文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨季施工方案(最终版)

雨季施工方案(最终版)

雨季施工方案(最终版)
雨季施工方案(最终版)

目录

1.编制依据 (4)

2.工程概况 (5)

2.1工程建设总体概况 (5)

2.2建筑结构概况 (5)

2.3雨季施工概况 (5)

3.雨季施工管理 (6)

3.1雨季施工领导小组 (6)

3.2雨季施工抢险队员名单 (6)

3.3雨季施工人员责任分工 (6)

4. 雨季施工部署 (7)

5. 雨季施工工作重点部署 (7)

6. 雨季施工前的准备工作 (7)

6.1材料和设备准备 (7)

6.2现场准备 (8)

7.雨季施工措施 (9)

7.1施工现场平面布置 (9)

7.2现场排水 (9)

7.3钢筋工程 (9)

7.4模板工程 (10)

7.5混凝土工程 (10)

7.6脚手架工程 (10)

7.7砌筑工程 (11)

7.8屋面工程 (11)

7.9装修工程 (12)

7.10机械设备管理措施 (12)

7.11塔吊与施工电梯管理措施 (12)

7.12临电安全措施 (12)

7.13其他要求措施 (13)

8.雨季安全文明施工 (13)

8.1雨期施工管理 (13)

8. 2原材料及半成品的存储和堆放 (13)

8.3施工机械设备 (14)

8.4环卫、场容、环保、消防保卫保证措施 (14)

9.雨季防暴防洪应急预案 (15)

9.1组织机构 (15)

9.2培训和演练 (15)

9.3人员伤亡应急措施 (17)

10.雨季防雷击应急预案 (17)

10.1目的 (17)

10.2救援程序 (17)

10.3雷击事故应急措施 (18)

第一章编制依据

1.1根据呼和浩特万达广场投资有限公司提供的呼和浩特万达广场一期工程1-1#住宅楼施工图纸。

1.2国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。

建设工程质量管理条例国务院令279号

建筑工程安全生产管理条例国务院令393号

建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定建办[2005]89号

生产安全事故报告和调查处理条例

城市排水许可管理办法

城市市容和环境卫生管理条例

建设项目环境保护管理条例

《内蒙古自治区建设工程质量管理条例》

《房屋建筑工程技术资料管理规程》DB15/427-2005

《呼和浩特市建设工程施工安全管理规定》

中建保华建筑有限责任公司生产安全事故应急预案

GB/T19001-2000 质量管理体系

GB/T24001-2004 环境管理体系

GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系

建筑边坡工程技术规范GB50330-2002

安全防范工程技术规范GB50348-2004

建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011

施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2010

建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004

施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-2005

建筑施工钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2011

建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91

塔式起重机安全规程GB5144-94

1.3呼和浩特质监站气象记录。

1.4《建筑工程施工手册》

第二章工程概况

2.1工程设计总体概况

呼和浩特万达广场投资有限公司开发呼和浩特万达广场一期工程,建设场地位于呼和浩特市新城区新华东街、黑兰不塔巷、乌兰察布东街、丁香路合围地块。住宅地块:地下为一个整体的1层地下室,地上由1栋34层的住宅。

2.2建筑、结构概况

住宅1#楼

地上34层、地下2层,建筑总高度99.92m,建筑面积2.99万平方米,其中地上建筑面积2.91万平方米,地下建筑面积0.08万平方米。采用剪力墙结构形式。

2.3雨季施工概况

根据呼和浩特地区气象条件,雨季施工期约为六月~九月。2012年雨量按比常年偏多考虑。项目部应高度重视今年雨季施工,提前做好雨季施工现场生产组织、技术、材料、人员等各项准备工作。本工程在雨季期间各楼主要施工内容

第三章雨季施工管理

3.1雨季施工领导小组

组长:

副组长:

组员:

雨季施工领导小组负责雨季施工措施的制定,雨季施工生产安排,雨季施工材料、设备的调配和准备,雨季施工前准备工作和雨季施工期间施工的检查。

3.2雨季施工抢险队员名单

队长:

副队长:

组员:

在雨季施工期间项目部建立汛期值班制度,值班人员负责天气预报信息收集并通知项目部各部门。确保提前掌握天气情况,对可能发生汛情,能快速做出反应,并组织有关人员抢险。雨季施工领导小组及抢险队员手机必须24小时开通。

3.3雨季施工人员责任分工

项目经理(组长):负责雨施期间的全面管理工作。

生产经理(副组长):组织和检查机械、工序安排和文明施工方面是否落实雨施措施。负责检查现场消防保卫、环境卫生、人员健康和后勤保障等工作。

安全总监(副组长):组织现场各种临时设施安全检查,危险源辨识与排除,负责现场安全检查,编制雨季施工安全应急预案。

总工程师(副组长):负责组织方案的编制和审批,并组织技术人员提供技术保障。

工长、质量员(组员):按雨施方案具体组织分包单位落实。

材料组长(组员):按照《雨季施工方案》要求,保证材料、设备及时供应。

外分包队负责人(抢险副队长):在项目部的领导下,做好雨季施工的各项工作。发生险情时,组织本单位抢险队员进行抢险。

各组员:在部门主管领导下,完成雨季施工的各项工作。发生险情时,按照领导指挥,参加抢险救援工作,排除险情。

第四章雨季施工部署

4.1在今年雨施期间,我项目部交叉作业多,必须在各方面做好充分的准备和周密的安排。为确保工程的顺利施工,雨季施工安全防护施工将做为我项目部雨季施工的工作重点。

4.2 由项目经理侯树军组织项目部生产、技术、材料、安全等各部门相关人员在6月下旬前进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备、防护、外脚手架等项工作,检查施工现场及生产生活基地的排水设施,组织专人进行疏通各种排水下水管道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。

4.3汛期工地每晚必须有值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录。

第五章雨季施工工作重点

根据目前我项目部的实际进度情况,2012年我项目部雨季期间1#楼进度如下项目今年雨季施工工作的重点为以下几个方面:

(1)加强混凝土养护,特别是柱子、梁板混凝土养护质量,各结构施工队设专人负责。

(2)加强现场外脚手架的日常检查,特别是大风雨后,必须项目部检查合格后方能继续使用。

(3)加强雨季施工期间现场基坑积水的观测与外排,大型机械塔吊和施工电梯雨季施工期间的管理。

(4)加强现场消防抗洪管理,特别是高架施工施工过程中的安全管理。

(5)雨季施工期间、气温炎热、潮湿,加强食堂的卫生检查,应注意饮食卫生,做好预防食物中毒。

(6)做好防暑降温工作,尽量避免中午高温时间施工。

(7)加强现场人员的安全培训,特别是阴雨天,要停止作业,远离变压器及高压线。

第六章雨季施工前的准备工作

6.1材料、设备准备

雨季施工期间工程材料和雨季防汛材料必须提前准备,项目技术、生产部门联合制定出雨施材料计划,由材料组在6月下旬采购并运至现场。以免因材料短

6.2现场准备

(1)对现场道路、仓库、加工棚及办公楼等临时设施进行一次全面检查,发现的问题在2011年6月下旬全部整改完毕。

(2)施工现场的机电设备(配电盘、闸箱、电焊机等)要有可靠的防雨措施。电闸箱上部搭设防雨防砸棚,在棚四周支设钢管,前后留有高差以保证其流水坡度。

(3)雨季前应全面检查照明和动力线有无混线,漏电,电线有无腐蚀,埋设是否牢靠等,以保证雨季正常供电。

(4)将施工所需的钢筋加工、木工加工等机具放入已搭好的防雨棚内,以防雨淋。对雨施用机械、材料进行全面检查、试机,确保安全可靠。

(5)完成防暑降温药品的发放,做好外包队的生活安排。

第七章雨季施工措施

7.1施工现场的平面布置

7.1.1严格按照各施工阶段现场平面布置图的要求,划分材料堆放场,钢筋、木工加工场,工具房,主要施工道路,机具的布置安排,并明确施工现场文明施工分区,并由专人负责组织、指导该分区的文明施工。

7.1.2现场的各种施工材料应严格按照平面布置图码放整齐,按有关规定做出标识。

7.2现场排水

雨季来临前,本工程重点防范部位是1#楼回填土基坑,防止雨水灌入引起土方滑坡,沿基坑边300mm处用砖砌一道挡水墙,比道路高200mm,防止路面雨水、施工污水流入基坑。

同时整理施工现场,将由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新修好,清理施工现场的排水沟,保证排水畅通。检查场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。根据实际情况,利用施工现场的集水井就近为原则作为现场排水集中点。

7.3钢筋工程

7.3.1加强对露天存放钢筋的管理,场区内不得有积水。钢筋下部垫起200mm,遇雨时及时用塑料布覆盖,减少钢筋锈蚀,对已有锈蚀的钢筋要除锈后方可使用。

7.3.2工作面钢筋骨架遇雨时,能遮盖者用塑料布遮盖,不能遮盖时要待雨停后用棉丝将钢筋上的雨水擦干;如果钢筋生锈,用铁刷子除锈。钢筋遇有雨天及时用苫布覆盖,防止钢筋遇雨生锈。

7.3.3直螺纹钢筋套丝完成后及时套好保护帽,防止丝扣遇雨生锈。钢筋绑丝极易生锈,应避免受潮或被雨淋湿。

7.3.4雨后钢筋视情况进行除锈处理,不得把锈蚀严重的钢筋用于结构上。

7.3.5注意钢筋的成品保护工作,雨季施工中,严禁登踏污染钢筋,造成不必要的清理工作。

7.3.6根据现场需要和天气情况组织钢筋进场,钢筋的进场运输应尽量避免在雨天进行;钢筋装卸、运输时,须注意保护钢筋清洁,钢筋堆场采用道砟石进行覆盖处理,钢筋堆放应加垫木方,尽量避免钢筋被泥浆污染及泡水锈蚀,现场的原材做到先进场先使用、后进场后使用,避免存放时间过长而使钢筋锈蚀,对锈蚀严重的钢筋必须经过清理而且验收合格后方可使用。

7.3.7 为保护顶板后浇带处的钢筋,在后浇带两边各砌一道120mm宽、200mm 高的砖墙,上用彩条布封口。(详见附图)墙体后浇带迎水面采用240红砖砌筑挡墙,外侧水泥砂浆抹灰。

7.4模板工程

7.4.1木工作业必须作好材料防雨、防潮和工作面的防雨、防潮工作,应提前作好准备。

7.4.2雨天使用的木模板拆下后要放平,以免变形。

7.4.3模板安装完成后,尽快浇筑混凝土,防止模板遇雨变形。若模板安装完成后不能及时浇筑混凝土,又被雨水淋过,则浇筑混凝土前要重新检查模板和支撑,如若有变形的模板,及时调整或更换。

7.4.4大雨、大风后对模板架子等要及时检查:扣件有无松动滑移、架子和模板有无变形等现象。检查完成后要及时修复,确定无安全隐患后方可继续使用。

7.5混凝土工程

7.5.1雨施期间要加强对商品混凝土的质量控制,对混凝土的供应商提出有关雨季施工技术质量要求有关数据和各项保证措施,商品混凝土供应商要根据实际情况及时调整含水率,做好开盘鉴定工作,保证混凝土满足要求。

7.5.2钢筋砼施工时,要尽量利用早晚时间组织完成。当大气温度达到30°C以上时,对浇注砼要采取适当的降温和缓凝技术措施,降低混凝土的出罐温度,加强砼的浇水养护,防止砼产生有害温度裂缝。

7.5.3为保证每一施工流水段砼连续浇注,混凝土工长要在浇筑混凝土前一天将天气情况提供给生产经理,安排好浇注时间,避免遇雨中断。如突然遇雨中断浇注,根据图纸设计及规范要求将施工缝留在结构的合理位置,并对刚浇注完的砼及时覆盖,防止雨水直接冲刷。继续浇注时要严格按规范要求进行技术处理,确保砼的整体质量;在雨后进行砼浇注的部位,浇注前模板内的积水必须清除干净,要加强模板预检验收。

7.5.4夏季天气炎热,必须加强混凝土的浇水养护工作,板混凝土派专人用高压水枪浇水保湿养护,使混凝土表面始终保持湿润状态,混凝土养护不少于14天。

7.5.5雨期施工时,要求混凝土搅拌站根据砂、石的实际含水率及时调整混凝土的用水量,确保混凝土的质量。

7.6脚手架工程

7.6.1脚手架必须严格按照《脚手架施工方案》进行搭设,确保脚手架的牢固性。

7.6.2脚手架基础必须平整坚实,满足架体支搭要求。脚手架与主体结构要有可靠拉结。大风大雨过后要及时进行检查,发现问题及时解决。

7.6.3雨天停止脚手架的搭设施工。

7.6.4外架特别是高处的外架已设计并安装了较完善的避雷装置。雨季防滑,

在工作面等人员通行的地方设必要的防滑设施。

7.7砌筑工程

7.7.1雨天如需砌筑时,砌筑砂浆应减少稠度,受雨水冲刷而失浆的砂浆应重新加水泥拌合后使用。为保证砌块的含水率,密切注意天气变化情况。合理安排砌块进场时间,设法避开雨水,砌块尽快运进楼层,如遇雨淋,在使用前应适当让其风干,降低含水率,以保证砌筑质量。

7.7.2砌筑工程雨期施工中重点控制砂浆的稠度、砌块的含水率,以保证砌筑工程的质量。

7.7.3雨期施工时,砌筑砂浆应考虑砂子的含水率,适当减少稠度,过湿的砂浆不宜上墙,避免砂浆流淌。

7.7.4雨后砂浆配合比按实验室配合比调整为施工配合比,其计算公式如下:

水泥:水泥用量不变

砂子:S=S

×(1+a%)

1

×(1+a%)

水: W=W

1

其中:

S-------实验室配合比中砂子用量

------施工配合比中砂子用量

S

1

W-------实验室配合比中水用量

-------施工配合比中水用量

W

1

a%-------砂子含水率

7.7.5雨后继续施工时,应复核砌体垂直度。

7.7.6遇暴雨停工时,应将刚砌好的砖体加以覆盖。

7.8屋面工程

本工程1#楼屋面工程施工赶在雨季,要密切注意当地近期天气预报,抢晴天施工,严禁在雨中进行防水施工作业。对已施工部位用塑料布进行覆盖;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。

屋面保温材料在运输存施过程中,严禁雨淋并防止受潮。

穿越保温层、找平层的孔洞以及预留锚钩等细部节点,应随时做好临时封闭遮盖,防止雨水侵入。

在粘铺防水层时,施工前应根据所用材料的技术工艺要求认真做好找平层含水率的测试和粘结试验,符合技术要求后方可施工,以确保防水层铺粘质量。

雨水水落管等应争取及早安装,以防止屋面雨水顺外墙面冲刷,污染外装修。

7.9装修工程

7.9.1雨期装修包括外墙装修及室内抹灰、刷涂料、楼地面施工等,雨期装

修施工应精心组织,合理安排雨期装修施工顺序。按照晴、雨、内、外相结合的原则安排施工,晴天多做外装修,雨天做内装修。如遇到暴雨时,对未安装门窗的内装饰完成房间洞口进行防护,防止装修污染。(具体防护见附图)外装修作业前要收听天气预报,确认无雨后方可进行施工,雨天不得进行外装修作业。

7.9.2雨天室内作业时,应避免操作人员将泥水带入室内造成污染。

7.9.3降雨是严禁进行外墙面装饰作业。

7.9.4内装修应先安好门窗或采取遮挡措施。结构封顶前的通风口及所有洞口在雨天用塑料布及多层板封堵。

7.9.5各种惧雨防潮装修材料应按材料保管规定,入库和覆盖防潮布存放,防止变质失效。如门窗、白灰、石膏板等易受潮的材料应放于室内,垫高并覆盖塑料布。

7.10机械设备管理措施

7.10.1电焊机集中在防雨棚内,底部垫高,现场使用的焊机制作防雨罩,下班注意盖好。

7.10.2所有大型机电设备要做好地线和零线的遥测,切实做好防雷击、防漏电工作。

7.10.3各种机械设备、钢筋、模板加工棚等做好防水、防淋、防砸等措施,钢筋及模板加工防护棚提前检查修整,防止漏雨,并做到排水畅通。

7.10.4各班组所使用施工机械在下班后都要切断电源,锁好电闸箱。

7.11塔吊与施工电梯管理措施

7.11.1班前必须检查机身是否带电,漏电装置是否灵敏有效,各种操作机构是否灵活、安全可靠;塔司和电梯司机每次下班后,须关好驾驶室门窗,切断配电箱内电源开关,关好箱门上好锁。

7.11.2雨后、雨中吊装时应先进行试吊,一切正常后方可进行正式起吊。

7.11.3遇大暴雨或五级以上强风等恶劣天气,应停止起重和使用。

7.11.4塔吊要牢固,下班后将臂杆锁牢。塔吊的接地装置要按《塔吊施工方案》进行设置。塔吊雨天后应及时进行线路检查和路基检查,并进行空车运转,确定无问题后方可正式吊装。观察基础沉陷情况,并作好观测记录,如有沉降应立即进行处理,保证塔吊使用时的安全。大雨、暴雨及大风时应停止吊装作业。

高空操作人员雨后施工,要注意防滑,要穿胶底鞋,不准穿硬底鞋上高空操作。塔吊接地电阻值要进行实测,其电阻值不大于4欧姆。

7.12临电安全措施

雨季期间应定期、定人检查临电设施的绝缘状况,检查电源线是否有破损现象,发现问题及时处理。

现场临时供电线中采用三相五线制配线,机电设备闸箱、灯具、设有防雨淋设施。所有机电设备必须设单一开关,严禁一闸多用,并安装漏电保护器,停工时应拉闸停电,闸箱应加锁,在使用前,应检查和测试。

配电箱内必须安装合格漏电保护装置,及时检查漏电保护装置的灵敏性,并随时关好电箱门。

从事电气作业人员必须持证上岗,佩带好劳动保护用品,并应两人同时作业,一人作业,一人监护。

电气焊时,先检查线路,潮湿部位是否漏电,并采取措施以防触电、漏电、氧气瓶、乙炔瓶距施焊点10M以外,并防止暴晒。

7.13其它要求

各分包单位应对雨季施工期间施工技术、安全、材料、设备机具等方面进行自检,并将雨季施工措施上报总包备案。

第八章雨季安全文明施工

8.1雨期施工管理

8.1.1现场组织施工人员、安全员、技术人员雨期来临前对现场进行雨期安全检查,发现问题及时处理。并在雨期施工期间定期检查。

8.1.2雨季来临前认真对管理人员和操作工人分级进行雨季施工的培训工作,加强个人的安全意识和质量意识。

8.1.3设专人负责检查基坑的边坡情况,特别是材料堆场附近的边坡。如有边坡裂缝、倾斜等可能出现塌方的迹象,必须及时采取有效措施。

8.1.4上架操作人员注意穿防滑鞋,防止滑倒。

8.1.5大雨后应对道路、外用电梯和脚手架等进行全面检查,确认无沉陷和松动后方可使用。

8.2原材料及半成品的储存和堆放

8.2.1钢筋、模板、木方等材料在下雨之前用塑料布遮盖,防止生锈或材质变形。

8.2.2水泥全部存入仓库,离墙堆放、下面要架空通风,保证水泥不受潮。

8.2.3砂、石等材料要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。

8.2.4装修材料和机电设备进场后及时运入楼内库房。

8.2.5雨期所需的材料、机具、设备,由材料部门提前准备,及时组织进场。

8.3施工机械设备

8.3.1现场的设备操作必须符合安全操作规程,并采取有效的防雨、防潮、

防淹等措施。

8.3.2变压器等要采取防雷措施,用电和机械设备要按照相应规定做好接地或接零保护装置,并经常检查和测试可靠性,保证接地电阻不大于4欧姆,防雷接地电阻不大于10欧姆。

8.3.3遇大雨停止一切机电操作,钢筋加工场的总电箱必须关闭电源,雨后应及时组织检查机械、电器的安全性能,大雨天气严禁进行设备的吊运以及人工搬运材料或设备等工作。

8.3.4电动机械设备和手持电动工具,都必须安装漏电保护器,漏电保护器的容量要与用电机械的容量相符,并专机专用。

8.3.5雨施前,对现场所有动力及照明线路、供配电电器设施进行一次全面检查,对线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹以及跑漏电现象,必须及时修理和更换,严禁迁就使用。

8.3.6各种电器动力设备,雨施前必须进行绝缘、接地、接零保护的摇测(用接地摇表),若发现问题应及时解决。动力设备的接地线(16mm2麻皮铜线)不得与避雷地线接在一起。

8.3.7要做好塔吊、外用电梯等设备等防雷接地工作,并注意进行全面检查,各项接地指标应符合安全规程要求,并做好检查记录。

8.3.8塔吊操作人员班前作业必须检查机身是否带电,漏电装置是否灵敏,各种操纵机构是否灵活、安全、可靠。定期做电阻摇测。

8.3.9每日下班时塔吊塔臂应停在顺风方向,松开回转制动装置;将吊钩收回至大臂最上端,将小车行至大臂根部。关好驾驶室门窗,卡紧、卡牢轨钳,切断配电箱内的电源开关,关好箱门上好锁。如遇暴雨或5级以上强风等恶劣天气时,应停止塔吊、外用电梯的起重和露天作业。外用电梯作业完毕后,吊笼必须降至地面。

8.3.10机动车辆在雨期行驶,要注意防滑,在基坑旁卸料要有止挡装置。

8.3.11大雨过后4个小时之内,不得进行塔机、外用电梯的拆装作业,如遇特殊情况,必须做好专项安全技术交底。

8.4小型设施检修及维护

8.4.1雨期前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。

8.4.2大风天气,要做好大型高耸物件的防风加固措施;

8.4环卫、场容、环保、消防保卫保证措施

8.4.1雨期施工期间天气炎热,施工现场采取洒水降尘等压尘措施,防止施工现场扬尘。

8.4.2对抢险队提前进行教育,使每个队员都明确抢险措施和方法。抢险工具严禁挪做它用。

8.4.3严格执行安全保卫部门制定的有关安全操作规程。

8.4.4严格执行现场用电、用火制度,电、气焊工程施焊前应先将周围及操作面下部易燃物清理干净,并设专人看护。

8.4.5将消防器材放置防雨棚内,保证防雨、防晒。

8.4.6对化学品、油类、易燃品派专人妥善保管,防止受潮变质或起火。

8.4.7雨期天气闷热,项目应适当调整作息时间,避开中午高温时间。

8.4.8保证现场干净整洁,防止蚊蝇滋生,避免传染病的发生。

第九章雨季防暴防洪应急预案

9.1组织机构

队长:

副队长:

组员:

9.2培训和演练

9.2.1项目部项目经理侯树军负责主持、组织项目部定期按防洪"应急响应"的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练,演练结束后由对长侯树军组织对"应急响应"的有效性进行评价,必要时对"应急响应"的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。

9.2.2项目部安全部负责对相关人员每年进行一次培训。

9.2.3定期组织对应急设备的准备、维护、保养等进行检查。

9.2.4暴雨过后或正下雨时,安排专人对危险源进行巡查,若发现洪水暴涨或滞洪现象,立即报告应急组织领导同志,现场施工人员可根据现场实际情况迅速调用应急设备进行抢险救灾。根据实际情况迅速组织救护工作,应立即清点施工人员及附近地区村民,尽可能地撤离人员和机械设备,确保安全。准确记录洪水流量,采取有效措施使洪灾损失降到最低水平。

9.2.5指挥与控制:

①观测预警

由项目部防洪领导小组和各工班指定人员加强对洪灾隐患地段的日常观测,确保在第一时间确认洪水险情,提前发出预警提示。

a与当地气象台建立天气服务联系,根据天气预报和降水量统计,加强对汇

水面积较大的泄洪区观测;

b注意观测洪水流量及变化时间、流速、水位等;

c观测数据有变化时,及时向生产经理汇报,以便组织施工抢险。

②施工报告

a在洪水水位较高地段抢险时,要先泄洪,对洪水过大,一时无法泄完,而险情危急时,工人抢险时要按规定身系安全带、安全绳,安全带、安全绳长度要松紧适宜。

b对由于管涵被堵塞或因管涵直径太小不能满足泄洪要求时,现场施工人员在上报防洪领导小组后,可根据现场情况采取局部挖沟排水方法进行泄洪。

c人工排除险情时,一定要两人以上同时行动,相互之间保持不间断的联系,严禁在未泄洪的情况下进入洪水或管涵中进行清堵通淤施工。

③安全撤离

当确认出现洪水时,由项目部领导下令,立即电话通知值班室,组织所有现场施工人员将施工机械加以安置保护,被困施工人员来不及撤离的,应选择高地、房屋等高处进行自我保护,等待项目部组织救援。

④组织抢险

a各班组及时清点人员,确认有无被困人员,并集结待命,不得私自外出;

b组织抢险突击队,由各施工队抽调精壮工人组成,负责安装挡护拱架,堆砌砂袋,规范水流方向;

c在配备充分通信、救生设备时,由项目部决定组织身体素质好、水性高的工人进入洪水范围执行搜索救援活动;

d卫生员做好准备,并视情形提前与定点医院联系。

⑤供电和照明

a在洪水可能危及到临时变配电设施时,应果断断电,防止个别线路漏电发生意外;险情排除后,经检查确认安全后可恢复供电;

b架设应急照明线路,保障洪灾范围内必要的照明需要。

⑥设备

在发生洪水时,如设备不能撤离到安全位置,应使设备处于动力关闭、加固和适当防护状态,防止设备造成不必要的损坏。

9.2.6通讯

各救援小组成员、医院、监理单位、业主和外部救援机构,必须建立起畅通的通讯网络。

9.2.7警戒与治安

a在发生洪水险情时,保安应加强洪水范围内巡视,隔离安全地带,禁止闲

杂人员围观,禁止一切人员进入危险区域,禁止无关人员进入抢险现场。

b加强洪水范围内警戒,未经项目部统一组织不得放入任何人员。

9.2.8人群疏散与安置

疏散人员工作要有秩序的服从指挥人员的疏导要求进行疏散,做到不惊慌失措,勿混乱、拥挤,减少人员伤亡。

9.3人员伤亡应急措施

(1)现场人员要迅速将伤员立即脱离危险地方,组织人员进行抢救,若发现伤者呼吸或呼吸心跳均停止,则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人员呼吸或同时进行体外心脏按压。立即拨打120向当地急救中心取得联系,应详细说明事故地点、受伤程度、联系电话,并派人到路口接应。通知有关现场负责人,维护现场秩序,严密保护施工现场。

(2)应急物资

常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋等物资。

第十章雨季防雷击应急预案

10.1目的

雷击是突发性事件,本着预防为主,宣传教育为辅,防患于未然的原则,为做好抗雷救灾工作,最大限度地减轻雷击造成的损失,特制定施工现场预防雷击应急预案。

10.2救援程序

(1)呼救

当工地发生雷击伤害事件,最先发现情况的人员应大声呼叫,呼叫内容要明确:某某部位发生某某情况!将信息准确传出。听到呼救的任何人,均有责任将信息报告给与其最近的管理人员、抢救小组成员,使消息迅速报告到伤亡伤害应急小组现场总指挥处。应急响应小组现场总指挥负责现场组织工作。

(2)报急救中心

事故现场安全员负责打急救电话120,报告发生伤亡伤害的地点、伤害类型,同时必须告知工程附近醒目标志建筑,以利急救中心迅速判断方位。安全员负责将伤害情况及时报告项目安全部,再由项目安全部上报上级部门。

(3)接车

接车员迅速到路口接车,引领急救车从具备驶入条件的道路迅速到达现场。

10.3雷击事故应急措施

(1)施工现场负责人切断施工现场内的所有电源,迅速通知所有在外工作的人员立即回到宿舍;

(2)受雷击后烧伤或严重休克的人,应立即让其躺下,扑灭身上的火,并对其进行抢救。若伤者虽失去意识,但仍有呼吸或心跳,则自行恢复的可能性很大,应让伤者舒适平卧,安静休息后,再送医院治疗。若伤者已停止呼吸或心脏跳动,应迅速对其进行人工呼吸和心脏按摩。通知有关现场负责人,维护现场秩序,严密保护事故现场。

雨季施工方案(最终版)

目录 1.编制依据 (4) 2.工程概况 (5) 2.1工程建设总体概况 (5) 2.2建筑结构概况 (5) 2.3雨季施工概况 (5) 3.雨季施工管理 (6) 3.1雨季施工领导小组 (6) 3.2雨季施工抢险队员名单 (6) 3.3雨季施工人员责任分工 (6) 4. 雨季施工部署 (7) 5. 雨季施工工作重点部署 (7) 6. 雨季施工前的准备工作 (7) 6.1材料和设备准备 (7) 6.2现场准备 (8) 7.雨季施工措施 (9) 7.1施工现场平面布置 (9) 7.2现场排水 (9)

7.3钢筋工程 (9) 7.4模板工程 (10) 7.5混凝土工程 (10) 7.6脚手架工程 (10) 7.7砌筑工程 (11) 7.8屋面工程 (11) 7.9装修工程 (12) 7.10机械设备管理措施 (12) 7.11塔吊与施工电梯管理措施 (12) 7.12临电安全措施 (12) 7.13其他要求措施 (13) 8.雨季安全文明施工 (13) 8.1雨期施工管理 (13) 8. 2原材料及半成品的存储和堆放 (13) 8.3施工机械设备 (14) 8.4环卫、场容、环保、消防保卫保证措施 (14) 9.雨季防暴防洪应急预案 (15) 9.1组织机构 (15) 9.2培训和演练 (15)

9.3人员伤亡应急措施 (17) 10.雨季防雷击应急预案 (17) 10.1目的 (17) 10.2救援程序 (17) 10.3雷击事故应急措施 (18)

第一章编制依据 1.1根据呼和浩特万达广场投资有限公司提供的呼和浩特万达广场一期工程1-1#住宅楼施工图纸。 1.2国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。 建设工程质量管理条例国务院令279号 建筑工程安全生产管理条例国务院令393号 建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定建办[2005]89号 生产安全事故报告和调查处理条例 城市排水许可管理办法 城市市容和环境卫生管理条例 建设项目环境保护管理条例 《内蒙古自治区建设工程质量管理条例》 《房屋建筑工程技术资料管理规程》DB15/427-2005 《呼和浩特市建设工程施工安全管理规定》 中建保华建筑有限责任公司生产安全事故应急预案 GB/T19001-2000 质量管理体系 GB/T24001-2004 环境管理体系 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 安全防范工程技术规范GB50348-2004 建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2010 建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004 施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-2005 建筑施工钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2011 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 塔式起重机安全规程GB5144-94 1.3呼和浩特质监站气象记录。 1.4《建筑工程施工手册》

管道施工雨季施工方案

一、工程概况 渤南油田罗36块位于山东省XXX内,渤三联合站西南部,XXX采油厂东南部,距渤三联合站约6km,隶属于XXX采油厂管辖。本次进行改掺提效工程(安装部分)内容主要分为3个部分,01为罗北外输站部分,02为井场部分,03为站外管线部分。罗36块目前共开油井13口,其中电热杆井3口,密闭循环掺水井2口,地面电加热井2口,常规集输油井6口,均采用注水开采方式。区块日前大量使用电热设备,高耗低效,集输成本过高,且井口回压高。为降低能耗,提高经济效益,本次将其中6口能耗较高的油井集输方式改为空心杆开式掺水降粘集输,掺水来自罗北外输站。掺水在罗北外输站增压、加热后采用规格为φ76×6,材质20#的管线输送至井口。 罗北外输站内目前已建处理规模5000m3/d天然气冷却脱水器2台,用于处理三相分离器及缓冲罐分出的含大量水和烃组分的饱和天然气。2台天然气冷却脱水器均为1996年从渤三联合站拆除停用的转上利旧设备,目前已运行超过25年,设备底部及管道腐蚀穿孔严重,有漏气现象,存在严重的安全隐患,本次将拆除2台天然气冷却脱水器,在原位置新建处理规模6000m3/d天然气冷却脱水器1台。 二、雨季施工各工序质量保证措施 2.1一般措施 2.1.1在进入雨季前,各机组应组织一次检查,及时做好防雨、防洪准备。检查重点包括仓库、休息室,暂设棚是否牢固,是否有水泡,下沉倒塌的危险,有隐患的应采取加固措施。 2.1.2雨季应避免存在被水淹的可能,在洪水冲击的山谷、河道、雨水汇流区域施工,如不能在雨季到来之前完工,应采取防护、稳管措施之后撤离该区域,等雨季过后再组织施工。 2.1.3注意收集当地气象资料,特别是中长期的天气预报,掌握天气变化的情况,合理安排施工。 2.1.4 增强防范意识,准备必要的防雨、防洪材料,做好特殊情况下的应对措施。 2.1.5施工人员的保护:雨天施工,施工人员注意自身安全。应随时检查所有电源线路有无破损,接头的绝缘性能是否良好,防止漏电、触电。雨天道路泥泞,特别是陡坡陡坎,防止路滑人员摔跤,可在道路上铺垫沙、谷壳或稻草。施工人员必须穿戴便于施工的劳保用品。

雨季施工方案(标准版)

目录 1.编制说明 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3雨期施工的时间 (2) 2.工程概况 (2) 3.雨期施工准备 (3) 3.1组织准备 (3) 3.2技术准备 (4) 3.3防雨材料准备 (4) 3.4现场准备 (5) 3.5人员准备 (6) 4.分项工程施工质量保证措施 (6) 4.1回填土工程 (6) 4.2混凝土工程 (7) 4.3钢筋工程 (7) 4.4模板工程 (8) 4.5砌筑工程 (8) 4.6屋面工程 (8) 4.7脚手架工程 (9) 4.8 幕墙工程 (9) 4.9 装饰装修工程 (10) 4.10 外墙防水工程 (10) 4.11 设备安装工程 (10) 4.12防雷击措施 (11) 5.雨期施工其它措施 (14) 5.1安全、消防措施 (14) 5.2卫生、场容、防暑降温措施 (15)

1.编制说明 1.1编制目的 为保证XX工程雨期施工期间的施工质量和安全,保证工程的正常、连续进行,特制定XXXX年雨季施工方案。 1.2编制依据 类别序 号 名称编号 合同图纸施组1 施工合同文本\ 2 设计图纸(建筑、结构等)\ 3 图纸会审及设计变更\ 4 本工程施工组织设计\ 国家标准(GB) 1 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 2 混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2011 3 大体积混凝土施工规范GB50496-2009 4 地下防水工程质量验收规范GB50208-2011 5 地下工程防水技术规范GB50108-2008 6 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2011 7 外加剂应用技术规范GB50119-2013 8 混凝土结构工程施工规范GB50666-2012 9 建筑物防雷设计规范GB50057-2010 10 建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009 行业标准(JGJ)1 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012 2 钢筋焊接验收规程JGJ18-2012 3 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 公司有 1 中建一局集团季节性施工管理手册

园林景观工程冬雨季施工方案

园林景观工程冬季、雨季施工措施 一.冬期施工措施: 1.冬季与温度 根据相关规定,冬季施工的起止日期为:当冬天到来,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是指在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得1天内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。园林工程在进入冬季施工前和解除冬期施工后,均必须有一定的防护措施,以防气温突然降至0℃以下的寒流及霜冻等侵袭造成工程质量下降。 2.冬期施工的部署原则: 施工部署上要根据晴、冷、内、外相结合的原则,晴天多搞室外,冷天多搞室内,尽量缩短低温露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程加快进度,突击抢出地面,避免倒灌和塌方;对已完成结构的工程要停到一定部位等。在安排冬期施工是要考虑气温及降雪的影响,要考虑冬期施工的作业面积、施工进度,加快劳动调配,强调合理的工序穿插,善于利用各有利条件,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。 要将冬期施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好冬季施工期间工程材料和冬期设备的储备。 3.冬期施工的准备工作: (1)掌握施工所在地区气象资料。 (2)技术准备工作 (3)施工现场准备工作。 (4)生活上的准备工作 (5)物资准备工作 (6)施工管理方面工作。 实例:某工程冬期施工措施指导书 1.冬期施工准备工作

(1)掌握施工所在地区气象资料:冬期施工前,要与施工所在地区气象部门凉席,掌握当地冬季气温情况,搜集有关资料。如该地区缺少气温资料,可参照附近地区气温资料,进行冬期施工准备。 (2)技术准备工作: 1)研究和编制冬季施工方案,对开工栋号、停工栋号以及进入冬期施工的基础、结构、装修工程,提出冬期施工项目一览表,对停工部位应有相应的越冬措施。做好准备工作计划并将其纳入生产计划中。 2)落实热源和冬期施工材料,编制冬期施工设备材料、劳动需用量计划,主要包括下列内容: ①设备:锅炉和各种相应的配件,排管炉、热盐水箱。 ②燃料:煤、煤球 ③保温及挡风材料:草帘、席、油毡、草绳、锯末等。 ④化学附加剂:抗冬剂、早强剂、阻锈剂、减少剂及复合剂等。 ⑤化盐、测温用量:化盐桶、温度计(-20-100℃)、高低温度计、测温箱、6号比重计、电棒等。 ⑥劳动力、司炉、化盐、测温、看火人员、冬季施工各项准备工作劳动力等。 ⑦劳动保温用品:棉大衣、手套的灯 3)编制单位工程冬季施工方案。 4)组织有关人员学习冬季施工有关要求、措施和规定,并向队、组景象技术交底工作,对司炉工、测温、化盐等主业人员进行培训。 (3)施工现场准备工作: 1)做好现场清理,易燃物品放在远离锅炉的上风处,并集中堆放妥善管理。 2)现场道路在冬期施工前进行必要平整,积水的坑洼处要填好。 3)搅拌机棚、工作棚等历史设施要做好保温,搅拌机棚附近要挖好足够容量的蓄水池井 4)做好水龙头、消防栓、管道的保温防冻,上水管道的埋设深度不应小于80㎝。

管道工程雨季施工方案

管道工程雨季施工方案 一、工程概况: 1、工程位置: 2、工程内容: 3、工程工期: 二、雨期施工材料准备: 为保障正常施工,施工前要准备好防雨、防汛及防潮材料。如苫布、塑料薄膜、油毡、防潮垫木、草袋等。 三、雨季施工准备: 雨季施工,主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产施工,把雨季对工程的影响减小到最低限度。土方工程受降雨量影响较大,雨季施工应针对本工程特点制订相应的防雨措施。雨季施工,做好如下准备工作: (一)、施工场地 对施工现场根据我标段实际地形对场地设置排水系统,对明水进行疏导,排水系统要做到水流畅通,不积水,并要防止四邻地区地面水倒流进入场内。 1、场地排水:对施工现场,根据地形对场地排水系统进行合理布置, 以保证水流畅通,不积水。并防止四周水倒流进入场内。 2、道路:施工现场主要运输道路坚实,并做好排水,保证雨后正常交通。 (二)、机电设备及材料防护 防汛器材,工程防雨材料、防护用品、抽排水设备充足。 配电箱要采用防雨防潮措施(用塑料布进行封盖),并应安装接地

保护装置。 (三)、注意事项 ⑴、对所购水泥等材料作好覆盖和加高等防潮工作。 ⑵、做好各种机械的安全保护措施,机械应停放在安全地带。 ⑶、施工人员配备必要的劳保用品,以保证雨天工作的连续性。 四、雨季施工措施: 1、雨季施工现场成立抢险队保证每天夜间有专人值班,并做到雨声就是命令,下雨及时到达现场,从而保证雨天的现场安全。 2、切实做好原材雨季现场的保护措施,如现场应备齐塑料布、帆布、草袋子等防汛物资。 3、每天及时收听天气预报,结合天气情况合理制定工序安排。沟槽开挖必须根据天气形势及施工能力确定开挖段。对施工现场的电杆无论是永久还是临时的都要进行仔细检查,不牢固的要加设拉线等措施予以加固。主汛期开挖沟槽应将放坡增大一级,可能出现险情部位,做好支护处理。 4、用于沟槽回填用土必须集中堆放并拍实覆盖,主汛期有条件时用彩条布进行覆盖,以防止雨水渗入冲刷。 5、定期疏通现场临时排水系统,以保证排水畅通。 6、在边坡开挖线周边设置地表排水沟,引导排放汇积水防止雨水流入沟槽、冲刷边坡,引起边坡坍塌。在沟槽两侧边坡上距边坡边缘1.5米处设置草带围堰,高度不低于50CM,以防止槽外雨水流入沟槽内,冲刷边坡,引起边坡坍塌。 7、在沟槽底作业面南侧0.5M 处,设置导流盲渠。在盲渠上每20M 处设置集水井,及时排除作业面的积水。雨天设专人进行沟槽内排水泵检查巡视,并保证雨天抽水设备的正常排水。 8、雨季土方开挖要及时做好安排,开挖一段,铺设一段,回填一

(完整版)地基基础工程雨季施工专项方案

雨季施工专项方案 一、工程概况 京钰?滏河湾住宅商业配套工程,位于主城区东部,滏阳东路以南,轻工街以东,滨河路以西的黄金地段。基础为钢筋砼灌注桩,桩基上部为钢筋混凝土筏板,地下室:商业、1#、2#、3#楼为两层,17#楼为三层,地下室主要为地下车库、地下水池、设备用房、储藏间等,地下室建筑面积为10036 〃。商业地上五层,1#、2#、3#楼住宅地上均为32层,17#楼住宅地上为33 层;本项目施工主要以住宅为主,商业为附,功能齐备,能够满足住户的日常需求,商业建筑面积:9388 〃,住宅建筑面积117685 m2o 在雨季的来临前,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工专项方案如下:望各班组、项目部认真遵照执行。 二、总则 1、进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 2、各班组(项目部)要根据本工程项目的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。 3、施工期间,施工负责人要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目部施工现场管理人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、大体积混凝土浇注等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量,并做好覆盖工作。 4、施工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水明沟设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面浇筑20cm厚C25的混凝土路面,重要运输路线必须保证循环畅通。 ①对不适宜雨季施工的工程要提前或暂安排,土方工程、基础工程、等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。 ②根据晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,

北京某工程雨季施工方案2011年

目录 一、编制依据 (2) 1、相关资料 (2) 2、主要规范、规程 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程概况 (2) 2、雨期施工特点难点分析及对策 (3) 三、施工部署 (3) 四、施工准备工作 (5) 1、技术准备 (5) 2、现场准备 (6) 3、材料资源准备 (6) 4、安全工作准备 (7) 五、雨期施工主要技术措施 (7) 1、门窗安装工程 (7) 2、室内粉刷涂饰工程 (8) 3、外墙面砖、涂料工程 (8) 4、楼地面工程 (8) 5、屋面工程 (8) 6、机电安装工程 (9) 7、临建设施 (9) 8、临电 (9) 9、预留洞口、地下室及屋面防雨 (10) 六、质量保证管理及技术措施 (10) 七、安全文明施工管理及技术措施 (11) 八、环保施工及技术措施 (12)

一、编制依据 1、相关资料 北京***工程设计有限责任公司图纸。 本工程施工组织设计 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、工程概况 ***工程场地位于北京市海淀区****,拟建建筑****,地上*15层,地下1层;建筑面积48965平方米,结构形式为剪力墙,建筑物±0.00=46.40m。 根据北京地区历年的实测资料统计,每年6-9月份的平均降雨量占年平均降雨量的83.87%。因此称6-9月份为雨期,而7月底8月初可为集中降雨期。所以北京市把

6-9月定为雨季施工阶段,以加强管理。雨季天气变化异常,大风、暴雨天气给施工带来很大难度,必须加强与天气部门的联系,预知天气情况。准备好雨季的施工材料、机具。并采取有效技术措施,以确保雨季施工的质量与安全。 根据施工进度安排,大部分装修工程将在雨期完成,雨期施工的主要分项工程有:装修工程、屋面工程、外檐装修工程等。 现场临时道路、临时上下水和临时用电已经形成。可以保障今年的雨季施工使用正常。 2、雨期施工特点难点分析及对策 1、本住宅项目属群体工程,装修施工项目多,细部节点做法复杂,工期紧迫,因此如何组织施工是雨期施工也是本工程的重点和难点。 采取的对策如下: 加强计划管理,制定工程施工总进度计划和月、周阶段性施工进度计划以及工序交叉作业的协调计划和材料设备的供应计划;对工程进度所涉及的各方面工作进行详细的安排,反馈信息,对各项计划及时进行调整以适应施工现场的实际条件;合理组织施工工序,协调好各工序间交叉施工,解决好施工对现场周围环境的影响,保证全天候的作业条件,以充分利用有效工作时间。 2、本工程施工现场可利用场地较小。 采取的对策如下: 对施工现场根据施工实际需要和施工总平面布置要求,安排场地,合理安排、精心组织原材料和周转材料按计划分批进场;同时,在施工现场设置环形道路,确保施工现场道路通畅。 三、施工部署 1、雨期施工原则 根据本工程所处的地理位置和工期要求并结合目前本工程的实际情况及特点,雨期施工的原则:防排结合、以排为主、不积水、不倒灌。确保道路不塌不泥泞。 2、雨期防汛领导机构 为确保今年的雨季施工顺利进行,认真组织落实雨施措施,按期保质保量完成施工生产任务,项目部给予足够重视,成立以项目经理为首的防汛抗洪领导小组及抢险

路桥工程雨季施工方案

路桥工程雨季施工方案 为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施。 1总则 ⑴进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 ⑵要根据所承建工程项目的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。 ⑶施工期间,要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、大体积混凝土浇注等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量。 ⑷工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。 ①对不适宜雨季施工的工程要提前或暂安排,土方工程、基础工程等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。 ②根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。 ③现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。 ④配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施,防止水浸受潮造成漏电或设备事故。 ⑤所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。 ⑥工人员要注意防滑、防触电,加强自我保护,确保安全生产。 ⑦各单项工程施工现场要组织防汛小组,遇有汛情及时、有组织地进行防汛。 2土方与基础工程 ①雨季进行土方与基础工程时,各施工单位要妥善编制切实可行的施工方案、技术质量措施和安全技术措施。 ②雨季施工,人工或机械挖土时,必须严格按规定放坡,坡度应比平常施工时适当放

管道施工雨季施工方案

、工程概况 渤南油田罗36块位于山东省XXX内,渤三联合站西南部,XXX采油厂东南部,距渤三联合站约6km隶属于XXX采油厂管辖。本次进行改掺提效工程(安装部分)内容主要分为3个部分,01为罗北外输站部分,02为井场部分,03为站外管线部分。罗36块目前共开油井13 口,其中电热杆井3 口,密闭循环掺水井2 口,地面电加热井2 口,常规集输油井6 口,均采用注水开采方式。区块日前大量使用电热设备,高耗低效,集输成本过高,且井口回压高。为降低能耗,提高经济效益,本次将其中6 口能耗较高的油井集输方式改为空心杆开式掺水降粘集输,掺水来自罗北外输站。掺水在罗北外输站增压、加热后采用规格为? 76X6,材质20#的管线输送至井口。 罗北外输站内目前已建处理规模5000m3/d天然气冷却脱水器2台,用于处理三相分离器及缓冲罐分出的含大量水和烃组分的饱和天然气。2台天然气冷却脱水器均为1996年从渤三联合站拆除停用的转上利旧设备,目前已运行超过25 年,设备底部及管道腐蚀穿孔严重,有漏气现象,存在严重的安全隐患,本次将拆除2台天然气冷却脱水器,在原位置新建处理规模6000m3/d 天然气冷却脱水器1 台。 二、雨季施工各工序质量保证措施 2.1 一般措施 2.1.1 在进入雨季前,各机组应组织一次检查,及时做好防雨、防洪准备。检查重点包括仓库、休息室,暂设棚是否牢固,是否有水泡,下沉倒塌的危险,有隐患的应采取加固措施。 2.1.2 雨季应避免存在被水淹的可能,在洪水冲击的山谷、河道、雨水汇流区域施工,如不能在雨季到来之前完工,应采取防护、稳管措施之后撤离该区域,等雨季过后再组织施工。 2.1.3 注意收集当地气象资料,特别是中长期的天气预报,掌握天气变化的情况,合理安排施工。2.1.4 增强防范意识,准备必要的防雨、防洪材料,做好特殊情况下的应对措施。 2.1.5 施工人员的保护:雨天施工,施工人员注意自身安全。应随时检查所有电源线路有无破损,接头的绝缘性能是否良好,防止漏电、触电。雨天道路泥泞,特别是陡坡陡坎,防止路滑人员摔跤,可在道路上铺垫沙、谷壳或稻草。施工人员必须穿戴便于施工的劳保用品。 2.2 设备及材料的保管、存放 2.2.1 设备、材料进入现场的设备存放于现场规划的材料存放区,材料存放区处于高处且不被雨水冲刷的地方。设备露天存放时其底部用方木垫起,同时检查设备的包装箱是否完好,发现破损及时修复,然后用防雨苫布盖好,避免设备和材料受雨淋而损坏。小型设备及时存入临时库房,以减少露天存放所增加的防护费用。

建筑工程雨季专项施工方案

建筑工程署雨期专项施工方案 编制:周鹤涛 审核:田业新 审定:崔增海 南通四建集团有限公司 润泰.书香郡工程项目 2019年6月26日

目录 第一章编制依据 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.1.1 编制依据 (2) 1.1.2 编制目的 (2) 1.1.3 适用范围 (2) 第二章雨季施工 (2) 2.1 概述 (2) 2.2 雨季施工准备 (3) 2.2.1组织准备 .................................. . (3) 2.2.2 技术准备 (3) 2.2.3 生产准备 (4) 2.3 雨季施工防治措施 (4) 2.3.1 雨季基础施工措施 (4) 2.3.2 施工阶段雨季施工措施 (5) 2.3.3 雨季混凝土工程施工措施 (6) 2.3.4 拌和站专项防强风措施 (7) 2.3.5 防雷电伤害安全措施 (7) 2.3.6 雨季施工其它注意事项 (8) 第三章防洪渡汛应急预案 (9) 3.1 应急救援小组组织机构及职责 (9) 3.1.1 应急救援组织机构 (9) 3.1.2 应急救援小组职责 (9) 3.2 防洪度汛工作总体部署 (10) 3.2.1 具体采取措施 (13) 3.2.2 急救措施 (15) 3.2.3 防汛物资 (16) 第四章夜间施工 .......................... .. (16)

第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保护条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《生产经营单位安全培训规定》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《中华人民共和国防洪法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规及有关规定,结合本工程特点制定本方案。 1.1.2 编制目的 认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》、《电力建设施工企业全面质量管理办法》等有关法律法规,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,建立健全安全生产目标责任制,,提高应对突发事故的应急处置能力,保证雨季施工的安全,制定本方案。 1.1.3 适用范围 本方案适用润泰.书香郡工程施工项目部雨季施工的过程。

桩基工程雨季施工方案

一、雨期施工总要求 编制雨季施工专项作业指导书,成立雨季施工指挥小组,明确小组成员岗位职责,确保雨季工作应急反应能力及汛抢险工作做到有章可循。 1、信息化科学管理 由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,注意天气预报,及时采取有效的安全措施、加强防范。 2、防护的全面性 施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要细致周到,不可因事小而不为,以留下隐患,带来损失。 3、合理安排作业时间 气温超过38摄氏度时,停止室外作业,遇6级以上大风及暴风雨天气原则上应停止所有的作业,人员撤到安全地方,同时切断所有用电设备机具的电源。因工艺不能停止的作业,必须落实好相关安全措施,并安排专人监护相关作业。必须连续施工才能确保质量,不能停止时必须采取搭设防雨棚等措施,或在得到准确气象信息时提前安排停止作业。 二、几个重点分项的技术措施 1、做好现场排水 (1)根据施工平面图、排水总平面图,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,确保排水畅通无阻。 (2)保证道路畅通,路面应能满足应急情况下人机撤离条件。 (3)严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资,如车辆、水泵及相关的器材、彩条布、油毡、沙袋、铁锹等材料,保证异常情况出现时紧急应对。 2、施工机械的防雨、防雷及防触电 (1)防雨:桩机、起重机等大型机械停置在坚实可靠的较高地点,四周排水畅通,确保接地装置

处于良好状态;机电设备采取防雨、防淹措施,必要时搭设防雨棚或用防雨布遮盖;移动用电闸箱的漏电保护装置要可靠灵敏。 (2)防雷击:因施工现场附近存在其他较高或高耸建筑物,因此雷电对机械影响较小,但在雷雨前必须放平吊车把杆,尽最大程度减小机械高度,防止雷电袭击造成事故。 (3)防触电:施工现场用电必须符合三级配电两级保护要求,三级电箱作重复接地,电阻小于10欧姆,电线电缆合理架空或埋设,不得出现老化或破损的电缆;遇暴风雨天气,要安排专业电工现场值班检查,必要时立即拉闸断电,所有职工下班前必须将各设备工具电源断开。 3、吊装作业特殊规定 (1)雨后吊装时,应首先检查吊车本身的稳定性,确认吊车本身安全未受到雨水破坏时再做试吊,确认安全状态良好后再进行工程吊装工作。 (2)雨天可能会影响起重机司机的视线,若司机没有在雨天进行吊装的经验,停止吊装工作,或请有经验的司机来进行。 (3)雨天吊装应扩大地面的禁行范围,必要时增派人手进行警戒。 (4)停止施工时,应将起重机吊钩落至地面,不得在吊钩上遗留吊索、构件等任何物体,以防止这些重物被风吹动导致事故发生,同时将桩机、起重机等设备拔杆高度尽量降至最低。 (5)六级以上风力或暴雨天气停止一切吊装作业。 三、其他雨季施工安全注意事项 (1)加强安全检查,及时发现问题。对施工用电、机械、设备、及防雨棚、临时设施、安全标志牌进行经常性检查,及时发现问题及时排除,对破损处及时修复。 (2)注意被雨水冲淋材料的使用,要采取处理措施后才能使用,焊工特别注意不得使用湿性劳保手套。 (3)加强对各类人员的培训教育,加强雨季安全施工常识的学习,提高自我防范能力和应急反应能力。 (4)建立险情预警和险情报告制度。遇有中雨以上的雨天,必须安排专人日夜值班,监视重点地

给水管道工程雨季施工方案

雨季施工方案 一、雨期施工材料准备: 为保障正常施工,施工前要准备好防雨、防汛及防潮材料。如苫布、塑料薄膜、油毡、防潮垫木、水泥、砂石、木桩及草袋等。 二、雨季施工准备: 雨季施工,主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产,把雨季对工程的影响减小到最低限度。土方工程受降雨量影响的项目,雨季施工应针对本工程特点制订相应的防雨措施。雨季施工,做好如下准备工作: (一)、施工场地 对施工现场及生活区应根据地形对场地排水系统进行疏导,保证水流畅通,不积水,并要防止四邻地区地面水倒流进入场内。 1、场地排水:对施工现场,根据地形对场地排水系统进行合理布置,以保证水流畅通,不积水。并防止四周水倒流进入场内。 2、道路:施工现场主要运输道路路基碾压坚实,做好处理及满足排水要求,保证雨后正常交通。 (二)、机电设备及材料防护 防汛器材,工程防雨材料、防护用品、抽排水设备充足。 机电设备的电闸箱要采用防雨防潮措施,并应安装接地保护装置。(三)、大小型设施检修及停工维护

临时设施检修:对现场临时设施,如工人宿舍、食堂、仓库等应进行全面检查。对停工工程要进行检查并作好维护。 (四)、注意事项 ⑴、对所购的原材料,如石灰、水泥等作好覆盖工作。 ⑵、做好各种机械的安全保护措施,机械应停放在安全地带。 ⑶、施工人员配备必要的劳保用品,以保证雨天工作的连续性。 三、雨季施工措施: 1、雨季施工现场成立抢险队保证每天夜间有专人值班,并做到雨声就是命令,下雨及时到达现场,从而保证雨天的现场安全。 2、每天认真听天气预报,结合天气情况合理制定工序安排。 3、实做好原材雨季现场的保护措施如现场应备齐,塑料布、帆布、草袋子等防汛物资。 4、雨天设专人进行沟槽内排水泵检查巡视抽水,并设备用泵保证雨天的正常排水。 5、做好雨后撑板、撑杠的加固。 6、定期疏通现场临时排水系统,以保证排水畅通。 7、在边坡开挖线周边设置地表排水沟,引导排放汇积水防止雨水流入沟槽、冲刷边坡,引起边坡坍塌。 8、施工区和生活区规划和建设好雨水排放措施。雨水经处理后按规定排放,防止水污染。 9、对有害物质(如燃料、油料、旧材料等)通过有效措施处理后,

雨季专项施工方案

一、编制依据 1、施工图纸及施工合同 2、沈阳铁西龙之梦工程施工组织设计 3、国家及地区规范标准 二、工程概况 沈阳铁西龙之梦购物中心工程位于沈阳市铁西区建设西路北侧,启工街与卫工街之间,总建筑面积约30万平方米。该工程东西向长508m,南北向宽67.4m,占地面积约3.5万平方米。建筑结构为框架结构。根据建设方初步设计方案,该工程地下三层,地上裙房六层,两端两幢主楼28层。 本工程在本年度雨季施工期间,根据项目部的施工进度安排,将进行的施工项目有:土方开挖及护坡工程、降水工程,主体结构施工(钢筋工程、模板工程、混凝土工程)等。 本工程雨季施工的特点及难点:根据沈阳市雨季各月份降水量分布特点,降水量主要集中在7~8月份之间。由于现场场地较小,基坑四周边坡放坡较小,应防止边坡土体流失及塌方事故发生。结构施工时,应做好刚浇筑完混凝土的成品保护工作。土方回填时,取土时应控制好回填土体的含水率,回填时应严格控制压实遍数及灰土比例、分层回填厚度,以及槽内积水的排放等。 三、施工准备 (一)雨季施工时间及降雨等级特征 1、雨期施工时间:根据沈阳地区多年的实测资料统计,每年的7-8月份为沈阳地区的雨期。 2、降雨等级特征:降雨分小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨几个等级,详见下表:

1、为保证雨期施工的顺利进行,项目部成立雨季施工领导小组,并将领导小组组织机构上墙,成立防汛抢险队。 雨季施工领导小组成员: 组长:茅伯良 副组长:李新全陆伟根 组员:孟升平朱勇杰李建明潘文杰季洪飞 2、项目部在7月下旬组织技术、生产、安全、临电、材料、机械、行政、环保环卫、消防保卫等相关人员进行雨季施工的方案交底。 3、项目部雨季施工领导小组的相关人员对施工队进行雨季施工的培训教育,并做好教育记录。 4、项目部雨季施工领导小组雨季施工前,组织项目部相关人员对雨季施工准备工作和措施落实等进行检查。 (三)技术准备 1、项目部总工组织技术人员熟悉雨季施工部位、雨季施工施工项目及雨季施工技术措施等,编制雨季施工方案,对施工队进行雨季施工技术交底。 2、提前编制雨季施工材料和机具计划并上报材料和机械部门。 3、注意收听天气预报,做好气象部门月、旬、周天气预报资料的收集和传阅工作,预报有恶劣天气情况时,及时通报。 (四)现场准备 1、现场地面:现场布置的道路尽量在雨季施工前全部硬化,钢筋加工厂范围内应按要求进行硬化和铺设石子,半成品钢筋堆放区和周转材料堆放场地,先将低洼处填土,将地面抄平后,全部铺设一层石子,防止地面下雨后积水泥泞。对于基坑周边地面做好排水坡度,将雨水排放到排水沟内。 2、挡水墙及排水沟:在第一步护坡完成后进行挡水墙及排水沟施工,挡水

工程道路桥梁雨季施工方案示范文本

工程道路桥梁雨季施工方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程道路桥梁雨季施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 伴随着雨季的来临,为了做好雨季施工的组织工作, 保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技 术措施如下:望项目技术人员、各工程队、认真遵照执 行。 一、总则 1、进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、 设备的储备工作。 2、各工程队要根据各自所承建工程项目的特点,编制 有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。 3、施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶 劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取 应急措施。重大吊装,高空作业、大体积混凝土浇注等更

要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量。 4、工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。 ①对不适宜雨季施工的工程要提前或暂停安排,土方工程、基础工程、地下构筑物工程等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。 ②根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。 ③现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。 ④配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措

公路工程雨季施工方案

==~==一级公路==至==关段1标段雨季施工方案 编制: 审核: 审批: ********有限公司 **~**一级公路1标项目经理部 2011年5月

雨季施工方案 1 编制依据 1、《》 2、《》 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 5、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 6、《建筑工程施工手册》(第四版) 7、《公路隧道施工技术规范》(JTG F 60-2009) 8、《公路桥涵施工技术规范》JTG F041 9、《公路路基施工技术规范》JTG F10 2 工程概况 **~**一级公路(**至**段)LJ1合同段全长5.9公里。主要工程有:路基、防护和排水工程;互通立交1处(**互通);大中桥5座;涵洞8道;天桥1座;隧道1条(**隧道)。 2011年度雨季施工项目主要内容包括:**1号桥、**2号桥、**3号桥的桩基及下部结构施工;梁板预制;路基挖填方及防护排水施工;**隧道初期支护及二衬施工。 3 气候条件 项目区属暖温带大陆性季风气候。受冷暖空气势力交替影响,四季分明。冬夏季长,春秋季短。春季干旱严重,夏季炎热多雨,秋季降温剧烈,冬季寒冷干燥。因地形复杂,高差悬殊,区域气候重复变化明显。历年平均气温10.6℃,极端最高气温39℃,最低气温零下10.7℃。**与**省**县交界的绵河地带平均气温为13.4℃,是**县平均气温最高处。 根据当地水文资料,工程施工区域自6月上旬进入雨季,至10月上旬结束。暴雨发生频率较高的月份为7月、8月、9月,其中以7月中上旬暴雨频率最高。本标段雨季施工日期约为6月1日-10月10日,预防及急救措施将随降水变化而改变,雨季施工日期将按照业主及监理的指示进行调整。 4 雨季施工技术方案 4.1 施工准备工作

管道工程冬雨季施工方案

仪陇县金城生活污水处理工程二标段 管 道 工 程 冬 雨 季 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 四川伟彬水利水电工程有限公司 二0一六年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (4) 四、雨期施工材料准备 (4) 五、雨季施工准备 (4) 六、雨季施工措施 (5) 七、雨季施工安全措施 (7) 八、夏季施工措施 (7) 九、冬季施工措施 (8)

管道工程季节性施工方案 一、工程概况 1、工程名称:仪陇县金城生活污水处理工程 2、建设单位:仪陇县方州自来水有限责任公司 3、建设地点:仪陇县金城镇 4、地勘单位:南昌市建筑设计研究院有限公司 5、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 6、监理单位:四川圣弘工程技术有限公司 7、计划工期:210日历天 8、建设规模:建日处理0.5万吨生活污水处理厂一座,按远期总规模日处理1万吨铺设厂外截污干管6.2公里,建设中途污水提升泵站2座。 9、总投资:5527003元 10地貌特征:仪陇县地处四川盆地北部低山与川中丘陵过度地带,地势北高南底,西部为缓倾斜单面山,中东部为宽谷梁丘为主,山体切割较深山峦起伏,沟壑纵横,地势复杂。山底土质主要为杂填土,砂质泥岩,山体为较为坚硬的岩石。 二、编制依据 1、《混凝土质量控制标准》GB50164-2015; 2、《砼外加剂应用技术规程》GB50119-2003;

3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 4、国家及水利水电局现行工程建设政策、法规和规范、验收标准。 6、国家及行业现行的施工技术规范、设计规范及验收标准。 三、编制原则 1.满足招标文件对工程质量、工期、安全文明施工及环境保护等方面的要求。 2.满足国家、建设部现行施工规范、规程、质量检验评定标准等技术法规要求,确保实现质量目标。 3.施工技术、工艺、方法先进可靠。 4.施工组织与管理本着靠前指挥、精干高效、职责分明、劳力充足、超前计划、合理安排工序、全面展开平行流水作业的原则进行。 5.施工生产以确保环境保护、安全文明施工、工程质量及工期计划为前提。 6.确保总工期目标的实现,并确保整个工程安全、优质完成。 7. 确保地下管线和周围建筑物、构筑物等的安全 四、雨期施工材料准备 为保障正常施工,施工前要准备好防雨、防汛及防潮材料。如苫布、塑料薄膜、油毡、防潮垫木、草袋等。 五、雨季施工准备 雨季施工,主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产施工,把雨季对工程的影响减小到最低限度。

雨季施工方案(最终版)知识讲解

雨季施工方案(最终版)

目录 1.编制依据 (4) 2.工程概况 (5) 2.1工程建设总体概况 (5) 2.2建筑结构概况 (5) 2.3雨季施工概况 (5) 3.雨季施工管理 (6) 3.1雨季施工领导小组 (6) 3.2雨季施工抢险队员名单 (6) 3.3雨季施工人员责任分工 (6) 4. 雨季施工部署 (7) 5. 雨季施工工作重点部署 (7) 6. 雨季施工前的准备工作 (7) 6.1材料和设备准备 (7) 6.2现场准备 (8) 7.雨季施工措施 (9) 7.1施工现场平面布置 (9) 7.2现场排水 (9) 7.3钢筋工程 (9) 7.4模板工程 (10) 7.5混凝土工程 (10)

7.6脚手架工程 (10) 7.7砌筑工程 (11) 7.8屋面工程 (11) 7.9装修工程 (12) 7.10机械设备管理措施 (12) 7.11塔吊与施工电梯管理措施 (12) 7.12临电安全措施 (12) 7.13其他要求措施 (13) 8.雨季安全文明施工 (13) 8.1雨期施工管理 (13) 8. 2原材料及半成品的存储和堆放 (13) 8.3施工机械设备 (14) 8.4环卫、场容、环保、消防保卫保证措施 (14) 9.雨季防暴防洪应急预案 (15) 9.1组织机构 (15) 9.2培训和演练 (15) 9.3人员伤亡应急措施 (17) 10.雨季防雷击应急预案 (17) 10.1目的 (17) 10.2救援程序 (17) 10.3雷击事故应急措施 (18)

第一章编制依据 1.1根据呼和浩特万达广场投资有限公司提供的呼和浩特万达广场一期工程1-1#住宅楼施工图纸。 1.2国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。 建设工程质量管理条例国务院令279号 建筑工程安全生产管理条例国务院令393号 建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定建办[2005]89号生产安全事故报告和调查处理条例 城市排水许可管理办法 城市市容和环境卫生管理条例 建设项目环境保护管理条例 《内蒙古自治区建设工程质量管理条例》 《房屋建筑工程技术资料管理规程》DB15/427-2005

雨季施工方案(最终版)

1、编制依据 2、工程概况 工程名称: 1#商业办公楼等2项(中关村科技园区昌平园东区二期0303-55地块住宅混合公建用地项目) 建设单位:北京路劲隽御房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建设设计顾问有限公司 监理单位:京兴国际工程管理有限公司 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 工程地点:北京市昌平区南邵镇南邵地铁站旁 雨季施工概况: 根据北京地区气象条件,雨季施工期约为六月~九月。项目部应高度重视今年雨季施工,提前做好雨季施工现场生产组织、技术、材料、人员等各项准备工作。本工程5月8日开始停工,复工日期不详,若在雨季期间复工,雨季施工主要为地下室结构施工阶段 3、雨季施工管理 3.1雨季施工领导小组 组长:沈健 副组长:张荣、沈裕新、顾卫忠 组员:倪峥嵘、蔡忠彬、管峰华、秦明明、李飞、杨威、袁博

雨季施工领导小组负责雨季施工措施的制定,雨季施工生产安排,雨季施工材料、设备的调配和准备,雨季施工前准备工作和雨季施工期间施工的检查。 3.2雨季施工抢险队员名单 队长:樊永辉 副队长:徐永辉、杨凯丰 组员:丁黄华、刘亚龙、张鹏、吴海峰、陈凯、闫晓东 在雨季施工期间项目部建立汛期值班制度,值班人员负责天气预报信息收集并通知项目部各部门。确保提前掌握天气情况,对可能发生汛情,能快速做出反应,并组织有关人员抢险。雨季施工领导小组及抢险队员手机必须24小时开通。 3.3雨季施工人员责任分工 项目经理沈健(组长):负责雨施期间的全面管理工作。 生产经理沈裕新(副组长):组织和检查机械、工序安排和文明施工方面是否落实雨施措施。负责检查现场消防保卫、环境卫生、人员健康和后勤保障等工作。 安全总监杨凯丰(副组长):组织现场各种临时设施安全检查,危险源辨识与排除,负责现场安全检查,编制雨季施工安全应急预案。 总工程师张荣(副组长):负责组织方案的编制和审批,并组织技术人员提供技术保障。 工长、质量员顾卫忠、蔡忠彬等(组员):按雨施方案具体组织分包单位落实。 材料组长施忠平、倪洲平等(组员):按照《雨季施工方案》要求,保证材料、设备及时供应。 外分包队负责人(抢险副队长):在项目部的领导下,做好雨季施工的各项工作。发生险情时,组织本单位抢险队员进行抢险。 各组员:在部门主管领导下,完成雨季施工的各项工作。发生险

相关文档
相关文档 最新文档