V V GN6-10T/200LZZJB6-10Q 160/10A SN10-10I/630GN6-10T/200G G -1A (F )-07电缆进线 YJL22-10000-3×95LZZJB6-10Q 160/10A GN6-10T/200RN2-10/0.5JDZ-10G G -1A (J )-04 GN6-10T/200 JDZJ-10 GN6-10T/200RN2-10/0.5FS4-10G G -1A (F )-54 N o .101 N o .102Y 0Y 0 LMZJ1-0.52500/5A HD13-3000/30 HD13-3000/30DW15-2500S9-1250/10S9-1250/10 LMZJ1-0.52500/5A HD13-3000/30HD13-3000/30 DW15-2500HNF-50HD13-3000/30G DW15-2500 PGL-2-06A GN6-10T/200 GN6-10T/200 G G -1A (F )-07 LZZJB6-10Q 160/10A SN10-10I/630 GGJ1-01 GN6-10T/200LMZJ1-0.52500/5A RN2-10/0.5BWF10.5-100-1 BWF10.5-100-1 BWF10.5-40-1 P G L -2-06A 400A 1500A 400A 200A 200A 100A 100A 1500A 400A D Z X 10-400 400A D Z X 10-1250D Z X 10-400 D Z X 10-200 D Z X 10-200 D Z X 10-100 D Z X 10-100 D Z X 10-1250D Z X 10-400D Z X 10-400 400/51250/5300/5200/5200/560/5 60/5 1250/5300/5 400/5 LMY-3(40×4) YJL22-10000-3×95 LMY-3(100×8) BV-380-4×185 B V -3×150 B V -3×185 B V -3×185B V -3×150 B V -3×150 B V -3×150 B V -3×150 B V -3×150 B V -3×150 (备用) (备用)B V -3×150开关柜编号开关柜型号设备组编号计算电流/A PGL2-30 PGL2-30 PGL2-25 PGL2-25PGL2-26PGL2-26N o .103N o .104 N o .105同N o .104 N o .201 No.202 NO.204NO.205NO.206NO.207NO.208NO.209123456789 101112 线路去向#1#3#5#6#7#8#10#2备用 #4#91001.2 238.9 113.8 116.9 22.8 9.1 1083.1 -- 227.5 397.1 384.3 备用 --

110kva变电站电气主接线图分析

把变电站内的电气设备都要算上啊 一次设备:主变(中性点隔离开关、间隙保护、消弧线圈成套设备)、断路器(或开关柜、GIS等)、电压互感器(含保险)、电流互感器、避雷器、隔离开关、母线、母排、电缆、电容器组(电容、电抗、放电线圈等等),站用变压器(或接地变),有的变电站还有高频保护装置 二次设备:综合自动化、. 、逆变0000.、小电流接地选线、站用电、直流(蓄电池)、逆变、远动通讯等等 其他:支持瓷瓶、悬垂、导线、接地排、穿墙套管等等,消防装置、SF6在线监测装置等等 好像有点说多了,也可能有少点的,存在差异吧 35KV高压开关柜上一般都设有哪些保护各作用是什么? 过电流保护:1.速断电流保护:用于保护本开关以后的母排、电缆的短路故障。 2.定时限电流保护:用于下一电压级别的短路保护。 3.反时限电流保护:作用与2相同,但灵敏度比2高。 4.电压闭锁过电流保护:防止越级跳闸和误跳闸,提高供电可靠性。 5.纵联差动电流保护:专用于变压器内部故障保护。 6.长延时过负荷保护:用于保护专用设备或者电网的过负荷运行,首选发信,其次跳闸。 零序电流保护:1.零序电流速断保护:保护线路和线路后侧设备对地短路、严重漏电故障。 2.定时限零序电流保护:保护线路和线路后侧设备的轻微对地短路和小电流漏电,监测绝缘状况。可以选择作用于跳闸或发信。 过电压保护:1.雷电过电压保护。 2.操作过电压保护。1、2两种过电压通常都是用避雷器来保护,可防止线路或设备绝缘击穿。

3.设备异常过电压保护:通过电压继电器和综保定值整定来实现跳闸或发信,用于保护设备在异常过压下运行造成的发热损坏。 低电压保护:瞬时低电压保护只发信不跳闸,用于避免瞬间短路或大负荷启动造成的正常设备误跳闸。俗称躲晃电。 非电量保护:1.重瓦斯保护:用于变压器内部强短路或拉弧放电的严重故障保护。选择跳闸。 2.轻瓦斯保护:用于变压器轻微故障的检测,选择发信报警。 3.温度保护:用于检测变压器顶层油温监测,轻超温发信报警,重超温跳闸。 以上都是针对一次侧设计的保护。 二次侧的保护:1.直流失压保护,用于变电所直流设备故障时防止设备在保护失灵状况下运行。一般设备通常选择发信报警。重要设备选择跳闸。 2.临柜直流消失保护,用于监测相邻高压柜的直流电压状态,选择发信报警。 随着技术的发展,继电保护的内容越来越多,供人们在不同情况下选用。 目前使用的微机型综合保护器内都设计了各种保护功能,可以通过控制字的设定很方便地选择所需要的保护功能组合。

电工基础电路图讲解

电路图基础知识讲解 对一个没有电工基础,或者刚入门的从业者,都比较迷茫,都会有这么一个问题,看到电路图,无从下手,不知道该从哪边学起,下面简单介绍下一些基础知识,供大家参考。 首先,要了解各个元件的有什么功能,有什么特点。说白了就是要了解各个元件有什么作用。 其次,要了解各个元件间的组合有什么功能。 再者,要知道一些基本的电路,比如:基本的电压源与电流源之间的相互转换电路,基本的运算放大电路等等。 然后,就是可以适当的看一点复杂的电路图,慢慢了解各个电路间电流的走向。 以上所说的模拟电路,还有数字电路就是要多了解一些‘门’的运用,比如说:与非门,与或门等等。还有在一些复杂的电路图上会有集成芯片,所以,你还要了解给个芯片引脚的作用是什么,该怎么接,这些可以在网上或书上查到,再有,提到一点就是一些电路中的控制系统,有复杂的控制系统,也有简单的控制系统,我说一个简单的,比如说单片机的,你就要了解这个单片机有多少引脚,各个引脚的功能是什么,这个单片机要一什么铺助电路想连接,这样组成一个完整的电路。 想学会电路图就是要你多看,多去了解,多去接触,这样更容易学会。 一、电子电路图的意义 电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样,我们在分析电路时,就不必把实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了;在设计电路时,也可以从容地在纸

上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装,通过调试、改进,直至成功;而现在,我们更可以应用先进的计算机软件来进行电路的辅助设计,甚至进行虚拟的电路实验,大大提高了工作效率。 二、电子电路图的分类 ( 一) 原理图 原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种电路图,又被叫做“电原理图”。这种图,由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理,所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作时情况。图1 所示的就是一个收音机电路的原理图。 图一 ( 二) 方框图( 框图) 方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。从根本上说,这也是一种原理图,不过在这种图纸中,除了方框和连线,几乎就没有别的符号了。它和上面的原理图主要的区别就在于原理图上详细地绘制了电路的全部的元器

110kV变电站电气主接线及运行方式

110kV变电站电气主接线及运行方式 变电站电气主接线是指高压电气设备通过连线组成的接受或者分配电能的电路。其形式与电力系统整体及变电所的运行可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。所以,主接线设计是一个综合性问题,应根据电力系统发展要求,着重分析变电所在系统中所处的地位、性质、规模及电气设备特点等,做出符合实际需要的经济合理的电气主接线。 一变电所主接线基本要求 1.1 保证必要的供电可靠性和电能质量。 保证供电可靠性和电能质量是对主接线设计的最基本要求,当系统发生故障时,要求停电范围小,恢复供电快,电压、频率和供电连续可靠是表征电能质量的基本指标,主接线应在各种运行方式下都能满足这方面的要求。 1. 2 具有一定的灵活性和方便性。 主接线应能适应各种运行状态,灵活地进行运行方式切换,能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化,在改变运行方式时操作方便,便于变电所的扩建。 1. 3 具有经济性。 在确保供电可靠、满足电能质量的前提下,应尽量节省建设投资和运行费用,减少用地面积。 1. 4 简化主接线。 配网自动化、变电所无人化是现代电网发展的必然趋势,简化主接线为这一技术的全面实施创造了更为有利的条件。 1. 5 设计标准化。 同类型变电所采用相同的主接线形式,可使主接线规范化、标准化,有利于系统运行和设备检修。 1. 6 具有发展和扩建的可能性。 变电站电气主接线应根据发展的需要具有一定的扩展性。 二变电所主接线基本形式的变化 随着电力系统的发展,调度自动化水平的提高及新设备新技术的广泛应用,变电所电气主接线形式亦有了很大变化。目前常用的主接线形式有:单母线、单母线带旁路母线、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线、双母线分段带旁路、一个半断路器接线、桥形接线及线路变压器组接线等。从形式上看,主接线的发展过程是由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。在当今的技术环境中, 随着新技术、高质量电气产品广泛应用,在某些条件下采用简单主接线方式比复杂主接线方式更可靠、更安全,变电所主接线日趋简化。因此,变电所电气主接线形式应根据可靠性、灵活性、经济性及技术环境统一性来决定。 三 110kV变电站的主接线选择 在电力系统和变电所设计中,根据变电所在系统中的地位和作用,可把电网中110kV变电所分为终端变电所和中间变电所两大类。下面就这两类变电所高压侧电气主接线模式作一分析。 3. 1 110kV终端变电所主接线模式分析

认识电路中的各种开关

认识电路中的各种开关 开关是电路中的一种常用的元件,开关的种类很多,现就和大家认识一些常用的开关。 一、闸刀开关 1、单刀单掷开关 这种开关只向一个方向按下时接通,拉起时便断开。 2、单刀双掷开关 这种开关可向两边按下时,分别接通两个不同的电路,拉起时断开。 一般进线应接在有刀的按线柱上。 3、双刀(三刀)单掷开关 这种开关向一个方向按下时可同 时接通两条(三条)线路,拉起时则 同时断开两条(三条)线路。 二、拉线开关 这种开关由一个铜制弹片(相当于一个固定 的的触片)和随绝缘转轴一起转动、有一定间隔 的几块铜片(相当于动触片)组成,转轴由拉线 控制,拉动一下两组铜片接通,再拉一下两组铜 片断开。 三、按钮开关 这种开关由一个固定的金属片和一个弹起的 金属片组成,按下按钮(绝缘材料做成)时弹起的 金属片被压下与固定的金属片接通,松手时弹起的 金属片便弹起,两金属片断开。

四、拨动开关 这种开关的结构与按钮开关类似,只是在拨动钮内加装了一个可以随滚珠滑动的弹簧,以确保两金属片始终处于接通或断开状态。 五、空气开关 空气开关实质上是由电磁铁控制的开关,下图中 的甲、乙是其工作原理图。当电流过大时,电磁铁 磁性变强将衔铁吸过来(乙图是吸下来),弹簧便将 闸刀拉开(乙图直接断开),要重新接通必须用手将 闸刀推上去(乙图可自动接通)。 六、滑动开关 这种开关通过滑柄的滑动,可以同时接通或断开 多组电路。 七、旋转开关 这种开关通过金属动触片的转动,可分别使电路断 开、接通一组电路、并列接通两组电路。 八、自动开关 自动开关种类较多,比如目前较常见的有:人体感 应开关、声控开关、光控开关、温控开关等。 武汉市第三十六中学梁大悦

配网地理接线图绘制

配网地理接线图绘制 为解决全省无统一、规范的配网图质资料以及系统在基层应用方面存在的问题,有必要统一标准进行配网线路地理接线图绘制及成册。可以统一、规范各供电所(分局)配网图质资料,逐步规范基层工作人员工作习惯、工作流程,为运维工作提供数据支持,保障线路运维工作顺利开展。加强南方电网公司GIS系统的应用,方便运维人员工作开展,促进线路运维人员深入了解、学习并使用GIS系统。优化GIS系统地理接线图的展示,为GIS系统使用提供了重要补充和技术支撑。 标签:配网线路:地理接线图 1 引言 目前南方电网公司GIS系统己上线运行,贵州电网各单位的配网图模数据和拓扑连接关系等数据已进入GIS系统,基本实现了配网图资数据的系统化动态管理,提高了配网运行精细化管理水平。但仍存在以下几个方面的问题: (1)全省无统一、规范的配网图纸资料,使得配网运维、管理人员难以快速地获取准确配网相关线路和设备数据基本情况,不便于线路及设备数据的现场核实和更新,对配网工作的规范性、安全性、工作效率帶来一定影响。 (2)GIS系统在基层员工的应用方面,缺少有效的应用载体。线路的运行检修工作多在信号不足的野外、山区进行,现场条件无法支持电脑和网络等资源,难以满足应急指挥的需要;基层人员难以及时发现图纸与实地不符的情况,导致GIS系统图纸与实地不符的问题不能得到完全解决。 (3)GIS系统地理接线图生产功能不能完全满足配网运维工作现场的实际需求。GIS系统中地理接线图的打印全图功能类似于截图功能,图面像素较低,且在一定出图比例下,支线线路及各类设各信息在导出的地图中没有较好的展示,无法分项标示比较集中的电力设施,图例、图幅框、比例尺及指北针等图元都不能添加,不能进行标准化绘制电子图,难以满足实际工作的需要。 因此为解决全省无统一、规范的配网图质资料以及系统在基层应用方面存在的问题,有必要统一标准进行配网线路地理接线图编制及成册 2 绘制设计 地理接线图绘制主要工序: 1、数据收集:收集贵州省内所有10kV线路的相关数据。 2、电网数据提取:从:sqlite数据包中提取绘图所需要素数据,对提取出的

电力系统电气主接线的形式和要求

电力系统电气主接线的形式和要求 1.主接线的基本要求 (1)可靠性电气接线必须保证用户供电的可靠性,应分别按各类负荷的重要性程度安排相应可靠程度的接线方式。保证电气接线可靠性可以用多种措施来实现。 (2)灵活性电气系统接线应能适应各式各样可能运行方式的要求。并可以保证能将符合质量要求的电能送给用户。 (3)安全性电力网接线必须保证在任何可能的运行方式下及检修方式下运行人员的安全性与设备的安全性。 (4)经济性其中包括最少的投资与最低的年运行费。 (5)应具有发展与扩建的方便性在设计接线方时要考虑到5~10年的发展远景,要求在设备容量、安装空间以及接线形式上,为5~10年的最终容量留有余地。 2.单母线接线 (1)单母不分段 每条引入线和引出线的电路中都装有断路器和隔离开关, 电源的引入与引出是通过一根母线连接的。 单母线不分段接线适用于用户对供电连续性要求不高的二、三级负荷用户。 2)单母线分段接线 单母线分段接线是由电源的数量和负荷计算、电网的结构来决定的。 单母线分段接线可以分段运行,也可以并列运行。 用隔离开关、负荷开关分段的单母线接线,适用于由双回路供电的、允许短时停电的具有二级负荷的用户。 用断路器分段的单母线接线,可靠性提高。如果有后备措施,一般可以对一级负荷供电。 3)带旁路母线的单母线接线 当引出线断路器检修时,用旁路母线断路器代替引出线断路器,给用户继续供电。旁路断路器一般只能代替一台出线断路器工作,旁路母线一般不能同时连接两条及两条以上回路,否则当其中任一回路故障时,会使旁路断路器跳闸。断开多条回路。通常35kV的系统出线8回以上、 110kV系统出线6回以上,220kV系统出线4回以上,才考虑加设旁路母线。 (4)单母线分段带旁路 在正常运行时,系统以单母线分段方式运行,旁路母线不带电。如果正常运行的 某回路断路器需退出运行进行检修,闭合旁路断路器,使旁路母线带电,合上欲检修回路旁路隔离开关,则该线路断路器可退出运行,进行检修。 这种旁路母线可接至任一段母线,在容量较少的中小型发电厂和 35~110kV变电所中获得广泛应用。 3.双母线接线 (1)双母线接线 一组作为工作母线,另一组作为备用母线,在两组母线之间,通过母线联络断路器(简称为母联断路器)进行连接。把双母线系统形成单母线分段运行方式,即正常运行时,使两条母线都投入工作,母联断路器及其两侧隔离开关闭合,全部进出线均匀分配两条母线。这种运行方式可以有效缩小母线故障时的停电范围。 双母线接线主要优点有: 1)检修任一组母线时,不会中断供电。 2)检修任一回路的母线隔离开关时,只需断开该回路,其它回路倒换至另一组母线继续运行。 3)工作母线在运行中发生故障时,可将全部回路换接至备用母线,迅速恢复供电。 4)任一回路断路器检修时,可用母联断路器代替其工作。 5)方便试验。需要对某回路做试验时,只需把此回路单独切换至备用母线即可。 (2)双母线带旁路接线 在双母线接线方式中,为使线路在出线断路器检修时不中断供电,可采用带旁路接线。

电力系统主接线

第1章前言 1.1电气主接线系统设计的意义 电气主接线主要指发电厂、变电所及电力系统中传送电能的通路, 这些通路中有发电机、变压器、母线、断路器、隔离开关、电抗器、线路等设备。它们的连接方式, 对供电可靠、运行灵活、检修方便以及经济合理等起着决定性的作用,它反映出电厂的整个供电系统全貌和其所选用的电气设备、元件型号规格和数量以及它们之间的相互关系。它不仅是初步设计审查的重要内容之一, 同时也是将来电气值班运行人员进行各种操作的重要依据。电气主接线的设计是否合理, 将直接影响到电厂基本建设投资效益和今后的安全及可靠运行,同时也是做好发电厂电气设计的关键。同时,电气主接线的设计也是变电所电气设计的主体。它与电力系统、电厂功能参数、基本原始资料以及电厂的运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电器选择和布置,继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此,主接线的设计显得尤为重要。 针对发电厂而言,电气主接线已经成为电气设计最为关键的环节,关系着电能的安全输送,关系着居民用电的可靠保障和自身运行的安全性、稳定性。合理的设计能够有效节省基建投资,方便以后的操作和检修,减少机组因电气原因造成停机等。本文依托某2×30MW公用热电厂进行设计主接线,通过技术经济比较,达到技术先进、经济合理、安全适用的目的。 1.2厂用电系统设计的意义 厂用电系统是火力发电厂的重要组成部分,厂用电系统的任何故障都会影响正常生产,严重的会直接造成停产。火力发电厂有大量的辅机设备,大部分辅机

均由电动机拖动,厂用电量巨大,一般热电厂的厂用电率为8%~10%甚至更高,且对电源的可靠性要求高,一般情况不允许突然中断。 厂用电供电的可靠性和经济性不仅与发电厂的运行操作、维护检修和设备质量等有着密切的关系,其很大程度上取决于厂用电接线设计是否正确、合理,厂用电的电压等级和厂用电源的引接方式是否合适,备用电源与工作电源切换是否灵活可靠等。由此可见,厂用电系统的设计直接关系到整个电厂以后运行的安全、可靠性,它的确定就代表着电厂基本轮廓的确定,基本组成设备的确定,投资成本的确定,因此合理的厂用电接线,适当的电压等级,对于保证机组的安全连续满发、降低厂用电率、方便操作和维护、节约投资、缩短建设工期、控制造价等有着重要的意义。 1.3 本文的主要工作 1.3.1 学习关于电气主接线和厂用电接线的设计方法和流程。 1.3.2 根据各设计规范选择各主要设备、导体的型式,并了解校核方法。 1.3.3 通过设计和探讨,加深对所学知识的掌握,为以后运用于实践中打好基础。 第2章电气主接线设计要求及方案确定 2.1电气主接线设计的要求 发电厂的主接线设计要求非常严格,在设计时不仅要按照国家相关的法律法规严格执行外,其经济性、合理性、可靠性等都直接关系到以后的运行安全和经济效益。所以,对发电厂电气主接线设计一般应满足以下几点:

第一章(电气主接线)

第一章 电气主接线系统 电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送方式和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离开关、线路等。它们的连接方式,对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。 对一个电厂而言,电气主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定。它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况。 第一节 主接线的基本形式 600MW 汽轮发电机组电厂有关的基本接线形式有:双母线接线、一个半断路器接线(3/2接线)、桥型接线、单元接线。 一、双母线接线 1.一般双母线接线 如图1-1所示,它具有两组母线:工作母线Ⅰ和备用母线Ⅱ。每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别接至两组母线,母线之间通过母线联络断路器(简称母联)QF b 连接,称为双母线接线。有两组母线后,使运行的可靠性和灵活性大为提高,其特点如下: (1)检修任一组母线时,不会停止对用户连续供电。例如:检修母线Ⅰ时,可把全部电源和负荷线路切换到母线Ⅱ上。 (2)运行调度灵活,通过倒换操作可以形成不同的运行方式。当母联断路器闭合,进出线适当分配接到两组母线上,形成双母线同时运行的状态。有时为了系统的需要,亦可将母联断路器断开(处于热备用状态),两组母线同时运行。此时这个电厂相当于分裂为两个电厂各自向系统送电。显然,两组母线同时运行的供电可靠性比仅用一组母线运行时高。 (3)在特殊需要时,可以用母联与系统进行同期或解列操作。当个别回路需要独立工作或进行试验(如发电机或线路检修后需要试验)时,可将该回路单独接到备用母线上进行。 2.带有旁路母线的双母线接线 一般双母线接线的主要缺点是:检修线路断路器会造成该回路停电。为了检修线路断路器时不致造成停电,可采用带旁路母线的双母线接线,如图1-2所示。在每一回路的线路侧装一组隔离开关(旁路隔离开关)QS ,接至旁路母线Ⅲ上,而旁路母线再经旁路断路器及隔离开关接至两组母线上。图1-2中设有专用的旁路断路器QF 。要检修某一线路断路器时,基本操作步骤是:先合旁路断路器两侧的隔离开关(母线侧合上一个),再合上旁路断路器 图1-1 双母线接线 图1-2 带有旁路母线的 双母线接线

最新电气主接线讲义演示教学

第五章电气主接线讲义 第一节电气主接线概述 一、电气主系统与电气主接线图 (一)电气主接线 电气主接线是由多种电气设备通过连接线,按其功能要求组成的汇聚和分配电能的电路,也称电气一次接线或电气主系统。 (二)电气主接线图 用规定的设备文字和图形符号将各电气设备,按连接顺序排列,详细表示电气设备的组成和连接关系的接线图,称为电气主接线图。 电气主接线图一般画成单线图。 二、电气主接线中的电气设备和主接线方式 (一)电气主接线中的电气设备 电气主接线中的主要电气设备包括:电力变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、接地装置以及各种无功补偿装置等。(二)主接线方式 常用的主接线方式有:单母线接线、单母线分段接线、单母线分段带旁路母线接线、双母线接线、双母线带旁路母线接线、双母线分段接线、双母线分段带旁路母线接线、内桥接线、外桥接线、一台半断路器接线、单元接线、和角形接线等。 三、电气主接线的基本要求 电气主接线的选择正确与否对电力系统的安全、经济运行,对电力系统的稳

定和调度的灵活性,以及对电气设备的选择,配电装置的布置,继电保护及控制方式的拟定等都有重大的影响。在选择电气主接线时,应满足下列基本要求。 1. 保证必要的供电可靠性和电能的质量; 2. 具有一定的运行灵活性; 3. 操作应尽可能简单、方便; 4. 应具有扩建的可能性; 5. 技术上先进,经济上合理。 第二节电气主接线的基本接线形式

一、单母线接线 (一)单母线接线的优点 简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便,有利于扩建和采用成套配电装置。 (二)单母线接线的主要缺点 母线或母线隔离开关检修时,连接在母线上的所有回路都将停止工作;当母线或母线隔离开关上发生短路故障,装设母差保护时,所有断路器都将自动断开,造成全部停电;检修任一电源或出线断路器时,该回路必须停电。 二、单母线分段接线 出线回路数增多时,可用断路器或隔离开关将母线分段,成为单母线分段接线,如图所示。根据电源的数目和功率,母线可分为2~3段。

电力系统电气主接线的形式和要求

电力系统电气主接线的形式和要求 1、主接线的基本要求 (1)可靠性电气接线必须保证用户供电的可靠性,应分别按各类负荷的重要性程度安排相应可靠程度的接线方式。保证电气接线可靠性可以用多种措施来实现。 (2)灵活性电气系统接线应能适应各式各样可能运行方式的要求。并可以保证能将符合质量要求的电能送给用户。 (3)安全性电力网接线必须保证在任何可能的运行方式下及检修方式下运行人员的安全性与设备的安全性。 (4)经济性其中包括最少的投资与最低的年运行费。 (5)应具有发展与扩建的方便性在设计接线方时要考虑到5~10年的发展远景,要求在设备容量、安装空间以及接线形式上,为5~10年的最终容量留有余地。 2、单母线接线 (1)单母不分段 每条引入线和引出线的电路中都装有断路器和隔离开关, 电源的引入与引出是通过一根母线连接的。 单母线不分段接线适用于用户对供电连续性要求不高的 二、三级负荷用户。 2)单母线分段接线

单母线分段接线是由电源的数量和负荷计算、电网的结构来决定的。 单母线分段接线可以分段运行,也可以并列运行。 用隔离开关、负荷开关分段的单母线接线,适用于由双回路供电的、允许短时停电的具有二级负荷的用户。 用断路器分段的单母线接线,可靠性提高。如果有后备措施,一般可以对一级负荷供电。 3)带旁路母线的单母线接线 当引出线断路器检修时,用旁路母线断路器代替引出线断路器,给用户继续供电。旁路断路器一般只能代替一台出线断路器工作,旁路母线一般不能同时连接两条及两条以上回路,否则当其中任一回路故障时,会使旁路断路器跳闸。断开多条回路。通常35kV的系统出线8回以上、110kV系统出线6回以上,220kV 系统出线4回以上,才考虑加设旁路母线。 (4)单母线分段带旁路 在正常运行时,系统以单母线分段方式运行,旁路母线不带电。如果正常运行的 某回路断路器需退出运行进行检修,闭合旁路断路器,使旁路母线带电,合上欲检修回路旁路隔离开关,则该线路断路器可退出运行,进行检修。 这种旁路母线可接至任一段母线,在容量较少的中小型发电厂和35~110kV变电所中获得广泛应用。

初二物理电路作图的种类、方法和专题训练

物理电路作图的种类、方法和专题训练 一、电路图题型大约可分为以下几种类型: 1、串并联电路的识别;2、看实物画出电路图;3、 看图连元件作图;4、根据要求设计电路;5、识别错误电路,并画出正确的图。一般考试就以上五种作图,下面就它们的作图方法详细说明。 二、各种题型的解题方法: (一)几种区分串并联电路的方法。 1、定义法: 2. 电流流向法:电流流向法是识别串并联电路最常用的方法。在识别电路时,让电流从电源的 正极出发经过各用电器回到电源的负极,途中不分流,始终是一条路径者,为串联;如果电流在某处分为几条支路,若每条支路上只有一个用电器,最终电流又重新汇合到一起,像这样的电路为并联。并联电路中各用电器互不影响。 3. 拆除法:它的原理就是串联电路中各用电器互相影响,拆除任何一个用电器,其他用电器中 就没有电流了;而并联电路中,各用电器独立工作,互不影响,拆除任何一个或几个用电器,都不会影响其他用电器。 4. 节点法:所谓“节点法”就是在识别不规范电路的过程中,不论导线有多长,只要中间没有 电源、用电器等,则导线两端点均可以看成同一个点,从而找出各用电器两端的公共点,它的最大特点是通过任意拉长和缩短导线达到简化电路的目的。 5. 等效电路法:对于题目中给定的电路可能画法不规则,我们可综合上述方法通过移动、拉长、 缩短导线,把它画成规则的电路,即画出它的等效图来进行识别。 (二)看实物画电路图,关键是在看图,图看不明白,就无法作好图,中考有个内部规定,混联作图是不要求的,那么你心里应该明白实物图实际上只有两种电路,一种串联,另一种是并联,串联电路非常容易识别,先找电源正极,用铅笔尖沿电流方向顺序前进直到电源负极为止。明确每个元件的位置,然后作图。顺序是:先画电池组,按元件排列顺序规范作图,横平竖直,转弯处不得有元件若有电压表要准确判断它测的是哪能一段电路的电压,在检查电路无误的情况下,将电压表并在被测电路两端。对并联电路,判断方法如下,从电源正极出发,沿电流方向找到分叉点,并标出中文“分”字,(遇到电压表不理它,当断开没有处理)用两支铅笔从分点开始沿电流方向前进,直至两支笔尖汇合,这个点就是汇合点。并标出中文“合”字。首先要清楚有几条支路,每条支路中有几个元件,分别是什么。特别要注意分点到电源正极之间为干路,分点到电源负极之间也是干路,看一看干路中分别有哪些元件,在都明确的基础上开始作电路图,具体步骤如下:先画电池组,分别画出两段干路,干路中有什么画什么。在分点和合点之间分别画支路,有几条画几条(多数情况下只有两条支路),并准确将每条支路中的元件按顺序画规范,作图要求横平竖直,铅笔作图检查无误后,将电压表画到被测电路的两端。 (三)看电路图连元件作图 方法:先看图识电路:混联不让考,只有串,并联两种,串联容易识别重点是并联。若是并联电路,在电路较长上找出分点和合点并标出。并明确每个元件所处位置。(首先弄清楚干路中有无开并和电流表)连实物图,先连好电池组,找出电源正极,从正极出发,连干路元件,找到分点后,分支路连线,千万不能乱画,顺序作图。直到合点,然后再画另一条支路[注意导线不得交叉,导线必须画到接线柱上(开关,电流表,电压表等)接电流表,电压表的要注意正负接线柱]遇到滑动变阻器,必须一上,一下作图,检查电路无误后,最

电力系统基础习题及答案解析

第一章电力系统概述习题 一、填空题 1.根据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、风力发电厂和核能发电厂等。 2.按发电厂的规模和供电范围不同,又可分为区域性发电厂、地方发电厂和自备专用发电厂等。 3.火电厂分为凝汽式和供热式火力发电厂。 4.水电厂根据集中落差的方式分为堤坝式、引水式和混合式。 5.水电厂按运行方式分为有调节、无调节和抽水蓄能电厂。 6.变电所根据在电力系统的地位和作用分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。 7.衡量电能质量的指标有电压、频率、正弦交流电的波形。 8.根据根据对用电可靠性的要求,负荷可以分成第Ⅰ类负荷、第Ⅱ类负荷、第Ⅲ类负荷。 二、判断题 1、火力发电厂是利用煤等燃料的化学能来生产电能的工厂。(√) 2、抽水蓄能电站是利用江河水流的水能生产电能的工厂。(×) 3、变电站是汇集电源、升降电压和分配电力的场所 , 是联系发电厂和用户的中间环节。(√) 4、中间变电站处于电力系统的枢纽点 , 作用很大。(×) 5、直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备。(√) 6、电流互感器与电流表都是电气一次设备。(×) 7、用电设备的额定电压与电力网的额定电压相等。(√) 8、发电机的额定电压与电力网的额定电压相等。(×) 9、变压器一次绕组的额定电压与电力网的额定电压相等。(×) 10、所有变压器二次绕组的额定电压等于电力网额定电压的倍。(×) 11、二次设备是用在低电压、小电流回路的设备。(√) 12、信号灯和控制电缆都是二次设备。(√) 13、根据对用电可靠性的要求,负荷可以分成5类。(×) 三、简答题 1.发电厂和变电所的类型有哪些。 答:发电厂分火力发电厂、水力发电厂、风力发电厂和核能发电厂。 根据变电所在电力系统的地位和作用分成枢纽变电所、中间变电所、地区变电所和终端变电所。

变电站主接线图设备命名规则

变电站主接线图设备命名规则(2) 双母线分段,分别称1号、2号母线、3号、4号母线(#1M、#2M、#3M、#4M)。旁路母线,称5号母线(#5M)。 (若旁路母线为两段,则称为#5M1、#5M2)。 3.4 断路器编号: 断路器编号用四位数字表示,前两位数码“50”代表500kV电压等级,后两位数码依结线方式做以下规定: 3.4.1 完全一个半断路器结线开关编号: 完全一个半断路器结线设备按矩阵排列编号,如第一串的三个断路器,分别为5011(靠#1M)、5012(中间)、5013(靠#2M),第二串为5021(靠#1M)、5022(中间)、5023(靠#2M)(参见附图3)。 串序自固定端向扩建端依序排列。 3.4.2 不完全一个半断路器结线开关编号: 3.4.2.1 如图1所示不完全一个半断路器结线方式,不完整串当一完整串处理,照完全一个半断路器结线的编号法编号。 3.4.2.2 图2所示一个半断路器结线方式,变压器高压侧开关按主变压器开关编号。 3.4.3 母联断路器及旁路断路器编号: 母联断路器及旁路断路器划分为(1)母联断路器、(2)旁路断路器、(3)母联兼旁路断路器(如图3接线)、(4)旁路兼母

联断路器(如图4接线)四种。其中母联兼旁路断路器按母联断路器编号,旁路兼母联断路器按旁路断路器编号。 母联断路器用被联结的二条母线编号组成,小数在前,大数在后。 例如:1、2号母线间的联络断路器为5012。 3、4号母线间的联络断路器为5034。 4号母线与5号旁路母线间断路器为5045。3.4.4 出线断路器编号: 出线断路器从5051起,按出线间隔顺序编号。 如:从固定端起第一个出线间隔的断路器为5051,从固定端起第二个出线间隔断路器为5052,……。 3.4.5 主变压器断路器编号: 按主变压器序号,其高压侧断路器相应编号为5001~5010。 主变压器中、低压侧断路器按1.3编号。 3.4.6 500kV的高压备用厂用变压器高压侧的断路器编号为5000。 3.4.7 500kV联络变压器断路器编号: 对双绕组500kV联络变压器序号确定和断路器编号问题可按以下原则之一处理: a.按全厂、站主变压器序号统一编号。断路器编号与主变序号相对应。

详细解读电力系统主接线的基本要求、基本形式和接线方式

详细解读电力系统主接线的基本要求、基本形式和接线方式导读 主接线是实现电能输送和分配的一种电气接线。变配电站的主接线是由各主要电气设备(包括变压器、开关电器、母线、互感器及连接线路等)按一定顺序连接而成的、接受和分配电能的总电路。本期专题将详细解读电力系统主接线的基本要求、基本形式和接线方式。 主接线一般需符合电力系统对本电站在供电可靠性和电能质量方面的要求,技术先进,经济合理,接线简单、清晰,操作维护方便和具有一定的灵活性,并能适应工程建设不同阶段的要求。 对主接线的要求 电气主接线应满足下列基本要求: 1)牵引变电所、铁路变电所电气主接应综合考虑电源进线情况(有无穿越通过)、负荷重要程度、主变压器容量和台数,以及进线和馈出线回路数量、断路器备用方式和电气设备特点等条件确定,并具有相应的安全可靠性、运行灵活和经济性。 2)具有一级电力负荷的牵引变电所,向运输生产、安全环卫等一级电力负荷供电的铁路变电所,城市轨道交通降压变电所(见电力负荷、电力牵引负荷)应有两回路相互独立的电源进线,每路电源进线应能保证对全部负荷的供电。没有一级电力负荷的铁路变、配电所,应有一回路可靠的进线电源,有条件时宜设置两回路进线电源。 3)主变压器的台数和容量能满足规划期间供电负荷的需要,并能满足当变压器故障或检修时供电负荷的需要。在三相交流牵引变电所和铁路变电所中,当出现三级电压且中压或低压侧负荷超过变压器额定容量的15%时,通常应采用三绕组变压器为主变压器。 4)按电力系统无功功率就地平衡的要求,交流牵引变电所和铁路变、配电所需分层次装设并联电容补偿设备与相应主接线配电单元。为改善注入电力系统的谐波含量,交流牵引变电所牵引电压侧母线,还需要考虑接入无功、谐波综合并联补偿装置回路(见并联综合补偿装置)。对于直流制干线电气化铁路,为减轻直流12相脉动电压牵引网负荷对沿线平

变电站主接线图(解释)

变电站一次系统图 1、单母线接线 特点:只有一组母线,所有电源回路和出线回路,均经过必要的开关电器连接到该母线上并列运行。 主要优点:接线简单、清晰,所用电气设备少,操作方便,配电装置造价便宜。 主要缺点:适应性差,母线故障或检修,全部回路均需停电;任一回路断路器检修,该回路停电。 适用范围:单电源的发电厂和变电所,且出线回路数少,用户对供电可靠性要求不高的场合;10kV纯无功补偿设备出线(电容器、电抗器)。 2、单母线分段接线 特点:与单母线接线方法相比,增加了分段断路器,将母线适当分段。当对可靠性要求不高时,也可利用分段隔离开关进行分段。母线分段的数目,决定于电源的数目,容量、出线回数,运行要求等。母线分段一般分为2-3段。 优点:母线发生故障时,仅故障母线段停电,缩小停电范围;对重要用户由两侧共同供电,提高供电可靠性; 缺点:当一段母线故障或检修时,与该段所连的所有电源和出线均需断开,单回供电用户要停电;任一出线断路器检修,该回路要停电。适用:6~10kV,出线6回以上;35~66kV,出线不超过8回时;110~220kV,出线不超过4回时。 3、单母线分段带旁路母线接线 优点:增设旁路母线,增设各出线回路中相应的旁路隔离开关,解决出线断路器检修时的停电问题。为了节省投资,可不专设旁路断路器,而用母线分段断路器兼作旁路断路器。因为电压越高,断路器检修所需的时间越长,停电损失越大,因此旁路母线多用于35kV以上接线。适用:6~10kV接线一般不设旁路母线;35~66kV,可设不专设旁路断路器的旁路母线;110kV出线6回以上,220 kV出线4回以上,宜用专设旁路断路器的旁路母线;出线断路器使用可靠性较高的SF6断路器时,可不设旁路母线。 4、双母线接线 优点:两条母线互为备用,一条母线检修时,另一条母线可以继续工作,不会中断对用户的供电;任一母线侧隔离开关检修时,只需断开

(完整word版)变电站电气主接线图

第五章图形 L1 L2 L3 L4 QS L QF QS B WB L1 L2 Ⅰ段 电源Ⅰ 电源Ⅱ电源Ⅰ图5-1 不分段的单母线接 线第5、6 章图形 WB 电源 Ⅱ 图5-2 单母线分段接线L4 QS L QF QS B Ⅱ段

WBa 1QSa 1QF QFa WB QSa 1 WBa QSa 2 WB Ⅰ段 WB Ⅱ段 电源Ⅰ 电源Ⅱ 图5-3 单母线带旁路母线接线 QFd 电源Ⅰ 电源Ⅱ 图5-4 单母线分段带旁路母线接线 图5-5 分段断路器兼作旁路断路器接线 图5-6 旁路断路器兼作分段断路器接线 L1 L2 QS 1 QS 2 QSa 1 WBa QSa 2 QS 4 1QF QFa 2QF L2 L1 QS 5 QS 3 Ⅱ段 Ⅰ段 QS 1 WB WB QS 2 电源Ⅰ 电源Ⅱ 电源Ⅰ 电源Ⅱ

L1 L2 L3 Ⅱ段 Ⅰ段 1QF QFj QS j Ⅱ QS j Ⅰ 2QF 电源Ⅰ 电源Ⅱ 图5-7 双母线接 线 L2 WB L3 L4 L1 L2 L3 WB Ⅱ段 Ⅰ段 QS 1QS Ⅱ 1QS Ⅰ 1QF QF 电源Ⅰ 2QF 电源Ⅱ 图5-8 用母联断路器代替出线断路器时电流的路径 L1 QFj1 图5-9 双母线分段接线

L1 L2 L3 WBa QFa L1L2Ⅱ段 Ⅰ段 WB L3 电源Ⅰ电源Ⅱ (a) 图5-10 双母线带旁路接 线 (a)标准接线 电源Ⅱ (b) 图5-10 双母线带旁路接线 b)母联断路器兼作旁路断路器接线 (一)

(c) 图 5-10 双母线带旁路接线 (c) 母联断路器兼作旁路断路器(二) L1 L2 L3 WBa QSa QFj QS j Ⅱ S j Ⅰ Ⅱ段 Ⅰ段 WB L1 L2 L2 电源Ⅰ 电源Ⅱ 电源Ⅰ电源Ⅱ 图5-11 一台半断路器接线