火灾报警系统施工方案

火灾报警系统施工方案
火灾报警系统施工方案

施工组织设计

投标单位(盖章):

法定代表人(盖章):

编制时间:

目录

1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4

6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4

7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4

8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18

9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19

10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称:

地点:

2系统介绍:

本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成;

2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供;

2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统;

2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机;

2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。

3、编制依据:

3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98

《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005

《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007

3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规

4、施工现场管理组

临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

库房及加工车间,电源电压为380V,库房里面划分了工具、材料及废料的存放位置,均放在指定位置,废料定时进行合理处理。

5、项目人员

5.1、施工人员要求:现场从事管理工作的现场经理及班长要求至少有过3年以上的工作经验,同时要求从事管理工作要在1年以上;从事该项作业的施工人员每组必须有两个从事过该种作业的人员,要求经验至少在2年以上,在施工前要求所有的施工人员必须接受项目部的安全技术交底工作,并在技术交底书上签字方可从事施工作业。

5.2、人员配备情况:因目前现场主要工作就是布设线管,总体进度缓慢,所以人缘配备较少;现场有人员10名,其中管理人员5名,施工人员5名;我单位会根据现场主体进度增加相应的人员;

5.3、人员进场教育:现场施工人员进场前经过了公司的三级安全教育,合格后调派到本项目;项目部按照项目管理规对施工人员进行安全交底及技术交底,并根据安全教育容进行了安全试题考试,考试成绩全部及格;及格后项目部为施工人员办理了施工进场证进场施工;进场后,项目部根据现场环境及工作容对施工人员进行了再次教育,严格要求施工人员按照安全管理条例进行作业。

6、进度控制

项目部部编制了工程整体的施工进度计划,并将此计划细化到每月、每周的工作计划;项目部每周、每月都将进行工作总结,根据本周、本月的完成情况对比整体工程进度计划,对滞后的工作进行加班加点的措施赶回来,当然前期我单位的工作计划需要根据土建的进度进行调整,所以掌握准确度不够,但我单位能够做到现场具备多少工作容就在尽快的时间完成多少,必须做到不耽误土建的下步工作工序,待主体工作施工完成具备了安装条件,我单位将加大现场人力物力的投入,争取早期完成工作容;

7、施工工序:

7.1、火灾自动报警系统施工:

7.1.1、火灾自动报警系统的安装流程:

施工准备工作————确定线路走向及设备安装位置————支吊架的安装————钢管及桥架的敷设————穿线————设备安装————校线及接线————系统调试————成品保护

7.1.2、火灾自动报警系统的施工方法:

7.1.2.1、现场施工前的准备:

a)、技术准备:

施工前要求现场管理人员必须彻底的熟悉本工程的合同、技术附件及施工图纸等文件,认真领会设计意图,并结合现场的实际情况,做好图纸会审工作,编制可行的施工方案并报公司审批。最后再依据区域材料统计表制定本项目综合性的物资采购计划。

b)、施工现场准备:

施工前要求作好现场的实地踏勘,熟悉现场的施工环境及与之相关的其他单位的施工进度,制定现场管理及施工等方面的人力资源配置计划,同时协调甲方作好开工前的“三通”工作。施工人员施工前要作好施工前的安全及技术交底工作,并根据本工程的特点对施工人员进行相关的培训工作,确保本项目施工关键作业点的受控。

7.1.2.2、确定线路走向:

根据图纸及现场的具体情况;

7.1.2.3、管道支吊架的安装:

a)、在吊顶敷设各类管路和线槽时采用单独的吊架或支撑物固定。

b)、线槽的直线段应每隔1.0~1.5m、线槽接头处、距接线盒0.2m处、线槽走向改变或转角处设置支架。

c)、支吊架必须安装牢固不能有晃动。

d)、吊装线槽的吊杆径不应小于6mm;

e)、要求所有的支吊架均采用无齿锯切割和电钻开孔,严禁火焊开孔,同时要求将切割的毛边打磨掉,焊接的部位的焊肉要求必须饱满,高出的部分要打磨掉,同时刷好防锈漆两道。

7.1.2.4各个区域的钢管及桥架的安装:

a)、预埋的管线应采用符合设计图纸的钢管进行配管,且弯曲时不得有90°直角弯。

b)、钢管连接处必须打磨光滑平整,管口的毛刺必须清理掉;

c)、管与管或线槽之间必须连接跨接线;

d)、钢管与盒(箱)连接应用锁紧螺母或护圈帽固定;

e)、在拐弯处尽量减少使用金属软管,应加装分线盒但应注意:当管路超下列长度时,应在便于接线处装设接线盒;

①、管子长度每超过30m无弯曲时;

②、管子长度每超过20m,有1个弯曲时;

③、管子长度每超过16m,有2个弯曲时;

④、管子长度每超过10m,有3个弯曲时;

f)、钢管及桥架的敷设应保证横平竖直。

g)、管子入盒时,盒外侧应套锁母,侧应装护口,在吊顶敷设时,盒的外侧均应套锁母;在吊顶敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定;

h)、敷设在多尘或潮湿的场所管路的管口和管子连接处均应作密封处理。

i)、施工中钢管采用镀锌钢管进行配管,在没有特殊的情况时,均应横平竖直;

j)、电缆穿线管明敷设应刷防火涂料;

k)、电缆的直埋式安装其电缆距地面不应小于0.7m,穿入地下或引入建筑物时,要采取保护措施。

7.1.2.5穿线:

a)、穿线要在在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前应将管或线槽的积水及杂物清除干净。

b)、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管和线槽或线槽的同一个槽孔。导线在管或线槽,不应该有接头或扭结。导线的接头应在接线盒焊接或用端子连接。放线时应整盘敷设不得随便剪断导线,穿线时应将线轴抬到现场放线,禁止将电缆随便剪断,放线至分线盒或设备处时在将线切断。同时要求总线的电缆尽量的避免出现接

头,如果出现接头,要求采用焊接的方式进行连接,同时采用热缩管进行防潮保护。c)、导线管经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定并留有适当的余量;

d)、火灾报警自动系统导线敷设后,应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

7.1.2.6确定各个区域设备的安装位置及安装方法:

7.1.2.6.1、火灾报警控制器的安装位置及安装方法:

a)、火灾报警控制器在墙上安装时其底边距离地(楼)高度不应小于1.5m;落地安装时,其底宜高出地平0.1-0.2m。

b)、控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施;

c)、引入控制器的电缆或导线应符合下列要求:

d)、配线应整齐,避免交叉并应固定牢固;

e)、电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,要求使用编号环进行编号;

f)、端子板的每个接线端,接线不得超过2根;

g)、电缆芯和导线,应留有小于20cm的余量;

h)、导线应绑扎成束;

i)、导线引入线穿线后,在进线管处应封堵;

j)、控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。

k)控制器的接地应牢固,并有明显的标志。要求使用截面积为14mm2的花色铜线,盘、柜如为落地安装,应采用M14、M12镀锌螺栓固定于型钢或混凝土基础,基础应高出地面10~20mm。且不宜与基础型钢焊接死。盘、柜应在室垂直安装,屏的立面倾斜度不大于5度。

7.1.2.6.2、探测器的安装位置及安装方法:

a)、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围0.5m,不应有遮挡物;

b)、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;

c)、在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;

d)、感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。

e)、探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于450。。

f)、探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

g)、探测器的“十”线应该为红色,“一”线应该为黑色或蓝色,其余的线应根据不同的用途采用其他颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应该一致。

h)、探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显的标志;

i)、探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

j)、探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向;

k)、探测器在即将调试时方可安装,安装调试完后如果短时间还不能使系统整体投入运行,应将探测器的防尘罩安装好。

7.1.2.6.3、手动报警按钮、声光报警器的安装位置及安装方法:

a)、手动报警按钮应安装在墙上距离地面或楼面1.5m处,且明显和便于操作的部位;声光报警按钮中心距地面高度1.8m。

b)、应安装牢固,不得有倾斜和松动;

c)、手动报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显的标志。

7.1.2.6.4、模块安装位置及安装方法:

a)、安装在吊顶时应有明显的部位指示和检修孔,且不得安装在管道及其支架、吊架上。

b)、安装在模块箱的模块要求滑槽先安装牢固,同时多个模块装在同一个箱,要考虑好接线的方便及美观性进行排列。

c)、接地导体不得利用金属软管;

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

火灾报警系统安装施工工艺标准

火灾报警系统安装施工工艺 1 施工准备 2 引用标准 GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 3 材料设备要求 3.1 钢管、接线盒、桥架、控制及通讯线缆的规格型号、材质及阻燃、耐火特性符合设计要求,通过消防产品专业认证,材质检测报告、合格证等齐全。 3.2 火灾探测器:感烟、感温探测器、可燃气体探测器、红外光束探测器、缆式探测器等应有3C认证、型式认可证书、产品质量正面书等。 3.3 手报、消防电话、模块箱。 3.4 控制台、消防报警主机、计算机、不间断电源、打印机等。 4 主要机具 4.1 施工机具:电钻、砂轮、电焊机、电锤。 4.2 测量器具:水平尺、钢卷尺、钢直尺、万用表、摇表、对线器。 4.3 调试仪器:专用消防报警系统综合调试仪器。 5 作业条件 5.1 预埋管路、接线盒、地面线槽及预留孔洞符合设计要求。 5.2 主机房内土建、装饰作业完工,抗静电地板安装完毕,温、湿度达到使用要求。 5.3 机房内接地端子箱安装完毕。 6 安装工艺 6.1工艺流程: 6.2 钢管、金属线槽及线缆敷设 钢管、金属线槽及线缆敷设请参照进行,火灾自动报警系统中钢管和金属线槽敷设及穿线的还应满足下列要求: 6.2.1 火灾自动报警系统线缆敷设等应根据《智能建筑工程质量验收规范》的规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。 6.2.2 对每回路的导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20M Ω。 6.2.3 不同类型、不同系统、不同电压等级的消防报警线路不应穿入同一根管内或线槽的同

一槽孔内。 6.2.4 埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。 6.2.5 如因条件限制,强电和弱电线路同用一竖井时,应分别布置在竖井的两侧。 6.2.6 在建筑物的吊顶内必须采用金属管、金属线槽。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 6.2.7 暗装消火栓配管时应从侧面进线,接线盒不应放在消火栓箱的后侧。 6.2.8 管线与线槽的的接地应符合设计要求和有关规范的规定。 6.2.9 火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,阻燃耐火性能符合设计要求,其电压等级不应低于交流250V。 6.2.10 火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 6.3 火灾探测器安装要求 6.3.1 火灾探测器安装应符合图纸设计要求。 6.3.2 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 6.3.3 探测器的底座应固定可靠。 6.3.4 探测器的连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外接导线应有0.15m 的余量,入端处应有明显标志。 6.3.5 探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。 6.3.6 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施(如装上防护罩)。 6.3.7 在电梯井、升降机井设置探测器时其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 6.3.8 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。 6.3.9 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 6.3.10 在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。 6.3.11 可燃气体探测器的安装位置和安装高度应依据所探测气体的性质而定: a 当探测的可燃气体比空气重时,探测器安装在下部。可燃气体探测器应安装在距煤气灶4m 以内,距离地面应为0.3m。 b 当探测的可燃气体比空气轻时,探测器安装在上部。当梁高大于0.6m 时,探测器应安装在有煤气灶梁的一侧。 c 在室内梁上设置可燃气体探测器时,探测器与顶棚距离应在0.3m 以内。 6.3.12 红外光束探测器的安装应符合以下要求: a 发射器和接收器应安装在一条直线上。 b 光线通路上应避免出现运动物体,不应有遮挡物。 c 相邻两组红外光束感烟探测器水平距离应不大于14m,探测器距侧墙的水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。 d 探测器光束距顶棚一般为0.3~0.8m,且不得大于1m。 e 探测器发出的光束应与顶棚水平,远离强磁场,避免阳光直射,底座应牢固地安装在墙上。 6.4 缆式探测器的安装应符合以下要求:

消防报警施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

火灾自动报警系统施工方法要求及调试 1.施工顺序 2.管路疏通 根据现场图纸及实际施工管路进行管路疏通,用钢丝绑上擦布来回拉数次,检查预埋管线通阻,将管内或槽内的积水及杂物清除干净,必要时使用压缩空气吹扫、干燥。用压缩空气时用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已预埋好的钢管中,以此来除去管内残留的灰土和水分,清扫后,随即向管内吹入滑石粉,并在接线盒处将钢管端口加装护口,再进行穿线。 3.管内穿线 (1)管内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行,用铁丝引线或利用原旧电线进行引线。 (2)穿线前应对导线的种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。

(3)不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,并作好标识,但同种用途的导线颜色应一致。 (4)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。在管口处应加护口,以防损伤导线。 (5)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 (6)横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。 (7)弱电线路的电缆竖井,与强电线路的电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。 (8)穿管绝缘导线或电缆的总截面积,不应超过管内截面积的40%。 (9)探测器的连接导线必须可靠,用压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。其余线色标参照中国建筑工业出版社出版的《建筑安装工程施工图集》第1册中“消防系统线路颜色选用表XFI-4。” (10)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。 (11)引入消防报警控制器的电缆或导线,应符合下列要求: ①配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; ②电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; ③端子板的每个接线端,接线不得超过两根; ④电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量; ⑤导线应绑扎成束; ⑥导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。 ⑦控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。 (12)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于1m,并应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。 (13)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。 (14)系统接地线与保护接地线,必须分开设置,保护接地导体不得利用金属软管。 (15)配线结束后,应进行绝缘电阻检查,其对地绝缘电阻不得低于20兆欧。 (16)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机

火灾自动报警系统施工工艺

火灾自动报警系统施工工艺 1、火灾自动报警系统说明: 消防控制中心一般设于首层,且安全出口能直接通向室外。消防控制中心内设一套火灾自动报警及消防联动,采用集中报警控制方式对全楼进行火情监视与消防设备联动控制,消防控制中心可接收各种火灾报警信号(包括感温、感烟探测器、压力开关、水流指示器、手动报警按钮、消火栓按钮、防火阀等设备), 并能显示报警部位及发出声光报警,系统收到报警信号后可自动或手动启动、控制各种消防设备。消防控制中心内设一台火灾报警控制器、一套消防联动控制柜及一台消防电话交换机等消防控制设备。在全楼按消防规范设置感烟探测器;在主要出入口设置带电话插孔得手动报警按钮与应急广播; 在主要设备间设置消防对讲电话, 可直接与消防控制中心进行对讲; 任一层报警设备动作发出火灾信号, 消防控制中心火灾报警主机便发出声光报警信号显示火灾部位,现场火灾层火灾显示盘显示火灾具体位置,引导消防人员进行处理;消防控制中心可直接启动消火栓泵、喷洒泵、各排烟风机、送风机及电动门等设备进行灭火。 2、施工准则: a、依据中华人民共与国国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92与现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002进行施工。 b、按火灾自动报警系统施工图施工。施工过程中,火灾自动报警系统设备安装与其它专业间产生矛盾时,应及时与设计部门或设计人员取得联系,协调处理施工中产生得问题。 3、火灾自动报警系统施工工序: 根据施工设计图纸及工程特点,合理安排施工工序。 扫管→穿线准备→穿平层支路线→穿竖井内主线→摇测绝缘→设备安装→部分调试→系统调试 4、火灾自动报警系统得施工: 线管及线槽安装: 1) 工程中所用导线、管材及电气原件均应符合国家得现行技术标准, 并有生产许可证与产品合格证。 2) 消防控制、广播、电源、通讯与报警线路,宜暗敷在非燃烧体结构内,当必须明敷时,应在金属线管及线槽上采取刷防火涂料进行保护措施、

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

电气火灾监控报警系统施工方案

B3+262--DT+37段公路施工方案,施工组织设计,施工规范 电气火灾报警监控系统施工方案 1.电气火灾监控报警系统主要是由; 漏电火灾报警主机、互感器组成; 2.漏电火灾报警主机的安装: 2.1漏电火灾报警控制器主机为壁挂安装,其底边距地面高度为1.5m,正面操作距离不小于1. 2 m; 2.2引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; 2.3漏电火灾报警控制器主机安装在商场一层消防控制中心; 3.具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题; 3.1漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 3.2安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3.3安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入剩余电流保护装置。 3.4漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 4漏电火灾报警控制器的调试; 4.1根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。 青年人首先要树雄心,立大志,其次就要决心作一个有用的人才 D1

火灾报警系统升级改造施工方案

火灾报警系统升级改造工程施工方案 编制: 审核: 批准:

施工组织设计(施工方案)审查会签表

1编制依据及编制说明 (1) 2工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2主要实物工作量 (1) 3施工组织 (1) 3.1组织机构网络图 (1) 3.2技术准备工作 (1) 3.3施工现场准备 (2) 3.4施工场外准备 (2) 4主要施工工艺 (2) 4.1火灾自动报警系统 (2) 4.11施工工序................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.12准备工作 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.13手动火灾报警按钮的安装 (3) 4.14 金属线管敷设 (3) 4.15线缆敷设 (3) 5施工质量管理 (3) 5.1质量目标 (3) 5.2质量控制体系 (4) 5.3工程质量控制措施 (5) 5.4施工过程质量控制点设置 (6) 5.5采用规范及标准一览表 (7) 5.6严格执行有关质量管理规定 (8) 5.7严格执行通病防治措施 (8) 6HSE管理和消防、保卫管理 (8) 6.1 HSE目标和指标 (8) 6.2 HSE保证体系 (8) 6.3项目施工HSE管理措施 (9) 6.4 HSE资源保证措施 (9) 6.5 HSE教育培训措施 (9) 6.6危险控制措施 (9) 6.7监督检查措施 (11) 6.8奖惩措施 (11) 6.9事故管理 (11) 6.10应急管理 (12) 6.11环境保护和废料管理 (13) 6.12健康保护措施 (14) 6.13现场施工HSE控制措施 (14) 7主要施工机具及措施用料 (16) 7.1主要施工机具及使用时间 (16) 7.2施工措施用料 (16) 8施工进度计划安排 (18) 9施工现场临时用电安排 (19) 10附表................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

火灾自动报警系统安装施工工艺标准

SGBZ-0705 火灾自动报警系统安装 施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 1、范围 本章适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统安装工程。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统安装工程。 2、施工准备 2.1接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2主要设备材料: 2.2.1一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图2.2.2) 图2.2.2 区域火灾报警控制器;

集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阻燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3主要机具: 套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,作到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6应按设计要求,在施工现场配备用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 钢管内导线敷设线槽配线——火灾自动报警设备安装——检调试——钢管和金属线槽安装——测验收交付使用。 3.2钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、 建筑设备安装分项工程施工工艺标准—智能建筑部分 规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 3.2.2配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。 3.2.3电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过30m,有弯曲时; 管路长度超过20m,有一个弯曲时;

火灾报警系统的施工要点

火灾报警系统的施工要点 1、施工准备 1.1施工单位在施工之前都要进行现场勘查,了解现场情况,做到心中有数。 2.2在建设单位的主持之下进行图纸会审,设计单位对施工中的技术重点、难点进行技术性交底。 2、施工技术要点 2.1一般施工要求 2.1.1火灾自动报警系统的安装一定要以消防部门审核通过设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。 2.1.2安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。 2.1.3安装过程中所需求的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作为的产品质量是合格的。 2.2电气管路敷设要求

2.2.1配电管,箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交叉于一点。箱体在墙上应固定牢靠。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。 2.2.2电管坳弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可靠接地。 2.2.3明配电管,用支架和骑马卡固定,水平及垂直管敷设时,应做到横平竖直。管长在2M时,偏差不得大于3mm。 2.2.4所有钢质电线管均采用丝扣连接,管接头及过路盒应有圆钢跨接对于大于40的点钢管连接处应有套管,连接处管道顺直,焊接严密。管口进入箱盒小于5mm,管口毛刺应用圆锉锉平并用锁母双夹固定。并用管堵,防止异物进入管道。 2.3电缆及配线施工要求 2.3.1管内穿线时应清理管道,清除积水,电线在管道内严禁接头、打结、扭绞等现象。 2.3.2不同系统,不同电压,不同回路的电线严禁穿入同一根管内。 2.3.3穿越时进行分色编号处理以便于识别,同时做好绝缘体测试检查,做好安装记录。测试记录必须由甲方、总

火灾报警系统安装施工方案1

拜耳异氰酸酯和聚醚项目TDI联合装置-基础设施BAYER ISOCYANATE & PET PROJECT TDI TRAIN – INFRASTRUCTURE 火灾报警系统和广播呼叫系统施工方案Work Method of Fire Alarm System And Public Address System 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by:

目录 CONTENT 1.工程概况GENERAL STATEMENT (2) 2.编制依据COMPOSE BASIS (4) 3.施工方法MAIN METHOD (4) 4施工方法、技术措施CONSTRUCTION PLAN AND TECHNICAL MEASURE (6) 5.质量保证措施、质量通病及治理QUALITY ASSURANCE MEASURES (8) 6.主要施工机具一览表MAIN TOOLS (9) 7.劳动力计划MANPOWER PLAN (9) 8.安全技术措施及HSE管理SAFETY MEASURE (9)

1.工程概况:General Statement 1.1火灾报警和广播呼叫系统包含C581PCS楼、B551楼建筑物和C593柴油发电机部分,B301新增35/10KV变压器室部分以及该区域的水喷雾系统监控。The fire alarm system and public address system include PCS Building C581, B551 Buildings and Diesel Generator C593. B301 New 35/10KV transformer room and its water spray monitoring system are also included. 1.2 C581&C593火灾报警系统为拜耳TDI联合装置的一个子系统火警系统。C581&C593火警系统设备接入变电所C581楼主接线盘P691SS02。B551火灾报警和广播呼叫系统工程为拜耳TDI联合装置的一个子系统。B551火警系统设备接入变电所B551楼主接线盘P661SS02。Fire alarm system of C581&C593 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of C581 &C593 is to be connected to PJB P691SS02 of C 581 substation. Fire alarm & Public system of B551 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of B551 is to be connected to PJB P691SS02 of C 551 substation 1.3 C581、B551建筑物内全部采用智能型火灾报警控制设备,包括烟感探测器,手动报警按钮,信号模块和控制模块等。C593柴油发电机采用温感探测器和手动报警按钮保护。The system for C581&B551 adopts intelligent devices including smoke detectors, manual call points, input signal modules and output control modules etc. Diesel Generator C593 is protected by heat detectors& manual call points. 1.4 B301新增火警系统设备接入新增现场接线箱E421SF01VK303,通过信号和电源总线接入B301 变电所原有现场接线箱E421SF01VK301。新增火警设备包括烟感探测器、手动报警按钮、感温电缆、信号模块、控制模块和地址模块等。 New 301 fire alarm system equipment is to be connected to new on-site wiring boxes E421SF01VK303 and to the existing on-site substation B301 junction box E421SF01VK301 through the signal and power bus. New fire equipments include smoke detectors, manual call points, temperature cables, input signal modules and output control modules module addresses etc. 1.5火灾报警系统联动设备的控制输出采用24V直流电源信号或干接点信号,最大接点容量为30V/1A,反馈输入采用干接点信号。火灾报警控制器由UPS消防电源专用回路直接供电。在失电情况下,控制器内置电源将能维持8小时操作。所有火灾报警控制盘、柜应可靠接地,接地电阻小于1Ω。Fire Alarm System linkage devices adopt 24V DC power control output signal or dry contact signals. The maximum contact capacity 30V/1A and feedback input adopts dry contact signal. Primary power supply of fire alarm control panel requires UPS power. FACP shall be equipped with a standby battery, rated to maintain operation for 8 hours after main power supply failure. All the panels and boxes shall be well earthed; the resistance shall be less than 1Ω. 1.6 C581&C593广播喇叭接入广播呼叫分线箱P691WL04,占用一路广播回路线。B551广播喇叭接入广播呼叫分线箱P661WL03,占用一路广播回路线。各楼层广播喇叭连接至垂直IT桥架旁的接线盒。广播系统功率放大器至广播喇叭采用恒压100V输出馈线方式。在屋顶安装无线对讲天线并固定于围栏上,通过同轴电缆接入广播系统盘中的无线对讲基站。在每套柴油发电机房内设1个频闪灯,在消防报警时点亮。The public address systems of C581& C593 building will be connected to junction box P691WL04 and occupy one speaker loop. The public address systems of B551 building will be connected to junction box P691WL03 and occupy one speaker loop. Speakers on the same floor shall be connected in field junction box beside the vertical IT cable tray. The output of digital amplifier to speakers will be

火灾自动报警系统工程施工组织方案

专业资料 自动火灾报警系统施工方案 (一)配管及管内穿线工程 1、总则认真消化、熟悉图纸,所有配管工程必须以设计图纸为 依据,严格按图施工,不得随意改变管材质、设计走向主连 接位置。如必须改变位置和走向,除在图上标示清楚外,同 时办理有关变更手续。 2、暗配管需沿最近路线敷设,尽量减少弯头数。埋入墙和地面 混凝土中的管个壁离结构表面的净距不应小于30 mm,进 入落地式电柜的管线应排列整齐,高度一致,管口应高出基 础面不小于50mm。 3、所有穿线钢管均采用冷弯法,弯曲半径暗配管不得小于其外 径的10倍,明配管不得小于管外径的6倍。管材弯曲处严 禁有折皱、凹凸、裂缝等现象,管子弯扁度不得大于管径的 10%。 4、管路长度超过一定距离时,管路中间应加装过路接线盒或把 管径放大一级: 管子长度每超过45m,无弯曲时; 管子长度每超过30m,有一个弯曲时; 管子长度每超过20m,有二个弯曲时; 管子长度每超过12m,有三个弯曲时。 5、加装接线盒的位置奕便于穿线与检修维护,不宜在潮湿有腐 蚀性介质场所加装接线盒。管子入盒时,盒外侧应套锁母,

内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 6、管内或线槽的穿线,应在穿线前应将管、槽内的积水及杂物 清除干净。 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在 同一管内或线槽的同一孔内。导线在管、槽内,不应有接头 或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。敷设 在地下室等潮湿或多尘场所管路的管口和管子连接处,均应 作密封处理。 (二)线槽安装 1、在吊顶内敷设的各类管路和线槽需采用单独的卡具 吊装或支持物固定,不要依附在吊顶支架上。 2、线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊顶或支点。 在下列部位也设置支、吊点:线槽接头处;距接线盒 0.2m处;线槽走向改变或转弯处。 3、吊装线槽的吊杆直径不小于6mm。 4、管线径过建筑物的变形缝(包括沉降、伸缩缝、抗 震缝)处,应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应 固定,并留有适当余量。 5、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路导线用 500兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于 20兆欧。 (三)火灾自动触发装置

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

火灾报警施工方案

火灾自动报警系统安装 1.范围 地下二层及地上二十七层的火灾自动报警系统及联动系统、消防电话及广播系统的安装。 2.施工准备 2.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 主要设备材料: 2.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图6-1)

图6-1 区域火灾报警控制器; 集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3 一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阴燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3 主要机具:

套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺、线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4 劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,做到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5 编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6 应按设计要求,在施工现场配备使用的堆积规范、图册、工艺要求、质量、表格及各种有关文件。 3.施工工艺 3.1 工艺流程: 3.2 钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

火灾报警系统施工方案设计

施工组织设计

投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间: 目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况: 本工程名称:

地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: