摘要:出现台风等大风灾害时,因为路灯灯杆抗风能力不够导致路灯破坏会给人们的生命财产安

全带来巨大的危害。因此根据路灯安装地区的风力情况对设计的路灯灯杆进行抗风能力校核是非常

重要的。本文对风力计算、灯杆的受力面积及其抗风能力进行了理论分析,利用有限元分析软件ABAQUS处理非线性问题的强大能力,对路灯杆的抗风能力进行了校核,并将有限元分析的结果

与理论分析的结果进行了比较。

关键字:灯杆;抗风能力;校核;有限元分析

Ability of anti–wind check for lamppost based on ABAQUS Abstract:When typhoons and other strong winds disasters rage, the destruction of street

lamps because that lampposts’ ability of anti–wind is not enough would bring great harm to people's life and property safety. So it is very important to check the ability of anti-wind based on wind conditions.In this paper, the wind calculation, the stress area of the lamppost and its ability of anti–wind are analyzed in theory. Using the finite element analysis software ABAQUS’ strong ability to handle nonlinear problems, the lampposts’ ability of anti–wind is checked . And finite element analysis results are compared with the theoretical analysis results.

Key words:lamppost ; ability of anti–wind ; check ; finite element analysis

路灯在我们生活中随处可见,其提供的照明作用为人们的夜间活动提供了很大的便利。在现在

的城市生活中,我们无法想象没有路灯的夜晚要如何出行。甚至可以从路灯的状况,看出一个地区

的经济发展水平。在设计路灯时,除了要考虑路灯的照明效果、能耗成本及装饰作用外,路灯的安

全性也是一个重要的问题。在中国东南沿海及内蒙古、新疆、西藏等风力较大的地区,路灯灯杆的

抗风能力是影响其安全性的主要问题。出现台风等大风灾害时,因为路灯灯杆抗风能力不够导致路

灯破坏会给人们的生命财产安全带来巨大的危害。因此根据路灯安装地区的风力情况对设计的路灯

灯杆进行抗风能力校核是非常重要的。本文对风力、灯杆受力面积及灯杆的抗风能力进行了理论分析,利用有限元分析软件ABAQUS处理非线性问题的强大能力,对路灯杆的抗风能力进行了校核,

并将有限元分析的结果与理论分析的结果进行了比较。

1.风力的计算

风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的

动压为:

w p=0.5·r o·v2 (1) 式中: w p为风压(kN/m2);

r o为空气密度(kg/m3);

v为风速(m/s)。

由于空气密度(r o)和重度(r)的关系为r=r o·g,因此有r o=r/g。在(1)中使用这一关系,得到:

w p=0.5·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa(毫巴), 温度为15°C), 空气重度

r=0.01225 (kN/m3)。纬度为45°处的重力加速度g=9.8(m/s2), 我们得到

w p=v2/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度

而变。一般来说,r/g在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生

的风压在高原上比在平原地区小。

现在我们将风速v=45m/s(相当于14级风)代入(3),可以得到在此风速下的风压

w p=1.265625(kN/m2)。

路灯灯杆在45m/s 风速时,承受的实际风压

w a =β·μz ·μc ·(A·w p ) (4)

式中:β为风振系数。建筑物的不同高度层次的风振系数β值不同。不同高度层次的风振系数

1k z H H εγβμ=+

(5) 式中:H ——建筑物的总标高;

H k ——建筑物的各层次的中心高度;

ε——脉动增大系数。对总高度不足30m 的建筑物各高度层次的脉动增大系数一般取

1.28;

μz ——风压高度系数。此路灯灯杆的风压高度系数取1.14;

γ——脉动影响系数。此灯杆安装使用地属A 类地区,γ值取0.53;

μc ——建筑物的体形系数。此灯杆在总体上讲,对于任何风向,其受风面皆可看作圆弧

面,μc 值取0.8;

A ——地理地形系数。考虑到灯杆安装使用地周围环境、建筑等有可能复杂,故A 取1.2。 路灯灯杆的风振系数和实际风压计算如下:其高度中心Hk=4.15m ; 风振系数 4.15 1.280.531 1.29758.3 1.14

β?=+?=

灯杆有可能经受的实际风压:

w a =1.2975×1.14×0.8×1.2×1.265625=1.79716725(KN/ m2)

2. 灯杆受力面积的计算

灯杆的高度为8.3m ,底部外径180mm ,顶部外径70mm ,壁厚4mm , 灯杆尺寸如图1所示。

图1 灯杆尺寸图

灯杆主体最大截面为梯形,面积S1=(0.07+0.18)×8.3×0.5 =1.0375(m 2)。

上部挑臂的最大截面为长方形,面积S2=0.06×1.1/cos13o =0.06774(m 2)。

上部灯罩最大截面近似为长方形(实际的截面面积要小于此近似长方形的面积),面积

S3=0.585×0.165=0.096525(m 2)。

灯杆主体抗最大风速时经受的最大风荷载作用力

F1= w a ·S1=1.79716725×1.0375=1.86456(KN) (6) 上部挑臂抗最大风速时经受的最大风荷载作用力

F2= w a ·S2=1.79716725×0.06774=0.12174(KN) (7) 上部灯罩抗最大风速时经受的最大风荷载作用力

F3=w a ·S3=1.79716725×0.096525=0.173471568(KN) (8)

3. 上部挑臂连接螺栓强度校核

上部挑臂连接处有4枚M8螺栓,假设在极端情况下,只有一枚螺栓承受由风载荷产生的剪切力。

此时,剪切力Fs=F2+F3=0.295211568 KN ,M8螺栓的横截面为剪切面,剪切面面积A1=πd 2/4=3.14×82/4=50.24(mm2)

切应力τ=Fs/A1=295.211568/50.24=5.876(Mpa) (9) 普通螺栓的材料为Q235,许用切应力[τ]=115Mpa 。

可见 τ<[τ]

所以,在极端情况下,只有一枚M8螺栓承受风载荷引起的剪应力,连接仍然是可靠的。

4. 灯杆主体抗风能力的理论计算

4.1 均布风载荷作用下灯杆主体弯矩的计算

已知灯杆主体最大截面积为梯形,梯形上边长度0.07m ,梯形下边长度0.18m ,风速45m/s 时,所受实际风压w a =1.79716725KN/ m2=1797.16725N/m 2。

任一截面的长度l 与距离灯杆顶部距离x 的关系为l=0.07+0.013253012x 。

任一截面长度上的风压均布载荷

q a =w a ·l =1797.16725×(0.07+0.013253012x ) (10)

灯杆经受最大风荷载时,灯杆距顶部距离为x 处所承受的风荷载弯矩为:

230125.801707523.81787913()23x M x qa xdx x x ==+? (11)

则灯杆经受最大风荷载时,灯杆根部所承受的风荷载弯矩

M (8.3)=4333.239815+4539.584551=8872.824366(N·m )=8872824.366(N·mm )

4.2 灯杆根部危险截面最大正应力的计算

灯杆根部的弯曲截面系数

4444

3()1801720.09820.0982()95225.055()180D d W mm D --==?= (12) 灯杆经受最大风荷载时,灯杆根部横截面上的最大正应力

δmax =M/W =8872824.366/95225.055=93.17741393(Mpa) (13) Q235的许用应力[δ]=235Mpa ,显然最大正应力δmax <[δ]

且 max []

235 2.52293.17741393

δδ==>1.8 由此可知,灯杆主体在承受45m/s 的风速下不会发生屈服断裂现象,且安全系数较大。

4.3灯杆主体挠度的计算

已经求得弯矩方程为23125.801707523.81787913()23

M x x x =+ 方程中x 表示距灯杆顶部的距离,即x 轴的坐标原点在灯杆的顶部。为了计算灯杆的挠度,需要将x 轴的坐标原点设在灯杆根部。

任一截面长度l 与距离底面距离x 的关系为l =0.18-0.013253012x 。

任一截面长度上的风压均布载荷

q a =w a ·l =1797.16725×(0.18-0.013253012x )

灯杆经受最大风荷载时,灯杆长度为x 时根部所承受的风荷载弯矩

230323.49010523.81787913()23

x M x qa xdx x x ==-? (14) 灯杆根部的支反力:

F A= F1= 1864.56N

MA =-8872.824366N ·m

用截面法可写出灯杆的弯矩方程:

23323.49010523.81787913M -8872.8243661864.5623x x x x =+-+() 0≤x ≤8.3 (15) 挠曲轴近似微分方程为 22/()EId dx M x ω= (16) 对方程(16)积分两次,得到挠度方程

23458872.8243661864.561323.490105123.81787913EI x 26122203

x x x x Cx D ω=-+-+++ () (17) 由边界条件x=0处ω=0可以确定C=D=0,即挠度方程为 23458872.8243661864.561323.490105123.81787913EI x 26122203

x x x x ω=-+-+ () (18) E 为弹性模量,灯杆材料为Q235,弹性模量E =2.06×1011pa=2.06×105(Mpa)

I 为圆截面对圆心的极惯性矩,因为整个灯杆是带有一定锥度的,取中心点圆截面对圆心的极惯性矩,在中心点时,外径D=0.125m ,内径d=0.117m

44()/32I D d π=- (19) 灯杆中心点的极惯性矩

I =3.14×[(0.125)4-(0.117)4]/32=5568780.58(mm4)=5568780.58×10-12(m 4)

灯杆顶部的挠度ω(8.3)=-0.15365(m )

即灯杆主体在45m/s 的风速下,顶部沿风向的位移为0.15365m 。

5. 灯杆主体抗风能力的有限元分析

5.1 ABAQUS 简介

ABAQUS 是一套功能强大的通用有限元分析软件,其能够解决问题的范围从相对简单的线性分析到许多复杂的非线性问题。它包括一个丰富的单元库,以及与之相对应的各种类型的材料模型库。可以模拟大多数典型工程材料的性能,其中包括金属、橡胶、高分子材料、复合材料、钢筋混凝土、可压缩的高弹性泡沫材料以及类似于土与岩石等地质材料。作为通用的有限元模拟计算工具,ABAQUS 能够解决结构的许多问题。它可以模拟各种领域的问题,例如应力应变分析、模态分析、屈曲分析、热传导、介质扩散、声学分析、岩土力学分析以及压电介质分析等。

5.2 有限元分析结果

对灯杆的主体进行有限元建模,并模拟风载荷的影响,在灯杆的一侧外表面施加一个沿一定方向的面载荷,大小为灯杆有可能经受的实际风压:w a =1797.16725pa 。在灯杆主体模型的根部施加

一个固定约束模拟灯杆的实际安装状态。有限元模型如图2所示:

图2 有限元模型图有限元分析得到的灯杆在风载作用下的应力结果如图3所示:

图3 有限元分析得到的应力结果有限元分析得到的灯杆在风载作用下的挠度结果如图4所示:

图有限元分析得到的挠度结果

有限元仿真分析得到的最大应力值为109Mpa,得到的挠度结果为0.1511m。

6.结论

有限元仿真分析得到的最大应力值为109Mpa,理论计算得到最大应力为93.177Mpa。有限元仿真得到的挠度结果为0.1511m,理论计算得到的挠度为0.15365m。有限元分析和理论计算的结果均表明校核的灯杆是满足抗风强度要求的。有限元仿真分析与理论计算的结果十分接近,验证了理论计算和有限元分析的正确性,说明使用这种方法对路灯灯杆进行抗风能力校核校核是可靠的。

参考文献:

[1] 周晖、王建锋、聂引飞.公路路灯设计[J].中国西部科技,2009.08: 4-14.

[2] 乔凤斌、张松、张华德.具有抗8级风性能的天线举升机构的设计与分析[J].液压与气动,2012,(8):1:3-16.

[3] 何君儒、江五贵等.风载对塔式起重机安全性能影响的有限元分析[J].井冈山火学学报,2012.07:

74-77.

路灯灯杆行业企业标准

路灯灯杆行业企业标准 Q/KKA W001-2004 道路灯杆 Q/KKA W001-2004

目录 一、前言 1、范围 2、规范性引用文件 3、锥形管 4、焊接 5、镀锌 6、喷塑 7、几何精度检验 8、安装 9、标志 10、包装、运输及安装 11、安装基础 Q/KKA W001-2004 道路灯杆1、范围

本标准规定了道路灯杆材料质量、几何尺寸、检验方法。 本标准适用于道路灯杆的生产、检验。 2、规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB7000.5-1996 GB700-88 GB2975 Q/WG(RZ)07-99 GB228 GB232 GB247 3、锥形管 3.1原材料为Q235热轧钢板,符合Q/WG(RZ)07-99标准。 3.2锥形管主要尺寸

3.3底座尺寸 3.4字母表示 DB-单臂SB-双臂GG-高杆 4、焊接 4.1焊接锥形管采用自动埋弧焊接。 4.2焊接要求表面光洁,焊缝饱满,焊缝高出表面不大于2mm。 5、镀锌 5.1采用热浸式镀锌 5.2镀层均匀,厚度不小于0.06mm。 6、喷塑

6.1采用静电喷塑粉,燃油热风炉固化。 6.2喷塑前对镀锌杆全面打磨,使之平整、光洁。 6.3喷层均匀、牢固,喷涂厚度不小于0.06mm。 7、几何精度检验 8、安装 8.1 6-8米灯杆地笼直径不小于Φ0.4M,深0.8M。 8.2 12米以下灯杆螺杆直径M20×4根,用30×3扁钢连成整体并用δ=3钢板定位,用#字形扁钢将地笼固定,然后捣制混凝土。 8.3安装必须牢固,接地线路稳妥、可靠。 9、标志 9.1产品完工后装订产品标牌。 9.2标牌注明厂名、产品名称、出厂日期、地址、联系电话。

窗抗风载荷计算

窗抗风载荷计算 一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③P24式 ωk—风荷载设计标准值 βZ—高度Z处的阵风系数, (资料③P44表 μS—风荷载体型系数,取μS =0.8 (资料③P27表 ωO—基本风压,取ωO =0.7KPa (资料③全国基本风压分布图) μz—风压高度变化系数, (资料③P25表 风荷载标准值计算: ωk=βzμSμZωO =1.66×0.8×1.45×0.7=1.35KPa 三、主要受力构件的设计及校核 1、受力构件的截面参数 根据( BH^3-bh^3 )/12 Ix=0.0491(D4 – d4 ) (资料④P112表1-63) Ix1=Ix+a2 F W=I/h (资料④P106表1-62) 则平开窗的受力构件的惯性矩I为118684m4,抗弯模量为5395 m3;推拉窗的受力构件的惯性矩I为119638.67m4,抗弯模量为7477.42m3。

2、受力构件的设计 根据挠度计算公式:μmax = 5qL^4 /(384EI) (资料②P494表5-31) 其中线荷载计算值:q = awk /2 (资料②P494) 装单层玻璃时,型材许允挠度:μmax< L /120,且绝对挠不大于15mm(资料③) 则有:5awk L^4 /(2x384EI)5×120awk L^3 /(2×384E)=263513.25mm^4> 118684mm^4 则构件的截面惯性矩不能满足挠度要求,故需在铝合金型材内加经防腐处理的冷轧槽钢。 冷轧钢衬的截面惯性矩:I钢=(263513.25-118684)/3=48276.42mm^4 钢衬的截面抗弯模量为:W=I/h=2099 mm^3 (2)推拉窗受力杆件的长度为1960mm其两边最大的受力宽度为1480mm时满足要求的型材截面惯性矩: I>5×120awk L^3 /(2×384E)=154488.43 mm^4>119638.67 mm^4 则构件的截面惯性矩不能满足挠度要求,故需在铝合金型材内加经防腐处理的冷轧槽钢。 冷轧钢衬的截面惯性矩:I钢=(153597-119638.67)/3=11616.59 mm^4 钢衬的截面抗弯模量为:W=I/h=726 mm^3 3、型材的强度校核 (1)平开窗受力杆件长度为2400mm其两边最大的受力宽度为1375mm时作用在受力构件上的荷载按均布荷载计算(偏于安全)则载荷作用下受力构件上的最大弯矩为: Mmax=ql^2/8= awkl^2/(2×8)=

路灯安装工程质量评估报告

路灯安装工程 竣工预验收质量评估报告 建设单位:设计单位:施工单位:监理单位 偉): 总监理工程师:

才录 —、工程概况 二、评估依据 三、质量保证体系评估 四、工程质量评估 五、竣工预验收监理结论 六、附录:附一:工程概况表附二:道路照明工程质量综合评定汇总表附三—1 : 电缆线路分项工程质量检验评定表附三一2 :管配线及手孔井分项工程质量检验评 定表附三一3 :路灯安装分项工程质量检验评定表附三一4 :电器安装分项工程质 量检验评定表附三一5 :配电柜安装分项工程质量检验评定表附三一6 :接地装置 分项工程质量检验评定表附四:分项工程质量平定汇总表(一)附五:道路照明工程质量保证资料检验评定表(二)附六:道路照明工程技术资料检查评分表(三)附 七:路灯保护接地电阻的检验测试记录附八:路灯电缆线路绝缘电阻检验测试记录、工程概况 1)建设工程名称:固原市固原东街路灯工程 2)建设工程地点:固原市固原东街 3)建设工程规模:安装9米双臂金属灯杆及相关配套工33套、安装电力电缆YJV22-3*35 mm2共50米、安装电力电缆安装电力电缆VLV22-4*35 mm2共 15321米及安装箱式配电室50KVA箱变一套 4)工程投资总额:39万元 5)建设工程工期:丄5天 6)项目参建单位名称

二'■评估依据 1.依据国家法律、法规、部门和地方规章 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《中华人民共和国合同法》 (3)《建设工程质量管理条例》 (4)《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案暂行办法》2.技术规范与标准 3.工程设计文件 (1)施工图纸与设计说明 (2)设计交底资料、设计变更文件 4.合同 (1)施工承包合同 (2)监理合同

到米路灯灯杆标准参数

6-12米灯杆标准参数 以下是公司6-12米灯杆的相关标准参数,签单计算杆子时可供参考。 ? 1、公司常用规格材料:常规灯杆宽为0.85米、1.25米、1.5米,厚度为2.75mm、 6米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰δ=2.75 L=6000 选用宽为1.25米钢板料;

得到:开料尺寸:上口开料尺寸=174 下口开料尺寸=387,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=×××600=145.33Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=××125×600=161.9Kg (3)材料的利用率=×100%=% 7米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰δ=3.0 L=7000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179 下口开料尺寸=421,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=××120×700=197.82Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=××125×700=206.06Kg (3)材料的利用率=×100%=96% 8米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰δ=3.0 L=8000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179 下口开料尺寸=456,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=××127×800=239.27Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=××125×800=235.5Kg (3) 材料的利用率=×100%=101% 10米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70 锥度=11‰δ=3.75 L=10000 选用宽为1.5米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208 下口开料尺寸=553,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=×××1000=448.04Kg (2)1. 5米钢板全部利用完的重量=××150×1000=441.56Kg (3)材料的利用率=×100%=101%

6米LED路灯灯杆检验报告(出厂)(20210109173133)

出厂检验报告产品名称 6米LED路灯 委检单位湖南星珂绿色能源科技有限公司(检验部) 生产单位湖南星珂绿色能源科技有限公司 检验类别出厂检验 湖南星珂绿色能源科技有限公司 湖南星珂绿色能源科技有限公司 检验报告 共2页第1页产品名称路灯商标———规格型号10米 生产日期/批 号 委检单位名称 及联系电话 湖南星珂绿色能源科技有限公司 生产单位名称 及联系电话 湖南星珂绿色能源科技有限公司 任务来源厂家委托 抽样日期抽样人员许年玉 样品到达日期朱雪华 样品数量 2 组抽样基数4组检查封样人员 样品等级合格品样品/抽样单编号样品状态完好检验类别委托检验抽样地点该厂场地检验日期 检验依据Q/321084KZM01-2009 钢质照明杆

检验结论 样品经检验,所检项目符合Q/321084KZM01-2009标准规定的要求。 签发日期 2015年09月15日备注 批准:许香玉主检:蒋晔校核:许年玉编制:蒋晔 湖南星珂绿色能源科技有限公司出厂检验结果表 产品名称: 10米LED路灯 共2页第2页 序号检验项目单位技术要求检验结果单项评价 1 灯杆总高度m ±%L 合格 2 灯杆上口径mm Ф70±ФФ合格 3 灯杆下口径mm Ф180±ФФ合格 4 法兰盘厚度mm 合格 5 法兰盘尺寸mm Ф300 ФФ300 合格 6 对角中心距mm Ф300 Ф300 Ф300 合格 7 法兰盘孔径mm 4*Ф28*45 4*Ф28*45 4*Ф28*45 合格 8 灯杆开门mm 110 110 110 合格 9 主杆壁厚mm ±合格 10 膜层厚度um ≧160(热镀锌+喷塑) 178 216 171 177 合格 11 镀锌层外观质量—镀层应光滑均匀无气孔 挂锌、镀层与金属本体结 合牢固,经锤击试验镀层 符合合格

11~12米灯杆基础计算书

12米灯杆基础计算书 基础砼:长0.7米,宽0.7米,深1.8米 螺栓:4-M27×1800 1、基本数据和风荷载计算 (1)、基本数据:杆根外径D1= 0.219m,预埋螺栓N=4根,其分布直径D2= 0.42m 按风速33.5米/秒计算,风压为Wk = 362 / 1600 = 0.7 kPa ①、灯具迎风面积:0.2*0.8 = 0.16平米,2只为0.32平米 ②、灯臂迎风面积: 5*0.08 = 0.40 平米 ③、灯杆迎风面积:长12米,梢径0.114米,根径0.219米,平均 0.17米,面积:12*0.17= 2.04平米 (2)、风荷载 灯具:0.32*0.7*12米 = 2.69 kN.m 灯臂:0.40*0.7*12米 =3.36 kN.m 灯杆:2.04*0.7*12/2米 =8.57 kN.m 合计:MΣ=14.62 kN.m 2、预埋螺栓验算 灯杆预埋螺栓应用砼包封填实,验算时不考虑安装过程中,杆根砝兰仅靠螺栓支撑的状态。即取旋转轴为杆根外接圆的切线。 杆根外接圆半径r1=D1÷2=0.219÷2=0.11m; 螺栓分布半径r2=D2÷2=0.42.÷2=0.21m 螺栓的间隔θ=360÷4=90度 第1个螺栓在旋转轴的另一侧。 第1对螺栓到旋转轴的距离为:Y(1)=0.11m 最后一个螺栓到旋转轴的距离为Ymax=Y(2)=0.21+0.11=0.32m Σ{[Y(i)]2 }=2×0.112+0.322=0.13平米 N max=MΣ×Ymax÷Σ{[Y(i)]2 }=14.62×0.32÷0.13=36KN 螺栓的最大拉力Nmax=36KN Q235钢在不控制预紧力时,M27最大允许拉力为40KN,因此采用M27螺栓。 3、基础稳定按深埋理论计算 (1)、计算式 (2)、基础埋深 h = 1.8米,宽 b0 =0.7米,长 b0 = 0.7米; h / b0 = 1.8/0.7=2.6,查表4-8 取k0 =1.10,根据公式4-5: b = k0×b0 = 1.10×0.7=0.77,杆高H0 =12米,H 0 / h = 12/

路灯杆标准参数

以下是公司6-12米路灯的相关标准参数,签单计算杆子时可供参考。 一、标准灯杆尺寸参数表 二、利用率 1、公司常用规格材料:常规灯杆宽为0.85米、1.25米、1.5米,厚度为2.75mm、3.0mm、3.5mm、3.75mm。 2、6-12米利用率计算如下: 6米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰ δ=2.75 L=6000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=174 下口开料尺寸=387,根据下料尺寸,可开4张。

4张钢板的重量=7.85×0.275×112.2×600=145.33Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.275×125×600=161.9Kg (3)材料的利用率=145.33/161.9×100%=89.77% 7米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰ δ=3.0 L=7000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179 下口开料尺寸=421,根据下料尺寸,可开4张。4张钢板的重量=7.85×0.3×120×700=197.82Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×700=206.06Kg (3)材料的利用率=197.82/206.06×100%=96% 8米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰ δ=3.0 L=8000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179 下口开料尺寸=456,根据下料尺寸,可开4张。4张钢板的重量=7.85×0.3×127×800=239.27Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×800=235.5Kg (3) 材料的利用率=239.27/235.5×100%=101% 10米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70 锥度=11‰ δ=3.75 L=10000 选用宽为1.5米钢板料;得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208 下口开料尺寸=553,根据下料尺寸,可开4张。4张钢板的重量=7.85×0.375×152.2×1000=448.04Kg (2)1. 5米钢板全部利用完的重量=7.85×0.375×150×1000=441.56Kg (3)材料的利用率=448.04/441.56×100%=101% 12米灯杆:

风压计算方法

下面我们就来讨论风压的计算问题。 我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为 wp=0.5·ro·v2 (1) 其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到 wp=0.5·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2], 我们得到 wp=v2/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。 现在我们将风速代入(3), 10 级大风相当于 24.5-28.4m/s, 取风速上限 28.4m/s, 得到风压wp=0.5 [kN/m2], 相当于每平方米广告牌承受约51千克力。 级现象米/秒 1 烟能表示风向。 0.3~1.5 2 人面感觉有风,树叶微动。 1.6~3.3 3 树叶及微技摇动不息,旌旗展开。 3.4~5.4 4 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝摇动。 5.5~7.9 5 有叶的小树摇摆,内陆的水面有小波。 8.0一10.7

6 大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难。 10.8~13.8 7 全树动摇,迎风步行感觉不便。 13.9~17.l 8 微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大。 17.2~20.7 9 草房遭受破坏,大树枝可折断。 20.8~24.4 10 树木可被吹倒,,一般建筑物遭破坏。 24.5~28.4 11 陆上少见,大树可被吹倒,一般建筑物遭严重破坏。 28.5~32.6 12 陆上绝少,其催毁力极大。 32.7~36.9 13 37.0~41.4 14 41.5~46.1 15 46.2——50.9 16 51.0~56.0 17 56.1——61.2 基本风压(KN/m2) 相当抗风能力(级别) 观测高度距地 0.35 7 10米 0.40 8 10米 0.50 9 10米 0.60 10 10米 0.70 11 10米 0.85 12 10米

路灯测试报告汇总

测 试 报 告 汇 总****通讯技术有限责任公司

尊敬的客户: ****通讯技术有限责任公司作为电缆故障测试仪先进生产厂家,一直在致力于研发、生产、销售最先进的故障测试设备。对于现场使用情况,我们积累了很丰富的经验。 客户遍布各行各业,但因为各种原因,客户对仪器设备使用熟练程度不一,对设备褒贬不一,为了共同提高我们的测试水平,对设备性能能有更深入的了解。我们摘录了部分我们的出差测试报告以作共享。其中有不到之处,请谅解。 各位对现场有疑难之处随时致电。 ****通讯技术有限责任公司

断线故障一: 湖北咸丰市政管理局测试报告 测试时间:2014年9月3号 测试地点:湖北省恩施自治州咸丰县 测试人员:湖北省恩施自治州咸丰县市政园林局 协助人员:****通讯技术有限责任公司王工 现场情况:电缆是三相四线制铜芯低压电缆 选用设备:路灯电缆故障测试仪HLDY-200型 测试过程: 初步了解被测线路的基本情况:电缆为380V三相四线低压电缆,带了将近20盏灯,从其中某一盏开始不亮,初步怀疑为接地故障或断线故障。 首先,将电缆始端全部(包括零线)脱离供电系统,通过HLDY-200路灯电缆故障测试仪的发射机给故障相低频满档施加信号,外部阻抗为300欧姆。 其次,用接收机采用信号比较法寻径,当路过其中一盏灯杆时接收机的信号强度从900左右突然大幅度衰减低至100左右,初步怀疑此处为故障点,用A 字架利用跨步电压原理在此处扎出明显泄露点并精确定位。之后经过开挖验证,发现此处是电缆上灯线接头处,部分已经烧断,定位精准,整个测试过程用时不到半小时,现场的工作人员对我们的仪器和技术服务人员是相当的满意。 合同签订后,和客户闲聊时,客户说:从一开始买电缆故障测试仪,我就认准了****的产品,不管是从宣传上还是技术上,华傲都是NO.1

8米路灯杆强度计算

8米路灯杆强度计算 本计算数据根据GB50135-2006《高耸结构设计规范》确定。已知条件: 1.计算按最大风速V=36m/s(12级台风进行)。 2.灯杆材料Q235,许用应力[σ]=225000KN/㎡。 3.灯杆外形尺寸:8m 灯杆高度H=8m,壁厚δ5㎜; 上口直径D上=60㎜,下口直径D下=165㎜; 灯杆上部挑臂长度尺寸为L=1.3m; 灯底板法兰420㎜×420㎜。 4.基础尺寸: 基础外形0.6m×0.6m,埋深1.5m 地脚螺栓孔距:320㎜×320㎜ 地脚螺栓直径:M24四根。 灯杆强度计算: 1.标准风压计算 由风速36m/s知基本风压为W0=0.8KN/㎡ 则标准风压W= W0·K t=0.8×1.1=0.88KN/㎡。 (式中风压调整系数Kt:取1.1) 2.灯杆灯头的风力计算 风荷载体行系数μs:圆锥形杆体取0.7 风压高速变化系数μz:取0.9

灯杆迎风面积:S杆=1.06㎡ 路灯头迎风面积:S灯=0.3㎡ 灯杆受风力F杆=W·μs·μz· S杆=0.588KN 灯头受风力F灯= W·μs·μz· S灯=0.166KN 3.灯杆受的总弯矩计算 灯杆弯矩M杆=F杆·H/2=1.176KN·m 灯头对灯杆的弯矩:M灯=F灯·H=1.328KN·m 总弯矩:ΣM=M杆+ M灯=2.504 KN·m 4.灯杆抗弯模量计算 Wz=π(D下4—D4)/ D下=3.14×(0.1654-0.1554)/32/0.165=0.0000976m3 5.灯杆弯曲应力计算 灯杆的弯曲应力Σσ=ΣM/ W0=25661.8KN/㎡ Σσ<[σ]=225000KN/㎡ 从以上的计算中看出,灯杆的强度足够。 地脚螺栓强度校核: 风向为对角线时,地脚螺栓的拉力最大 N=ΣM×Y/ΣY2=2.504×0.327/0.3272+2×0.12=6045KN 安全系数K取2.5 地脚螺栓M24有效截面积:S=314㎜2 Q235钢的屈服极限:σs=235N/㎜2 许用拉力N=σs×S/K=235×314/2.5=295KN>N=645KN 地脚螺栓采用M24四根够多。 扬州市金豆照明器材厂

建筑门窗的抗风压计算书

一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件 QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③ ωk―风荷载设计标准值 βZ―高度Z处的阵风系数,(资料③ μS―风荷载体型系数,取μS =0.8 (资料③ ωO―基本风压,取ωO =0.7KPa (资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数, (资料③ 风荷载标准值计算: ωk=βzμSμZωO =1.66×0.8×1.45×0.7=1.35KPa

三、主要受力构件的设计及校核 1、受力构件的截面参数 根据(BH^3-bh^3 )/12 Ix=0.0491(D4 3 建筑门窗的抗风压计算 一、概况 1.1计算依据 风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载》的规定计算 任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用》的规定计算 玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算 建筑外窗抗风强度计算方法 1.2说明 什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。 “对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构具体规定。”提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的规范。如何理解和应用的问题。 高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。 JGJ37-87 《民用建筑设计通则》 GB50096-99 《住宅设计规范》 GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》 GBJ 16-87 《建筑设计防火规范》 JGJ 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术》 有一句基本雷同的说法:在通则与防火等规范中指出为: 居住建筑大于10层(约30M) 公用建筑大于24M 在JGJ3中定义为:10层及10层以上或房屋高度大于28M的建筑物。 高耸结构 在GBJ135-90中规定,如电视塔、发射塔、微波塔、拉绳桅杆、石油化工塔、大气污染检测塔、烟囱、排气塔、碾井架等。 有的塔有可能使用门窗、幕墙,例如上海、北京等地电视塔等。 有关结构设计规范 建筑风荷载标准值宜按计算值加大10%采用。 换句话讲,也就是玻璃承载能力要降低10%。风荷载标准值起点为0.75kPa;但比门窗产品抗风压检测标准

路灯杆强度计算

9米路灯杆强度计算 本计算数据根据GB50135-2006《高耸结构设计规范》确定。 已知条件: 1.计算按最大风速V=28m/s(10级台风风速为24.5~28.4 m/s)。 2.灯杆材料Q235,许用应力[σ]=225000KN/㎡。实际强度要求大于理论强度不少于3倍。 3.灯杆外形尺寸:9m 灯杆高度H=9m,壁厚δ6.0㎜; 上口直径D上=180㎜,下口直径D下=310㎜; 灯杆上部挑臂长度尺寸为左L1=3.4m;右L2=2.2m; 灯底板法兰直径500㎜×25㎜。 4.基础尺寸: 基础外形:高度1.5m,埋深2m 地脚螺栓孔距:直径420mm 地脚螺栓直径:M30六根。 灯杆强度计算: 1.标准风压计算 由风速28m/s知基本风压为W0=0.622KN/㎡ 则标准风压W= W0·K t=0.8×1.1=0.68KN/㎡。 (式中风压调整系数Kt:取1.1) 2.灯杆灯头的风力计算 风荷载体行系数μs:圆锥形杆体取0.7

风压高速变化系数μz:取0.9 灯杆迎风面积:S杆=2.205㎡ 灯头及灯箱迎风面积:S灯=8㎡ 灯杆受风力F杆=W·μs·μz· S杆=0.946KN 灯头受风力F灯= W·μs·μz· S灯=3.420KN 3.灯杆受的总弯矩计算 灯杆弯矩M杆=F杆·H/2=4.267KN·m 灯头对灯杆的弯矩:M灯=F灯·H·0.75=23.09KN·m 总弯矩:ΣM=M杆+ M灯=27.36 KN·m 4.灯杆抗弯模量计算 Wz=π(D下4—D4)/32/ D下=3.14×(0.3104-0.2984)/32/0.31=0.0004271m3 5.灯杆弯曲应力计算 灯杆的弯曲应力Σσ=ΣM/ W0=64075KN/㎡ Σσ<[σ]=225000KN/㎡满足3倍安全系数要求 从以上的计算中看出,灯杆的强度足够。 地脚螺栓强度校核: 风向为对角线时,地脚螺栓的拉力最大 N=ΣM×Y/ΣY2=27.36×0.4/0.42+2.2×0.12=60.14KN 安全系数K取2.5 地脚螺栓M30有效截面积:S=350㎜2 Q235钢的屈服极限:σs=235N/㎜2 许用拉力N=σs×S/K=235×350/2.5=329KN>N=60.14KN 地脚螺栓采用M24六根够多。

(建筑门窗抗风压性能等级计算)

致: 华联房地产公司壹号公馆建设单位工作联系涵 建筑幕墙抗风压性能等级确定 1、工程条件 1) 工程所在省市:湖南 2) 工程所在城市:长沙 3)风压高度变化系数μz: A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度; B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度; C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度; D类地区:μZ=0.318 * (z / 10) ^ 0.6,z为安装高度; 4) 地面粗糙度类别:C类(有密集建筑群的城市市区取值) 2、风荷载标准值计算 1)基本风压 W0=0.35KN/m^2(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2)。 2)阵风系数 βgz= 1.6,离地面高度按100m记(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001表7.5.1规定)。

3)局部风压体型系数 μsl=0.8,(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001第7.3.3条及表7.3.1规定)。 4)风荷载标准值 Wk = βgz*μsl*μZ*w0=1.6*0.8*1.7*0.35=0.76 3、抗风压性能等级 门窗的综合抗风压能力为:Qmax=11.06N/mm^2 (按《建筑门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008) 建筑门窗抗风压性能分级表 根据《建筑门窗》GB/T21086-2008表12,P3=1,次建筑门窗抗风压性能分级为1级即可满足规范要求。 本设计检测门窗抗风压性能等级有原来的4级改为2级,符合规范及标准要求。 建设单位签章:设计单位签章: 2011年月日 2011年月日

到米路灯灯杆标准参数

6-12米灯杆标准参数以下是公司6-12米灯杆的相关标准参数,签单计算杆子时可供参考。一、标准灯杆尺寸参数表?

二、利用率 1、公司常用规格材料:常规灯杆宽为0.85米、1.25米、1.5米,厚度为 2.75mm、 3.0mm、3.5mm、3.75mm。 2、6-12米利用率计算如下: 6米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=2.75L=6000选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=174下口开料尺寸=387,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.275×112.2×600=145.33Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.275×125×600=161.9Kg (3)材料的利用率=145.33/161.9×100%=89.77% 7米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=3.0L=7000选用宽为1.25米钢板料;

得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179下口开料尺寸=421,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.3×120×700=197.82Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×700=206.06Kg (3)材料的利用率=197.82/206.06×100%=96% 8米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=3.0L=8000选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179下口开料尺寸=456,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.3×127×800=239.27Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×800=235.5Kg (3)材料的利用率=239.27/235.5×100%=101% 10米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70锥度=11‰δ=3.75L=10000选用宽为1.5米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208下口开料尺寸=553,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.375×152.2×1000=448.04Kg (2)1.5米钢板全部利用完的重量=7.85×0.375×150×1000=441.56Kg (3)材料的利用率=448.04/441.56×100%=101% 12米灯杆:

路灯灯杆壁厚的检测方法

路灯灯杆壁厚的检测方法 摘要:文章介绍了一种适用于路灯灯杆壁厚检测的超声波测厚仪检测方法,并详细介绍超声测厚仪的基本结构、测量原理,以及检测方法和注意事项。该仪器具有测量效率高、准确性高和安全可靠等优点。 关键词:路灯灯杆壁厚测量超声波测厚工作原理技术参数使用方法 1、前言随着国家城市化进成日益加快,城市道路照明事业得到迅速发展,大量路灯灯杆得以使用,如何选取优质的灯杆变得尤为重要。如何判断灯杆质量的好坏,灯杆厚度是一项重要指标,要根据实际需求选择灯杆的厚度,并能准确、快捷、方便的测量出灯杆的壁厚,可以有效的防止一些不良产品流入市场。 测厚的方法很多,除了常规的机械方法(卡尺、千分尺等)外,还有其他一-些方法,如超声波测量、磁性测厚、电流法测厚、射线测厚等。 在这些方法中,目前检验应用最多的是超声波测厚。因为超声波测厚仪体积小,质量轻,速度快,精度高,携带使用方便。 一.超声波测厚仪 超声检测是常用的无损检测技术之一,超声测厚是超声检测技术在测厚方面的应用。它是利用超声波脉冲回波技术在非破坏情况下,对工业上 许多重要结构和部件进行精确测量,一般壁厚10mm以下的测量精度可达 0.01mm[1]超声测厚所使用的仪器是超声测厚仪,它的结构框图如图1和图2所示,并且除了测厚以外还可测声速。

二.测试原理 超声测厚仪的工作原理如下:它的脉冲发生器以一个窄电脉冲激励专用高阻尼压电换能器,此脉冲为始脉冲,一部分由始脉冲激励产生的超声信号在材料界面反射,这信号称为始波。其余部分透入材料,并从平行对面反射回来。这一返回信号称为背面回波。始波与背面回波之间的时间间隔代表了超声信号穿过被测件的声程时间。如测得声程时间则可由公式(1)确定被测件厚度[1],同时假设测厚时声速是确定的。 d=2C/t(1) 式中:d——被测件厚度 C——超声波在被测件中的传播速度(即声速) t——声程时间 反之由公式(1)可知,如测得工件厚度和声程时间则可求出被测工件中的声速,声速是描述超声波在介质中传播特性的基本物理量,它的大小由传播介质决定,即与材料的弹性模量、密度、超声波波型和泊松比有关。

路灯灯杆的抗风设计

在太阳能路灯系统中,抗风设计主要分为两大块,一为电池组件支架的抗风设计,二为灯杆的抗风设计。下面按以上两块分别做分析。 ⑴ 太阳能电池组件支架的抗风设计依据电池组件厂家的技术参数资料,太阳能电池组件可以承受的迎风压强为2400Pa。若抗风系数选定为27m/s (相当于十级台风),根据非粘性流体力学,电池组件承受的风压只有 477Pa。 风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为 wp=0.5 ro v2(1) 其中wp为风压[kN/m2], ro为空气密度[kg/m3], v为风速[m/s]。由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro g,因此有ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到 wp=0.5r r r v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2, 我们得到 wp=v2/1600 (3) 太阳板受力面积为0.770*0.680m+0.770*0.680m 即:太阳板所受风压=(27) 2(1600*0.77*0.68*2)=0.4771305kpa竝I77pa 所以,组件本身是完全可以承受27m/s的风速而不至于损坏的。所以,设计

中关键要考虑的是电池组件支架与灯杆的连接。 在本套路灯系统的设计中电池组件支架与灯杆的连接设计使用 螺栓杆固定连接。 ⑵ 路灯灯杆的抗风设计 路灯的参数如下: 电池板倾角A =25 度灯杆高度= 8m 设计选取灯杆底部焊缝宽度8 = 4mm灯杆底部外径二168mm 焊缝所在面即灯杆破坏面。灯杆破坏面抵抗矩W 的计算点P 到灯杆受到的电池板作用荷载F 作用线的距离为PQ = [8000+(168+6)/tan25] S in25 = 1545mm =1.545m。所以,风荷载在灯杆破坏面上的作用矩M二F S.545。 根据27m/s 的设计最大允许风速,2S70W 的双灯头太阳能路灯 电池板的基本荷载为477N。考虑1.3的安全系数,F = 1.3 S77 = 620.1N。 所以,M = F S1.545 = 949 1S.545 = 1466N.m。 根据数学推导,圆环形破坏面的抵抗矩W = n (3r2井3r 8缶83)。 上式中,r是圆环内径,8是圆环宽度。 破坏面抵抗矩W = n (3r2井3r 8缶8 3

太阳能路灯灯杆标准

太阳能路灯灯杆标准 灯杆、灯具质量国家验收标准 灯具和灯杆、电器光源的性能说明使用材料说明 1.1灯杆技术参照要求 1.主体杆采用一次成型,钢杆(Q235)焊缝须平整光滑,整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于±1mm。灯杆焊接方式为自动亚弧焊接,着色探伤检验达焊接国际GB/T3323-1989111标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。 2、灯杆防腐处理为热镀锌,。镀锌层表面光滑美观,光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在,锌层厚度达到85um以上,镀锌层附着力应符合 GB2694-98标准,保证8年不褪色,灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。 3.灯杆表面喷塑厚度≧100um,附着力达到GB9286-880级,表面光滑:硬度≧2H,采用室外耐候性材料,喷塑材料为全聚酯塑粉。 4.灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。 5.灯杆设计应便于导线穿接,手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑,与本杆平整误差不大于±1mm,相同灯杆门与门互换性要好,达到防盗防雨要求。杆门切割后局部

做加强处理,基本达到原整体杆的强度。 6.外观颜色:按业主指定色彩。(效果图色) 1.2灯杆技术标准: 执行标准 1、GB2694-88 热浸镀锌体镀锌质量 2、GB10854-89 钢结构焊接外形尺寸 3、GB77-88 碳素结构钢 4、GB1591-93 低合众结构钢技术条们 5、GB2519-88 热连轧钢板含带钢品种 6、DL/T646-98 输电线路钢管杆制造技术条件 7、AASHT01994 灯杆、高杆、交通信号杆1.3灯杆技术参数: 12:1000 2、直线度偏差:<0.2% 3、长度偏差:<+5nlm 4、对边距偏差:+2mm 5、灯体扭曲度:<5° 6、杆体直线度:<1mm

抗风设计计算

抗风设计计算 1.太阳能电池组件支架的抗风设计 依据电池组件厂家的技术参数资料,太阳能电池组件可以承受的迎风压强为2700Pa。若抗风系数选定为40m/s(相当于十级台风),依据非粘性流体力学,电池组件承受的风压只有565 Pa。所以组件本身是完全可以承受40 m/s的风速而不至于损坏的。所以,设计中关键要考虑的是电池组件支架与灯杆的连接。 在本套路灯系统的设计中电池组件支架与灯杆的连接设计使用螺栓固定连接。 2.路灯灯杆的抗风设计 路灯的参数如下: 电池板倾角A=16°,灯杆高度=4米 设计选取灯杆底部焊缝宽度δ=4mm灯杆底部外径Φ218 焊缝所在面即灯杆破坏面。灯杆破坏面抵抗矩W的计算点P到灯杆受到的电池板作用荷载F作用线的距离为 PQ=【5000+(218+6)/tan16°】*sin16°=1616mm=1.616m。所以,风载荷在灯杆破坏面上的作用矩M=F*1.616 根据40 m/s的设计最大允许风速,50W的单灯头太阳能路灯电池板的基本荷载为630N。考虑1.3的安全系数,F=1.3*630=819N。 所以,M=F*1.616=819*1.616=1323N·m。 根据数学推导,圆环形破坏面的抵抗矩W=π*(3r2δ+3rδ2+δ3) 上式中,r是圆环内径,δ是圆环宽度。 破坏面抵抗矩W=π*(3r2δ+3rδ2+δ3) =π*(3*105*105*4+3*105*16+64)=137404mm3 =137.404*10-6m3 风载荷在破坏面上作用矩引起的应力为=M/W =1323(137.404*10-6)=12.5*106Pa=12.5MPa<<215 MPa 其中,215 MPa是Q235钢的抗弯强度。 所以灯杆及太阳能组件均满足抗风技术要求。

路灯灯杆行业企业标准

路灯灯杆行业企业标准集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

路灯灯杆行业企业标准 Q/KKAW001-2004 道路灯杆 Q/KKAW001-2004 目录 一、前言 1、范围 2、规范性引用文件 3、锥形管 4、焊接 5、镀锌 6、喷塑 7、几何精度检验 8、安装 9、标志 10、包装、运输及安装 11、安装基础 Q/KKAW001-2004 道路灯杆 1、范围 本标准规定了道路灯杆材料质量、几何尺寸、检验方法。本标准适用于道路灯杆的生产、检验。

2、规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB700-88 GB2975 Q/WG(RZ)07-99 GB228 GB232 GB247 3、锥形管 原材料为Q235热轧钢板,符合Q/WG(RZ)07-99标准。 锥形管主要尺寸

底座尺寸 字母表示 DB-单臂 SB-双臂 GG-高杆 4、焊接 焊接锥形管采用自动埋弧焊接。 焊接要求表面光洁,焊缝饱满,焊缝高出表面不大于2mm。 5、镀锌 采用热浸式镀锌 镀层均匀,厚度不小于0.06mm。

6、喷塑 采用静电喷塑粉,燃油热风炉固化。 喷塑前对镀锌杆全面打磨,使之平整、光洁。 喷层均匀、牢固,喷涂厚度不小于0.06mm。 7、几何精度检验 8、安装 6-8米灯杆地笼直径不小于Φ,深。 12米以下灯杆螺杆直径M20×4根,用30×3扁钢连成整体并用δ=3钢板定位,用#字形扁钢将地笼固定,然后捣制混凝土。 安装必须牢固,接地线路稳妥、可靠。 9、标志 产品完工后装订产品标牌。 标牌注明厂名、产品名称、出厂日期、地址、联系电话。

最新路灯配电缆计算公式

道路照明配电相关问题汇总: 1. YJV 电缆各规格供电半径估算: 1.1 根据电压降计算初步确定电缆截面及长度: 一般情况下道路照明供电线路长,负荷小,导线截面较小,则线路电阻要比电抗大得多,计算时可以忽略电抗的作用。又由于照明负荷的功率因数接近1,故在计算电压损失时,只需考虑线路的电阻及有功功率。由此可得计算电压损失的简化计算公式: (0.5)%p X l M U CS CS +?== 由于从配电箱引出段较短为X ,支路电缆总长为L 。则: 2%CS U L X P ?=- 对于三相供电:1500S L X P =-,对于单相供电:251.2S L X P =- P —负荷的功率,KW ; L —线路的长度,m ; X —进线电缆的长度,m ; U%—允许电压损失(CJJ45-2006-22页,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%—105%。为了估算电缆最大供电半径取%10%U ?= ) C —电压损失计算系数(三相配电铜导线75C =,单相配电铜导线 12.56C =)

举例:假设一回路负荷计算功率为N KW,试估算不同电缆截面的供电线路长度? YJV电缆各规格供电半径估算表: 电缆 截面 三相配电单相配电 4 15006000 S L X P N ==- 251.21004.8 S L X P N ==- 6 15009000 S L X P N ==- 251.21507.2 S L X P N ==- 10 150015000 S L X P N ==- 251.22512 S L X P N ==- 16 150024000 S L X P N ==- 251.24019.2 S L X P N ==- 25 150037500 S L X P N ==- 251.26280 S L X P N ==- 35 150052500 S L X P N ==- 251.28792 S L X P N ==-