文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DB21∕T 2124-2013 建筑外保温防火隔离带技术规程

DB21∕T 2124-2013 建筑外保温防火隔离带技术规程

DB21∕T 2124-2013 建筑外保温防火隔离带技

术规程

辽宁省地点标准

DB21/Txxxx—2013

P 备案号J xxxx—2013

建筑外保温防火隔离带技术规程

Technical specification for external thermal insulation fireproof isolatio n belt construction

(报批稿)

2013—××—××公布2013—××—××实施

辽宁省住房和城乡建设厅

联合公布辽宁省质量技术监督局

辽宁省地点标准

建筑外保温防火隔离带技术规程

Technical specification for external thermal insulation fireproof isolatio n belt construction

DB21 /Txxxx —2013

主编部门:辽宁省住房和城乡建设厅

批准部门:辽宁省住房和城乡建设厅

实行日期:2013年月日

2013年沈阳

前言

本规程是按照辽宁省住房和城乡建设厅《关于印发二〇一二年度辽宁省工程建设地点标准编制/修订打算的通知》(辽住建〔2012〕92号)的要

求,由沈阳市建筑研究院、辽宁省建筑设计研究院会同辽宁省公安消防总队等单位共同编制。

本规程要紧技术内容包括:1.总则;2.术语;3.差不多规定;4.材料;5.设计;6.施工;7.质量验收。

本规程由辽宁省住房和城乡建设厅归口治理。

本规程主编单位:沈阳市建筑研究院

辽宁省建筑设计研究院

本规程参编单位:辽宁省公安消防总队

沈阳建筑大学

辽宁省建设科学研究院

沈阳市建筑节能墙体材料改革治理办公室

沈阳市建设工程质量监督站

葫芦岛市墙体材料革新与建筑节能办公室

朝阳市抗震办公室

沈阳顺风新城建筑材料有限公司

沈阳盛添源建材有限公司

葫芦岛正瑞建筑节能保温材料有限责任公司葫芦岛天煦新型节能墙体材料有限公司

郑襄勤郝万志王志平刘春峰张曲文郑清晨张建兴

宋跃进赵研

目次

1 总则5

2 术语6

3 差不多规定8

4 材料10

4.1 一样规定10

4.2 防火保温板、岩棉带10

4.3 胶粘剂11

4.4 抹面胶浆11

4.5 玻纤网12

4.6 机械固定件 12

4.7 其他 13

5 设计14

5.1 一样规定 14

5.2 外墙外保温防火隔离带设计差不多要求14

5.3 屋面保温防火隔离带设计差不多要求 15

6 施工16

6.1 一样规定16

6.2 施工预备17

6.3 外墙外保温防火隔离带施工要点 17

6.4 屋面保温防火隔离带施工要点18

7 质量验收19

7.1 一样规定19

7.2 主控项目20

7.3 一样项目21

附录A 耐候性试验方法23

附录B 防火隔离带外墙外保温体系构造23

本规程用词讲明26

引用标准名录27

Contents

1 General Principles

2 Terms

3 Basic Provisions

4 Materials

4.1 General Provisions

4.2 Fire Insulation Board、Rock Wool Band

4.3 Adhesive

4.4 Plastering Mortar

4.5 Glass Fiber Net

4.6 Mechanical Fastener

4.7 Other

5 Design

5.1 General Provisions

5.2 Basic Design Requirement of The External Wall Thermal Insulat ion Fireproof Isolation Belt

5.3 Basic Design Requirement of The Roof Insulation Fireproof Isol ation Belt

6 Construction

6.1 General Provisions

6.2 Construction Preparation

6.3 Construction Key points of External Wall Thermal Insulation Fir eproof

Isolation Belt

6.4 Construction Key Points of Roof Insulation Fireproof Isolation B elt

7 Quality Acceptance

7.1 General Provisions

7.2 Master Iems

7.3 General Items

Appendix A Weathering Resistance Test Method

Appendix B External Thermal Insulation Engineering Fireproof Isolat ion Belt

Structure

Explanation of Words in This Regulations

List of Reference Standard

Explanation of Articles 1 总则

1.0.1 为规范建筑外保温工程中应用防火隔离带的技术要求,保证工程质量,做到技术先进、安全适用、节能环保、经济合理,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于以砌体或混凝土为基层墙体和以混凝土为基层屋面,采纳难燃或可燃保温材料为保温层的建筑外保温工程。

1.0.3 建筑外保温防火隔离带的设计、施工与质量验收除应符合本规程外,尚应符合现行国家和行业标准的有关规定。

2 术语

2.0.1 防火隔离带外保温体系fireproof isolation belt external therm al insulation system

采纳防火隔离带的可燃或难燃保温材料外保温体系的总称。

2.0.2 防火隔离带fireproof isolation belt

置于建筑物外墙(或屋面)外侧,设置在可燃或难燃保温材料外保温体系中,按水平或竖直设置,高度或宽度方向具有一定尺寸,并能阻止火灾蔓延的建筑外保温防火构造。

防火保温板fire insulation board

由无机材料或无机与有机复合材料制成的具有保温顺防火功能的板材。

发泡浆料防火保温板fire prevention insulation board of foam slurry 以聚苯颗粒、无机胶凝材料、水为要紧成分,同时掺加发泡剂和其他功能组分,按一定配比在工厂制备的防火保温板材,简称发泡浆料板。

泡沫水泥防火保温板fire prevention insulation board of foam cemen t

以水泥基胶凝材料、掺合料、水为要紧成分,同时掺加发泡剂和其他功能组分,按一定配比在工厂制备的防火保温板材,简称泡沫水泥板。

2.0.6 膨胀玻化微珠保温板fire prevention insulation board of expa nded and vitrified small ball

以膨胀玻化微珠、无机胶凝材料、添加剂、填料、水为原材料,按一定配比在工厂制备的防火保温板材,简称玻化微珠板。

2.0.7 发泡陶瓷防火保温板foamed ceramic thermal insulating boar d

由无机多孔陶瓷材料在工厂制成的热传导率低、耐高温、耐候、不燃的保温板材,简称发泡陶瓷板。

2.0.8 岩棉带rock wool strip

以玄武岩及其它天然矿石为要紧原料,经高温熔融、离心喷吹制成矿物质纤维,掺入一定比例的粘结剂,憎水剂等添加剂后,经压制、固化并裁割而成的带状保温材料,纤维垂直板面。

2.0.9 界面砂浆interface treting mortar

用以改善基层或保温层表面粘结性能的聚合物水泥砂浆。

2.0.10 机械固定件mechanical fastener

用于将保温体系固定于基层上的专用固定件,通常情形下包括锚栓和金属托架。

3 差不多规定

3.0.1 在正确使用和正常爱护的条件下,防火隔离带的使用年限不应低于外保温体系的使用年限。

3.0.2 防火隔离带所用材料与外保温体系所用材料应由同一供应商配套供应。

3.0.3 防火隔离带应与基层墙体可靠连接,应能习惯基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓,应能长期承担自重、风荷载和室外气候的长期反复作用而不产生有害的变形和破坏,应具有防水透气性能。

3.0.4 防火隔离带保温材料燃烧性能等级应按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的规定确定,且为A1级、A2级。宜在工厂预制,现场安装。

3.0.5 防火隔离带应具有阻火传播性,并以外保温体系防火性能试验结果作为判定防火隔离带是否有效的差不多依据。当显现下列情形之一时,应重新试验验证:

1 试验方法或判定原则发生重大修改时;

2 防火隔离带的材料种类、尺寸及设置间距有一项改变时;

3 外保温体系构造、保温材料种类有一项改变时。

3.0.6 防火隔离带外墙外保温体系的性能指标和试验方法应符合表3.

0.6的要求。

表3.0.6 防火隔离带外墙外保温体系的性能指标和试验方法

4 材料

4.1 一样规定

4.1.1 防火隔离带所用材料的物理力学性能指标应符合本规程规定和设计要求,并应经具有资质的检验机构检验合格。

4.1.2 防火隔离带各构造层之间的材料应彼此相容。

4.1.3 防火隔离带所用材料不得对人体产生危害,不得对环境产生污染。

4.2 防火保温板、岩棉带

4.2.1 防火隔离带保温材料可采纳防火保温板、岩棉带。

4.2.2 防火保温板宜选用发泡浆料板、泡沫水泥板、玻化微珠板、发泡陶瓷板,防火保温板的规格尺寸、性能指标应分别符合表4.2.2-1和表4.

2.2-2的要求。

表4.2.2-1 防火保温板规格

表4.2.2-2 防火保温板的性能指标及试验方法

4.2.3 岩棉带的性能指标除应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975的规定外,尚应符合表4.2.3的要求。

表4.2.3 岩棉带性能指标及试验方法

4.3 胶粘剂

4.3.1 胶粘剂的性能指标除应符合现行行业标准《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》JC/T992的规定外,尚应符合表4.3.1的要求。

表4.3.1 胶粘剂性能指标及试验方法

注:检验报告中应注明防火保温板、岩棉带的表观密度和垂直于板面方向的抗拉强度等技术参数。

4.4 抹面胶浆

4.4.1 抹面胶浆的性能指标除应符合现行行业标准《外墙外保温用膨胀聚苯板抹面胶浆》JC/T993的规定外,尚应符合表4.4.1的要求。

表4.4.1 抹面胶浆性能指标及试验方法

注:检验报告中应注明保温板、岩棉带的表观密度和垂直于板面方向的抗拉强度等技术参数。

4.5 玻纤网

4.5.1 玻纤网的性能指标除应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841的规定外,尚应符合表4.5.1的要求。

表4.5.1 玻纤网性能指标及试验方法

4.6 机械固定件

4.6.1 防火隔离带采纳的机械固定件应为锚栓和金属托架。锚栓应由金属膨胀件和塑料套管构成.

4.6.2 金属膨胀件应符合下列要求:

1 应采纳不锈钢或电镀锌钢材;

2 不锈钢应采纳国际标准《不锈钢紧固件的力学性能》ISO 3506中A2、A4或相当等级;

3 采纳电镀锌钢材时,应符合现行国家标准《紧固件电镀层》GB/T5 267.1规定,且零件的机械性能、尺寸、公差及粗糙度应符合现行国家有关标准的规定。电镀层的厚度不应小于5μm。

4.6.3 塑料套管应符合下列要求:

1 塑料套管、圆盘以及附垫片应用聚酰胺(PA6或PA6.6)、聚乙烯(P E)或聚丙烯(PP)等材料制成,不得采纳回收的再生材料;

2 塑料套管的外径不应小于8mm;

3 圆盘直径不应小于50mm。

4.6.4 锚栓类型、长度和有效锚固长度应按照基层墙体材料和设计要求,按产品使用讲明书选用。

4.6.5 单个锚栓的抗拉承载力标准值不应小于0.3 KN,对体系的传热增加值不应大于0.004W/(m2·K)。

4.6.6 金属托架应符合下列要求:

1 应采纳铝合金或热镀锌钢板制作。铝合金应进行氧化处理,氧化膜厚度不应小于10μm;采纳热镀锌钢板时,除应符合现行国家标准《建筑热镀锌钢板及钢带》GB/T2518的要求,且双面镀锌层的厚度不应小于14μm;双面镀锌量不应小于100g/m2;

2 托架表面应清洁,不应有裂纹、起皮、腐蚀、气泡、涂膜层脱落现象,在冲孔处及托架边缘处不得有毛刺;

3 托架直线度承诺偏差应为3mm/m,托架直角度承诺偏差应为+0.50;

4 托架长度不宜小于210mm,断面尺寸、构造如图4.6.6所示;

A——保温层的厚度;B——托架钢板厚度,取1.3m

图4.6.6托架构造图

5 固定托架用锚栓应符合有关标准的要求。

4.7 其他

4.7.1 界面砂浆、防护材料、饰面材料及其他材料应采纳与外保温体系相同的材料。

5 设计

5.1 一样规定

5.1.1 防火隔离带的设置应符合有关标准、法规的规定。

5.1.2 防火隔离带宜采纳与外保温体系差不多相同的构造做法,并符合本规程附录B的要求。

5.1.3 防火隔离带部位墙体(屋面)内表面温度不得低于室内空气设计温湿度条件下的露点温度。。

5.1.4 防火隔离带外保温体系的平均传热系数应符合有关节能设计标准的要求。

5.1.5 防火隔离带外保温体系热工运算时应计入防火隔离带对平均传热系数的不利阻碍。

5.1.6 设计文件中应讲明防火隔离带的设置要求、构造做法及所用材料的要紧技术性能。

5.2 外墙外保温防火隔离带设计差不多要求

5.2.1 外墙外保温防火隔离带除应符合第5.1节的有关规定外,尚应符合下列要求:

1 防火隔离带应当设在门窗洞口上方,其下缘距门窗洞口上沿不宜超过500mm,并应连续、交圈、封闭;

2 防火隔离带的高度不应小于300mm,其厚度宜与相邻保温层厚度一致;

3 防火隔离带应与基层墙体满粘,并设锚栓和防腐金属托架;

4 防火隔离带的防护层与外保温体系保温层的防护层应采纳同质不

燃材料,并应增设一层加大玻纤网,跨过相邻保温层的宽度不应小于150m m。

5.2.2 托架应当设在防火隔离带下端的接缝处,且跨缝长度不宜小于1 00mm,托架中心距不应大于600mm。

5.2.3 锚栓设置应符合下列要求:

1 空心块材砌体墙宜选用拧入型锚栓,混凝土墙和实心块材砌体墙宜选用膨胀型锚栓;

2 锚栓宜设在距托架下缘200mm处;

3 每块标准板上宜设置2个锚栓,板的面积小于600cm2时可不设;

4 锚栓进入基层墙体(不计水泥砂浆找平层)的有效锚固长度,空心块材砌体墙不应小于25mm;实心块材砌体墙和混凝土墙不应小于30mm,其钻孔深度应比有效锚固长度增加不小于10mm。

5.2.4 当防火隔离带所用材料及其性能符合本规程规定和构造要求时,可不对其进行抗风和抗震运算。

5.2.5 设计应选用防火性能和耐候性经检验合格的防火隔离带外墙外保温体系,防火隔离带与外墙外保温体系应为固定搭配,其组成材料不得改动。

5.2.6 防火隔离带及其外表面的防护层、饰面层应当设置分隔变形缝,并应符合下列要求:

1 水平缝应当设在隔离带与主体保温材料的交接处;竖向缝宜与保外温体系分隔缝一致,且间距不宜大于12m;

2 缝的宽度宜为20mm~30mm;

3 缝内宜设分隔条(网),应填塞柔性A级保温材料,并做密封防水处理。

5.2.7 在防火隔离带底部应当设透气构造,其进气口处的保温层上应当设盲孔,且应通入保温层内,盲孔内应填充膨胀珍宝岩颗粒。

5.3 屋面保温防火隔离带设计差不多要求

5.3.1 当屋面和外墙均采纳可燃或难燃保温材料时,在其毗邻部位应当设防火隔离带。屋面保温防火隔离带除应符合第5.1节的有关规定外,尚应符合下列要求:

1 防火隔离带应当设置在屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周,并应连续、交圈、封闭;

2 防火隔离带的宽度不应小于500mm,其厚度宜与相邻保温层厚度一致或和谐;

3 防火隔离带应与屋面基层全面积粘结;

4 防火隔离带上的防护层与屋面保温体系的防护层应采纳同质不燃材料,其厚度不应小于20mm,且应全封闭覆盖。

5.3.2 屋顶与退台建筑外墙交界处,宜在屋面上的墙体底部设置高度不小于500mm的水平防火隔离带。

6 施工

6.1 一样规定

6.1.1 承担防火隔离带施工与建筑外保温工程施工宜为同一个施工企业,并应具备相应的资质。

6.1.2 防火隔离带的施工应符合本规程规定和设计要求,工程建设各方不得擅自改动。

6.1.3 建筑节能工程专项施工方案中应包括防火隔离带施工工艺。

6.1.4 并应与外墙外保温工程、屋面保温工程同步施工。

6.1.5 防火隔离带的施工环境应符合下列规定:

1 风力不应大于5级;

2 施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于50C。不得冬期施工;

3 雨天不得施工。施工中途下雨应停止施工,对刚施工完的防火隔离带应进行遮盖;

4 夏季应幸免阳光曝晒。

6.1.6 施工前,应采纳与施工技术方案相同的材料和工艺制作样板件,经有关各方确认后,方可进行施工。

6.1.7 防火隔离带施工必须遵守现行有关建筑工程安全技术规定。

6.2 施工预备

6.2.1 防火隔离带施工前,应按有关规定认真做好基层处理并验收合格。

6.2.2 进入施工现场的防火隔离带保温材料及其它材料应符合设计要求和有关标准的规定,并应按进场的批次、品种和规格等进行检查、验收与储存。

6.2.3 施工设备进场后,应进行现场运行检验。

6.3 外墙外保温防火隔离带施工要点

6.3.1 胶粘剂和抹面胶浆的配制应符合下列要求:

1 应有专人负责,并严格按产品使用讲明书规定的配合比配制;

2 应采纳电动搅拌器搅拌,严禁手工拌合;

3 应随用随配,配制好的胶粘剂和抹面胶浆应在产品规定的可操作时刻内用完。

6.3.2 防火隔离带的粘贴应符合设计要求和下列规定:

1 应优先选用标准板。当采纳非标准板时,必须使用专用刀具切割加工,切口应与板面垂直;

2 粘贴前,防火保温板、岩棉带两面应喷刷界面剂,应按设计要求在基层墙面上安装托架,并排板、弹线;

3 防火隔离带与基层墙体应采纳双粘法进行满粘。隔离带之间、隔离带与保温板之间应拼接严密、平坦,板间缝隙不应大于2.0mm,板面高差不应大于1.5mm;

4 防火隔离带的竖向接缝位置距门窗洞口侧边不应小于200mm;

5 防火隔离带侧边外露处玻纤网应做翻包处理。

6.3.3 托架安装应符合下列要求:

1 托架安装应在防火隔离带施工前进行;

2 宜优先选用标准规格托架;

3 托架的设置部位应符合本规程规定和设计要求。

6.3.4 锚栓安装应符合下列要求:

1 锚栓安装应在防火隔离带粘贴牢固,且粘贴完成时刻许多于8h后进行;

2 锚栓设置应符合本规程规定和设计要求;

3 锚栓安装后,圆盘不应突出防火隔离带表面。当采纳岩棉带做防火隔离带时,塑料锚栓的圆盘直径不应小于100mm。

6.3.5 增设加大玻纤网应符合设计要求和下列规定:

1 应在防火隔离带施工完成24h后进行;

2 在抹面胶浆和玻纤网施工前,应沿防火隔离带水平方向全长连续铺设一层加大网,其宽度不小于带宽加(2×150)mm。加大网可水平搭接,其搭接长度不应小于100mm;

3 用于铺装加大玻纤网的抹面胶浆厚度不宜小于0.5mm,不应大于1. 5mm。加大网应在防火保温板的尽端做翻包处理。

6.4 屋面保温防火隔离带施工要点

6.4.1 屋面防火保温板应采纳双粘法满粘。板面应平齐,其坡度、坡向应与屋面保温层一致。板间缝隙不宜大于1.5mm。

6.4.2 屋面变形分隔缝的设置部位与构造、屋面与突出屋面墙体交接处的保温顺防火构造应符合设计要求。

6.4.3 屋面防火隔离带应与屋面保温层同步施工。施工中,应采取防雨、防潮措施。屋面保温工程施工完成后,应及时施工屋面面层(含防水层)。

6.4.4 坡屋面施工时,应按坡度走向自下而上进行。当建筑设计无上返封檐板时,应当设置经防腐处理的金属挡板或其它支挡措施。

6.4.5 透气构造施工应符合设计和有关标准要求。

7 质量验收

7.1 一样规定

相关文档