文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 方形散流器规格及性能参数_secret

方形散流器规格及性能参数_secret

方形散流器规格及性能参数_secret

风口型号表示法

风口型号表示法 3.3.1型号表示法 分类代号表表3 3.3.2型号示例: FJS-3225--表示矩形散流器,规格为320*250(mm) FQP-16--表示球形喷口,规格为160(mm) FYS-25--表示圆形散流器,规格为250(mm) 第二节技术要求 4.1基本要求 4.1.1风口产品应符合本标准的要求,并按规定程序批准的图样和技术文件制造。 4.1.2尺寸偏差的允许值如下: a:矩形(包括方形)风口的尺寸允差风表4。 尺寸允差(mm)表4 5 c:圆形风口的尺寸允差见表6 7的规定值。

平面度表7 4.1.4风口装饰面上接口拼缝的缝隙,铝型材应不超过0.15mm,其它材料应不超过0.2mm。 4.1.5 风口的叶片应符合下列要求: a:叶片间距的尺寸偏差不大于±1mm; b:叶片弯曲度3/1000mm; c:叶片平行度4/1000mm; 4.2 外观要求 4.2.1 风口装饰面应无明显的划伤和压痕。 4.2.2 风口装饰面的颜色应一致,无花斑现象。 4.2.3 焊点应光滑牢固。 4.3 性能要求 4.3.1 机械性能 a:风口的活动零件,要求动作自如,阻尼均匀,无卡死和松动。 b:导流片可调或可拆卸的产品,要求调节器拆卸文便和可靠,定位后无松动现象。 4.3.2空气动力性能 a:风口应确定标准试验工况下额定的风量和射程值。标准试验工况条件下:在标准状态 空气下,射流的末端速度为0。5m/S,空气全压为10Pa。 b:风口在颈部速度6m/s时,全压损失应不超过100Pa。 c:空气动力性能取值应符合CB8170数值修约规则。 风量一律取整数,尾数为零,射程(可扩散半径)和压力损失取一位小数,局部阻力系数 取二位小数。 4.4材料要求 风口应选用防腐性能好,易成型的材料制造。 a:采用铝型材时,应符合GB5237的规定。 b:用用钢材时,应符合GB11253的规定。 c:根据使用要求,亦可采用其它有关材料标准的规定。

散流器送风计算方法

11.1.2散流器送风计算+=(W P378)外沿尺寸A×B×方形散流器的规格用颈部尺寸WH表示, (见空调工程50) +(W+50)×(H(H106)×+106),顶棚上预留洞 尺寸C×D=、散流器送风气流组织设计计算内容16m/s 最大不超过取2~ 5m/s(1)送风口的喉部风速Vd 射流速度衰减方程及室内平均风速(2) m 以散流器中心为起点的射流水平距离(射程)式中:X-m/s Vx-在X处的最大风 速-m/s 散流器出口风速Vo0.07m Xo-自散流器中心算起到射流外观原点的距离, 多层锥 面散流器为2m 90F-散流器的有效流通面积%按1.1 1.4盘式散流器为K-系数:多层锥面散流器为处的距离根则射程为散流器中心到风速为0.5m/s若要求射流末端速度为0.5m/s, 则:据式8-6,FFKvoKvoXo?= 射程X=-Xo= X 5.Vx0m 以散流器中心为起点的射流水平距离(射程)式中:X-1.1 1.4系数:多层锥面散流器为盘式散流器为K--m/s 散流器出口风速Vo2 m%按90散流器的有效流通面积F-0.07m , Xo-自散流器 中心算起到射流外观原点的距离多层锥面散流器为0.5 m/s 在X处的最大风速一般为Vx-6m/s 5m/s最大不超过散流器的喉部风速Vd一般取2~=rL.3810(m/s)Vm室内平均风速122)(L/H4?28-2例P401)见空调工程 (注:(m) 散流器服务区边长L-式中: (m) 房间净空高H-rr-r-因此即为射程 L射流射程与边长L之比L,射程%, 送热风时减少20当送冷风时, 室内平均风速取值增加20%其轴心温差衰减可近似地取 (3)轴心温差:对于散流器平送,-tx射流末端温度衰减值△℃0.5 m/s 处的最大风速一般为在XVx--to送风温差℃△m/s 散流器的喉部风速Vd- P401)(见空调工程2、散流器送风气流设计步骤方形散流器的送风面积的长宽比不宜,(1)、布置散流器一般按对称布置或梅花形布置散流器中心线和墙体距离一般不小于1m大于1:1.5,,就可以计算出单个方形散流器的送风量(2)、由空调区的总送风量和散流器的个数根据散流器喉部面计算出所需散流器喉部面积,2~5m/s)如取假定散流器的颈部风速( ,选择散流器规格 积校核射流的射程是否满足要求,中心处设置的的射程,根据下式(8-7)(3)、校核(1) %散流器的射程应为散流器中心到房间或区域边缘距离的75 校核是否 满足要求8-8计算室内平均风速,(4)校核室内平均风速,根据式 =rL3810.Vm(m/s)室内平均风速122)H4?/(L2式中:L-散流器服务区边长(m) 注:(见空调工程P401)例8-2H-房间净空高(m)

散流器送风计算方法

11.1.2散流器送风计算 方形散流器的规格用颈部尺寸W ×H 表示, (见空调工程P378)外沿尺寸A ×B =(W +106)×(H +106),顶棚上预留洞尺寸C ×D =(W +50)×(H +50) 1、散流器送风气流组织设计计算内容 (1)送风口的喉部风速Vd 取2~5m/s 最大不超过6m/s (2) 射流速度衰减方程及室内平均风速 xo x F K Vo Vx += 式中:X-以散流器中心为起点的射流水平距离(射程)m Vx-在X 处的最大风速m/s Vo -散流器出口风速m/s Xo-自散流器中心算起到射流外观原点的距离, 多层锥面散流器为0.07m F-散流器的有效流通面积m 2 按90% K-系数:多层锥面散流器为1.4盘式散流器为1.1 若要求射流末端速度为0.5m/s,则射程为散流器中心到风速为0.5m/s 处的距离根据式8-6,则: 射程X = Vx F Kvo -Xo= X = Xo F Kvo -5 .0 式中:X-以散流器中心为起点的射流水平距离(射程)m K-系数:多层锥面散流器为1.4盘式散流器为1.1 Vo -散流器出口风速m/s F-散流器的有效流通面积m 2 按90% Xo-自散流器中心算起到射流外观原点的距离, 多层锥面散流器为0.07m Vx-在X 处的最大风速一般为0.5 m/s 散流器的喉部风速Vd 一般取2~5m/s 最大不超过6m/s

室内平均风速Vm = 2 12 2 ) 4/(381.0H L rL +(m/s) 式中:L-散流器服务区边长(m) 注: (见空调工程P401)例8-2 H-房间净空高(m) r L -射程 r-射流射程与边长L 之比,因此r L 即为射程 当送冷风时, 室内平均风速取值增加20%, 送热风时减少20% (3)轴心温差:对于散流器平送,其轴心温差衰减可近似地取 Vd Vx to tx ≈?? to Vd Vx tx ?≈? △tx -射流末端温度衰减值℃ Vx-在X 处的最大风速一般为0.5 m/s △to -送风温差℃ Vd-散流器的喉部风速m/s 2、散流器送风气流设计步骤(见空调工程P401) (1)、布置散流器一般按对称布置或梅花形布置,方形散流器的送风面积的长宽比不宜大于1:1.5散流器中心线和墙体距离一般不小于1m (2)、由空调区的总送风量和散流器的个数,就可以计算出单个方形散流器的送风量,假定散流器的颈部风速(如取2~5m/s)计算出所需散流器喉部面积,根据散流器喉部面积,选择散流器规格 (3)、校核(1)的射程,根据下式(8-7)校核射流的射程是否满足要求,中心处设置的散流器的射程应为散流器中心到房间或区域边缘距离的75% (4)校核室内平均风速,根据式8-8计算室内平均风速,校核是否满足要求 室内平均风速Vm = 2 12 2 ) 4/(381.0H L rL +(m/s) 式中:L-散流器服务区边长(m) 注: (见空调工程P401)例8-2 H-房间净空高(m) r L -射程 r-射流射程与边长L 之比,因此r L 即为射程 (5)校核轴心温差衰减根据式(8-9)计算轴心温差衰减,校核是否满足空调区温度

风口标准

Q/XH 大连经济技术开发区星火科技有限公司企业标准 Q/XHF.K001-1998 通风空调风口 1998- - 发布 1998- - 实施大连经济技术开发区星火科技有限公司发布

编制说明 本标准是大连经济技术开发区星火科技有限公司为本公司生产通风风口(以下简称风口)而编制的。在编制过程中,参考了国家现行出版的手册、标准及规范,并结合公司几年来发展的实际状况及顾客提出的有关要求。 本标准是星火科技有限公司指导性技术文件,凡本公司涉及风口制作的工艺及要求不得低于本标准,确保风口满足使用要求。 本标准实施之日后,随国家和行业新标准、规范的发布而修正。 当本标准与顾客要求不一致时,按照合同要求执行。

前言 本标准是大连经济技术开发区星火科技有限公司为本公司生产通风空调风口(以下简称风口)而编制的。在编制过程中,参考了涉及的国家、行业标准及规范,并结合公司实际工艺水平及顾客要求。本标准全面系统地阐述了风口应达到的要求,使产品质量可靠、经济合理。 本标准是星火科技有限公司指导性技术文件,涉及风口的其它技术文件必须符合本标准要求。 本标准是公司第一次编写的企业标准,其主要内容来源于行业标准JGJ77-91通风空调风口。 本标准实施之日后,若国家或行业有新标准发布,本公司即执行国家或行业标准、并在适当时候,修正本企业标准。 本标准由星火科技有限公司提出并归口。 本标准由星火科技有限公司起草。 本标准主要起草人:姚伟国刘志伟

大连经济技术开发区星火科技有限公司企业标准 通风空调风口 Q/XHF.K001-1998 1 范围 本标准规定了风口的分类、基本规格、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于通风空调系统中的各类送风口、排风口和回风口。 2 引用标准 通过引用下列标准中的条文,构成本标准 GB/T 1.1-1993 标准编写的基本规定 GB/T 1.3-1997 产品标准编写规定 JGJ 77-91 通风空调风口 GBJ243-82 通风与空调工程及验收规范 GBJ304-88 通风与空调工程质量检验评定标准 3 分类与基本规格 3.1 分类 3.1.1 按用途分类: a.送风口 b.排风口 c.回风口 3.1.2 按型式分类 a.百叶式风口:外形有方形、矩形;叶片有单层、双层等 b.散流器:有方形、矩形、圆形、圆盘形等 c.喷口:有圆形、矩形等 d.条缝型风口 e.孔板风口 3.2 基本规格 3.2.1风口基本规格用颈部尺寸(指与风管的接口尺寸)表示,排列见表1 3.2.2 散流器基本规格按相等间距数50mm、60mm、70mm排列 3.3 型号表示法 3.3.1 型号表示法 用数字及字母表示(见表2)

散流器送风计算方法

散流器送风计算方法公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

11.1.2散流器送风计算 方形散流器的规格用颈部尺寸W ×H 表示, (见空调工程P378)外沿尺寸A ×B =(W +106)×(H +106),顶棚上预留洞尺寸C ×D =(W +50)×(H +50) 1、散流器送风气流组织设计计算内容 (1)送风口的喉部风速Vd 取2~5m/s 最大不超过6m/s (2) 射流速度衰减方程及室内平均风速 式中:X-以散流器中心为起点的射流水平距离(射程)m Vx-在X 处的最大风速m/s Vo-散流器出口风速m/s Xo-自散流器中心算起到射流外观原点的距离, 多层锥面散流器为0.07m F-散流器的有效流通面积m 2按90% K-系数:多层锥面散流器为盘式散流器为 若要求射流末端速度为s,则射程为散流器中心到风速为s 处的距离根据式8-6,则: 射程X =Vx F Kvo -Xo= X = Xo F Kvo 5 .0 式中:X-以散流器中心为起点的射流水平距离(射程)m K-系数:多层锥面散流器为盘式散流器为

Vo-散流器出口风速m/s F-散流器的有效流通面积m 2 按90% Xo-自散流器中心算起到射流外观原点的距离, 多层锥面散流器为0.07m Vx-在X 处的最大风速一般为0.5 m/s 散流器的喉部风速Vd 一般取2~5m/s 最大不超过6m/s 室内平均风速Vm= 2 12 2 ) 4/(381.0H L rL (m/s) 式中:L-散流器服务区边长(m) 注: (见空调工程P401)例8-2 H-房间净空高(m) rL-射程 r-射流射程与边长L 之比,因此rL 即为射程 当送冷风时, 室内平均风速取值增加20%, 送热风时减少20% (3)轴心温差:对于散流器平送,其轴心温差衰减可近似地取 △tx-射流末端温度衰减值℃ Vx-在X 处的最大风速一般为0.5 m/s △to-送风温差℃ Vd-散流器的喉部风速m/s 2、散流器送风气流设计步骤(见空调工程P401) (1)、布置散流器一般按对称布置或梅花形布置,方形散流器的送风面积的长宽比不宜大于1:散流器中心线和墙体距离一般不小于1m

方形散流器规格表

方形散流器规格表 方形散流器、矩形散流器、两面吹散流器、三面吹散流器、铝合金散流器 方形散流器具有良好的散流特性和美观的外形,广泛应用于空调系统中作送风口,其结构形式有多样,有1--4个不同方向散流的形式,能满足所有类型天花板的要求,散流器外框和内芯可分离,拆装容易,便于调节风量根据使用要求,散流器后端可配人字闸(风量调节阀)来调节风口出风量(OBD)。其外框和内芯采用优质铝合金型材制作,并经本色阳极化处理,阳极化膜坚实耐腐蚀。本散流器气流属贴附(平送)型。广泛适用于医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、酒楼及体育馆等场所。 常规规格表:(可以接受其它尺寸定做)以下为喉部尺寸,也叫开孔尺寸或洞口尺寸

安装高度制约颈部风速的最高限度 风口安装高度风口颈部风速 2.1-2.7米 5.5米/秒以下 3-4.25米7.5米/秒以下 音响点制约颈部风速的最高限度 安装场所吹出口颈部风速安装场所吹出口颈部风速播音室3-3.5米/秒剧场 剧场休息厅 教室 音乐厅游艺厅一般办公室5-6米/秒 医院门诊室 病房 旅馆客房 接待室居室计算机房4-4.5米/秒 商店 旅馆 大剧场 6-7.5米/秒

饭店 方形散流器、矩形散流器调节阀配用,才能在系统中得到理想的气流分布。此风口的叶片角度为固定式,不能随意调节,整个叶片与边框采用分离式结构(即叶片可以从边框内取下,安装好边框后再装上叶片),以方便安装与调节。 产品型号说明: FK-YS-AB FK-代表风口;FS-方形散流器;A为长度;B为宽度;AxB风口喉部尺寸,单位为毫米(mm)。 如FK-FS-1818,为简单易记,常规尺寸一般把长度后面的'0'去掉来标注型号,如180用18代表之

散流器送风计算方法

11.1.2散流器送风计算 方形散流器的规格用颈部尺寸W ×H 表示, (见空调工程P378)外沿尺寸A ×B =(W +106)×(H +106),顶棚上预留洞尺寸C ×D =(W +50)×(H +50) 1、散流器送风气流组织设计计算内容 (1)送风口的喉部风速Vd 取2~5m/s 最大不超过6m/s (2) 射流速度衰减方程及室内平均风速 xo x F K Vo Vx += 式中:X-以散流器中心为起点的射流水平距离(射程)m Vx-在X 处的最大风速m/s Vo -散流器出口风速m/s Xo-自散流器中心算起到射流外观原点的距离, 多层锥面散流器为0.07m F-散流器的有效流通面积m 2按90% K-系数:多层锥面散流器为1.4盘式散流器为1.1 若要求射流末端速度为0.5m/s,则射程为散流器中心到风速为0.5m/s 处的距离根据式8-6,则: 射程X = Vx F Kvo -Xo= X = Xo F Kvo -5 .0

式中:X-以散流器中心为起点的射流水平距离(射程)m K-系数:多层锥面散流器为1.4盘式散流器为1.1 Vo -散流器出口风速m/s F-散流器的有效流通面积m 2按90% Xo-自散流器中心算起到射流外观原点的距离, 多层锥面散流器为0.07m Vx-在X 处的最大风速一般为0.5 m/s 散流器的喉部风速Vd 一般取2~5m/s 最大不超过6m/s 室内平均风速Vm = 2 12 2 ) 4/(381.0H L rL +(m/s) 式中:L-散流器服务区边长(m) 注: (见空调工程P401)例8-2 H-房间净空高(m) r L -射程 r-射流射程与边长L 之比,因此r L 即为射程 当送冷风时, 室内平均风速取值增加20%, 送热风时减少20% (3)轴心温差:对于散流器平送,其轴心温差衰减可近似地取 Vd Vx to tx ≈?? to Vd Vx tx ?≈? △tx -射流末端温度衰减值℃ Vx-在X 处的最大风速一般为0.5 m/s △to -送风温差℃

方形散流器规格

方形散流器规格 为了使人们在各种环境里避免噪音的干扰及不适感,除了按性能表确定颈部风速外,还需要考虑安装高度及安装场合。 1、安装高度限定颈部风速的最高值: 风口安装高度(H) 劲部风速(V) 2.1~2.7m < 5.5m/s 3.0~4.25m < 7.5m/s 2、安装声场合限定颈部风速的最高值: 安装场所 颈部风速 安装场所 颈部风速 播音室 3.0~3.5m/s 剧场 5~6m/s 医院门诊室 4~5m/s 剧场休息厅 教室 病房 音乐厅 食堂 旅馆客房 图书馆 游艺厅 接待室 一般办公室 商店 6~7.5m/s 居室 旅馆 大剧场 计算机房 饭店 FS 方形散流器规格 颈尺寸 面尺寸 颈尺寸 面尺寸 颈尺寸 面尺寸 150×150 175×175 275×275 300×300 425×425 450×450 550×550 575×575 240×240 360×360 365×365 485×485

200×200 225×225 250×250 275×275 300×300 325×325 350×350 375×375 400×400 325×325 350×350 375×375 400×400 425×425 450×450 475×475 500×500 525×525 475×475 500×500 525×525 550×550 575×575 600×600 600×600 625×625 650×650 675×675 700×700 725×725 420×420 480×480 545×545 605×605

方形散流器的介绍

方形散流器的介绍 方形散流器具有良好的散流特性和美观的外形。广泛应用于空调系统中作送风口,其结构形式有多样,有1-4个不同方向散流的形式,能满足所有类型天花板的要求。散流器外框和内芯可分离,拆装容易,便于调节风量。根据使用要求,散流器后端可配置风量调节阀(OBD) 铝质散流器外框和内芯采用优质铝合金型材制作,并经本色阳极化处理,阳极化处膜坚实耐腐蚀。也可根据用户要求进行喷漆或着色处理。散流器外观轮廓明显,表面光洁明亮。本散流器,气流属贴附型。适用于播间室、医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、饭店及体育馆等。为了使人们在各种环境里避免噪音的干扰以及不适感,除了要确定颈部风速外,还需考虑安装高度及安装场合。 ◆适用于一般大楼外墙的排气,此型式的设计针对大楼及住房的厨房,厕所的抽排烟风管末端衔接外墙部分使用,有美化外墙的作用。 ◆圆形排气口内装有百叶片及不锈钢防虫网 ◆颈部附有三片弹簧倒勾片,在安装时不须螺丝固定,只要将圆型排气口推入孔内,以倒勾片卡住排气孔即可固定。 ◆材质:铝板、不锈钢、塑料(模具成形) ◆表面处理:阳极处理 方形散流器的结构形式 腾翔方型散流器在铝合金风口的基础上发展而成的,其差别:FK-10是正方形,FK-31是长方形,结构形式基本相同。 方形散流器和百叶风口有什么区别 1.腾翔方形散流器;其实也是一整风口只是要求“把气流散开”,就成为“散流器”。

2.方形散流器的叶片是对称线外斜状排列的,主要是为了把气流向四周扩散。通常只做一层叶片,只用于出风口。 3.百叶风口;又分出风口和回风口,有单层百叶风口和双层百叶风口两种。有带过滤网和不带过滤网的。出风口外层百叶可调,可以把气流指向一个方向。因为风口像百叶窗,所以称它为“百叶风口”。 4.散流器与百叶风口又有带调解阀和不带调节阀两种。 5.材质有铁制(消防系统)、铝制、木制、不锈钢、塑料、玻璃钢等。

方形散流器规格

方形散流器规格集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

方形散流器规格 为了使人们在各种环境里避免噪音的干扰及不适感,除了按性能表确定颈部风速外,还需要考虑安装高度及安装场合。 1、安装高度限定颈部风速的最高值: 风口安装高度(H) 劲部风速(V) ~ < s ~ < s 2、安装声场合限定颈部风速的最高值: 安装场所 颈部风速 安装场所 颈部风速 播音室 ~s 剧场 5~6m/s 医院门诊室 4~5m/s 剧场休息厅 教室 病房 音乐厅 食堂 旅馆客房 图书馆 游艺厅 接待室 一般办公室 商店 6~s 居室 旅馆 大剧场 计算机房 饭店 FS 方形散流器规格 颈尺寸 面尺寸 颈尺寸 面尺寸 颈尺寸 面尺寸 150×150 175×175 200×200 225×225 250×250 275×275 300×300 325×325 350×350 375×375 425×425 450×450 475×475 500×500 525×525 550×550 575×575 600×600 625×625 650×650 240×240 360×360 420×420 480×480 365×365 485×485 545×545 605×605

275×275 300×300 325×325 350×350 375×375 400×400 400×400 425×425 450×450 475×475 500×500 525×525 550×550 575×575 600×600 675×675 700×700 725×725 JS方形散流器规格 颈尺寸面尺寸颈尺寸面尺寸 150×225 150×300 150×375 150×450 150×525 225×300 225×375 225×450 225×525 300×375 300×450 300×525 375×450 375×525 450×525275×350 275×425 275×500 275×575 275×650 350×425 350×500 350×575 350×650 425×500 425×575 425×650 500×575 500×650 575×650 240×360 240×420 240×480 300×420 300×480 360×480 365×485 365×545 365×605 425×545 425×605 485×605

方形散流器规格

方形散流器规格 为了使人们在各种环境里避免噪音的干扰及不适感,除了按性能表确定颈部风速外,还需要考虑安装高度及安装场合。 1、安装高度限定颈部风速的最高值: 2、安装声场合限定颈部风速的最高值: FS方形散流器规格

200×200 225×225 250×250 275×275 300×300 325×325 350×350 375×375 400×400 325×325 350×350 375×375 400×400 425×425 450×450 475×475 500×500 525×525 475×475 500×500 525×525 550×550 575×575 600×600 600×600 625×625 650×650 675×675 700×700 725×725 420×420 480×480 545×545 605×605 JS方形散流器规格 颈尺寸面尺寸颈尺寸面尺寸 150×225 150×300 150×375 150×450 150×525 225×300 225×375 225×450 225×525 300×375 300×450 300×525 375×450 375×525 450×525 275×350 275×425 275×500 275×575 275×650 350×425 350×500 350×575 350×650 425×500 425×575 425×650 500×575 500×650 575×650 240×360 240×420 240×480 300×420 300×480 360×480 365×485 365×545 365×605 425×545 425×605 485×605

散流器送风计算方法

散流器送风计算方法

11.1.2散流器送风计算 方形散流器的规格用颈部尺寸W ×H 表示, (见空调工程P378)外沿尺寸A ×B =(W +106)×(H +106),顶棚上预留洞尺寸C ×D =(W +50)×(H +50) 1、散流器送风气流组织设计计算内容 (1)送风口的喉部风速Vd 取2~5m/s 最大不超过6m/s (2) 射流速度衰减方程及室内平均风速 xo x F K Vo Vx += 式中:X-以散流器中心为起点的射流水平距离(射程)m Vx-在X 处的最大风速m/s Vo -散流器出口风速m/s Xo-自散流器中心算起到射流外观原点的距离, 多层锥面散流器为0.07m F-散流器的有效流通面积m 2 按90% K-系数:多层锥面散流器为1.4盘式散流器为1.1 若要求射流末端速度为0.5m/s,则射程为散流器中心到风速为0.5m/s 处的距离根据式8-6,则: 射程X = Vx F Kvo -Xo= X = Xo F Kvo -5 .0 式中:X-以散流器中心为起点的射流水平距离(射程)m K-系数:多层锥面散流器为1.4盘式散流器为1.1 Vo -散流器出口风速m/s F-散流器的有效流通面积m 2 按90% Xo-自散流器中心算起到射流外观原点的距离, 多层锥面散流器为0.07m Vx-在X 处的最大风速一般为0.5 m/s 散流器的喉部风速Vd 一般取2~5m/s 最大不超过6m/s

室内平均风速Vm = 2 12 2 ) 4/(381.0H L rL +(m/s) 式中:L-散流器服务区边长(m) 注: (见空调工程P401)例8-2 H-房间净空高(m) r L -射程 r-射流射程与边长L 之比,因此r L 即为射程 当送冷风时, 室内平均风速取值增加20%, 送热风时减少20% (3)轴心温差:对于散流器平送,其轴心温差衰减可近似地取 Vd Vx to tx ≈?? to Vd Vx tx ?≈? △tx -射流末端温度衰减值℃ Vx-在X 处的最大风速一般为0.5 m/s △to -送风温差℃ Vd-散流器的喉部风速m/s 2、散流器送风气流设计步骤(见空调工程P401) (1)、布置散流器一般按对称布置或梅花形布置,方形散流器的送风面积的长宽 比不宜大于1:1.5散流器中心线和墙体距离一般不小于1m (2)、由空调区的总送风量和散流器的个数,就可以计算出单个方形散流器的送风量,假定散流器的颈部风速(如取2~5m/s)计算出所需散流器喉部面积,根据散流器喉部面积,选择散流器规格 (3)、校核(1)的射程,根据下式(8-7)校核射流的射程是否满足要求,中心处设置的散流器的射程应为散流器中心到房间或区域边缘距离的75% (4)校核室内平均风速,根据式8-8计算室内平均风速,校核是否满足要求 室内平均风速Vm = 2 12 2 ) 4/(381.0H L rL +(m/s) 式中:L-散流器服务区边长(m) 注: (见空调工程P401)例8-2 H-房间净空高(m) r L -射程 r-射流射程与边长L 之比,因此r L 即为射程 (5)校核轴心温差衰减根据式(8-9)计算轴心温差衰减,校核是否满足空调区温

风口型号表示法

风口型号表示法 分类代号表表3 规格代号用风口基本规格数值的1/10表示。 FJS-3225--表示矩形散流器,规格为320*250(mm) FQP-16--表示球形喷口,规格为160(mm) FYS-25--表示圆形散流器,规格为250(mm) 第二节技术要求 4.1基本要求 ,并按规定程序批准的图样和技术文件制造。 a:矩形(包括方形)风口的尺寸允差风表4。 尺寸允差(mm)表4 5 c:圆形风口的尺寸允差见表6 尺寸允差(mm) 表6 ,其平面度应符合表7的规定值。 平面度表7

,铝型材应不超过0.15mm,其它材料应不超过0.2mm。 4.1.5 风口的叶片应符合下列要求: a:叶片间距的尺寸偏差不大于±1mm; b:叶片弯曲度3/1000mm; c:叶片平行度4/1000mm; 4.2 外观要求 4.2.1 风口装饰面应无明显的划伤和压痕。 4.2.2 风口装饰面的颜色应一致,无花斑现象。 4.2.3 焊点应光滑牢固。 4.3 性能要求 4.3.1 机械性能 a:风口的活动零件,要求动作自如,阻尼均匀,无卡死和松动。 b:导流片可调或可拆卸的产品,要求调节器拆卸文便和可靠,定位后无松动现象。 a:风口应确定标准试验工况下额定的风量和射程值。标准试验工况条件下:在标准状态 空气下,射流的末端速度为0。5m/S,空气全压为10Pa。 b:风口在颈部速度6m/s时,全压损失应不超过100Pa。 c:空气动力性能取值应符合CB8170数值修约规则。 风量一律取整数,尾数为零,射程(可扩散半径)和压力损失取一位小数,局部阻力系数 取二位小数。 4.4材料要求 风口应选用防腐性能好,易成型的材料制造。 a:采用铝型材时,应符合GB5237的规定。 b:用用钢材时,应符合GB11253的规定。 c:根据使用要求,亦可采用其它有关材料标准的规定。

相关文档