文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥梁箱梁底板露筋修复方案

桥梁箱梁底板露筋修复方案

桥梁箱梁底板露筋修复方案
桥梁箱梁底板露筋修复方案

XXXXXXXXXXXXXXX工程

分离式立交桥箱梁底板露筋修复方案编制:

审核:

审批:

XXXXXXXX有限公司

XXXXXXXXX工程项目经理部

年月日

目录

分离式立交桥箱梁底板露筋修复方案

一、工程概况

分离式立交桥下部结构采用桩柱一体式墩、柱式台,桩基础采用钻孔灌注桩。上部结构为2×30m跨等截面预应力混凝土连续箱梁,梁高1.6米。本桥采用先施工上部箱梁在开挖桥下路基的施工方案。

右幅箱梁施工完成后,在掏除桥梁下方路基土方时发现箱梁底板有露筋、空洞等问题,空洞最深的约5cm,但非结构问题。项目部组织专家对箱梁底板露筋修复方案进行了讨论。形成了以下意见:

1、对箱梁底板露筋、裂缝进行认真排查,对存在蜂窝麻面混凝土凿除松散部位,保证其余混凝土密实;

2、采用界面剂对粘结面进行处理;

3、建议采用环氧砂浆等材料进行修复处理;

4、修补较厚处可采用防裂缝钢筋网片加强;

5、编制专项实施方案,明确所用材料,工艺、检测等要求。

二、箱梁底板露筋、空洞修复方案

根据JTG/TJ22-2008《公路桥梁加固设计规范》、CJJ/T239-2016《城市桥梁结构加固技术规程》的相关规定,并结合西部地区,特别是高海拔、高寒地区桥梁通病处治经验,以及本项目桥梁的实际状况,制定如下病害处治对策:底板混凝土空洞、露筋采用高性能聚合物砂浆修复。

1、箱梁底板空洞、露筋修复施工工艺

(1)作业平台

采用装修门架为施工平台。

(2)梁体混凝土空洞、露筋处表面处理

用小锤敲击空洞、露筋周边,确定修复范围,用簪子或电锤凿除混凝土空洞、混凝土露筋周围的浮浆及松动的混凝土,直至凿出完整新鲜的混凝土为止,将结合面混凝土凿成锯齿状,以增加无机结合料与原混凝土之间的结合;若钢筋有锈蚀现象,用钢丝刷或钢丝轮对锈蚀钢筋进行打磨,将钢筋表面的铁锈清除干净,并清理表面粉尘,在除锈的钢筋表面用毛刷刷阻锈剂,。

(3)探测钢筋位置、种植钢筋(混凝土空洞深度大于10cm时采用)

为了使无机结合料与原混凝土能够共同受力,在梁体打孔并种植“L”型Φ12钢筋。植筋的工作内容主要有:梁体钢筋探测、钻孔、常规清孔、孔壁干燥、清孔、制胶、钢筋加工、植入、养护。

(4)表面清理

混凝土表面处理完毕之后,清理干净,修复前进行洒水,使混凝土面保持湿润状态,修复前保持接触面干燥并涂刷界面剂。

(5)增设钢筋网片(混凝土空洞深度大于10cm,面积大于0.5m2时采用)为了使新浇筑的无机结合料能够整体受力,新增φ8钢筋网片,钢筋间距为10cm×10cm,并将钢筋网片绑扎或焊接在种植的钢筋上。

(6)配制无机结合料

由专人严格按照配合比现场配制无机结合料。

(7)填补无机结合料

将配制好的无机结合料分层填补空洞或露筋位置,待第一层干透后,再进行填补第二层,每层填补厚度不能超过3cm。

(8)养生

用薄膜覆盖表面,定时洒水养生、保持表面湿润,温度不能低于混凝土浇筑温度。

三、主要材料技术性能指标

聚合物砂浆技术性能指标

聚合物腻子技术性能指标

四、施工注意事项

1、根据不同的混凝土表面质量问题选择修补措施,不可盲目修补;

2、修补作业应细致,不急于求成,严格按规定的工艺流程和操作反复进行修补作业;

3、掺配混合料时应先进行试验,确保具有合格的性能,施工中必须严格按照经检验合格的配合比配料。

五、安全保证措施

施工中,保障施工人员的人身安全、工程的安全,是我们一向坚持的原则,严格遵守国家的安全生产法规、法令,自觉保护劳动者生命安全,杜绝一切重大事故发生,力争展现出一个良好的企业形象,展现我们生产管理的综合现代化水平。

具体措施如下:

(1)使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

(2)所有电气设备的拆接,必须由电工进行,其他人员不能随意操作。

(3)施工中佩带安全帽、手套等劳保防护用品。

(4)高空作业必须佩带安全带,并在支架上设置安全网。

(5)施工车辆在桥面上停放时,要摆放锥型筒。

(6)加强安全教育,定期召开安全会议。

六、环境保护措施

环境保护应作为施工中的一个重要环节来控制。对施工区周围环境,邻近的资产和居民作合理的保护,保护自然资源、树木、花草及农作物,防止燃料、油、沥青、化学品、污水、废料、垃圾、土或其他有害物质对河流的污染,防止扬尘和有害气体对大气的污染,防止施工噪音污染。

具体的环境保护措施为:

(1)组织职工学习环保知识,加强环保意识,使大家认识到环境保护和重要性和必要性。定期进行环境检查,及时处理违章事宜。

(2)认真贯彻各级政府的有关水土保护、环境保护方针、政策、法令,结合设计文件和工程特点,实施施工环保。

(3)文明施工现场,对场地废料、土石方的废方处理,按设计要求或监理工程师指定地点处理。施工中尽量减少周围环境的影响和破坏。

(4)施工废水、生活污水源要采用渗井或其它处理措施。清洗集料机具或含有沉淀油污的操作水,采用过滤的方法或其它处理措。

七、质量保证措施及验收标准

建立健全质量管理组织机构,全面负责外观质量管理工作,确保业主、监理等关于工程质量方针、条例、规定和要求的落实,确保质量体系的有效进行,时刻对修补作业进行检查、评比、指导,及时纠偏修补作业过程中的弊病。必须确保外观质量修补完后,满足《公路桥梁质量检验评定标准》中有关砼的相关规定。

八、附图

筋露筋处理方案

混凝土构件板面筋露筋处理方案 1、露筋情況 經检查发现,该27号楼地下室顶板混凝土局部30CM范围内出现板筋突出混凝土面0.5至1.2厘米,但该处还有找平层尚未浇筑,现就露筋部分进行分析,探讨处理方法如下. 2、处理方法 对于楼板,有面筋露筋,面筋露筋主要为负筋竖直上翘及楼板周边后浇带钢丝网漏浆导致厚度不足所致,具体为边缘25厘米范围内由于后浇带模板与钢丝网之间没有封密实,严重漏浆,才最终导致板面负筋突出混凝土外处于无保护状态,经现场测定,负筋超出混凝土面为0.5至1.1厘米,在获得现场监理确认和同意后,我方拟采用加注细石混凝土的方法来处理。 具体方法为: (1)除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净. (2)凿毛:为确保上层细石混凝土与基底混凝土具有良好的粘结,先用钢丝刷清除表面浮层污物。然后采用人工凿毛方法,凿掉表面混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。 (3)冲洗和饱和:对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘

冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。为了增加粘连,可配水泥油均匀涂洒于接触面。 (4)墙、柱脚范围内不做,细石混凝土浇筑厚度为3厘米. (5)浇捣细石砼。现场顶板混凝土为C30,现拟采用高一标号细石混凝土进行浇筑,配料严格按C35混凝土配合比进行拌制,由商品混凝土公司搅制,再运至现场待浇筑处,人工平摊捣振密实,初凝后压光。 (6)养护:浇灌后24小时不得使浇筑层振动、碰撞;在终凝前对表面抹平压光,终凝后即应覆盖温润得布袋或草袋,并洒水养护,每天4-6次。养护温度在15摄氏度以上为宜,时间为七天。 华力建设集团碧桂园三期C标段项目部 2013年8月17日

混凝土结构露筋专项修补方案

混凝土露筋专项修补方案 1、编制说明 针对6#楼12层西户混凝土漏筋,制订混凝土漏筋专项修补方案,包括剪力墙、结构梁、楼板、楼梯等结构部位上出现的露筋。 2、修补措施 2.1、板面露筋、板底露筋、梁底露筋修补措施 1、除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净。 2、凿毛:对表面露筋,先用钢丝刷清除表面浮层污物。如露筋较深,采用人工凿毛方法,凿掉表面混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。 3、冲洗和饱和:对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。为了增加粘连,可配水泥油均匀涂洒于接触面。 4、浇筑:对表面露筋,用1:2或1:2.5水泥砂浆将露筋部位抹压平整,抹灰厚度在1.5~2.5cm之间,注意结构表面的平整度。 5、养护:浇灌后24小时不得使浇筑层振动、碰撞;在终凝前对表面抹平压光,终凝后即用塑料薄膜覆盖,并洒水养护,每天4-6次。养护温度在15摄氏度以上为宜,时间为七天。 2.2、墙柱露筋、梁侧露筋修补措施 1、剔凿

在凿除的过程中最应该注意的一点是防止对结构整体的骚动,所以凿除时必须用人工进行凿除,在原露筋处仔细打凿所有的松散混凝土,底部混凝土强度达到处凿成平面,上部混凝土达到处凿成60度斜面。用钢丝刷刷去钢筋上余留的泥浆,柱内垃圾清除干净并用清水冲洗。 2、支模 支模前先将凿除的混凝土碎片清理干净,在支模时预先在模板的顶部留置进料口和振捣口,进料口高出柱子问题处50cm,等混凝土达到一定强度后再用人工凿除。在支模时搭好作业平台,以便混凝土施工。 3.保湿 在支模后开始对原混凝土进行保湿,在模板内塞满湿润了的麻袋(或旧衣服等吸水性能强的材料),做到每2小时对其浇水一次,保证下部混凝土的湿润,待混凝土湿润24小时后方可浇筑。 4.浇筑 在模板验收合格原混凝土湿润透后再进行新的混凝土的浇捣。把模板内的麻袋取出并用水再次冲洗干净。在浇捣前先用1:1的水泥砂浆接浇,以保证新浇捣的混凝土的性能与质量。 新浇捣的混凝土应该采用同一品牌且比原混凝土高一个强度等级的早强型微膨胀细石混凝土进行浇筑,为了防止混凝土出现收水现象,新浇捣的混凝土应该采用微膨胀混凝土进行浇筑,塌落度控制在60-80之间。振捣采用插式震动器,用模内外振捣法振捣,一般每点振捣时间为20-30S,过短不易捣实,过长可能会引起混凝土产生离析现象,还可能使模板变形影响混凝土感观质量。浇捣完成应以混凝土表面呈水平不再显著下沉,无气泡外溢表面出现灰

桥梁箱梁底板露筋修复方案

XXXXXXXXXXXXXXX工程 分离式立交桥箱梁底板露筋修复方案编制: 审核: 审批: XXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXX工程项目经理部 年月日 目录

分离式立交桥箱梁底板露筋修复方案 一、工程概况 分离式立交桥下部结构采用桩柱一体式墩、柱式台,桩基础采用钻孔灌注桩。上部结构为2×30m跨等截面预应力混凝土连续箱梁,梁高1.6米。本桥采用先施工上部箱梁在开挖桥下路基的施工方案。 右幅箱梁施工完成后,在掏除桥梁下方路基土方时发现箱梁底板有露筋、空洞等问题,空洞最深的约5cm,但非结构问题。项目部组织专家对箱梁底板露筋修复方案进行了讨论。形成了以下意见: 1、对箱梁底板露筋、裂缝进行认真排查,对存在蜂窝麻面混凝土凿除松散部位,保证其余混凝土密实; 2、采用界面剂对粘结面进行处理; 3、建议采用环氧砂浆等材料进行修复处理; 4、修补较厚处可采用防裂缝钢筋网片加强; 5、编制专项实施方案,明确所用材料,工艺、检测等要求。 二、箱梁底板露筋、空洞修复方案 根据JTG/TJ22-2008《公路桥梁加固设计规范》、CJJ/T239-2016《城市桥梁结构加固技术规程》的相关规定,并结合西部地区,特别是高海拔、高寒地区桥梁通病处治经验,以及本项目桥梁的实际状况,制定如下病害处治对策:底板混凝土空洞、露筋采用高性能聚合物砂浆修复。 1、箱梁底板空洞、露筋修复施工工艺 (1)作业平台 采用装修门架为施工平台。

(2)梁体混凝土空洞、露筋处表面处理 用小锤敲击空洞、露筋周边,确定修复范围,用簪子或电锤凿除混凝土空洞、混凝土露筋周围的浮浆及松动的混凝土,直至凿出完整新鲜的混凝土为止,将结合面混凝土凿成锯齿状,以增加无机结合料与原混凝土之间的结合;若钢筋有锈蚀现象,用钢丝刷或钢丝轮对锈蚀钢筋进行打磨,将钢筋表面的铁锈清除干净,并清理表面粉尘,在除锈的钢筋表面用毛刷刷阻锈剂,。 (3)探测钢筋位置、种植钢筋(混凝土空洞深度大于10cm时采用) 为了使无机结合料与原混凝土能够共同受力,在梁体打孔并种植“L”型Φ12钢筋。植筋的工作内容主要有:梁体钢筋探测、钻孔、常规清孔、孔壁干燥、清孔、制胶、钢筋加工、植入、养护。 (4)表面清理 混凝土表面处理完毕之后,清理干净,修复前进行洒水,使混凝土面保持湿润状态,修复前保持接触面干燥并涂刷界面剂。 (5)增设钢筋网片(混凝土空洞深度大于10cm,面积大于0.5m2时采用)为了使新浇筑的无机结合料能够整体受力,新增φ8钢筋网片,钢筋间距为10cm×10cm,并将钢筋网片绑扎或焊接在种植的钢筋上。 (6)配制无机结合料 由专人严格按照配合比现场配制无机结合料。 (7)填补无机结合料 将配制好的无机结合料分层填补空洞或露筋位置,待第一层干透后,再进行填补第二层,每层填补厚度不能超过3cm。 (8)养生

混凝土结构露筋专项修补方案

兴泰东河湾北区二期工程混凝土露筋专项修补方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建二局第一建筑工程有限公司 兴泰东河湾北区二期项目经理部 二零一三年十二月 1

目录 1、编制说明............................................................. - 1 - 2、混凝土外观质量缺陷划分............................................... - 1 - 3、露筋................................................................. - 2 - 4、修补措施............................................................. - 2 - 4.1、板面露筋、板底露筋、梁底露筋修补措施........................... - 2 - 4.2、墙柱露筋、梁侧露筋修补措施..................................... - 4 -

混凝土露筋专项修补方案 1、编制说明 本方案所指的混凝土质量缺陷处理方案是指混凝土现浇结构外观质量缺陷露筋的专项处理方案,包括剪力墙、结构梁、楼板、楼梯等结构部位上出现的露筋。 2、混凝土外观质量缺陷划分 根据国家标准GB50204-2002(2011年版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。 现浇混凝土结构,由质检部、工程部对施工现场洋房5#-8#楼、高层2#楼及地下车库外观质量和尺寸偏差进行全面检查,作出记录,并按本方案对缺陷进行处理。对经处理的部位,应由质检部重新检查验收。 下面对混凝土外观缺陷露筋进行描述、原因分析,并提出相应的预防和修补措施。

主体结构工程质量缺陷及处理方法

1.主体结构工程质量缺陷及处理方法 1.1.模板工程 1.1.1.轴线偏位 1.1.1.1.现象 拆模后,发现混凝土柱、墙实际位置与建筑物轴线偏移。 1.1.1. 2.原因分析 轴线放线错误:墙、柱模板根部和顶部无限位措施,发生偏位后不及时纠正,造成累积误差。支模时,不拉水平、竖向通线,且无竖向总垂直度控制措施。模板刚度差,水平拉杆不设或间距过大。混凝土浇捣时,不均匀对称下料,或一次浇捣高度过高挤偏模板。螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动造成偏位。 1.1.1.3.预防措施 模板轴线放线后,要有专人进行技术复核,无误后才能支模。墙、柱模板根部和顶部必须设限位措施,如采用焊接钢件限位,以保证底部和顶部位置准确。支模时要拉水平、竖向通线,并设竖向总垂直度控制线,以保证模板水平、竖向位置准确。 根据混凝土结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板及其支架具有

足够强度、刚度和稳定性。 混凝土浇捣前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核、发现问题及时进行处理。 混凝土浇捣时,要均匀、对称下料,浇灌高度要控制在施工规范允许范围内。 1.1. 2.变形 1.1. 2.1.现象 拆模后发现混凝土柱、梁、墙出现凸肚、缩颈或翘曲现象。 1.1. 2.2.原因分析 支撑及围檩间距过大,模板截面小,刚度差。墙模板无对销螺栓或螺栓间距过大,螺栓规格过小。竖向承重支撑地基不牢,造成支撑部分下沉。门窗洞口内模间对撑不牢固,易在混凝土振捣时模板被挤偏。梁,柱模板夹具间距过大,或未夹紧模板以致混凝土振捣时产生侧向压力导致局部爆模。浇捣墙、柱混凝土速度过快,一次浇灌高度过高,振捣过份。 1.1. 2. 3.预防措施 模板及支架系统设计时,应考虑其本身自重,施工荷载及混凝土浇捣时侧向压力和振捣时产生的荷载,以保证模板及支架有足够承载能力和刚

地下室梁底露筋修补方案

目录 1、编制依据 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)混凝土结构加固设计规范(GB50367-2013) 混凝土结构设计规范(GB50010-2012) 环氧树脂砂浆技术规程DJ/T5193-2004 门式钢管脚手架安全技术规范JGJ 128-2010

2、工程概况 2.1 工程建筑概况 2.2施工部位概况分析 2.2.1经对3区地下室负一层梁板钢筋露筋现象普遍,部分楼板板底出现裂缝并漏水现象。混凝土外观质量和尺寸偏差进行全面检查时发现,个别部位出现露筋和夹渣现象,特编制本专项方案对缺陷进行处理。 2.2.2本方案所指的混凝土质量缺陷处理方案是指混凝土外观质量缺陷夹渣和露筋的专项处理方案,包括剪力墙、柱、结构梁、楼板、楼梯等结构部位上出现的夹渣。 2.3施工部位重点、难点 。 保护层垫块设置不符合要求,致使箍筋贴牢模板引起露筋现象。混凝土浇捣过程中未能及时巡查安排人员跟踪钢筋调位致使引起露筋现象。 当裂缝宽度大于0.2mm需要进行具备相应资质的第三方进行检测视结果处理,本方案

只针对小于0.2mm的裂缝处理。 3、施工准备 3.1技术准备 3.2材料准备 3.3人力资源 4、主要施工方法 4.1、梁底构件主要受力部位夹渣、露筋处理方法 施工定位→活动门架搭设→基层处理→涂刷界面剂→涂抹修补砂浆→满沾网格布→面层涂抹修补砂浆→压光收面→养护 ,如现场不平整地面必须先垫平方可架子搭设。 带人员移动。架体地下活动轮刹车装置必须保证有效符合要求。 混凝土表面处理:剔除杂物,检查凿除后砼表面是否密实,有无明显空隙,如有空隙应凿除,并用空压机鼓吹干净,检查方法:用手模砼表面无松动石子,手不在沾灰尘。并上报监理单位验收合格再进行下道工序。 手磨机除锈钢筋表面黄锈脱皮必须要清除干净表面亮泽,眼观察无明显锈迹,手模无沾手锈色。并上报监理单位验收合格再进行下道工序。 提前10~12小时前用水冲洗湿润,混凝土界面剂滚刷前面层保持湿润回潮状态。采

钢筋露筋处理方案

******工程 结构露筋处理措施 一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011 版) 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《环氧树脂砂浆技术规程》DL/T5193-2004 一、工程概况 工程地点: *** 建设单位: *** 设计单位: * 地勘单位: * 监理单位: * 施工单位: * 质检单位: * 本工程由 * 层高层住宅 /1 层车库, ***** 均为 8 层花园洋房 /1 层车库组成。楼建筑总高分别为: **** 其余花园洋房 *** ,总建筑面积约 *** 。 二、露筋原因分析及处理措施 1、露筋原因:钢筋保护层垫块不足,导致钢筋紧贴模板;钢筋垫块被振动棒 震移位;砼浇筑时护筋未跟上。主要是结构板底靠支座1/3 范围偶尔有 1 根 第1页共 4页

或几根钢筋露出痕迹,长度一般为2CM~30CM不等,板筋一般为 C 8。 2、露筋处理材料 1)、砼工程钢筋露筋因砼保护层厚度不够,最关键的处理目的是防钢筋 锈蚀。查阅国内现行较为普遍且有效果的处理方法多为使用 3 组分环氧树脂 砂浆修补,以达到防止钢筋锈蚀的目的。 2 )、 3 组分环氧树脂砂浆也叫环氧胶泥,是一种用于混凝土缺损快速修 补和加固施工的专用材料。具有高强度,高粘接力,良好的防腐和耐久性。 采用改性环氧改性配制。环氧砂浆的适用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、 抗气蚀与抗冻融保护,以及破坏后的修复;用于混凝土建筑物的蜂窝、麻面、 漏震、露筋及楼梯踏步等缺陷修补以及加固处理;用于化工、石油、工厂、 码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补;用于公路、桥梁、机 场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等;粘钢加固和粘碳纤维加固 时做底层找平;用于耐酸砖粘贴。 3)环氧砂浆产品特点:具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性 能,并与多种材料的粘结力很强;可在潮湿基材表面施工,不需干燥,可在 潮湿环境或水下硬化;操作施工方便,与普通水泥砂浆施工相仿,容易清洗,用水就可以清洗;热膨胀系数与混凝土接近,故不易从这些被粘结的基材上 脱开,耐久性好。执行标准《GB50212-2002》。 4)、物理性能指标: 检测项目性能指标检测结果 抗折强度( Mpa)28d 6.0 6.94 抗压强度7d----≥25 第2页共 4页

混凝土露筋专项修补方案

混凝土露筋专项修补方案 4月21日淄博市建管局检查我单位施工的鸿嘉星城观澜御府18#楼工程质量,针对检查提出的九层剪力墙两处地方剔凿过度造成露筋及十层两棵构造柱浇筑质量不合格的问题,做出如下质量整改方案 一、剪力墙露筋修补措施 1、除锈: 由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净。 2、凿毛: 对表面露筋,先用钢丝刷清除表面浮层污物。采用人工凿毛方法,凿掉松动的混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。 3、冲洗和饱和: 对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。 4.浇筑 新浇捣的混凝土应该采用同一品牌且比原混凝土高一个强度等级的早强型微膨胀细石混凝土进行浇筑,为了防止混凝土出现收水现象,新浇捣的混凝土应该采用微膨胀混凝土进行浇筑,塌落度控制在60-80之间。 将剪力墙凿毛处填实后用木抹子将混凝土抹平、压实,用模板覆

盖混凝土表面,轻轻敲击模板,使混凝土表面出现灰浆为准,并保证新浇混凝土密实且和原混凝土接触良好。 5.养护 将塑料薄膜覆盖在剪力墙露筋部位,使塑料薄膜和剪力墙接触良好,持续养护7天,使新浇捣的混凝土完全水化。 二、构造柱质量不合格处理措施 对于十层两棵构造柱浇筑质量不合格的问题,我单位决定将两棵构造柱的混凝土全部破除、清理,将钢筋表面浮浆用钢丝刷清理干净,重新整理绑扎。重新支模板,浇筑混凝土。 建设单位: 监理单位: 施工单位: 年月日

主体结构露筋处理方案

XXXX 结构露筋处理方案 一、情况简介: 建设地点:XXXXX 建设单位:XXXXXX 勘察单位:XXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:XXXXXXXX 施工单位:XXXXXX 工程内容:XXXXXXXXXX 现发现各主楼梁底、剪力墙侧面等部位出现露筋现象,露筋部位均是箍筋底面外漏,主筋未发现有外露现象。 二、原因分析: 1、对露筋部位剔开后观察,梁箍筋制作时,截面尺寸偏大,保护层厚度仅有10㎜ 2、混凝土浇筑时,钢筋的垫块移位,或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆除后露筋。 3、钢筋混凝土结构断面较小,钢筋过密,大石子卡在钢筋上,水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处产生露筋。 4、因材料配合比不当,混凝土产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋;混凝土保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模过早等,拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋。 三、处理方案

1、露筋的治理方法是:对表面露筋将外露钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗干净后,再用1:2或1:2.5的水泥砂浆抹压平压实。并认真养护, 湿润养护不少于7天。 2、若露筋较深,凿去薄弱混凝土和突出骨料颗粒,然后用钢丝刷或加压水洗刷表面,洗刷干净。支模,修补前涂刷同砼标号水泥浆基层或用1:2水泥砂浆进行抹面处理,用比原来高一强度等级的细石混凝土细浇灌、振捣、压实、抹平。湿润养护不少于7天。 四、处理过程中的注意事项: 1、项目部技术负责人对负责修补的施工人员认真进行交底,并且全程跟踪每一部工序的处理结果,确保各个工序按照方案要求进行施工。 2、项目部技术负责人每完成一步工序必须报监理单位检查验收,符合要求以后在进行下道工序的施工。 3、施工单位,完成修补工作后,配合监理单位认真做好检查及施工记录。 4、在以后施工管理过程中,应该注意钢筋截面尺寸的控制;使用预埋扎丝高强度垫块;垫块的位置数量应均匀布置;浇筑砼时,应密切注意检查钢筋位置是否移动。 5、为了避免以后该情况的发生,在例会上对所有楼号作为反面教材进行通报。 五、预防措施 1、浇筑混凝土前,应检查钢筋位置和保护层厚度是否准确,发现问题及时 修整。受力钢筋的保护层厚度,如果设计图中没有注明,可参考下表:受力钢筋的混凝土保护层厚度

地下室梁底露筋修补方案180728

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 2.1 工程建筑概况 (2) 2.2施工部位概况分析 (2) 2.3施工部位重点、难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2材料准备 (3) 3.3人力资源 (4) 4、主要施工方法 (4) 4.1、梁底构件主要受力部位夹渣、露筋处理方法 (4) 4.2混凝土楼板面龟裂 (6) 5、质量要求 (7) 5.1、ECM环氧树脂砂浆 (7) 5.2混合砂浆 (8) 5.3、JS水泥基防水涂料 (9) 6、安全环保措施 (9) 6.1安全措施 (9) 6.2环保措施 (10)

1、编制依据 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015) 混凝土结构加固设计规范(GB50367-2013) 混凝土结构设计规范(GB50010-2012) 环氧树脂砂浆技术规程DJ/T5193-2004 门式钢管脚手架安全技术规范JGJ 128-2010 2、工程概况 2.1 工程建筑概况 2.2施工部位概况分析 2.2.1经对3区地下室负一层梁板钢筋露筋现象普遍,部分楼板板底出现裂缝并漏水现象。混凝土外观质量和尺寸偏差进行全面检查时发现,个别部位出现露筋和夹渣现象,特编制本专项方案对缺陷进行处理。

2.2.2本方案所指的混凝土质量缺陷处理方案是指混凝土外观质量缺陷夹渣和露筋的专项处理方案,包括剪力墙、柱、结构梁、楼板、楼梯等结构部位上出现的夹渣。 2.3施工部位重点、难点 2.3.1本工程在施工过程与其他施工工序交叉配合实施,现场需要提前进行协调工作避免在施工过程中出现中断或者因其它工程影响施工质量。 2.3.2处理界面清理、钢筋除锈属于本工程重点、难点、清理不彻底直接影响后续工序的质量问题,针对该工序必须进行上报验收合格后方可进行下道工序,不得擅自进行下道工序施工。 2.3.3梁底构件主要受力部位夹渣、露筋 2.3.3.1夹渣分析:混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度,分为严重缺陷和一般缺陷两种,构件主要受力的部位夹渣现象(严重缺陷);构件其他部位有少量夹渣现象(一般缺陷)主要造成的原因:砂石的原材料含泥土量过大未及时清理;模板完毕清理不彻底造成木屑垃圾聚集。 2.3.3.3.2露筋分析:梁绑扎箍筋不到位,保护层垫块设置不符合要求,致使箍筋贴牢模板引起露筋现象。混凝土浇捣过程中未能及时巡查安排人员跟踪钢筋调位致使引起露筋现象。 2.3.4混凝土楼板面龟裂 2.3.4.1龟裂分析:设计配筋率问题;混凝土设计配合比原材料质量问题;施工过程中钢筋保护层;混凝土浇捣振捣养护不足提前拆模引起问题。当裂缝宽度大于0.2mm 需要进行具备相应资质的第三方进行检测视结果处理,本方案只针对小于0.2mm的裂缝处理。 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1开工前组织方案技术交底,包括施工顺序、工艺流程、操作要点、施工注意事项,以及施工质量、安全、工期、文明施工等要求。 3.2材料准备

混凝土蜂窝麻面、孔洞、露筋修补方案

马鞍山台商兴业大厦工程 砼 麻 面 、 蜂 窝 、 孔 洞 、 露 筋 修 补 方 案 合肥建工集团有限公司 2014年3月10日 砼麻面、蜂窝、孔洞、露筋修补方案 一、工程概况:工程名称:马鞍山宏普台商兴业大厦 工程地点:马鞍山市湖南东路与霍里山大道交叉口西南角

建设单位:马鞍山宏普房地产开发有限公司监理单位:马鞍山迈世纪工程咨询有限公司工程规模:本工程由J1 和J2 公寓楼及办公楼、地下室组成,地上19层,地下一层,共计约57000m2。其中J1公寓为一类综合楼,上部为公寓,下部为商业,总建筑面积为11308.04 m2;J2公寓楼为一类综合楼,总建筑面积为20802.40 m;办公楼为一类综合楼,上部为办公,下部为商铺及配套用房,总建筑面积为19753.21 m;地下 室总建筑面积:6791 m;总建筑高度均为98.8m。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2011( 2011 版)) 2、《混凝土质量控制标准》( GB50164-2011) 三、缺陷的修补措施 为了保证工程的质量和混凝土外观,为了修补混凝土墙柱出现的轻微的露筋、蜂窝、孔洞等缺陷,现确定修补方案如下: 1、麻面问题:混凝土结构构件表面呈现出无数小凹坑麻点。补救措施:如果混凝土表面作抹面或粉刷,可不作修补。否则,应在麻面部位喷水湿润后,用与混凝土同标号的砂浆抹压,将麻面抹平。 2、蜂窝问题:混凝土表面出现蜂窝似的窟窿。 补救措施:对小蜂窝冲刷干净后,用1 : 2水泥砂浆抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径10?20 mmi田石混凝土(同标号)仔细填塞捣实;对较深的蜂窝,影响承载力而又清除困难时,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后,再放水泥砂浆,把蜂窝中的石子包裹起来,

混凝土结构露筋专项修补方案

混凝土露筋专项修补方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建二局第一建筑工程有限公司 兴泰东河湾北区二期项目经理部 二零一三年十二月 1

关于对地下车库梁底露筋隐患的处理施工方案

关于对地下车库梁底露筋隐患的处理施工方案 “华城国际住宅小区工程” 由我项目部承建施工,在地下车库结构施工中由于施工技术措施不到位。造成该跨梁底局部出现箍筋露筋情况,为保证梁体外观质量同时避免暴露钢筋锈蚀造成安全隐患,现将对该局部的处理施工方案呈报如下: 一.现状及结构分析 7#楼北段车库于2011年11月浇筑混凝土完成,冬休结束后在2012年2月拆除模板;拆模后发现跨梁底局部箍筋外露,经现场分析出现此情况的主要原因有以下几点: 1、项目部管理人员监管不到位,工人操作水平低; 2、梁底保护层未按要求垫起; 3、梁底杂物及锯末未清理干净。 二. 处理原则 根据对该露筋问题的分析,我项目部认为露筋只是局部梁底箍筋,而梁体的纵横向受力主筋均不存在隐患问题。梁体结构质量和使用安全是有保障的,存在的问题是露筋影响外观质量,随着时间的延长,钢筋的锈蚀会进一步恶化结构外观。针对这一现实情况,项目部将采用以下处理原则: 1.保证构件完整,不对结构做过大的剔打。 2.保证暴露钢筋得到有效封闭,隔离空气防止锈蚀。 3.保证处理后的部位在外观和色泽上尽量与原砼一致。 三.处理方法 根据过去的施工经验及综合咨询的结果。我项目部的处理方案是采用掺和建筑胶砂浆进行处理。处理步骤如下: ①.首先进行砂浆的配合比确定和进行实地试验(此砂浆配合比按照构件C35混凝土取粗骨料试配,白水泥主要用于调色)。 a.砂浆主要材料有:建筑108胶、白水泥、普通水泥、细砂等。 b.将以上材料,按不同用量分组进行配制并在局部进行试验(水泥1:细沙1.5)。 c.试验在梁底面露筋处,每个试验块面积为40cm*40cm,试验块最后将全部剔除并重新处理。 d.试验块完成后,从各个方向对其进行观察,确定所采用的配合比。如果第一批不满足要求,剔除试验面重新进行调配试验,直到合格的配合比。

混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋怎么修补-处理方法,修补方案

混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋怎么修补-处理方法,修补方案 混凝土常见质量通病原因分析 1、混凝土强度偏低,匀质性差,低于同等级的混凝土板。主要原因是随意改变配合比,水灰比大,坍落度大;搅拌不充分均匀;振捣不均匀;过早拆模,养护不到位,早期脱水表面疏松。 2、混凝土柱“软顶”现象,柱顶部砂浆多,石子少,表面疏松、裂缝。其主要原因是混凝土水灰比大,坍落度大,浇捣速度过快,未分层排除水分,到顶层未排除水分并二次浇捣。 3、混凝土的蜂窝、孔洞。主要原因是配合比不正确;混凝土搅拌时间短,未搅拌均匀,一次下料过多,振捣不密实;未分层浇筑,混凝土离析,模板孔隙未堵好,或模板支撑不牢固,振捣时,模板移位漏浆。 4、混凝土露筋,主要原因是混凝土浇筑振捣时,钢筋的垫导块移位,或垫导块太少,甚至漏放,钢筋紧贴模板致使拆模后露筋;钢筋混凝土结构截面较小,钢筋偏位过密,大石子卡在钢筋上,水泥浆不能充满钢筋周围,产生露筋;因混凝土配合比不准确,浇筋方法不当,混凝土产生离析;浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋;木模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋。 5、混凝土麻面,缺棱掉角。主要原因模板表面粗糙或清理不干净;浇筋混凝土前木模板未湿或湿润不够;养护不好;混凝土振捣不密实;过早拆模,受外力撞击或保护不好,棱角被碰掉。 一、混凝土蜂窝、麻面、xx 1、产生原因: (1)模板接缝不严,板缝处漏浆。 (2)模板表面未清理干净或模板未满涂隔离剂。 (3)混凝土振捣不密实、漏振造成蜂窝麻面、不严实。

(4)混凝土搅拌不均,和易性不好;混凝土入模时倾落高度过大,产生离析。 (5)混凝土搅拌时间短,加水量不准,混凝土和易性差,混凝土浇筑后有的地方砂浆少石子多,形成蜂窝。 (6)混凝土浇灌没有分层浇灌,下料不当,造成混凝土离析,出现蜂窝麻面等。 2、预防措施(事前控制): (1)混凝土浇捣前应检查模板缝隙严密性,模板应清洗干净并用清水湿润,不留积水,并使模板缝隙膨胀严密。 (2)混凝土浇筑高度一般不超过2米,超过2米时要采取措施,如用串筒等进行下料。 (3)混凝土入模后,要掌握振捣时间,一般每点振捣时间约20-30秒,使混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,混凝土表面出浆且呈水平状态,混凝土将模板边角部分填满充实。 3、处理方法(事后处理): (1)麻面主要影响使用功能和美观,应加以修补,将麻面部分湿润后用水泥路面修补料涂抹,普通的水泥砂浆粘接不牢固,会反复掉皮。 (2)如果蜂窝较小,可先用水洗刷干净后,水泥路面修补料涂抹修补。 (3)如果蜂窝较大则先将松动石子剔掉,用水冲刷干净湿透,再用水泥路面修补料涂抹捣实并加强养护。 (4)如果是孔洞,则要经过有关人员研究,制定补强方案进行处理。 二、混凝土露筋 1、产生原因:

主体砼结构剔凿及修补措施

主体砼防涨模及修补方案 混凝土构件拆模后,难免砼构件有局部涨模及偏移现象,为能不影响主体结构,保证混凝土结构构件质量及室内房间归方、净尺寸,结合实际情况采取如下剔凿及修补方案。 一、修补对象: 1、柱、墙、梁等砼外形竖向偏差、表面平整超过允许偏差值。 2、基础、墙、梁、柱轴线的位移,超过允许偏差值。 3、门窗洞口尺寸偏移与图纸不符的,无法满足门窗安装尺寸。 4、砼表面局部缺浆粗糙,有许多小凹坑。 5、结构内的主筋、副筋或箍筋外露。 6、砼局部缺浆石子多,形成蜂窝状的孔洞。 7、砼结构内有空腔,局部无砼,蜂窝特别大。 二、修补方案: (1) 偏差值较小,不影响结构工程施工质量时,一般可不处理;如只 需少量剔除,就可满足装饰施工质量时,一般可在装饰前进行处理。 (2) 竖向偏差值超过允许值较大,影响结构工程质量要求时,应在拆模后,把偏差值较大的砼剔除,返工重做。 (3) 偏差值不影响结构施工质量要求时,可不处理;只需进行少量局部剔凿、打磨和修补处理时,应适时整修。一般可用1:2或1:2.5水泥砂浆或提高一等级的豆石砼进行修补。

(4)偏差值影响结构施工质量要求时,应会同有关部门研究处理方案后,再进行处理。 (5)具体剔凿修补做法: 1、按图纸计算好每个房间净尺寸、标高,在地面上弹出归方 线,抹灰厚度控制在20伽之内,进行混凝土剔凿。 2、对于凿出露出箍筋的用防腐剂将钢筋涂刷一遍,再用1:2 或125水泥砂浆抹平。 3、对于孔洞大于200 mm用高一标号的膨胀细石混凝土封堵, 抹灰时满挂钢丝网。 4、对于剔凿露出主筋的应设计单位共同研究制定补强方案然后 按批准后的方案再进行处理。 5、剔凿后的混凝土部位应将浮灰冲洗干净,涂刷混凝土界面剂,再 进行抹灰。 6、对于踢凿后需修补4mm以内的,用聚合物砂浆进行修补,具体 如下: 1)对于踢凿后需修补2mm以内的:直接用聚合物砂浆进行修补,在修补之前应将基面抹灰清理干净,保证聚合物砂浆与墙体粘贴紧密,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝现象。 2)对于踢凿后需修补2mm以外的:应分两次成活,第一次抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准,使聚合物砂浆总厚度控制

砼结构凿爆模露筋修补方案

砼结构凿爆模露筋、蜂窝、孔洞修补方案 第一章工程概况 第一节总述 本次施工的工程为天诚. 康桥华苑工程,地下一层、地上裙楼 二层、塔楼19层,总高度68.5m,总建筑面积约为25215.22 m2。 第二节建筑、结构概况 一、建筑概况: 1、本项目的功能及用途均为地下层为车库及设备房,首层、二层大部分为商铺,三层以上住宅,屋顶设机房等附属结构。 2、本工程为二类建筑,本工程±0.00 标高相当于绝对标高(黄海高程)M,本工程抗震设防裂度为六度,耐火等级为 一级。 3、本工程墙体除剪力墙外均采用加气砼砌块,专用砂浆砌筑,填充墙厚度分加别为100 、200 。 4、楼层用途及层高见下: 本工程地下室为停车场及人防、层高4.7?6.7m ,首层商 铺6.0m,二层商场兼转换层高5.5m,三层以上住宅层高为 3.0m 。

5.本工程楼地面主要为水泥砂浆面层,楼梯间、电梯间及大堂等局部地砖面层。6.外墙主要为面砖,内墙面及天棚面为水泥砂浆抹灰,局部涂料。 7.门窗为木门、防火门,喷涂铝合金。 8.屋面分为为上人屋面、不上人屋面,二级防水,1:8 珍珠岩找坡,地砖面层。 二、结构概况: 1、本工程为框剪结构,建筑抗震设防为丙级,设防烈度六度。其中框架抗震三层以下为二级、三层以上为三级,剪力墙五层以下为三级、五层以上为四级。 2、本工程采用人工挖孔桩基础,(已由建设单位委托专业公司施工完毕)。 3、地下室底板厚度550,中部设一道后浇带。 4、主要构件尺寸:剪力墙厚多为200~350 ,柱截面尺寸为 600 x 600、800 x 800、1000 x 1000、1000 x 1300 ,梁截面二层为300 x 600~300 x 1200,三层转换梁截面比较大尺寸分别为(600x 1200、1800),600x 1800、800x 2000 、900x 2000 ,四层以上(200 x 500、600、700 )、250 xx 700 等多种;板厚有200、180、150、120、100mm等,各层楼面板均为现浇钢筋混凝土板。

露筋修补处理方案

露筋修补处理方案

杭政储出[ ]83号地块 办公、商业金融用房 地下连续墙露筋 修 补 处 理 方 案 浙江伊麦克斯基础工程有限公司 二O一四年五月二十二日 目录 1 工程概况 (2)

2 施工准备 (2) 3 劳动力组织 (3) 4 机械设备配备 (4) 5 露筋原因分析 (4) 6 露筋处理方案 (5) 7 质量保证措施 (7) 8 安全保证措施 (8) 1 工程概况 1.1 工程名称 杭政储出[ ]83号地块办公、商业金融用房。

1.2 地理位置 本工程位于杭州市钱江新城核心区块范围内,东面是富春路,南面是城星路,西面是市民路,北面隔规划支路是已建成的华成大厦和圣奥大厦。 1.3 设计概况 整个地块区下设四层地下室,基坑平面形状呈不规则长方形,基坑面积约13600平方米,基坑周长约493米,基坑围护采用800mm厚地下连续墙,共计89幅。地连墙深最深处为33.3m,钢筋笼主要配筋为纵筋Φ32@100,水平筋为Φ20@200(详见设计配筋图),地连墙墙体混凝土强度等级为C35。 1.4 地连墙开挖情况 自基坑土方开挖以来,当前现场土方第二道支撑已全部完成,部分已开挖至第三道支撑处,经检查发现,第二道支撑以上部分地连墙墙体部位露筋面积约30平方米,第二到支撑与第三道支撑之间当前已开挖部分的地连墙墙体部位露筋面积约100平方米。 2 施工准备 2.1 施工技术准备 2.1.1检查统计 对当前已有的以及根据后期的土方开挖情况实时跟进对露筋部位、面积、程度等相关情况进行检查和汇总,以便采取对应的措施进行处理。

2.1.2资料报验 施工前后及时报验所需的相关资料,如材料合格证、检测报告等。2.2 施工现场准备 2.2.1根据现场实际情况设置所需的工作面,对于较高处的露筋部位搭设稳固的钢管脚手架工作平台。 2.2.2按规范布设临时用电系统以供施工需要。 2.3 物资准备 2.3.1根据施工进度计划制定材料需要量计划和货源安排,并将计划提供给合格供应商,督促供应方严格按计划供应。 2.3.2根据露筋的工程量配备相应数量的施工机械和机具,并对机械机具做好维护和调试工作。 2.4 施工队伍准备 根据现场实际情况及进度计划调配劳动班组,并健全、充实、调整施工组织机构。 3 劳动力组织 露筋修补处理的劳动力投入见表3-1。 表3-1劳动力配备表

混凝土露筋专项修复方案

编号:HYHJWT1-006 ******* 混凝土露筋专项修复方案 编制人: 审核人: 审批人: ********建筑工程有限公司 二〇一六年九月

目录 第一章编制说明 (2) 第二章露筋专项修复方案 (2) 第一节原因分析 (2) 第二节预防措施 (2) 第三节修补措施 (3)

混凝土露筋专项修复方案 第一章编制说明 1、**集团工程管理部于2016年9月21日对**项目巡检发现本工程5#楼4层户内客厅天花楼板起锈及露筋。 2、针对巡查组发现的该项质量问题,我司立即着手安排专人对本项目进行全面排查并整改,同时分析质量问题出现的原因并提出相应的修复处理建议。 3、综合本次巡查组发现的天花楼板露筋的情况及工程中常见的几种露筋质量缺陷问题特制定本专项方案,过程中加强质量控制,采取相应的预防措施,争取杜绝类似情况发生;对于已经出现的质量问题及时按照方案进行处理。 第二章露筋专项修复方案 第一节原因分析 露筋的原因,通常不仅仅是某一方面原因的单独作用,而是两种或多种原因共同作用的结果,常见的原因如下: ①混凝土浇捣时,钢筋保护层垫块移位或垫块间距过大甚至漏垫,钢筋紧贴模板,拆模后钢筋密集处产生露筋; ②构件尺寸较小,钢筋过密,如遇到个别骨料粒径过大,水泥浆无法包裹钢筋和充满模板,拆模后钢筋密集处产生露筋; ③模板拼缝不严,缝隙过大,混凝土漏浆严重,尤其是角边,拆模时又带掉边角出现露筋; ④振捣手振捣不当,振到钢筋或碰击钢筋,造成钢筋移位或振捣不密实有钢筋处混凝土被挡住包不了钢筋; ⑤钢筋绑扎不牢,保护层厚度不够,脱位突出。 第二节预防措施 严格按照设计图纸和标准规范进行钢筋安装,确保钢筋安装位置准确。加强现场检查,发现钢筋绑扎松动时立即加固、偏位时立即调整。按要求使用垫块,严格控制钢筋

人防主体结构验收整改处理方案知识讲解

1、工程概述: 2013年9月23日由中设建工集团有限公司转塘镇象山等7个村农转居多层公寓(D-14组团)项目部组织的(人防主体结构验收)中,经杭州市人防工程质量监督站检查,发现如下主要问题。 1.1 多处临空墙及门框墙存在PVC支模。 1.2 临战封堵墙未扎钢筋上翻;部分门槛二次浇捣,质量欠佳。 1.3 防爆地漏做法不规范,部分防爆地漏未做。 1.4 局部渗漏。 1.5 个别门框墙炸模、露筋。 1.6 单元间临战封堵空鼓。 本工程在混凝土施工完成后,为了严格遵守人防施工工程的各项指标及规范要求和保证建筑工程质量以及保障下一道工序的顺利开展,特制定以下整改方案。 2、编制依据: (1)人民防空工程质量检验评定标准(RFJ01-2002)(2)农转居多层公寓项目部D-14组团地下室人防施工图纸 (3)农转居多层公寓项目部D-14组团设计图纸及现场实际情况

(4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001(6)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 (7)《现浇砼楼面与屋面板施工图集》(03G101-4) 3、施工用水: 本工程用水主要为基面的冲洗和湿润,取水为地下水。 4、材料: (1)原材料性能指标: 1)水泥:采用PC-32.5,水泥质量满足国标GB200的各项指标要求,且新鲜无结块。 2)采用河砂,并经过1.6mm孔径筛子过筛,细度模数1.8~2.0; 3)用水应符合拌制混凝土用水要求。 (2)砂浆力学控制指标: 1)抗压强度大于等于40MPa; 2)与混凝土粘接强度大于等于1.5MPa。 5、修补整改措施方案: 5.1 多处临空墙及门框墙存在PVC支模修补措施方案: (1)电锤清除,先用电锤沿止水螺杆四周清除PVC管,要求不留杂质,不留遗漏,清除后用高压水枪进行冲洗清理; (2)环氧树脂注浆,用直径为14mm长50mm的钢筋头封堵住一头,另一头用环氧树脂进行螺杆洞注浆,最后另一头

露筋修补处理方案

杭政储出[2007]83号地块办公、商业金融用房 地下连续墙露筋 修 补 处 理 方 案 浙江伊麦克斯基础工程有限公司二O一四年五月二十二日

目录 1 工程概况 (2) 2 施工准备 (2) 3 劳动力组织 (3) 4机械设备配备 (4) 5 露筋原因分析 (4) 6 露筋处理方案 (5) 7 质量保证措施 (7) 8 安全保证措施 (8)

1 工程概况 1.1 工程名称 杭政储出[2007]83号地块办公、商业金融用房。 1.4 地连墙开挖情况 自基坑土方开挖以来,目前现场土方第二道支撑已全部完成,部分已开挖至第三道支撑处,经检查发现,第二道支撑以上部分地连墙墙体部位露筋面积约30平方米,第二到支撑与第三道支撑之间目前已开挖部分的地连墙墙体部位露筋面积约100平方米。 2 施工准备 2.1 施工技术准备 2.1.1检查统计 对目前已有的以及根据后期的土方开挖情况实时跟进对露筋部位、面积、程度等相关情况进行检查和汇总,以便采取对应的措施进行处理。

 表3-1劳动力配备表 工种人数工作备注 木工 2 支模 混凝土工 4 灌料 辅工 2 辅助配合

相关文档