文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气中级技师专业论文

电气中级技师专业论文

电气中级技师专业论文
电气中级技师专业论文

中共中央直属机关工人技师技能考核

技师专业论文

题目浅谈高层建筑消防供电安全问题的探讨

工种电工

学员姓名刘卫东

工作单位新华通讯社

指导教师

成绩

中共中央直属机关工人考核委员会

2014年04月01日

目录

一、消防设备供电

1.1电源及配电系统

1.2双路电源的切换

1.3EPS应急电源选择

二、消防设备控制

2.1切断非消防电源

2.2消防水泵的控制

2.3送排烟系统的联动控制

三、消防系统的接地及防雷保护

3.1消防设备的接地

3.2消防设备防雷击电磁脉冲

四、结论

内容摘要:高层建筑消防用电设备的安全运行非常重要,其中消防供电系统的安全是重中之重。以消防电气设计应遵循的规范为依据,从消防设备供电、消防设备控制、消防系统的接地及过电压保护几个方面论述了确保高层建筑消防供电安全的措施。

关键词:高层建筑;消防供电;控制;保护

消防供电是建筑设计的重要内容,特别是在高层建筑中,完善的消防供电系统在发生火灾后,能使建筑物内各种消防用电设备及时可靠运行,对有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延是十分重要的。

一、消防设备供电

1.1电源及配电系统

消防设备电源在供电系统中应处于最高供电等级,除了可靠的电源,还需要可靠的配电系统,“高规”第9.1.3条规定:“消防用电设备应采用专用的供电回路。”指从低压总配电室(包括分配电室)至最末一级配电箱,与一般配电线路应严格分开,保证消防设备用电的安全可靠性。

1.2双路电源的切换

消防用电设备均设有应急电源。当使用的电源故障停电时,被停止供电的重要负荷采用电源自动切换装置(ATS)切换至另一电源。“高规”第9.1.2条规定:“高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。”末端设ATS时,除了电源故障停电能自动切换外,当配电设备故障或低压线路上发生故障而停电时,末端ATS也能动作,增加了负荷的供电可靠性。在有的设计中自动切换装置不是设在最末一级配电箱,双电源线路进楼后,总配电箱处设了自动切换装置,而此后是单回路至各层消防配电箱,显然这种设计是不符合要求的。

1.3 EPS消防应急电源选择

EPS消防应急电源是一种集中消防应急电源,它在遇到故障和异常时,可以继续向负载供电。

EPS应急电源的工作原理如图1所示,在电网供电正常时,系统由电网输入电源,EPS逆变不工作,直接经K1提供电源,输出配电,同时输入电源经充电器对蓄电池进行充电;在电网供电断电时,自动切换为蓄电池充电,经逆变器把直流电换为交流电经K2输出配电。一般由电网供电转为EPS应急电源供电及由EPS电源转为电网供电的切换时间不大于0.1—0.2秒。在电网供电正常时,EPS应急电源处于充电状态(进入浮充状态)。EPS应急电源近几年得到了广泛的应用,我单位在2006年新闻大厦维修改造中采用,主要为每层的应急照明和消防疏散指示灯提供。在每层的配电小间内集中设置EPS柜。

二、消防电气的联动控制

2.1切断非消防电源

“报警规范”第6.3.1.8条要求,消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示灯。在高层民用建筑中各防火分区或各楼层的非消防电源箱中,都应装设火灾时能切断电源的消防联动装置,同时应接通相关的火灾应急照明灯和疏散指示灯。也就是说,如果当高层建筑按照楼层划分防火分区时,此时可以设计为切断楼层非消防用电即可,但如果楼层划分为多个防火分区时,此时设计应考虑切断着火防火分区的非消防用电。火灾状态下尽量避免大范围停电有利于灭火和人员疏散工作。非消防电源的切除一般有两种方法,如图1-1所示。对于空调机等电力用电负荷,一般利用消防模块的输出接点,接通中间继电器KA1,断开交流接触器的线圈,使其断电,如图1-1a所示。对于照明配电系统,一般不采

用交流接触器方式配电,而是用空气断路器直接接电,照明配电箱的总闸选用带分励脱扣的断路器,接通脱扣器线圈,即可跳闸,如图2-1所示。

2.2消防水泵的控制

消防水泵(包括消火栓泵、喷淋泵)是重要的灭火设施。对消火栓系统而言,根据“高规”的要求,在消火栓处应能直接启动消火栓泵。根据“报警规范”的要求,在消防控制室处也应能手动控制消火栓泵的起、停。因此,就存在这样两个问题,一是消火栓泵、喷淋泵的控制权,二是消火栓泵、喷淋泵的启动方式。消火栓泵、喷淋泵的启动控制权就是消防中心控制室、消火栓动作

按钮与泵房控制柜的主从控制关系。一般来讲应以消防控制室为主。目前我单位大厦消火栓泵、喷淋泵的控制方式是在泵房控制柜上设置手动、自动转换开关,通常情况下置于自动位置。这样设置有一个好处,就是一旦自动控制失灵,工作人员可在水泵房将转换开关打到手动位置,直接起动消防泵,且就地维修也很方便。但是,这样一来,将会带来负面影响。在水泵房设置转换开关,容易引起人为的操作失误,因为一般情况下泵房是无人值班的,万一工作人员或其他人员将转换开关置于手动位置,而消防中心未能及时发现,就会出现重大的消防隐患(此时消防中心和消火栓按钮均无法启动消防泵)。为了有效解决以上矛盾,在消防控制室的手动起停按钮可不经过泵房设置的转换开关,而直接启动消防泵,既能解决直接起动问题,又便于消防中心统一监控。消火栓泵的启动方式一般分为两种,第一种启动方式是在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台,再从此处输出使消火栓启动的开关量信号。第二种起动方式是直接将消火栓动作按钮的开关量信号输出到消火栓泵启动柜。这两种启动方式在实际中都可以运用,前一种方式接线省,但需在总线制下,对消火栓联动模块进行地址编码编程来达到监测大量消火栓的目的。后一种启动方式简单可靠,但还需要把消火栓动作信号返给消防控制室。

2.3对防烟系统的联动控制。为了保障疏散通道的安全,常在不具备自然排烟条件的疏散楼梯、消防电梯前室登处采用机械加压送风,以阻止火灾烟气通过门洞或门缝流向无烟区。它的动作过程是:火灾发生时,火灾报警控制器接到火灾信号,经过内部控制器的逻辑关系判断后,发出联动命令,开启正压送风机及相关层的送风口。

对排烟系统的联动控制。建筑物内,对于不具备自然排烟条件的地点,在火灾时采取机械排烟,以保证人员的安全撤退。它的动作过程是:火灾发生时,火灾报警控制器接到火灾信号,经过内部控制器的逻辑关系判断后,发出联动命令,开启排烟风机及相关层的排风口。

三、消防系统的接地及防雷保护

3.1消防设备的接地

为保障人身安全、供电的可靠性,消防设备都必须有一个完整、可靠的接地系统。因此,在消防供电电气中,消防设备安全接地系统十分重要。消防水泵、风机安装环境较差,有些属于环境特别恶劣或潮湿场所,可靠的接地系统对人身安全、供电的可靠性非常重要。火灾自动报警系统及联动控制设备需要设置直流工作接地,按照《火灾自动报警系统设计规范》的要求,可采用专用接地或共用接地装置,一般尽量采用专用接地为好,但因为难以满足间距的要求,建筑物中各种用电设备往往采用的是共用接地。设计中采用共用接地装置时,应注意接地干线的引入段不能采用扁钢或裸铜排等,以避免接地干线与防雷接地、钢筋混凝土墙等直接接触,影响消防电子设备的接地效果。

3.2消防设备防雷击电磁脉冲

某些消防设备(如排烟风机、消防电梯等)安装于屋顶位置,有些直接安装在屋面上,故防雷设计非常重要。所有屋面消防设备均应与避雷装置连接,并经引下线至接地装置,安装于屋顶或顶层的消防设备,配电系统应安装过电压保护装置,为防止来自其它系统的过电压,外部引入的电源侧也应装设过电压保护装置。根据近年来统计资料表明,由雷电造成的信息系统损坏呈上升趋势。国家标准2000年版《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)在原基础上新增加了“防雷击电磁脉冲”部分,把计算机、通信设备和控制系统定义为信息系统,而火灾自动报警系统、消防控制系统及消防广播通信系统等均应设置过电压保护装置。

3.3加装电源电涌保护器

电源线路多级电涌保护器(SPD),主要目的是达到分级泄流,通过合理的多级泄流能量配合,保证SPD有较长的使命寿命和设备端口的残压低于端口耐雷电击冲击电压,确保设备安全。

四、结论

参考文献:

[1]陈南.电气防火安全技术[M].内蒙古人民出版社,1998.

[2]陈一才.高层建筑电气设计手册[M].中国建筑工业出版社,1990.

[3]张梦新.智能楼宇管理[M].中国劳动社会保障出版社,2006

[4]孙成宝.配电技术手册[M].中国电力出版社,2005

专业论文作者:(签字)

2014年04月01日

中级工程师(电气与机电)职称评定论文

铁路站房机电工程设计实例分析 一、项目概述 本项目为铁路二等站站房内部分强电工程容量设计。本设计只针对铁路站房内部分监控系统、通风系统、照明系统、供配电系统和消防系统的用电设计实例分析。 二、负荷情况分析 根据业主提供的工程设备活单及其它专业图纸提供的负荷种类,各种负荷主要如下。 (1) 照明设备负荷 考虑到节能减排的需要,设计中均采用LED节能灯具,灯具间距9m/ 盏,灯具有两种型号,站房出入口方向加强照明40盏,大厅内普通照明230 盏、应急照明115盏,其中加强照明220w/盏,大厅内(含基本和应急)照明70w/盏,负荷约为220wX 40+70W< 345^33kw (2) 通风设备负荷 为保持站房内通风排气,按照设计原则,在大厅及各个重要房间内设置排风机,根据不同需求设置不同功率的风机,每台风机平均功率约为18.5kw, 一共26 台; 负荷约为18.5kwx 26=481kw (3) 监控设备负荷 监控采用一体化枪机、球机,含5个监控配电箱,加上各类模块及预留按5kw 计。 (4) 消防水泵 站房的消防泵房内有两台消防水泵需设计供电。加上泵房内照明配电设施合计60kw (5) 其他负荷,电力监控、应急疏 散标志等,按10kw计。

三、负荷等级 本项目中,铁路站房内不允许瞬间停电,否则会发生重大事故,因此站房内应急照明灯具为特别重要的一级负荷。具体负荷分级如表

表一隧道重要电力负荷等级 四、供电系统 1、根据甲方与设计要求,本期工程由供电部门引入一路10kV 电源至站房变 电所。由配电室高压柜引出2路10kV 电源,以电缆埋地方式1路引至箱式变电 站的高压进线柜,另一路做预留。通过负荷分析,本工程采用500KA 干式变压器。 此外,在箱式变电站内还设置了 UPS 在市电断电的情况下,通过 UP 以隧道内 一级负荷提供不问断供电,保证一级负荷能正常运行1小时,本工程UP%量按 30KV"。本项目采用AC220/380M 50Hz,三相四线制配电系统,接地型式采用 TN-S 系统。 2、变压器容量计算 不考虑远期负荷的用电容量,并按经济运行的方式,进行相应配置。 用电设施需要系数和同时系数 (1) 需要系数 负荷计算主要采用需要系数法。隧道用电设备的 Kx 、 cos ①见表6.7 表二主要用电设备的Kx 、cos ① (2) 同时系数

电气技师论文

PLC 、变频器在循环风机上的应用 张 永 猛 萨维奥(山东)纺织机械有限公司 摘要:目前,有不少企业依旧使用变极的方法对风机进行调速,其不但调节灵活性差,而且耗电量也大。本文是在传统风机调速基础上,使用变频调速技术,利用变频器的多段速功能对风机进行速度控制。从而减少能量的损耗,提高了系统的稳定性和灵活性。 一、系统情况描述 我厂络筒车间有两台鼓风机其功率都为13.5Kw ,用来作为车间的排气通风、降温除湿。利用变频器的多段速功能对风机进行调速代替变极的方法对风机进行调速,其调节灵活性高,减少了能量的损耗。但由于不同季节对车间温度、湿度的要求不同,因此生产车间对风量的需求则不同。根据车间温度的具体情况,决定投入鼓风机的运行速度,达到自动保持温度、湿度恒定的要求。这样,既降低了劳动强度和生产成本,又实现了节能增效。 二、具体方案的实施 针对这种情况,用PLC 通过温度传感器接受车间的温度高低并对车间温度、湿度的要求进行判断,根据判断,相应的输出点动作来控制变频器的多段速端子,实现多段速控制。从而不用人为的干预,自动根据投入鼓风机的台数进行风量控制。根据投入运行的鼓风机台数实施五个速段的速度控制。速度设定方案,如表1所示。 鼓风机运行速段 对应变频器输出频率 备注 1(车间温度不超过20℃ ) 30 HZ 具体所需频率据现场情况而定 2(车间温度超过20℃但不超 过25℃) 35 HZ 3(车间温度超过25℃但不超 过30℃) 40 HZ 4(车间温度超过30℃但不超 过35℃) 45 HZ 5(车间温度超过35℃但不超 过40℃) 50 HZ

三、硬件设计 1、PLC选型 本系统是一个中型应用控制系统。PLC 为此系统的控制核心,此系统的输入信号有两部分,一部分是启动、停止控制按钮,另一部分是温度传感器信号作为PLC 的输入变量,经过PLC 的输入接口输入到内部数据寄存器,然后在PLC 内部进行逻辑运算或数据处理后,以输出变量的形式送到输出接口,从而驱动电机来控制电机的运行。 自从PLC技术在工业领域中得到广泛应用以来,PLC产品的种类越来越多,而且功能也日趋完善。当前工业领域中应用的PLC既有从美国﹑日本﹑德国等国家进口的,也有国内厂家组装或自行开发的,已达上百种型号。因此合理选择PLC就非常的有意义。我们从以下四个方面来选择:1)PLC机型选择。机型选择的基本原则是在能够满足控制要求及保证运行可靠﹑维修方便的前提下,力争最佳的性价比。①在结构形式上选择整体式。②在安装方式上选择集中式。③在功能要求上选择只有开关量控制,具有逻辑运算、定时、计数等功能的小型PLC。④机型统一。对于一个企业应尽可能使用机型统一的PLC,有利于备件的采购。 2)PLC容量选择。容量选择包括I/O点数和用户程序存储容量的选择。①I/O点数的选择。由于PLC平均I/O点的价格还比较高,一般情况下I/O点是根据被控对象的输入、输出信号的实际个数,再加上10%—15%的备用量来确定。②用户存储容量的选择应按实际需要留20%--30%的余量来选择。 3)I/O模块的选择。PLC输入模块的作用是用来检测、接收现场输入设备的信号,并将输入的信号转换为PLC内部接收的低电平信号。①输入信号的类型选择。常用的输入信号类型有三种:直流输入、交流输入和交流/直流输入,根据需要我们选择直流输入②输入信号电压等级的选择。有5V、12V、24V、48V、60V等可供选择,根据现场输入设备与输入模块之间的距离来考虑我们选择24V电压。 综合以上几个方面考虑,决定选用三菱FX2N-14MR型号的PLC. 2、变频器选型 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频的电能控制装置。现在使用的变频器主要使用的是交-直-交方式(VVVF

注册电气工程师与职称评定电气工程师

注册电气工程师与职称评定电气工程师 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

电气工程师是职称评定评的 注册电气工程师是考试考的 考电气工程师,计算机过B类即可,如果评高工要过A类。计算机分了好多模块,只需通过其中的四个模块即可。在报名时一般要问清要通过那几个模块,很好考,一般都过,职称英语稍微难点,只要是大学毕业,应该没有任何问题。 注册电气工程师要考很多门学科。高等数学、普通物理、电工、电子、继电保护、故障分析材料力学等,比较难考。一般考上之后,单位也比较认可。 电气工程师是评出来的的,需要条件是助理工程评出4年后才有资格参加中级工程师评,高级是在中级评出后,是一环套一环的,中级职称评定条件,英语6级过了不用参加职称英语考试,中级职称现在全国有统一考试(计算机和英语)报考的时候,有详细说明(一般网上报名,网上缴费,考试内容网上也有公布),你可以提前考试,英语60分,就可以了,50分以上60分一下,是省级线,2年有限(只本省),计算机评的等级不同考试项目有多少,他有很多选择,一般选择,word,Internet,xp,比较简单,这个你也可以提前考试,不过考试及格了,也不一定能评上,要求有论文发表(中级好像只需要第二作者就可以了,没有论文有的也能评上,就不知道他们是怎么操作的)反正有论文就有15分。 注册电气工程师考试是勘察设计行业的电气类工程师考试,它是对个人从事电气工程设计工作的一种行政许可。 国家对建设工程设计实行统一的管理和监督,报考条件中的“电气工程设计工作”,指的是在有工程设计资质的单位所从事的电气工程设计实践。非“设计”

助理工程师电气工程专业技术论文

浅谈变电站运行管理 0 引言 变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。其特点是维护的设备多;出现异常和障碍的机率大;工作繁琐乏味;容易造成人员思想上的松懈;人员较为分散难于集中管理。一旦发生变电事故,轻则造成经济上的损失,重则危及电网、设备和人身的安全、甚至会给社会带来不安定因素 影响社会的稳定。每个值班员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接执行者。随着电网技术的发展,变电站应用了大量的新设备及装置,运行人员急需了解它们的内部结构、原理、操作和检修方法等深层次的知识,以满足运行高标准要求。因此,加强变电运行管理,提高变电运行管理水平是很有必要的。 1 变电站倒闸操作管理规定 1.1 在下列情况下一般不进行倒闸操作: ①交接班时; ②直流系统接地时; ③雷雨时室外配电装置的操作; ④在同一电气系统不得同时进行两个及以上的操作; ⑤严禁约时停、送电。 1.2 用跌落式保险送电时应先合二边相、后合中相、停电时操作顺 序相反。 1.3 变压器投入运行时应先从有保护的电源侧充电、然后再合上负 荷开关、停电时顺序相反。 1.4 严格防止发生下列恶性误操作; ①非同期并列; ②带地线合闸送电、带电装设接地线或合接地刀闸; ③带负荷拉合刀闸; ④走错间隔误停电、误送电; ⑤网络接地故障时用刀闸拉、合网络接地电流。 1.5 当发生带负荷拉刀闸误操作时,禁止再将已拉开的刀闸合上,当发生带负荷合刀闸误操作时,禁止再将已拉开的刀闸拉开。 1.6 在实际的运行工作中,无论是日常操作工作还是事故异常处理,要 求运行值班员每项操作都必须正确,都应严执行“电业安全工作规程”、“工作 票制度”、“操作票制度”等各项规章制度。 2 变电站倒闸操作管理措施 2.1 要想做好电网安全运行,每个值班员必须不断提高本身的业务技术素质,管理设备水平。在执行操作的过程中要切实把好填票、审票、模拟、监

建筑电气中级职称个人专业技术工作总结

专业技术总结 本人xxx,男,xxxx年毕业于xxxxxxx,从事工作以来,努力习本专业的理论知识和专业专业技能,重视不断提高自己的业务水平和教育能力。并根据机组运行与维护管理工作的实际需要,通过业余时间以不同形式学习,努力提高自己的专业技术能力和水平。为了更好地适应当前的工作,努力做好本职工作的同时,我十分注重继续教育学习。于xxxx年xx月,在xxxx大学xxxx函授站(xxxx省水利水电学校)《供用电技术》专科学习,xxxx年xx月顺利毕业。现将专业资格期间的工作总结向上级各位领导和专家汇报,申请评定员级工程师(电气技术员)专业技术资格。 一、学习专业知识,提高岗位技能 本人于xxxx年xx月正式参加工作,从事机组运行与维护管理工作。工作伊始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,在此期间,一方面放弃休息实际为专业学习,有针对性的使自己“强化训练”;另一方面对自己提出问题向师傅求教,勤思,多做,苦学,牢记。 二、专业工作方面 1. xxxx年xx月份毕业后,xxxx年xx月至xxxx年xx月期间在xxxxxxxxxxx水电开发有限公司xxxxxx一、二级水电站工作,由于是两个梯级电站,要经常轮换工作,在加上一级站站内电缆发热着火焚烧过,二级站在工程后期阶段前池至厂房中间的引水隧洞发生泥石流将二级站厂房掩埋。一、二级站在重新重新施工布线恢复后,图纸

也实际变动过大。通过一段时时间熟悉和了解现场情况,学习和理解规范,熟悉和掌握图纸,并接合现场具体情况和同事师傅们重新绘制电气二次图等工作。在每年一次的机组大修过程中,从xxxxx年开始的xx人检修队伍到xxxx年的xx人的检修队伍我都参与到其中,参与发电机转子的吊装清扫到轴承瓦的修复。 2.xxxx年xx月至xxxx年xx月在xxx市xxxx水电开发有限公司五郎河二级水电站工作期间,参加水轮机组的大修,升压站电气设备的清扫,二次线路的维护等工作。有一次在我当班中发现水轮机气系统补补了气制动失灵,停机状态下的1号机组和4号机组开始蠢蠢欲动,我立刻向站内领导汇报该情况后,找来相关工具后和值长两人开始排查隐患,经过半小时的努力终于解决问题,避免一次事故的发生。 为扩展自己的见识,我于xxxx年到了xxxxxxxxx有限公司,加入该公司后,我仍一直在项目施工生产一线,在施工过程中本人总是积极要求上进,注重思想素质培养和专业技术水平的提高,努力使自己成为信念比较坚定,纪律比较严格,知识比较广泛,业务比较熟练,能够适应市场经济要求、胜任多种工作岗位的新型专业技术人员。特别是获得初级职称以来,本人不断加强理论和业务知识学习,努力钻研专业技术知识,加强实践锻炼,对科技创新和技术进步倾注了满腔热情,自身的技术水平和工作能力都取得了长足进步。自xxxx年xx 月xx日任助理工程师技术职务以来, 1.xxxx年xx月~xxxx年xx月,我进入了十一冶建设有限公司

电气工程师论文:我国建筑电气节能技术发展探讨

本文由wenfalunwen贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 电气工程师论文:电气工程师论文:我国建筑电气节能技术发展探讨摘要: 作为能源消耗大国,我国对于节约能源已予以重 视,提出建设能源节约型社会的发展目标,建筑行业的有关部门也出台了关于节约的相关政策和文件,这也是目前建筑电气设计者必须遵守的准则和技术规范。本文旨在通过对建筑电气节能技术常见问题的分析,得出其发展的预期前景。关键词: 建筑电气节能控制系统 作为能源消费大国,我国的能源相对短缺,石油和天然气每年都要依靠进口,其次由于其能源利用率低,所以在每平方米建筑中的能源消耗约为发达国家的 2 至 3 倍。因此我国建筑电气节能技术的发展空间巨大。近年来,电气能源供需矛盾激化,建筑用电是能源消耗的主要部分,所以我国建筑电气节能技术的发展迫在眉睫。如大量使用节能产品,不仅每年可节约用电数十亿度,同时可以延缓温室效应,这样同时造福了经济与社会环境。 1 传统建筑电气技术在应用中的问题传统的建筑电气技术在当前的建筑体系中应用较为广泛,而且产品的种类也很丰富,从某一个产品而言,技术发展成熟,总体上讲传统的建筑电气技术在应用中相对独立,特别是末端电器产品,缺乏相互联结,随着产品本身功能发展的复杂化,人们对于办公和生活环境的要求也逐渐提高,所以传统的 电气技术存在诸多不足,主要方面包括:使用的繁琐性,建筑电气技术非节能性,管理效率地下,安全性低。 2 主要的建筑电气节能技术 2.1 风力发电技术风力发电机的运行方式包括独立运行方式,风力发电与其他发电形式结合,或是在一处风力较强的地点,安装数十个风力发电机,其发电并入常规电网使用。在传统建筑电气节能技术的应用过程中,我国主要开发研制小型的风力发电机,并将其作为农村独门独户使用。由于电网不能实现为偏远地区供电,所以近六十万居民正在使用风力发电机进行发电。但目前的发展趋势表明,我国的风力发电机制造由小功率向大功率发展,为满足彩电冰箱等家用电器的用电需求。其次不再实行独门独户的风力发电形式,而是采取联网供电,由村庄集体供电等形式。从长远角度看,风力发电技术的应用范围进一步扩大,不仅单纯用用与家庭,更扩大到众多公共设施及政府部门。 2.2 太阳光伏发电技术在北欧的部分国家正推广一种“零能”住宅的理念,这种住宅是由“太阳能屋顶”提供该建筑的全部能量的。而这就应用到了太阳光伏发电技术,在屋顶安装太阳光伏电池,当阳光充足时太阳光伏电池可以适应某一家庭的全部用电需求, 并将剩余电量反存于电网,供用电不足时使用。目前由于太阳光伏电池的价格过高,我国仍没有大范围的推广计划。据专家预测,这种光伏发电技术通过技术革新与大规模生产,可于 2030 年后在市场上大规模出现,并对传统的建筑电气节能技术产生冲击力和竞争力。 3 建筑电气节能技术发展中应该遵循的原则建筑电气节能技术在建筑工程中不能盲目使用,不能以节能为目标损害了建筑的原本功能,更不能为了节能而忽略其成本的规划。所以在建筑电气的节能技术发展过程中必须要遵循以下原则。首先,适用性。满足建筑物照明的亮度、色温,满足空间的舒适性或满足某些建筑的特殊要求。这是对于满足建筑物内的人工环境完整而提出的条件。建筑电气的技术应用必须要满足建筑物创造的环境要求,为建筑设计中的设备提供能源供应。其次,实际性。节能问题本身应从国情和经济条件角度考虑,不能盲目为追求节能效果忽视其经济效益的考虑,要对合适的节能设备与节能材料进行性价比比较,使节能所增加的时间效益和经济效益在未来的建筑物使用过程中得到回报。最后,节能性。作为建筑电气节能技术的必要条件就是其节能性的考量。必须要采用必要的措施,来减少甚至消除建筑 物中不必须的消耗,在未来的发展过程中,应着眼于建筑电气设备自身电能消耗,传输线路上的电能消耗等问题。 4 建筑电气节能技术发展方向 4.1 利用天然光源作为节能工作中

电气专业论文

南通农业职业技术学院 毕业论文(设计) 课题名称基于PLC控制的自动售货机的设计 专业及班级电气自动化3101 学号1062306104 姓名陆娟 指导老师顾诚甦 年月日

基于PLC控制的自动售货机的设计 摘要 随着社会的发展,以前固定的人工售货方式在运用中暴露了许多劣势:服务地点比较固定;大量消费以及消费模式和销售环境的变化,如超市、百货购物中心等人工费用不断上升。而自动售货机的出现解决了上面这些难题,节省了能源,充分补充人力资源的不足,适应消费环境和消费模式的变化,24小时无人售货的系统可以更省力,运营时需要的资本少、面积小,有吸引人们购买好奇心的自身性能,可以很好地解决人工费用上升的问题等各项优点。 目前PLC渗透了我们生活的各个角落,几乎每个领域都能看见运用了PLC的运用,像平常的电梯、中央空调、自动化控制等等,今天我根据PLC的特性设计了一个自动售货机。 本文讨论的PLC自动售货机在清楚自动售货机运行工作过程的基础上,制定出设计方案,确定任务的目标。 关键词PLC自动售货机梯形图

The Design Of Vending Machine Based On PLC Control Abstract With the development of society,previously fixed vending method in the use of exposed many disadvantages:service location relatively fixed;mass consumption and consumption patterns and the marketing environment changes,and the relative supermarket,department store shopping center new distribution channels,labor costs are rising.And the vending machine to solve the above problem,save the energy,the full complement of the lack of human resources, adapt to the consumption environment and changes in consumption patterns,24 hours self-service system can more easily,operation required less capital, small area,attract people to buy the curiosity of their performance,can be very good to solve the problem of artificial costs advantages. The current PLC permeated every aspect of our lives,almost every area,can see the use of the PLC application,like ordinary elevator,central air conditioning,automatic control and so on,today I according to the characteristics of PLC design a vending machine works. This article discusses the PLC vending machine in clear vending machine operation process based on,develop design options,determine the target,in order to design a reasonable simulation system. Keyword PLC vending machine ladder diagram

中级电气工程师论文:浅析建筑电气施工管理

中级电气工程师论文:浅析建筑电气施工管理 摘要:结合多年电气工程施工管理的实践经验,对目前建筑工程中电气施工管理问题进行了深入地分析,提出了自己的一些见解,谨供大家作参考之用。 关键词:电气工程;安装;调试;施工管理 1概述 随着建筑物的服务功能不断增加和扩大,提高了建筑电气化、自动化、智能化的标准,这就使得建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的质量要求也越来越高。建筑电气工程的质量,对于建筑工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等都起着举足轻重的作用,对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理工作自始至终都起着至关重要的作用。现就建筑电气工程施工管理工作谈一些体会。 2电气施工前期的准备 基本建设工程项目从立项、方案论证、可行性研究到初步设计,施工图设计和施工,直到最后竣工验收各项工作中都会含有电气工程部分,如需建设单位参加研究的讨论会,也应对电气部分给以足够的重视,以便提供必要的资料。 (1)做好电气设计委托书。设计委托书应包括电气要求篇章,如果设计委托书不能详尽地有效地表达出建设单位

对拟建工程的各项电气使用的具体要求,设计单位完成的施工图将是不完整的。委托书应明确施工图设计对电气的要求、功能,应包括各项技术指标,主要设备的情况及建设位置提供电源的位置和方式,各相关专业与其他建筑物电气连接的要求和条件以及使用性质,并包括工作制和工作时间,以决定供配电设计的级别及设备用电计算利用系数等。设计委托书特别应对影响保障系统设备起重要作用的参数明确指出,对可燃气体报警器,如不告知气体元素名称,就无法知道它的特性、比重,无法选用合适的探测器,也不能确定探测器安装高度。所以委托书的质量将直接影响设计图纸的电气工程质量,作为电气主管人员应该认真参与委托书的起草工作。 (2)把好审图关。设计单位提交设计图纸后,建设单位电气部门主管人员应及时审核电气设计指标、设备布置、强电和弱电电路布线等。第一阶段的审图应着眼于总体性、方案性等重大原则问题。如这一关不能严格把住,就势必造成一边建设一边修改或建成后马上改,造成浪费。在完成第一阶段的审图后,第二阶段的审图即为技术交底和开工前的准备,设计单位向施工单位做一次较全面的图纸说明,这期间电气部分的审图内容主要包括:管线布局走向是否合理和可行;各设备位置是否合理;施工图大样、做法和施工图说

电气自动化中级工程师职称论文如何发表

电气自动化中级工程师职称论文如何发表 时间:2015-07-23 10:37来源:未知作者:top期刊论文发表网点击: 135 次身为工程师,从某些方面来说,应该一个专业或者多个专业都非常精通之人,有所造诣之人,所以电气自动化的工程师也是如此,那么我们就从下面的三个方面来逐一的了解一下吧。 1.电气工程师的知识能力要求 严格意义上的工程师是指那些具有工程师执业资质的或工程师职称的人才,但本文所说的工程师泛指高等学校培养的具有工程师基本能力、并有获得工程师执业资质或工程师职称潜力的后备工程师。 1本科层次“卓越工程师”的知识、能力与素质要求本科层次的高等工程教育主要是培养现场从事产品的生产、营销和服务或工程项目的施工、运行和维护的工程师。按教育部“卓越工程师教育培养计划”所拟订的标准,工程型本科毕业生应达到如下知识、能力与素质要求[1~3]: (1)具有良好的工程职业道德、较强的社会责任感和较好的人文科学素养; (2)具有从事工程工作所需的相关数学、自然科学知识以及一定的经济管理知识; (3)具有良好的质量、环境、职业健康、安全和服务意识;(4)掌握扎实的工程基础知识和本专业的基本理论知识,了解本专业的发展现状和趋势 2.关于在我国实行电气工程师考试的建议及研讨 一、建议内容建国四十年来,我国电工行业高速度发展,取得了巨大的成就。我国电工科技有了长足的进步,培养造就了一大批电工科技人才。但在另一方面,面对国民经济的高速度发展,要适应改革开放的形势,电工行业又肩负更加艰巨的任务,面临更为严峻的考验。我国电工行业的发展,电工科技的进步中所存在最大最根本的问题是人才数量不足、水平不高。 这个问题已经引起众多有识之士的重视,发出了加速人才培养的呼声〔卜.〕。本文作者对日本国实行的几种电工科技人员考试进行了分析研究,提出在我国实行电气工程师国家考试的建议,作为促进我国电工科技人才队伍成长壮大的办法之一和电工科技界同行探讨,并向国家决策机关提出建议J. 我建议的内容是:由政府或政府授权的权威性机构,负责对电工科技人员实行国家级考试,合格者颁发国家认可的电气工程师资格证书,作为专业职务聘任依据。 考试可对应于现行体制的助理工程师、工程师、高级工程师而分成三个水平等级。参加考试人员不受年龄、学历、经历的限制,自愿申请参加。这种考试办法可与现行专业职务聘任制有关办法并行,起到相互补充的作用。 3.电气自动化中级工程师职称论文如何发表 电气时代 主办:机械工业信息研究院

电气自动化毕业论文范文

现代职业技术学院 专科毕业论文 题目:变流技术在电力系统中的应用 姓名:博 学号:4 专业:电气自动化 指导老师: 年月日

声明 本人重声明:所呈交的毕业论文,是本人在导师指导下,独立进研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用的容外,本毕业论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。 签名: 博日期: 2015年5月25日

目录 引言 (1) 一、变流技术的概况 (1) (一)电力电子变流技术是电力电子技术的一个研究方向 (1) (二)目前我国在电力电子变流技术研究和应用上仍待解决的问题 (2) 二、电力电子技术的应用 (2) (一)整流电路(AC-DC) (2) (二)逆变电路(DC-AC) (3) 1.水力发电的有效功率 (3) 2 . 发电厂风机水泵的变频调速 (3) 3 . 太阳能发电控制系统 (4) 三、电力电子技术在电力系统中的应用 (5) (一)发电环节中的应用 (5) (二)输电环节中的应用 (5) (三)配电环节中的应用 (6) 结束语 (6) 致 (7) 【参考文献】 (7)

题目:变流技术在电力系统中的应用 摘要:电力电子变流技术在电力系统中的应用非常广泛,发达在用户最终实用的电能中,有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处理。电力系统在通向现代化的进程中,电力电子技术是关键技术之一。可以说,如果离开电力电子技术,电力系统的现代化就是不可想象的。 关键词: 电力电子变流技术电力系统应用 引言 电力电子技术理论是建立在电子学、电力学和控制学三个学科基础之上的一门新型学科,随着该技术的不断发展,它已广泛的用于交通运输、电力系统、通信系统、计算机系统、新能源系统等,在照明、空调等家用电器及其他领域中也有着广泛的应用。本文主要介绍了电力电子技术在电力系统中的运用 一、变流技术的概况 电力电子技术,又称功率电子技术,服务于以电力半导体器件及“变频技术”为核心的电力电子行业,是20世纪后期诞生和发展起来的一门崭新的技术,主要研究各种电力电子器件,以及这些电力电子器件所构成的各种各样能高效地完成对电能的变换和控制的电路或装置。作为一门新兴学科,电力电子技术是以电力为研究对象的电子技术,它利用各种电力电子器件和控制技术对电能(包括电压、电流、频率和波形等)控制和变换。 (一)电力电子变流技术是电力电子技术的一个研究方向 其在可再生能源发电方面应用广泛。可再生能源主要包括风能、太阳能、生

电力中级工程师评审论文参考

电力中级工程师评审论文参考 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本,欢迎借鉴参考阅读下载,侵删。您的努力学习和创新是为了更美好的未来! 电力中级工程师评审论文参考篇 1 浅析电力设施保护群防群治机制建设 电力设施分布具有点多、线长、面广的特点,山火、异物、盗窃破坏、违章施工等沿线各种各样的环境对电力设施的安全可靠运行造成了不同程度的影响。电网企业作为社会个体的一员,在承担社会公共服务责任的同时,其电力设施环境面临着巨大的风险和安全压力。当前,在我国电力法制建设相对滞后、社会主体诉求多元交织的大背景下,如何充分发挥电力设施沿线地方政府、群众地缘优势,围绕“政府领导、乡镇配合、群众参与”的工作思路,建立“打防结合、预防为主,专群结合、依靠群众”的电力设施保护群防群治工作机制,显得尤为迫切。 1 坚持政府主导、全员参与 近年来,盗窃和破坏电力设施案件时有发生,放火烧荒、线下违章植树、建房屡禁不止,威胁了电网安全运行,影响了供电企业乃至地方经济的发展。一些地方的供电企业虽然在电力设施保护方面做了大量的工作,投入了众多的人力和物力,但通常是孤军作战,成效不大。因此,必须坚持政府主导、社会参与,着力营造全社会齐抓共管保护电力设施的良好氛围。 1.1 主动沟通,积极宣传 第一,供电企业要主动与地方政府汇报沟通,定期通报电力设施安全运行状况,及时反馈电力设施保护工作面临的突出问题和困难,为政府决策支持提供丰富的依据;第二,要结合全民普法教育、安全生产月等大型宣传活动,利用广播、电视、报纸、网络等媒体,大力宣传保护电力设施的重要性,加大对《电力法》《电力设施保护条例》和《电力设施保护条例实施细则》的宣传力度,在高于输电线路沿线设立永久性保护电力设施宣传栏。输电线路运维单位人员要经常组织深入农村,走家入户进行宣传,把宣传材料送到了田间地头,使保护电力设施工作基本做到家喻户晓、人人参与;第三,要善于运用典型案例教育群众,逐步提

中级职称论文-建筑结构

某多层商业楼基础方案优化设计 摘要:本文对安徽省某多层商业项目地下车库基础方案进行了优化设计。由于基础持力层土层分布不均匀,针对不同位置的商业单体基础形式进行了方案选择,通过比较桩基础,墩基础以及天然基础在不同区域的适用性和经济性进行比较,针对不同商业单体选择了不同的基础方案。 关键词:商业项目地下车库基础持力层桩基础墩基础独立基础适用性经济性 引言 随着我国经济水平的不断提升,城市人口的不断增加,城镇化建设的加速。人口规模和人口聚集度的扩大,导致新开发住宅项目规模越来越大,设计的功能要求越来越多,很多住宅都有相应的商业配套要求。由于现代人生活水平的提高,人对环境和美的认识也越来越高。建筑设计的复杂化以及城镇化规模向内陆城市的不断扩大化,结构设计师更容易接触到不同类型的结构形式,比如不同的结构体系和基础类型。相对于在同一城市或同一地域项目单一的特点,设计项目的全国化可以提高结构设计师的专业水平,同时,对结构方案的合理性,适用性以及经济性要求更高;同时,结构体系和形式的选择应借鉴当地设计和施工经验以及经济水平,选择出最优最合理的方案,如此既能满足甲方在建筑功能上的要求,又能为甲方节省费用,获得最佳的经济效益。 正文 本文所述项目位于安徽省芜湖县湾沚镇芜湖南路以西,荆山河路以北征地约20.4亩。拟建4栋商业楼,均为五层框架结构,均通过地下车库联通。工程总建筑面积约30890平方米。总分五个区,如图一所示 拟建场地位于位于芜湖县县城内,具体分布于芜湖南路以西、荆山河路以北、罗福河路以东,原为耕地及水塘,经后期作用有所改变,场地起伏较大。 区域缩略示意图 图1 单体分布图 如图1所示,单体A和B均为一层地下室,地上结构5层;计算时结构嵌

中级职称论文

对电气、电子设备电路中 输出末级(半导体大功率驱动级或电源大功率管) 故障率较高的分析 贵州航天职业技术学院电子工程系王复奇 [摘要]在后工业化时代,随着技术的不断进步和发展,各种不同功能、性能的电气、电子产品层出不穷,推陈出新。人类极大地享受了技术带来的益处,但由于在享受后带来了对电气、电子产品的依赖,同时也伴随着电气、电子产品发生故障后的苦恼。本文从专业技术人员的角度,分析了电气、电子产品整机电路中故障率较高的部分的原因,对于从事该行业的技术人员、及相关行业甚至社会具有一定的借鉴意义。 [关键词]半导体输出末级大功率管结温 由于在工作中所从事专业的原因,笔者从1984年至2011年期间,每年至少修理各种电气、电子产品(工业用和家庭用都有)12台(次), 27年间至少修理过各种电气、电子产品300台(次)。粗略统计,在被修理的电气、电子产品的整机电路故障中,功率级(输出末级)或电源功率级故障占整机故障率的比例大约是70%(包括由于功率级(输出末级)或电源功率级半导体损害导致的整机故障)。这个比例是相当高的。由于各种电气、电子产品的种类繁多,电路的结各不一样,其它各种电路的故障率未作统计。 基于这种高比例的原因,笔者从半导体的内部结构、工作过程、及结温产生的机理等方面进行了分析。 在电气、电子设备中,一般由信号源、放大器、执行机构和电源等几部分组成。而放大器又由电压放大器和功率放大器组成。从本质上说,电压放大器和功率放大器都是对信号起放大作用的。但是由于它们在整机电路中所起的作用不同,所以对它们的要求也有所不同。由于输入信号电压可能很微弱,所以电压放大的任务是把微弱信号电压幅度进行不失真放大。但是为了推动执行机构(负载),以完成显示、测量、调整和触发等等任务要求,不仅要求放大器输出幅度值较高的电压,还要求它输出足够的电流,这个任务就由功率放大级来完成。

电气自动化技术毕业论文

设计题目单片机电子时钟 学院河南农业职业学院 专业电气自动化专业 班级电器10__3 姓名赵天星 摘要 单片机即单片微型计算机。(Single-Chip Microcomputer ),是集CPU ,RAM ,ROM ,定时,计数和多种接口于一体的微控制器。他体积小,成本低,功能强,广泛应用于工业自动化上和智能产品。时钟,自从它被发明的那天起,就成为了人类的好朋友,但随着时间的推移,科学技术的不断发展,时钟的应用越来越广范,人们对时间计量的精度要求也越来越高。怎样让时钟更好的为人民服务,怎样让我们的老朋友再次焕发青春呢?这就要求我们不断设计出新型的时钟,来不断满足人们的日常生活需要。然而市场上的时钟便宜的比较笨重,简单实用的又比较昂贵。那么,有没有一款既简单实用价格又便宜的时钟呢? 我们课程设计小组设想:可不可以利用单片机功能集成化高,价格又便宜的特点设计一款结构既简单,价格又便宜的单片机电子时钟呢? 基于这种情况,我们课程设计小组成员多方查阅资料,反复论证设计出了这款既简单实用,又价格便宜的——单片机电子时钟。 关键词:单片机;时钟;计时 前言 电气自动化是高等院校开设的一门工科专业。 培养德、智、体全面发展,具有良好的科学素养和创新精神,培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发以及电子与计算机应用等领域工作的宽口径复合型高级工程技术人才。 本专业主要学习电子技术、电工技术、信息控制、电气测量、计算机技术等方面较宽广的工程技术基础和专业知识。本专业主要特点是强电弱电结合、电工技术与电子技术相结合、软件与硬件结合、元件与系统结合,学生受到电工电子、信息控制及计算机技术方面的基本训练,具有解决电气工程与自动化领域技术问题的基本能力。 该专业是强电和弱电、计算机技术与电气控制技术交叉渗透的综合型专业学科。电气工程及其自动化专业培养出的毕业生,以理论基础扎实、专业知识面宽广、实践动手能力强、适应性强在国内有较好的声誉 主干课程电路原理、电子技术基础、计算机技术(语言、软件基础、硬件基础、单片机)、信号与系统、电磁场理论与应用、自动控制原理、电机学、电力电子技术、电气测量、电力拖动与控制等。 就业方向适合到国民经济各部门从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发等方面的工作,也能在科研院所、高等学校从事电气信息与自动化技术相关的研究开发、技术引进与改造及教学工作。 目录 目录 (1) 绪论 (2) 一 MCS-51单片机的结构 (一)控制器 (3) (二)存储器的结构 (4) 1程序存储器 (4) 2内部数据存器 (4) 3特殊功能寄存器 (5)

电气工程师论文2008解析

提高80万吨棒材生产线3#飞剪剪切稳定性 摘要:提高3#飞剪剪切稳定性及提高3#飞剪的剪切精度,保证HRB400细晶粒带肋钢筋的定尺率达到厂部目标值,甚至超出目标值。为厂部创造经济效益。 关键词:3#飞剪、1#、2#热检、稳定性、剪切精度、定尺率、PLC 一、引言: 昆钢棒线厂80万吨棒材生产线(第一作业区)是一条技术领先的全连轧棒材生产线。以生产Φ12-Φ40的热轧带肋钢筋为主,产品主要用于水电站、大坝、路桥以及城市建筑的建设。而作为棒材生产线的咽喉设备3#飞剪对于保证产品的成材率、定尺率、合格率又起着至关重要的作用,它的剪切稳定性,直接关系着各项经济技术指标能否顺利完成。 2004年我厂自主研发了具有国内领先水平的晶粒细化带肋钢筋,并于2005年投入批量生产。穿水轧制HRB400产品与正常轧制HRB335产品相比,具有强度高的优点,可以减少15%-20%的使用量,达到降低成本和节约资源的目的,因此市场需求量逐步提高。采用晶粒细化(穿水)轧制工艺生产HRB400带肋钢筋,不仅保证了产品的抗拉强度和冷弯性能都能满足品质要求,同时生产成本也显著降低。 在生产初期,HRB400细晶粒带肋钢筋的定尺率低于HRB335非细晶粒带肋钢筋,产品效益提升不充分。比较如图所示:

正常轧制HRB335带肋钢筋的定尺率2004年达到98.7%,2005年4月、5月穿水轧制HRB400细晶粒带肋钢筋的平均定尺率为98.4%,而厂部目标为HRB400细晶粒带肋钢筋定尺率不低于98.5%。如果能够保证3#飞剪剪切稳定性及提高3#飞剪的剪切精度,那么HRB400细晶粒带肋钢筋的定尺率就可以达到厂部目标值,甚至超出目标值。 二、工艺流程简介及穿水轧制工艺造成定尺率低的原因分析: 轧制HRB335带肋钢筋和HRB400细晶粒带肋钢筋在工艺上的区别在于是否在3#飞剪前进行了穿水冷却。如图所示: 98.76 98.2 98.3 98.4 98.5 98.6 98.7 98.8 2#剪 穿水冷却管 3#剪 初轧机 移钢台架 1#剪 中轧机 精轧机 成品台架

中级职称论文:电气安装施工技术要点

铅治炼项目电气安装施工技术要点 摘要:本文是针对铅冶炼项目电气安装为例,注意安装施工技术要点,以保证电气安装的质量达到要求。 关键词:铅冶炼项目;电气安装工程; 1、概述 铅冶炼项目建筑安装工程,依山而建,通过山体高差分层次的布置设备,以达到设计的目的。 电气安装施工技术 1.1电气施工前的准备 人员之间的协调配合。施工人员是电气施工的主要力量,他们之间的工作相互协调配合,才能尽快完成电气的安装施工过程。具体的电气安装人员应该在施工之前与参与施工的技术人员一同审核电气安装和施工的图纸,以便能及时发现错误,防止出现差错。在进行电气安装之前,安装技术人员应该要详细地了解具体的施工进度以及施工方法,尤其是在房屋中的梁、柱、地面等部位的电气安装以及相互之间的连接,而且在施工之前要仔细审核所采取的施工方法能不能与具体的电气安装项目相符。如果遇到问题,要及时处理。 1.2做好充分的预留预埋。 电气施工必然会涉及到很多管线的安装,电气管线的安装预埋也是电气施工的一项基础工程,在施工之前,就要做好这些管线的预留预埋工作。当建筑物进行底板以及结构的施工时,建筑物的电气工程应该全力配合土建,进行相应的预留预埋工作,主要有几个方面,即电管、桥架穿越楼板,预埋照明、智能化系统电气管线,防雷接地的焊接等。进行各种管线电缆的预留预埋工作需要电气安装施工人员在主体的建筑工程对墙体进行防水处理之前必须完成,主要是为了避免防水层施工完成之后进行预留工作会对墙体的防水层造成破坏,从而引起墙体的渗透。另一方面,在进行预留预埋工作时,要尤其注意各种预留预埋工作的轴线、标高、位置、尺寸、数量等参数,这些参数都要符合图纸以及建筑施工的标准要求。一般说来,只要是进户的电缆、穿墙管以及各种管线的预留预埋工作都是不允许返工修理的,若出现返工修理,对于建筑工程而言,二次防水的处理工程比较困难,因此在进行预留预埋工作时需要电气施工人员与建筑施工人员进行完美的配合。在进行各种电气管线的预埋时要根据专业的图纸进行操作,而且操作的过程要严格按照相应的规范进行施工,切不可随意更改施工的顺序,标准等。对于预埋的比较浅的电气管线应该在表面的位置做标记,以便能标识出电气管线预埋的位置,避免以后的建筑施工损坏电气管线。 2、电气安装施工技术 2.1电气配管

电气值班员技师职业资格鉴定论文

电气值班员技师职业资格 鉴定论文 Last revision on 21 December 2020

技师职业资格鉴定论文 论文题目:杨家园水电站110kV1#主变 低压侧开关柜温度高的处理 姓名:李成志 所在县市:贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 所在单位:贵州道真仡佬族苗族自治县腾星电力发展有限 公司 杨家园水电站110kV 1#主变低压侧开关柜 温度升高的处理 李成志 贵州道真县腾星电力发展有限责任公司贵州道真 563500 (摘要)杨家园水电站主接线方式为两机一变的单母线扩大单元接线形式。机组投产初期,两台机组满发运行,一号主变低压侧0111开关柜壳体发热,温度高达90℃,严重影响电厂机组、设备的安全、稳定、经济运行,必须对开关柜进行技术改造,以改善冷却效果,提高设备的安全稳定运行。 (关键词)杨家园水电站一号主变低压侧开关柜主接线温度升高技术改造 一、概况: 杨家园水电站位于贵州省习水县二郎乡,地处赤水河一级支流桐梓河下游河段,属于桐梓河水电梯级开发的第七级,该水电站为坝后式水电站,安装两台2×20MW的混流式水轮发电机组。水轮机型号为:HA55C-LJ-258,发电机型号为:SF20-28/5100,杨家园水电站两台机组自2010年5月份陆续投产发电,发电初期两台机组满负荷运行时(40MW),一号主变低压侧0111开关柜温度高,开关柜柜后壳体温度90℃,温度的升

高,给机组的运行带来了严重的安全隐患。对此,电厂组织相关的专业技术人员对一号主变低压侧0111高压开关柜制定解决方案,对一号主变低压侧0111高压开关柜进行技术改造,改造后一号主变低压侧开关柜柜背面的壳体温度降低至45℃,完全满足了机组的安全温度运行。 图1 杨家园水电站主接线图 二、改造前的情况介绍 杨家园水电站自两台机组陆续投产发电以来,一号主变低压侧0111开关柜在机组带满负荷40MW运行时,开关柜柜后壳体温度高达90℃。根据《电气设备运行规程》、《中小型水电站电气设备运行规程》、《杨家园水电站运行规程》的规定,封闭母线的最高允许运行温度≤90℃,壳体最高运行运行温度≤70℃,母线导体镀银头最高允许运行温度≤105℃。而我厂两台机组满负荷40MW运行时一号主变低压侧0111开关柜柜后壳体温度为90℃,已经完全超过了相关规程的规定,严重威胁我厂机组设备的安全稳定运行。 三、一号主变低压侧0111开关柜温度升高的危害 1、在机组运行之初,一号主变低压侧0111开关柜的温度升高,影响设备的安全稳定运行,为了降低开关柜的温度,机组不能满负荷运行,只能限制机组的负荷为34MW运行,才能保证主变低压侧0111开关柜壳体温度在65℃左右运行,这样一来,影响到了我厂的经济效益。 2、由于一号主变低压侧0111开关柜的温度升高,会直接导致柜内母排螺栓连接处氧化,造成接触面积的环境恶化,长此下去,将造成恶性循环。动、静触头温度的长期较高。严重时可能造成开关柜烧毁。然我厂主接线的接线形式为两机一变的单母线扩大单

相关文档