文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线工程标签制作

综合布线工程标签制作

综合布线工程标签制作
综合布线工程标签制作

Quidway S8500系列路由交换机安装手册目录

目录

附录 A 电缆工程标签..............................................................................................................A-1

A.1 标签简介............................................................................................................................A-1

A.1.1 标签材料..................................................................................................................A-1

A.1.2 标签种类及结构.......................................................................................................A-1

A.1.3 标签的书写..............................................................................................................A-3

A.1.4 标签的粘贴方法.......................................................................................................A-5

A.1.5 标签的内容..............................................................................................................A-7

A.1.6 标签使用注意事项...................................................................................................A-8

A.2 网线的工程标签.................................................................................................................A-8

A.3 光纤的工程标签.................................................................................................................A-9

A.3.1 设备间光纤标签.....................................................................................................A-10

A.3.2 设备到ODF配线架的光纤标签.............................................................................A-11

A.4 电源线的工程标签............................................................................................................A-12

A.4.1 直流电源线的工程标签..........................................................................................A-12

A.4.2 交流电源线的工程标签..........................................................................................A-13

附录 A 电缆工程标签

工程标签是现场安装及之后维护时使用的一种识别标识。工程标签按照电源

线和信号线分为两种,信号线包括告警外接电缆、网线、光纤、中继电缆、

用户电缆等(不包括天馈线);电源线包括直流电源线和交流电源线(不包

括电源母线)。

电缆工程标签主要是为了保证安装时的条理化、正确性及以后维护检查时的

方便。

说明:

如果用户为了保证机房内所有设备标签描述的统一性,此时标签内容按照用

户的要求填写。注意须在自检报告中说明。

A.1 标签简介

A.1.1 标签材料

标签材料的特点:

z标签厚度为0.09mm;

z面材颜色为哑白本色;

z材料为PET(聚酯的缩写:Polyester);

z使用温度范围:-29~149℃;

z兼容激光打印和油性笔手写,材质通过了UL和CSA认证。

A.1.2 标签种类及结构

工程标签按照电源线和信号线分为两种。

1. 信号线标签

信号线采用固定尺寸的刀型结构,如图A-1所示:

刀刻虚线

(1) 分隔线 (2)

图A-1信号线标签纸

信号线标签纸中使用分隔线的作用是更加清晰的明确电缆位置信息。如机柜号和插框号之间有一个分隔线,插框号和板位号之间有一个分隔线,依此类推。分隔线尺寸:1.5mm×0.6mm,颜色为PONTONE 656c(浅蓝色);刀刻虚线的作用是标签粘贴时方便折叠,尺寸为:1.0mm×2.0mm

标签刀型结构右下角有一个英文单词“TO:”(在图示方向看是倒写的),用以表示标签所在电缆的对端位置信息。

2. 电源线标签

电源线标签在使用时需将标签粘贴在线扣的标识牌上,再用线扣绑扎在电源线缆上,标识牌四周为0.2mm×0.6mm的凸起(双面对称),中间区域用来粘贴标签。如图A-2所示:

(3)

电源线标签纸 (3)

标签上的分隔线

(1) 线扣 (2)

图A-2电源线标签纸

A.1.3 标签的书写

标签内容有两种填写方式:一是打印机打印,二是使用油性笔手工书写。考

虑效率和美观性,建议采用打印机打印的方式。

1. 打印机打印

(1) 模板要求

标签打印必须使用打印模板,模板可通过下面两种途径获得:

z在技术支持网站上下载:https://www.wendangku.net/doc/0014207264.html,/default.asp;存放

路径:“技术资料--公共基础类资料--工程师业务指南--工程安装”。

z向华为技术有限公司办事处求助。

模板采用Microsoft Word制作,使用时有以下要求:

根据现场安装电缆的位置信息,直接在模板上进行印字内容的更改,而模板

上字符的居中设置、方向、字体等原定规格不允许作任何改动;一般情况下

字符大小不必改变,只有在内容较多无法布下时允许采用“字符缩放”功能,

前提条件是保证打印内容的清晰、可读性。

当需要将两个空格合并时,请按照下列步骤操作:

首先恢复表格结构(如果模板显示了虚框则忽略此步骤):“编辑”→“全

选”;“格式”→“边框和底纹”→“边框”→“全部”→“确定”;然后

合并表格:“拖动光标选择需要合并的框格”→“表格”→“合并单元格”;

然后在原内容基础上进行更改即可。如果两个空格还是不够用,允许采用多行的格式。

(2) 打印机的要求

必须使用激光打印机,对激光打印机的型号不限制。正式打印标签之前,需要进行页面设置及试打印,操作步骤如下:

首先用两面空白的普通打印纸试打印,将其覆盖在将用于打印的整版标签纸上,对比页面设置是否符合要求:确认正确设置打印机属性,如“纸张尺寸”、“方向”等信息;打印时如果出现图A-3的提示框,请直接点击“是”继续打印。

图A-3打印告警图

如果位置准确,就可直接采用标签纸打印;如果位置不准确,请根据对比的差距进行页面设置的多次调节和试打印,直到位置准确为止。

页面设置的调节方法:“文件”→“页面设置”→“页边距”;其中“装订线位置”选择“左”,页眉页脚均为“0”,然后调节“上”、“下”、“左”、“右”的数值即可。

只有在第一次使用打印模板时需要进行上述设置,当页面设置确定后,请保存,方便以后的使用。

(3) 对打印好的标签,有以下三个要求:

打印内容全部覆盖在标签上,不应有任何内容被印在标签的底纸上。

每个空格的内容尽量居中,单行的打印内容不应覆盖分隔线和“TO:”字样。

当第一项内容较多允许空格被合并且多行打印时,请调节打印内容的位置使之尽量不要覆盖标签上自带的“TO:”字样。方法如下:用“空格”键使打印内容后移直到下一行,这样即可避开与“TO:”重合。

(4) 无论采用哪种型号的打印机,都必须一张一张的手动送纸,不能由打印

机自己连续送纸,避免卡纸(标签材质由两层组成且经过印刷、刀模切割等多工序处理,不同于普通打印纸),送纸时,根据激光打印机的不同,请正确放纸以保证打印内容位置的准确。

2. 手工书写

油性笔:为了达到字迹识别、美观及耐久性的效果,在手工书写标签时必须

使用随货配发的黑色油性笔(不包括圆珠笔)。

特殊情况下允许但不建议使用普通黑色圆珠笔。圆珠笔与油性笔相比书写效

果较差。同时书写时容易将圆珠油涂抹在标签纸上,造成脏污且使字迹模糊

不清。

说明:

双头油性笔的一端为大头(笔上有标识为“细”),另一端为小头(笔上有

标识为“极细”),在书写标签时请使用小头(即“极细”端)。

字体:为了便于识别和美观,要求现场手写字尽量符合标准字体模板(宋体)

的要求。标准字体模板如表A-1所示:

表A-1标准字体模板

0 1 2 3 4 5 6 7 8

9 A B C D E F G H

I J K L M N O P Q

R S T U V W X Y Z

字的大小可根据数字或字母的数量灵活处理。当填写有汉字的位置信息时,

要求汉字大小适中、清晰可辨认、整齐美观。

书写方向:标签中内容的书写方向如图A-4所示:

图A-4标签字体书写方向

A.1.4 标签的粘贴方法

粘贴标签之前先在整版标签纸上填写或打印好标签内容,然后揭下、粘贴在

电缆或标识牌线扣上。下面分别说明两种标签的粘贴方法。

1. 信号线标签

(1) 确定标签粘贴位置

标签默认粘贴位置在距离插头2cm处,特殊情况可特殊处理,如:标签位置应该避开电缆弯曲或其他影响电缆安装的位置

按下图A-5中“1-标签与电缆定位示意图”所示,将标签与电缆定位。标签在电缆上粘贴后长条形文字区域一律朝向右侧或下侧,即:在标签粘贴处,当电缆垂直布放时标签朝向右,当电缆水平布放时标签朝向下,朝向下时,粘贴方法相当于图A-5中三个图形分别顺时针旋转90度(下面两个步骤中对于电缆水平布放情况不再说明)。

1-标标标标标标标标标标2-局局局局局标标局局标标标3-粘粘粘粘局标标局局标标标

图A-5信号线标签粘贴方法

(2) 折叠局部

向右环绕着电缆折叠标签局部,并粘贴。注意使粘贴面在电缆的中心面,局部折叠后的形状如图A-5中“2-局部折叠后标签形状示意图”所示。

粘贴后局部不一定完全和文字区域重合,根据电缆外径的不同有的会比文字区域短,这是因为局部长度是根据单芯同轴电缆的外径2.6mm设计的,当使用在大线径电缆上时剩余的不同长度的局部区域被折在标签里面,从外面只能看到整齐的文字区域。

(3) 折叠标签

沿虚线向上折叠标签并粘贴,粘贴后形状如图A-5中“3-粘贴完成后标签形状示意图”所示。

2. 电源线标签

将标签纸从整版标签材料上揭下来,粘贴在线扣的标识牌上(只粘贴其中一面)。粘贴时注意尽量粘贴在标识牌的四方形凹槽内(粘贴在哪一面不作规

定、由现场根据操作习惯自行确定,但是同一机房内需保持粘贴面的统一);

线扣默认绑扎位置在距离插头2cm处,特殊情况可特殊处理。

电缆两端均需要绑扎线扣,线扣在电缆上绑扎后标识牌一律朝向右侧或上侧:

即当电缆垂直布放时标识牌朝向右;当电缆水平布放时标识牌朝向上,并保

证粘贴标签的一面朝向外侧。如图A-6。

1-标标电电电电电标电电电上2-标标电电电电电标电电电向

图A-6电源线标识牌绑扎效果

A.1.5 标签的内容

1. 电源线标签内容

电源线标签仅粘贴在线扣标识牌的一面,内容为电缆对端位置信息(体现标

签上自带的“TO:”字样的含义),即仅填写标签所在电缆侧的对端设备、

控制柜、分线盒或插座的位置信息。

2. 信号线标签内容

信号线标签粘贴后有两个面,标签两面内容分别标识了电缆两端所连端口的

位置信息。标签内容的填写需符合以下要求:电缆所在位置的本端内容写在

区域①中;电缆所在位置的对端内容写在区域②中,即右下角带有倒写“TO:”

字样的标签区域中;区域③为粘贴标签时将被折叠的局部,如图A-7所示。

从设备的电缆出线端看,标签的长条形写字内容部分均在电缆右侧,字迹朝

上的一面(即露在外面能看到的一面,也就是带“TO:”字样的一面)内容

为电缆所在对端的位置信息,背面为电缆所在本端的位置信息;因此一根电

缆两端的标签,区域①和区域②中内容刚好相反,即在某一侧的本端内容,

在另一侧时被称为对端内容。

z标签内容填写、打印和粘贴过程中应保持标签纸面的清洁。

z因为所使用的标签纸为防潮防水材料,故任何情况下都不允许使用喷墨

打印机进行打印,不允许使用类似钢笔的水笔书写。

z在上述两项说明的基础上,要求标签粘贴整齐、美观,因为新型标签成

长条旗状,如果粘贴位置、方向混乱将严重影响产品外观。

z电源线的标识牌线扣绑扎,要求线扣绑扎高度一致、标识牌方向一致。

z本节中对“上”、“下”、“左”、“右”等方向的描述(不包括打印

机设置中相关描述),都是针对粘贴标签的施工人员正在操作的位置而

言。

A.2 网线的工程标签

1. 适用范围

适用于机柜插框单板的网口电缆,或者增值服务产品用到的各种HUB到服务

器、终端之间的网线等。

2. 标签内容含义

机柜插框单板的网口电缆标签两面内容如表A-2所示。

增值服务产品用到的各种HUB到服务器、HUB到路由器、座席/终端之间的

网线或者其它类用途,标签内容根据现场实际应用环境确定;如某HUB到服

务器的连接,HUB端应注明此电缆所在HUB的机柜号、插框号以及在HUB

上的序列号等,服务器端应注明服务器所在机柜号、插框号或者独立放置时

的具体位置;HUB到座席/终端之间的网线,座席/终端网线上标签应注明所在

网口端序号。其中机柜号、插框序号的定义和表A-2中定义相同,如果HUB

是独立放置即没有机柜或插框时,也应注明此HUB所在的能识别的位置信息,HUB上的序列号、座席/终端网口序号以及独立放置的服务器位置需根据实际情况填写。

表A-2网线标签内容

标签内容含义举例

MN:机柜号举例:A01;

B-插框序号按照从下到上的顺序用两位数字编号,举例:01。

C-物理板位号按照从上到下、从左到右的顺序用两位数字编号,举例:01。

MN-B-C-D

D-网口序号网口的顺序,按照从上到下,从左往右的顺序编号。举例:01。

MN:机柜号举例:B02;

MN-Z

Z:位置号根据现场具体情况填写可以识别的终端设备位置号;如连接到机柜中的路由器需要注明路由器所在的机柜号、插框号、网口序列号等,举例:B02-03-12;如果是连接到网管,则需要注明网管所在具体位置。

3. 示例

示例图如图A-8所示:

图A-8网线标签示例

标签一侧为“A01-03-10-05”:说明此网线一端连接到我方设备,即机房中A

排01列的机柜,第三个插框、第10个板位、第5个网口的位置;

标签另一侧为“B02-03-12”:说明此网线另一端连接到终端设备上,即机房

中B排02列的机柜,第三个插框、第12个网口的位置。没有板位号

A.3 光纤的工程标签

光纤工程标签适用于机柜插框或者盒式设备中单板光口连接器光纤上。光纤

标签的制作有两种:一种是设备之间的连接,此时标签粘贴在连接两个设备

的光纤上。另一种是设备到ODF (Optical Distribution Frame )架之间的连接,标签粘贴在连接设备和ODF 架的光纤上。

A.3.1 设备间光纤标签

1. 设备之间光纤标签标签内容含义

如表A-3所示:

表A-3 设备间光纤标签内容 标签内容 含义

举例

MN :机柜号

举例:A01; B :插框序号

按照从下到上的顺序用两位数字编号,举例:01。C :物理板位号

按照从上到下、从左到右的顺序用两位数字编号,举例:01。 D :光接口号

按照从上到下、从左到右的顺序用两位数字编号,举例:05。

MN-B-C-D-R/T

R :光接收接口

T :光发送接口

MN :机柜号

B :插框序号

C :物理板位号

D :光接口号

MN-B-C-D-R/T R :光接收接口

T :光发送接口含义同上。其中机柜号MN ,当对端设备和本端设备不在同一机房中时,可以用具体站名详细说明。

2. 示例

如图A-9所示:

图A-9 设备间光纤标签示例

标签一侧“A0-01-05-05-R”:说明光纤本端连接机房中A行、01列的机柜、

第一个插框、05板位、05光接收端口。

标签另一侧“G01-01-01-01-T”:说明光纤另一端连接机房中G行、01列的

机柜、第一个插框、01板位、01光发送端口。

A.3.2 设备到ODF配线架的光纤标签

1. 设备到ODF配线架的光纤标签含义

如表A-4所示:

表A-4设备到ODF配线架光纤标签内容

标签内容含义举例

MN:机柜号举例:A01;

B:插框序号按照从下到上的顺序用两位数字编号,举例:01。

C:物理板位号按照从上到下、从左到右的顺序用两位数字编号,举例:01。

D:光接口号按照从上到下、从左到右的顺序用两位数字编号,举例:05。

MN-B-C-D-R/T

R:光接收接口

T:光发送接口

MN:ODF配线架行、列号M:机房中每一排设备从前至后称为行,编号为A~Z;

N:每一排中再从左至右称为列,编号为01~99;

举例:G01,即G行01列的ODF架

B:端子行号

C:端子列号范围:01~99。举例:01-01。

ODF-MN-B-C-R/T

R:光接收接口

T:光发送接口

2. 示例

如图A-10所示:

图A-10设备到ODF配线架间光纤标签示例

标签一侧为“ODF-G01-01-01-R”:说明光纤本端连接到机房中第G排、01

列的ODF架上、第01行、第01列端子、光接口接收端的位置;

标签另一侧为“A01-01-05-05-R”:说明此光纤对端连接到机房中第A排、

01列的机柜、第一个插框、第5个板位、第5个光接收端口的位置。

A.4 电源线的工程标签

A.4.1 直流电源线的工程标签

适用于机柜直流供电时的直流电源线上,包括-48V、PGND、BGND等;用

于粘贴在直流电源线两端;这里所说直流电源线包括电源线和保护地线;

直流电源线标签(仅粘贴在线扣标识牌的其中一面),内容如表A-5所示:

表A-5直流电源线工程标签内容

标签内容含义

MN(BC)--48V1 MN(BC)--48V2 MN(BC)-BGND MN(BC)-PGND MN(BC):BC填写位置在MN的正下方。

负载机柜侧:仅用“MN”表示出机柜号即可。

配电设备侧:“MN”表示控制柜、分线盒等配电设备的行列号,“BC”表示配电设备中“-48V”接线端子的行列号(如果没有行列号或者不用标识端子的行列号就可以识别的话,可以省略不写);而BGND、PGND不必区分行列号。

标签内容为电缆源方向位置信息,本端位置信息可以不写。即仅填写电缆所在侧的对端设备、控制柜或分线盒的相应信息。表A-5中仅列出两路-48V供电时的标签内容,其它直流电压的填写内容类似(如24V、60V等)。粘贴时注意方向,线扣绑扎在电缆上后要求有标签的一面朝向外侧,同一机柜中电缆标签上字体朝向相同。如图A-11所示:

负负负负标标上标标负负(((标负负标标(标((((

(标负负标标上标标负负((负负负负标标(标((((

图A-11直流电源线工程标签示例

负载柜侧电缆上标签内容为“A01/B08--48V2”:说明此电源线为-48V2,

来自于机房第A排01列配电柜中,第二排-48V接线排上第8个接线端子处;

配电柜侧电缆上标签内容为“B03--48V2”:说明此电源线为-48V2,来自

于机房第B排、03列负载柜。

说明:

z配电柜(或传输机房的电源列头柜)中,-48V接线排的每个端子上有数字标识,如上面举例的“A01/B08--48V2”中的08(或者标识为“8”)即

端子上的数字标识;

z PGND和BGND分别是一铜条,每个铜条上的接线端子相互短路所以不必区分,接在哪个端子上都是一样的,所以此时只需填写配电柜的排列,不

必填写铜条上具体端子数,如负载柜侧电缆上标签内容为“A01-BGND”,

则表明此电源线为BGND,来自于机房第A排01列配电柜中的BGND铜

条;PGND同理。

A.4.2 交流电源线的工程标签

适用于机柜交流供电时的交流电源线上,包括POWER、BGND、PGND;用

于粘贴在交流电源线两端;220V交流电源线的220V、工作地、保护地有绝

缘保护外被,所以每个电源线标签上只需要写“AC”字样和机柜号即可;

交流电源线标签(仅粘贴在线扣标识牌的其中一面),内容如表A-6所示:

表A-6交流电源线工程标签内容标签内容含义

MN-AC MN:机柜号或者电源引入(插座)的位置号;

电源引入(插座)位置号:根据现场具体位置注明即可;如果插座所在的位置可以分行列,则可以用与机柜号类似的方法表示。如果无法区分行列,注明特定的位置,不要和其它插座位置混淆即可。

标签内容为电缆源方向位置信息,本端位置信息可以不写。即仅填写电缆所在侧的对端设备、插座的相应信息。粘贴时注意方向,线扣绑扎在电缆上后

要求有标签的一面朝向外侧,同一机柜中电缆标签上字体朝向相同。如图

A-12

所示:

负负负负标标上标标负负(((标负负标标(标(((((标负负标标上标标负负

((负负负负标标(标((((

图A-12交流电源线工程标签示例

负载柜侧电缆上标签内容为“A01-AC”:说明此电源线来自于机房第A排、01列的电源插座;

插座侧电缆上标签内容为“B01-AC”:说明此电源线来自于机房第B排、01列负载柜。

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

一套完整的综合布线方案

综合布线系统方案 一、需求分析 综合布线系统是整个学校信息交换的物理层;其承载了学校的所有数据、语音的数据交换工作。 二、设计原则 根据综合布线设计规之要求,本项目将遵循综合布线系统原则,即标准化、模块化、先进性、综合性、灵活性、可靠性、可扩充性和经济性。 三、设计依据 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) ?《智能建筑工程建设标准》(DBJ14-S5-2004) ?《智能建筑工程质量验收规》(GB/T50339-2003) ?《民用建筑电气设计规》JGJ/T16-92 ?GBJ 16-87建筑设计防火规 ?YD/T926 1-2-1997学校通信综合布线系统行业标准 ?《电子计算机机房设计规》(GB50174-93) ?《民用建筑电气设计规》(JGJ/T16-92) 四、系统设计 1、总体设计 本工程利用综合布线系统作为实现各种语音、图像、数据信息交换传递的基础。 按综合配置设计,整个综合布线系统采用三级星形网络拓朴结

构,数据建筑群配线架CD和配线设备BD置于网络设备机房(设备间)。楼层配线架FD置于每层的弱电机房(电信间),楼层配线架FD 至楼层区域配线箱(TE),包括至每个数据端点(TO)的距离不应超过90米。从BD至每个楼层FD,光纤传输主干采用48芯万兆光纤。垂直主干光纤网络采用以太网络结构。 2、系统组成及结构 根据EIA/TIA568A,ISO/IECIS 118O1及我国的标准,布线系统可划分为六个独立的子系统: 1)工作区子系统(Work Area Subsystem) 2)水平子系统(Horizontal Subsystem) 3)垂直主干子系统(Riser Subsystem)

网络综合布线工程方案

Xx大学xx学院实验楼计算机实验室网络综合布线工程方 案 学号:xxxxxxxxxx 姓名:xxx 班级:xxxxxx 系别:xxxx

一、项目背景 Xx大学xx学院位于xx大学的东校区,分布在市区主街道的路南和路北两个区域。实验楼位于学院的东南区域,楼的北侧邻市区主街道,共5层。其中:一层是商铺,二层至四层是计算机实验室、语音实验室和实验中心办公室,五层是网络中心机房和设备间。随着计算机网络技术的发展,目前四层的3个计算机实验室的网络环境已经不能满足计算机实验教学的需求,需要进行升级改建。 二、需求分析 1.计算机实验室概况 我校具体机房位置位于南院的东南角,共有7个机房,3个语音室,除了四五机房在阶梯教室的六楼,其他机房都在穿越阶梯教室的北边,二楼有机房六七,三楼俩个语音教室,四楼有机房一二三,一个语音室,每个房间大约90平米左右,采用传统布线模式。 实验室1、实验室2和实验室3平面图如图所示。

2. 功能需求 (1)满足计算机实验教学使用。 (2)应用简明、价廉与方便的结构。 (3)适合各种符合标准的品牌设备互联入网运行。(4)电缆的敷设与管理应符合PSD系统设计要求。(5)在其中应提供多个互连点。 (6)满足通信自动化,办公自动化。 3.信息点数量需求 依据实验室的功能要求,信息点分布情况如表所示。

4.布线系统性能需求 考虑目前高校信息化发展要跟随时代发展,高校教育网络系统的高效运转对教学需求和发展我校网络化需求,选择水平布线系统。 4.用户的其他说明 三、实验室综合布线系统设计目标 依据我校实际情况,设计实验室保障同学们在良好学习环境中学习,在设计此过程中分为物理链路设计和逻辑链路设计,采用三台24口交换机,

校园网综合布线设计方案

校园网综合布线设计方 案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

第一章综合布线系统概述 综合布线系统的定义、特点和优点 综合布线系统是伴随着智能化大厦而崛起的,作为智能大厦中枢神经,综合布线系统是近20年来发展起来的多学科交叉型的新型研究领域。随着计算机技术、通信技术、控制技术与建筑技术的发展,综合布线系统在理论和技术方面也不断得到提高。 目前,由于理论、技术、厂商、产品甚至国别等多方面的不同,综合布线系统在命名、定义、组成等多方面都有所不同。我国《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2000)中把综合布线系统定义为:综合布线系统是建筑物或建筑群内部之间的传输网络。它能使建筑物或建筑群的内部设备、数据通信设备、信息交换设备、建筑物物业管理设备及建筑物自动化管理设备等系统之间彼此相连,也能使建筑物内部的通信网络设备与建筑物外部的通信网络设备相互连接。 上述的定义通常被称为是建筑物与建筑群综合布线系统。按照《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50314-2000)的定义,它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连接点与工作区的语音或数据终端之间所有电缆及相关的布线部件。 这里要注意区分一下综合布线和综合布线系统这两个基本概念:综合布线只作为一个概念而存在,综合布线系统则是一种解决方案或者是一种布线产品。两者既密不可分,又有所区别。 与传统的相比较,综合布线系统有着许多优越性,是传统布线所无法相比的。其特点主要表现在它具有兼容性、开放性、灵活性、模块化、

扩展性、和经济性。而且在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。综合布线系统与传统布线系统的性能价格比,如图1-1所示。 性能价格比 综合布线方式 传统布线方式 时间 图1-1 综合布线系统与传统布线系统性能价格比 1.1.1 兼容性 综合布线系统的首要特点是它的兼容性。所谓兼容性指它自身是完全独立的,与相关的应用系统相无关,可以适用于多种应用系统。能支持多种数据通信、多媒体技术及信息管理系统等,能够适应现代未来技术的发展。 过去,为一幢大楼或一个建筑群内的语音或数据线路布线时,往往采用不同厂家生产的电缆、配线插座以及接头等。例如,用户交换机通常采用双绞线,计算机系统通常采用粗铜轴电缆或细铜轴电缆。这些不同

综合布线系统设计-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (3) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (4) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (8) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (9) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (10) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (12) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12)

1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络

完整版弱电综合管网及综合布线工程施工要求

弱电综合管网及综合布线工程施工要求 一、一般规定 1.1 本章适用于弱电综合管网及综合布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制。 1.2 弱电综合管网及布线工程范围包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜等。 1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 二、施工准备 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求:2.1

1. 施工前进行图纸会审、技术交底。 2. 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3. 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4. 施工工具齐备、完好。 5. 室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。 2.2 室内综合管网工程施工前检查应符合以下要求: 1. 施工前应依据施工图并结合施工现场实际条件将弱电各系统的线槽、线管进行综合布置、合理安排。完成与建筑结构、建筑装饰装修、通风与空调,建筑电气和弱电等专业的接口确认。 2. 所有材料规格、型号应符合设计要求,并有产品合格证及检测报告。 3. 根据支架、吊架所承荷载,确定支架、吊架的规格,在线槽订货时应向厂家作技术交底,支架、吊架和线槽宜由厂家统一加工并供货,应做防腐处理。 4. 线槽内外表面光滑无毛刺,无扭曲、翘边等变形现象,保护层完整,无锈蚀、脱落等现象。 5. 配套型材、管材与铁件的检查要求如下: 1)各种型材与管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,线管壁厚均匀,表面涂覆或镀层应均匀、平整、光洁,无脱落、气泡等缺陷,外形不得变形、断裂、损坏。. 2)塑料管槽必须采用阻燃管槽,外壁应具有阻燃标记。 6 施工工具齐备、完好。

网络综合布线方案设计

网络综合布线方案 一:项目总体规划 1.办公楼综合布线项目介绍 1. 布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为网络、数据、图像、视频等系统信号提供高性能传输路由。 2. 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 3. 系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 5. 在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 6. 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统。 2.办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps,1000Mbps到桌面。 1、开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 2、灵活。水平子系统支持语音、数据,支持100Base-T 1000Base-T等。 3、先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超六类系列产品。 4、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。3.有关技术要求 1.符合最新的国际标准ISO/IEC11801超六类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 2.进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 3.能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。

综合布线标签规范方案

综合布线标签规范 1.1标签标识 布线标签标识系统的实施是为了为用户今后的维护和管理带来最大的便利,提高其管理水平和工作效率,减少网络配置时间。标签标识系统包括三个方面:标识分类及定义,标签和建立文档。 数据中心内的每一电缆、光缆、配线设备、端接点、接地装置、敷设管线等组成部分均应给定唯一的标识符。标识符应采用相同数量的字母和数字等标明,按照一定的模式和规则来进行。数据中心的机房标识系统应该包括以下部分:标识打印设备、线缆标识、配线架标识、面板标识、设备管理标识、标识文档管理。 所以需要标识的设备都要有标签。建设按照“永久标识”的概念选择材料,标签的寿命应能与布线系统的设计寿命相对应。建议标签材料符合通过UL969(或对应标准)认证以达到永久标识的保证;同时建议标签要能达到环保RoHS指令要求。从结构上可分为粘贴型和插入型标签,所有标签应保持清晰、完整,并满足环境的要求。标签应打印,不允许手工填写,应清晰可见、易读取。特别强调的是,标签应能够经受环境的考验,比如潮湿、高温、紫外线,应该具有与所标识的设施相同或更长的使用寿命。聚酯或聚烯烃等材料通常是最佳的选择。 完成标识和标签之后,要对所有的管理设施建立文档。文档应采用计算机进行文档记录与保存。简单且规模较小的布线工程可按图纸资料等纸质文档进行管理,并做到记录准确、及时更新、便于查阅、文档资料应实现汉化。

1.2连接硬件标签系统 连接硬件标签主要指配线架标识,面板标识和其他一些平面表面标识。按照打印机类型可分为三个大类。这三个大类的标签系统分别对应激光/喷墨打印机,热敏式打印机以及针式打印机。在布线系统中,常用的标签类型为激光/喷墨打印机标签和热敏打印机标签。 连接硬件的标签材料主要使用聚酯或聚烯烃。根据需要标识的硬件类型和要求,可以选择粘性标签或非粘性标签。标签的形式如图1所示。 图1标签标识位置 1.3布线管理系统 可采用纯软件的布线管理系统或软、硬件集成的智能电子布线管理系统来实施对布线系统的管理。系统功能要求见表1内容。 表1 布线管理系统功能要求

网络综合布线工程方案

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能

与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。 易维护性:系统运行过程中的维护是极为重要的。应尽量做到简单易操作。系统的运转尽量做到给电后即可启动工作,平日免维修。维护过程中无需使用过多的专用维护工具。 三、需求分析 本项目中: 布线系统可以支持目前和将来的语音、数据和多媒体图像传输的需求,满足办公自动化和计算机网络系统对布线的需求,并可于外部网络连接。布线系统应为开放式结构,在应用上还能支持会议电视、多媒体等系统的需要。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机。 布线系统中,除去固定在建筑物内的线缆外,其余所有的接插件都是积木式的标准件,以方便管理和使用,布线系统应该是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩展进去。通过跳线和不同的网络设备,可以实现各种不同逻辑拓扑结构的网络。 在设计中应充分考虑到系统的长期可靠性,以具有高可靠性的机柜型配线系统为核心,努力提高系统可靠性和安全性。 四、系统设计 4.1传输介质选择 结构化综合布线系统中常用有三种传输介质可供选择:

办公楼网络综合布线设计方案

办公楼网络综合布线设计方案 1 方案概述 1.1 项目总体规划 1.1.1 XXX办公楼综合布线项目介绍 1.1.2 XXX 办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps 100Mbps到桌面开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T 等。 可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供15年以上质保。先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超五类系列产品。易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.1. 2.1 有关技术要求 符合最新的国际标准ISO/IEC11801 超五类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM FDDT ISDN等网络及应用。 网络就易于管理。 1.1. 2.2 国家、行业及地方标准和规范 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规范 CECS 89:97

建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程验收规范 YD/T926 1-2-1997 大楼通信网络布线系统行业标准 1.1. 2.3 国际技术标准、规范ISO/IEC 11801 :1995 建筑物网络布线规范 ETA/TIA-568A:1995 商务建筑物电信布线标准 ETA/TIA 569 商务建筑物电信布线路由标准 ETA/TIA-606 商务建筑物电信基础设施管理标准ETA/TIA TSB67 商务建筑物电信布线测试标准 EN50173 欧洲商务建筑电信布线标准 1.1. 2.4 卖方对所提供产品的质量保证卖方应提供产品质量、工程资质的有关证明以 及产品质量的有关保证和承诺。 1.1. 2.5 资料交付 卖方应提供系统布线施工图、接线图、系统测试报告、布线标识、有关说明书等工程文件,以便于今后的运行维护。 1.2 项目设计目标 h 兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。 h 开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。 h 灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。 h 可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。 h 先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。 h 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统,统一设计,

综合布线系统施工图纸的识读

《综合布线系统施工图纸的识读》 1、综合布线图例符号 2、请阅读下图,完成填空内容。 CD-BD室外埋管布线,BD-FD1地板埋管布线,BD-FD2,BD-FD3建筑物墙面埋管布线,FD-TO一层为地面埋管布线,沿墙壁暗管布线到TO插座底盒;二层为明槽暗管布线方式,楼道为明装线槽或者桥架,室内沿隔墙暗管布线到TO插座底盒;三层在吊顶上暗装桥架,沿隔墙暗管布线到TO插座底盒。 (1)表示___________。 (2)表示___________,可以选择单口或双口网络插座。 (3)“—”表示__________, CD-BD为四芯单模室外光缆,BD-FD为4对双绞线电缆, FD-TO为__________。 (4)此项目用到了哪些布线方式?

3、请描述下图。 4、你知道“BV-0.45/0.75-3X2.5 CT-400x200/PVC25 WC/FC”的意义吗? BV: 0.45/0.75: 3X2.5:CT: 400x200/PVC25:WC/FC: 5、下图是42U机柜内配线架布置示意图,请完成下段填写。 机柜上部布置_______配线架, 中问布置______________,下部 布置______________配线架,适 用于网络设备比较少、比较轻的 情况。机柜内光纤配线架应靠近 网络设备,放置在网络设备的上 面或下面,以减少对光纤跳线的 长度要求。 实际工程中机柜的布置方式很 多,以保证系统正常运行、维护 方便为原则。例如,对于对温度 比较敏感的网络设备,为了避免 网络设备因过热而损坏,可以将 网营者作进线引入时,进线问的 长度根据盘留光缆络设备紧靠 机柜顶部的风扇,利用风降低网 络设备的温度,保证系统正常运 行。

网络综合布线设计方案.

建设职业技术学院 网络综合布线设计方案某四层办公楼 课程名称:综合布线指导老师:卢 允伟专业:计算机14-1 学号: 50140114 姓名:籍 设计时间:2014.5.8

三、 四、五、 六、需求分析 工程概况 目 录 布线系统设计、原则、验收遵循的规和标准 综合布线 计….. 合布线子 .4 ..4 6'

统 ... ... ............................................................... 6....... (2 )水平电缆 (76) 2 、工作区子系统 ... ... ................... ... ..................... 7 .................... 3 、设备间… . ................................................ 6 ......... 七、产品选择……... ........................................... :… ..... 八、该教学楼综合布线系统的特点 (10) 九、综合布线工程验收 (61) 十、总结........ . (1) 2 需求分析 随着In ternet的迅速发展,全世界正在利用计算机网络进行各

种通信,办公的应用也已经开始普及,使用的技术也日趋成熟,它们不但能够传送传统的文本、图形等数字信息,也能传递包括视频、音频在的多媒体综合信息。传统的办公模式正在逐步向无纸化方向发展,把一些传统的业务移植到网络上来做已是人心所向、大势所趋。学生宿舍楼的综合布线系统也因此变得尤为重要。要满足学生们在宿舍连接互联网的需求,创造良好的网络环境 二、工程概况 所在的综合办公楼有四层,78个房间,1到5层每层楼有15个房间,且1到5层的布局都一致。其中每一层包括6个多媒体教室,6个网络教室,教学楼每层两个角上各1个小房间,以及处在最中央的阶梯教室,六楼有一个大的多功能厅和两个设备间。所以三号教学楼共78个房间。根据房间需求,每一间的用途大有不同,按照一至五楼每个房间2个信息插座,六楼每间4个信息插座的要求配置综合布线系统共162个。根据楼层和房间数,制定了下例的一个表格,见到介绍了隔层的信息点数量。 各楼层信息插座数量统计表

网络综合布线工程投标书

前言 随着计算机网络和通信技术的飞速发展,二十一世纪的建筑业也将发生巨大的变化,智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词,也将成为人们提高生活质量和工作效率,创造出更多物质财富、精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化提出了更新、更高的要求,普天结构化综合布线系统(即一个能够支持用户选择的语音/数据/图形图像应用的网络布线系统)为其智能化的实现提供了一个完美的物理链接平台,让我们在对系统进行配置,以适应更先进的技术需求,满足快速变化节奏的同时,将把大厦的远期投资控制在最低限度内。 系统总体设计 工程概述及需求分析 黎明大学五教教学楼是一座六层的建筑物,占地面积2210㎡,总建筑面积15470㎡。建筑物的主要用途是:综合黎明大学五教教学楼。其中,具有(网络布线室)实验室3个,办公室是3个,楼管室1个,教学教室47个本方案设计只考虑到全部层数 (1)综合布线系统需求分析 黎明大学五教教学楼作为一栋理工科学生用黎明大学五教教学楼,其综合布线所提供的实验环境的建设是至关重要的。本方案在设计上的主要思路是它的合理性、经济性、灵活性和长远性。从功能实现上,各系统均可通过结构化布线系统实现,但从合理性、实用性及经济性的角度考虑,在系统的配置上主要考虑将电话数据通信系统和计算机网络系统等主要的子系统挂到结构化综合布线系统上,其它各个子系统比较独立,要综合考虑投资效益比。 黎明大学五教教学楼综合布线系统的目标是:以系统规范为指导,以具有当前国际领先水平的综合布线技术、计算机技术、通讯技术和自动化技术为支撑,建立一套统一规划、高度集成的布线系统,为黎明大学五教教学楼计算机网络系统数据、图像及控制信号提供统一的传输线路、设备接口和高质量的传输性能。同时,该布线系统兼顾了计算机网络系统未来的发展要求,

网络综合布线方案设计..

浙江建设职业技术学院 网络综合布线设计方案某四层办公楼 课程名称:综合布线 指导老师:卢允伟 专业:计算机14-1 学号:50140114 姓名:沈籍 设计时间:2014.5.8

目录 一、需求分析 (3) 二、工程概况 (3) 三、三教布局说 明……...…………………………………………………… (4) 四、布线系统设计、原则、验收遵循的规范和标准 (4) 五、综合布线系统结构设 计 (4) 六、综合布线子系统设 计 (6) 1、水平子系 统……...……………………………………………………… (6) (1)管线系统 (6) (2)水平电缆 (7) 2、工作区子系统……...………………...……………………………………

…7 3、设备间 (8) 七、产品选择 (8) 八、该教学楼综合布线系统的特点 (10) 九、综合布线工程验收 (11) 十、总结 (12) 一、需求分析 随着Internet的迅速发展,全世界正在利用计算机网络进行各种通信,办公的应用也已经开始普及,使用的技术也日趋成熟,它们不但能够传送传统的文本、图形等数字信息,也能传递包括视频、音频在内的多媒体综合信息。传统的办公模式正在逐步向无纸化方向发

展,把一些传统的业务移植到网络上来做已是人心所向、大势所趋。学生宿舍楼的综合布线系统也因此变得尤为重要。要满足学生们在宿舍内连接互联网的需求,创造良好的网络环境 二、工程概况 所在的综合办公楼有四层,78个房间,1到5层每层楼有15个房间,且1到5层的布局都一致。华东交通大学理工学院 网络综合布线设计方案三号教学楼 课程名称:综合布线 指导老师:吴干华 专业:11法学 学号:20110710810312 姓名:黄丽 设计时间:2012年11月14日

目录 一、需求分析 (3) 二、工程概况 (3) 三、三教布局说明 (4) 四、布线系统设计、原则、验收遵循的规范和标准 (4) 五、综合布线系统结构设计 (4) 六、综合布线子系统设计 (6) 1、水平子系统 (6) (1)管线系统 (6) (2)水平电缆 (7) 2、工作区子系统 (7) 3、设备间 (8) 七、产品选择 (8) 八、该教学楼综合布线系统的特点 (10) 九、综合布线工程验收 (11) 十、总结 (12)

一、需求分析 随着Internet的迅速发展,全世界正在利用计算机网络进行各种通信,办公的应用也已经开始普及,使用的技术也日趋成熟,它们不但能够传送传统的文本、图形等数字信息,也能传递包括视频、音频在内的多媒体综合信息。传统的办公模式正在逐步向无纸化方向发展,把一些传统的业务移植到网络上来做已是人心所向、大势所趋。学生宿舍楼的综合布线系统也因此变得尤为重要。要满足学生们在宿舍内连接互联网的需求,创造良好的网络环境 二、工程概况 所在的三号教学楼有六层楼78个房间,1到5层每层楼有15个房间,且1到5层的布局都一致。综合布线标签规范 1.1 标签标识 布线标签标识系统的实施是为了为用户今后的维护和管理带来最大的便利,提高其管理水平和工作效率,减少网络配置时间。建议标签材料符合通过UL969(或对应标准)认证以达到永久标识的保证;同时建议标签要能达到环保RoHS 指令要求。 1.2 连接硬件标签系统 连接硬件标签主要指配线架标识,面板标识和其他一些平面表面标识。按照打印机类型可分为三个大类。这三个大类的标签系统分别对应激光/喷墨打印机,热敏式打印机以及针式打印机。在布线系统中,常用的标签类型为激光/喷墨打印机标签和热敏打印机标签。 连接硬件的标签材料主要使用聚酯或聚烯烃。根据需要标识的硬件类型和要求,可以选择粘性标签或非粘性标签。标签的形式如图1所示

网络综合布线工程方案完整版

网络综合布线工程方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。南通大学 计算机科学与技术学院《网络综合布线课程设计》题目:南通大学计算机楼网络综合布线设计 班级:网工121 姓名:薛翔 学号: 指导老师:王则林 完成日期: 2015.1.11 成绩:

目录 一、前言 (2) 二、需求分析 (3) 2.1建筑群功能及布线系统技术要求 (4) 2.1.1南通大学计算机楼结构详解与信息点数量的分析 (4) 2.1.2综合布线系统应满足的技术要求、相关标准和规范 (6) 2.1.3 实现此种功能的网络技术及所需的带宽 (7) 2.1.4 此种网络技术需要的介质 (7) 2.1.5 客户的布线规模 (8) 2.1.6 客户的装修工程进度 (8) 2.2设计方案 (8) 2.2.1设计总目标 (8) 2.2.2设计原则 (9) 2.2.3总体设计说明 (10) 三、综合布线系统详细设计 (11) 3.1工作区子系统设计 (11) 3.1.1设计原则: (12) 3.1.2设备选择 (12) 3.2配线子系统设计 (13) 3.2.1管槽布线路由设计: (13) 3.2.2开放型办公室布线系统 (14) 3.2.3设计原则 (15) 3.2.4线槽和电缆用料的计算: (15) 3.2.5设备选择 (16) 3.3干线子系统设计 (16) 3.3.1干线子系统的布线路由: (17) 3.3.2设计原则: (17) 3.3.3设备选择: (17) 3.4设备间子系统设计 (17) 3.4.1设备间的环境条件如下: (17) 3.4.2设备选择 (18) 3.5进线间子系统设计 (18) 3.5.1进线间的注意事项 (18) 3.6管理间子系统 (19) 3.6.1设计原则: (19) 3.6.2设备的选择 (19) 四、工程总体预算 (19) 五、心得与体会 (20) 一、前言

网络综合布线系统设计与组网原理

信息与电气工程学院 课程设计说明书(2011/2012学年第一学期) 课程名称:网络综合布线课程设计 题目:主教楼综合布线系统设计及组网实现 专业班级:通信工程08-01 学生: ############################### 指导教师:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 设计周数: 2周 设计成绩: 2011年12月23日

前言 人们需要网络,因为人们需要信息;人们离不开网络,因为人们离不开信息交流。在信息社会中,一个现代化的建筑物,除了具有、传真、空调、消防、电源、照明线路之外,计算机网络通信线路更是不可缺少。在数字化的信息社会中,无论是在办公室、家里、银行或是商场,代表数字化网络通信的缆线正像常青藤一样到处蔓延。为了使延伸的网络通信缆线不至于造成泛滥而无法控制,广大从业人员开始注意到综合布线的重要性。 综合布线系统GCS (Generic Cabling System)就是信息时代的这样一个必然产物。它正以其鲜明的特点和优势逐步取代传统专业布线,信息技术领域已经越来越多地意识到综合布线系统的重要性。综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。结合本学期对《网络综合布线》这门课程的学习,为了能更好的掌握本课程,现对本学校主教楼进行布线及组网实现,具体的方案如下。 一﹑课程设计的目的 1.1 设计的目的 课程设计是工科学生必不可少的一个综合性实践环节,是课程学习后的一个综合性实践环节,是对课程理论和课程实验的综合和补充。它主要培养学生综合运用已学过的理论和技能去分析和解决实际问题的能力,对加深课程理论的理解和应用具有重要意义。 本课程设计是在学完“网络综合布线系统”课程之后综合利用所学综合布线知识完成一项综合布线工程的设计任务,研究确定实施方案并进行部分工程的实施,从而加深对弱电系统与综合布线的原则、特点、施工组织方法等基本知识的理解,获得初步的应用经验,了解解决实际问题的一般过程,培养学生综合运用基础理论知识和专业知识去解决实际工程设计问题的能力。为走出校门从事网络综合布线的相关工作打下基础。 1.2 设计的主要任务 本次课程设计的主要任务是对本学校主教楼综合布线系统设计及组网实现,根据主教学楼中1层至6层各房间的具体结构,依据主教楼的使用要求,对各子系统进行设计。确定每个房间信息口的数量、类型和位置,依据设定的信息点的数目,计算出所用线缆数量,估算本部分的工程造价,绘制出相关图纸。利用实验室的现有设备进行系统的模拟实验。对课程设

综合布线标识管理

综合布线标识管理 一.综合布线管理包括哪些内容? 所谓布线管理,不外乎两种方式。一种是逻辑管理,一种是物理管理。逻辑管理是通过布线管理软件和电子配线架来实现的。通过以数据库和CAD图形软件为基础制成的一套文档记录和管理软件,实现数据录入、网络更改、系统查询等功能,使用户随时拥有更新的电子数据文档。逻辑管理方式需要网管人员有很强的责任心,需要时时根据网络的变更及时将信息录入到数据库。另外,需要用户一次性投入的费用比较大。 物理管理就是现在普遍使用的标识管理系统。 二.综合布线标识管理系统是否有国际标准? 回答是肯定的,这个标准就是TIA/EIA-606标准,又称《商业建筑物电信基础结构管理标准》。该标准对布线系统各个组成部分作出了详细的规定 另外还有一个标准,就是UL969,美国保险商实验室(UL)是一个独立的,非盈利性质的产品安全试验和认证的组织。该组织成立于1894年,自成立之日起,就成为为美国产品安全和认证的领导者,并持续至今。UL969定义了布线标签的材料的要求。

三.这个标准的具体内容有些什么? 布线系统的五个部分需要标识:1.线缆(电信介质)、2.通道(走线槽/管)、3.空间(设备间)、4.端接硬件(电信介质终端)5.接地上。 五者的标识相互联系互为补充,而每种标识的方法及使用的材料又各有各的特点。像线缆的标识,要求在线缆的两端都进行标识,严格的话,每隔一段距离都要进行标识以及要在维修口、接合处、牵引盒处的电缆位置进行标识。空间的标识和接地的标识要求清晰、醒目,让人一眼就能注意到。配线架和面板的标识除了清晰、简洁易懂外,还要美观。 从材料上和应用的角度讲,线缆的标识,尤其是跳线的标识要求使用带有透明保护膜(带白色打印区域和透明尾部)的耐磨损,抗拉的标签材料,像乙烯基这种适合于包裹和伸展性的材料最好。这样的话,线缆的弯曲变形以及经常的磨损才不会使标签脱落和字迹模糊不清。另外,套管和热缩套管也是线缆标签的很好选择。面板和配线架的标签要使用连续的标签,材料以聚酯的为好,可以满足外露的要求 五.采用专业的标识方案对客户有何益处? 在布线系统中,网络应用的变化会导致连结点经常移动,增加和变化,时间一久必然导致布线系统的混乱。一旦没有标识或使用了不恰当标识,都会使最终用户不得不付出更高的维护费用来解决连结点的管理问题。建立和维护标识系统的工作贯穿于布线的建设、使用及维护过程中,好的标识系统会给布线系统增色不少;劣质的标识将会带来无穷的痛苦和麻烦。