文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬期施工方案

冬期施工方案

新疆克拉玛依市世纪大厦A座冬期施工方案

编制:

审核:

批准:

新疆永升建设发展有限公司

世纪大厦A座项目部

二OO四年十月一日

目录

1. 编制依据-------------------------------------------------------2

2. 工程概况-------------------------------------------------------3

3. 施工部署-------------------------------------------------------4

4. 模板工程-------------------------------------------------------5

5. 钢筋工程----------------------------------------------------------5

6、混凝土工程-------------------------------------------------------------6

7. 混凝土试件的留置---------------------------------------------------8

8. 主要材料用量---------------------------------------------------------9

9. 质量保证措施---------------------------------------------------------9

10. 安全消防措施------------------------------------------------------10

11.热工计算----------------------------------------------11

1.编制依据

1.1 施工图纸

表-1

1.2 主要规范、规程表-2

1.3 参考图书

表-3

2.工程概况表-4

3.施工部署

根据现场施工进度计划与今年克拉玛依市天气变化情况,浇筑十一层顶板、梁及车道部分墙柱、会议部分现浇砼结构以及填充墙砌筑时,极有可能处于冬期施工,所以下一步必须做好冬期施工的各项技术、材料准备。

3.1 施工准备

3.1.1 冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃为冬施开始日期;日平均气温连续高于5℃为冬施结束日期。自10月10日开始,现场应由试验工程师负责安排各区试验员每天进行气温监控。

3.1.2 根据目前的施工情况,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,保证把各种费用降到最低点。

3.1.3 通过计算并结合工程特点,使用早强防冻剂(N Y-A)。

3.2 现场准备

3.2.1根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机材料的进场:电暖气、外加剂(早强防冻剂)和保温供暖设备(黑色塑料薄膜、保温草帘子)。

3.2.2对各种加热的设备(电暖气)、保温材料(黑色塑料薄膜、保温草帘子)仔细检查其安全可靠性。

3.2.3工地临时供水管道做好保温防冻工作,埋地水管上表覆盖300厚土,并搅拌机处水龙头打开少许,致使水管中的水处于动态状态,外露水管使用草帘子将水管包裹。

3.2.4做好冬期施工混凝土、外加剂的试验配验工作,检查施工配合比。

3.3组织实施

3.3.1组织有关人员学习施工方案,并向具体操作人员交

底。

3.3.2进入冬期施工对混凝土实验,保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责.

3.3.3安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,根据现场百叶箱测温。

4. 模板工程

4.1模板保温措施

4.1.1 顶板随混凝土浇筑随铺一层塑料薄膜,上加保温草帘子覆盖保温。混凝土达到设计强度30%后方可拆除保温,混凝土内部温度与表面温度、表面温度与外部温度养护温度之差在15℃以内为安全;如温差超过15℃时,加强保温措施,即加强塑料薄膜和草帘子的覆盖厚度,提高表面和外部温度,直至混凝土在养护期内缓慢冷却,确保内外温差不会超过15℃时,即可拆除保温。

4.2 梁、板模板待混凝土强度达100%方可拆除模板及支撑,模板拆除后混凝土表面加临时覆盖,以确保混凝土缓慢冷却。

5.钢筋工程

5.1钢筋加工要按规范操作,在运输、加工过程中要轻拿轻放,以避免造成刻痕,撞击凹陷。

5.2钢筋接头及浇筑混凝土前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。

5.3对浇筑完混凝土面的预留钢筋上的混凝土及时清理干净。

5.4钢筋负温焊接,采用电弧焊焊接方法。当环境温度低于-20度时不得施焊。

5.5雪天或施工现场风速超过 5.4m/s(3级风)焊接时,采用遮蔽措施,焊接后冷却的接头不要碰到冰雪。

6.混凝土工程

冬施期间现浇结构部分全部采用现场拌制混凝土,混凝土在冬施过程中采用综合蓄热法,为保证冬施工程质量,对混凝土外加剂、加热、搅拌、泵送、浇筑及养护作如下要求:

6.1 原材料

6.1.1冬期施工所有的外加剂(早强防冻剂),其技术指标必须符合相应的质量标准,应有产品合格证。

防冻剂掺量见表4-5

防冻剂掺量表表-5

6.1.2冬施用于搅拌混凝土的砂、石、水泥均应保持正温。水泥用温棚存放,并不得直接接触80℃以上的热水,水泥不得直接加热。

6.1.3 拌制混凝土采用加热水的方法,在搅拌机旁建一座锅炉房,水温不大于80℃。

6.1.4 骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

6.2 混凝土的拌制

6.1.1 严格按照配合比通知单进行配料。

6.1.2混凝土拌制前,应用热水冲洗搅拌机十分钟,混凝土搅拌时间为180秒。

6.1.3混凝土出搅拌机的温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。

6.1.4 严格控制水灰比,水灰比为0.52,每m3混凝土水泥用量为310k g(普通硅酸盐水泥42.5R),由骨料带入的水份及外加剂溶液中的水份均应从拌和水中扣除。

6.1.5 项目部与气象单位保持密切联系,对预报气温仔细分析取保险值,分别按-5℃、-10℃和-15℃对防冻剂试验,严格控制其掺量。必须随时测量拌和水的温度,水温控制在50±10℃,砂子温度控制在20~40℃,保证水泥不与温度大于80℃的水直接接触。保证混凝土的坍落度不超过120mm。

6.3 混凝土搅拌站的保温措施

6.3.1 混凝土搅拌现场采用密目网和彩条布双层围护,围护高度 2.5米。

6.3.2 混凝土泵管先使用黑色薄膜包裹,再使用草帘子进行覆盖,以减少混凝土在泵送过程中的热量损失。

6.3.3 保证混凝土的入模温度不得低于5℃。严禁使用有冻结现象的混凝土。

6.4 混凝土的现场浇筑

6.4.1 在混凝土浇筑之前,要及时清除钢筋及模板上的雪冻块和污垢,对于脚手架,作业平台上的冻块及时清除,以防滑倒坠落。

6.4.2 冬期浇筑的混凝土,在受冻前,混凝土的抗压强度不得低于设计的混凝土强度标准值的30%。

6.4.3 遇下雪天气绑扎钢筋,绑好钢筋的部分加盖塑料布,减少积雪清理难度。

6.4.4 浇筑混凝土前及时将模板上的冰、雪清理干净。做好准备工作,提高混凝土的浇筑速度。

6.4.5 入模温度的控制:混凝土拖式泵浇筑时一小时测一次。用小桶在泵管端部接混凝土测温。测定数据填入冬期

混凝土入模温度统计表。(详见附表)

6.4.6 梁板砼浇筑时,从一端开始向另一端采用“赶浆法”浇筑。混凝土振捣密实后抹平,在混凝土表面温度降至2℃之前覆盖一层塑料薄膜,两层保温草帘子,保温72h。

6.4.7 浇筑时混凝土的升温速度不得超过5℃/h,可通过测温检查出来。

6.5 混凝土的养护

6.5.1 养护措施十分关键,正确的养护能避免混凝土产生不必要的温度收缩裂缝和受冻。在冬施条件下必须采取冬施测温,监测混凝土表面和内部的温差不超过25℃。

6.5.2 混凝土的养护可采取多种措施,如蓄热法养护和综合蓄热法养护等方法。本工程采用综合蓄热法进行养护,即塑料薄膜加盖保温草帘养护,防止受冻并控制混凝土表面和内部温差。

6.5.3 顶板、梁混凝土下部保温为在下层紧贴建筑物周圈(整体高度)通过在脚手架上附加横杆满挂彩条布,楼梯口满铺跳板上绑草帘被。在新浇筑的混凝土表面先覆盖塑料布,再覆盖二层草帘子。对于边角等薄弱部位或迎风面,应加盖草帘子并做好搭接。

6.5.4 必要时从封闭室内采用炉子(使用无烟煤)进行加温,保证板底不受冻。

6.5.5 养护时注意事项:在新浇筑混凝土表面先铺一层黑色塑料薄膜,再严密加盖保温草帘子。对柱、墙上口保温最薄弱部位先覆盖一层塑料布,再加盖两层小块草帘子压紧填实、周圈封好。

6.5.6 混凝土初期养护温度,不得低于-15℃,不能满足该温度条件时,必须立即增加覆盖草帘升温。

7.混凝土试件的留置

7.1 应按规定留置龄期为28d标养试件和相应数量同条件养护试件。

7.2 冬施混凝土应增加两组试件:一组测抗冻临界强度,约3~7d,应与测温结合起来,在结构温度降到抗冻剂规定温度前试压,判断是否超过抗冻强度4MP a;如达不到4MP a,继续降温,则有可能冻坏,应增加保温、加热养护等措施,使受冻面强度超过4MP a。另一组冬施转常温强度,冬施转常温后再养护28d,即次年4月12日所得到的混凝土强度。

7.3 混凝土冷却到5度,且超过临界强度(4MP a)并满足常温混凝土拆模要求时方可拆模。

8. 主要材料用量表-6

9. 质量保证措施

9.1项目经理部成立以总工程师为组长的冬施领导小组:

组长:张静江

副组长;李华强

组员:徐建辉、张鹤山、沈辉

9.2混凝土工程冬施除按照常温的施工要求检查外,还应检查外加剂的质量和掺量;水和骨料加热温度;混凝土出

机入模及养护过程中的温度;混凝土在表面温度降至0℃的温度。

9.3设专人测温详细做好测温记录工作,整理归档。测温人员同时负责检查覆盖保温情况,熟悉掌握结构各部位的混凝土浇筑时间,遇大风天气要加强检查保温被的覆盖情况以防大风吹掀保温草帘子,发现异常及时通知当日值班人员采取有效措施。

9.4混凝土内外加剂的掺量由实验室确定,其使用、配置及掺加均设专人负责,并认真做好记录,严格按计量要求掺入,保证砂浆及混凝土在硬化初期不受冻。

9.5混凝土养护温度的测量,当采用蓄热法养护时,每6h测量1次;掺用防冻剂的混凝土,在强度未达到4MP a 以前每2h测量1次,以后每6h测量1次,测温孔应编号,编号以轴线为准(如2/D轴-1),温度计测温每孔时间不少于3min。

10. 安全消防措施

10.1入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育。

10.2 注意掌握天气情况,按方案做好冬施各项准备工作。

10.3冬期施工做好防滑措施,雪后、雨后及时清理脚手架及上人马道上的积雪和冰冻块;停工后要复工时外脚手架应全面检查合格后方可投入使用。

10.4加强用火管理,现场有足够的消防器材,防止火灾的发生。

10.5加强用电管理,现场禁止使用裸线,不得私架电线,加强线路检查,防止漏电及电路失火,尤其是要在大风雪后

对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

9.6不得以棉帽代替安全帽。

9.7各井口、洞口等加设防护,做好防护工作。

9.8保温材料必须符合环保及消防(阻燃)要求,妥善保管,设专人负责。

11. 热工计算

11.1普通混凝土

11.1.1混凝土拌和物的理论温度:

T0=[0.9(G c T c+G s T s+G g T g)

+4.2T w(G w-P s G s-P g G g)+b(P s G s T s+P g G g T g)-B(P s G s+P g G g)]/[4.2

G w+0.9(G c+G s+G g)

式中:T0—混凝土拌和物的理论温度(℃);

G w、G c、G s、G g—每m3水、水泥、砂、石的用量(kg);

T w、T c、T s、T g—水、水泥、砂、石的温度(℃);

P s、P g—砂、石的含水率;

b—水的比热(kJ/k g·K)

B—水的溶解热(k J/kg·K)

当骨料温度>0℃时,b=4.2 B=0

当骨料温度≤0℃时,b=2.10 B=335

10.1.2混凝土从搅拌机倾出时的温度:

T1=T00.16(T0-T d)

式中:T1—混凝土从搅拌机倾出时的温度(℃)

T d—搅拌棚内的温度(℃)

11.1.3 混凝土经运输成型后的温度:

T2= T1-(at+0.32n)(T1-T p)

式中:T2—混凝土经运输成型后的温度(℃)

t—混凝土自运输至成型的时间(h)

n—混凝土倒运次数

T p—室外气温(℃)

a—温度损失系数(封闭式自卸汽车a=0.1)。

11.1.4混凝土因钢筋及模板吸热后的温度

T3=(C n T2+G m C m T m)/(G n C n+G m C m)

式中:T3—混凝土因钢筋及模板吸热后的温度(℃)

G m—1 m3混凝土的重量(kg)

G n—与1 m3混凝土相接触的模板与钢筋的总重量(kg)

C n—混凝土比热,取1kJ/kg·K

C m—钢材比热,取0.48kJ/kg·K

T m—模板钢筋的温度,即当时的大气温度(℃)

11.1.5蓄热法养护过程温度计算及强度验算

蓄热材料采用保温草帘子,覆盖养护7d,养护期间的平均温度计算如下:

T m,a=-6,C=1,ρ=2400,M ce=410,ω=1.3,V ce=0.013,Q ce=360

M=A/V=1/0.8=1.25,K=6

T m=(φe-Vce×t-ηe-θVce/θ+η/θ-φ)/(V ce×t)+ T m,a

φ=V ce×Q ce×M ce/(V ce×C×ρ-ω×K×M)

θ=ω×K×M/(V ce×C×ρ)

η=T3-T m,a+φ

T m=(φe-Vce×t-ηe-θVce/θ+η/θ-φ)/(V ce×t)+ T m,a

式中:t—混凝土养护时间,取7天;

C—混凝土比热,取1kJ/kg·K

ρ—混凝土密度;

M ce—每m3混凝土水泥用量;

Q ce—水泥水化累计最终放热量;

V ce—水泥水化速度系数;

ω—透风系数;

K—草纤被传热系数;

M—结构表面系数;

T0—设室外温度为-6℃。

记录人:表-6

记录人:表-7

记录人:表-8

记录人: 日期:

记录人: 日期:

某工程安全文明专项施工方案示范文本

某工程安全文明专项施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

某工程安全文明专项施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一.工程概况: XXXX建工程位于XXXXX,本工程地下一层,地上七 层,现浇框架剪力墙结构,占地面积8506.99m2,建筑面 积21910.41m2。现场施工严格按照建筑工程文明施工管 理条例及本工程施工方案执行。 二.安全生产保证措施: 认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针, 及时消除安全隐患和避免安全事故发生、不断建立健全安 全管理制度;进一步发展安全技术和提高广大工人的安全 素质。根据建设部颂布的安全检查标准,安全规范及XX建 委制定的XXXX安全技术规程,结合本工程特点制定以下 措施。

1.建立安全管理体系: 成立安全生产领导小组。由项目经理任组长,成员由安全员、施工员、各班组长组成。由项目经理同公司质安科签订目标管理责任书,制定安全生产各级责任制,将安全生产目标层层分解,下达到各工各班组,每月由安全生产领导小组对执行情况,进行考核。 工程开工前,由公司质安科到现场对“五小”设施进行布置,确定线路走向、排水措施,组织对项目管理层进行安全“三级教育”。对施工中的重点部位、危险性较高的项目制定施工方案。 项目部在质安科一级教育的基础上,组织二级、三级教育,并进行考核。对特种作业人员资格要进行审核,同各工组班组签订目标管理责任书。 在落定技术措施时,要做到在编制、实施、监督和处置等4个环节的落实。严格管理上做到“二严、三及时、

某建筑工程冬季施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L2357 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 某建筑工程冬季施工方 案正式样本

某建筑工程冬季施工方案正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 工程进入冬季施工。冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为保证冬季施工顺利的进行特编制此方案。 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。

二、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、冬季施工准备 1、为确保冬季施工顺利进行,成立以项目经理为核心的冬施管理小组,项目总工为组长,技术员、安全员、材料员、施工队班组长为组员,接受管理小

钢平台安装施工安全方案示范文本

钢平台安装施工安全方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢平台安装施工安全方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、本工程安全管理方案编制依据: 《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产管理规范》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑机械使用安全规范》JGJ33-2001、J119-2001 《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 本企业《安全生产责任制、安全产生产管理制度》等 二、工程概况 本工程是福建片仔癀化妆品有限公司化妆品车间制作 工序乳化机组操作平台制作安装的施工。整个乳化机组操

作平台按照平台高度不同分成三大部分,美之贺乳化机组操作平台(高度1000mm平台)、德国伊喀拓乳化机组操作平台(高度1500mm平台)、乳化机组油水锅通道(高度2870mm平台);平台承重要求≥800Kg/ m2。为确保人员的人身安全和生产设备、工程建设的安全,特制定以下具体安全措施。 三、现场安全组织管理措施 安全管理目标是实现“五无”,即无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌;负伤频率控制在2‰以内,实现重大伤亡事故为零的目标。 1、安全生产组织措施 1.1公司成立安全生产领导小组:小组设组长一人,副组长一人,成员若干名。组长由公司经理担任,副组长由主管生产副经理担任,成员包括公司经理,公司总工程师,安检部经理、质检部经理等。

冬季施工方案

冬季施工方案及保证措施 目前,将要进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我合同段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬季施工顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14 时、及21时室外气温的平均值)连续5天低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬期施工办理。 一、工程概况 二、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 三、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃时延长3倍,温度降到0.3~0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的,硬化的砼结构将会遭到冻胀破坏。9%游离水结冰,体积增加。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 四、冬季施工安全质量领导小组 项目部成立冬季施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,项目副经理、总工

钢结构专项施工方案范本

钢 结 构 施 工 专 项 方 案 编制单位:濮阳市华隆建设工程(集团)环宇有限公司 2016年3月31日

1、工程概况 (一)工程概况 (1)建设单位:濮阳市中炜精细化工有限公司 (2)工程名称:生产一部电气仪表电缆管廊、新购空冷器基础及平台、闪蒸框架、新建闪蒸罐及酸沉降罐平台、栏杆及爬梯。 (3)施工单位:濮阳市华隆建设工程(集团)环宇有限公司 (4)工程地点:濮阳市中炜精细化工有限公司厂区内 (5)设计单位: 兰州寰球工程有限公司 (6)基础形式: 独立基础 2、施工准备 2.1技术准备 1.钢结构安装前,应具备钢结构设计图、建筑图、相关基础图、钢结构施工总图、各分部工程施工详图及其他有关图纸等技术文件。 2.参加图纸会审,与业主充分沟通,确定图纸与其他专业工程设计文件无矛盾;与其他专业工程配合施工程序合理。 3.编制施工方案,指导书可以细化为作业卡,主要用于作业人员明确相应工序的操作步骤、质量标准、施工工具和检测内容、检测标准。 4.依承接工程的具体情况,确定钢构件进场检验内容及适用标准,以及钢结构安装检验批划分、检验内容、检验标准、检测方法、检验工具,在遵循国家标准的基础上,参照部标或其他权威认可的标准,确定后在工程中使用。 5.组织必要的工艺试验,如焊接工艺试验、压型钢板施工及栓钉焊接检测工艺试验。 根据结构深化图纸,验算钢结构框架安装时构件受力情况,科学地预计其可能的变形情况,并采取相应合理的技术措施来保证钢结构安装的顺利进行。 7.和工程所在地的相关部门,如安全生产及环境保护等部门进行协调等。并做好防大风、防雨、防寒、防高温等措施。 2.2材料要求 1.在钢结构现场施工中,安装用的材料,如焊接材料、高强度螺栓、压型钢板、栓钉等应符合现行国家产品标准和设计要求。

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团 土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程

工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积:23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。 3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。

电缆施工专项施工方案(范例)

XXXX站XX线转接XX站XX线负荷工程 (施工)方案 作业风险等级评估结果:级风险配网电网风险等级评估结果:级风险 编制: 审核: 批准: 广东运峰电力安装有限公司 日期: 2016年月

一、概况 1.作业(施工)相关单位 作业项目:XXXX站XX线转接XX站XX线负荷工程 项目编号: 施工单位:广东运峰电力安装有限公司 设计单位:佛山电力设计院有限公司 建设单位:广东电网公司佛山供电局 运行维护单位:南海供电局XX供电所 监理单位: 广东诚誉工程咨询监理有限公司 2.作业(施工)范围及主要工程量 2.1作业(施工)范围: 110kVXX变电站719xx线全线; 730xx线全线; 718xx线全线;733xx线南x公用配电站(G0505)G06柜604开关、G07柜605开关后段线路。 2.2工作内容: 1)将10kVx业陶瓷配电房601开关1434电缆(至XX变电站730开关)中间截断后改接至南x 公用配电站(G0505)604开关。 2)把10kVx达陶瓷配电房601开关1444电缆(至XX变电站719开关)中间截断后改接至南x 公用配电站(G0505)605开关。 3)拆除XX站10kV开关室718、719开关柜的出线电缆,并将原10kV718和平线电缆转接至719开关柜中。 3、作业(施工)期限 计划开工日期:201x 年x月x日 08 时30分 计划竣工日期:201x 年x月x日 19 时30分 4、编制依据及施工执行标准 (1)、工程施工合同、设计图纸及说明书(运行) (2)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 (3)、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010

冬季施工方案措施正式样本

文件编号:TP-AR-L9216 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 冬季施工方案措施正式 样本

冬季施工方案措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做 好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产 薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发 生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严 禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须 做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌 事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

安全施工方案范本(DOC)

广州市白云区夏茅涌上游段综合整 治工程 安全施工措施 年月 1.工程概况 1.1工程简介

1.2工程其他情况 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开工日期: 竣工日期: 1.3工程安全难点分析:梯级水塘(五级水池)溢流堰施工、左右两侧挡墙施工靠近白云山如何解决塌方问题 1.4工程安全重点部位:左右两侧挡墙基础开挖 危险源评估及控制措施详见附件A。 2.相关文件、适用范围及管理 2.1相关文件 (1)公司“安全生产责任制” (2)公司“安全管理制度” (3)公司“安全教育制度” (4)公司“安全检查制度” (5)公司“防火管理制度” (6)《中华人民共和国消防法》 (7)《中华人民共和国建筑法》 (8)《中华人民共和国安全生产法》 (9)《中华人民共和国劳动法》 (10)《建筑工程安全生产条例》 2.2适用范围及管理 2.2.1本计划仅适用于加固工程的安全及文明施工管理与控制。2.2.2本计划安全管理与控制的对象为人、物、环境与自然。 2.2.3本计划有效期: 2.2.4安全生产及文明施工计划因设计变更、施工方法的变化需作修改时,应将修改内实施之前,上报公司工程技术部进行审核 2.2.5本计划由项目经理审核、报公司工程技术部相关人员批准下发后,即成为受控文件,不准随意复印与分发。但必须组织相关人员对计划进行学习、在施工中按照计划施工。3.安全生产文明施工管理体系要求 3.1管理职责

3.1.1安全管理目标:力争整个工程建设过程零伤亡。 3.2.1安全管理组织 工程项目部建立以项目经理为现场安全生产文明施工管理体系的第一责任人的安全领导小组。名单如下: 组长: 组员: (1)安全生产领导小组拟定安全管理目标,制订安全生产及文明施工保证计划,根据计划的要求,落实资源的配置。 (2)负责安全体系实施过程中的运行实施监督与检查。 (3)对在施工中出现的隐患,制订纠正和预防措施。 3.2.1.1安全管理组织机构,详见下图。 安全管理组织机构图 3.2.1.2安全及文明施工管理网络图,详见附录B、附录C。 3.3安全职责与权限 一.项目经理安全职责 对本项目部安全生产和劳动保护负第一责任。开工前组织技术负责人、安全员编制现场危险源分析报告。认真执行0602版各项安全技术交底。不违章指挥。每周必须组织进行一次安全大检查,并做好记录,消除事故安全隐患,制止违章作业。对各级安检提出的安全隐患积极组织制定安全技术措施,督促整改。对现场职工进行安全技术和安全管理制度教育。发生事故及时上报,并认真分析事故原因。提出和实施改进措施。 项目经理签名:

冬季(冬期)施工方案

目录 1 编制依据 (1) 1.1施工图纸 (3) 1.2主要规范、规程 (3) 1.3参考资料 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工部署 (4) 3.1冬期施工内容 (4) 3.2编制冬期施工方案 (4) 3.3成立冬施领导小组 (4) 3.4冬季施工的起始时间 (5) 3.5监测天气 (5) 3.6图纸准备 (5) 3.7技术准备 (5) 3.8施工现场准备 (5) 3.9设备、物资准备 (6) 3.10其它准备工作 (6) 3.11冬期各施工阶段 (6) 4 冬期施工方法 (7) 4.1冬期施工测温 (7) 4.2二次结构墙砌筑 (8) 4.3钢筋工程 (8) 4.4混凝土工程 (8) 4.4.1混凝土冬期施工的要点: (8) 4.4.2混凝土工程冬期施工方法 (9) 4.4.3混凝土冬期施工措施 (9) 4.4.4对商品混凝土拌和料的要求 (10) 4.4.5施工试验与测温 (11) 4.4.6现场搅拌混凝土的要求 (12) 4.5防水工程 (13) 4.6屋面工程 (13) 4.7房心回填 (14) 4.8室内装修工程 (14) 4.9水暖工程 (14) 4.10管道工程 (14) 4.11临时水管 (14) 5 技术质量管理措施 (15) 5.1冬施方案管理 (15) 5.2冬施测温管理 (15) 5.3冬施保温管理 (15)

5.4化学外加剂试验、掺配与计量管理 (15) 5.5冬施试块管理 (16) 5.6冬施混凝土质量控制 (16) 6 安全、消防措施 (16)

1 编制依据1.1 施工图纸 2 工程概况

3 施工部署 3.1 冬期施工内容 本工程XX年冬季主要施工内容为:部分主体结构;后浇带施工;屋面工程;与F7、9之间地下通道结构施工;二次结构砌筑;室内装饰工程;房心回填;水暖工程;管道工程。 3.2 编制冬期施工方案 冬期施工方案编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 3.3 成立冬施领导小组 经理部成立以项目经理为组长的冬施领导小组,具体如下: 组长:XXXX负责冬期施工的全面管理工作 副组长:XXX负责冬期施工的全面技术管理工作 副组长:XXX负责冬期施工现场的管理工作 组员:XXX荣负责冬期施工材料的采购进场工作 XX平负责冬期施工安全管理工作 XXX负责冬期施工的技术管理工作 XXX负责冬期施工现场实施工作 XXX负责冬期施工相关资料管理工作 XXX负责冬期施工的测温管理工作 XXXX负责现场质量工作

模板专项施工方案(样本)

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心 (调度灾备中心) 模板工程专项方案 编制: 审核: 批准: 江苏江都建设集团有限公司 2013年1月4日 1、工程概况

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心(调度灾备中心)工程为二层建筑,建筑高度13.95m,其中一层高度为3.3m,二层6.36m,建筑物室内外高差0.45m。一层用途:活动室、门厅、讯问室、医务室、警卫室等,二层为办公区、休息厅、会议室、监控室,三层为大会议室、休息厅、办公室、贮藏室、音控室等,本工程外形为长方形,长64.8m(轴线间长度),宽49.00m(轴线间宽度)纵向共16个轴线,为1~14轴,横向为11个轴线分别为A~L轴。 结构形式: 基础为桩承台独立基础,上部为框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级三级,按抗震等级二级采取抗震措施;墙体拉结筋按8度设防;楼梯间抗震等级为二级,抗震按一级等级执行。 2 3.1本工程采用12mm厚木胶板,其强度、刚度满足施工要求,木胶板表面平整光滑,易脱模。 3.2钢管:采用Ф48×2.7mm钢管,有弯折、空洞、锈蚀、裂纹等严重影响架体结构实体稳定性的管体严谨使用。 3.3扣件:有裂纹、滑丝的扣件严禁使用。 3.4架体底座采用木垫板,木垫板宽不小于300mm,厚度不小于50mm,垫板的延伸不得少于3跨。 4、施工工艺 4.1支设流程:柱梁板 4.2柱模板安装 4.3梁模板的安装 4.4板模板的安装 4.5梁板模板支撑系统的搭设 4.6架体支设要求 1)采用Ф48×2.7mm钢管搭设,立杆支设时可调底座配合使用。梁设双排架体,板设满堂架体,柱、梁、板应连成整体。 2)立杆底部应设置垫板,距基面、顶面200mm搭设扫地杆。架体安装在木垫板上,垫板地面应夯实整平。

机电安装工程冬季施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L9041 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 机电安装工程冬季施工 方案正式样本

机电安装工程冬季施工方案正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.编制依据: 1.1《建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-97 2.工程概况 本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程, 建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积 19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏 季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计 算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空 调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度: 20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系统、

通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。 3.冬期施工准备工作 3.1技术准备 3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。 3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。 3.2现场准备 3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施

防排工程安全施工方案示范文本

防排工程安全施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防排工程安全施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工准备 (一)测量 1、按照桩号推算各控制点坐标,用全站仪准确放样, 复核无误后,由施工队设立护桩。护桩应稳固,保护完 整,不得丢失。 2、组织技术人员熟悉设计图纸,按照项目部的技术交 底文件,对各班组人员进行技术交底。 (二)、原材料要求 砂子:泌阳县春水镇中粗砂。 水泥:同力P.O42.5。 片石:颜色均匀,无水锈,无油污,无风化的经检验 合格的石材。

水:采用饮用水。 二、施工过程中安全控制要点 (一)、测量 1、测量仪器要精确,灵敏度高,以便缩短测量过程,减少事故发生的几率。 2、在陡坡地段测量时应系安全带,穿软底轻便鞋。 3、测量人员在高压线附近作业时,必须保持足够的安全距离。尽时避开雨天作业。 (二)、施工现场临时用电 1、临时用电必须JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求。 2、用电设备一机一闸,配电箱、开关箱设两级漏电保护,选型安装符合要求。 3、配电箱、开关箱、箱体牢固,防雨、内无杂物,统一编号、加锁。

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人:

编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程 工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积: 23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。

3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。 3.5 工地上的临时供水管道及其他材料做好保温防冻工作。 3.6 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂试配试验工作。 4.施工方法 4.1 土方回填 4.1.1冬季土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少25%,预留沉降量应比常温时 增加。 4.1.2冬季填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以 内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填,其厚度应符合设计要求。 4.1.3室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15cm, 含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。 4.1.4在冻结期间暂不使用的管道及场地回填时,冻土块含量和粒径不受限制,但融化后 应作适当处理。 4.1.5室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实,填土 完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 4.2 混凝土工程 4.2.1 砼所用骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

最新整理建筑工程各专项施工方案范本(完整版)

建筑工程专项施工方案范本

序言 在xxx年全州安全生产大检查和安全生产文明施工达标竞赛考核评比过程中,发现我州建筑施工现场安全生产、文明施工管理方面存在专项施工方案做的不规范,有相当一部分工程技术人员不会编制专项施工方案或生搬硬套其它单位专项施工方案的实际情况,致使专项施工方案不能指导施工而只是应付检查,企业安全管理发生严重脱节。延边州建筑业协会安全专业委员会本着为企业服务的原则,组织从事安全生产管理工作几十年,具有扎实理论基础和丰富实践经验的专家:林永慧、刘锐恕、王贵铭、闫东升、姜新猷、李寿山、张万英等同志,编写了建筑工程安全生产专项施工方案范本,本书汇集了全州大型企业和先进企业编制的实际专项施工方案,在历次省州检查考核评比中得到了肯定和认可,对指导企业技术负责人审批方案、项目总监理工程师审核方案、项目经理审核方案、安全员监督方案的执行以及各相关部门审核方案有着重要的指导意义,有利于促进全州建筑业企业专项施工方案标准化、规范化,使其真正起到指导施工的作用。 由于编者水平所限,本书中难免存在缺点和错误,欢迎各位读者批评指正。谢谢! 编者

目录 1、安全管理(安全生产、文明施工目标等) ——吉林天宇集团建筑工程公司工程部部长刘锐恕2、施工现场文明施工方案 ——吉林华兴工程建设有限公司工程部部长张万英 3、落地式扣件钢管脚手架施工方案 ——吉林宏源建筑安装工程有限公司副经理姜新猷 4、基坑支护施工方案 ——吉林华兴工程建设有限公司工程部部长张万英 5、模板工程施工方案 ——吉林华商建筑安装有限公司工程部部长闫东生 6、“三宝四口”防护 ——江苏长安建设集团有限公司延吉公司副经理李寿山7、施工用电施工组织设计 ——延边敖翔建筑安装有限公司副经理王贵铭 8、起重吊装 ——南通大辰建设集团延吉分公司工程部部长林永慧9、塔吊、物料提升 ——南通大辰建设集团延吉分公司工程部部长林永慧10、施工机具

工程冬季施工方案标准范本

方案编号:LX-FS-A80603 工程冬季施工方案标准范本 The Objectives, Policies, T ask Allocation, Steps T o Be T aken And Other Factors Needed T o Complete The Established Action Guideline Are Formulated And Implemented According T o The Plan. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程冬季施工方案标准范本 使用说明:本方案资料适用于工作生活中把目标、政策、程序、规则、任务分配、要采取的步骤,使用的资源以及为完成既定行动方针所需要的其他因素全部按计划制定成文本,并付诸实施。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 工程冬季施工方案 一、本工程计划冬季施工的分部、分项工程 根据本工程的施工实际进度,和本工程的总体施工安排,结合本地气候的实际情况,本着安全生产,质量第一的原则,目前施工已进入冬季施工,确保工程实体不受影响,从本日起实施冬季施工方案。本工程计划在冬季进行屋面砼结构层施工和养护,内外墙面的抹灰工作,如果视本地气候情况允许和方案实施的情况,拟完成以上工作。 二、方案实施的保障机制 1、机构组成:

进入冬季施工建立以项目经理为总负责,施工员实施冬季方案的施工技术措施落实人,质量员为工程实体的质量检查的责任人,安全员为冬季施工的安全责任落实人,材料员为冬季施工物资的及时保障人,建立健全的冬季施工项目机构。 项目经理:xxx 冬季施工方案总体协调负责人 施工员: xxx 冬季施工技术、措施落实责任人 质量员: xxx 冬季施工质量检查、控制的责任人 安全员: xxx 冬季施工的安全责任人 材料员: xxx 冬季施工物资材料保障责任人 2、物质保障:本工程冬季施工已到场的物资: 电热保温棉毡100 条

高空作业安全施工方案范本

整体解决方案系列 高空作业安全施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-31703高空作业安全施工方案 High-altitude work safety construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 本工程位于XX市XXX区,由*#行政楼、*#生产厂房、*#CRT厂房及*#、*建筑组成,总面积65000㎡。 二、安全培训 1、培训的目的 (1)安全意识:安全事故零缺陷。不论是在工地还是在哪里,大家都应有安全意识。 (2)预防为主:任何事故都可以避免,所以我们做每一件事的时候多想一下,这样做有多少危险,怎样避免危险。 2、劳保用品的正确使用及文明施工 (3)安全帽、安全带的正确使用。 (4)严禁穿拖鞋、短裤、背心上班作业。 3、机具的检查与安全使用

(5)检查机具的外观是否完好、工作是否正常,并填写机具检查单。 (6)检查机具的线路有无破损,有无放在水里。 (7)使用前看有无伤手,确保机具的正确使用。 (8)手持电动工具、切割机必须有防护罩。 4、临时用电的安全 (9)临电作业人员必须持证(电工证)上岗。 (10)检查所用电线,电缆的绝缘层有无破裂,电缆接口是否规范、是否有防水保护。 (11)检修设备机具时,应将前一级电源分闸断电,并挂停电标志牌,同时地面应干燥,严禁带电操作。 (12)实行“一机一闸制”,严禁用一个开关直接控制两台或两台以上用电设备。 (13)检查配电箱是否接地。 (14)作业完成后,应对配电箱拉闸,上锁。 5、焊接与氧气、乙炔切割的安全防范 (15)焊接操作人员须持证上岗。 (16)焊接、切割时远离易燃、易爆物品及化学品。

冬季砌体工程施工方案

教师公寓砌体工程 冬 季 施 工 方 案 编制 : ___________ 审核: ______________ 审批: ______________ 砖砌体工程冬期施工方案 一、工程基本概况 本工程位于联盛教育园区中部东侧。建筑面积6814. 44平方米/ 楼,总建筑面积40886. 64平方米,建筑层数,地上部分11层,高度

为33. 86米(建筑主体檐口)。 现已进入冬季施工,为了保证工程质量,编制内墙砌体冬季施工控制 措施。 二、冬期室内砌体工程施工概况 冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”,室外日平均气温连续5天稳定低于即进入冬期施工,起止日期经实测确定。 三、施工准备 1 ?技术准备 1.1根据施工组织设计,编制切实可行的冬期室内砌体施工方案,针对冬期施工的特点,釆取切实有效的措施,保证质量、安全、消防等有关事项,提前向有关人员做好技术交底。 1.2提前确定外加剂,申请砌筑砂浆的配合比。 1.3制定确实可行的室内保温防冻措施。 1.4在冬施前做好防冻剂试配工作。做好测温各项记录表格的 准备工作。 2.现场准备 2.1根据现场平面布置提前组织有关机具、外加剂、和保温材料进场。 2. 2做好全部临时上水管的防冻保温。 2. 3材料堆放选在无积水、积冰的地方。 2. 4保证消防道路的畅通。 2. 5做好各种材料的保温防冻工作。 3 ?劳动力组织

4 .材料准备 4. 1保温材料:表4-1 4. 2其他材料:表4-2 5.人员准备 5.5.1现场设置砌体冬施管理负责人,负责现场的冬期管理工作。 5.5.2专人负责冬期室内砌体施工的技术工作。 5. 5. 3试验室安排专人负责冬期砂浆及混凝土试块的管理。 5.5.4现场安排至少3名冬期测温人员,负责不间断的测温工作。 5.5.5专人随时拨打天气预报电话,及时收集天气预报信息,防止寒流突然袭击。

夜间施工专项施工方案范本

整体解决方案系列 夜间施工专项施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65038夜间施工专项施工方案 Special construction scheme for night construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概述 为了昆明中电环保电力有限公司#4锅炉升级改造早日投产,为了保证昆明中电环保电力有限公司#4锅炉升级改造的工期,为了加快昆明中电环保电力有限公司#4锅炉升级改造工程进度,项目部特制定本专项方案,以便于对工程的安全、质量、进度进行控制。 二、作业范围 根据分析在整个安装范围中为赶进度,特限制以下作业在夜间施工中不准进行。 1、即便采取照明设施,夜间施工光线也不如白天,上下作业在同一垂线时不准进行交叉作业; 2、因光线不强夜间施工时不准进行吊车的吊装作业; 3、不准进行大件吊装作业;

4、夜间气候恶劣的情况下严禁施工作业。 三、夜间施工保证措施 1、现场照明:照明对夜间施工或自然采光差的场所作业既是工作条件,又是重要安全条件,同时照明既要保证人员安全作业,又要保证照明系统安全可靠运行。照明设置:在一切需要照明的工作作业区、作业场所、料具堆场、道路、仓库等均设一般、局部照明或混合照明,以保障作业和生活安全。照明器具的型式和防护等级必须与使用环境条件相适应,其质量应符合规范、标准的规定。 2、在夜间禁止单人单独作业,必须2人或2人以上人员一起,且人员之间必须保持通讯,以确定人员是否安全,夜间作业的人员安排适当的休息时间,防止疲劳操作。 3、加强夜间作业人员的安全教育,配备必要的安全防护用品。 4、夜间施工作业必须由作业负责人统一指挥,分工明确,并随时与防护人员保持联系;各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立质安主管人员巡查制度,发现问题必须立即解决。

冬期施工措施方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A20606 冬期施工措施方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬期施工措施方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、编制说明: 本工程施工工期跨入冬季,因此制定有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工准备是按期高质量完成工程施工的重要保证。二零零八年冬季施工的主要内容是:焊接、管道、电气仪表等安装工程,故需根据冬季施工的规范和要求,采取特殊措施,避免和减少不必要的经济损失,特制定本方案。 本方案仅适用于陕化BDO项目工程二零零八年度冬季施工。 二、冬期施工的期限 根据渭南地区的气候特征,当日平均气温连续5

锚杆框架专项安全施工方案完整版

编号:TQC/K898 锚杆框架专项安全施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

锚杆框架专项安全施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 为确保本坡段在锚索框架防护的过程 中各工艺的施工安全,预防事故发生,保 障职民工生命财产安全。结合实际施工条 件,我部特制定以下专项施工方案。 一、工程概况 本坡段由于受断层构造的影响, YK139+403~YK139+470段边坡欠稳定 性,边坡高度虽然不高,但是边坡开挖后 极易产生滑移。YK139+355~ YK139+405边坡,边坡地质情况相对较

相关文档