文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导、地线压接施工组织方案与对策

导、地线压接施工组织方案与对策

导、地线压接施工组织方案与对策
导、地线压接施工组织方案与对策

目录

1、编制目的 (1)

2、适用围 (1)

3、编制依据 (1)

4、导、地线技术参数 (2)

5、液压管 (3)

6、压接操作人员 (6)

7、压接机简介 (6)

8、液压操作一般规定 (8)

10、液压前准备 (12)

11、导线接续管压接 (13)

12、导线耐管压接 (17)

13、牵引管的压接 (22)

14、铝包钢绞线接续管压接 (22)

15、液压操作规定与质量检查 (25)

16、安全措施 (27)

17、工器具配置 (29)

1、编制目的

为指导本工程导地线液压施工作业,使液压作业标准化、规化,保证施工质量、工艺标准满足本工程的要求,特编制本作业指导书。

2、适用围

本作业指导书适用于灵州-±800kV特高压直流输电线路工程(宁1标段)架线施工导地线液压作业。

3、编制依据

3.1《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》(DL/T5285-2013)

3.2《大截面导线压接工艺导则》(Q/GDW1571-2014)

3.3《±800kV架空送电线路施工及验收规》(Q/GDW 1225-2014)

3.4《±800kV架空送电线路施工质量检验及评定规程》(Q/GDW 1226-2014)

3.5《±800kV架空输电线路力架线施工工艺导则》(DL/T 5286-2013)

3.6《电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(Q/GDW 1799.2-2013)

3.7《电力建设安全工作规程第2部分:电力线路》(DL 5009.2-2013)

3.8《1250mm2级大截面导线力架线施工工艺导则》(直流线路〔2014〕93号)

3.9灵州-±800kV特高压直流输电线路工程(宁1标段)电气图纸会审及设计交底纪要

3.10 《国网直流部关于印发1250平毫米大截面导线压接培训总结分析会议纪要的通知》(直流线路〔2015〕43 号)

3.11 《国网直流部关于加强灵州-±800千伏特高压直流线路工程1250平毫米大截面导线制造和施工质量控制的通知》(直流线路〔2015〕42号)

3.12《电力金具通用技术条件》GB/T2314

4、导、地线技术参数

本标段导线采用6×JL1/G3A-1250/70、6×JL1/G2A-1250/100钢芯铝绞线,安全系数2.5,地线采用LBGJ-150-20AC铝包钢绞线,地线耐线夹采用预绞丝式耐线夹,无需压接。

JL1/G3A-1250/70导线断面JL1/G2A-1250/100导线断面

(铝线:10+16+22+28)(铝线:12+18+24+30)

导线技术参数表

导线型式

股数×直径

(mm)

截面积(mm2)

外径

(mm

)

计算拉

断力

(kN)

最大使

用力

(kN)

计算

重量

(kg/km) 铝钢铝钢总计

JL1/G3A-1250/70

76*

4.58

7*

3.57

1252.09 70.07 1322.16 47.35 294.230 111.8074 4011.1 JL1/G2A-1250/100

84*

4.35

19*

2.61 1248.38 101.65 1350.03 47.85 329.850 125.343 4252.3

铝包钢绞线技术参数表

地线型式

股数×直径

(mm)

截面积(mm2)

外径

(mm)

计算拉

断力

(kN)

计算

重量

(kg/km)

铝钢总计

5、液压管

5.1压接管外观尺寸检查

5.1.1对于采用搭接式连接的导地线,搭接接续管径检查:搭接接续管径应不大于1.67d1(d1为7根钢芯绞线的钢线及镀锌钢绞线直径)。当其径为1.67d1,且公差为正偏差值时,应在管加填2根-3根同批次导地线的钢线;当其径大于《电力金具通用技术条件》GB/T2314规定的正偏差值时不应使用。

5.1.2铝压接管外径极限偏差:《电力金具通用技术条件》(GB/T2314)规定铝压接管外径极限偏差应小于+1.0mm(50mm≤D≤80mm);《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》(DL/T5285-2013)规定四层铝线的铝压接管的外径极限偏差应小于+0.6mm。

5.1.3压接管(钢管)中心同轴度公差:《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》(DL/T5285-2013)规定压接管(钢管)中心同轴度公差小于Φ0.3mm,测量钢压接管壁厚,至少测量3个对称点,最大值减去最小值得出中心同轴度公差。

4.铝压接管坡口长度:《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》(DL/T5285-2013)规定四层及以上铝线结构绞线铝压接管的坡口长度应不小于导线外径的1.5倍。

5.2液压管尺寸及偏差

耐管

NY-1250/70

钢管30.0(-0.2~+0.4)11.7(±0.2)150

铝管80.0(+1.0)50.6(-0.5)795 NY-1250/100

钢管36(-0.2~+0.4)12.8(±0.2)

铝管80(+1.0)51.0(-0.5)795 引流管

NY-1250/70 铝管80(+1.0)50.6(-0.5)

NY-1250/100 铝管80(+1.0)51.0(-0.5)

地线直线管JY-150BG-20

钢管34(-0.2~+0.4)16.6(±0.2)440

铝管48(+0.6)38(-0.5)740

JYD-1250/70直线管结构图

JYD-1250/100直线管结构图

NY-1250/70耐管结构图

NY-1250/100耐管结构图

导线、避雷线压接作业指导书

35kV~110kV输电线路工程导地线压接 作 业 指 导 书 江阴市苏源电气安装有限公司 2002年11月2日

编写: 审核: 批准:

目前,送电线路导线和避雷线(钢绞线)的连接,采用的方法有液压和爆压两种。液压连接用于钢绞线和大截面的钢芯铝绞线(LGJ-240及以上);爆压连接用于所有规格的钢绞线和钢芯铝绞线。导地线压接具有隐蔽工程的特点,是一项特殊的操作项目,其操作质量直接关系到送电线路持续运行安全,必须引起重视。 一、一般规定、要求 (1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线,严禁在一个耐张段内连接。 (2)线路在跨越铁路、公路、一、二级通信线、35kV及以上电力线、通航河流、管道等重要设施档内,不允许有直线接续管。 (3)导线或避雷线采用液压、爆压接续的操作,必须由经过考试合格的技术工人担任。在压接操作完成并自检合格后,应在接续管上打上操作人员的钢印。 (4)导线或避雷线必须使用与现行的电力金具配套的接续管及耐张线夹管进行连接。连接后的握着强度,在架线施工前应进行试件试验。各种型号的试件不得少于3件(允许直线接续管与耐张线夹管合为一试件),其试验握着强度,对液压及爆压都不得小于导线或避雷线保证计算拉断力的95%。 (5)导线或避雷线的连接部分线别应正确,无混绞现象,连接部分应平整完好,不得存有线股绞制不良,线股断股、缺股、线股交叉、锈蚀等缺陷。 (6)接续管的型号应符合金具标准或设计规定,外观检查内

外表面应平滑,不得有砂眼、气孔、裂纹等缺陷。 (7)导线、避雷线接续后,必须符合以下标准: 1)接续管必须平直,弯曲度(弯度与长度之比)不得过大。在压接前弯曲度不得超过1%,压接后弯曲度不得大于2%。超过时应校直,校直后的接续管不得有裂纹或明显的槌痕,达不到规定时应割断重接。 2)接续管外飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤,应锉平并用砂纸磨光。 3)接续管两端不应有鼓包现象,接续管两端口处,钢接续管应涂以防锈漆。 4)钢接续管在压缩后锌皮脱落时,应涂以防锈漆。 5)爆压管爆压后出现裂缝或穿孔时,必须割断重接。 (8)紧线后在一个档距内每根导线或避雷线上只允许有一个接续管和不超过三个补修管。当采用张力放线时,一个档距内不应超过两个补修管,并应满足下列规定: 1)各类管或耐张线夹间的距离不应小于15m。 2)接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于5m。 3)接续管与补修管或间隔棒的距离不宜小于0.5m,且宜减少因损伤而增加的接续管。 二、液压连接 液压连接是采用液压机,以高压油泵为动力,以相应的钢模对大截面导线或避雷线进行压力连接的操作。施压前接续管及耐张线

导地线压接作业指导书

导地线压接作业指导书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

附件2: 《施工作业指导书》分析表 施工作业指导书名称导地线压接作业指导 施工作业指导书编号SDXL-ZW-10 具体内容: 1.中国南网标准:耐张线夹、接续管、补修管无具体规格型号,本工程导地线耐 张线夹、接续管、补修管规格型号如下。 名称规格耐张线夹/耐张管接续管补修管 导线钢芯铝绞线JL/LB1A-240/40 NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240 地线钢芯铝绞线JLB23-70 NY-70BG JYT-70BG JX-70BG

乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书 编码:SDXL-ZW-10 湖南鸿源电力建设有限公司 海南项目部 2013年06月

批准:日期: 审核: 日期:编写: 日期:

目录 1 工程概况、适用范围?错误!未定义书签。 2 编写依据....................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 作业流程....................................................................................................... 错误!未定义书签。4安全风险辨析与预控?错误!未定义书签。 5作业准备?错误!未定义书签。 6 作业方法?错误!未定义书签。 7质量控制措施及检验标准?错误!未定义书签。

架线工程施工方案.

附件3: 海南天利科昌江25MWp光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二〇一四年十月

目录 第一章说明 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章工程施工及劳动力组织 (1) 第四章放线施工 (6) 第五章架线施工技术要点 (11) 第六章架线工程质量保证措施 (17)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV天利科光伏电厂——十月田35kV变电站段单回线路; 沿新建35kV线路架设一根OPGW光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30基,其中铁塔29基,门型杆1基(直线塔25基、转角、终端塔5基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施

导、地线压接施工组织方案与对策

目录 1、编制目的 (1) 2、适用围 (1) 3、编制依据 (1) 4、导、地线技术参数 (2) 5、液压管 (3) 6、压接操作人员 (6) 7、压接机简介 (6) 8、液压操作一般规定 (8) 10、液压前准备 (12) 11、导线接续管压接 (13) 12、导线耐管压接 (17) 13、牵引管的压接 (22) 14、铝包钢绞线接续管压接 (22) 15、液压操作规定与质量检查 (25) 16、安全措施 (27) 17、工器具配置 (29)

1、编制目的 为指导本工程导地线液压施工作业,使液压作业标准化、规化,保证施工质量、工艺标准满足本工程的要求,特编制本作业指导书。 2、适用围 本作业指导书适用于灵州-±800kV特高压直流输电线路工程(宁1标段)架线施工导地线液压作业。 3、编制依据 3.1《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》(DL/T5285-2013) 3.2《大截面导线压接工艺导则》(Q/GDW1571-2014) 3.3《±800kV架空送电线路施工及验收规》(Q/GDW 1225-2014) 3.4《±800kV架空送电线路施工质量检验及评定规程》(Q/GDW 1226-2014) 3.5《±800kV架空输电线路力架线施工工艺导则》(DL/T 5286-2013) 3.6《电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(Q/GDW 1799.2-2013) 3.7《电力建设安全工作规程第2部分:电力线路》(DL 5009.2-2013) 3.8《1250mm2级大截面导线力架线施工工艺导则》(直流线路〔2014〕93号) 3.9灵州-±800kV特高压直流输电线路工程(宁1标段)电气图纸会审及设计交底纪要 3.10 《国网直流部关于印发1250平毫米大截面导线压接培训总结分析会议纪要的通知》(直流线路〔2015〕43 号) 3.11 《国网直流部关于加强灵州-±800千伏特高压直流线路工程1250平毫米大截面导线制造和施工质量控制的通知》(直流线路〔2015〕42号)

导地线液压作业指导书

导地线液压作业指导书 一、编写说明 1.1目的 对500kV吉辽四回铁沈1、2号线路工程导地线液压作业进行指导和实施控制,保证工程达到预定目标。 1.2范围 本指导书适用于500kV吉辽四回铁沈1、2号线路工程导地线液压施工。1.3引用文件 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》; 《质量管理体系要求》GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000; 设计施工图及说明书; 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(2005 版) 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005; 《110~500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)《架空输电线导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87) 法律法规及国家的有关标准; 监理公司对本工程的质量要求. 二、液压施工工程参数 2.1压接方式 本工程导线、地线的接续和耐张连接均采用液压方式。 2.2耐张管和接续管的使用 LGJ-400/35导线采用NY-400/35A(B)型耐张线夹;地线GJ-80采用NY-80G 型耐张线夹;地线LBGJ-120-40AC采用NY-120BG型耐张线夹;地线LBGJ-150-40AC采用NY-150BG型耐张线夹;导线、地线接续管分别采用JYD-400/35,JY-80G,JY-120BG,JY-150BG。 2.3液压施工工程参数 2.3.1 本工程导线、地线技术特性如表1-1

2.3.2 本工程耐张线夹及接续管的技术特性 2.3.2.1 NY-400/35 A (B )耐张线夹的特性,如图1-1和表1-2 图1—1 2.3.2.2 NY-80G 耐张线夹的特性,如图1-2和表1-3

高压线架设施工方案

施工组织设计 1、施工方案及施工方法 2、劳动力计划 3、主要施工机械配置及计划 4、组织机构设置、管理人员配置 5、确保工程质量的技术组织措施 6、确保安全文明施工的技术组织措施 7、确保工期的技术组织措施 8、环境保护技术组织措施 9、施工总进度图表或工期网络图 10、施工平面布置图 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

1、施工方案及施工方法 (一)设备基础型钢的制作与安装: 工艺流程: 基础型钢埋设→搬运和检查接线安装→清理安装→调试 1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。 2、基础型钢埋设: 埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的实际情况确定采用何种方式) a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,

如不符合要求,应及时处理。 b预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固定牢固,并用砼填充捣实。 埋设的基础型钢应作好接地,接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连,型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。 3、基础型钢的安装应符合下列要求 项目 允许偏差mm/m mm/全长 垂直度〈1 〈5 水平度〈1 〈5 位置误差及不平 行度 〈5 基础型钢安装后,其项部宜高出抹平地面

导地线损伤处理

导地线损伤作业指导书 一、施工工艺流程图 说明: 1、以上工序均由爆(液)压施工人员全程负责。 2、外观检查、尺寸测量时,质安人员必须监督,必要时待监理工程师须在场。 3、在放线施工中,由于各种因素,可能会使导地线损伤,在紧线前应根据导地线损伤的程度不同采取不同的处理方法。 二、施工方法及要求 一)施工准备 1、勘察现场:对导地线损伤的情况做好仔细地检查,并做好详细的记录。 2、材料准备:断线钳导爆索、雷管、汽油、棉纱,如是带张力的还应准备紧线钳、手扳葫芦、千斤等,另外还有补修管、搭接管、对接管。 3、施工人员:根据工程量的大小及难易程度确定技工和普工人员。 二)导地线的修补:对于导地线的损伤程度不大不必锯断时可采用补修的方法进行处理。

1、修光:导线在同一截面处,单股损伤深度小于单股直径的1/2或者导线在同一截面处,损伤面积为导电部分面积(钢芯铝绞线为铝部分总面积)的5%及以下的细小损伤可用锉刀或纱布将棱角及毛刺等修光。 2、缠绕修补:导线损伤超过修光标准,但其面积占导电总截面积的7%及以下的,钢绞线为19股者断一股的一般可用导线外层线股对导线进行缠绕处理,对钢绞线可用镀锌铁丝缠绕处理。 3、金具修补:对于钢芯铝绞线在同一处铝股的损伤面积占铝股总面积的7%以上,20%以下,或者单金属绞线在同一处损伤面积占总截面积的7%以上,17%以下,钢绞线7股断1股,19股断2股,可用金具修补的方法处理。 ①被补管修补:补修管修补是压接修补,用于大面积导线,补修管为两片组成。有斜口面,可先将要修补的导线部位用棉纱擦干净,如有泥沙要去掉,严禁有水,有水的要用汽油冲洗,让汽油挥发、变干后将擦净的补修管大片套在导线上,再将小片沿斜口插入,用塑料胶带缠二层,然后包两层黄板纸(浸透过的)再缠一层塑料胶带,然后按要求缠导爆索,进行爆压。 ②予铰式修补条,与予铰式护线条的规格一样,只是长度不同,约为护线条的1/3,安装很方便,不需要携带工具,安装时将单根补修条从中心向两端缠绕,予绞丝应紧靠导线,缠绕角不应超过予绞丝的捻角,即20o左右。 三)导地线重新接头的损伤处理 钢芯铝绞线的钢芯断股;钢芯铝绞线在同一处损伤面积超过铝部分面积的25%;单金属线在同一处损伤面积超过铝部分面积的17%,连续损伤虽在补修范围内,但其损伤长度已超过一个补修金具,所能补修的长度、金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形;钢绞线股数为7股者断2股及以上,19股者断3股及以上;就必须将钢铰线开断重新接头。 开断重新接头有搭接和对接两种,搭接一般用<于规格为

220kV线路工程导地压接作业指导书

批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录 一、总则 (1) 二、适用范围 (2) 三、作业任务 (2) 四、作业准备工作 (2) 五、施工工艺及技术要求 (4) 六.、保证质量措施 (11) 七、安全及环保措施 (14) 八、作业工艺流程图 (15) 九、施工记录 (15) 十、支持性文件 (15) 十一、安全文明施工 (16) 十二、工器具配备表 (17)

一、总则 1.1 工程概况: 本工程为官滩变-安澜变220kV线路工程,采用架空线架设,设计风速27.0m/s,覆冰导线5mm,地线10mm。 本工程新建线路全长17.564km,其中双回路角钢塔架设段约0.544km,220/110kV混压四回路角钢塔架设段约17.019km。本工程220kV导线采用2×JL1/LHA1-210/220型铝合金芯高导电率铝绞线,地线两根采用OPGW-150。110kV导线采用2×JL/G1A-300/25兼1×JL/G1A-400/35,本期110kV部分不架线。角钢塔共计57基,双回路终端塔2基,混压四回路直线塔40基,混压四回路转角塔9基,混压四回路分支塔6基。 1.2编制目的:为了在送电线路架线工程中认真执行国家规范,做到技术先进、经济合理、确保质量,编制本作业指导书。 1.2导线采用: 2×JL1/LHA1-210/220型铝合金芯高导电率铝绞线,地线两根采用OPGW-150。进线档分流地线采用JLB40-150型铝包钢绞线。 1.3本作业指导书适用于以高压油泵为动力,以相应钢模为模具的送电线路导线及避雷线的液压施工,接续管为圆形,压后是六角形。 1.4送电线路导地线液压施工中,除应按本作业指导书施工外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 1.5编制依据 官滩变-安澜变220千伏线路工程施工图及有关说明; 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》 (GB50233—2005); 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168-2002); 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》DL5009.2—2013; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册-送电工程分册》 《国家电网公司电力建设安全工作规程(线路部分)》 《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施(试行)》 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-2013) 《铝绞线及钢芯铝绞线》(GB1179-1983) 《光纤复合架空地线》(DL/T832-2003)

线路架设施工方案设计

(三)各级管理人员职责 1.现场工作总负责人:对所需工作全面协调,对本施工四方案进行审核。 2.工程技术总负责人:对施工质量进行技术交底以及把关,对 本施工方案进行审核。 3.工作票负责人:编制施工方案,做好危险点分析;履行安全 责任;填写工作票及办理工作票相关手续,负责对整个工作面现场 工作人员的分配等,随时监护工作班人员遵守现场劳动纪律和安全 工作规定,安排人员准备所需的材料、工具,若作业过程中发现问 题及时与工程总协调联系解决,必要时在指定专责监护人情况下可 以参加工作。 4.安全员:履行安全责任,校核施工方案,对整个作业过程进 行安全监督,及时指出并制止工作中存在的不安全行为,随时监护 工作班人员遵守现场劳动纪律和安全工作规定,若作业过程中发现 问题及时与工作负责人联系解决。 5.材料供应负责人:安排人员准备工作所需的材料、施工机具、仪器及仪表等。

6.质量检验负责人:依照本施工方案的相关规定,做好整个施工过程的质量监督、把关及验收工作。 7.工作班人员:履行安全责任;认真服从工作负责人的安排,在得到工作负责人安全技术交底后,履行确认手续;发现现场安全措施不适应工作时,应提出异议;严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动防护用品;对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,做到不伤害自己,不伤害他人和不被他人伤害,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。 (四)主要工器具及仪器仪表配置 主要工器具及仪器仪表配置表

(五)安全工器具配置 安全工器具配置表 (六)作业方法 6.1施工准备

6.1.1 技术资料:设计图纸、施工规范、安全措施、施工方案; 6.1.2 人员组织:技术负责人、施工负责人、安全质量负责人 和技能人员; 6.1.3 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进 行检查和维护; 6.1.4 施工材料准备:导地线、绝缘子、压接管、金具螺栓等。 6.2施工操作 6.2. 1在放线区段每基塔的塔顶均安装了一只两吨三轮朝天滑车,一级引绳置于滑车中间轮在上扬塔,应提前安置好压线滑车; 在转角塔,应提前调整好滑车预偏角。 6.2. 2 二级引绳:当作业区段的一级引绳全部放通后,通过塔顶的三轮朝天滑车,人工牵引一根二级引绳。 6.2. 3三级引绳:二级引绳牵通后,使用专用小型牵张机牵引一根三级引绳,然后再利用这根三级引绳,以一绳牵三绳的方式牵

导地线连接作业指导书

导地线连接作业指导书编码:PWJX-04 年月日

签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

第四节导、地线连接 1. 适用范围 1.电压等级10kV配网工程 2.电气类别导、地线连接施工 2. 依据及引用文件 序号标准,文件相关章节条款 1 GB 50233-2005《110kV~500kV架空电力线路施工及验收规程》第七章第四节 2 DL/T 5168-2002《110kV~500kV架空电力线路施工工程质量及评 定规程》 第五章第四节 3 SDJ 226-1987《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》 4 Q/DSG11105-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》第一编第四章 5 中国南方电网基建工程质量WHS控制作业标准

主要作业内容 Y Y Y N 施工条件 施工准备 导线连接 质量检验 下接紧线工序 Y

4.1本工序作业前施工条件 序号项目内容确认人说明 1 任务单根据本单位实际设置内容(包含本项工作)。本工序施工负责人经审批 2 图纸设备更动、设计图纸本工序施工负责人经审批 3 预算材料表主辅材料本工序施工负责人经审批 4 施工方案施工措施、安全技术交底(项目部级)。本工序施工负责人经审批 5 相关证照根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证件。本工序施工负责人有效 6 确认上一工序检查合 格 导、地线已展放到位本工序施工负责人 4.2施工准备 序号项目内容说明 1 人员配置 根据工程量的大小配备足够施工人员。施工现场明确施工负责人、 技术负责人、质安员、安装施工作业人员组织到位。技术岗位必须持有与作业工种、相应、有效的上岗证。辅助工不得从事电气设备安装等专业工作。 2 施工内容相对应的材 料压接管、电力脂、砂纸、绝缘套 压接管的规格、型号确保与架设的导、地线规格相适 配,制作导线连接试件送试验室作拉力检验,经检验 符合规范要求后才能在施工中使用。不同规格、不同 生产厂家的导线应分别制作试件检验。

电连接压接作业指导书

压接式电连接安装作业指导书 电连接采用压接型施工工艺,经近年来运行考验,此工艺能够减少检修工作量,对设备稳定和减少设备故障有极大促进作用。压接型电连接虽然好处较多,但施工安装工艺复杂,倘若压接不当将为今后设备运行埋下隐患,对此必须认真学习电连接压接工艺,熟练掌握各个环节工艺要求,确保电连接压接正确,工艺达标,实现内实外美。 一、电连接安装工艺: 1、电连接安装位置确定测量:进行现场勘测,确定安装电连接位置,并使用激光测量仪测量安装处承力索与接触线铅垂距离,并在钢轨内沿做好标记。 2、确定安装电连接形状:根据现场测量承力索与接触线铅垂距离(结构高度)确定电连接安装形状:对于结构高度<1M,电连接按照承力索与接触线呈C型安装;对于结构高度>1M, 电连接按照承力索与接触线呈S型安装。 3、电连接安装要求:登高作业人员将安全带系在承力索上,先用砂纸将承力索、接触线安装电连接位置的灰尘和氧化物打磨干净,并在安装位置涂抹电力复合脂。承力索、

接触线电连接线夹应垂直安装,上下对齐;安装后接触线电连接线夹处导高不应低于最近吊弦处的导高。股道电连接在任何温度下,均应垂直安装,且应在同一断面内。 4、电连接压接过程中技术标准及注意事项: 1)电连接线夹安装时,接触线、承力索、加强线、电连接线与线夹接触面进行表面氧化膜清洗,导线清洗长度不应小于连接长度的1.2倍,清洗后导线接触面需涂电力复合脂。 2)电连接线所用材质规格、线夹型号及安装形式应符合设计要求,不得有接头、压伤断股、散股现象,并预留因温度变化而产生的位移长度。 3)电连接安装位置应区分不同锚段、不同温度要求,同一悬挂接触线、承力索间的电连接应垂直安装,接触线与承力索电连接线夹应在同一垂直面上,股道间电连接正常温度时应保证点连接线垂直于正线,施工偏差为±100mm。 4)电连接安装位置,横向电连接距悬挂点2m左右,股道电连接距悬挂点5m左右,线岔电连接距悬挂点10m 左右,施工偏差不大于±500mm。 接触线电连接线夹处接触线高度应不低于最近吊弦处的悬挂高度,施工允许偏差0-3mm。 5)电连接线长度正确,弧度、弛度符合标准,在任何情况下均应满足带电距离要求。除股道电连接外,承力索与接触线之间均压接成“S”形电连接。 6)压接使用生产厂家提供专业压接工具,液压泵的压

导地线压接

宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程导线压接作业指导书500kV江南变~楼子河变输电线路工程 导线压接施工作业指导书 宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程项目部

批准:日期:审核:日期:编写:日期:

目录 1 适用范围 2 工程设计概况 3 液压施工操作 4 压接试验 5 质量控制要点附件液压机参数

宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程导线压接作业指导书1.适用范围及目的 本措施适用于宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程导线压接施工作业。 目的是阐明设计意图和技术要求,确保液压质量满足规程要求2.工程设计概况 2.1.导线规格及配套压接管型号: 2.2.导线的机械性能参数:

液压施工操作 2.2.1.导线耐张线夹(NY-400/35、NY-400/50)的穿管见下图 1—钢芯;2—钢锚;3—铝线;4—铝管;5—引流板 导线耐张线夹(NY-400/35、NY-400/50)的穿管 一、剥铝股: 1.如图(a)所示,自钢芯铝绞线端O向内量处OP=L2+△L+20mm绑线P 扎牢一道(事先量出钢管的长度L2); 2.自O点(钢芯端头)向内量ON=L2+ΔL处画一割铝股印记N; 3.松开原钢芯铝绞线端头的绑线P。为了防止铝股剥开后钢芯散股,在松开绑线后先在端头打开一段铝股,将露出的钢芯端头用绑线扎牢。然后用切割器(或手锯)在印记N 处切断外层及中层铝股。在切割内层铝股时,只割到每股直径的3/4 处,然后将铝股逐股掰断。 注:ΔL为钢管液压时预留伸长值,它与钢管直径、壁厚、钢模对边距尺寸及压模数都有关,其值应通过试压而取得。在确定该值时,比

导地线液压作业指导书资料讲解

750kV乌-吐-哈输电线路工程Ⅱ段导地线液压作业指导书 750kV乌-吐-哈输电线路工程Ⅱ段 陕西送变电工程公司项目经理部 2009年9月

批准: 日期:审核: 日期:编写: 日期:

目录 一、总则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2适用范围及目的 (1) 二、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2工程技术参数 (2) 2.3液压管尺寸 (3) 三、液压施工 (4) 3.1液压施工工艺流程 (4) 3.2液压前的准备 (4) 3.3液压操作 (7) 3.4液压操作规定 (15) 3.5液压质量检查 (17) 3.6液压安全保证要求 (17) 3.7液压工器具配置表(每组) (18)

一、总则 1.1编制依据 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87) 《750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50389-2006) 《750kV架空电力线路施工质量检验及评定规程》(Q/GDW 121-2005) 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路部分)》(DL5009.2-2004)《750kV架空送电线路张力架线施工工艺导则》(DL/T 5343-2006) 《750kV乌-吐-哈输电线路工程电气图会审纪要》 《750kV乌-吐-哈输电线路工程总说明书》 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版) 我公司《质量、环境、职业健康安全三合一管理体系》和相关程序文件 1.2适用范围及目的 本作业指导书适用于750kV乌-吐-哈输电线路工程架线施工导、地线液压连接施工作业,供各项目分部、施工队、技术部、质检组、物资供应等部门使用。本作业指导不能替代有关技术文件和标准,而是对有关技术文件和标准的补充和细化。本措施自审批后生效,本工程放线施工结束后自然失效。 本指导书目的是指导本标段导、地线液压作业施工,使导地线液压连接作业标准化、规范化,施工质量、工艺标准达到设计及规范要求。

架线施工方案

35kVXXXT接XX线线路(工程) 线路架设施工方案 批准: 审核: 编制: XXXXXX有限公司 2012年03月 35kVXXXT接XX线线路架设施工方案 目录 一、编写依据及适用范围 二、架线工程概况 三、工程施工及劳动力组织 四、架线施工技术要点 五、架线工程质量保证措施 六、架线工程安全保证措施及要求 1.说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于35kVXXXXXT接XXXX线线路工程导地线架设。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1.《35~110kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2.《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3.《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 2.架线工程概况 2.1施工内容 1 工作范围及主要工作量

导线采用钢芯铝绞线,其型号为JL/G1A-120/25。地线为JGX-35稀土锌铝合金镀层钢绞线。 1.导线JL/G1A-120/25 2.地线 JGX-35 2.3 导地线塑性伸长处理 导线和地线的塑性伸长对弧垂的影响采用降温法补偿.架设JL/G1A-120/25导线时按降低温度25℃补偿塑性伸长,架设JGX-35地线时按降温10℃补偿 2.4 气象区及污秽区划分 本施工段全部桩号处于Ⅱ级气象区。 2.5地线运行方式 全线架设2根避雷线做为直击雷保护,并逐基装设人工接地装置。 3、工程施工及劳动力组织: 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下:

导地线压接作业指导书

附件2: 《施工作业指导书》分析表

乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书 编码:SDXL-ZW-10 湖南鸿源电力建设有限公司 海南项目部 2013年06月

批准: 日期: 审核: 日期: 编写: 日期: 目录 1 工程概况、适用范围 (1) 2 编写依据 (3) 3 作业流程 (3) 4 安全风险辨析与预控 (5) 5 作业准备 (7) 6 作业方法 (7) 7 质量控制措施及检验标准 (13)

1 工程概况、适用范围 本工程起于拟建乐东望楼220kV变电站110kV构架,止于乐东110kV变电站110kV构架。本 工程线路全长39.21km,全线除望楼变电站出线段为三回路(此段约700米已列入乐九线改接入望楼站工程),其她均为单回路,导线截面为240mm2,全线架设双地线;一根选用OPGW-24B1通讯光缆,一根选用JLB23-70铝包钢绞线。 本工程新立单回直线塔99基,耐张转角塔20基。地形:丘陵68、63% ,山地19、89%,平地 11、48%。运输:汽车运输20km 人力运输0.4km。本工程主要跨越为:313省道、110KV电力线3 次、35KV电力线2次、10KV电力线37次以及通信线路、低压线路、房屋、果园、棚房、鱼塘、河流数次。 本作业指导书适用于乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导、地线液压压接作业。 名称规格耐张线夹/耐张管接续管补修管 导线钢芯铝绞线JL/LB1A-240/40 NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240 地线钢芯铝绞线JLB23-70 NY-70BG JYT-70BG JX-70BG 铝包钢芯铝绞线用耐张线夹规范 型号 适用导线主要尺寸(mm) 截面 (mm) 钢芯 直径 (mm) 导线 外径 (mm) D d L D1 d1 L1 L2 d2 NY-240/40BG 240/40 7、98 21、66 36 23、0 400 18 8、7 120 70 18 压缩型避雷线用耐张线夹规范

导地线架设施工方案

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 导 地 线 架 设 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 导地线架设施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路架线施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在架线时的施工。 本方案规定了各个施工环节的施工方法和要求,在特殊的地理环境下,人力机械放线相配合,紧线、耐张塔平衡挂线、附件安装等配套施工方法,同时规定了架线施工的设备及机具的配置要求。本方案不能替代有关技术文件和标准,只是有关技术文件和标准的补充和细化。 二、编制依据: 输变电工程达标投产验收规程DL/T5279-2012 接地装置施工及验收规范GB 50169-2006 输电线路施工机具设计、试验基本要求DL/T875-2004 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》 GB50233-2005杆塔工频接地电阻测量DL/T887-2004 架空送电线路施工及验收规范GB 50233-2005 《跨越电力线路架线施工规程(DL/T5106-1999)》

《娘拉乡35kv输变电电工程二标段施工组织设计》 《电力建设安全工作规程架空送电线路部分》 (DL 5009.2-2004)线路所经过地区的调查资料 国家电网公司质量/职业健康安全管理体系文件 三、工程概况 1、本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。全线均为铁塔,共计59基, 四、主要技术参数和特性 (1)线路主要技术参数和特性 线路额定电压:35kV 线路起止点及长度:本工程线路起于白扎35kv变电站开关柜止于娘拉乡35kv变电站。线路为单分段回路,路径总长度约13km,导线分裂数:单根。 地形情况:海拔高度3600~4600m。一般山地60%,高山大岭40%。 主要气象条件:最大风速为27m/s,覆冰厚度为5mm,最高气温为29℃,最低气温为-25℃,年均气温为4.6℃。 导线型号:JL/GIA-150/25 型钢芯铝绞线; 地线型号:本工程地线采用1x7x7.8-1270-B镀锌钢绞线。

导地线压接施工安全风险辨识及预控措施

编号:AQ-JS-08989 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 导地线压接施工安全风险辨识 及预控措施 Safety risk identification and pre control measures of conductor wire crimping construction

导地线压接施工安全风险辨识及预 控措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 安全施工作业票编码:SDXL-ZW-10-01/01 序号 危险名称 风险种类 风险等级 风险控制措施 1 重的物体 物体打击 可接受的风险 1.及时清除道路上的障碍物。

2.重大物件不得直接用肩扛运。 3.抬运时应步调一致,同起同落,有人指挥。 4.运输工器具牢固可靠,每次使用前进行检查。 5.雨雪后抬运物件时按规定落实防滑措施。 6.用跳板或圆木装卸滚动物件时,应用绳索控制物件。物件滚落前方严禁有人。 7.搬运液压泵、钳时步调一致,避免砸伤人员和损坏设备 2 割线时不按安全规程规定程序作业 物体打击 可接受的风险 切割导地线时线头绑扎牢,有固定措施,防止线头回弹伤人 3 尖锐的物体 刺伤 可接受的风险

1.穿戴安全防护手套。 2.注意手的位置 4 压钳操作不当 夹伤物体打击设备破损 可接受的风险 1.检查机械性能应完好。 2.严格执行操作规程,压接时手指不得伸入压模内。 3.操作人员必须经过技术培训并持证上岗。 4.检查高压软管、液压钳体及顶盖的接触口是否完好。高压软管、液压钳有裂纹者严禁使用。 5.液压机启动后,应先空载2~3min,检查各部位运转情况。 6.放入顶盖时必须使钳体与顶盖吻合,压接钳活塞起升时人体不得位于压接钳正上方 5 压接机具不合格

导地线架设施工方案范文

导地线架设施工方 案

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 导 地 线 架 设 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段

导地线架设施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路架线施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在架线时的施工。 本方案规定了各个施工环节的施工方法和要求,在特殊的地理环境下,人力机械放线相配合,紧线、耐张塔平衡挂线、附件安装等配套施工方法,同时规定了架线施工的设备及机具的配置要求。本方案不能替代有关技术文件和标准,只是有关技术文件和标准的补充和细化。 二、编制依据: 输变电工程达标投产验收规程 DL/T5279- 接地装置施工及验收规范 GB 50169- 输电线路施工机具设计、试验基本要求DL/T875- 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》 GB50233- 杆塔工频接地电阻测量 DL/T887- 架空送电线路施工及验收规范 GB 50233- 《跨越电力线路架线施工规程(DL/T5106-1999)》 《娘拉乡35kv输变电电工程二标段施工组织设计》 《电力建设安全工作规程架空送电线路部分》

(DL 5009.2- ) 线路所经过地区的调查资料 国家电网公司质量/职业健康安全管理体系文件 三、工程概况 1、本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。全线均为铁塔,共计59基, 四、主要技术参数和特性 (1)线路主要技术参数和特性 线路额定电压:35kV 线路起止点及长度:本工程线路起于白扎35kv变电站开关柜止于娘拉乡35kv变电站。线路为单分段回路,路径总长度约13km, 导线分裂数:单根。 地形情况:海拔高度3600~4600m。一般山地60%,高山大岭40%。 主要气象条件:最大风速为27m/s,覆冰厚度为5mm,最高气温为29℃,最低气温为-25℃,年均气温为4.6℃。 导线型号:JL/GIA-150/25 型钢芯铝绞线; 地线型号:本工程地线采用1x7x7.8-1270-B镀锌钢绞线。 主要材料指标:

架线施工方案

35kVXXXT接XX线线路(工程)线路架设施工方案 批准: 审核: 编制: XXXXXX有限公司 2012年03月

35kVXXXT接XX线线路架设施工方案 目录 一、编写依据及适用范围 二、架线工程概况 三、工程施工及劳动力组织 四、架线施工技术要点 五、架线工程质量保证措施 六、架线工程安全保证措施及要求

1.说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于35kVXXXXXT接XXXX线线路工程导地线架设。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1.《35~110kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2.《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3.《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 2.架线工程概况 2.1施工内容 1 工作范围及主要工作量 导线采用钢芯铝绞线,其型号为JL/G1A-120/25。地线为JGX-35稀土锌铝合金镀层钢绞线。 1.导线JL/G1A-120/25 2.地线 JGX-35 2.3 导地线塑性伸长处理 导线和地线的塑性伸长对弧垂的影响采用降温法补偿.架设JL/G1A-120/25导线时按降低温度25℃补偿塑性伸长,架设JGX-35地线时按降温10℃补偿 2.4 气象区及污秽区划分 本施工段全部桩号处于Ⅱ级气象区。 2.5地线运行方式 全线架设2根避雷线做为直击雷保护,并逐基装设人工接地装置。 3、工程施工及劳动力组织: 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,

确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

接地施工作业指导书正文

一.工程概况 本工程线路从220kV搬罾开关站出线后向西走线,经李家沟,于金台场附近跨至在建兰渝铁路西侧,经孙家湾、老房沟,在陈家湾附近跨过在建兰渝铁路支线,经赵家坝、驴鸣坝后进入荆溪220kV变电站。线路总体走向由北向南走线。 本工程线路全长2x13.198km,双回路建设,线路全长2x13.198km,新建铁塔基础及铁塔组立40基,曲折系数1.3。其中直线塔16基,耐张塔24基,终端塔3基。基础主要采用斜柱式基础、掏挖式基础,基础和铁塔全部采用地脚螺栓连接。 本工程导线采用2xLGJ-400/35,最大使用张力2x39480N,地线采用OPGW-24B1-140,最大使用张力21194N。 二. 编制说明 为了确保本工程铁塔接地施工质量,达到创优标准,特编制本作业指导书,对接地坑开挖的施工、工艺与埋设质量做统一要求。本作业指导书是对接地施工图纸的进一步说明与补充,与接地施工图不符之处,以施工图说明为主。 三.接地施工概述 本线路工程每基铁塔都需埋设接地装置,各塔选用的具体接地装置形式详见《塔位明细表》,其主要的安装方法详见接地安装图,所埋设的接地装置应避开地下设施及房屋等,埋设的深度和长度都应达到设计值,并达到相关的接地电阻值要求,当接地电阻不能满足要求时,应在埋设的接地装置上加埋接地圆钢或者加埋接地模块。对少数的铁塔采用集中接地模块,同时为保证两端电站的出线段耐雷水平,N1-N6,N34-N39段铁塔工频接地电阻应小于7Ω。 本工程接地装置型号有:丁型、JD型接地。 具体参数如下:

接地体大方框长一般按照图纸要求进行开挖,若跟开较大,应适当的增大接地大方框和坑底深埋小环长度。 四.施工方法 4.1材料加工 1)接地引下线、热镀锌预制件、接地模块由项目部制定合格生产厂家并运送至材料站,在施工现场分基埋设。 2)在加工大方环与射线时,材料站宜将方环与射线交点处一次性焊接好,但考虑到因长度较大,总重量较重,施工运输不便,可使方环不闭合,将重量控制在200kg内,以便于施工运输。 3)杆塔集中接地装置(带接地模块)的接地大方环四个交点处应焊接400mm 长的φ10圆钢与扁钢预制件(与接地模块连接)。各放射端点处直接焊接与接地模块连接的扁钢。 4)材料站发料时,将单基接地材料配齐,以便于施工队现场埋设到位。 4.2接地坑开挖与接地装置的安装 1)接地沟尺寸(宽度×深度):一般平地及耕地采用0.4×0.8m,松沙石0.4×0.6m,坚硬岩石地区0.3×0.4m。基础底板嵌固在岩土中,深埋小方环可提

相关文档