黔西南州发展资源开发有限公司

停送电管理办法

第一章总则

第一条为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业者人身和设备的安全,规范停送电程序,特制定本办法。

第二条所有检修或维护作业均适用本办法。

第二章管理规定

第三条现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如窑、磨、破碎机、电收尘、大型风机管道等设备检查或维修作业,都必须办理相关设备停、送电手续,即作业前办理停电申请手续,作业完毕或试机办理送电申请手续。

第四条办理停送电手续必须严格遵守停送电“一支笔”原则:停电申请人、送电申请人是同一人;停电审批人、送电审批人是同一人,且审批人是公司或分厂指定的停送电审批人;停送电操作人严格按申请单执行。交接班时,原申请人和审批人与接班的申请人和审批人有明确的停送电交接记录,视为“同一人”。

第五条如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人和审批人要与接班人员履行交接班制,双方签字确认,并签注说明,检修结束后须携带交接班签字和说明办理送电申请单。若停电申请单丢失,须分厂主管领导确认后由工段领导补办停电申请单。

第六条同一台设备几个检修组作业时必须各自独立办理停送电手续,严禁搭车作业或简化手续,没有办理停送电手续

的,一律视为设备没有停送电;一旦办理停电手续后,必须待几个作业组停送电申请人均办理了送电手续,审批人及操作人方可进行送电程序。

第七条停送电申请单一式三联,分别由停送电审批人、申请人、操作人留存。停送电审批登记表、操作登记表、交叉作业登记表分别由停送电审批人和操作人员填写。

第三章申请停送电流程

第八条停电申请及审批、操作流程

1、申请人在办理停电手续前对所检修、维护的设备名称及代号进行核实,防止错停或误停。

2、申请人办理停电申请手续,填写停电设备名称、代号及检修维护内容,并在申请单上签名,申请单不得涂改,若涂改视为无效。

3、停送电审批人对所停设备进行核实,无误后审批,将第一联留存,第二、三联交予申请人,并做好登记手续。

4、操作人员接到停电申请时,要确认停电申请单上设备名称及设备代号与控制柜代号一致,若有误必须由申请人核实后重新申请,无误后进行停电操作并验电,确认无电后,悬挂警示牌。停电后要在申请单操作栏签名,第二联留存,并做好登记手续,第三联交予停电申请人。

5、申请人须跟随操作人一起至所需停电设备的开关柜前,确认操作人员按申请单要求操作结束,挂上警示牌后方可离开。如申请人出现交接班,接班的申请人须到所停设备开关柜前进行确认后方可施工作业。

6、作业组只有拿到操作人员与申请人共同签名的申请单后方可开始作业,严禁未将停电申请单交给操作人员办理停电,

就开始进入现场作业。

7、突发事件等紧急情况下(如雷击、火灾等),操作人员接到电话或其它形式的通知时,可立即停电,停电后了解其情况,并要求通知者两小时内补办停电申请单。

8、任何停电作业,操作人员都应严格遵照申请单的要求进行。应采取停电、放电、验电、悬挂警示牌等步骤,高压设备还应挂接地线,部分停电的供配电设备应装设遮栏,以确保人身安全。

第九条送电申请及审批、操作流程

1、申请人在作业完毕或试机时,须持停电第三联申请单办理送电申请单,填写送电申请单时,必须遵守“一支笔”的原则。

2、停送电审批人负责审核是否有交叉作业,具备送电条件,第一联留存并做好登记手续,第二、三联交予申请人,不具备送电条件,只做登记手续。

3、申请人拿到审批人已审批的送电申请单后,同时经由设备所在工艺工段负责人审定后,方可到送电操作人处办理送电作业。

4、操作人员接到审批人和工段审定人共同签名的送电申请单后,首先确认应核对相关内容和确认是否有交叉作业,具备送电条件,在电气室核对,确认无误后,取下警示牌,操作送电,在申请单操作栏签名,并做好登记手续,第二联留存,第三联交予送电申请人,不具备送电条件,向申请人、审批人、审定人说明情况,并在申请单上注明后交予申请人。

5、任何送电作业,操作人员须认真检查接地线、短路线等各种安全保护设施是否已撤离,供电线路、变配电设备上是否

有遗留材料、工具、杂物等。

第四章停送电的安全规定

第十条高压变配电室(总降内受供电部门管辖的开关按照工作许可制度执行)因检修或工作需要停电时,要将断路器分断并拖出,线路上或开关柜的隔离开关断开,并在停电设备可能发生感应电压的部件挂上接地线,电容器接地放电,对设备进出线各相进行验电,确认设备无电,悬挂警示牌。

第十一条低压变配电室因检修或工作需要停电时,要将配电柜断路器和空气开关分断,将抽屉柜拖出,并在停电设备可能发生感应电压的部件挂上接地线,电容器接地放电,对设备进出线各相进行验电,确认设备无电,悬挂警示牌。

第十二条潜水泵、电焊机、电动扳手、手电钻等移动设备,必须有保护接地,并装设漏电保护器,方可投入使用。

第十三条停送电作业时,要正确穿戴劳保用品,由具备资质的电气人员作业,严禁无资质的人员停送电操作。

第十四条放电作业时,应采用专用的放电导线,每相与地之间均应放电,使用绝缘棒操作时,人体不得与放电导体相接触。

第十五条验电作业时,一、按设备或线路的电压等级选用相应的电压等级验电器进行验电;二、验电前先检查验电器是否完好,应在带电设备上先进行试验,确认验电器完好后方可使用;三、验电时不能用验电器直接触及设备的带电部分,而应逐渐靠近带电体,至灯亮或风轮转动或语音提示为止,并注意不能让验电器受到邻近带电体影响,必须三相逐一验电。

第十六条挂接地线作业时,一、接地线应用多股软铜线制成,其截面积不低于25mm2,使用前进行检查,确认完好

后方可使用;二、验明设备或线路无电后,方可在来电侧悬挂接地线,并要使工作地点处在各组接地线保护范围内;三、悬挂接地线应先接接地端,后接导体端,在开关柜间隔内悬挂接地线后,应装设“已接地”标示牌,凡带有电容器的设备,未放电前不允许装设接地线;四、装拆接地线时应戴安全帽,使用绝缘棒,天气恶劣时应穿绝缘靴、戴绝缘手套。

第十七条装设遮栏作业时,部分停电作业应使用遮栏将带电部分隔离起来,使工作人员与带电体之间保持一定的距离。

第十八条悬挂标示牌作业时,对已办理停电的开关,悬挂“有人工作、禁止合闸”的标示牌,隔开带电体的遮栏,悬挂“止步、高压危险”标示牌等。

第五章资料归档

第十九条停送电申请单第二联、审批登记表、操作登记表、交叉作业登记表由操作人员所在部门保管,须保留三个月备查。

第六章附则

第二十条本办法解释权属设备保全处。

第二十一条本办法自下发之日起执行。

编号:

备注:本表一式三联,第一联为白色,由审批人留存,第二联为蓝色,由操作人留存,第三联为红色,由申请人留存。

黔西南州发展资源开发有限公司送电申请单

编号:

黔西南州发展资源开发有限公司停送电审批登记表

备注:此表由停送电审批人填写。

黔西南州发展资源开发有限公司停送电操作登记表

备注 :此表由停送电操作人员填写。

黔西南州发展资源开发有限公司停送电交叉作业登记表

停送电管理制度

霍亿机字[2018] 号 停送电管理制度 矿属各单位: 根据我矿高低压供电系统的实际情况,为了加强矿井供电安全管理工作,理顺停送电管理秩序,明确职责权限,规范指挥、操作行为,确保安全供电,特制定下列停送电制度,请遵照执行。 一、职责及权限: 1、机电科是全矿供电管理的业务科室,负责全矿的供电管理所有工作,高压停送电工作由机电矿长、机电副总、机电科长、供电技术员负责。 2、调度室负责各队组停电检修的协调工作和低压供电日常停送电管理工作,停送电必须报调度室统一协调。低压

停送电指令由当班调度员统一指挥,根据工作票和检修负责人汇报信息发布停送电命令。 3、矿井月度停产检修工作中的停送电指挥工作,由机电科长或供电技术员负责统一指挥。 4、生产工区负责各变电所的管理工作,各变电所的配电工严格按照上述部门下达的停送电命令进行操作。 二、停送电程序: 1、停送电命令的发布:任何情况下,所有的停送电指挥工作必须由同一个人单独完成,同一项停送电工作,中途不得更换发令人和执行人,并做好记录,即停送电全过程中,下达停电命令、落实工作票及安全措施及工作结束后下达送电命令,都必须由同一个发令人完成,各变电所执行命令人也必须是同一个人。若因该项工作较长、跨班次作业时,交班人和接班人都必须面对面交接,并交待停送电高开的详细情况以及采取安全措施的具体位置和内容,在交接班内容上做好详细记录,双方签字。 2、停电:由发令人在调度室根据工作票或安全措施中内容向变电所配电工下达停电命令。配电工接受命令,并复诵无误后,先拉开需停电线路的断路器,再拉开隔离机构,或退出小车。用同电压等级相符的验电笔进行验电,确认无电后进行放电,挂接地棒,悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌、对号牌,装设遮栏,完成以上工作后,配电工向发令人逐项汇报,并做好记录,执行命令的配电工在确认完成停电工作及相关措施后,方可向工作负责人发出工作许可通知

停、送电安全管理规定及考核办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 停、送电安全管理规定及考核办 法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

停、送电安全管理规定及考核办法(标准 版) 第一章总则 第一条为了认真贯彻落实国家安全生产方针及有关安全的政策、法规,加强公司安全管理,落实各级领导、各部门及相关人员的安全职责,最大限度的预防和避免各类生产性人身伤害事故的发生,特制定本规定及考核办法。 第二条停送电票是指在设备停机或开机时办理断电或送点联络票。 第三条本管理规定是为了约束在设备停机或开机时,因个人盲目送电或断电给他人带来的伤害,减少事故发生。 第四条本规定适用于凤翔公司在内所有断电、送电设备或与其他和电有关的作业

第二章内容及流程 第五条各单位检修设备之前,存在危险系数较大维修作业人员(职工或外委维修人员)必须对检修设备进行“三个必须”工作并形成会议记录(三个必须定义:作业前必须对安排的作业进行安全风险评估;对存在或可能的不安全必须采取防范措施;在作业全员领会或确认后必须书面签字),需停、送电时,检修单位要指定专人为停送电联系人,负责停送电联系工作,白班必须经工段长、四点及零点班必须经中控操作员、工程公司维修班长签字确认后方可开始作业。如现场发现有作业前对作业点未进行“三个必须”或进行“三个必须”未形成会议记录,未办理停、送电票进行作业的等情形,一次处罚责任部门1000元。 第六条需电气室局部停电、送电,现场作业按以下程序办理:(一)需停电设备,岗位人员填写“停电工作联络票”,维修作业点单位负责人必须对检修作业点进行安全风险评估,签字确认后,经单位负责人审批、调度室值班人员签字、到有关电气部门(电工值班室)找值班长联系停电,工程公司安全主管负责人签字后,将

停送电安全管理规定及考核办法

停送电安全管理规定及 考核办法 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

停、送电安全管理规定及考核办法第一章总则 第一条为了认真贯彻落实国家安全生产方针及有关安全的政策、法规,加强公司安全管理,落实各级领导、各部门及相关人员的安全职责,最大限度的预防和避免各类生产性人身伤害事故的发生,特制定本规定及考核办法。 第二条停送电票是指在设备停机或开机时办理断电或送点联络票。 第三条本管理规定是为了约束在设备停机或开机时,因个人盲目送电或断电给他人带来的伤害,减少事故发生。 第四条本规定适用于凤翔公司在内所有断电、送电设备或与其他和电有关的作业 第二章内容及流程 第五条各单位检修设备之前,存在危险系数较大维修作业人员(职工或外委维修人员)必须对检修设备进行“三个必须”工作并形成会议记录(三个必须定义:作业前必须对安排的作业进行安全风险评估;对存在或可能的不安全必须采取防范措施;在作业全员领会或确认后必须书面签字),需停、送电时,检修单位要指定专人为停送电联系人,负责停送电联系工作,白班必须经工段长、四点及零点班必须经中控操作员、工程公司维修班长签字确认后方可开始作业。如现场发现有作业前对作业点未进行“三个必须”或进行“三个必须”未形成会议记录,未办理停、送电票进行作业的等情形,一次处罚责任部门1000元。

第六条需电气室局部停电、送电,现场作业按以下程序办理: (一)需停电设备,岗位人员填写“停电工作联络票”,维修作业点单位负责人必须对检修作业点进行安全风险评估,签字确认后,经单位负责人审批、调度室值班人员签字、到有关电气部门(电工值班室)找值班长联系停电,工程公司安全主管负责人签字后,将“停电工作联络票”交电气执行单位。(正常停机,无需检修作业时工程公司不需要签字)在执行停、送电票的过程中如出现未进行安全风险评估、越级签字、缺级签字、授权签字、代签字、缺项等情形,一次处罚责任人500元。 (二)值班电工根据“停电工作联络票”进行停电操作后(需关断主回路电源,即有一个明显的动力开关断开点)在开关上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,通知联系人可以作业。停机检修期间,所有设备断电票只能当日有效,择日重办(即每台设备停电票只能使用一天,第二天即使该台设备已经断电也要补办当日停电票)。 (三)岗位工到达作业岗位,将机旁控制盒(LCB)用钥匙转到“OFF”位置后,在机旁控制盒上同时悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌后方可开始作业。在执行操作停电后,相关作业人员,必须在开关前和机旁控制盒上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,对违反规定的责任人一次处罚500元。 (四)作业完毕,经岗位领导会同岗位工检查确认工作完毕,由岗位人员填写“送电工作联络票”由单位负责人审批并经工程公司维修班长签字、调度值班人员签字后,交电气室通知送电。

配电室设备检修作业停送电安全管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L1297 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 配电室设备检修作业停送电安全管理制度正式样 本

配电室设备检修作业停送电安全管 理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一节总则 1、本实施细则根据矿相关文件制定,适用于选 煤厂配电室所有设备检修作业中的停、送电工作。 2、执行停送电工作(包含监护人员)以及从事 电气工作的人员,必须是按规定经过培训考试合格 持有效证件的人员担任,没有操作资格合格证的人员 不得进行有关停送电工作。 第二节一般规定 1、设备检修作业联系停、送电应由专人负责, 其他任何人不得参与。严禁采取电话通知(电力调度

令除外)、约时、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 2、检修工作负责停送电联系人,应由负责该项检修工作的负责人或由该项工作负责人委派一名能胜任的人员担任,期间没有特殊原因不得随意更换联系人。 3、由检修人员自行执行的设备检修停送电操作,应实行双牌制。即设备停电后,应由执行停电的电工挂“禁止合闸,有人工作”,检修工作负责人挂“检修”标示牌,“禁止合闸,有人工作”和“检修”标志牌应挂在一经操作即可送电至被检修设备的开关操作手柄或旋钮上。“检修”牌和“禁止合闸,有人工作!”标示牌,应标注使用人单位和姓名(或号码),做到专人专牌、专牌专用。 4、电气设备检修,必须有效切断有可能送电

检修停送电安全管理制度

检修停送电安全管理制度 第一章总则 第一条停送电工作是直接关系着安全生产和职工生命安全的重大问题,做好停送电安全工作是一项科学的技术管理工作。根据《电气安全工作规程》及我公司的实际情况制订本《停送电安全工作规定》。一切电气工作人员,在执行停送电工作时,必须严格遵守本制度。 第二条本制度适用于xxx有限公司。 第二章工作内容 第三条执行停送电工作以及从事电气工作的人员,必须是按规定经过安全培训考试合格,取得特种作业证的人员担任。没有特种作业证的人员不得执行停送电工作。 第四条一切电气设备,凡在进行停送电工作时,除遵守《电气安全工作规程》外,还必须执行本规定。若本规定与国家有关规定有抵触时,以国家规定为准。 第五条停送电操作人员在工作中,对违反本规定的命令有权拒绝执行,同时,向发令人申述理由,提出更正符合规定要求时,才能执行。 第六条对认真执行规定避免造成事故者,应给予表扬或奖励。对违反本规定造成事故者,严肃处理,直至追究刑事责任。 第七条任何电气设备(包括电缆和电线),不论在检查、修理、安装、迁移、拆除、接电、解脱电源等工作时,要严格禁止带电作业。有特殊情况需要带电作业时,应制定安全

措施,批准后方可进行工作。 第八条本规定所谓“带电”按其危险程度规定如下: (一)不论任何电气设备(包括电缆和电线),其电压在36伏及以上的导电部分,和失去绝缘性能的电缆电线均认为是“带电”。 (二)不论任何电气设备(包括电缆和电线),虽已切断电源,但未妥善地完成验电、放电、接地、短路之前仍认为是“带电”。 (三)一切电气设备的外壳,配电设备的构架,电缆的附件和电缆的金属外皮等的接地装置遭到破坏时,即认为是“带电”部分。 第九条本规定所谓“停送电工作”系指执行第7条任务,在变电所(台)输配电线路上,动力和照明等设备的开关上,进行停送电操作及在被停电部分的一切电气设备上进行工作,不论全部的或局部的,凡有以上工作,均称为“停送电工作”。 第十条本规定适用我公司供电范围内的停送电工作,作为贯彻《电业安全工作规程》的具体规定。在执行中如遇特殊情况,可根据现场具体要求,另制订补充措施,但不得与本规定相抵触。 第十一条在执行中,要广泛听取群众意见,随时报业务主管部门,以便不断总结经验和教训,使本规定逐步完善。 第三章一般规定 第十二条变电所,必须挂有该供电范围的供电系统图,当系统变动时应予随之修改,必须做到与实际相符,所有开关上应设标示牌,标明开关编号、供电地点或供电线路和设

停送电管理规定

编号:SY-AQ-01127 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停送电管理规定 Regulations on management of power outage and transmission

停送电管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、井上下低压电气设备安装和检修必须停电时,由施工单位写出停电申请报告,并制订出专项安全措施并严格执行,当不影响安全生产时,由动力部审批。当影响安全生产时,由主管电气的技术员报安全、生产部门审批,矿领导批准。调度室、施工单位各持一份。停送电报告必须提前一天交调度室。 2、对需要停高压的停电报告,必须填写“操作命令票”。 3、高压停送电操作,由专职变电所值班员负责,一人操作一人监护,操作者要站在绝缘垫上,戴上绝缘手套,穿绝缘胶靴。停电后,要将停电开关的把手闭锁,锁上专锁或专人看管,并悬挂“有人工作,不准送电”的停电警示牌。送电时,由申请单位施工负责人通知送电。 4、停电工作人员到现场后,要检查设备和路线,停电后要执行验电、放电、三相短路接地等安全措施,并检查有无反送电的可能性,联

系停送电要有专人联系。 5、停电工作完毕后,要检查施工现场,当同一线路有几处工作时,每处都要检查,然后方可联系送电。检修后,送电操作要先试验一次,无误后再正式送电,一切正常后方可离开现场。 6、高低压停电和恢复正常送电后,均必须汇报调度室,特别是影响扇风机供风的区域。必须由调度室采取相应布署措施后,方可停送电。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

停送电联系单管理办法

停送电联系单管理办法 一、总则 为确保设备维修、维护、检查等作业者人身和设备的安全,规范停送电程序,本着安全第一,预防为主的安全管理方针,并结合公司实际,特制定本管理办法。 二、范围 本管理办法适用于本公司内所有单位设备的检修或维护作业。 三、联系停送电及审批、操作程序 3.1、联系人在停送电前,确认安全防护措施是否齐全,防止错停或误停送电。 3.2.联系人持停送电联系单到安全生产环保部办理停送电申请手续,填写联系单位、编号及停电原因,并在申请联系单上签名盖章,联系单不得涂改,如涂改视为无效;无效的联系单由联系人写上“作废”,并确认签名,不得随意撕毁“停送电联系单”。 3.3停送电联系单经安全生产环保部批准盖章后,联系单位持联系单到机修分厂,机修分厂领导即电气接受人在联系单上签上操作人与监护人名字,并安排操作人及监护人进行操作停送电。 3.4 操作人及监护人没有拿到联系单不可执行停送电作业。 3.5 操作人员在接到联系单后,首先检查联系单填写是否完整及有无涂改现象,其次确认停送电联系单上联系单位与控制柜代号是否一致,无误后方可进行停送电操作。停送电后要在停送电联系单回执单签名,然后由机修分厂领导即电气接受人确认签

字后回执于联系单位,第一联联系单留存,第二联回执单由联系单位留存,留存有效期每1年清销一次。 3.6突发事件等紧急情况下(如雷击、火灾等),操作人员接到电话或其他形式的通知时,要立即停(送)电,停(送)电后了解其情况,并要求通知者两个小时内补办停(送)电联系单。 四、管理规定 4.1 现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及影响系统正常运行的设备检查或检修作业,均必须办理停、送电手续,即作业前办理停电手续,作业完毕或试机时办理送电手续,严格遵守停送电“一支笔”原则。停送电“一支笔”原则:即停电联系人、送电联系人是一人;停电审批人、送电审批人是一人,且审批人是公司或分厂指定的部门主要领导;停送电操作人要严格按操作票执行。没有按照停送电“一支笔”原则的对单位联系人罚款100元,出现事故的按照《管理考核办法》严肃处理。 4.2突发事件等紧急情况下(如雷击、火灾等)外停送电必须填写“停送电联系单”,严禁口头、电话或预约停送电等行为。凡因不办理停、送电手续的对联系人列为“三违”,没有联系单执行停送电的操作人及监护人列为“三违”,造成人身、设备事故的按照《管理考核办法》严肃处理。 4.3对联系单填写不规范的责任人罚款20元/次,并对相关单位扣除当月安全考核分0.5分/次。 4.4联系单有涂改现象的对责任人罚款50元/次。 4.5联系单应完整无缺保存1年,对损坏、缺失联系单的单位罚款50元/张。 4.6停送电与联系单不符的对停送电操作人及监护人列为“三违”。

停送电管理制度

停送电管理制度 第一部分一般规定 第1条非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 第2条在停电的设备或线路上进行作业,停送电操作必须由经培训合格后持证上岗的电工操作。 第3条电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行。电气维修工必须经培训合格后持证上岗,高压电气设备维修应有工作票和施工措施。 第4条各种开关、控制箱正常情况下停止运行的设备停机时必须停电闭锁。 第5条高低压停送电方式可分为三种类型如下: 第一类属于计划性停电工作,工作过程中将触及带电导体,或带电设备外壳上工作可能触及带电导体的工作,必须严格执行工作票、操作票制度,必须在现场就地执行停电工作。 第二类不在带电导体上工作,不会触及带电导体,可以不办理工作票和操作票,由工作负责人向机电仪中心申请,讲清楚工作内容和停电范围,值班电工核实正确后做好记录,在变电所停电,工作负责人必须在现场核实停送电是否正确。 第三类各用电单位所管辖的电缆和电气设备发生故障,用电单位负责人要立即组织人员将故障系统的电源开关及各负荷开关全部断开,并及时通知机电仪中心值班电工。值班电工到达现场后,应对现场电气设备情况及开关状态进行确认,在确保已经可靠停电的前提下用绝缘摇表摇测电缆线路及设备,待查明原因后再按规定执行送电,对有故障的输电线路不准强行送电要查找故

障点。 事故抢修可以不办理工作票,但必须有相应的安全技术措施,严格执行停电、拉手车、验电和悬挂接地线等措施,在事故抢修结束后,补办完善全部工作票和操作票手续。 工作票和操作票必须保留在变电所内备查,保存期限为 3 个月, 机电仪中心内必须有准确的停送电指令记录。 第6 条所有的停送电人员,必须严格按照《电业安全工作规程》规定进行操作;必须经过专门培训,经考试合格后持证上岗。 第7条所有开关跳闸后应查明原因,若过负荷跳闸可试送1-2 次,若短路或漏电引起跳闸则严禁强送电。所有停电操作必须执行谁停电谁送电制度,并在停电设备上悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌。 第8条所有的停送电工作,均实行停送电申请,并经主管领导批示。 公司内部停送电需由停送电单位提前向机械动力部提出申请,申请通过后由停送电单位联系人到机电仪中心办理停送电联系票(见附件),待操作票签发人和许可人签字后方可执行停电命令。 第9 条所有的工作票签发人,工作许可人,必须经公司主管领导批准,并以文件的形式通报机电仪中心和相关工作部门。 第10 条公司停送电联系人必须经考核合格,并经公司领导批准方可担 任。负责停送电的电工,必须熟悉维护范围内的供电系统,设 备运行情况、结构性能、保护原理、电缆分布和触电急救知识等。 第11 条当发生人身触电、电气火灾等危及安全事故时,当事人有权立即停电,断开有关控制设备的电源,避免事故扩大,但事后要迅速汇报给机电

公司停送电管理办法

公司停送电管理办法 1、总则 为加强用电管理,确保安全、规范用电,本着能够为各用电单位提供安全、可靠、经济用电的原则,机电检修分公司结合实际情况,特制定本办法。本办法适用于司家营矿区各用电单位。 1.1 司家营矿区高压停送电管理由机电检修分公司统一调度、指挥,各用电单位应服从并积极配合机电检修分公司,以达到安全、可靠、合理用电的目的。 1.2 各用电单位负责本单位电能管理。 1.3 只要在电气设备上作业必须办理第一种工作票(事故除外)。 1.4 各用电单位应定期对所辖范围内的电力线路及设备进行巡视、检查,保证线路及设备的正常运行,严禁线路及设备带故障运行。 1.5 司家营矿区110kV变电站、35kV变电站以及各高低压配电室严禁合环运行。如需两路电源短时并列,必须向110kV变电站提出申请,由110kV变电站向唐山供电公司提出申请,唐山供电公司同意后方可操作,整个操作过程时间不得超过10分钟。 1.6 对于因检修、停产、复产等原因造成1万千瓦及以上负荷变动的情况应提前2个工作日且在8:00-16:00由各单位总调度上报110kV变电站(法定节假日除外),报送内容为:变动原因、起止时间、变动负荷数值,110kV变电站负责上报唐山供电公司。 1.7 当设备发生故障需紧急停电处理的,可先进行停电操作,然后上报供配电车间调度(以下简称供电调度),由供电调度通知各用电

单位。 1.8 各用电单位在电气设备或线路上作业时必须指派专人(应持有相应的电工特种作业操作证或电气技术人员)进行停送电联系工作,由该联系人办理一切停送电事宜。停送电时应遵守本管理办法和相关国家规定。各用电单位应在本管理办法实行之日前1周内将停送电联系人名单、联系方式和电工特种作业操作证复印件(加盖公章)提交到机电检修分公司备案。 1.9 各用电单位的外委施工队办理停送电手续时,各用电单位必须指派专人(应持有相应的电工特种作业操作证或电气技术人员)陪同办理,工作票签发人由用电单位的备案人员担任,工作负责人由施工单位的相应人员担任,且不得随意更换工作负责人,如确需更换工作负责人时,用电单位应陪同办理工作负责人变更手续,由工作票签发人批准并电话通知工作许可人。 1.10 各施工单位到变电站、高压室施工时,劳保应穿戴整齐,持电工特种作业操作证,需动火的应到相关部门办理动火证,施工现场应配备灭火器,并在安全员及配电室值班员的监督下方可进行。施工完毕后清理现场,保证现场整洁。 1.11 当各用电单位出现故障时,应及时将故障情况报告供电调度。 1.12 当用电单位发生事故造成变电站或高压配电室出线柜开关跳闸时,必须立刻向供电调度汇报,查明跳闸原因,排除故障。待故障排除后,向供电调度申请送电,并如实汇报事故原因及处理结果,供电调度接到申请并与用电单位总调度确认具备送电条件后,通知变电

某煤矿停送电管理制度范本

内部管理制度系列 某煤矿停送电管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18430某煤矿停送电管理制度 Power outage management system in a coal mine 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (一)为加强煤矿停送电管理工作,防止触电事故,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》机电专业“管理制度”中对机电管理制度建设的要求,制定本制度。 (二)凡从事电气管理的工程技术人员、调度人员、电气运行人员和电气修理、试验人员都必须执行本制度。 (三)上述人员在停送电工作时,必须严格执行《电业安全工作规程》,熟悉并掌握保证安全的组织措施、技术措施。 (四)开关进行分闸后,井下工作点进行验电、放电之前,必须检查瓦斯浓度,只有瓦斯浓度符合规定时,方可操作。 (五)停送电必须凭工作票进行。工作票由机电管理部门和井(厂)分管电气工作的技术负责人(或技术员)签发。工作票签发人要书面通知各地面变电所。工作票签发人要熟悉《电业安全工作规程》、熟悉变电所主接线并对工作票上所

填安全措施是否正确完全负责。 (六)电气设备正常停电顺序必须从负荷侧至电源侧逐级停电,送电顺序必须从电源侧至负荷侧逐级送电。要做到谁停电谁送电,严禁约时停送电。每次停、送电操作后,必须检查确认开关的分、合状态。 (七)停电工作的程序为: 1.工作负责人持已签发的工作票到变电所(配电室)交值班员,值班人员根据工作票指定应停开关或隔离开关,由操作人填写操作票,变电所值班负责人审核无误,并与签发人核对后进行操作。 2.停电操作由乙值班员进行,甲值班员进行监护,停电后进行验电、放电、挂接地线,最后悬挂“禁止合闸,有人工作”和“已接地”的标示牌。 3.由工作许可人(监护人,即值班员甲)在工作票上相应栏内签发许可工作的命令, 工作负责人再向工作人员发出“现已停电,开始工作”的命令。(八)复电工作的程序为: 1.工作完毕后,工作负责人检查作业现场,核实施工质

电网停送电管理办法

电网停送电管理办法 第一条为了规范供用电双方的停、送电操作程序,使停、送电手续规范化、制度化,杜绝违章指挥、违章操作,消除停、送电过程中出现的人为责任事故,根据《电业安全工作规程》,制定本规定。 第二条本规定适用于XXXXX供电系统中运行的变、送、配电设备和用户电气设备上工作的一切人员(包括基建安装人员),在检修电气设备或线路时,需要变电站(所、室)开关停、送电的工作。 第三条停电检修应在电源引出变电站(所、室)办理工作票,XXXXX所属的地面变电站属供电处管理,井下变电所由所属矿井管理,其它地面变、配电所(室)按现有责任划分管理。 第四条正常检修工作 1.下列情况应属于正常检修: a.需停电调整设备保护定值; b.需停电检修架空线路、电缆线路; c.需停电搬运、移动设备; d.需停电更换电缆、调整母线、调整刀闸; e.需停电调整变压器分接开关; f.需停电改变设备接线方式; g.需停电进行电气设备预防性试验; h.需停电进行设备大、中、小修; 2.正常检修时,检修单位必须严格执行《电业安全工作规程》

要求,办理工作票手续,经许可后方可工作,严禁无票工作。 3.值班人员、调度人员必须严格把好许可关,不办理工作票的任何检修申请值班员均有权拒绝操作,坚决杜绝无票操作。 4.检修单位需检修设备或线路时,应根据《电业安全工作规程》第93条要求:当用户管辖的线路要求停电时,必须得到用户工作负责人的书面停电申请方可停电。 办理工作票时应一式两份,并经供电处(或变电所管理单位)认可的工作票签发人签字后(工作票签发人每年由本单位进行一次考核,合格后报供电处),由检修单位工作负责人将工作票一式2份送停电变电站办理许可手续,一张工作票只能填写一项工作任务。 5.变电运行人员收到工作票后应认真审核工作任务及安全措施是否符合现场设备情况,如有疑问可向工作票签发人询问,如正确应向调度申请,并根据工作票所列内容填写好操作票(如工作票填写不合格,值班人员可要求申请单位重新填写,直至合格后方可执行)。 6.调度下令(无专职调度员的单位,须经变电站负责人下令)后值班运行人员方可进行倒闸操作,停电后经验明确无电压,做好安全措施,工作许可人会同工作负责人再次检查所做安全措施,证明检修设备确无电压后,双方在工作票上签字,工作票一份保存在变电站内(无人职守站,工作票保存在变电站运行管理部门),一份由工作负责人收执,全部手续办理完毕后方可进行工作。 7.计划性检修,由检修单位将工作票在工作前一日送交变电站值班员,临时性检修工作,可在工作开始前交变电站值班员。

高低压停送电安全管理制度实用版

YF-ED-J1115 可按资料类型定义编号 高低压停送电安全管理制 度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高低压停送电安全管理制度实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节一般规定 第一条严格按《煤矿安全规程》及停送 电规定执行。 第二条井上、下不准带电检修、搬迁电 气设备(包括电缆,机组电缆、装煤机、综掘 机的拖拽电缆除外),检修或搬迁时必须切断 电源。 第三条在检修或搬迁前,必须到所属配 电室或分路总开关办理停电手续。严禁趁别人 停电机会,进行任何检修工作。

第四条执行停送电工作的必须是经考试合格,且有合格证的本降、配电室值班员或本采区电钳工操作,其他人员禁止操作或执行停送电工作,并严格执行停送电工作票制度和操作票制度。 第五条在进行检修搬迁前,必须用同电源电压相适应的合格的验电笔验电,确认无电后再将导体对地完全放电(井下必须先检查瓦斯,当其浓度在0.5%以下时方准放电),并按规定要求安装短路接地线,方可工作。 第六条所有开关手把在切断电源时都应闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,只有执行此项工作的人员,才有权摘下警告牌并送电,其他人员无权操作。 第七条掘进供电必须执行“三专”、

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

停送电管理制度示范文本

停送电管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停送电管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、井上下低压电气设备安装和检修必须停电时,由施 工单位写出停电申请报告,并制订出专项安全措施并严格 执行,当不影响安全生产时,由机电科审批。当影响安全 生产时,由主管电气的技术员报安全、生产部门审批,矿 领导批准。调度室、施工单位各持一份。停送电报告必须 提前一天交调度室;35KV停电报告提前二天报供电局审 批;无停电报告,严禁停电。 2、对需要停高压的停电报告,必须填写“操作命令 票”。 3、高压停送电操作,由专职电板工负责,一人操作一 人监护,操作者要站在绝缘垫上,戴上绝缘手套,穿绝缘 胶靴。停电后,要将停电开关的把手闭锁,锁上专锁或专

人看管,并悬挂“有人工作,不准送电”的停电警示牌。送电时,由申请单位施工负责人通知送电。 4、停电工作人员到现场后,要检查设备和路线,停电后要执行验电、放电、三相短路接地等安全措施,并检查有无反送电的可能性,联系停送电要有专人联系。 5、停电工作完毕后,要检查施工现场,当同一线路有几处工作时,每处都要检查,然后方可联系送电。检修后,送电操作要先试验一次,无误后再正式送电,一切正常后方可离开现场。 6、高低压停电时,和恢复正常送电后,均必须汇报调度室,特别是影响扇风机供风的区域。必须由调度室采取相应布署措施后,方可停送电。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

煤矿停送电管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.煤矿停送电管理制度正式 版

煤矿停送电管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)为加强煤矿停送电管理工作,防止触电事故,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》机电专业“管理制度”中对机电管理制度建设的要求,制定本制度。 (二)凡从事电气管理的工程技术人员、调度人员、电气运行人员和电气修理、试验人员都必须执行本制度。 (三)上述人员在停送电工作时,必须严格执行《电业安全工作规程》,熟悉并掌握保证安全的组织措施、技术措施。 (四)开关进行分闸后,井下工作点

进行验电、放电之前,必须检查瓦斯浓度,只有瓦斯浓度符合规定时,方可操作。 (五)停送电必须凭工作票进行。工作票由机电管理部门和井(厂)分管电气工作的技术负责人(或技术员)签发。工作票签发人要书面通知各地面变电所。工作票签发人要熟悉《电业安全工作规程》、熟悉变电所主接线并对工作票上所填安全措施是否正确完全负责。 (六)电气设备正常停电顺序必须从负荷侧至电源侧逐级停电,送电顺序必须从电源侧至负荷侧逐级送电。要做到谁停电谁送电,严禁约时停送电。每次停、送电操作后,必须检查确认开关的分、合状

停送电管理规定

停送电管理规定 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

停、送电管理办法为了规范停、送电工作程序,确保停、送电工作的准确性、安全性,特制定以下规定: 1、停、送电工作方式 1.1、书面停、送电工作方式在计划检修时使用。 1.2、电话、口头命令方式,临时停机检修及突发事故检修使用。 2、执行停、送电工作方式要求: 2.1、执行书面停、送电工作时,在接到专用停电书面通知后,根据通知所要求停、送电的设备名称,停电时间,首先同调度取得联系,确认可以执行时,方可执行停电,执行完后去调度在专用停电通知签字认可。 2.2、电话、口头命令时,电气工作人员必须将任务听清接明,做好记录(记录内容写清电话接听时间,通话内容,指令人)并复诵,双方确认指令无误后,方可执行指令,如有疑问时,必须去调度核实清楚,执行完后去调度在临时停、送电登记本签字认可。

2.3、厂调度要建立临时停、送电登记本,内容包括:停电设备、停电命令人、停电时间、停电执行人等,以备电气作业人员签字。 2.4、电气车间必须建立临时停、送电登记本,内容包括:停电设备、停电命令人、停电时间、执行人、签字。 3、停、送电工作顺序: 3.1、停、送电工作必须两人进行,一人监护、一人操作。 3.2、停电时,必须确认该设备与标识相符、并确属停电设备后方可执行停电工作。 3.3、停电前先进行验电,确认该设备确无负荷后,先拉该设备控制电源开关,后拉该设备动力电源开关,将各方面电源完全断开,并有一个明显的断开点。 3.4、该设备停电后再进行验电,确认该设备确无电压后,悬挂“有人工作禁止合闸”标示牌。 3.5、送电工作与停电工作顺序与此相反。

洗煤厂停送电安全管理程序示范文本

洗煤厂停送电安全管理程 序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

洗煤厂停送电安全管理程序示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 为规范全厂停送电的管理工作,严格执行停送电工作 程序,杜绝误停、误送、错停、错送等安全事故的发生, 确保安全生产,使全厂供配电管理提高一个深层次水平, 结合五虎山洗煤厂供电系统实际,制定本程序。 2适用范围 全厂所属各生产单位 3职责 3.1 成立五虎山洗煤厂停送电领导管理小组。 3.2停送电领导管理小组负责全厂各类停送电工作的指 导、监督和管理工作。 3.3生产技术部负责组织计划、审核和监督停送电工

作,编制高压停送电计划以及方案和措施,办理或配合办理高压停送电作业票。 3.4各生产车间机电管理人员负责配合五虎山洗煤厂生产技术部做好高低压停送电的作业相关程序的管理,负责组织车间设备计划检修和非计划抢修及突发事故处理的低压系统的停送电管理工作,认真组织机电维修人员按照停送电规程规范操作。 4停送电管理制度及执行程序 (一)停送电工作要严格按照《选煤厂安全规程》进行。 (二)进行电气设备安装、检修,以及用电设备的安装、检修等相关工作时,必须执行停送电管理制度。 (三)停送电工作等级划分 根据我厂各个生产车间配电系统分布比较分散,各车间管辖范围内电气系统由各车间独立控制。为此,我厂进

高压停送电管理制度

高压停送电管理制度 一、目的: 为加强电气安全管理工作,防止在电气操作中发生人身及设备事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本制度。 二、高压系统的停送电管理制度 (一)工作票制度 (1)自动化部在执行厂部《停送动力源管理办法》并在值班调度室办理“停送动力源”工作票,方可签发〈高压停送电操作票〉。(2)〈高压停送电操作票〉签发由自动化部专人负责,其他人员无权签发工作票(特殊情况下由自动化部领导签发)。 (3)〈高压停送电操作票〉签发人及操作人必须熟悉热连轧厂高、低压配电系统及外围设备情况,了解主要电气设备的规格性能,并严格执行操作票管理规定。 (4)停、送电联系应指定专人负责办理〈高压停送电操作票〉。没有办理《停送动力源工作票》时,值班人员有权不予办理操作 票。停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上 述〈高压停送电操作票〉内写明。严禁采取约时或其他不安全 的方式联系停电。 (二)、职责与权限 (1)〈高压停送电操作票〉签发人(自动化部专人) 1、确认工作的必要性并须得到值班调度或自动化部许可。

2、确认工作是否安全,并与施工负责人指明相关有电设备情况。 3、操作票上所填内容是否正确完善。 4、所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够。 5、工作人员精神是否良好。 (2)工作许可人 1、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 2、工作现场布置的安全措施是否完善。 3、负责检查停电设备有无突然来电的危险。 4、对工作票所列内容即使发现很小的疑问,也必须向工作票签发人 询问清楚,必要时应要求作详细补充。 (3)工作负责人(施工班组负责人) 1、负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作 票所列安全措施是否完备。 2、认真执行工作票所列步骤,相互关心操作安全。 3、会同工作班人员到现场再次检查所做的安全措施,测试证明检修 设备确无电压。 4、对工作班人员详细指明带电设备的位置和注意事项 5、和值班负责人在工作票上分别签名 (4)值班负责人 (三)操作流程图

停、送电管理办法

管理制度参考范本 停、送电管理办法 S a I时'间H 卜/ / 1 / 4

为了规范停、送电工作程序,确保停、送电工作的准确性、安全性,特制定以下规定: 1、停、送电工作方式 1.1、书面停、送电工作方式在计划检修时使用。 1.2、电话、口头命令方式,临时停机检修及突发事故检修使用。 2、执行停、送电工作方式要求: 2.1、执行书面停、送电工作时,在接到专用停电书面通知后,根据通知所要求停、送电的设备名称,停电时间,首先同调度取得联系,确认可以执行时,方可执行停电,执行完后去调度在专用停电通知签字认可。 2.2、电话、口头命令时,电气工作人员必须将任务听清接明,做好记录(记录内容写清电话接听时间,通话内容,指令人)并复诵,双方确认指令无误后,方可执行指令,如有疑问时,必须去调度核实清楚,执行完后去调度在临时停、送电登记本签字认可。 2.3、厂调度要建立临时停、送电登记本,内容包括:停电设备、 停电命令人、停电时间、停电执行人等,以备电气作业人员签字。 2.4 、电气车间必须建立临时停、送电登记本,内容包括:停电设备、停电命令人、停电时间、执行人、签字。 3、停、送电工作顺序: 3.1、停、送电工作必须两人进行,一人监护、一人操作。 3.2、停电时,必须确认该设备与标识相符、并确属停电设备后方可执行停电工作。 3.3、停电前先进行验电,确认该设备确无负荷后,先拉该设备控制电源开关,后拉该设备动力电源开关,将各方面电源完全断开,并有一个明显的断开点。

3.4、该设备停电后再进行验电,确认该设备确无电压后,悬挂 有人工作禁止合闸”标示牌。 3.5、送电工作与停电工作顺序与此相反。 3.6、停电工作完成后,电气工作人员立即去调度在临时停送电登记本上签字认可进行签字。 3.7、电气工作人员签字后,调度方可通知检修人员进行停电设备的其它作业。 4、高压设备的检修: 4.1高压设备包括:轴流风机3 台、离心风机1 台、主抽风机2 台、热风炉助燃风机6 台、循环水泵房中压水泵9 台、出铁场除尘风机3 台、静电除尘风机3 台、环冷风机6 台、机尾除尘风机2 台、整粒除尘风机2台、原料除尘风机2台、锤式破碎机2台,共41台高压 设备。 4.2高压设备检修时,检修人员必须去电气车间办理检修设备第一种工作票。 4.3电气车间主任、副主任为工作票签发人,高配室值班人员为工作票许可人、检修人员负责人为工作票负责人,和工作票监护人。 4.4高压设备检修时,检修人员不办理工作票不得进行检修,工作许可人在未办理工作票前不得办理停、送电倒闸操作票并进行停、 送电倒闸操作。 4.5高压设备抢修,(如在夜晚)工作票的签发可根据“特事特 办”的原则,由电工当班工长临时代为办理。

相关文档