文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 剑兰煤矿监理工作体会

剑兰煤矿监理工作体会

剑兰煤矿监理工作体会
剑兰煤矿监理工作体会

按照基本建设程序

实施矿井冻结工程监理

的个人体会

引言

为了适应矿井建设的新发展,进一步提升监理人员的执业水平,我受西安煤炭建设监理中心委托,就我在监理冻结法施工过程而积累的点滴经验与大家交流,希望能起到抛砖引玉的作用,供大家在实际操作中参考,如有讲得不妥或错误之处,还请各位批评指导,不胜感激。

1955年,我国冻结法凿井在开滦首次应用获得成功,而后在华北、东北、中南及内蒙古地区的煤炭基地建设中进一步推广应用,到2005年我们国家采用冻结法施工建成的立井井筒约为702个,累计井筒总长度达14.8万余米,冻结井筒最大直径8.4m,冻结井筒最深为737m。施工规模之大是世界之最,这些数据充分说明了我们国家在井筒冻结施工方面已取得了举世瞩目的成果,已经位世界前列。

在我们国家,冻结法施工—也就是特殊凿井中而占的比重,无论是井筒开凿数量,还是井筒累计长度,冻结法施工均占首位。由此可见,对从事矿井建设的监理人员来说,掌握冻结法施工的程序、基本方法、质量控制要点和施工所要达到的目标值,是必须具备的基本条件,它对工程监理具有十分重要的意义。

下面,就冻结法施工,也就是前边提到的特殊凿井中,监理人员应知应会的有关概念与大家共同探讨。当然,干啥吆喝啥,不能扯得太远,也不能面面俱到,起到一个路标的作用,可能有弯路,还靠大家在实际操作中进一步学习,提高自身素质。

一、冻结施工法及基本过程

井筒穿过流沙、淤泥、卵石、沙粒等含水层,应采取特殊法施工。

1.1冻结凿井法

用人工制冷技术暂时冻结加固井筒周围不稳定地层并隔绝地下水后再凿井的特殊施工方法。又称冻结法凿井。

1.2冻结法的基本过程

通过盐水循环将冻结站的冷量经由地层中的冻结管传递给地层,同时将地层中的热量传递给制冷系统,从而使岩土层冻结。当各个冻结管周围的冻结岩土粒连接、相交,就形成封闭的冻土筒体,即冻结壁。从开始冻结到达冻结壁设计厚度和温度,这一过程称为冻结壁形成期。当冻结壁形成后即可进行工程施工,施工期间用较小冷量维持冻结壁,或进一步强化冻结,直到施工完毕,这一过程称为维护冻结期。

二、《监理实施细则》的作用

了解了冻结法施工和冻结法施工的过程,那么,受建设单位委托的监理单位如何依据国家、省有关工程建设法律、法规、技术规程、规范标准以及工程建设文件对矿建施工的全过程履行质量、进度、安全、造价及文明施工的目标控制,这是一个综合性的问题,单就冻结工作而言,这就要求专业监理工程师编制《监理实施细则》。

《细则》的作用:

1、对监理单位:可使监理人员增加对工程的认识程度,可使其找到监理控制重点,制定相应预防措施,做到熟记于心,使监理工作得心应手。可见《细则》是指导监理工作开展的文件与备忘录。

2、对施工单位:可起到提醒与警示作用,指导哪些工序监理人员必须到场,

哪些质量控制点到来之前必须通知监理,避免施工单位遗忘而引起纷争。也可起到对施工单位交底的作用,使监理要求可顺利实现。

3、对建设单位:建设单位由于所有制经济方面的原因和对监理的不完全理解,经常会在现场派驻大量的人员,(如有的矿在井筒期,业主方人员已达到近200人),必然对监理工作进行干涉,有时会影响监理工作的正常开展,使监理处于两难之地。为此,监理可向建设单位提供细则,使其从中了解监理单位的整体性,消除对监理人员疑虑、误解、不信任,取得建设单位支持,使监理工作能顺利开展,实现预期监理效果。

三、《细则》内容

既然《细则》使指导监理工作的文件和备忘录,那么我们就从编制《冻结法施工监理实施细则》说起:

根据《建设工程监理规范》规定,监理实施细则主要内容至少包括专业工程的特点,监理工作的流程,监理工作的控制要点及目标值,监理工作的方法及措施等内容。分析如下:

1、编制依据

(1)建设单位与承包单位签订的工程施工合同

(2)施工单位提供的《施工组织设计》

(3)《煤矿井巷工程质量检验评定标准》(MT5009—94)

(4)《矿山井巷工程施工及验收规范》(GB50231—2010)

(5)《煤矿安全规程》

(6)《建设工程监理规范》(GB50319—2000)

(7)由监理中心批准印发的有关煤矿监理工作大纲及基本建设监理工作管理办法等。

(8)陕建发【1999】109号关于印发《陕西省文明工地检查(验收)表》的通知。

2、工程概况

(1)参建本工程的隶属、设计、勘察、监理承包商等责任主体单位名称及矿井生产能力、地理位置、工程地质、资金落实和质量要求等情况。

(2)矿井设计井径、掘荒、深度等

(3)施工合同概况,主要是施工单位、工程名称、设计工程量、支护形式、工程造价、合同工期、计划开工日期、计划竣工日期等

3、工程特点:内容包括地质特点、水文地质特点,这些在施工组织设计中已经有关专家论证确认,可作参考

4、冻结法施工有关技术参数

主要是井筒的水文地质资料、井检孔柱状图、井筒净直径、冻结深度、冻结壁厚度、圈径(孔数、开孔间距)、冻结管规格、水文孔布置、测温孔布置、水文管规格、测温管规格、井筒冻结需冷量、钻孔工程量、供液管规格及积极冻结期、维护冻结期盐水温度等。

5、冻结法施工监理控制要点及目标值

冻结法施工技术要求分钻孔施工和冻结施工连个分项工程。要实施对这两个分项工程的全过程监理,只要抓住重点、难点才能控制工程质量,才能使工程建设达到业主意图,即监理工作目标:工程质量优良(现为合格)、工程进度达到承包合同要求,安全上杜绝死亡事故,工程造价不超标,安全及文明施工符合陕西省对工程建设的规定要求。

(1)钻孔施工质量监理要点:

①检查钻场基础、钻塔质量、设备安装及生产而需的各种管材是否符合施工

质量设计要求。

②检查钻孔测斜是否按规定进行,偏斜率是否超过设计和规范标准。

③检查下管长度及打压试漏情况与设计是否吻合

④检查钻孔环形空间填充能否满足井筒特殊施工的需要

⑤检查单孔完成后各种验证资料是否齐全、可靠

⑥钻孔质量监理工作流程图(J—1)

(2)冻结施工质量监理要点:

①检查冻结站的氨系统、冷却水系统、盐水系统的装备能力和安装质量是否符合质量要求,以检验报告为准。

②检查冷冻站运转期间岗位责任制及各项安全措施的贯彻落实情况,是否实行适时检测,确保设备正常运转。

③检查积极冻结期及维护冻结期盐水温度是否符合设计要求

④检查单孔流量,检查测温孔温度是否有规律下降,水文孔水位是否有规律上涨,来确定冻结是否正常。

⑤检查冻结壁交圈,冻结壁达到设计厚度的检测记录及分析情况,为井筒掘砌施工提供依据。

⑥检查冻结资料是否齐全完整

⑦冻结施工质量监理流程图

6、监理工作的方法和措施

确定了监理工作的质量控制要点及监理工作目标,就要进行实施。具体方法和措施是树立“质量至上”理念,认真熟悉合同文件、设计文件、技术规范和质量标准,严格遵守监理工作纪律,按照“守法诚改、公正科学、严格监理、热情服务”的监理工作方针,运用旁站、巡视、检测、试验的监理工作手段,切实把好基本建设程序中的材料、设备、隐蔽工程、图纸、工序及技术资料的检查、审查关,确保监理工作目标的顺利实现。

(1)开工前施工准备阶段

①冻结单位进驻场区后,项目监理部应先与其沟通,告知本矿基本建设监理工作管理办法,要求其严格遵守有关制度和措施,按时参加工地例会,支持配合监理工作,共同为各项工作有条不紊进行创造条件。

②对冻结单位的资质、施工组织设计和施工方案,由监理总工程师组织专业监理工程师进行审查,提出建设性意见,报建设单位确认后执行。

③对冻结单位的质量、安全保证体系进行审查,查质量、安全管理制度和文明施工管理制度,查各级技术责任制度、查相应的监督组织及配用人员资格,查各级测试设备和计量仪器等。

④对施工单位各项施工准备工作和材料进场情况进行审查,要求其严格按照设计图纸和标准、规格施工,做到施工现场符合文明工地要求,做到进场的各种原材料及设备的品种、规格、出厂合格证和有效证件齐全,能满足冻结施工需要。每批新进冻结管应抽样进行试验。否则,要求其限期整改或将不符合质量标准的材料、设备、构配件一律清场。

⑤施工单位各项施工准备工作就绪,经检查符合开工条件,由总监理工程

师审批施工方报送的《工程开工报审表》并报建设方,使施工单位正式进入施工阶段。

(2)施工阶段监理

①工程进度控制

要求施工单位依据承包合同,编制合同总进度计划及季度、月、周作业计划,经监理部审查认可、督促施工单位进行实施,则监理人员跟踪检查,查出勤人数,查天气变化及周边环境对工程影响,及质量活动等情况,记好监理日志。当进度滞后于计划时,要求施工单位采取有效措施,或通过监理例会协商解决有关问题,促使施工单位加快工程进度。

②施工安全管理及工程质量控制

质量、安全是施工中永恒的主题,安全是工程质量的前提条件。只有在抓好安全的基础上,才能谈及工程质量。因此,在施工过程中,必须首先检查《三大规程》及安全技术措施的贯彻和各类人员上岗情况,做到规程贯彻有记录,上岗人员有证件,单位的安全保障体系充分发挥作用,各类安全设施健全,工人按章作业,无违章违纪现象。

A、在钻孔施工期间,既要抓好场区捞沙的清理和场区环境卫生,又要严密注视高位废浆池液面的升高和汛期具体的安危(这里指胡家河矿),发现问题,督促施工单位采取措施进行处理,做到防患于未然,同时,还要协助施工单位抓好场区治安保卫工作,防止附近村民及学生进入场地,引发意外事故。

安全有了保证,就要控制工程质量,抓好重点部位和隐蔽工程的检查。钻场施工时,查三七灰土铺垫是否夯实,上部C30砼浇筑是否振捣密实,能够保持钻塔整体稳定,查钻场预留钻孔位置和砌筑泥浆沟槽是否符合设计要求,钻孔定位开孔时,查定位是否准确,做到转盘中心、钻孔中心和钻塔提升中心是否重合,

能够保证开孔垂直度,钻孔钻进时,查是否根据不同地层,调配不同性能的泥浆保护好孔壁,钻孔测斜时,查测点布置和测斜记录,偏斜率是否控制在设计允许偏差范围内,冻结管焊接时,查内衬管箍电焊条与冻结管是否同材质,钻孔测斜合格后,下冻结管时,查下管长度记录及管内有无异物,禁止中途换人焊接,焊工不慎将内衬管坠入冻结管,无法处理就会导致重新补孔。保证冻结管下入深度与设计孔深误差在0—500mm范围内,冻结管下完后,进行水压试漏时,要现场旁站,查压力表是否达到设计值,试验压力应为冻结管内水柱与管外水柱的压差与2倍的泵压之和,经30分钟压力下降不超过0.05MP再延长15分钟,压力不下降为合格,允许加盖密封,用土将冻结管周围的空隙填实,转入下一个孔施工。

总之,要督促施工单位按施工组织设计施工,凡不符合井巷工程施工及验收规范的工序,一律要求返工重来,做到各环节、各过程控制,确保工程质量。

钻孔工程结束,要求施工单位整理、完善各类工程资料,即①钻孔施工数据总表②钻孔测斜成果表③钻孔偏斜总平面图④冻结检查孔柱状图⑤水文孔施工结构图⑥冻结孔施工竣工报告⑦各水平冻结壁交圈图。为井筒掘砌提供可靠依据,为竣工验收做好准备。

B、在冻结施工过程中,安全上主要抓氨泄漏预防措施的贯彻落实,防止施工人员氨气中毒和氨泄漏对周围环境的污染。因此要经常检查车间各种设备、管路的安装打压试漏情况,发现问题,要求及时进行修复,确保安全生产。

对冻结施工质量的控制,冷冻站的安装由具有一定资质的专业部门检验氨系统、盐水系统、冷却水系统三大循环系统的温度、压力、电流等,根据各项指标分析冻结站的运转指标,当各项指标符合安全有效制冷要求后,出示检验报告和开机运转报审表,当审查批准,即可进入冷冻机正常运转阶段,在积极冻结期要经常检查车间盐水温度是否符合设计值,测温孔温度是否有规律下降,水文孔水位是否有规律上涨,督促施工单位及时调整冷冻机高、低压台数,或调解单孔流

量,当发现水文孔冒水一周后,即可与施工单位和有关部门确定井筒试挖之日,在井筒试挖过程中,要按规程和设计要求,根据不同地层,严格控制掘砌段高和井帮暴露时间。同时要积极督促施工单位每天测定一次井帮温度,注重于降温、测温控制,以保证冻结壁冻土的扩展,在监测分析冻结壁已满足井筒掘砌施工安全的前提下,即可与冻结单位协商减少开机台数和供冷量,转入维护冻结,使掘砌单位尽量少挖冻土,在井筒掘砌过程中,要坚持冻结全过程控制的指导思想,做到冻结服务于掘砌、掘砌服从于冻结,两者有机配合。要不断要求冻掘双方有关人员亲密配合,互通情报,控制炮眼距井帮距离和装药量,掘砌单位要严格执行《矿山井巷工程施工及验收规范》的有关规定,编制冻结段放炮掘进措施,做到放炮前及时通知冻结站值班人,严禁擅自做主,冒险蛮干,提前开挖或放炮。防止冻结管断管和渗漏盐水事故的发生,确保井筒安全通过冻结段。

冻结工程结束后,要检查拔供液管及冻结管内的充填情况,使冻结单位不遗留质量隐患,最后督促施工单位提交全部施工资料及竣工资料。

C、工程投资控制

根据施工合同规定的工程付款原则、办法,根据核实的工程进度月报反应的已完工程量和质量,由总监理工程师签订工程价款结算单。

实践表明,监理一项工程,加强技术规范学习,是工程监理的前提,只有自己掌握了规范标准,工作起来才能做到有的放失,才能说服施工单位,及时整改处理有关问题,做到防患于未然,因此,在监理工作中,一定要结合实际,多学、多问,积累经验,为后续工程施工提供有力的监控武器。

到此结束,谢谢大家!

2011年3月10日

相关文档