土建工程计量与计价实
例详解
集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
第一节、土石方工程
1、了解本节内容—包含人工、机械土石方两部分,共345个子目。
2、熟悉有关规定:
①人工挖土方指:B>3m或S>20㎡或h>30㎝的土方。
②人工挖沟槽指:B≤3m,L>3B的挖土
③人工挖基坑指S≤20㎡,L≤3B的挖土
④土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。
⑤原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。
⑥回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。
⑦平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。
⑧余土外运、缺土内运
3、掌握常用计算规则:
①平整场地按建筑物外墙外边线每边各加2m以㎡计算。例:计算下图建筑物平整场地工程量。S = * +(+)*2 + 2*2*4
= ㎡
②人工挖沟槽:V = S * L 以 m3 计算。
L —沟槽长度(m),外墙按图示基础中心线长度计算,内墙按图示基础底宽加工作面宽度之间净长度计算。
S = B x h(㎡)—沟槽截面积
B —沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算
人工挖三类土,深度超过 m,放坡系数 =
C —工作面宽度,砖基础每边:200㎜,混凝土基础每边: 300㎜
h —挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。
③人工挖基坑:按基坑体积计算。
长方体V =abh 倒圆台 = h/3 h( R2+ r2 +rR)
倒棱台 = h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab]
④回填土按体积计算。
基槽、坑回填土体积 = 挖土体积 - 设计室外地坪以下埋设的体积(包括基础垫层、柱、墙基础及柱等)
室内回填土体积按主墙间净面积乘填土厚度计算,不扣除附垛及附墙烟囱等体积
⑤运土工程量 = 挖土工程量–回填土工程量。
计算结果是“+ ”,表示余土外运“ - "表示缺土内运
4、工程量计算实例:
例 1: 某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为,室外地坪以下埋设的基础体积为
求该基础挖地槽、回填土的工程量(Ⅲ类干土)
解:h = — = m > m 所以,要放坡工作面宽度 c = 200 mm 放坡系数 k =
开挖断面上宽度 B = a + 2c + 2kh
= + 2 * + 2 * *
= m
开挖断面下宽度 b = a + 2c = + 2 * = m
沟槽断面积 S = (B + b) * h ÷ 2
= (+ )* ÷ 2
= m2
外墙沟槽长度 = (8 + 6) * 2 =28 m
内墙沟槽长度 = 6 - ( + 2 * + 2 * )= m
挖基槽 V = S * L
= * (28 + )
= m3
回填土 V = 挖沟槽体积–埋设的基础体积
= –
= m3
例 2:某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为,求该基础人工挖土的工程量(Ⅲ类干土)
解: h =+ – = m > m 放坡
k = c = 300 mm
(1) 基坑挖土计算
J—1 开挖断面上底宽 b = a + 2c +2kh
= *2+*2)+2 * + 2* * =
开挖断面下底宽 B= a + 2c
=+ 2* = m
J—1 基坑挖土V = h/6[AB+(A+a)(B+b)+ab]
=h/6
= 6[++2+]
= m3
J—2 开挖断面上底宽 b = a + 2c +2kh
=*2+*2)+2** = m
开挖断面下底宽 B= a + 2c = +2* = m
J—2 基坑挖土V = h/6[AB+(A+a)(B+b)+ab]
=h/6
= 6[++2+]
= m3
基坑挖土V = 4V +2V =4*+2*
= m3
(2) 沟槽挖土计算
开挖断面上底宽 b = a + 2c +2kh
=+2* +2** – =
开挖断面下底宽 B= a + 2c = +2* = m
沟槽长度 = 2*(8 ––+2*(6 – 2*+(6-2*
= m
沟槽挖土V = +** * = m3
答:该基础挖基坑土 m3 ; 挖沟槽土 m3 .
第二节打桩及基础垫层工程
1、了解本节内容—分打桩及基础垫层两个部分,共122个子目。
2、熟悉有关规定:
①本节适用于一般工业与民用建筑工程的桩基础,不适用于水工建筑、公路、桥梁工程,不适用于支架上、室内打桩。
②打桩机的类别、规格,土壤级别在执行中不换算。
③单位工程的打桩工程量小于规定数量时,其人工、机械 *
④现场实际发生打桩、送桩后场地隆起土的清除及填桩孔的处理要另行计算。
⑤送桩:利用打桩机械和送桩器将预制桩打(或送)至地下设计要求的位置,这一过程称此。
⑥接桩:按设计要求,按桩的总长分节预制,运至现场先将第一根桩打入,将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连接后再继续打桩,这一过程称此。
胶泥接桩断面定额按 400*400 mm 编制,断面不同时胶泥按比例调整,其他不变。
⑦混凝土垫层厚度在 15 cm 以内,按本节垫层项目执行,大于时按混凝土基础相应项目执行。
3、掌握常用计算规则:
①打预制钢筋混凝土桩按其体积计算。 V = S * L
L —设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)
S —桩截面面积。管桩空心部分应扣除,若设计要求灌注填充材料,另行计算。
②接桩按每个接头计算。
③送桩 V = S * L 计算。
S —桩截面面积。
L —桩顶面至自然地坪 + 500 mm
④灌注混凝土桩使用预制钢筋混凝土桩尖时,单、复打桩工程量按体积计算。
V = S * L
S —标准管外径的截面面积。
L —设计桩长(不包括预制桩尖)+ 250 mm
⑤预制桩尖按个数计算,每只综合单价为 30元。
⑥基础垫层按体积计算。 V = S * L
S —图示垫层断面面积
L —垫层长度。
外墙长度按外墙中心线长度计算
内墙长度按内墙基础垫层间净长计算
4、工程量计算实例:
例1、某单位工程基础如图所示,设计为钢筋砼预制方桩,截面为350*350mm,每根桩长18m,共180根。桩顶面标高—,静力压桩机施工,胶泥接桩。计算打桩、接桩、送桩工程量,并据计价表套价。(不考虑价差)
解:(1)计算工程量
打桩:V=**18*180 =
接桩:n = 2*180 = 360 个
送桩:V=**(+)*180=
(2)套价
2—28换: **
= 元/个
定额编号项目名称单位工程量综合单价合价
2 -14 打桩,L=18m以内 m3
2-28换胶泥接桩个 360
2 -18 送桩,桩长在18m内㎡
合计
例2: 某打桩工程如图所示,设计震动沉管灌注砼桩20根,单打,桩径∮450
(桩管外径∮426)桩设计长度20m
预制砼桩尖,经现场打桩记录单打
实际灌注砼70m3,其余不计,计算打
桩的综合单价及合价.
解: 打桩工程量 V==*( 2 )2 * (20+*20= m3
预制桩尖: n = 20 个
套定额:
2 -50 换: 70/ ** 元/m
3 (充盈系数,桩尖换算)
定额编号项目名称单位工程量综合单价合价
2 - 50 换打震动沉管灌注桩15m以上 m3
补预制桩尖个 20 30 600
合计
例3:计算土方工程例1、2中的垫层。
(1)垫层 S =* = m2
外墙长度 = 2*(6+8) = 28 m
内墙长度 = 6 – 2* = m
垫层体积 V = *(28+) = m3
(2)条基下不属垫层,属砼基础,只需计算独立基础下垫层即可。
J — 1:V = ***4 = m3
J — 2:V = ***2 = m3
垫层 V = + = m3
第三节砌筑工程
1、了解本节内容—本节包含砌筑、砌石和构筑物三个部分,共83个子目。
2、熟悉有关规定:
①各种砌体的砖、砌块规格不同时可进行换算。
②基础与墙身的分界线:使用同一种材料时以设计室内地坪(有地下室者以地下室设计室内地坪)为界,以上为墙身,以下为基础。
③砖基础深度自室外地面至砖基础底表面超过,其超过部分应增工日/ m3
3、掌握常用计算规则:
①砖基础: V = S * L (m3)
S —砖基础断面面积,
S= (基础墙高+大放脚折加高度)* 基础宽度
L —基础长度,外墙按外墙中心线长度,内墙按内墙基最上一步净长度计算。
②砖墙体: V = S * L (m3)
S = 厚度 * 高度
L —墙身长度,外墙按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙间净长度计算。
厚度—见设计图纸和定额。
高度—外墙的高度,有现浇钢筋混凝土平板楼层者,应算至平板底面,女儿墙高度自板面算至压顶底面。内墙高度,有钢筋混凝土楼隔层,算至钢筋混凝板底。
计算墙体工程量时,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁、过梁、圈梁、挑梁等的体积;不扣除梁头、梁垫、外墙预制板头等的体积;
③墙基防潮层按墙基顶面水平宽度乘以长度以㎡计算,有附垛时将附垛面积并入墙基内。
④砖砌台阶按水平投影面积以㎡计算。
4、工程量计算实例:
例1:计算土方工程例1中的砖基础工程量.(马牙槎按5皮1收60mm)
解: 外墙基础: (8+6)*2**
= m3
扣除外墙构造柱体积: **6+**2*6)* = m3
内墙基础: ** = m3
扣除内墙构造柱体积: **2*= m3
合计: = m3
例2: 计算土方工程例2中砖基础的工程量.
解: 因为该题砖基础在独立基础之间,所以长度都按净长计算,砖基础可用独立基础之间体积加上A区域体积计算.该砖基础净长示意图如下:
独立基础之间断面积: *+ = m2
砖基础体积:
①、③轴线:
〔*(6-2*)+***2+(+)*÷2**2〕*2 = m3
②轴线: *(6-2*)+***2+(+)*÷2**2 = m3
A、B轴线:
〔*()+***2+(+)*÷2*+(+)*÷2*〕*4 = m3
合计: ++ = m3
例3:某一层办公室底层平面如下,层高,楼面100mm厚现浇平板,圈梁240*250mm,用M5混合砂浆砌标准一砖墙,构造柱240*240mm,留马牙槎(5皮1收),基础水泥砂
浆砌筑,室外地坪—,M1尺寸900*2000mm,C1尺寸1500*1500mm,按计价表计算砖基、砖内外墙工程量并套价。
解:(1)砖基础:
外墙:(45+15)*2**(+) = m3
扣构造柱:(**6+**12)* = m3
内墙:10**(+) = m3
扣构造柱:**2* = m3
合计: = m3
其中自室外地面至砖基础底超过体积:(120+5*2)*+÷*+÷* = m3
(2)砖外墙:(45+15)*2**()= m3
扣构造柱(**6+**12)*()= m3
扣门窗:***8+*2* = m3
合计: = m3
(3) 砖内墙: 10** = m3
扣构造柱: **2* = m3
合计: = m3
(4)套价: 3 — 1换: = 元/m3
补: *26*(1+25%+12%) = 元/m3
定额编号项目名称单位工程量综合单价合价
3 — 1 换水泥砂浆砖基础 m3
3 — 29 M5混合砂浆砖外墙 m3
3 — 33 M5混合砂浆砖内墙 m3
补砖基础超深增加人工 m3
合计
第四节钢筋工程
1、了解本节内容—本节包括现浇构件、预制构件、预应力构件及其他四节,共32个子目。
2、熟悉有关规定:
①单位工程的钢筋总用量以钢筋的不同规格(分直径12mm内、25mm内、25mm上)、不分品种按不同混凝土构件分别套用相应项目。
②工作内容包含除锈、平直、制作、绑扎、安装及浇灌混凝土时维护钢筋用工。
③钢筋搭接所耗用的电焊条、电焊机、铅丝和钢筋余头损耗已包括在定额内,设计图纸注明及未注明的搭接长度应计入设计钢筋用量中。
3、掌握常用计算规则:
①编制预算时,可暂按构件体积(或水平投影面积、外围面积、延长米)乘以钢筋含量(含钢量)计算,结算时按设计要求,无设计要求按一般规则计算。
②普通钢筋工程分不同规格分别按设计展开长度乘以理论重量以吨计算。
W 钢 = L * W 理 *
W 理 = * d2 kg/m (d—直径,mm)
L —钢筋长度,单位:m
③钢筋直(弯)、弯钩、箍筋长度计算:
a :直钢筋:净长 = L – 2c + L 弯钩(m)
c —保护层厚度,基础:35 mm
柱、梁: 25mm 板、墙: 15mm
L —构件长。
L 弯钩— I 级钢,每只180度弯钩:
b:弯起钢筋:净长 = L- 2c + 2 * H′
(θ为 45°时)
θ为30°时, H′;θ为60°时, H′
c:弯起钢筋两端带直钩:
净长 = L- 2c + 2 * H′+ 2H"
d:箍筋:末端应做135°弯折。
当e >5d,L =(a-2c+2d)*2 +(b-2c+2d)*2+14d
n = L–100 mm/@ + 1,加密区根数按设计另增。
4、工程量计算示例:
例1:某三类建筑工程现浇框架梁 KL1 如下所示,砼C25,弯起筋角度为 45°,梁保护层25mm厚,钢筋受拉区锚固长度 30d,计算钢筋工程量并套价。
解:(1)计算钢筋工程量: W 理=*d2 ㎏/m
序号型号容重kg/m 单根长度(m)数量总重kg
①∮20 +2*30* = 2
②∮25 +2*30*+2** = 1
③∮22 +2*30* = 2
小计 101
④∮8
(*+2*)*2+(*+2*)*2+24*=
38
小计 28
注:箍筋根数,加密区 n=(1000-50)÷100 + 1= 取11
非加密区n=(3400-2*200)÷200 + 1=16 根
合计:2* 11 + 16 = 38 根
(2)套价:
定额编号项目名称单位工程量综合单价(元)合价(元)
4 — 1 现浇砼构件钢筋∮12内吨
4 — 2 现浇砼构件钢筋∮25内吨
合计
例2:某现浇板配筋如下所示,梁宽均为300mm板厚100mm,分布筋∮@250,板保护层15mm,计算板中钢筋的工程量。
工程量计算:
钢筋型号容重kg/m 单根长度m 数量总重kg
1、5支座∮8 +2*()= 2*(÷+1)=46
2~4支座∮8 2*++2*= 3*(÷+1)=111
A、B支座∮8 2*4*(3÷+1)=128
横向下部∮8 +*+2**= 4*(3÷+1)=64
纵向下部∮8
4*+
*=
()÷+1
=31
分布筋∮ 2*(+4*)= ÷+1=6
分布筋∮ 3*2*(÷+1)=30
小计 583
第五节混凝土工程
1、了解本节内容—包含自拌混凝土构件、商品混凝土泵送构件、商品混凝土非泵送
构件三部分,共423个子目。
2、熟悉有关规定:
①混凝土石子粒径设计有规定的按规定,无设计规定按定额相关规定计算.
②小型混凝土构件指单体体积在 m3以内的未列出子目的构件.例盥洗槽、小便槽挡板等。
③现浇柱、墙子目中,均已按规范规定综合考虑了底部铺垫1:2水泥砂浆的用量。
3、掌握常用计算规则:—现浇构件混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体积以 m3计算。不扣除构件内钢筋、支架、螺栓孔、螺栓、预埋铁件及墙、板中㎡内的孔洞所占体积。留洞所增加工、料不再另增费用。
①带形基础套定额时要区分有梁式和无梁式。
②独立基础:通常称柱基,分为现浇柱下独立基础和预制柱下杯形基础,工程量按图
示尺寸以 m3计算。
③柱的工程量均按实体积计算。依附于柱上的牛腿体积,按图示尺寸计算后并入柱的
体积内,依附于柱上的悬臂梁以柱的侧面为界,界线以外部分,悬臂梁的体积按实计算后执行梁的定额子目。
V = S * H H---柱高,有三种情况:
a:有梁板的柱高:自柱基上表面(或楼板上表面)算至楼板下表面(或上一层楼板下表面)处。柱与板相交,柱断板不断。
b:无梁板的柱高:自柱基上表面(或楼板上表面)算至柱帽下表面的高度
c:有预制板的框架柱柱高,自柱基上表面算至柱顶高度。
④构造柱的工程量计算,与墙身嵌接部分(马牙槎)的体积并入柱身内。
⑤梁可分基础梁、连续梁、圈过梁、单梁等,各类梁的工程量均按图示尺寸以 m3 计算。
V = L * S L —梁长,有三种情况:
a:梁与柱相交,梁长算至柱侧面。梁与柱相交,梁断柱不断。
b:主次梁相交,次梁算至主梁侧面。
c:梁与墙相交,梁长按实长计算。梁垫体积并入梁内计算。
⑥圈梁、过梁应分别计算。过梁长度按图示尺寸,图纸无明确表示时,按门窗洞口外围宽 + 500mm计算。平板与砖墙上圈梁相交时,圈梁高应算至板底面。
⑦板按图示尺寸乘以板厚以 m3计算。板有三种:
a:有梁板(肋形板,由一个或两个方向的梁连成一体的板构成)按梁(主、次梁)、板体积之和计算。
b:无梁板(将楼板直接支承在墙、柱上,为增加柱的支承面积和减小板的跨度,在柱顶上加柱帽
和托板,柱子一般按正方格布置)按板和柱帽之和计算。
c:平板(搁置在墙上)按实体积计算,伸入墙内的板头并入板体积内。
⑧阳台、雨蓬的工程量按伸出墙外边线的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿不另计算。
a:雨蓬挑出超过或柱式雨蓬不执行雨蓬子目,另按相应有梁板和柱子目执行。阳台挑出超过 m 时不执行阳台子目,另按相应有梁板子目执行。
b:雨蓬三个檐边往上翻的为复式雨蓬,仅为平板的为板式雨蓬。
⑨整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于200mm 的楼梯井,伸入墙内部分不另增加,楼梯与楼板连接时,楼梯算至楼梯梁外侧面。
⑩其他:a:扶手按延长米计算,斜长按水平长度 * 。
b:栏板按 m3计算。
c:台阶按水平投影面积以㎡计算。平台与台阶的分界线以最上层台阶的外口 - 300mm 为准,台阶宽以外部分并入地面工程量计算。
4、工程量计算实例:
例1: 用计价表计算土方工程例2中的基础(砼C20、三类工程)的工程量、综合单价、合价。
解:(1)工程量计算
条基:V=**〔()*4+(6-2*)*2+(6-2*)〕= m3
独基:J — 1:4*{**+÷6*〔*+*+(+)*(+)〕}= m3
J — 2:2*{**+÷6*〔*+*+(+)*(+)〕}= m3
小计: + = m3
(2)套定额:
定额编号项目名称单位工程量综合单价合价
5 — 2 C20无梁式砼条基 m3
5 — 7 C20独立柱基 m3
合计
例2:某三类建筑的全现浇框架主体结构工程如图所示,采用组合钢模板,图中轴线为柱中,现浇砼均为C30,板厚100mm,用计价表计算柱、梁、板的砼工程量及综合单价和合价。
解:(1)计算工程量
现浇柱: 6***(+)= m3
现浇有梁板:
KJ — 1:3**()*(6-2*) = m3
KJ — 2:4***(*) = m3
KJ — 3:2**()*(+)
= m3
B:(6+)*(9+)* = m3
小计(+++)*2(层)= m3
(2)套定额:
定额编号项目名称单位工程量综合单价合价
5-13 C30矩形柱 m3
5-32 C30有梁板 m3
合计
例3:如图所示某一层三类建筑楼层结构图,设计室外地面到板底高度为,轴线为梁(墙)中,砼为C25,板厚100mm,钢筋和粉刷不考虑,计算现浇砼有梁板、圈梁的砼工程量及合价。
(1)计算:圈梁: *()*(+6)*2= m3
有梁板:L *()*(6-2*)*2= m3
B (+)*(6+)* = m3
小计: + = m3
(2)套价:5 - 20换:元/ m3
5 -32换: = 元/ m3
定额编号项目名称单位工程量综合单价合价
5 -20换 C25圈梁 m3
5-32换 C25有梁板 m3
合计
六节金属结构工程
1、了解本节内容—本节包含八个部分,共45个子目。
2、熟悉有关规定:
①金属构件不论在企业加工厂或现场制作均执行本定额,在现场制作钢屋架、钢托架、钢桁架应计算现场制作平台摊销费。
②各种钢材数量均以型钢表示,实际不论使用何种型材,总数量和其他工料均不变。
③所有金属构件的制作均按电焊焊接编制,所含螺栓是焊接前对构件临时加固之摊销螺栓。
③栏杆是指平台、阳台、走廊、楼梯的单独栏杆。
④晒衣架和钢盖板项目中已包括安装费在内,但未包括场外运输。
⑤预埋铁件按设计的形体面积、长度乘以理论重量计算。
3、工程量计算实例:
例1:某围墙需施工一钢栏杆,采用现场制作安装,试计算有关栏杆的工程量(型钢理论容重为吨/ m3)
解: 采用的是空心型材.
50*50*3 方管: ** = 吨
30*30*方管: n = 6÷ =19 根
W= ** 吨
合计: + = 吨
第七节构件运输及安装工程
1、了解本节内容—本节分为构件运输、构件安装两节,共154个子目。
2、熟悉有关规定:
①本节场外运输距离是指在施工现场以外的加工场地至施工现场堆放距离;场内运输是指现场堆放或预制地点到吊装地点的运输距离。场内、场外运输的距离均以可行驶的实际距离计算。
②金属构件安装项目中未包括场内运输,如实际发生按相关规定计算。
③构件吊装按履带式起重机或塔式起重机编制。套价时根据不同的垂直运输机械选用。
④小型构件安装包括:沟盖板、通气道、垃圾道、楼梯踏步板、隔断板以及单体体积小于 m3的构件安装。
3、掌握常用计算规则:
①装配式混凝土构件制作和场外运输、安装工程量计算 a:一般混凝土构件的制作和场外运输、安装工程量相等。
b:天窗架、天窗端壁、桁条、支撑、踏步板、板类及厚度在 50mm 内的薄型构件,工程量如下计算
制作、场外运输 = 设计工程量 *
安装 = 设计工程量 *
②木门窗运输按门窗洞口的面积(包括框、扇在内)以 100 ㎡计算,带纱扇另增洞口面积的 40%计算。
4、工程量计算实例:
例1:某工程按施工图计算砼天窗架和天窗端壁共计
50 m3,加工厂制作,场外运输10 ㏎, 计算砼天窗架、天窗端壁运输和安装工程量,并套价。
(1)计算:
天窗架、天窗端壁场外运输工程量:50*= m3
天窗架、天窗端壁安装工程量: 50* = m3
(2)套定额:
定额编号项目名称单位工程量综合单价合价
7 — 15 Ⅲ类预制构件运输10㎞以内 m3
7 — 80 天窗架、端壁安装 m3
合计
第八节木结构工程
1、了解本节内容—本节分3个部分:厂库房大门、特种门;木结构;附表。共81个子目。
2、熟悉有关规定:
①金属防火、冷藏、保温门等由于建安工程管理相关规定,必须由专业生产厂家负责制安,承包企业不得制作安装,仅作为预算、标底和投标报价的参考,决算时按市场价格另行计算,不再套用定额计算。
②木材以一、二类木种为准,不同时按相应规定调整。
③注明的木材断面或厚度均以毛料为准,增加断面刨光时损耗为:一面加3mm ;二面加 5mm 。
④本节中所有铁件含量与设计不符均应调整。
⑤各种门的五金应单独列项计算,设计使用的五金与计价表的重复时,重复五金应扣除。成品门扇定额中已包括五金费,其五金费不得再按附表计算,也不得调整。
3、掌握常用计算规则:
①门:制作、安装工程量按门洞口面积计算。无框厂库房大门、特种门按设计门扇外围面积计算。
②封檐板按图示檐口外围长度计算,博风板按水平投影长度乘以屋面坡度系数 C 后,单坡加 300mm
双坡加 500mm 计算。
③木楼梯(包括休息平台和靠墙踢脚板)按水平投影面积计算,不扣除宽度小于 200 mm 的楼梯井
伸入墙内部分的面积也不另增加。
第九节屋面、防水及保温隔热工程
1、了解本节内容—定额分5个部分:屋面防水;平面、立面及其他防水;伸缩缝、止水带;屋面排水;保温、隔热。共242个子目。
2、熟悉有关规定:
①屋面防水中,油毡卷材屋面包括冷底子油一遍,但不包括天沟、泛水、屋脊、檐口等处的附加层在内,其附加层应另行计算。其他卷材屋面均包括附加层。
②冷胶“二布三涂”项目,其“三涂”是指涂膜构成的防水层数,并非指涂刷遍数
③刚性防水屋面定额子目是按苏 J 9501 图集做法编制,设计要求与图集不符时应按定额规定换算。
④平面、立面及其他防水是指楼地面及墙面的防水,既适用于建筑物(包括地下室)又适用于构筑物。
3、掌握常用计算规则:
①瓦屋面按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数 C 以㎡计算,不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分也不增加,但天窗出檐与屋面重叠的面积应并入所在屋面工程量内。
②卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积乘以规定的坡度系数以㎡计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道所占面积。女儿墙、伸缩缝、天窗等处的弯起高度按图示尺寸计算并入屋面工程量内;如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起高度按
250 mm 计算,天窗弯起高度按 500 mm 计算并入屋面工程量内;檐沟、天沟按展开面积并入屋面工程量内。
③刚性屋面、涂膜屋面工程量计算同卷材屋面。
④铸铁、PVC、玻璃钢水落管工程量计算,应区别不同直径按图示尺寸以延长米计算。雨水口、水斗、弯头以个计,分别套用不同的定额。
⑤屋面排水定额中,阳台出水口至落水管中心线斜长按 1 m 计算(内含2个135°弯头,1个异径三通),设计斜长不同,调整定额中PVC 塑料管的用料,规格不同应调整,使用只数应与阳台数量配套。
⑥保温隔热层工程量按隔热材料净厚度(不包括胶结材料厚度)乘实铺面积按 m3 计算。
第十节厂区道路及排水工程
1、了解本节内容—本节包括10个部分,共68个子目。
2、熟悉有关规定:
①适用于一般工业与民用建筑物(构筑物)所在的厂区或住宅小区内的道路、广场及排水。如该部分是按市政工程标准设计的,执行市政定额;图纸未注明时,按本定额执行。
②除各种检查井、化粪池综合定额子目外,其余各部分中未包含土方和管道基础。
③化粪池综合子目按江苏省标 S9401 图集做法,考虑工作面,不考虑放坡。
3、掌握常用计算规则:
①整理路床、路肩和道路垫层、面层君按设计规定以㎡计算。路牙(沿)以延长米计算。
②路面伸缩缝、嵌缝均按延长米计算。