1.回路开路:

当某回路报回路开路故障时,主机CRT上将会显示出一连串的探头故障,这时一般消防控制中心保安值班人员看到会比较慌,怎么那么多故障,几十甚至上百个故障开路,整个回路大部分几乎开路了,这么多问题怕领导看见了该咋办啊……

解决办法:消防维保人员接到报修紧急电话之后,立刻赶赴现场,这时应引起重视,保持冷静,根据CRT电脑图形显示出来的信息马上找到所报回路的楼栋号、主机号、回路号、楼层号、最好能具体查到到地址号。(前提:维保人员之前脑海中应对建筑物中的结构、装修、功能分区、消防报警主机、回路概况等有所了解,不熟悉现场再厉害的高手都是虚的***)

找到所在楼栋,所在回路地址号时,在主机功能面板上操作。选择《D-总线重新配置》(相当于二总线主机上的复位功能)对这一回路设备地址进行重新分配。对回路中的地址进行重新回收,等待两分钟,看看①+②总线串联跳接向前出去的探头能收到几个地址点,③+④总线串联跳接回来向后回收的探头又能收到几个地址点,向前/向后之间收不到的点就是其中断开故障位置,有些可能是在一个烟感&温感或一个手报&破玻按钮的接线端子上断路造成的,有可能是因为接线端子氧化,也有可能人为的装修或其它行为伤断对地的,最终会造成:收不到某个点,造成整条回路报故障。某个或多-个地址点报开路故障》》》》》》找到确定好收到点是在哪里时,前端和后端之前收到的点缺少那个或哪几个地址点时,对其建筑中所在位置马上进行判断,可根据CRT图形监控系统迅速找到其所从小到大地址自动寻码中断开的地方,然后这时大概能确定是哪里出问题了,安排人拿上万能表,螺丝刀,等工具包赶赴现场。对其环形总线两头来的电压进行检测,(先在底座上挑开一组总线,零线共用时可单独只挑开正线OK)万能表分别测试两端来的电压:是否有一方向总线来的电压足够,另外一方向总线来的电压没有或者欠压&不稳定:

A.如果所量电压一侧没电事实跟所言相符就说明没电压的那一总线方向前端有个地方断开短路了造成收不到这个点,没有形成环形总线,主机才报故障;

B.如果所量两端电压都有电,24V左右稳定电压跟所言不相符则说明此探头或手报之类的底座接线端子没有牢固,甚至可能是探测设备里面的导通元件已坏,造成供不到电,回路开路,这时可将底座的接线端子固定牢固,将探头或破坡设备拆下后量其电阻是否正常,或者直接更换一个新的探头或设备。将其更换安装完毕后等待数十秒钟或再重新分配总线地址,看收到的点会不会全,形成环形总线后回路故障是否消除。等到两端总线来的回路线路环形接通故障自会清除,谢谢@!

2.接口模块,非编码回路报故障:

非编码回路报开路故障,先让我们先了解下消防系统中,啥叫非编码回路,消防报警产品中有一种接口模块:(接口模块一般应用于消防系统中的单个探测区域保护)代表一个地址,出线端子出去可以接“若干”个火灾探测器,后面的探测器同属于一个地址,保护整个探测区域,任何一个探测报警,此模块地址就会显示,让人迅速了解赶赴现场)西门子的DC1192跟美国诺帝菲尔的FZM-1智能接口模块一样后面可以接入非编码式探测器,最多接入探测器25个,在非地码式探测器尾端应接入EOL终端器,国产二总线产品中海湾的接口模块》LD-8319编码中继器也是一种编码模块,用于连接非编码探测器,只占用一个编码点,一个中继器可带多只非编码型探测器,也可多种探测器混用,但混用数量不超过15只(JTG-ZW-G1A型点型紫外火焰探测器只能接3个)。接线时探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接LD-8320有源终端4.7KΩ。实际上所谓的终端设备就是一个终端电阻!诺帝菲尔FZM-1智能接口模块尾阻3.9KΩ。西门子的非编码回路电阻一般在5KΩ左右为正常.

解决办法:非编码回路报开路故障,顾名思义是接口模块出去后连接的探头或紫外探头有底座接线松动&进水元件潮湿或中间其中某个探头断开。

造成整个非编址回路总共串接的点收不全。电阻过小,接口模块上就会报故障灯,西门子的为闪闪黄&橙色,解决办法是拿出工程交接资料的施工竣工图纸找到非编码回路所在的准确位置,拿万能表分别测接口模块出去后的探头回路线是否连接通断,用万能表测末端探头电压是否有电压,最好两个人分别拿把梯子合作配合分段分段检查线路也行,抽点或逐个逐个找到所在没电压的探头,或者线路断开的线路位置。线松了&断开就拿工具使之牢固&连接,探头底座进水造成元件短路的就更换底座,或探头。注意总线回路中产品可能有极性,切忌“正负极”别接反了。维修好后,直接看接口模块上的等是否换成绿色正常运行显示,或者直接看主机重新分配显示,CRT上是否故障消失。(如果是一个人维修,时间紧急情况下,可以直接将末端的终端电阻拆开直接移到接口模块出来首端的第一个探测器上,把非编码回路本来设计探测区域上施工连接了(1-25内)数个非编码探测器的当成一个,后面默认的将被隔离不用。声明:这是一种不负责任的做法,看维保工作人员的工作负责任态度咯,不过海湾二总线接口模块后面接的探头灯会自动巡检,隔几秒钟就会一闪一闪的,所以外行人就能看出灯不闪就会怀疑探头坏了,线路断了之类的,建议最好不要为了省工作量随便更换末端电阻位置,造成设计的探测区域失去消防报警探测保护功能。出问题就惨啦……)

3.回路对地:

总线回路中有线路绝缘层被刮伤或损坏,造成回路电阻变小,回路传输信号受影响。造成主机接收探测器或者手报等设备不全,或者回路短路,开路等。

①《火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007》版中,3.2.14 条规

定:火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,该绝缘电阻值不应小于20MΩ。所以应用在消防调试过程中,回路总线报故障,判断一般对地电阻应大于20MΩ。(调试经验:一般回路总线长时对地电阻大于10MΩ也足够了)

②消防回路中电源线24V接地零线电阻应大于1欧姆。如果直流电压不稳定或者总是在消失后又出现电压说明电路输出端子没有供电,或者电路中间对地严重,或者电源线被刮伤。一般消防探测器、手报、声光等设备电压的范围在(15-28)V,为上下限。所传输线路长的情况下输出端口输出27~28V较好,防止中间电压损耗大,或者线路对地,电阻增大,产生欠压,探测器、模块等回路设备失去功能。

4.重要设备联动问题,智能手动盘启动的了,在主机CRT上远程

模块启动却启动故障,或者反馈信号难收,造成联动困难。

解决办法:①、远程模块联动设备故障:检查输入&输出或双输入输出控制模块的电源输入端子电压多少?是否在远程启动时模块继电器收到PLC指令,电压供给继电器动作,常闭触电断开,常开变闭合,导通线路,顺则启动设备。工程传统施工中常常看见施工方在控制模块联接设备的端子上并接了一个终端电阻,这是为了防止电路干扰,保持稳定用的。有时候也有可能是因为电阻松动,或者线头氧化造成远程传输控制命令信号故障。

②、无反馈信号:检查输入模块(专门监视模块)监视模块只连接了

总线和设备,不用专门电源供给电压。所以我们只要测末端电阻,监视模块上的线路是否松动,氧化…找到地方将其紧固。水流指示器因安装在喷淋支管上,所以检查监视模块故障时要爬闷顶天花,须注意安全-呵呵!

5. 回路报非编址火警:此故障比较少见,难处理。一般是整个回路报故

障的,几乎所有点报故障,或者有些还误报警,出现乱码,非编址火警,可能是年久由于回路中有些探测器线路松动&氧化出现问题,可能是手报松动,误按,甚至误联动。这些都是难已意料的。乱码这种事比较难解决,可以先试着向解决回路开路样先总线重新配置,或者总线重新分配地址,看收回来的点缺几个。判断之后像“1”一样解决问题。实在不行,就要花“几旧水”

请专门厂家调试人员来处理,电脑软件插上串口连接消防主机来收一收回路,电脑编程问题难解决的,技术活嘛。必须的,呵呵!俺师傅就是西门子厂家技术人员哈***

6.回路中部分探测器处于漂移或游离状态:此问题也很少出现,也简

单容易解决,一般是由于回路中久了运行固定,没有更新,每次都是分配这个地址码,天气下雨潮湿&打雷震动使部分探测器处于装修休眠状态,电压传输不稳定或者总线回路部分地址处于游离中。这种问题可以看成一般轻微故障,待主机传输线路运行一段时间自会消失,或者在主机上重新配置,分配地址。更新回路,使部分探测器变成清醒状态,回到正常工作功能。

7.系统中几个回路报故障,整个主机崩溃:这种情况极少出现,因为

消防主机系统中一般回路与回路之间是单独分开的,每个回路都有限量的地址点,独立互不干涉影响。因一条回路影响整些回路的一般极少出现,但万一出现了可能就很难解决了,主机编程拿回厂家给重新注册了也难吧。出现这种问题,只能是大挑战了,准备好头疼才行啊。解决好本技术的能成真正专家了!Don’t 拍“砖”*呵呵***

8.消防防火卷帘:防火卷帘在消防火灾中起到分隔防火分区,阻止烟雾蔓

延的作用。消防防火卷帘靠电机转轴拉动来调节卷帘上下高度,但指挥电机运行的靠专门的卷帘电控箱,通过主机总线出来模块到电控柜,电源供给电控板继电器,动作,联动电机拉动转轴。从而调节卷帘上下。

A.在维修消防防火卷帘时,除了转轴&电机材料或者卷帘防火钢产品问题比较难处理外,其它的大部分故障都取决于解决电控箱故障问题。远程模块联动故障解决办法在“问题4”已经讲过。

B.在这里主要解释电控箱故障解决办法:熟悉电控箱里面接线端子作用,是三相380V进供电,相线编码要调好。接线端子上&下限位,烟感一级&温感二级,复合报警接线端子要清楚,模块24V电源,设备输入端子熟悉,注意不能乱接。调卷帘门上下运行限位要两个人配合,在电机上打开限位盖子,仔细认真,减少误差,慢慢调!注意电机安装高度都有点高,或者天花闷顶上面,高空作业爬入闷顶等要注意身体安全!恐高症者*建议最好安排在下面观察限位,呵呵。

C.除了电控箱盖上按钮可以手动控制卷帘运行,现场卷帘门侧边1.3-1.4M高处还装有供紧急情况疏散人员控制按钮,注意接线正负极性方向要正确。防止火灾逃生时慌张按上》卷帘却相反运行向下,隔断通道。造成逃生人员绝望……

D.防火卷帘有时候不能控制,现场手动按钮启动都不行,只能下不能上,一按电控箱里面的断路器总是自动断开断电,解决要先查明电机上的整流器是否烧坏(整流器在电子技术中起到整理滤波交流电变直流电的功能)或者检查电控箱里面电路板保险丝是否烧坏,颜色判断、万能表检测都行。检查整流器还行,更换整个电控板试试,里面元件坏了自己一时间不会修,是必须换的!

9.防排烟、消火栓、自动喷淋灭火系统故障:这些联动设备系统偶尔

出现故障是正常的,要么是因为模块联动端子松动问题,启泵按钮、排风阀电磁铁生锈不动作、末端电阻不足,对地等线路问题,要么是因为设备本身已坏,元件损伤,管网&喷头漏水等所造。这些都是消防工程几个系统的通病,解决问题套路跟前面解决防火卷帘门差不多。慢慢积累经验了就熟练了。注意消防水系统比较重要,其中湿式报警阀,主泵&稳压泵运行原理逻辑关系首先要弄懂,消火栓、自动喷淋灭火系统跟自动报警系统(按防火分区抽检探头试报警功能)一样每月要进行检查测试才行。以保证消防设施最基本的报警和灭火联动功能。

(附:国内比较有名常用水泵厂家品牌:上海永龙阀门厂、上海凯泉泵、上海东方泵、广州第一水泵厂、白云泵,江西新瑞洪泵、南京爱尔斯泵等厂家。

10.气体灭火系统故障:气体灭火作为一个独立的系统存在消防工程中,

有些也有报警主机跟气体灭火主机是同厂家牌子的.这种造价比较省,国内的海湾、松江、三江等比较有名的消防报警公司都有气体配套的兼容主机.当然也可以单独用其它厂家的(深圳云涛、开胜、南京金枪鱼等),中间只要通过一个模块连接到消防报警主机上,就能联机报警。联动还是在气体灭火主机上控制(接好主机勿须调试),原理:通过保护现场的开关量探测器报警给信

号主机,命令主机外接出的区域官网气体瓶罐终端瓶头阀,继电器动作电磁阀启动,选择阀打开。压力开关启动,从而喷出气体,30S时间延时报警后,顺着管道到达所设区域灭火。每个保护区域现场有手控开关,启动气体,延时,灭门灯,声光报警等…这些在主机上接线端子都一一对应的,维保过程中发现问题根据电路图拿万能表对线路就行了。有些探头会亮巡检灯,可以从灯看上系统运行正常,巡检灯不亮的可以用烟枪在下面试一下报警功能(或者拿线直接在端子上短接给信号),烟感一级火警启动警铃,温感二级火警(复合火警)联动声光和启动确认。

——常见问题&故障解决办法总结

二总线消防系统维保跟环形总线差不多,只是线路是采用二总线至传输的。国产的消防主机几乎都采用二总线技术(按新国标要求)每个地址点是电子编码式或者二进制现场拨码式两种。(听说松江的3102型可以在主机上编码),国产消防报警系统发展已经达到一定程度,产品趋势是越做越简单,越容易理解操作了。》》》二总线系统由于每个地址点都是独立的,维保起来比较简单,其实上面环形总线系统总结中已经多多少少提到二总线的维保技术,海湾产品就是个代表,中国消防产品领航军!其它设备联动检查维修方面技术跟环形总线联动设备维修套路一样。依据本人之前在深圳市泛海三江电子有限公司学习消防主机调试经历,实践消防施工安装、维保经验,总结出以下要点:

1.熟悉编码图纸,根据现场能够迅速判断位置。国内很多中小型消防施工单位接的项目一般比较小,采用国内二总线报警系统来维护消防安全有造价低,方便懂易通等优势,工程可能少没有做电脑CRT消防监视系统。这给我们消防维保造成一定的难度,工程交接时保存有底图就最好,最好的是有电子存档下来的工程。有些老建筑可能已经使用10几年了,编码表,图纸早就已经不见了,这给维保造成一定的困难。所以在维保时,最好要求甲方找到那些消防报警施工竣工图,编码表等交接资料,以防万一出现故障找不到点。

2.主机显示探测器丢失故障:说明探头线路松动氧化或者被拆,这时根据主机显示探头地址码看竣工图纸找到位置,赶赴现场,故障的那个探头总是会闪红色灯的,拆下来检查线路行,拆下来换一个新编好码的探头,再主机复位看再试试。

3.三江主机常报与Crt通讯故障,一般是PC-CAN接线端子匹配电阻松动或者其它硬件原因造成的,解决办法先断电,量接线板CAN2通讯端子末端电阻多大,再加匹配电阻。送电重新开机看看。通讯正常了就开心了!

4.其它线路问题故障:回路线路问题一般拿万能表检查,短路、断路都可以查出来。根据相关参数判断总线回路是否正常,模块电源、信号传输等是否正常。在此就不再啰嗦举例了,具体解决办法靠努力积累,加油!

结束语:

上述所总结的都是本人大学实习期将近毕业阶段工作+生活所接触的总结,刚毕业走出社会,很多事,新技术都在起步学习。有些是我知道原理亲手实践积累的,有些是我看着别人做请教&问懂或偷学的…有些总结可能过于片面,甚至不妥之处请指教。呵呵,我是个新手,理论还好,操作起来还不太熟练。所以,我想沉下去,现场干施工亲自实践,多学技术。尽力学会环形回路主机调试——下个月开始也许要换工地了,应该会继续呆在广州,听从师傅安排,呵呵。海富消防维保这份临时工作暂且可以告一段落了,这里让我接触了很多以前没看过的先进东西,学到了很多。我想没有更好的语言表达感谢比上努力工作来感恩师傅对我的教诲了。将决定默默藏在心里,努力工作,打好技术,付出实践,创造社会价值才是对师傅最好的感谢了!谢谢…以后哥会继续努力的!不断积累,总结,也分享,呵呵*&&**感谢各位前辈的支持.◎

《深夜日志》想感谢一个人:

他,一开始和我相识是在无意中,茫茫网络人海中,就在一刹那的恢恢瞬间,加入消防技术交流群,我成了新来的;那时,我称呼他为消防前辈。

他,一开始和我聊天的时候是在一个问题上,大家在群里面共同探讨一个RTV场所消防背景音乐与应急广播切换问题时,吵起来了,对方是做施工的,现场经验足足可以顶很多人;而我是刚从暑假设计院实习回来学校上课的,设计者设计时很少考虑到现场施工,只注重规范,按照要求设计,那次…我们吵起来了。争的不害羞,俗话说好:不吵不相识,呵呵!相识了。

他,后来给了我一些建议,像质问我这个后辈似的问我对消防水系统了解多少?消防高空水泡了解多少?我那时郁闷了,想起自己并不是学水这个专业的啊,于是背后在查书,去图书馆翻阅相关规范,网上经常百度消防高空水泡等消防资料……他还建议我要想以后真正做消防,最好去买本书,专门系统的全面概括的了解、学习。后来,我知道听教了。那时,我称呼他为高手、专家!心里暗暗佩服着……

他,有次在群里面跟大伙吹水,有前辈说请他喝酒,他说不抽烟不喝酒的,那次我知道技术人员是怎样炼成的了,他说他喜欢喝茶,那次大伙一起在吹牛说广州话。这次我跟他没有像上次那样为了学术问题吵-快乐聊天!

后来,毕业实习,在学校无数招聘中,放弃了其它非消防工作岗位,我进了三江,中国消防前三大有名的报警产品之一。由于是我喜欢感兴趣的工作,那时我上手算快,跟着三江的师傅(也对我很好的三江师傅)去工地现场学习消防&安防施工、编码、调试。年尾出差时还跟他网上聊天,请教消防水泵原理问题。他开玩笑说没钱回家过年了,那天收了张6万块支票……

年后一段时间,他很少出现,在群里面大约几个月都消失了,没见他QQ上过线。那时大伙还惦记着,那西门子高手去哪里了?当时我在想他对我的影响,当初是他给我良好的建议,给我启发,给我触动,给我点燃激情的……

后来,大约过了些许月,他终于出现了,有前辈(认识他的朋友)在群里说他回家带孩子去了,那次终于见他在群聊天了,呵呵,一时间很多问题想请教他,却不知道当时想不起来有啥问题。只是终于盼到高手回来了。

再来,我在三江公司3月实习期到了,老细迟迟不跟我们谈转正,每天去工地,周末加班也没休息过。留与不留都该表态了,施工员工资待遇也…后来,清明节后逼得我们想走了,提出辞职,后来想挽留已经迟了,生活学

习受限制,工作安全、合同待遇上等谈不拢…只能宁愿选择离开,另谋让自己进步更快的工作了。一个不讲诚信、不信任自己员工、不给予自由的“节约型”领导是难以激发利用我们员工激情和创造力造价值的。制度难留人…

最后,我依然果断辞职了,并决定以后不再想进家族企业公司,失业迷茫的日子又开始了,当晚想到广州,远方的亲人。不知道该干啥?无意中当晚拨了几个电话,堂哥说去那里做安防,老豆说先回广州待待先。我在想,难道又要依赖家人吗,出来长大了,就不想再回去看家人为自己忙碌心忧了,那时拒绝了听家人建议,自己想还是做自己喜欢的职业,之前一直为之兴奋,为之激情的消防职业。在大学时,我就对消防系统充满了乐趣。并花了比其它同学数倍的精力去查阅、积累相关资料。一点一滴都在积累,网上厂家代理商、技术员、施工队一点一点在认识,编织关系……那么快就放弃了,不值得,我也舍不得。放弃一份自己喜欢干的事而逼着自己听从家人话去坐轻松安逸的办公室。很难,让我对消防说Bye bye!再见甚至告别我曾经深迷着的东西……夜晚的时刻拨通了他的电话,终于在他面前争取当他徒弟,去年的时候记得他也跟我说过要不要回广州,那时还不熟怕被骗就拒绝了。现在早已经是熟悉的人了,他对我的消防基础甚至个性应该了解……后来不知道聊到哪里,他说我身上有一种东西“执着”感动了他,最后终于给了我机会。叫我第二天来广州项目部报道,我当时如求婚的新郎,争取的东西终于接受了。心里百般开心,想以后又可以干消防了,将来要更加努力工作学习才对!新的开始,从梦寐以求想奋斗的城市,广州专做消防施工开始。

现在,来这里还有10多天就到两个月了,拜在他门下学到蛮多,从第一眼看到他接我,跟他亲近谈话时,让我感觉亲和力很强,微微笑着没有半点师傅架子。那时感觉原来一直在群里面聊的高手竟是这般平常,没有靓丽的车、象征身份的穿着…有的是心灵美好的内在,朴实低调的背包,一肚子的墨水,高深的技术!原先安排我跟着他去西塔施工学调试的,因为其他事安排我暂且在这消防维保,我当时一口答应愿意了,不因为啥,只因我喜欢消防!跟师傅认识到现在拜在他门下做事学习,也许这就是上帝安排缘份吧。

我觉得,人都应该有一颗感恩的心,就像我对之前在三江的师傅一样,现在他叫我麻烦啥事,合法范围内我都会尽量帮到,因为之前对我有恩。教会我很多学识、做人、工作等东西。这个师傅也不例外,我想以后都会跟他是朋友,更是师徒,也是上下级领导与员工,呵呵。早曾经我下定决心会踏实下来,稳重学习的,努力工作、激情学习、创造未来。现在的我暂时还没有啥家庭压力,有得最多的算是工作吧,所以,趁年轻,我应该多奋斗,主动学习、动手实践,靠付出积累经验,师傅都是从徒弟开始学起的,我想我应该感谢他,给我这个机会,继续做消防职业。让我坚持下去,做自己喜欢做的工作!谢谢他,他就是我的现在的师傅——卢师傅,呵呵。广州西门子厂家技术调试员-------卢牛牛!一日为师,就要终身为师,我会怀着感恩之情不断学习的,不断努力,不断积累,俺就是他的徒弟——小刘!现在是,以后是,将来也一直依然是!我会永远记得他的。

呵呵…天色不早了,转眼间又到了熟悉的半夜零晨,就写到这丫。明天周末还要工作。没有休息却心甘情愿,因为在这里,我的新团队,每个人都在努力,互相帮助,各抒己见,自由发挥自己特长,说出各自想法,建议被听取甚至被采纳,没有级别限制,这样感觉这种团队气氛很好。为了共同的目标,努力的氛围不错,我喜欢这!会坚持下去的……做下去!踏实学!

再叙…有机会将来老了出篇论文…此刻实在该刷牙睡觉了。白白8*** (附)消防系统中常见的问题、原因与处理

广州消防调试浪子-小刘-摘抄消防刊物学习

[提要]分析消防系统工程在施工、使用过程中所遇到的普遍性问题,找出产生的原因,提出相应的处理办法。

[关键词]消防系统;故障;原因;处理

一、火灾自动报警系统

1.系统组成

(1)控测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器。

(2)手动报警装置:手动报警按钮。

(3)报警探制器:区域报警器,集中报警,控制中心报警器。

2.系统完成的主要功能

火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法。

(1)探测器误报警,探测器故障报警。原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。

(2手动按钮误报警,手动按钮故障报警。原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。

(3)报警控制器故障。原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。

(4)线路故障。原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等工艺。

二、消防栓系统

1.系统组成

消防泵、稳压泵(或稳压罐)、消防栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消防栓报警按钮、消防栓系统控制柜。

2.系统完成的主要功能

消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法

(1)打开消火栓阀门无水。原因:可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。处理方法:检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水。

(2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵。原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。

三、自动喷水灭火系统

1.系统组成

闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。

2.系统完成的主要功能

系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头喷水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器动作,信号传输到消防中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。系统容易出现的问题、产生的原因、简单的

处理方法:

(1)稳压装置频繁启动。原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。

(2)水流指示器在水流动作后不报信号。原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。

(3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水。原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。处理办法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件。

(4)联动信号发出,喷淋泵不动作。原因:可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。处理办法:检查各连线及水泵本身。

四、防排烟系统

1.系统组成

排烟阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜。

2.系统完成的主要功能

火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,火灾区开始排烟,也可人为地通过手动控制装置进行人工操作,完成排烟功能。

3.系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理办法

(1)排烟阀打不开。原因:排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。处理办法:经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。

(2)排烟阀手动打不开。原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动。处理办法:检查手动操作机构。

(3)排烟机不启动。原因:排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。处理办法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。

五、防火卷帘门系统

1.系统组成

感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜。

2.系统完成的主要功能

在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时,感烟探测器报警,火灾信号送到卷帘门控制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到距地的位置(特殊部位的卷帘门也可一步到底)如果感温探测器再报警,卷帘门才降到底。

3.系统容易出现的问题,产生的原因,简单的处理办法

(1)防火卷帘门不能上升下降。原因:可能为

电源故障、电机故障或门本身卡住。处理办法:检查主电、控制电源及电机,检查门本身。

(2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升。原因:下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。处理办法:检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭接点。

(3)在控制中心无法联动防火卷帘门。原因:控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。处理办法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块检查传输线路。

六、消防事故广播及对讲系统

1.系统组成

扩音机、扬声器、切换模块、消防广播控制柜

2.系统完成的主要功能

当消防值班人员得到火情后,可以通过电话与各防火分区通话了解火灾情况,用以处理火灾事故,也可通过广播及时通知有关人员采取相应措施,进行疏散。

3.容易出现的问题及原因和简单的处理办法

(1)广播无声。原因:一般为扩音机无输出。处理办法:检查扩音机本身。

(2)个别部位广播无声。原因:扬声器有损坏或连线有松动。处理办法:检查扬声器及接线。

(3)不能强制切换到事故广播。原因:一般为切换模块的继电器不动作引起。处理办法:检查继电器线圈及触点。

(4)无法实现分层广播。原因:分层广播切换装置故障。处理办法:检查切换装置及接线。

(5)对讲电话不能正常通话。原因:对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。处理办法:检查对讲电话及插孔本身,检查线路。

七、结束语

以上是针对消防工程中的通病做一简单的分析和探讨,提出了简单的处理办法,希望能对消防工程的施工和使用有所帮助,使消防工程都能在保护国家财产和人民生命安全中发挥应有的作用。

Welcom:如有啥消防规范问题咨询,互相学习&交流技术的可以加本人Q→期待与您交朋友聊哦QQ:646904086 广州消防调试浪子- (中国消防技术交流群,“西门子牛牛”徒弟之—小刘,呵呵)

施工现场培训心得

施工现场培训心得 为期三个月的现场学习已结束一段时间,本人已开始投入办公室的设计工作,但在现场学习到的经验和教训让我受益匪浅,并对今后工作学习起到指导意义。 本人在项目上的主要工作是配合现场工作人员解决图纸的相关问题。同时学习各专业的图纸,了解各专业之间在现场常出现的“碰撞”问题。本人现场培训期间正赶上项目设备招标、采购、安装的过程,协助项目经理拟写招标采购合同等文本工作。同时参与有关太阳能即热技术施工安装质量控制的业务建设。 施工现场我能够看到厂房是如何建立起来的,对搭建流程、管道施工安装有所了解,看到厂房在未装修前,看到管道全部暴露的状态,更直观的看到管道与建筑的空间架构关系,帮助设计师理解多专业之间的协调关系。对于现场出现的问题,如管道与结构网架碰撞、预留洞等问题,使我们在以后的设计中更留心,加强与其它专业的条件沟通,避免或减少类似问题出现。 在项目上工作的这一段时间,与消防局打交道是让我印象最深刻的一次经历。该项目的消防报批已经经过了几个来回,我们和甲方再次带着图纸和回复意见与消防局协商。在交涉过程,我有些问题的处理方式欠妥,还不懂得与类似消防局等部门打交道。对于消防意见回复单,连格式都不规范,

连设计、校审签字栏都没有等问题,应该弄清楚对方要求后,回来做适当调整。态度上做到不卑不亢。针对甲方提出的问题,做出适当的解释,点到为止,没必要给他们过于详细解释,反而会弄巧成拙,牵扯出来不必要的问题。对于消防局提出的意见,在不违反规范的前提下,哪些是可以根据意见进行修改的,哪些修改是违背了我们的设计原则,若坚持我们的原则又可能带来不必要的麻烦。因此作为新设计师我有点困惑了还需要更多的实践经验,让我参悟其中道理。 设备在进场前要经过甲方、管理方、监理方、施工方等多方验收,确保产品合格后才允许进入施工现场。质量的把控在源头就要抓紧,避免不合格产品进入施工现场,避免因产品质量问题造成的重大责任事故。因此要求专业工程师认真核对设计的设备参数,也可减少返工等造成的工期延误。更是要求设计者在今后的工作中应尽量保证图纸控制参数要注明,并确保设计参数的详实、可靠。 通过现场学习,建议施工方、厂商在和设计者沟通时,可尽量采用设计语言,在图纸上清晰、明白表示你想要反映的问题,减少后续电话沟通的解释时间,也减少解释不清楚的情况,从而提高工作效率。而且,本人在现场的一段时间感觉项目部有大量的文本工作需要做,而且经常在格式上大量修改,各种更换模板,花费时间,占用人力。应通过平常的积累,多归纳总结,初期设计模板上多花些时间,形成较

现场管理工作总结

现场管理工作总结 我于xxxx年3月来到了xxxx项目部,该同志能够遵守公司及所 在项目部的各项规章制度,积极服从领导的工作安排,完成指派的各项工作任务,维护集体荣誉,思想上要求进步,积极响应公司的号召,认真贯彻执行公司文件及会议精神。工作积极努力,任劳任怨,认真学习相关知识,不断充实完善自己。 有着强烈的主人翁意识,随时关注公司发展,切身想到公司及项目部的利益,坚定公司会不断的发展、壮大,对公司的未来充满了热情与期望。 无论在工作还是生活当中,一直相信一份耕耘,一份收获,所以我一直在努力,不断努力学习,不断努力工作。热爱自己本职工作能够正确认真对待每一项工作,工作投入,按时出勤,有效利用工作时间,坚守岗位。 由于xxxx 项目是国外项目,工作中的困难语言上的交流,如果无法交流,那工作就根本无法进行。但我仍能以很短的时间融入到工作里,能够在学中干,在干中学,逐渐的已能够独立的与施工方交流。 根据项目的实际情况,我既要在现场监督指导当地施工方的工作,控制施工质量;又要在办公室对施工方所上报的工作量进行审核。在施工高峰期时,工作量是相当大的,但我仍然能坚持原则,在现场上严格要求施工单位,对于检查发现的施工过程中出现的质量问题,坚决要求施工方进行整改;对于施工过程中出现的技术问题,能够与施工方一起商量,找出问题的解决办法。在工作中有一定的预见性,对于施工过程中可能遇到的问题,能够及时的提醒施工方注意,并采取相应有效的措施应对或避免问题的出现,做到了不打无准备之仗。 在工作量核算方面,能够做好核算记录,杜绝了施工单位的重报、超报现象;对于施工方能够结合现场实际情况对每一笔工作量认真计算,对于在计

个税常见问题及解答客户端

个人税收管理 1.个税客户端申报的纳税人申报个人所得税(工资薪金)时,提示无税种资格认定。 解决方式:请联系主管税务机关检查税种认定时,是否将个人所得税(工资薪金)认定为自行申报,应为代扣代缴。 2.新办的机关事业单位纯扣缴义务人如何申报个人所得税(工资薪金)? 解决方式:分以下几步进行操作。1、登陆金三系统,“管理服务—税务登记—扣缴税款登记管理—纯扣缴义务人登记”,对扣缴义务人进行登记;2、“管理服务—税务登记—扣缴税款登记管理—扣缴税款登记”,对需要扣缴的税种进行登记;3、“管理服务—认定管理—税(费)种认定”,进行扣缴的税种认定。完成上述三个步骤,即可进行申报。 3.本地的单位,财务人员在外地,需同时申报两个省份的个人所得税,如何避免出 错问题? 解决方式:登陆不同省份的客户端下载地址,下载不同的客户端,分别进行申报(哪个省的企业,登陆哪个省的客户端操作,不要弄混)。 4.纳税人采用介质申报,到办税服务厅进行申报导入时提示征收品目不正确。 解决方式:由于纳税人无网络,则在第一次登录时未能下载基础设置,造成此错误。 解决办法是,纳税人到办税厅,请办税厅工作人员将自己企业的初始化文件导出到U盘,纳税人在个税客户端的“基础设置-信息获取-介质导入”功能里导入初始化文件,将已经 做好的报表先导出,并“清空数据”,再导入先前导出的申报表,或“清空数据”后重新制作申报表,然后进行申报缴款。 5.税务机关局操作人员如何对纳税人客户端重置密码? 解决方式:操作路径为“个人税收管理”-“申报”-“代扣代缴申报”-“个税代扣代 缴申报密码发放”。 6.申报个税工资薪金税费种认定有哪些要求? 解决方式:管理服务——认定管理——税(费)种认定,需要检查的有以下几个:① 征收代理方式必须是“代扣代缴”,不能是“自行申报”或者“代收代缴”②征收项目为“个人所得税”③认定有效期起止为税款所属期,因此至少要比当前月份早一个月(提前 时间过长也不可行,会产生欠税记录)。比如当前月份为2015年11月,有效期起至少是2015

完整版本带式输送机常见故障及处理方法总结汇总.doc

带式输送机常见故障及处理方法 序常见故障故障原因分析处理方法 号 一电动机故障 1 电动机不能1、线路故障1、检查线路 起动或起动2、保护电控系统闭2、检查跑偏、限位、后就立即慢锁沿线停车等保护,事下来3、速度(断带)保故处理完毕,使其复 护安装调节不当位 4、电压下降3、检查测速装置 5、接触器故障4、检查电压 5、检查过负荷继电 器 2 电动机过热1、由于超载、超长1、测量电动机功 度或输送带受卡阻,率,找出超负荷运行 使运行超负荷运行原因,对症处理 2、由于传动系统润2、各传动部位及时 滑条件不良,致使电补充润滑 机功率增加3、清除煤尘 3、在电机风扇进风 4、采用等功率电动 口或径向散热片中机。使特性曲线趋向

堆积煤尘,使散热条 件恶化 4、双电机时,由于 电机特性曲线不一 或滚筒直径差异,使 轴功率分配不匀 5、频繁操作 二液力偶合器 故障 一致,通过调整偶合 器充油量,使两电机 功率合理分配 5、减少操作次数 1漏油:1、易熔合金塞未拧1、用扳手打紧易熔 1、易熔紧塞或注油塞 塞或注油2、注油塞未拧紧2、更换“ O ”型密 塞运转时3、“ O”型密封圈损封圈 漏油坏3、拧紧连接螺栓更 2、液力4、连接螺栓未拧换密封圈和垫圈 偶合器壳紧,轴套端密封圈或 体结合面垫圈损坏 漏油 3、停车 时漏油 2打滑1、液力偶合器内注1、用扳手拧开注油 油量不足塞,按规定补充油量

2、输送机超载2、停止输送机运 3、输送机被卡住转,处理超载部 3、停止输送机,处 理被卡住故障 3 过热1、通风散热不良1、清理通风网眼,清 除堆积压在外罩上的 粉尘 4 电机转动联1、液力联轴器内无1、拧开注油塞,按 轴器不转油或油量过少规定加油或补充油 2、易熔塞喷油量 3、电网电压降超过2、拧下易熔塞,重 电压允许值的范围新加油或更换易熔 合金塞。严禁用木塞 或其它物质代替易 熔塞 3、改善供电质量 5 起动或停车液力联轴器上的弹性联拆去连接螺栓,更换弹 有冲击声轴器材料过度磨损性材料 三减速器故障 1 过热1、减速器中油量过1、按规定时注油 多或过少2、清洗内部,及时 2、油使用时间过长换油修理或更换轴

工地现场文明施工经验总结

工地现场文明施工经验总结 为进一步加强工地现场的文明施工管理工作,改善工地施工现场条件、生活环境、创造良好的城市环境和社会效益。根据厦门市建设与管理局关于加强文明施工管理实施的厦建工[2003]52号《厦门市建设工程文明施工检查评分标准》的通知及《厦门市人民政府关于控制扬尘污染的通告》我司在建设单位的配合下,秉承“营造美满,建设理想,服务八方,和畅发达”的经营理念,奉行“营造顾客满意产品、创造绿色环保工程、保障员工健康安全、诚信守法持续发展”的管理方针,贯彻实施ISO9001质量、ISO14001环境和OHSAS18001职业健康安全管理标准,导入CIS,实施优质名牌战略,创造优质达标工程。根据施工现场实际情况及施工总平面布置图,采取以下方案对施工现场进行布置: 一、在批准的规划红线范围内设置高2.4m的空心砌块围墙,围墙内外采用水泥砂浆粉刷,并涂白色涂料;其中东临金尚路绿化带处围墙采用通透式围挡。 二、入口处设置5.5m宽钢质大门,大门两侧设置企业标志及施工标语,大门上设置灯箱,灯箱上写企业名称及工程名称,并在路口两侧外围墙左边设置企业经营理念牌,右边设置拟建建筑平视效果图。 三、大门入口处设置洗车台,配备高压冲水设施及污水沉淀池,出水口与市政下水道连接,安排专人对进出车辆进行冲洗,避免对市政道路造成污染。 四、大门入口设置门卫值班室,并挂设门卫制度牌,值班人员负责对出入人员及材料进出场进行登记。 五、场区道路与施工区连接处的主干道长80m、宽4.5m,采用C20砼浇灌,厚度为15cm;非主要施工场地采用石砂铺底夯实,面层采用1:2水泥砂浆找平压光,并在入口两侧、办公室门口及宿舍周边空地上设置绿化带,绿化面积达1200㎡,空旷场地和拟建建筑位置采用自动淋水喷头及人工辅助喷水防尘。 六、宿舍与施工现场分离,采用活动房搭设,层高2.5m,地面水泥砂浆抹面。宿舍统一设置双层铁架床,生活用品放置整齐,每间宿舍设置两台电风扇,并建立宿舍管理制度,配备专门的卫生保洁员,保证宿舍卫生的整洁。 七、厕所和浴室采用砖混结构,屋顶采用彩钢折型板,地面铺防滑地砖,墙面贴2m高瓷砖,厕所蹲位采用花岗岩隔断及高水位节能水箱,浴室采用防水灯头照明,保证工人的使用安全。 八、厨房地面铺防滑地砖,墙面、灶台、洗涤池、售菜台贴瓷砖,天棚采用塑料吊顶,卫生制度上墙。防尘、防蝇、排烟、排气、消毒设施齐全,采用液化石油气进行生火,避免

施工现场管理的心得体会

施工现场管理的心得体会 工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。以下是小编整理的施工现场管理的心得体会,欢迎大家参考! 施工现场管理的心得体会1 建设施工现场管理是建筑施工企业对某项具体施工项目施工全过程的管理,其目的是有效地完成施工项目的合同承包目标,使企业取得相应的经济效益。 施工项目现场管理的重点主要分安全管理、质量管理、进度管理、成本管理四个方面。 热点之一:安全管理 安全管理的目标是保证项目施工过程中没有危险、不出事故、不造成人身伤亡和财产损失。“安全第一,预防为主”是安全管理必须遵循的原则,安全为质量服务,而质量必须以安全作保证。 安全管理必须贯穿于施工管理的全过程,首先应建立安全生产文明施工保证体系,加强职工安全生产文明施工的教育,并针对分部分项工程的特点,制定有针对性的安全技术措施和专项安全生产施工方案,做好班前安全技术交底工作,并突出抓好阶段性的安全工作重点,针对不同阶段的工程特点作重点防范,基础

施工阶段重点抓好支护及围挡;主体施工阶段重点抓好洞口防护、脚手架的稳定、防高空坠落、高塔电梯防倾倒、防避雷等;装修阶段突出抓好防火工作,而施工全过程必须抓好安全用电管理。 其次在施工过程中应认真贯彻执行《建筑工程文明施工标准》,实行总平面管理和文明施工责任制,创建“两型五化”施工现场,全面提高施工现场的文明施工程度,改善建筑工人的工作和生活环境。 热点之二:质量管理 质量管理是施工项目现场管理中最为重要的环节,施工质量是施工企业的生命,是企业立足市场的基石,靠质量出信誉,靠信誉争市场,靠市场增效益。 在质量管理方面,首先应建立完善的质量管理保证体系和领导体系,强化质量意识,落实质量责任,并强化质量技术管理工作,及时对工人进行技术交底,强化工人的质量责任心,同时层层签订质量责任保证书,明确质量责任,使质量目标的实现落实到每一个人,并按规定建立奖罚制度,与各级工作人员的经济利益挂钩。 其次应严格执行质量验收制度,对工程质量进行巡回检查,走动管理,对发现的问题必须查明原因,追查责任,并跟踪检查

用户端上网常见故障及处理方法

用户端上网常见故障及处理方法 用户端上网常见故障有:拨号错误(认证问题)、网速慢、网站无法访问、时断时续等。 所有报障,首先必须先了解用户是否有连接路由器,有路由器则建议用户做单机测试。 一、拨号错误(认证问题) 1.错误代码691:由于域上的用户名或密码无效而拒绝访问 错误代码691及处理流程图: 错误691(由于 域上的用户名 或密码无效而 拒绝访问) 点击营账系统 AAA日志查询 响应码显示以 下4种错误原因 用户不存在(输错账号或账号未开通)密码错误(输 错密码) 达到最大会话 限制(账号已 在线) 无效用户状态 (欠停、停 机) 点击客户资料 查询 能否查到账 号? 查看客户状 态是否正 常? Y 输错账号 Y 重输 未开通(启用 日期未到或未 激活) N 派单,分公司 账务部处理 派单,转服务 中心处理 N 原因: 账 号 输 错 或 未 绑 定 营 业 厅 建议用户重输 密码 流程箭头用户要求重 置密码时,可以核对 用户的正确资料(资 料包括:姓名、地 址、电话、身份证号 码)后为用户修改新 的密码 核实用户资 料是否正 确? 修改密码 Y 下线处理 查询是否欠 停/停机? 建议用户续费 Y

流程图说明: 点击营账系统AAA日志查询—响应码显示出691产生的原因有以下4种: ①用户不存在(原因:输错账号或账号未开通) 处理方法:点击客户资料查询—能否查到账号?若能查到-查看客户状态是否正常?若正-属输错账号-重输。不正常表示未开通(原因:启用日期未到或未激活)-派单转账务部处理;若不能查到账号(原因:账号输错或未绑定营业厅)-派单-转服务中心处理。 ②密码错误(原因:输错密码) 处理方法:建议用户重输。用户要求重置密码时,可以核对用户的正确资料(资料包括:姓名、地址、电话、身份证号码)后为用户修改新的密码。 ③达到最大会话限制(原因:账号已在线) 处理方法:核实用户资料—正确后—修改密码—做下线处理。 ④无效用户状态(原因:欠停、停机) 处理方法:查询客户状态属欠停/停机的—建议用户续费。 2.拨号错误678:远程计算机没有响应(线路故障/设备故障/用户端电脑网卡故障) 网卡灯是否有亮?有亮时-直接派单处理。不亮时-重插网线再看网卡灯是否亮-若亮-试拨号-仍不亮-派单处理。 3.拨号错误769:无法连接到指定目标(原因:本地连接被禁用或网卡故障) ①能否找到本地连接?能找到,XP系统:右击网上邻居—属性—本地连接—右击启用。WIN7系统:右键网络-属性-网络和共享中心-更改适配器设置-本地连接-右击启用。 ②无法找到本地连接(原因:用户端网卡故障) 建议自行处理(原因:可能网卡驱动程序丢失,指导用户重装网卡驱动;可能网卡松动,建议用户将网卡重插;可能网卡硬件出现问题,建议用户更换网卡)。 二、网速慢(游戏慢、网页慢、下载慢、所有应用都慢) 网速慢判断及处理流程图:

LTE常见故障总结

LTE常见故障总结 11、System module failure (0010) 32、BTS reference clock missing (1898) 33、Configuration error: Unit initialization failure (0012) 34、Configuration error: Not enough HW for LCR (1868) 45、Configuration error: Power level not supported (4008) 46、Cell configuration data distribution failed (6253) 47、Failure in optical RP3 interface (4064) 58、Failure in optical RP3 interface (0010) 59、Baseband bus failure (3020,1906)5 10、RF module failure (6259,19 11、17 11、1712)5 11、Cell power failure (4090)6 12、GPS Receiver alarm: Control Interface not available (4011)6 13、X2 interface setup failure(6304)6 14、Transport layer connection failure in X2 interface6

15、Failure in replaceable baseband unit7 16、Temperature alarm(0002)7 17、VSWR(1838)7 18、Failure in optical RP3 interface (2004)8 19、GPS时钟盒闪断,时钟信号不正常,无法识别RRU8 20、Failure in optical RP3 interface(2000)8 21、光纤交叉连接8 22、基站始终无法建立S1连接,只到configed状态9 23、GPS时钟盒闪断,时钟信号不正常,无法识别RRU9 24、某一个小区的RRU无法识别9 25、BBU版本无法识别10 26、校准初步排查10 27、本地IP地址和路由正常,ping不通MME和网关11 28、TRS文件始终无法生效11 29、三种疑难告警12 30、远程ping不通基站12 31、风扇告警12 32、BTSlog有link消息,但是pinger始终不亮12 33、驻波问题13 34、pinger正常,但是SM里小区显示橙黄色告警13 35、几个特列13 36、FOSI 和FOSN的光功率范围13

校园网常见故障及故障的排除方法

校园网常见故障及故障的排除方法 1.客户端运行后立即消失的故障? 答:故障原因:如果用户的电脑设置了多个DNS或多个IP地址及系统里有system32.exe这个进程,可能是木马进程序,有可能伪装成其它的名字的话,会导致以上故障。 故障解决办法如下:正确设置IP地址(只设置网络中心提供的地址)及DNS地址(二个以内)。 2.客户端提示“找不到合适的网卡”故障信息? 答:故障原因:系统没有正确获得网卡信息,或者网卡有问题。 故障解决办法如下:退出并重新打开客户端,如果问题依旧存在,请将网卡驱动程序卸载重装,如果还是不能解决问题,更换一张网卡。 3.客户端提示“目前系统工作环境与软件运行环境相冲突,软件不能正常运行,CODE=2”的故障信息? 答:故障原因:安装了多块网卡,与客户端运行的环境不符合要求。 故障解决办法:卸载或者禁用多余网卡,只保留一张网卡运行(如果是win98系统,禁用拨号适配器)。 4.客户端提示“目前系统工作环境与软件运行环境相冲突,软件不能正常运行CODE=4”的故障信息?答:故障原因:由于安装了代理软件,与客户端运行的环境不符合要求。 故障解决办法:关闭或卸载代理服务器以及一切可能成为代理服务器的软件。 5.客户端认证失败,没有任何的错误提示信息? 答:故障原因:1. WINXP启用了系统自带的802.1X功能。 2. 网卡的驱动程序太旧 3. 客户端的“网卡”那一栏选择的不是真实的网卡(如:1394接口,摄像头等) 故障解决办法:1. 双击网络连接图标,把属性里面的身份验证标签下“启用802.1X身份认证”前的勾去掉。 2. 更新网卡的驱动程序 3. 选择正确的网卡 6.客户端提示认证失败,提示“已达到最大连接数”的故障? 答:故障原因:使用的帐号已在线,可能使用了别人的帐号,或者帐号输入错误。 故障解决办法:确认自己帐号正确性,如果确属自己帐号,请到自助服务提交故障,要求网络中心查实并将其帐号下线。个别网卡可能跟校园网的接入设备兼容性存在问题,导致这种情况,请在下网前点击客户端的“断开连接”按钮,这样可以避免这种情况。 7.客户端提示认证失败,提示“IP类型错误”的故障? 答:故障原因:认证服务器没有获得IP地址信息。 故障解决办法:在本地连接属性里面正确填写IP地址,如果还是不能解决,请将网卡驱动程序卸载重装一次。 8.客户端提示认证失败,提示“IP地址绑定错误”的故障? 答:故障原因:多数为初次使用的时候没有设置好IP地址就开始认证,此时认证系统已经记录了计算机默认的IP地址(如:192.168.5.2,或者:169.254.2.6等),待用户设置好正确的IP以后就认为此时计算机的IP地址跟认证系统上的地址不相符,从而提示“IP地址绑定错误”。 故障解决方法:在一台能上校园网的计算机上登陆自助服务网站,进入“个人账号资料”里,输入用

[施工现场工作心得体会] 工地施工心得

竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读/双击去除 [施工现场工作心得体会] 工地施工心 得 心得体会进入xxxx工作已经有一年的时间了。这段时 间里,我得到了领导和同事的关心和帮助,更被大家忘我的工作精神感动着。我为能成为这个项目部的一员而感到自豪,也希望能在今后的工作中留下自己的辛勤汗水。 在刚来的一周里,我身边的同事,在工作中他们让我感触最多的就是一种责任,一种执着,一种勤奋,一种敬业。从他们进入工作后每一个专注的眼神,每一个动作,每一次仔细的探究,每一次无怨无悔的夜班,每一次风雨无阻的外出作业,无时无刻不在诠释着“责任”的含义。他们的兢兢业业深深震撼并感染了我!是他们用最真实的行为向我诠释了什么是“责任”,什么是爱岗敬业,什么是各尽职守,是 他们给我上了工作精神上重要的一课!我是主要负责施工现

场的,在这段时间的工地生活中我总结出四点主要分安全管理、质量管理、进度管理、成本管理四个方面。 一:安全管理安全管理的目标是保证项目施工过程中没有危险、不出事故、不造成人身伤亡和财产损失。“安 全第一,预防为主”是安全管理必须遵循的原则,安全为质量服务,而质量必须以安全作保证。 安全管理必须贯穿于施工管理的全过程,首先应建立安全生产文明施工保证体系,加强职工安全生产文明施工的教育,并针对分部分项工程的特点,制定有针对性的安全技术措施和专项安全生产施工方案,做好班前安全技术交底工作,并突出抓好阶段性的安全工作重点,针对不同阶段的工程特点作重点防范,基础施工阶段重点抓好支护及围挡; 主体施工阶段重点抓好洞口防护、脚手架的稳定、防高空坠落、高塔电梯防倾倒、防避雷等; 装修阶段突出抓好防火工作,而施工全过程必须抓好安全用电管理。 其次在施工过程中应认真贯彻执行《建筑工程文明施工

施工现场安全管理经验总结

施工现场安全管理经验总结 安全管理工作历来受到党和国家、各级政府高度重视,交通运输部对落实中央提出的"安全第一、预防为主、综合治理" 的方针作出明确部署,要求各单位、各部门更加齐心协力承担起安全生产的重大责任,树立负责任政府的良好形象。保障人民生命财产安全,强化施工现场安全工作,既是构建和谐社会的核心理念,又是落实科学发展观的根本要求。同时也是摆在我们工程质量与安全监督部门的一项长期而艰巨的任务。工程建设中的安全工作是一项系统工程,它既直接关系到广大人民群众的根本利益,又关系到工程建设目标任务的实现。如何筑牢工程安全监管网,加强施工现场的安全监督力度,有效的防止各类安全事故的发生,的确值得我们深入研究。 一、强化安全监督工作,意在创造和谐社会安全工作是永恒的主题,是政府监管的一个重要方面。抓好建设工程安全监督工作是政府部门的一项重要行政行为,工程质量监督部门正是受政府部门委托对施工现场进行安全行为和责任的执法。因此安全与质量同样十分重要,安全职责重于泰山。" 关爱生命、关注安全"的宗旨,是时代赋于我们安全监督工作者的重要职责。要履行好政府委托的安全监管执法职能,加强水运工程建设领域安全监督,强化施工企业安全体系的有效运行,切实保障人民群众的利益,就必须不断提高安全监督管理水平。因此我们一定要按照党中央提出" 以人为本"的理念,认真践行"三个代表"重要思想,体现对人的生命价值的尊重。为长江黄金水道创造良好的发展环境就必须以科学发展观统领安全监督工作。在监管过程中,必须牢固树立责任意识,注重社会管理和

公共服务;加快职能转变,建立清晰的安全责任行为和责任体系;着力研究新形势下安全生产工作规律和问题、探索建立适应施工现场安全监督新机制;创新安全管理和监督新方法,紧紧依靠主管部门和施工现场工程项目部,坚持标本兼治、重在治本,坚持安全危险源的检查力度,形成齐抓共管的格局,努力创造安全和谐工地。 二、抓安全教育培训,意在强化责任行为水运基础设施建设施工现场安全监督工作,是质量与安全监督工作重要的核心内容之一。近年来,第三分公司领导和部门负责人始终高度重视工程施工现场安全监管工作, 正确贯彻落实国务院《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》,认真贯彻落实交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路水运工程质量安全督查办法》等安全生产管理方面的法律法规,本着" 以人为本、安全第一、预防为主"的原则,围绕年度安全生产责任目标,强化工程施工现场安全体系建设,经常性的开展安全专项整治工作,取得了明显的成效,有效的遏制工程施工中重特大安全事故的发生。 但随着长江流域经济的发展和对水路交通基础设施建设发展更新、更高的挑战和要求,面对保持质量效益和规模速度相协调的需求,提高工程建设质量和保证工程施工安全仍将是各参建单位长期的工作重心。参建各单位的各级领导已充分认识到交通发展的新形势、新任务,准确把握质量安全工作面临的新情况、新特点、新挑战。特别是去年发生的湖南凤凰桥惨痛事故给了我们工程建设者再深刻不过的警示。针对目前安全形势问题,我们按照交通运输部《2008 年交通基础设施建设安全生产隐患排查治理工作实施意见》,在全局系统交通建设工程领域开展安全生产隐患排查治理活

施工现场安全管理经验总结

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑!】

精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑!】 输部对落实中央提出的"安全第一、预防为主、综合治理"的方针作出明确部署,要求各单位、各部门更加齐心协力承担起安全生产的重大责任,树立负责任政府的良好形象。保障人民生命财产安全,强化施

工现场安全工作,既是构建和谐社会的核心理念,又是落实科学发展观的根本要求。同时也是摆在我们工程质量与安全监督部门的一项长期而艰巨的任务。工程建设中的安全工作是一项系统工程,它既直接关系到广大人民群众的根本利益,又关系到工程建设目标任务的实现。如何筑牢工程安全监管网,加强施工现场的安全监督力度,有效的防止各类安全事故的发生,的确值得我们深入研究。 一、强化安全监督工作,意在创造和谐社会 安全工作是永恒的主题,是政府监管的一个重要方面。抓好建设工程安全监督工作是政府部门的一项重要行政行为,工程质量监督部门正是受政府部门委托对施工现场进行安全行为和责任的执法。因此安全与质量同样十分重要,安全职责重于泰山。"关爱生命、关注安全"的宗旨,是时代赋于我们安全监督工作者的重要职责。要履行好政府委托的安全监管执法职能,加强水运工程建设领域安全监督,强化施工企业安全体系的有效运行,切实保障人民群众的利益,就必须不断提高安全监督管理水平。因此我们一定要按照党中央提出"以人为本"的理念,认真践行"三个代表"重要思想,体现对人的生命价值的尊重。为长江黄金水道创造良好的发展环境就必须以科学发展观统领安全监督工作。在监管过程中,必须牢固树立责任意识,注重社会管理和公共服务;加快职能转变,建立清晰的安全责任行为和责任体系;着力研究新形势下安全生产工作规律和问题、探索建立适应施工现场安全监督新机制;创新安全管理和监督新方法,紧紧依靠主管部

现场施工员工作总结

现场施工员工作总结 篇一:土建施工员年终个人总结 个人年终工作总结 2010年,我负责古镇项目部的生产管理工作,本人的各项工 作在公司各级领导的支持及各部门密切配合下,基本进展顺利。 一、端正态度,认真工作。 回顾古镇项目部2010年的工作,我作为古镇项目部的生产管 理工作负责人,各方面工作得到了公司各级领导的关怀和各部门 的支持,由于我本人还有许多不足的地方,使我自己深深的感到 工作责任心的重要性。 今年,古镇项目部的工程进度情况格外严峻。天气恶劣、施 工场地复杂,劳务队伍不协调,甲方付款不及时。我一直在努力 摆正自己的位置,合理到位地安排各项事务,总结施工现场中的 问题,分清主次,找到合适的处理方法,避免工程上不必要的损失。另外,自己一直在加强专业知识的学习,提高自身专业素质。 现场的施工管理中,我不间断地在施工现场巡视,对重点施 工部位严格管理,积极落实公司、项目部对工程安全、质量、进 度等方面的要求,努力全面掌控施工现场的情况。为保证工程的 进度目标得以实现,我积极联系有实力的各分项班组进场,解决 班组在施工中的困难,调节各班组之间的矛盾,严格管理,从而 保证了工程进度。

现场施工管理中,明确自己的立场,发挥项目部管理人员在施工现场起到的主导作用。对施工班组做到奖罚分明,形成绝对以项目部为中心的领导方法。对那些不听指挥的施工班组绝不心慈手软,施行严打、严抓以此来树立项目部的施工方面的威信。 现场施工管理中,准确找出施工中存在的毛病,把施工图纸和国家规范灵活运用,使实际施工过程中基本符合理论要求,节约了施工成本。 二、对公司的合理化建议。 对于项目部的实际困难,公司应该主动协调解决,这样才能保证工程顺利进展,公司才能盈利。 公司应该主动组织管理人员进行专业培训,以提高公司管理人员的素质,为公司未来的发展储备力量。 公司技术力量比较薄弱,公司应该积极引进技术人员,使施工中的每一个工序都处在技术管理的范围中,节约施工成本,提高工程效益。 三、未来的工作计划。 通过总结一年来的工作,我找出工作中的不足,以便在以后的工作中加以克服。同时,认真学习国家规范,掌握专业知识,提高自己的工作能力,加强工作责任感。 总之,在今后的工作中,我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代与公司的发展,与公司共同进步,共同成长。

Inode客户端上网常见问题及解决办法

问题一: 提示信息:桌面右下角任务栏“本地连接”处显示“网络电缆没有插好” 解决办法:首先,请检查电脑上网口指示灯是否闪烁,若闪烁,请按指示操作 1.右键点击iNode主界面中的网络连接,默认名称为我的80 2.1连接,如果该连接正在连接网络中,请先将其断开。如下图 2.选择属性一栏,弹出一下界面,在“选择网卡”一项中选择有本地连接名称一致的网卡驱动。如下图 附:查看本地连接名称的方法: win7系统: 1.右键点击右下角网络连接图标,在弹出项中选择打开网络和共享中心。 2.在弹出的界面中选择左侧“更改适配器设置”一项。

是蓝牙设备等等,请找到本地连接,右键点击它,并选择“属性”一项。 4.在接下来弹出的界面中,“连接时使用”下方的英文序列便是本地连接的名字。

winxp系统下方法与win7系统大致相似,xp系统是右键点击桌面网络邻居,选择属性进入网络连接界面。 问题二: 提示信息:客户端里提示网卡被禁用。 解决办法: 1.检查“Inode客户端”里的连接中的网卡是否为本地连接对应的网卡,如果是,请查看本地连接是否被禁用,如果以上方法还不行,请重装网卡驱动。 (重装网卡驱动方法见文件夹中文件) 问题三: 提示信息:静态IP地址绑定检查失败与MAC地址绑定检查失败 解决办法:请带上账号到学员公寓网络通信运维中心(东D352)解除绑定。 问题四: 提示信息:用户密码错误,加入黑名单 解决办法:请带上账号到学员公寓网络通信运维中心(东D352)修改密码。 问题五: 提示信息:用户不存在或者用户没有申请该服务 解决方法: 1.双击iNode客户端,选择属性→用户→取消高级认证,并检查用户名(学号)。 2.删除我的802.1x连接,新建一个我的802.1x连接。 3.如果1,2都无法解决,请到学员公寓网络通信运维中心(东D352)保修。 问题六;

免疫组化操作方法原理步骤以及常见问题处理大总结

免疫组化操作方法、原理、步骤以及常见问题处理大总结 1、方法操作不难,最大的难处是出现异常结果时如何解决?这就需要掌握免疫组化实验原理,每一步知道为什么这样做,这样你才敢大胆地改革先前的不对的方法步骤。如抗体孵育条件主要是抗体浓度、温度、时间,这三者一般是相互成反比的(相对),其中浓度是最重要的先决条件,温度决定反应的速度、时间决定反应的量。就拿温度来说,可以有4度、室温、37度,我推荐4度最佳,反应最温和,背景较浅;而37度反应速度较快,时间较短;室温我不太提倡,除非你每次都把环境温度控制在一定的范围,否则,尽量选择前两者。 2、免疫组化最大的优势是定位和定性。相比于其他蛋白检测方法,免疫组化具有定性灵敏度高、定位较直接准确,是定位检测分析首选方法。尤其对于有些因子的转位研究十分有用。 3、免疫组化结果定量分析的前提是高质量的染色切片。免疫组化结果也能定量分析,但必须是背景染色浅而特异性染色较深的情况下,分析最为准确,这种原则可能也是我们日常审稿时判定研究结果的必备条件。 4、免疫组化实验一定要设置阳性对照和阴性对照。阳性对照一般是用肯定表达这种抗原的切片来做;阴性对照一般是用PBS或非一抗替代一抗来进行反应,其余步骤均一致。前者是排除方法和实验系统有无问题;后者是排除有无一抗外的非特异性染色。 5、免疫组化的应用广泛,是当前实验研究的最重要方法之一。如今发SCI论文时,明显感觉仅靠量化的数据来发文章很难,加一些形态学数据或图片,老外十分欢迎,可能是怕你学术造假吧。当然也不能做假阳性或假阴性结果。 6、免疫组化技术掌握与否的鉴定标准是同一切片或不同切片中不同抗原均从摸索浓度或条件而做出优良的染色切片。我在平时带教中就发现许多研究生把我已经摸索很成熟的反应条件、浓度、方法步骤,重复运用于同一性质的切片和同一种抗体,做出来后就觉得自己已经掌握了免疫组化方法,更换一种抗体后,居然连二抗的种属来源都拿错了。失败往往促进你去思考试验原理和过程,成功有时也加快你自傲。 7、实验方法需要动手+动脑。如今我还不敢说我在免疫组化什么都知道。我只所以今天敢在这里说这说那,这是因为我经过了反复的动手+动脑,把理论原理运用于实践,在把实践中发现的问题带到理论知识中去解决,最终把理论与实践融会贯通。 一、概念和常用方法介绍 1、定义用标记的特异性抗体对组织切片或细胞标本中某些化学成分的分布和含量进行组织和细胞原位定性、定位或定量研究,这种技术称为免疫组织化学(immunohistochemistry)技术或免疫细胞化学(immunocytochemistry)技术。 2、原理根据抗原抗体反应和化学显色原理,组织切片或细胞标本中的抗原先和一抗结合,再利用一抗与标记生物素、荧光素等的二抗进行反应,前者再用标记辣根过氧化物酶(HRP)或碱性磷酸酶(AKP)等的抗生物素(如链霉亲和素等)结合,最后通过呈色反应或荧光来显示细胞或组织中化学成分,在光学显微镜或荧光显微镜下可清晰看见细胞内发生的抗原抗体反应产物,从而能够在细胞爬片或组织切片上原位确定某些化学成分的分布和含量。 3、分类 1)按标记物质的种类,如荧光染料、放射性同位素、酶(主要有辣根过氧化物酶和碱性磷酸酶)、铁蛋白、胶体金等,可分为免疫荧光法、放射免疫法、免疫酶标法和免疫金银法等。2)按染色步骤可分为直接法(又称一步法)和间接法(二步、三步或多步法)。与直接法相比,间接法的灵敏度提高了许多。3)按结合方式可分为抗原-抗体结合,如过氧化物酶-抗过氧化物酶(PAP)法;亲和连接,如卵白素-生物素-过氧化物酶复合物(ABC)法、链霉菌抗生物素蛋白-过氧化物酶连结(SP)法等,其中SP法是比较

建筑施工现场管理个人工作自我总结

建筑施工现场管理个人工作自我总结 我于xxxx年3月来到了xxxx项目部,该同志能够遵守公司及所在项目部的各项规章制度,积极服从领导的工作安排,完成指派的各项工作任务,维护集体荣誉,思想上要求进步,积极响应公司的号召,认真贯彻执行公司文件及会议精神。工作积极努力,任劳任怨,认真学习相关知识,不断充实完善自己。 有着强烈的主人翁意识,随时关注公司发展,切身想到公司及项目部的利益,坚定公司会不断的发展、壮大,对公司的未来充满了热情与期望。 无论在工作还是生活当中,一直相信一份耕耘,一份收获,所以我一直在努力,不断努力学习,不断努力工作。热爱自己本职工作能够正确认真对待每一项工作,工作投入,按时出勤,有效利用工作时间,坚守岗位。 由于xxxx项目是国外项目,工作中最大的困难语言上的交流,如果无法交流,那工作就根本无法进行。但我仍能以很短的时间融入到工作里,能够在学中干,在干中学,逐渐的已能够独立的与施工方交流。 根据项目的实际情况,我既要在现场监督指导当地施工方的工作,控制施工质量;又要在办公室对施工方所上报的工作量进行审核。在施工高峰期时,工作量是相当大的,但我仍然能坚持原则,在现场上严格要求施工单位,对于检查发现的施工过程中出现的质量问题,坚决要求施工方进行整改;对于施工过程中出现的技术问题,能够与施工方一起商量,找出问题的解决办法。在工作中有一定的预见性,对于施工过程中可能遇到的问题,能够及时的提醒施工方注意,并采取相应有效的措施应对或避免问题的出现,做到了不打无准备之仗。 在工作量核算方面,能够做好核算记录,杜绝了施工单位的重报、超报现象;对于施工方能够结合现场实际情况对每一笔工作量认真计算,对于在计算中与施工方存在差异的地方,能够明晰的将自己的计算式标示在施工方的计算书上,便于施工方进行核对。对于工作量上存在有较大偏差而需要扣除的部分,能够给于施工方合理的解释,并使施工方能够认同应该扣除部分的工作量。对

施工经验总结

谈我的一些施工体会与大家共同学习。 技术员在工地该干些啥? 前一段有四个学工民建的大学生应聘到我们单位,他们信心很大同时又很实际,跟我说了许多远大理想和抱负也委婉讲了对薪酬的稍稍不满,我告诉他们:干好自己的工作,如果想吃这一碗饭,就要静下心来,多看、多问、多长个心眼,你可以把这一段经历当作跳板,但不能把工作不当回事。允许你不懂,但不允许你不懂时不问,自做主张。aaA 问我技术员在工地该干些啥时,我告诉他:放线、提材料计划、写技术交底、进场原材料取样送检、现场质量检查、隐蔽资料的填写、钢筋下料单的审核、模板尺寸标高的检查等等,但一开始只要跟着工长完成工长交办的任务就行了。 先说放线,专职测量员把主轴线定好、标高控制点做好后,技术员要掌握吊线坠的基本功,不能老依靠经纬仪,不可能也不现实,再一个住宅和办公楼建筑定位放线简单的多,工业厂房就要复杂的多了。 放线量尺寸时一定要杜绝用小尺一尺一尺(工地上常用3米尺、5米尺)的量下去,免得误差累积。另外,两点高差较大时,一般量斜距、测两点高差用勾股弦定理计算求的通常误差小的多。记住学测量时老师讲的几个要点:先整体、后碎部;常复核,前一步工作没做复查下一步工作不能进行;测量步步要经过检核。 测量放线在施工时尤其重要,你的一点疏忽可能造成非常大的经济损失。现在在施工现场的测量放线,并不象在学校测量实习时量距有前尺、有后尺、有读数、有记录那么正规,往往是工长和技术员两人就去放线,再就是现场随手喊个工人来帮忙,这实在是不合适,你不能要求项目经理配备足够的专业人员陪你定位,但你必须做到慎之又慎,尺前尺后来回跑。 工地上给标高一般也是技术员的事,你看水准仪,扶尺可就不一定是谁了,要注意塔尺前后俯仰对观测结果影响很大,再一个就是塔尺下对点时非专业人也是不好掌握的,如果你不反复叮咛,差个3~5毫米一点也不奇怪。 还有一句话是工地上流传的,虽然不完全对,但可以算是搞测量人自我保护的法宝:“三角要小、线要粗”,意思是给完标高描红三角时不要描的太大,弹墨线时墨线要粗一点。呵呵,什么意思自己琢磨去吧。 作为工地技术员,水准仪、经纬仪、墨斗、线坠的使用操作是一定要熟练的。 再说材料计划,不管预算员是否提了,作为技术员你必须自己动手再算一遍,你算实际用量,不要看预算定额的含量,定额是综合各种工程类别编制的,有些定额子目中的含量实际施工用不了,有些反而不够,比如瓷砖大理石,设计已经给

锐捷网络认证客户端使用过程常见故障处理汇总

锐捷网络认证客户端使用过程常见故障处理汇总作者:网络中心文章来源:网络中心更新时间:2010-3-27 1、现象:认证失败,没有任何错误提示 原因:WinXP操作系统用户启用了系统自带的802.1X认证 解决方法:双击网络连接图标,把属性里面的身份验证标签下“启用802.1X身份认证”前的勾去掉。 2、现象:客户端一运行即消失 原因:设置多个DNS(二个以上)或者多个IP。系统里有system32.exe这个进程,可能是木马进程序,有可能伪装成其它的名字。 解决方法:正确设置IP(网管中心提供的IP地址)和DNS(二个以内)。 检测系统中的非法进程,注意个人电脑防护。 3、现象:客户端提示“找不到合适的网卡” 原因:系统没有正确获得网卡信息,或者网卡有问题; 解决方法:退出并重新打开客户端,如果问题依旧存在,请将网卡驱动程序卸载重装,如果还是不能解决问题,更换一张网卡; 4、现象:客户端提示“目前系统工作环境与软件运行环境相冲突,软件不能正常运行CODE =ffice:smarttags" />2” 原因:安装了多块网卡,和SAM要求的不符合;(虚拟机或某些摄像头驱动会被认为是网卡,需禁用)

解决方法:卸载或者禁用多余网卡,只保留一张网卡运行(如果是win98系统,禁用拨号适配器); 5、现象:“目前系统工作环境与软件运行环境相冲突,软件不能正常运行CODE=4” 原因:安装了代理服务器,和SAM要求的不符合;(虚拟机会被认为是代理,需禁用)解决方法:关闭或卸载代理服务器以及一切可能成为代理服务器的软件; 6、现象:认证失败,提示“已达到最大连接数” 原因:使用的帐号已在线,可能使用了别人的帐号,或者帐号输入错误 解决方法:确认自己帐号正确性,如果确属自己帐号,则告知相关请有效证件,要求网管中心将其帐号下线。 7、现象:认证失败,提示“IP类型错误” 原因:系统没有获得你的IP地址信息 解决方法:在本地连接属性里面正确填写IP地址,如果还是不能解决,请将网卡驱动程序卸载重装一次。 8、现象:认证失败,提示“XXXX绑定错误” 原因:非正常使用帐号;目前使用的网卡相关设置和网管中心用户信息数据库里的相关绑定记录不一致 解决方法:正确使用个人帐号,不要随意更改设置;带有效证件到网络中心做修改 9、现象:无法认证,提示“网卡未连接上” 原因:网线连接不正确,网线质量差,寝室小交换机质量差,交换机柜停电等; 解决方法:检查网线是否正常,寝室小交换机是否正常,确认值班室交换机柜是否停电;

相关文档
相关文档 最新文档