曹河水电站工程导流隧洞工程主要包括土石方明挖工程、隧洞爆破开挖、隧洞混凝土衬砌工程、进水口进水塔工程、出水口调压室工程。主要采用机械作业结合人工作业。

1、导流隧洞施工方法及程序

根据招标文件及图纸资料,本标段导流隧洞长1860m。岩体主要为上寒武统白云质灰岩、灰岩,鲕状白云质灰岩、灰岩,薄~中厚层状。

进水口和出水口段明挖采取爆破开挖,装载机配自卸汽车出渣;隧洞石方爆破开挖利用自制凿岩平台使用支腿式凿岩机钻孔,ZL30型装载机配5T自卸汽车出渣。隧洞开挖施工采取三班循环作业,由进水口和出水口两个工作面进行,装载机出渣时,将隧洞底部用小颗粒洞渣回填3.0m宽施工平台,待隧洞贯通以后再从隧洞中部向两侧洞口清除底部施工平台。

隧洞开挖程序为:

1.1导流洞开挖钻爆设计

1.1.1、进水口、出水口石方明挖

明挖采取“小台阶法”爆破开挖,沿设计边坡进行光面爆破以保证边坡稳定。石方明挖采用手风钻钻孔,孔深2.50~3.0m,孔距1.0~

1.2m,排距0.8~1.0m,单位装药量0.3~0.7kg/m3,单孔装药量1.2~1.6kg。光爆孔孔距0.5~0.6m,孔深

2.5~

3.0m,线装药密度110~170g/m。

明挖采用ZL30装载机装渣,5t自卸汽车运送到指定弃渣场堆放。

1.1.2、导流洞开挖

导流洞开挖采用一次性爆破成形,在圆形隧洞底部填筑成3.0 m宽的施工平台,等隧洞贯穿后再反向清除施工平台。隧洞爆破采用梅花形掏槽开挖;导流洞开挖如图2-1所示。

图2-1 导流洞开挖示意图

隧洞掘进采用梅花形掏槽,钻孔孔径Φ40~45mm,孔深为3.0m,掏槽孔孔距0.6m,排距0.7m,掏槽孔单孔装药量为2.0~2.5kg。扩挖

孔孔距0.7~1.0m ,排距0.6~0.9m ,单孔装药量1.5~2.0kg ,周边采用光面爆破,光爆孔孔距0.5~0.6m ,线装药密度为110~170g/m 。

导流洞掘进、回填施工平台布孔及起爆顺序见图2-2。

光爆孔

单位:cm

3

注:图中黑体字1~4为进孔雷管段位。

图1-2 导流洞开挖孔网布置图

1.1.3、起爆网络设计

石方明挖采用毫秒电雷管进孔,孔内微差起爆。

隧洞掘进中掏槽孔及崩落孔采用毫秒非电导爆管进孔,孔内微差起爆,电雷管集束引爆;周边光面爆破孔采用导爆索引爆。

5

55

5

3

1

331

3

1

1

5531

3

1

图2-3 石方明挖爆破起爆网络图

1.2、爆破循环及设备配套计算

1)、作业循环计算

(1) 循环进尺(按2.5m 计算)

开挖孔深3.0m ,每循环进尺L=3.0×0.85=2.5m (2) 作业循环时间

作业循环时间T=T d +T m +T s +T dp +T mp

T d ——钻孔作业时间,T d =ΣL d /V d Фd K d N d T m ——出渣作业时间,Tm=60Vm/PmNmKm

导流洞出渣每个工作面采用一台ZL30装岩机装车,每台装岩机生产率为:

P m =60qk e k ch k q /T=20.1m 3/h

T dp ——与钻爆有关的辅助作业时间,取T dp =120min T mp ——出渣辅助作业时间,T mp =75min T s ——支护时间,T s =30min

Td=36×2.5/(0.166×0.7×0.85×4)=228min

Tm=60×20.43×2.125/20.1×0.7×1=185min

T=T d+T m+T s+T dp+T mp=638min=10.63h,断面长1860m,按双面作业计算隧洞掘进需要214天。

2)、钻孔及开挖设备配套

钻孔采用5台YT-28支腿式凿岩机,导流洞进水口布置20m3电动空压机1台;出水口布置20m3电动空压机1台,并在每个洞口各配备3.0 m3移动式空压机2台。

导流隧洞洞口石方明挖采用一台ZL30装载机装渣,隧洞进水口和出水口各配备1台ZL30装岩机装渣,2台5T自卸汽车进行出渣。

3)、隧洞掘进循环时间表

1.3、隧洞开挖通风、照明、排水及通讯等

1)、通风

由于本工程隧洞隧洞断面较大,隧洞通风主要考虑爆破散烟所需风量。导流洞每个断面需选用2台22kw的kj66-11轴流式通风机可满足要求。考虑到本工程的施工特点和洞长,共计布置4台22kw的通风机进行排风。

2)、排水

导流洞开挖施工排水主要考虑进水口段,导流洞出水口段由于是设计向下游的顺坡,可不考虑人工排水。进水口段排水在靠近工作面低洼处设置集水坑用0.55kw的潜水泵集中排水。进水口共准备4台0.55kw潜水泵排水,以确保施工场地干燥。

3)、降尘

隧洞内的降尘隧道钻孔采用注水钻孔,爆破后利用水管在洞内对爆渣洒水进行降尘。

4)、照明

隧洞内的照明电采用36v电压的照明电路在洞壁3~3.5m高处架空敷设线路进行照明。

5)、通讯

隧洞内的通讯采用对讲机进行通讯。

2、导流洞支护

根据招标文件及招标图纸及现场开挖情况,对不稳定岩石采取锚喷进行支护。隧洞开挖过程中对其软弱段、危岩及时进行适当的临时钢筋网构架或钢支撑支护措施,保障施工安全。

本工程中主要采用Φ22规格的锚杆,厚度δ=8cm的钢筋网喷射混凝土进行永久支护。钢筋格构架或钢支撑进行临时支护。

1)锚杆支护

锚杆技术是将一种受拉杆件的一端固定在边坡或地基的稳定岩土中,另一端与建筑物、构筑物以及不稳定的岩土相连,从而利用地层的锚固力以维护建筑物(或表土层)的稳定。

1、锚杆材料

锚杆杆材选用Φ22规格的螺纹钢。注浆锚杆的锚固砂浆水泥采用32.5Mpa以上的普通硅酸盐水泥,砂采用粒径小于2.5mm的坚硬干净的中细砂。水泥砂浆的配合比通过试验选定。

2、锚杆施工

(1)钻孔采用风钻成孔,孔径Φ40mm,孔位偏差不大于100mm,孔深偏差不大于50mm。成孔后,坚硬岩石要对钻孔进行风水冲洗,对易软化岩石进行压风清孔。

(2)锚杆按设计长度裁剪制作好。砂浆采用机械拌和,拌制好的砂浆通过压浆泵输送到钻孔内,插入钻孔的输浆管管口距孔底5~10cm,待砂浆从孔口流出,拨出输浆管,最后插入锚杆。

(3)刚施工的锚杆,在砂浆硬化之前,不能承受外力或由外力引起的锚体移动。

锚杆施工的工艺如下图。

图2-1 锚杆支护施工工艺流程图

3、锚杆施工的现场试验与质量检验:锚杆施工前应对确定的施工工艺进行试验,主要是检查注浆密实度。试验前,向监理报送试验计划,经监理审批后,采用现场施工相同的材料、技术要求和施工工艺进行注浆密实度试验。对锚杆的材质应进行检验。在有代表性的岩体

中做拉拔力试验,直至将锚杆拔出或将锚杆拉断,求出极限抗拔力。拉拔力试验只做到(1.0~1.2)T o(T o:设计抗拔力),对已支护的锚杆进行抽检试验,当拉拔力达到规定值,应立即停止加载,结束试验。2)喷射砼支护

喷射砼支护是借助喷射机械,利用压缩空气或其他动力,将按一定比例配合的拌和料,通过管道输送并以高速喷射到受喷面,用以提高表层岩(土)的稳定性的一种支护方法。

1、喷射砼

喷射砼的材料按招标文件的要求选取,配合比通过室内试验和现场试验选取。喷射砼以4cm为一层进行喷射施工。

2、喷射砼的拌制和喷射机械

砼的拌制采用0.25m3的滚筒式拌和机洞内拌和,其配合比由试验确定。喷射机采用QP10砼喷射机。

3、喷射施工

(1)喷射施工前应清除隧洞受喷面的浮石,用风水冲洗喷面,对遇水易软化的岩层,采用压风清扫岩面;

(2)按一定的控制网格,埋设厚度标志,以便控制和检查喷层的厚度;

(3)选择合适的供水量、喷射角以及喷嘴到受喷面的距离,以加快施工速度,降低回弹率;

(4)喷射分层的厚度应根据喷射方向和是否加速凝剂具体选定;

(5)当受喷面较大时,应分段分块施喷,块与块之间设施工缝。施工缝应喷筑成斜面;

(6)喷嘴指向一个地点的时间不应过久,因为这样会增加回弹并难于取得均匀厚度。喷嘴应稳定而有节奏地作园形和椭园形移动;

(7)喷射砼终凝2h 后,利用喷射机进行风水养护,气温低于+ 5°时,采用薄膜养护或监理人批准的其它方式进行养护。

喷射砼的施工工艺如下:

图2-2 喷射砼的施工工艺流程图

3)锚喷支护

锚喷施工的工艺如下图。

图2-3 锚喷施工工艺流程图

(1)施工方法及技术要求 ①锚杆

挂网锚杆采用L=3m ,直径22mm 的钢筋。锚杆埋设深度根据具体工程设计情况而定,误差不大于50mm ,孔位偏差不大于100mm ,锚杆轴向孔斜度满足设计要求,具体施工方法同岩石锚杆。

②挂网

钢筋网采用机制镀锌铁丝网,丝线直径3.0mm,网目尺寸8×12cm,抗拉强度380Mpa,利用活动工作台,人工现场挂设。钢筋网在开挖面喷射一层砼后,沿受喷面铺设,保护层厚度不小于3cm,局部采用扎丝牢固绑扎。在受喷面滴水部位埋设导管排水。

③喷砼

喷砼作业时可采用2台QP10型喷射机进行,严格执行喷机操作规程,及时调整喷头至受喷面的距离和角度,螺旋状前进。供料要连续,保持喷射机工作风压稳定。控制好水灰比,保证水压水量稳定。当喷射面完全形成后,将排水孔的孔塞开启。喷射的回弹率不应大于15%。该作业对气温要求严格,气温低于+5℃,混合料进入喷射机的温度不应低于+5℃;普通硅酸盐水泥或矿渣水泥配制的喷射砼在分别低于设计强度30%和40%时,不得受冻。

(3)施工材料质量控制

①水:采用符合饮用水标准的水源作为拌合、养护用水。

②水泥:水泥砂浆锚杆选用符合国标的42.5普通硅酸盐水泥。

③砂:砂浆锚杆用含泥量小于3%、云母及有机质含量小于2%、细度模数2.5的砂。

④钢筋网:采用机编制钢筋网,钢筋直径φ3.0mm,施工时钢筋的绑扎和焊接按GB50204-92的规定以及施工图纸的要求执行。

⑤配合比控制

锚杆砂浆水泥:砂=1:1~1:2(重量比)

水泥:水=1:0.38~1:0.45

(4)施工过程质量控制

施工时,每班对喷射混合料、锚杆用水泥砂浆配合比及拌合料的均匀性进行两次检查。

喷层厚度,对于未达到厚度的进行补喷。

对检查所发现的喷射面的鼓包、剥落应立即进行修补。对于锚杆深度、倾斜度、孔位偏差等跟班检查,并作好记录。锚杆作抗拔试验。

3、导流洞砼施工

导流洞工程砼主要有进水口进水塔C20砼、隧洞衬砌砼、进出口调压室砼。进口砼主要利用进口处的0.50m3砼拌和站拌制,HB-60型砼输送泵将砼送入仓内浇捣成型。出口段砼主要用进口处0.50 m3砼拌和站拌制,HB-60型砼输送泵送入仓内浇捣成型。

1)工程量及引用标准、规程、规范

引用标准及规程规范主要有:

《水工隧洞设计规范》SL279—2002

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92

《混凝土质量控制》GB5016—92

《中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》GB200—89

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175—92

《普通砼配合比设计规范》JGJ/T155—2000

《砼泵送施工技术规范》JGJ/T10—1995

《混凝土强度检验评定》GBJ107—87

《混凝土拌和用水标准》JGJ63—89

《水工混凝土施工规范》SSDJ207—82

《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100—1999

《水工混凝土试验规程》SD105—82

《水利水电模板工程》DL/T5110—2000

《水工建筑物抗冲磨防空蚀砼技术规范》DL/T5027—2005

《预制砼构件质量检验评定标准》GBJ321—90

《热扎钢筋》GBJ18—96

《钢筋焊接及验收规范》JGJ18—96

2)导流洞砼工程施工工艺

导流洞砼施工程序见下图

图3-1 导流洞砼施工程序图

3)钢筋工程

本工程钢筋根据施工图纸在钢筋加工厂内加工成半成品,按不同型号、规格,依次编号,分别挂牌堆放,利于辨别。安装时,用汽车运至洞内,再用人工搬运到作业面,现场安装,绑扎、焊接成型。钢筋接头采用单面搭接,其焊接长度不小于10d,受力钢筋保护层50㎜,采用预制砂浆垫块绑扎在钢筋上进行控制。钢筋架设时,底部安设架立钢筋,同时别用锚杆加焊固定,保证钢筋的安装定位准确。

钢筋加工流程如下:

图3-2 钢筋加工流程图

钢筋进料根据施工图纸,确定各种型号钢筋的数量,结合施工进度要求,分批量进行采购。

钢筋配料包括计算调直、除锈,按配料单下料、切断、弯曲加工,分类挂牌堆放等作业,配料前,应对所采购的钢筋按规范要求,进行拉力和冷弯等试验。试验合格的钢筋,经监理单位认可方可配料加工。

现场安装钢筋应严格按设计图纸进行放样、划线、绑扎、加固的顺序进行。每浇筑段衬砌砼的钢筋绑扎均应和模板安装紧密配合。洞身钢筋绑扎应先从底板,后边墙然后顶拱的顺序。

4)模板工程

本工程模板主要有导流洞进水口进水塔、出水口调压室、洞身圆型衬砌、及浇筑仓面封头模板。

导流洞衬砌采用定型钢模,调压室砼及进水塔砼主要用组合钢模,模板采用?12拉杆加固,辅以钢管脚手架支撑。

不足模数尺寸空隙用等厚度的木模补充嵌缝,钢模背面用纵、横钢管组成围柃。用拉筋或支撑进行加固,横断面施工缝及支洞封堵,模板采用木模和组合钢模的结合型式。

模板安装时,竖井门槽的埋件必须用模板一起固定好。

模板拆除按《水工混凝土施工及验收规范》有关规定要求执行,拆除的模板应派专人维修,涂刷脱模剂保养堆放整齐,以方便周转,同时将破损严重,不能再用的模板清除施工区。

5)砼工程

导流洞砼从进、出口段的砼拌和站运料通过砼输送泵送入仓内,浇筑过程中,由监理工程师见证,试验室现场随机取样,检验砼的抗压强度。

1、试验

在砼衬砌开工前,由试验室根据设计要求的砼级配等级要求,实际测定砼骨料的性能,确定各种砼的配合比,将砼配合比试验成果报送监理工程师批准。

2、拌和

砼根据设计图纸要求的级配,强度等级要求,通知砼拌和站按事先设计的配合比拌制,拌制时间按《水工混凝土施工规范》要求进行。

3、砼运输

采用直接用砼输送泵泵送方式。

4、砼浇筑

根据设计施工图纸要求进行分层分缝。

①砼浇筑顺序

导流洞洞身衬砌砼采用顺仓法进行施工,从隧洞中间往进、出口方向展开工作面,进行每一分缝段导流洞砼衬砌,全断面一次性进行衬砌砼。

②砼入仓振捣

砼通过导管直接入仓,砼料入仓后,用50型振动棒进行振捣,对局部振捣困难的位置,采取附着式振捣器振捣。

③导流洞顶砼封拱

为尽量使顶拱砼浇筑密实,在浇筑顶拱砼时,应适当调整混凝土配合比,主要是调整砂率及用水量,适当延长拌和时间,增强砼的和易性。

5、砼养护

砼浇筑完毕及时洒水养护,保证砼表面湿润。

6、冬季砼施工措施

(1)适当提高砼出机时温度,必要时通过协调对骨料进行预热,对拌和水加热。

(2)采取适当措施,适当缩短砼运输时间,减少运输过程中的温度损失。

(3)适当推迟拆模时间,在洞内采取蒸气或电热加温,模板挂草袋保温等办法,防止洞内新浇砼在初凝前冻结。

6)质量控制

1、砼浇筑必须严格按设计图纸和标准、规范要求施工。

2、对原材料进行定期检查和不定期抽查,发现质量问题如水泥、砂、石料,及时处理。

3、砼浇筑时如出现外界环境的影响(如下雨)及时调整砼的配合比。7)进水塔砼浇筑

竖井待按设计尺寸开挖完毕后,立即进行基面处理,绑扎钢筋和模板的支撑,竖井砼考虑与进口拌和站比较近,砼采用在拌和站拌好后,直接用HB-60砼输送泵送入仓内,竖井砼采用自下而上分层进行浇筑。施工缝及一期、二期砼之间,在先浇砼表面人工凿毛,形成凸凹不平的接触面,并用水冲洗干净,保证缝面结合紧密。

8)进口段和加强衬砌段砼施工

(1)进口渐变段和加强衬砌段砼工程按不同部位,不同结构进行施工,施工工艺如下:

桩基础施工及土方开挖专项施工方案

香城尚都工程 桩基础施工及土方开挖工程 专项施工方案 湖北桂乡建筑安装工程有限责任公司 二0 一三年三月十三日 一、桩基础施工方案

(一)编制依据 本专项施工方案是在认真学习、领会招标文件及现有设计施工图纸的基础上结合现场实际情况,根据该工程的工程特点、现场情况,结合我公司的施工实力、技术、资源等的配套能力以及我公司多年所积累的施工经验,针对工程的重难点,以工程工期、质量、安全及文明施工为目标编写的。 主要编制依据有: (1)香城尚都工程施工招标文件。 (2)本工程设计图纸、文件及施工合同书。 (3)对施工现场的实地调查情况。 (4) 《建筑桩基技术规范》( JGJ94-2008) (5) 《建筑桩基检测技术规程》( JGJ106-2003) (6) 《钢筋焊接及验收规程》( JGJ18-2003) (7) 《钢筋机械连接通用技术规程》 ( JGJ107-2003) (8) 《工程测量规范》( GB50026-2007) (9) 《建筑工程施工安全检查标准》 ( JGJ59--2011) (10) 《混凝土强度检验评定标准》 (GBJ201--83) (11) 国家、省、市行政主管部门出台的有关安全、文明施工管理的法律法规及管理条例。 (二)工程概况 1、工程概述本工程为香城尚都工程,位于宜昌市伍家岗区伍临路。根据地质钻探资料,桩端持力层中风化泥质分砂岩砾岩互层,其中泥质粉砂岩岩石饱和单轴抗压强度标准值frk= ,砾岩岩石饱和单轴抗压强度标准值frk=,桩身砼

等级为C35,桩总数63根。 (三)钻孔灌注桩施工方法、旋挖施工特点、施工原理及施工工艺 1 、旋挖钻孔灌注桩施工方法 本合同段钻孔灌注桩均采用旋挖钻机钻孔施工。根据地质条件、工期要求、机械设备配备状况、结合桩基设计参数,确定本工程钻孔灌注桩成孔以旋挖钻机为主,混凝土采用商品混凝土,钢筋笼一次成型,整体吊装,导管法灌注水下混凝土。 2、旋挖钻孔灌注桩施工特点 (1)可在水位较高、卵石较大等用正、反循环及长螺旋钻无法施工的地层中施工。 (2)自动化程度高、成孔速度快、质量高。该钻机为全液压驱动,电脑控制,能精确定位钻孔、自动校正钻孔垂直度和自动量测钻孔深度,最大限度地保证钻孔质量。工效是循环钻机的20 倍,尤其工程的质量和进度得到了充分的保证。 (3)伸缩钻杆不仅向钻头传递回转力矩和轴向压力,而且利用本身的伸缩性实现钻头的快速升降,快速卸土,以缩短钻孔辅助作业的时间,提高钻进效率。 (4)环保特点突出,施工现场干净。这是由于旋挖钻机通过钻头旋挖取土,再通过凯式伸缩钻杆将钻头提出孔内再卸土。旋挖钻机使用泥浆仅仅用来护壁,而不用于排碴,成孔所用泥浆基本上等于孔的体积,且泥浆经过沉淀和除砂还可以多次反复使用。目前很多城市在施工中的排污费用明显提高,使用旋挖钻机可以有效降低排污费用,并提高文明施工的水平。

引水隧洞工程施工方案

引水隧洞工程施工方案 一.编制依据 (1)施工合同 (2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89 (3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999 (4)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 (5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (6)《水利水电施工测量规范》SL52-93 (7)施工图纸名 二、工程概况 彭水县棣棠水电站位于彭水县棣堂乡,坝址位于彭水县普子河支流里头河农桩坎河段漆树湾处,引水隧洞位于河岸右侧,需修建临时渡河进洞道路以进行引水隧洞工程的施工。引水隧洞工程为本工程的重点,隧洞全长3399m,隧洞设计1个支洞,支洞长度177.92m,支洞位于隧洞K1+870.46处,断面型式均为3.1*3.55m,隧洞进口底板高程749.2m,出口底板高程747.398m,隧洞坡降为0.05%;支洞进口高程为748.272m,出口高程为747.934m,支洞坡降为0.19%。由于初设时无地勘资料,在隧洞准备施工及掘进过程中补足地勘资料。 三、施工准备 1、技术准备

1)组织有关技术人员充分熟悉和审查施工图纸,施工图纸及其组成部分间有无矛盾和错误,施工图在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致,技术要求是否明确,结构施工图与设备安装的工艺是否矛盾,参加由建设单位主持的图纸会审、设计交底,并形成图纸会审纪要,所有参加方签字盖章。 2)根据工程的特点,研究使用新技术、新工艺、新材料,满足工期和质量要求。 3)编制和审批施工组织设计、质量计划及作业指导书、施工方案。 4)各有关技术资料的准备,各有关材料的进场试验。 2、现场准备 根据施工需要进行调查研究,并掌握隧洞沿线的下列情况和资料:现场地形、地貌、工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件;工程材料、施工机械供应条件。 根据建设单位给定的定位坐标及高程控制点测量放线,引测隧洞的定位桩,控制点、水准点,测量放线由专人负责,技术部门管理,制定切实可行的方案。 3、组织准备 鉴于本分部工程为单位工程的重难点的特点,为确保顺利实现各项施工目标,在合同范围内选拔业务能力强,实践经验丰富的项目经理及其它人员组成项目部,由项目经理统一指挥,协调各方面的关系,排除各种障碍,确保工程能按预定要求顺利完成。 根据本工程特点、工程量,本单位采用现代化项目管理体制。严格按照招标文件规定组建项目部,签定项目承包合同,运用经济手段

引水隧洞工程施工方案37632

1.工程概述及说明 1.1.工程概况 曹河水电站工程导流隧洞工程位于晋城市。本枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。 导流隧洞长1800m。隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。 1.2工程地质 隧洞岩体强度较高,属Ⅲ类围岩,进口、出口段为Ⅳ类围岩坚固系数f ≈6~8。总的看成洞条件一般,进口段地质条件较差,施工难度较大,加强施工地质工作,发现不稳定岩块,及时支护或喷锚支护,以保施工安全。洞室围岩透水性强,地下水位低,隧洞采用钢筋混凝土衬砌。 1.3交通条件 工程对外交通目前以公路运输为主,届时可为本工程对外交通提供方便。 1.4施工供电条件 由发包人引10 kV线路至施工现场,导流隧洞进出口附近各设置1变压器,变压器容量能满足施工用电要求。 1.5 合同项目和工程范围 1.5.1 工程施工的区域范围 承包人主要在施工征地范围内完成导流隧洞(堵头段和封堵闸门除外)、进水塔和调压室工程施工。 1.5.2实施、完成和维护的工程项目 ⑴导流隧洞工程,包括土石方明挖、隧洞洞挖、混凝土浇筑、埋件施工、砌体工程和部分土石方回填等; ⑵放空洞工程,包括土石方明挖、混凝土衬砌施工等; ⑶临时工程:承包人为完成承建的工程项目,负责修建与维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统、混凝土拌和系统,还包括施工导流、场地排水、办公与生活营地营造、场地平整、场内道路以及其他所有临建工程。临时工程不包括10kV供电干线。 1.6施工组织设计原则、依据及具体内容 1.6.1 编制目的 本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一,它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署,是一部对工程质量、安全、工期计划、资源配置、总体布置以及文明施工等方面进行程序化管理的纲领性文

基础土方开挖专项施工方案

太原市妇幼保健院迁建工程(洗涤中心、热交换站、污水处理中心消毒中心制氧站)土方开挖及支护方案 编制人: 审核人: 审批人: 2017年 11月 7 日

土方开挖工程专项施工方案目录 (四). 应急预案 (11) 6.5.主要施工方法 (14) 6.6.质量要求 (15) 7.1.安全文明施工要求 (15) 第八章土方开挖区域划分图........ Error! Bookmark not defined. 第一章编制依据 1.山西省建筑设计研究院设计的洗涤中心、热交换站、污水 处理中心、消毒中心、制氧站图纸。

2.太原市妇幼保健院迁建工程详细勘察报告及施工现场的实 地踏勘; 3. 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 4. 《建筑施工手册》 第二章编制范围 本方案主要编制范围为太原市妇幼保健院迁建工程配套单体 工程,包括洗涤中心、热交换站、污水处理中心、消毒中心、制氧站。 第三章工程概况 本工程位于太原市长风街以北西中环以西,热交换站为地上一 层,建筑物高度6.000米,钢筋混凝土框架结构,独立基础,建筑物 室内地面标高±0.000相当于绝对高程797.60m。室内外高差0.450m。 污水处理中心为地下一层,地上局部一层,建筑物高度4.950米,钢 筋混凝土框架结构;钢筋混凝土筏板基础,建筑物室内地面标高± 0.000相当于绝对高程797.600m。室内外高差0.450m。制氧站为地上 一层,建筑物高度6.000米,钢筋混凝土框架结构,独立基础和条形 基础建筑物室内地面标高±0.000相当于绝对高程798.500m。室内外 高差0.450m:洗涤中心地上一层,建筑物高度5.400米,钢筋混凝土框 架结构条形基础,部分独立基础.建筑物室内地面标高±0.000相当于 绝对高程802.70m。室内外高差0.300m:消毒中心地上二层,建筑物高 度9.600米,钢筋混凝土框架结构条形基础,部分独立基础,.建筑物 室内地面标高±0.000相当于绝对高程802.70m。室内外高差0.300m 第四章工程地质条件 (一)地层岩性及岩土物理力学性质 1、热交换站地层岩性

引水隧洞施工方案

引水隧洞施工方案 曹河水电站工程导流隧洞工程主要包括土石方明挖工程、隧洞爆破开挖、隧洞混凝土衬砌工程、进水口进水塔工程、出水口调压室工程。主要采用机械作业结合人工作业。 1、导流隧洞施工方法及程序 根据招标文件及图纸资料,本标段导流隧洞长1860m。岩体主要为上寒武统白云质灰岩、灰岩,鲕状白云质灰岩、灰岩,薄~中厚层状。 进水口和出水口段明挖采取爆破开挖,装载机配自卸汽车出渣;隧洞石方爆破开挖利用自制凿岩平台使用支腿式凿岩机钻孔,ZL30型装载机配5T自卸汽车出渣。隧洞开挖施工采取三班循环作业,由进水口和出水口两个工作面进行,装载机出渣时,将隧洞底部用小颗粒洞渣回填3.0m宽施工平台,待隧洞贯通以后再从隧洞中部向两侧洞口清除底部施工平台。 隧洞开挖程序为: 1.1导流洞开挖钻爆设计 1.1.1、进水口、出水口石方明挖 明挖采取“小台阶法”爆破开挖,沿设计边坡进行光面爆破以保证边坡稳定。石方明挖采用手风钻钻孔,孔深2.50~3.0m,孔距1.0~

1.2m,排距0.8~1.0m,单位装药量0.3~0.7kg/m3,单孔装药量1.2~1.6kg。光爆孔孔距0.5~0.6m,孔深 2.5~ 3.0m,线装药密度110~170g/m。 明挖采用ZL30装载机装渣,5t自卸汽车运送到指定弃渣场堆放。 1.1.2、导流洞开挖 导流洞开挖采用一次性爆破成形,在圆形隧洞底部填筑成3.0 m宽的施工平台,等隧洞贯穿后再反向清除施工平台。隧洞爆破采用梅花形掏槽开挖;导流洞开挖如图2-1所示。 图2-1 导流洞开挖示意图 隧洞掘进采用梅花形掏槽,钻孔孔径Φ40~45mm,孔深为3.0m,掏槽孔孔距0.6m,排距0.7m,掏槽孔单孔装药量为2.0~2.5kg。扩挖

引水隧洞施工.

九寨沟县汤珠河流域顺和水电站工程 引水隧洞开挖与衬砌 施 工 方 案 重庆黄浦建设(集团)有限公司 汤珠河流域顺和水电站工程项目部 二〇一〇年八月十六日

第一章编制说明 一、编制依据 1、严格按照以下资料进行本工程施工组织文件的编制: (1.1)、现场实际资料; (1.2)、有关本工程施工的国家和行业技术标准及规程规范; (1.3)、设计图纸; 二、编制原则 编制本工程文件及以后后续工作中,我部将在工程质量、安全、进度、环保和水土保持、文明施工等方面,争取创优。 三、执行的技术标准和规程规范 1、除设计文件中特别提出的技术要求外,我部所用的材料、设备,施工工艺和工程质量检验的验收,均严格执行国家和行业颁布的技术标准和规程规范的技术要求进行施工; 2、施工期间,所有标准和规程规范都可能被修订,工程施工中将执行其最新版本; 3、本分部工程施工执行的技术标准和规程规范为: (3.1)、GBJ107 《混凝土强度检验评定标准》 (3.2)、GB/T5123 《水电站基本建设工程验收规程》 (3.3)、GB/T5144 《水工混凝土施工规范》 (3.4)、DL/T5135-2001《水电水利工程爆破施工技术规范》 (3.5)、GBJ201-83 《土方与爆破工程施工及验收规范》 (3.6)、JGJ63 《混凝土拌和用水标准》 (3.7)、JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》 (3.8)、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 (3.9)、SL279-2002 《水工隧洞设计规范》 (3.10)、DL5077-1997 《水工建筑物荷载设计规范》 (3.11)、SL62-94 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

引水隧洞混凝土施工方案

引水隧洞永久支护及砼衬砌施工方案 1 工程概况 引水隧洞合同段全长841m(引2+171~引1+330m),新增段长260m(引1+330~引1+070m),合同段和新增段共长1101m。其中Ⅲ类围岩段长831m,Ⅳ类围岩段长225m,Ⅴ类围岩段长45m。引水隧洞Ⅲ类围岩开挖断面为5.5×5.55m 城门型和4.54×6.2m马蹄型,边顶拱永久支护采用锚杆+挂网+喷砼的形式,底板浇筑C20砼20cm厚;Ⅳ类、Ⅴ类围岩开挖断面为6.2×6.2m城门型和4.54×6.2m马蹄型,砼衬砌断面为Φ2.6m的圆型,全断面衬砌,混凝土厚度为50~178cm,混凝土标号为C25。钢筋混凝土保护层厚度为5cm。 主要工程量:喷C20混凝土:1535m3,Φ22锚杆:6326根,底板C20混凝土856m3,C25混凝土:3500m3,钢筋制安240t,橡胶止水带500m,聚氨酯硬质泡沫板240m2,沥青油毛毡130m2。 2 Ⅲ类围岩永久锚喷支护施工方案 2.1 Ⅲ类围岩永久支护形式 (1)Ⅲ类围岩城门洞型(开挖断面:5.5×5.55m):边顶拱采用系统锚杆Φ=22mm,L=3.0m,排距 1.5m,梅花型布置,边顶拱挂钢筋网ф=6.5mm,@=20×20cm,边顶拱喷C20混凝土12cm厚,底板浇筑20cm厚的C20素混凝土。 (2)Ⅲ类围岩马蹄型(开挖断面为4.54×6.2m):边顶拱采用系统锚杆Φ=22mm,L=3.0m,排距 1.5m,梅花型布置,边顶拱挂钢筋网ф=6.5mm,@=20×20cm,边顶拱喷C20混凝土15cm厚,底板浇筑20cm厚的C20素混凝土。 2.2 Ⅲ类围岩永久支护施工方法 2.2.1锚杆 锚杆为水泥砂浆锚杆,规格为Ф22,L=3.0m。 (1)“先注浆后插锚杆”施工主要适用于边墙施工。 “先注浆后插锚杆”砂浆锚杆施工工艺流程。

基础土方开挖专项施工方案

基础土方开挖专项施工方案 一、概况: 本工程位于昌邑市文山中学院内,本工程总用地面积5500㎡,总建筑面积17456.52㎡,建筑总高度22m。结构为框架结构,主体建筑为四层;基础采用钢筋混凝土独立基础。根据该工程勘察报告及设计图,主体结构基础采用天然地基,持力层为:粘性土,承载力特征值130kPa。独立基础相对标高为-2.1m。为确保基础开挖的顺利进行,及保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 由于土方开挖深度比较深,施工工期比较紧,根据现场多种构筑物的布置特征,结合实际情况,因本工程的基础开挖前室外相对标高约为±0.000,所以本次基础土方开挖方案拟采用机械开挖到-2.100m,施工方案从土方开挖、基坑排水、地表面水的防治、室外接地网敷设及室外电缆沟位置等方面进行编制。整体的施工顺序:施工准备、放样工作→场地清理→机械土方开挖至-2.100m→人工配合清底→自检→验收。 本工程的基础开挖施工工期计划为8天。 1、施工准备、放样工作 施工前根据总平面布置图及主控楼的施工图纸尺寸,还应根据施工需要,排水设施和支撑结构宽度、放坡宽度等方面的需要进行定位测量放线,并做好轴线控制桩的保护以便复测,经与测量控制网线复核无误后,用白灰撒出基坑土方开挖线,经测量确定现有的地表面标

高的相对标高是±0.000m。 2、土方开挖 根据施工工期要求紧和现场有局部可堆放土方位置的特点,先选用一台C220型号单斗1m3以外履带式挖掘机进行土方开挖,采用逐个开挖至-2.100m处,开挖时放坡为1:0.33,开挖顺序为一台挖掘机从E轴向A轴方向开挖。 由于地梁标高为-1.200m,在开挖进行到将近梁底标高时应预留150-300mm厚土层,防止开挖过深造成原土层破坏。开挖至-1.200m 标高后,开挖机械应退至施工现场外,改用人工清底修边。 在基坑土方开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行复测检查,基坑挖完后应进行验槽作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应通知有关人员进行处理确定。具体开挖基底标高尺寸详见附图。 3、边坡支护 因本工程开挖的基底标高为-2.100m,施工时采用自然放坡就可以满足施工要求,放坡系数为1:0.33。施工时若因局部土质较差而发生松散泥土塌落或是塌方现象应及时采用槽钢进行支护。 4、排水措施 由于本工程地下水位较低,基本上不产生地下水,所以只考虑到雨水及地表水对土方开挖的破坏,在距离开挖位置约1.5m的地方沿四周设置排水沟,并在建筑物四角设置700X700X800mm(深)的集水坑以便把雨水用潜水泵抽走,为了防止地表面水及雨水顺着护坡流

引水隧洞回填灌浆施工方案

引水隧洞回填灌浆施工方案 1、工程概况 引水遂洞位于水库左岸,从挡水坝上游横穿左坝肩山体,至下游水电站压力钢管进口,引水遂洞位于微风化岩层和弱风化岩层之中,无大断层通过,引水遂洞由进水明渠段、进口拦污段、闸门竖井段、渐变段、洞身段、钢管衬砌段等部分组成。引水隧洞内系统灌浆工程目前主要集中在隧洞K0+005~K0+302段。 2、施工布置 2.1风、水、电系统 风、水、电均由已形成的风、水、电系统就近供给,其中施工用水由出口搅拌站接自来水管接入施工面使用。 2.2现场布置 浆液搅拌机、灌浆泵等布置在洞内距灌浆区域不大于60米的地方,随灌浆进度适时搬移。制浆系统安放高速制浆机一台、0.5m3搅拌桶一台。输浆管采用直径50软管连接到各用浆点。制浆材料采用重量法称量,水泥采用32.5Mpa的“海岛”牌水泥。 2.3灌浆平台 利用钢管、钢模搭设简易平台,在平台上进行灌浆施工。 2.4材料运输 水泥等施工材料采用3.5t自卸汽车运输,人工搬运至灌浆区域的灌浆平台上。 3、灌浆材料

3.1水泥 水泥采用32.5Mpa的“海岛”牌普通硅酸盐水泥。水泥必须新鲜,受潮、结块及出厂期超过三个月的水泥不得用于工程中。 3.2水 灌浆用水应符合拌制水工砼用水的要求,不含油污、淤泥等杂质,PH 值及物质含量等符合规定要求,拌浆水的温度不得高于40。C。3.3掺合料 在水泥浆液中掺入砂等掺合料时,掺合料的质量必须符合规定要求,掺入量通过试验确定。 4、

回填灌浆 回填灌浆在砼强度达到70%设计强度后进行,分段分序施工,区段长度为10m,分两序施工。 4.1施工参数 a.回填灌浆孔孔径48mm,孔深为穿过砼后进入岩石10cm。 b.回填灌浆压力按施工图纸要求。 c.Ⅰ序孔灌注0.5:1的水泥浆液,Ⅱ序孔灌注1:1和0.5:1两个比级的浆液。空隙大的部位灌注水泥砂浆,但掺砂量不大于水泥重量的200%。 d.空隙大的部位灌注水泥砂浆,掺砂量不大于水泥重量的200%。4.2施工方法 a.钻孔 首先对混凝土衬砌施工时预留的灌浆孔进行定位,用风钻重新打孔至岩石内

基础开挖专项施工方案

基坑开挖专项施工方案 一、工程概况 1.1、本工程施工范围:由深圳市建筑设计研究总院有限公司设计的工程图纸,兰州国资物业四十佳园工程二标段施工图散水内(除消防工程及涉及消防的通风工程外)土建及水、暖、电、通风、人防、基坑支护及降水工程全部内容。山兰州国资物业投资,深圳市建筑设计研究总院有限公司设计,金城监理公司监理,中铁十一局集团建筑安装工程有限公司承建。 1.2、工程位于兰州市西固区临洸街。本工程主楼地上34层,地下一层为甲类核6级人防兼小汽车库建筑物。结构高度95. 64m,基础采用桩筏基础,桩采用人工挖孔灌注桩,以卵石层作为持力层,桩端进入卵石层1倍桩径以上,且不小于 1.5m。地下室防水等级为II级,建筑防火分类为一类,抗震设防烈度为8度,地震加速度0. 20g,地震分组为第二组,抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级,中密卵石层桩端极限端阻力承载力标准值fpk=3300Kpa,场地土对混凝土结构具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性,设计使用年限为50年。 二、施工方案概述 2.1、本工程计划于2011年7月7日开工。 2.2、本工程基础采用桩筏基础,开挖以机械开挖为主,人工开挖为辅,开挖过程中随时控制开挖深度,严禁超挖,基底保留30cm厚土层山人工清理,防止扰动坑底土层。考虑基础开挖深度较深(最深处达7. 5m)及勘察设计单位的《岩土勘察报告》的建议,边坡坡度控制为1: 0.5,边坡防护釆用土钉墙工艺防护。 基础开挖完成后及时通知地质勘探、监理、设计等有关单位共同验槽,确定持力层准确无误后,方可进行下道工序,人工挖孔桩施工前先试挖孔1个,以确定人工挖孔及扩头条件。待试验桩完成后,设计单位出具相应的试验报告及相应

基坑土方开挖专项施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K9748 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 基坑土方开挖专项施工方案标准版本

基坑土方开挖专项施工方案标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、基坑特点(略) 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。

按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,转角处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序 首先从5#楼及至4#楼间地下车库、4#楼的基坑及临近围墙处开挖,待4#楼5#楼±0.00完成后再做二期地下车库处开挖。 土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不起过20米。下层土在上层土钉墙及

喷锚网支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。桩体周围300土方采用人工清理,然后用挖机带走。 基坑开挖施工至基础底板标高时,在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,在前一块完成土方后开挖及垫层施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、车辆行车及机械配备 车辆行车主要经过地下车库及4#楼上部区域内

引水隧洞工程施工方案

引水隧洞工程施工方案 一、编制依据 (1)施工合同 (2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89 (3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999 (4)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 (5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (6)《水利水电施工测量规范》SL52-93 (7)施工图纸名 二、工程概况 彭水县棣棠水电站位于彭水县棣堂乡,坝址位于彭水县普子河支流里头河农桩坎河段漆树湾处,引水隧洞位于河岸右侧,需修建临时渡河进洞道路以进行引水隧洞工程的施工。引水隧洞工程为本工程的重点,隧洞全长3399m,隧洞设计1个支洞,支洞长度177、92m,支洞位于隧洞K1+870、46处,断面型式均为3、1*3、55m,隧洞进口底板高程749、2m, 出口底板高程747、398m,隧洞坡降为0、05%;支洞进口高程为748、272m,出口高程为747、934m,支洞坡降为0、19%。由于初设时无地勘资料,在隧洞准备施工及掘进过程中补足地勘资料。

三、施工准备 1、技术准备 1)组织有关技术人员充分熟悉与审查施工图纸,施工图纸及其组成部分间有无矛盾与错误,施工图在尺寸、坐标、标高与说明方面就是否一致,技术要求就是否明确,结构施工图与设备安装的工艺就是否矛盾,参加由建设单位主持的图纸会审、设计交底,并形成图纸会审纪要,所有参加方签字盖章。 2)根据工程的特点,研究使用新技术、新工艺、新材料,满足工期与质量要求。 3)编制与审批施工组织设计、质量计划及作业指导书、施工方案。 4)各有关技术资料的准备,各有关材料的进场试验。 2、现场准备 根据施工需要进行调查研究,并掌握隧洞沿线的下列情况与资料:现场地形、地貌、工程地质与水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件;工程材料、施工机械供应条件。 根据建设单位给定的定位坐标及高程控制点测量放线,引测隧洞的定位桩,控制点、水准点,测量放线由专人负责,技术部门管理,制定切实可行的方案。

引水隧洞衬砌施工.

木瓜墩水电站引水隧洞衬砌工程 施 工 方 案 重庆力通建筑工程有限公司 木瓜墩电站项目部 2010年9月12日

引水隧洞衬砌施工方案 一、工程概况: 1、木瓜墩电站引水隧洞位于四川省阿坝州松潘县小河乡丰岩堡至 小河乡木瓜墩村涪江与虎牙河汇合处涪江右岸建厂发电。引水隧洞工程包括引水隧洞、调压井、压力管道。 2、木瓜墩电站引水隧洞全长3552.738m.要根据施工要求其中:全 部为衬砌30cm混凝土,钢筋制作约400吨。其中分为四个工作面。 3、木瓜墩电站调压井与压力管道工程。调压井衬砌工程,高度为 41.363m。所需钢筋68.86T。压力管道工程全长128.9m.其中斜 井段72m. 二、施工路线安排: 1、根据合同工期2011年3月30日整个引水隧洞衬砌施工全面工的要求,及现场实际情况,把现场划分为5个施工区域。其中第三工作面距离最长,难度最大,我部对第三工作面会加大管理力度,尽力完成任务。 根据现场3个支洞施工平面简易布置如图所示:

三、引水隧洞管理组织机构图 四、各施工队人人员,具体的工作路线,设备配置,所完成的工 作内容: 1、1#施工队伍从1#施工支洞进入主洞,往上游K0+170—K0+000用小钢模进行浇筑,现已基本完成。往下游K1+ 000开始施工至K0+208。

共计完成792m,用圆型针梁台车进行浇筑,计划从2010年9月20日开始组装台车,台车主装好开始正式浇筑,计划从10月5日开始每月完成200m,其中弯道及支洞部份用小钢模衬砌,其中钢筋制安、回填灌浆、错车道封赌、浇筑穿插作业。计划在2月15日完成1#所有衬砌,3月15日完成洞内清理工作及回填灌浆。3月30日完成1#支洞支洞封赌。 工期安排:2010年10月5日—2011年3月30日,共计145天。主要工作:钢筋制作安装、砼浇筑,台车移动,关挡头模,安装止水带等砌筑超挖部份、回填灌浆、错车道及支洞封堵等工作。所需投入的设备和人员: 投入的主要施工设备

基础土方开挖专项施工方案

专项施工方案审批表 一、编制依据: 1、建设单位提供的中国建筑西北设计研究院厦门分院设计的施工图纸

《包括建筑、结构、给排水、暖风、电气等部分》。 2、福建省地质工程勘察院编制的《阳光商业城工程岩土工程地质勘察报告》。 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002》及《厦门市莲湖建筑工程有限公司企业标准-建筑地基基础工程施工技术标准QB101-2003》。 4、现行国家有关土方开挖施工的安全技术操作规程以及本公司机械设备配备力量。 5、施工现场实际情况。 二、工程概况: 1、阳光商业城位于厦门市集美区乐海路东侧。由厦门旺荣房地产开发有限公司开发建设,中国建筑西北设计研究院厦门分院设计,厦门长实工程监理有限公司监理,厦门市莲湖建筑工程有限公司承建。本施工方案针对集美大学湾一期工程Ⅱ标段的基础土方开挖工程进行编制,用于指导该分项工程的施工。 2、该工程由4#、5#、6#、10#、12#、13#、14#、15#、16#楼组成。总建筑面积31436.07m2,其中4#楼3089.86㎡、5#楼3620.01㎡、6#楼3286.13㎡、10#楼3157.81㎡、12#楼3044.44㎡、13#楼3177.42㎡、14#楼3369.88㎡、15#楼5104.56㎡、16#楼3585.96㎡。地基基础均为柱下独立基础。根据岩土地质勘察报告,基底持力层4#、5#、6#、10#、14#、15#、16#楼为粉质粘土,12#、13#楼为可塑状残积粒质粘土层。基底均应进入持力层内≥300㎜。工程总造价为2678万元。本工程抗震裂度为七度;抗震等级为三级设防;耐火等级为II级。合同工期为320日历天。采用分层分段开挖施工。

引水隧洞开挖施工方案

引水隧洞开挖施工方案 1.概述 引水隧洞布置在大坝右岸,全长3225.59m,隧洞断面为圆形,主洞段的开挖洞径为φ8.0m,岔洞段的开挖洞径φ4.8m。 调压井位于主洞3037.84桩号,总的井挖深度117.7m,开挖断面为圆形,其中EL188~EL222.5m范围直径18.2m,EL188~EL104.8m范围直径5.0m。 引水隧洞共布置有2个施工支洞,分别在0+895.62m桩号和2+919.74m桩号和主洞相连通,支洞洞身段断面为4.5×6m的城门洞形。。 引水隧道埋藏深度为100~400m,进口段约14.4m位于IB区域,进口和出口合计约90m位于IIA区域,其余位于IIB区域,IIB区域的岩石质量非常好。 整个引水隧洞范围内图纸显示有7条断层需要钢拱架支护,断层等级分别为IV-3(2条)、IV-17、IV-19、IV-21、IV-22、IV-26。 2.施工区段划分 为了描述方便,引水隧洞按照以下示意图分成8个区段,见下图。

3.工作面的施工顺序和安排 进水口工作面: 进水口工作面包含以下施工程序:EL209m以上支护→EL186.6m以上开挖→洞脸支护→进洞口14.4m开挖与钢拱架等支护→隧洞0+14.4m~0+214.4m洞挖与支护→混凝土衬砌钢模台车安装→隧洞进口钢衬安装→洞外混凝土取水口施工→2012年10月移交闸门安装工作面。从上述程序可以知道进水口目前处于关键线路上,相应G1工作面处于关键线路上,需要在洞外开挖支护完成后优先安排施工。 1号支洞工作面 1号支洞目前已经开挖完成,正在进行交叉口段施工。G2和G3工作面最先具备开挖条件。 2号支洞工作面 2号支洞进口位于开关站内,目前洞脸已经出露,近期即可开始施工。为了给调压井开挖创造条件,2号支洞完成后,施工G4工作面和G5工作面和;在G7工作面完成后,进行调压井的开挖。G4工作面即为2号支洞的主开挖面。 出口工作面 为了不破坏隧洞出口边坡,在厂房开挖至EL90m后,G8、G7、G6区段从洞外向上游方向掘进。 调压井工作面 EL222.5m平台以上还有约20000方明挖工作量,预计10月份可以提供调压井井挖工作面。 4.施工总布置 4.1施工用电 4.1.1进水口 序号设备名称 功 率(KW) 数量 合计 功率 (KW) 备注 124m3压风 机 1322264

引水隧洞工程施工方案

6、施工组织设计 1.工程概述及说明 1.1.工程概况 曹河水电站工程导流隧洞工程位于晋城市。本枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。 导流隧洞长1800m。隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。 1.2工程地质 隧洞岩体强度较高,属Ⅲ类围岩,进口、出口段为Ⅳ类围岩坚固系数f ≈6~8。总的看成洞条件一般,进口段地质条件较差,施工难度较大,加强施工地质工作,发现不稳定岩块,及时支护或喷锚支护,以保施工安全。洞室围岩透水性强,地下水位低,隧洞采用钢筋混凝土衬砌。 1.3交通条件 工程对外交通目前以公路运输为主,届时可为本工程对外交通提供方便。 1.4施工供电条件 由发包人引10 kV线路至施工现场,导流隧洞进出口附近各设置1变压器,变压器容量能满足施工用电要求。 1.5 合同项目和工程范围 1.5.1 工程施工的区域范围 承包人主要在施工征地范围内完成导流隧洞(堵头段和封堵闸门除

外)、进水塔和调压室工程施工。 1.5.2实施、完成和维护的工程项目 ⑴导流隧洞工程,包括土石方明挖、隧洞洞挖、混凝土浇筑、埋件施工、砌体工程和部分土石方回填等; ⑵放空洞工程,包括土石方明挖、混凝土衬砌施工等; ⑶临时工程:承包人为完成承建的工程项目,负责修建与维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统、混凝土拌和系统,还包括施工导流、场地排水、办公与生活营地营造、场地平整、场内道路以及其他所有临建工程。临时工程不包括10kV供电干线。 1.6施工组织设计原则、依据及具体内容 1.6.1 编制目的 本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一,它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署,是一部对工程质量、安全、工期计划、资源配置、总体布置以及文明施工等方面进行程序化管理的纲领性文件。若我单位有幸中标承建本工程,我们将依据本《施工组织设计》所确定的原则、方法、资源配置等,全力投入,严格遵循有关的施工及验收规范。在图纸会审之后,进一步编制详细的《施工组织设计》,形成完整的工程技术文件,用以指导工程施工,确保本工程质量、安全、工期等目标的顺利实现。 1.6.2 编制依据 ⑴恩施老渡口水电站导流隧洞工程的施工招标文件及答疑文件。⑵设计图纸。⑶投标施工招标文件。⑷现场实际踏勘情况。⑸国家现行相关工程建设法规和当地政府有关地方性法规和规定。⑹国家和行业颁布的相关现行的技术标准和规程、规范。⑺本单位质量体系文件和企业标准。⑻本单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理等项目管理方面的文件。

引水隧洞工程施工方案样本

引水隧洞工程施工方案 一.编制根据 (1)施工合同 (2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89 (3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999 (4)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 (5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (6)《水利水电施工测量规范》SL52-93 (7)施工图纸名 二、工程概况 彭水县棣棠水电站位于彭水县棣堂乡,坝址位于彭水县普子河支流里头河农桩坎河段漆树湾处,引水隧洞位于河岸右侧,需修建暂时渡河进洞道路以进行引水隧洞工程施工。引水隧洞工程为本工程重点,隧洞全长3399m,隧洞设计1个支洞,支洞长度177.92m,支洞位于隧洞K1+870.46处,断面型式均为3.1*3.55m,隧洞进口底板高程749.2m,出口底板高程747.398m,隧洞坡降为0.05%;支

洞进口高程为748.272m,出口高程为747.934m,支洞坡降为0.19%。由于初设时无地勘资料,在隧洞准备施工及掘进过程中补足地勘资料。 三、施工准备 1、技术准备 1)组织关于技术人员充分熟悉和审查施工图纸,施工图纸及其构成某些间有无矛盾和错误,施工图在尺寸、坐标、标高和阐明方面与否一致,技术规定与否明确,构造施工图与设备安装工艺与否矛盾,参加由建设单位主持图纸会审、设计交底,并形成图纸会审纪要,所有参加方签字盖章。 2)依照工程特点,研究使用新技术、新工艺、新材料,满足工期和质量规定。 3)编制和审批施工组织设计、质量筹划及作业指引书、施工方案。 4)各关于技术资料准备,各关于材料进场实验。 2、现场准备 依照施工需要进行调查研究,并掌握隧洞沿线下列状况和资料:

深基坑支护施工及土方开挖施工专项方案(终稿)

目录 第一章、工程概况..................................................................... (1) 第二章、现场组织管理架构表................................................ . (3) 第三章、施工平面布置图及平面管理 (4) 第一节、挖土施工平面布置图 (4) 第二节、施工临设 (5) 第三节、生产设施 (5) 第四节、施工临水、临电 (5) 第四章、施工总控制进度计划表 (6) 第五章、基坑支护工程施工方法 (7) 第六章、土方工程施工方法 (9) 第七章、主要机械设备计划 (12) 第八章、文明施工管理 (13) 第九章、项目工程安全计划与措施 (15) 第十章、防火与治安管理措施 (17) 第十一章、防止坍塌事故的基本安全要求 (18)

第一章工程概况 一、项目概况 本工程位于黄埔区荔联街开发区东区宏明路,本工程基坑东边长157.7m,西边长147.7m,南、北长各59.5m。建筑面积为43843.5㎡,地下室一层(面积为8789㎡),地上四层、局部五层(建筑面积为35054.5㎡),建筑总高度(屋顶层26m,女儿27m)。整个建筑平面呈矩形,基础结构为高强砼预应力管桩PHC-AB 400(95),上部结构为钢筋砼框架结构,中堂为钢结构屋面约867㎡,外立面局部为玻璃幕墙。 地下室底板底标高-3.900m,按穗开规提供的高程±0.000=11.400m,即开挖深度为2.6m(原自然地坪面高为-1.3m)详见基坊支护大样图。 二、地质地貌概况 1、根据广州市地质勘察基础工程公司《岩土工程勘察报告》所揭示,本工程地质条件较好,地层自上而下为: (1)、填土层 ①、素填土(少量杂填土):埋深0.50m,层底埋深厚0.5~5.40m.。 (2)、冲积层 ①、粉质粘土层:厚度0.30~9.75m,平均2.44m,层底埋深3.16~12.15m,层底标高-2.24~ 6.78m。 ②、砂层:厚度0.80~8.8m,平均3.88m,层底埋深1.90~10.80m,层底标高-0.89~7.91m。 ③、粉质粘土层:厚度0.80~9.75m,平均4.78m,层底埋深8.20~14.5m,层底标高-4.60~ 7.91m。 ④、淤泥土:厚度2.5~11.9m,平均7.88m,层底埋深11.60~24.2m,层底标高-14.30~ 1.67m。 ⑤、粉质粘土、粘性土:厚度1.25~2.6m,平均1.64m,层底埋深15.15~20.60m,层底标高 -10.74~-5.34m。 ⑥、砂层:厚度0.8~7.2m,平均2.67m,层底埋深16.4~22.70m,层底标高-12.94~-6.55m。 (3)、残积层

引水隧洞工程施工方案6468

某工程取水隧洞施工方案 1 工程概述 本工程取水隧洞从xx山体穿过,该取水隧洞长78.8m(桩号 D0+000.000~D+078.80),隧洞进口底板坐标为X=2749542.8553,Y=576796.5370,隧洞出口底板坐标高程X=2749597.7305,Y=576853.0061,隧洞断面为城门型,开挖断面最大尺寸1.8m(宽)×2.4m(高),隧洞采用C25防渗钢筋混凝土衬砌。 隧洞采用新奥法施工,钻爆法开挖,机械通风,有轨运输,喷锚执壶,监控量测,台车模筑。 2 施工准备 2.1 现场准备 隧洞钻爆开挖前,现场要达到业主要求的施工条件。水、电管线接入工地,对外交通、运料、出碴道路修通,场地平整,施工、生活设施搭建完成,排水、除污、防洪、防台、防火、通讯设施齐备。 施工所用火工材料、钻孔及出渣机械设备齐备并经检查、检修、状况良好。试验仪器、设备、(监)测量仪器按有关部门要求试验、标定合格后运至现场。 2.2 技术准备 施工前完成地质勘探,工程测量交接桩;会同业主、设计、监理进行施工图纸会审;技术人员完成实施性施工组织设计,质量计划,作业指导书等技术资料的编制和报审,并对操作人员进行详细的施工技术交底和质量、安全意识教育。 3取水隧洞施工方案 3.1 取水隧洞总体施工方法 根据实际地形状况及目前水库施工进度、汛期之际情况,确定整体施工方案为:先从隧洞的进口段(上游段30m)及引渠段(出口段48.8m)进行施工,包括洞脸及其护坡、栏污栅和洞身衬砌的施工,赶在汛期前完成,在进口段施

工的同时,进行隧洞下游段的施工。隧洞下游段开挖完成后再从封堵端往出口衬砌混凝土。隧洞总体施工程序如下: 3.2 取水隧洞开挖方法 隧洞开挖主要采用全断面开挖的施工方案,利用气腿式手风钻钻孔,采用光面爆破的钻爆法进行开挖掘进,采用架设木模板、钢管支护等施工手段进行隧洞支护,并利用先进设备加强隧洞量测,指导隧洞施工。 对于洞口段和不良地质洞段,采用正台阶弱爆破或无爆破开挖,尽量减小对围岩的扰动,有效控制开挖规格,并利用架设木模板、钢管支护等施工手段进行初期支护。 施工中,为避免施工工序间的相互干扰,先进行隧洞的开挖及初期支护交叉作业待隧洞贯通后,再进行衬砌混凝土。 (1)施工测量控制 1)洞外控制 隧洞洞外采用三角测量,每个洞口至少设置三个平面控制点,且三个点互相通视,高程控制采用水准测量进行,每个洞口应布设两个精度水准点,两个