

o案例一

(背景材料)

有一施工队安装一大厦石材幕墙,石材原片进场后在现场切割加工。施工队进场后首先以地平面为基准用水准仪和50米皮卷尺进行放线测量;在安装顶部封边(女儿墙)结构处石材幕墙时,其安装次序是先安装中间部位的石材,后安装四周转角处部位的石材;在施工中由于库存不够,硅酮耐候密封胶采用不同于硅酮结构胶的另一品牌,其提供的试验数据和相溶性报告,证明其性能指标都满足设计要求;施工完毕后通过验收,施工质量符合验收标准。

问题:

1、施工队进场后放线的测量基准对不对,为什么?

2、放线使用的测量仪器和量具是否正确,为什么?

3、顶部封边(女儿墙)结构处石材幕墙的安装顺序对不对,为什么?

4、硅酮耐候密封胶的采用是否正确?硅酮耐候密封胶除了提供常规的试验数据和相溶性报告外还应提供什么试验报告?

(分析)

1、应该以土建提供的三线为测量基准进行放线。

2、放线使用的测量仪器正确。但水平测量时应该使用50米钢卷尺。原因是:因为工人在使用卷尺时对卷尺有一个拉力,皮卷尺由于材料的原因在受拉时其长度容易发生变化,从而导致测量误差,而钢卷尺却没有这种现象发生。

3、在安装顶部封边(女儿墙)结构处石材幕墙时,其安装次序应该是先安装四周转角处部位的石材,后安装中间部位的石材。因为幕墙实际安装框架的定位是由各转角处的石材来确定的。只要各转角处的石材安装完毕了,幕墙实际安装框架也就确定了。此时拉通线连接各转角处,就很容易确定中间各部位石材的安装位置,并且都能保证它们均处于幕墙实际安装框架位置上。

4、按规范“JGJ133-2001第3.5.3条”规定,同一幕墙工程应使用同一品牌的硅酮结构胶和硅酮耐候密封胶。按“JGJ133-2001第3.5.2条”规定,硅酮

耐候密封胶除了提供常规的试验数据和相溶性报告外还应提供证明无污染的试

验报告。

一级建造师幕墙习题(装饰装修系统班习题下载)

D

1.明框玻璃幕墙构件之间的连接()是错误的.

A.留有空隙满足温度变化

B.留有空隙满足主体结构位移

C.留有空隙防止磨擦噪声

D.焊接牢固防止变形

2.隐框幕墙是将金属框全部隐蔽在板块后面,形成大面积隐框幕墙。板块与金属框之间的连接()

A.中性硅酮结构胶

B.中性硅酮结构胶主要承受风荷载

C.中性硅酮结构胶主要承受地震力作用

D.中性硅酮结构胶主要承受玻璃自重

E.中性硅酮结构胶主要承受水平力作用

C

4.对高层建筑幕墙的测量,下面的风力情况,哪个符合要求.

A.风力5级

B.风力6级

C.风力3级

D.风力7级

BCD

5.在测量放线的同时,应对预埋件的偏差进行检验,下列检验结果()符合要求.

A.埋件的标高偏差12mm

B.埋件的标高偏差8mm

C.埋件位置与设计位置的偏差15mm。

D.埋件位置与设计位置的偏差18mm

E.埋件的标高偏差20mm

ABCD

7.下面幕墙立柱的安装及要求()是正确的.

A.立柱安装误差不得积累,且开启窗处为正公差;

B.上下立柱之间应留有不小于15mm的缝隙

C.立柱与连接件(支座)接触面之间一定要加防腐隔离柔性垫片;

D.闭口型材可采用长度不小于250mm芯柱连接芯柱与立柱应紧密配合

E.每层设两个支承点时,上支承点宜采用长圆孔,下支承点宜采用圆孔

ABDE

8.幕墙横梁的安装及要求()正确.

A.同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;

B.同层标高偏差:当一幅幕墙宽度大于35m,不应大于7mm。

C.相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于5mm,

D.横梁两端与立柱连接处应加弹性橡胶垫,以适应和消除横向温度变形的要求;

E.横梁安装必须在土建作业完成及立柱安装后进行

ACDE

9.哪些幕墙玻璃板块的加工制作不允许在现场切割.钻孔、挖槽.

A.钢化玻璃

B.镀膜玻璃

C.夹层玻璃

D.夹丝玻璃

E.中空玻璃

B

10.有框玻璃幕墙的安装要求()是错误的.

A.玻璃四周与构件槽口底保持一定空隙

B.定位垫块的宽度与槽口宽度应相同,厚度不小于3mm,长度不小于50mm;

C.每块玻璃下部必须按设计要求加装一定数量的定位垫块

D.玻璃与构件不得直接接触

1.明框玻璃幕墙构件之间的连接()是错误的.

n A.留有空隙满足温度变化

n B.留有空隙满足主体结构位移

n C.留有空隙防止磨擦噪声

n D.焊接牢固防止变形

2.隐框幕墙是将金属框全部隐蔽在板块后面,形成大面积隐框幕墙。板块与金属框之间的连接()哪些说法正确?

n A.中性硅酮结构胶

n B.中性硅酮结构胶主要承受风荷载

n C.中性硅酮结构胶主要承受地震力作用

n D.中性硅酮结构胶主要承受玻璃自重

n E.中性硅酮结构胶主要承受水平力作用

C

4.对高层建筑幕墙的测量,下面的风力情况,哪个符合要求.

A.风力5级

B.风力6级

C.风力3级

D.风力7级

BCD

n 5.在测量放线的同时,应对预埋件的偏差进行检验,下列检验结果()符合要求.

n A.埋件的标高偏差12mm

n B.埋件的标高偏差8mm

n C.埋件位置与设计位置的偏差15mm。

n D.埋件位置与设计位置的偏差18mm

n E.埋件的标高偏差20mm

ABCD

7.下面幕墙立柱的安装及要求()是正确的.

A.立柱安装误差不得积累,且开启窗处为正公差;

B.上下立柱之间应留有不小于15mm的缝隙

C.立柱与连接件(支座)接触面之间一定要加防腐隔离柔性垫片;

D.闭口型材可采用长度不小于250mm芯柱连接芯柱与立柱应紧密配合

E.每层设两个支承点时,上支承点宜采用长圆孔,下支承点宜采用圆孔

ABDE

n 8.幕墙横梁的安装及要求()正确.

n A.同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;

n B.同层标高偏差:当一幅幕墙宽度大于35m,不应大于7mm。

n C.相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于5mm,

n D.横梁两端与立柱连接处应加弹性橡胶垫,以适应和消除横向温度变形的要求;

n E.横梁安装必须在土建作业完成及立柱安装后进行

ACDE

n 9.哪些幕墙玻璃板块的加工制作不允许在现场切割.钻孔、挖槽.

n A.钢化玻璃

n B.镀膜玻璃

n C.夹层玻璃

n D.夹丝玻璃

n E.中空玻璃

B

n 10.有框玻璃幕墙的安装要求()是错误的.

n A.玻璃四周与构件槽口底保持一定空隙

n B.定位垫块的宽度与槽口宽度应相同,厚度不小于3mm,长度不小于50mm;

n C.每块玻璃下部必须按设计要求加装一定数量的定位垫块

n D.玻璃与构件不得直接接触

D

n 11.玻璃安装后应先自检,合格后报质检人员进行抽检,抽检量应为()可判为合格。

n A.抽检量应为总数的3%以上,且不少于3件,所检测点不合格数不超过5%,可判为合格。

n B.抽检量应为总数的5%以上,且不少于5件,所检测点不合格数不超过5%,可判为合格

n C.抽检量应为总数的3%以上,且不少于3件,所检测点不合格数不超过10%,可判为合格

n D.抽检量应为总数的5%以上,且不少于5件,所检测点不合格数不超过10%,可判为合格

B

n 12.点支撑玻璃幕墙的安装要求()不正确.不锈钢爪的安装位置要准确。

n A.不锈钢爪的安装位置要准确

n B.所有在固定孔、点和玻璃联接的驳接螺栓都应用板手拧紧,其力矩的大小根据现场情况确定。

n C.所有在固定孔、点和玻璃联接的驳接螺栓都应用测力板手拧紧,其力矩的大小按规定给出的值。

n D.所有的驳接螺栓都应用自锁螺母固定。

D