文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 顶管施工计算书

顶管施工计算书

顶管施工计算书
顶管施工计算书

******工程顶管施工计算书

一、编制依据

1、**********工程施工图

2、《路桥施工计算手册》

3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

4、《给水排水工程结构设计手册》

5、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2011年版)

6、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002

二、工程概况

工程名称:******工程

工程地点:******

本工程为******,位于*****,西起物流基地*****K1+875,沿拟建*****两侧辅助车道设置(路面设计高程90.926~103.627m),接******沿平乐大道东侧终止于玉洞大道。管道总长7938m,管径0.4m~1.0m。

其中顶管部分管道长2887m,管径1.0m,管底标高为86.000~80.335;共有工作井26座,接收井34座,工作井几接收井内径¢6000mm、壁厚50~60cm,钢筋砼结构,砼等级C30。分布区域为:*******北侧K1+385~K3+521段、平乐大道K3+521~K4+730段。

三、地质

根据勘察资料,道路沿线勘探深度范围内管线沿线分布的地层主要有:新近堆积人工堆填(Q4ml)素填土、植物沉积层(Q4pd)耕土,第四系晚更新统河流冲积(Q3al+pl)粉质黏土、含砾粉质黏土,第四系晚更新统残坡积(Q3el+dl)黏土和含砾黏土,下伏基岩为石炭系大塘阶(C1d)硅质岩等,现自上而下描述为:

1、素填土(Q4ml)①:暗红色、灰黄色、黄褐色,松散,稍湿~湿,主要由黏性土组成,局部含少量砾石、植物根系等,土质不均,为新近堆积填土,未经压实,未完成自重固结。该层分布于场地大部分地段,层厚0.50~5.60m,平均厚度1.79m。具高压缩性。

2、素填土(Q4ml)①:灰黄色、黄褐色,中密,稍湿~湿,主要由碎石土组成,经碾压处理,为路基填土。该层分布于场地道路或在建道路上,层厚0.50~5.80m,平均厚度1.79m。具中压缩性。

3、耕土(Q4pd )②:灰色、灰褐色、黄褐色,松散,稍湿~湿,主要由黏性土组成,含少量有机质和植物根系,其中分布于水田部分受水浸泡呈松软状。该层分布于管道沿线大部分地段,层厚0.20~1.80m ,平均厚度0.61m 。具高压缩性。

4、粉质黏土(Q3al+pl )③:灰黄、红黄、浅黄等色,湿~饱和,可塑状为主,局部软塑状,黏性中等,韧性一般,干强度中等,湿水具砂感,含少量铁锰质结核及其氧化物,局部夹薄层粉细砂及含少量粉土,土质不均。该层分布于管道沿线大部分地段,层顶埋深0.00~4.10m ,层顶高程87.19~106.79m ,层底埋深0.90~16.80m ,层底高程83.54~104.31m ,层厚0.10~

3.50m ,平均层厚度2.31m 。液性指数平均值I _

L=0.38,压缩系数平均值α_

1-2=0.20MPa-1。该层现场做标准贯入试验24段次,实测锤击数5~10击,平均锤击数N _

=7.4击;经杆长校正后锤击

数4.0~9.7击,修正后锤击数标准值 N _

k=6.7击。具中压缩性。

5、含砾粉质黏土(Q3al+pl )④:棕黄、灰黄、黄褐等色,硬塑状为主,局部少量可塑,黏性中等,韧性中等,干强度中等。砾石成分主要为强风化硅质岩、砂岩、石英等,砾石含量15~45%不等,粒径以2~35mm 为主,大者达100mm ,亚圆形~次棱角状,局部呈含黏性土碎石状,土质不均。该层分布于管道沿线局部地段,层顶埋深0.00~3.30m ,层顶高程86.06~94.64m ,层底埋深1.00~8.20m ,层底高程83.46~91.94m ,层厚1.00~7.50m ,平均层厚2.95m 。液性

指数平均值I _

L=0.11,压缩系数平均值α_

1-2=0.16MPa-1。该层现场做标准贯入试验12段次,实测锤击数11~13击,平均锤击数N _

=12.5击;经杆长校正后锤击数10.5~13.0击,修正后锤

击数标准值 N _

k=11.8击。现场做重型圆锥动力触探试验4.0m ,经杆长校正后锤击数6.6~15.3

击,修正后平均锤击数N _

63.5=9.3击,修正后锤击数标准值N _

63.5k=8.9击。具中压缩性。

6、黏土(Q3el+dl )⑤:暗红色、黄褐色,黑褐色,稍湿~湿,硬塑状为主,局部少量可塑状。黏性好,韧性强,干强度高,湿水手感滑腻,无摇振反应,含少量铁锰质结核及其氧化物,局部地段夹薄层粉质黏土。该层在管道沿线均有分布,层顶埋深0.00~18.70m ,层顶高程70.29~104.31m ,层底埋深0.70~27.50m ,层底高程67.31~96.79m ,层厚0.40~25.40m ,平

均层厚12.04m 。液性指数平均值I _

L=0.14,压缩系数平均α_

1-2=0.17MPa-1。该层现场做标准贯入试验159段次,实测锤击数9~17击,平均锤击数N _

=12.3击;经杆长校正后锤击数7~14.50

击,修正后锤击数标准值 N _

k=10.2击。具中压缩性。

7、含砾黏土(Q3el+dl )⑥:灰黄色,黄褐色,黑褐色,褐红色,硬塑状,黏性较好,韧性较强,干强度较高。砾石含量不均,疏密不等,大多为散状,局部相对较集中呈窝状,孔壁

不易坍塌。砾石含量5~45%不等,粒径以2~25mm 为主,大者达40mm ,棱角状。该层分布于管道沿线大部分地段,层顶埋深0.50~22.10m ,层顶高程68.47~96.79m ,层底埋深2.30~

26.90m ,层底高程63.67~92.97m ,层厚0.40~16.20m ,平均层厚5.96m 。液性指数平均值I _

L=0.10,

压缩系数平均α_

1-2=0.14MPa-1。该层现场做标准贯入试验15段次,实测锤击数12~18击,

平均锤击数N _

=14.3击;经杆长校正后锤击数10.2~13.9击,修正后锤击数标准值 N _

k=11.9击。现场做重型圆锥动力触探试验4.20m ,经杆长校正后锤击数5.6~13.5击,修正后平均锤击数N

_

63.5=12.8击,修正后锤击数标准值N _

63.5k=9.4击。具中压缩性。

8、强风化硅质岩(C1d )⑦:灰色、灰黄色,坚硬状,岩体风化程度较深,原岩结构模糊,多已风化呈含黏土角砾或碎石夹土状,冲击可缓慢钻进。岩芯易散,难取原状土芯。该层仅在ZK37、ZK42、ZK47、ZK48、ZK50附近地段有分布,本次勘察深度范围内未揭穿,揭露层顶埋深15.40~18.40m ,层顶高程78.64~82.85m ,揭露层底埋深17.50~19.80m ,层底高程77.54~81.15m ,揭露层厚1.10~2.80m ,揭露平均厚度1.90m 。岩石按坚硬程度划分属“极软岩”,岩体主要结构面结合很差,散体状结构,完整程度为“极破碎”,岩体基本质量等级Ⅴ级。

主要岩土参数建议值一览表

四、水文 1、地表水

本次勘察范围内管道沿线地表水主要为水田、水塘、水沟中的水体,勘察期间水深约0.20~

1.50m,主要接受大气降水补给,水量大小受季节性影响较明显,水量较小,易于疏干。

2、地下水

根据钻探揭露,勘察期间管道沿线勘探深度范围内揭露两层地下水,分别为上层滞水、孔隙水。上层滞水赋存于素填土①、耕土②中,孔隙水赋存于粉质黏土③及含砾粉质黏土④中,因两者间无相对隔水层,形成混合水。混合水主要接受大气降水、地表水的补给,其水位、水量、水质随补给来源、季节变化而变化,水位变化较大,水量中等。因沿线跨度较大,含水层分布不均,水位埋深变化较大,局部地段因含水层缺失而未形成统一水位。根据勘察期间实测水位资料,其稳定水位埋深0.20~4.20m不等,相应高程为86.56~96.19。根据区域水文地质资料,年水位变化幅度1.00~3.00m。

五、与顶管施工相关联的水文地质情况:

本次顶管工作井、接收井垂直穿越素填土①、耕土②、粉质黏土③、含砾粉质黏土④、黏土(Q3el+dl)⑤及含砾黏土⑥等土层;顶管主要穿越含砾粉质黏土④、黏土(Q3el+dl)⑤及含砾黏土⑥等土层。

六、顶管作业验算:

1、顶管前工作井侧壁受力验算:(因工作井与接收井结构及尺寸一致,只对工作井验算)

1.1验算说明:

1.1.1 工作井尺寸:净尺寸长*宽=6.0m*4.5m,壁厚d=0.5-0.6m,取值0.5m

1.1.2 工作井配筋情况:水平向为双层Ф20II级钢筋,间距10cm,垂直向为双层Ф20II

级钢筋,间距20cm

1.1.3为便于计算且偏于安全,工作井四周荷载按1.5m堆土计算,自由水水位按1.0m高计算,井深按最大深度H=11m。取最底部1m井壁作为结构计算单元,计算模型简化为跨度L=6m、厚度h=0.5m、宽1m两端刚接的梁结构。

1.1.4工作井壁受力示意图

单位:cm

单位:cm

1.2计算单元荷载计算 1.

2.1自由水压力荷载

q 1=1/2*ρ水* ((h1-1)+ h1)) =0.5*10*((1-1)+1)=5.0KN/m 1.2.2主动土压力荷载 q 2=1/2*ρ

* ((H+1.5-1)+(H+1.5)) *Ka - 2*C K *√Ka =0.5*20*((11+1.5-1)+(11+1.5))

tg 2(45°-16.6°/2)- 2*36.8* tg (45°-16.6°/2) = 78.5KN/m 1.2.2计算单元总荷载 q=q 1+q 2=5.0+78.5=83.5 KN/m 其中:

q 1------------ 计算单元侧自由水压力荷载 q 2------------ 计算单元侧主动土压力荷载 q------------ 计算单元侧压力荷载

ρ土=20KN/m 3-- 土的天然密度,参照地勘资料《主要岩土参数建议值一览表》 H=11m-------- 工作井深度,取最大值 h 1=1m-------- 自由水水位

h 2=1.5m------ 井周地表荷载按堆土1.5m 计算 Ka=tg 2(45°-φk /2)----主动土压力系数

φk =16.6°---土的内摩擦角,参照地勘资料《主要岩土参数建议值一览表》,取较小值16.6° C k =36.8KPa---------土的内聚力,取较小值,参照地勘资料《主要岩土参数建议值一览表》 1.3计算模型:

侧壁受力计算模型

单位:cm

q=83.5KN/m

1.4弯矩验算

Mmax=1/12*qL^2=294.0KN*m

计算单元矩简图

1.4.1最大弯矩:Mmax=1/12*q*L 2=0.125*40.9*62=294.0KN*m Mmax-------计算单元弯矩最大值 q----------计算单元侧压力荷载 L=6m-------计算单元跨度

1.3.2井壁计算单元容许弯矩值:(顶管前C30砼强度按70%计算,取C20标准)

1m高侧壁计算单元配筋图

单位:mm

1.3.

2.1计算说明

假设计算单元受拉区由钢筋承受拉力,受压区由砼的承受压力,根据计算单元受力平衡条

件计算中轴位置x值。

1.3.

2.2中轴x值及弯矩计算

Ry*As

1= f

cm

*S

340*103*3.14*0.012*10=11*103*1.0*x

x=0.097m

在不考虑受拉区砼作用的情况下,计算单元弯矩值容许值为:

[M]= Ry*As

1

*(0.5-0.05-x)

=340*103*3.14*0.012*10*(0.5-0.05-0.097)

=376.9KN*m>Mmax=294.0KN*m,安全。

[M]----------计算单元容许弯矩值

Ry=340MPa ---II级钢筋抗拉强度设计值,参照《路桥施工计算手册》782页

As

1

----------结构计算单元受剪钢筋截面积

f

cm

=11MPa-----C20砼(C30砼70%强度)的弯曲抗压强度设计值,参照《路桥施工计算手册》330页

S

---------计算单元受压砼截面积

1.4剪力验算:(顶管施工前井壁C30砼强度按70%计算,取C20标准)

Qmax=165KN

计算单元剪力简图

1.4.1最大剪力:Qmax=1/2*q*L=0.5*83.5*6.5=271.4KN

Qmax----------计算单元剪力最大值

q-------------计算单元侧压力荷载

L=6.5m--------计算单元跨度

1.4.2井壁计算单元承受的容许剪力值:(因钢筋及砼无具体抗剪强度标准值,按常规:钢筋抗剪取抗拉强度的75%,砼抗剪取抗拉强度的50%)

[Q]= Ry*0.75 * As

2 + f

t1

*0.5*S

=340*103*0.75*3.14*0.012*10+1.1*103*0.5*1.0*0.5

=1075.7KN>Qmax=271.4KN,安全。[Q]-------- 计算单元容许剪力值

Ry=340MPa -------II 级钢筋抗拉强度设计值,参照《路桥施工计算手册》782页 As 2 --------------结构计算单元受剪钢筋截面积

f t1=1.1MPa------- C20砼(C30砼70%强度)的弯曲抗拉强度设计值,参照《路桥施工计算

手册》330页

S 剪 --------------结构计算单元受剪砼截面积 1.5挠度验算

fmax=qL 4/(384EI)=83.5*103*6.54/(384*3.0*104*106*0.01042)

=1.24mm

因工作井为临时结构,在满足弯矩及剪力的要求下,不作抗裂缝验算。 2、顶管时受力验算 2.1验算说明:

2.1.1 工作井尺寸:净尺寸长*宽=6.0m*4.5m ,壁厚d=0.5-0.6m ,取值0.5m

2.1.2 工作井配筋情况:水平向为双层Ф20II 级钢筋,间距10cm ,垂直向为双层Ф20II 级钢筋,间距20cm

2.1.3顶背尺寸:宽*高*厚=2.993m*

3.5m*1.0m ,C30砼。 2.2顶背受力验算 2.2.1顶管施工顶力计算

F=K 1*π*D*L*f k =1.3*3.14*1.2*60*5=1470.0KN F--------顶管施工所需最大顶力

K 1=1.3---顶力储备系数 D=1.2m---管道外径

L=60m----顶管顶进最大长度

f k =5KN/m 2--顶管顶进时侧壁与周边土的摩阻力,取值5KN/m 2,参照排水设计《规程》12.6.14 2.2.2顶管施工时顶背处被动土压力荷载计算(安全起见,不计工作井周边地面荷载、水侧

压力及工作井与井底间摩阻力)

工作井顶背处被动土压力立面图

Kp

单位:cm

q=12*(q1+q2)*3.5

Kp

工作井顶背处被动土压力平面图

单位:cm

q=1/2*ρ土*(H-3.5/2)*3.5*Kp+2*C K *3.5√Kp

=0.5*20*(8-3.5/2)*3.5* tg 2(45°+16.6°/2) +2*36.8*3.5* tg (45°+16.6°/2) =760.3KN/m

q----------------顶管作业时侧壁压力荷载

ρ土=20KN/m3------土的天然密度,参照地勘资料《主要岩土参数建议值一览表》 H=8m-------------工作井深度,取最小值。 Kp=tg2(45°+φk /2)-----主动土压力系数

φk =16.6°---土的内摩擦角,参照地勘资料《主要岩土参数建议值一览表》,取较小值16.6° C k =36.8KPa---土的内聚力,取较小值,参照地勘资料《主要岩土参数建议值一览表》 2.2.3顶背后区域土的最大被动土压力计算 K 2=1-πd 2/4/(B*H)=1-3.14*1.52/(4*3*3.5)=0.832

P=K 2*q*B=0.832*760.3*3=1898KN >F= 1470.0KN ,故顶背区受力平衡,无需顶背区以外工作井侧壁提供平衡力。

q----------顶管作业时侧壁压力荷载

B=3m------ 顶背宽度

H=3.5m---- 顶背高度

K

---------扣除顶管入口洞口面积后的顶背面积有效系数

2

d=1.5m---- 顶管入口洞口直径

2.2.4顶背弯矩、剪力及挠度验算

因顶背所受顶管液压杆荷载被顶背与液压杆之间钢板均匀传递至顶背,且与顶背外侧被动土压力维持平衡,故无需对顶背的弯矩、剪力及挠度进行验算。

3.3工作井顶管施工时整体滑移验算

因顶背处所提供的被动土压力足以抵消顶管施工时产生的最大顶力,故工作井顶管施工时不产生整体滑移。

给排水计算书

给排水计算书 1.给排水设计依据: 1.《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 2.《人民防空工程防化设计规范》 RFJ013-2010 3.《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009 4.《人民防空工程柴油电站设计标准》 (RFJ2-91) 5.《人民防空医疗救护工程设计标准》 (RFJ005-2011) 6.《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009版) 2.工程概况: 本工程平时功能为汽车库,战时为甲类防空地下室,共含有11个防护单元、1个移动电站、1个固定电站。其中8个防护单元防护等级为二等人员掩蔽部,2个防护单元为物资库,防护等级为核6级、常6级,防化等级为丙级;1个防护单元为中心医院,防护等级为核5级常5级,防化等级为乙级。 三.战时水箱容积计算: 1.防护单元一(二等人员掩蔽所):

a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×7/1000=33.8m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=33.8+3+0.6=37.4m3取38m3 设38T生活水箱一个:尺寸为5000×4500×2000 临战安装 b战时饮用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=15天 Q饮=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×15/1000=72.4m3取76m3 设38T饮用水箱两个:尺寸分别为:5000×4500×2000 临战安装 2.防护单元二(二等人员掩蔽所): a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1000, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1000×4×7/1000=32.2m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=32.2+3+0.6=35.8m3取38m3

顶管计算书

目录 顶管顶力、工作井及接收井计算书........... 错误!未定义书签。第一章顶管顶力计算书.................... 错误!未定义书签。 一、结构计算依据...................... 错误!未定义书签。 二、1000直径管涵顶力计算.............. 错误!未定义书签。 三、1200直径管涵顶力计算(参数取值采用1000直径管涵顶力计 算) ................................... 错误!未定义书签。第二章工作井及接收井计算................ 错误!未定义书签。 一、设计条件.......................... 错误!未定义书签。 二、井壁水平框架的内力计算及结构配筋计算错误!未定义书签。 三、抗浮验算.......................... 错误!未定义书签。 四、地基承载力验算.................... 错误!未定义书签。

顶管顶力、工作井及接收井计算书 第一章顶管顶力计算书 一、结构计算依据 .国家现行的建筑结构设计规范、规程行业标准以及广东省及肇庆市建筑行业强制性标准规范、规程(给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008)。 .工程性质为管线构筑物,兴建地点肇庆市端州区城西,管道埋深~米。 钢筋及砼强度等级取值: (1)钢筋 HPB300级钢筋强度设计值fy=fy′=270N/ mm2 HRB400级钢筋强度设计值fy=fy′=360N/ mm2 (2)三级混凝土管fc= mm2 本工程地下水埋深为~。 二、1000直径管涵顶力计算

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计围__________________________________________________________ - 0 - 工程概况________________________________________________________ - 0 -

生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 11 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 18 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 19 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 19 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 23 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 26 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 28 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 29 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 29 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 29 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 29 - 2、消防水量________________________________________________ - 31 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 31 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 32 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 32 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 33 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 33 - 8、消防系统管材选择________________________________________ - 33 - 9、水力计算________________________________________________ - 33 -

给排水毕业设计全套(说明书、图纸、计算)

目录 第一章设计基础 0 第一节城市概况 0 第二节原始资料 0 第二章污水管网设计 (3) 第一节污水管道的布置 (3) 第二节污水设计流量计算 (3) 2.2.1 街区及管段划分 (3) 2.2.2 生活污水设计流量 (3) 2.2.3 工业企业生活污水设计流量 (4) 2.2.4 工业废水设计流量 (5) 2.2.5 公共建筑排水量 (5) 第三节污水管网水力计算 (5) 2.3.1 污水管道水力计算 (5) 2.3.2 倒虹管段计算 (7) 第四节绘制管道纵剖面图 (8) 第三章雨水管渠的设计与计算 (9) 第一节雨水管渠系统布置于施工 (9) 3.1.1 雨水管渠系统布置 (9) 3.1.2 雨水管渠的施工 (9) 第二节雨水量的计算 (10) 3.2.1 平均径流系数的确定 (10) 3.2.2 雨水设计流量的计算 (11) 第三节雨水管渠的水力计算 (12) 2.3.1 雨水管渠水力计算的设计规定 (12) 3.3.2 雨水管渠水力计算类型 (12) 3.3.3 水力计算说明 (12) 第四章污水厂设计 (15) 第一节污水厂规模确定 (15) 第二节污水处理程度的确定 (15) 4.2.1 水质处理程度要求 (15) 4.2.2 水质处理程度计算 (15) 第三节污水处理工艺方案选择 (16) 4.3.1 城市污水处理厂工艺流程方案的提出 (16) 4.3.2 两个方案的比较 (17) 第四节污水处理流程设计 (18) 第五节污水厂个构筑物设计计算 (19) 4.5.1 中隔栅设计 (19) 4.5.2 污水提升泵房设计计算 (21) 4.5.3 细格栅设计 (27) 4.5.4 沉砂池的计算与选型 (30) 4.5.5 卡鲁塞尔氧化沟 (32) 4.5.6 二沉池 (38) 4.5.7 污泥回流泵房设计 (39)

市政工程工程量计算规则

市政工程工程量计算规 则 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

市政工程工程量计算规则 土石方工程量计算规则 一、本定额的土石方挖、运按天然密实体积(自然方)计算,夯填方按夯实后体积计算,松填方按松填后的体积计算。如需体积折算,应按下表系数计算。 土石方体积折算系数表 天然密实度体积虚方体积夯实后体积松填体积 ? 二、平整场地工程量按实际平整面积,以“m2”计算。 三、土方工程量按施工方案图示尺寸计算,修建机械上下坡时便道土方量并入土方工程量内。石方工程量:人工、机械凿石按施工方案图示尺寸计算,石方爆破可按设计图示尺寸加允许超挖量计算,设计无规定时允许超挖量可参考:松、次坚石20cm,普、特坚石 15cm。 四、管道沟槽工程量计算规则: (一)管道沟槽长度:主管按管道的设计轴线长度计算,支管按支管沟槽的净长线计算。

(二)管道沟槽的深度:管道沟槽的深度按基础的形式和埋深分别计算。带基按原地面高程减设计管道基础底面高程计算,设计有垫层的,还应加上垫层的厚度;枕基按原地面高程减设计管底高程加管壁厚度计算。 (三)管道沟槽的底宽:沟槽的底宽按施工方案计算,如施工方案无规定,排水管道底宽按其管道基础宽度加两侧工作面宽度计算;给水燃气管道沟槽底宽按其管道外径加两侧工作面宽度计算;支挡土板的沟槽底宽除按以上规定计算外,每边另加。每侧工作面增加宽度按下表计算: 管径(mm)非金属管道(m)金属管道(m)构筑物(m) 100-500 无防潮层有防潮层 600-1000 ? 1100-1500? 1600-2600 (四)管道沟槽的放坡:管道沟槽的放坡应根据施工方案要求的坡度计算,如施工方案无规定且挖土深度超过或等于时,可按下表规定计算: 人工开挖机械开挖 在沟槽坑底在沟槽坑边 1: 1: 1: 五、沟槽放坡挖土边坡交接处产生的重复土方不扣除,但井位加宽、枕基基坑、集水坑挖土等不再计算。排水管道沟槽为直槽时的井位加宽按直槽挖方总量的%计算,给水、燃气管道的井位加宽、接头坑、支墩、支座等土方,按该部分土方总量的%计算。

给排水设计计算书

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量 =3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量 =4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区:

低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间) 高区:公寓:17~30层,办公楼12~22层 (Ⅰ)住宅低区: a)住宅: Ng4低= Ng5低=(4.75X4+4)X12=276 , Ng7低= Ng8低=(4.75X4+4)X13=299 Ng6低=(4.75+6)X2X13=279.5 b)保障房: Ng10低=4X10X12=480 查表得q4低≈4.4L/s ,q5低≈4.4L/s ,q6低≈4.4L/s ,q7低≈4.6L/s ,q8低≈4.6L/s ,管径为DN80 ;q10低≈6.52L/s ,管径为DN100 ; Ng总低=1909.5,查表得q总低=17.10L/s ,管径为DN150 ; 又∵H 低区=5+48.1+15+15=83.1m,实际值按计算值的1.05倍计,得H 低区 ≈87.3m ∴主泵DL65-16x6,工作时Q=9.0L/s,H=86m,N=15KW,3台,2用1备 辅泵DL50-15x6,工作时Q=3.8L/s,H=86m,N=5.5KW,1台 (Ⅱ)住宅高区: Ng4高= Ng5高=(4.75X4+4)X18=414 , Ng7高= Ng8高=(4.75X4+4)X17=391 Ng6低=(4.75+6)X2X17=365.5 查表得q4高≈5.6L/s ,q5高≈5.6L/s ,q6高≈5.2L/s ,q7高≈5.5L/s ,

政管道工程定额工程量计算方法全解

政管道工程定额工程量计算方法全解 市政工程工程量计算是一项复杂、系统全面的工作,预结算人员在实际工作中要根据工程特点全面考虑、统筹兼顾。本期推送就给大家讲讲市政道路工程定额工程量计算的那些事儿~ Part.1 一般说明 1、管网工程定额适用于城镇范围内新建、扩建项目的排水工程,市政给水、燃气管道安装工程。 2、给水、燃气管道安装工程是按平原地带施工条件考虑的,如在起伏地带施工,管道的仰俯坡度超过30°且小于45°时,人工、机械费乘以系数1.05;超过45°时,人工、机械费乘以系数1.20。 3、排水工程现浇混凝土包括≤150m的运输,超过者,套用道路工程混凝土半成品运输相应定额的增运距项目。

4、本章涉及的现浇混凝土项目,均不包含模板制安,其模板的安拆执行本定额“L 措施项目”混凝土模板及支架中“基础模板”、“管(渠)道平基模板”、“管(渠)道管座模板”和“其他现浇构件模板”相应项目。对于预制混凝土构件,除沟、涵、渠混凝土盖板制作、安装中的矩形板(L0>1m)和槽形板外,其他预制构件均按成品价计入定额,不再计算模板安拆、构件制作和运输费用。沟、涵、渠混凝土盖板中的矩形板(L0>1m)和槽形板制作,其模板制安执行该混凝土构件制作项目中的相应模板定额。 Part.2 管道铺设 一、排水管道安装 1、管道砂石基础项目适用于90°~180°管道砂石基础,设计采用的管基材料与定额不同时,按类似的定额项目换算材料,但人工费和机械费不作调整。管道混凝土基础项目适用于90°~360°管道基础。 2、管道铺设是按180°基座取定的,如基座为150°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.02;基座为120°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.03;基座为90°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.05;基座为360°时,管道铺设定额的人工乘以系数0.95。

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

顶管施工计算书

******工程顶管施工计算书 一、编制依据 1、**********工程施工图 2、《路桥施工计算手册》 3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 4、《给水排水工程结构设计手册》 5、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2011年版) 6、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 二、工程概况 工程名称:******工程 工程地点:****** 本工程为******,位于*****,西起物流基地*****K1+875,沿拟建*****两侧辅助车道设置(路面设计高程90.926~103.627m),接******沿平乐大道东侧终止于玉洞大道。管道总长7938m,管径0.4m~1.0m。 其中顶管部分管道长2887m,管径1.0m,管底标高为86.000~80.335;共有工作井26座,接收井34座,工作井几接收井内径¢6000mm、壁厚50~60cm,钢筋砼结构,砼等级C30。分布区域为:*******北侧K1+385~K3+521段、平乐大道K3+521~K4+730段。 三、地质 根据勘察资料,道路沿线勘探深度范围内管线沿线分布的地层主要有:新近堆积人工堆填(Q4ml)素填土、植物沉积层(Q4pd)耕土,第四系晚更新统河流冲积(Q3al+pl)粉质黏土、含砾粉质黏土,第四系晚更新统残坡积(Q3el+dl)黏土和含砾黏土,下伏基岩为石炭系大塘阶(C1d)硅质岩等,现自上而下描述为: 1、素填土(Q4ml)①:暗红色、灰黄色、黄褐色,松散,稍湿~湿,主要由黏性土组成,局部含少量砾石、植物根系等,土质不均,为新近堆积填土,未经压实,未完成自重固结。该层分布于场地大部分地段,层厚0.50~5.60m,平均厚度1.79m。具高压缩性。 2、素填土(Q4ml)①:灰黄色、黄褐色,中密,稍湿~湿,主要由碎石土组成,经碾压处理,为路基填土。该层分布于场地道路或在建道路上,层厚0.50~5.80m,平均厚度1.79m。具中压缩性。

定额工程量计算规则及说明 城镇排水

2016定额(城镇排水工程量计算规则) 总说明 一、《上海市城镇给排水工程预算定额第二册城镇排水管道工程(SHA8-31(02)-2016)》(以下简称本定额)是根据上海市城乡建设和交通委员会《关于同意修编<上海市建设工程预算定额>的批复》(沪建交[2012]1057号)的有关规定,在《上海市市政工程预算定额》(2000)及《市政工程消耗量定额》(ZYA1-31-2015)的基础上,按国家标准的建设工程计价、计量规范,包括项目划分、项目名称、计量单位、工程量计算规则等与本市建设工程实际相衔接,并结合多年来“新技术、新工艺、新材料、新设备”和工厂化预制拼装技术的推广应用,而编制的量价完全分离的定额。 二、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准,是编制施工图预算、最高投标限价的依据,是确定合同价、结算价、调解工程价款争议的基础,也是编制本市建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础,可作为工程投标报价或企业定额的参考依据。 三、本定额是上海市排水管道工程专业统一定额。适用于城市公用室外排水管道工程、排水箱涵工程、圆管涵工程及过路管工程,也可适用泵站平面布置中总管(自泵站进水井至泵站出口间的总管)及工业和民用建筑室外排水管道工程。本定额适用于以上工程的新建、扩建、改建及大修工程。 四、本定额是依据国家及上海市强制性标准、推荐性标准、设计规范、现行排水管道通用图、施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程,并参考有代表性的工程设计、施工资料和其他资料编制的。 五、本定额共分四章: 第一章开槽埋管 第二章顶管 第三章窨井 第四章措施项目 六、本定额是按照正常的施工条件,目前多数企业的施工机械装备程度,合理的施工工

给排水课程设计计算书

《建筑给水排水工程》课程设计任务书及指导书 一、设计资料 (1)建筑资料 建筑各层平面图、建筑剖面图、厨厕大样图等。 建筑物为六层住宅,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3M,室内外高差为0.1M。 (2)水源资料 在建筑物北面有城镇给水管道和城镇排水管道(分流制),据调查了解当在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa;环卫部门要求生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道。每户厨房内设洗涤盆一个,厕所内设蹲式(或坐式)大便器,洗脸盆、淋浴器(或浴盆)及用水龙头(供洗衣机用)各一个。每户设水表一个,整幢住宅楼设总表一个。 二、设计内容 1.设计计算书一份,包括下列内容 (1)分析设计资料,确定建筑内部的给水方式及排水体制。 (2)考虑厨厕内卫生器具的布置及管道的布置与敷设。 (3)室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 (4)建筑内部给排水系统的计算。 (5)其它构筑物及计量仪表的选用、计算。 (6)室外管道定线布置及计算(定出管径、管坡等数据及检查井底标高,井径,化粪池进出管的管内底标高等)。 2.绘制下列图纸 (1)各层给排水平面图(1:100)。 (2)系统原理图 (3)厨厕放大图(1:50)。 (4)主要文字说明和图例等。

设计说明书 (一)给水方式的确定 单设水箱供水 由设计任务资料得知,市政给水供水在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa,查规范得知,3层及以下的单位给水供水宜直接市政供水,而4到6层得用户则有水箱供水。 优点:系统简单,投资省,充分利用室外管网水压,节省电耗,拥有贮备水量,供水的安全可靠性较好。 缺点:设置高位水箱,增加了建筑物的结构荷载,降低经济效益,水压长时间持续不足时,需增大水箱容积,并有可能出现断水。 总的来说,整个系统由室外管网供水,下行上给。这种方式不仅节省了材料费用,并且免除了水泵带来的动力费用以及水箱造成的建筑物经济效益降低的问题。 (二)给水系统的组成 整个系统包括引入管、水表节点、给水管网和附件等。 系统流程图为:市政给水管网→室外水表→管道倒流防止器→室外给水环网→户用水表→室内管网 (三)管材及附件的选用 1、给水管材 生活给水管道与室外环网采用不锈钢管,其余配水管采用PP-R给水塑料管。 2、给水附件 DN>50mm的管道及环网上设置闸阀,DN<50mm的管道上设置截止阀。 (四)施工要求 1、室外管道 室外管道采用DN100不锈钢管连接成环状,连接形式为法兰连接,埋设在地下0.7m处,向建筑物内部供水。 2、室内管道 (1)室内管道PP-R给水塑料管采用热熔连接的形式。 (2)室内管道立管采用明装的形式装设在水表间内,支管采用暗装的形式埋在空心墙或暗敷于地板找平层中。同时在管道施工时,注意防漏、防露等问题。 (3)给水管与排水管平时、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m;交叉处给水管在上。(4)管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用d+50mm-d+10mm,管道穿越楼板时应预埋金属套管。 (5)管道外壁之间的最小间距,管径DN≤32时,不小于0.1m;管径大于32mm时,不小于0.15m。 二、排水工程设计 (一)污废水排水工程设计 1、排水体制的选择 根据本工程实际排水条件,该建筑采用污废水合流排水系统,经化粪池处理后排入城市污废水管道。 由于本工程层数较少,采用伸顶通气立管。 2、排水系统的组成 由卫生器具、排水管道、检查口、清扫口、室外排水管道、检查井、化粪池、伸顶通气

建筑给水排水设计毕业设计计算书

建筑给水排水设计毕业设计计算书

XX学院2012届毕业设计学号: X X 学院 毕业设计计算书 设计题目:XX学院科研教学楼建设工程 设计编号: 学院:建筑工程学院 专业:给水排水工程 班级: 姓名: 指导教师: 完成日期:

答辩日期:

XX学院科研教学楼给水排水设计 学生姓名:指导教师: (XX学院建筑工程学院,) 摘要:本工程位于XX市,无冻土情况,地上11层,地下1层 (人防和设备层),主要功能为双层机械停车、科研、办公、储藏、阅览、活动、会议、手术、实验等,总建筑面积约为11300平方米,属于一类重要科研楼,设计共分为六个部分,分别为:生活给水系统设计﹑排水系统设计﹑消火栓系统设计﹑自喷系统设计﹑雨水系统设计和人防系统设计。生活给水系统设计包括各层给水平面图﹑系统图及泵房大样图;排水系统设计包括各层排水平面图及排水系统图;消火栓系统设计包括各层消火栓平面图及消火栓系统图;自喷系统设计包括各层自喷平面图及自喷系统图;雨水系统设计包括各层雨水平面图及雨水系统图;人防系统设计包括人防系统平面图及人防系统图。本文通过设计计算,为该工程的给排水专业设计提供了有效的数据依据。 关键词:科研教学楼;给水;排水;设计 The Research Teaching Building Water Supply and drainage Design Of Taizhou University Student: Xiaobin Yu Adviser: Shuyuan Liu (College of Civil Engineering and Architecture, Taizhou University) Abstract: The design is a Eleven layer research teaching building water supply and drainage design,No permafrost conditions.The main

市政管道工程定额使用说明及工程量计算规则

市政管道工程定额使用说明及工程量计算规则 一、一般说明 (一)管网工程定额适用于城镇范围内新建、扩建项目的排水工程、市政给水、燃气管道安装工程。 (二)给水、燃气管道安装工程是按平原地带施工条件考虑的,如在起伏地带施工,管道的仰俯坡度超过30°且小于45°时,人工、机械费乘以系数1.05;超过45°时,人工、机械费乘以系数1.20。 (三)排水工程现浇混凝土包括≤的运输,超过者,套用道路工程混凝土半成品运输相应定额的增运距项目。 (四)本章涉及的现浇混凝土项目,均不包含模板制安,其模板的安拆执行本定额“L措施项目”混凝土模板及支架中“基础模板”、“管(渠)道平基模板”、“管(渠)道管座模板”和“其他现浇构件模板”相应项目。对于预制混凝土构件,除沟、涵、渠混凝土盖板制作、安装中的矩形板(L0>)和槽形板外,其他预制构件均按成品价计入定额,不再计算模板安拆、构件制作和运输费用。沟、涵、渠混凝土盖板中的矩形板(L0>)和槽形板制作,其模板制安执行该混凝土构件制作项目中的相应模板定额。 二、管道铺设 (一)排水管道安装 1.管道砂石基础项目适用于90°~180°管道砂石基础,设计采用的管基材料与定额不同时,按类似的定额项目换算材料,但人工

费和机械费不作调整。管道混凝土基础项目适用于90°~360°管道基础。 2.管道铺设是按180°基座取定的,如基座为150°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.02;基座为120°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.03;基座为90°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.05;基座为360°时,管道铺设定额的人工乘以系数0.95。 3.混凝土排水管道安装管材按钢筋混凝土管考虑,如为混凝土管时,每管材定额耗量调整为。 4.管道铺设是按平口管和企口管综合考虑的,若为承插管时,管道铺设定额人工乘以系数1.10,接口为钢筋混凝土套环时,安管定额人工费乘以系数1.3,套环另执行相应定额。 5.承插管和企口管接口的胶圈包含在管材价格中,不另计算。 6.混凝土管道接口砂浆抹带和接口填缝的人工已综合在安管定额内,接口砂浆抹带和接口填缝的材料按相应定额计算。 7.现浇混凝土套环接口定额不包含接口安钢丝网和止水带,设计要求安钢丝网和止水带时,按本章相应项目执行。 8.塑料管道铺设未包括管道与井身接口处理费用,发生时,按设计图纸另行计算。 9.管道安装深度>时,安装人工乘以系数1.10,机械乘以系数1.20。 10.如非施工单位的责任造成二次闭水试验时,按相应定额乘以系数0.7。

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量=4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园 使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区: 低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间)

建筑给排水计算书毕业设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 单位代码:006 分类号:TU 西安创新学院本科毕业论文设计 题目:西安市外国语学校计算机实验中心 建筑给水排水设计 系部名称:建筑工程系 专业名称:给水排水工程 学生姓名:高逍蕊 指导教师:杨轶珣

毕业时间:二〇一三年六月

西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计 摘要:本设计是西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计,主要包括给水系统、排水系统以及消防给水系统。给水系统设计包括给水方式的选择、给水管材、管径的选择和相应水力计算。排水系统包括排水管材、管径的选择布置和相应的水力计算,排水系统出水直接排入市政污水管网,底层单独排水,排水立管设伸顶通气。消防系统包括消火栓的布置和相应的水力计算,室内消火栓系统火灾初期10min消防用水量由屋顶消防水箱供给,消防水箱由生活给水系统供给。 关键词:给水系统;排水系统;消防给水系统

Design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city building Abstract: This design is the design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city buildings, including water supply system, drainage system and fire water supply system. Water system design including the calculation of water supply mode selection, water supply pipe, pipe diameter selection and the corresponding of drainage system comprises a drainage pipe, pipe diameter selection and layout of the corresponding water, drainage water directly into the municipal sewage pipe network, the separate drainage, drainage tube set stack ventilation. Fire of the arrangement and the corresponding early fire 10min fire water supply from the roof fire water tank, fire water tank is supplied by the living water supply system. Keywords: water supply system; drainage system; fire water supply system

园林景观给排水设计汇总计算书

广州大学市政技术学院毕业设计计算书 毕业设计名称:景观工程给排水设计 云南省“滇池卫城”G3地块景观园林给排水设计系部环境工程系 专业给水排水专业 班级 09级给排班 指导教师何芳赵青云

目录 设计原始资料 (4) 1、工程概况 (4) 2、设计要求 (5) 3、主要参考文献 (6) 1.主入口特色跌水景区给排水设计计算 (7) 1.1概况 (7) 1.2给水计算 (8) 1.3泵井尺寸确定以及泵井布置 (16) 2.中央特色水景给排水设计计算 (18) 2.1概况 (18) 2.2亭边跌水计算 (18) 2.3中央跌水水力计算 (20) 2.4中央景墙水景与水钵特色水景计算 (22) 2.5太阳鸟雕塑与鱼雕塑喷孔水景计算 (24) 2.6确定水泵泵井 (26) 2.7补水量计算 (28) 2.8溢流管计算 (28) 2.9泄水计算与深水口确定 (29) 2.10排水阀门井确定 (30) 3、主入口特色跌水景区给排水设计计算 (30) 3.1概况 (30) 3.2水景给水系统 (31) 3.3水景给排水设计计算 (31) 4、主入口特色跌水景区给排水设计计算 (39) 4.1概况 (39) 4.2给水计算 (39) 4.3补水管道及水池计算 (43)

4.4排水计算 (45) 5、绿化给水管网计算 (45) 5.1概况 (45) 5.2给水水力计算 (46) 6.排水管道计算 (48) 6.1概况 (48) 6.2雨水管道设计计算数据的确定 (48) 结语 (55)

云南省“滇池卫城”G3地块景观园林给排水设计 广州大学市政技术学院环境工程系09给排水 邝彬庾健锋潘章稳郑映驰陈邓颖蔡华枝刘淑慧黄巨行 指导老师何芳赵青云 设计原始资料 1.工程概况 云南省G3滇池卫城园林给排水设计 设计资料 本项目座落于昆明滇池国家旅游度假区内,该地块存在南北竖向2米高差的现状,园林部分建于地下车库顶板上,本项目水景景观给水主要组成部分有:主入口跌水水景区由三级跌水和喷水雕塑喷水组成。中心大型跌水景区水体面积较大中心部分由顶层的水钵喷水后分两层梯级到景池水面,景池旁边有喷水雕塑。跌水景墙区主要喷水雕塑喷水再跌入卵石排水沟,休闲区跌水景是以景墙的鱼形雕塑喷水和梯级跌水组成。本项目所有水景均采用循环回水系统;本城市小区排水系统排除园林道路排水、绿地排水及水体溢流放空等;它是小区园林环境景观工程的一个重要环节。小区喷灌采用手动喷灌,小区排水系统,应与城市排水系统规划统一考虑。景区排水按照地形坡度排水,排水系统采用雨水、水景排水合流制系统。 气候条件: 昆明地处我国西南边陲、云贵高原中部,地理位置属北纬亚热带,百花盛开,气候宜人,昆明四季温暖如春,全年温差较小,市区年平均气温在15℃左右,最热时平均气温19℃,最冷时月平均气温7.6℃。日照强烈、空气干燥,年均日照2480小时,全年平均降雨量1000毫米。抗震烈度8度。 已知条件: 水源为市政管网给水,接入管管径De110,市政压力为0.35Mpa。排水接出口位于小区西北方向,接出井深3.0米。

毕业设计宿舍楼给排水设计计算书样本

毕业设计给排水设计计算书 一、工程概况 本建筑为某高校六层学生公寓楼(层高3.3米),共有宿舍103间(其中,四人间宿舍12×6+5=77间、两人间宿舍6×6=36间、两间会客室、一间值班室、自修室五间)。 给水工程 依照设计资料,已知室外给水管网常年可保证工作水压仅为200Kpa,故室内给水拟采用上、下区供水方式。即一至三层由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,四至六层采用水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。由于市政给水部门不容许从市政管网直接抽水,故在建筑物旁设立一贮水池。屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。 1、排水工程 采用污水、废水合流排放方式。 2、消防给水 本建筑属二类建筑,设室内、外消火栓给水系统。(详见计算) 3、管道平面布置 室外给水排水管道布置详见水施图中底层给水排水平面图。 二、设计计算 1、给水系统水力计算 (1) 给水用水定额及时变化系数 Q d=200L/人.天,时变化系数Kh=2.5 (2) 最高日用水量 Q d=mq d=(77×4+36×2+2)×200/1000=76.4m3/d,值班室按两人预计; (3) 最高日最大时用水量 Q h= Q d.K h/T=76.4×2.5/24=7.95 m3/h≈8m3/h (4) 设计秒流量 q g=0.2α√Ng+kNg

本工程为集体宿舍,查表得α=2.5,K=0 因此,qg=0.2×2.5√Ng=0.5√Ng (5) 屋顶水箱容积计算 一至三层虽然不由水箱供水,但是考虑市政给水事故停水,水箱仍应短时供下区用水(下区设立连同管)故水箱容积应按一至六层所有用水拟定。 V生活调节水=15% Q d=0.15×76.4=11.46 m3 V消防=10×60×Q x=10×60×5/1000=3 m3 V有效=11.46+3=14.46 m3≈15m3 水箱尺寸:长×宽×高=3.2×2.2×(2.4+0.25)=3.2×2.2×2.65 其中0.25为水箱超高选用原则水箱:S151(一)页13,长×宽×高=3.2×2.2×2.4 (6) 水池贮水容积 V生活调节水=12% Q d=0.12×76.4=9.2 m3 V消防=20×2×3600/1000=144 m3 V有效=9.2+144=153.2 m3 水池尺寸:长×宽×高=10×7.5×(2.04+0.3)=10×7.5×2.34 其中0.3为水池超高(7) 水泵选取 H=H1+H2+H3+H4=(24.05-0.5)×10+1.1×(2+36)+20 =235.5+17.35+20=272.85KPa Q h= Q d.K h/T=76.4×2.5/24=7.95m3/h=7.95/3.6=2.21L/S 吸水管采用DN80镀锌管V=2.01L/S i=1.17KPa/m 压水管采用DN80镀锌管V=2.01 L/S i=1.17KPa/m (8) 给水管网水力计算 四人间宿舍均配有低位水箱蹲式大便器一套,洗脸盆两个,淋浴器一种,双格盥洗槽一种,给水管材为塑料管;两人间宿舍均配有低位水箱坐式大便器一套,洗脸盆一种,浴缸一种、双格盥洗槽一种,给水管材为塑料管。 计算公式::q g=0.2×2.5√Ng=0.5√Ng

相关文档