一、工程概况

1、本工程位于松江区九亭镇,地块南临蒲汇塘河,东临沪亭路,西临横泾河,北临沪松公路并与地铁9#线车站一墙之隔,与9#线车站物业开发管理为一个整体。地块面积41162㎡,由3#、4#、5#、6#、7#、8#公寓楼及9#酒店、10#办公楼组成。。

2、因地块面积巨大,根据塔吊平面布置应最大程度满足施工区域吊装需要,尽可能减少吊装盲区的原则,以及地下室工程施工中能充分利用塔吊来满足施工需要,按照施工组织总设计要求拟搭设6台附墙式塔吊,其中QTZ80B(工作幅度60M,额定起重力矩800KN.M)2台,QTZ80A(工作幅度55M,额定起重力矩800KN.M)4台,平面位置详附图。。

3、拟建建筑物高度及层数

4、根据建筑物高度,1#塔吊位于3#楼西北侧位置,搭设高度为86M;2#塔吊位于9#楼南侧位置,搭设高度为114M;3#塔吊位于5#楼西北侧位置,搭设高度为77M,设水平限位装置;4#塔吊位于10#楼东南侧位置,搭设高度为114M;5#塔吊位于6#楼西北侧位置,

搭设高度为100M,6#塔吊位于8#楼西北侧位置,搭设高度为100M。其中5#、6#塔吊为QTZ80B,其余4台为QTZ80A。。

5、塔吊应在土方开挖前安装完毕,故采用型钢格构式非塔吊标准节插入钻孔灌注桩内,以保障塔吊安全、稳定和牢固可靠,且不妨碍地下室顶板混凝土的整体浇筑施工,有利于加快施工进度和确保工程质量。。

6、本工程采用钻孔灌注桩筏板基础,基坑底标高为-8.000、-8.800、-9.100,本工程±0.000相当于绝对标高6.150M,自然地坪标高相对于绝对标高-1.45M。。

7、根据本工程地质勘察报告,各土层极限摩阻力、端阻力标准值指标见下表:

8、塔式起重机主要技术性能表

二、塔吊布置原则

本工程作业面积大,综合考虑塔吊的作用半径、起吊重量、基础工程桩位布置、围檩

支撑结构设计、房屋结构设计、经济性比较后,作出以下布置原则。。

1. 塔吊布置在基坑内

2. 塔吊共6台,55m臂4台,60m臂2台

3. 塔吊选型:市沪淞建筑机械厂有限公司生产的QTZ80A(5512)及QTZ80B(6010)

塔吊。。

4. 具体位置详见《塔吊平面布置图》

5. 因塔吊布置在基坑内,考虑到土方开挖后安装困难。并为兼顾土方开挖垂直运输,塔吊

需在基础开挖前投入正常使用。。

6. 塔吊桩基础采用钻孔灌注桩

7. 桩上部钢支柱采用H型钢,上端标高-0.50m

8. 塔吊基础采用C30水下混凝土,Φ800钻孔灌注桩,上部H型钢格构非标准节插入桩内

2500。塔吊标准节与型钢格构用高强度螺栓和盖板焊接连接固定。详见附图

三、计算依据

1. 《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999

2. 《建筑桩技术规范》JGJ94-94

3. 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

4. 《建筑结构焊接规程》JGJ80-91

5. 《建筑结构设计荷载规范》GB50009-2001

6. 沪淞建筑机械厂有限公司的QTZ80A、80B塔式起重机的《使用说明书》

7. 本工程平面图、结构图、围檩支撑图

四、塔吊分项参数计算

塔吊是施工场地最重要的施工机械之一,其使用贯穿了整个工程。在这过程中间隔时间长,不可预见性因素多,为确保塔吊的安全,以下计算都按极限苛刻条件下能保证塔吊正常工作计算。即:塔吊设置在最大开挖深度处;型钢柱与混凝土灌注桩连接按光滑面锚固。(计算详值见计算表格)

1. 基础竖向极限承载力计算

F=F1+ F2

F ——基础竖向极限承载力kn

F1——塔吊自重(包括压重)kn

F2——最大起吊重量kn

2. 单桩抗压承载力、抗拔力计算

桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)

(“+”计算结果为抗压,“-”为抗拔)其中N i——单桩桩顶竖向力设计值kN

n ——单桩个数,n=4;

F ——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值T

G ——塔吊基础重量KN

Mx,My——承台底面的弯矩设计值kN.m

xi,yi——单桩相对承台中心轴的XY方向距离m

M ——塔吊的倾覆力矩kN.m

3. 桩长以及桩径计算

桩采用钻孔灌注桩

R k实际=f p A p+U p∑f s l i>R=N i×ξ1

U P =Πd

其中R k实际——实际钻孔灌注桩承载能力KN

f p A p ——桩端面承载能力KN

Up∑fsli ——桩侧摩擦阻力总和KN

R ——单桩轴向承力安全值KN

ξ1——桩安全系数取2

d ——桩直径m

4. 桩抗拔验算

Qk=λR k实际

5. 桩配筋计算

桩身配筋率可取0.20%~0.65%(计算取上限0.65%),抗压主筋不应少于6Φ10,箍筋采用不少于Φ6@300mm的螺旋箍筋,在桩顶5倍桩身直径范围内箍筋Φ6@100mm,每隔2m设一道2Φ12焊接加强箍筋。。

As=S桩截面×配筋率

n =4As/(πφ2)

其中n ——竖筋根数根

As——钢筋总截面积m

Φ——竖筋直径m

6. 桩上部钢支柱计算

钢支柱采用h×b×tw×t=350×350×12×19,H型钢。。

A=hb-(b-tw)(h-2t)=0.017㎡

1) 四柱整体验算

A 总=4A 截面惯性矩Iz

回转半径 i =(Iz/A 总)0.5 构架长细比

A

Iz H

4=

λ 235

fy

λ

查Φ 215=≤=

f A N

φ

σ 2) 单柱验算

Iz

i =(Iz/A )0.5 井架长细比

A

Iz H

4=

λ 查Φ 215=≤=

f A N

φ

σ 7. 钢支柱上部螺栓紧固水平钢板抗拔计算

H 型钢上部螺栓紧固水平钢板采用500×500厚20,Q235钢板,采用电焊与下部H 型钢焊接,焊接高度不小于6mm 。。 1) 焊接强度验算

1801=≤=

w

w f t

l N σ160 σ——焊接强度

N ——轴心最大拔力,等于塔吊拔力

w l ——焊缝长度等于4478MM

w

f 1——焊缝的抗拉抗压强度设计值,Q235等于160

8. 缀条计算

缀条采用12#槽钢 截面面积 A =0.0015700 ㎡ V =V1+V2

V1——塔吊水平力引起应力

V1=F 4/2 F 4——塔吊水平力

V2——塔吊扭矩引起应力

V2=M N /2(D ×1.414)

M N ——塔吊扭矩 D ——桩间距 fv>V/A

fv ——槽钢的抗剪强度,厚度小于16mm ,取125 A ——槽钢截面积 9. 螺栓计算

采用Φ30高强度螺栓,每肢2颗 A 总=πD 2 σ=N 拔/ A 总<295

螺栓抗剪验算

τ=Mn A总/(2×桩间距/1.414)

10. 桩水平力验算

由于地质报告未进行桩侧土水平抗力系数的比例系数m试验,采用规范提供的经验值如下表所示。取8MN/m4。。

1) 基本资料:

桩类型:桩身配筋率ρg<0.65%的灌注桩桩顶约束情况:铰接、自由

截面类型:圆形截面桩身直径d =800mm

混凝土强度等级C30 Ft =1.50N/mm Ec =30000N/mm

桩身纵筋As =3267mm净保护层厚度c =50mm

钢筋弹性模量Es =200000N/mm

桩入土深度h =23.000m

桩侧土水平抗力系数的比例系数m =8MN/m4

桩顶竖向力N =1000.0kN

设计时执行的规范:

《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)以下简称桩基规范

2) 单桩水平承载力设计值计算:

(1)、桩身配筋率ρg:

ρg =As / (π×d 2 / 4) =3267/(π×8002/4) =0.65%

(2)、桩身换算截面受拉边缘的表面模量Wo:

扣除保护层的桩直径do =d - 2 ×c =800-2×50 =700mm

钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值

αE =Es / Ec =200000/30000 =6.667

Wo =π×d / 32 ×[d 2 + 2 ×(αE - 1) ×ρg ×do 2]

=π×0.800/32×[0.8002+2×(6.667-1)×0.65%×0.7002] =0.053m (3)、桩身换算截面积An:

An =π×d 2 / 4 ×[1 + (αE - 1) ×ρg]

=π×0.8002/4×[1+(6.667-1)×0.65%] =0.52m

(4)、桩身抗弯刚度EI:

桩身换算截面惯性距Io =Wo ×d / 2 =0.053×0.800/2 =0.0212m4 对于钢筋混凝土桩,EI =0.85 ×Ec ×Io

EI =0.85×30000×1000×0.0212 =541622.927kN/m

(5)、桩的水平变形系数α按下式确定:

α=(m ×bo / EI) 1 / 5 (桩基规范5.4.5)

对于圆形桩,当直径d ≤1m 时,bo =0.9 ×(1.5 ×d + 0.5)

bo =0.9×(1.5×0.800+0.5) =1.530m

α=(8000×1.530/541622.927)1/5=0.4686(1/m)

(6)、桩顶(身)最大弯矩系数νm:

桩的换算埋深αh =0.4686×25.000 =11.715

查桩基规范表5.4.2得:νm =0.768

(7)、其余参数:

桩截面模量塑性系数γm =2.00 (圆形截面)

桩顶竖向力影响系数ζN =0.5 (竖向压力)

(8)、单桩水平承载力设计值Rh:

对于桩身配筋率ρg<0.65%的灌注桩,可按下列公式计算单桩水平承载力设计值

Rh =α×γm ×ft ×Wo / νm ×(1.25 + 22 ×ρg) ×(1 ±ζN ×N / γm / ft / An) (桩基规范5.4.2-1)

=0.469×2×1500×0.053/0.768×(1.25+22×0.65%)×(1+0.5×1000.0/2/1500/0.52)=

178.7kN

四桩水平承载力

=4×178.7kN=714.8 kN>62KN

11、QTZ80B塔式起重机基础计算表

12、QTZ80A塔式起重机基础计算表

五、材料选用及施工方法

根据计算塔吊基础选用

1、桩基选用C30水下混凝土Φ800钻孔灌注桩,桩长(自桩顶垫层面以上100至桩底)为23米,桩身配12Φ22主筋,φ8@200螺旋箍筋,桩顶以下3000采用φ8@100螺旋箍筋。2Φ12@2000焊接加强箍筋。QTZ80B(工作幅度60M,额定起重力矩800KN.M)2台,桩间距同标准节宽度为1800。QTZ80A(工作幅度55M,额定起重力矩800KN.M)4台,桩间距同标准节宽度为1600。。

2、格构立柱采用Q235 H型钢350×350×12×19,锚入桩身≥2500,长度详附图。缀条选用12#槽钢,上下各设双拼12#槽钢,每隔1500设12#槽钢水平撑及缀条斜撑。以加强其稳定性。。

3、塔身标准节与格构采用螺栓连接,为防止因H型钢立柱安装偏位,而造成塔身与格构产生较大剪力且安装困难,在格构顶部采用Q235 H型钢350×350×12×19十字水平梁。水平梁连接处用550×350×20加强板,与立柱处用牛腿焊接连接,立柱顶部用500×500×20钢板与标准节连接,采用2-M30螺栓及焊接固定。详附图

4、塔吊标准节安装之前应对立柱格构标高进行复核,并用气割割平后再焊接连接板,确保顶部水平,保证塔身垂直。。

5、型钢格构立柱缀条随挖土进度焊接,以确保格构的稳定性。挖土完成后应尽快将露明铁件除锈,并刷防锈漆及与塔吊同色的保护漆。。

6、格构立柱应与灌注桩钢筋焊接接地。。

五、附图

塔吊基础知识设计计算

塔式起重机方形独立基础的设计计算 余世章余婷媛 《内容提要》文章通过对天然基础的塔吊基础设计,详细论述整个基础的设计过程,经济适用,安全可靠、结构合理,思路清晰,论述精辟有据;在现场施工中,有着十分重要的指导意义。 关键词:塔机、偏心距、工况、一元三次方程、核心区、基底压力。 一、序言 随着建筑业迅猛发展,塔式起重机(简称塔机)在建筑市场中是必不可少的一项重要垂直运输机械设备;塔机基础设计,在建筑行业中是属于重大危险源的范畴,正因为如此,塔机基础设计得到各使用单位的高度重视;本人通过网络查阅过许多塔机基础设计方案,除采用桩基外,塔基按独立基础所设计的方形基础,绝大部分都按厂家说明书所提供的基础尺寸进行配筋,按规范设计计算的为数不多,厂家所提供基础大小数据有些是不满足规范要求,而塔机基础配筋绝大多数情况是配筋过大,浪费较为严重;厂家说明书所提供数据表明,地基承载力特征值小的基础外形尺寸就较大,承载力特征值较大,基础尺寸就相应的小点,似乎看起来这种做法是正确的,其实并非如此。 塔机基础型式方形等截面最为普遍,下面通过一些规范限定的条件,对方形截面独立基础规范化的设计,很有参考和实用价值。下面举例采用中联重科的塔吊类型进行论述和阐明。 二、塔吊基础设计步骤 2.1、确定塔吊型号

首先根据施工总平面图,根据建筑物外形尺寸(长、宽、高)、及材料堆放场地和钢筋加工场地,根据塔机覆盖率情况,按塔机说明书中的主要参数确定塔机型号。 2.2、根据塔机型号确定荷载 厂家说明书中都有荷载说明,按塔吊自由独立高度条件提供两组数据(中联重科),一组为工作状态(工况)荷载,另一组为非工作状态(非工况)荷载,确定出一组最不利的工况荷载。 2.3、确定塔吊基础厚度h 根据说明书中塔机安装说明,基础固定塔基及有两种形式,一种是地脚螺栓,另一种是埋入固定支腿式;因此根据塔机地脚螺栓锚固长度和支腿的埋深,可以确定塔机基础厚度h。 2.4、基础外形尺寸的确定 根据荷载大小和基础厚度h,确定独立方形基础的边长尺寸。 2.5、基础配筋计算 求出内力进行基础配筋计算,并根据《规范》的构造要求进行配筋和验算。 2.6、基础冲切、螺杆(支腿)受拉或局部受压的验算 三、方形独立基础尺寸的确定 3.1方形基础宽度B的上限值 根据上面塔机基础计算步骤可以看出,塔机基础尺寸的确定是方形基础的计算关键。利用偏心距限定条件,可求出基础最小截面尺寸。根据偏心距e(荷载按标准组合):

塔吊基础计算书模板

假设塔吊型号:6010/23B,最大4绳起重荷载10t; 塔吊无附墙起重最大高度H=59.8m,塔身宽度B=2.0m; 承台基础混凝土强度:C35, 厚度Hc=1.35m,承台长度Lc或宽度Bc=6.25m; 承台钢筋级别:Ⅱ级,箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm; 承台桩假设选用4根φ400×95(PHC-A)预应力管桩,已知每1根桩的承载力特征值为1700KN; 参考塔吊说明书可知: 塔吊处于工作状态(ES)时: 最大弯矩Mmax=2344.81KN·m 最大压力Pmax=749.9KN 塔吊处于非工作状态(HS)时: 最大弯矩Mmax=4646.86KN·m 最大压力Pmax=694.9KN 2、对塔吊基础抗倾覆弯矩的验算 取塔吊最大倾覆力矩,在工作状态(HS)时:Mmax=4646.86KN·m,计算简图如下:

2.1 x、y向,受力简图如下:

以塔吊中心O点为基点计算: M1=M=4646.86KN·m M2=2.125·R B M 2=M1 ·R B=4646.86 B=2097.9KN <2×1800=3600KN(满足要求) 2.2 z向,受力简图如下: 以塔吊中心O点为基点计算: M1=M=4646.86KN·m M2=3·R B

M R B=4646.86 <1800KN(满足要求) 3、承台桩基础设计 3.1 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 计算简图如下: 上图中X轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。 3.1.1 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条) 其中 n——单桩个数,n=4; F——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,等同于前面塔吊说明书中的P;

塔吊基础计算

塔吊基础方案 一、工程概况 1、本工程位于松江区九亭镇,地块南临蒲汇塘河,东临沪亭路,西临横泾河,北临沪松公路并与地铁9#线车站一墙之隔,与9#线车站物业开发管理为一个整体。地块面积41162㎡,由3#、4#、5#、6#、7#、8#公寓楼及9#酒店、10#办公楼组成。 2、因地块面积巨大,根据塔吊平面布置应最大程度满足施工区域吊装需要,尽可能减少吊装盲区的原则,以及地下室工程施工中能充分利用塔吊来满足施工需要,按照施工组织总设计要求拟搭设6台附墙式塔吊,其中QTZ80B(工作幅度60M,额定起重力矩800KN.M)2台,QTZ80A(工作幅度55M,额定起重力矩800KN.M)4台,平面位置详附图。 3、拟建建筑物高度及层数 4、根据建筑物高度,1#塔吊位于3#楼西北侧位置,搭设高度为86M;2#塔吊位于9#楼南侧位置,搭设高度为114M;3#塔吊位于5#楼西北侧位置,搭设高度为77M,设水平限位装置;4#塔吊位于10#楼东南侧位置,搭设高度为114M;5#塔吊位于6#楼西北侧位置,搭设高度为100M,6#塔吊位于8#楼西北侧位置,搭设高度为100M。其中5#、6#塔吊为QTZ80B,其余4台为QTZ80A。 5、塔吊应在土方开挖前安装完毕,故采用型钢格构式非塔吊标准节插入钻孔灌注桩内,以保障塔吊安全、稳定和牢固可靠,且不妨碍地下室顶板混凝土的整体浇筑施工,有利于加快施工进度和确保工程质量。 6、本工程采用钻孔灌注桩筏板基础,基坑底标高为-8.000、-8.800、-9.100,本工程±0.000相当于绝对标高6.150M,自然地坪标高相对于绝对标高-1.45M。

7、根据本工程地质勘察报告,各土层极限摩阻力、端阻力标准值指标见下表: 8、塔式起重机主要技术性能表 二、塔吊布置原则 本工程作业面积大,综合考虑塔吊的作用半径、起吊重量、基础工程桩位布置、围檩支撑结构设计、房屋结构设计、经济性比较后,作出以下布置原则。

塔吊天然基础的计算书(pkpm计算)

塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 二. 荷载计算 1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 F k1=1274.21kN 2) 基础以及覆土自重标准值 G k=5×5×(1.45×25+2×17)=1756.25kN 3) 起重荷载标准值 F qk=58.8kN 2. 风荷载计算

1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.8×1.77×1.95×0.99×0.2=0.55kN/m2 =1.2×0.55×0.35×1.6=0.37kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.37×135=49.60kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×49.60×135=3347.88kN.m 2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.30kN/m2) =0.8×1.81×1.95×0.99×0.3=0.84kN/m2 =1.2×0.84×0.35×1.6=0.56kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.56×135=76.08kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×76.08×135=5135.31kN.m 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1552+0.9×(850.56+3347.88)=2226.60kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1552+5135.31=3583.31kN.m 三. 地基承载力计算 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。

塔吊基础施工方案(计算)0513

工程项目塔吊基础施工组织设计 编制: 审核: 审批: 日期: 有限公司

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2场地概况 (2) 3.3机械概况 (3) 三、塔机选型 (3) 四、塔吊基础设计 (4) 4.1塔吊基础的定位 (4) 4.2塔吊基础设计 (5) 五、塔吊基础施工 (8) 1、塔吊基础施工工艺 (8) 2、主要的施工方法 (9) 六、塔吊基础技术措施和质量验收 (10) 七、塔吊沉降、垂直度监测及偏差校正 (10) 八、安全技术要求 (11) 附图一:塔吊平面布置图 (15)

一、编制依据 1、郑州大学综合设计研究院有限公司设计的中牟县黄河滩区居民迁建狼城 岗镇试点工程项目施工图 2、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204—2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011 8、郑州大学综合设计研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告书》 9、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的TC5610-6和TC5010-4型 塔式起重机性能参数和使用说明书 10.《品茗施工安全计算软件》 二、工程概况 2.1工程概况 项目名称工程项目 建设单位中牟县狼城岗镇政府 设计单位郑州大学综合设计研究院有限公司 勘察单位郑州大学综合设计研究院有限公司 监理单位河南方大建设工程管理股份有限公司、河南华兴建设监理有限公司承包单位有限公司 项目地址狼城岗新镇区东南部,北临S312国道,东侧为狼姚路

塔吊基础种类与计算书

7 种塔吊基础计算 目录 一、单桩基础计算 二、十字交叉梁基础计算 三、附着计算 四、天然基础计算 五、三桩基础计算书 六、四桩基础计算书 七、塔吊附着计算

一、塔吊单桩基础计算书 一. 参数信息 塔吊型号:QT60,自重(包括压重)F1=245.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊倾覆力距M=600.00kN.m,塔吊起重高度H=50.00m,塔身宽度B=1.60m 混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,混凝土的弹性模量 Ec=14500.00N/mm2 桩直径或方桩边长 d=2.50m,地基土水平抗力系数 m=8.00MN/m4 桩顶面水平力 H0=100.00kN,保护层厚度:50mm 二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重)F1=245.00kN 2. 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=366.00kN 塔吊的倾覆力矩 M=1.4×600.00=840.00kN.m 三. 桩身最大弯矩计算 计算简图: 1. 按照m法计算桩身最大弯矩: 计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.4.5条,并参考《桩基础的设计方法与施工技术》。 (1) 计算桩的水平变形系数(1/m): 其中 m──地基土水平抗力系数; b0──桩的计算宽度,b0=3.15m。 E──抗弯弹性模量,E=0.67Ec=9715.00N/mm2; I──截面惯性矩,I=1.92m4; 经计算得到桩的水平变形系数: =0.271/m (2) 计算 D v: D v=100.00/(0.27×840.00)=0.45 (3) 由 D v查表得:K m=1.21 (4) 计算 M max: 经计算得到桩的最大弯矩值: M max=840.00×1.21=1018.87kN.m。 由 D v查表得:最大弯矩深度 z=0.74/0.27=2.78m。

QTZ80塔吊天然基础的计算书

QTZ80塔吊天然基础的计算书 一)计算依据 1. 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008; 2. 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010); 3. 《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2012); 4. 《xxxxxX 技术学院北区实训楼工程勘察报告》; 5. 《QTZ80塔式起重机使用说明书》; 6. 建筑、结构设计图纸; 7. 《简明钢筋混凝土结构计算手册》。 (二)参数数据信息 塔吊型号: QTZ80( TC6012A-6A ) 塔身宽度 B :1665mm 自重G: 596kN (包括平衡重) 最大起重荷载 Q :60kN 混凝土强度等级: C35 基础底面配筋直径: 25mm 公称定起重力矩Me 800kN ? m 标准节长度 b :2.80m 主弦杆材料:角 钢 / 方钢 所处城市:xx 省 xxx 基 地面粗糙度类D 类密集建筑群,房屋较咼,风荷载咼度变化系数 问 1.27 。 地基承载力特征值 f ak : 2000kPa 基础宽度修正系数n : 0.3 基础埋深修正系数n : 1.5 基础底面以下土重度Y 20kN/nf 基础底面以上土加权平均重度丫血 20kN/m 3 (三)塔吊基础承载力作用力的计算 1、塔吊竖向力计算 塔吊起升高度 H :40.00m 基础节埋深 d :0.00m 基础承台厚度 hc :1.00m 基础承台宽度 Bc :5.30m 钢筋级别: Q235A/HRB335 基础所受的水平力 P :80kN 宽度/直径c : 120mm 风压 30: 0.3kN/m 2

塔吊自重:G=596kN(整机重量422+平衡重174); 塔吊最大起重荷载: Q=60kN; 作用于塔吊的竖向力:F k= G+ Q= 596+ 60 = 656kN; 2、塔吊风荷载计算 依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001中风荷载体型系数:地处贵州省 贵阳市,基本风压为w0=0.3kN/m2; 查表得:风荷载高度变化系数便=1.27; 挡风系数计算: 冋3B+2b+(4$+b2)1/2]c/(Bb)=[(3 X 1.665+2 X 5+(42拓0665< 0.12]/(1.665 X 5) =0.302 因为是角钢/方钢,体型系数临=2.402; 高度z处的风振系数取:皆1.0;所以风荷载设计值为: 3 =0.7 XX^s X zX(0=0.7 X 1.00 X 2.402 X 1.27 X 0.3=0%4kN/m 3、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M L=oX?X B X H X H X4).X=0.302 X 1.665 X 100X 100X 0.5=1609kN ? M max= Me^ M0+ P X h c= 800+ 1609+ 80 X 1.4 = 2521kN ? m (四)塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e= M/ ( F k+G)w Bc/3 式中e ----- 偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k—作用在基础上的弯矩; F k——作用在基础上的垂直载荷; G k——混凝土基础重力,25 X 6.3 X 6.5 X 1.4=1479kN; Bc ------- 为基础的底面宽度; 计算得:e=2521/(656+1479)=1.18m < 6.3/3=2.2m ;基础抗倾覆稳定性满 足要求! (五)塔吊基础地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第5.2条承载力计算计算简 图: W-——

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础桩计算方案培训课件

3000中心距矩形板式桩基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、建质【2009】87号文 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 一、塔机属性 二、塔机荷载

塔机竖向荷载简图1、塔机自身荷载标准值 2、风荷载标准值ωk(kN/m2)

3、塔机传递至基础荷载标准值 4、塔机传递至基础荷载设计值

三、桩顶作用效应计算

矩形桩式基础布置图 承台及其上土的自重荷载标准值: G k=bl(hγc+h'γ')=5×5×(1.4×25+0×19)=875kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×875=1050kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(32+32)0.5=4.24m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(690+875)/4=391.25kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)/L =(690+875)/4+(300.94+19.02×1.4)/4.24=468.46kN Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L =(690+875)/4-(300.94+19.02×1.4)/4.24=314.04kN 2、荷载效应基本组合 荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max=(F+G)/n+(M+F v h)/L

QTZ80(6013)塔吊基础天然基础计算书工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、塔吊概况 (1) 三、塔吊安装位置及基础型式选择 (1) 四、塔吊的使用与管理 (4) 五、塔吊基础 (4) 六、QTZ80(6013)塔吊天然基础的计算书 (5)

岗顶酒店工程塔吊基础施工方案 一、工程概况 二、塔吊概况 本工程施工计划设置塔吊1台,塔吊布设位置见平面布置图。采用QTZ80(6010)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为45米,(本工程实际使用搭设高度约40米),工作臂长60米,最大起重量6吨,公称起重力矩为800KN.m。 综合本工程地质条件及现场实际情况,参照《兰田岙造船基地扩建项目岩土工程勘察报告》及工程设计图纸,本塔吊基础采用天然地基基础。 三、塔吊安装位置及基础型式选择 (一)塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1.地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡;底面为6000×6000的正方形。 2.基础混凝土强度C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。 3.基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4.基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。 5.基础必须做好排水措施,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 6.基础受力要求:

H—基础所受水平力kN P V—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m M Z—扭矩kN.m 基础受力图(二)本工程塔吊安装位置详见下图:

按塔吊说明书要求,塔吊铺设混凝土基础的地基应能承受0.2MPa的压力,根据本工程地质勘察报告及现场实际情况,塔吊基础位于4-2强风化砾岩层,该层土质的承载力达0.60MPa,满足塔吊基础对地基承载力的要求,且该土层也是建筑物基础所在持力层土层,以该土层作塔吊基础的持力层,既能满足塔吊使用要求,也不会有基坑开挖时引起塔吊基础变形的问题。

塔吊基础计算书

天然基础计算书 123工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)等编制。 一、参数信息 塔吊型号:QTZ50,塔吊起升高度H:32.00m, 塔身宽度B:1.6m,基础埋深d:4.45m, 自重G:357.7kN,基础承台厚度hc:1.35m, 最大起重荷载Q:50kN,基础承台宽度Bc:5.50m, 混凝土强度等级:C35,钢筋级别:HRB335, 基础底面配筋直径:18mm 地基承载力特征值f ak:140kPa, 基础宽度修正系数ηb:0.15,基础埋深修正系数ηd:1.4, 基础底面以下土重度γ:20kN/m3,基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3。 二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算

1、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=357.7kN; 塔吊最大起重荷载:Q=50kN; 作用于塔吊的竖向力:F k=G+Q=357.7+50=407.7kN; 2、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M kmax=1335kN·m; 三、塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=M k/(F k+G k)≤Bc/3 式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k──作用在基础上的弯矩; F k──作用在基础上的垂直载荷; G k──混凝土基础重力,G k=25×5.5×5.5×1.35=1020.938kN; Bc──为基础的底面宽度; 计算得:e=1335/(407.7+1020.938)=0.934m < 5.5/3=1.833m; 基础抗倾覆稳定性满足要求! 四、地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。计算简图:

Tc4208十字梁塔吊基础方案带计算公式学习资料

一、编制依据: 二、工程概况: 1.建筑和结构概况 2.自然概况 本场地土质自上而下为:1)素填土、(2)粉质粘土、(3)中细砂、(4)粗砂、(5)强风化片麻岩。 工程室外设计地平为绝对标高57.4m,为避免塔吊基础与后期室外管线地面等冲突,以减少拆除费用,将塔吊基础上平标高定为绝对标高56.5m。考虑现场地质条件,该处绝对标高52米以上均为素填土,且下层粉质粘土承载力(140 kPa)均不能满足塔吊要求的基础承载力200 kPa,因此经研究采用同主体基础一样的预应力高强混凝土管桩基础。 三、塔吊布设及基础验算 1.布设位置: 根据工程实际需要及集团公司塔吊调用情况,现场在两栋楼间拟设TC4208塔吊1台,做为主体工程施工阶段主要垂直运输工具。塔吊位置平面布置见后附图。 2、塔吊基础设计: 1)考虑安全性、经济性要求,地基拟采用预应力高强混凝土管桩基础,共设5根。 塔吊基础地基施工方法如下:桩机作业范围内的场地挖土(同楼一起

挖),挖至绝对标高55.30,放线打桩,截桩,人工清土至标高,浇筑垫层,垫层上平比桩顶(绝对标高为55.05米)低5㎝,绑扎钢筋,支设模板,预埋螺栓,浇筑C30混凝土,砼浇筑12h后浇水养护。承台浇筑后实体强度达到设计强度100%时方可进行塔吊安装工作。 桩头与承台连接参见图集L10G40中规定执行操作,填芯砼强度C35,采用微膨胀砼浇筑。 3、承载力验算: 1)、参数 塔吊型号: TC4208;塔吊起升高度H: 30.000m; 塔吊倾覆力矩M: 400kN.m;塔身宽度B: 2.500m; 塔吊自重G: 260kN;最大起重荷载Q: 40.000kN; 桩间距l: 4.3m;桩直径d: 0.400m; 桩钢筋级别: III级钢;混凝土强度等级: C30; 交叉梁截面宽度: 1.2m;交叉梁截面高度: 1.200m; 交叉梁长度: 7.07m;桩入土深度: 12.500m; 保护层厚度: 25.000mm。 2.TC4208塔吊基础验算: 塔身重量:P=260KN 基础承台自重:G=(16.2m2×1.2m)×25 KN/ m2 =486KN 桩自身重量(按桩直径R=0.4m,长l=12.5米): G1=3.14×0.4×13×25×5=204.1KN 桩竖向承载力验算:

60塔吊基础计算书1

QTZ63塔吊天然基础的计算书 (一)参数信息 塔吊型号:QTZ63,自重(包括压重)F1=450.80kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距M=630.00kN.m,塔吊起重高度=70.00m,塔身宽度B=1.50m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=5.00m,基础最小厚度h=1.35m,基础最小宽度Bc=5.00m。 (二)基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.35m 基础的最小宽度取:Bc=5.00m (三)塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式:

式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×510.8=612.96kN; G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc ×Bc×D) =4012.50kN; Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.00m; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4× 630.00=882.00kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=5.00/2-882.00/(612.96+4012.50)=2.31m。 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 Pmax=(612.96+4012.50)/5.002+882.00/20.83=227.35kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=(612.96+4012.50)/5.002-882.00/20.83=142.68kPa 有附着的压力设计值 P=(612.96+4012.50)/5.002=185.02kPa 偏心距较大时压力设计值 Pkmax=2×(612.96+4012.50)/(3×5.00×2.31)=267.06kPa (四)地基基础承载力验算 地基承载力设计值为:fa=270.00kPa 地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=227.35kPa,满足要求! 地基承载力特征值1.2×fa大于偏心距较大时的压力设计值Pkmax=267.06kPa,满足要求!据安徽省建设工程勘察设计院《岩土工程勘察报告》,Ⅰ#塔吊参227号孔,Ⅱ#塔吊参243号孔,Ⅲ#塔吊参212号孔,Ⅳ#塔吊参193号孔,Ⅵ#塔吊参118号孔,Ⅶ#塔吊参108号孔。 (五)受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。 验算公式如下: 式中hp──受冲切承载力截面高度影响系数,取hp=0.95; ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,取 ft=1.57kPa;

塔吊基础设计计算方法

塔吊基础设计计算方法 地基基础采用预应力混凝土管桩基础,设计等级教工宿舍C1C4、教工宿舍C15C16为丙级,教工宿舍C5C6为乙级。抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。 标签:塔吊基础;四桩;预应力管桩;承载力;倾覆力矩 1 工程概况 广东水利电力职业技术学院从化校区教工宿舍工程包括C1C4、C5C6、C15C16共3栋主体建安工程,二期精装修以及其他配套工程等。 三栋建筑由教工宿舍C1C4和教工宿舍C5C6、教工宿舍C15C16组成,总建筑面积:17782.82m2。其中教工宿舍C1C4地上6层;教工宿舍C5C6地上12层;教工宿舍C15C16地上6层,基地建筑面积2358.99m2(其中C1C4为862.89m2;C5C6为745.05m2;C15C16为751.05m2)。C1C4首层层高3m,二层~六层层高为3.0m,六层以上层高均为3.2m;C5C6首层层高4m,二层~十二层层高3m,十二层以上4.7m;C15C16首层层高3m,二层~六层层高3m,六层以上3.9m。C1C4、C15C16建筑结构类型为异形柱框架结构,C5C6建筑结构类型为剪力墙结构。 教工宿舍C1C4、教工宿舍C15C16建筑结构类型为异形柱框架结构,教工宿舍C5C6建筑结构类型为剪力墙结构。建筑安全等级为二级,抗震设防类型为丙类。地基基础采用预应力混凝土管桩基础,设计等级教工宿舍C1C4、教工宿舍C15C16为丙级,教工宿舍C5C6为乙级。抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。建筑防火类别为二类,耐火等级为二级;主体建筑屋面工程防水为2级。 根据施工现场场地条件及周边环境情况,安装1台塔式起重机负责建筑材料的垂直及水平运输。 2 塔吊基础(四桩)设计 2.1 计算参数 采用1台QTZ80塔式起重机,塔身尺寸1.60m,地下室开挖深度为0m;现场地面标高-0.60m,承台面标高-0.30m;采用预应力管桩基础,地下水位-2.90m。 2.1.1 塔吊基础受力情况 图1 塔吊基础受力示意图

QTZ80塔吊基础天然基

QTZ80塔吊天然基础的计算书 (一)计算依据 1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 3.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 4.《南明区大健康欧美医药园项目岩土工程勘察报告》; 5.《QTZ80塔式起重机使用说明书》; 6.建筑、结构设计图纸; 7.《简明钢筋混凝土结构计算手册》。 (二)参数数据信息 塔吊型号:QTZ80(6013)塔吊起升高度H:150.00m 塔身宽度B:1665mm 基础节埋深d:0.00m 自重G:596kN(包括平衡重)基础承台厚度hc:1.40m 最大起重荷载Q:60kN 基础承台宽度Bc:6.50m 混凝土强度等级:C35 钢筋级别:Q235A/HRB335 基础底面配筋直径:25mm 公称定起重力矩Me:800kN·m 基础所受的水平力P:80kN 标准节长度b:2.80m 主弦杆材料:角钢/方钢宽度/直径c:120mm 所处城市:贵州省贵阳市基本风压ω0:0.3kN/m2 地面粗糙度类别:D类密集建筑群,房屋较高,风荷载高度变化系数μz:1.27 。地基承载力特征值f ak:147kPa 基础宽度修正系数ηb:0.3 基础埋深修正系数ηd:1.5 基础底面以下土重度γ:20kN/m3基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3(三)塔吊基础承载力作用力的计算 1、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=596kN(整机重量422+平衡重174); 塔吊最大起重荷载:Q=60kN;

作用于塔吊的竖向力:F k=G+Q=596+60=656kN; 2、塔吊风荷载计算 依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数: 地处贵州省贵阳市,基本风压为ω0=0.3kN/m2; 查表得:风荷载高度变化系数μz=1.27; 挡风系数计算: φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×1.665+2×5+(4×1.6652+52)0.5)×0.12]/(1.665×5)=0.302因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.402; 高度z处的风振系数取:βz=1.0; 所以风荷载设计值为: ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×2.402×1.27×0.3=0.64kN/m2; 3、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=0.64×0.302×1.665×100×100×0.5=1609kN·m; M kmax=Me+Mω+P×h c=800+1609+80×1.4=2521kN·m; (四)塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=M k/(F k+G k)≤Bc/3 式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k──作用在基础上的弯矩; F k──作用在基础上的垂直载荷; G k──混凝土基础重力,G k=25×6.5×6.5×1.4=1479kN; Bc──为基础的底面宽度; 计算得:e=2521/(656+1479)=1.18m < 6.5/3=2.2m; 基础抗倾覆稳定性满足要求! (五)塔吊基础地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图:

QTZ63塔吊基础计算书

合肥西湖花苑桂雨苑、南屏苑工程 塔吊基础方案 一、工程概况 合肥宋都西湖花苑工程位于安徽省合肥市政务文化新区习友路与怀宁路交叉口。本工程中桂雨苑共12幢住宅楼及地下车库,南屏苑共4幢住宅楼,框架异型柱结构6~18层,车库为地下一层。其中桂雨苑1~10#楼6层,总高度22.20米;桂雨苑11#、南屏苑1、2、4#楼11层,总高度38.80 米;南屏苑3#楼9层,总高度33.00 米;桂雨苑12#楼18层,总高度59.10 米。室内地面标高±0.000相当于黄海标高42.950米。 二、塔吊概况 本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。Ⅰ#、Ⅱ#塔吊采用浙江虎霸建设机械有限公司生产的QTZ63型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达140米,工作臂长50米,最大起重量6吨,额定起重力矩为63吨米,最大起重力矩为76吨米。Ⅲ#、Ⅳ#、Ⅵ#、Ⅶ#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达140米,工作臂标准臂长45米,加长臂50米,最大起重量6吨,额定起重力矩为760千牛米,最大起重力矩为860千牛米。Ⅴ#塔吊采用浙江省建筑机械公司生产的QTZ60型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40.1米,附着式起升高度达100米,工作臂长45米,额定起重力矩600千牛? 米(60吨?米),最大额定起重量6吨。 桂雨苑12#楼工程结构最大高度59.10米,Ⅶ#塔吊计划最大安装高度72米,中间考虑设2道附墙;桂雨苑11#、南屏苑1、2、4#楼11层工程结构最大高度38.80米,Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅶ#塔吊计划最大安装高度49米,中间考虑设1道附墙;桂雨苑1~10#楼楼工程结构最大高度22.20米,Ⅲ~Ⅴ#塔吊计划最大安装高度33米,中间不考虑设附墙。 三、塔吊基础选择 厂家提供的说明书中要求基础混凝土强度采用C35,QTZ63型塔吊基础底面为5000×5000(QTZ60型塔吊基础底面为4820×4820)的正方形。 铺设混凝土基础的地基应能承受0.2MPa的压力,本工程③2层粘土层的承载力达0.27MPa,满足塔吊基础对地基承载力的要求,且该土层也是建筑物基础所在土层,以该土层作塔吊基础的持力层,既能满足塔吊使用要求,也不会有基坑开挖时引起塔吊基础变形的问题。

塔吊基础施工方案计算

塔吊基础施工方案 计算

永州华天城A区商住楼塔吊基础 专 项 施 工 方 案 湖南省第二工程有限公司永州华天潇湘分公司总承包项目经理部 4月

目录 一、编制依据................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况................................................................ 错误!未定义书签。 三、塔吊安装要求及塔吊性能 .................................... 错误!未定义书签。 四、前期准备................................................................ 错误!未定义书签。 五、施工工艺................................................................ 错误!未定义书签。 六、基础施工要求及注意事项 .................................... 错误!未定义书签。 七、安全管理措施 ........................................................ 错误!未定义书签。 八、计算书.................................................................... 错误!未定义书签。 九、附图........................................................................ 错误!未定义书签。

天然塔吊基础计算书

天然基础计算书 、参数信息 塔吊型号:QTZ63, 塔吊倾覆力矩M=630fkN.m 最大起重荷载F2=60fkN , 基础承台宽度Bc=5m 钢筋级别:I 级钢。 二、基础最小尺寸计算 1.最小厚度计算 依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。 根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算: (7.7.1-2) 其中:F ——塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规范 n ----- 应按下列两个公式计算,并取其中较小值,取 1.000 ; (7.7.1-2) (7.7.1-3) 塔身宽度B=1.6fm , 基础以上土的厚度D:=0m 自重 F1=450.8fkN , 基础承台厚度h=1.65m, 塔吊起升高度H=101m 混凝土强度等级:C35 ,

n 1--局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数; n 2--临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数;B h--截面高度影响系数:当h< 800m时,取B h=1.0 ;当h> 2000m时,取B h=0.9 , 其间按线性内插法取用; ft-- 混凝土轴心抗拉强度设计值,取1.570MPa C pc,m--临界截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值宜控制在1.0-3.5N/mm2范围内,取2500.000 ; u m--临界截面的周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边h o/2处板垂直截面 的最不利周长;这里取(塔身宽度+h o)x 4=9.600m; h 。--截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值; B s--局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值, B s不宜大于4;当B s<2时,取B s=2;当面积为圆形时,取B s=2;这里取B s=2; a s--板柱结构中柱类型的影响系数:对中性,取a s=40;对边柱,取a s=30;对 角柱,取a s=20。塔吊计算都按照中性柱取值,取a s=40。 计算方案:当F取塔吊基础对基脚的最大压力,将h o1从0.8m开始,每增加0.01m,至到满足上式,解出一个h o1 ;当卩取塔吊基础对基脚的最大拔力时,同理,解出一个h o2,最后h o1与h o2相加,得到最小厚度h e。经过计算得到: 塔吊基础对基脚的最大压力F=200.000kN时,得h o1=0.800m; 塔吊基础对基脚的最大拔力F=200.000kN时,得h o2=0.800m; 解得最小厚度H o=h o1+h o2+0.05=1.650m; 实际计算取厚度为:H o=1.650m。 2.最小宽度计算 建议保证基础的偏心矩小于Be/4,则用下面的公式计算:

塔吊天然基础的计算书

附件一 QTZ80(TC5610-6)塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 塔吊型号:QTZ80(TC5610-6)塔机自重标准值:Fk1=464.10kN 起重荷载标准值:Fqk=58.8kN塔吊最大起重力矩:M=1335kN.m 塔吊计算高度:H=45.9m塔身宽度:B=1.6m 承台混凝土等级:C30 非工作状态下塔身弯 矩:M=1552kN.m 钢筋级别:HRB400地基承载力特征值:350kPa 承台宽度:Bc=6m承台厚度:h=1.35m 计算简图: 二. 荷载计算 1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 F k1=464.1kN 2) 基础以及覆土自重标准值 G k=6×6×1.35×25=1215kN 3) 起重荷载标准值

F qk=58.8kN 2. 风荷载计算 1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.8×1.59×1.95×1.349×0.2=0.67kN/m2 =1.2×0.67×0.35×1.6=0.45kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.45×45.9=20.64kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×20.64×45.9=473.73kN.m 2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.35kN/m2) =0.8×1.63×1.95×1.349×0.35=1.20kN/m2 =1.2×1.20×0.35×1.6=0.81kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.81×45.9=37.03kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×37.03×45.9=849.88kN.m 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=1552+0.9×(-1335+473.73)=776.85kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=1552+849.88=2401.88kN.m 三. 地基承载力计算