文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某地生活垃圾卫生填埋场工程监理实施细则

某地生活垃圾卫生填埋场工程监理实施细则

某地生活垃圾卫生填埋场工程监理实施细则
某地生活垃圾卫生填埋场工程监理实施细则

***生活垃圾卫生填埋场工程

编制:(项目总监代表/专业监理工程师)审批:(项目总监理工程师)

****工程建设咨询有限公司

二O**年*月

目录

第一章专业工程的划分及特点

第二章监理工作流程

第三章专业工程监理工作方法及控制要点附录A 质量检测标准及频率

第一章专业工程的划分及特点

一、监理实施细则编制的目的

为了加强***生活垃圾卫生填埋场工程施工的质量管理,控制工期和工程费用,提高工程管理水平,发挥投资效益,使施工监理法制化、标准化、程序化,达到任务明确、标准统一、程序合理,根据建设部《建设工程施工监理规范》、批准的《监理规划》以及工程招标文件的要求,结合本工程实际,制定本细则。

二、编制的依据

1、业主与监理单位签定的施工监理合同协议;

2、业主与承包人签定的施工合同文件;

3、招标文件和投标文件;

4、设计图纸及说明;

5、批准的施工组织设计;

6、业主及有关部门的批准文件,总监签发的有关指令和施工图纸等;

7、监理单位和承包人在工程实施过程中有关的会议记录、函电及其它文字记录;

8、国家法律,有关技术经济法规,城市道路与排水工程技术标准、规范、规程;

9、合同服务区内国家或建设部新颁布的补充、修订的标准、规范、规程。

三、专业工程的划分

1、辅助工程划分

本工程道路连接现有公路和场区,大部分位于库区坝体顶部,辅助工程包括土建工程、道路工程、给水与排水工程、消防工程、供配电设计、自控仪表设计、垃圾计量、通讯、节能、绿化等等。

2、填埋库区工程划分

生活垃圾卫生填埋场填埋工程,防治工程,渗滤液收集导排工程,渗滤液处理工程,地下水、地表水导排处理工程,填埋气体收集与利用设计,环境监测设计,封场工程,设备选型,二次污染防治设计。

四、本工程的特点

***生活垃圾卫生填埋场工程位于******,主要内容为新建卫生填埋场一座,工程总占地约200亩,使用年限10年。本次工程为一期工程,主要包括一期填埋库区、道路、生活管理区、电气等工程内容。一期工程总用地面积4.18万m2,其中填埋库区占地面积3.15万m2,一期库区有效库容28.31万m3。

一.辅助工程部分:采用混凝土永久道路,路面总宽度6.0m,全长约562m。水泥稳定砂粒基层、砼基层浇筑、道路线卧石安设、仿石砖的铺设、停车泊位的铺设、强弱电管道的铺设及绿化工程等。

二.填埋库区部分:

(1)垃圾坝:在填埋库区北、西、南侧设置3座垃圾坝。分别为垃圾坝(一)、(二)、(三)号,各坝体设计数据如下:

垃圾坝(一):坝顶轴线长166.7m,坝顶宽9.0 m(局部11.0 m),坝顶标高30.6 m,压实粘土坝;

垃圾坝(二):坝顶轴线长198.8m,坝顶宽9.5 m,坝顶标高30.6 m,压实粘土坝;

垃圾坝(三):坝顶轴线长154.0m,坝顶宽9.5 m,坝顶标高30.6 m,压实粘土坝;

垃圾分隔坝:坝顶轴线长152.9m,坝顶宽2.0m,坝顶标高28.7 m,压实粘土坝。

(2)库区平整及分区

填埋库区情况:填埋库区面积3.15万m2,有效库容28.31万m3,分为2个库区,其中一区占地1.39万m2,二区占地1.76万m2。

本工程库区平整的主要内容为:

1).清除库区表层耕植土,以去除有可能损伤防渗膜的杂物如树根、碎玻璃、石子等;

2).对库区现有自然边坡进行适当切削,设置膜锚固平台,以利于防渗膜的铺设;

3).对库底进行平整,保证库底纵横坡度不小于2%,以利于渗沥液的排除;

(3)防渗工程

防渗工程是防止填埋垃圾渗沥液外泄的关键工序,是生活垃圾卫生填埋场的核心部分。施工中建设方、施工单位、监理及供货商等相关单位必须予以高度重视,应认真研究具体情况,制定详细完备的施工方案,严把材料质量、施工质量关,以确保卫生填埋场的安全运行。

本工程填埋场防渗采用1.5mm厚HDPE膜与4800g/m2GCL组成的复合衬层工艺,防渗工程由主防渗材料、防渗保护层、导流层和隔离层等组成。填埋场的防渗工程包括库底防渗、边坡(包括坝体坡面)防渗、调节池池底及边坡防渗。

(4)截洪沟

本工程填埋场的规模(属Ⅲ类填埋场),永久截洪沟的设计标准按五十年一遇山区防洪标准进行设计,按一百年一遇标准进行校核。

(5)库底盲沟

该部分工程除按各单项工程施工图要求进行施工外,补充说明如下:

本工程库底渗沥液收集管(包括穿空花管及无孔管)、地下水收集管(包括调节池池底地下水收集管)均采用给水用聚乙烯(PE80级)管材,公称压力0.8MPa;管道的施工安装及验收执行《给水排水管道工程施工及验收规范》及《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》。

(6)填埋气体收集与处理

由于本工程填埋场库容及产量较小,利用气体发电价值不大,加之投资过高,因此将采用沼气集中收集后燃烧处理的方式。填埋气体收集系统由盲沟、竖向导气石笼、拉拔式垂直导气井及集气管网组成。收集后用燃烧设备燃烧处理。施工时可以考虑至施工竖向导气石笼2m高,其他在运营时实施。

三.渗沥液调节池部分:

(1)由于填埋区旱季和雨季产生的渗沥液量不均匀,需在库区下游设备渗沥液调节池,以减小渗沥液处理规模。

(2)本工程调节池设计最高设计水位为29.80m,有效容积约7000m3。

(3)调节池池底及边坡的防渗构造,防渗材料技术指标要求同库区防渗。

(4)调节池池底地下水收集导排管的管材及技术指标要求同库底渗沥液及地下水收集管。

四.污水处理区与生活管理区部分:

本工程将污水处理区设置在东北侧,位于调节池边,占地面积0.29m3,设计平整高程为30.60。

污水处理区与生活管理区土方施工要求:

应将植被、耕植土层、高于设计标高的土层及液化等级为中等的土层清除,开挖面低于设计标高时,可用非液化土分层压实至设计标高。在建筑物下压实系数≥0.97,其他区域压实系数≥0.94。

五.管道工程

1.HDPE给水管:库底渗沥液、地下水收集管,调节池地下水收集管,渗沥液输送管等均采用了HDPE给水管。所有HDPE给水管均采用给水用聚乙烯(PE80)级管材,公称压力0.8MPa。管道的施工、安装及验收执行《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101—2004)及《给水排水管道工程施工验收规范》(GB50268—97)。

2.钢筋砼管:截洪沟穿越道路段采用钢筋砼管连接,本工程所采用的钢筋管均采用d300钢筋混凝土管,其施工、安装及验收执行《给水排水管道工程施工验收规范》。

六.设备安装注意事项

1.所有设备均应采按照供货方提供的产品使用说明书及有关规范安装、调试、验收。

2.土建施工必须与管道及设备安装密切配合,所有图中规定预埋、预留的穿墙管件、孔洞等,必须在土建施工时正确预埋和预留,不得事后敲打钻凿,影响工程质量。

本工程工序之间相互干扰很大,交通干扰大,如何在合同240天的工期内,保质保量完成本工程将存在很大难度。

第二章监理工作流程

第一节监理阶段的划分

监理阶段划分为三个阶段:施工准备阶段的监理、施工阶段的监理、交工验收及保修期的监理。

第二节监理工作流程

一、施工准备阶段的监理工作

监理合同签订后,项目监理部人员将在规定的时间内进驻现场,开展施工前的监理准备工作,这些工作将包括:

1、熟悉并掌握合同文件;

2、制定适用于本项目的管理图表,准备好用于本工程的项目管理表格;

3、复核施工图纸,组织施工图设计交底;

4、审查承包人编制的施工组织设计及总体进度计划,审查施工方案和预

算。

5、审核承包人施工测量控制成果;

6、督促承包人作好开工前的准备工作,并检查其落实完成情况;

7、审查承包人的质量保证体系和安全生产保障制度;

8、参加第一次工地会议,建立监理例会制度,进行监理工作交底,并起草会议纪要;

9、审查承包人开工报告,并协助其完善,在具备开工条件时,下达开工

令。

二、施工阶段的监理工作(施工开始~竣工验收)

本项目监理工作主要是施工阶段的监理,我们将按照工程建设监理合同中约定的监理工作范围和施工合同中业主授予的权利,全面履行监理职责,规范监理。

1、对承包人进场的机械设备、人员资质按施工合同的规定再次进行检查、核实,是否符合合同规定;

2、对承包人申报的用于主体工程的材料、构件的出厂合格证、质量检验证书、材质试验报告进行核定;

3、督促、检查承包人严格按国家技术规范、强制性标准以及本工程设计文件、合同文件的要求进行施工和安装活动,核查施工过程中的主要环节、部位以及隐蔽工程的施工质量,对合格工程验收、签证、控制工程质量;

4、在施工现场进行必要的旁站监理,按要求进行工程质量检测,发现、制止、处理质量缺陷,并按规定处理工程质量事故;

5、根据施工承包合同,审核承包人的工程进度计划,签收各项进度报表,提出监理审核意见,控制工程进度计划;

6、在施工过程中,项目监理对承包人的施工技术措施、安全防护措施进行严格检查,不经监理工程师同意,不得改变原施工技术方案,没有健全的安全防护措施,不批准施工,随时纠正安全隐患,对冒险施工,不听劝阻的承包人将下达暂时停工令:

7、搞好工序间的交接检查验收,重点抓住影响施工质量的几道关键工序,按照上道未经监理工程师抽检与确认、不得进行下道工序施工的规定,由承包人对完成的工序进行自检合格后报监理工程师,监理工程师确认其施工质量合格后对该工序进行签认,方可进入下道工序施工。

8、协调设计、承包、监理等各单位提出的工程设计变更。

9、根据承包合同有关条款规定及现场监理对工程质量、数量等的核实,审核承包人的支付申请,并与业主商定后,签发付款证明书。

10、督促承包人全面履行承包合同,使工程质量、工期达到施工合同规定的要求。

11、主持进行分部、分项工程验收,组织工程竣工预验收,签署承包人竣工验收申请报告,参加业主组织的最终验收和竣工备案;

12、进行施工阶段的信息管理,对施工过程中各种资料进行分类归档,保证各种施工资料、监理资料、文件的连续、完整,便于追溯、查找、符合城建档案馆的立卷、归档要求;

13、按业主的委托和监理合同的规定做好工程实施过程中的相关协调工

作,使各方协调一致,共同完成好本项目工程。

14、施工阶段监理工作结束时,向建设单位提交监理工作总结。

三、保修期的监理工作

1、在工程保修期内协助业主对工程进行评价;

2、督促合同责任方进行工程保修,并对保修工程质量进行评价;

3、对工程最终的支付进行签署,协助业主进行工程结算。

第三章专业工程监理工作方法及控制要点

第一节填埋库区工程质量监理

一、库区平整质量监理

a.基础层应平整、压实、无裂缝、无松土,表面应无积水、石块、树根及尖锐杂物。

b.防渗系统的场底基础层应根据渗沥液收集导排要求设计纵、横坡度,且向边坡基础层过渡平缓,压实度不得小于93%。

c.防渗系统的四周边坡基础层应结构稳定,压实度不得小于90%。边坡坡度陡于1:2时,应做出边坡稳定性分析。

第二节防渗工程质量监理

一、HDPE膜铺设工程质量监理:

(1)土壤层:

1.土壤层应采用粘土。当粘土资源缺乏时,可使用其它类型的土,并应保证渗透系数不大于1×10-9m/s的要求。

2.在土壤层施工之前,应对每种不同的土壤在实验室测定其最优含水率、压实度和渗透系数之间的关系。

3.土壤层施工应分层压实,每层压实土层的厚度宜为150~250mm,各层之间应紧密结合。

4.土壤层施工时,各层压实土壤应每500m2取3~5个样品进行压实度测试。

(2)单层防渗结构的防渗层应符合下列规定:

1.HDPE膜和压实土壤的复合防渗结构:

1)HDPE膜上应采用非织造土工布作为保护层,规格不得小于600g/m2;

2)HDPE膜的厚度不应小于1.5mm;

3)压实土壤渗透系数不得大于1×10-9m/s,厚度不得小于750mm。

2.HDPE膜和GCL的复合防渗结构:

1)HDPE膜上应采用非织造土工布作为保护层,规格不得小于600g/m2;

2)HDPE膜的厚度不应小于1.5mm;

3)GCL渗透系数不得大于5×10-11m/s,规格不得低于4800 g/m2;

4)GCL下应采用一定厚度的压实土壤作为保护层,压实土壤渗透系数不得大于1×10-7m/s。

3.压实土壤单层的防渗结构:

1)压实土壤渗透系数不得大于1×10-9m/s;

2)压实土壤厚度不得小于2m。

4.HDPE膜单层防渗结构:

1)HDPE膜上应采用非织造土工布作为保护层,规格不得小于600g/m2;

2)HDPE膜的厚度不应小于1.5mm;

3)HDPE膜下应采用压实土壤作为保护层,压实土壤渗透系数不得大于1×10-7m/s,厚度不得小于750mm。

二、防渗系统工程材料联接质量监理

防渗系统工程材料联接设计应符合下列要求:

1 合理布局每片材料的位置,力求接缝最少;

2 合理选择铺设方向,减少接缝受力;

3 接缝应避开弯角;

4 在坡度大于10%的坡面上和坡脚向场底方向1.5m范围内不得有水平接缝;

5 材料与周边自然环境联接应设置锚固沟。

各种防渗系统工程材料的搭接方式和搭接宽度应符合表3.3.1 的要求:

表3.3.1 土工合成材料搭接方式和搭接要求

垃圾填埋场锚固沟的设置应符合下列要求:

1 符合实际地形状况;

2 垃圾填埋场四周边坡的坡高与坡长不宜超过表3.3.2的限制要求。

表3.3.2 垃圾填埋场边坡坡高与坡长限制值

锚固沟应符合下列要求:

1 锚固沟距离边坡边缘不宜小于800mm;

2 防渗系统工程材料转折处不得存在直角的刚性结构,均应做成弧形结

构;

3 锚固沟断面应根据锚固形式,结合实际情况加以计算,并不宜小于800mm×800mm。典型锚固沟结构型式见图3.3.1和图3.3.2。

图3.3.1:边坡锚固平台典型结构图

b1≥800mm b2≥800mm b3≥1000mm b4≥250mm

B≥3000mm H≥800mm h1≥H/3

护砌

防渗材料层

图3.3.2:终场锚固沟典型结构图

b1≥800mm b2≥800mm B ≥2000mm H ≥800mm h1≥H/3

三、防渗系统工程材料质量监理 1.高密度聚乙稀(HDPE )膜

1.1 HDPE 膜材料在进填埋场交接前,应进行相关的性能检查,用于垃圾填埋场防渗系统工程的土工膜应符合国家现行标准《填埋场用高密度聚乙烯土工膜》CJ/T 234的有关规定外,还应符合下列要求: 1 厚度不应小于1.5mm ; 2 膜的幅宽不宜小于6.5m 。

1.2 HDPE 膜的外观要求应符合表4.

2.2的规定:

表4.2.2 HDPE 膜外观要求

1.3 在安装前,HDPE 膜材料应正确地贮存,并应标明其在总平面图中的安装位置。

1.4 HDPE膜的铺设量不应超过一个工作日能完成的焊接量。

1.5 在安装HDPE膜之前,应检查其膜下保护层,每平方米的平整度误差不宜超过20mm。

1.6 HDPE膜铺设时应符合下列要求:

(1) 铺设应一次展开到位,不宜展开后再拖动;

(2) 应为材料热胀冷缩导致的尺寸变化留出伸缩量;

(3) 应对膜下保护层采取适当的防水、排水措施;

(4) 应采取措施防止HDPE膜受风力影响而破坏。

6.HDPE膜展开完成后,应及时焊接,HDPE膜的搭接宽度应符合表3.3.1的规定。

7.HDPE膜铺设展开过程应按照附录A表A的要求填写有关记录,焊接施工应按附录B表B.0.1、表B.0.2和表B.0.3的要求填写有关记录。

8.HDPE膜铺设过程中必须进行搭接宽度和焊缝质量控制。监理必须全程监督膜的焊接和检验。

9.施工中应注意保护HDPE膜不受破坏,车辆不得直接在HDPE膜上碾压。

2.土工布

1垃圾填埋场防渗系统工程中使用的土工布应符合下列要求:

2.1.1 应结合防渗系统工程的特点,并应适应垃圾填埋场的使用环境;

2.1.2 土工布用作HDPE膜保护材料时,应采用非织造土工布,规格不应小于600g/m2;

2.1.3 土工布用于盲沟和渗沥液收集导排层的反滤材料时,规格不宜小于150g/m2;

2.1.4 土工布应具有良好耐久性能。

2.1.5 土工布各项性能指标应符合国家现行相关标准的要求。

2.土工布的铺设过程应符合下列要求:

2.2.1 土工布应铺设平整,不得有石块、土块、水和过多的灰尘进入土工布。

2.2.2 土工布搭接宽度应符合本规范表

3.3.1的规定。

2.2.3 土工布的缝合应使用抗紫外和化学腐蚀的聚合物线,并应采用双线缝合。非织造土工布采用热粘连接时,应使搭接宽度范围内的重叠部分全部粘接。

2.2.4 边坡上的土工布施工时,应预先将土工布锚固在锚固沟内,再沿斜坡向下铺放,土工布不得折叠。

2.2.5 土工布在边坡上的铺设方向应与坡面一致,在坡面上宜整卷铺设,不宜有水平接缝。

2.2.6 土工布上如果有裂缝和孔洞,应使用相同规格材料进行修补,修补范围应大于破损处周边300mm。

3.钠基膨润土防水毯(GCL)

垃圾填埋防渗系统工程中钠基膨润土防水毯(GCL)的性能指标应符合国家现行相关标准的要求。并应符合下列规定:

3.1 垃圾填埋场防渗系统工程中的GCL应表面平整,厚度均匀,无破洞、破边现象,针刺类产品针刺均匀密实,应无残留断针。

3.2 单位面积总质量不应小于4800g/m2,其中单位面积膨润土质量不应小于4500 g/m2;膨润土体积膨胀度不应小于24mL/2g,抗拉强度不应小于800N/10cm,抗剥强度不应小于65N/10cm,渗透系数应小于5×10-11m/s;抗静水压力0.6MPa/1h,无渗漏。

3.3 GCL贮存应防水、防潮、防曝晒,GCL不应在雨雪天气下施工。

3.4 GCL的施工过程中应符合下列要求:

(1)应以品字形分布,不得出现十字搭接;

(2)边坡不应存在水平搭接;

(3)搭接宽度应符合本规范表3.3.1的要求,局部可用膨润土粉密封;

(4)应自然松弛与基础层贴实,不应折褶、悬空;

(5)应随时检查外观有无破损、孔洞等缺陷,发现缺陷时,应及时采取修补措施,修补范围宜大于破损范围200mm;

(6)在管道或构筑立柱等特殊部位施工时,应加强处理。

GCL施工完成后,应采取有效的保护措施,任何人员不得穿钉鞋等在GCL 上踩踏,车辆不得直接在GCL上碾压。

4.土工复合排水网

1.用于防渗系统工程的土工复合排水网应符合下列要求:

4.1.1 土工复合排水网中土工网和土工布应预先粘合,且粘合强度应大于0.17kN/m;

4.1.2 土工复合排水网的土工网宜使用HDPE材质,纵向抗拉强度应大于8kN/m,横向抗拉强度应大于3kN/m;

4.1.3 土工复合排水网的土工布应符合《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》第4.3节的要求;

4.1.4 土工复合排水网的导水率选取应考虑蠕变折减因素、土工布嵌入折减因素、生物淤堵折减因素、化学淤堵折减因素和化学沉淀折减因素。土工复合排水网性能指标应符合国家现行相关标准的要求。

2.土工布复合排水网在施工过程中应注意以下几点:

4.2.1 土工复合排水网的排水方向应与水流方向一致,边坡上的土工复合排水网不宜存在水平接缝。

4.2.2 在管道或构筑立柱等特殊部位施工时,应进行特殊处理,并保证排水畅通。土工复合排水网的施工中,土工布和排水网都应和同类材料联接。

4.2.3 相邻的部位应使用塑料扣件或聚合物编织带连接,底层土工布应搭接,上层土工布应缝合联接,连接部分应重叠。沿材料卷的长度方向,最小联接间距不宜大于1.5m。

4.2.4 排水网芯复合的土工布应全面覆盖网芯。土工复合排水网中的破损均应使用相同材料修补,修补范围应大于破损范围周边300mm。在施工过程中,不得损坏已铺设好的HDPE膜。施工机械不得直接在复合土工排水材料上碾压。

四、防渗系统工程材料验收质量监理

1.防渗系统工程质量验收应进行观感检验和抽样检验。

2.防渗系统工程材料质量验收观感检验应符合下列要求:

(1)HDPE膜、GCL每卷卷材标识清楚,表面无折痕、损伤,厂家、产地、卷材性能检测报告、产品质量合格证、海运提单等资料齐全;

(2)土工布、土工复合排水网包装完好,表面无破损,产地、厂家、合格证、运输单等资料齐全。

3.防渗系统工程材料质量抽样检验应符合下列要求:

(1)应由供货单位和建设单位双方在现场抽样检查。

(2)应由建设单位送到国家认证的专业机构检测。

(3)防渗系统工程材料每10000m2为一批,不足10000m2按一批计。在每批产品中随机抽取3卷进行尺寸偏差和外观检查。

4 .在尺寸偏差和外观检查合格的样品中任取一卷,在距外层端部500mm 处裁取5m2进行主要物理性能指标检验。当有一项指标不符合要求,应加倍取样检测,仍有一项指标不合格,应认定整批材料不合格。

5.防渗系统工程施工质量观感检验应符合下列要求:

(1)场底、边坡基础层、锚固平台及回填材料要平整、密实,无裂缝、无松土、无积水、无裸露泉眼,无明显凹凸不平、无石头砖块,无树根、杂草、淤泥、腐植土,场底、边坡及锚固平台之间过渡平缓。

(2)土工布无破损、无折皱、无跳针、无漏接现象,应铺设平顺,联接良好,搭接宽度应符合《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》表3.7.2的规定。

(3)HDPE膜铺设规划合理,边坡上的接缝须与坡面的坡向平行,场底横向接缝须距坡脚应大于1.5m。焊接、检测和修补记录标识应明显、清楚,焊缝表面应整齐、美观,不得有裂纹、气孔、漏焊和虚焊现象。HDPE膜无明显损伤、无褶皱、无隆起、无悬空现象。搭接良好,搭接宽度应符合表3.3.1的规定。

(4)土工布、GCL、土工复合排水网等材料的搭接应符合《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》表3.3.1的规定。坡面上的接缝应与坡面的坡向平行。场底水平接缝距坡脚应大于1.5m。

(5)防渗系统工程整体无渗漏。

6.防渗系统工程施工质量抽样检测应符合下列要求:

(1)场底和边坡基础层按500m2取一个点检测密实度,合格率应为100%;

锚固沟回填土按50m取一个点检测密实度,合格率应为100%;

(2)土工布按200m接缝取一个样检测搭接效果,合格率应为90%。

(3)HDPE膜焊接质量检测应符合下列要求:

1)对热熔焊接每条焊缝应进行气压检测,合格率应为100%;

2)对挤压焊接每条焊缝应进行真空检测,合格率应为100%;

3)焊缝破坏性检测,按每1000m焊缝取一个1000mm×350mm样品做强度测试,合格率应为100%;

4)气压、真空和破坏性检测及电火花测试方法应符合附录C的规定。

7.HDPE膜施工工序质量检测评定,应按附录D表D的要求填写有关记

录。

8.GCL铺设质量检测应符合下列要求:

1)GCL铺设完成后,应及时对施工质量进行检验:

2)基础层应符合第3.3节的要求;

3)搭接宽度应符合表3.3.1的要求;

4)GCL及其搭接部位应与基础层贴实且无褶皱和悬空;

5)GCL不得遇水而发生前期水化;

6)修补的破损部位应符合《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》5.5.3条第5款的要求。

防渗工程施工质量检验应与施工同步进行,质检合格并报监理验收合格后,方可进行下道工序。防渗工程施工完成后,在填埋垃圾之前,应对防渗系统进行全面的渗漏检测,并确认合格。

防渗系统工程维护

使用单位应及时制订防渗系统工程安全保障措施及管理办法。

防渗系统工程的正常维护应符合下列要求:

1 防渗系统工程区域内不允许未经使用单位同意的人员进入;

2 维护人员进入场区,应妥善携带和使用维护用具;

3 正常情况下应每月不少于一次巡查尚未使用的防渗系统工程区域;如

遇暴雨、台风等特殊情况,应及时巡查。

防渗系统工程维修应符合下列要求:

1 防渗系统损坏时,应及时制订安全可靠的修复措施,并组织修复;

2 HDPE膜、GCL、土工布、复合土工排水网等主要防渗系统工程材料

损坏时,应及时修补;

3 土壤层损坏时,应及时修复;

4 渗沥液收集系统堵塞时,应及时疏通。

分步施工边坡保护层时,应制订严格的施工组织计划。

防渗系统工程维修所采用的焊机、检验设备等机具设备应妥善保管,并定期维护、保养,确保正常使用。

附录A HDPE膜铺设施工记录表A HDPE膜铺设施工记录表

附录B HDPE膜试样焊接记录表B.0.1 HDPE膜试样焊接记录表

17

附录B 表B.0.2 HDPE膜热熔焊接检测记录表

18

19

附录B 表B.0.3 HDPE膜挤压焊接检测记录表

20

生活垃圾填埋场设计规范

生活垃圾填埋场设计规范 篇一: 垃圾填埋场设计规范 垃圾填埋场设计规范 第1条填埋场的场址选择应符合下列基本要求: 一、场址设置应符合当地城乡建设总体规划要求。 二、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律法令和现行标准允许的范围。 三、应与当地的大气防护、水资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致。 四、应充分利用天然地形。 五、应有一定的社会效益、环境效益和经济效益。 以下内容需要回复才能看到 第2条填埋场应满足下列技术要求: 一、必须有充分的填埋容量和较长的使用期,填埋容量必须达到设计量,使用期至少六年。 二、应有一定的施工设备,如汽车、布料机、装载机、推土机、碾压机等。设备的种类和数量应按填埋工程量、作业实际需要而定。 1 三、能在全天候条件下运行。 四、不会受洪水、滑坡等威胁。 五、不引起空气、水和噪声污染,不危害公共卫生。 六、技术工艺简单而科学,填埋工程处理垃圾的成本低。 第3条填埋场应设在下列地区:

一、交通方便,运距较短。 二、征地费用少,施工方便。 三、充分利用天然的洼地、沟壑、峡谷、废坑等。 四、人口密度低、土地利用价值低、地下水利用的可能性低。 五、不会引起群众不满,不会造成不良社会影响。 六、在当地夏季主导风向下方,距人畜居栖点800m以外。 七、远离水源。一般设在地下水水流向的下游地区。 第4条填埋场不应设在下列地区: 一、专用水源蓄水层与地下水补给区。 二、洪泛区。 三、淤泥区。 四、居民密集居住区。 五、距公共场所或人畜供水点800m以内的地区。 六、直接与航道相通的地区。 七、地下水水面与坑底距离2m以内者。 八、活动的坍塌地带、地震区、断层区、地下蕴矿区、灰 2 岩坑及溶岩洞区。 九、珍贵动植物栖息养殖区和国家大自然保护区。 十、公园、风景、游览区,文物古迹区,考古学、历史学和生物学研究考察区。十一、军事要地、基地,军工基地和国家保密地区。 第5条填埋场选址必须事先进行调查,在掌握下列资料的基础上进行设计: 一、地形、地貌。 二、地层结构、岩石性及地质构造。

城市生活垃圾填埋场工艺设备

城市生活垃圾填埋场工艺设备 1.1.填埋工艺流程 垃圾填埋场的工艺总体上服从“三化”(既减量化、无害化、资源化)的要求。本设计垃圾由陆地进入填埋场,经地衡量称量计量,再按规定的速度、线路运至填埋作业单元,进行卸料、推平、压实并覆盖,最终完成填埋作业。其中推铺由堆土机操作,压实由垃圾压实机完成。每天填埋作业操作结束后及时进行终场覆盖,以利于填埋场地的生态恢复和终场利用。 填埋场采用的工艺流程如下:垃圾的运送、垃圾的分选、垃圾的填埋和覆土、垃圾的回收和利用,此外还有垃圾的渗滤液的处理、填埋场气体的导排等等。 填埋场工艺流程图形象地描绘了垃圾的整个处理过程,垃圾的转化与运送过程,能够将垃圾处理过程形象的以流水作业体现出来,整个过程对于后续设计和理解埋下了伏笔. 表1.1 生活垃圾填埋典型工艺流程图

1.2填埋作业 填埋作业方法有很多种分别为平面作业法、斜坡作业法、沟填法;填埋垃圾从单元压实开始,向外向上堆放。一个单元的高度通常为2~3m。工作面的长度随填埋场的长度和作业尺度的大小不同而变化。工作面是在给定的时间内垃圾放置、压实等的工作面积。单元宽度一般为3~9m,取决于填埋场的设计和容量。 (1)定点倾卸 通过控制垃圾运输车倾倒垃圾的位置,可以使垃圾推铺、压实和覆盖作业变得更有规划,也更加有序。如果运输车通过以前的填埋区,则这个区域将被压的更实。

比较合适的作业方式是计划当天所需的作业区域,然后就地挖出覆盖材料,在第一天处置完毕后随即覆盖,第二天如此往复开辟新的作业区。在正常作业不受大的干扰下,作业面积应当尽量减小。 (2)推铺 推铺使得作业面积不断扩张和向外延伸的一种操作方法。垃圾可以沿斜面被推铺并压实称为斜面作业。这种操作有利于场地区域减少渗滤水的收集量,并防止其在作业区内堆积。卫生填埋有许多彼此相邻的单元,每个单元的高度有作业区间距离而定,通常认为合适的高度为2.5m,但也从在堆高为4.5m以上的情况。 为形成具有最小损害的填埋点并取得令人满意的土地恢复标准:斜坡与水平面的夹角不应超过300,压实机在不超过0.5m厚的层面上操作,以达到最佳的压实效果。并且最初的压实层厚度不应超过2.5m。工作面每天应铺一层至少15cm厚的覆盖材料,以确保整洁的外观,以利于雨水的排出。 (3)压实作业 推铺和压实是城市卫生作业的一道重要的工序。通过增加填埋场的填埋量,延长作业单元区及整个填埋场的使用年限;通过压实,可以减少沉降和空隙,降低废弃物冲走的可能性或使废弃物在雨天暴露得过多,减少每天的日覆盖量,从而减少挖土工作量,减少渗滤水和填埋气体的迁徙;提供

垃圾处理标准规范—中国固废网

生活垃圾卫生填埋场运行管理规范 DB11/T 270—2005 前言 本标准由北京市市政管理委员会提出并归口。 本标准起草单位:北京市垃圾渣土管理处 本标准起草人:梁广生、栾智慧、徐勃、孙江、卫潘明、王树国、周凯音、李彦富、薛志飞、吕志强、赵坤、张跃升、郑晓萌。 1范围 本标准规定了生活垃圾卫生填埋场的工艺运行、设备、计量信息、环境和安全运行等方面的管理要求。 本标准适用于北京市行政区域内的生活垃圾卫生填埋场。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4387-1994 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 GB 12801-1991 生产过程安全卫生要求总则 GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准 GB 16297-1996 大气污染物排放标准 CJJ 17-2004 城市生活垃圾卫生填埋技术规范 DB11/T 273-2005生活垃圾粪便处理设施环境监测规范 DB11/ 307-2005 水污染物排放标准 3术语和定义 3.1 暴露比exposure proportion 垃圾暴露面积的平方米数与垃圾日处理量吨数的比例。 3.2 薄层压实thin layer compacting

将运至填埋作业区的垃圾摊铺至0.5m~0.6m厚,使用压实机进行压实的作业方式。 3.3 边堤skirt embankmet 在地平面以上的填埋作业过程中设置在垃圾堆体周围的围挡。 4一般规定 生活垃圾卫生填埋场应保证连续运行,并应满足如下要求: a)制定详细的工艺运行管理手册,重大工艺进行调整需申报经批准后实施; b)按照填埋工艺运行管理手册完成生活垃圾的填埋处理; c)制定各岗位操作规程,严格按照岗位操作规程完成作业任务; d)定期对填埋场相关设施,包括雨污分流导排系统、渗沥液收集处理系统、 填埋气收集处理系统、数据计量称重系统、场区道路、地下水监测井等 进行维护管理,保证填埋工艺正常运行; e)制定防火、防爆、防雷、防突发事件等措施及应急预案以备特殊情况下 的生活垃圾处理; f)具有完备的建设资料及工艺文件。 5工艺运行管理 5.1进场垃圾控制 5.1.1严禁接收和填埋工业垃圾及医疗、危险、放射性等有毒有害废物。 5.1.2进场垃圾来源明确,严禁来源不清的垃圾进入垃圾卫生填埋场。 5.1.3可以接收适量建筑垃圾、渣土作为填埋工艺辅助材料(覆盖层材料、边堤修建材料);日常覆盖材料总量不应超过全年生活垃圾处理量体积分数的15%。 5.1.4可以接收适量来自污水处理厂的污泥或来自粪便处理设施的残渣,但含水率不应超过70%,污泥和残渣进量不应超过当天全部垃圾处理量的5%,并不应影响其他工艺正常运行。接收来自粪便处理设施的残渣应立即进行覆盖。 5.2填埋作业 5.2.1垃圾卫生填埋场应根据垃圾量、垃圾种类、垃圾成分、填埋作业区场地条件、填埋机械设备条件等因素制定分区、分类填埋方案和年、月填埋作业计

城市生活垃圾的危害及特性分析

城市生活垃圾的危害及特性分析 摘要:城市的发展面临生活垃圾的困扰。本文论述了生活垃圾的危害,生活垃圾的物理和化学性质,为合理利用生活垃圾,开辟生活垃圾利用新方法、新技术,实现生活垃圾利用的减量化、无害化和资源化提供了基础的理论依据。 关键词:城市生活垃圾危害特性 随着社会的发展,城市化进程步伐的加快,城市人口日益增加,人民生活水平不断提高,城市生活垃圾的产生量也在不断地增加,垃圾的成份亦日趋复杂,对环境的污染和人民健康的危害日益严重,从而限制了城市的发展。因此,能否正确地认识垃圾问题,并切实地采用合理的方法处理垃圾问题,是可持续发展战略的重要内容之一[1-3]。 一、城市生活垃圾的危害 1.侵占土地 大量的生活垃圾堆放过程中和封场后,占用大量的空地,或其他用途土地。生活垃圾场在使用和封场后,土地的使用性质也发生改变,造成土地资源的严重浪费。未经严格处理的生活垃圾直接用于农田,不但改变土壤的理化性状,还会对农作物产生危害。 2.污染水体 城市生活垃圾由于来源途径较多,在堆放过程中发生腐败、分解或相互作用,产生大量的致病菌、有机物和无机污染物,随渗滤液或者雨水等地表水源进入水体,造成水体的严重污染。 3.污染大气 垃圾成分复杂,有些垃圾如塑料袋等可随风飘摆,造成白色污染。同时,生活垃圾在堆放过程中能释放出有害气体,如甲烷、硫化氢、氨气等,危害周围大气环境。 4.影响环境卫生传播疾病 目前,随着城市人口的剧增,城市生活垃圾、粪便排放量亦在增加。垃圾、粪便未经无害化处理进入环境,这样既严重影响环境卫生,又对人民健康构成潜在的威胁。垃圾堆放场是大量蚊蝇、老鼠、病原体的滋生传播源,潜伏着未知的爆发性鼠疫的危险。 另外,许多地方将生活垃圾筛分后直接施于农田,由于寄生虫卵等未经杀灭,

生活垃圾收集运输服务合同范本

************生活垃圾收集运输服务合同

项目名称:************生活垃圾收集运输服务 发包单位:************************************ 承包单位:************ 二0一一年七月二十五日 ************************高新技术产业开发区生活垃圾 收集运输服务合同 发包人:************************************(以下简称“甲方”)承包人:************(以下简称“乙方”)

为改善************高新区城市生态环境,进一步提升高新区生活垃圾收集、运输、 处理服务工作水平,根据《合同法》及有关法律法规,甲乙双方经友好协商,就乙方承包************************高新技术产业开发区生活垃圾收集运输服务项目 达成一致意见,并签订合同如下: 一、承包范围: ************生活垃圾收集运输服务范围包含************高新区全区范围内生活垃圾收集点的生活垃圾收集运输,乙方负责将以上范围内生活垃圾收集并分别运送到区内垃圾中转站压缩,再运输到************市横沥垃圾焚烧厂焚烧处理或甲方指定填埋场填埋处理。 二、承包期:从2011年8月1日至2014年7月31日止,承包期为3年。 三、生活垃圾收运的数量和分布 全区日生活垃圾产生量保底数为30吨,分布在包括北部工业区、中心区、南部及台湾高科技园在内的约62平方公里的企业、单位、小区及其他生活垃圾产生 者的生活垃圾收集点、房、站等。 四、生活垃圾收运的设施设备和数量 全区生活垃圾的收集、压缩、运输工作主要由4辆双层垃圾桶平板运输车、4套垃圾压缩箱、2辆拉臂车及2座垃圾中转站(见下表)来完成,以上设施、设备、

我国城市生活垃圾填埋处理现状

1.我国城市生活垃圾填埋处理现状 根据工程措施是否齐全、环保标准能否满足来判断,可分为简易填埋场、受控填埋场和卫生填埋场三个等级。 (1)简易填埋场(IV级填埋场) 这是我国传统沿用的填埋方式,其特征是:基本上没有什么工程措施,或仅有部分工程措施,也谈不上执行什么环保标准。目前我国约有50%的城市生活垃圾填埋场属于IV级填埋场。IV级填埋场为衰减型填埋场,它不可避免地会对周围的环境造成严重污染。 (2)受控填埋场(III级填埋场) III级填埋场目前在我国约占30%,其特征是:虽有部分工程措施,但不齐全;或者是虽有比较齐全的工程措施,但不能满足环保标准或技术规范。目前的主要问题集中在场底防渗、渗滤液处理、日常覆盖等不达标。III级填埋场为半封闭型填埋场,也会对周围的环境造成一定的影响。对现有的III、IV级填埋场,各地应尽快列入隔离、封场、搬迁或改造计划。 (3)卫生填埋场(I、II级填埋场) 这是近年来我国不少城市开始采用的生活垃圾填埋技术,其特征是:既有比较完善的环保措施,又能满足或大部分满足环保标准,I、II级填埋场为封闭型或生态型填埋场。其中II 级填埋场(基本无害化)目前在我国约占15%,I级填埋场(无害化)目前在我国约占5%,深圳下坪、广州丰兴、上海老港四期生活垃圾卫生填埋场是其代表。 2.中国城市生活垃圾堆肥处理现状 堆肥处理可分为简易堆肥、好氧高温堆肥和厌氧消化三类。

(1)简易堆肥 简易堆肥的特征是:工程规模较小、机械化程度低、主要采用静态发酵工艺、环保措施不齐全、投资及运行费用均较低。简易高温堆肥技术一般在中小型城市中应用较多。 (2)好氧高温堆肥 好氧高温堆肥的特征是:工程规模相对较大、机械化程度较高、一般采用动态或半动态好氧发酵工艺、有较齐全的环保措施、投资及运行费用均高于简易堆肥技术。20世纪八十年代初期到九十年代中期,北京、上海、天津、武汉、杭州、无锡、常州等城市曾建有数十个好氧高温堆肥厂。但由于堆肥质量不好、产品销路不畅等原因,绝大多数现已关闭。进入21世纪后,随着堆肥技术的发展,好氧高温堆肥方法又在我国的部分城市重新得到应用。 (3)厌氧消化 厌氧消化的特征是:工程规模普遍较大,机械化程度相当高,一般采用湿式或干式厌氧发酵工艺,发酵周期可缩短至15~20天,沼气收集后可用于发电等,生活垃圾资源化利用率较高,投资及运行费用高于好氧高温堆肥,占地面积小于好氧高温堆肥。厌氧消化技术在欧洲有较多应用实例,目前我国部分城市正在筹建生活垃圾厌氧消化处理项目。 3.中国城市生活垃圾焚烧处理现状 我国生活垃圾焚烧技术的研究和应用起步于八十年代中期,2005年底全国共有各类生活垃圾焚烧厂67座,10%的城市生活垃圾采用焚烧处理。随着我国东南部沿海地区和部分大中城市的经济发展和生活垃圾低位热值的提高,不少城市已将建设生活垃圾焚烧厂提到了办事日程,正在积极组织实施,

生活垃圾填埋场设计规范

生活垃圾填埋场设计规范 篇一: 垃圾填埋场设计规范 垃圾填埋场设计规范 第1条填埋场的场址选择应符合下列基本要求: 一、场址设置应符合当地城乡建设总体规划要求。 二、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律法令和现行标准允许的范围。 三、应与当地的大气防护、水资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致。 四、应充分利用天然地形。 五、应有一定的社会效益、环境效益和经济效益。 以下内容需要回复才能看到 第2条填埋场应满足下列技术要求: 一、必须有充分的填埋容量和较长的使用期,填埋容量必须达到设计量,使用期至少六年。 二、应有一定的施工设备,如汽车、布料机、装载机、推土机、碾压机等。设备的种类和数量应按填埋工程量、作业实际需要而定。

三、能在全天候条件下运行。 四、不会受洪水、滑坡等威胁。 五、不引起空气、水和噪声污染,不危害公共卫生。 六、技术工艺简单而科学,填埋工程处理垃圾的成本低。第3条填埋场应设在下列地区: 一、交通方便,运距较短。 二、征地费用少,施工方便。 三、充分利用天然的洼地、沟壑、峡谷、废坑等。 四、人口密度低、土地利用价值低、地下水利用的可能性低。 五、不会引起群众不满,不会造成不良社会影响。 六、在当地夏季主导风向下方,距人畜居栖点800m以外。 七、远离水源。一般设在地下水水流向的下游地区。 第4条填埋场不应设在下列地区: 一、专用水源蓄水层与地下水补给区。 二、洪泛区。 三、淤泥区。 四、居民密集居住区。 五、距公共场所或人畜供水点800m以内的地区。 六、直接与航道相通的地区。 七、地下水水面与坑底距离2m以内者。 八、活动的坍塌地带、地震区、断层区、地下蕴矿区、灰

城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准

城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准 建标[2001]101号 第一章总则 第一条为促进社会经济和环境保护的协调发展,实现城市生活垃圾处理的无害化、减量化和资源化,加强国家对建设项目投资和建设的客观管理,提高城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目的决策和规划建设水平,合理确定和正确掌握建设标准,保护环境,推进技术进步,充分发挥投资效益,制定本建设标准。 第二条本建设标准是项目决策和合理确定项目建设水平的全国统一标准,是编制、评估、审批城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目可行性研究报告的重要依据,也是有关部门审查工程项目初步设计和监督检查整个建设过程的依据。 第三条本建设标准适用于城市生活垃圾卫生填埋处理新建工程。改、扩建工程可参照执行。 第四条城市生活垃圾填埋处理工程项目的建设,必须遵守国家有关的法律、法规,贯彻执行环境保护、节约土地、劳动保护、安全卫生和节能等有关规定。 第五条城市生活垃圾填埋处理工程项目的建设水平,应以本地区的经济发展水平和自然条件为基础,并考虑城市经济建设与科学技术的发展,按不同城市、不同建设规模,合理确定,做到技术先进、经济合理、安全可靠。 第六条城市生活垃圾填埋处理工程项目的建设,应在城市总体规划和环境卫生专业规划的指导下,统筹规划,近、远期结合,以近期为主。工程项目的建设规模、布局和选址应进行技术经济和环境论证,综合比选。新建项目应与现有的垃圾收运及处理系统相协调,改建、扩建工程应充分利用原有设施。 第七条城市生活垃圾填埋处理工程项目的建设,应采用成熟的、适用的先进技术、工艺、材料和设备;对于采用新技术和设备,应经充分的技术经济论证后合理确定。 第八条城市生活垃圾填埋处理工程项目的建设,应坚持专业化协作和社会化服务相结合的原则,合理确定配套工程项目,提高运营管理水平,降低运营成本。 第九条城市生活垃圾填埋处理工程项目的建设,除执行本建设标准外,尚应符合国家现行的有关标准、定额和指标规定。 第二章建设规模与项目构成 第十条城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目主体是城市生活垃圾卫生填埋处理场(以下简称“填埋场”),填埋场建设,应根据城市的规模与特点,结合城市环境卫生专业规划,合理确定填埋场建设规模和项目构成。中、小城市宜进行区域性规划,集中建设填埋场。 第十一条填埋场的建设规模,应根据垃圾产生量、场址自然条件、地形地貌特征、

嘉兴市平湖生活垃圾卫生填埋场工程合同

嘉兴市平湖生活垃圾卫生填埋场工程 总承包合同 发包方:平湖市固废物处置有限责任公司 承包方:浙江博世华环保科技有限公司 签订地点:嘉兴市平湖市 签订日期:2014年04月18日

目录 一、合同书 (2) 二、双方一般权利和义务 (5) 三、施工组织设计和工期 (8) 四、质量与验收 (9) 五、合同价款调整与支付 (10) 六、设计变更 (12) 七、竣工与结算 (12) 八、争议、违约 (12) 九、其它 (14)

嘉兴市平湖生活垃圾卫生填埋场工程 总承包合同 发包方:平湖市固废物处置有限责任公司(以下简称甲方)承包方:浙江博世华环保科技有限公司(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 一、合同书 第一条工程概况 1、工程名称:嘉兴市平湖生活垃圾卫生填埋场工程; 2、工程地点:平湖市钟埭街道城隍村; 3、承包单位:浙江博世华环保科技有限公司; 4、资金来源:政府资金; 5、工程范围:将平湖市区及下属乡镇集中起来的生活垃圾进行卫生填埋处置。填埋工程为一层垃圾一层覆盖土交替填埋,并用压实机压实,让垃圾体经过相当长的时间的物理、化学和生物作用达到稳定。对填埋堆中预埋导气管导出垃圾分解时产生的气体(CH4、CO2、N2、H2S等)作燃料或用去发电。填埋场底部做成不透水层,并在底部铺设渗滤液收

集管将渗滤液导出进行集中处理,防止垃圾渗滤液对地下水造成污染。 6、工程内容: 1)场地范围内所涉及的所有必要建筑物的设计及施工(包括填埋库容量66万立方米池体防渗透、渗滤液收集与处理和导出的气体收集与处理设计及施工)。 2)负责治理涉及的相关手续与验收手续办理,并获得嘉 兴市环保局专家评审会及环保相关主管部门出具的准予备案的验收合格的书面批复文件(如遇环保相关政策调整,则以调整后有权审批部门的书面合格批复为准); 3)施工结果获得相关主管部门认可文件,达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008,具备合格验收的条件。 第二条合同工期 1、合同签订后30天内,乙方组织进场开始治理相关工作; 2、合同工期总日历天数暂定:详见附件《工程工期时间表》,在该工期内乙方必须确保完成全部施工,通过项目验收,并获得嘉兴市环保局专家评审会及环保相关主管部门出具的准予备案的验收合格的书面批复文件(如遇环保相关政策调整,则以调整后有权审批部门的书面合格批复为准)。第三条工程质量标准 1、生活垃圾卫生填埋场工程的质量标准应达到《生活

生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(HJ564-2010)

HJ 中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 564-2010 生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规 范(试行) Leachate Treatment Project Technical Specification of Municipal Solid Waste Landfill 本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。2010—02—03发布 2010—04—01实施 环 境 保 护 部发布

前言 为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》,防治垃圾渗滤液对环境的污染,改善环境质量,保障人体健康,制定本标准。 本标准规定了生活垃圾填埋场渗滤液污染治理工程设计、施工、验收以及运行管理等的技术要求。 本标准为首次发布。 本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 本标准主要起草单位:中国环境保护产业协会(城市生活垃圾处理委员会)、城市建设研究院、中国环境科学研究院(固体废物污染控制技术研究所)、北京东方同华科技有限公司、维尔利环境工程(常州)有限公司、北京天地人环保科技有限公司、西门子(天津)水技术工程有限公司、北京国环莱茵环境工程技术有限公司。 本标准环境保护部2010年2月3日批准。 本标准自2010年4月1日起实施。 本标准由环境保护部解释。 I

目次 前 言 (Ⅰ) 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 总体要求 (3) 5 水量和水质 (5) 6 工艺设计 (6) 7 检测与控制 (9) 8 施工与验收 (10) 9 运行与维护 (11) II

县生活垃圾卫生填埋场工程环境影响报告书

**县生活垃圾卫生填埋场工程环境影响报告书

1 总论 1.1 项目建设的背景 近年来,**县的县城建设发展较快,人民生活水平不断提高,县城垃圾产量也日益增长。而县城生活垃圾无害化处理设施的建设相对滞后,目前尚没有一处符合规范要求的垃圾处理设施,垃圾沿沟随地倾倒堆放,对地下水、大气和周围田地均已造成不同程度的污染,且蚊蝇滋生,同时存在火灾隐患。随着现实问题的不断暴露,各部门对垃圾收集、处理均给予了关注。为此,**县委、县政府投入大量人力、物力,购置垃圾收集容器具,建设环卫设施,提高了生活垃圾收运的机械化与密闭化水平,使垃圾清运率大大提高。在此基础上,垃圾的最终消纳和污染问题就相当突出。 为了使革命老区**县建设的更加清洁、文明、秀美,投资环境得到改善,经济建设得到促进,人民身体健康得到保障,必须新建完全符合“减量化、资源化、无害化”要求的垃圾处理设施。它是改善县城环境,提高县城居民生活水平,加强社会主义精神文明建设的需要;是当前**县县城建设中十分重要的一件大事。 1.2 评价项目由来与过程说明 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求,该项目需编制环境影响评价报告书。**县城建局于2008年2月正式委托**省水利水电勘测设计研究院承担《**县生活垃圾卫生填埋场工程环境影响报告书》的编制工作。 1.3 评价重点 以环境空气、水环境为评价重点,同时加强工程分析和环境保护措施,并对场址的综合地质技术条件及场址的可行性进行分析论证。 1.4. 评价等级 (1)环境空气 根据工程排污特点、评价区环境特征及有关环境标准,确定大气评价等级为三级。 (2)水环境 地表水环境:由于本项目产生的废水不外排。因而,地表水环境进行一般性分析。 地下水环境:考虑到垃圾填埋场的排污特征及对地下水的长远保护要求,确定地下水评价等级为三级。

我国城市生活垃圾现状及处理分析

目录 摘要 (2) 关键词 (2) 正文 (2) 一、我国城市生活垃圾现状 (2) 二、目前主要城市生活垃圾处理技术 (2) 1.卫生填埋技术 (3) 2.焚烧处理技术 (3) 3.堆肥处理技术 (3) 三、我国城市生活垃圾处理的问题 (3) 1.目前处理技术本身的缺陷 (3) 2.垃圾混合收集 (3) 3.资金匮乏,处理设施建设滞后 (3) 4.公众环保意识薄弱 (3) 5.监管环节薄弱 (3) 四、城市垃圾处理建议及对策 (4) 1.积极发展生态型垃圾处理技术 (4) 2.必要的政策支持和引导 (4) 3.加强立法 (4) 4.源头控制,积极推进垃圾分类收集 (4) 5.提高公众环保意识 (4) 五、结束语 (4) 参考文献 (4)

我国城市生活垃圾现状及处理分析 摘要 随着我国城市化进程的加快和人口数量剧增,生活垃圾产量越来越大,我国城市垃圾总量将每年以大幅度幅度递增,生活垃圾无害化处理已成为重要的公共卫生问题。大量垃圾的产生,不但占用大量的土地,还会给周围环境带来一系列的问题。我国目前常用填埋、焚烧、堆肥3种处理技术处理城市生活垃圾,但我国技术还不够成熟,出现了一些问题,需要改进或寻求更有效的方法。城市生活垃圾综合处理集多种处理技术的优点于一体,在节约处理成本,提高经济效益的同时,实现了垃圾的减量化、资源化、无害化,是未来我国生活垃圾处理的发展方向。 关键词 城市垃圾;垃圾处理技术;问题;对策;建议 正文 一、我国城市生活垃圾现状 城市生活垃圾按其产生源的不同分为七类:生活居住废物,商业废物,公共机构废物,建设和爆破废物,农业和畜牧业废物,工业废物及特殊废物。据统计,我国城市生活垃圾有如下特点:垃圾水分较高,含水率都达30%以上;有机物包装物比例较高,占垃圾干重50%以上;灰土含量比例很高。我国城市生活垃圾成分特征与发达国家相比有很大差异,主要表现在以下几个方面:(1)我国厨余垃圾占大部分,纸类较少,无机物含量高于有机物;(2)我国含水量较大,可燃成分较少,热值较低;(3)我国垃圾中纸张、塑料、金属、玻璃等可回收成分较少。 目前,我国城市垃圾每年高速增长,虽然近年来我国城市生活垃圾处理取得了一定成效,但总体的生活垃圾处理能力还明显不足,大量城市生活垃圾由于无法得到及时处理而堆积于郊外,侵占了大面积土地,部分城市面临着“垃圾围城”的威胁。急剧增加的城市垃圾的排放已成为制约经济发展的重要因素,对人类的生存环境也构成了威胁,如何经济有效地治理这些垃圾,防止污染,也日益成为社会迫切需要解决的热点问题。 二、目前主要城市生活垃圾处理技术 垃圾处理技术最常用的为卫生填埋,焚烧和堆肥,此外还有厌氧消化,热解气化,高温高压液化等,其中以前两种应用最广泛。 1.卫生填埋技术 垃圾填埋是应用最早、最广泛的一项垃圾处理技术,是指对垃圾处理厂按照环境卫生工程技术进行施工,不使掩埋的垃圾对地下水,地表水,土地,空气及周围环境造成污染。现代化大型生活垃圾卫生填埋场大多采用单元填埋法,并对垃圾进行分层压实和每日覆盖。 填埋是我国处理城市生活垃圾的主要方式,我国的垃圾填埋处理量大约占垃圾总量的80%。从近10年的发展来看,城市生活垃圾填埋技术的进步比较显著:在填埋场防渗方面,许多新建的垃圾卫生填埋场采用了先进的HDPE膜防渗技术;部分大型填埋场能够对填埋气体进行收集并用作发电等用途;填埋场渗滤液处理技术的相关研究也越来越多,其处理方法主要

垃圾清运合同范本五篇

垃圾清运合同范本五篇 清运各种垃圾,如社区生活垃圾清运、建筑垃圾清运、渣土清运,同时对公司、企业、工厂、商场、酒店、建筑工地、学校、娱乐场所、培训中心等场所进行垃圾清运。下面是关于垃圾清运合同范本五篇,希望对你有所帮助。 垃圾清运合同范本(一) 甲方:创业农场街道办 乙方:身份证号: 经甲乙双方平等协商,甲方将管辖区内的垃圾清运工作承包给乙方,为明确双方的权利、义务,现签定如下合同条款: 一、合同期限:年月日至年月日。 二、垃圾清运承包范围: 三、承包金额: 四、甲方权利、义务: 1、严格履行合同,定期、不定期对垃圾清运工作督促检查,及时向乙方反馈检查结果。 2、对乙方进行职业道德教育、安全教育、培训等。 五、乙方权利、义务: 1、负责清运承包区内全年产生的垃圾,包括生活垃圾、商业垃圾、住宅户的秸秆杂物等。 2、保证每天出勤,及时清运垃圾,垃圾日产日清不滞留,不留死角。 3、垃圾车驾驶员证照齐全,达标上岗。

4、驾驶员及随车环卫工人不得酒后上岗,出现安全问题后果自负。 5、冬季垃圾形成的冰包要及时刨碎、外运,不得形成垃圾包。以地面为准,超过20公分高(冬季)为垃圾包,如乙方不及时处理,甲方安排处理,所发生的费用由乙方承担。 6、垃圾必须清运到指定垃圾场,不得随便乱卸造成二次污染。 7、乙方需接受甲方监督,服从甲方管理。甲方对乙方进行工作检查时,一次不合格警告,两次不合格罚款200元,三次不合格解除劳动合同。 8、在场部垃圾点装卸垃圾时,垃圾箱要轻抬轻放。如造成损坏,车主需按损坏程度照价赔偿。 六、违约责任: 1、乙方违反合同约定的义务,视情节轻重处以50-500元的罚金。情节严重且屡次不改者,甲方有权单方终止合同。 2、乙方每季度考核评比分在90分(含)以上者为合格;考核分低于90分以下者,每少一分扣500元;考核分80分以下者,甲方有权单方终止合同。 3、乙方未经请假、擅自脱岗,没有及时清运垃圾超过三次的,甲方有权单方终止合同。 4、乙方不服从甲方工作安排的,第一次扣200元,第二次终止本合同。 5、在迎检过程中,因乙方责任造成不良后果的,视情节轻重,对乙方处以200元---500元罚款。 七、合同保障:甲乙双方若发生合同纠纷,双方协商解决。 八、本合同自签定之日起生效。 甲方:

生活垃圾填埋场污染控制标准

生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2008)

前言 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》等法律、法规和《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》,保护环境,防治生活垃圾填埋处置造成的污染,制定本标准。 本标准规定了生活垃圾填埋场选址要求,工程设计与施工要求,填埋废物的入场条件,填埋作业要求,封场及后期维护与管理要求,污染物排放限值及环境监测等要求。生活垃圾填埋场排放大气污染物(含恶臭污染物)、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准。 为促进地区经济与环境协调发展,推动经济结构的调整和经济增长方式的转变,引导工业生产工艺和污染治理技术的发展方向,本标准规定了水污染物特别排放限值。 本标准首次发布于1997年 此次修订的主要内容: 1、修改了标准的名称; 2、补充了生活垃圾填埋场选址要求; 3、细化了生活垃圾填埋场基本设施的设计与施工要求; 4、增加了可以进入生活垃圾填埋场共处置的生活垃圾焚烧飞灰、医疗废物、一般工业固体废物、厌氧产沼等生物处理后的固志残余物、粪便经处理后的固态

残余物和生活污水处理污泥的入场要求; 5、增加了生活垃圾填埋场运行、封场及后期维护与管理期间的污染控制要求; 6、增加了生活垃圾填埋场污染物控制项目数量。 自本标准实施之日起,《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997)废止。按照有关法律规定,本标准具有强制执行的效力。 本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 本标准主要起草单位:中国环境科学研究院、同济大学、清华大学、城市建设研究院。 本标准环境保护部2008年4月2日批准。 本标准自2008年7月1日起实施。 本标准由环境保护部解释。 生活垃圾填埋场污染控制标准 1适用范围 本标准规定了生活垃圾填埋场选址、设计与施工、填埋废物的入场条件、运行、封场、后期维护与管理的污染控制和监测等方面的要求。 本标准适用于生活垃圾填埋场建设、运行和封场后的维护与管理过程中的污染控制和监督管理。本标准的部分规定也适用于与生活垃圾填埋场配套建设的生活垃圾转运站的建设、运行。 本标准只适用于法律允许的污染物排放行为;新设立污污源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理,按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人

生活垃圾卫生填埋技术规范

CJJ17-2004

CJJ17-2004 1 总则 1.0.1依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,为贯彻国家有关城市生活垃圾处理的技术政策和法规,保证卫生填埋工程质量,做到技术可靠、经济合理、安全卫生、防止污染,填埋气体尽可能收集利用,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建、扩建的城市生活垃圾卫生填埋处理工程的选址、设计、施工、验收及作业管理。 1.0.3生活垃圾卫生填埋处理工程应不断总结设计与运行经验,在汲取国内外先进技术及科研成果的基础上,经充分论证,可采用技术成熟、经济合理的新工艺、新技术、新材料和新设备,提高生活垃圾卫生填埋处理技术的水平。 1.0.4生活垃圾卫生填埋处理工程除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.0.1填埋库区compartment 填埋场中用于填埋垃圾的区域。 2.0.2垃圾坝retaining wall 建在垃圾填埋库区汇水上下游或周边,由粘土、块石等建筑材料筑成,起到阻挡垃圾形成填埋场初始库容的堤坝。 2.0.3人工合成衬里artificial liners 利用人工合成材料铺设的防渗层衬里,如高密度聚乙烯土工膜等。采用一层人工合成衬里铺设的防渗系统为单层 衬里;采用二层人工合成衬里铺设的防渗系统为双层衬里。 2.0.4复合衬里composite liners

采用两种或两种以上防渗材料复合铺设的防渗系统。2.0.5盲沟leachate trench 位于填埋库区底部或填埋体中,采用高过滤性能材料导排渗沥液的暗渠(管)。 2.0.6集液井(池)leachate collection well 在填埋场修筑的用于汇集渗沥液,并可自流或用提升泵将渗沥液排出的构筑物。 2.0.7调节池equalization basin 在污水处理系统前设置的具有均化、调蓄功能或兼有污水预处理功能的构筑物。 2.0.8填埋气体landfill gas 填埋体中有机垃圾分解产生的气体,主要成分为甲烷和二氧化碳。 2.0.9填埋单元landfill cell 按单位时间或单位作业区域划分的垃圾和覆盖材料组成的填埋体。 2.0.10覆盖cover 采用不同的材料铺设于垃圾层上的实施过程,根据覆盖的要求和作用的不同分为日覆盖、中间覆盖、最终覆盖。 2.0.11填埋场封场closure of landfill 填埋作业至设计终场标高或填埋场停止使用后,用不同功能材料进行覆盖的过程。

深圳市生活垃圾基础数据

深圳市生活垃圾2011年基础数据 统计与分析 深圳市环境卫生管理处 二〇一一年十二月

目录 第一章概述 (3) 第二章深圳市生活垃圾收运现状调查 (4) 2.1深圳市生活垃圾清运量现状 (4) 第三章深圳市生活垃圾特性调查 (6) 3.1采样方案 (6) 3.22011年深圳市原特区内垃圾基础调查结果 (14) 第四章城市生活垃圾特性对比分析 (33) 4.1深圳市历史数据对比 (33) 4.2深圳市原特区内外对比 (34) 4.3国内外城市生活垃圾特性 (36) 第五章深圳市垃圾清运量及成分特性变化分析 (49) 5.1深圳市生活垃圾清运量分析 (49) 附录 (62)

第一章概述 有着“国际花园城市”之美称的深圳,近几年来,由于经济突飞猛进的发展,人民生活和消费水平的大幅度提高,致使生活垃圾产生量与日剧增,同时也导致生活垃圾成分发生了一些变化。为了更深入更全面更精准地了解全市生活垃圾产量及其成分变化,以便更好地对城市生活垃圾处理设施进行合理的规划布局和有效的监管,继而达到对制定更科学的深圳可持续发展战略提供一定参考的目的。 应深圳市环境卫生管理处的委托,于2011年10月华中科技大学廖利教授课题组对深圳市6个主要城市生活垃圾末端处理设施进行了采样调查。这6个主要城市生活垃圾末端处理设施分别为:南山垃圾焚烧厂、盐田垃圾焚烧厂、下坪垃圾填埋场、老虎坑环境园、平湖垃圾焚烧厂、鸭湖垃圾填埋场。调查分析的内容主要包括深圳市垃圾清运处理量、垃圾成分分析、垃圾含水率和热值测定等。接着将2011年测得的垃圾特性数据与深圳往年的数据进行了对比。最后,在已有数据的基础上,结合国内外最新研究动态,对未来五年深圳市城市生活垃圾总产量和垃圾成分变化趋势进行了科学的分析。

生活垃圾填埋场运营合同

XX区生活垃圾填埋场运营合同 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 为使XX区生活垃圾填埋场管理工作更为高效和规范,经甲乙双方协商一致,就XX区垃圾填埋场运营管理事宜订立以下合同条款,以资共同遵守。 一、承包项目 1、项目名称:XX区生活垃圾填埋场运营管理项目。 2、项目概况:CC区生活垃圾填埋场位于XX, 垃圾处理方式现以简易填埋为主。中心区生活垃圾填埋场的运营管理工作包括现场管理和推土工作、除臭工作、覆土工作、进出管理等。 二、承包期限 三、承包费用 1、每月项目承包费用为¥XX元(大写:,承包费用已含税。 2、合同生效后第二个月起甲方每月25日前向乙方支付上一月的承包费用。在甲方付款前,乙方应向甲方提供合法有效的发票作为请款凭证。 四、承包项目内容 (一)填埋场现场管理和推土工作

1、乙方负责引导垃圾运输车辆倒垃圾到甲方指定区域,按甲方 要求使用推土机及时推平垃圾。 2、甲方提供一台旧推土机(型号为东方红100型)给乙方推土工作使用,乙方负责该推土机的维护和保养。 3、乙方负责平整填埋场道路,确保垃圾填埋工作顺利进行。 4、乙方负责填埋场全部设施、设备的管理工作。 (二)填埋场除臭工作 1、乙方负责按甲方要求每天对XXx区生活垃圾填埋场实施药物除臭4次,作业效果需达到距填埋场500米以外范围无明显异味,不影响周边环境。 2、甲方可根据天气变化、重要活动需要等情况随时调整除臭时 间要求。 3、乙方使用除臭药物种类应符合国家有关法规、标准,并向甲 方上报。 (三)填埋场覆土工作 乙方负责按甲方要求按每月对XX区生活垃圾填埋场实施2次覆土处理,覆土区域由甲方指定。每次覆土面积不小于1000平方米,覆土厚度达到0.5米以上。 (四)填埋场进出管理 乙方负责按照甲方要求协助做好填埋场进出管理工作,任何运输车辆、垃圾、设备、设施、物品必须通过甲方审批,经甲方同意后方 可进出填埋场。

城市生活垃圾卫生填埋场

1.12 城市生活垃圾卫生填埋场 1.1 2.1 一般规定 1.1 2.1.1本节适用于新建、改建、扩建的城市生活垃圾卫生填埋处理工程。 1.1 2.1.2城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目主体是城市生活垃圾卫生填埋处理场(以下简称填埋场),填埋场建设必须遵守国家有关的法律、法规,贯彻执行环境保护、节约土地、劳动保护、安全卫生和节能等有关规定。 1.1 2.1.3城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目的建设水平,应以本地区的经济发展水平和自然条件为基础,并考虑城市经济建设与科学技术的发展,按不同城市、不同建设规模,合理确定,做到技术先进、经济合理、安全可靠。 1.1 2.1.4填埋场的建设规模,应根据垃圾产生量、场址自然条件、地形地貌特征、服务年限及技术、经济合理性等因素综合确定。填埋场建设规模分类和日处理能力分级宜符合下列规定: 1. 填埋场建设规模分类: Ⅰ类总容量为1200万m3以上; Ⅱ类总容量为500~1200万m3; Ⅲ类总容量为200~500万m3; Ⅳ类总容量为100~200万m3。 注:以上规模分类含下限值,不含上限值。 2. 填埋场建设规模日处理能力分级: Ⅰ级日处理量为1200t/d以上; Ⅱ级日处理量为500~1200t/d; Ⅲ级日处理量为200~500t/d; Ⅳ级日处理量为200t/d以下。 注:以上规模分级含下限值,不含上限值。 1.1 2.1.5新建项目应与现有的垃圾收运及处理系统相协调,改建、扩建工程应充分利用原有设施。 1.1 2.1.6 填埋物 1. 填埋物应是下列生活垃圾: (1) 居民生活垃圾。 (2) 商业垃圾。 (3) 集市贸易市场垃圾。 (4) 街道清扫垃圾。 (5) 公共场所垃圾。 (6) 机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾。 2. 填埋物中严禁混入危险废物和放射性废物。 3. 填埋物应按重量吨位进行计量、统计与校核。 4. 填埋物含水量、有机成分、外形尺寸应符合具体填埋工艺设计的要求。 1.1 2.2 施工准备 1.1 2.2.1 填埋场选址 1. 填埋场选址应先进行下列基础资料的收集: (1) 城市总体规划,区域环境规划,城市环境卫生专业规划及相关规划。 (2) 土地利用价值及征地费用,场址周围人群居住情况与公众反映,填埋气体利用的可能性。

《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)

中华人民国建设部公告 第212号 建设部关于发布行业标准《生活垃圾卫生填埋技术规》的公告 现批准《生活垃圾卫生填埋技术规》为行业标准,编号为CJJ17-2004,自2004年6月1日起实施。其中,第3.0.2、4.0.2、6.0.1、8.0.1、8.0.3、8.0.5、8.0.6、10.0.5、11.0.3条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《城市生活垃圾卫生填埋技术规》CJJ17-2001同时废止。 本规由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版发行。 中华人民国建设部 2004年2月19日

1总则 1.0.1依据《中华人民国固体废物污染环境防治法》,为贯彻国家有关城市生活垃圾处理的技术政策和法规,保证卫生填埋工程质量,做到技术可靠、经济合理、安全卫生、防止污染,填埋气体尽可能收集利用,制定本规。 1.0.2本规适用于新建、改建、扩建的生活垃圾卫生填埋处理工程的选址、设计、施工、验收及作业管理。 1.0.3生活垃圾卫生填埋处理工程应不断总结设计与运行经验,在汲取国外先进技术及科研成果的基础上,经充分论证,可采用技术成熟、经济合理的新工艺、新技术、新材料和新设备,提高生活垃圾卫生填埋处理技术的水平。 1.0.4生活垃圾卫生填埋处理工程除应符合本规规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语 2.0.1填埋库区compartment 填埋场中用于填埋垃圾的区域。 2.0.2垃圾坝retaining wall 建在垃圾填埋库区汇水上下游或周边,由粘土、块石等建筑材料筑成,起到阻挡垃圾形成填埋场初始库容的堤坝。 2.0.3人工合成衬里artificial liners 利用人工合成材料铺设的防渗层衬里,如高密度聚乙烯土工膜等。采用一层人工合成衬里铺设的防渗系统为单层衬里;采用二层人工合成衬里铺设的防渗系统为双层衬里。 2.0.4复合衬里composite liners 采用两种或两种以上防渗材料复合铺设的防渗系统。 2.0.5盲沟leachate trench 位于填埋库区底部或填埋体中,采用高过滤性能材料导排渗沥液的暗渠(管)。

相关文档