TM101 机壳振动速度、加速度、位移变送保护表
I. 概述
本系统由三部分组成,即一个ICP型加速度探头,一个变送保护表,一个可选的显示单元。
监测表可以输出振动的加速度、速度、位移值和隔离的两极报警继电器输出。
监测表还具有前面介绍中提到的功能。
II. TM101 振动变送保护表的技术参数
1. 电气指标
电源:
22 - 30VDC (nominal 24VDC), 100mA.要求与地隔离。
220VAC 20%, 50Hz, 30mA.
110VAC 20%, 60Hz, 50mA.
频响(3dB):
加速度: 2.0 – 5.0KHz.
速度: 10.0 – 3.0KHz.
位移: 10.0 – 3.0KHz.
加速度(低频选项): 1.0 – 100Hz.
速度(低频选项): 1.5 – 100Hz.
位移(低频选项): 2.0 – 100Hz.
外接传感器灵敏度:
100mV/g, ICP.或
500mV/g, ICP.
外接传感器:
24VDC,4mA 恒流源。
缓冲输出:
原始输出, < 500 Ω的输出阻抗。
总振动输出:
4 - 20mA.
1 - 5V.
报警和连锁输出:
报警点设置:
报警: 0 –100%满量程
连锁: 0 – 100%满量程
报警点精度:
± 1%
灵敏度:
10 圈电位器.
Set-point Cross-talk:
Better than 60dB.
报警继电器:
密封: 环氧树脂.
节点容量: 5A/220VAC. 或5A/24VDC (建议最大电流2A).
节点类型: 单刀双掷,SPDT.
输出隔离: 1000VDC .
报警延迟:
延迟3秒报警.
LED 显示:
系统指示OK (绿色)灯: 系统工作正常.
报警(黄色)灯: 超过设定点,灯亮(一级报警).
连锁(红色)灯: 超过设定点,灯亮(二级报警)
2. 物理指标
尺寸: 90(3.5")W ? 120(4.6")L ? 75(3.0")H.
重量: 约1000g
连线.
信号: 4-20mA(2), Reset(1), Driver(A/P, B/S)(2), COM(1)
电源: Power(2).
缓冲输出: BNC 连接
报警: 警报(3), 连锁(3).
3. 环境指标.
温度:
操作温度: -25o C -- +65o C.
贮存温度: -40o C-- +100o C.
湿度: 90% ,不凝固.
III.订货选项.
TM101-AXX-BXX-CXX-DXX
AXX: 满量程.
A00: 0~200um pk-pk
A01: 0~500um pk-pk
A02: 0~100um pk-pk
A03: 0~10mil pk
A04: 0~25mil pk
A05: 0~5mil pk
A06*: 0~50mm/s pk
A07: 0~100mm/s pk
A08: 0~20mm/s pk
A09: 0~2.0ips pk
A10: 0~4.0ips pk
A11: 0~1.0ips pk
A12: 0~5.0g pk
A13: 0~10g pk
A14: 0~5.0g pk (1.0~100Hz)
A15: 0~10g pk (1.0~100Hz)
A16: 0~50mm/s pk (1.5~100Hz)
A17: 0~100mm/s pk (1.5~100Hz)
A18: 0~500um pk-pk (2.0~100Hz)
BXX: 外部电源.
B00*: +24VDC
B01: 220VAC
B02: 110VAC
CXX: 报警输出.
C00*: 报警和连锁, 环氧树脂密封继电器.
C01: 无报警.
DXX:振动输出.
D00*: 4~20mA.
D01: 1~5V.
其中*项为厂家选择的缺省值.
厂家提供校准方法:用信号发生器提供100mV 80HZ电信号,产生振动值在18mm/S~19mm/S的振动值显示(变送器还需要根据零点、量程调整好相应的4~20mA 电流信号)。
IV.现场接线图
Figure 1. TM101现场接线图
Figure 2. TM101 防爆现场接线图
V.现场报警调试
A. 概述
根据操作手册,客户可以在现场或生产厂直接进行报警和连锁设置。
B. 设置条件
设置配件
a.> 万用表或,
b.> TM0200 显示器
C. TM0200表设置
a)连接TM0200 显示器(连接到4-20mA 端子) 然后接上电源. 大约30 秒后. OK
LED 灯亮. 按"RESET"即可.
b)卸下前面板上的四个螺栓(见图).
c)将左边的开关从"NORMAL"置于"SET", 右边的置于"ALERT".
d)慢慢的调节“报警点”,直到TM0200 显示.
e)重复以上操作设置“连锁”点.
f)将开关"SET" 重置于"NORMAL".
g)装上面板。.
h)按"RESET" 按钮即可.
D. 万用表设置
?根据电流值计算方法:
使用万用表,则根据电流值,其方法为“4~20mA”与“0~满量程”之间的线
性对比计算:报警值电流读数= 4 + 16 ? V(set) / V(fs).
例如:报警设置是100um, 满量程是200um, 报警值
I(set) = 4 + 16? 100/200 = 12(mA)
?测量4-20mA终端值.
?重复程序“V.2.C”,将电流值调至计算值
VI. 现场操作
1. 电源启动
电源启动后, 变送表进入自测模式自测顺利完成,OK亮. 自测仅花20秒即可完成. 接下来绿灯OK LED电亮。
2. 操作
A. OK状态
自检通过OK LED 亮,除非以下情况发生:
a.> 断电.
b.>传感器有误.
c.> 传感器与变送器之间线路有误。(短接或断开)
d.> 变送器内部线路故障
e.> 超出量程。
B. 报警状态
出现以下情况,报警启动:
a.>变送器和传感器工作正常(绿灯亮)
b.>测量值超过所设定的上下限,持续3秒。
C. 变送表复位
发生报警后,报警灯将持续点亮,解除方式如下:
a.> 按现场"RESET" 键
b.> 或按远程"RESET"键.
c.>或断电.
注意:
系统工作时,不要随意触摸开关. 否则会引发干扰信号或误报警。
系统工作时,不要随意调节设置点. 否则会引起误报警。
D. 缓冲输出
缓冲输出将直接影响诊断和状态监测设备的运行. 缓冲输出同时具备振动输出功能
注意
在工作过程中,建议不要将诊断仪器直接与缓冲输出相连. 以免引起系统不工地引发错误的振动信号。.
在工作过程中,如果连接仪器与缓冲输出, 必须保证与地绝缘. 简而言之,
必须保证诊断仪器和变送表共地。
VII. 4-20mA 标定(仅专业工程师操作)
注意
4-20mA 为发货前厂方标定. 除非你知道如何转换r, 而且有专门的工
具。否则,不要改变。
标定的主要目的是调节"ZERO" 和"SPAN" 以便同4-20mA作对应输出. 这需要操作经验和专业工具. 详情请与派利斯公司联系.
1.)拧下监测表角上的四个螺钉。.
2.)连接前置器、延长电缆和涡流传感器,使传感器接近被测物体, 保持涡流探头
与被测物体的静态间距为0.8mm.
3.)卸下前面板上的四个螺钉。.
4.)在振动台静态时,调节“ZERO”钮直到“4-20mA ”输出显示4.00mA.
5.)将振动台的振动调至最大Turn the shaker to the full-scale vibration. 调节检测表
右下脚的“SPAN”, 直到“4-20mA ”输出显示为20.0mA.
6.)重复步骤4.) 和5.) 4次以上.
7.)拧上螺钉.
派利斯公司---- TM系列变送保护表使用手册
Fax: (+1-413)793-8109, Email: pti@https://www.wendangku.net/doc/0514342225.html,, Web: https://www.wendangku.net/doc/0514342225.html,
ZERO
SPAN