文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某市政道路高边坡施工安全专项方案

某市政道路高边坡施工安全专项方案

某市政道路高边坡施工安全专项方案
某市政道路高边坡施工安全专项方案

目录

第一章工程概况 (2)

第二章编制依据 (4)

第三章安全施工技术方案 (5)

第四章危险源识别、分析和预防措施 (6)

一、重大危险源的识别 (6)

二、对重大危险源的评价 (6)

三、预防措施 (6)

第五章安全管理体系、制度和操作规程 (13)

一、安全管理方针目标 (13)

二、安全生产管理体系 (13)

三、安全生产职责 (13)

四、安全操作规程 (18)

五、安全生产制度 (32)

第六章应急预案 (41)

第七章现场安全文明施工 (47)

第一章工程概况

一、工程概况

1、地理位臵与施工范围

我合同段为XX县XX大道道路工程全线,起点桩号K0+000,终点桩号K1+917.969,全长1917.969m。

2、自然条件

XX县位于贵州省西北部、毕节地区中部、乌江上游六冲河北岸,东与黔西线毗邻,东北抵金沙,南靠六冲河砼织金线接壤,西南以瓜仲河为界与纳雍县相望,西部和西北部砼毕节市相连,县城距贵阳178公里,距毕节市40公里。总面积3505.21平方公里,辖36个乡镇389个村(居)委会,居住着汉、彝、苗、白、仡佬族等23个民族。

XX冬暖夏凉,气候宜人,全县境内海拔720米-2325米,年平均气温11.8℃,无霜期257天,年平均降雨量1150.4毫米,年日照数1335.5小时,属暖温带湿润季风气候。全县有天然林158万亩,森林覆盖率达32.5%,空气清新,被喻为天然氧吧。

3、交通条件

XX县XX大道道路工程全线,位于XX县县城西面,呈东西布设。道路起于西面的贵毕高等级公路,分别与拟建的杜鹃大道、拟建的九驿大道及规划道路相交,道路终点位于环境保护局处与西大街相交,该路对改善地方公路网、加强物资交流、促进、方便沿线人民生活,有着十分重要的作用,促进了本项目与区域公路网协调。对未来XX县的经济发展及城市化建设至关重要。

4、工程主要工程数量

本道路工程主要工程量:路线长1917.969m,挖土石方292466m3,填方210867m3,通道涵两座,挡土墙1423m,特殊路基换填59068m3,护脚墙602m,路面59020.75m2,人行道24758.67m2,路灯153盏,行道树639棵,拆迁4500m2,占地160.283亩。

二、高边坡分布区域和具体特点

本合同段路基高边坡只有K0+200-K0+800段。该段处岩石坚硬,边坡陡峭坡度达到60o左右,高度在17米左右。且在高边坡下即为其他工程施工便道,过往车辆较多。

第二章编制依据

1、《XX县XX大道道路工程招标文件》;

2、《XX县XX大道施工设计图纸》;

3、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95);

4、《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95);

5、《爆破安全规程》(GB6722-2003)

第三章安全施工技术方案

本道路工程高边坡类型不同,因此必须采取不同的施工方法。具体如下:

一、K0+200~K0+800段施工

本段路基位于半山腰,边坡陡峭坡度达到60o左右,高度在17米左右。路基边缘距离当地公租房最近点仅有10m,最远不超过20m,施工存在极大的安全隐患。地表有少量的根植土,基岩出露完整。需爆破施工。

1、截水沟的施工

在路基开挖施工前先进行截水沟的施工,截断地表水,防止地表水渗进边坡,破坏边坡的稳定。

2、石方爆破

本段岩层倾角为顺坡向,倾角为20-25o,岩层成明显的层状,层厚2-3m 。本段的爆破施工必须注意以下两个方面。

(1)本段路基采用控制性爆破,严格控制用药量,采用小药量浅眼松动爆破,靠近坡面处的光面爆破采用小药量隔孔间隔装药的方式加以控制。以免对层状坡面产生大的震动。施工前根据设计的爆破参数进行试爆,爆破后再根据实际的爆破效果进行调整。当层状岩层间结合不紧密有明显夹层易发生分层脱落时,可与设计协商,在坡面3m范围内先对坡面实施预应力锚杆加固,待锚杆达到设计锚固强度后再边坡开挖,以确保坡面的稳定。

(2)加强爆破飞石的控制。

由于爆破施工现场与居民区太近,爆破时的飞石易危及村民的生命和财产的安全。除实施小药量的浅眼松动爆破之外,还必须对所有的炮孔实施遮蔽覆盖,防止飞石的出现。炮孔用炮泥堵塞之后,在其表面用橡胶皮制成的网进行覆盖,再在其上覆盖树枝和沙袋。另外炮孔尽量向右侧倾斜,使飞石远离居民区。

第四章危险源识别、分析和预防措施

一、重大危险源的识别

高边坡的施工因地形和地质水文条件的复杂,从业人员的素质较低,因此它是高风险和易发安全事故的施工作业。从人、机、料、方法、环境等因素综合分析,识别确认有5个可能造成人员伤害、财产损失的危险源为:

1.爆破伤害

2.机械伤害

3.触电

4.坍塌和滑坡

二、对重大危险源的评价

1、爆破伤害——爆破施工时,因违规操作而引起的人员和财产损害。

2、机械伤害——机械运转工作时,因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害的。

3、坍塌和滑坡——路基开挖时因施工方法不当,机械使用不当,造成的坍塌和滑坡,对人身或机械造成伤害或损害的。

4、触电——工程外侧边缘距外电高压线路未达到安全距离,用电设备未做接零或接地保护,保护设备性能失效,移动或照明使用高压,违规使用和操作电气设备,对人身造成伤害或损害的。

三、预防措施

(一)危险源的综合预防、控制措施

1、对重大危险要采取“两个控制”,即前期控制、施工过程控制。

(1)前期控制:工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时,针对工程的各种危险源,制定出防控措施。

(2)施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照各项操作规程和专项安全施工方案施工和监督检查,认真落实整改。

2、加强安全生产的综合管理。

(1)认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人为事故的发生。

(2)加强对员工队伍人员的安全教育,提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。

(3)增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培训。

(4)严格加强各种危险源预防管理工作,结合工程特点,针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。

3、切实加强安全交底制度的落实

(1)交底必须在施工作业前进行,任何项目在没有交底前不准施工作业。

(2)交底工作一般在施工现场项目部实施。

(3)交底必须履行交底人和被交底人的签字模式,书面交底一式二份,一份交给被交底人,一份附入安全生产台帐备查。

(4)被交底者在执行过程中,必须接受项目部的管理、检查、监督、指导,交底人也必须深入现场,检查交底后的执行落实情况,发现有不安全因素,应马上采

取有效措施,杜绝事故隐患。

(二)4个危险源的具体预防措施

1、预防机械伤害事故的防护措施为保证作业人员的安全,防止机械对人体的伤害事故,制定本措施。

(1)对所有各种机械设备进场后,必须由设备部负责人会同安全员和使用机械的人员共同对该机械设备进行进场验收工作,经验收发现安全防护装臵不齐全的或有其它故障的应退回设备保障部门进行维修和安装。

(2)设备安装调试合格后,应进行检查,并按标准要求对该设备进行验收,经项目组织验收合格后方能正常使用。

(3)使用前要对设备使用人员进行必要的安全技术交底和教育工作,使用人员必须严格执行交底内容及近操作规程操作。

(4)使用中要经常对设备进行维修保养,停止使用后切断电源并锁好电闸箱。

(5)各种机械设备必须专人专机,凡属特种设备,其操作负责人要按规定每周对施工现场的所有机械设备进行检查,发现问题及隐患及时解决处理,确保机械设备的完好,防止机械伤害事故的发生。

2、预防坍塌和滑坡事故的防护措施

为防止高边坡开挖出现坍塌和滑坡事故,特制定防护措施

(1)施工的过程中,对施工开挖的地质情况、施工情况等信息进行动态监测,对地质有出入的应联系设计部门进行相应设计修改。

(2)高边坡监测:用于稳定性监测的位移边桩设臵一般纵向每隔50-100米左右设臵一个观测断面,对于一些特殊可酌情增设观测断面。

路堑高边坡监测:

监控内容监测方法监测目的

地表监测水平位移监控全站仪

观测地表位移、变形发展情况垂直变形监控水准仪

裂缝监控标桩、直尺观测裂缝发展情况

地下位移监控钻孔斜测仪

监控地下岩体位移,证实和确定正在发生位移的构造物特征,确定潜在滑动面深度,判断主滑方向。必要时采用。

地下水位监控人工测量观测地下水位变化与降雨关系,评定边坡排水措施的有效性。必要时采用。

支挡结构变形、应力

斜测仪、分层沉降

仪、压力盒、钢筋应

力计

支挡构造物岩土体的变形观测,支挡构造

物与岩土体间接触压力观测。必要时采用。

加强滑坡的监测监控,对点位有变化处应立即停止现场的施工,加密观测次数,仔细分析点位的变动原因,及时将观测结果上报监理、业主和设计院。应会同监理、业主和设计分析滑坡产生的原因和确定具体处理方法。待按照处理方法进行处理完毕,经再次观察坡面无异动的情况下才能继续开始路基的挖方施工。

(3)充分考虑季节性气候对高边坡施工的影响,尽量避免安排在雨季施工。

(4)所有高边坡的施工必须提前作好截水沟和排水沟,截断山体水流。排水设施必须与实际地形和邻近的沟渠顺接,确保雨季排水通畅,不积水。为防止水流下渗和冲刷,截水沟进行严密的防渗和加固,地质不良地段和土质松软、透水性较大或裂隙较多的岩石路段,对沟底纵坡较大的土质截水沟及截水沟的出水口,均采用加固措施防止渗漏和冲刷沟底及沟壁。

(5)严格实行分级开挖分级防护,对不稳定的边坡采取开挖和防护相结合,避免开挖边坡暴露时间过长,使边坡松驰范围变大,造成新病害。

(6)如有地下水出露,应将地下水排出引入排水系统,不可堵死。

(7)严格按照批准的施工方案施工,特别是爆破施工,必须严加控制,严禁有大药量爆破现象出现,并按照要求作好各种防飞石措施。

(8+)严格实行奖罚制度,对违反高边坡施工安全的各种行为必须严加处罚。

3、爆破施工的安全防护措施

(1)施工管理

a、建立以项目部为指导的爆破作业指挥部,爆破总负责罗超、各工区负责人为现场负责人、工区专职安全员和专业爆破员。

b、建立爆破器材集中收发制度,按工作量发料。多余的爆破材料在当班施工完成后,应及时上交给发放人员收回,做到集中发料、统一制作、统一收回、集中保管,严格登记手续,避免爆破器材流入社会。

c、安排好作业时间、爆破时间并将爆破时间告示于周围居民。

d、爆破总负责人负责施工组织、人员调配、生产安排,并对安全、生产负全责。

e 、专职安全员负责现场安全检查,布臵检查爆破警戒。

f、爆破员负责起爆工作。

(2)施工组织

本项目采用专业作业法施工。即专业班组专职从事爆破工作,负责钻眼、清孔、装药、连线、爆破、处理瞎炮和哑炮。

(3)安全技术措施

a、严格按照技术交底中的爆破技术要求施工,针对不同的区段、地质状况、岩层倾向、列席和周围情况确定不同的爆破方案。爆破药量根据实际爆破效果逐步进行调整。

b、爆破飞石的控制措施

在离公路或周围房屋比较近的爆破区域必须采取切实有效的放飞石措施。

c、爆破防漏电措施

爆破在装药时,应特别注意防漏电,在装药前孔桩内所有的电器设备应提升至地面。在装药时,雷管的脚线应短接,连接爆破母线时应保证接头良好的绝缘性,严禁拖地接触泥水,雷雨天气应停止爆破作业。

d、瞎炮的处理

在爆破作业完成后,检查人员应下到工作面检查瞎炮情况,并及时按爆破规程进行处理。另外在清渣时发现瞎炮,应及时报告项目部安排专业人员处理,禁止非专业人员私下处理。

(4)、爆破器材的安全管理措施

爆破器材属于危险物品,应进行严格管理。

a、严格爆破器材的领用、发放、使用及回收制度;

b、现场爆破器材应该分明别类,分别用木箱盛装,专人上锁保管,严禁混装。使用、运输时应轻拿轻放,严禁碰撞;雷管在连母线前应短接,避免接触带电体。

4、预防触电事故的防护措施

根据国家JGJ46—88 规范规定,为了加强施工现场用电管理,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生。

(1)施工现场专用的中性点直接接地的供电线路必须实行TN—SR接零保护系统,同时必须做到三级控制两级保护,电箱为标准电闸箱,并采取防雨、防潮措施。

(2)电气设备应根据地区或系统要求,做保护接零,或做保护接地,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。

(3)必须由持有合格证件的专职电工,负责现场临时用电管理及安拆。

(4)对新调入工地的电气设备,在安装使用前,必须进行检验测试。经检测合格方能投入使用。

(5)专职电工对现场电气设备每月进行巡查,项目部每月对施工用电系统、漏电保护器进行一次全面系统的检查。

(6)配电箱设在干燥通风的场所,周围不得堆放任何防碍操作、维修的物品,并与被控制的固定设备距离不得超过3 米。安装和使用按“一机、一闸、一箱、一漏”的原则,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。

(7)配电箱应标明其名称、用途,并做出分路标志,门应配锁,现场停止作业1 时间以上时,应将开关箱断电上锁。

(8)照明专用回路设专用漏电保护器,灯具金属外壳做接零保护,室内线路及灯具安装高度低于2.5 米的应使用安全电压。在潮湿和易触及带电体的照明电源必须使用安全电压,电气设备架设或埋设必须符合要求,并保证绝缘良好。任何场合均不能拖地。

(9)线路过道应按规定进行架空或地埋,破皮老化线路不准使用。

(10)使用移动电气工具和砼振捣作业时,必须按规定穿戴绝缘防护用品。

(11)凡从事与用电有关的施工作业时,必须实行电工跟班作业。

(三)5种危险事故的应急措施

1、触电事故应急救援措施

(1)发生触电事故要在第一时间迅速采取切断电源,并及时向指挥部报告事故情况。

(2)事故发生后现场应急预案领导小组应立即采取对伤员的急救或据情况送往医院救治。

(3)如伤员情况危急及时拨打120 求救以便争取时间。

(4)物资供应人员应及时将施救所需的医疗器械、辅助器材及时供应到现场,保证抢救顺利进行。

(5)要对有可能继续造成人员伤害或财产损失的危险源进行清除,以免再次发生事故或造成更大的财产损失。

(6)对事故现场采取绘图或拍照等必要手段,留存重要痕迹、物证等以便为查处提供可靠依据。

(7)配合上报主管部门和指挥部开展调查处理工作,并做好为稳定社会和伤亡人员的善后处理工作。

2、机械伤害事故应急救援措施

(1)发生机械伤害,要及时停止机械运转,并根据伤害采取相应的救治措施。

(2)及时逐级上报到预案指挥部,伤势严重的应及时打120 救援。

(3)出血性外伤应及时采取止血措施,避免伤员因失血过多造成生命危险。

(4)骨折性外伤,在挪动伤员时要冷静小心,采取正确的方法救护避免伤势扩大。

(5)脊椎骨折伤员要使受伤者静卧,严禁采用抱、拉、抬腿等方法处理,以防脊椎受伤,导致伤员瘫痪。

(6)对事故现场要注意保护,以便调查组调查。

(7)配合上级主管部门和调查组处理,并做好伤员及家属的善后工作。

3、坍塌和滑坡事故的应急预案措施

(1)事故发生后,项目部应急救援小组人员应立即赶往出事地点,积极采取对伤员的救护,同时就逐级上报到应急预案指挥部。

(2)根据工程环境情况及地点不同,积极采取有效的措施,扼制事故的发展和蔓延。把事故损失减少到最小范围内。

(3)在抢救伤员的同时,应及时拨打120 急救求救,以便争取时间,减小伤亡。

(4)物资供应人员应及时将救援所需的物质和器械供应到现场,保证抢救工作的顺利进行。

(5)对事故现场采取保护或拍照等必要手续,留存重要痕迹物证等,以为事故查处提供完整可靠的依据。

(6)配合上级主管部门和事故调查组开展调查处理,并做好伤亡人员的善后处理工作。

4、爆破事故应急求援措施

(1)发生爆破事故,要迅速启动项目求援小组,及时停止阻断事故源的工作和作业,防止事故的扩大,并根据伤害的性质和程度,利用现场的一切条件,实施相应的救护措施。

(2)发生民爆器材丢失或被盗现象必须立即报告当地公安机关,由当地公安机关协助破案。

(3)及时速报上级预案指挥部,伤势严重的应及时拨打120 求救。

(4)出血性外伤应及时采取应急止血措施,避免伤员因失血过多造成生命危险。

(5)骨折性伤员,在挪动伤员时冷静小心,采取正确的方法救护避免伤势扩大。

(6)脊椎骨折伤员要保证伤员平稳卧姿式,严禁采用抱、拉、抬、背、搭腿等方法处理,以防脊髓受伤导致伤情加重,以致造成瘫痪。

(7)对事故现场要注意保护,以便调查组调查。

(8)配合上级主管部门和调查组,开展调查处理,并做好伤员及家属的善后工作。

5、中毒事故应急预案措施

(1)发生中毒事故要按中毒原因分别采取不同救护措施,如因食物中毒在第一时间内电话报告给应急指挥部,县卫生防疫站及医院及时对中毒人员采取救治。

(2)及时判断中毒源和中毒途径,并严格控制有毒物质继续浸受人体及对其他人群造成伤害。

(3)如因呼吸道造成中毒,应将中毒人员搬到通风良好和有新鲜空气的地方,采取相应急救措施。

(4)协助卫生防疫部门及预案指挥部调查毒物名称、毒性及危害程度并以最快的速度将中毒人员送往医院救治。

(5)保护事故现场和证物给事故调查提供可靠依据。

(6)做好中毒人员及家属的善后工作

第五章安全管理体系、制度和操作规程

一、安全管理方针、目标

(一)项目部安全生产管理方针

“安全第一、预防为主,科学管理、狠抓落实”

(二)项目部职业安全健康目标和指标

职业安全健康目标:

1、不发生重大工伤、死亡、机损、交通责任事故;

2、不发生重大火灾责任事故;

3、1级和2级危害得到控制和消除;

4、工作环境符合国家规定;

5、特种设备运行和操作人员符合国家规定。

职业安全健康指标:

1、重大死亡责任事故为零,死亡率不超过0.2‰、重伤率不超过0.5‰、重大机损责任事故为零、重大交通责任事故为零;

2、重大火灾次数为零;

3、1级和2级危害整改合格率100%;

4、照明、通风、止水、噪声符合标准规定,目测无较浓扬尘,矽肺得病率为零,劳动防护用品利用率达100%;

5、特种设备获得国家运行许可证,获证率100%,特种作业人员持证上岗,持证率100%。

二、安全生产管理体系

安全生产管理体系见下页。

三、安全生产职责

(一)、项目经理安全生产职责

1、项目部生产安全工作第一责任人,负第一责任。

2、贯彻、落实国家及上级机关关于安全生产的方针、政策和法规。

3、在计划、布臵、检查、总结、评比生产工作的同时,必须同时计划、检查、总结、评比生产安全工作。

4、审批安全措施计划,合理安排经费,认真组织实施。

5、事故发生后,及时组织调查,坚持“三不放过”的原则,分析事故原因,拟定整改措施,对事故责任者进行处理和上报上级审批。

(二)项目部技术负责人安全生产职责

1、贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和安全技术标准、规范。

2、在编制施工组织、设计和审核单项施工方案时,按照“五同时”精神,认真编写安全生产和劳动保护的内容和条款。

3、审核安全技术措施计划,并督促实施。

4、向全体职工进行安全技术教育。

5、参与伤亡的技术性问题调查、分析,提出处理意见和整改措施。

(三)项目工程部部长安全生产职责

1、对项目部的生产安全承担直接领导责任。

2、执行局、公司的各项安全生产规定,贯彻执行局、公司的安全规章制度。

3、审查施工方案中提出的安全技术保障措施。

4、提出安全生产的奖惩意见。

5、事故发生后,组织事故的调查、分析、处理和上报工作。

(四)安全科科长安全生产职责

1、对项目的生产安全工作承担直接管理责任。

2、组织生产安全教育、培训,落实施工现场的生产安全措施。

3、组织生产安全检查工作,组织每月的安全专题会议。

4、贯彻上级和经理部的生产安全规章制度。

5、提出生产安全的奖惩意见,奖励作出成绩的职工,处罚违章指挥、违章操作的人员。

6、参与事故的调查、处理、整改隐患。

7、负责对民工进行生产安全教育和管理。

(五)专职安全员安全生产职责

1、贯彻执行公司、施工项目部的安全制度和规定。

2、负责检查和督促每天的安全生产工作,监督职工在施工现场中正确使用安全生产“三件宝”。

3、参与生产安全检查,落实事故隐患整改措施。

4、在施工生产中坚守岗位,严格执行制度不徇私情。

5、参与对职工、民工的安全培训和安全教育,按时参加安全会议。

6、对违反安全操作规程的行为及时进行制止和批评教育,正确行使生产安全管理工作中的否决权。

7、参与生产安全事故的调查。

(六)施工工队长安全生产职责

1、分配工作的同时,交代安全注意事项,做好安全工作“五同时”。

2、严格执行安全技术操作规程,组织有关人员对本工段的机械设备进行定期

检查。

3、配合领导对新职工和临时工进行安全教育,积极支持安全人员的工作。

4、配合安全员管理好本工段的安全工作,如发现对“三件宝”的使用有不当之处,必须立即加以制止和纠正。

(七)财务室主任安全生产职责

1、正确提取、合理使用安全技术措施计划经费。

2、有权监督劳动保护用品的采购和发放工作,有权拒付不符合财务制度的劳保费用。

3、负责执行经理部领导和安全人员对违章罚款的手续办理。

(八)电工班班长安全生产职责

1、严格执行电器安全操作规程,经常安排有关人员对整个施工现场的电器设备进行安全检查,值班人员值班时不得离开岗位,确保用电安全。

2、布设的配电箱、闸刀和导电线路应符合生产安全的要求。

3、水上、陆上的电器设备、线路,不得有漏电等不安全现象出现,以确保施工生产的安全。

4、发现有不安全的因素应及时提出或操作者立即停止作业。

(九)维修使用班班长安全生产职责

1、严格执行公司的生产安全制度和技术操作规程。

2、行走机械操作人员必须持证上岗。

3、负责车辆、机械的维修和保养,确保设备安全运行。

4、负责组织本组人员的安全学习,检查本组的安全工作。

5、严格遵守交通管理部门的规定和行车要求。

6、执行驾驶员、吊车司机的安全操作规程,严禁将车辆交给非驾驶员操作。

7、经常检查车辆、机械的完好程度,保证施工和生活用车安全行驶。

8、严禁酒后和疲劳驾驶,行车及操作时必须集中精力;不开带病车。

9、组织组内人员学习、交流安全行车经验。

(十)物资科科长安全生产职责

1、认真执行公司有关物资采购、保管、发放的规章制度。

2、采购安全用品和个人劳保用品时,做到“货比三家”,坚决不采购不合格

的安全用品和个人劳保用品;采购人员不得擅自作主购买安全和劳保用品。

3、保证施工生产者生产安全的需要,及时采购、发放材料,仓库管理员不得无故离开工作岗位。

4、加强对油品库的管理,做到24小时不得离人,保证随时可以领用工程用油;采取严格有效的措施,禁止任何人在油库区域内吸烟,杜绝一切火源,以保证油库的安全。

(十一)民爆物品管理职责

1、单位分管负责人职责

(1)须熟知爆炸物品管理条例及有关规定,懂得爆炸物品安全管理常识,结合本单位具体情况,采取有效措施贯彻落实民爆物品的管理各项规定。

(2)负责组织制定、使用、购买、运输爆炸物品计划和本单位民爆物品的管理各项规则制度。

(3)负责组织爆炸物品各项管理制度的落实和检查。

(4)负责对管理和使用人员的技术培训和全体职工的安全教育,组织过好“安全日”活动。

(5)对爆炸物品管理使用中出现的问题,要及时请示汇报,对发生的丢失、被盗、爆炸事故,要积极协助有关部门调查处理。

(6)要经常了解接触爆炸物品人员的工作情况,对不适合做此项工作的人员,要及时按规定调换。

2、工区安全员职责

(1)熟悉爆破器材名称、构造、性能和安全操作规程、安全技术规范并懂得不同种类的爆炸物品的特殊要求、安全规定和处理方法。

(2)负责对防雷、用电、用水、消防的安全检查。

(3)根据设计施工图和实际情况负责划定爆破现场危险区,参加制定安全措施,检查警戒情况。

(4)对爆破现场每次、每炮装药量、起爆数量、瞎炮数量进行现场记录,当天作业人员名单记录,登记造册,载入爆破现场档案。

(5)负责对爆炸物品仓库、临时存放地点的进、出、领、退手续的检查、防火、防爆、防盗的安全检查。对使用的炸药、电雷管、起爆器电源等进行检查。

(6)在起爆前后,负责爆破区的安全检查,将检查情况报告现场专职安全员,

由专职安全员发出起爆命令或解除警戒命令。

(7)检查中发现不安全因素,有权制止和纠正,对有重大隐患者,有权立即停止生产爆破作业。

(8)组织对事故调查并做书面报告。

3、爆破员职责

(1)严格遵守爆炸物品管理条例。

(2)熟记爆破器材的名称、性能、特点,并能熟练的操作使用。

(3)凭专职安全员的批条所领取的当日爆破器材,必须立即装填完毕,不准中途搁臵,不准他人替代。剩余的爆破器材必须在装药完毕后,凭现场专职安全员和工区安全员在退料单签字将剩余的爆破物品退回保管员。

(4)严格按照爆破物品的安全技术规定作业,按图纸实施爆破施工。

(5)一切行动听从指挥,没有爆破现场专职安全员的指令和信号,不准私自装药,私自起爆。

(6)起爆时,认真听、看、记清自己所装炮眼的爆炸情况,作好记录,炸多少、没炸多少,便于查找原因,准确安全处理。

(7)及时标志和处理瞎炮、残炮。

(8)爆破后要将消耗和剩余的爆炸物品认真进行校核,作好当日爆破情况记录,及时向现场专职安全员汇报,并作好次日使用爆炸物品计划。

4、押运员职责

(1)严格遵守《条例》,将所运输的爆炸物品安全无误的运到目的地。

(2)运输过程中提高警惕,保卫好爆炸物品,严防丢失和被盗。

(3)装卸时,必须做好安全警惕工作,防止被盗和爆炸事故发生。

(4)督促司机安全行车,防止事故发生。

(5)必须经过安全知识普及,懂得爆炸物品的性能、特点及安全运输的有关规定。

5、汽车驾驶员职责

(1)负责车辆的安全行驶。

(2)出车前检查车辆的完好性,不准驾驶病车运输爆炸物品。

(3)严格遵守《条例》规定,装载有爆炸物品的车辆不准停在市、镇、交通要道、桥梁、隧道、重要建筑设施、输变电线路附近。

(4)不能将爆炸物品与其他物品和性质相抵触的爆炸物品同车运输,不能客货混装。

(5)通过其他城镇前,应经过当地公安机关批准方准进入市区,出入市区时,必须按指定的时间、路线行驶。

6、领料员职责

(1)应知爆破器材的名称、性能、特点、形状和安全规定。

(2)领料履行登记、签名制度。

(3)凭专职专职安全员批条,按品种数量到仓库领取,用剩的要当天退回仓库,不准存放在仓库外的任何地方过夜。

(4)领料要在规定的时间内,不准雷管和炸药混放混装,不准偏离规定的路线。

(十二)职工安全责任制

1、积极参加项目部的安全教育培训,强化安全意识,认识安全的重要性,做到保护自己也保护别人。

2、严格遵守岗位操作规程,不违反作业。

3、遵守劳动纪律,不酒后上岗作业,实施安全操作措施。

4、用好安全防护“三件宝”。

5、接受施工员、安全员现场管理和监督、执行现场隐患整改意见。

6、认真履行岗位职责,不窜岗、不脱岗。

7、工作中不妄从、不急燥、冷静处事,认真对待工作每一环节。

四、安全操作规程

(一)电工操作规程

1、电工必须进行安全技术培训,考试合格并取得操作资格证后,方可上岗工作。

2、工作时必须按规定穿戴好个人防护用品。工服装,力求简单利落,扣好衣扣,带好工作帽,禁止穿短袖衫,短裤及光脚工作。工作前,对施工现场周围环境进行了解,不准酒后作业。

3、任何电器设备未经验电,一律视为有电,开关跳闸后,须检查后,方可送电,不得强行送电。

4、电工不准一人单独工作,雨天工作时,24伏以上的电压要有绝缘设备,方准

工作。

5、在低压线双相工作时,原则上应断电工作,如有特殊情况,必须带电作业时,应注意下列事项:

(1)必须穿绝缘鞋,禁止穿潮湿衣鞋,禁止带金属、金表链等物品。

(2)耐压绝缘工具,每隔半年应检查一次,不符合规定者,不得继续使用,工作皮带也要作定期检查。

6、雷暴雨时,无避雷装臵的设备和线路,必须停电,并将各个油开关截断。

7、大风雨时,禁止上杆工作,巡查线路时,应站在上风,并且不能靠近电杆,位臵与线路的距离要保持其高度的一倍以上。

8、停电工作时,应将附近电源的油开关拉开,经过放电后,再用检电器检查线路上是否存在电压,同时将“有人工作,禁止合闸”的警示牌挂在开关设备的危险处,谁挂谁取。不准带负荷拉闸操作。

9、变压器及油开关附近,禁止点火、使用喷火灯和生火炉,以防火灾。配电房、各级配电箱和发电机房等要害部门,都应设立醒目的标志牌。

10、电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。

11、高空作业人员上下传递工具材料时,必须用绳索或布袋吊送,不得随意抛掷,工作区域内,禁止闲人进入。

12、不论任何偏僻或高空地点,线路接头都要用绝缘布包好,一切电器动力设备都要接地线。

13、上工作梯时,应检查横撑等是否牢固,下端须有限制开度的挂钩,4m以上的高梯要拉晃绳或人掌扶,上端靠杆子或管子(单梯)应用绳索绑牢。

14、电器设备,金属外壳和钢质脚手必须接地,电器设备工作完毕后应立即断电,禁止各房屋开无人灯。万一发生火灾时应立即切断电源,用干粉灭火剂或黄沙扑救,严禁用水或泡沫灭火器扑救。

15、使用手持移动式工具应设单一开关,禁止一闸多用。如需一闸多用,必须在不超负荷的情况下,征得电工同意,方可使用。

16、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。

17、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

18、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

19、熔化焊锡、锡块,工具要干燥,防止爆溅。

20、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。

21、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干黄砂灭火。

22、发现高压线导体接地时,除对触电者用安全办法抢救外,必须遵守下列规定:

(1)室内设备接地时,5m内不得站人,室外设备接地时,周围8m内不得站人。

(2)电工不得随意上杆,除立即联系变电所或附近油开关停电外,并向上级报告,事故地点要有人监视,以防他人接触。

(3)检查线路设备时,如中途因故离开,再回来工作时,必须详细查明情况,充分了解后,方可继续工作。

(4)各开闭器因工作需要而被截断电源,应树明显标志,必要时派专人看管。

(5)超过380V以上电压时,不得带电作业。

(6)工作时使用手灯,电钻等工具,必须先将地线接好后再用,其线不得绕在手上,用电钻时要带绝缘手套,工作灯不得超过36V。

(7)各类开关及变压器应经常检查其接地线是否良好。

(8)不同的线路、设备对绝缘电阻值有不同的要求,一般新安装低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于0.5MΩ;运行中的线路和设备,要求可降低为每伏工作电压1000Ω;在潮湿环境,要求可降低为每伏工作电压500Ω;手持式电气设备Ⅰ类的绝缘电阻不应低于2 MΩ。

(9)现场负责人如因情况不明,分配工作报告不当,工作人员可提出意见,负责人再作合理分配,如违章指挥,对人身及设备明显有危害时,工作人员可拒绝执行,并立即报告上级。

(10)电工应熟悉紧急救护及人工呼吸的常识和方法,并经常进行练习。

(注:380V以上电压不准带电作业,是根据我国目前技术、设备情况而定的。)(二)电焊工操作规程

1、电焊工必须进行安全技术培训,考试合格并取得操作资格证后,方可上岗作业。

高边坡施工安全专项方案范本

整体解决方案系列 高边坡施工安全专项方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-73789高边坡施工安全专项方案 Special plan for high slope construction safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 第一章编制说明 一、编制依据 为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条和建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,结合本工程特点,制定高边坡工程安全专项施工方案。 上述工程施工前,技术人员向施工队,作业人员进行书面安全技术交底,双方签字,并由专职安全生产管理人员进行监督。 二、采用的标准规范 《建筑机械使用安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》

《工程建设标准强制性条文》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 三、概述 拟建邢汾高速公路邢台至冀晋界段位于邢台市、邢台县、沙河市境内,是河北省高速公路布局规划网的“五纵、六横、七条线”中的“横五”;是邢台市构建高速公路“井”字型框架的重要组成部分。本项目建成后,将分别与国家高速公路网中京港澳高速、二广高速、大广高速及青银高速等干线公路相交或延伸后搭接,对于河北高速公路网的建成,改善路网结构,增强路网综合功能具有十分重要的作用。 本项目的建成是河北省“建设沿海经济社会发展强省”,实现“东出西联”及“一线两厢”区域经济发展的需要;是振兴邢台经济、缩短贫富差距、促进区域经济发展的需要;是缓和邢左、邢和线交通压力,满足交通快速发展,保障晋煤东运的需要;有助于中共中央“十一五”规划中建设社会主义新农村目标的实现;是开发邢台旅游资源,发展旅游事业的需要。 邢汾高速公路邢台至冀晋界段全长约71.9公里,本标

高边坡施工安全要点及安全措施

高边坡施工安全要点及安全措施 1、高边坡防护工程安全施工要点 (1)边坡防护作业,必须搭设牢固的脚手架,对地基和脚手所用材料、扣件或连接件,要认真检查,合格后方可使用。 (2)人工抬运石块和搬运砂浆、混凝土等材料所用工具必须牢固可靠,如绳、筐、桶等。 (3)格构梁施工应自下而上进行,抬运跳板应坚固,并设防滑条。 (4)打设锚杆或勾缝应自上而下进行。严禁在施工完毕的坡面上行走,上下时设置爬梯。 (5)锚杆孔施工钻机的施工平台应进行受力验算。 (6)坡面防护工程施工应采取必要的安全防护措施,如挂设安全防护拦截网,施工时禁止上下层交差作业。 2、高边坡施工的各项安全措施 (1)施工机械设备的安全措施机械电设备的布局要合理,且要装设安全防护装置,操作者要严格遵守安全操作规程,操作前要对设备进行全面的安全检查,机械设备严禁带故障运行。推土机、装载机和挖掘机作业时,应设专人指挥和导向,以防危石砸伤人员等,应按规定对施工机械和电力设备进行定期检验及保养、试验、日常检查、凡是不符合要求者严禁使用。 (2)坠落、物体打击安全措施高边坡作业主要宜造成施工人员坠落及坡面危石对施工人员的打击。因此坡面施工人员在施工的过程中必须穿戴好个人的安全防护用品,活动范围小的施工人员还因系好安全绳;针对上下运送材料人员,运送料通道还应加设安全网进行防护。所有进入工地的人员,必须按规定佩戴安全帽,遵章守纪听从指挥;加强安全保卫工作,禁止闲杂人员进入施工现场。对坡面危岩和松动的岩石,应排专人及时进行清除,并由专人进行指挥。清除人员必须系安全绳,站在其上方稳固、安全的位置,采用撬棍清理。 (3)施工现场设立安全标志施工现场内危险的悬崖、陡坡、危石等,应有防护设施或危险警告标志(包括安全提醒标志和安全标志等)。机械设备行走便道拐弯、陡坡、狭窄等隐患地段设置提示标志。 (4)爆破器材安全管理对爆破器材在运输、使用、存储过程中,要严格执

边坡施工安全防护措施方案

表B.0.1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:渝北肖家河污水处理厂三期厂区平基土石方及附属工程编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

BF 07-04-3 城建控股(集团)有限责任公司 施工组织设计文件 渝北肖家河污水处理厂三期项目 厂区平基土石方及附属工程单位工程 边坡施工安全防护措施 编制:徐思木 审核: 批准: 编制单位:城建控股(集团)有限责任公司渝北肖家河污水处理厂三期厂区平基土石方及附属工程项目经理部

日期:2017年3月20日

目录 一、编制依据 (2) 二、编制说明 (3) 三、工程概况 (3) 三、边坡施工规定 (3) 四、防护施工 (4) 五、边坡施工安全措施 (5) 六、安全保障 (7) 附件: 1、临近二期厂区边坡施工安全防护平面示意图 (8) 2、安全防护标准横断面图 (8)

渝北肖家河污水处理厂三期厂区平基土石方及附属工程 边坡施工安全防护措施 一、编制依据 1、《渝北肖家河污水处理厂三期厂区平基土石方及附属工程》设计施工图 2、《渝北肖家河污水处理厂三期厂区平基土石方及附属工程》2018年3月22日第13次监理例会会议精神。 3、现场实际施工环境情况。 二、编制说明 为规高边坡安全施工,切实保障厂区设施及社会人员人身安全,防止因施工不当,造成安全事故。根据《建设工程安全生产管理条例》的相关规定,结合本工程特点,制定边坡施工安全防护措施。 三、工程概况 渝北肖家河污水处理厂实施三期扩建,新增污水处理能力6万立方米/日(扩建后达到8万立方米/日);污水处理采用旋流沉砂池+A/A/O+V型砂滤池工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类标准。 场地环境边坡主要以放坡开挖为主,岩质边坡坡率为1:0.75,土质边坡坡率1:2.00-1:1.50。形成的岩体边坡最大高度为17m(场地西侧),形成的土质边坡最大高度为24m(场地南

高边坡施工安全专项方案

目录第一章编制说明 1.1、编制依据 1.2、编制目的 1.3、适用范围 第二章工程概况 2.1、工程概况 2.2、地形地貌 第三章施工技术方案 3.1、施工方案简述 3.2、施工工艺 3.3、石方路堑施工注意事项 3.4、路堑高边坡监测第四章施工技术措施 4.1、影响边坡施工安全的危害因素 4.2、高边坡路堑施工 4.3、路堑开挖 4.4、覆盖层开挖 4.5、边坡石方开挖 4.6、滑坡预防及处理 第五章雨季、冬季施工措施 5.1、雨季施工措施 5.2、冬季施工措施 第六章质量保证措施 第七章安全保证措施

高边坡专项施工方案 第一章编制说明 1.1、编制依据 1、《湖北省保宜高速公路土建第五合同段招标文件》; 2、《湖北省保康至宜昌高速公路宜昌段两阶段施工图设计》; 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95); 4、《公路路基施工技术规范》(JTG F10 —2006) ; 5、《爆破安全规程》 (GB6722-2003 1.2、编制目的 指导施工,制定合理的施工方案,特制订本专项施工方案。 1.3、适用范围本专项方案使用于本项目部所有员工。 第二章工程概况 2.1、工程概况 1、本项目为湖北省保康至宜昌高速公路宜昌段一期土建工程BYYCTJ-5标段,路线全长12.3km (起止桩号:K117+20L K129+500,为双向四车道高速公 路,路基宽度24.5m。桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级。本合同总价303,352,260.00 元。合同工期:18个月。路基挖土方59.24万m3挖石方168.53 万m3路基填土方51.99万m3填石方116.84万m3大桥1733.5m/ 8座。 2、本项目共有五处高边坡工程 (1)、起讫桩号K119+156-K119+202,长度170m 中心最大挖深20.04 米,左侧边坡最大高度28.6米。 第一级起讫桩号K119+202?K119+326,坡率1:0.75,长度124m 第二级起讫桩号K119+194 K119+306,坡率1:1,长度107m 第三级起讫桩号K119+22C?K119+303 坡率1:1,长度83m 第四级起讫桩号K119+237?119+274,长度37m防护方案:挖方植爬壁藤。 (2)、起讫桩号K119+22C?K119+367,长度147m 中心最大挖深20.04 米,右侧边坡最大高度36.0米

高边坡施工安全注意事项及措施

高边坡施工安全注意事 项及措施 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

高边坡施工安全注意事项及措施 一、现场周边环境的安全措施: 下一步高边坡大规模施工,使用多种机械设备,加上边坡防护,形成交叉施工局面,随着施工进度,将清理出部分钢筋等物品,有可能会引起当地老百姓来捡(不能开这个头,一但开头就不好控制了),这样就增加了现场施工的危险因素,所以要绝对制止非施工人员进入场地,减少施工危险和干扰,要采取措施,安排人员看守,并在路的两端设置警示标志(危险!禁止闲人进入和通过)。 二、施工机械和操作人员注意事项: 所有施工机械和设备必须具有完好的机械性能,特别是制动和转向部分,要经常保养维修,不得带病作业。载重汽车下坡时(如果是单行道),坡下等待上坡的车辆应给对方留有充分的有效路面,以防载重车下坡时制动出现问题而失控。下班后,各种设备一定要停放在安全位置,并加强夜间看护。 操作人员要遵守各自设备的操作规程,遵守安全守则、持证上岗、禁止酒后操作,禁止无证驾驶各种机械和设备(如发现有此现象,对双方当事人每次罚款50元)。 三、边坡施工注意事项: 施工前,应先完善排水设施或临时排水设施,挖土机在动作前必须发出信号,挖土机作业半径范围内不得有人作业或穿行,开挖或弃土时,确定危险范围内(包括上空是否有电线)无人和障碍物时,方可启动设备,弃方下方有道路时,应安排专人看守,防止滚动散石伤人。 现场施工管理人员要时刻注意边坡的变化,防止“坍塌”或“滑坡”事故发生,施工中应严格按施工图纸及施工方案所规定的要求去做。 推土机在斜坡上作业,横坡铲土其坡角度不得超过25°,顺坡不得超过30°且不得在斜坡上急转弯。 根据项目办通知要求,高边坡雨天不得施工。

高边坡安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.使用范围 (2) 4.高边坡开挖安全措施 (2) 5.高边坡防护安全措施 (3) 6.人员安全措施 (4) 7.高边坡施工机械安全措施 (5) * ` 《

路基高边坡安全专项施工方案 1.编制依据 ( 中铁二院路基施工图; 路基施工安全技术规程。 2.编制目的 明确高边坡路基施工安全操作规程,防止安全事故发生。 3.使用范围 适用于柳南二标D1K589+540~D1K660+段所有高边坡路基的施工。4.高边坡开挖安全措施 (1)土、石方开挖应严格按照自上而下,先清除危石、滑坡体,后开挖的程序施工,严禁将坡面挖成反坡。 《 (2)滑坡地段的开挖应从滑坡体两侧向中间、自上而下分层开挖,严禁全面抽槽开挖,弃土不得堆在主滑区。施工中应有专人观察,严防塌方。 (3)在靠近其他建筑物边沿或电杆、电缆、电线、水管等附近开挖时,安排专人到现场监控、指导作业。 (4)对边坡上出现的断层、裂隙、破碎带等不良地质构造,要及时处理,避免形成高边坡后再进行处理。 (5)开挖爆破作业除要严格执行爆破安全各项规定外,必须结合该部位的地质情况,组织爆破试验,选定合理爆破参数,并坚持不断优化爆破设计,防止爆破对边坡岩体和周边建筑物的破坏。 (6)每次爆破后必须检查爆破效果,消除不安全隐患。发现哑炮必须按有关排炮程序和要求处理。对开挖的掌子面要进行全面检查,发现有松动的岩石散落在坡面上、路边不稳定的石块要及时清除。如出现不稳定的危岩体,要及时报告现场的监理工程师,进行技术处理。 (7)爆破作业需持证上岗。爆破时,应设专人指挥,待人员和设备都

高边坡安全专项施工方案(非常全)

高边坡安全专项施工方案 (非常全)

目录
1.编制说明 ........................................................................... 6
1.1 编制依据 ......................................................................... 6 1.1.1 法律法规 ..................................................................... 6 1.1.2 规范标准 ..................................................................... 6 1.1.3 规范性文件 ................................................................... 7 1.1.4 项目相关文件和资料 ........................................................... 7
1.2 编制目的 ......................................................................... 8 1.3 适用范围 ......................................................................... 8 1.4 安全生产目标 ..................................................................... 8
2. 工程概况 .......................................................................... 8
2.1 工程简介 ......................................................................... 8 2.1.1 合同段简介 ................................................................... 8 2.1.2 高边坡工程简介 ............................................................... 9 2.1.2.1 K7+850~K8+000 右侧高边坡 ................................................. 10 2.1.2.2 K7+950~K8+280 右侧高边坡 ................................................. 13
2.2 气候、水文 ...................................................................... 17 2.3 施工平面布置 .................................................................... 17 2.4 施工准备情况 .................................................................... 18
2.4.1 房屋勘察 .................................................................... 18 2.4.2 交通条件 .................................................................... 18 2.4.3 施工用电 .................................................................... 19 2.4.4 通讯 ........................................................................ 19 2.4.5 工程用材料等 ................................................................ 19 2.4.6 人员配备 .................................................................... 19 2.4.7 机械准备情况 ................................................................ 20 2.4.8 防护用品配备 ................................................................ 20 2.4.9 施工内业准备 ................................................................ 21 2.4.10 安全管理准备工作 ........................................................... 21 2.4.10.1.安全组织准备工作 ......................................................... 21 2.4.10.2.安全技术准备工作 ......................................................... 22 2.4.10.3.应急救援人员、物资及装备 ................................................. 23
3.施工工艺 .......................................................................... 23
3.1 总体施工方案 .................................................................... 23 3.2 截水沟施工 ...................................................................... 25 3.3 边坡开挖方法及工艺 .............................................................. 25
3.3.1 开挖方法选择 ................................................................ 25 3.3.2 石方边坡开挖 ................................................................ 26 3.3.3 石方爆破方法 ................................................................ 27 3.3 锚杆施工方法及工艺 .............................................................. 34
第2页

高边坡及滑坡处理施工安全专项方案

高边坡及滑坡施工安全专项方案 第一章编制说明 一、编制依据 为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条和建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,结合本工程特点,制定高边坡工程安全专项施工方案。 上述工程施工前,技术人员向施工队,作业人员进行书面安全技术交底,双方签字,并由专职安全生产管理人员进行监督。 二、采用的标准规范 1、《建筑机械使用安全技术规程》 2、《建筑施工安全检查标准》 3、《工程建设标准强制性条文》 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》 三、工程概况 本工程起于在建的宣城南环线与现状宣泾线交叉处,终点与规划桃花潭西路相接,(含连接线)路线全长45.124km(终点桩号K45+175.66)。全线设

置断链三处,分别为K38+380.539=K38+450(短链),K40+311.825=K40+300(长链),K43+526.255=K43+520(长链)。本标段为04标,合同范围为K34+000-K42+900,设断链2处,路线长8.848km。 路基标准横断面: 一般段路基全宽24.5m。 路面结构 路面结构层为4cmAC-13(改性沥青)+6cmAC-20(改性沥青)+7cmAC-25+36cm水稳碎石+20cm低剂量水稳碎石。 本标段共有桥梁3座(大桥1座、中小桥2座)、涵洞23道。全线与等级道路交叉共有3处,均为平面交叉。另有小交叉19处。 第二章安全施工方案 一、施工场地及临时设施 1、高边坡防护施工队的驻地设在美敖分离立交附近。 2、便道已通至高边坡范围,均以石渣填筑,每天派专人维护,施工时能保证便道通畅、耐久使用。 4、变压器配置1台150KW发电组、1台350KVA变压器,作为高边坡防护施工用发电机。 二、高边坡施工规定 1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示

高边坡危险源预防措施

1)预防机械伤害事故的防护措施 对所有各种机械设备进场后,必须由设备部负责人会同安全员和使用机械的人员共同对该机械设备进行进场验收工作,经验收现安全防护装置不齐全的或有其它故障的应退回设备保障贲门进行维修和安装。 使用前要对设备使用人员进行必要的安全技术交底和教育工作,使用人员必须严格执行交底内容及最近操作规程操作。 使用中经常对设备进行维修保养,停止使用后切断电源并锁好电闸箱。 各种机械设备必须有专人专机,凡属特种设备,其操作负责人要按规定每周对施工现场的所有机械设备进行检查,发现问题及隐患及时解决处理,确保机械设备的完好,防止机械伤害事故的发生。 2)预防坍塌和滑坡事故的防护措施 施工过程中,对施工开挖的地质情况,施工情况等信息尽心动态监测。对地质有出入的应联系设计部门进行相应设计修改。 高边坡监测:用于稳定性监测的位移边桩设置一般纵向每隔50-100米左右设置一个观测断面,对于一些特殊可酌情增设观测断面。 充分考虑季节性气候对高边坡施工的影响,尽量避免安排在雨季施工。 所有高边坡的施工必须提前做好截水沟和排水沟,截断山体水流。排水设施必须与实际地形和临近的沟渠顺接,确保雨季排水畅通,不积水。为防止水流下渗和冲刷,截水沟进行严密的防渗和加固,地质不良地段和土质松软、透水性较大或裂缝较多的岩石路段,对沟底纵坡较大的土质截水沟截水沟的出水口,均采用加固措施防止渗漏和冲刷沟底及沟壁。 严格执行分级开挖分级防护,对不稳定的边坡采取开挖和防护相结合,避免开挖边坡暴露时间过长,使边坡松弛范围变大,造成新病害。 如有地下水露出,应将地下水排出引入排水系统,不可堵死。 严格按照批准的施工方案施工,特别是爆破施工,必须严加控制,严禁有大药量爆破现象出现,并按照要求做好各种飞石措施。 严格实行奖罚措施制度,对违反高边坡施工安全的各种行为必须严加惩罚。 3)爆破施工的安全防护措施(具体见爆破施工专项方案) A、施工管理 建立以项目部为指导的爆破作业指挥部,各工区负责人为现场负责人,工区

路基土石方高边坡工程安全专项施工方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、危险因素分析及应对措施 ㈠、重大危险源的识别 ㈡、对重大危险源的评价 四、高边坡施工安全技术方案 ㈠、深挖路堑段路基安全施工方案㈡、高填方路堤安全施工方案 ㈢、工程施工安全技术措施 ㈣、安全施工专项技术措施 1、按设计规范施工。 2、严格操作规程。 3、路基施工准备 4、开工前检查: 5、施工安全注意事项 五、安全生产预防措施 ㈠、危险源的综合预防与控制措施 1、重大危险实行“两个控制”, 2、、加强安全生产的综合管理。 3、、切实加强安全交底制度的落实 ㈡、主要危险源安全预防措施 1、预防机械伤害事故的防护措施。 2、预防坍塌和滑坡事故的防护措施 3、爆破施工的安全防护措施 4、预防触电事故的防护措施 六、安全管理措施 ㈠、安全生产目标及方针 ㈡、安全施工组织机构 1、安全施工组织机构 2、安全管理程序 附件:

高边坡施工安全管理组织体系框图 路基土石方高边坡施工 专项安全技术方案 一、工程概况 本合同段为湖南省龙山至永顺高速公路第3合同段,位于龙山县新城乡、洗洛乡境内,起于新城村K10+560,终点洗洛村K17+000,全长6.44公里。路基土石方:115.898万m3(含服务区54.485万m3);防护、排水圬工4.854万m3(含服务区0.619万m3);大桥:1004.5m/3座;涵洞:16道;通道:8道。本标段共有路基K10+560-K17+000,其中K10+560-K10+840、 K12+500-K12+600、K12+740-K13+020、K13+540-K13+620、K14+109-K14+330、K14+520-K14+560大部分为深挖路堑。 高边坡采用开挖一级防护一级法施工,施工中存在诸多安全事故隐患,为加强施工安全生产管理,贯彻“安全第一,预防为主”方针,我部按照有关规定,结合工程特点,制定本施工安全专项方案。 二、编制依据 1、《公路路基施工技术规范》(JTJF10—2006) 2、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 3、龙永高速公路三标合同段合同文件 4、有关的国家、省、市安全法律、法规 三、危险因素分析及应对措施 ㈠、重大危险源的识别 高边坡的施工因地形和地质水文条件的复杂,从业人员的素质较低,因此它是高风险和易发生安全事故的施工作业。从人、机、料、方法、环境等因素综合分析,识别确认有5个可能造成人员伤害、财产损失的危险源为: 1、机械伤害

路基高边坡施工专项安全方案

目录 一、总则2 二、工程概况2 三、一般规定2 四、施工准备阶段2 1、影响边坡施工安全的危害因素2 2、施工布置2 3、施工道路布置3 五、开挖3 1、覆盖层开挖3 2、边坡石方开挖3 3、钻孔作业4 4、爆破作业4 5、土石方挖运5 六、支护脚手架5 1、脚手架搭设5 2、脚手架的使用及维护6 3、脚手架的拆除6 七、边坡防护7 八、安全监测和安全注意事项7 1、安全监测7 2、安全注意事项7 九、环境保护8 1、环境保护和水土保持措施8 2、弃碴、取土场的保持措施8 3、临时占用农田、耕地平整复耕的措施8 4、居民区噪声控制措施8 十、附则8

中铁五局一公司清织高速公路第三合同段项目经理部 高边坡施工专项安全方案 一、总则 1、为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工专项安全方案》。以下简称本方案。 2、在编写施工方案时,应全面分析工程特点、水文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安全生产要求的施工方案、安全技术措施。 3、在高边坡的部位进行施工作业,除执行本方案外,还应执行有关的规范和规程。 二、工程概况 本合同段的高边坡施工有5段,分别为YK24+310—YK24+410右侧,边坡分5级;斯拉河连接线K10+400—K10+590右侧,边坡分3级;K10+660—K10+820左侧,边坡分4级;K10+940—K11+060右侧,边坡分5级;BK0+140—BK0+180右侧,边坡分8级。 三、一般规定 1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 4、在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 5、临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。 6、从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。 7、作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件不得抛掷。 8、遇有影响施工安全的恶劣气候时,禁止进行高边坡作业。 四、施工准备阶段 1、影响边坡施工安全的危害因素 1)开挖线上部不稳定岩体、松动岩块,直接影响下部作业安全,应进行清除或加固支护处理。 2)岩石性质的影响:包括岩石的坚硬程度、抗风化能力、抗软化能力、强度、组成、透水性等。 3)岩层的构成与结构的影响:节理裂隙的发育程度及其分布规律、结构面的胶结情况、软弱面和破碎带的分布与开挖坡面的关系。 4)水文条件的影响:主要是地下水的埋藏深度及动态变化,地表水的作用情况。 5)地貌的影响主要是边坡的高度、坡度和形态。 6)风化作用的影响:主要体现为风化作用减弱岩石的强度。 7)气候影响因素。 2、施工布置 1)现场施工总体规划布置应遵循保证安全、有利施工、便于管理的基本原则。 2)施工区内起重设施、施工机械、移动式电焊机及工具房、水泵房、空压机房、电工值班

高边坡施工安全措施

高边坡施工安全措施 一、安全管理保证措施 1、安全生产目标: 坚决杜绝重、特大安全责任事故,负伤频率控制3‰以下。 2、安全保证体系 见安全保护体系框图,附后。 贯彻执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和重庆市有关规定,成立安全小组,由项目经理任组长、项目经理部设一专职安全员,任副组长、各施工组成立安全工作领导小组,并设一专职安全员,每个作业班(组)都要有兼职安全员。 3、安全施工组织机构与保证体系: 本施工段项目工程经理部实行项目经理负责制,对承建的工程项目安全负全面责任。项目经理是本项目安全生产第一责任人,全面负责本项目的安全生产工作。 4安全规章制度 1)、制定各种安全操作规范,做到每项工程开工前要安全交底,施工中经常进行安全检查,完工后进行安全评比,由安全责任人和安全员组成巡查小组,每天对工地进行巡查,发现问题及时纠正,并实行当班责任制。 2)、加强施工现场及生活区的防火、防盗工作,要有严格的制度、专人负责安全,建立安全防火、防盗小组,并明确其职责,配备足够可用的消防器材和设施。 3)、建立严格的管理制度,如项目经理负责制食堂制度,宿舍制度,出入制度,材料员安全责任制,施工员责任质,现场防火制等制度,使每一项工作有具体的人管理,有具体的人负责。 5 安全教育

1)、进场前,首先要对工人进行必要的安全教育,要经常提醒操作者注意安全。每周星期四以班组为单位进行安全活动,班前班后开展安全自检,发现问题及时解决。 2)、特殊工种工人要经过专业培训,考试合格后发给操作证,并 要求持证上岗。进入现场必须戴安全帽,高空作业,必须系安全带。 3)、加强安全常识教育,树立人人保护自已,自己保护别人的思想,分析事故苗头,清除事故隐患。在进行施工交底的同时,应进行安全交底,各工种人员必须考试合格后持证上岗,每年对上岗进行复验和培训。 二、一般施工安全技术措施 ①框架施工过程中,要防止边坡上部的滚石滚落伤及人员或设备。并保证作业面滚石等易滚物件不会对下一台阶工作面形成安全隐患。骨架梁施工应自下而上进行,抬运跳板应坚固,并设防滑条。 ②人工抬运石块和搬运砂浆、混凝土等材料所用工具必须牢固可靠,如绳、筐、桶等。 ③打设临时锚杆或勾缝自上而下进行。严禁在施工完毕的坡面上行走,上下时设爬梯。 ④坡面防护工程施工应采取必要的安全防护措施,如挂设安全防护拦截网,施工时禁止上下层交差作业。 ⑤高边坡作业主要宜造成施工人员坠落及坡面危石对施工人员的打击。框架施工过程中,要防止边坡上部的滚石滚落伤及人员或设备。并保证作业面滚石等易滚物件不会对下一台阶工作面形成安全隐患。坡面施工人员在施工的过程中必须穿戴好个人的安全防护用品,活动范围小的施工人员还要系好安全绳。 ⑥针对上下运送材料人员,运送料通道还应加设安全网进行防护。所有进入

高边坡专项安全方案

高边坡施工安全专项方案 第一章编制说明 一、编制依据 为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条和建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,结合本工程特点,制定高边坡工程安全专项施工方案。 上述工程施工前,技术人员向施工队,作业人员进行书面安全技术交底,双方签字,并由专职安全生产管理人员进行监督。 二、采用的标准规范 《建筑机械使用安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》 《工程建设标准强制性条文》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 三、概述 我部施工的CY-TJ10合同段桩号为K68+110~K78+628.419(含互通)的路基及结构物土建工程,其中主线高边坡共6处,匝道无高边坡工程,分别为:K70+992~K71+240(左)K70+992~K71+150(右)K74+530~K74+859(左)K74+600~K74+830(右) K77+640~K77+853(左)K77+580~K78+004(右)最高开挖高度为33.733米。 第二章安全施工方案

一、施工场地及临时设施 1、高边坡防护施工队的驻地设在二管组。 2、便道已通至高边坡范围,均以石渣填筑,每天派专人维护,施工时能保证便道通畅、耐久使用。 3、在现场山谷地打井作为工地施工用水及施工人员饮用水的水源。 4、配置1台200KV A变压器,作为高边坡防护施工用电。 二、高边坡施工规定 1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 4、在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 5、临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。 6、从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。 7、作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物

高边坡施工安全注意事项及措施

高边坡施工安全注意事项及措施 一、现场周边环境的安全措施: 下一步高边坡大规模施工,使用多种机械设备,加上边坡防护,形成交叉施工局面,随着施工进度,将清理出部分钢筋等物品,有可能会引起当地老百姓来捡(不能开这个头,一但开头就不好控制了),这样就增加了现场施工的危险因素,所以要绝对制止非施工人员进入场地,减少施工危险和干扰,要采取措施,安排人员看守,并在路的两端设置警示标志(危险!禁止闲人进入和通过)。 二、施工机械和操作人员注意事项: 所有施工机械和设备必须具有完好的机械性能,特别是制动和转向部分,要经常保养维修,不得带病作业。载重汽车下坡时(如果是单行道),坡下等待上坡的车辆应给对方留有充分的有效路面,以防载重车下坡时制动出现问题而失控。下班后,各种设备一定要停放在安全位置,并加强夜间看护。 操作人员要遵守各自设备的操作规程,遵守安全守则、持证上岗、禁止酒后操作,禁止无证驾驶各种机械和设备(如发现有此现象,对双方当事人每次罚款50元)。 三、边坡施工注意事项: 施工前,应先完善排水设施或临时排水设施,挖土机在动作前必须发出信号,挖土机作业半径范围内不得有人作业或穿行,开挖或弃土时,确定危险范围内(包括上空是否有电线)无人和障碍物时,方可启动设备,弃方下方有道路时,应安排专人看守,防止滚动散石伤人。 现场施工管理人员要时刻注意边坡的变化,防止“坍塌”或“滑坡”事故发生,施工中应严格按施工图纸及施工方案所规定的要求去做。 推土机在斜坡上作业,横坡铲土其坡角度不得超过25°,顺坡不得超过30°且不得在斜坡上急转弯。

根据项目办通知要求,高边坡雨天不得施工。 四、对施工人员的要求: 1、机械操作人员、电工、电焊工等专业工种必须持证上岗,要求设备定人定员定岗,严格遵守本工种的操作规程。 2、临时用工人员在施工中一定要把安全放在第一位,所有施工设备不能擅自乱动,特别是电气设施。在往高处运送物品、材料时,要先修好临时道路,人与人之间上下之间要留有空间余地,防止滑倒、跌倒,进入作业区要戴安全帽,登高作业要系安全带,不能系安全带的要搭设工作平台,设置护栏,穿软底防滑鞋。利用吊具运送材料时一定要捆扎牢固,提升后人要撤至安全位置,防止吊物掉落,上下人员要联系明白准确,要对吊具经常进行检查,发现问题及时解决。在有草木树林附近施工,所有人员禁止吸烟,不准穿拖鞋。 3、临时用电安全注意事项 上山线路及现场用电要施置规范,禁止用电线代替电缆拖地使用,手持电器要做到一机、一闸、一漏,开关箱要加门上锁,有专人控制、照明线不能直接绑在架杆上,要有绝缘体防护、下班后要关闭总电源、锁箱。 电、气焊在接近草木树林时要有防火措施和设施。 4、钻机工作架台的安全事项 钻机工作台要搭设牢固,架上要有工作平台,拆卸或移位时要统一指挥,配合协调。 高压风管或送料压浆管接口要结合牢固,并经常检查维修,工作时人员尽量远离接口处,所有设备及材料堆放地和人员驻地都要选择在安全地带。 5、护坡施工队要有专职安全员或兼职安全员检查监督现场的日常工作,经常对施工人员进行安全教育,并做好安全活动记录。 二00三年六月六日

水利水电工程高边坡施工安全技术措施

水利水电工程高边坡施工安全技术措施1、总则 1.1为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工安全技术措施》。以下简称本措施。 1.2在编写施工组织设计时,应全面分析工程特点、水文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安全生产 要求的施工方案、安全技术措施。必要时聘请专业机构对高边坡施 工进行安全风险评价,以便于采取相应的防范措施。 1.3在高边坡的部位进行施工作业,除执行本措施外,还应执行有关的规范和规程。 1.4本措施适用于中国水利水电建设集团公司系统所进行的高边坡开挖、支护等作业。

2、一般规定 2.1施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2.2作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 2.3进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 2.4在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停 留。

2.5临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。 2.6从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的, 不得从事高边坡作业。 2.7作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件不得抛掷。 2.8遇有影响施工安全的恶劣气候时,禁止进行高边坡作业。 3、施工准备阶段 3.1影响边坡施工安全的危害因素

边坡施工安全专项施工方案

项目高边坡安全专项施工案 一、编制依据 1、两阶段施工图设计 2、合同文件 3、实施性施工组织设计 4、公路路基施工技术规(JTG F10—2006) 5、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004) 6、《人民全生产法》 7、《公路水运工程安全生产监督管理办法》 8、《建设工程安全生产管理条例》 9、《公路工程施工安全技术规程》 10、《爆破安全规程》(GB6722-2011) 11、《交通行业安全生产事故应急预案》 12、《生产安全事故报告和调查处理条例》 二、设计概述 2.1、工程地质概况 2.2、工点段落 根据地质调绘和钻探,目前各自然边坡稳定性较好。但边坡开挖后若不及时做好防护和排水措施,易引起边坡失稳,产生坍塌,甚至诱发较大规模的滑坡、崩塌。为保证路基稳定,防止路堑高边坡地质病害的产生,我部针对标段深路堑的开挖、防护制定了专项施工案。本合同段路堑高边坡共计4处,见下表,最大边坡高度为42.16m。

深路堑高边坡一览表 2.3、边坡稳定性评价 2.3.1、K92+925~K93+095右侧 路线右侧为凸形山坡,线位中心最大挖深为29.22米,右侧最大坡高为42.16米。路堑边坡地层由砂质黏性土、全风化花岗岩、强风化碎屑状花岗岩组成,属土岩质高边坡。目前自然边坡稳定,边坡开挖后应力平衡破坏,加上水减低岩土的抗剪强度,增大下滑力,若不及时采取加固措施将导致滑坡和岩坠落。 本段挖边坡设计每10米分级,自下而上第一、二级边坡坡率采用1:1.0,第二、三级边坡坡率采用1:1.25,各级边坡平台宽度2米。 第一级边坡K93+015.7~K93+070.3采用锚杆框架梁植草灌防护,锚杆长12m,倾角20°,其余部分采用拱形骨架植草灌防护;第二级边坡K93+015.7~K93+070.3采用锚索框架梁植草灌防护,锚索自下而上分别长为27米、29米、30米,倾角20°,锚固段长10米,其余部分采用拱形骨架植草灌护坡;第三级边坡K93+.7~K93+064.3采用锚

高边坡施工安全技术措施方案

高边坡施工安全技术措施 1、总则 1.1为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工安全技术措施》。以下简称本措施。 1.2在高边坡的部位进行施工作业,除执行本措施外,还应执行有关的规范和规程。 1.3本措施适用于庙林水电站厂区枢纽工程所进行的高边坡开挖、支护等作业。 2、一般规定 2.1施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2.2作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 2.3 进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 2.4在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 2.5临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。 2.6从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。 2.7作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件不得抛掷。 2.8遇有影响施工安全的恶劣气候时,禁止进行高边坡作业。 3、施工准备阶段 3.1影响边坡施工安全的危害因素 3.1.1开挖线上部不稳定岩体、松动岩块,直接影响下部作业安全,应进行清除或加固支护处理。 3.1.2岩石性质的影响:包括岩石的坚硬程度、抗风化能力、抗软化能力、强度、组成、透水性等。

相关文档
相关文档 最新文档