一、基本概念

1、调压器

自动调节燃气出口压力,使其稳定在某一压力范围的降压设备。

2、直接作用式调压器

敏感元件感受的力用于直接驱动调节机构

3、间接作用式调压器

敏感元件和调节机构的受力元件是相隔开的,敏感元件所受的力经中间放大环节直到足以驱动调节机构动作

4、指挥器

间接作用式调压器中,用于实现自动调节的辅助调压设备

5、进口压力

调压器进口处,按规定的测压法所测得的压力值

6、出口压力

调压器出口处,按规定的测压法所测得的压力值

7、稳压精度

调压器出口压力偏离额定值的偏差与额定出口压力的比值

8、关闭压力

当调压器流量逐渐减小,其流量等于零时,输出侧所达到稳定的压力值

9、额定流量

在规定的进口压力范围内,当进口压力为P1min,其出口压力在稳压精度范围内下限值时的流量。

二、调压器产品型号组成及含义

RT---燃气调压器

Z----工作原理:Z:直接作用式,J:间接作用式

3----进口压力级制代号

1----出口压力级制代号

/50----公称直径 mm

F----连接方式:F:法兰连接,L:螺纹连接

Q----改进型号:Q:带安全切断阀

三、压力级制代号

例如:RTZ-31/50FQ 代表切断式燃气调压器其中进口压力P1(MPa):0.2

出口压力P2(M Pa):0.001-0.00475

稳压精度:±15

燃气调压器的详细简介

燃气调压器的详细简介 燃气调压(计量)柜作为燃气输配管网的调压装置,可为居民小区、公共用户、直燃设备、燃气锅炉、工业炉窑等供气。 主要配置: 燃气过滤器、燃气调压器、安全切断伐、安全放散阀、铸钢球阀(或蝶阀)、计量仪表、主管道及控制管路组成。 扩展功能: 1、可配选流量计和压差计。 2、可选配数据采集系统。 3、可根据用户需求对调压设备采取保温增温措施。 产品特性: 1、集调压(计量)、过滤、安全切断、安全放散于一体。 2、设备经严格的全性能测试,使燃气调压输配运行稳定、安全可靠。 3、设备结构设计合理、造型美观、占地省、符合环保要求,适合室内、外安装。 4、扩展性好,可根据用户需求增设燃气报警,数据采集和保温增温系统。 5、设备安装、调式简便、使用、维护方便。 6、结构合理、功能完善、可靠性高,系统协调性好。 7、箱体材质有:钢板喷塑箱体、不锈钢箱体、彩钢板保温箱体,可满足客户不同环境需求。 8、适用介质天然气、人工煤气、液化石油气等其他气体。 主要结构形式: 2+1(2路调压+1路旁通)。 2+0(2路调压无旁通)。 1+1(1路调压+1路旁通)。 1+0(1路调压无旁通)。 FSD-FSDC-FSDR/FS1B/ST1B系列调压阀详细参数如下: ●最大进口压力:200mbar、500mbar、1bar。 ●出压范围:10mbar-45mbar(配有多种出口压力范围的弹簧供选择。 ●阀体材质:铸铝。 ●低压差大流量,能使燃烧设备的燃烧压力非常稳定的,达到充分燃烧的效果。 ●适用介质:煤气、天然气、液化石油气、空气等其他中性气体。 ●主要型号:FSD-FSDC-FSDR 15/CE 、FSD-FSDC-FSDR 20/CE FSD-FSDC-FSDR 25/CE 、FSD-FSDC-FSDR 32/CE 、FSD-FSDC-FSDR 40/CE 、FSDR 50/40、 ST-STR 65D/CE ST-STR 80D/CE、ST-STR 100D/CE FS1B15、FS1B20、FS1B25、FS1B32、FS1B40、FS1B50/40、FS1B50、FS1B65/08、FS1B80/08、ST1B65 ST1B80、 ST1B100 giuliani anello ST1B100。 G燃气调压器: 300-301系列调压器 螺纹接口:30051,30052,30053,30150,30151,30152,30153,30154,30155;

调压器的分类

第三部分调压器的分类、常用术语与技术要求 第一节调压器分类 调压器的种类较多,可以从适用压力、用途、作用原理上加以区分。 一、按压力划分 为了明确表示调压器的压力性能,根据调压器的进口压力与出口压力的级别 加以区分,分为:①低一低压; ②中压A —低压; ③中压B —低压; ④中压A —中压B; ⑤高压—中压A; ⑥高压—中压B; ⑦超高—高压。 二、按用途划分 按用途或供应对象加以区分,分为: 1. 区域调压器 用于供应某一地区的居民用户或企事业单位用户的调压器,称为区域调压器。在三级制供气城市中,一般为高—中压、中—低压调压器。 2. 专用调压器 调压器的设置是专供某一单位的特殊需要而设置,如玻璃厂、冶炼厂等大型工业用户,他们一般需要高于区域供应压力的气源,因此必须为它们设置专用调压器。 3. 用户调压器 用户调压器是一种小型调压器,一般用于一幢楼或一户居民。这主要用于高、中压供气系统。民用液化石油气的减压阀也是一种用户调压器。拥护调压器一般分为高—低,中—低压两种。 、按作用原理划分

调压器按不同作用原理分为直接作用式和间接作用式两种。 直接作用式调压器只依靠敏感元件(薄膜)所感受的出口压力变化来对阀门进行移动和调节。敏感元件就是传动装置的受力元件,,使调节阀门移动的能源是被调介质。 通俗讲,直接作用式调压器就是直接依靠调压器薄膜所感受的出口压力的变化,来移动阀门和进行调节。使阀门移动和调节的能量,是被调燃气的压力。 间接作用式调压器是当出口压力变化时没,使操纵机构(指挥器)动作,接通能源(或给出信号),使调节阀门移动。它的敏感元件(即感应出口压力的元件)和传动装置(即受力动作并进行调节的元件)是分开的。 通俗讲,间接作用式调压器就是多了一个指挥器部分。指挥器与调压器结果相似,也由阀门、皮膜、弹簧等组成。指挥器的作用是放大出口压力P2 升高或 降低的信号,从而加快调压器的动作,提高调压器的精度和灵敏度。 1. 直接作用式调压器有 ①液化石油气减压阀 ②小流量的用户调压器 2. 间接作用式调压器有 ①雷诺式调压器 ②T 型调压器 ③活塞式调压器 ④自力式调压器 ⑤曲流式调压器 ⑥衡量式调压器 ⑦轴流式调压器 四、调压器的型号编制原则 调压器的型号编制按以下原则: 1. 燃气调压器名称用汉语拼音字头表示 2. 调压器产品型号组成含义 ①产品型号分为两节,中间用“一”隔开

调压器的选择

1.1 调压器的选择 1.1.1 调压器的最大通过能力 根据《燃气工程技术手册》,在已知产品样本中给出的试验调压器时所用参数时,调压器在实际运行状态下的最大通过能力可用以下公式进行换算: 亚临界状态 C P P ν>1 2 / /20/02/ 00P P P P Q Q ??=ρρ 临界状态 C P P ν≤12 / /20/01/ 005.0P P P Q Q ?=ρρ 式中: Q 0` ——试验调压器通过能力(m3/h ) ΔP`——试验调压器压降(Pa ) ρ0`——试验燃气密度(Kg/m3 P 1` ——试验调压器入口压力(Pa ) P 2` ——试验调压器出口压力(Pa ) Q 0 ——调压器实际最大通过能力(m3/h ) ΔP ——调压器实际压降(Pa ) ρ0 ——燃气实际密度(Kg/m3) P 1 ——调压器实际入口压力(Pa ) P 2 ——调压器实际出口压力(Pa ) νc ——燃气临界压力比,对天然气νc=0.548 1.1.2 调压器流量的选择 根据《燃气工程技术手册》,调压器的最佳流量范围为0.8~0.3Q p (Q p 调压器的最大通过能力)。因此,在选择调压器的最大流量时,应保证调压器的最大

通过能力Q p=1.2Q j(Qj为小时计算流量),同时应尽量时工作流量为0.8~0.3Q p。过低的工作流量(<0.3Q p)有可能造成调压器的振动。 1.1.3调压器流量的消音降噪 A.调压器通径 调压器的通径大小,不仅影响到调压器的通过能力,而且影响到调压器出口流速。流速过高是造成调压器噪音的主要原因之一。 参考Reflux 819系列调压器产品样本,调压器出口流速与噪音关系见下图: B.消音器 据有关报道,选装专门设计的消音器,可降低调压器噪音约10dB。 C.减震 在管道与设备及支座处设置柔性减震装置,也是一种消音减震的措施。 1.1.4管道流速 据有关资料,为避免产生噪音及震动,燃气在钢管中的流速一般控制在35m/s 以内。另外还可在管道外壁包裹专门的隔音材料,也可有效降低噪音

调压器压力调节基础知识

基础知识——调压常识 城镇燃气输配系统 一般由门站、燃气管网、储气设施、调压设施、管理设施、监控系统等组成。 燃气调压装置 是在城镇燃气输配系统中,专为城市门站、分输站、储配站、区域调压站、燃气锅炉、其他专业用户或者居民用户设计的成套调压设备。 基本功能:燃气净化、燃气调压、安全保护(放散、切断)、流量计量等。 扩展功能:自控系统、报警系统、加臭装置、伴热装置(管壁加热保温)、热交换装置(燃气加热)。 用户类型分类:首站、门站、高中压调压装置(M),民用区域调压装置(E),锅炉专用调压装置(D)等。 进出口压力分类:高高压、高中压、高低压、中中压、中低压等。 结构型式分类:撬装式、柜式、箱式。 调压管路分类:双路(S)2+1/2+0,单路(D)1+1/1+0。 主调分类:国产(J),进口(F)。

调压站( regulator station):将调压装置放置于专用的调压建筑物或构筑物中,承担用气压力的调节。包括调压装置及调压室的建筑物或构筑物等。 调压箱(调压柜) (regulator box):将调压装置放置于专用箱体,设于用气建筑物附近,承担用气压力的调节。包括调压装置和箱体。悬挂式和地下式箱称为调压箱(Q、RB),落地式箱称为调压柜。 设置在地上单独的调压箱(悬挂式),对居民和商业用户燃气进口压力不应大于O.4MPa;对工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不应大于0。 设置在地上单独的调压柜(落地式),对居民、商业用户和工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不宜大于1.6MPa。 体积大于1.5m3的调压柜应有爆炸泄压口,爆炸泄压口不应小于上盖或最大柜壁面积的50 %(以较大者为准);爆炸泄压口宜设在上盖上;通风口面积可包括在计算爆炸泄压口面积内。 调压基本原理 调压器:自动调节调压器的出口压力,使其稳定在某一压力范围内的降压装置。 调压器基本功能:在一定的进口压力P1范围内,将调压器的出口压力P2维持在某一规定的范围内,同时,还必须满足下游的流量Q要求。 调压器特点:阀门、自动控制元件、闭环控制系统。

调压器操作指导书

Q/DZZR BZ207.408 调压器运行、调试作业指导书管理标准 1.目的 为保证设备安全、平稳输配天然气,特制定本规范 2.适用范围 2.1本指导书规定了燃气调压器运行的检查准备、操作程序和注意事项。 2.2本指导书适用于德州中燃城市燃气发展有限公司调压器的投用、压力设置和系统运行切换等作业。 2.3 操作人员要明确所操作燃气系统的压力等工艺参数设置要求。 2.4 检查所用工具、物品是否齐全,穿戴好工作服及劳保用品。 2.5 操作现场严禁烟火,防止静电产生,禁止碰撞、敲击管道及设备。 2.6 操作过程中,应注意保护精密仪表,要缓慢开启阀门,不得猛开猛关以防压力波动过大,损坏仪表。 2.7 设定操作压力应遵循由高到低的原则,按步骤逐项进行。一般设置压力顺序为:放散压力、切断压力、工作压力。各用气场所可根据其用气特点要求和侧重保护方式的不同,调整各压力的设定值并结合工作实际调整压力设置。 3.程序与要求 3.1 调压器的投用 3.1.1 确认调压器的进出口阀门已关闭; 3.1.2 测试切断阀的复位操作,确认切断阀设置压力正确并处于正常工作状态。测试中切断阀或附加在调压器上的切断阀在执行了切断动作后须人工进行复位。 3.1.3 测试放散阀,确认放散阀设置压力正确并处于正常工作状态。打开放散阀前边的控制阀门,使放散管路通畅,放散阀连接的放散管要符合安全要求。 3.1.4 缓慢开启进口阀门,并观察上游压力表是否在允许的压力范围,为避免出口压力表在送气时超量程损坏,可先关闭压力表下阀门,待压力稳定后再开启。 3.1.5 当进口压力正常后,缓慢开启调压器出口阀门,并精确调节调压器的出口压力。 3.1.6 缓慢开启调压器进口阀门,观察低压端压力,压力平稳后逐步全部开启调压器的进出口阀门,实现对系统供气。

燃气调压器的调试及安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 燃气调压器的调试及安全 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3427-58 燃气调压器的调试及安全措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 城市燃气一般要经过调压装置的调压才能被终端用户使用,调压器主要由调压盘、指挥器、控制阀门、压力表、信号管和过滤器等部件组成。在现行的行业标准中,燃气调压装置既不属于压力容器,也不属于压力管道,它是将管道上游较高压力调节到下游所需要压力的一种降压设备。做好调压设备的调试工作,提供必要的安全措施,直接关系到城市管网的供气和用户的生命财产安全。 一、调压器的验收 (一)按照工程竣工图及调压器安装验收规范来验收。 (二)了解中压部分管道走向、凝水缸和阀门井位置及其规格型号。

(三)掌握低压部分管道走向、阀门位置及其规格型号、用气设备和管网其他附属设施。 (四)了解用户用气性质、用气量和用气特点,以确定压力设定值。 (五)认真查看调压器的型号及其外观是否完好,核查调压器的技术参数是否与设计图纸要求相符,若是调压站还需验收泄漏报警器、消防灭火器、防静电等设备设施。 (六)检查管网是否吹扫干净,是否有铁锈、灰尘、积水等其他杂物。 (七)对管网和调压器在交产使用时,还须进行气密性试验(预验收时已进行过强度试验,在此略去),具体如下: 1.调压器气密性试验须与其他管道设备分开单独进行,并应卸下仪表,以免损坏。 2.对于进口侧,充气加压至进口最大压力,然后关闭调压器出口阀门,用泡沫剂(中性)涂接口处,观察lmin,不得泄漏和出现其他异常。

燃气灶调压器

燃气灶调压器工作原理 随着我国厨房用火文明程度的不断提高,作为三大气体燃料之一的液化石油气,由于热效率高、使用方便等特点,正在越来越多地进入千家万户. 调压器,又称减压器.它是液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间.调压器不仅能把瓶内的高压石油气变为低压石油气(从980千Pa降至100千Pa左右),还能把低压气,稳定在适合炉具安全燃烧的压强范围内.即做到经它输出的石油气,在炉具火孔处的气压,随地随时地比外界大气压值大2940Pa左右,因此实际上调压器是一种自动稳压装置.人们习惯地把它称为减压器,是只注意到了它降压的功能,而忽视了它稳压的本领.调压器整个设计之巧妙精细,正是表现在它的稳压本领方面,本文拟在这方面作详尽的说明. 下图是调压器的结构图,它主要由手轮、进气管、上阀盖、下阀盖、橡皮膜、进气喷嘴、阀垫、一个小杠杆、出气管等零部件组 成. 调压器中间是一块圆形的橡皮膜,它把调压器分为上下两个气室.上气室内有一弹簧,上端连着调节螺盖,下端连着橡皮膜.在上阀盖边沿处有一个直径为0.8毫m的小孔,使上气室与外界相通,此孔形象地称为呼吸孔.下气室中有一个精黄铜制成的杠杆,总长为5cm左右,转动性能非常灵敏.杠杆右端与橡皮膜中心连接在一起,左端粘着阀垫,紧扣在进气喷嘴上,对喷出的高压石油气产生阻尼作用.此杠杆左右两端离支点距离为左短右长,是不等臂杠杆.其表现特点为:对杠杆右端作用力的微小变化,势必使杠杆左端的作用力产生一个较大的变化.在原理上讲,实现了对力的放大;在效果上讲,增加了对高压气的阻尼作用. 为了更清楚地阐明调压器的工作原理,有必要弄清楚这个问题:气体安全燃烧应具备什么条件? 固体燃料要安全燃烧,要具备两个条件:一是适量的助燃气体(空气或氧气),二是燃烧物质保持一定的温度(通常高于着火点).固体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式是传导和辐射,燃烧方向是由外向其中心发展.固体燃烧时发生热膨胀,体积变大,但变化不大,其位移几乎为零.气体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式,除了传导和辐射外,增加了对流方式,燃烧方向是由中心向外发展.气体燃烧时发生剧烈热膨胀,其生成物的体积为燃烧前体积数百千倍,

燃气调压器的调试及安全措施详细版

文件编号:GD/FS-9164 (解决方案范本系列) 燃气调压器的调试及安全 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

燃气调压器的调试及安全措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 (七)对管网和调压器在交产使用时,还须进行气密性试验(预验收时已进行过强度试验,在此略去),具体如下:

燃气调压器工作原理解读

燃气调压器工作原理解读 ――台州燃气设计研究所姚世航台州――美丽富饶的城市,位于东海之滨介于宁波和温州之间。城市共分为3个行政区,即椒江、路桥、黄岩。椒江区为台州市行政中心驻地。自市政府从临海搬迁至椒江以来,特色工业园区及各开发区商住楼均拔地而起,老区改造也进行的如火如荼。随着椒江城区的发展,城市燃气管网的建设也紧随其后,自始建起至今城市燃气管网已覆盖全区大半地区,输配系统已具备一定的规模,其工艺流程为:门站――高压管道――中压管网――用户。 从以上流程可以看出,任何一段都有供气压力的变化,而最贴近用户生活的就是“中压管网――用户”这段。 民用燃气调压设施是城市燃气中压管网通往用户燃气用具的重要桥梁,它的设计合理与否直接影响到用户的用气质量与燃气经营单位的经济。燃气调压设施更是城市燃气输配系统的主要组成部分,是管网系统稳压和调压的重要设施。调压设施的任务是按运行要求和设计规定将上一级输气压力降至下一级压力,当系统负荷发生变化时保持调压后的输气压力稳定在运行设计要求的范围内。燃气调压设备大致可以分为四种:①调压站、②调压柜、③调压箱、④单户调压器。 在今天的城市中,人口密集、高楼林立、寸土寸金,在这种环境下由于调压箱体积小、重量轻、安全性及可靠性高、安装方便等优势,使其在四种调压设备中脱颖而出。调压箱是将中压燃气管网内的燃气

压力降至适合用户燃具所使用的压力的调压设备,也是四种调压设备中最贴近用户生活的一种。也正是因为如此,调压箱的选型就变得至关重要。这就需要燃气管道设计、施工、维护人员对调压箱要有充分的了解并熟知其工作原理。采用调压箱后的优点:可以减少管路材料消耗。充分利用天然气自身的压力,节约能源。调压箱一般紧邻用气建筑设臵,低压管段短,压力损失小,且用气压力稳定。 调压箱一般由感应装臵和调节机构组成。感应装臵的主要部分是敏感元件(薄膜、导压管)等,出口压力的变化是通过薄膜使节流阀移动。调节机构是各种形式的节流阀。敏感元件和调节机构之间用执行机构相连。调压箱大致可分为两种:①直接作用式调压箱,②间接作用式调压箱。直接式调压箱是指:只依靠敏感元件(皮膜)所感受的出口压力的变化移动阀门进行调节,不需要利用外部能源。间接式调压箱是指:通过外力或能源作用,移动阀门调节压力。目前台州市椒江区所使用的调压箱均为直接式调压箱且为二级调压,即燃气经第一级降压后压力已基本稳定在一定的范围之内,第二级调压器就在变化范围很小的进口压力下工作,因此,燃气经第二级调压器后出口压力就稳定在较高的精度范围之内,从而保证了整个调压器具有较高的调压精度。 调压器的工作原理如下:

天然气调压器知识大全

天然气调压器知识大全 天然气调压器是一种无论气体的流量和上游压力如何变化,都能保持下游压力稳定的装置。天然气调压器应能够:1、将上游压力减低到一个稳定的下游压力; 2、当调压器发生故障时应能够限制下游压力在安全范围内。 天然气调压器最大的功用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用调压器将气体压力降低并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。 天然气调压器主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氨气、液化气、天然气等气体。其广泛应用於气站、工业、酒店、食堂以及液化气瓶组站调压/减压/稳压,效果显著,安全可靠。 调压范围: 它是指调压器输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。 压力特性: 它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,调压器的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。 流量特性: 它是指输入压力—定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时,输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。 安装须知 在安装天然气调压器时,需要谨慎正规操作,具体安装要求如下: 1、天然气调压器安装前,需对管道进行试压、吹扫,保证管道的密封性与干净清洁。 2、液化气调压器应水平垂直安装在管道上,另安装时应注意使管路中介质的流向与阀体上所示箭头的方向一致。 3、天然气调压器两侧应安装控制球阀,并安装旁通管以备检修。 4、天然气调压器的高、低压管道上都应设置压力表,以便于调节,并可在运行中观察阀前和阀后的压力变化。 5、管道上设置安全放散阀,以保证天然气调压器运行的可靠性和安全性。 6、室内燃气管道应在室内设置燃气泄露报警器装置,以保证燃气泄露危险时,能及时报警并排除险情。 7、为了确保安全使用,在装好天然气调压器后,一定要测密封性,可在所有管道接口处使用检漏仪检测或刷肥皂水、洗洁精水进行检查,观察有无漏气。如在减压阀前后安装有压力表的,可关闭气源后,观察指针是否有变化。

燃气调压器的维修保养与管理详细版

文件编号:GD/FS-2272 (管理制度范本系列) 燃气调压器的维修保养与 管理详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

燃气调压器的维修保养与管理详细 版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 天然气,是一种多组分的混合气态化石燃料,主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在于油田和天然气田,也有少量出于煤层。天然气燃烧后无废渣、废水产生,相较煤炭、石油等能源有使用安全、热值高、洁净等优势。要安全使用这种气质,就必须经过给气体加压及减压,在这个过程中燃气调压器又是稳定高效安全使用的保证. 目前,我国正在形成以国产气为主,进口气为辅的多气源资源保障体系。与此同时,我国将形成国内天然气供应四大格局:西气东输、北气南下、就近

供应以及海气登陆,包括中海油开采海上天然气的登陆和进口液化天然气(LNG)的登陆。这些项目需要大量的燃气调压器。天然气从接收站输送到输配管网,再从输配管网输送到城市燃气管网均需要调压,天然气调压器是连接天然气输配管网、城市燃气管网的核心设备,分析调压器的性能有其独特性。以天然气输送过程中广泛应用的自立式调压器为对象,从力学角度分析自立式调压的一般原理,以及管道出口压力、噪音、节流效应等因素对调压器的影响,结果表明控制调压器上下游压差,天然气中的杂质含量,根据当地气温情况是否加设加热设备等措施,对于提高调压器运行可靠度,保障天然气站场具有现实作用调压器是一种无论气体的流量和上游压力如何变化,都能保持下游压力稳定的装置。 调压器应能够:1、将上游压力减低到一个稳定

燃气调压器的工作原理

燃气调压器的工作原理 随着我国厨房用火文明程度的不断提高,作为三大气体燃料之一的液化石油气,由于热效率高、使用方便等特点,正在越来越多地进入千家万户. 调压器,又称减压器.它是液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间.调压器不仅能把瓶内的高压石油气变为低压石油气(从980千Pa 降至100千Pa左右),还能把低压气,稳定在适合炉具安全燃烧的压强范围内.即做到经它输出的石油气,在炉具火孔处的气压,随地随时地比外界大气压值大2940Pa左右,因此实际上调压器是一种自动稳压装置.人们习惯地把它称为减压器,是只注意到了它降压的功能,而忽视了它稳压的本领.调压器整个设计之巧妙精细,正是表现在它的稳压本领方面,本文拟在这方面作详尽的说明. 调压器主要由手轮、进气管、上阀盖、下阀盖、橡皮膜、进气喷嘴、阀垫、一个小杠杆、出气管等零部件组成. 调压器中间是一块圆形的橡皮膜,它把调压器分为上下两个气室.上气室内有一弹簧,上端连着调节螺盖,下端连着橡皮膜.在上阀盖边沿处有一个直径为0.8毫m的小孔,使上气室与外界相通,此孔形象地称为呼吸孔.下气室中有一个精黄铜制成的杠杆,总长为5cm左右,转动性能非常灵敏.杠杆右端与橡皮膜中心连接在一起,左端粘着阀垫,紧扣在进气喷嘴上,对喷出的高压石油气产生阻尼作用.此杠杆左右两端离支点距离为左短右长,是不等臂杠杆.其表现特点为:对杠杆右端作用力的微小变化,势必使杠杆左端的作用力产生一个较大的变化.在原理上讲,实现了对力的放大;在效果上讲,增加了对高压气的阻尼作用. 为了更清楚地阐明调压器的工作原理,有必要弄清楚这个问题:气体安全燃烧应具备什么条件? 固体燃料要安全燃烧,要具备两个条件:一是适量的助燃气体(空气或氧气),二是燃烧物质保持一定的温度(通常高于着火点).固体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式是传导和辐射,燃烧方向是由外向其中心发展.固体燃烧时发生热膨胀,体积变大,但变化不大,其位移几乎为零.气体燃烧时,已燃部分对未燃部分的传热方式,除了传导和辐射外,增加了对流方式,燃烧方向是由中心向外发展.气体燃烧时发生剧烈热膨胀,其生成物的体积为燃烧前体积数百千倍,并以较快速度发生位移①.因此仅满足上述的两个条件,是无法使气体安全燃烧的. 现代燃烧理论告诉我们,气体安全燃烧还必须具备第三个条件,即维护一定大小的气压差,使燃气的出气速度等于燃烧速度.只有这样,在一定范围内达到动态平衡,火焰就能维持稳定状态,从而实现气体的安全燃烧.若出气压强过大,就会使出气速度大于燃烧速度,造成火焰离开火孔一定距离燃烧,此现象术语叫做离焰.若燃气压强继续上升,火焰将离火孔更远处燃烧,火焰的稳定性②遭到进一步破坏,火焰飘忽不定,直至最后完全熄灭,这种现象叫做脱火.脱火时,燃气会继续外泄,在空气中形成大量的有毒气体或爆炸性气体,极易引发事故;若燃气压强过小,会使燃烧速度大于出气速度,造成火焰会进入火孔继续燃烧,这现象叫做回火.回火时,形成缺氧状态的不完全燃烧,产生大量有毒气体,还会向外溢出石油气,也极易引发事故.

燃气调压器的调试及安全措施

编号:AQ-JS-02194 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气调压器的调试及安全措施Commissioning and safety measures of gas pressure regulator

燃气调压器的调试及安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 城市燃气一般要经过调压装置的调压才能被终端用户使用,调 压器主要由调压盘、指挥器、控制阀门、压力表、信号管和过滤器 等部件组成。在现行的行业标准中,燃气调压装置既不属于压力容 器,也不属于压力管道,它是将管道上游较高压力调节到下游所需 要压力的一种降压设备。做好调压设备的调试工作,提供必要的安 全措施,直接关系到城市管网的供气和用户的生命财产安全。 一、调压器的验收 (一)按照工程竣工图及调压器安装验收规范来验收。 (二)了解中压部分管道走向、凝水缸和阀门井位置及其规格 型号。 (三)掌握低压部分管道走向、阀门位置及其规格型号、用气 设备和管网其他附属设施。 (四)了解用户用气性质、用气量和用气特点,以确定压力设

定值。 3.对于出口侧,低压应用4Pa压力试验,不应有漏气。 二、调压设备调试 (一)设定压力,遵循由高到低的原则,按步骤一项一项进行,

燃气调压器概述

直接作用式调压器的工作原理 由测量元件(薄膜)、传动部件(阀杆)和调节机构(阀门)组成 由测量元件(薄膜)、传动部件(阀杆)和调节机构(阀门)组成。当出口后的用气量增加或进口压力降低时,出口压力就下降,这时由导压管反映的压力使作用,燃气调压器在薄膜下侧的力小于膜上重块(或弹簧)的力,薄膜下降,阀瓣也随着阀杆下移,使阀门开大,燃气流量增加,出口压力恢复到原来给定的数值。反之,当出口后的用气量减少或进口压力升高时,阀门关小,流量降低,仍使出口压力得到恢复。出口压力值可用调节重块的重量或弹簧力来给定。小型液化石油气减压阀和用户调压器都是直接作用式的。 间接作用式调压器的工作原理 时间:2011年11月25日来源:本站原创点击: 174次 它由主调压器、指挥器和排气阀组成。当出口压力p2低于给定值时,指挥器的薄膜就下降它由主调压器、指挥器和排气阀组成。当出口压力p2低于给定值时,指挥器的薄膜就下降,使指挥器阀门开启,经节流后压力为p3的燃气补充到主调压器的膜下空间。由于p3大于p2,使主调压器阀门开大,流量增加,p2恢复到给定值。反之,当p2超过给定值时,指挥器薄膜上升,使阀门关闭。同时,由于作用在排气阀薄膜下侧的力使排气阀开启,一部分压力为p3的燃气排入大气,使主调压器薄膜下侧的力减小,又由于p2偏大,故使主调压器的阀门关小,p2也即恢复到给定值。燃气储配站、区域调压站和大型用户专用调压站,基本上都采用间接作用式调压器。燃气调压器我国使用液化石油气的热水器和煤气灶安全使用的燃气压力均为2800Pa,瓶装液化石油气钢瓶内煤气压力一般有4kg,通过钢瓶前的减压阀将煤气压力降到0.028kg(即2800Pa)后供热水器或煤气灶使用。 楼栋调压箱的特点 时间:2011年11月27日来源:本站原创点击: 19次

各国的燃气调压器

各国的燃气调压器 美国FISHER系列调压器有:EZR、MP、310A、630、627等系列调压器可广泛应用于城市门站、高中压区域调压站,EZR、1098、299型调压器可应用于中低压区域调压站及中型调压箱、133、299、REGAL2、REGAL3、S200、S300、系列调压器则大量在工业及公福用户调压站上所使用,REGAL2、R622、S100、B系列调压器同时也供应于居民用户调压站。FISHER调压器性能稳定,调压范围较广、分有带切断与不带切断、部分调压器带有滤网保护,可作监控连接、保证安全、安装省力、经济实惠,性价比高。 意大利TATANINI系列调压器有:FL系列带指挥器轴流式调压器、R系列弹簧负载式调压器、MN及MBN系列带切断监控式调压器、RP系列、MR系列全固定弹簧负载式调压器、RP/10系列气动式调压器等等。 美国AMCO系列调压器/皮膜表有:2003、1800PFM系列、AFV-50、AFV-80、AFV-100、RFV等轴流式系列调压器可广泛应用于城市门站、高中压区域调压站,1200系列、1813B2系列、1800系列、1800CPB2型调压器可应用于中低压区域调压站及中型调压箱,美国AMCO 产品当中还包括ZSC系列指挥器。AMCO皮膜表有AL-425、AL-630等系列,压力为中压,适用于工业及酒店。AMCO调压器性能稳定,调压范围较广、分有带切断与不带切断、部分调压器带有滤网保护,可作监控连接、保证安全、安装省力、经济实惠,性价比高。 德国RMG系列调压器有:德国RMG集团公司始建于1908年,提供德国RMG调压器,如果需要欢迎来电联系至今已拥有7家下属公司,德国RMG集团公司是生产与燃气有关产品的专业公司,其产品包括:燃气输配用各种类型调压器,阀门,过滤器,安全切断阀,安全放散阀,流量计等。自20世纪80年代开始,RMG公司的产品开始在中国使用,目前我司现货供应:RMG331,RMG320,RMG330,RMG342,RMG300,RMG219,RMG270,RMG512,RMG530等带切断与法兰接口式调压器。调压器带有超高、低压切断及放散功能。调压特点:精度高、调压稳定、大流量、寿命长。RMG调压器应用于各类介质,如空气,天燃气,液化气,氮气等所有非腐蚀气体均可; 法国MESURA系列调压器:有B30、B50、B80、B100等系列调压器可广泛应用于居民用户调压站、是中低压型调压箱首选调压器品种,MESURA调压器性能稳定,调压范围较广、分有带切断与不带切断、部分调压器带有滤网保护、起流量切断切能、内部自动安全释压阀、内设进口过滤器、安装省力、经济实惠,性价比高。 英国JEAVONS系列调压器/稳压阀:该系列调压器以生产稳压器著称,有J48系列、J123系列、J48H、J48L、J125、HRP10等系列调压器/稳压阀可广泛应用于中低压用户。英国JEA VONS调压器性能稳定,应用于家用、商用、工业用低压调压器、调压精度高、压损低、稳压效果好,特别适用于燃烧机前端压力控制。 巴西GASCA T系列调压器:高中压调压器有DE232超高压及大流量减压器、HORUS 系列故障关轴流式先导型、ARGOS系列辐流顶装式先导型;中低压调压器有GA302盘式直动型、ATHOS指挥型(选配安全关闭或放散)、BRISE辐流顶装故障关式指挥型;另还GIPS系列的直流式安全关断阀及JUNIOR系列的中低压安全放散阀。 荷兰KIMRAY系列调压器:BAAI HSV086/HSVS086系列/A050系列安全切断阀、BAAI

燃气调压器选型计算说明书

调压器选型计算说明书 一、 调压器出口法兰处的速度 调压器出口法兰处的速度,即等于调压器后端管道流速,明确大小见管道平均速度的计算结果。 二、 管道中平均速度 将标况流量换算成工况下的流量,再依据工况流量确定合适的管径,换算公式如下: T T P P Q Q 000??= (一) 调压柜型号规格为:200m 3/h(2+0) 1.进口管径的确定 1) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /2.7415 .2935015.273200325.101325.1012003000max =+?+?=??= 2) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有: h m T T P P Q Q /6.3315 .2933015.273400325.101325.1012003000min =-?+?=??= 根据技术表要求:管道流速s m /20≤ν,取 s m /20=ν计算管径 mm Q R 1.181020 14.336002.7410360066=???=?=πν 取管径DN=50mm ,计算管道流速: s m R Q /6.101025 14.336002.741036006262=???=?=πν 2.出口管径的确定 3) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /2.21415.2935015.2733325.101325.1012003000max =+?+?=??= 4) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有:

h m T T P P Q Q /2.16115 .2933015.2733325.101325.1012003000min =-?+?=??= 根据技术表要求:管道流速s m /20≤ν,取 s m /20=ν计算管径 mm Q R 8.301020 14.336002.21410360066=???=?=πν 取管径DN=65mm ,计算管道流速: s m R Q /4.171033 14.336002.2141036006262=???=?=πν (二) 调压柜型号规格为:250m 3/h(2+0) 1.进口管径的确定 5) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /8.9215 .2935015.273200325.101325.1012503000max =+?+?=??= 6) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有: h m T T P P Q Q /4215 .2933015.273400325.101325.1012503000min =-?+?=??= 根据技术表要求:管道流速s m /20≤ν,取 s m /20=ν计算管径 mm Q R 3.201020 14.336008.9210360066=???=?=πν 取管径DN=50mm ,计算管道流速: s m R Q /2.131025 14.336008.921036006262=???=?=πν 2.出口管径的确定 7) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /75.26715.2935015.2733325.101325.1012503000max =+?+?=??= 8) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有: h m T T P P Q Q /5.20115 .2933015.2733325.101325.1012503000min =-?+?=??= 根据技术表要求:管道流速s m /20≤ν,取 s m /20=ν计算管径

燃气调压器选型计算说明书

燃气调压器选型计算说 明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

调压器选型计算说明书 一、 调压器出口法兰处的速度 调压器出口法兰处的速度,即等于调压器后端管道流速,明确大小见管道平均速度的计算结果。 二、 管道中平均速度 将标况流量换算成工况下的流量,再依据工况流量确定合适的管径,换算公式如下: T T P P Q Q 000??= (一) 调压柜型号规格为:200m 3/h(2+0) 1.进口管径的确定 1) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /2.7415 .2935015.273200325.101325.1012003000max =+?+?=??= 2) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有: h m T T P P Q Q /6.3315 .2933015.273400325.101325.1012003000min =-?+?=??= 根据技术表要求:管道流速s m /20≤ν,取 s m /20=ν计算管径 mm Q R 1.181020 14.336002.7410360066=???=?=πν 取管径DN=50mm ,计算管道流速: s m R Q /6.10102514.336002.741036006262=???=?=πν 2.出口管径的确定 3) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /2.21415 .2935015.2733325.101325.1012003000max =+?+?=??= 4) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有:

燃气调压器的调试及安全措施

燃气调压器的调试及安全措施 [摘要】本文介绍了调压器的验收、调试方法和安全措施,以供从事燃气调压器的工作人员参考。 [关键词】城市燃气管网;调压器;调试方法;安全措施 城市燃气一般要经过调压装置的调压才能被终端用户使用,调压器主要由调压盘、指挥器、控制阀门、压力表、信号管和过滤器等部件组成。 二、调压设备调试 (一)设定压力,遵循由高到低的原则,按步骤一项一项进行,即:切断压力——放散压力——工作压力。 (二)压力设定后,需检测其关闭压力,验证其性能,是否达到要求值。

相关文档