文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板工程施工技术要点

模板工程施工技术要点

模板工程施工技术要点
模板工程施工技术要点

模板工程施工技术要点

旅检区上部结构模板工程主要采用15mm厚九夹板,确保混凝土质量。上部结构模板选型见下表

模板支撑体系计算书详见-附件2

(1)地梁、承台模板及地梁区域模板支架基础处理

旅检区一层平台南北侧地梁及承台施工模板采用15mm厚九夹板,地梁区域首先先进行土方一次回填至梁底以下标高位置,待地梁施工完毕进行二次回填至交界面标高位置。

1)承台、地梁施工工艺

土方一次回填→测量定位防线→垫层施工→模板安装→钢筋绑扎→拆模→二次土方回填。地梁模板支设示意图如下:

2)模板支架基础处理

二层大平台结构施工,设置满堂脚手架模板支撑系统,布置面积约为18203.43㎡。由于支撑体系搭设区域大部分面积为回填土组成,使得脚手架立杆无法搭设,故在一层土方回填区域布设木跳板,与桩承台、地梁一同作为支撑体系搭设基础。木跳板布置图见下图填充区域:

脚手架垫板平面布置图

2.1)施工部署

平面分区:木跳板施工区域为1、2、3、4、7、10、13、14、15、16、17、18、19区段。其中1、2、3、4、7区由土建一队进行施工,13、14、15、16、17、18、19区由土建二队进行施工,以后浇带划分区域进行流水施工,详参平面布置图。

2.2)施工准备

单块木跳板截面尺寸为200x50mm,长度根据现场实际情况进行加工,但不小于两跨,所有材料必须具备相应合格证书,并按规范要求进行现场验收,检验合格后方可投入使用。

脚手架布置区域面积为18203.43㎡,木跳板尺寸为200x50mm并以900mm 间距布置,将地梁、承台计算在内木跳板面积约为脚手架布置区域面积的1/5,所以计算出使用木跳板数量约为120m3,考虑材料周转问题,木跳板采购数量为60m3。

2.3)施工方法及工艺要求

a.工艺流程

回填土夯实→浇筑混凝土垫层→木跳板定位放线→铺设木跳板→安装脚手架

b.土方回填

轴线1-3西侧部分地梁及承台顶标高均为-0.9m,轴线1-D 到1-E交轴线1-26到1-28区域地梁及承台顶标高为-0.3m,其余地梁及承台顶标高均为-1.400m。待地梁及承台结构施工完毕,进行土方回填、夯实,压实度≥96%,土顶标高为-0.9m。

c.垫层施工

轴线1-D 到1-E交轴线1-26到1-28区域,浇筑300mm厚C15混凝土垫层找平至-0.6m标高处,保证碗扣式脚手架模数限制要求。其余区域,浇筑120mm厚C15混凝土垫层找平至-7.8m标高处;

d.垫板布设

脚手架垫板采用200x50mm木跳板,长度须不小于两跨,根据模板支架搭设要求,立杆横向纵向间距为900x900mm,为满足立杆设置,木跳板按中心线在回填土区域每隔900mm水平布置。木跳板布置图如下图所示,-0.3m地梁标高处脚手架搭设做局部处理。

脚手架垫板布置局部示意图

脚手架垫板详图

(2)地上结构内墙模板

采用15mm厚多层胶合板,内竖楞50×100mm方木间距300mm,外横楞用2×φ48×3.5架子管间距450mm布置,墙体采用φ14对拉螺栓布置间距按450×450mm2布设,对拉螺杆外加设Φ15硬塑套管,便于螺杆的重复使用,与专用夹具配套使用,在其上、中部各加一排斜撑,间距1000mm,上下交错布置,斜撑将力传至预埋在底板钢筋上。若内墙有防水要求,则对拉螺杆按外墙做法处理。详见图如下。

(3)柱模

采用15mm厚胶合板配制模板,50mm×100mm木方竖楞和短钢管抱箍加固,木方竖楞的横向间距250~300mm,钢管抱箍的竖向间距为450mm,施工要结合实际情况做到上疏下密。为保证柱线角顺直,木枋条定位必须准确。为保证柱模的侧向刚度,当柱尺寸大于500mm时,在柱模上设置双向Φ14对拉螺杆,间距按300~400mm设置,对拉螺杆外加设Φ15硬塑套管,便于螺杆的重复使用。同时采用钢管作斜撑。详见下图所示。

胶合模板木方

18mm厚

双钢管@500

48*3.5

方柱模板示意图

直圆柱模板采用定型钢模板,模板按直径分为800mm、1400mm、1000mm、1500mm,并制作600mm及1200mm两种尺寸标准段用于模板拼装。

圆柱模板示意图

直圆柱定型钢模板材料表如下

定型钢模板竖向采用竖向连接板加高强螺栓连接,横向利用环向连接板加高强螺栓进行连接。

斜圆柱模板施工详细参照-《莲塘口岸-斜柱专项施工方案》

(4)梁板模

上部结构梁模板主要尺寸见下表:

梁模板支撑系统采用碗扣式脚手架,梁高小于1m,横杆步距为1.5m,梁高大于1m,横杆步距为1.2m,立杆沿梁跨度方向间距为300mm。

梁侧模及支撑系统:木方50×100沿梁水平布置,其间距不得超过300,竖向双钢管间距500,对拉螺栓水平间距500,根据梁高确定对拉螺栓的竖向间距,见下表:

b<300,2根次楞;梁宽300≤b≤600,3~4根次楞;梁宽600<b≤800,5根次楞,800<b≤1000,6根次楞。

梁的支承主楞及梁底承重立杆采用φ48×3.5,主楞及承重立杆排水间距见下表:

(5)板模板

梁板支模方案是本工程重要的安全措施方案之一。本施工组织设计根据平台板支撑系统的计算确定以下要点:

A、模板采用胶合板(厚度15mm);支撑立杆采用φ48×3.5钢管,上部带可调顶撑(注:顶撑长度不得超过200mm,当顶撑长度超过100mm时,各顶撑之间

纵横方向必须加设水平连接杆);支撑顶板的主楞采用2*φ48×3.5钢管,次楞采用50×100木方,水平连杆采用φ48×3.5钢管,剪刀撑沿基础长方向及短方向每隔6m设一道。如下图:0

B、模板支撑间距

本工程旅检大楼一层的层高为7.30m,二层的层高为7.80m,三层的层高为7.05m,且三层出入境大厅上方架空,导致该区域的层高达11.55m,支撑架支承在180厚的三层楼板上,属于高大模板范围,此外,旅检大楼与西岭下连廊,一层、二层层高分别为:15m、7.75m属于高大模板范围。

地上结构部分高大模板部位,如下表

二层高架平台,在施工轴线1-Ax1-H、1-Xx1-Y以及1-1轴线西侧区域的梁、楼板时,下层结构为回填土,在施工过程中需在回填土区域放置槽钢作为支撑体系基础,以便二层高架平台楼板及框架梁的施工。

具体高大模板施工方案详见《莲塘口岸-高支模方案》

(6)楼梯模板

楼梯模板具体下下图:

楼梯模板支设时,注意休息平台上、下踏步的间隙,按照楼梯大样图留出间隙,便于装修装修完成面处于同一平面上。

(7) 质量控制难点及预防措施

A、对拉螺栓孔眼的处理

a、孔眼设置原则

混凝土中对拉螺栓孔眼强调纵横成线、间距均匀、体现整体或局部对称;堵头与模板面垂直、压紧不漏浆、自身不被破损以及拆模时不损坏孔眼棱角,使棱

角线条清晰、美观;孔眼恰到好处的封堵也是确保观感质量的一个重要因素。

b、主要质量缺陷和缺点

对拉螺栓孔眼排列不整齐、不对称,孔眼周围混凝土颜色与墙柱面不一致,凹孔轮廓不清晰、美观,成孔不圆,堵头与套管承插不严导致对拉螺栓无法抽出,堵头材料周转性差,对螺栓直径适应性差。

c、预防措施

①孔眼位置应专门设计,并尽量以建筑物棱角、洞口、拼缝为基线对称设置。螺栓孔眼应弹线定位,确保定位精确,纵横成线。由于堵头直径大于模板孔眼,实际上可利用堵头略微调整孔眼间距偏差。

②螺栓孔眼处的模板开孔必须从正面(即与混凝土接触面)向背面钻进,避免孔边缺陷留在模板的正面。

模板开孔采用专用的开孔器进行。当开孔器的锋利程度满足不了工程需要时,应及时更换。开孔后,应立即对孔边进行刷清漆保护,防止模板吸湿鼓胀,影响孔眼轮廓。

③模板堵头及套管的选择。采用密闭型混凝土模板堵头及套管技术,主要有以下优点:模板堵头及套管全部采用可回收的塑料制品;螺栓型堵头通过塑料螺母与模板夹紧式固定,确保堵头与模板整体性和变形同步性;在堵头与模板面接触处,设内置橡胶密封圈;堵头塑料的硬度有利于孔眼的成型圆度;堵头可与模板整体拆除周转使用,内孔可穿直径20mm以下的对拉螺栓;堵头与塑料套管采用挤密型承插式连接,可根治浆粘现象,确保对拉螺栓能顺利抽出。

④模板堵头及套管安装。

墙柱两侧堵头之间穿对拉螺栓的PYC套管,统一按标准长度裁割(L=墙体厚度-10mmx2),裁割后端头须平整。

安装前,应先将密封圈套在凹槽内,堵头、对拉螺栓一定要垂直模板,确保加固受力正确,使堵头不至于因受剪而损坏。螺母的紧固程度控制,以手拧不动后再用扳手轻轻拧紧即可。严禁用力紧固,造成堵头或套管损坏,引起堵头边缘混凝土水泥浆渗出,导致混凝土表面起砂。

堵头要确保与面板挤紧无缝隙。虽然安装有密封垫圈,并在模板加工阶段进行过验收,但在模板安装上墙后,应设专人再次进行检查复核。

B、拼缝处理

a、拼缝设置原则

拼缝整体要求根据工程实际情况,实现混凝土线条顺直、有规律,整体美观大方;要求拼缝条本身顺直、边口与模板压紧不进浆、上下条套接严密以及拆模时不被损坏。

b、主要质量缺陷

拼缝的主要质量缺陷为:拼缝深度不一致,水平及竖向错位,缝边有漏浆、砂带、黑斑、毛边现象。

c、预防措施

①拼缝条宜采用模具化生产的标准塑料产品,规格统一,拼缝深度一致。

②拼缝条应根据反推法精确定位,在模板加工车间安装完成。现场通过基线控制、对口衔接,提高模板安装精度,杜绝拼缝条水平及竖向错位。

③拼缝条与模板的接触面设计成中间略凹的圆弧,使拼缝条与模板呈线状接触,提高边口严密性和自攻螺丝的预紧效果。

④拼缝条安装前应先打孔眼,孔眼居拼缝条宽度的中间(部分可依实调整),将拼缝条中的十字或丁字接头的其中一根先裁切、倒角,再与另一根预拼,预拼无误后打孔,孔距接头位置不大于50mm;墙体阳角处的两根拼缝条在两块不同的模板上,应仔细核对位置,均倒45°角来确保衔接严密;在混凝土表面不连续的拼缝条,应在端头倒45°角,以利于模板拆除时线条不破坏混凝土。

模板工程施工技术方案

模板工程施工技术方案 (一)模板选择 根据本工程平面形式及结构为框架结构特点,为保证混凝土外观达到清水模板的要求和加快工期,我公司决定以采用12mm、18mm聚胺脂胶合板为主,辅以部份木模,其具体使用部位如下: 框架矩形柱全部采用18mm聚胺脂胶合板,60×100木枋木模,用钢管扣件固定。 现浇板底模采用12厚聚胺脂胶合板,60×100木枋组合固定,梁板模板的支撑体系均采用扣件式钢管脚手架。 楼梯底模用12厚聚胺脂胶合板,梯段侧面和异形部位用木模。 (二)模板的构造要求 模板除应保证工程结构各部份形状和几何尺寸、位置正确外,支撑并应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的自重和侧压力以及施工荷载。 (三)模板的制作要求

1、根据框架柱断面尺寸,柱模应一次配至梁板底,并分两段制作,梁柱接头处模板在柱拆模时不拆除。 2、梁模板背销50×100@500,锁口枋50×100元钉固定。 (四)模板安装顺序 各种模板安装施工顺序如下: 1、柱模板 放线→设置定位基准→抹1:3 水泥砂浆支撑面→搭设灯笼架→模板组拼→调直纠偏→安装柱箍→全面检查校正 →柱模表面固定。 2、梁模板 放线→搭设支撑架→安装梁底模→梁模起拱→绑扎钢 筋与垫块→安装两侧模板→安装梁柱节点模板→检查校正 →相邻梁模固定。 3、板模板 搭设支撑架→复核板底标高→安放木枋→安放模板→ 安柱、梁板节头模板→安放预埋件及预留孔模板→检查校正。

(五)模板安装 1、柱模板 首先放线抄平后,对模板下口与楼面高差大于5mm时,应用砂浆找平后再安装模板,以防止柱脚漏浆而“烂根”。并在距柱脚和柱顶200处,纵横两个方向焊Φ12钢筋撑,长度同柱断面,以利模板就位和控制柱断面尺寸及钢筋位置,柱箍竖向间距500。 2、梁板模板

技术方案模板

1、工程概况 拟建建筑物概况 西安华鑫房地产开发有限公司拟建的位于电子二路与太白南路交叉口西南,由中国建筑西北设计研究公司设计。拟建建筑物有关设计参数如下: 建筑物概况一览表表 总图编号建筑物 名称 层数 (层) 高度(m) 结构 类型 基础 形式 地下室 层数 基础 埋深 (m) 基底平均 压力 (标准组合) Pk(kPa) A 高层 住宅 32 剪力墙桩筏 2 540 B 高层 住宅 27 剪力墙CFG 2 450 左C1、C2 高层 住宅 30 剪力墙CFG 2 500 右C1 高层 住宅 30 剪力墙桩筏 2 500 D 多层 住宅 9 剪力墙梁筏 1 160 其它商铺2/5 8/ 框架条基 1 200 按《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB4)划分,高层住宅属甲类建筑,多层住宅楼属乙类建筑,商铺属丙类建筑;按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)划分,工程重要性等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级;按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)划分,建筑岩土工程勘察等级为乙级。 场地已有资料 根据我公司邻近己有资料,本场地工程地质概况如下:

场地地貌单元 场地地貌单元为黄土梁洼中梁与洼的交界地段。 地层 场地内地层较为复杂,主要为第四纪人工填土、黄土、古土壤及中更新统冲洪积地层构成。其埋藏深度大致为:人工填土层:2~4m;黄土、古土壤层:10~40m;冲洪层>40m。 地下水 场地内浅层地下水埋深在10-20米,属潜水类型。 黄土湿陷性场地内预计为非自重湿陷性黄土场地,地基湿陷等级为Ⅱ级。 2、勘察方案 执行的主要技术标准 l)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); 2)《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004); 3)《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004); 4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5)《建筑抗震设计规范》(GBmoll-2001); 6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 7)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 8)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); 勘察目的与要求 1)判明建筑场地内及其附近有无影响工程稳定性的不良地质作用及

工程建设工程施工合同模板条件样本

建设工程施工合同条件

第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条款所给予的涵义: 1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方同意的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:甲方托付具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:甲方托付的具备相应资质等级的设计单位。

8.工程造价治理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价治理部门。 9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。 12.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种收费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出:在施工中差不多发生、经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期:协议条款约定的合同工期。 15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套讲明和有关资料)。 18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式:依照合同发生的手写、打印、复写、印刷的

建筑工程钢结构模板施工方案

大众配套商(NZWL采韦莱)一期项目 土建施工总承包工程 模板施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中铁十八局集团建筑安装工程有限公司空港项目部编制日期:2014年3月10日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、模板选择 (1) 四、模板布置 (2) 4.1基础模板 (2) 4.2柱模 (2) 4.3框架梁模板 (3) 4.4砼楼板模板 (4) 4.5楼梯模板 (5) 五、模板的拆除 (5) 六、支拆模过程中的安全要求 (6) 七、模板及支撑技术质量控制措施 (6)

大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目 模板施工方案 一、工程概况 工程名称:大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目 大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目厂区占地面积24259平方米,建筑面积约10453.9平方米。主要建筑物包括主厂房钢结构车间、办公楼(二层)、公用站房(一层)、门卫室2个(一层)、工艺用品储存库(一层)、自行车棚等。 结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构及钢结构,基础形式为钢筋混凝土桩基承台。地基基础设计等级为丙级,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,主体结构设计使用年限50年。 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 我单位混凝土结构工程施工工艺标准及经验 三、模板选择 不同部位模板选择见表1 表1 模板方案选择

四、模板布置 4.1基础模板 本工程基础主要为桩承台基础,首先施工垫层,垫层施工完后在垫层上支模,浇筑混凝土。承台模板布置见下图所示。 方木 图1 承台模板布置示意图 地梁支模同承台,承台与地梁相接处超挖部分不浇筑混凝土垫层,底模采用方木、竹胶板,钢管固定。详见下图。 图2 地梁、承台超挖部分模板布置示意图 4.2柱模 (1)工艺流程: 安装前准备→ 一侧柱模安装就位→ 安装斜撑→ 清扫柱内杂物→ 安装就位对面模板→ 安装斜撑→ 安装另一方向模板→ 调整模板位置→紧固对拉螺栓→ 斜撑加固→ 预检 (2)施工方法:

模板工程施工方案

目录 1.编制依据: (1) 2.工程概况: (1) 3.施工安排: (2) 4.施工准备: (3) 5 .主要施工方法及措施: (3) 6.质量要求: (10) 7.安全注意事项: (12) 8.一般要求: (12) 9.模板计算: (13)

1.编制依据: 1.1施工图纸 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程结构、建筑施工图 1.2国家规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013) 1.3行业标准 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ 59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2016) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2016) 2.工程概况: 2.1工程概况: 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程位于珠海市斗门区富山工业园,总建筑面积20746平方,框架结构,主要建筑物为加工车间、精细车间、餐厅宿舍综合楼、门卫、泵房及水池,其中加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,餐厅宿舍缩合楼为6层,建筑面积1951.5平方,高度20.85米. 精细车间首层高6.3m,梁的跨度为7.5m,梁宽0.3m,梁最大高度0.8m. 建设单位:珠海立航磁电科技有限公司 设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 勘察单位:核工业赣州工程勘察院 施工单位:广东电白二建集团有限公司 监理单位:广东省广大工程顾问有限公司 2.2现场情况: 基础、梁、柱、顶板等均使用15mm厚多层板进行组配。

建筑施工技术方案设计模板

建筑施工技术方案 设计 1

施工组织设计 (一)、工程概况 1地理位置 喀什河下游灌区位于伊犁河北岸, 东起白石墩, 西至霍城县惠远乡的沙尔布拉克沟, 北与伊宁县、霍城县北山沟灌区相连, 南濒伊犁河。 2工程规模 灌区涉及两县一市, 即伊宁县、霍城县和伊宁市。灌区范围包括伊宁市全部, 伊宁县的大部分, 霍城县惠远乡以及农四师良繁场、 66团、 70团等单位。灌区东西长90余公里, 南北平均宽18.5公里, 总面积1468.7平方公里。 3主体工程 第五标段: 人民渠( 桩号42+418-43+840) 段1.422km渠道和渠系建筑物工程。 渠道边坡设计为1:1.75, 边坡采用C20二级配现浇混凝土板, 厚0.10m, 底板采用C20现浇砼, 厚0.12m, 30cm砂砾石垫层防冻层。 渠道现浇混凝土板及隔墙均采用焦油塑料胶泥和C20砼水泥砂浆勾缝。

4施工进度计划 12日至 11月20日; 总计40日历天。 5水文气象和工程地质资料 ( 1) 地形地貌 灌区为喀什河和伊犁河北山沟诸水系的山前冲洪积倾斜平原, 地形较平坦, 地势东高西低, 地面纵坡约1/500-1/2500,海拔高程534-850m之间, 河流纵横, 水系发育, 灌区内植被覆盖率较高。 (2)水文 喀什河是本灌区的主要水源, 属于融雪型河流, 喀什河流域面积10225平方公里, 河长318公里, 根据喀什河渠首上游500米处的托海水文站多年水文观测分析, 喀什河多年平均流量在 121.64m3/s, 多年平均径流量38.39亿m3。年径流量: 丰水年为52.31亿m3, 枯水年为27.84亿m3,4-9月径流量为30.8亿m3。洪水期多发生在6-8月间。多年平均含砂量为0.47kg/m3。结冰日期一般从11月中旬至次年的4月中旬。 ( 3) 气象 本灌区为温带大陆性半干旱气候, 自东至西年降水量337-148mm, 年蒸发量1600-2117mm, 年均气温8.3-9.9度, 出现在7月, 最低气温-40.4度, 再现在1月, 无霜期160天左右, 年日照时数

建筑工程模板工程施工技术

建筑工程模板工程施工技术 摘要:模板技术在建筑施工得到了广泛的推广和应用。在进行模板建筑时,要 依据建筑施工的实际情况,选择适当的模板体系,才能保证工程的质量和施工的 安全,使建筑工程的经济效益和社会效益最大化。本文首先介绍建筑工程模板工 程施工的要求,再对模板工程的施工技术要点进行简要的探究。 关键词:建筑工程;模板工程;施工技术 前言 模板施工是混凝土成型施工必不可少的环节之一,其施工目的是保证工程结 构及构件的形状及尺寸,并确保相对位置的准确性,因此要求模板首先必须具有 足够的强度及刚度,同时还要有足够的稳定性且便于安装和拆除。建筑工程模板 施工要求较多,而且比较复杂,因此要对模板施工工作引起高度的重视。 1.工程概况 某高层建筑,总建筑面积为14344M2,场地类型为三类土,建筑物框架抗震 等级为二级,剪力墙抗震等级为一级,建筑结构安全为二级。地上共七层,建筑 总高为35.00m,场地平整开阔。工程七层屋面梁(标高为28.80 米)处,①、 ⑧轴线外各有一超大雨棚,具体为:轴外雨棚大小尺寸为3200×30400mm。雨棚 由悬臂板和悬臂梁组成。悬臂梁尺寸为350×700,檐口梁为200×700,板厚100, C30 砼。 2.建筑工程模板工程施工技术要点 2.1模式工程施工基本技术要求 在建筑工程施工中,必须保证混凝土结构的工程质量以及施工安全,为了降 低工程的成本,以及缩短施工进度,在模板工程施工中,必须满足四点技术要求(1)模板施工中必须充分保障混凝土的结构以及其他构件的尺寸和位置, 也就是说模板的位置尺寸必须满足图纸设计要求; (2)模板必须具备一定强度和稳定度,能够承受混凝土的重量以及侧向的 压力,而且在施工过程中,避免模板所承受的压力处于极限状态之下; (3)模板的构造尽可能简单,便于装拆,并符合混凝土浇筑和养护等要求; (4)模板的连接必须紧密,在接缝处必须采取加密措施,如果出现接缝不 严密,必须及时采取措施,保证接缝处不出现漏浆等现象。 2.2模板配置技术 模板的配置必须根据图纸的尺寸,对于结构形体相对简单的构件,其模板配 可直接根据施工图纸来配置。对于模板、横档及楞木的断面以及它们之间的间距、支撑系统的配置,可查表或者按规范进行选择。而对于结构比较复杂的构件,比 如楼梯等,配置模板通常采取放大洋的方法。所谓放大样,指的是根据结构图纸,在地面上画出结构构件的实体形状,然后测量出各个部分模板的准确尺寸,然后 制定模板。 2.3模板施工技术 一般而言,建筑工程模板施工工序为:垫层模板→基础梁模板→构造柱模板 →柱模板一墙板模板→圈梁模板→梁模板→楼板模板→楼梯模板。 2.3.1垫层模板 对于垫层模板而言,其基础的高度不高,但是体积很大,安装模板前必须准 确核实基础的中心线以及标高,事先弹出轴线和四周边线,根据边线尺寸将侧面 模板对准,并且在校正模板垂直度以及标高之后,用支撑将模板固定,用以维持

模板工程施工方案范本[1]

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 2、工程概况 2.1设计概况表见表2 表2 设计概况表

2.2结构平面图 《地下三层结构平面图》,《标准层结构平面图》详见附图(1)、(2)。 3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表3 表3 施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1

3.2.2劳务分包队人员组织及职责分工:分图2 3.2.3工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4 表4 劳动力准备一览表 4、施工准备 4.1技术准备 项目总工组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后。办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 主要机具及工具准备详见表5 表5 机具及工具准备一览表

4.3材料准备 顶板、梁、地下部分墙体、主柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000m2,支撑采用碗扣架,脱模剂选用油性脱膜剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。 5、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连接施工,流水段划分图详见附图(3)~(7),流水段名称与相应的轴线对应见表6。 表6 流水段名称与相应的轴线对应关系

施工技术方案示范文本

施工技术方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工技术方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工前准备工作 1、开工前按照规范要求,沿线布设水准点。 2、项目经理部中心试验室根据技术规范要求,对原材 料取样试验,确认材料质量符合规定标准后采供,并进行 石灰土、二灰碎石、砼配合比及标准击实试验。 3、编制各分项工程详细施工方案、工期计划、组织施 工设备进场。 4、项目经理部编写各分项工程作业指导书,编集各分 项工程、各工序施工原始记录报表式样,提交监理工程师 审批。 二、路基处理施工方案 1、应及时调整好施工层面纵、横坡度和层面平整度,

每施工段长度保证不小于200M,尽量减少接头。 2、底槽处理尽可能利用原慢车道灰土来填实。路槽开挖段每50米开挖排水出口。 3、路基土回填:素土回填施工方法是采用流水作业晒土法,将开挖放在路槽两侧的土回填至路槽中,摊铺翻晒、破碎、整平、碾压。路槽外侧准备回填的土可进行下一次翻晒,为路基下一段的回填作好准备,这样做的好处是,土的含水量已接近最佳含水量,节约施工时间,提高机械设备利用率。 4、路基整平:素土碾压前必须达到如下要求:摊铺宽度厚度满足要求,土的颗料不大于15MM,纵坡、横坡以及平整度、含水量等满足要求。 平整时根据当时的季节和气候控制好含水量,一般情况下控制在大于最佳含水量1?2个百分点,先用履带式推土机或8?10T光轮压路机稳压1?2遍,以暴露其潜在的不

建筑工程施工模板工程

建筑工程施工模板工程 承包合同 甲方: 乙方: 遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程项目实际情况,明确甲、乙双方责任与权力、义务,确保工程安全、质量进度、文明施工等达到现行规范标准要求,经双方友好协商,拟定以下合同条款,在完全自愿和理解本合同条款的情况下,双方签订本合同及《安全生产责任书》,并共同遵守履约。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:模板包工含辅料及工具,不包料 四、承包内容 1、施工图纸上及《会议纪要》上木模板施工项目,设计院所有图纸修改项目。 2、柱、梁拉结筋、木模钻孔,装修时窗压顶、构造柱、飘窗板、门窗过梁、卫生间、厨房的反梁等零星模板项目。 3、负责建筑物放样、框承台柱位、钉龙门架、弹线工作。 4、模板安装、守护、拆除。

5、拆除模时掉落的碎木、渣料等杂物的清理。 6、模板的清理,刷脱模剂,施工现场内材料转运及多次转运。 7、施工须用的钉子、铁丝、板接缝处用的粘胶带及双面胶。 8、楼层放样施工员负责两条主轴线(十字线),余下的细样放线由包工班组负责。 9、与相关班组的协调配合工作。 10、不同标号砼分段浇筑的隔离处理,包括后浇带钢丝网架支护。 11、楼层模板组工作产生的建渣清理。 12、电焊定位桩,布料机承重加固。 13、成型后砼模板接缝高差、接缝漏浆的清理打磨,超出规范要求的成品砼凿打以及拉杆套管凸出墙面部份清除。 14、地下室内外墙螺栓切割、后浇带砼渣清理及二次安装后浇带模板。 15、地下室模板拆模后要运到地面,主体结构模板封顶后材料退回地面。 五、人员管理 1、乙方人员由乙方负责管理教育,并配备专人管理(治安消防管理人员名单上报项目部质安办公室),甲方有权监督检查所有进场施工人员,乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。乙方服从项目部的统一指挥、安排,做到安全文明施工,严格遵守项目部的各项规章制度,如因人为及工程质量、安全等方面因素受到有关部门处罚、媒体报道,对公司形象造成负面影响的,乙方将负责挽回影响及赔偿经济损失。 2、本工程在施工阶段乙方人员必须保证能满足工程进度需要,在30 人以上,管理人员在 2 以上,必须设一人专门负责安全生产、文明施工管

建筑工程模板施工方案

x x房产x x住宅项目 二区工程 模 板 施 工 编制人: 审核人: 审批人: xx建筑工程有限公司 二O一三年四月

模板支撑施工方案 一、概述 本工程北1、2、3、4主楼为框架剪力墙结构;1# 2#4#主楼均为9层,地下一层;3#楼为6层。建筑总面积40568.68平米,其中地上27296.68平米,地下一层13212平米;建筑结构使用年限为50年,建筑耐火等级按一级设计,抗震设防烈度6度,地下室防水等级按底板2级,顶板1级设计,设计抗渗等级为P6;该项目设计±0.000标高为黄海高程145. 700。 二、结构施工分析 (一)承载受力体系 1、梁板荷传力线路:上部荷载→模板→木楞、钢楞→钢管排架→结构。 2、墙柱荷载传力线路混凝土侧压力→模板→钢管对拉螺栓 (二)支撑结构构件连接 1、九夹板与木楞采用铁钉固定 2、钢管之间、钢管与木楞之间采用模板工程中的各连接件连接。 (三)支撑满堂架搭设:架体搭设步距为1.6m,横距为1.00m,纵为1.5m,底下设扫地杆,扫地杆设置为隔一步设一道,梁底沿梁方向满设。斜撑沿房子短边方向3m~~5m设置一道。 (四)需要材料 1、楼板模板、梁、柱均采用九夹板; 2、支撑材料采用Ф48×3.5mm钢管,钢管无锈蚀、弯曲、压扁或裂纹等现象。钢管应有产品质量合格证及钢管材质检验报告。各杆件的联接采用扣件,扣件的种类有直角、对接和回旋三种。使用的扣件应有出厂合格证及材质检验报告,不得使用脆裂、变形或滑丝的扣件。扣件规格型号与钢筋相匹配。脚手架的各种杆件、扣件、与螺栓均需经过筛选、除锈、上油、保养。脚手管及扣件必须有出厂合格证及检验报告。铜管、扣件必须按批次、数量送检,经检验不合格的

建筑工程模板施工技术 徐进杰

建筑工程模板施工技术徐进杰 发表时间:2018-10-12T10:26:40.197Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第14期作者:徐进杰[导读] 在混凝土施工建筑中,模板工程是整个工程施工建设的主要构成部分。江苏南通通州建总集团有限公司 226300 摘要:对于一个建筑工程来说,想要保证工程的质量就必须在施工中注重模板工程施工技术的使用,这对工程施工效率的提高、施工质量的保证都有极大的作用。而在当前的建筑工程中也逐渐重视起相关技术的使用,但是在使用过程中还存在一些问题,下面分析了具体的建筑模板工程施工技术,希望能够改善当前的状况,大大推动建筑模板工程施工技术的进步。 关键词:建筑工程;模板施工技术;要点 引言 在混凝土施工建筑中,模板工程是整个工程施工建设的主要构成部分。模板施工无论在成本、工期,还是在人力方面都占整个工程很大比重。随着我国建筑工程规模和技术的不断发展,目前很多工程都采用混凝土浇灌技术。混凝土浇灌技术因为其便捷性和节时省力的特征,在我国建筑工程中得到广泛使用。但是,在很多项目工程中,大家对模板施工的重视程度不够,导致了工程施工现场安全事故的发生。因此,我们应该抓住建筑工程模板施工的技术要点来保证整个工程的质量。 1建筑工程模板施工常见的技术问题 1.1模板材料及承载材料问题 模板材料的质量则是决定着模板工程质量,科学合理的施工方案,必须有高质量的模板材料支撑才能够修建起质量过关的模板工程。模板材料的选择必须严格按照施工场地的具体要求进行选择,还需要按照一定的标准控制钢管和相关扣件的尺寸大小、外观、厚度等一系列数据,从材料选择工作上必须做到细致入微,但是在实际模板工程施工过程中由于施工人员和相关材料购买负责人没有按照一定的要求进行采买模板材料,导致在模板施工过程中出现一系列的建筑问题。 1.2模板配置问题 模板配置作为模板工程施工的重要环节,也是影响模板工程质量的重要因素之一。模板配置自身是一个非常烦琐的施工工程,在配置过程中也极易出现问题,导致模板施工技术不能够得到有效的应用,在模板配置过程中施工人员作为该项工作的主要施行者,施工人员的模板配置技术会对模板配置工作质量产生直接的影响,一般来说施工人员都是凭借个人工作经验对模板进行配置,并没有严格按照施工图纸的要求进行模板配置工作,从而导致模板配置工作存在问题,影响模板工程整体的施工质量。 1.3模板技术方案不合理 模板技术方案对模板工程施工起到指导作用,规范模板施工流程和制定相关的施工标准,因此,模板技术方案对于整体模板工程的施工尤为重要,模板技术方案设计必须在模板工程施工前进行,方案制定完成并审核通过后,严格按照模板技术方案进行施工。但是在实际模板工程施工过程中,大多缺乏模板技术方案的规范和指导,依靠施工人员的工作经验进行,随意性较强,容易出现各种工程质量问题,有模板技术方案的建筑工程也只是为了应付审核工作,在实际工程施工过程中并没有应用到模板技术方案,最终导致模板工程施工质量受到影响,严重的将会影响到建筑工程的整体质量。 2建筑模板工程施工技术要点分析 2.1模板配置技术 模板配置是建筑工程模板施工安装的基础工作,只有做好此项工作,才能保证建筑工程模板的刚度、强度、稳定性等并符合建筑工程施工要求。模板配置以工程图纸尺寸为依据,一些结构相对简单的构件,可以直接按照图纸尺寸配置构建模板。但是楞木、横档的断面,以及它们之间的支撑系统配置不能直接按照图纸尺寸配置,应按照相关规范进行配置。对于一些复杂的构件,楼体等,且采用放大样方法,就是按照设计图纸进行绘制构件的具体形状,绘制中严格控制构件尺寸,按照图纸形状尺寸配置模板。对于复杂的构件,很难直接画出形状尺寸,并采用科学化的计算方法进行测量,确保模板配置尺寸无误。 2.2垫层模板施工技术 在垫层模板施工中,就其技术要点来看,由于其体积大基础低,所以在安装垫层模板时,我们必须认真核对垫层模板的中心线和标高,并提前弹出周边线和轴线,并将边线尺寸作为基础,对侧面模板进行确定,再对其垂直高度和标高校正之后,及时地利用支撑固定起来,从而更好地对模板进行稳固。但是在模板安装完毕之后,应及时地将周边的杂物清除干净,并确保模板和尺寸等得到有效的确定,尤其是应加强细节的处理,才能更好地为今后的拆模提供便利。 2.3基础梁模板施工技术 基础梁模板施工中,必须对其底部的土方进行压实处理,并利用胎膜将其砌筑,在砌筑过程中应对水泥砂浆的比例严格地控制,尽可能地为混凝土的浇捣提供便利,若基础梁的宽度较小且跨度较大时,就需要采取拼装的方式对外侧模板进行装配,而且还要在垫层上将两侧的边线弹出,从而保证标高尺寸的精准性,并利用支撑将其做好固定,从而完成基础梁模板的施工。 2.4模板的处理操作 模板的具体处理操作如下:(1)利用切割机、钻孔机等设备对模板进行钻孔和切割处理。在钻孔时,模板要水平摆放在钻孔平台上,便于模板的固定与钻孔位置的准确把握,钻孔完成以后,在对应的位置涂上防水涂料,保证模板的防水功能,防止模板因吸水过多而影响建筑工程施工的质量;(2)将模板进行处理之后,就可以开始混凝土浇筑工序。混凝土浇筑之前,操作人员要先将四块模板所围成的方筒内部进行清理,清除里面的杂物,防止混凝土浇筑时杂物的掺入影响浇筑的质量;(3)进行混凝土浇筑时,要从下到上进行浇筑。先将模板底部浇筑完成,再从下到上分层分级进行浇筑;(4)浇筑时要注意混凝土的振捣工作,保证混凝土浇筑过程通畅、浇筑效果到位,使得混凝土均匀分布,不发生堵塞也不留空隙。把振捣棒放在模板的中间位置进行振捣,从中间开始振捣而后慢慢向四周移动,保证混凝土的均匀分布,同时控制混凝土的厚度;(5)振捣完成以后,操作人员需要检查混凝土浇筑的质量,主要注意混凝土浇筑的均匀性以及混凝土表面是否有气泡产生。

(中建)普通模板工程施工方案

1.工程概况 本工程建筑基地位于佛山市南海区广东金融高新技术服务区桂城街89区A 地块,北临规划道路,南向海七路,西向灯湖东路,东侧为规划道路。基地位于市中心,交通便利,有利于建筑材料的运输和机械设备进场,用地主要出入口位于海七路上。总用地面积为17500.6平方米,总建筑面积83413平方米,绿化总面积6228平方米(其中地面 4462平方米,屋顶 1766平方米)。塔楼为框架-剪力墙结构,裙楼为框架结构。

2.编制依据

2.1.1. 普通模板体系 1.剪力墙模板搭设 本工程地下室剪力墙主要集中在核心筒、地下室外墙位置,墙厚主要有300mm、500mm、600mm等几种。取厚度500mm计算。 (1)模板支设材料为: A.18mm厚木胶合板; B.次龙骨:50×100mm木枋; C.主龙骨:2根?48×3.5钢管; D.螺杆:?14钢螺杆 (2)模板设计计算参数: 混凝土初凝时间:4h;混凝土入模温度:25℃; 混凝土浇筑速度:3m/h;砼侧压力计算高度:6.8m; 外加剂影响修正系数β1=1.0;砼坍落度影响修正系数β2=1.15; 倾倒混凝土侧压力标准值(按泵送):4KN/㎡ 经计算,并考虑一定安全储备和现有施工条件,模板支设计算参数如下: A.次龙骨:1根50×100mm木枋,横向间距350mm; B.主龙骨:2根?48×3.5mm钢管,竖向间距500mm; C.螺杆:?14钢螺杆,横向间距500mm,竖向间距500mm。 模板支设示意图如下: (3)模板选型 1)墙厚h≤500mm A.次龙骨:1根50×100mm木枋,横向间距350mm;

建筑施工技术方案模板

建筑施工技术方案

五、彩钢夹芯板屋面 5.1材料要求: 5.1.1钢结构材料应符合设计要求。 5.1.2金属面岩棉夹芯板( 1) 金属面夹芯板所采用的金属面材、芯材、粘接剂等原材料应符合相应现行国家及行业标准及相关标准的要求。( 2) 金属面岩棉夹芯板的外观质量.尺寸偏差及物理力学性能等技术要求应符合JC/T868- [金属面岩棉/矿渣棉夹芯板]的要求。( 3) 连接件及密封材料质量要求金属面夹芯板施工安装所用连接件应符合相应的国家及行业标准的要求。安装所用螺栓.自攻钉应符合相应的国家及行业标准的要求。( 4) 拉铆钉应符合相应的标准要求。( 5) 连接插板应使用无机材料或难燃材料制作,其抗拉强度应符合使用要求。( 6) 密封垫圈应与紧固件配套,如有特殊要求按设计规定执行。( 7) 密封膏或密封胶的抗老化.耐候胶等性能符合相应的标准要求。 5.2施工前准备5.2.1夹芯板安装使用的主要机具和工具应完备,主材料和配件应齐全;测量工具应定制并经检定,如未达到要求,应及时更换。 5.2.2金属面夹芯板安装前,应明确施工范围并检查钢结构基层等相

关项目是否符合施工图安装的技术要求。 5.2.3检查经隐蔽工程验收后的钢结构或钢网架是否符合施工图纸的要求。 5.3施工工艺5.3.1. 金属面夹芯板基层钢结构连接时应先按设计要求,弹出基准线、确定连接点。并在结构梁上安装上连接件。 5.3.2.连接件与钢结构梁的连接应满足设计要求。 5.3.3.安装夹芯板前,应在版面上画出螺栓镙钉连接尺寸线。 5.3.4.安装夹芯板时,应按排版图施工。夹芯板的拼接应平整、挤紧。板缝均匀、严密。 .连接处不得出现明显凹陷, 拼接角、边连接后不得出现波浪形翘曲。 5.3.5.夹芯板平整度应达到要求。如未达到要求,应立即重做调整。 5.3. 6.屋面下水坡应符合设计要求。 5.3.7避雷针.避雷金属带应与主题结构连接,不得用金属夹芯板作为接地导线5.4彩钢夹芯板施工安全5.4.1运到施工现场的金属面夹芯板.配件及辅助材料应堆放整齐平整,堆放场地应设置明显的禁止烟火标志。 5.4.2施工需要采用明火时,必须向工程负责人及工地安全生产部门申报,经批准方可实施。施工时必须做好可靠的防火措施。 5.4.3应经常检查电动工具有无漏电现象。使用时应采取相应的保护措施。

建筑工程模板施工方案

工程技术文件报审表 表B1 编号: 本表由施工单位报填,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

黄州火车站开发区市政排水(明渠)工程 模 板 安 、 拆 专 项 施 工 方 案 编制单位:xx公司黄州火车站排水(明渠)项目部 编制人: 审核人: 编制日期:

一、工程概况 工程建设概况一览表 本工程建设地点黄州火车站开发区,排水(明渠)施工范围:图纸内A0+000~A1+309.356;B0+000~509.222、B1+060~B1+516.248;C0+000~C0+302.904。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2007) 三、模板工程施工方法 3.1模板施工流程: 安装放线——模板加工、配料——上道工序验收完毕——校对墨线(轴线)——模板安装——模板加固——模板节点修理——模板验收——下道

工序施工 要求各种模板、方木原材料质量及-安装方法、位置偏差、各种支撑体系的搭设均要达到混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)模板分项工程验收的有关验收标准、要求。 注:各部位模板底加固措施详见附图。 3.2模板工程各部位施工操作要点 ⑴模板定位 根据工程某部位预先留置的控制点先对工程的定位轴线进行测放,轴线进行测放完毕后要求定位轴线是一个可闭合的矩形;然后依据定位轴线对操作面的其他工程部位逐一进行测放。 具体的工程部位模板放线结束,校对无较大误差且符合规范要求后,再根据外模板线进行模板的安装;如纵向模板的安装首先要在钢筋隐蔽工程验收合格后方可进行;具体操作时可用长度为100㎜,直径12㎜钢筋,在距地50㎜至80㎜处的纵向受力主盘上焊好定位支杆,并根据模板的标高在其模板下部抹15㎜厚水泥砂浆找平层,以保证模板标高准确。 ⑵各部位模板的制作及拼装 A、侧墙模板 侧墙模板采用15㎜厚多层覆木胶合模板,模板的背楞根据不同的柱截面积高度分别设置,间距≤150㎜以,避免模板受到混凝土的侧压后变形过大,进而影响混凝土成型质量。侧墙模横向加固主要采用普通双脚手架管加固,并用直径16㎜对拉螺栓将其连成一体;要求3m以下间距300㎜设置柱箍,3m以上间距400㎜均匀设置。

模板工程施工工艺技术方案

模板工程施工工艺技术方案 (一)安装一般要求 1.安装放线模板安装前先测放控制线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在基础底板或楼板上放出墙、附墙柱、门窗洞口边线和检查控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向主筋上部标出标高控制点。 2.安装前准备模板安装前首先检查模板的杂物清理、浮浆清理、板面修整、脱膜剂涂刷等情况。施工缝混凝土表面必须剔毛处理,将混凝土表面浮浆、软弱混凝土层剔除至密实混凝土;墙柱根部边线外20cm内在砼浇筑时压光、抹平;用空压机把结构内杂物吹干净,浇水润湿;模板表面用铲刀清理干净,均匀涂刷脱模剂。 3.在梁端部、附墙柱根角部,剪力墙转角处留置清扫口,顶板浇筑前将模板、钢筋上的杂物用大吸尘器清理干净。 4.上道工序(钢筋、水电安装、预留预埋等)验收完毕,各方签字齐全。 (二)主要搭设方法 本工程重点考虑模板的选用和支撑体系。主体工程要达到清水混凝土的目标,主要依赖模板设计合理,模板在现场拼装时,控制好相邻板面之间拼缝,为防止漏浆,拼缝采用双面海绵胶条粘接。安装精 度高,拆模时混凝土强度达到要求,方法正确。 1、基础部分模板安装 (1)基础外墙基础高350mm(人防部分450mm)。墙基外侧模板采用砖胎膜。砖墙厚240mm,座落在垫层上,砌筑前先在垫层上

放出底板处轮廓线,砖模内侧边线比底板外皮线大50mm,为砌体抹灰层、防水层及保护层预留空间。地下室外墙导墙高300mm,同基础一起浇筑混凝土,导墙模板采用12mm厚木胶板、50×70mm木方做背楞,如下图。 (2)承台间拉梁同底板一起浇筑混凝土,拉梁模板木胶板,外侧设钢管加固,拉梁设?12对拉螺杆,横向间距@600mm。设?12钢筋横向支撑,防止模板向内侧倾斜,外侧采用钢管和十字扣件、焊接在底板钢筋上的地锚以及对拉螺栓的拉接稳定模板。做法示意见下图: (3)集水坑、电梯坑模板采用木胶板模板后背木方,在阴角处,采用50×70mm木方,加固好后放置钢筋托架上,四边连成无底无盖

施工技术方案格式编制规定

施工组织设计及方案编制、排版规定 第一条为了规范各标段的施工组织设计及施工技术方案编制格式,体现中国铁建施工技术管理水平,为此根据成都地铁有限公司(以下简称地铁公司)及四川中铁建地铁投资管理有限公司(以下简称项目公司)的相关要求,现将施工组织设计及施工方案编制格式做如下要求;第二条各单位如有意见可反馈至项目公司工程管理部,由项目公司工程管理部进行协调; 第三条规定下发之后各单位必须严格执行,如上报文件中不按规定的相关要求编制,项目公司将不予签章,致使现场停工或其他问题,项目公司概不负责; 第四条排版格式规定如下: (一)页面设置 上: 3.0cm 下: 2.5cm 左: 3.0cm 右: 2.5cm 页眉: 2.0cm 页脚: 2.0cm (二)页眉、页脚设置 文字:黑体,字号: 小五,字间距: 标准,下画线:双线(上粗下细)2.25磅。(页眉、页脚内容及格式见本页。) (三)正文编辑规定 Ⅰ、章节编号及标题:各级目录编号顺序、样式、字体及字号根据以下规定选用,行间距1.5倍、字间距加宽0.5。 1 xxx(章号及标题—黑体、小三、居中)

1.1 xxx (1级标题—黑体、四号、左对齐) 1.2 xxx ……… 1.1.1 xxx (2级标题—黑体、小四、左对齐,对内容单一的章节可省此小节) 1.1.2 xxx ……… 1、xxx(三级标题—宋体、小四、缩进2个汉字) 2、xxx ……… (1)xxx(四级标题—宋体、小四、缩进2个汉字,对内容单一的章节可省此小节) (2)xxx ……… ① xxx(五级标题—宋体、小四、缩进2个汉字,对内容单一的章节可省此小节) ② xxx ……… a、xxx(六级目录—宋体、小四、缩进2个汉字,对内容单一的章节可省此小节) b、xxx c、xxx ………

建筑工程模板工程施工技术探析赵鹏凯

建筑工程模板工程施工技术探析赵鹏凯 摘要:随着经济和建筑行业的快速发展,模板工程施工技术就是较为重要的一个工程施工环节。在模板工程施工的过程中对于施工的技术以及施工的质量都有非常高的要求,在保障施工质量达标的前提下,还要保障施工技术的先进性,因此在我国的模板工程施工的过程中要对施工技术给予足够的关注和重视。由于在建筑工程施工中模板工程起到的作用非常大,因此在工程施工的过程中模板施工技术的应用范围非常的广泛,本文主要针对建筑工程施工中的模板工程施工技术进行详细的阐述以及分析,希望通过本文的阐述以及分析能够有效地提升我国建筑工程中模板工程的施工质量,同时也为模板工程施工技术的提升贡献力量。 关键词:建筑工程;模板工程;施工技术 引言 近年来我国的社会经济取得了很大的进步,科学技术水平也得到了突飞猛进的发展,科技水平的不断提升,促进了我国各个行业的快速发展,尤其是促进了建筑工程行业施工技术的进一步完善与进步。这一方面提升了建筑工程质量,另一方面对提高工程施工效率,确保施工安全具有重要的作用。模板工程施工技术在建筑工程中的应用具有十分重要的地位,应该引起建筑工程行业相关人员的重视。 1模板工程施工技术概述 在建筑工程施工过程中,要想保证将模板工程施工技术的作用充分的发挥出来,首先应该对模板工程特点进行全面的了解。在建筑施工工作开展过程中,通常需要完成所浇筑混凝土的成型工作,但是在成型的构成中,就需要使用到模板或者是支撑模板等构造体系。其中模板工程指的是在混凝土成型过程中所使用到的构造设施,在这一过程中需要完成对模板工程工程的制作、组装、运输以及拆除等工作,而这些环节中就需要对模板工程施工技术进行充分的利用。 2模板工程施工中常见的技术问题分析 2.1承载材料的质量问题 模板承载材料的选择会在很大程度上影响者建筑工程模板工程的施工技术水平和施工质量。所以,为了确保建筑工程的施工质量,一方面要制定科学完善的施工方案,另一方面还要采用科学的方法选择施工材料,只有这样才能更好地实现预期效果。因为,选用的模板材料会在很大程度上决定着模板的搭建质量,所以在实际项目施工过程当中,要结合工程项目的实际情况和模板搭建的施工工艺等各种因素来决定选用何种模板材料。同时,在选用材料时,也需要加强对材料型号、尺寸等各种信息的重视,确保其与实际需要完全吻合。避免因尺寸、型号不符而造成材料浪费,从而有效控制模板搭建成本。假如采用混凝土浇筑来进行施工,就必须有效控制现浇混凝土的质量,合理控制好混凝土的原料配比并确保浇筑后的养护时间达到设计要求。 2.2对施工负荷力计算失误 为了确保施工过程安全有效开展,在建筑模板施工开始之前,必须要科学有效的预估建筑模板的搭建效果。避免因重物的压力而影响模板施工效果,这是保证整个建筑工程施工质量的前提和重要基础。且模板上的重物压力也会导致模板整体受力情况发生改变。想要保证建筑模板搭建效果预估既准确又精确,就必须采取相应的措施对模板的内部结构加以有效控制。通过多次测量和验算建筑模板测量工具中用到的重物,来避免其重量超过建筑模板的负荷量从而损害建筑模板

模板工程施工方案通用方案

金刀峡镇石寨敬老院改建项目 模板工程 专项安全施工方案 重庆诚信建筑工程(集团)有限公司 二0一七年十月二十五日

目录 第一章…………………………………………………………………………………工程概况第二章…………………………………………………………………………………编制依据第三章…………………………………………………………………………………材料选择第四章…………………………………………………………………………………模板计算第五章…………………………………………………………………………………施工工艺第六章…………………………………………………………………………………支撑体系第七章……………………………………………模板质量缺陷和防治措施第八章………………………………………………………………………………模板拆除

第一章工程概况 石寨敬老院总建筑面积约1150.27m2,模板总展开面积约2530.59 m2。其中,1---4轴1#楼建筑面积为415.15㎡,共三层,层高3m。5----23轴2#楼建筑面积为735.12㎡,共2层,层高为3~3.6m,方柱尺寸为300×400~400×400,梁截面尺寸有300×700、200×700、200×500、200×400、200X300。楼层板厚主要为100mm,消防水池池壁剪力墙厚300,盖板厚为150㎜。 第二章编制依据: : 工程项目施工图:包括与高支模相关的楼层梁板结构图、建筑剖 面图等; 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 J84-2001(2002版);(扣件式钢管脚手架支撑体系) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92); 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《木结构设计规范》(GB50005-2003); 《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 参考资料:如《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版 社;《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《建筑施工脚

相关文档