建筑工程工程见证取样计划
建筑工程工程见证取样计划

北城和园二期、、、、标段、、、#、、、、1#、、、、#、、#、、、、#楼及地下车库

。。。。。建设集团有限公司

。。。。项目部2014-2-18

有见证取样和送见证人备案书、、、、、、、建设委员会、、、站:

安徽省建筑工程质量检测站:

我单位决定,由同志担任、、、、、、、、、、、、、、、)工程有见证取样和送检见证人;有关的印章和签字如下,请查收备案。

建设单位名称(盖章):年月日

监理单位名称(盖章):年月日

施工项目负责人签字:年月日

一工程概况

本工程住宅楼为框剪结构、筏板基础,其中3、#楼为18层,总建筑面积各为11899.4M2,占地面积为721.24 M2,建筑总高度为52.200M; 3、#、、9#楼为18层,建筑面积各为8320.2 M2,占地面积为497.8 M2,建筑总高度为52.200 M; 3、、#楼为18层,建筑总面积为11570.12 M2,占地面积为738.21M2,建筑总高度为52.200 M;40#楼为18层,建筑总面积为10914.90M2,占地面积为721.24M2,建筑总高度为52.000 M,室内外高差为0.3米。

地下车库为为地下一层板柱-抗震墙结构、筏板基础, 1#地下车库总建筑面积为4000M2;本工程汽车库为核六级平战结合人防地库,平时功能为特大型双层机械复式小汽车停车库,战时为人员掩蔽部和物资部。

本工程住宅楼属二类建筑,抗震设防烈度为7度,抗震等级为三级,耐火等级为二级,屋面防水等级二级,建筑结构安全等级为2级,设计使用年限为50 年;地下车库抗震设防烈度为7度,建筑场地为二类,抗震等级为三级,耐火等级为一级,防水等级一级,建筑结构安全等级为2级,设计使用年限为50 年。

主体结构:35#38#39#楼

主体结构:32#40#楼

、0#楼局部15层柱墙基顶至17.37米混凝土为C30,17.37米以上混凝土柱墙为C25。梁板混凝土为C25,

基础垫层为C15,基础筏板32#40#楼基础筏板C30P6,人防地库混泥土为C35P6.

、5#、8#、9#楼基础筏板为C30混凝土。

所有后浇构造柱、圈梁、过梁、女儿墙的混凝土强度等级均为C20. 砖砌填充墙

框架填充墙在标高0.300以下采用Mu10煤矸石实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑。

在标高0.300以上采用Mu5煤矸石空心砖,M5混合砂浆砌筑。干容重不大于10KN/m3。标高0.300以上墙体采用200厚煤矸石多孔砖,内隔墙为120厚煤矸石空心砖。

32#35#38#39#40#楼及地下车库钢筋箍筋使用HRB235主筋使用HRB 335及HRB 400:

防水工程,屋面使用4厚SBS防水卷材,厨卫间使用非焦油聚氨酯防水涂膜,人防地库使用水泥结晶型渗透防水涂料。

外墙保温使用胶粉聚苯颗粒保温砂浆,

窗使用深灰色塑钢推拉窗,门使用单元门为电子防盗保温对讲门,分户门为钢质防盗隔声保温门,电梯间使用乙/丙级木制防火门,卫生间使用玻璃门,阳台门使用深灰色塑钢推拉门。

二、编制依据

图纸会审记录、设计图纸;

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002);

《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002);

《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002);

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002);

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001);

《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007);

《钢筋焊接及验收规范》(JGJ107-2003);

公司企业《施工工艺标准》。

三、见证取样和送检制度

、、、、、、建设集团有限公司承建的、、、、、、、、、、工程,从工程开工至竣工所有材料30%,在按规定自检的基础上,施工单位取样人员在现场进行原材料取样和试块制作等,持证见证监理人员在旁见证。见证人员和施工单位取样人员一起将试样送到建设单位委托的、、、、、、、、、检

测站进行检测,由安徽省建设监理有限公司进行见证,由总(专业)监理工程师为见证人。材料70%送到施工单位委托的、、、、、、、工程质量检测公司进行检测。

四、见证试验范围

1.用于承重结构的混凝土、砂浆试件;

2.用于结构工程的主要受力钢筋;

3.用于工程的主要原材料;

4.建筑门窗材料试验;

5.保温材料;

6.监理工程师和建设单位认为必要的其他试验项目。

五、材料取样要求

1.砼试件的取样

结构砼的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件砼强度的试件在砼浇筑地点随机取样,取样按以下规定:

1)、每拌制100盘但不超过100m3的同配比的砼,取样次数不得少于一次。

2)、每工作班拌制的同配比的砼不足100盘时,其取样次数不得少于一次。

3)、每一现浇楼层同配合比的砼,取样不得少于一次。

4)、同一单位工程每一验收项目中同配合比的砼,取样不得少于一次。

5)、对于商品砼,除应在预拌砼厂内按规定留置试块外,商品砼

运至现场后,还应按以下规定取样:用于交货检验的砼试样应在交货地点采取,每100m3相同配合比的砼,取样不得少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的砼不足100m3时,取样不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的砼量大于100m3时,其交货检验的取样为每200m3砼取样不得少于一次;对于预拌砼拌合物的质量,每车应目测检查;砼塌落度检验的试样,每100m3相同配合比的砼取样检验不得少于一次,当一个工作班相同配合比的砼不足100m3时,取样不得少于一次。

6)、每次取样至少留置一组标准试件(即在标准条件下的试件),现场同条件养护试件的组数按施工设计规定按拆模施加预应力和施工期间临时荷载等需要确定:每次结构砼浇筑至少留置一组同条件养护试件。

7)、砼抗渗取样,同一工程同一标号的抗渗混凝土取样1次。2、煤矸石砖取样

煤矸石实心砖空心砖每5万块为一批,煤矸石实心砖15块为一批3、防水卷材取样

100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理检验,不足者也按一批

4、高分子沥青及水泥结晶防水涂料

每10t为一批,不做10t按一批抽样

5、回填土取样

每单位工程不少于3点,300m2至少应有一点

、6钢筋每次进场时抽样检测,电渣压力焊钢筋接头每层柱墙不同规格均进行取样,闪光焊接头不同规格每三百个取样一组,7,水泥的取样:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

沙石的取样,每60立方取样一次,

保温材料取样要求.外墙保温材料不足2万平方不少于一次,屋面保温材料按照检验批划分取样取样一次,

材料送检计划表

工程名称:、、、八标段(、、、#、、、、、#、、、、、#、、、、#、、、、、、#)注(下为每幢楼)

其余:材料70%在、、、、、、工程质量检测公司

。 地下车库

其余检查70%在、、、、、、、‘工程质量检测公司

、、、、、、、、建设集团有限公司

、、、、、、、项目部

2010年2月18日

建筑项目工程见证取样规定

三、见证取样和送检 30、见证取样和送检的主要文件规定 对见证取样和送检作出规定的文件主要有: (1)建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建[2000]211号),于2000年9月26日起实行。 (2)北京市住建委《建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》(京建质[2009]289号),于2009年6月1日起施行。 31、建设部(建建[2000]211号)文件中规定如下试块、试件和材料必须施行见证取样和送检 (1)用于承重结构的混凝土试块; (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (4)用于承重墙的砖与混凝土小型砌块; (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 33、监理单位应按下列规定及办法做好见证取样和送检工作 (1)见证取样和送检的项目应按北京市住建委的京建质[2009]289号文件以及相关标准的规定确定; (2)见证人员应由具有建筑施工检测试验知识的监理人员担任,并经过培训。未监理的工程由建设单位按照要求配备见证人员; (3)见证人员确定后,应及时告知该工程的质量监督机构和承担相应见证试验的检测机构。填写并报送见证取样和送检见证人告知书(格式见京建质[2009]289号文件附件); (4)见证人员发生变化时,监理单位应通知检测机构和监督机构,见证人员的更换不得影响见证取样和送检工

作; (5)需要见证取样的送检的项目,施工单位应在取样前24小时通知见证人员,见证人员应按时到场进行见证; (6)见证人员应对取样和送检的全过程进行见证,并填写见证记录。试验(取样)人员和见证人员应当在见证记录上签字; (7)见证人员应核查见证的项目、数量、比例是否满足有关规定; (8)施工现场的见证取样和送检工作除应遵守上述文件外,还应遵守《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)的规定,该规范于2010年7月1日起实施。 34、见证取样和送检过程中见证人员应该做好见证记录 项目监理部应按照施工单位制定的试验计划编制“见证取样及送检计划”。取样前见证人员应及时到现场,对取样和送检过程进行见证,督促、检查试验(取样)人员做好样品的成型、保养、存放、封养、送检全过程工作,并对见证过程作出记录。 试样或其包装上应有标识、封志。标识和封志应至少标明试件编号、取样日期等信息,并由见证人员和试验(取样)人员签字。见证人员应填写见证记录,由施工单位将见证记录归入施工技术档案。 施工现场的见证取样和送检工作应遵守《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)的规定,该规范于2010年7月1日起实施。 35、见证取样和送检的责任 北京市住建委京建质[2009]289号文件规定:试验人员和见证人员对见证取样和送检试样的代表性和真实性负责。因玩忽职守或弄虚作假使样品失去代表性和真实性造成质量事故的,应依法承担相应的责任。 行业标准《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)中的强制性条文规定:“施工单位及其取样、送检人员必须确保提供的检测试样具有真实性和代表性”,“见证人员必须对见证取样和送检过程进行见证,且必须确

建设工程见证取样和送检计划-

目录 一、见证取样送检的范围 二、见证取样送检的程序 三、见证取样送检方案 (一)、混凝土 (二)、混凝土外加剂 (三)、建筑砂浆 (四)、水泥 (五)、骨料 (六)钢材机械性能 (七)、墙体材料 (八)基础回填材料 (九)防水材料 (十)建筑幕墙 (十一)建筑门窗 (十二)室内环境污染 (十三)混凝土结构 (十四)钢结构无损检测 四、试件制作和试验见证计划安排表

一、见证取样送检的范围 根据工程实际情况列表 二、见证取样送检的程序 1、监理单位应向工程受质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证 人员授权书员员授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员的姓名,以便质监机构和检测单位检查核对。 2、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员 必须在旁见证。 3、见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送 至检测单位或采取有效的封样措施送样。 4、检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,见证 人员应在委托单上签字上 5、检测单位应在检验报告单注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发 生试样不合格情况,首先要通知工程受监质监站和见证单位。 三、见证取样送检方案 (一)混凝土 混凝土取样方法、数量和部位 1、现场搅拌混凝土 混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定:(1)用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇注地点随机抽取。

(2)每拌制100盘且不超过100M3的砼配合比的混凝土,取样不得少于一次。 (3)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。 (4)当一次连续浇筑超过1000 M3时,同一配合比的混凝土每200 M3取样不得少于一次。 (5)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。 (6)每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试件)标准养护试件,同条件养护试件的留置组数,应根据实际需要确定,并符合 下列要求: ①同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、 施工等各方共同选定; ②对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试 件; ③同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量 和重要性确定,不宜多于10组,且不应少于3组; ④同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的 适当位置,并应采取同样的养护方法。 (7)对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 2、预拌(商品)混凝土

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 建建[2000]211号 第一条为规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《建设工程质量管理条例》,制定本规定。 第二条凡从事房屋建筑工程和市政基础设施工程的新建、扩建、改建等有关活动,应当遵守本规定。 第三条本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测。 第四条国务院建设行政主管部门对全国房屋建筑工程和市政基础设施工程的见证取样和送检工作实施统一监督管理。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的房屋建筑工程和市政基础设

施工程的见证取样和送检工作实施监督管理。 第五条涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 第六条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检。 (一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (七)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (八)国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 第七条见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。 第八条在施工过程中,见证人员应按照见

房建工程见证取样送检计划清单

怀化经开区公租房见证取样送检计划 湖南大地建设项目管理有限公司 怀化经开区公租房项目监理部 2015年11月3日

一、编制说明 根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,依据本工程监理情况,为规范本工程的见证取样及送检工作,结合实际情况,制订本工程《见证取样送检计划书》。 二、工程的特点 本工程主体为怀化经开区公租房,1、2#楼设2层地下室,3、4#楼设1层地下室,1、3#楼地上17层,2、4#楼地上21层,结构设计使用年限为50年。本工程室内正常环境为一类,所在地区地震基本烈度为6度,建筑物耐火等级为二级,地基基础设计等级为已级,基础形式采用机械冲击成孔桩和墩基础。 三、编制依据 1、《建筑工程质量管理条例》 2、建设部建建[2000]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知” 3、建筑工程施工质量验收规范和相关标准 4、本工程施工图纸 5、本工程施工组织设计 四、见证取样送检的要求 1、见证取样和送检人员资质: 见证人员:由建设单位或监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。 取样人员:由施工单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任。 送检人员:由监理单位见证人员和施工单位取样人员担任。 2、见证取样和送检人员岗位职责: 见证取样和送检人员要有高度的责任心,对所见证取样的样品及送检样品的真实性要负责,取样过程见证人员要全过程旁站,见证施工单位取样人员按规范要求进行取样,对己取样品做好标识、封存并送检,认真填写“见证取样记录”,并在该项工作完成后,将“见证取样记录”交信息管理人员归档。 3、见证取样和送检要求

最新见证取样规定(建筑检测常用2016修改版)

建筑检测常用取样规定 (2015.03修订版) 一、水泥见证取样规定: 依据标准: 《通用硅酸盐水泥》(国家标准第1号修改单)GB 175-2007/XG1-2009(2009.09.01实施,现行有效); 水泥的命名、定义和术语GB/T 4131-2014(2015.02.01实施,现行有效); 水泥取样方法GB12573-2008(2008.08.01实施,现行有效) 1.水泥取样送样规则 1) 首先要掌握所购买的水泥的生产厂是否具有产品生产许可证。 2) 水泥委托检验样品必须以每一个出厂水泥编号为一个取样单位,不得有两 个以上的出厂编号混合取样。 3) 水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点至少在20点以上, 经混合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12㎏。 4) 委托单位必须逐项填写检验委托单,如水泥生产厂名、商标、水泥品种、 强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。用于装饰的水泥应进行安定性的检验。 5) 水泥出厂日期超过三个月应在使有前作复验。 6) 进口水泥一律按上述要求进行。 2.水泥取样规定 1) 水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样。袋装水泥和散装水泥应分 别进行编号和取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按年生产能力规定为: A、200×104t以上,不超过4000t为一编号; B、120×104t~200×104t,不超过2400t为一编号; C、60×104t~120×104t,不超过1000t为一编号; D、30×104t~60×104t,不超过600t为一编号; E、10×104t~30×104t,不超过400t为一编号; F、10×104t以下,不超过200t为一编号。 当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时,允许该编号的数量超过取样规定吨数。

【建筑工程标准法规】建筑工程材料见证取样检测试验标准

【建筑工程标准法规】建筑工程材料见证取 样检测试验标准

建筑材料见证取样检测试验标准 一.砼用砂:4 二.砼用卵石(碎石):6 三.混凝土试块:8 四.砂浆试块:8 五.轻集料:9 六.烧结普通砖:10 七.烧结多孔砖:11 八.烧结空心砖:12 九.水泥:13 十.蒸压加气砼砌块:15 十一.混凝土路面砖:16 十二.轻集料砼小型空心砌块:17 十三.天然石材:18 十四.建筑水磨石制品:19 十五.粉煤灰:19 十六.建筑生石灰:20 十七.建筑生石灰粉:21 十八.建筑消石灰粉:22 十九.火山灰质混合材:23 二十、拌和用水:23 二十一.石油沥青纸胎油毡、油纸:24

二十二.弹性体(SBS)、塑性体(APP)改性沥青防水卷材:25 二十三.建筑(道路)石油沥青:26 二十四.水性沥青基防水涂料:27 二十五.合成树脂溶液外墙涂料:28 二十六.合成树脂乳液内墙涂料:28 二十七.水溶性内墙涂料:29 二十八.聚氨酯防水涂料:30 二十九.外加剂:31 三十.安全帽:32 三十一.安全带:32 三十二.安全网:33 三十三.密目式安全网:34 三十四.陶瓷砖:35 三十五.膨胀蛭石:35 三十六.膨胀珍珠岩:36 三十七.铝合金建筑型材:37 三十八.家用和类似用途固定式电气装置的开关:38 三十九.聚氯乙烯绝缘电缆:38 四十.建筑用绝缘电工套管及配件:39 四十一.家用及类似场所用过电流保护断路器:40 四十二.PVC塑料窗:41 四十三.PVC塑料门:42

四十四.灰铸铁柱型散热器:43 四十五.灰铸铁长翼型散热器:44 四十六.灰铸铁圆翼型散热器:45 四十七.钢制柱型散热器:45 四十八.钢制板型散热器:46 四十九.给水用硬聚氯乙烯管材:47 五十.建筑排水用硬聚氯乙烯管材:48 五十一.铝塑复合压力管:49 五十二.水嘴:49 五十三.阀门:50 五十四.水暖用内螺纹连接阀门:51 五十五.钢筋混凝土用热轧光圆钢筋:52 五十六.钢筋混凝土用热轧带肋钢筋:53 五十七.低碳钢热轧圆盘条:54 五十八.冷轧扭钢筋:55 五十九.冷拔低碳钢丝:56 六十.预应力混凝土用钢丝:56 六十一.碳素结构、型钢:57 六十二.冷轧带肋钢筋:58 六十三.冷拉钢筋:59 六十四.低合金高强度结构钢:59 六十五. 直缝电焊钢管:60

2018建筑工程检测(见证取样)考试试题(卷)

2018年建筑工程检测(见证取样)考试试 卷 姓名得分 一、单项选择题(每题只有一个正确答案),每题2分,共58分。 1. GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:混凝土抗压强度的标准试件尺寸为()。 A、边长为150mm×150mm×150mm的立方体试件 B、边长为100mm×100mm×100mm的立方体试件 C、边长为200mm×200mm×200mm的立方体试件 2. GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:当混凝土强度等级大于等于C30且小于C60时,混凝土抗压强度测试时的加荷速度为()。 A、0.3~0.5MPa/s B、0.5~0.8MPa/s C、0.8~1.0MPa/s 3. GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:当混凝土强度等级大于等于C60时,混凝土抗压强度测试时的加荷速度为()。 A、0.3~0.5MPa/s B、0.5~0.8MPa/s C、0.8~1.0MPa/s 4、混凝土的强度等级是根据混凝土()划分的。 A、立方体抗压强度

B、立方体抗折强度 C、立方体抗压强度标准值 5、GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:混凝土立方体抗压强度计算应精确至()。 A、0.1MPa B、0.01MPa C、1MPa 6、GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:混凝土强度等于小于C60时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数,其值对应100mm×100mm×100mm试件为()。 A 、1.05 B、0.95 C、0.88 7、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录C.0.3 对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以()后按《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行评定,评定结果符合要求时,可判定结构实体混凝土强度合格。 A 、1.05 B、0.95 C、0.88 8、GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法筛析法》规定,试验时,80μm筛析试验称取试样()g。 A 、25g B、10g C、20g 9、GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法筛析法》规定,负压筛析法试验时,筛析试验前应把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,调节负压至()。

建筑工程 见证取样和送检计划

xx工程 见证取样和送检计划 编制: 审批: xx公司项目部 xx年xx月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (5) 三:见证取样、送检的项目和取样数量 (5) 四:见证取样送检的管理 (7) 五、见证取样和送检的管理程序 (8)

一、工程概况 1.1工程特征 1.1.1工程环境 1.1.2工程质地质条件 1.1.3工程建设相关单位及建设目标 1.2施工图设计的主要内容 1.2.1建筑设计概括

1.2.2结构设计概括

1.2.3专业设计概况 1.3工程项目特点、重点、难点: 1.3.1建筑物的具体位置、标高的测量、轴线的定位。 1.3.2基础施工和主体结构施工过程中钢筋的连接和配料组合的工作,钢筋施工过程确保按照设计图纸施工; 1.3.3主体结构过程中模板施工过程,保证模板操作人员人身安全,模板安装符合规范要求; 1.3.4内装修的外墙内保温,外装修工程的饰面工程,均需按照设计图纸施工,符合设计节能要求; 1.3.5水、暖、电等各专业预埋、留洞的准确,不缺项漏项,确保安装质量符合设计、规范要求; 1.3.6组织实现建设单位与承包单位签订的施工合同中约定的工程质量标准,保质保量的完成工程; 1.3.7施工过程材料的送检试验,构配件进场复试,保证施工质量; 1.3.8从本项目自身的建设环境考虑,地处中心小学校园内部,在上、下学高峰期进入人员较多,在施工过程中保证人身安全尤为重要;

1.3.9施工过程中安全防护工作必须要做到位,保障施工安全。 监理范围:施工阶段全过程监理 工程质量等级:合格 二、编制依据 2.1《建设工程质量管理条例》; 2.2《建设工程质量检测管理办法》; 2.3京建质〔2009〕289号文件:《北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》 2.4施工图纸及设计文件 2.5经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 2.6经审批的施工单位见证取样送检计划 三:见证取样、送检的项目和取样数量

工程见证取样和送检计划

工程见证取样和送检计划 一、编制说明取样和送检是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性,为保证试件能代表整体的质量状况和取样的真实,制止出具只对试件(来样)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作的科学性,公正性和准确性,以确保建设工程质量,根据建设部建建(2000)211 号《关于印发《房屋建 筑工程市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知》的要求,以及《建设工程质量管理条例》中的规定,在建设工程质量检测中实行见证取样和送检制度。故编制工程见证取样和送检计划,确保在工程实施过程中质量检测工作有组织有计划的进行。 根据杭州市建设委员会的相关规定,工程质量检测见证取样检测(100%),采用一家检测单位进行检测,委托浙江可振建筑工程检测有限公司进行见证检测,资质符合要求。 二、工程概况 工程名称:钱江新城核心二期农居安置房F-02地块I标 建设地点:工程位于钱江新城核心区 建筑面积:建筑总面积109849.17m2(1#~5#楼及地下室)。 结构类型:框剪结构。 建筑层数:地上24-34 层,地下 1 层。 工期要求:880 日历天。 本工程标段分1#~5#楼及地下室工程。建筑最高处103.6 米。;耐火一级;抗震设防烈度六度;

混凝土强度等级:1#楼基础垫层C15,底板、承台、基础梁均为C35;地下室?二层墙柱为C40,梁板为C35;三层?八层墙柱为C35,梁板为C30;九层?十九层墙柱为C30,梁板为C25;二十层以上墙柱为C25,梁板为C25;构造柱为C20.本工程砌体采用土0.000以下为MU10粘土多孔砖,M5混合砂浆砌筑,土0.000以上外墙及注明粘土多孔砖的采用MU10KP型粘土多孔砖,M5混合砂浆砌筑,其它内隔墙采用强度等级A3.5轻质砂加气砌块,用装用砂浆砌筑。 见证取样送样的范围和程序 1、见证取样送检的范围。 (1)见证取样数量:涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不 得低于有关技术标准中规定应取样数量的30% (2)按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: ①用于承重结构的砼试块; ②用于承重墙体的砌筑砂浆试块; ③用于承重结构的钢筋及连接接头试件; ④用于承重墙的砖和砼小型砌块; ⑤用于承重结构的砼中使用的掺加剂; ⑥用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥; ⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; ⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 2、见证取样送检的程序。 (1)建设单位向工程受监工程质量监督机构和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”,授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员姓名,以便工程质量监督机构和检测单位检查核对。

建筑工程见证取样规定.doc

建筑工程见证取样规定 三、见证取样和送检 30、见证取样和送检的主要文件规定 对见证取样和送检作出规定的文件主要有: (1)建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规 定》 (建建 [2000]211 号),于 2000 年 9 月 26 日起实行。 (2)北京市住建委《建设工程见证取样和送检管理规定 (试行 )》(京建质[2009]289 号),于 2009 年 6 月 1 日起施行。 31、建设部 (建建 [2000]211 号)文件中规定如下试块、试件和材料必须施 行见证取样和送检 (1)用于承重结构的混凝土试块; (2)用于 xx 体的砌筑砂浆试块 ; (3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (4)用于 xx 的砖与混凝土小型砌块; (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 33、监理单位应按下列规定及办法做好见证取样和送检工作 (1)见证取样和送检的项目应按北京市住建委的京建质 [2009]289 号文件以及相关标准的规定确定 ;

(2)见证人员应由具有建筑施工检测试验知识的监理人员担任,并经过培 训。 未监理的工程由建设单位按照要求配备见证人员; (3)见证人员确定后,应及时告知该工程的质量监督机构和承担相应见证试 验的检测机构。填写并报送见证取样和送检见证人告知书 (格式见京建质 [2009]289 号文件附件 ); (4)见证人员发生变化时,监理单位应通知检测机构和监督机构,见证人员 的更换不得影响见证取样和送检工 作 ; (5)需要见证取样的送检的项目,施工单位应在取样前 24 小时通知见证人 员,见证人员应按时到场进行见证 ; (6)见证人员应对取样和送检的全过程进行见证,并填写见证记录。试验(取样)人员和见证人员应当在见证记录上签字; (7)见证人员应核查见证的项目、数量、比例是否满足有关规定 ;(8)施工现场的见证取样和送检工作除应遵守上述文件外,还应遵守《建筑工程检测试验技 术管理规范》 (JGJ190-2010)的规定,该规范于2010 年 7 月 1 日起实施。 34、见证取样和送检过程中见证人员应该做好见证记录 项目监理部应按照施工单位制定的试验计划编制“见证取样及送检计划”。取样前见证人员应及时到现场,对取样和送检过程进行见证,督促、检查试验 (取样 )人员做好样品的成型、保养、存放、封养、送检全过程工作,并对见证 过程作出记录。 试样或其包装上应有标识、封志。标识和封志应至少标明试件编号、取样 日期等信息,并由见证人员和试验(取样 )人员签字。见证人员应填写见证记录,由施工单位将见证记录归入施工技术档案。

土建工程见证取样计划

荆门四方工程建设监理有限责任公司 土建工程监理见证取样计划 文件编码: 版本日期描述编制批准编制单位荆门四方工程建设监理有限责任公司

目录 一. 工程概况 二.编制依据 三.见证取样及送检监理程序程序 四. 见证人员职责 五.见证取样的范围、内容 六.见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求七、混凝土结构实体检验计划

一、工程概况 见设计图纸 建设单位:中国石化股份有限公司某某公司 监督单位:中国石化工程质量监督总站某某分站 EPC总承包单位: 施工单位: 监理单位:荆门四方工程建设监理有限责任公司 二、编制依据 1、《建设工程质量管理条例》 2、建设部建[2002]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知” 3、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015 4、其他相关标准 三、见证取样的程序 1 开工前以书面形式向质量监督站和检测单位递交“见证取样和人员授权书”,并通知施工单位。 2 根据见证取样内容、部位、数量制定见证取样和送样计划 3 施工单位按计划在见证人员旁站见证下由取样人员在现场进行原材料取样和试块制作。 4 见证人员对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 5 检测单位在接受委托任务时,需由送检单位填写委托单,见证人应在检验委托单上签名。 四、见证人员的职责 1 取样时,见证人员必须在现场进行见证。 2 见证人员必须对试件进行监护。

3 见证人员要和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位。 4 使用专用送检工具,见证人员必须亲自封存。 5 见证人员必须在检验委托单上签字。 6见证人员应对试件的代表性和真实性负责。 7见证取样应建立工作台账,通过工作台账对见证员的工作进行日常管理,工作台账反映施工全过程的质量检测情况,也便于监督检验部门的日常检查和质量事故的处理。 五、见证取样和送检的范围: 1 用于承重结构的混凝土试块 2 用于承重墙体的砌筑砂浆试块 3 用于承重结构的钢筋及连接接头试件 4 用于承重墙的砖的混凝土小型砌块 5 用于承重结构的钢结构的高强螺栓 6国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 六、见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求 1、混凝土 1)、检验项目 立方体抗压强度试验 2)、试样标准 一组三块,标准试样尺寸150×150×150mm 3)、取样频率(GB50204) 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 当一次连续浇筑1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。 每次取样至少留置一组标准养护试件,同条件养护的留置组数应根据实际要求确定;4)、取样方法 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土浇筑地点随机抽取; 同一组混凝土拌和物取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需的1.5倍,且不少于20L。 混凝土拌和物取样应具有代表性,宜采用多次取样方法。一般在同一盘混凝土或同

市政、建筑见证取样规范全集

现场原材料见证取样规定 1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 序号检测项目取样数量取样方法

1 拉伸 2 任选2根钢筋切取,长度约450mm 2 冷弯 2 任选2根钢筋切取,长度约350mm 3 尺寸偏差逐支一般就用力学性能试件做 从不同根钢筋上截取,长度不小 4 重量偏差不少于5 于500mm ②冷轧带肋钢筋GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》 序号检测项目取样数量取样方法 1 拉伸 1 在每(任)盘中随机切取,拉伸弯曲(反 长约450mm,弯曲长约350mm 2 2 复) ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t. 序号检测项目取样数量取样方法 1 拉伸 2 随机抽取,每根钢筋只能截取1 根拉伸,1根弯曲试样。先去掉钢 筋端部500mm后,再截取试样。 试样长度:取偶数倍节距,且不 2 冷弯 1 应小于4倍节距,同时不小于 500mm。 2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊

施工现场见证取样计划书修订稿

施工现场见证取样计划 书 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

一、编制说明 1、编制说明 根据建筑工程相关规范、法规、文件要求,以及为确保灵璧县中医医院整体搬迁建设项目工程的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检计划书》。 2、工程概况 灵璧县中医医院整体搬迁建设项目工程位于灵璧县奇石大道与三山路交叉口,建筑面积约37700平方米。本工程由江苏镇淮建设集团有限公司承建,监理单位是河南创达建设工程管理有限公司。 本工程混凝土强度等级标号如下: 基础:垫层C15,独立柱基础砼均为C30。 灵璧县中医医院整体搬迁建设项目工程其他相关参建单位如下:建设单位:灵璧县中医医院 设计单位:浙江恒欣建筑设计股份有限公司 质监单位:宿州市灵璧县质量监督站 监理单位:河南创达建设工程管理有限公司 勘察单位:安徽省阜阳市勘测院 检测单位:灵璧县建科工程质量检测中心 3、编制依据 本计划编制是依据下列法规、文件的规定、精神进行编制:1)、《建设工程质量管理条例》 2)、建设部建[2002]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知” 3)、GB 50204-2002《混凝土结构施工质量验收规范》 4)、设计院设计图纸等其他文件。

二、本工程见证取样计划和送检的范围和程序 1、见证取样送检的范围 涉及结构安全的试块、试件和原材料见证取样和送样的比例不得少于有关技术标准规定应取数量的30%; 按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:用于承重结构的混凝土试块; 用于墙体的砌筑砂浆试块; 用于拌制混凝土和砌筑砂浆用的水泥; 用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 2、见证取样送检的程序 1)、根据见证取样的内容、部位和数量,在施工前制定见证取样和送检计划; 2)、施工单位必须按见证取样和送检计划,在见证人员见证下,由取样人员在现场进行原材料和试块制作; 3)、见证人员应对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效措施进行封样后再送样。 4)、承担检测的单位应设置收样室,收样时应按授权书检查委托单位及试样的标识、标志,确认无误后方能交付检测。 5)、检测单位必须按标准规范进行检测,单独建立见证取样台帐;及时出具真实、准确的检测报告并加盖见证取样和送检检测专用章; 6)、发生不合格情况,应及时通知参建单位,对影响结构安全的应在24小时内报送质量监督站。 3、承担见证取样的送检的检测单位 承担见证取样和送检的检测单位具备建设行政主管部门颁发的资质证书和质量技术监督部门的认量认证,并接受建设行政主

建筑工程见证取样送检标准

建筑工程见证取样送检标准 送试取样标准材料名称代表数量取样方法取样数量水泥200t 同一编号、不同部位、取样点超过20点,均匀混合后组成一组样品12㎏砂子大型工具运输400m3或600t 小型工具运输200m3或300t 取样部位应均匀分布,铲除表层,抽取大致相等的8份组成组

取样数量:4根,复试8根;代表数量:60t 端部去掉500㎜ 拉伸:(2根) 公称直径d≤25;试样夹具之间的最小自由长度:350㎜ 公称直径25

取样数量:3根,复试6根;代表数量:60t 拉伸(1根):任选一盘,从该盘的任一端切取一个试样,试样长350mm。 弯曲(2根):任选两盘,从每盘的任一端各切取一个试样,试样长200mm。在切取试样时,应将端头的500mm去掉后再切取。学会加气混凝土设备价格。 三、焊件 电弧焊、电渣焊:300个焊头为一批;取3根(拉伸),复试6根 对焊:200个焊头为一批;取6根(拉伸3根,冷弯3根),复试12根 2、弯曲试件长度按下式计算: L=D+2.5d+150mm 式中:L—试件长度D—弯心直径(mm)d—钢筋直径(mm) 切取试件时,焊缝应处于试件长度的中央。 弯心直径D按下表规定确定。 390×140×190 390×90×190 290×190×190 290×290×190 300×190×190 建筑水暖材料取样单 1.排水管材(取带标识段)

建设工程见证取样和送检计划讲义

工程概况:禾峰庄园工程建筑面积约10.4万平方米,共由3幢高层住宅,4段商业体,17幢(82户)低层住宅组成。由嘉兴市禾峰臵业有限公司投资兴建,巨匠建设集团有限公司总承包施工,浙江省建工建筑设计院有限公司设计,南湖区质监站质监,浙江一舟工程监理有限公司监理。 一、见证取样送检的范围 根据工程实际情况列表 二、见证取样送检的程序 1、监理单位应向工程质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”,授权书应写明本工程现场委托的见证单位的见证人员的姓名,以便质监机构和检测单位检查核对。 2、施工企业取样人员在现场进行原材料和试块制作时,见证人员必须在旁见证。 3、见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 4、检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,见证人员应在 委托单上签字。 5、检测单位应在检验报告单注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发生试样不合格情况,首先要通知质监机构和建设单位。 三、见证取样送检方案 1混凝土取样方法、数量和部位 (一)、现场搅拌混凝土 混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定: (1)用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇注地点随机抽取。 (2)每拌制100盘且不超过100M的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。 (3)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。 (4)当一次连续浇筑超过1000M时,同一配合比的泮每200M取样不得少于一次。(5)每一楼层同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。 (6)每次取样应至少留臵一组(一组为3个立方体试件)标准养护试件,同条件养护试件的留

施工现场见证取样送检计划

见证取样送检计划 一、取样送检的规定 取样是按有关技术标准、规范的规定,从检验(测)对象中抽取实验样品,送检是指取样后将试件从现场移交给有检测资格的单位承检的过程。取样和送检是工程质量检测的重要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实,保证建设工程质量,根据建建[2000]211号文件要求,在建设工程质量检测中实行见证取样和送检制度,即在监理单位见证员的见证下,由施工单位取样员在现场取样,送至实验室进行实验。 二、见证取样送检的范围、内容和数量 A、凡涉及结构安全的试块、试件和材料均属于见证取样和送检的范围。 B、见证取样、送检的内容 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、用于承重结构墙体的各种砌块和砖; 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; C、见证取样、送检的数量

1、混凝土: 取样方法:本工程所有砼结构全部采用商品砼,根据《预制混凝土》(GB14902—94)规定取样。混凝土试样的取样和坍落度的测定在混凝土送至现场后按GB50080—2002规定在15min内完成,强度试件的制作应在40min内完成。取样频率和组批条件为:按每100M3相同配合比的混凝土,取样1次,不足100M3的,也取样1组,当连接浇捣1000M3以上时,按每200M3,取样1组,不足200M3,也取样1组。每组试块计3块。 注:以上为标养的砼抗压试块取样,同条件试块取样详见同条件试块留置计划中。 2、抗渗要求的混凝土: 抗渗混凝土的抗压试件按上述要求取样后,混凝土的抗渗试件按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208---2002)要求取样,连续浇捣混凝土每500M3,取1组,不足500M3,也取样1组,如配合比、原材料有变化时均按要求从新取样。每组试件分6块。 3、钢筋原材料 同一厂别、同一牌号、同一炉号、同一等级、同一交货状态、同一进场时间,每批数量不大于60吨取1组。不足60吨的也取1组,每组取4根。 4、钢筋焊接接头 按每一施工段中各种规同规格、同焊接工艺的300个接头取1组,不足300个时也取1组,焊光对焊每组6根,单、双面搭接焊

建筑材料见证取样规范标准[详]

建筑材料见证取样方法 1、水泥GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t。 2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班焊接的接头数量较少,可在一周累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。

⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸, 在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。 2.2.3预埋件钢筋T型接头 ⑴频率: 以300件同类型预埋件为一批,一周连续焊接时可累计计算。 ⑵取样方法: 每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。 2.3 钢筋机械连接 JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》 ⑴频率: 工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一批 ⑵取样方法: 工艺检验:每种规格钢筋接头的试件不应少于3个,钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋。 现场检验:在工程结构中随机截取3个接头做拉伸试件。 2.4 钢筋焊接骨架及焊接网 ⑴频率: 钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周不足300件也按一批计。由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点作力学性能检验。 ⑵取样方法: 热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件为3件,冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件各为1件。 ①剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm ②拉伸件纵筋长度应大于或等于300mm ③焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取,切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋 成为试件的受拉钢筋 3、砂、石JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 GB/T14684-2001《建筑用砂》 ⑴频率: 按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3 或600t为一批,采用小型工具(如拖拉机等)运输的,以200 m3或300t为一批,不足上

见证取样和送检计划方案

武穴百货购物广场(综合楼)工程 见 证 取 样 送 检 计 划 编制人: 审核人: 审批人: 施工总承包单位:新八建设集团有限公司 编制日期:2014年09月15日

武穴百货购物广场(综合楼)工程 见证取样送检计划 二、一般规定 1、见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下, 由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 2、涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检的比例不得低 于有关技术标准中规定应取样数量的30%。

见证人员必须具备见证人员资格;经考核合格,取得《见证人员证书》; 有向检测单位递交见证人员的书面授权书。 三、见证取样和送检范围 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; 7、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 四、见证取样数量 1、热轧钢材 1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计; 2)每一验收批取拉伸试件2个、弯曲试件2个。 2、水泥 1)散装水泥: 1.对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为~验收批,但一验收批的总量不得超过500t; 2.随机地从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 2)袋装水泥: 1.对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t; 2.随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 3、气压焊接头 在一般构筑物中,以200个接头为一批,在现浇钢筋混凝土房屋结构中,每一楼层中以200个接头为一批,不足200个接头仍作为一批。监理见证取样一次。 4、闪光对焊接头

相关文档