变压器设计基础知识

变压器基础知识 第一章变压器的概述

一. 变压器的用途 在各种电气设备中,往往需要不同的电压电源。如我们日常生活的照明用电,家用电器的电压一般都为220V,而各种动力的电压是380V,而线路的电压一般为:6、10、35、110、220、500KV的电压。 这些称为供电系统。3KV以上的称为高压系统。现代化的工业,广泛采用了电力为能源。电能是由水电站、发电厂的发电机转化来的,发电机所发送来的电力根据输电距离将按照不同的电压等级传输出去,这种传输需一种特殊的专门设备。这种设备就是我们熟悉的电力变压器。 变压器在输配电系统中有着很重要的地位,要求它能安全可靠的运行。当变压器出现故障或损坏,将造成大面积的停电。随着技术的发展,工农业生产需要,变压器在很多的领域也广泛的应用。如,根据需要配套的冶炼用的电炉变压器、电解化工用的整流电压器、铁路电力机车用的牵引变压器……等很多。 二. 变压器的分类 按用途分类: 2.1电力变压器:这是目前工农业生产上广泛使用的变压器,它主要用途是为了输配电系统上使用的 变压器。目前电力变压器形成了系列,已经大批量生产。 按容量和电压等级分成以下类别: Ⅰ、Ⅱ类 10~630 KVA Ⅲ类 800~6300 KVA Ⅳ类 8000~63000 KVA Ⅴ类 63000 KVA以上 按电压所用和发电厂的用途不同可分为: 1.降压变压器; 2.升压变压器; 3.其中低压为400伏的降压变压器称为配电变压器。 电能的输配电过程 首先发电厂发电机发出电能,电压一般是6.3或10.5KV,这样低的电压要输送几百公里以外的 地区是不可能的。所以要将电压升高到38.5、121、242、500KV以后再输出去。这样高的电压到 (把电压降为38.5或110KV)和二次变电所(降为10.5或6.3KV)供电区域后还要经过一次变电所, 变压,再把电能直接送到用户区,经过附近的配电变压器降压为(一般为400V)以供工厂或住户 使用。 2.2电炉变压器:

美国FISHER调压器说明

美国FISHER调压器说明 FISHER是全球财富500强艾默生(Emerson)电气公司Management)旗下的一个品牌其在化工、石油天然气、炼油、工业的自动化领域中居于领先地位。针对特定的燃气设备行业提供优质的产品和技术、咨询、项目管理和维护服务,美国FISHER燃气设备质量一流、技术先进,是燃气设备行业的技术风向标。国内的广州赫蒂能源设备有限公司自公司成立以来就与fisher精诚合作,已是fisher产品的代理商,建立了稳固的长期合作关系,及专业的售后服务队伍。 燃气调压器(gas pressure regulator)俗称减压阀,是通过自动改变经减压阀的燃气流量而使出口燃气保持规定压力的设备,通常分为直接作用式和间接作用式两种。减压阀是一种无论气体的流量和上游压力如何变化,都能保持下游压力稳定的装置。调压器应能够:1、将上游压力减低到一个稳定的下游压力;2、当调压器发生故障时应能够限制下游压力在安全范围内。 液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间.美国FISHER调压器不仅能把瓶内的高压石油气变为低压石油气(从980千Pa降至100千Pa左右)而且作为液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间,还能把低压气,稳定在适合炉具安全燃烧的压强范围内.即做到经它输出的石油气,在炉具火孔处的气压,随地随时地比外界大气压值大2940Pa左右,因此实际上减压阀是一种自动稳压装置,通过皮膜伸缩减压运行的工作原理。 美国FISHER费希尔常用调压器型号:299H,299HS,627-496,627-497,

627-498,627-499,627-576,627-577,627-578,627-579,1098-EGR,99,EZR,67CFR,CS400,S200,S300,1301F,1301G,FS-67CH-743,R622H-DGJ,R622-DFF,HSR,95H,95L,133L,133H,98H,98L,289H,289L,289HH,67CFR-226,67CFR-237,67CFR-239,67CFR-600等(详情咨询代理--壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆。零贰零叁贰叁柒伍捌叁陆) 美国FISHER费希尔主要用于化工、石油液化气、天然气、炼油、工业的自动化领域等,使用广泛,质量可靠。 美国FISHER费希尔适用介质:天然气、液化气、空气、氮气、蒸汽、氨气等多种气体 美国FISHER调压器的选型需要知道的事 一:进口和出口的压力范围:介质入口和出口的压力值在什么范围内。 二:燃气流量:正常使用需要的用量(如天然气流量M3/每小时,液化气KG/H)。 三:接口口径:接口管径的大小。 四:使用的介质:也就是使用的对象是什么。 五:具体功能:超压切断,低压切断,指挥减压,监视减压,放散等功能

调压器压力调节基础知识

基础知识——调压常识 城镇燃气输配系统 一般由门站、燃气管网、储气设施、调压设施、管理设施、监控系统等组成。 燃气调压装置 是在城镇燃气输配系统中,专为城市门站、分输站、储配站、区域调压站、燃气锅炉、其他专业用户或者居民用户设计的成套调压设备。 基本功能:燃气净化、燃气调压、安全保护(放散、切断)、流量计量等。 扩展功能:自控系统、报警系统、加臭装置、伴热装置(管壁加热保温)、热交换装置(燃气加热)。 用户类型分类:首站、门站、高中压调压装置(M),民用区域调压装置(E),锅炉专用调压装置(D)等。 进出口压力分类:高高压、高中压、高低压、中中压、中低压等。 结构型式分类:撬装式、柜式、箱式。 调压管路分类:双路(S)2+1/2+0,单路(D)1+1/1+0。 主调分类:国产(J),进口(F)。

调压站( regulator station):将调压装置放置于专用的调压建筑物或构筑物中,承担用气压力的调节。包括调压装置及调压室的建筑物或构筑物等。 调压箱(调压柜) (regulator box):将调压装置放置于专用箱体,设于用气建筑物附近,承担用气压力的调节。包括调压装置和箱体。悬挂式和地下式箱称为调压箱(Q、RB),落地式箱称为调压柜。 设置在地上单独的调压箱(悬挂式),对居民和商业用户燃气进口压力不应大于O.4MPa;对工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不应大于0。 设置在地上单独的调压柜(落地式),对居民、商业用户和工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不宜大于1.6MPa。 体积大于1.5m3的调压柜应有爆炸泄压口,爆炸泄压口不应小于上盖或最大柜壁面积的50 %(以较大者为准);爆炸泄压口宜设在上盖上;通风口面积可包括在计算爆炸泄压口面积内。 调压基本原理 调压器:自动调节调压器的出口压力,使其稳定在某一压力范围内的降压装置。 调压器基本功能:在一定的进口压力P1范围内,将调压器的出口压力P2维持在某一规定的范围内,同时,还必须满足下游的流量Q要求。 调压器特点:阀门、自动控制元件、闭环控制系统。

调压器操作指导书

Q/DZZR BZ207.408 调压器运行、调试作业指导书管理标准 1.目的 为保证设备安全、平稳输配天然气,特制定本规范 2.适用范围 2.1本指导书规定了燃气调压器运行的检查准备、操作程序和注意事项。 2.2本指导书适用于德州中燃城市燃气发展有限公司调压器的投用、压力设置和系统运行切换等作业。 2.3 操作人员要明确所操作燃气系统的压力等工艺参数设置要求。 2.4 检查所用工具、物品是否齐全,穿戴好工作服及劳保用品。 2.5 操作现场严禁烟火,防止静电产生,禁止碰撞、敲击管道及设备。 2.6 操作过程中,应注意保护精密仪表,要缓慢开启阀门,不得猛开猛关以防压力波动过大,损坏仪表。 2.7 设定操作压力应遵循由高到低的原则,按步骤逐项进行。一般设置压力顺序为:放散压力、切断压力、工作压力。各用气场所可根据其用气特点要求和侧重保护方式的不同,调整各压力的设定值并结合工作实际调整压力设置。 3.程序与要求 3.1 调压器的投用 3.1.1 确认调压器的进出口阀门已关闭; 3.1.2 测试切断阀的复位操作,确认切断阀设置压力正确并处于正常工作状态。测试中切断阀或附加在调压器上的切断阀在执行了切断动作后须人工进行复位。 3.1.3 测试放散阀,确认放散阀设置压力正确并处于正常工作状态。打开放散阀前边的控制阀门,使放散管路通畅,放散阀连接的放散管要符合安全要求。 3.1.4 缓慢开启进口阀门,并观察上游压力表是否在允许的压力范围,为避免出口压力表在送气时超量程损坏,可先关闭压力表下阀门,待压力稳定后再开启。 3.1.5 当进口压力正常后,缓慢开启调压器出口阀门,并精确调节调压器的出口压力。 3.1.6 缓慢开启调压器进口阀门,观察低压端压力,压力平稳后逐步全部开启调压器的进出口阀门,实现对系统供气。

调压器操作规程

调压器操作规程 文件编号: LG-15-03 一、接线 1、进线连接。在调压器 A 、 X 两个端子上,分别接线。此处两条线连接市电 AC220V 2、出线连接。在调压器 a、x 两个端子上,连接需要测试的设备。 二、通电调压 1、检查调压旋扭是否在 0V 位置。 再次检查进出线连接。 2、 3、进线接通 AC220V 电源。 转动调压手轮,同时观察电压表,直到电压达到测试要求。 4、 5、测试完成后将调压手轮调至 0V 位置。 将连接线去掉。 6、 三、注意事项 1、新安装或长期不用的调压器,运行前须用500 伏兆欧表测量线圈对地的绝缘电 阻,其值不低于 5 兆欧时才可安全使用,否测应进行热烘处理。热烘处理方法一般可用带电烘燥法或送入烘房烘燥。烘燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固。 2、电源电压应符合调压器铭牌上的额定输入电压,允许偏差 +5% 。 调压器必须良好接地,以保证安全。 3、 使用时应注意输出电流不超过额定值,否则会造成产品烧坏事故。 4、 使用时应缓慢均匀地旋转手轮,以免引起电刷损坏或产生火花。 5、 6、应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多、缺损,应及时调换同

种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次,使电刷底面磨平,接触良好。方可使用。 7、线圈与电刷接触的表面,应经常保护清洁,否则易加大摩擦火花而烧坏线圈表 面。如发现线圈表面烧有黑色斑点可用棉纱沾少许酒精( 90% )擦拭,直至表面斑点除去为至。 8、从电源接至调压器,调压器接至负载的导线和导线端子接头应接触良好,并能 通过调压器额定电流。 9、搬动调压器时不得用手轮,而应用提手或将整个产品提起移动。 10、调压器应保持清洁,不允许有水滴、油污等落入调压器内部。调压器须定期停电 除去内部积聚的尘埃。

10kV干式式变压器技术要求规范.docx

实用标准文案 10kV 干式变压器技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2结构及其他要求 (2) 3标准技术参数 (5) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (8)

10kV 干式变压器技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用 于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 311.1绝缘配合第 1 部分:定义、原则和规则 GB 1094.1电力变压器第 1 部分:总则 GB 1094.3电力变压器第 3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4电力变压器第 4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验 导则 GB 1094.5电力变压器第 5 部分:承受短路的能力 GB/T 1094.10电力变压器第 10 部分:声级测定 GB/T 1094.11电力变压器第 11 部分:干式电力变压器 GB/T17211干式电力变压器负载导则 GB/T 2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109交流电压高于1000V 的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级( IP 代码) GB/T 5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354局部放电测量 GB/T 8287.1标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第 1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB/T 8287.2标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第 2部分:尺寸与特性 GB/T 10228干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499电力变压器应用导则 GB/T 16927.1高电压试验技术第 1 部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2高电压试验技术第 2 部分:测量系统 GB/T 17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及节能评价值 GB/T 22072干式非晶合金铁铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第 1部分:定义、信息和一般原则 GB/T 26218.2污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第 2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572电力变压器运行规程 DL/T 593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 596电力设备预防性试验规程

燃气调压器的工作原理

燃气调压器的工作原理 随着我国厨房用火文明程度的不断提高,作为三大气体燃料之一的液化石油气,由于热效率高、使用方便等特点,正在越来越多地进入千家万户. 调压器,又称减压器.它是液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间.调压器不仅能把瓶内的高压石油气变为低压石油气(从980千Pa 降至100千Pa左右),还能把低压气,稳定在适合炉具安全燃烧的压强范围内.即做到经它输出的石油气,在炉具火孔处的气压,随地随时地比外界大气压值大2940Pa左右,因此实际上调压器是一种自动稳压装置.人们习惯地把它称为减压器,是只注意到了它降压的功能,而忽视了它稳压的本领.调压器整个设计之巧妙精细,正是表现在它的稳压本领方面,本文拟在这方面作详尽的说明. 调压器主要由手轮、进气管、上阀盖、下阀盖、橡皮膜、进气喷嘴、阀垫、一个小杠杆、出气管等零部件组成. 调压器中间是一块圆形的橡皮膜,它把调压器分为上下两个气室.上气室内有一弹簧,上端连着调节螺盖,下端连着橡皮膜.在上阀盖边沿处有一个直径为0.8毫m的小孔,使上气室与外界相通,此孔形象地称为呼吸孔.下气室中有一个精黄铜制成的杠杆,总长为5cm左右,转动性能非常灵敏.杠杆右端与橡皮膜中心连接在一起,左端粘着阀垫,紧扣在进气喷嘴上,对喷出的高压石油气产生阻尼作用.此杠杆左右两端离支点距离为左短右长,是不等臂杠杆.其表现特点为:对杠杆右端作用力的微小变化,势必使杠杆左端的作用力产生一个较大的变化.在原理上讲,实现了对力的放大;在效果上讲,增加了对高压气的阻尼作用. 为了更清楚地阐明调压器的工作原理,有必要弄清楚这个问题:气体安全燃烧应具备什么条件? 固体燃料要安全燃烧,要具备两个条件:一是适量的助燃气体(空气或氧气),二是燃烧物质保持一定的温度(通常高于着火点).固体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式是传导和辐射,燃烧方向是由外向其中心发展.固体燃烧时发生热膨胀,体积变大,但变化不大,其位移几乎为零.气体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式,除了传导和辐射外,增加了对流方式,燃烧方向是由中心向外发展.气体燃烧时发生剧烈热膨胀,其生成物的体积为燃烧前体积数百千倍,并以较快速度发生位移①.因此仅满足上述的两个条件,是无法使气体安全燃烧的. 现代燃烧理论告诉我们,气体安全燃烧还必须具备第三个条件,即维护一定大小的气压差,使燃气的出气速度等于燃烧速度.只有这样,在一定范围内达到动态平衡,火焰就能维持稳定状态,从而实现气体的安全燃烧.若出气压强过大,就会使出气速度大于燃烧速度,造成火焰离开火孔一定距离燃烧,此现象术语叫做离焰.若燃气压强继续上升,火焰将离火孔更远处燃烧,火焰的稳定性②遭到进一步破坏,火焰飘忽不定,直至最后完全熄灭,这种现象叫做脱火.脱火时,燃气会继续外泄,在空气中形成大量的有毒气体或爆炸性气体,极易引发事故;若燃气压强过小,会使燃烧速度大于出气速度,造成火焰会进入火孔继续燃烧,这现象叫做回火.回火时,形成缺氧状态的不完全燃烧,产生大量有毒气体,还会向外溢出石油气,也极易引发事故.

FISHER 调压器操作规程

中国石油天然气股份有限公司企业标准 Q/SY XN0163—2002 FISHER 调压器操作规程 Operation procedure for fisher series regulating valve 2002-04-10发布2002-05-01实施中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司发布

Q/SY XN 0163—2002 目次 前言 (Ⅱ) 1 范围 (1) 2 要求 (1) 3 启动、调节、关闭操作 (1) 4 检查与维修 (4) I

Q/SY XN 0163—2002 II 前言 为使现场管理和使用者安全操作好FISHER调压器,特编制本标准。 本标准由西南油气田分公司提出。 本标准由西南油气田分公司开发与地面建设专业标准化技术委员会归口。本标准起草单位:由西南油气田分公司输气管理处。 本标准主要起草人:舒昌成、张湘平。

Q/SY XN 0163—2002 FISHER 调压器操作规程 1范围 本规程规定了调压器的操作和使用技术要求。 本规程适用于FISHER公司的627型、99型、310A型、399A型调压器。 2要求 2.1调压器启动之前必须确认上下游截断阀关闭,放空阀关闭,气源导向阀关闭,调整螺钉调至弹簧完全放松。旁路处于开启状态。 2.2调压器入口压力不能超过标注铭牌上规定的最大入口压力,调节压力必须在规定的出口压力范围。 2.3阀门开启或关闭操作应缓慢进行。 2.4当出口管线为空管时,应先开调节器下游截断阀,再开管路出口控制阀并配合调压控制,防止流速过大对调压器阀芯和膜片的损坏。不是空管时按3章的规定执行。 2.5调压器关闭操作时必须先关上游截断阀,再关下游截断阀。 3启动、调节、关闭操作 3.1627型调压器的启动、调节、关闭操作(见图1) 调节螺丝盖帽 气源 上游截断阀调压器阀座下游截断阀 旁通截断阀 图1 627型调压器安装示意图 3.1.1启动操作 3.1.1.1开启调压器上游截断阀。 3.1.1.2开启调压器下游截断阀。 3.1.1.3检查各连接处是否漏气。 3.1.1.4取下调整螺钉的螺帽盖。 3.1.1.5拧开锁紧螺母。 3.1.1.6观察出口压力值,平稳旋转调整螺钉直至达到设定压力值,稳定后全开下游阀。 1

150条电工必懂基础知识问答

150条电工必懂基础知识问答 1、什么叫电场? 答:带电体周围形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 2.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 3.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 4.什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv)。 5.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。

6.什么叫电阻?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ω,常用的单位还有千欧(kΩ),兆欧(mΩ)。 7.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 8.什么叫电容?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF)。 9.什么叫电容器? 答:储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 10.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么?

答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH)。1H=103MH。 11.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 12.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。电阻,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。他们的基本单位都是欧姆(Ω)。 13.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。

10kV箱式变电站技术要求规范

实用文案 10kV箱式变电站技术规范

文案大全. 实用文案 目录 1 规范性引用文 件 (1) 2 结构及其他要 求 (2) 3 标准技术参 数 (4) 4 使用环境条件 表 (7) 5 试 验 (8) 文案大全. 实用文案 10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关

GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 38043.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级 文案大全. 实用文案 GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 GB/T26218.1污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则GB/T26218.2污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB50148电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T537高压/低压预装箱式变电站选用导则 DL/T572电力变压器运行规程 DL/T 593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T596电力设备预防性试验规程 DL/T 84412kV少维护户外配电开关设备通用技术条件 DL 911电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL 1093电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 DL 1094电力变压器用绝缘油选用指南 DL 5027电力设备典型消防规程

FISHER1301F调压器说明

FISHER1301F调压器说明 Fisher1301F,美国艾默生集团旗下的FISHER公司燃气输配技术掌握了世界领先的调压技术,其高质量标准已得到世界燃气行业的认可。广州赫蒂能源设备有限公司是美国FISHER产品总代理商,拥有稳固的客户群,及专业的售后服务队伍。我们已获得ISO9001质量管理系统认证,在可靠性、效率、安全操作及性价比方面为用户创造了巨大效益。 美国FISHER公司拥有一百多年生产优秀产品的历史,为天然气工业提供解决方案已历经三十余年;费希尔燃气输配技术是该领域公认的领先公司,其业务遍及全球。 FISHER1301F调压器描述--壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆 小巧紧凑 1/4英寸NPT螺纹或ANSI法兰连接 铸铜或不锈钢阀体 6000psig的最大入口压力 设定压力高达500psig 良好的关断能力 适用于液体和气体工况 使用温度范围-40°F到225°F/-46°C到106° FISHER1301F调压器参数 最大进口压力:6000PSI 输入口:1/4”NPT

输出口:1/4”NPT 排气口:1/4”NPT(3孔) 输出范围:10-75psig,0.69-5.2BAR 50-150psig,3.4-10.3BAR 100-225psig,6.9-15.5BAR 200-500psig,13.8-34.5BAR(此出压为1301G,详情咨询代理--壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆) 适用介质:压缩天然气等 FISHER1301F调压器安装方式 安装前需对管道进行吹扫,将管道内灰尘杂质吹扫干净,以免杂质进入阀腔内部,导致调压器不能正常工作。安装时,气流方向与阀座上面标示的箭头方向一致。 FISHER1301F调压器调压方式 安装好后,用扳手调节压弹簧的螺杆,顺时针转动,出口压力增大;逆时针转动,出口压力减小。

调压器说明书

调压器说明书 主要用途: 调压器具有波形不失真,体积小、重量轻,效率高,使用方便,运行可靠等特点,可广泛用于工业(如化工,冶金,仪器仪表,机电制造,轻工等),科学实验,公用设备,家用电器中,以实现调压,控温,调速,调光,功率控制等目的。 本系列产品分新型和老型,带J 为老型,不带J 为新型。 技术规格 1.调压器的基本参数按表规定 表1(TDGC2单相系列) 2.调压器的基本参数按表规定 表1(TSGC2三相系列) 3.调压器额定(输出)容量:调压器额定容量按下式计算: P=√mI ·u 2×10^(-3)(KVA) 式中:P-调压器额定输出容量(KVA) M-相数,单相M=1,三相M=3 I2-额定输出电流(A ) 型号 额定 容量 KV A 相 数 额定 频率 (HZ) 额定 输入 电压 (V ) 输出 电压 范围 (V ) 额定 输出 电流 (A ) TDGC2/TDGC2J-0.2 0.2 1 50 220 0~250 0.8 TDGC2/TDGC2J-0.5 0.5 2 TDGC2/TDGC2J-1 1 4 TDGC2/TDGC2J-2 2 8 TDGC2/TDGC2J-3 3 12 TDGC2/TDGC2J-4 4 16 TDGC2/TDGC2J-5 5 20 TDGC2/TDGC2J-7 7 28 TDGC2/TDGC2J-10 10 40 TDGC2/TDGC2J-15 15 60 TDGC2/TDGC2J-20 20 80 TDGC2/TDGC2J-30 30 120 型号 额定 容量 KV A 相 数 额定 频率 (HZ) 额定 输入 电压 (V ) 输出 电压 范围 (V ) 额定 输出 电流 (A ) TSGC2/TSGC2J-3 3 3 50 380 0~430 4 TSGC2/TSGC2J-6 6 8 TSGC2/TSGC2J-9 9 12 TSGC2/TSGC2J-12 12 16 TSGC2/TSGC2J-1 5 15 20 TSGC2/TSGC2J-20 20 27 TSGC2/TSGC2J-30 30 40

低压调压器技术规范书

低压调压器 (低压线路末端电压补偿装置) 技术规范书

目录 1、总则................................................................... 错误!未定义书签。 2、工作范围............................................................... 错误!未定义书签。 3、环境条件............................................................... 错误!未定义书签。 4、执行标准............................................................... 错误!未定义书签。 5、技术要求............................................................... 错误!未定义书签。 6、试验................................................................... 错误!未定义书签。 7、货物需量表............................................................. 错误!未定义书签。 8、随机备件及随机工具清单................................................. 错误!未定义书签。 9、质量保证............................................................... 错误!未定义书签。 10、技术资料的交付........................................................ 错误!未定义书签。 11、包装、运输和储存...................................................... 错误!未定义书签。 12、随机文件.............................................................. 错误!未定义书签。附录一:随机备件清单...................................................... 错误!未定义书签。附录二:随机工具清单...................................................... 错误!未定义书签。附录三:技术差异表........................................................ 错误!未定义书签。

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

电子调压器的设计

课程设计范例参考 一、设计课题:电子调压器的设计 二、摘要(略) 三、汽车发电机调压器的发展趋势、本课题设计的意义、调压器的作用 1、电子调压器的设计概述 汽车发电机是为车辆提供电能的电器设备,由于交流发电机的转子是由发动机通过皮带驱动旋转的,其转速随发动机转速的变化而变化,而且发动机和交流发电机的速比为1.7~3,因此交流发电机转子的转速变化范围非常大。而发电机电动势的高低与发电机的转速及磁极的磁通成正比,因此发电机的电压必然随着转速的变化而变化,这样将引起发电机的输出电压发生较大变化,由于在一定条件下发电机的输出功率是定值(P功率=I电流×U电压),当车辆电器负载较小时,发电机电压会升高,而车辆电器负载较大时,发电机电压会降低。而车用电器设备及蓄电池充电均要求发电机必须在某一恒定电压下工作,如12V 系统的工作电压一般为14±0.25V,24V系统的工作电压为28±0.3V。为了满足用电设备恒定电压的要求,使交流发电机的输出电压在发动机的所有工况下基本保持恒定,交流发电机必须配用电压调节器才能工作,这就产生了调节和控制电压的装置――电压调节器。 2、调压器的作用 电压调节器是把发电机输出电压控制在规定范围内的装置,其功用是在发电机转速变化时,自动控制发电机电压保持恒定,使其不因发电机转速高时电压过高烧坏用电器和导致蓄电池过充电;也不会因发电机转速低而电压不足导致用电器工作失常。 电压调节器主要是利用改变流过转子的激磁电流通断,进而调节转子磁场的大小进行工作的。当发电机产生的电压低于调节电压,调节器不起作用。当发电机输出电压超过调节电压预设值时,励磁电流被调节器断开。这时发电机电压下降,当降到下限电压额定值时,调节器重新接通励磁电流,电压再次逐渐升高,调节器开始新一轮调节循环。 3、汽车发电机调压器的发展趋势 汽车发电机电压调节器随着汽车交流发电机的广泛使用,在发电机中起输出电压调节作用的调节器也得到不断发展,它是发电机的一个关键部件,也是技术含量较高和技术更新换代较快的零部件。自上世纪50年代交流发电机问世以来,随着技术的进步发展和车辆使用要求的提高,调节器大致经历了以下4个发展阶段。

FISHER133L调压器说明

FISHER133L调压器说明 美国艾默生集团旗下的FISHER公司燃气输配技术掌握了世界领先的调压技术,其高质量标准已得到世界燃气行业的认可。广州赫蒂能源设备有限公司是美国FISHER产品总代理商,拥有稳固的客户群,及专业的售后服务队伍。我们已获得ISO9001质量管理系统认证,在可靠性、效率、安全操作及性价比方面为用户创造了巨大效益。 美国FISHER公司拥有一百多年生产优秀产品的历史,为天然气工业提供解决方案已历经三十余年;费希尔燃气输配技术是该领域公认的领先公司,其业务遍及全球。 FISHER133L调压器描述 ◆自力式调压器,适用于工业和商业领域的熔炉、燃烧器和其他设备 ◆调压精确、关闭灵敏、压力设定简单 ◆反应速度快,特别适合各种直燃设备 ◆可在线维修 ◆进口压力范围:最大4.1bar ◆出口压力范围:5m bar-700m bar ◆最大流量:4,580Nm3/h ◆精度:±2.5% ◆材料:铸铁,WCB钢制阀体 ◆温度:-29°~66℃

FISHER133L调压器参数 最大进口压力:4.1bar 出口压力范围:5mbar-700mbar 最大流量:4580Nm3/h(详情咨询代理--壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆。零贰零叁贰叁柒伍捌叁陆) 连接方式:2”NPT,ANSI125FF/150RF法兰 适用介质:天然气、液化气、空气、氮气等多种气体 FISHER133L调压器安装方式 安装前需对管道进行吹扫,将管道内灰尘杂质吹扫干净,以免杂质进入阀腔内部,导致调压器不能正常工作。安装时,气流方向与阀座上面标示的箭头方向一致。 FISHER133L调压器调压方式 安装好后,拧下阀体上面的塑胶盖子,然后用一字螺丝刀调节里面的压弹簧盖子,顺时针转动,出口压力增大;逆时针转动,出口压力减小。

调压器的基础知识

一楼:切断压力是出口压力的1.5倍.放散压力是出口压力的1.3倍. 当进口压力小于0.2MPa时,关闭压力不大于出口压力的1.25倍 当进口压力0.2-0.4MPa时,关闭压力不大于出口压力的1.2倍 GB16802-1997上有 二楼:调压站有关运行参数的确定 a.关闭压力与出口压力间的关系 根据调压器稳压精度Sp(Sp=0.5%~1.5%)和其性能,其关闭压力与出口压力之间关系:Pb=1.1~1.25P2 b.关闭压力与放散压力间的关系 安全放散装置可以缓解调压器关闭不严造成的泄漏问题,一般考虑超过关闭压力10%~20%即开始放散,其放散压力为Rf=1.1~1.2Pb。 c.切断压力与放散压力间的关系 调压器失灵造成燃气放散,不利于环保和周围生命财产安全,且浪费能源。为防止长时间放散,一般考虑放散压力超过10%-20%即可切断气源,即切断压力为Pq=1.1~1.2Pf

三楼:按照二楼的说法:“切断压力是出口压力的1.5倍.放散压力是出口压力的1.3倍.”如出口压力是1.6MPa,那么切断压力就是2.4MPa,放散压力是20.8MPa,如果后端中低压调压站按照标准设计的,估计早就被爆破了。 一般高中压间接作用式调压器切断压力是监控压力的1.05-1.1倍,而监控压力是工作压力的1.1倍左右(具体根据所选调压器的稳压精度和关闭精度有关,如两精度较高可使比值小些),如后端用户能够接受工作压力到监控压力的变化,建议比值尽可能选大些,这样减少两调压器因出口负荷变化互相干扰对调压系统流通能力的影响,放散压力界于监控压力和切断压力之间。关闭压力与上述各压力无关,但上述各压力的设定必须考虑关闭压力--时间有限不详述 【下载本文档,可以自由复制或编辑内容。学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力的您一定可以获得应有的回报。】

10KV箱变技术规范

10kV箱变技术规范书

一、概述 本部分规定了10kV欧式箱式变电站技术规范,本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方若未以书面形式对本要求提出异议,则需方可认为供方提供的产品完全满足本规范书和国家及行业现行标准的要求。 二、引用标准 GB 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 电力变压器第1部分:总则 GB 电力变压器第2部分:温升 GB 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 电力变压器第10部分:声级测定 GB 1208 电流互感器 GB 1984 高压交流断路器 GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 ~高压交流负荷开关

GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 4585 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB 分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 分接开关第2部分:应用导则 GB 13499 电力变压器应用导则 GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB 16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB 高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB 高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17467 高压/低压预装式变电站 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB/T 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则

美国费希尔(fisher)299H系列调压器

299H Series D 102684X 012 Instruction Manual Form 5497 October 2011 299H Series Pressure Reducing Regulators Failure to follow these instructions or to properly install and maintain this equipment could result in an explosion and/or fire causing property damage and personal injury or death. Fisher ? regulators must be installed, operated, and maintained in accordance with federal, state and local codes, rules and regulations, and Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. (Regulator Technologies) instructions.If the regulator vents gas or a leak develops in the system, service to the unit may be required. Failure to correct trouble could result in a hazardous condition. Call a gas service person to service the unit. Only a qualified person must install or service the regulator. Introduction Scope of the Manual This instruction manual provides installation, adjustment and maintenance instructions, and parts ordering information for the 299H Series regulators. Complete instructions and parts lists for the 67C Series filtered pilot supply regulator, and other Fisher equipment are found in separate instruction manuals. Description The 299H Series pressure reducing regulators provide a broad capacity of controlled pressure ranges and capacities in a wide variety of distribution, industrial, and commercial applications. A 299H Series regulator has a pilot integrally mounted to the actuator casing. The 299H Series regulators can handle inlet pressures up to 175 psi / 12,1 bar depending on orifice size. Figure 1. 299H Series Pressure Reducing Regulator The integral token relief on the Types 299HR and 299HSR regulators is located in the pilot and opens to relieve minor overpressure. The Type 299HS provides overpressure or overpressure and underpressure protection by completely shutting off the flow of gas to the downstream system. It comes with a Type VSX-2 slam-shut device which can be configured for Ovepressure Shutoff (OPSO) or Overpressure and Underpressure Shutoff (OPSO/UPSO). The slam-shut device’s actions are independent of the main valve and of variations to the inlet pressure. The Type VSX-2 slam-shut device has internal or external registration. External registration requires a downstream sensing line. W7513

相关文档