文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电站工程安全设施竣工验收监理自检报告

水电站工程安全设施竣工验收监理自检报告

水电站工程安全设施竣工验收监理自检报告
水电站工程安全设施竣工验收监理自检报告

雅砻江*****水电站工程安全设施竣工验收工程施工监理自检报告

监理单位名称

2014年11月29日

批准:

校核:编写:

目录

1 概况1

1.1 工程简介1

1.2 监理合同范围1

1.3 工程进展情况1

2 工程监理综述3

2.1 监理工作目标3

2.2 监理组织机构4

2.3监理质量控制体系及实施情况5

2.4安全监督保证体系及实施情况5

3土建工程质量监理6

3.1 质量控制措施6

3.2工程质量监理检测7

3.3 主要土建项目质量控制措施8

4金属结构及设备安装监理12

4.1大坝金属结构及启闭机安装主要项目12

4.2金结设备制安监理质量控制13

4.3综合评价13

5大坝安全监测14

6工程质量验收15

7施工质量评定15

8施工质量事故、缺陷及处理20

8.1 开挖及地质缺陷处理21

8.2 混凝土质量缺陷处理24

8.3金结安装缺陷处理34

9主要设计变更及落实情况35

10 安全文明施工监控37

10.1安全文明施工管理措施37

10.2安全监理工作成效38

11工程安全设施39

11.1 主体工程安全设施施工39

11.2 安全专项设施39

12 工程交接验收情况39

13结论40

1 概况

1.1 工程简介

*****水电站位于雅砻江干流下游、四川省凉山彝族自治州西昌市和盐源县交界的打罗村境内,系雅砻江卡拉至江口河段水电规划五级开发方式的第三个梯级电站。上游与锦屏二级电站尾水衔接,库区长约58km,下游接二滩水电站,与二滩水电站相距约145km。坝址距西昌市公路里程约80km。电站主要任务是发电。

*****水电站工程等级为一等工程,主要水工建筑物为1级,次要建筑物为3级,临时建筑物为4级。设计抗洪100年一遇洪水,抗震8级以上的地震。*****水电站枢纽建筑物主要由左右岸挡水坝、中孔坝段和溢流坝段(为碾压混凝土重力坝)、消力池、右岸大坝组成。碾压混凝土重力坝坝顶高程1334.00m,最高168.00m,坝顶长度516.00m。溢流坝段布置5孔溢流表孔,每孔净宽15.00m,溢流堰顶高程1311.00m;在左岸10#挡水坝段和右岸15#挡水坝段各设有放空中孔,孔口底高程1240.00m,孔口尺寸 5.00×8.00m;溢流坝段下游接消力池,消力池底高程为1188.00m,池长145.00m,宽95.00m。

1.2 监理合同范围

根据有限公司与业主签订的《雅砻江*****水电站大坝施工监理合同》(),监理主要服务范围见表1.1-1。

业主单位:雅砻江流域水电开发有限公司

设计单位:成都勘测设计研究院

监理单位:

承建单位:

1.3 工程进展情况

1)大坝工程于2008年1月18日开工,2010年1月1日至2011年9月30日开始加快施工,通过参建各方共同努力,克服了施工干扰多、地质条件差、工期要求紧等困难,最终实现了提前3个月发电目标。

在施工过程中,由于地质原因及设计变更较多,大坝合同先后经历四次工期调整,合同完工时间允许顺延至2013年07月14日。大坝标各主要施工项目基本按

照节点目标完成;由于进行大坝混凝土缺陷处理,大坝工程所有项目实际于2013年10月30日全部完成。

各分部工程的施工进度详见表4.3-1。

4.3-1 碾压混凝土重力工程进度情况统计表

2)左岸缆机平台开挖及支护工程合同开工日期为2007年3月1日,完工日期为2007年12月31日;实际开工日期为2007年3月18日,完工日期为2009年9月25日。

3)右岸缆机平台开挖及支护工程合同开工日期为2007年3月1日,完工日期为2007年12月30日;实际开工日期为2007年4月1日,完工日期为2009年6月18日。

4)坝前左岸边坡处理工程合同开工日期为2010年4月15日,完工日期为2011年10月15日;实际开工日期为2010年4月25日,完工日期为2011年10月12日。

5)边坡抗震加强锚索加固工程合同开工日期为2010年5月1日,完工日期为2011年9月30日;实际开工日期为2010年09月06日,完工日期为2011年10月21日。

2 工程监理综述

2.1 监理工作目标

(1)安全目标

1)防止和避免发生监理人员及所监理项目的施工人员发生人身伤亡事故。

2)防止和避免所监理工程项目发生直接经济损失达10万元以上的机械设备、交通和火灾事故。

3)防止和避免所监理工程项目发生重大环境污染事故、人员中毒事故和重大垮塌事故。

4)防止和避免所监理工程项目发生性质恶劣、影响较大的安全责任事故。

(2)文明施工、环保水保目标

创建国家环境友好工程;确保工程环保、水保达标;文明施工符合国家和业主相关规定。

(3)质量目标

1)质量体系内外部审核不符合报告数严重不符合报告0;一般不符合报告2个以内。

2)终产品合格率100%,单元工程优良率90%以上,满足合同要求和顾客对产品的验收要求。

3)技术产品和服务的顾客满意度85分以上。

4)公司一年两次的项目现场考核得分85分以上。

5)不发生重大质量责任事故。

2.2 监理组织机构

为完成监理合同规定的工作内容,*****监理中心共设五部三室,即计划合同部、工程技术部、左岸施工监理部、右岸施工监理部、安全环保部、质量管理办公室、总监办公室及档案室。同时,为解决监理过程中可能遇到的疑难问题,成立高级技术与经济专家顾问组,监理中心不定期接受顾问组的指导与帮助。监理组织机构见图2.3-1。

图2.3-1 监理机构组织图

自2006年3月1日进点以来,我监理中心按监理合同要求,根据工程进展情况及时配备土建、地质、爆破、测量、试验、安全等各专业监理人员,以确保工程顺利进行,履行监理合同职责。监理中心对已进场人员按工程特点和专业结构安排岗位,高峰期监理中心监理人员月平均125人。其中,总监班子成员5人,咨询专家7人,部门负责人13人,专业监理工程师12人,监理工程师62人,监理员16人,其它辅助人员11人。

监理中心配置的交通设备、测量设备、办公设备、通讯设备等符合合同及监理工作需要;测量仪器及车辆按规定进行年检,检定结果合格。

2.3监理质量控制体系及实施情况

浙江华东工程咨询有限公司*****监理中心按ISO9000系列质量标准、监理质量管理体系文件,建立了以总监理工程师为第一责任人的质量保证体系。监理中心建立了部门及各级监理人员岗位职责和考核制度,建立并健全了质量管理体系和内部管理制度:包括监理大纲、监理规划、监理细则、分部分项工程监理质量控制程序、安全文明生产规定、监理人员行为规范和处罚条例、监理人员考核制度、监理工作记录、报告和考勤制度、技术资料及档案管理制度等,督促全体监理人员贯彻“守法、诚信、公正、科学”的监理准则,严格监理、热情服务。工程实施过程中,监理中心按合同要求审查开工条件,审查施工分包队伍资质及施工技术方案、措施,协助业主审查设计文件,审查原材料、中间产品质量,对施工现场作业进行监督检查、旁站监理,组织单元、分部分项工程验收、评定,加强安全文明施工、环保水保监管,及时反馈有关信息等。

在工程建设各方密切配合和共同努力下,监理质量控制体系运行良好,工程施工质量得到了有效控制。

2.4安全监督保证体系及实施情况

监理中心总监参加由业主负责组织的包括承包人在内的工程建设项目安全生

产委员会,是*****水电站工程建设安全生产最高管理决策机构。

监理中心设有安全生产监督管理组织机构,由总监、副总监、总工、各部门负责人组成。职责:总监为第一责任人,全面负责安全生产监督管理工作;专职安全生产副总监受总监委托主管监理范围内安全文明生产监督管理工作;总工负责安全生产工作技术支持;各部门负责人监督管理分管责任范围内施工现场安全生产监督管理工作,安全环保部3名专职安全监理工程师在各自分工范围内负责监督落实安全生产工作具体事宜。监理中心在监理责任范围内实行了工程建设全过程、全方位、全员参入的安全文明施工监督管理,认真落实“一岗双责”安全文明施工监督管理制度。

监理中心依法依规制定和落实了一系列安全文明生产监督管理依据和制度,主要有:《安全文明施工监理实施细则》、《安全文明施工方案、措施审批制度》、《安全检查制度》、《安全例会制度》、《安全教育培训制度》、《承包商安全资质审查制度》、《安全文明生产监督管理考核制度》、《安全文明生产奖惩制度》。

监理安全监督组织保证体系见图10.2-1。

图10.2-1 监理安全监督组织保证体系

在业主的严格要求下,在承包商的共同努力下,监理安全控制体系运行良好,安全文明施工始终处于受控状态。

3土建工程质量监理

3.1 质量控制措施

本着“百年大计、质量第一”的方针,监理依据工程建设合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准,通过审查施工方案,对工序质量巡视、检查、旁站、试验和验收等有效的措施和手段,实施事前、事中、事后的全过程、全方位跟踪监督和及时解决施工中存在的质量问题。

(1)事前控制

1)制定并落实质量控制措施;2)审查施工单位质量保证体系;3)审签设计图纸和设计修改通知,组织设计交底;4)对施工组织设计、施工技术措施进行审批;5)对开工准备工作进行检查。

(2)事中控制

1)立足现场进行质量检查和监督;2)以工序控制为重点进行质量检查验收;3)对重要部位和关键工序实行旁站;4)测量复核检查;5)把好工程原材料、半成品的质量关。

(3)事后控制

1)工程质量验收和评定;2)建立工程质量月报制度和台帐;3)质量检查分析和缺陷处理;4)及时进行质量总结。

3.2工程质量监理检测

3.2.1原材料及半成品质量试验检测

按监理合同规定,具体监理试验检测工作由业主试验中心承担,现场取样的项目、数量及部位由监理人员确定,并负责送样。

在施工过程中,专职试验监理人员对施工单位进场的原材料、砂浆、混凝土及其它半成品按不低于施工承包人抽样数量的1/10的频率进行抽样送检,并对抽样试验结果进行分析、评定。主要检测项目有:

(1)混凝土原材料抽检,包括水泥、砂石料、粉煤灰、外加剂。

(2)钢筋按批次抽检,钢筋焊接头仓面抽检,进行强度试验。

(3)混凝土施工配合比复核。

(4)混凝土拌和过程监督,机口、仓面取样试验。砼抗渗、抗冻、弹模试验外委。

(5)喷砼强度抽检,喷砼厚度抽检,回弹仪检测。

(6)锚杆注浆模拟试验,现场锚杆拉拔试验抽检,砂浆强度抽检。

(7)堆石体现场挖坑试验旁站监督,或监理挖坑抽检。填筑石料抽样试验。

(8)砼缺陷修补全过程质量监督。

试验检测结果表明,工程原材料及半成品均质量合格。

3.2.2施工测量监理

业主在工地建立了测量中心,提供主要测量控制网点,对关键测量项目进行负责,同时对监理中心的测量成果进行复核和审核。对重要测量部位,建立了“三方”测量数据分析对比制度,确保测量成果的准确性。

监理中心配备测量全站仪和水平仪,通过专职测量监理工程师和测量员及时对承建单位施测的控制网点、原始地形、轴线、导向、轮廓线、计量断面、放样成果、工程结构尺寸等进行测量,从而有效地进行投资控制与施工质量控制。

3.3 主要土建项目质量控制措施

3.3.1边坡及洞室开挖

(1)岩石边坡、洞室开挖

1)每次开挖爆破前均要求施工单位报送“爆破设计”,经监理工程师批准后实施。

2)钻孔前督促施工单位进行测量放样,监理工程师按一定的比例进行抽检,确保孔位准确。

3)钻孔完成后,监理工程师对预裂孔及光爆孔间排距、孔位、孔深、孔向等逐孔进行检查、验收,不符合要求的进行返工处理,梯段爆破孔按照10~20%的比例进行抽检。

4)装药、联网、安全防护措施等完成后,经监理工程师检查、验收合格,签发准爆证后方准爆破。

5)爆破后检查开挖面平整度、超欠挖、半孔率情况,对下一次爆破参数进行优化,不断提高开挖爆破质量。

6)对开挖完成的岩基建基面和坡面督促施工单位及时进行清理和整修。清除松动的岩块、悬挂体,并督促施工单位采取随机支护措施。对于高边坡或岩体可能失稳的边坡督促相关单位及时进行边坡稳定监测,以便及时判断边坡的稳定情况和采取必要的加固措施。

(2)土质边坡开挖

土质边坡要求配备有经验的技术人员指挥挖机削坡,保证开挖坡面平整度,超欠挖、半孔率符合设计要求,并督促施工单位及时按预定措施做好排水、保护、支护工作。

3.3.2锚喷支护

(1)原材料及设备

边坡锚喷支护所用的原材料,如钢筋、水泥、外加剂、砂石骨料等严格执行原材料报验制度。督促施工单位按规定的频率进行检测,监理人按合同要求的比例进行抽检,经审查及检测合格后才允许使用,不合格材料坚决要求清退出场。灌浆自动记录仪、比重计及相关试验检测设备等必须经有相关率定资格的单位率定、检定合格,并经监理工程师批准后才能使用。

(2)挂网

1)边坡、基础面建设各方联合验收合格后才允许搭设脚手架、挂网。

2)监理工程师对挂网钢筋网直径、间距、搭接、固定措施以及内外保护层的厚度进行检查、验收,不符合要求的督促施工单位进行整改或返工处理。

3)钢筋网验收合格后,督促施工单位按要求埋设喷厚标志。

(3)锚杆及锚筋束

1)锚杆及锚筋束钻孔前,督促施工单位进行测量放样,监理工程师抽检。

2)钻孔过程中,监理工程师检查钻孔孔位、直径、倾斜度、方位角等是否符合要求,钻孔结束后,监理工程师对锚筋束逐孔验收、对锚杆按不少于30%的比例进行抽检,检查钻孔深度、孔位、倾斜度、方位角等是否符合要求,对不符合要求的督促施工单位进行返工处理。对自进式锚杆,以控制钻孔方向、钻孔深度为主。钻孔验收完成后,督促施工单位根据地质情况采用风或水进行钻孔冲洗。钻孔清洗干净后督促施工单位及时安装锚杆、锚筋束及注浆,避免塌孔。

4)严格控制锚杆、锚筋束注浆水灰比或灰砂比,锚筋束插杆和注浆时监理工程师进行旁站监理,锚筋插杆、注浆监理工程师加强检查、巡视。所有注浆要求采用自动记录仪、手工双记录,同时监理工程师清点、核对水泥用量。注浆过程中,严格控制浆液的配合比,抽查浆液比重,并督促施工单位按相关规范规定的频率进行检测,监理按合同要求的频率进行抽检。

5)锚杆施工完成达到一定龄期后,督促施工单位按要求进行无损检测,监理

亦同时抽检,对于不合格的锚杆要求施工单位返工处理。

(4)喷混凝土

1)喷混凝土作业前,监理工程师对基面清理、挂网、模板、设备及材料、人员等准备情况进行检查、验收,验收合格后签发开仓证。

2)喷射过程中,督促施工单位严格控制配合比、拌和时间,对没有按要求配备或使用投料计量器具进行拌和的及豆石、砂混堆的现象,督促施工单位及时进行整改。

3)喷护过程中,督促施工单位严格按照要求自下而上喷护,确保喷射密实度及厚度,严禁利用回弹料。

4)喷射完成后,督促施工单位及时对下部回弹料进行清理,处理好底部挂帘,并进行补喷。对喷混凝土外观质量出现的不均匀、离析、蜂窝、叠层或有干的斑点、小棒、空隙、砂穴、喷射混凝土和岩石表面粘结不好等问题要求施工单位及时进行处理。混凝土终凝后要求施工单位及时进行养护,并保证养护时间不低于7天。

5)喷射完成后,监理工程师会同质检人员按规定的面积、频率进行钻孔取芯,检查厚度,对不符合要求的督促施工单位进行补喷,经验收合格后才能拆除脚手架。混凝土强度检测按照规定的频率进行,发现不合格的督促进行返工处理或重喷。3.3.3预应力锚索

(1)严格控制锚索钻孔质量,确保钻孔孔位、孔向、孔深等均符合设计及规范要求,造孔过程中要求施工单位详细记录地质情况,及时反馈造孔过程中出现的异常问题,督促施工单位按照设计要求进行声波或取芯检测。督促施工单位采取跟管或固灌等施工工艺,提高锚索成孔率及成孔质量。

(2)严格控制锚索编制质量,从钢绞线现场储存、切割下料、运输、除PE胶皮、安装支架等直至编索完成后穿索的每一环节均进行检查验收,确保锚索制作安装的质量。

(3)严格控制锚索注浆的浆液水灰比、注浆压力、并浆时间,对锚索注浆进行旁站监理,督促施工单位进行详细记录,确保锚索内锚段及自由段的注浆饱满度。

(4)严格控制锚墩混凝土浇筑施工质量,开仓前各工序经验收合格后才允许浇筑,浇筑过程中加强混凝土配合比、振捣密实度等质量控制,确保锚墩混凝土强度及外观质量。

(5)锚索张拉进行旁站监理,督促施工单位详细记录张拉过程。

3.3.4混凝土

(1)仓面准备过程中,监理工程师进行检查、巡视,加强过程控制,发现问题督促施工单位及时进行整改,避免不必要的返工。

(2)开仓前监理工程师严格按照规范、设计文件要求及验收程序进行验仓,同时对浇筑前各项准备工作进行检查,包括水泥、砂石骨料、外加剂、混凝土配合比、浇筑设备、入仓手段、入仓设备、振捣工具、人员配置、安全措施、防雨材料等准备工作情况,在所有条件都具备的情况下才允许开仓。

(3)主体混凝土浇筑过程中安排监理人员进行旁站,发现问题督促施工单位及时进行整改,并如实做好旁站记录。对于较大的仓位和入仓强度受限的条件下要求分层分块浇筑,小的仓位可通仓浇筑;严禁不合格的混凝土拌和物入仓,已入仓的不合格混凝土拌和物必须予以清除,浇筑过程严禁施工单位在仓内加水,雨天浇筑督促施工单位按照规范要求采取必要的措施。如发现混凝土和易性较差,骨料集中、混凝土泌水、振捣不密实、间歇时间过长、模板变形等现象时,及时督促施工单位整改,以保证施工质量。

3.3.5固结灌浆

1)灌前质量控制

开工前,监理中心根据设计文件、灌浆试验成果及现场施工情况,审批各部位固结灌浆施工方案;根据规范制定固结灌浆监理实施细则和质量检查验收办法;根据计量认证证书对灌浆计量仪器进行现场校验;对原材料进行抽检。

2)灌浆过程质量控制

灌浆过程中,监理中心按照设计图纸、技术要求、批准的施工方案和规程规范进行质量控制;严格控制钻孔参数、灌浆参数及灌浆结束标准,确保质量符合设计要求;现场定期对记录仪、各种传感器进行校核;灌浆过程实行全程旁站监理。

3)灌后质量检查

每个钻灌单元固结灌浆施工结束后,要求承包人提交灌浆成果表及灌浆成果剖面图,监理工程师根据灌浆成果结合灌浆过程实际情况布设质量检查孔位;进行检查孔取芯、压水,压水试验监理全过程旁站。若压水检查不合格,要求承包人补灌直到透水率达到合格标准;检查结束后进行检查孔灌浆和封孔。

3.3.6帷幕灌浆

1)依据合同文件、设计文件及有关规范,制定了《灌浆监理实施细则》,并对施工单位上报的施工组织设计进行审查。

2)通过对原材料及施工过程各个环节实行严格控制和监督,使帷幕灌浆所有工序始终处于受控状态。

3)施工过程中,督促承包人严格按照监理批复的施工组织设计进行施工,要求承包人切实落实“三检制”,严格遵循上道工序质检不合格不能进入下道工序的原则。

4)监理人员对钻孔、冲洗、压水、灌浆各工序进行全程跟踪,确保施工作业规范和灌浆质量可靠。

5)按设计要求控制钻孔定位精度,要求灌浆孔位必须经测量放样定点。

6)严格控制孔斜,每10m测一次,钻孔结束进行联合验收并测定全孔偏斜率。

7)对灌浆工序实行全程旁站,随时抽检灌浆压力、浆液密度、变浆情况等。

8)记录仪、传感器及测斜仪等经率定、检测并报批同意后方能使用;监理工程师和厂家人员在施工现场定期或不定期对仪器进行校验,误差大的仪器要求及时更换。

9)进场水泥进行严格检验,不合格材料禁止使用。灌浆过程中经常抽查浆液密度、压力,发现违规行为按《*****水电站工程质量处罚实施细则(土建部分)》进行处理。

10)对钻孔过程中出现的异常情况,采用孔内电视等手段查明情况并进行有针对性地处理;必要时监理中心组织召开专题会研讨处理措施。

3.3.7接缝及接触灌浆

大坝接缝灌浆只对有结构要求的垫层混凝土纵缝及左、右中孔出口结构缝及大坝与与消力池结合部位纵缝进行灌浆;大坝工程接触灌浆主要包括钢衬接触灌浆和岸坡接触灌浆。现已全部完成,经质量检查合格。

4金属结构及设备安装监理

4.1大坝金属结构及启闭机安装主要项目

⑴10#、15#坝段中孔钢衬2Χ28节的制作、安装。

⑵10#、15#坝段中孔事故闸门门槽(2孔)、弧形闸门槽(2套)、弧形闸门(2

扇)及弧形闸门液压启闭机安装、调试。

⑶10#~15#坝段溢流表孔检修门槽(5套)、弧形闸门槽(5套)、弧形闸门(5扇)及弧形闸门液压启闭机安装、调试。

⑷左、右岸导流洞填框提出和封堵门下闸。

⑸附属设备安装(包括自动抓梁、锁定、拉杆、加重、储门槽及轨道等)。

⑹坝顶2500/320KN单向门机安装、调试。

⑺机电设备安装,主要包括:坝顶门机、配电室、液压启闭机室及液压泵站电气设备安装与调试。

4.2金结设备制安监理质量控制

⑴要求施工单位组织技术、质检人员找出施工工艺中的关键工序及每道工序中的关键技术作为关键控制点。在施工过程中进行重点检查和复测,严格质量检查、验收制度及设备出厂检验。

⑵外协加工件和外购设备必须选定有生产资质证及生产规模较强、"三证"齐全的正规企业所生产的定型产品。购配件及设备到场时逐一清点核对、检查验收,确认型号及技术指标无误、运输过程无破损等。若发现问题,及时解决。

⑶严格工序间交接检验、签证制度,做到上道工序不合格不得进行下道工序施工。每道工序质量检验都实行“三检”制度,终检合格后,由监理工程师在质检报告上签字作为后续施工和工程质量评定的依据。

⑷以三控制(事前预控、过程监控、事后签认)为核心,对质量目标进行跟踪监控并实施有效控制,将质量活动成果对照质量目标,结合业主及监理工程师意见不断修正,加深加大监控力度,不断地完善自我监控系统。

⑸为确保质量体系持续有效运行,建议施工单位适当利用行政和经济手段激发施工人员质量意识。督促各级质量检查人员认真履行职责,严格执行质量检查制度,深入现场了解质量信息,一旦发现问题及时处理。

4.3综合评价

金结设备安装单位均有完善的质量保证体系、安装前制订了详细的安装工艺和焊接工艺,安装过程中严格实行“三检制”,由监理全过程监控,安装误差符合图纸及相关规范的要求,安装质量合格。

金结制作、安装均符合国家有关法律、法规、规程规范;自2011年11月5日下闸蓄水,至2013年3月31日四台机组全部投入商业运行至今,大坝中孔及表孔

工作闸门经历了大量的启闭操作,均启闭正常,无卡阻现象;在正常蓄水位挡水条件下,闸门止水效果良好,未发现影响设备安全运行的异常情况,各项指标均满足运行设计要求。

5大坝安全监测

5.1主要监测项目

1)大坝及消力池监测

变形监测包括坝基和坝体水平位移、垂直位移、挠度、倾斜和缝隙变化;

渗流监测包括坝基、坝体和消力池底板的扬压力、渗透压力、渗流量、绕坝渗流和地下水位监测及水质分析等。

应力应变及温度监测包括混凝土应力应变、温度、钢筋应力监测等。

2)场内边坡监测

引水发电系统进出口边坡变形和应力应变监测;近坝库区边坡的外部、内部变形监测和支护结构效果监测。

5.2完成工程量及完好率

大坝安全监测仪器能够随着工程进展及时埋设,并定期采集可靠的监测数据。截至2014年3月,场内边坡工程合计安装完成各类监测仪器1320点/支(台),完好1219点/支(台),完好率92.3%(包括前期监测损坏仪器);大坝及消力池工程完成监测仪器1526点/支(台),目前仪器损坏139点/支(台),完好率90.9%。

*****大坝安全监测已完成全部合同内容,监测仪器安装质量、监测数据的连续性、准确性符合国家和行业有关规程规范及设计要求;监测资料整编分析及时、可靠、全面。

5.3监测成果分析

(1)根据目前监测成果资料分析,两岸坝肩、坝基开挖边坡,缆机平台开挖边坡、右岸供料平台边坡及两岸泄洪消能区边坡,以及枢纽区变形体、卸荷拉裂体、土滑体边坡变形已基本趋于稳定,监测成果表明边坡加固处理效果较好,目前大坝工程边坡基本处于稳定状态。

(2)根据目前巡视检查未见进水口边坡、尾水出口边坡出现开裂等异常情况;边坡外观各测点无显著位移;锚杆支护受力总体较小,且趋于稳定;锚索支护在安

装初期有少量荷载损失,目前受力基本平稳或呈缓慢损失状态。从巡视和监测情况来看,进水口、尾水出口边坡处于稳定状态,

(3)右高线4#拉裂体监测成果显示,TP7测点位移显著。现场巡视检查发现,该测点座落于自然边坡上,有明显向临空面位移现象,如遇强降雨或地震等特殊情况,该测点有滑落的可能;其他各测点基本稳定。

(4)监测资料表明,碾压混凝土重力坝各监测物理量正常,各部位安全稳定、运行正常。

6工程质量验收

根据*****水电站工程项目划分,我监理中心所辖主要工程项目共划分6个单位工程,各阶段工程验收程序如下:

(1)单元工程验收:由施工自检合格后,提出验收申请,监理检查、复核并提出单元工程验收质量评定意见。基础开挖单元工程由业主、设计、监理、施工单位组成验收小组进行验收。

(2)分部工程验收:分部工程完工后,由施工单位提出自检报告和验收申请,成立由业主、设计、监理、施工单位组成的分部工程验收工作组进行检查验收,并提出验收质量评定意见。

(3)单位工程验收:单位工程完工后,由施工、监理、设计单位提出工作报告,施工单位提出验收申请,经监理初验后,由业主组织运行、设计、监理、施工单位检查验收,并提出验收意见和尾工、缺陷清单。

(4)工程阶段及专项验收:根据验收规程,由相关职能部门组织验收,监理提出工程监理报告和阶段工程质量评定意见,协助工程验收。

(5)工程竣工验收:根据验收规程,协助业主提出验收申请,并提出监理报告。

7施工质量评定

7.1单元工程质量评定

在承建单位自评基础上,监理中心根据质量标准、跟踪检测记录、原材料及半成品抽检成果等进行单元工程质量评定。

1)碾压混凝土重力坝工程共评定7108个单元,其中优良6804个,优良率为95.7%,单元质量评定情况见表7.7-1。

表7.1-1 碾压混凝土重力坝单元工程质量评定情况统计表

2)大坝帷幕灌浆工程作为一个独立的单位工程,共计验收评定79个灌浆单元。单元工程质量评定结果:合格率100%,优良率为97.5%。单元质量评定情况见表7.1-2。

表7.1-2 大坝帷幕灌浆单元工程质量验收评定情况

单元工程1567个,优良率93.6%;单元质量评定情况见表7.1-3。

表7.1-3 左岸缆机平台开挖及支护工程单元工程质量验收评定情况

单元工程1181个,优良率93.4%;单元质量评定情况见表7.1-4

表7.1-4 右岸缆机平台开挖支护工程单元工程质量评定统计表

单元1215个,合格率100%,优良率96.2%。单元质量评定情况见表7.1-5:

××××项目竣工验收监理工作报告(定稿范本)

××××项目 竣工验收监理工作报告 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 ××××项目监理部 二○一×年××月××日 一、工程概况

1.竣工验收范围: 本次竣工验收的单体工程有:×-×#栋,共计×栋。 2.工程项目概况:××××项目由×栋××层的住宅组成,地下室×层,为框剪结构;工程总建筑面积约为××××m2。本项目由××××房地产开发有限公司开发,××××设计院设计,××××勘测设计院进行地勘,湖南省华誉建设工程管理有限责任公司实施施工阶段监理,××××建筑公司承建,××××建设工程质量监督站质监,××××建设工程安全监督站安监。 二、监理组织机构、人员 1.项目监理部人员组成: 三、监理工作依据、范围及目标 1. 监理工作依据: 1.1 工程招投标文件; 1.2 工程监理合同; 1.3 施工承包合同; 1.4 工程设计图纸及说明; 1.5 国家现行有关验收规范及质量评定标准; 1.6 其他有关文件等。 2. 工程监理范围:受业主委托,我公司承担本工程项目施工阶段全过程监理,进行工程质 量、进度、投资和安全的四大控制管理,并做好合同、信息管理及相关组织协调工作。

3. 监理工作目标: 3.1 质量目标:确保合格,争创优良; 3.2 进度目标:业主与承包商签订的承包合同工期; 3.3 投资目标:按业主的工程概算进行投资控制。 四、工程进度监理 1. 进度监理的原则: 1.1 根据业主和承包商签订的工程承包合同所确定的工期作为控制的总目标; 1.2 承包商依据工程承包合同工期总目标,编制施工组织设计的进度计划; 1.3 经监理工程师审核总体施工进度计划及在周例会上审定的月、周作业计划。 2. 监理对工程进度采取的措施: 2.1 以合同工期、施工组织设计网络总进度计划为依据,审查承包商月、周作业计划为手段,督促承包商采取有效的技术经济措施,以周计划保月计划,以月计划保总进度计划; 2.2 及时向业主报告工程进度及存在的问题,争取业主的最大支持,在施工期间,经常和业主领导到施工现场督促、检查工程进度,并督促施工单位制订和完善计划的保证措施,有力的促进了工程进度的实施; 2.3 坚持每周例会制度,例会是施工、监理、业主三方交流和协调工作,监督、检查、布置工作的最有效手段,及时解决了施工中的矛盾,促进工程的顺利施工。 五、工程质量监理: 1. 质量监理的原则: 1.1 坚持质量第一的原则; 1.2 坚持以人为控制中心; 1.3 坚持预防为主; 1.4 坚持质量标准。 2. 质量控制措施:一条原则、二个重点、三个阶段、四个手段。 2.1 一条原则: 工程质量是整个监理工作的中心,与进度计划和工程计量相互制约,监理工程师监督承包商按合同、施工验收规范、设计图纸审定的施工方案施工,是监理工作的原则。 2.2 二个重点:重要的分部、分项工程。 ·重要的分部工程是:基础、主体、装饰、节能保温工程。 ·重要的分项工程是:人工挖孔桩基工程、钢筋混凝土框架工程、外墙装饰工程、屋面工程、卫生间防水工程。 2.3 三个阶段:

园林绿化监理质量评估报告

固原市清水河二期景观绿化工程质量评估报告 编制人: 批准人: 银川夯实工程咨询有限公司 2011年11月

一、工程概况 工程名称:: 工程地点;该工程位于清水河西侧 内容包括:绿化景观 占地面积: 设计单位: 建设单位:固原市城管局 监理单位:银川夯实工程咨询有限公司 施工单位:西安景林景观园林绿化有限公司 合同造价:合同工期:30天 二、监理质量评估依据: 1、本工程建设工程委托监理合同。 2、业主提交的本工程设计图及说明、相关设计变更联系单。 3、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 4、《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T82-99 5、《园林绿化技术规程》 DB33/TI009-2001 6、《植物检疫条例》 三、监理工作中的目标控制: 根据工程的特点,依据监理合同,银川夯实工程咨询有限公司的监理任务。详细编制了《监理规范》、《监理实施细则》、依据监理合同和工程需要合理配置监理人员,并进行了任务和职能分工。

1、质量控制: 以施工图纸、施工及验收规范、工程质量验评标准、合同等为依据,督促承包单位建立国之本、健全质量保证体系,全面实现工程质量管理。从人员、材料、机械、方法及环境五个方面进行全面控制、督促承包单位的质保体系正常运行。 首先对承包单位的企业资质、人员资质、机构设置、人员和机械配备及质量管理体系进行全面核查;严把材料关,对进场材料使用;审查批准施工单位申报的施工组织设计或施工方案;严格工序报验制度,上道工序不合格,不得进行下道工序施工;对关键部位,关键环节进行旁站监理,并特别强调预控措施,针对隐蔽工程必须经过验收合格后方可进入下一道工序施工。结合有目的的巡视检查,确保分项工程施工质量,预防质量通病的存在。对施工存在的问题及时进行跟踪检查、落实,确保工程质量不留隐患。绿化养护,在完成任种植后,及时地督促施工方进行养护,合理安排人员清理杂草、灌水、加固扶树柱、修剪,病虫的防治。 园林绿化工程要求严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/82-99)的规定操作。种植树穴的开挖,基肥的施放,种植土回填,土壤改良,苗木品种,规格等,我们都进行了跟踪监理。 2、进度控制: 根据工程合同工期,要求承包单位编制详细的施工总进度计划、月计划,对承包单位实际进度跟踪检查,及时收集实施情

工程验收自查报告范文

工程验收自查报告范文 工程在验收的时候需要自查,那么你知道工程验收自查报告要怎么写呢?下面是学习啦为大家带来的工程验收自查报告范文,希望可以帮助大家。 工程验收自查报告范文1: 会理县“8.30”地震小型震损水库黑泥田水库枢纽除险加固工程档案验收自查报告 会理县水务局 二〇一〇年十二月 一、工程概况 黑泥田水库位于会理县绿水乡境内,属金沙江水系城河支流绿水河上游,是一座年调节水库,蓄水、防洪、灌溉,具有综合效益的小 (二)型水利枢纽工程。水库坝址以上控制流域面积11.73km2,总库容60万,有效灌面400亩。 工程建设主要项目为: 1大坝整治 (1)、开挖坝肩裂缝部位,采用人工配合小型电动(或油动)夯实机械夯实。 (2)、内坝坝脚增设干砌块石镇脚。 (3)、增加内坝坡预制砼板护坡,板厚度4cm,在预制板与大坝之间设20cm粗砂过渡层。 (4)、放缓内坝坡比,下半部分采用砾碎石回填,上半部分采用新采的含碎石的壤土回填。 (5)、修整外坝坡,增设M7.5浆砌块石护坡,网格内植草。增设外坝两侧和马道排水沟,保证坝坡排水畅通。 2溢洪道整治 (1)、进口段长新建溢流堰体,增加溢流堰高度,堰宽加宽到12m。 (2)、收缩段衬砌溢洪道边墙和底板,并将溢洪道由堰口12m宽收窄为7m宽。

3放水设施整治 完成放水隧洞出口陡槽工程,原老涵洞采用C15砼封堵。 4其它设施 新建管理房,增设水位观测设施。 二、资料自查情况 本工程资料按《建设工程文件归档整理规范》进行归档整理。归档资料内容能积极真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况,做到齐全、系统、完整。 归档资料的质量情况 1、本工程一开始就对工程建设进行全面监控,以书面形式记载建设工程的主要过程并保存相应工程技术文件(如1、开工前的施工技术准备文件; 2、各原材料质保书、合格证及复试报告单; 3、施工试验记录; 4、隐蔽工程验收检查记录; 5、施工记录; 6、分部、分项质量验收记录)。 2、本工程资料均采用耐久性强的碳素墨水笔进行记录,字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备。 3、本工程资料纸张幅面尺寸除施工日记外均采用规格为A4幅面(297㎜×210㎜),对一些原材料合格证原为16k纸张的全部采用a4幅面的纸张粘贴,使其达到长期保存归档的要求。 4、工程资料均为原件(复印件均写明原件存放之处并加盖存放单位红章)。 5、工程资料的内容真实、准确,与工程实际相符合,并符合国家有关方面的技术规范、标准和规程。 6、本工程竣工图纸采用国家标准图幅。图纸中应修改的地方均已在更改部位注明。所有设计变更联系单及图纸会审纪要中的图纸变 更内容按照规定进行编制。编制完毕后所有竣工图均加盖竣工图章,并由施工单位的编制人、审核人、技术负责人以及监理单位的现场监理、总监等签字,注上编制日期。所有竣工图纸按《技术制图复制图的折叠方法》统一折叠成A4幅面,图标栏露在外面。 二〇一〇年十二月 工程验收自查报告范文2:

工程竣工验收监理发言稿

竣工验收监理发言稿之一 尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾: 第*师***团**连基层党组织建设新建工程经参建单位的共同努力,顺利完工。在此,我代表****监理公司监理部,将本工程监理工作情况,总结如下: 一、工程概况: 第*师***团**连基层党组织建设项目,由新疆****建筑安装有限公司承包施工。该工程位于***团**连连部,框架结构,建筑面积10809.70m2,总造价为3710万元。 二、监理组织机构: 我司根据监理合同要求,结合本工程具体情况,组建由总监理工程师***,土建监理工程师***、***,设备监理工程师***,电气监理工程师***组成的项目监理机构于2017年5月10日进场,对本工程进行监理。项目监理组严格执行监理程序,坚持“诚信、守法、公正、科学”的宗旨,以“认真、严谨、一丝不苟”的工作作风实施监理,完成了监理任务。 三、监理工作情况: 1、抓好事前控制,严把开工关。

在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容,行为主体,验收标准及工作要求。于5月10日召开了由建设单位、施工单位、监理单位参建人员的监理例会。 2、严把原材料、半成品进场关 凡是进场原材料、半成品首先要进行书面检查,即查验合格证、准用证、质保单等,符合要求后进行外观检查,没有异常情况后监理见证取样送**综合试验室复检,做到材料进场先复检后使用,不合格的材料拒绝用于工程上。本工程建筑材料合格证、质保单齐全,对换填层的砂砾石料、钢材、水泥、石子、砂子、红砖、防水卷材等主要建筑性材料都进行了进场后的抽检复验,全部达到合格要求。 3、严格工序检查,强化过程控制 在施工监督过程中,强化了施工工序报验手段,做到先报验后施工,上道工序未经验收不得进入下道工序的施工,对隐蔽工程的验收我们项目监理部尤其重视,现场监理人员对重点、关键部位进行了旁站监督,如换填层施工、现浇钢筋砼施工、屋面和卫生间的防水层施工等。 监理工作过程中,根据工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、安全、合同管理等事宜每周召开工地例会,并根据工程实际情况召开专题工地例会10次。 4、加强事后控制,确保施工质量符合合同要求

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

工程竣工验收监理工作总结(0001)

工程竣工验收监理工作总结

治超站房建工程和交通安全设施 工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 山东齐鲁城市建设管理有限公司 2015年10 月29 日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结

一、工程概况: 1、工程项目建设相关单位 建设单位:青海省高等级公路建设管理局 设计单位:青海省公路科研勘测设计院 监理单位:山东齐鲁城市建设管理有限公司 勘探单位:青海省公路科研勘测设计院 施工单位:青海省土木建筑实业有限责任公司 2、建筑概况 本工程为海晏上行治超站执法大厅487.17m2、综合楼2556.58m2、食堂249.04m2、库房22.22m2、重要物品库房173.53m2等;精检车道广场、治超站匝道主体工程和交通安全设施。工程结构均为框架结构,抗震设防烈度7度,结构安全等级二级,设计使用年限50年。结构梁、板、柱混凝土强度标号C30。 3、质量目标 工程质量达到合格标准 4、合同工期 开工日期:2014年07月01日——竣工日期:2015年08月20日 5、合同价格 17096756.6元 二、监理概况: (一)项目监理部组织机构 依据《建设工程监理规范》,结合本工程的规模、特点、性质、目标和建设单位的要求,公司派张华同志担任该工程总监,全面负责该工程监理工作,并配备足够现场监理人员进驻现场开展监理工作。

工程质量自查报告范本

工程质量自查报告范本 建筑工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中,对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求。下面是小编为您推荐的工程质量自查报告,请参阅。 一、主要工作完成情况 (一)工程质量监督检查情况 20xx年,我站共办理监督登记工程411个,面积432万㎡;完成竣工备案工程147个,竣工面积177万㎡。检测中心1~11月完成检测90809批/次,其中查明并排除不合格建筑材料1383批/次。另外,开展了全市重建工程质量安全大检查6次,开展进场材料、压缩工期、装饰装修专项检查累计998 次,发出整改通知820 份。对存在违规行为的1个建设单位、34个施工单位、14个监理单位进行了行政处罚。罚款金额为万元。配合上海援建监督组推荐申报四川省“天府杯”、成都市“芙蓉杯”项目40起,现已经省市质量安全监督机构审核通过,并公示。全年查明并排除重大施工质量隐患5起,杜绝了重大质量事故发生,忠实履行了《建筑法》和《建设工程质量管理条例》赋予的职责。 (二)工程质量监督管理情况 20xx年,为进一步加强工程质量监督,完善监督管理制度,我站按照《建设工程质量管理条例》、《建筑法》以及强

制性条文的要求,针对我市灾后重建工程时间紧、任务重、情况复杂、矛盾交错等因素,在省市质监站的关心支持下,采取有力措施,有针对性地做好重建工程质量监督管理工作。 1、开展缩短工期专项检查和进场材料专项检查。针对灾后重建工程规模大、进度快的特点,我站印发了《关于禁止违反技术规律压缩工期杜绝重特大安全质量事故的通知》和《关于加强建筑工程进场材料监督管理的通知》,并在全市所有重建项目上开展缩短工期专项检查和进场材料专项检查。截止目前为止,已完成第一轮全部项目的专项检查,第二轮专项检查正在进行中。累计实施专项检查998 次,发出整改通知820份,对存在违规质量行为的113项目移交城监大队立案查处。 2、坚持原则性和灵活性的有机结合,积极配合和推动重建项目快速推进。首先是执行报建接待制度和节假日值班制度,保证工程施工的连续进行和质量监督的全程覆盖;二是在保证监督全程覆盖的提前下,允许三层(含三层)以下的房屋,基础和主体合并验收;三是实行”两个承诺”,即对于获得施工许可的重建项目承诺30分钟内派出监督员到现场履行职责,当天申报的监督检查承诺当天按时全部完成。 3、实行例会制度,落实工作责任,确保重建工程质量监督履职到位。为保证质监站对全市灾后重建工程质量的有效控制,都江堰市质监站实行每周例会制度,对于本周的各

工程竣工验收监理评估报告

Xx建筑工程 工程竣工验收 评估报告 编制: 审核: 批准: 日期:年月日

工程竣工验收评估报告 一、前言: 1、本评估意见书系对工程施工质量所作; 2、本评估意见编写条件:以总承包单位对该工程所涉及到的各分部工程、子分部工程及专项工程的自检合格资料为基础,在施工单位提出了验收申请报告后,根据监理工程师日常巡视、旁站、见证取样试验、平行检查、复查、资料审核,等方式所掌握的情况,并结合相关各方对该工程的预验意见而编制。 二、工程概况: 1、工程名称: 建设单位: 勘测单位: 设计单位: 施工单位: 政府监督部门:x县质监站 2、工程用途与规模: 本工程是商住楼;框剪结构,地下室2层,地上31+1层, 地下室建筑面积:4288M2、建筑面积:38321M2、住宅面积:31727㎡、商业建筑面积:2306㎡,建筑高度:97.5m。 3、主要设计要求: 3.1建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑安全等级为二级,建筑使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,防火设计的建筑分类为1级。 3.2防火要求:耐火等级为一级; 3.3防雷设计要求:按三类防雷等级设计; 3.4屋面防水要求:卷材防水; 3.5框架柱、墙混凝土强度:分为C50、C45、C40、C35及C30; 4、单位工程开工、竣工时间:2011年8月~ 2014年5月 7、质量控制目标:合格 三、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范

4、贵州省、六盘水市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定 5、《施工承包合同》和《建设监理委托合同》约定的质量目标 四、质量受控状态 1、施工单位质量保证体系的评价: 总包单位根据本工程特点及重要性,专门成立了:项目经理部,实行项目经理责任制,按照《建设工程质量管理条例》建立了质量保证体系与质量管理体系:配备了专职材料员、施工员、质检员、等,均持证上岗。 各分包单位也均严格按项目经理责任责任制,建立了各自的质量保证体系与质量管理体系。 各施工单位对所进场主要原材料及设备,均在监理工程师的见证下及时进行了,见证取样、送检与开箱检验工作,经检验合格后才使用;各工序的施工情况也按照监理程序进行了申报,隐蔽工程验收手续与施工基本同步。 在整个施工过程中,各参建施工单位均严格按照设计图纸与相关变更文件进行了施工。 总体而言:本工程各级项目经理部,质量保证体系与质量管理体系——健全,职责明确;管理有序,运转灵活,对本工程施工质量起到了很好的保证作用。2、监理单位质量控制的情况: 1)针对本工程的重要性与特殊性,我公司专门成立了(房建)项目监理部。监理人员专业配套齐全、职责明确,并根据工程的实际进展情况,及时进行人员的调配工作,进驻本工程项目监理部。监理人员在分工上按专业与各级承包单位质量保证体系中主要施工人员实行了一一对应,从而有效避免了监理工作中的疏忽与遗漏。 2)在本工程开工前,由总监组织监理人员熟悉了施工图纸、相应验收规范等资料文件,并编制了《监理规划》,及各专业的《质量监理细则》、《旁站监理方案》。对内:进行了监理人员分工与“责、权、利”交底工作;对外:向各施工单位及时进行了“监理交底”工作,明确了质量控制点与相关资料的报验程序与流程。并共同协商、确定了“检验批”。 3)质量控制情况: 遵照监理工作“守法、诚信、公正、科学”的职业准则,本着“严格监理、

园林绿化监理质量评估报告41435

景混公路、小磨公路、勐景公路生态建 设景观绿化工程 质量评估报告 编制人: 批准人: 云南建宇建设咨询监理有限公司 2014年6月

一、工程概况 工程名称:景混公路、小磨公路、勐景公路生态建设景观绿化工程 工程地点;该工程位于景混公路、小磨公路、勐景公路 内容包括:绿化景观 建设单位:景洪市林业局 监理单位:云南建宇建设咨询监理有限公司 施工单位:西双版纳金木贸易有限公司 西双版纳恒业公司 勐养在合苗圃公司 西双版纳金棕生物科技有限公司 西双版纳紫荆花园林有限公司 合同造价:约1700万合同工期:90天 二、监理质量评估依据: 1、本工程建设工程委托监理合同。 2、业主提交的本工程设计图及说明、相关设计变更联系单。 3、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 4、《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T82-99 5、《园林绿化技术规程》 DB33/TI009-2001 6、《植物检疫条例》

三、监理工作中的目标控制: 根据工程的特点,依据监理合同,银川夯实工程咨询有限公司的监理任务。详细编制了《监理规范》、《监理实施细则》、依据监理合同和工程需要合理配置监理人员,并进行了任务和职能分工。 1、质量控制: 以施工图纸、施工及验收规范、工程质量验评标准、合同等为依据,督促承包单位建立国之本、健全质量保证体系,全面实现工程质量管理。从人员、材料、机械、方法及环境五个方面进行全面控制、督促承包单位的质保体系正常运行。 首先对承包单位的企业资质、人员资质、机构设置、人员和机械配备及质量管理体系进行全面核查;严把材料关,对进场材料使用;审查批准施工单位申报的施工组织设计或施工方案;严格工序报验制度,上道工序不合格,不得进行下道工序施工;对关键部位,关键环节进行旁站监理,并特别强调预控措施,针对隐蔽工程必须经过验收合格后方可进入下一道工序施工。结合有目的的巡视检查,确保分项工程施工质量,预防质量通病的存在。对施工存在的问题及时进行跟踪检查、落实,确保工程质量不留隐患。绿化养护,在完成任种植后,及时地督促施工方进行养护,合理安排人员清理杂草、灌水、加固扶树柱、修剪,病虫的防治。 园林绿化工程要求严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/82-99)的规定操作。种植树穴的开挖,基肥的施放,

监理单位监理自查报告(样板)

海原县甘盐池生态移民安置区工程 监理工作自查自纠报告 根据海原县住房和城乡规划建设局《海原县工程质量治理两年行动实施方案》精神,河南建基工程管理有限公司按照公司编制的《关于开展工程质量治理两年行动的实施方案》的部署与安排,于2015年11月28日项目部对项目工程进行了全面排查,现将本次自查自纠的情况汇总如下: 一.检查的内容 1.工程概况。 2.工程形象进度。 3. 工程人员配备情况。 4. 养老保险、工资发放、主材购买情况。 5.工程质量问题。 6. 工程安全问题。 7.工程整改落实情况 二.检查情况汇总表 一.工程概况

一、市场行为方面 我公司中标的海原县甘盐池生态移民安置区工程,受海原县扶贫开发管理办公室的委托承担此项目施工阶段监理工作,并由建设单位向贵局办理了申请安排工程监理备案,得到贵局许可,该项目办理了建筑工程施工许可证,程序合法。 二、监理企业管理行为方面 自河南建基工程管理有限公司承担海原县甘盐池生态移民安置区工程工程监

理任务后,在公司领导亲自督办下,于2014年8月派监理工程师进驻施工现场,立即组建以王再兴同志为总监理工程师的工程项目监理部,开展监理工作,现已派驻了总监一名,土建专业监理工程师二名,安全专业监理工程师一名,监理员一名,见证员一名,同时根据工程的进展,还将派驻电气专业监理工程师一名,水暖专业监理工程师一名,专业配套,所有监理人员持证上岗,人、证相符,养老保险在公司缴纳。能满足贵局审批的人员要求。 项目监理机构管理制度完善,办公、交通、通讯等设施齐全,工程监理部实行总监理工程师负责制,在现场全权代表公司对工程质量、安全、进度、投资、信息、合同等方面进行全方位控制,并协调业主与施工及相关单位的协调工作。监理部制订了现场各级监理人员的监理职责、人员分工明确;制订了监理工作制度、监理人员守则,严格按制定的监理程序办事;公司法定代表人及技术负责人每月对项目监理部进行检查、指导。 监理内部人员素质的高低直接关系到所监理项目质量的好坏,因此,强化监理部人员素质是至关重要的工作,项目监理部在工程建设过程中,建立监理部内部奖罚机制,并对监理部人员实行了定期培训和思想教育,及时强化监理部人员的个人技能和思想觉悟,增强组织纪律观念,树立勤政廉洁的工作作风,强化对工程项目质量的控制,更好地杜绝了监理部人员发生“吃、拿、卡、要”等违法乱纪的行为。 三、安全监理主要工作的落实情况 工程监理部按照《建设工程监理规范》和相关行业监理规范的要求,编制了包含安全监理内容的《项目监理规划》、《监理实施细则》、《旁站监理实施细则》、《安全监理制度》、《安全监理实施细则》、《监理应急预案》以及相关工序的《安

监理-竣工验收报告

卓众辰旺防水材料项目4#车间 竣工验收 监 理 评 估 报 告 宜昌长江工程建设监理有限责任公司当阳分公司 2015年10月10日

卓众辰旺防水材料4#车间验收监理评估报告 一、工程概况 卓众辰旺防水材料项目4#车间由湖北卓众辰旺建材有限公司投资建设的,工程位于当阳市木店村豪山路北侧,结构类型为框排架结构1层,建筑高度:6.500m,建筑面积:1372.38㎡。 本工程结构安全等级为二级,抗震等级为三级,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为二级。基础形式为钢筋混凝土基础。承台及基础梁下均设混凝土垫层强度等级为c15,钢筋混凝土基础混凝土为C30,Mu10水泥砂浆砌筑Mu15页岩砖。外墙装饰为外墙漆和饰面砖。节能措施有墙体、门窗节能,外窗:采用铝合金窗,无色透明玻璃白玻中空玻璃。入户门:入口处设雨蓬遮阳,采用防盗、保温、隔声等性能好的成品金属门。 工程由湖北万泰岩土勘察设计有限公司地勘,宜昌市夷陵建筑设计事务所有限公司设计,宜昌长江工程建设监理有限责任公司当阳分公司监理,由湖北华信建设工程有限公司承建。 开竣工日期:2015年5月20日~2015年10月10日。 二、质量评估依据 1、国家标准及规范:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)、《建设监理规范》(GB50319-2000)。 2、经有关部门审查通过施工图纸及设计变更、图纸会审纪要,工程勘察 院提供的地质勘察报告,施工单位与业主签订承包合同书,业主与监理单位签订《监理合同》。 3、其它有关工程建设国家法律、法规及标准规范。 三、质量受控情况

建筑工程竣工验收监理工作总结

(外封面) XXXXXX工程 监理工作总结 监理单位名称 年月日

(内封面) XXXXXX工程 监理工作总结 编辑人: 审核人: 总监理工程师: 单位负责人: 年月日 (监理单位盖章)

目录 一、工程概况 (3) 二、参建各单位 (4) 三、监理依据 (5) 四、监理过程情况 (5) 五、验收结论 (10) 一、工程概况 我监理公司于XXXX年XX月承接了XXXXXXXX工程的监理任务。该工程是由XXXXXXXX有限公司投资兴建。工程地处XXXXXXXX,计有XX个单体工程和一个大型地下车库,工程规模如下表:

二、参建各单位 建设单位:XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 监理单位:XXXXXXXX建设工程有限公司 施工单位:XXXXXX第一建筑安装有限公司勘探单位:XXXXXX地质工程勘察院 设计单位:XXXX建筑设计研究院有限公司

三、监理依据 《工程建设标准强制性条文》2011年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 贵州省《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2005) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年修订版 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《建筑幕墙工程质量验收规程》2011年版 《铝合金门窗工程施工及验收规范》(DBJ15-30-2002) 《建筑节能验收规范》(GB50411-2007) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325一2001) 四、监理过程情况 (一)、监理机构 监理部根据委托监理合同规定的监理范围和控制目标,并结合考虑监理人员的工作经验、专业水平等条件,组建了如下监理队伍;并进驻现场开展监理工作。项目监理部共有X名成员,组织形式如下:

监理公司自查报告

贵州正航建设咨询有限公司自查报告 三穗县建设局: 我单位接到三穗县住房和城乡建设局《关于开展2017年第四季度全县建筑工程质量安全及建筑市场执法大检查的通知》,根据文件 精神,认真贯彻落实国家、省有关建设工程质量、安全生产和监理法律法规、技术规范标准,规范监理行为,组织了以公司胡航副总经理_ 为组长,胥有生、戴洪平、龙如海总监为成员的检查组,对我公司在三穗县监理的“三穗县城关三小”、“三穗县第四中学”、“三穗县中医院”、 “阳光家园”项目进行自查自纠,现将有关情况汇报如下: 一、资质及项目承揽 公司严格按照《工程监理企业资质管理规定》的要求,根据自身资质等级、许可范围承揽业务,不越级承揽业务。公司按照自身拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成工程的业绩等资质条件,经资质审查,取得相应等级的资质证书后,在资质等级许可的范围内从事业务活动。 二、监理规划和实施细则 对各项目制定监理规划和细则及执行情况进行自查,在建各项目依据建设工程的相关法律、法规及项目审批文件、监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件,在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后经单位技术负责人审核批准,并在召开第一次工地会议前报送建设单位;在监理规划指导下,在落实了各专业的监理责任后,由专业监理工程师针对项目的具体情况制定

了更具有实施性和可操作性的实施细则。各监理实施细则均具有针对性、可操作性、与实际施工情况相符,发挥其在施工中指导监理工作,使监理人员通过各种控制方法能更好地进行质量控制;增加监理对本工程的认识和熟悉程度;针对性地开展监理工作;提高监理的专业技术水平与监理素质的作用。 三、施工组织设计和施工方案的审查和监督 我公司针对目前施工企业对国家强制性标准规范认识不足,特别 是多数中小型施工企业没有真正理解国家强制性标准规范的重要性,在编制施工方案时没有结合工程项目的具体情况认真进行编制,以致 绝大多数的施工方案内容不符合国家法规、标准、技术规范的基本要求,也没有根据实际施工条件及设计图纸要求,只流行于一种形式,失去了施工方案的指导作用这一普遍现状,要求每个项目总监在审查施工单位编制的施工方案时,重点审查施工方案是否符合有关法规要求:(1)施工方案是否符合强制性标准规范条文的要求;(2)施工 方案是否符合《建设工程安全生产管理条例》的要求;(3)有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(4)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定等等,在工程开始前对施工单位进行事前指导,使施工单位的建设行为从一开始就按照国家强制标准规范规定的内容执行,保证工程质量符合国家强制标准规范的规定,同时也督促项目监理部人员经常学习国家强制标准规范,不断提高自身对国家强制标准规范的认识。施工过程中,坚持工序报验制度,坚决按照国家强制标准规范规定的内容进行验收,不合格坚决不准进入下道工序,避免不合格工程的出现。 四、总监到位情况针对全国各地总监到位情况普遍不高的现状,我公司严格

工程竣工验收监理评估报告

工程竣工验收监理评估报告本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

天长市易居天韵小区一标段 竣工验收 评 估 报 告 编制: 审核: 天长市建设监理有限责任公司 二O一五年二月五日

天长市易居天韵小区一标段竣工验收评估报告 一、工程概况: 工程名称:天长市易居天韵小区一标段工程 建设地点:广陵路南侧平安路东侧 建设单位:天长市通和置业投资有限公司 设计单位:海口市城市规划设计研究院、安徽省天长市规划建筑设计院 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:天长市建设监理有限责任公司 施工单位:安徽省农垦建筑工程有限公司 2、工程规模: 该工程一标段共16栋楼,其中4#、5#、6#、10B#、11#、12#、18#、 19#、23A#、23B#、24#、25#楼为6层, 10A#、17A#楼为8层,17B#楼为7层,31#为楼18层。总建筑面积约为75647平方米,多层为框架结构,高层为框剪结构。框架柱、框架梁、剪力墙主筋大量采用HRB400Ⅲ级钢。 3、主要设计要求: ,建筑基础安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为四级;结构设计使用年限为50年; 防火要求:耐火等级为二级; 屋面防水要求:采用SBS防水卷材,二级防水; 凝土强度:分为、C35、C30、C25、C15。 4、质量控制目标:合格 二、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范 4、安徽省、滁州市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定

工程竣工验收监理工作总结

工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 山东齐鲁城市建设管理有限公司2015年10 月29 日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结 一、工程概况:

1、工程项目建设相关单位 建设单位:青海省高等级公路建设管理局 设计单位:青海省公路科研勘测设计院 监理单位:山东齐鲁城市建设管理有限公司 勘探单位:青海省公路科研勘测设计院 施工单位:青海省土木建筑实业有限责任公司 2、建筑概况 本工程为海晏上行治超站执法大厅487.17m2、综合楼2556.58m2、食堂249.04m2、库房22.22m2、重要物品库房173.53m2等;精检车道广场、治超站匝道主体工程和交通安全设施。工程结构均为框架结构,抗震设防烈度7度,结构安全等级二级,设计使用年限50年。结构梁、板、柱混凝土强度标号C30。 3、质量目标 工程质量达到合格标准 4、合同工期 开工日期:2014年07月01日——竣工日期:2015年08月20日 5、合同价格17096756.6元 二、监理概况: 三、(一)项目监理部组织机构 四、依据《建设工程监理规范》,结合本工程的规模、特点、性质、目标和建设单位的要求,公司派张华同志担任该工程总监,全面负责该工程监理工作,并配备足够现场监理人员进驻现场开展监理工作。组织形式如下:

工程建设自查报告样本

工程建设自查报告样本 篇一:工程项目建设的自查报告 克什克腾旗民族实验幼儿园 教学楼工程自查报告 根据赤峰市发展和改革委员会文件的要求,我园对教学楼工程项目建设进行了全面自查。现结合实际将自查情况汇报如下: 一、基本情况 克旗民族实验幼儿园教学楼项目于xx年7月2月立项,计划总投资1198万元,其中京蒙帮扶190万元,自治区配在套资金190万元,地方自筹818万元。于20xx年5月20日开工建设,总占地面积20704.41平方米,建筑面积5069.5平方米。 二、资金到位、管理和使用情况 截止到目前完成总投资近千万元,到位资金七百多万元。在资金管理方面,严格按照上级有关专项资金管理办法的规定,遵循专款专用原则,对“工程”资金单项建账,封闭运行,严格执行财经管理制度,严禁截留和挪用工程专款。工程款严格按进度和质量进行拨付,并实行严格的审批审签制度。 三、项目实施情况 (一)、机构设置 为将该项目实施好,建立了项目法人制,我园还建立了园长为首的“工程”领导小组,负责项目实施的组织管理,明确各部门的职责,抽专人负责。

(二)严格工程管理,确保工程质量 在工程实施过程中,坚持按基本建设程序办事,认真搞好建设项目的立项和可行性研究、选址。坚持先勘察后设计再施工,土建项目管理按照有关规定实行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制,并着重做好以下几个方面的工作: 一是规划设计。首先,根据项目地理环境等实际情况,委托勘察单位对项目进行地质勘测,并出具地质勘测报告,作为施工图纸设计的主要依据之一。再次,所有工程图纸均根据各校实际情况,按照“坚固、实用、经济、美观”的原则,由设计室进行设计,要求工程设计、建设标准要符合实际,不盲目追求高标准,确保设计科学合理。工程预算的编制要本着“合理、节约”的原则进行。 二是组织管理。我们的管理目标是:依法管理、精心设计、精心施工、节约资金、按期完成、保证质量、安全适用。首先,工程的发包严格按照国家基本建设程序及《赤峰建设工程招投标管理条例》和《建设工程施工招标实施办法》的有关规定,实行公开、公平、公正的招投标,坚持在公平、公正、公开的原则下择优选定承建单位,严格杜绝“人情工 程”、“关系工程”等工程发包中的不良现象,强化监督,推行阳光作业。其次,加强施工管理,建立健全工程管理责任制,将责任落实到人,局领导督促,同时为确保工程质量,具备条件的按规定应当实行监理的项目,委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理,严格执行有关标准规范,对质量进度进行监督和管理,要求

工程竣工验收监理汇报资料

____________________工程 竣工验收 监 理 汇 报 资 料 __市建设监理有限责任公司 5月30日

____________________________X工程 竣工验收监理汇报资料 __市建设监理有限责任公司受__________________有限公司委托,对____ ________________________X工程进行全过程监理。根据双方签订的《监理委托合同》,对工程进行“四控制二管理一协调”的监理工作。目前本工程已经完成,具备竣工验收条件,现就我们在本工程中的有关工程监理情况作简要汇报: 一、工程概况 1.工程名称:____________________________X 2.建设单位:__________有限公司 3.设计单位:________建筑设计院 4.施工单位:________建筑有限公司 5.建筑面积:38714㎡ 6.工程地点:__路 7.结构类型:框架五层 本工程为五层全框架结构,桩基采用Ф600钻孔灌注桩;基础采用C15素砼垫层,承台、地梁采用C30钢筋砼。砖基础采用MU10水泥标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑。 主体柱采用C30钢筋砼,梁板梯采用C25钢筋砼。填充墙为MU10烧结多孔砖,M5.0混合砂浆砌筑,内填充墙为蒸压加气混凝土砖。 内墙面为乳胶漆罩面;外墙面采用弹性涂料罩面。外窗采用铝合金窗。屋面采用4厚SBS防水卷材防水,铺40厚挤塑保温板,上做50厚砼。 二、对承包商评价意见

本工程总承包商为________建筑有限公司,企业资质符合承包本项目要求。项目经理资格符合要求。施工单位在施工中建立了一整套较完整、有效的质量保证体系和质量管理组织机构,提出保证质量、工期、安全生产的有效管理措施;能按有关规范要求组织施工,并做到安全生产、文明施工。所采用的施工文件、技术标准和规范齐全,并且均为现行的标准、规范和法规;符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的质量规定。现场施工管理人员均有相应的上岗资格,各种上岗证齐全,工程质量从公司、项目部到班组均有人负责,使质量保证措施得到有效落实。 三、工程控制情况 1、工程质量控制 在质监站、设计院、业主等多家单位的帮助、督促、把关和协调下,在施工单位的努力工作下,本工程在施工中实现了预期的质量目标。我公司在本工程监理过程中,项目部的现场监理人员按监理委托合同的要求,根据设计图纸文件、国家建设规范以及地方有关规定进行监理。在此基础上,监理部还制定了相关的监理规划、监理实施细则,制定了监理工作目标和监理工作制度,明确各专业监理人员的工作职责,监理人员实施挂牌配证上岗。 1)认真阅读设计图纸及设计说明书,严格按照施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002等规范进行监理。 2)审核施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案和各项技术资料,并要求

监理单位自检自查报告

洛阳市吉利兴吉工程监理公司 晨光社区冶戌新城组团项目监理项目部 自检自查报告 根据“现场管理及安全监理工作检查评分表”和“监理质量工作检查表”的内容,晨光社区冶戌工程监理项目部及时组织相关人员,对质量和安全情况进行了较深层次的检查,现将检查情况汇报如下: 一、监理质量工作 1、对监理规划和细则内容进行自查,编制的细则具有针对性、可操作性、与实际施工情况相符。 2、现场监理工程师每天如实、详细的记录现场施工情况,填写监理日志;对需要旁站的分部分项工程,依据旁站监理细则,进行旁站并做好旁站记录。 3、监理工程师每天现场巡视4次,在巡视过程中发现质量隐患要求施工单位立即整改;对于重大质量隐患,监理工程师及时签发整改通知单,要求施工单位限时整改并回复,监理部收到通知单回复后组织现场复检,工程质量符合设计要求才同意进入下道工序施工。 4、对施工所需的进场钢筋、混凝土等原材料进行检查验收,并按照相关要求进行现场见证取样送检,同时建立材料台帐,以便检查存档。 二、现场管理及安全监理工作 1、再次检查了项目的施工手续和相应单位的资质、安全许可证等,以及安全管理人员上岗证和项目安全生产规章制度,符合规定要求。 2、专职安全员每天至少去现场巡视四次,发现安全问题

要求施工单位立即整改。对于检查发现存在的重大安全隐患,监理工程师及时签发整改通知单,要求施工单位24小时内整改并回复,监理部收到通知单回复后组织现场复检,并签署复查意见。复查合格后通知单及其回复成套存档并报业主。 3、除监理工程师和安全员每天巡视现场外,每周二上午由我部组织,业主和施工单位参加,对现场进行安全大检查。现场检查完后组织召开安全监理例会,会上通报检查结果,明确整改要求,同时将检查结果和会议内容形成“监理安全周检通报”下发至施工单位并要求施工单位限期整改和回复。“监理安全周检通报”及其回复由监理部存档并报业主。 在现场管理中,监理项目部一直奉行“安全第一,预防为主”的方针,并且明确落实到各单位、各人,加强控制管理;定期组织相关人员对各区域进行全面检查,使现场情况每时每刻都在受控中;定期组织人员开专题会议,给各方人员敲警钟,防止施工人员松懈。在今后的监理过程中,加强现场巡视管理,保证施工安全有序的进行。 自查人: 复查人: 洛阳市吉利兴吉工程监理公司 晨光社区冶戌新城监理项目部 年月日

相关文档
相关文档 最新文档