致单位:腾讯科技(武汉)有限公司
上海市建设工程监理咨询有限公司 中建三局集团有限公司
工程施工联系函
发件人姓名:涂光兴日期:2016 年 3月27日 发件单位:上海旦川机电有限公司传真: 总页数:编号:LXH-LXYZ-002
如接受文件不清楚或漏页,请致电:138******** 联系人:庹中勤 主题:关于发电机排烟管事项
关于发电机组排气管走向布局,经过各方多次现场查看,根据设计院几个方案综合考虑,决定采用第三个方案,即排烟管直接引入排风井道,沿排风井上到地面出风口百叶窗处排放,请业主、监理、总包审核,并于2日内回复!
附:图纸
顺祝商祺!
项目经理: 审查意见:
项目总包机构(签章)
年月日 审查意见:
项目监理机构(章)
总/专业工程师(签字) 年月日 审查意见:
建设单位(签章)
年月日
单位:上海旦川机电有限公司 地址:上海市金山区吕巷镇 邮政编码:
1.烟囱从车库外布置,绕排风机房接入原来的排风井,但机房出风管与烟囱交叉部分底标
高为1.9米。同时需调整制冷机房出来的空调水管走向。
2.将烟囱分为两根,尺寸为DN250含保温外径450mm,再从机房绕行,与风管交叉底标
高2.1米,同时需调整制冷机房出来的空调水管走向和局部排风管
3.烟囱直接接入其排风井,这方式最简单,但是在发电机起动时会有部分白烟出地面,正
常运行后白烟现象就消失。
4.扩大排烟机房和地下二层排风井,烟囱从机房内穿越。风管与烟囱没有交叉,但是烟囱
转弯距离太短,安装施工困难,且烟囱穿排烟机房存在一定的风险。
00
006100
250019
2000II H/1
II-J/1
II-K II-L/1
II-1II-/1
II II-N II-M
II-L
II-K
II-J
II-H
II-1II-1II-1II-1II-18100
8100
8100
8100
1500
8400
8400
8400
7200
9300
84008400
4800
900
39000
配电间
10kW
15.48.5结
-8.100上
前室气瓶间
排风机房
控制室
排风机
房
空调水
井
DT-中水处理机房
排风井
前室
弱电强电
水
-7.800
制冷机房
庹中勤
唐海玉A
腾讯科技(武汉)有限公司
(进回油管、烟管安装示意图)
腾讯武汉研发中心880KW 发电机组项目
制图版
别
项目名称项目单位
内容
图纸图
号设计阶段
施工图
A-02发电机安装工程
×880KW 2审定审
核
日期2016/03/25
油箱
油箱
外接加油口、透气阀外接加油口、透气阀
1050
烟囱
安装进风风机
风机风量不小于60000立方米每小时
由建设方负责
60000上海旦川机电有限公司
配电柜
发
电
机
房
发
电
机
房
进
风井
进
风井
排风井
消声片隔板
消
声
片
隔
板
二级消声器
二级消声器
进回油管
Φ
300烟管
Φ300烟管
进回油管
2016/03/25
日期审
核
审定2×880KW 发电机安装工程
A-03施工图
设计阶段
图
号图纸内容
项目单位项目名称版
别
制图腾讯武汉研发中心880KW 发电机组项目
(发电机房安装平面布置图)
腾讯科技(武汉)有限公司
A
唐海玉庹中勤
上海旦川机电有限公司
90610025002000
II-H II-J/1
-K/1
II-L/1
II-18
-M/II-N II-17II-16II-15II-14II-138100
8100
8100
8100
1500
7200
9300
84008400
4800
900
39000
配电间
10kW
5.48.5结
-8.100上
前室
进风井
发电机房
发电机房
2#气瓶间
排风井
排风机房
控制室
排风机房
空调水
井DT-7
中水处理机房
排风井
前室
弱电强电
水
-7.800
制冷机房
油箱油箱
外接加油口、透气阀外接加油口、透气阀
1050
烟
囱
安装进风风机
风机风量不小于60000立方米每小时
由建设方负责
60000配电柜
1000
1000
墙面吸音板
墙面吸音板
二级消声器
二级消声器
进风消音片
进风消音片
排风消音片
排风消音片
消音片隔板
消音片隔板
3850
1#机房--烟管剖面示意图
庹中勤
唐海玉A 腾讯科技(武汉)有限公司
(发电机房安装剖面示意图)
腾讯武汉研发中心880KW 发电机组项目
制图版
别
项目名称项目单位内容
图纸图
号设计阶段
施工图
A-04发电机安装工程
×880KW 2审定审
核
日期2016/03/25
导
风罩
吸音天花吸音墙面
51001000
8800
导风罩
2000
吸音墙面
2#机房--烟管剖面示意图
二级消声器
Φ300排烟管
二级消声器
上海旦川机电有限公司