文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电气试验方案

高压电气试验方案

高压电气试验方案
高压电气试验方案

高压电气试验方案

1

2020年4月19日

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程

高压电气交接试验方案

施工单位:

编制:

审核:

批准:

日期:

目录

1. 目的1

2. 适用范围1

3. 编制依据1

4. 试验项目1

5. 试验人员1

6. 试验条件1

7. 电流互感器试验2

8. 真空断路器试验3

9. 过电压保护器试验8

10. 开关柜配电装置交流耐压试验9

11. 变压器试验11

12.电缆试验 19

13. 风险分析及防范措施22

14. 环境因素分析及文明施工22

2020年4月19日

1.目的:

为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装

的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。

2.适用范围:

适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交

接试验。

3.编制依据:

3.1 施工图纸及安装手册

3.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—)

3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书;

4.试验项目:

4.1电流互感器试验:

4.1.1极性试验

4.1.2绕组的直流电阻试验

4.1.3绕组绝缘电阻试验

4.1.4交流耐压试验

4.2母线试验:

4.2.1绝缘电阻试验

4.2.2交流耐压试验

2020年4月19日

4.3真空断路器试验:

4.3.1耐压前测量绝缘电阻

4.3.2测量每相导电回路的接触电阻

4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻

4.3.4断路器操动机构试验

4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间

4.3.6断口交流耐压试验

4.3.7耐压后测量绝缘电阻

4.4 变压器试验:

4.4.1测量绕组连同套管的直流电阻。

4.4.2测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比。

4.4.3绕组连同套管的工频交流耐压试验。

4.5.4额定电压下的冲击合闸试验

4.5.5 检查相位

4.4.6测量噪音

4.5电缆试验

4.6过电压保护器试验

5.试验人员:

试验负责人: 1人;试验员:3人

6.试验条件:

6.1所有参与试验人员资质证书齐全。

6.2试验作业指导书编制完成并经过详细的技术交底。

1

2020年4月19日

高压电气试验方案

高压电气试验方案 1 2020年4月19日

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程 高压电气交接试验方案 施工单位: 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1. 目的1 2. 适用范围1 3. 编制依据1 4. 试验项目1 5. 试验人员1 6. 试验条件1 7. 电流互感器试验2 8. 真空断路器试验3 9. 过电压保护器试验8 10. 开关柜配电装置交流耐压试验9 11. 变压器试验11 12.电缆试验 19 13. 风险分析及防范措施22 14. 环境因素分析及文明施工22 2020年4月19日

1.目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装 的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2.适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交 接试验。 3.编制依据: 3.1 施工图纸及安装手册 3.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4.试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 2020年4月19日

4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间 4.3.6断口交流耐压试验 4.3.7耐压后测量绝缘电阻 4.4 变压器试验: 4.4.1测量绕组连同套管的直流电阻。 4.4.2测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比。 4.4.3绕组连同套管的工频交流耐压试验。 4.5.4额定电压下的冲击合闸试验 4.5.5 检查相位 4.4.6测量噪音 4.5电缆试验 4.6过电压保护器试验 5.试验人员: 试验负责人: 1人;试验员:3人 6.试验条件: 6.1所有参与试验人员资质证书齐全。 6.2试验作业指导书编制完成并经过详细的技术交底。 1 2020年4月19日

高压电气预防性试验方案样本

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置 总容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求, 在甲方安排的停电时间内, 确定施工员为10人, 其中项目施工现场总负责1人, 技术监督总监1人, 施工安全负责人1人, 施工人员分1个班组, 施工班组长1人, 施工试验调试班组8人; 在实施过程中可根据实际情况适当调整, 以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》 《电力设备预防性试验标准》GB50150- 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002- 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定, 试验工作必须在设备停电状态下进行, 为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生, 因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料( 包括各设备的合格证和技术参数表格等) , 以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括: 具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后, 及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度, 所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后, 方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作, 试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外, 应避免其它闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录, 实验完毕乙方应检查清理试验现场, 确保无遗漏无错误方可撤离现场

预防性试验收费标准

1.收费原则: a.供电部门的变电设备、公用变压器、电力电缆、避雷器等电气 设备的试验及其费用由供电部门承担。 b.客户用电项目配套的变电设备、配电变压器、电力电缆、避雷 器等电气设备的试验及其费用由客户自行承担。 2.收费标准: a.变压器容量在315kVA及以下,电压等级为10kV的,按300元/台收取试验费,电压等级为35kV的按400元/台收取。 b.变压器容量在315kVA以上,电压等级为10kV的,按550元/台收取试验费,电压等级为35kV的按600元/台收取。 c.10kV电力电缆长度在50米以内的,按300元/次收取试验费,长度50 米以上的每增加一米加收2元的试验费。 d.10kV避雷器按30元/只收取试验。 一、高压电气设备预防性试验: 10KV室内电气设备每两年试验一次。 二、10KV避雷器每一年试验一次,变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。 三、0.4KV避雷器每年试验一次。 四、电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。 五、电力变压器项目:绕组绝缘电阻和系数比两年一次。 六、绝缘工具(绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等)每半年试验一次。

七、电流互感器、电压互感器项目:绕组的绝缘电阻和变比两年一次。 八、油开关项目:绝缘电阻一年一次。 九、继电保护装置项目:10KV两年一次。 十、10KV变电所设备三年测量一次;接地体每五年开挖检查一次;变压器10KV以上接地电阻值不得大于10欧姆。 三、预防性试验费 1 绝缘工具耐压试验元/件·次50 2 接地电阻测量试验元/处300 3 高压避雷器试验元/组900 4 变压器系统调试250KVA及以下元/台1800 315KVA及以下元/台2200 800KVA及以下元/台2900 2000KVA及以下元/台5900 5 电缆泄漏试验元/根次100 6 电缆故障点测试元/点2000 7 高压开关调试元/只2200 8 继保调试元/套2000

浅析电力系统高压电气设备试验方法

浅析电力系统高压电气设备试验方法 发表时间:2019-03-14T14:37:02.343Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:苟靖[导读] 摘要:在电力系统中高压电气设备占据着极为重要的位置,其工作性能对供电安全和供电效率有着直接的影响,因此电力企业要保证髙压电气设备具备良好的工作性能,就需要通过电气试验来检验。 (中国联合工程有限公司 310052)摘要:在电力系统中高压电气设备占据着极为重要的位置,其工作性能对供电安全和供电效率有着直接的影响,因此电力企业要保证髙压电气设备具备良好的工作性能,就需要通过电气试验来检验。但是髙压电气设备试验具有一定的危险性和复杂性,极易发生安全事故,不仅对工作人员的生命安全造成威胁,同时还会导致电力企业的经济损失,这对电力企业的稳定、健康发展极为不利。对于这种现 象,只有加大髙压电气设备试验过程中安全管理力度,根据存在的安全隐患,采取有针对性的预防和处理措施,才可以将安全事故的发生率降到最低,确保高压电气设备试验的安全性。 关键词:电力系统;高压电气设备;电气试验作为检验电力系统设备绝缘状况以及安全性的技术措施,高压电气试验作业在开展时往往会受到外界因素的影响,故而导致试验结果出现了不准确、不精确的情况,不利于电力系统的安全稳定运行。近年来,电力工程技术人员不断加强对电力系统高压电气设备的试验技术的研究,并完善了电气设备试验技术在重要性分析工作。 1、高压电气设备试验的重要性分析 1.1保证电气设备状态检修工作的科学实施 电力设备能够保持正常和稳定运行的一个重要措施就是检修工作状态。而做好高压电气设备试验是事关状态检修的成败关键,在此过程中需要高标准、高质量、高效率的测试电气设备的绝缘性。如果高压电气设备试验没有规范的进行,则可能会导致后续状态检修工作中设备损坏或者安全事故的发生,状态检测工作结果的准确性和科学性大打折扣,从而影响到状态检测工作的顺利进行,最后对整个电力系统的稳定运行造成障碍。 1.2高压电气试验对电力企业的经济效益有极大提升作用 高压电气设备试验关系到电力系统的稳定,这是电力企业能够持续的为社会提供可靠的电力资源,实现企业自身的健康和可持续发展的重要前提。做好高压电气设备试验能够降低电力系统在运行过程中很多安全事故发生的几率,在保证电力企业和广大人民群众生命和财产安全方面起到至关重要的作用。尤其是对于电力企业而言,其供电的稳定关系到其经济效益和市场竞争力,也关系到人民群众的生活品质和用电企业的正常生产运营,有助于提升电力企业的直接经济效益和间接经济效益。 2、常见的电气高压试验 2.1局部放电测量 局部放电是指发生在电极之间但并未贯穿电极的放电,局部放电的产生原因呈现复杂性,但是主要是因为设备绝缘存在缺陷或故障,在长时间的高压工作状态下,电气绝缘会产生重复击穿和熄灭的状况。局部放电主要以击穿绝缘内部气体为主,小范围内固体或液体介质的局部击穿或金属表面的边缘及尖角部位场强集中引起的局部击穿放电等。局部放电放电如同静电,能量很小,电气设备的绝缘强度并不会受局部放电的短时存在影响。但是,如果电气设备长时间,高频率的出现局部放电,积小成大,微小的放电将积累成能够使绝缘性能减弱的危害,最后导致绝缘功能失效,对整个电力系统的运行产生危害。局部放电是一种长时间的损耗活动,发展是需要一定时间,所以需定期测试局部放电。局部放电的测量也会受各种外部环境干扰的影响,如:电源干扰信号、接地系统的干扰、空间干扰信号、测试回路本身的干扰信号。 用传统的绝缘试验很难发现局部放电缺陷,并且一分钟交流耐压试验还会损坏绝缘,还会影响设备以后的运行性能。随着电压等级的提高,这个问题更为严重。我国近年来110千伏以上的变压器事故中百分之五十是属于正常运行下发生匝间短路,造成突发事故,原因也是局部放电所致。局部放电的几个主要参量是:视在电荷、试验电压、规定的局部放电量值、局部放电起始电压、局部放电熄灭电压。局部放电测量方法分电测量和非电测法,超声波法测量简单,不受环境条件限制;光检测发法灵敏低,局限性大;热检测法不能定量也不够灵敏,实际测量中一般不使用;脉冲电流法是国际电工委员会推荐局部放电测量的通用方法。 2.2测量绝缘电阻 绝缘电阻是高压电气设备中一个极为重要的组成部分,使用的时候可以使电流和电压稳定地出现在电气设备中。对此,在进行高压电气设备试验的时候,必须加大这一环节试验的力度,其主要是对电阻有没有受到潮湿气体的影响和电阻有没有被灰尘等污染进行测验。在试验的时候,需要根据不同的设备进行多次试验。在高压工程上的设备内绝缘,变压器、电缆及电机都是夹层绝缘,在直流电压作用下,会产生多种极化,从极化开始到完成,需要较长时间。绝缘体上产生电导电流、电容电流和吸收电流,随着加压时间增长,这三种电流总和下降,绝缘电阻相应的增大,所以大容量设备这种吸收现象比较明显。通常加压1分钟到10分钟才能读取比较准确的绝缘电阻值。 2.3测试介质损耗因数 一般而言,髙压电气设备的运行必定在各种介质和线路中产生损耗,通过介质损耗因数测量,可以充分了解损耗程度。在对介质损耗因数进行测试的时候,要将不同设备和所处的电流情况的差别考虑到,有针对性地把损耗程度计算出来,这样才可以把试验的精确性提高。介质损耗可以反映出绝缘的一系列缺陷,如绝缘受潮,变压器油劣化变质,绝缘中存在气隙放电等。通常对于运行中的电缆及电动机等设备进行预防性试验时,不做这项试验。但对于单独套管或互感器,介质损耗是必不可少的试验。通过这项试验判断设备绝缘状况时,对不同设备或不同时间测量的数值有明显变化时,就必须进行处理,不然在运行中常常发生事故。目前预防性试验使用较多的仪器有西林电桥、不平衡电桥和数字电桥。 2.4绝缘油性能检测 绝缘油在我们维护电气设备过程中,是最常用的一种辅助材料。电气设备的使用主要时将部件浸在绝缘油中,绝缘油有良好的性能,它将发挥流体的特性,填充满设备各个部位,排除设备中的多余空气,从而对设备的绝缘和散热都会有显著作用。在DL/T596中,对投运初期油中气体的气相色谱分析有硬性规定,其他检测项目有微水、介损、耐压和含气量。试验结果的准确性取决于取样的正确性和代表性。 2.5工频交流耐压试验

高压电气设备的预防性试验介绍

高压电气设备的预防性试验介绍 高压电气设备主要包括高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器、高压开关柜和电力变压器等。多年来,国内外先进的设备管理经验告诉我们:通过高压电气设备的预防性实验,及时维修并更换已损坏的零件,可以提高设备运行的可靠性,保证设备的完好状态,减小企业设备故障率,可为企业创造有利的供电条件。 1. 高压电气设备预防性试验的必要性 高压电气设备在运行过程中,由于受到机械磨损、负荷冲击、电磁振动、有害气体腐蚀、电弧的烧蚀等因素的影响,使得一些零件产生磨损、紧固件松动、绝缘介质老化等变化。这些变化如果不及时通过试验、检修及时发现并解决,就会引起高压电气设备的技术性能下降,甚至会引起事故,停止供电,使生产无法进行。 2. 预防性试验的测试周期和分类 定期的预防性试验,是为了及时发现设备潜在的缺陷或隐患。运行中变配电所高压电气设备一般每隔l~3年进行一次测试,以便掌握高压电气设备的绝缘情况,保证系统安全经济运行。 按试验范围分类为:定期试验、大修试验、查明故障试验、预知性试验。按试验性质分类为非破坏性试验或称绝缘特性试验、破坏性试验或称绝缘耐压试验。 3. 高压电气设备预防性试验的方法

(1)测绝缘电阻和吸收比:被测设备加一定时间的电压后所测得的绝缘电阻值(规定取60s时的值)。吸收比是对被测设备加不同时间电压所得绝缘电阻的比值,规定取60s和15s绝缘电阻的比值。此项试验属于非破坏性试验,所加电压接近设备的工作电压,常用来检查被测设备有无受潮及局部缺陷。 (2)直流耐压试验和泄漏电流试验:是被测物在高于几倍的工作电压下,历经一定时间的抗电强度试验;泄漏电流试验是测量被测物在不同直流电压下的直流泄漏电流值。它们的原理与绝缘电阻试验的原理基本相同。试验中所用的直流电源由高压整流设备供给,用微安表指示泄漏电流值。 (3)交流耐压试验:对被测设备施加1分钟的高于运行中可能通到的工频交流电压,用以检查设备的绝缘水平。虽然直流的耐压试验的试验电压也较高,但对保证设备安全运行还是不够的。交流耐压试验对被测设备来说是属于破坏性试验。进行此项试验前,应先进行绝缘电阻及吸收比测量、直流耐压试验,初步检查绝缘情况。若发现绝缘有缺陷,再进行此项试验。 (4)测量介质损失角:测试高压电气设备的介质损失角能检查出绝缘材料内部的缺陷和受潮情况及绝缘老化等问题。主要使用的工具是交流电桥,常用的交流电桥有QSl型和QS3型高压电桥。 这些项目要根据被测高压电器设备的工作电压、容量、绝缘性质、新旧程度、工作条件而定,并应根据国家制定的有关标准、用多种不

高压设备预防性试验收费明细

电气设备预防性试验收费明细 高压检测费通知单 您单位变电所高压、继电保护部分按规程规定试验完毕。根据沈阳市物价局核准批复的收费标准,应收取实验费元。请在三日内前往沈阳电业局*****公司用户试验所交款,并取回试验报告书。开户;银行: 帐号: 地点:沈阳市********** 邮编: 电话: 联系人: 沈阳电业局************* 用户实验所

附:10KV及以下电气设备预防性试验收费明细 名称数量单价 (元)名称数量单价 (元) 变压器180KVA 台220.00 二次回路绝缘相50.00 180—560KVA 台330.00 CT二次接线相150.00 560—1000KVA 台400.00 PT二次接线 相d 150.00 1000KVA以上台500.00 绝缘棒根30.00 1250—1600KVA 台960.00 验电器支30.00 1600—2500KVA 台1320.00 绝缘靴 双1 20.00「2500—5000KVA 台1600.00 手套双20.00 SF6断路器台200.00 绝缘油瓶160.00 少油断路器组120.00 定相相300.00 真空断路器组 : 130.00 发电机台50.00 :电流互感器只30.00 试验 车 市区台180.00 电压互感器只120.00 郊区台350.00 FS避雷器节 1 30.00 县城台400.00 氧化锌避雷器节 J 120.00 记事: 套管只60.00 母线耐压处:400.00 隔离开关 组I 30.00 单芯电缆条200.00 电力电缆相:200.00 电力电容器台50.00 电动机 1000KW 台540.00 1500KW 台810.00 2000KW 台1620.00 350.00 电网电组处 独立避雷针处300.00 速断保护件70.00 过流保护件80.00 核算员:电压保护件100.00 相互保护件;100.00 用户核准:中央信号件1,200.00

高压电气试验安全注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD687 高压电气试验安全注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气试验安全注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 在电气设备上工作,除少数是在设备运行中带电进行者外,一般要在设备停电状态下进行,而且还要对停电的设备采取验电、挂地线等保证人身安全的技术措施。在停电的电气设备进行电气试验,特别是进行高压电气试验工作,除了切断设备一切可能来电的电源外,还要用试验电源给被试设备加压,使设备产生高电压,以达到试验的目的。由于给被试设备加压前后要频繁拆接线;对有较大电容的设备或有静电感应的被试设备试后还要进行放电或接地;被试设备加压一般要高于运行电压的几倍,而且试验用助导线多是裸露的;试验工作因其他班组往往是同时作业或交义作业等特点,高压电气试验工作较一般的电气设备维修正作更具有危险性,因此,既要求试验人员认真执行《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分有关保证人身安全的技术措施和组织措施还要执行电气试验工作的有关安全规定,防止试验中发生高压触电事故,保证试验人员和有关工作人员的安全。高压电气试验工作应遵守下列主要安全注意事项:

高压电气试验方案

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程 高压电气交接试验方案 施工单位: 制:

目的 ---------------------------------------------------- 1 适用范围 ---------------- ------------------------------ 1 编制依据 ----------------------------- 一 1 试验项目 ---------------------- 1 试验人员 ------------------------------------------------ 1 试验条件 ------------------------------------------------ 1 电流互感器试验 2 真空断路器试验 -------------------------------------------- 3 过电压保护器试验 ---------------------------------------- 8 开关柜配电装置交流耐压试验 -------------------------------- 9 变压器试验 ---------------------------------------------- 11 电缆试验 19— 风险分析及防范措施 22 环境因素分析及文明施工— 22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. 目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2. 适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交接试验。 3. 编制依据: 3.1施工图纸及安装手册 3.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB5015—2006) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4. 试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间

高压电气试验方案

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程高压电气交接试验方案 施工单位: 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1. 目的1 2. 适用范围1 3. 编制依据1 4. 试验项目1 5. 试验人员1 6. 试验条件1 7. 电流互感器试验2 8. 真空断路器试验3 9. 过电压保护器试验8 10. 开关柜配电装置交流耐压试验9 11. 变压器试验11 12.电缆试验19 13. 风险分析及防范措施22 14. 环境因素分析及文明施工22

1.目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装 的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2.适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交 接试验。 3.编制依据: 3.1 施工图纸及安装手册 3.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2006) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4.试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间 4.3.6断口交流耐压试验 4.3.7耐压后测量绝缘电阻 4.4 变压器试验: 4.4.1测量绕组连同套管的直流电阻。 4.4.2测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比。 4.4.3绕组连同套管的工频交流耐压试验。 4.5.4额定电压下的冲击合闸试验 4.5.5 检查相位

高压电气预防性试验方案计划

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总 容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》2005版 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-2011 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。 乙方在试验工作完毕后,根据现场试验记录进行实验报告的编制,试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后尽快送达甲方有关单位。

各类高压电气设备试验项目及要求标准

电力设备预防性实验规程(缩减) 1.范围 本标准规定了各种电力设备预防性实验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合条件,预防设备损坏、保证安全运行。 本标准适用于500KV以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电器设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2.定义、符号 2.1 预防性实验 为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 2.2 在线监测 在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或顶事进行的监测,通常是自动进行的。2.3 带电测量 对在运行电压下的设备,采用专用一起,由人员参与进行的测量。 2.4 绝缘电阻 在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常采用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中,若无说明,均指加压1min时的测得值。2.5 吸收比 在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 2.6 极化指数 在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。 2.7 本规程所用的符号 U n设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压); U m设备最高电压; U0/U 电缆额定电压(其中U0为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压,U 为导体与导体之间的设计电压);

U1mA避雷器直流1mA下的参考电压; tgδ介质损耗因数; 3.总则 3.1 试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断。 3.2 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对主要设备需经上一级主管部门审查批准后执行,对其他设备可由本单位总工程师审查批准后执行。 3.3 110KV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110KV及以上的电力设备,在必要时应进行耐压试验。 50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其他耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。 非标准电压等级的电力设备的交流耐压实验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。 充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间如无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求: 500KV >72h 220及330KV >48h 110kv及以下>24h 3.4 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独实验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。 3.5 当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: a)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压; b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压; c)为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压确定其试验电压。

高压电气试验在电力系统中的重要性

高压电气试验在电力系统中的重要性 发表时间:2017-11-27T12:35:43.830Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:郑吉凯文静刘宪丰罗傲雪杨隆棣 [导读] 摘要:随着我国经济社会的快速发展,对于电力的供应也提出了更高的要求。 (国网辽宁省电力有限公司丹东供电公司辽宁丹东 118016) 摘要:随着我国经济社会的快速发展,对于电力的供应也提出了更高的要求。高压电气试验作为电力系统中的重要组成部分,为电力系统设备的安全运行提供了一份保障。因此,通过对高压电气试验在电力系统中的重要性进行分析,并提出了加强高压电气试验的安全措施,从而保证高压电气试验在电力系统中的有序进行。 关键词:高压电器试验;电力系统 前言:高压电气试验是验证电气设备的主绝缘和其参数是否可以安全运行的一种主要方式,但有很多内外影响因素我们却不甚了解,这种专业生疏对电气试验的结果产生干扰,导致最终得出的结论与数据与试验本身的真实结果相差巨大,甚至得出的结果是错误的。举个例子来讲:如果没能及时地发现并反馈出被实验设备所存在的问题,就会导致设备带着本身的问题进行工作。除此之外,还会出现错误判断,比如把原来符合要求的设备错判为不合格,便会造成成本的损失,而这本来是可以避免的。 1.高压电气试验的内涵 高压电气试验是一种对高压的电气设备进行检测及考核的手段。所谓电气试验指的是考核电气设备的绝缘预防性的一种试验,其目的就是确保设备及系统运行的安全。所以说高压电气试验就是指对高压的电气设备的绝缘预防性的一种试验,其目的也就是确保高压电气设备及其系统运行的可靠性及安全性。 2.高压电气试验常见的方法及重要性 电气试验常见的有两种方法,一是测试变压力的线圈直流电阻,另一种是测试变压器的变化量。 测试变压力的线圈直流电阻的方法主要是测定线路的线头,完善引线及开关等地方,对开关分接处进行检验,在测试的过程中应该注意确保连接桥臂的接线是正常的,而且连接变压器的线路和线圈也应该是相连接的,电压接线处也应该紧密的和外部线圈相连接的,这些都做好,测试的结果才会更加的精确。最后再按照规范的要求打开电源,对电阻进行测读。测试变压器的变化量这种方法主要是为了保证电压在合理的范围内变化,应通过仔细的观察,保证接线在引出的方向是对的,变压器在匝间出现短路这种情况是一定要杜绝的,因为这种情况一旦出现就容易影响正常的运作。可通过采取电桥法以及电压表的比较法等对变压器的变化量进行测试。对变电站而言,高压电气设备必须要具备良好的绝缘特性,否则容易出现人员或者设备的损坏。而高压电气试验是对高压电气设备进行检测的重要手段,所以说高压电气试验是非常重要的检测环节。通过定期的对高压电气设备进行检查,提早发现设备存在的问题,将设备存在的隐患发觉出来,在萌芽状态予以消灭,确保高压电气设备安全顺利的进行工作。 3.高压电气试验的发展方向 当今社会,伴随电网的不断发展,规模不断增大,安装在电力系统中的电力设备也开始变的小巧且轻便了起来,重要的是它们具有非常好的抗干扰的能力及比较高的自动化水平。伴随这种现象的发展,在开展电力电气试验的过程中,必需要引进更加先进的技术对其进行研究。另一方面,国内的高压电气试验的发展也越来越迅速,社会在进步,科学也在不断向前进步,随之而来的是新设备及新技术的不断引进,必然也会促进电气试验水平的提升。与此同时,相对应的设备的诊断技术也在突飞猛进,故障方面的诊断系统也不断在在完善,极大的促进了高压电气试验的发展。 4.高压电气试验存在的问题 4.1设备接地不良 对于高压电气设备接地不良的问题,后果比较严重,造成介质的大量损耗,问题不易解决。通常这类事故易发生在电容性设备上,如:电压互感器、耦合电容器等。在变电站的工作中,通常会有相关措施来检测线路的正常情况,即将电压互感器直接与线路连接起来。作为电气设备的接地开关,如果连接线接触不良,就相当于在电容器上串联了一个相等量的巨大电阻,一旦设备接地不良的状况发生,就会使电容器的电容量增大,同时产生的损耗也不短增大,最终导致被试设备介质损耗超标的问题。 4.2接地开关问题 在检测工作中,对耦合电容器的测量会出现滤波器的接地开关问题。由于耦合电容器的装置是顶部接地,在对其测量C1的介质损耗工作中通常都是使用反接屏蔽进行测量,即将测量装置的屏蔽端口接到C2的下端,以此屏蔽C2端口下方的全部原件,但在真正的操作中并非如此。根据这一情况,工作人员在测量耦合电容器的相关介质损耗时,需将联合滤波器的接地开关闭合。 4.3绝缘带方面 在对相关电压互感器的介质进行损耗测试工作时,必须将测试结果提高到更准确,若引线周围附有绝缘带,会阻碍电流增大电阻,导致测试结果的数据产生误差,从而影响到相关工作的正常进行。 5.主要应对措施 5.1 做好前期检查工作 即将开展电网检查工作时,提前通知相关工作人员做好准备,具体做法为确定需要检修的线路范围,包括需要停电的区域、车辆的行驶路线等,做好记录。 5.2做好作业前准备 正式进行高压试验检测前,对检测仪器和工具确认性能状态,质量是否合格,所需工具是否带齐,避免工作过程出现手忙脚乱、临时更换设备等现象。 5.3严格遵守制度 遵守相关制度是保障工作有序开展的有效条件,在高压电气试验中,通常都会出现场地的不确定因素,操作环境恶劣,增加了工作的复杂程度,使工作人员的工作更为困难,安全问题也受到更大的影响。因此,在执行任务时,特别是环境复杂、危险性较大的工作场地,工作人员需严格遵守施工制度,按流程操作,保证工作按程序顺利进行。执行作业时,需向负责人确认电源是否可以合上,得到负责人的许可后方可合上电源开始检测作业,工作人员不能仅凭借以往经验判断,该类做法属于违规行为,不符合规范,一旦发生事故会造成严重

高压电气设备试验内容与原理2009

1.1 绪论 随着电力工业的飞速发展,机组参数,系统电压等级逐步提高,电气设备的绝缘强度,系统过电压的限制水平对系统安全经济运行的影响日益突出.据统计,高压电网各种故障多是由于高压电气设备绝缘的损坏所致,因此了解设备绝缘特性,掌握绝缘状况,不断提高电气设备绝缘水平是电力系统安全经济运行的根本保证.电气设备的交接试验和预防性试验是两类最重要的试验,中华人民共和国电力行业标准和国家标准:DL/T 596―1996《电力设备预防性试验规程》和GB 50150-91《电气设备交接试验标准》《煤矿电气试验规程》详细地介绍了各项试验的内容和标准. 1.2 绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施,通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失. 绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的

办法来测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻,泄漏电流,介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷.实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠的判断绝缘的耐电强度.另一类是破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压,交流耐压等.耐压试验的缺点 是会给绝缘造成一定的损伤. 1.3 电气设备交接试验 为适应电气装置安装工程和电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,国家标准GB 50150-91《电气设备交接试验标准》详细地介绍了各项试验的内容和标准.电气设备交接试验除了部分绝缘预防性试验还有其它一些特性试验,例如变压器直流电阻和变比测试, 断路器回路电阻测试等. 1.4绝缘预防性试验的基本原理 1.4.1 绝缘电阻的测试绝缘电阻的测试是电气设备绝缘测试中应用最广泛,试验最方便的项目.绝缘电阻值的大小,能有效地反映绝缘的整体受潮,污秽以及严重过热老化等缺陷.绝缘电阻的测试最常用的仪表是绝缘电阻测试仪(兆欧表). 绝缘电阻测试仪(兆欧表)通常有 100V,250V,500V,1000V,2500V和5000V等类型.使用

高压电气试验安全注意事项正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.高压电气试验安全注意事 项正式版

高压电气试验安全注意事项正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 在电气设备上工作,除少数是在设备运行中带电进行者外,一般要在设备停电状态下进行,而且还要对停电的设备采取验电、挂地线等保证人身安全的技术措施。在停电的电气设备进行电气试验,特别是进行高压电气试验工作,除了切断设备一切可能来电的电源外,还要用试验电源给被试设备加压,使设备产生高电压,以达到试验的目的。由于给被试设备加压前后要频繁拆接线;对有较大电容的设备或有静电感应的被试设备试后还要进行放电或接地;被试设备加压一般要高于运行

电压的几倍,而且试验用助导线多是裸露的;试验工作因其他班组往往是同时作业或交义作业等特点,高压电气试验工作较一般的电气设备维修正作更具有危险性,因此,既要求试验人员认真执行《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分有关保证人身安全的技术措施和组织措施还要执行电气试验工作的有关安全规定,防止试验中发生高压触电事故,保证试验人员和有关工作人员的安全。高压电气试验工作应遵守下列主要安全注意事项: 一、试验人员必须胜任工作,试验工作人员不得少于二人,并应有试验负责人,制定和执行安全措施。 高压试验工作人员必须清楚试验目

高压电气设备试验重要性

一、高压试验的重要性 众所周知,电力生产的特点是发电、供电、用电同时完成。任何一个环节发生故障都会使用户停电,给工农业生产人民的生活带来损失。尤其在当前构建和谐的社会大气氛中停电将会带来更巨大的损失,为此电力生产必须安全第一。 安全生产,防止事故发生。控制手段就两条。一是人的因素,二是设备质量可靠程度本章主要从第二条设备质量可靠性程度。 电力系统内的发、供、用电设备除了长期在额定电压下运行之外,必须具备在过电压下的绝缘强度。过电压是指超过正常运行电压,它是电气设备或保护设备损坏的电压升高。在电力系统各种事故中,很大一部分是由于过电压造成设备的绝缘损坏引起的。当绝缘有缺陷时若不及时发现排除,最终导致设备损坏造成停电事故。影响了生产和人民的安居生活。而高压试验的目的就是通过一定的手段依靠相关的检测设备采用模拟的方法检验电气设备绝缘性能的可靠程度为安全发、供、用电提供可靠有力数据。 电气设备的绝缘的缺陷大致分为两类:一类是整体性缺陷如绝缘老化、变质、受潮和脏污等使绝缘性能完全下降;另一类是局部缺陷,如:绝缘局部受损、受潮和脏污等使绝缘性能下降。不论何类绝缘缺陷都能通过高压预防试验检查出来。所以电气设备在运行了一定时间都要进行定期检测试验。这是目前我国对电气设备安全运行采取的有力保证措施重要措施。通过高压试验掌握电气设备绝缘变化规律及时发现缺陷。采取相应的维护和检修措施,避免电气设备绝缘在额定电压与过电压的作用下击穿而造成停电事故。 电气设备的绝缘预防试验一般分为绝缘性能的特性试验和强度试验两种。前者又称为非破坏性试验,是指在较低电压作用下或用其他不损伤绝缘的办法。从不同角度对设备绝缘各种特性进行的试验。如绝缘电阻试验,泄漏电流试验和介质损耗因数试验等。后者又称破坏性试验,是对电气设备的绝缘在较高电压作用下的一种耐压试验。如直流耐压试验和交流耐压试验等。高压试验是判断运行中的电气设备安全的重要措施。 二、绝缘劣化学或损坏的主要原因: 目前高压电气设备安装在户外的还很多,受环境影响较大。因此电气设备的绝缘就容易损坏,电力系统中的事故很大部分就是由于设备绝缘损坏造成。造成绝缘劣化或损坏的原因很多。但归纳起来主要有化学、温度、机械和电气四种: 1) 化学原因: 电气设备的绝缘均为有机绝缘材料(如橡胶、塑料、纤维、沥青、油漆、蜡等)和无机绝缘材料(如云母、石棉、石英、陶瓷、玻璃等)组成。这些材料长期在户外工作耐受着日照、风沙、雨雾、冰雪等自然因素的侵蚀。在高压工作的电气设备还经常受温度、气压、气温的变化对绝缘产生的影响。在含有化学腐蚀性气体环境下工作的电气设备虽然有一定的抵御能力,但长期在这些因素环境中绝缘材料会引起一系列的化学反应。使绝缘材料的性能与结构发生变化,降低绝缘的电气和机械性能。

高压电气设备的绝缘试验

高压电气设备的绝缘试验 随着经济社会的不断发展,人类社会对于电力的需求越来越高,电力基础设施建设的规模也逐渐扩大,然而在部分地区大面积停电的现象也时有发生,给当地经济社会发展造成了不可估量的损失。因为电力设备长期不间断运行,在高电压的影响下,其绝缘性能必然会出现下降,最终有可能造成绝缘故障,给电力系统的正常运行造成极大的损害。 电气设备绝缘试验的重要作用 电气设备在运行期间,始终处于各种外界因素作用的影响下,其性能也会不断地发生变化,这些外界因素主要包括外部电场、环境、高压、腐蚀度与机械等,电力设备在这些不利因素的影响下,较容易出现不可预知的故障,严重的还会导致电力运行中断。故电力系统中高压电气设备投运前应当在事先对其进行绝缘试验,以保障电力系统的安全稳定运行。因此,为了确保高压电气设备的良好绝缘和电力系统的稳定安全运行,对电气设备进行绝缘试验是十分有必要的。 常用的绝缘试验方法 1、直流耐压试验 直流耐压试验试验电压较高,能可靠反映出被试设备的绝缘缺陷,但它的纹波系数较一般试验要高,且电压降分布不均匀,所以其稳定性不甚理想。近些年来,我国的电力工作中已经不经常使用这一方法实施绝缘试验了,一般只在精度要求不高的设备试验中使用。 2、介质损耗正切角试验 相关研究表明,高压电气设备运行过程中出现的绝缘缺陷与介质损耗角存在着密切的关联性,且使用体积越大该介质损耗角越多。在高压电气设备中,介质损耗

角的大小能够准确的反映出绝缘材料的损耗状态,因此,利用介质损失角试验,能够将绝缘体、系统运行的相关情况充分反映出来,为发现和处理相关问题提供重要参考。 3、绝缘电阻试验 在一般情况下,绝缘电阻试验是将一固定数值的直流电压值输出,然后,检测其对地或对其他部分的泄漏电流大小,对其加压1min后,获得的度数即是绝缘电阻值。绝缘电阻试验中,最为核心的一环即是吸收比测验,它可以将电气设备中绝缘体损害程度与返潮问题及时反映出来。通常情况下,设备在常温状态下的绝缘电阻合格且吸收比在1.3以内,方可任务设备的绝缘合格。 4、谐振耐压试验 谐振耐压试验是一种较新型的试验方法,当被试设备电压等级越高,所需的试验电压等级就越高,一般来说,超过110kV电压等级的被试设备所需的试验电压,传统试验变压器是无法提供的,必须使用谐振的方法以获得更高的试验电压。利用电压谐振的方法,试验变压器不需要太大的容量,就可以获得较高的试验电压以可靠的检测出绝缘缺陷与机械损伤。但是该种方法也存在一些弊端,那就是在试验的过程中,需要用到高压电容或电抗器,现场不容易操作。 高压电气设备绝缘试验新技术 如今,对于高压电气设备的绝缘试验方法有很多,红外线诊断技术是众多新技术中的一种,该技术利用红外线来诊断高压电气设备的绝缘性能,可以在不需要取样和接触设备的条件下就可以完成,不会对设备造成损害,操作起来简单易行,得到了较为广泛的应用。 1、高压电气设备内部导电回路故障的诊断