文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大体积混凝土专项施工方案

大体积混凝土专项施工方案

大体积混凝土专项施工方案
大体积混凝土专项施工方案

大体积混凝土施工专项方案

1.工程概况

1.1工程简介

大体积混凝土主要指混凝土结构实体最小几何尺寸不小于1m,或预计会因混凝土中水泥水化引起的温度变化和收缩导致有害裂缝产生的混凝土。

京沈客专辽宁段TJ-8标段起讫里程DK502+328.55~

DIK537+873.53,线路自上石场村北侧设乌兰木图站,出站后穿娘盘山隧道,跨过汤头河、清河、穿大金沟隧道,跨越伊马图河,进入阜新市区。正线全长35.545km,主要有路基13.032km;特大桥20960.47延长米/8座;大桥702.17延长米/3座;中桥54.52延长米/1座;涵洞956.20横延米/30座;框构小桥671.30顶平米/2座;隧道1645.00延长米/2座;无砟道床68.47铺轨公里,公铁立交2座。大体积混凝土主要有承台、挖井基础、墩台身、隧道仰拱、路基混凝土基床等。

1.2工程地质

1.2.1地层岩性

主要分布在阜新市境内,地形平坦开阔,主要岩性为黏性土、粉土、砂类土、碎石类土等,下伏侏罗系上统砂岩、砾岩、页岩、凝灰岩、凝灰质砂岩及凝灰质角砾岩,局部浅部分布膨胀土。

1.2.2不良地质及特殊岩土

⑴松软土及软土地基

松软土及软土地基段落主要是冲洪积平原及沿线沟谷低洼处表

层,大部以透镜体方式存在。

⑵填土

城区、村庄附近地表分布有填土,主要类型有填筑土、素填土及杂填土。

⑶季节性冻土

按对铁路工程影响的气候分区本区大部分位于寒冷地区内。部分路段存在较厚的季节冻土层。季节性冻土深度为1.4m。

⑷膨胀土(岩)

沿线零星分布侏罗系凝灰岩,其全风化层多具弱~中等膨胀性;沿线零星分布的第四系全新世以前各时代的黏土多具弱膨胀性。

1.2.3水文地质

本标段地下水位第四系孔隙潜水及基岩裂隙水,主要由大气降水和地下水径流补给,地下水季节变化幅度为1.0~6.0m。

沿线河流密布,均为季节性河流,水量受季节影响较大。

沿线地下水及地表水的侵蚀性以硫酸盐侵蚀为主,环境作用等级H1~H2,局部地段地下水具有氯盐侵蚀性,环境作用等级L1。

1.2.4地震动参数

本段地震动峰值加速度为0.05g,地震基本烈度为Ⅵ。

2.施工计划

2.1施工工期

1.开工日期:2014年7月1日,计划竣工日期:2018年3月4日。

2.各分项工程施工进度计划

实施性施组与节点工期对比表

路基工程:2016年12月30日完成;其中路基主体工程2015年12月30日全部完成。

桥梁下部结构及特殊孔跨:2015年12月31前全部完成;

隧道工程:2015年全部贯通;2016年4月30日附属工程全部完成;

箱梁架设:2015年6月1日至2016年8月17日;

无砟道床:2016年4月1日开始在DK536+450~DK537+874段路基进行无砟轨道先导段施工;2016年5月开始大面积无砟道床施工,2017年5月31日完成无砟道床。

配合铺轨及联调联试:2017年6月1日至2018年3月4日。2.2施工安排

项目经理部实行扁平化管理。项目经理部下设六个工区,工区下设16个作业队,即4个路基作业队、5个桥梁作业队、2个隧道作业队、1个预制梁作业队、1个运架梁作业队、1个轨道作业队,三电迁改2个作业队。主要施工任务划分见下表。

队伍部署和任务划分表

3.施工方案

3.1温度控制原因

混凝土是由多种材料组成的非均质材料,它具有较高的抗压强度,良好的耐久性及抗拉强度低,抗变形能力差,易开裂的特性。大体积混凝土由于结构截面大,水泥用量大,水泥水化时释放的水化热会产生较大的温度变化,这种温度变化会使混凝土内部温度显著提高,而混凝土表面由于散热较快,温度较低,这样砼结构会形成较大的内外温差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,当这个拉应力超过混凝土抗拉强度时,混凝土表面就会产生裂缝。

同时,混凝土表面降温时,由于降温产生的温差,加上混凝土多余水分蒸发产生的干缩,受到地基和结构边界条件的约束时,会产生很大的收缩应力(拉应力),当该拉应力超过混凝土抗拉强度时,混凝土整个截面会产生贯穿裂缝,带来很大危害。

3.2温度控制标准

⑴混凝土的入模温度(振捣后50~100mm 深处的温度)不宜高于28℃。浇筑体在入模温度基础上的温升值不大于45℃;

⑵混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃;

⑶混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.O ℃/d ;

⑷确保大体积混凝土内部最高温度不超过65℃,混凝土内部温度与表面温度温差、表面温度与环境温度之差不宜大于20℃,养护用水温度表面温度之差不得大于15℃,防止混凝土出现裂纹。 3.3温度计算

以伊马图河特大桥89#挖井基础为例,施工配比为425水泥221kg ,砂811 kg ,碎石1071 kg ,水121kg , 外加剂3.49kg , 粉煤灰73 kg ,矿粉73kg 。

3.3.1混凝土绝热温度

)1(Q

)(mt c

t e C T m --?=ρ ρC T m c

Q (max)

=

式中: )t (T ─ 在t 龄期时混凝土的绝热温升(℃); )max (T ─ 混凝土最大水化温升值(℃);

m c ─ 每方混凝土的水泥用量,取221kg/m 3;

Q ─ 每千克水泥水化热量,425普通硅酸盐水泥取377

J/kg.

C ─ 混凝土的比热,在计算时可取0.96(kJ/kg.K )

ρ─ 混凝土的容重,取为2400kg/m3

t ─ 龄期(d );

e ─ 自然常数, e ≈2.718;

m ─ 随水泥品种、比表面及浇筑温度而异,见下表;

计算水化热温升时的m 值 挖井基础混凝土浇注,浇注温度取15℃,m=0.340 ⑴最终绝热温升

= =36.16℃

⑵龄期3天时混凝土的绝对升温。按气温15℃考虑.

=36.16×334.01(?--e ) =23.11℃

⑶龄期4天时混凝土的绝对升温。

=36.16×434.01(?--e )=26.88℃

⑷龄期7天时混凝土的绝对升温 =32.81℃

3.3.2混凝土内部温度

混凝土内部的中心温度,可按下式计算: )(max )(τξτ?+=h O T T T

式中: ─在龄期τ时,混凝土内部中心的最高温度(℃);

O T ─混凝土的浇筑温度 (℃);

─混凝土的最终绝热温升(℃);

ρQ

(max)C T m c =)7(T )1(max )(mt

t e T T --?=)1(max )(mt t e T T --?=max

)(τT h T 221240096.0377

??

─不同浇筑块厚度在龄期τ时的温降系数,

⑴3天时 ,浇注厚度h=4m , 查不同龄期水化热温升与浇筑块厚度关系表

=0.74

=15+36.16×0.74=41.76℃ ⑵9天时 ,浇注厚度h=4m , =0.72

=15+36.16×0.72=41.04℃

不同龄期水化热温升与浇筑块厚度的关系表

3.3.3混凝土表面温度

挖井基础混凝土浇注完成后,表面铺设一层5cm 厚棉被保温 混凝土的表面温度为

λδλλλδi i b T h T T ++=

k 0.5h K

5.0i a i max

式中:

─龄期为t 时混凝土的表面温度(℃);

─棉被保温层厚度(m );取0.05m; h ─混凝土结构层厚度(m ),取4m;

)(τξ)(max )(τξτ?+=h O T T T )9(ξmax )9(T )(t b T i δ)

(τξ

─保温材料的导热系数(W/m ?K ),棉被取0.06 W/m ?K; λ─混凝土的导热系数,可取 =2.33(W/m ?K );

─混凝土中心最大温度(℃);

─棚内大气的平均温度(℃),取10℃;

K ─传热系数修正值,棉被保温,取1.3,

3.58233.205.01.30.0640.5 1.3

0106.045.041.7605.033.2)3(=?+???????+??=

b T ℃

3.27233

.205.01.30.0640.5 1.3

0106.045.041.0405.033.2)9(=?+???????+??=

b T ℃

3.3.4混凝土表面温度与混凝土的中心温度

- =41.76-23.58=18.18℃<25℃

- =41.04-23.27=17.77℃<25℃

3.4施工方案

据混凝土温控计算结果,大体积混凝土施工采用分层连续浇筑、保温保湿养护的方法延长了混凝土水化热完全释放时间,降低了混凝土内部温升的幅度和温度峰值。

当计算结果大于25℃时,为了降低混凝土内外温差,避免产生裂缝,大体积混凝土施工采用布设冷却水管、冷却水循环降温的方案。 4.施工方法及措施 4.1埋设冷却水管

⑴ 冷却水管的布设

冷却水管采用Φ40*4mm 钢管,水管网沿竖向布置在大体积混凝土中央,上层距离混凝土顶面1.0m ,下层与上层间距1.0m ,同层冷却管

max )3(T )

3(b T max )9(T i λmax

T a T )

9(b T

间距1.0m 并相互连通,四周距离混凝土侧面1.0m 。在横桥向侧面上留进出水口,如附图所示。

(2)冷却水管的安装

在绑扎基础内钢筋网的同时放置冷却管,预先在基础横向冷却管摆放位置上取三点成一线,在此三点处架立钢筋上焊接一节10cm 长钢筋做冷却管的竖向定位,用铁丝将冷却管固定在基础内架立钢筋上,以防铁丝绑扎不牢冷却管下滑。布管时,水管要与混凝土内主筋错开,当局部管段错开有困难时,要适当移动水管的位置。

(3)通水冷却

大体积混凝土开始浇注前,冷却水管就开始循环通水,以免阻塞,影响冷却效果。通过潜水泵吸取河水向水箱连续供水。在混凝土内预埋温度计,温度计用导温性能好的铜管包裹,以防破碎。通过测温得知混凝土内外温差在20℃以内便可停止循环水冷却。通水过程中专人值班,对水管流量,进出水口温度,测温口温度,每隔1小时记录一次。

4.2混凝土原材料、配合比及施工养护

降温管水平布置图降温管层间布置图

⑴原材料

○1水泥应优先选用质量稳定有利于改善混凝土抗裂性能,C3A含量较低、C2S含量相对较高的水泥。所用水泥在搅拌站的入机温度不宜大于60℃。

○2细骨料宜使用级配良好的中砂,其细度模数宜大于 2.3。当采用非泵送施工时,粗骨料的粒径可适当增大。

○3应选用缓凝型的高效减水剂。

⑵配合比

○1大体积混凝土配合比的设计除应符合设计强度等级、耐久性、抗渗性、体积稳定性等要求外,尚应符合大体积混凝土施工工艺特性的要求,并应符合合理使用材料、降低混凝土绝热温升值的原则。

○2所配制的混凝土拌合物,到浇筑工作面的坍落度不宜大于160mm。

○3拌和水用量不宜大于170kg/m3。

○4粉煤灰掺量不宜超过胶凝材料用量的40%;矿渣粉的掺量不宜超过胶凝材料用量的50%;粉煤灰和矿渣粉掺合料的总量不宜大于混凝土中胶凝材料用量的50%。

○5水胶比不宜大于0.55。

⑶混凝土浇筑

在钢筋绑扎绑安装、预埋件设置及模板支架安装加固完成,经监理工程师验收合格后方可进行混凝土浇筑。

混凝土浇筑前应将基底清理干净并洒水湿润,混凝土搅拌车运输

至施工作业面进行浇筑,采取分层连续浇筑到设计高程。砼采用溜槽入仓,为避免混凝土因施工不当发生离析现象,浇筑时混凝土自由落差必须小于2m(如超过2m需采用串筒下料)。混凝土人工平仓,每层铺注厚度控制在30cm左右;当采用泵送混凝土时,混凝土浇筑层厚度不宜大于50cm。振捣器作业时其移动间距不允许超过其作用半径的1.5 倍,为保证混凝土的浇筑质量,振捣棒应插入下层混凝土 5~10cm 同时避免碰撞钢筋及模板,混凝土振捣时间符合规范要求,浇筑结束后在顶部混凝土初凝前,及时进行二次抹压处理。

⑷混凝土养护

○1混凝土浇注完毕后即开始抹面收浆,控制表面收缩裂纹,减少水分蒸发,混凝土浇注完毕后的及时覆盖养护。混凝土采用保温保湿蓄热法养护,即在大体积砼四周及表面覆盖棉被使敞露的全部表面覆盖严密,形成良好的保温层并保持表面湿润。必要时增加循环水降温措施。

○2混凝土养护时间以混凝土内部温度与表面温度环境之差小于20℃以下为标准。保湿养护持续时间不得少于28天。

○3混凝土强度达到1.2Mpa前,不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。

⑵特殊气候条件下的施工

○1大体积混凝土施工遇炎热、冬期、大风或雨雪天气时,必须采用保证混凝土浇筑质量的技术措施。

○2炎热天气浇筑混凝土时,宜采用遮盖、洒水、拌冰屑等降低混

凝土原材料温度的措施,混凝土入模温度宜控制在30℃以下,最好不要超过28℃。混凝土浇筑后,应及时进行保湿保温养护;条件许可时,应避开高温时段浇筑混凝土,宜在傍晚或夜间浇筑。

○3冬期浇筑混凝土时,宜采用热水拌和、加热骨料等提高混凝土原材料温度的措施,混凝土入模温度及施工环境不得低于5摄氏度。混凝土浇筑后,应及时进行保温保湿养护。

○4大风天气浇筑混凝土时,在作业面应采取挡风措施,并应增加混凝土表面的抹压次数,应及时覆盖塑料薄膜和保温材料。

○5雨雪天不宜露天浇筑混凝土,当需施工时,应采取确保混凝土质量的措施。浇筑过程中突遇大雨或大雪天气时,应及时在结构合理部位留置施工缝,并应尽快终止混凝土浇筑;对已浇筑还未硬化的混凝土应立即进行覆盖,严禁雨水直接冲刷新浇筑的混凝土。

5.施工机械设备配置

6.关键工序及质量

(1)大体积混凝土在浇筑过程中,应采取措施防止受力钢筋、定位筋、预埋件等移位和变形。必须注意模板、支架等支撑情况,设专

人检查,如有变形,移位或沉陷立即校正并加固,处理后方可继续浇筑。

(2)大体积混凝土浇筑面应及时进行二次抹压处理。

(3)大体积混凝土在每次混凝土浇筑完毕后,除按普通混凝土进行常规养护外,还应及时按温控技术措施的要求进行保温养护。保湿养护过程中,应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况,保持混凝土表面湿润。

(4)大体积混凝土宜适当延迟拆模时间,当模板作为保温养护措施的一部分时,其拆模时间应根据温控要求确定。

(5)大体积混凝土浇筑体内监测点的布置,应以能真实反映出混凝土浇筑体内最高温升、芯部与表层温差、降温速率及环境温度为原则。

(6)混凝土浇筑体的表层温度,宜以混凝土表面以内50mm 处的温度为准。测量混凝土温度时,测温计不应受外界气温的影响,并应在测温孔内至少留置3min。

(7)冷却水管施工注意事项

①主墩承台混凝土浇注前,先通水试验确保水管无渗漏,并将水管内灌满水、密封,避免水泥浆进入管内而堵塞。砼浇注超过冷却管即开始通水冷却降温。

②在温度监控过程中,严格控制混凝土内部与表面温差,表面与大气温差不超过20度,进水口与出水口的内外温差不超过25度

③冷却水管停止循环水冷却后,先用空压机将水管内残余水压出,

并吹干冷却水管,然后用压浆机向水管压注水泥浆,以封闭管路。

7.施工保证措施

7.1施工安全保证措施

⑴以项目经理为首,由安全质量、工程技术等各方面的技术管理人员组成安全保证体系,建立项目经理部安全工作委员会,领导和组织实施安全工作。

⑵分析安全难点,确保安全管理重点,施工现场设置安全标识牌。

⑶现场电器设备均设漏电保护装置,配电采用“一机一闸一漏一箱”制。

⑷施工机械的使用严格按照有关规定执行,无关人员严禁操作。

⑸建立严格的安全教育制度,坚持入场教育、坚持每周按班组召开安全工作教育研讨会,增强安全意识,使安全工作落实到广大群众。

⑹编制安全技术交底,设计和购置安全设施。

⑺强化安全法制观念,严格执行安全工作文字交底,双方认可,坚持特殊工种持安全操作证上岗制度等。

⑻加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。

⑼夜间施工有足够的照明。

⑽高压泵管不得超过压力范围使用,防止高压泵管破裂。

7.2环保水保措施

坚持做到“少破坏、多保护,少扰动、多防护,少污染、多防治”,使环境保护和水土保持监控项目与监控结果达到设计文件及有关规定,教育培训率100﹪。将京沈铁路客运专线建成一条环境优美的绿色

通道。

7.2.1临时工程环保措施

⑴对施工场地进行平整,在明挖基础作业场地范围外结合永久排水设施开挖排水沟,确保施工场地无积水。

⑵临时工程必须按照环保的要求进行实施。严格在设计核准的用地界和临时用地范围内施工作业活动,绝不随意开挖、碾压界外土地。

⑶临时工程设施(如生活与生产房屋、构件加工厂等)选址在地表植被稀少、易于恢复的地方。临时用地使用完后必须恢复原有的地形地貌。

⑷合理布置施工便道,尽量减少施工便道数量,并不得在便道两侧就近取土。施工营地选择在一定的距离范围内。

⑸临时工程设施的修建不能切断、阻挡地表径流的排泄,不允许在临时工程附近形成新的积水洼地。

7.2.2废水、废渣处理措施

⑴搅拌机械及机具清洗时注意节约用水,现场设置沉淀池,污水须经沉淀达标后,方可排放。在施工时,对天然形成的排水系统加以保护,不得随意改变,必要时修建临时排水设施。

⑵废渣、建筑垃圾等集中弃于指定的弃渣场。

7.2.3防止空气污染和扬尘措施

⑴工程材料存放场地、施工便道和生产、生活区道路硬化处理,施工过程中经常洒水,防止扬尘对施工人员造成危害,对周边农作物产生影响。

⑵在运输易飞扬的散装材料时,装料量适中,松散易飞扬的材料用彩条布遮盖,避免运输、装卸过程中和刮风时扬尘。

7.2.4施工噪音控制措施

⑴在靠近村庄和居住区较近的地方,将其施工时间调整到非敏感时段,减少对居民的干扰。

⑵在比较固定的机械设备附近,修建临时隔音屏障,减少噪音传播。合理安排施工作业时间,尽量降低夜间车辆出入频率,夜间施工尽量不安排噪音很大的机械施工。

7.2.5水土保持措施

⑴合理安排施工用地,施工场地范围内的树木进行移植,保护施工场地和临时设施附近的植被。

⑵施工场地外围设置围墙,防止施工和建筑垃圾、废渣落入水体。

⑶施工废水必须经沉淀处理,达标后排放。施工废渣和建筑垃圾按设计和建设单位要求堆放和运至指定位置,杜绝随意排放和倾倒。

目录

1.工程概况 (1)

2.施工计划 (2)

3.施工方案 (5)

4.施工方法及措施 (9)

5.施工机械设备配置 (13)

6.关键工序及质量 (13)

7.施工保证措施 (14)

大体积混凝土专项施工方案

程工院三期学医科大学康达南京大体 积混凝土浇筑专项方案 编制: 审核: 准:批 2018年1月13日 1、编制依据 《建筑地基与基础设计规范》 GB50007-2001 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496—2009 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2002 《商品混凝土质量管理规程》 DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T10-95 《钢筋混凝土结构施工及验收规范》 GBJ50204-2002 、工程概况21、本工程为南京医科大学康达学院三期工程,位于南京医科 学院康达学院内,其中8#宿舍楼建筑面积19863.5m2,其中基底面积1627.0m2。 地上12层,总高度43.8m(不含顶部装饰)。体育馆建筑面积8420m2,地上三层, 建筑高度19.75m。 2、结构类型:钢筋混凝土框剪结构。 3、建设地点:康达学院内。 4、质量标准:国家建设工程施工质量验收规范规定的合格标准。 5、施工现场条件和周围环境:路通、电通、场地平整完成。 混凝土的需要从混凝土施工的部署、大体积混凝土施工是本工程的施工控制要点 之一, 原材选择和优化配合比、混凝土的供应、搅拌、测温、防裂控温养护等方面采取 先进的施工技术和措施来确保混凝土的施工质量,避免因水化热和收缩引起的 裂缝。本工程基础承台的施工属于大体积混凝土浇捣,施工时应采取措施降

【免费下载】大体积混凝土工程施工方案

一、编制依据 1、施工图纸 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 3、《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3—2002 4、《混凝土外加济应用技术规范》 GB50119 二、工程概况: 本工程总建筑面积约为18000m2。为一个单体工程,羽毛球中心地下为一层、地上局部二层。 羽毛球中心基础形式为柱下承台、筏板基础,基础筏板厚度 350mm。根据 后浇带分成若干个流水施工段。一个基础流水段一次性浇筑砼方量约2000立方,属于大体积混凝土施工。 三、施工布署 1.施工段划分: 根据施工布置,基础部分将分成若干个施工段,施工段划分根据后浇带区分。 混凝土材料: 基础及主体结构混凝土均采用商品混凝土。 承台及主楼基础底板为C35P8。 根据建设单位合同要求,使用的水泥为海螺水泥和泰安水泥 3.混凝土输送: 混凝土罐车运输至工地,地泵或汽车泵输送至浇筑部位。 基础底板施工时,选用二台汽车泵输送。并根据需要可相应配备汽车泵输送。以确保大体积砼一次性完成。 四、混凝土施工 基础底板施工: 1、本工程大体积混凝土的特点 筏板350mm厚、承台900、1600、1800、2000、2400、3200mm厚. 由于该底板面积较大,结构厚实,形体大,混凝土数量多,标号高,工程 条件复杂,施工技术要求高,除满足强度、刚度、整体和耐久性要求外,还得 考虑由于水泥水化热引起的结构温度变形和收缩变形引起的混凝土开裂。因此,除了在设计构造方面采取措施外,在施工过程中必须采取一系列措施,防止发

生贯穿性裂缝,以确保结构的质量。 2、大体积混凝土施工方案的确定 本工程大体积混凝土施工采用商品混凝土,浇筑时采用2台混凝土输送泵通过管道送到浇筑地点。泵送混凝土属于大流态混凝土。根据设计要求,为防止大体积混凝土水化热温度较高,清除混凝土收缩及温度应力等产生的裂缝,提高防水,防渗等性能,采用UEA-Ⅳ膨胀混凝土,掺入比例为10%~12%,掺入UEA-Ⅳ,必须搅拌均匀。浇筑底板应一次性连续浇筑。。 原材料要求: ①不得使用刚出厂的水泥,以降低混凝土出机温度,水泥品种、标号应统一。不得两厂家出产的水泥混用。 ②使用中、粗砂,细度模数应为2.6~3.1,含泥量不大于2%。 ③使用石子最大尺寸不得大于泵送管径的1/3,一般采用5~30mm,级配良好的碎石,含泥量要<1.0%,针片状含量要<10%。 ④泵送剂、缓凝剂等外加剂必须检验合格,并经实践证明用之有效的品种,外加料应采用FN矿粉。 ⑤水采用自来水或洁净地下水。 3、混凝土的拌制 砼采用商品混凝土,一台输送泵,砼搅拌要求厂方严格控制好配合比及混凝土坍落度。 4、混凝土的要求 ①为防止混凝土中个别大于规定的石子影响混凝土的泵送,在泵车的混凝土进料斗上口应加格子不大于石料规格要求的筛子,把大石子筛出,该筛子应经常清理,以防堵塞。 ②加强调度指挥,防止停料引起停泵时间过长引起堵泵,同时加强泵车与管道的检查。遇有异常立即停泵检查,但停泵时间不宜超过45分钟,以防止堵泵。 ③混凝土的浇筑方法 混凝土浇筑方法可有多种,但根据现拌混凝土的大流态性的特点宜采用“分段定点,一个坡度、薄层浇筑、循序渐进、一次到顶”的浇筑方法,这样可以提高泵送效率,简化混凝土泌水处理,保证上下层混凝土不产生冷接头。 混凝土的初凝时间定为3小时,要求商品混凝土站通过试验确定缓凝剂的掺量。 5、混凝土的振捣 由于大流态混凝土在下料处插入振动器所形成自然坡度可达1:7.6,即在 1m高度内可溜7.6m远,所以应在斜坡前后设置二道振动器。第一道布置在卸 料点,即坡顶。以保证上部混凝土的密度;第二道设在混凝土坡脚处。以保证

大体积砼专项施工方案(含降温措施)

帅丰.时代(二期)项目 大 体 积 混 凝 土 专 项 施 工 方 案

编制单位:四川仁湖建筑工程有限公司 编制人员: 审核人员: 编制时间: 目录 一、工程概况 (1) 二、混凝土裂缝分析 (1) 三、施工准备 (2) 1、现场准备 (2) 2、人员、机具准备工作 (3) 四、混凝土施工工艺 (3) 1、混凝土降温措施 (4) 2、混凝土浇注措施 (4) 3、混凝土测温措施 (5)

五、混凝土养护 (6) 六、质量保证体系 (7) 七、安全生产保证体系 (8) 大体积混凝土专项施工方案 编制依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑地基基础工程施工工艺规程》Q/GJZ01-2005;

5、《钢筋工程施工工艺规程》Q/GJZ04-2005; 6、《混凝土工程施工工艺规程》Q/GJZ05-2005; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 一、工程概况 本工程名为帅丰.时代(二期)工程,位于湖北省来风县龙凤区内。建筑面积:124803.13㎡;建筑层数:地下一层,地上三十二层;建筑高度:103.4m;建筑结构类型:框剪结构;基础类型:独立桩+筏板基础,筏板厚度为1.4m,筏板基础混凝土强度等级:C40,抗渗砼:P6。 二、混凝土裂缝分析 本工程筏板基础厚度为1.4m厚,10#、11#、4#楼筏板面积各栋约为1515㎡左右(一、二单元共计),混凝土量约2121m3左右,筏板基础施工属于大体积混凝土施工范畴。本工程筏板基础混凝土施工在2018年7月,根据来风县龙凤区近10年气温统计数据,7月份平均气温最高为40°左右,最低为30°左右。大体积混凝土施工产生裂缝有多重原因,主要原因是温度和湿度的变化、混凝土的脆性和不均匀性,次要原因是结构不合理、原材料不合格、模板变形、基础不均匀沉降等。裂缝产生的次要因素比较容易控制,而主要因素的控制较为困难,同时也极为重要,我公司对于产生裂缝的次要因素有较为完整的管理方针和技术措施,并成熟的应用于大体积混凝土施工和质

大体积混凝土施工方案(二)

大体积混凝土施工方案(一) 本工程基础为筏形基础,板厚1.4m,混凝土强度等级C40;属于典型的大体积混凝土。这种大体积混凝土沥青搅拌招聘2009底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑应作为一个施工重点和难点认真鲜奶搅拌的时间对待。大体积混凝土施工重点主要素将温度应力产生嘚不利影响减少到最小,防止和降低裂缝嘚产生和发展。考真空搅拌虑采取如下施工措施:1.材料 水泥优先选用普通硅酸盐水泥,粗骨料选用碎石或卵石,沥青搅拌招聘2009粒径5~30?L,含泥量≤1%,具有良好嘚形状,质地坚硬,细长和片状颗粒不多于10%,不含风化颗粒手提搅拌。细骨料选用中砂,含泥量≤1%,色泽均匀、干净,细度模数控制在2.7左右,砂率为30~45%。膨胀搅拌转子剂选用UEA-M 复合膨胀剂,起补偿收缩作用。选用细度小、颜色浅、含碳量低、质量稳定嘚优质Ⅰ级粉煤灰死神剧场版搅拌以及木钙减水剂,用以降低早期水化热,增强后期强度。 2.机具 施工现场设2台拖式泵砼搅拌运输车,每台混凝土泵配4个高频振捣棒。配置10台混凝土搅拌运输车。 3.施工要点 3.1搅拌摸擦焊混凝土配合比嘚选择: 3.1.1大体积混凝土配合比可按参照下表或经试验室试配确定。 水泥搅拌罐车混凝土强度等级:C35、P8&nb西安的搅拌场sp; 水灰比0.5 &nb推进式搅拌浆sp; 砂率37% 材料名称 &搅拌脱泡机nbsp; 水泥无锡粉体搅拌; 砂石&n搪瓷搅拌釜bsp; 水 &糖搅拌nbsp; 粉煤灰 &nbs耐压搪瓷搅拌釜p; UEA-M 每立方米用量(?K) &n搪瓷搅拌釜bsp; 320 三轴深层搅拌; 710 &n热风搅拌烘干机bsp; 1208 163沥青搅拌招聘2009 55 &nbs水泥搅拌桩单价p; 30(8%) 3.1.2根据规范要求搅拌机械,每立方米混凝土中水泥用量≤550?K。水化热控制在T3D≤230kJ/?K,T3d≤270kJ/搅拌脱泡机?K。砼中有效含碱总量小于5?K/m3,氯离子含量≤水泥重量嘚0.06%。 3.1.3施工二手水泥搅拌灌车应进行温度应力计算,混凝土水化热温升最高控制在50℃以下,大体积混凝土入模温度严格控制在18℃以下升降搅拌设备。 3.1.4为满足泵送和施工操作要求,要求混凝土塌落度为160~180±20?L。3.1.5为保证基础底板水平流水、立体交叉施工,要求混凝土满足初凝时间3~4h。 3三轴深层搅拌.2对混凝土嘚运输要求: 3.2.1混凝土由集中搅拌站运送到现场,时间不得超过0.5h,期无锡搅拌间严禁加水。 3.2.2混凝土到工地后,要取样测定塌落度,塌落度达不到入泵要求时,根据配合搅拌桩墙比要求添加高效减水剂,严禁加水。

大体积混凝土施工方案

混凝土施工方案 第一章 一、编制依据 1、GB/T19001-2000idtISO9001:2000 2、公司《质量手册》C版 3、公司《程序文件》 4、项目质量计划 5、GB50204-2002 二、工程概况 本工程位于石家庄市槐安路与西线民心河交叉口西南角。该工程地下2层,地上31层,基础为筏板基础,建筑高度为90.30米,结构形式为剪力墙,占地面积1031.79平方米,建筑面积为34720.20 ㎡.

三、商品砼质量的预控: (1)砼为甲方提供但对砼质量要选有保障信誉高的厂家供应砼,并与混凝土生产厂家签定生产技术经济合同,明确该工程所用砼的强度等级、选用的水泥品种、砂(石)颗粒级配、粒径、含泥量要求、外掺剂名称等;明确供货时间、送货地点、供货速度、塌落度要求等。 (2)对厂家提出砼质量、技术要求。 (3)要求厂家必须提供原材料的生产厂家、质保书、试验报告、对原材料抽样复试,并要求厂家提供保证商品砼质量的各项技术措施。 (4)砼到现场后检查水灰比、坍落度,按规定取样做试压块。 要求相关施工技术资料和质量保证资料齐全。 四、施工准备 1.材料及主要机具准备 1.1材料准备 本工程全部采用商品混凝土,作为材料分包方,混凝土搅拌站需把相关资质报监理工程师审查认可,每批混凝土浇筑前必须提供混凝土的质量证明书、混凝土配合比、开盘鉴定等内容。 混凝土浇筑完后用塑料薄膜及麻袋片覆盖。 1.2机具准备 由于基础混凝土量较大,为了防止出现冷茬,施工现场配置一台混凝土泵车,4-6辆混凝土运输车,预计浇筑速度35-50m3/h,用一台布

料杆配合,准备8条振动棒,大体积混凝土需要留置12个测温孔,做好测温记录。 2、作业条件 2.1场地选择 由于本工程场地狭小,我们将合理安排、精心组织施工保证质量合格。 2.2安全防护 a、放置泵车处必须按要求搭设防护棚。 b、所有用电机具设备必须由专职电工接拆。 c、振动棒操作人员必须戴防护手套,穿绝缘靴。 d、施工人员必须正确佩戴安全帽。 e、基坑临边防护栏杆必须按要求搭设。 2.3人员组织 混凝土组长一名,振捣工8名,力工30名,施工前按照作业指导书培训。 五、操作工艺 1、墙板砼浇筑:模板清理模板控制线模板垂直、平整 浇筑砼时砼振捣棒采用φ50插入式振捣器振捣。第一次砼浇筑高度为1-1.5米左右,在钢筋密集区及柱、梁相交处采用Ф30插入式振捣器振捣。振捣时做到快插慢拔,每次振捣时间约需20-30秒,距间不大于50cm. 2、梁砼浇筑:浇筑梁砼时先检查梁内有无杂物和木屑等。

大体积混凝土专项施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (中原水利水电 [2014]技案011号) 合同名称:沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽施工一标段合同编号:SYH004 致:河南卓越工程管理有限公司大路李枢纽水闸项目监理部 我方今提交沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽施工一标段工程的: □大体积混凝土专项施工方案 请贵方审批 承包人:河南省中原水利水电工程集团有限公司 沙颍河周口至漯河段航运开发工程 大路李枢纽施工一标项目经理部 项目经理: 日期:年月日 监理机构将另行签发审批意见。 监理机构:河南卓越工程管理有限公司 大路李枢纽水闸项目监理部 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式 3 份,由承包人填写,监理机构、发包人审签后,承包人 1份,监理机 构、发包人各 1 份。

沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽施工一标段 大体积混凝土专项施工方案 河南省中原水利水电工程集团有限公司 沙颍河周口至漯河段航运开发工程 大路李枢纽施工一标项目经理部 2014年10月1日

编制:李洪杰审核:周向阳批准:丁同岭

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程施工特点 (1) 四、施工准备 (1) 五、施工方法 (3) 六、温控措施 (8) 七、冬季施工措施 (10) 八、雨季施工措施 (11) 九、夏季施工措施 (11) 十、质量管理 (14) 十一、安全管理 (14) 十二、文明施工环境保护措施 (15)

一、工程概况 本工程泄水闸闸室结构采用两孔一联整体式结构,两孔一联闸段宽28.2m,单孔净宽12m,中墩厚1.8m,缝墩厚1.2m,前缘总长度141m,顺水流方向长度27.5m,闸室底板厚2.0m,混凝土采用C25W4F100。上游铺盖顺水流方向长20m,厚度1m;下游消力池顺水流方向长度36m,其中池底与闸底坎间以1:4的斜坡连接,长度6m,水平段长度30m,池深1.4m,混凝土采用C25W2F50。 以上结构均属于大体积混凝土,这种大体积混凝土具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故大体积混凝土浇筑作为一个施工重点和难点需认真对待。大体积混凝土浇筑需将温度应力产生的不利影响减小到最小,防止和降低裂缝的开展。 二、编制依据 1.设计施工图,设计技术说明; 2.水工混凝土施工规范DL/T5144-2001; 3.水利水电工程施工检验与评定规程SL176-2007; 三、工程施工特点 1.混凝土标号为C25W4F100和C25W2F50,有抗冻抗渗要求,结构实体最小几何尺寸不小于1m,属于大体积混凝土,本工程闸室段、上游铺盖、下游消力池底板以及闸墩均属于大体积混凝土。要考虑大体积混凝土温控措施,防止温度裂缝。 2.施工期主要集中在冬季,部分需要在夏季和雨季完成。因此需要采取冬季、夏季及雨季施工措施,对混凝土的拌制运输和原材料保温应有相应措施,控制混凝土出机温度和入仓温度,入仓温度不低于5℃;雨季施工时要及时了解天气预报,合理安排施工,确保混凝土浇筑质量。 四、施工准备 1、质检员做好混凝土浇筑记录,已按方案要求进行质量及安全交底,并安排好作业人员的交接班;(人员配备详见附件一) 2、施工道路、施工场地、水电、照明已布设; 3、熟悉图纸,搅拌站根据实验室出的配比单进行试配,验证各项指标是否符合设计要求,

大体积混凝土施工方案完整版本

大体积混凝土专项施工方案 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

大体积混凝土专项施工方案 编制: 审核: 批准: 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

地下室工程施工方案 一、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ10-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 建筑图集11G101-1 11G101-2 二、工程概况 台州市方远大饭店工程,位于台州市经济技术开发区西商务区。南邻市府大道,西接学院路,北侧为西商纬二路,东侧为西商经一路,本工程主楼地上13层,裙房地上3层,设2层地下室,。总建筑面积61832㎡,其中地上39221㎡,地下22611㎡,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下室防水等级为

二级,地下室顶板和屋面绿化种植土部位防水等级为一级,人防等级为核六级,构件耐火等级为一级。 本工程±0.00相当于绝对标高4.3m(黄海标高)。 地下室底板标高为-10.7m,底板现浇砼厚800mm。 地下室剪力墙厚度为400mm。 地下室-2层顶板厚度人防部分200mm,其余150mm。 地下室-1层顶板厚度主楼部分180mm,其余250mm。 地下室按后浇带划分为9个区块,东西方向长度为124m,南北方向长度为94m,属大面积,超长地下室钢筋混凝土结构,电梯井最深处深度为4.2m,电梯井基础混凝土厚度为2m,地下室地板混凝土厚度为800mm,属于大体积混凝土,基础垫层砼强度为C15,基础承台、地梁、底板、地下室侧壁、砼强度等级为C35(地下室底、侧、顶抗渗等级为P8,掺HEA膨胀剂),根据本工程地下室钢筋混凝土结构超长,大面积的特点,在施工中要抓住以下几方面的关键技术:一是设计具有抗渗,抗裂性能的混凝土配合比,二是地下室结构的抗渗,抗裂的技术措施及质量控制,三是混凝土的搅拌、泵送、浇筑等质量控制,四是大体积混凝土浇捣时的内外温差的控制 三、混凝土工程 混凝土采用商品砼,搅拌车运输到现场,由混凝土泵泵送入模。施工时,应严格控制砼的配合比,泵送施工工艺及混凝土的养护,在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂石试验单,外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其他混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。

大体积砼工程施工组织设计方案

大体积砼施工方案 1、适用围 该施工方案适用于澄合矿务局金水小区A27#住宅楼基础筏板砼施工。 2、编制依据 2.1施工蓝图 2.2高层施工手册 2.3《普通砼配合比设计规程》(JG J55—2000) 2.4《泵砼施工技术规程》(JGJ/T10—95) 2.5《砼结构工程施工质量验收规》(GB50204—2002) 2.6《粉煤灰砼应用技术规》(GBJ146—90) 2.7《预拌砼》(GB14902—94) 2.8《普通砼用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92) 2.9《普通砼用石质量标准及检验方法》(JGJ53—92) 2.10《砼外加剂应用技术规》(GB500119—2003) 3、工程概况 澄合矿务局金水小区B20#住宅楼,地下1层,地上18层,结构形式为剪力墙结构,总建筑面积10726.4㎡。基础采用钢筋混凝土筏板基础,基础面积为650㎡,砼标号C30-P6,筏板厚为1.0 m ,需浇筑砼方量约650m3,属大体积混凝土施工。 由于基础底板设计未留设后浇带,要求基础筏板砼一次浇筑完成,不留设施工缝。 4、施工准备 4.1技术准备

为了确保大体积砼施工质量,首先项目部技术负责组织技术人员熟悉图纸,认真学习施工规和大体积砼相关的资料。 4.2配合比设计 水泥采用岭水泥股份生产的岭牌P O.42.5R普通硅酸盐水泥;粗骨岭派料采用灞河5—31.5mm卵石,含泥量不大于1%;细骨料采用灞河中砂,细度模数2.8,含泥量小于3%,;外掺料采用Ⅱ级粉煤灰;泵送剂天石混凝土工程生产的STB-BSI高效泵送剂;防水剂采用STB-FS复合防水剂;拌制水为饮用水,每立方砼原材料掺量如下表所示: 4.3砼拌制浇筑温度预测 为了保证大体积砼施工,我项目部从六月份开始搜集有关气象资料,预计在七月份配合比原材料温度、砼坍落度、砼出机温度、砼入模温度、凝结时间、砼部温度和三天增长强度如下: 均同大气温度

大体积砼专项施工方案

XXXXXXB区商业楼工程 大体积砼专项施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《XXXB区商业楼工程设计图纸》 2、《XXXB区商业楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《砼膨胀剂》JC476 三、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体

积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1600mm。 ⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为0.6Mpa。 ⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。 ⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。砼抗渗等级为S6,强度为C30。防水砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于 30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。 ○3采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用; ○4缓凝时间宜为6~8h; ○5为降低水泥水化热,减少水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比。(二)、工艺原理 大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密

大体积砼施工方案

摘要:大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 关键字:大体积混凝土施工方案 一、工程概况: 本工程是一座集商业、办公公寓为一体的现代化建筑,地下一层地上裙楼四层,A座无虚席24层,B座29层,总建筑面积74500余平方米。结构型式为框支剪力墙结构。本工程地下室为停车场,有消防水池、水泵室、配电室及发电机室,一层至四层主要是商业及办公用房,五层起为电梯公寓。本工和基础地下室部分按后浇带分为6个作业分区,1、3区为了1600厚筏板基础,其余为400厚基础抗水板,承台设计底标高-5.2米,采用C40防渗混凝土,抗渗等级为0.8Mpa,整个基础底板的混凝土量约为4000立方米。除2区、5区、6区外,其它已经浇筑完成,本本方案适用于2区、5区、6区的基础混凝土浇筑施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择

本工程采用商品混凝土浇筑。对主要材料要求如下: (1)水泥:考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝,因此确定采用水化热比较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为525#,通过掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径5-25mm,含泥量不大于1%。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于5%。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%。粉煤灰对水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期极限抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量。按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。

大体积混凝土工程施工组织设计方案

一、编制说明及依据 1、本工程施工图纸 2、《普通混凝土配合比设计技术规程》 GBJ55-2000 3、《大体积混凝土施工规》GB50496-2009 4、《建筑施工手册》 5、《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 6、《混凝土结构设计规》GB50010-2010 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 9、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015 10、《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010 二、工程概况 路桥金泽华府南寒城中村改造项目-C座位于位于市万柏林区南环西街以南,九院沙河以北,省交通战备基地以东。钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上30层。 本工程C座为筏板基础,厚1100mm,属于大体积混凝土浇筑。混凝土强度等级为:C35P6,且基础中部设有伸缩后浇带。浇筑厚度大为本工程筏板基础混凝土施工的主要特点。 1、混凝土结构物体积较大,混凝土一次性浇筑量大。 2、大体积混凝土除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。 3、混凝土强度等级比较高。单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂。 4、混凝土由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是筏板混凝土施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的混凝土体积变化,以便最大限度地减少混凝土裂缝。 三、施工计划 1、材料计划

2、机具准备 大体积混凝土施工存在体积大、用量多,要求浇筑过程中连续施工,确保大体积混凝土的整体性和施工质量。本工程筏板均使用商品混凝土,并配用混凝土搅拌运输车和泵车进行输送。施工前提前组织好各种施工机械设备进场。 3、进度计划 本工程施工日期为:2016年10月19日-2016年10月2日。 4、现场准备 (1)混凝土浇筑前钢筋、模板工程要施工完成并请业主、监理和质监人员检查验收,办好隐蔽验收和混凝土浇灌许申请书。 (2)泵车、泵管就位,各种人员安排到位。 (3)各种浇筑混凝土用施工机械如振动棒、振动器、抹光机、污水泵等试用正常,准备充足并留有备用。 (4)现场照明走线到位,确保晚上施工的需要。动力用电接至施工部位并留有接线箱。 (5)应急混凝土吊斗制作完毕,塔吊准备完毕。

大体积混凝土施工方案(全)

和平里项目 大体积混凝土施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:石家庄一建建设集团有限公司 二零一七年十一月

目录 一、编制依据------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------2 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施-------------2 四、混凝土的水化热温升与应力的计算-------------4 五、施工部署-----------------------------------4 六、施工方法-----------------------------------6 七、应急措施-----------------------------------8 八、质量标准-----------------------------------9 九、安全环保措施-------------------------------11 十、附图---------------------------------------13

一、编制依据 (1)和平里住宅项目1#住宅楼施工图纸 (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版) (3)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (4)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2015) (5)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (8)《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009 二、工程概况 工程概况表 本工程大体积混凝土施工正值春夏交替季节,这给施工带来了一定的难度。 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施 3.1降低水泥水化热,确定合理的配合比 本工程基础为C35 P6抗渗混凝土,如此高标号的混凝土,水泥用量一定很大,这样混凝土在凝固过程中释放的水化热势必很高。同时影响混凝土抵抗温度应力能力的因素还有骨料的粒径、骨料的级配、水泥的品种、粉煤灰及外加

大体积混凝土施工方案

办公楼底板大体积混凝土施工方案 一、编制依据: 1、办公楼结构施工图:DF65544003-1~DF65544001-33。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002。 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。 5、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119。 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 7、北京市发“关于预防混凝土碱集料反应技术管理规定《试行》通知京建科[1999]230号”。 8、建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003。 二、分项工程概况及施工条件: 本工程共十九层,其中地下三层,地上十六层,建筑面积为73082m2,结构类型为现浇框剪结构。其底板、外墙、外露顶板混凝土均为防水混凝土,防水等级为二级。底板厚度为1400mm,属大体积混凝土。该工程的环境类别为二b 类。混凝土须进行氯离子及碱含量计算。氯离子最大限量为水泥用量的0.3%,碱含量最大限量为混凝土用量的3.0kg/m3。本工程混凝土全部选用商品混凝土。 本工程各部位的混凝土强度等级及各部位混凝土方量: 本工程由于基槽上口紧邻场区外围墙及办工楼、工人宿舍,槽边上口面积狭小,混凝土的浇筑只能靠紧位于槽边的地泵来完成,有序合理地组织混凝土罐车的进出将是保证混凝土浇筑质量的关键。 三、施工准备:

(一)技术准备:(以底板为对象) 1、为保证混凝土的防水功能,达到设计要求的抗渗标号与强度等级,同时又能保证混凝土按工程量的充足供应,项目部将从北京市场上考查三家商品混凝土厂家,并对他作质量、供应能力、资料提供、服务态度、环保性等几方面综合评比,择优选择一家。经上述程序,项目部决定选择北京城建混凝土联营公司为本工程结构混凝土供应厂家。 2、为保证厂家能提供既符合设计要求又符合地下防水工程混凝土规范并满足大体积混凝土的要求,以及北京市对预防混凝土碱集料反应的规定、混凝土外加剂应用技术规范的要求,项目部将与该厂家就合同中技术条款达成如下协议: ①选用低水化热,泌水性小的水泥作胶结材料。 ②适当掺加掺合料,以减少水泥用量。 ③用经过冰块降温的水作拌合用水,控制混凝土出罐温度(不高于28℃。 ④适当掺加缓剂,减缓水化热放热速度,所用外加剂应符合混凝土外加剂 应用技术规范要求。。 ⑤选择适当水灰比(不大于0.5)。 ⑥掺减水剂,降低游离水含量。 ⑦混凝土坍落度应适当,以180mm为宜。 ⑧选用粒径较大的骨料,严格控制骨料含泥量(砂含泥量小于3%,泥块 含量小于1%;石子含泥量小于1%,泥块含量小于0.5%)。石子优先选 用碎石。 ⑨混凝土应满足泵送的有关技术要求,混凝土的初凝时间不小于15小时。 ⑩应提供原材所含氯离子及碱含量计算书,并达到氯离子含量<0.3%,碱含量<3.0kg/m3。 另外:①提供砂、石、水泥所含放射性物质检测报告,放射量符合有关要求。 ②提供环保证明材料。 ③提供各种原材的检(试)验报告。 ④所提供资料应符合DBJ01-51-2003规程规定。 ⑤混凝土的初凝时间不小于15小时。

基础大体积混凝土施工方案

基础大体积混凝土施工方案 1、编制依据 1、上海中房设计有限公司设计图。 2、《混凝土结构施工质量验收规范》(GBJ50204-2002) 3、《施工现场临时用电安全技术规程》 4、《建筑施工作业安全技术规范》 2. 工程概况 2.1工程位置及周围环境 依云伴山四标段工程位于大连市长兴岛,属于剪力墙结构,27#楼地上28层,地下3层,建筑总面积20750平方米,标准层层高2.9米,总工期 540 天。 本工程由大连力达置业有限公司投资建设,上海中房建筑设计有限公司设计,大连泛华建设工程监理有限公司监理,南通三建集团组织施工。本工程为剪力墙结构,基础底板采用条形基础及筏板基础。 2.2基础底板结构形式及工程量 本工程住宅楼基础底板为筏板式基础,其中筏板基础厚度为1000mm,底板底标高为-9.1米,筏板顶面标高为-8.1米。底板砼强度等级为C30P6,砼浇筑方量总计约960m3 。采用商品予搅拌砼泵送施工。

3、施工准备 3.1底板砼浇筑各项工作的人员安排 底板砼施工劳动力组织 项目经理部对底板大体积砼的浇筑、养护等各项工作做出总部署,配备两套人员,管理、监督控制砼的施工过程、施工顺序、底板砼的施工质量。 底板砼施工管理人员安排

3.2施工现场平面布置 3.2.1作业场地 底板砼浇筑拟采用汽车泵浇筑筏板。 3.2.2现场临水、临电、已接驳完毕。 3.3施工机械准备 机械设备一览表 3.4技术准备 3.4.1施工技术人员熟悉图纸,了解设计意图。 3.4.2对水准点标高进度复测,放出底板控制标高。 3.4.3做好各种原材料的取样检验和试验,砼强度试配。 3.4.4编制底板工程的施工预算,为备料提供数据。 3.4.5完成施工技术方案及安全技术的交底工作。 3.5材料准备 3.5.1按照规范和设计要求绑扎完底板钢筋和墙、柱插筋,并验收合格。 3.5.2支设好集水坑处模板、地下室外墙400高导墙模板。 3.5.3砼养护所需塑料薄膜、草袋等材料按计划组织进场。

大体积砼施工方案94148

........................ 曲為viZk# ................................................. 安徽盐业大厦工程 地下室大体积砼施工方案 一、工程概况 安徽盐业大厦工程座落于合肥市新站区胜利路与昌盛东路交叉口(胜利广场北侧)。本建筑物集商业、办公、住宅为一体,是一座大型的综合性高层建筑物。该工程地下一层为大底盘地下室,建筑面积4980m2,主要使用功能为车库及部分设备用房;地上一、二层,建筑面积5680m2,主要使用功能为商场;地 上三~二十三层称为A座,建筑面积13208m2,建筑高度为83.6m,主要使用功能为办公楼;地上三~二十五层称为B座(其中,局部为三~二十层,),20895m2, 建筑高度为79.2m (局部三~二十层的建筑高度为61.3m),主要使用功能为精品住宅楼;该工程总建筑面积44727平方米,建筑占地面积为3695 m2,点式布局,即A 座办公楼、B座住宅楼分别设立在地上二层商场的屋顶上。 该工程建设安徽盐业房地产开发有限责任公司,设计单位为安徽省建筑设 计研究院,监理单位为中外建天利(北京)监理咨询有限责任公司,勘察单位为冶金部华东勘察工程总公司,施工总承包单位为中铁四局集团建筑工程有限公司。二、本工程地下室砼特点 承台、基础梁、负一层底板、顶板、剪力墙、柱混凝土强度等级均为C35级。(地下室的底板、承台、基础梁、迎水面墙柱砼抗渗等级为P8,地下室内柱、顶板砼为非抗渗砼),底板、基础梁、承台下的垫层砼强度等级为C15;地下室底板后浇带砼设计强度等级为C40膨胀补偿收缩砼,抗渗等级为P8。 地下室结构砼分为:地下室底板砼(承台和基础梁砼)、地下室剪力墙、柱砼、

大体积混凝土施工施工方案

1..工程概况 焦作黄河河务局综合楼工程建筑面积20713.77m2,地下一层,地上二十五层。结构类型为框架剪力墙结构,耐火等级一级,抗震设防烈度为七度,抗震等级三级,主体结构使用年限为50年。 本工程主楼为住宅区,采用平板式筏基,形状为“工”字形,东西长度为35.4m、20.8m和22.8m,南北长29.19m,板顶标高-4.3m,板厚1600mm;人防工程(裙楼)为办公区,采用承台基础和梁板式筏基,承台基础有单桩承台、两桩承台、三桩承台和四桩承台,两桩承台承台底标高为-5.300,高度为1.000m,单桩承台底标高为-5.300,高为1.000m,三桩承台底标高为-5.700m,高为1.400m,四桩承台底标高-5.800m,高为1.500m,梁板式筏板顶标高为-4.3m,板厚600mm和300mm,梁截面形式有350×800,400×750,350×600,350×700。主楼平板式筏基和人防部分(裙楼)承台基础符合大体积砼特征。 本工程基础在○2-○5轴间距○2轴3100mm、○B-○C轴间距○B轴3100mm、○31-○34间距○34轴3100mm和○12-○24轴中间处设置1000mm 宽后浇带,后浇带把基础部分分成三块。 2.地下室主要建筑材料 2.1混凝土:垫层混凝土C15;承台、地梁、筏板、柱子、剪力墙混凝土C35、S8。 2.2钢筋:-HPB235,-HRB335,-HRB400。

2.3防水材料:基础桩头采用XYPEX(赛柏斯)水泥基渗透结晶型防水材料,底板和外墙采用SBS防水卷材。 2.4砖:地胎砖模采用MU10粉煤灰砖,用M5水泥砂浆砌筑。 3.施工方案 3.1材料选择 3.1.1水泥:选用42.5#普通硅酸盐水泥。 3.1.2粗骨料:采用粒径为5~30mm的碎石,含泥量不大于1%,选用粒径较大,级配良好的石子配制的混凝土和易性好,抗压强度高,可以减少水泥用量,从而使水化热减小,降低混凝土温升。 3.1.3细骨料:选用人工中粗砂,平均粒径不大于0.5㎜,含泥量不大于2%,选用平均粒径较大的Ⅱ类中粗砂拌制的混凝土比细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使混凝土的水化热减少,可减少混凝土收缩。 3.1.4粉煤灰:本工程选用Ⅱ级球状颗粒粉煤灰,粉煤灰的SQ3含量不大于3%,可优化砼的亚微观结构,提高粗骨料与砂浆之间的界面强度,减少砼中水泥掺量,降低砼水化热,可改善砼的和易性。3.1.4外加剂:砼中所掺外加剂,必须与水泥的性质相适应,所有外加剂应符合国家或行业标准一等品的质量要求,所用外加剂厂家应提供产品合格证及该外加剂的砼3、7和28天的收缩率的试验报告,任何龄期砼的收缩率均不得大于基准混凝土的收缩率,大体积砼应选用低收缩率,特别是早期收缩率低的外加剂,外加剂的品种和掺量应经商品砼厂家试验室试配确定。

大体积砼施工方案安全专项方案

大体积混凝土施工专项方案 1.编制的目的和依据 1.1.编制目的 为了在优质、快速地完成兰新铁路第二双线甘青段LXS-17标范围内桥涵大体积砼工程,同时保证工程质量。 1.2.编制依据 1、兰新铁路甘青段LXS-17标施工图及设计文件 2、兰新铁路甘青有限公司《高性能砼施工实施细则》 3、兰新铁路甘青有限公司关于戈壁荒漠地区砼施工有关文件、通知等。 4、客运专线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ213-2005) 5、铁路桥涵工程施工质量验收标准(TB 10415-2003 J286-2004) 6、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准(铁建设[2005]160号) 7、中铁十七局集团兰新铁路甘青段施工组织设计及相关文件等 1.3.适用范围 本方案适用兰新铁路甘青段LXS-17标范围内桥梁挖井基础、承台、墩台身等大体积砼的施工。 2.工程概况 兰新铁路第二双线甘青段LXS-17标段,起讫里程DK1015+000~DK1119+679,全长104.679km,本标段特大桥3座,分别为跨柳园西气东输特大桥(DK1028+751),全长:2.4Km,柳园特大桥(DK1041+411),

全长631.7m,验欢河特大桥(DK1099+861),全长926.7m,大桥2座,分别为柳园3号大桥(DK1042+779),全长218.44m,小泉东大桥(DK1054+100),全长374.1m,中桥4座,分别为峡东中桥、柳园1、2号中桥,布泉中桥。本标段桥梁基础根据桥址处的的地质情况,分别设计有挖井基础、桩基承台,桥墩一般为圆端形实体墩,跨柳园西气东输特大桥墩高大于20m桥墩设计为变截面空心墩,桥台为空心桥台。挖井基础、承台及圆端形实体墩均采用一次灌筑完成。为防止大体积砼施工水化热反应使得砼开裂,施工时采用降温措施,以确保砼施工质量。 3.施工方法及措施 3.1.施工方法 3.1.1.挖井基础 挖井基础基坑开挖到位并做好周边危石清理和基坑防护后,将已焊接成型的角钢支架采用汽车吊整体吊入基坑内,定位完成后四周焊接角钢斜撑将支架固定于基坑岩壁上,使其稳固牢靠。在角钢支架平台上铺设脚手板,并固定牢靠,然后安装墩身预埋护面筋,钢筋安装完毕,报请监理工程师验收,并准备砼浇注前的各项准备工作。砼采用泵送浇筑,插入式振动器振捣,分层布料,分层浇筑,每层厚度控制在40cm内。为确保砼振捣密实,根据挖井基础一次浇注砼方量大的特点,每次浇筑时至少配备4台振动器负责振捣。砼浇注时应做好砼塌落度,含气量,入模温度的测定并做好试块。砼浇注完毕后表面应二次抹面并压光,初凝后表面喷涂两遍养护剂并用土工布和彩条布严密覆盖,设专人洒水养护。 3.1.2.承台

相关文档
相关文档 最新文档