电力系统铁磁谐振过电压防护规程

电力系统中存在着许多储能元件,当系统进行操作或发生故障时,变压器、互感器等含铁芯元件的非线性电感元件与系统中电容串联可能引起铁磁谐振,对电力系统安全运行构成危害。在中性点不接地的非直接接地系统中,铁磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压是常见的,是造成事故较多的一种内部过电压。这种过电压轻则使电压互感器一次熔丝熔断,重则烧毁电压互感器,甚至炸毁瓷绝缘子及避雷器造成系统停运。在一定的电源作用下会产生串联谐振现象,导致系统中出现严重的谐振过电压。1 电压互感器引起铁磁谐振的原因分析在中性点不接地系统中,为了监视对地绝缘,母线上常接有Y接线的电磁式电压互感器,如图1所示,图中u0为电源电势,C为线路等设备的对地电容,L为电压互感器激磁电感,R0为中性点串联消谐电阻。在正常运行状态下电压互感器励磁感抗很大,其数值范围在兆殴级以上且各相对称。C数值视线路长短而定,线路愈长容抗愈小,即以1 km线路而言,其每相对地电容约0.004μF ,故其容抗小于1 MΩ,所以整个网络对地仍呈容性且基本对称,电网中性点的位移电压很小,接近地电位。但电压互感器的励磁电感随通过的电流大小而变化,其U-I特性如图2所示。

由图2可见,曲线的起始一段接近直线,其电感相应地保持常数。当激磁电流过大时,铁芯饱和,则L值随之大大降低。正常运行时铁芯工作在直线范围,当系统中出现某些波动,如电压互感器突然合闸的巨大涌流、线路瞬间单相弧光接地等,使电压互感器发生三相不同程度的饱和,以至破坏了电网的对称,电网中性点就出现较高的位移电压,造成工频谐振或激发分频谐振。2 铁磁谐振的特点对于铁磁谐振电路,在相同的电源电势作用下,回路可能不只有一种稳定的工作状态。电路到底稳定在哪种工作状态,要看外界冲击引起的过渡过程的情况。TV的非线性铁磁特性是产生铁磁谐振的根本原因,但铁磁元件的饱和效应本身,也限制了过电压的幅值。此外回路损耗也使谐振过电压受到阻尼和限制。当回路电阻大于一定的数值时,就不会出现强烈的铁磁谐振过电压。串联谐振电路,产生铁磁谐振过电压的的必要条件是ω0 = 1/L0C<ω。因此铁磁谐振可在很大的范围内发生。维持谐振振荡和抵偿回路电阻损耗的能量均由工频电源供给。为使工频能量转化为其它谐振频率的能量,其转化过程必须是周期性,且有节律的,即…1/2(1,2,3…)倍频率的谐振。铁磁谐振对TV的损坏,铁磁谐振(分频)一般应具备如下三个条件。铁磁式电压互感器(TV)的非线性效应,是产生铁磁谐振的主要原因。TV感抗为容抗的100倍以内,即参数匹配在谐振范围。要有激发条件,如投入和断开空载母线、TV突然合闸、单相接地突然消失、外界对系统的干扰或系统操作产生的过电压等。由前面分析可知,事故中具备了3个条件,才导致了此次事故。当良站10 kV系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相B、C相电压升高31/2,对系统产生扰动,在这一瞬间电压突变过程中,TV高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成相间串联谐振。饱和后的TV励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成共振回路,激发各种铁磁谐振过电压。尤其是分频铁磁谐振可导致相电压低频摆动,励磁感抗成倍下降,产生过电压,过电压幅值可达到近2~3.5Ue以上,但此过电压达不到避雷器的动作电压1.7 kV,

故母线避雷器并未动作。同时,感抗下降会使励磁回路严重饱和,励磁电流急剧加大,电流大大超过额定值,据试验,分频谐振的电流可达正常电流的240倍以上,导致铁芯剧烈振动。TV是在这样大的电流下运行,使本身的温度也迅速升高,当热量积累到一定程度,干式TV 中大量绝缘纸、绝缘介质会受热气化,体积急速膨胀,而存放绝缘纸、绝缘介质的干式互感器内部空间有限,当压强积累到一定程度时便产生了TV爆炸。3 铁磁谐振频率区域的判别电力网中发生不同频率的谐振,与系统中导线对地分布电容的容抗Xc0,和电压互感器并联运行的综合电感的感抗Xm,两者的比值Xc0/Xm有直接关系。Xco视具体情况而定,架空线路Xco=350×31/2/L,kΩ/km;电缆Xco=10×31/2/L,kΩ/km;变压器线圈对地电容的容抗Xc0一般取600~1 000 kΩ。其中L为线路长度,单位km。Xm为由电压互感器的二次侧感抗100 V/I折算到一次侧的感抗。其中I为二次侧的实际测试电流。3.1 分频谐振当比值Xc0/Xm较小(在0.01~0.07)时发生的谐振是分频谐振。电容和电感在振荡时能量交换所需的时间较长,振荡频率较低,表现为:过电压倍数较低,一般不超过2.5倍相电压;三相电压表的指示数值同时升高,并周期性摆动,线电压正常。3.2 高频谐振当比值Xc0/Xm较大(在0.55~2.8)时发生的谐振是高频谐振。发生高频谐振时线路的对地电容较小,振荡时能量交换较快。表现为过电压倍数较高;三相电压表的指示数值同时升高,最大值可达到4~5倍相电压,线电压基本正常;谐振时过电流较小。3.3 基频谐振当比值Xc0/Xm接近于1时,发生谐振的谐振频率与电网频率相同,故称之为基频谐振。其表现为:三相电压表中指示数值为两相升高、一相降低,线电压正常;过电流很大,往往导致电压互感器熔丝熔断,严重时甚至会烧坏互感器;过电压不超过3.2倍相电压,伴有接地信号指示,称为虚幻接地现象。当Xc0/Xm≤0.01或Xc0/Xm≥2.8时,系统不会发生铁磁谐振。在不同的谐振区域,谐振的外施触发电压是不同的。分频谐振区谐振外施电压为最低,在正常额定电压下系统稍有波动就可触发谐振。而高频谐振区的谐振外施电压最高。在同一谐振区域内不同的Xc0/Xm比值下,谐振的最低外施触发电压(临界值)也是不同的。

4 防止铁磁谐振的措施电网的不断发展使线路参数发生变化,铁磁式电压互感器的大量使用,使电网产生铁磁谐振的可能性增大。所以,为了使电网安全可靠供电,必须采取有效措施防止铁磁谐振的发生。防止铁磁谐振的产生,应从改变供电系统电气参数着手,破坏回路中发生铁磁谐振的参数匹配。这样既可防止电压互感器发生磁饱和,又可预防电压互感器铁磁谐振过电压的产生。4.1 改变电气参数4.1.1 装设继电保护设备当电网发生单相接地故障时,为改变电压互感器的谐振参数,可通过装设一套继电保护设备来实现。该装置是利用单相接地时所产生的较大谐振电流,启动电流继电器投入,将电压互感器二次侧开口三角处绕组短接。当故障排除后,保护装置恢复原状,电压互感器恢复正常运行。4.1.2 选用不易饱和的或三相五柱式电压互感器10 kV系统中使用的电压互感器,应选用励磁感抗大于1.

5 MΩ的电压互感器。4.1.3 减少电压互感器台数在同一电网中,应尽量减少电压互感器的台数,尤其是限制中性点接地电压互感器的台数。如变电所的电压互感器,只作为测量仪表和保护用时,其中性点不允许接地。4.1.4 串接单相互感器在三相电压互感器一次侧中性点串接单相互感器,使三相电压互感器等值电抗显著增大,以满足Xc0/Xm≤0.01的条件,可避免因深度饱和而引起的谐振。4.1.5 每相对地加装电容器此法可使网络等值电容变小,网络等值电抗不能与之匹配,从而消除谐振。4.1.

6 在中性点装设消弧线圈在10 kV系统中发生谐振,且单相接地电流值较大或接近30 A时,可将中性点通过消弧线圈接地。4.1.

7 投入

备用线路当系统中只有一组电压互感器投入的情况下,若供电线路总长度较短时,可投入部分备用线路,以增加分布电容来防止谐振的发生。4.2 消耗谐振能量4.2.1 在TV开口三角形侧并联阻尼电阻当电网运行正常时,电压互感器二次侧开口三角处绕组两端没有电压,或仅有极小的不对称电压。当电网发生单相接地故障时,由于此电阻阻值较小,故绕组两端近似于短接,起到了改变电压互感器参数的作用。这一措施不仅能防止电压互感器发生磁饱和,而且能有效地消耗谐振能量,防止产生谐振过电压。此方法常用在要求不太高的变电站,如消谐电阻采用电灯泡或电阻丝,当其损坏后将不会有消谐作用;当系统发生单相接地时,在开口三角侧将产生100 V的电压,而由于电灯泡或电阻丝的冷态电阻是较小的,这将在TV 开口三角侧流过较大的电流引起TV损坏。

4.2.2 在电压互感器一次侧中性点与地之间串接消谐电阻R0此电阻可用以削弱或消除引起系统谐振的高次谐波。模拟试验表明:当R0/Xm≥5.51×10-3时,即使系统发生单相接地故障,也不会激发分频铁磁谐振。但阻值太大,则会影响系统接地保护的灵敏度。消谐电阻R0的计算。先测出各电压互感器二次侧的励磁感抗Xm,求出各电压互感器并联后的Xm值,再折算至一次侧,即为系统总的Xm。R0的值应在0.008 8~0.0500Xm间选择。R0的容量可按P0=U20/R0 = (3R0Uφ/Xm)2/R0来选择。消谐电阻应按电压互感器中性点处串接R0后,用开口三角处电压UΔ的变化量ΔUΔ%来校验。ΔUΔ% = (-ΔU%)>5%UΔ% = 1/6(3R0/Xm)2(1+2Xm/Xj)×100%式中 Xj——电压互感器在Uj下的励磁电抗。4.2.3 装设消谐装置可在电压互感器的开口三角绕组处直接装设消谐装置,当发生谐振时,电压在设计周波下达到动作值时,装置的鉴频系统自动投入“消谐电阻”吸收谐振能量,消除铁磁谐振。消谐装置动作较可靠,还可以记录故障时的电压、振荡频率等参数,利于事故分析,现采用此方法较多。10~35 kV电压等级电网产生铁磁谐振,是导致电压互感器烧损,引起停电,危及安全供电的原因之一。当供电线路各相对地电容的容抗与线路上所接入的电压互感器各相综合感抗数值相近或相等时,就会发生铁磁谐振,使三相电压严重不平衡,电压互感器二次侧开口三角处感应出很高的电压。采取改变供电系统电容、电感参数,破坏谐振条件,以及在电压互感器开口三角处并接阻尼电阻,可有效地消除铁磁谐振。

电容式电压互感器铁磁谐振及抑制-精选资料

电容式电压互感器铁磁谐振及抑制 验。 前言 电容式电压互感器(简称CVT是一种十分重要的高压输变电设备,主要用 做电压测量和继电保护的信号取样装置,其电容分压器与阻波器结合且能兼作载 波通讯的滤波装置。它具有绝缘性能好,价格便宜等优点。 还能避免因电磁式电 压互感器与开关并联电容所产生的谐振过电压。因此,CVT 日渐被电网所接受, 在我省110kV及以上变电站的415台电压互感器中CVT占 206 台。 但是目前我国生产CVT厂家逐渐增多,有些制造厂对某些技 术并没有完全掌 握,生产出厂的CVT在运行中暴露出不少的问题。最常见的 问题是发生自身谐振。 严重的CVT自身谐振事故,导致CVT损坏并退出运行。 1、国内采用的几种阻尼装置的工作机理 1. 1CVT的自身谐振机理 CVT本身的等值电路中就含有电容和非线性电感。具有发生

串联谐振条件。 在图1 中,当发生一次侧突然合闸或二次侧短路、又突然消 除等冲击时,过 渡过程中产生的过电压会使中间变压器的铁心出现饱和,励磁电感Lm呈非线性 下降,回路的固有频率 上升(Lm为中间变压器励磁电感,C为等值电容)可达到额定频率的1/2,1/3, 1/5……;此时,可能 出现某一分数次谐波振荡,最常见的是1/3 次谐波振荡,假如回路中不存在阻 尼,或阻尼参数不当。由于电源不断地供给能量,分数次铁磁谐振就会持续下去, 谐振过电压的幅值可能达到额定电压的2?3倍。这个非真实的电压信号传到 次测量仪表和继电保护装置,将导致误指示或误动作,此外持续的过电压作用, 将危害互感器的绝缘。因此CVT在制造时,必须设置阻尼装置,以抑制铁磁谐振, 否则不能投入运行,这是电力部反事故措施一再强调的。 1.2 几种阻尼装置的优缺点 1.2.1 纯电阻阻尼器 纯电阻阻尼器在剩余电压绕组的输出端长期接入固定电阻,这种阻尼装置结 构简单,过去老式CVT使用较多。其缺点是功率消耗较大,影响测量准确度和

铁磁谐振的规程

电力系统铁磁谐振过电压防护规程 电力系统中存在着许多储能元件,当系统进行操作或发生故障时,变压器、互感器等含铁芯元件的非线性电感元件与系统中电容串联可能引起铁磁谐振,对电力系统安全运行构成危害。10kV PT铁磁谐振的产生及消谐措施

10kV PT铁磁谐振的产生及消谐措施 [摘要] 10kV PT铁磁谐振是谐振中一种非线性谐振,常常表现为谐振过电压,它会破坏电气设备的绝缘,甚至会烧毁电气设备,严重威胁着电力系统的安全、稳定运行。本文深入分析了10kV PT铁磁谐振过电压的产生原因,并针对性提出了具体的防范措施。 关键词:PT;铁磁谐振;消谐措施 0前言 10kV PT铁磁谐振是谐振中一种非线性谐振,它可以是基波谐振,高次或分次谐波谐振。其表现形式可能是单相、两相或三相对地电压升高,或产生高值零序电压分量,出现虚幻接地现象,或者在电压互感器中出现过电流。其危害轻则引起高压保险烧毁,重则引起PT爆炸、开关柜烧毁,造成母线停电事故,甚至还会使小容量的异步电动机发生反转现象。它不仅影响对用户的供电,而且可能造成主设备损坏,严重威胁着系统的安全运行。 1 10kV PT铁磁谐振产生的原因 产生铁磁谐振过电压的主要原因,是由于PT的铁芯饱和而引起的串联谐振所致。由于10kV系统中性点不接地,星形接线的PT高压绕组,就成为系统三相对地放电的唯一金属通道。系统单相接地有两个过渡过程,一是接地时;二是接地消失时。电网单相接地时电流的分布如图1所示。 图110kV PT接法单相接地时的电流分布 当系统发生单相接地时,PT中性点对地有相电压产生,非接地相的电压升高到线电压,故障点会流过电容电流,其对地电容C0上充以与线电压相应的电荷。在接地故障期间,此电荷产生的电容电流以接地点为通路,在电源-导线-大地间流通,等值电路见图2。由于PT的励磁阻抗很大,其中流过的电流很小。当系统接地故障消逝后,相当于把导线电荷以接地点通往大地的电流通路切断了,此时非接地相将由原来的线电压瞬间恢复到正常的相电压水平。因此,非接地相积累的电荷只有通过PT对地放电,此时三相对地电容(零序电容)3C0中存储的电荷,将对三相PT及零序PT高压绕组电感放电。现场测试和理论分析表明,这个暂态过程所产生的电流比正常电流大很多倍,其频率低,幅值大,一般称为超低频振荡电流。尽管当中性点经零序PT接地后,由于零序PT的电

电压互感器铁磁谐振实验

电压互感器铁磁谐振实验 实际电力系统产生铁磁谐振,是由于某种外因使电压互感器的铁心趋于饱和,激磁电感急剧下降所致,在实验室中要模拟这种情况是困难的。三相对地导纳之间的大小和星座(容性、感性)差别较大而使三者之和较时,就可以使中写道位移电压上升,从而模拟铁磁谐振。为此,用改变对地电容的方法使参数不平衡,就可以产生铁磁谐振现象。实验步骤如下:(1)按小接地电流系统实验接线,每相接一只电容器(1μF),接入星形—星形—开口三角电压互感器2TV,加上电源,测量正常运行是各相对地电压、中性点对地电压及开口三角电压填入表格中。 (2)断开电源,将A相原接的一只电容断开,模拟线路在电源端完全断线,使系统各相对地参数不平衡,A相对地导纳为感性,B、C相为容性。合上电压后测量各相对地电压、中性点对地电压及开口三角电压填入表格中,与正常运行时的电压值对比,观察电压互感器铁磁谐振时各量的变化。 (3)花痴一次侧三个相电压、三相对地电压和中性点位移电压矢量图并进行分析。(根据A相相电压、A相对地电压和中性点位移电压值即可计算出矢量U AN和U ad的角度)。(4)在A相无电容而B、C相接一只电容的情况下,将电压互感器2TV开口三角绕组上并接200W的白炽灯泡,合上电源后测量各有关电压,分析这一措施为什么能抑制铁磁谐振的。 (5)将200W灯泡改为100W,并分析不同并接电阻值的影响。 (6)在A相无电容而B、C相接一只电容的情况下,将2TV开口三角绕组短接,在高压侧中性点串接一台零序电压互感器一次绕组(可采用1TV的一台单相380/100V互感器,但需将原一、二次侧接线断开再接线),除测量上述有关电压外,测量零序电压互感器二次侧电压U20。说明零序电压互感器对一直铁磁谐振的作用。 (7)在A相无电容而B、C相接一只电容的情况下,电压互感器原边中性点经500—1000欧电阻接地(用滑线电阻更好),合上电源后测量各有关电压,分析这一措施对抑制铁磁谐振的作用。 (8)对上述几项消谐措施进行分析比较。 表1 一次电压测量值(V)

浅析铁磁谐振现象产生的原因和消除措施

浅析铁磁谐振现象产生的原因和消除措施 摘要:高压系统谐振过电压是电力系统常见的故障现象之一,其实质是电磁式电压互感器励磁特性饱和,在特定的运行条件下激发铁磁谐振,从而电力设备和系统安全运行带来危害。文章从故障实例入手,分析了铁磁谐振产生的机理、类型以及铁磁谐振的特性,并提出多种消除谐振的措施。 关键词:铁磁谐振;过电压;产生条件;影响因素;消除措施 高压系统谐振过电压是电力系统常见的故障现象之一,其实质是电磁式电压互感器(以下简称TV)励磁特性饱和,在特定的运行条件下激发铁磁谐振。由于谐振时会产生很高的过电压,危及电力设备和系统安全运行,因此必须采取有效的消除和防护措施。 电力系统的铁磁谐振可分两大类:一类是在66 kV及以下中性点不接地系统中,由于对地容抗与电磁式电压互感器励磁感抗的不利组合,在系统电压大扰动(如遭雷击、单相接地故障消失过程以及开关操作等)作用下而激发产生的铁磁谐振现象;另一类是发生在220 kV(或110 kV)变电站空载母线上,当用220 kV、110 kV带断口均压电容的主开关或母联开关对带电磁式电压互感器的空母线充电,或切除带有电磁式电压互感器的空母线时,操作暂态过程使连接在空母线上的电磁式电压互感器组中的一相、两相或三相激发产生的铁磁谐振现象。 1故障实例 佛子岭水电站地处山区,高压线路架设于崇山峻岭之中,雷雨季节遭受雷击几率较高,铁磁谐振过电压现象时有发生。 2007年7月某日,雷击后,该站发生35 kVⅡ段母线电压一相降低,另两相升高(超过线电压)现象,发“单相接地”信号并熔断2TV高压保险。35 kV系统接线图如图1所示。其时,35 kVⅠ、Ⅱ段母线并列运行,两回出线空载。1TV 与2TV的型号分别为:YDJJ-35、JDJJ2-35。 2008年某日,110 kV母线停电操作过程中,当拉开最后一台高压开关时,母线电压瞬时升高,二次保护回路电压继电器线圈烧毁,如图2所示。TV型号是JCC6-110,高压开关型号是SW4-110Ⅱ,双断口带有均压电容器。 以上两起故障是典型的铁磁谐振过电压现象,下面我们来简单分析一下故障的成因。 2铁磁谐振产生过程及其特点 2.1铁磁谐振现象的基本概念

铁磁谐振

铁磁谐振的几个特点 1)对于铁磁谐振电路,在相同的电源电势作用下回路可能不只一种稳定的工作状态。电路到底稳定在哪种工作状态要看外界冲击引起的过渡过程的情况。 2)PT的非线性铁磁特性是产生铁磁谐振的根本原因,但铁磁元件的饱和效应本身也限制了过电压的幅值。此外回路损耗也使谐振过电压受到阻尼和限制。当回路电阻大于一定的数值时,就不会出现强烈的铁磁谐振过电压。 3)串联谐振电路来说,产生铁磁谐振过电压的的必要条件是因此铁磁谐振可在很大 的范围内发生。 4)维持谐振振荡和抵偿回路电阻损耗的能量均由工频电源供给。为使工频能量转化为其它谐振频率的能量,其转化过程必须是周期性且有节律的,即…1/2(1,2,3…) 倍频率的谐振。 5)铁磁谐振对PT的损坏。电磁谐振(分频)一般应具备如下三个条件。 ①铁磁式电压互感器(PT)的非线性效应是产生铁磁谐振的主要原因。 ②PT感抗为容抗的100倍以内,即参数匹配在谐振范围。 ③要有激发条件,如PT突然合闸、单相接地突然消失、外界对系统的干扰或系统 操作产生的过电压等。 据试验分频谐振的电流为正常电流的240倍以上,工频谐振电流为正常电流的40~60倍左右,高频谐振电流更小。在这些谐振中,分频谐振的破坏最大,如果PT的绝缘 良好,工频和高频一般不会危及设备的安全 当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,末接地的两相相电压长高√3,这将严重影响线路和电气设备的安全运行(此时电压互感器的励磁阻抗很大,故流过的电流很小)。但是,一旦接地故障点消除,非接地相在故障期间已充的电荷只能通过电压互感器高压线圈经其自身的接地点接入大地。在这一瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和、由此构成相间串联谐振。由于接地电弧熄灭时间不同,故障点的切除就不一样。因此,不一定在每次出现单相接地故障时,电压互感器高压线圈中都要产生很大的激磁电流,其高压侧熔断器的情况也有所不同。 铁磁谐振的常用消除办法 根据以上分析配电系统铁磁谐振的特性,就不难找到加以解决的办法。通常的解决办法有: 1)PT一次的中性点加装阻尼电阻。该方法在已广泛采用,生产定型产品的厂家比较多,在实际运用中都取得了满意的效果。如西安电瓷厂生产的RXQ系列消谐器,该消谐器串接于PT一次绕组中性点与地之间,内部材料为大容量的非线性碳化硅电阻片及散热片等串联组装于瓷套内而成。其工作原理为:在低压下消谐器呈高电阻值(可达几百千欧)使谐振在起始阶段不易发展,单相接地时,消谐器上出现千余伏电压,它的非线性电阻下降,使其不影响接地保护的工作。 2)在PT开口三角侧并联固定(或可变)阻尼,一些要求不太高的变电所或配电系统常在PT开口三角处并联电灯泡或电炉丝。其缺点是:电灯泡或电炉丝易损坏,当其损坏后将不会有消谐作用;当系统发生单相接地时,在开口三角侧将产生100 V的电压,而由于电灯泡或电炉丝的冷态电阻是较小的,这将在PT开口三角侧流过较大的电流引起PT损坏。 针对这些办法的不足,一些厂家相继开发生产出了一些较高级的产品。如云南昆明

电压互感器铁磁谐振的发生原因及防范措施

 1、电压互感器引起铁磁谐振的发生原因分析 在中性点不接地系统中,为了监视对地绝缘,母线上常接有Y接线的电磁式电压互感器,如图1所示,图中u0为电源电势,C为线路等设备的对地电容,L为电压互感器激磁电感,R0为中性点串联消谐电阻。 2、铁磁谐振的特点 对于铁磁谐振电路,在相同的电源电势作用下,回路可能不只有一种稳定的工作状态。 1、电磁式电压互感器(TV)的非线性效应,是产生铁磁谐振的主要原因。 2、TV感抗为容抗的100倍以内,即参数匹配在谐振范围。 3、要有激发条件,如投入和断开空载母线、TV突然合闸、单相接地突然消失、外界对系统的干扰或系统操作产生的过电压等。尤其是分频铁磁谐振可导致相电压低频摆动,励磁感抗成倍下降,产生过电压,过电压幅值可达到近2~3.5Ue以上,但此过电压达不到避雷器的动作电压1.7 kV,故母线避雷器并未动作。同时,感抗下降会使励磁回路严重饱和,励磁电流急剧加大,电流大大超过额定值,据

电磁式电压互感器谐振过电压分析及抑制措施

电磁式电压互感器谐振分析及抑制措施研究 (江建明四川省电力工业调整试验所610072) 电力系统接地系统为直接接地系统和不接地系统。直接接地系统易发生并联谐振,不接地系统在单相接地时易发生串联谐振,有并联电容器的断路器易发生串联谐振。长期以来,电力系统谐振过电压严重威胁着电网的安全。特别是对中性点不接地系统,铁磁谐振所占的比例较大。随着电网的日益发展,中性点直接接地系统的铁磁谐振问题越来越严重,出现的概率也越来越大。近年,在四川发生过多次铁磁谐振引起过电压的案例,应引起高度重视。本文将介绍产生铁磁谐振的机理、原因、现象以及应采取的措施。 1.产生铁磁谐振的原因 铁磁谐振存在三种情况:直接接地系统对地电容引发的铁磁谐振;不接地系统的单相接地引起的铁磁谐振;断路器端口并联的电容形成的铁磁谐振。 电力系统中许多元件是属于电感性的,如电力变压器、互感器、发电机、消弧线圈为电感元件,而线路各导线对地和导线间既存在纵向电感又存在横向电容,这些元件组成复杂的LC震荡回路,在一定的能量作用下特定参数配合的回路就会出现谐振现象。由于铁芯电感的磁通和电流之间的非线性关系,电压升高导致铁芯电感饱和,极易使电压互感器发生铁磁谐振。在中性点不接地系统中,如果不考虑线路的有功损耗和相间电容,仅考虑电压互感器电感与线路的对地电容C,当C大到一定值且电压互感器不饱和时,感抗X L大于容抗X C;而

当电压互感器上电压上升到一定数值时,电压互感器的铁芯饱和,感抗X L小于容抗X C,这样就构成了谐振条件,下列几种激发条件可以造成铁磁谐振: (1)当投入电力系统的电力线路长度发生变化时,线路对地电容与线路电阻发生改变。如空载线路投切操作,对空母线充电,尤其是短母线进行倒母线时,易产生对地电容引起的并联谐振。 (2)当系统运行状态突变,在暂态激发条件下,TV铁芯饱和,其电感量L处于非线性变化。如有线路瞬间接地,雷电感应侵入电网,尤其系统出现单相接地,易产生串联谐振。 (3)直接因突然投入系统的电容变化而引起谐振。如补偿电容器的投入,断路器断口打开时的并联电容易产生并联谐振。 (4)由于线路分合或运行状态突变时,会产生多次或分次谐波,从而使ω发生变化。如拉合刀闸、跌落式熔断器动作等,可能引起并联或串联谐振。 2.产生铁磁谐振的机理 由于电压互感器的中性点位移现象,常常在中性点不接地绝缘系统中引起铁磁谐振过电压。在正常运行条件下,励磁电感三相相等,三相负荷相等,电网的中性点电位为零。当线路中出现瞬时单相故障时,其它两相电压升高,三相电压互感器两相电压升高而饱和,其励磁电感相应减小,电网中性点出现位移电压,当三相总导纳之和为零时,便会发生串联谐振,中性点电压将急剧上升。由于铁芯的磁饱和会引起电流、电压波形的畸变,即产生了谐波,使上述谐振回路还会

倒闸操作中发生铁磁谐振的方法及防止措施

倒闸操作中发生铁磁谐振的方法及防止措施 1 变电站发生铁磁谐振的条件 对于单母线接线方式:如图 1所示, 110 kV母线上所连接的 84、 85断路器 (带有并联电容在断开位置,相应的两侧刀闸在合闸位置, 110 kV 母线电压互感器在运行状态,此时如果 84断路器线路侧、 85断路器线路侧任意一处带有电压时,就会使电感和电容之间形成振荡回路,而发生铁磁谐振。 对于通过母联 80断路器(带有并联电容并列运行的双母线,如图 2所示,Ⅰ段母线电压互感器在投入状态,当Ⅰ段母线带出线负荷全部倒至Ⅱ段母线运行时,母联80断路器在断开位置, 80断路器两侧在合闸位置,此时 80断路器靠Ⅱ段母线侧带有电压,就有可能发生 铁磁谐振。

在 35 kV、 10 kV中性点不接地系统使用中心接地的电压互感器,当向空母线充电时也易发生铁磁谐振。 2 防止铁磁谐振的简易方法 拉开带有电压的断路器两侧刀闸,改变了电容和电感的参数,谐振即消失。 合上一台一侧带有电压的断路器,改变了电容和电感的参数,谐振即消失。 制定合理的倒闸操作程序,改变系统参数,防止谐振发生。 3 具体操作的防谐振措施 3.1 单母线(或单母线分段的接线方式 110 kV母线需要停电检修时,当母线所带负荷已全部转移时,如果 85(或 84断路器在拉开位置,两则刀闸在合闸位置, 并且任一条线路带有电压时, 谐振就有可能发生。此种情况下可采用以下方法进行防止:先将对侧 110 kV主电源的进线断路器、刀闸拉开,改变系统参数,然后进行 110 kV母线的停电操作。 110 kV母线检修完毕,用 84断路器向母线充电,可采用以下两种操作方法进行防范: (1将 110 kV 母线 TV 至退出状态,合上 841、 842刀闸(此时线路带电 ,合上 84断路器,向 110 kV母线正常充电;合上 817刀闸,恢复 110 kV母线 TV 运行,此种操作方法不会产生铁磁谐振。 (2用 84断路器向 110 kV母线充电时,先拉开对侧 84断路器,再将 817、 841、842刀闸和 84断路器合上,用对侧 84断路器直接向该母线供电,谐振也不会产生。 3.2 通过母联断路器并列运行的双母线 母线停电操作时, 当母线所带负荷全部倒完后, 先拉开停电母线的电压互感器, 再拉开母联 80断路器,这样操作不会发生铁磁谐振。

防止中性点不接地系统铁磁谐振的措施

变电站中性点不接地系统中,电压互感器常因铁磁谐振而烧毁或熔断熔丝。人们对此做了大量的分析研究,采取了不少措施防止谐振发生,然而由于系统结构的复杂性和运行方式的灵活,造成运行参数具有随机性。同时也因现存的各种消谐措施的局限性,使得只能在某些情况下消除谐振。电压互感器(TV)饱和引起的铁磁谐振仍然是威胁电力系统安全运行的重要原因。因此,有必要在分析中性点不接地系统铁磁谐振机理的基础上探讨消谐措施,以便在实际工作中有针对性地预防、消除中性点不接地系统铁磁谐振。 1中性点不接地系统铁磁谐振的机理及特点 1.1铁磁谐振的产生 中性点不接地系统中TV接入系统的接线图如图1所示 当出现激发条件时,TV中暂态励磁电流急剧所不同,网络中性点出现零序电压,三相TV中产生零序电流,经电源形成回路,简化等值电路如图2所示。

当Ln与3 C0在某频率下参数值匹配时,得以流通,从而在3 C0上建立与各相电源电压叠加,产生过电压,维持TV饱和,从而形成持续一段时间的铁磁谐振。 1.2铁磁谐振的特点 根据Peterson的研究[1],当TV饱和时,励磁电抗Xm与系统正序容抗无关,只和系统对地的零序容抗X0有关,且当X0/Xm<0.01时,不发生谐振;随着(X0/Xm)的增大,依次发生1/2分频、基频、三倍频谐振,相应地,发生谐振所需的外加电压也逐渐增大。由于运行中的一般都是额定相电压(0.58 Ur,Ur为额定线电压),因此1/2分频时较多发生基波谐振,高次谐波的谐振较少。分频谐振的频率并非严格等于1/2次,分频谐振时,铁心高度饱和,励磁电流剧增数十甚至一百倍,导致TV烧毁或保护用熔断器熔断。 2消除铁磁谐振的措施 消谐应从两方面着手,即改变电感电容参数和消耗谐振能量。人们据此制订了多种消谐措施。 2.1TV开口三角两端接电阻器R△ R△相当于接到电源变压器的中性点上,故其电阻R△越小,越能抑制谐振的发生。若R△=0,即将开口三角两端短接,相当于电网中性点直接接地,谐振就不会发生。消除分频谐振时R△要最小。使用该措施时应注意:a)系统中每台TV开口三角均接电阻器时措施方有效。 b)经验表明,对于6~10 k V电网,当TV饱 和特性较好时此措施比较有效。 c)经验表明,装设于互感器开口三角绕组的阻尼电阻一般对35 kV和66 k V系统效果较好,可固定投入,也可用零序电压继电器将电阻器短时投入,1 min后自动切除[2]。 d)R△采用白炽灯泡时,由于谐振经常在单相接地消失后产生,白炽灯泡因发热而使其电阻显著增大,所以此时不起消谐作用。 e)当电压等级越高或TV饱和特性越差时,要求的R△越小。因而发生持续稳定的单相接地故障时,R△的额定功率不易满足要求。 f)当系统电容三相不对称(如断线),或TV一次非全相熔断器烧断时,在对称状态下可以抑制的谐振,在不对称时仍有可能谐振,此时需减小R△才能抑制谐振。这是因为:电容不对称时,除了网络会有较大的不对称电压外,由于电容的减小导致容抗增大而易进入谐振区;TV一次非全相熔断器烧断时,它的并联电感有所减少,但由于二次侧电压降低,R△反应到一次侧的电阻增大得较快,从而降低了电阻器的阻尼效果。 g)由于R△是接在开口三角两端,因此这一负载必定同时加在三角绕组和一次绕组上,这就要求TV要有足够的容量,尤其是在间歇性弧光接地时,由于R△的接入,将使流过一次绕组的电流显著增大,增加了TV烧损的可能性。 h)为了使TV不因电压升高而进入饱和状态,应根据TV的容量选择电阻的额定功率。 i)现在许多二次侧消谐装置实质是对在开口三角两端接入电阻器的改进,其原理多是首先鉴别高频、基频、分频谐振,然后用电子电路实现不同的消谐措施以达到消谐目的。然而,在实际应用中,由于原理及装置的可靠性欠佳,这些装置的运行情况并不理想。二次侧电子消谐装置仍有待从理论、制造上加以完善。 2.2TV一次侧中性点经电阻器R0接地 该措施除了能限制TV中的电流,特别是限制断续弧光接地时流过TV的高幅值电流外,亦能减少每相TV上的电压(相当于改善TV的伏安特性)。使用该方法时应注意: a)电阻器R0的电阻R0不能太小,也不能太大,否则单相接地时,开口三角电压太低,影响接地指示灵敏度及保护装置的正确动作。根据文献[2]推荐,R0>0.06 Xm。 b)若网络中必须有多台高压侧中性点接地的TV同时运行,则必须每台TV均在中性点安装消谐电阻器方有效。 c)电阻器的额定功率须较大,一般采用额定功率相当大的非线性电阻器与线性电阻器串联。非线性电阻器在低电压下电阻较大,还能阻止谐振发展。d)该措施与TV开口三角绕组并接R△并非完全等价,对于系统三相电容严重不对称或TV一次非全相熔断器烧断等异常情况均可有效消谐。 e)当系统发生单相接地故障时,R0上将有超过几千伏的高压,此时不能使用中性点绝缘较低的TV。若35 kV系统使用的TV中性点绝缘水平为低压级(500 V),则TV绝缘有可能承受不了过电压。 2.3TV一次侧中性点经零序TV接地

电容式电压互感器铁磁谐振抑制方法及常见故障分析

电容式电压互感器铁磁谐振抑制方法及常见故障分析 发表时间:2018-03-13T11:22:41.733Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:乔斌1 王一婧2 贾炜1 [导读] 摘要:介绍了电容式电压互感器(CVT)铁磁谐振的几种抑制方法,重点对谐振型阻尼器的常见故障进行了分析并提出了改进意见,希望以此能够降低谐振型阻尼器的故障发生率。 (1.国网山西检修公司山西太原 030032;2.国网太原供电公司山西太原 030012)摘要:介绍了电容式电压互感器(CVT)铁磁谐振的几种抑制方法,重点对谐振型阻尼器的常见故障进行了分析并提出了改进意见,希望以此能够降低谐振型阻尼器的故障发生率。 关键词:谐振;抑制措施;改进意见 Methods of reducing ferromagnetic resonance and normal fault analysis for capacitor voltager transducer Abstract:Introduce several reducing methods of capacitor voltage transducer(CVT)ferromagnetic resonance . The point is the normal fault analysis and improving advices of resonant damper . Hoping this could reduce the fault rate of resonant damper. Keywords:Resonance;Reducing methods;Improving advices

谐振详解[1]

?在rlc电路中。当电路的阻抗z(jw)的虚部为0时,此时z(jw)=r在频率w下最小。此时电流i=u/|z|最大,此时可将频率为w的电流选出。反之y=g往掉该频率,这是它们的关键点选频电路:利用lc串联电路。和lc并联电路的谐振办到的,当w=1/√(lc)。即f=1/2π√(lc)时,lc串联电路z=r发生谐振。lc相当于短路。谐振是什么意思可将频率为w的电流选出当w=1/√(lc),即f=1/2π√(lc)时。lc并联电路z=g+j(wc-1/wl)的虚部为0,即j(wc-1/wl)=0。此时导纳g 最小,即阻抗z最大。lc并联电路相当于开路,可将频率为w的电流往掉,选频电路就就是lc的串并联用上面的关系达到选频的。谐振电路振荡电路:就是有rlc 或电源的电路。其中只有lc的串联电路w=1/√(lc),谐振电路:应该就是串联谐振和并联谐振吧。滤波电路:应该跟选频电路差未几吧,串联谐振和并联谐振的区别:上面有讲到。lc串联电路中z(jw)=r+j(wl-1/wc),lc并联电路中导纳y=g+j(wc-1/wl)。所以w=1/√(lc),即f=1/2π√(lc)时前者电流最大。被选出,后者电流最小。被过滤,我只是大学生的啦知识有限。不知对你有不有用,对了 w是指频率。j是虚部符号,其他符号都有注明。呵呵怕你的版本跟我的不一样 ?谐振即物理的简谐振动,物体在跟偏离平衡位置的位移成正比。且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动,其动力学方程式是f=-kx。谐振是什么 ?谐振的现象是电流增大和电压减小,越接近谐振中心。电流表电压表功率表转动变化快,但是和短路得区别是不会出现零序量, ?在物理学里。有一个概念叫共振:当策动力的频率和系统的固有频率相等时,系统受迫振动的振幅最大。这种现象叫共振。谐振器电路里的谐振实在也是这个意思:当电路的激励的频率即是电路的固有频率时,电路的电磁振荡的振幅也将达到峰值,实际上。共振和谐振表达的是同样一种现象。铁磁谐振这种具有相同实质的现象在不同的领域里有不同的叫法而已, ?收音机利用的就是谐振现象。谐振频率是什么转动收音机的旋钮时,就是在变动里边的电路的固有频率,忽然。在某一点,电路的频率和空气中原来不可见的电磁波的频率相等起来。于是,它们发生了谐振。串联谐振远方的声音从收音机中传出来,这声音是谐振的产物。谐振频率 ?谐振电路

铁磁谐振原理

(1) 铁磁谐振是电力系统自激振荡的一种形式,是由于变压器、电压互感器等铁磁电感的饱和作用续性、高幅值谐振过电压现象。其主要特点为: 1、谐振回路中铁心电感为非线性的,电感量随电流增大、铁心饱和而下降; 2、铁磁谐振需要一定的激发条件,使电压、电流幅值从正常工作状态转移到谐振状态。如电源电压暂时升高、系统受到较强烈的电流冲击等; 3、铁磁谐振存在自保持现象。激发因素消失后,铁磁谐振过电压仍然可以继续长期存在; 4、铁磁谐振过电压一般不会非常高,过电压幅值主要取决于铁心电感的饱和程度。 (2) 中文词条名:铁磁谐振过电压现象和消除办法是什么? 英文词条名: 答:现象:三相电压不平衡,一或两相电压升高超过线电压。 消除办法:改变系统参数。 (1)断开充电断路器,改变运行方式。 (2)投入母线上的线路,改变运行方式。 (3)投入母线,改变接线方式。 (4)投入母线上的备用变压器或所用变压器。 (5)将TV开口三角侧短接。 (6)投、切电容器或电抗器。 发生铁磁谐振的防范措施 中国电力网 2008年1月9日13:47 来源:点击直达中国电力社区 110 kV良站10 kV系统为中性点不接地系统,在10 kV系统出现A相单相接地时,发生10 kV母线干式电压互感器烧坏的故障。事后检查,母线电压互感器本体炸裂、内部绝缘物喷

出,非接地相B、C相一次熔丝熔断,母线电压互感器的避雷器未动作,中性点所接消谐电阻正常,中性点绝缘正常,励磁特性在正常范围,二次回路绝缘正常。现分析单相接地时,电压互感器烧坏及铁磁谐振产生的原因。 1 电压互感器引起铁磁谐振的原因分析 在中性点不接地系统中,为了监视对地绝缘,母线上常接有Y接线的电磁式电压互感器,如图1所示,图中u0为电源电势,C为线路等设备的对地电容,L为电压互感器激磁电感,R0为中性点串联消谐电阻。

供电系统铁磁谐振的产生条件及消除防范措施

供电系统铁磁谐振的产生条件及消除防范措施 0引言 我国的中压配电网大多为中性点不接地方式,为了监测变电站母线的线电压及各相的对地电压,通常需在其配电母线接装电压互感器(Potential Transformer 简称PT ),其一次绕组须为星形连接且其中性点须直接接地。当系统发生故障或异常时可能会使PT 某相端部对地电压升高很多,对于目前普遍使用的电磁式PT 来说在电压升高的过程中PT 励磁电感的非线性特性会使该电感与系统对地电容形成参数匹配,发生铁磁谐振,造成系统的过电压和PT 绕组的过电流,导致PT 入口的高压培断器培断甚至PT 爆炸等事故,严重影响系统的安全运行,在中性点不接地配电系统中,当线路对地电容与PT 铁芯电感参数相匹配时,会发生高频谐振、基频谐振、分频谐振,出现最多的是分频铁磁谐振。由于分频谐振发生的频率最高,最容易激发,且谐振区域大,而且其危害最大。这里红岩变至九顶山线路(简称“天红九线”)发生单相接地故障产生铁磁谐振导致九顶山35KV 变电站电压互感器击穿为例,阐述电力系统铁磁谐振产生的原因及机理,并提出相应的防范措施。 1铁磁谐振产生的特征、机理及原因 1.1 铁磁谐振的分类及谐振特征 在电力系统中,三相铁磁谐振主要是因为电压互感器带铁心的非线性电感引起的,当其接在三相交流电源上时,就可能产生不同频率的谐振,可以是频率为50Hz 的基波谐振,或是频率为 2 次、3次、5次谐波的高频谐振,也会是频率为 1/2、1/3、1/5的分频谐振。振荡回路的等值电感 0L 和等值电容0C 决定了发生谐振的频率0f ,从)2/(1000C L f π=可以得出,电压互感器的感抗L X 和系统对地电容的容抗cn X 两者的比L cn X X /决定着系统中发生铁磁谐振的不同频率。铁磁谐振过电压在一定的情况下可自激产生,但大多需要有外部激发条件,回路中事先经历过足够强烈的过渡过程的冲击扰动,逐渐发展成铁磁谐振过电压。 1.2铁磁谐振过电压产生的机理 电磁式电压互感器高压侧具有很高的励磁阻抗,而低压侧负荷很小,基本接近空载,在一些接地故障消失后,或是一些倒闸操作中(中性点不解地系统的非同期合闸),设备的杂散电容或导线的对地电容会和非线性电感组成单相或三相谐振电路,从而导致系统产生含各种谐波的铁磁谐振过电压。不管是何种频率的谐振,其过电压产生的原因都在于中性点出现了位移过电压。中性点不接地系统中,母线上经常会有接线方式是高压侧为星形连接、中性点接地的电磁式电压互感器,其等值电路图如图1-1所示。

浅析系统谐振过电压及抑制措施

浅析系统谐振过电压及抑制措施 关键词: 过电压铁磁谐振变电站倒闸 [摘要]高压系统谐振过电压是电力系统常见的过电压之一,是由于变电站倒闸操作引起的,其实质就是电磁式电压互感器励磁特性饱和,激发铁磁谐振。发生铁磁谐振事件,不但对大量电力设备和系统安全运行带来危害,还严重危及人身安全,必须予以足够重视和防范。 [关键词]铁磁谐振过电压抑制措施 1.引言 高压系统铁磁谐振过电压是电力系统常见的过电压之一,是中性点不接地系统中最常见,且造成事故最多的一种内部过电压。而在中性点有效接地的高压系统中,由于中性点电位基本固定,该类过电压发生的几率要少得多,但在一些特殊情况下,仍有可能被激发,最常见的就是在变电站倒闸操作过程中,出现的断路器断口电容器与电磁式电压互感器及空载母线构成的串联谐振回路,由于变电站倒闸操作引起的操作过电压作用,电磁式电压互感器励磁特性饱和,激发铁磁谐振。 2.故障现象 下面分析一下近期发生的由于PT饱和产生的有效接地系统的谐振过电压如:2000年5月20日18时25分,某局某站220kV #2母线电压互感器,在进行对#2母线送电操作过程中,发生爆炸事故;2001年3月13日某220kV某站,在运行方式由双母线并列运行转为Ⅱ母线单母线运行中,值班员进行停Ⅱ母线操作激发铁磁谐振;2001年3月28日220kV某站正常运行中,12时52分由于110kV乙母线单相接地,110kV母差保护动作切除乙母线的过程中,触发乙母线PT铁磁谐振过电压;2001年4月15日,某220kV某站在进行变电站送电操作过程中,发生PT铁磁谐振事件 3.故障分析 分析发生的历次投切空母线激发的PT铁磁谐振过电压的过程,主要有以下两种情况: ①投空母线开关操作前,合被投母线侧刀闸引起的谐振过电压; ②切空母线开关分断时激发的谐振过电压。 它们主要的共同特点是: ·被操作的母线是空母线,在母线上只挂有电磁式电压互感器及避雷器,断路器的断口并联有均压电容器。 ·母线电压表上稳定地显示出谐振过电压的有效值,当关合充电断路器的瞬间,谐振立即消失,母线电压恢复到正常水平。 这些事件再次使我们清醒地认识到:投切空母线激发的PT铁磁谐振过电压可能对系统安全运行带来的危害,特别是某局某站220kV #2母线电压互感器由于长时间谐振,电压互感器长时间承受过电压及过负荷,导致爆炸,不但对大量电力设备和系统安全运行带来危害,还严重危及人身安全,必须予以足够重视和防范。下面分析一下谐振过电压,进一步探讨一下高压系统铁磁谐振过电压。有电感和电容原件向串联可以构成一个串联谐振电路,其谐振条件为感抗和容抗相等,即:X L=X C,或ωL=1/ωC.因此可求出谐振频率为f0=1/2 称为固有自振频率。

电力系统谐振原因及处理措施分析

一、概述 铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等和和系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压。 电力系统的铁磁谐振可分二大类:一类是在66kV及以下中性点绝缘的电网中,由于对地容抗与电磁式电压互感器励磁感抗的不利组合,在系统电压大扰动(如遭雷击、单相接地故障消失过程以及开关操作等)作用下而激发产生的铁磁谐振现象;另一类是发生在220kV(或110kV)变电站空载母线上,当用220kV、110kV带断口均压电容的主开关或母联开关对带电磁式电压互感器的空母线充电过程中,或切除(含保护整组传动联跳)带有电磁式电压互感器的空母线时,操作暂态过程使连接在空母线上的电磁式电压互感器组中的一相、两相或三相激发产生的铁磁谐振现象,即串联谐振,简单地讲就是由高压断路器电容与母线电压互感器的电感耦合产生谐振由于谐振波仅局限于变电站空载母线范围内,也称其为变电站空母线谐振。 二、铁磁谐振的现象 1、铁磁谐振的形式及象征 1)基波谐振:一相对地电压降低,另两相对地电压升高超过线电压;或两相电压降低、一相电压升高超过线电压、有接地信号发出 2)分次谐波:三相对地电压同时升高、低频变动 3)高次谐波:三相对地电压同时升高超过线电压 2、串联谐振的现象:线电压升高、表计摆动,电压互感器开口三角形电压超过100V 三、铁磁谐振产生的原因及其分析:

1、铁磁谐振产生的原因: 1)、有线路接地、断线、断路器非同期合闸等引起的系统冲击 2)、切、合空母线或系统扰动激发谐振 3)、系统在某种特殊运行方式下,参数匹配,达到了谐振条件 2、串联谐振产生的原因:进行刀闸操作时,断路器隔离开关与母线相连,引发断路器端口电容与母线上互感器耦合满足谐振条件 3、电力系统铁磁谐振产生的原因分析 电力系统是一个复杂的电力网络,在这个复杂的电力网络中,存在着很多电感及电容元件,尤其在不接地系统中,常常出现铁磁谐振现象,给设备的安全运行带来隐患,下面先从简单的铁磁谐振电路中对铁磁谐振原因进行分析。 3.1简单的铁磁谐振电路中谐振原因分析 在简单的R、C和铁铁芯电感L电路中,假设在正常运行条件下,其初始状态是感抗大于容抗,即ωL>(1/ωC),此时不具备线性谐振条件,回路保持稳定状态。但当电源电压有所升高时,或电感线圈中出现涌流时,就有可能使铁芯饱和,其感抗值减小,当ωL=(1/ωC)时,即满足了串联谐振条件,在电感和电容两端便形成过电压,回路电流的相位和幅值会突变,发生磁谐振现象,谐振一旦形成,谐振状态可能“自保持”,维持很长时间而不衰减,直到遇到新的干扰改变了其谐振条件谐振才可能消除。 3.2电力系统铁磁谐振产生的条件 电力系统中许多元件是属于电感性的或电容性的,如电力变压器、互感器、发电机、消弧线圈为电感元件,补偿用的并或串联电容器组、高压设备的寄生电容为电容元件,而线路各导线对地和导线间既存在纵向电感又存在横向电容,这些元件组成复杂的LC震荡回路,在一定的能源作用下,特定参数配合的回路就会出现谐振现象。由于铁