o - 详细信息

o RKC温控器 CD-901 主要结构及功能:

·自主校正功能·加热/制冷控制·外型、接线与RKC一致

·大屏LED显示·温度报警·操作、性能与RKC相同

o RKC温控器使用警告

·接线警告:

- 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故;

- 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。

·电源供给:

- 为防止仪器损坏或失效,用额定电夺供电;

- 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电。

·禁止在易燃气体附近使用:

- 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排方蒸气的场所中使用。

·严禁触及仪器内部:

-- 为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部。只有本厂服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪器内部有高电压、高温部件,非常危险!

·严禁改动仪器:

- 为防止事故或仪器失效,不禁改动仪器。

·保养:

- 为防止触电,仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件;

- 为保证仪器持续且安全使用,应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏。

RKC温控器操作注意

·断电后方可清洁仪器;

·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸;

·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。

RKC温控器概述

CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能,自整定功能和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。

主要特点:

热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置;

软件调零满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于%FS;

模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进的整定方案;

输出可选:断电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零或移相触发肪冲或移发脉冲、模拟量。另附二路可定义的报警点输出。

RKC温控器主要技术指标

·输入:各种热电偶(TC)、热电阻(RTD)标准电流电压信号(见输入类型表);

·基本误差:输入满量程的±%±1个字;

·分辨率:1℃、℃;

·采样周期:3次/sec

·报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差,区间内,区间外;

·报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性);

·控制输出:继电器触点AC250V 3A(阻性),逻辑电平:DC 0/12V(配固态继电器SSR),过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 0-10mA电流输出(负荷阻值600Ω以下),0-20mA 电流输出(负荷阻值600Ω以下),4-20mA电流输(负荷阻值600Ω以下);

·控制方式:模糊PID控制、位式控制;

·电源电压:AC85-264V(50/60Hz)(额定100-240V AC) AC(额定24V AC) DC(额定24V DC);

·工作环境:温度0-50℃,温度<85%RH的无腐蚀场合。功耗<5VA;

·面板尺寸:80X160,160X80,96X96,72X72,96X48,48X96,48X48mm。

RKC温控器产品确认

请参照下列代码表确认送达产品与您指定的型号是否一致。

产品代码图:

①仪表面板尺寸(高X宽mm):

802:80 x 160 402:96 x 48 162:160 x 80 501:48 x 96 901:96 x 96 102:48 x 48 701:72 x 72

②控制方式:

F:PID控制及自动演算逆动作

D:IPD控制及自动演算正动作

W:加热/制准PID控制自动演算水冷*1

A:加热/制准PID控制自动演算风冷*1

③输入见输入范围表

④输出1:

N:无意义、M:继电器接点输出、V:电压输出、8:电流输出、T:可控硅过零输出、G:可控硅移相脉冲输出

⑤输出2:同输出1

⑥报警1:(见表二)

⑦报警2:(见表二)输入范围表(表一)

#1 0~900℃范围内不能保证精度;

#2 ℃范围内不能保证精度;

#3 需要输入端子间外接一个250Ω的电阻。

第一报警表[ALMI](标准内置)以及第二报警(可选)(表二)

注:定货时根据以上内容详细填写

RKC温控器安装注意事项及过程

接线

接线注意:

1.热电偶输入,应使用对应的补偿导线。

2.热电阻输入,应使用低电阻且无差别的3根导线.

3.输入信号线应远离仪器电源线.动力电源线和负荷线,以避免产生杂讯干扰。

4.仪器电源线通常下致被动力电源干扰。

仪器补外部杂讯干扰时,必须使用杂讯滤波器。

缩短电源线的捻合绞距,距离越短越有助于减小杂讯。

在仪表板上安装杂讯滤波器并接地,并减小杂讯滤波器输出与仪器电源端子的接线距离。不要在滤皮器输出端安装保险以及开关,这样会降低滤波器效果。

5.接线应该符合每个国家的国标,电源线应使用600v聚氯乙烯绝缘线)(JIsc3307)

6.电源开启后以继电器输出的仪表需5-6秒之准备时间,如作外部的连结回路等信号使用时,请并用延迟继电器。

7.本仪器无电源开关和保险丝,如果需要可加装建议保险丝规格:额定电压250V 额定电流1A 保险丝型号:延时保险

8.不要过分旋紧端子螺钉。此外使用合适的端子螺丝接线片(螺丝型号号M3*6建议力矩

各模式详细功能

PV/SV 显示模式:显示测量值(PV)于显示和设定值于(SV)显示器。除变更设定值(SV)各参数的数值之外,通常均为此模式状态。

SV设定模式:在SV/PV正常显示状态下,按下“SET”使显示处于闪烁状态,通过按,,“∠键找到所需温度值,设定完毕后,再次按一下”SET“键使仪表转到SV/PV 正常显示状态。

参数设定模式:此参数用于设定报警,PID常数等参数。在正常显示状态下,按住“SET”键三秒后,在PV显示器中显示参数设定状态,在SV显示器中显示其对应对应的数值,依次按“SET”键显示下表参数符号:

注意:

本机显示自动回复功能。当操作者进行参数的设定修改等操作忘记回到主页显示模式时,仪表会在30秒后自动返回主显示模式。

仪表在使用前或进行参数修改时详细阅读以下内容。

下列流程中各项内容如仪表无此功能将不显示此项内容。

* 1 当P≠0时仪表为PID控制,此时需合理设置‘I 、D ’各值,在初次使用时可开启‘AT’自签定功能,使控制达到最佳状态,当P=O时为ON/OFF控制,此时需设定控制回差‘OH’的值

* 2 继电器接点输出:20秒,电压脉冲输出(SSR)可控硅过零发(SCR)2秒

* 3 数据锁级选择

数据锁据销功能用于防止对某些不常被设定的参数进行误操作。参数被锁后不能被设定或改变只可监视。

RKC温控器操故障发生的显示

当仪表不能正常工作时,仪表自诊断后会显示讯息提示。

仪表技术参数模式的设置:

在仪表正常通电后,按参数设定模式进入并找到数据参数”LCK “将期代码”1000“再按”SET“键使仪表确认,将“SET”键与”∠“键两键同时按住,约3秒后,在PV显示”COd“=000时,依次按“SET”键可得到并循环显示下列参数:

在“Cod”=0001时,依次按“SET”键可得到并往返循环显示下列参数:

或第二报警输出不动作带宽0-100或

电流互感器比率0-9999

dF1数字滤波常数0-100

STTM100使测量值稳定的时间因数0-200

STPK67比例带计算的因数0-200

STIK16积分计算的因数0-200

仪表维护和保存:

仪表自开票之日起十八个月内,因制造质量发生故障由本公司全面保修,因使用不当造成

损坏的则本公司酌收修理成本费,本公司仪表终身维修;

仪表在包装齐全的情况下存放在干燥通风、无腐蚀性气体的场合。