文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈电厂的热工仪表检修及维护

浅谈电厂的热工仪表检修及维护

179电力技术

伴随着我国国民经济建设的持续繁荣,社会上的生产生活用电规模在陆续扩大,火电机组的产电能力日益增大以及生产过程中智能化控制水平的持续增高,对此类热力型仪表设施在检测其各类工艺运行数据的精准度要求上亦愈来愈严格化。热力型监测仪表设施是产电装置运行数据测定和衡算的基本器具,热力型监测仪表设施使用的周期及平稳工作性能对于整个产电机组中的各机构稳定长效运行可发挥出无可替代的保障性功能。火电生产机组是属于蒸汽式动力驱动系统,由于机组产电规模及运行数据的持续强化,其系统中的运行压力、操作温度已经逼近或超越了工程规范中设定的临界常数,万一操作失态,必将会引发不可预料的生产责任事故。而热力型检测仪表作为现场区域内监测生产运行状态的“火眼金星”装置,其精准性是发电装置在特定条件下实现安全作业的必要条件。

1 火电机组热力仪表装置类别划分及其效能

火电机组中的热力型检测仪表装置重点涵盖有在生产现场中对系统运行压力、操作温度、介质流量、系统成分、微量浓度等一系列(约二十余种)紧密关联到生产运行状态的参数进行有效控制的连续性、即时性检测和显示的仪器仪表、测定器具等。

火电生产机组中的热力型检测仪表一般情况下主要测量的工艺运行状态参数是温度控制指标、压力控制指标、流量运行指标以及液位控制指标这四种重点工艺参数。对此四项生产工艺运行指标的监测控制是现场操控人员实施生产工艺控制的基本框架需求,是实现生产装备安全运行的基本要素。现阶段主体发电设备的工艺控制很严格,在具体设计环节中为了整体权衡安全价值及经济价值,选取设备工件的性能裕量均设定在一定幅度之内,倘若其工艺运行压力、操作温度的变化范围超出了材料本身的容许限度,即极有可能引发不堪设想的的生产事故;汽包内水位线的控制对锅炉设备的安全控制具有根本性的决定作用,汽包设备水位控制在合理区间内是真正实现锅炉装备及汽轮机装置稳定运转的基本条件。倘若锅炉汽包内水位控制太高,即必然在很大程度上关联着其汽包中的汽水两态分离的品质,造成其饱和态蒸汽中水分浓度增加,所含盐分浓度增加。在锅炉汽包内水位线超出一定限度时,即可引发蒸汽夹水情况发生,由于液态水中的盐分含量必然远远大于蒸汽体系内的盐分含量,进而引发蒸汽纯度降低。

2 火力发电企业热力型监测仪表常见故障

2.1 工艺压力监测仪表故障

工艺压力监测仪表装置的常见故障重点涵盖:(1)外界气候温度变化导致的仪表显示误差波动:现场压力监测仪表的设计工作温度具备相应的适宜区间,一般控制在-45~62℃,当工作温度超过此区间之后,即很容易导致其仪表结构中弹簧管本身力学品质的改变,进而引发监测压力指标的刻度值不能精准显示。所以在测定某些温度很高区域的压力大小时,需把压力表装置设置在现场温度比较合适的部位;(2)设置部位引发的测定偏差:在压力传感机构和采样点的实际高度不相称时,在低压体系内极容易造成因为液柱差距的存在而导致额外的偏差,形成测定偏差。所以对于火电生产装置中的负压体系,其压力监测设施需要最大限度靠近检测部位。2.2 流量监测仪表的故障

火力发电厂的工艺介质涵盖水及其他液体物料及水蒸汽、周边大气等气态物料。对于液态物料,通常选取的是孔板型(喷嘴式)机构配置差压传导机制组合而成的流量监测仪表机构和电磁感应流量测定装置展开具体的工艺流量测定过程;对于气态物料,通常是采用差压型测量机构配置差压传导机构而组合成的流量检测仪表展开流量测定过程,气态物料的差压测定机构存在多类模式。

(1)电磁型流量表。在运用环节中,电磁型流量表易出问题包括:表针摆动、流量示值过大、示值不定等情况。

(2)差压型流量表。差压型流量表是火电装置中普遍采用的一类流量表,重点涵盖孔板型、喷嘴型、及风速测定仪等多种类型。常出问题包括示值过低或过高。

(3)液(料)面测试表。液面线是电力制造环节中必须密切监测的基本指标之一。测试液面的手段较多,测试机理是依托测定液面波动导致的电器容量数值、传播速度、浮力数值等数据的改变来表现液面变化。火电装置中,液面测定传导仪通常是选取差压型测量机构、智能型电磁液面测定仪等。

3 火电厂热工仪表的检修与维护工作

热工仪表有效使用是锅炉运行的重要监控措施,也是保证整个系统安全运行的有效手段,其重要性不言而喻。在火电厂实际生产中,一定要按照国家相关法律法规的要求对压力表、变送器、温度计等进行定期的校验,保证其测量精度。另外要看热工仪表的信号传递是否稳定。

(1)观察法。热工仪表检修中较为常用的方法是观察法。主要通过观察来分析元件接触是否有问题、导线有无断线损坏、线头接触是否完整等。

(2)电压法。电压法是利用热工仪表的电压结构进行检测,测量各部件电压强度并与正产值对比,进而进行故障判断。

(3)敲击法。通过对仪表进行轻轻敲击来检验故障的接触不良有否的方法是敲击法,如设备与热工仪表之间的漏焊、仪表电源指示灯忽亮忽暗等,都可以通过敲击法进行详细的问题查找。

4 结语

总而言之,热力型检测仪表的精准度、测量精度以及稳定高效投入是总体火电系统中各类设备及机构稳定、高效运转的基本型保障。电厂热力仪表测量参数很多,各种热力仪表种类也很多,为了保证热力仪表的正常运行,需要热力仪表维修人员具有丰富的经验与精湛的技术。

参考文献:

[1]于永安.浅谈火电厂热工仪表的检修与维护[J].科协论坛(下半月),2013(09).

[2]宋国魁.试论热工仪表与自动化仪表检修[J].中国高新技术企业, 2015(16).

[3]陈宏亮.电厂热工仪表及自动装置的维护与调试[J].中国新技术新产品,2015(20).

浅谈电厂的热工仪表检修及维护

杨金梁

(河北省电力建设第一工程公司,石家庄 050000)

摘 要:热力仪表装置在当今的火力发电机组安全稳定运行环节中发挥着无可替代且不可或缺的检测调节功能。系统阐释火电机组中热力型监测仪表的种类划分、热力型仪表装置在火电机组安全稳定运行中的独特价值性、易发生的故障以及维护与保养的手段,藉此给火电生产企业中的仪表保全工作做以参考和借鉴。

关键词:火电生产;热力仪表;维护保养;检修作业

DOI:10.16640/https://www.wendangku.net/doc/0f14572785.html,ki.37-1222/t.2017.14.156