文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水流量控制变频器频率程序案

水流量控制变频器频率程序案

水流量控制变频器频率程序案

一、引言

随着工业自动化水平的提高,水流量控制变得越来越重要。控制水流量的一种常见方法是使用变频器来调整水泵的转速。变频器是一种电子设备,可通过改变电源频率来调整电动机的转速。本文将介绍一种基于变频器的水流量控制方案。

二、水流量控制变频器频率程序的原理

水流量控制变频器频率程序的原理是通过改变变频器的输出频率来控制水泵的转速,从而实现对水流量的控制。具体步骤如下:

1. 确定目标水流量:根据实际需求确定所需要的水流量,例如每小时100升。

2. 计算变频器频率:根据目标水流量和水泵的性能曲线,计算出所需的变频器频率。例如,根据水泵的性能曲线,需要将变频器频率设置为50Hz。

3. 设置变频器频率:将计算得到的变频器频率设置到变频器控制面板上。

4. 启动水泵:按下启动按钮,水泵开始运行。

5. 监测水流量:通过流量计等仪表实时监测水流量,确保水流量达到预期目标。

6. 调整变频器频率:如果水流量不符合预期,可以通过调整变频器频率来实现精确控制。例如,如果实际水流量偏大,可以略微降低变频器频率,反之亦然。

7. 定期检查和维护:定期检查变频器和水泵的状态,确保其正常运行。如有需要,进行维护和修理。

三、应用场景

水流量控制变频器频率程序广泛应用于各种需要对水流量进行精确控制的场景,例如:

1. 工业生产:在工业生产中,有些工艺需要严格控制水流量,如化工、制药等行业。

2. 农业灌溉:在农业生产中,灌溉系统需要根据植物需水量来控制水流量。

3. 建筑供水:建筑物的供水系统需要根据不同需求来调整水流量。

4. 温控系统:一些温控系统需要根据温度变化来调整水流量,以实现室内温度的控制。

四、优势和挑战

水流量控制变频器频率程序具有以下优势:

1. 精确控制:通过改变变频器频率,可以实现对水流量的精确控制,

满足不同需求。

2. 节能高效:根据实际需求调整水流量,可以避免能源的浪费,提高能源利用效率。

3. 自动化控制:自动化控制系统可以实时监测和调整水流量,减少人工干预,提高生产效率。

然而,水流量控制变频器频率程序也面临一些挑战:

1. 设备成本:水流量控制变频器频率程序需要投资购买变频器和相关设备,增加了成本。

2. 技术要求:水流量控制变频器频率程序需要一定的技术知识和专业技能来操作和维护设备。

五、总结

水流量控制变频器频率程序是一种实现对水流量精确控制的重要方案。通过改变变频器的输出频率,可以调整水泵的转速,从而实现对水流量的控制。该方案广泛应用于工业生产、农业灌溉、建筑供水等领域,并具有精确控制、节能高效、自动化控制等优势。然而,也需要注意设备成本和技术要求等挑战。随着工业自动化水平的不断提高,水流量控制变频器频率程序将发挥越来越重要的作用。

变频恒压供水控制系统方案(定稿)

变频恒压供水控制系统方案 一、供水系统现状及要求 我公司供水系统现有22Kw深井潜水泵一台,流量50m3 /h,扬程100m,潜水泵深度70m,理论出水压力0.294Mpa,7.5Kw 管道泵一台,流量80m3/h,扬程24m,理论出水压力0.2352Mpa,蓄水池600 m3。其中:22Kw深井潜水泵从水井抽水供公司使用,7.5Kw管道泵从蓄水池抽水供公司使用。 ⒈正常生产时,以22Kw深井潜水泵工作为主,7.5Kw管道泵作为供水不足时的补充; ⒉不生产只供生活和绿化用水时,以7.5Kw管道泵工作为主,22Kw深井潜水泵作为供水不足时的补充; ⒊蓄水池的水有22Kw的深井潜水泵补充。 由于公司用水量是动态的,用水量、供水量没有准确的标准衡量,供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的出水压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力高。为保持供水压力的恒定,使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高供水的质量。 变频恒压供水是较为理想和先进的方式。变频恒压供水的系统可以实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统

的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,因此,将供水系统改造为变频恒压供水系统是当今最合理节水、节电、节省人力的节能型供水系统。 二、供水系统控制方案 根据公司供水的需求,我们将供水系统设置手动/自动两种控制方式,控制柜上有手动/自动选择开关。 ⒈手动控制:控制柜上有手动/自动选择开关(开关选择手动控制),通过控制柜上的启停按钮直接启停相应的水泵;22Kw深井潜水泵、7.5Kw水池水泵可单独工频运行,或两台同时开启。 ⒉自动控制:设置有自动模式一(生产时供水)、自动模式二(不生产只供生活和绿化用水) 自动模式一控制过程: 以22Kw深井泵变频恒压工作为主泵,7.5Kw给水泵工作为辅泵为系统供水。 当22Kw深井泵变频器工作在工频运转时供水压力达不到设定出水压力时,自动开启7.5Kw给水泵补充供水量,如果供水压力达到设定压力时,则将7.5Kw水池水泵关掉,仍然靠22Kw深井泵调节变频恒压工作频率来稳定系统压力。 当水池水位低于下限时,打开液位开关,由22Kw深井泵补充蓄水池水,同时供系统用水。当水池水位达到水位上限,关闭液位开关。 自动模式二控制过程:

关于变频调速给水的基本原理-2019年精选文档

关于变频调速给水的基本原理 1、何谓变频给水 由水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法; 一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀,流量下降。 二是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。 变频调速给水设备装置由气压罐、水泵、电控柜、压力控制器、安全阀、压力表、止回阀、闸阀及管道等组成一个完善自动给水装置。当水泵启动后,通过补气罐及进气阀同时向罐内补气补水,随着水位的不断增高,罐内的气体体积不断浓缩;压力不断增高,当压力达到社定最高压力时,通过压力传感操纵水泵关闭。在水泵停止运转的时间里,由于被挤压的空气具有膨胀力,挤压罐内的水具有一定压力而不断送至用户使用。随着水的流出,罐内水的体积减少,空气的体积增大,既罐内压力逐渐降低,当罐内压力降到社定的最低压力时,通过压力传感操纵水泵启动,这样往返不断的停止起动至使管内达到理想的供水效果。 2、变频调速给水的优势 (1)变频调速给水的供水压力可调,可以方便地满足各种供

水压力的需要。在设计阶段可以降低对供水压力计算准确度的要求,因为随时可以方便地改变供水压力。但在选泵时应注意,泵的扬程宜大一些,因为变频调速其最大压力受水泵限制。最低使用压力也不应太小,因为水泵不允许在低扬程大流量下长期超负荷工作,否则应加大变频器和水泵电机的容量,以防止发生过载。 (2)变频调速恒压供水具有优良的节能效果。变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水。在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变,并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的,其工作效率随流量而改变。 3、变频调速给水的工作模式 对于变频恒压变量给水通常有两种工作模式,一是变频泵固定方式,二是变频循环软启动工作方式。在变频泵固定方式中,各并联水泵是按工频方式自动投入或超出的。因为变频泵固定不变,当用水流量变化,变频泵始终处于运行状态,因此变频泵的运行时间最长。为了均衡各水泵的运行时间,对于变频泵固定

恒压供水PLC程序

恒压供水PLC程序 恒压供水PLC程序工作原理 恒压供水PLC程序以管网水压(或用户用水流量)为设定参数,通过控制变频器的输出频率从而自动调节水泵电机的转速,实现管网水压的闭环调节(PID),使供水系统自动保持于设定的压力值;即用水量增加时,频率升高,水泵转速加快,供水量相应增大;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢,供水量亦相应减小,这样就保证了供水效率用户对水压和水量的要求,同时达到了提高供水品质和供水效率的目的。 电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。通常,仪表经与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,即可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发信(报警)的目的。那么在恒压供水PLC程序中是否可以电接点压力表呢?首先我们要了解恒压供水PLC程序和电接点压力表的工作原理。 恒压供水PLC程序的控制原理 通过安装在总出水管网上的压力变送器,把出口压力信号变成4~20mA 标准信号送入变频器内置的PID调节器,经PID运算与给定压力参数进行比较,得到4~20mA参数,4~20mA信号送至变频器。控制系统由变频器控制水泵的转速以调节供水量,根据用水量的不同,变频器调节水泵的转速不同、工作频率也就不同,在变频器设置中设定一个上限频率和下限频率检测,当用水量大时,变频器迅速上升到上限频率,此时,变频器输出一个开关信号给PLC;当用水处于低峰时,变频器输出达到下限频率,变频器也输出一个开关信号给PLC;两个信号不会同时产生。当产生任何一个信号时,信号即反馈给PLC,PLC通过设定的内部程序驱动I/O 端口开关量的输出来实现切换交流接触器组,以此协调投入工作的水泵电机台数,并完成电机的启停、变频与工频的切换。通过调整投入工作的电机台数和控制电机组中一台电机的变频转速,使系统管网的工作压力始终稳定,进而达到恒压供水的目的。 恒压供水PLC程序无负压、全封闭、稳流功能试验 1.无负压功能试验设备运行正常后,逐渐关小进水口闸阀,在进水量小于用水量时,观察设备进水口负压表的指示情况,其结果应具有无负压功能。 2.全封闭试验用肉眼查看、手试等方法,在设备储水和向用户补水的不同运行状态下,检查设备各部件、各连接处等的密封情况,结果整套设备全封闭无污染,并且设备在全封闭的基础上,稳流补偿器中的储备水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户。 3.稳流补偿功能试验在以上无负压、全封闭试验的基础上,继续进行稳流补偿功能试验。设备运行正常后,同时记录下进水口和出水口流量计的累积流量起始数据,逐渐关小进水口闸阀,用进水口和出水口流量计在线测量设备来水和用水的瞬时流量值,使来水量小于用水量,此时设备应能正常工作,设备运行一段时间,直至稳流补偿器中无水停机后,通过流量计读数计算出设备的总来水量和总用水量,将总用水量减去总来水量,此差为正数。 小流量停机保压功能试

变频恒压供水控制系统设计

一.摘要 变频调速是一种新兴的技术,将变频调速技术用于供水控制系统中,具有高效节能、水压恒定等优点。随着社会经济的发展,绿色、节能、环保已成为社会建设的主题。对于一个城市的建设,供水系统的建设是其中重要的一部分,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响到居民的生活质量。近年来,随着自动化技术、控制技术的发展,以及这些技术在供水系统的应用,高性能、高节能的变频恒压控制的供水系统已成为现在城市供水管理的必然趋势。本次课程设计采用CPM1A PLC控制器结合富士变频器控制两台水泵的各种转换,实现变频恒压供水系统的功能,并且实现故障转换与报警等保护功能,使得系统控制可靠,操作方便。 二.设计要求 一楼宇供水系统,正常供水量为30m3/小时,最大供水量40m3/小时,扬程24米。采用变频调速技术组成一闭环调节系统,控制水泵的运行,保证用户水压恒定。当用水量增大或减小时,水泵电动机速度发生变化,改变流量,以保证水压恒定。 要求设计实现: ⑴设二台水泵。一台工作,一台备用。正常工作时,始终由一台水 泵供水。当工作泵出现故障时,备用泵自投。 ⑵二台泵可以互换。 ⑶给定压力可调。压力控制点设在水泵出口处。

⑷具有自动、手动工作方式,各种保护、报警装置。采用OMRON CPM1A PLC、富士变频器完成设计。 三.方案的论证分析 传统的小区供水方式有: ⑴恒速泵加压供水方式 该方式无法对供水管网的压力做出及时的反应,水泵的增减都依赖人工进行手工操作,自动化程度低,而且为保证供水,机组常处于满负荷运行,不但效率低、耗电量大,而且在用水量较少时,管网长期处于超压运行状态,爆损现象严重,电机硬起动易产生水锤效应,目前较少采用。 ⑵气压罐供水方式 气压罐供水具有体积小、技术简单、不受高度限制等特点,但此方式调节量小、水泵电机为硬起动且起动频繁,对电器设备要求较高、系统维护工作量大,而且为减少水泵起动次数,停泵压力往往比较高,致使水泵在低效段工作,也使浪费加大,从而限制了其发展。 ⑶水塔高位水箱供水方式 水塔高位水箱供水具有控制方式简单、运行经济合理、短时间维修或停电可不停水等优点,但存在基建投资大,占地面积大,维护不方便,水泵电机为硬起动,启动电流大等缺点,频繁起动易损坏联轴器,目前主要应用于高层建筑。 综上所述,传统的供水方式普遍不同程度的存在浪费水力、电力

深川变频恒压供水应用方案

一拖一也可以使用该组参数,只是不需对F-7.09、F-7.10进行设定。 三、带小流量循环软启动变频供水设备(如3+1供水模式,见图2)

另外系统具有定时换泵功能,若某台泵连续运行超过24h变频柜可自动停止该泵切换到下一台泵继续变频运行。换泵时间由程序设定,可按要求随时调整。这样可均衡各泵的运行时间,延长整体泵组的寿命,防止个别水泵长时间不工作而锈死。 当变频供水系统在小流量或零流量的情况下,比如在夜间用水低谷时,系统内的用水量很小,此时水泵在低流量下运行,会造成水泵效率大大降低,不能达到节能的目的,水泵功率越大用电越多。例如对300-1000户的多层住宅小区或600户左右的小高层住宅楼群(12层以内)的生活用水系统,生活主泵功率一般在15KW左右,系统的零流量频率F0一般为25.00—35.00Hz故在夜间小流量时,采用主泵变频供水效率降低。 这就涉及供水系统在小流量时的节电问题,一般可以采取4种方案:a变频主泵+工频辅泵;b变频主泵+工频辅泵+气压罐;d变频主泵+变频辅泵。从技能 投资角度看第4中方案更为适宜,该方案即在原变频主泵基础上,再配备1-2台小泵专用在夜间或平时小流量时变频供水,一般选择小泵流量为3-6 m³/h,居民区户数越多,流量可适当选择大些,小泵功率一般为1.5-3kw,小泵的扬程按主泵或略低扬程即可。 四、深水井变频供水设备 目前深水井水泵采用变频调速控制的非常广泛,主要是因为不需再建水塔,设备占地小,建设周期短,水质无二次污染,水泵软启动软停车,故障率低,大修周期延长,寿命提高。但对夜间也要求供水的系统(一般居民生活用水都有要求),扔存在夜时小流量“费电”问题。一般潜水泵功率较大,小流量频率fl一般在28.00Hz以上。如30kw的潜水泵,小流量频率按30.00Hz计算,每天夜间近6h内约有50kw.h 电能“浪费”,一年就是18000kw.h!这还未计入白天小流量时的用电。 为解决流量耗电问题,可增配1台直径600-1200的囊式气压罐,一般气压罐可直接在泵房,生活消防和小变频供水合用。 另外,当变频器输出到潜水泵的导线距离70m时,应匹配同等功率的输出电抗器,或加大变频器功率。否则变频器有可能不能正常工作。 五、恒压供水系统特点 (1)生活消防泵组定时轮换运行,不会因消防泵长期不用或管理不善而使水泵锈死,机组时刻处在最佳工作状态。 (2)生活泵组和消防泵组合用,基本节省一套消防泵组,且便于设备管理和维护。 (3)设备自动化程度高,供水稳定可靠,且水质无二次污染。 (4)水泵软启动停车,无冲击和超压危害。无水锤现象发生。

变频调速恒压供水

变频调速恒压供水 运行注意事项 1.请在试运行前,仔细检查变频器的电源输入线和电机(输出)线有无接错,否则会损坏变频器。变频器接地端子应切实接地。变频器输出端严禁接入改善功率因数的超前补偿电容和浪涌吸收回路等。 2.务必在符合环境条件下使用。变频器的使用寿命受设置场所温度、湿度、通风、振动、尘埃等影响较大,因此使用时降低环境温度是延长寿命的重要因素之一。 3.切断电流后,变频器内部的高压电容仍有一段时间积存电荷,进行检修时,请等指示放电的红色发光管熄灭后进行。 4.变频器发生故障时,可从变频器的相应参数窗口读取按时间顺序记忆的五项报警内容,根据报警代码,按说明书的指示,分析故障原因,采取排除故障的措施。 5.瞬间停电或电源电压不足时,变频器会停止工作,此时可断开“空开”,解除变频器报警,待电源电压恢复正常后,再合上“空开”,变频器即可恢复继续工作。

6.变频器或电机发生故障时,会发出声光报警。按“报警解除”或“报警消音”按钮可解除声响,但设备仍处于报警状态。 7.本系统为全自动控制,日常运行无需专人值班,但应定期检查电控柜各仪表及指示是否正常,电机电流和输出频率值是否正常以及电机的运转情况,发现异常及时处理。 8.整体系统在我方指导下调试完毕后,用户在使用过程中最好不要自行修改已调好的参数。如有故障或需修改参数,则需由我方培训过的、熟悉本操作规程和注意事项的、持证上岗的专业人员进行检修或直接通知我方。 9.如需要更换水泵电机时,不可擅自增容。测量电机绝缘时,应断开变频器与电机的连接。 10.水泵应按厂.家说明书进行定期维护和检修。 变频调速恒压供水使用范围: ⑴变频调速恒压供水应用于新建、扩建和改造的住宅楼、住宅小区、办公楼等; ⑵变频调速恒压供水应用于宾馆、饭店等;

变频器恒压供水方案

变频器恒压供水方案 1. 引言 变频器恒压供水方案是一种应用于供水系统中的控制方案,通过使用变频器控制水泵的运行速度,实现供水系统中恒定的水压。该方案广泛应用于城市建设、工业生产等领域,在提高供水系统效率、降低能耗方面具有重要意义。本文将详细介绍变频器恒压供水方案的工作原理、特点以及实施步骤。 2. 工作原理 变频器恒压供水方案的核心在于使用变频器控制水泵的转速,从而调整供水系统中的水流量和水压。其工作原理如下: 1)传感器检测水压信号:在供水系统的出口处安装压力传感器,用于监测当前的水压情况。 2)变频器感知信号并调整频率:压力传感器监测到的水压信号经过变频器转换为电信号,并通过内置的算法进行分析和处理。变频器根据水压信号的变化调整水泵的转速,使得供水系统中的水压保持在设定的恒定水压范围内。 3)控制水泵运行状态:根据变频器调整的水泵转速,控制水泵的启停和运行,以及水泵的工作时间。 4)实时监测和反馈:通过变频器的显示屏或远程监控系统,实时监测供水系统的运行状态,包括水泵的转速、水压情况等,并可通过网络等方式将监测数据反馈给相关人员。

3. 特点和优势 变频器恒压供水方案相比传统的供水系统,具有以下特点和优势: •省能节能:通过变频器控制水泵的转速,减少水泵的运行时间和功率消耗,降低能源消耗和运行成本。 •精确控制供水压力:采用恒压控制方法,可精确控制供水系统的水压,避免水压过高或过低对供水系统和设备造成的损坏。 •减少水泵启停次数:通过变频器调整水泵转速,使得水泵运行平稳,减少启停频繁,延长水泵的使用寿命。 •自动调节:当供水系统的水压发生变化时,变频器能够及时感知并调整水泵的运行状态,保持恒定的水压。 •实时监测:变频器可实时监测供水系统的运行状态,通过显示屏或远程监控系统提供供水系统的数据和报警信息,方便运维人员进行管理和维护。 4. 实施步骤 实施变频器恒压供水方案的步骤如下: 1)系统设计:根据实际需求,确定供水系统的流量要求、所需水压范围等参数,进行系统设计。 2)变频器选择:根据供水系统的需求,选择合适的变频器,包括功率、输入电压等参数。

变频水泵控制原理

变频水泵控制原理 变频水泵控制原理【1】:常见控制方式 目前,常见的变频水泵控制方式主要有两种,分别是压力控制和流量控制。压力控制是通过测量水泵出口的压力信号来控制变频器的频率,从而达到控制水泵输出流量的目的。流量控制则是通过测量水泵的流量信号来控制变频器的频率,以实现对水泵输出流量的调节。 【2】:设定控制策略 在变频水泵的控制过程中,首先需要设定控制策略。根据实际需求,可以选择恒压控制或者恒流控制。恒压控制适用于需要保持水压稳定的场合,而恒流控制则适用于需要保持水流量稳定的场合。 【3】:传感器测量信号 变频水泵控制过程中,通常需要使用压力传感器和流量传感器来测量相关的信号。压力传感器用于测量水泵出口的压力,流量传感器则用于测量水泵的流量。这些传感器会将测得的信号传输给控制系统。 【4】:控制系统反馈信号 控制系统会根据传感器测得的信号来进行反馈。对于压力控制方式,当控制系统检测到水泵出口的压力低于设定值时,会增

加变频器的频率;当压力高于设定值时,会降低变频器的频率。对于流量控制方式,控制系统会根据流量信号的反馈来调节变频器频率,以实现稳定的流量输出。 【5】:变频器频率调节 控制系统通过改变变频器的频率来调节水泵的转速。通常情况下,当设定的压力或者流量达到稳定状态后,变频器会自动调节频率,以保持所设定的稳定值。 【6】:保护功能 在变频水泵控制系统中,需要配置相关的保护功能,以确保变频器和水泵的正常运行。常见的保护功能包括过载保护、短路保护、过温保护等。当系统检测到异常情况时,会自动触发保护机制,并采取相应的措施。 【7】:实时监测和调节 通过实时监测水泵的运行状态和相关参数,可以及时发现异常情况并进行调节。控制系统通常配备有界面和显示屏,用于显示当前的工作状态和参数,方便操作和维护人员进行监测和调节。 总结起来,变频水泵控制原理主要包括选择控制方式、设定控制策略、测量传感器信号、控制系统反馈信号、变频器频率调节、保护功能以及实时监测和调节等步骤。通过合理配置和控制,可以实现对水泵的稳定、高效运行。

变频供水设备的原理和应用实例

变频供水设备的原理和应用实例 1. 引言 在工业和民用领域中,供水设备是不可或缺的关键设备。传统的供水设备通过 控制阀门或调节水泵的转速来实现供水流量的控制。然而,这种方式无法满足不同使用场景下的变化需求,过高或过低的供水流量会造成能源浪费或供水不足的问题。为了解决这个问题,变频供水设备逐渐应用于供水系统中。 2. 变频供水设备的原理 变频供水设备通过采用变频器控制水泵的电机转速,实现对供水流量的精确控制。其原理如下: •变频器:变频器是变频供水设备的核心组件,它将输入电源的固定频率和电压转换为可调节的频率和电压供电给水泵的电机。通过改变输出频率,变频器可以控制电机的转速,从而控制水泵的供水流量。 •传感器:供水系统中通常配备有多种传感器,如流量传感器、压力传感器等。这些传感器可以实时监测供水系统的运行状态,并将相关数据反馈给变频器。变频器通过分析传感器数据,调节输出频率,从而实现精确的供水流量控制。 •控制算法:变频供水设备的控制算法根据实际需求制定。通过与传感器数据的实时比对,控制算法可以根据不同的运行状态调节输出频率,使供水系统始终保持在最佳状态。 3. 变频供水设备的应用实例 变频供水设备广泛应用于各个领域的供水系统中,下面以几个应用实例来说明: 3.1 工业供水系统 工业供水系统通常需要应对不同生产工艺对供水流量的变化需求。通过使用变 频供水设备,可以根据生产过程的需求精确控制供水流量,避免过多或过少的供水量造成资源浪费或生产不足的问题。 3.2 商业建筑供水系统 商业建筑中,供水需求通常涉及到不同楼层、不同场景的水压需求。变频供水 设备可以根据楼层需求自动调整水泵转速,保证每层楼的水压稳定且符合需求。

变频恒压供水电脑控制器说明书

HD4000 变频恒压供水电脑控制器 使 用 手 册

目录 系统概述 (2) 主要性能指标 (2) 安装尺寸和接线端子说明 (3) 操作面板指示及参数设定说明 (5) 恢复系统参数出厂值 (5) 参数列表及参数出厂默认值 (6) 系统参数功能详细说明 (9) 故障显示代码说明 (17) 外部输入信号端子说明 (17) 系统当前时间的调整 (18) 手动临时开机的调整 (18) 外部输出端子与部分变频器端子的连接表 (19) 4-20mA压力变送器的连接方法 (20) RS485远程通讯接口 (20)

一、系统概述 HD4000系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。 二、主要性能指标 1.可编程设定多种泵工作方式,最多可拖4台泵循环启动; 2.配备RS485远程通讯接口,标准组态软件支持远程通讯; 3.液晶汉字显示,参数调整和设定具有密码锁定及保护功能; 4.采用人工智能模糊控制算法,设定参数少,控制精度高,双看门 狗电路,采用数字滤波及多项抗干扰措施,防止软件跑飞; 5.可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器; 6. D/A输出控制频率电压为DC 0-10V, 也可设定为DC 0-5V; 7.具有压力传感器零点和满度补偿功能; 8.具有定时自动倒泵和退泵功能,不用的泵可以设定退出循环; 9.具有动压、静压(消防压力)设定和控制功能; 10.具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功能; 11.具有超压自动泄水设定和控制功能; 12.具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式; 13.具有定时自动开、关机控制功能; 14.具有小流量水泵睡眠控制功能; 15.具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率;

水泵工频改变频方案

水泵工频改变频方案 1. 引言 水泵作为工农业生产和生活中不可或缺的设备之一,其运行效率和稳定性对于提高工作效率和降低能耗非常重要。传统的水泵工作在固定的工频下,存在一些限制,如启动电流大、效率低、噪音大等问题。因此,改变水泵的工频成为提高其综合性能的一种重要方案。 本文将介绍一种水泵工频改变频方案,以实现水泵的高效、低噪音运行,并探讨其应用前景和优势。 2. 工频改变频原理 水泵工频改变频是通过改变水泵电机的工作频率来实现的。传统水泵通常采用交流电源驱动,其工作频率为50Hz或60Hz,而改变频率则可以使水泵在不同的频率下运行。 水泵电机的转速与电机的工作频率成正比,转速通常由工频决定。当改变水泵的工作频率时,其转速也会相应发生变化。通过改变转速,可以调节水泵的流量和压力输出。 3. 改变频方案的实施方法 实施水泵工频改变频方案通常需要进行以下工作: 3.1 更换电机 改变水泵的工频需要更换电机,因为传统电机通常只支持固定的工作频率。新的电机应具备可调节频率的特性,以实现灵活的工作模式。 3.2 安装变频器 变频器是实施水泵工频改变频方案的核心设备。变频器可以将传统的固定频率电源转换为可调节频率的电源。 在安装变频器时,需要将其与水泵电机进行连接,并根据实际需求进行参数设置,以确保水泵在不同工作频率下的稳定运行。 3.3 系统调试与优化 安装完变频器后,需要进行系统调试和优化,以确保水泵在不同频率下的工作效果达到预期目标。

系统调试包括调整变频器参数、监测水泵运行状态、测试流量和压力等。通过实时监测和调整,可以使水泵在不同频率下实现最佳的工作效果。 4. 工频改变频方案的优势 水泵工频改变频方案具有以下优势: 4.1 节能降耗 传统水泵在启动时通常需要较大的启动电流,而改变频率后的水泵启动电流较小,从而降低了能耗。 此外,根据实际需求调整水泵的工作频率可以使泵的效率得到提高,从而达到节能降耗的目的。 4.2 提高运行稳定性 传统水泵在工作中存在流量和压力波动的问题,而改变频率后的水泵可以根据实际需求调整转速,从而使流量和压力更加稳定。 4.3 降低噪音 改变频率后的水泵在运行时噪音较小。传统水泵在启动时会产生较大的噪音,而改变频率后的水泵由于启动电流小,噪音也相应降低。 4.4 延长设备使用寿命 改变频率后的水泵由于启动电流小、运行稳定、噪音低,可以减少设备的磨损和损坏,从而延长设备的使用寿命。 5. 应用前景 水泵工频改变频方案在工农业生产以及生活中具有广阔的应用前景。 在农业生产中,通过改变水泵的工作频率可以调节灌溉水量和压力,适应不同作物的生长需求,提高灌溉效果。 在工业生产中,改变水泵的工作频率可以调节流量和压力,适应不同的生产需求。尤其是在一些对流量和压力要求较高的工艺中,工频改变频方案可以提供更灵活可调节的解决方案。 在生活中,改变水泵的工作频率可以调节家用水泵的流量和压力,满足家庭用水需求。

变频器自动供水操作方法

变频器自动供水操作方法 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力驱动设备。它通过改变电机的供电频率来控制电机的转速,实现对设备的自动控制。在供水系统中,变频器可用于实现对水泵的自动供水,提高供水系统的运行效率和控制精度。下面将详细介绍变频器自动供水的操作方法。 1. 变频器的参数设置:首先,需要根据供水系统的实际需求,对变频器的参数进行设置。这些参数包括主频率、最大频率、最小频率、加速时间、减速时间、过载保护等。通过合理设置这些参数,可以使供水系统在不同负载情况下达到最佳的运行状态。 2. 变频器的启动与停止:在供水系统需要启动或停止时,可通过控制变频器实现。启动时,可以通过按下启动按钮或者输入外部启动信号,使变频器逐渐增加输出频率,从而带动水泵运行。停止时,可以通过按下停止按钮或者输入外部停止信号,使变频器逐渐降低输出频率,最终停止供电给水泵。 3. 变频器的运行模式选择:在供水系统的不同工况下,可以通过选择变频器的运行模式来实现不同的供水需求。常见的运行模式有定压供水、恒流供水和定流供水等。定压供水模式下,变频器会根据实际水压情况,自动调整输出频率,保持系统的稳定压力。恒流供水模式下,变频器会根据实际水流情况,自动调整输出频率,保持系统的稳定流量。定流供水模式下,变频器会根据设定的流量值,自动调整输出频率,实现恒定流量的供水。

4. 变频器的故障保护:在供水系统运行过程中,如果发生故障,变频器可以通过对故障信号的检测和处理,实现对水泵的保护和系统的自动切换。常见的故障保护功能有过流保护、过压保护、欠压保护、过载保护等。当检测到故障信号时,变频器会自动停止供电给水泵,并输出故障信息供操作人员参考,以便及时排除故障。 5. 变频器的监测与调试:为了确保供水系统的正常运行,需要对变频器进行监测和调试。监测包括对变频器的输出电压、输出频率、输出电流、输入电压、输入电流等参数进行实时监测,及时发现异常情况并进行处理。调试主要包括对变频器的参数进行调整,以使系统运行在最佳状态。 总结起来,变频器自动供水的操作方法包括参数设置、启动与停止、运行模式选择、故障保护以及监测与调试等。合理使用变频器,可以提高供水系统的运行效率,降低能耗,实现自动化控制。然而,在操作变频器时,操作者应具备一定的专业知识和经验,以确保系统运行的安全和稳定。

变频恒压供水控制系统 毕业设计

变频恒压供水控制系统毕业设计 ] 。 1.2 变频调速恒压供水的基本原理[2] 变频恒压供水, 一般由压力变送器采样水压信号与系统设定压力值比较后产生输出信号, 再经变频器控制水泵电机转速, 实现恒压供水。水泵转动的越快,产生的水压越高, 才能将水输送到远处或较高的楼层。恒压供水泵站中变频器常常采用模拟量控制方式, 这需采用PLC 的模拟量控制模块, 该模块的模拟量输入端接受传感器送来的模拟信号, 输出端送出经给定值 与反馈值比较并经PID 处理后得出的模拟量控制信号, 并依此信号的变化改变变频器的输出 频率。采用PLC 控制, 不仅可减少系统控制接线, 提高可靠性, 用软件实现上述硬件, 维修简易,充分发挥了可编程控制器配置灵活、控制可靠、编程方便和可现场调试的优点, 使整个系统的稳定性有了可靠的保障。 1.3 变频调速使水泵电机节能的原理[3] 水泵额定运行状态下的输出功率: m/s; p 为泵的水压, 单位为MPa ; H 为泵的扬程, 单式中: Q 为输出流量,单位为3 N/m。 位为m ;r 为重要系数, 单位为3 根据泵的相似律,当驱动转速改变时,输出流量Q 、泵的水压p 、扬程H 分别与驱动转速的 一次方、二次方和三次方成正比例。 图1示出水泵Q - p 运行特性,其中曲线①、②分别是转速为n1 、n2 时的特性曲线,曲线 ③、④是转速为n2 时的等效管阻特性, 曲线⑤是转速为n1 时的等效管阻特性。设水泵电机由 电网直接供电驱动,水泵运行于A 点,此时泵功率为: N1 =Q1 p1 ,对应于图中的矩型面积A p1 OQ1 , 若将水量减为Q2 , 工作点将由A 滑向B ,水压增为p2 ,功率N2 则由面积B p2 OQ2 描述。 若水泵改为变频调速驱动,在小水量时降为低速n2 , 水泵可运行于C 点稳定,功率N3 由面积 Cp1 OQ2 描述,而水压则维持为p1 ,节约的能耗对应阴影面积B p2 p1 C。

变频供水方案

也许您不在意多耗一度电, 但我们关注您白花的每一分钱

一、恒压变频自动供水设备设计施工方案 一、工程基本资料 以上资料非常重要,请客户配合填好,传真到:0938-

二、简介 随着社会经济技术的发展进步,市政供水系统水质标准逐步提高,供水能力不断增强。为适应社会发展要求,自动给水设备必然要朝着一定的目标发展,这个目标就是高效节能、无稳流污染、低噪音、操作方便、运行可靠。我们的恒压(无吸程)供水设备就是按此目标设计的新型给水设备。 恒压(无吸程)自动供水设备设计了全变频控制系统,可更好的适应于水泵大幅变工况运行。采用部分(单台)水泵变频调速的技术方案时,专门选配了上海名优合金钢密封水泵。特别配套设计了各种缓冲罐、稳流罐,对稳流具有很好的缓冲作用。 系列产品设计充分考虑了应用的灵活性,可满足不同用户具体工程应用要求的差异。

三、恒压变频恒压供水运行原理 1.变频恒压供水系统节能原理 供水系统的基本特性和工作点扬程特性是以供水系统管路中的阀门开度不变为前提,表明水泵在某一转速下扬程H与流量Q之间的关系曲线f(Q),如图1-1 所示。 图1-1供水系统的基本特征 由图可以看出,流量Q越大,扬程H越小。由于在阀门开度和水泵转速都不变的情况下,流量的大小主要取决于用户的用水情况,因此,扬程特性所反映的是扬程H与用水流量Q(u)间的关系。而管阻特性是以水泵的转速不变为前提,表明阀门在某一开度下,扬程H 与流量Q之间的关系H J (Qu )。管阻特性反映了水泵的能量用来克服泵系统的水位及压力差、液体在管道中流动阻力的变化规律。由图可知,在同一阀门开度下,扬程H越大,流量Q也越大。由于阀门开度的改变,实际上是改变了在某一扬程下,供水系统向用户的供水

(完整word版)plc变频器控制恒压供水系统

城市恒压供水系统 一、前言 1、供水系统概述 城市规模的不断扩大,高层建筑的不断增长,对于高层的用户来说,在白天或者用水高峰时供水系统的电动机负荷最大,常常需要满负荷或超负荷运行,而在晚上或休闲是,所需水量减少很多,但是电动机依然处于满负荷运行状态,这样既浪费了大量的资源,对电动机的损耗也较大。所以需要根据不同的需求条件来调节电动机的转速以实现恒压供水。 在供水系统中,当用水量需要变化时,传统的调节方法是通过人工改变阀门的开度来调整, 但是此类方法无法对供水管道内的压力和水位变化做出及时、恰当的反应,往往会造成用水高峰期时供水压力不足,用水低峰期时供水压力过高,不仅十分浪费能源而且存在事故隐患(例如压力过高容易造成爆管事故)。因此无法满足城市供水系统的要求。 采用变频调速的供水系统可以有效解决以上的问题。根据用水量的大小,控制水泵的转速,即用水量增大时,调高变频,使水泵转速升高,增加供水量。当用水量超过一台水泵的供水量时启动新的水泵以增加供水量,当用水量减少时,使水泵转速降低或减少投入运行的水泵数量,减少供水量。 2、供水系统功能 城市供水系统的主要功能是在用水量不断变化的情况下,维持管内的压力在一定范围内,既能满足用水的需求,又能最大程度节约能源,延长设备寿命。变频供水的控制器经历了从继电器-接触器,到单片机,再到PLC。而变频器也从多端速度控制、模拟量输入控制发展到专用变频器,为实现城市供水系统简单、高效、低能耗的功能,并且实现自动化的控制过程,采用PLC作为核心控制器是个较好的方案。

PLC具有体积小、设计周期短、数据处理和通信方便、易于维护和操作、明显降低成本等优点,可满足城市供水系统的控制要求.除此以外,PLC作为城市供水控制系统使设计过程变得更加简单,可实现的功能变得更多。由于PLC的CPU强大的网络通信能力,是城市供水系统的数据传输与通信变得可能,并且也可以实现其远程监控. 利用PLC作为控制器的城市供水系统主要涉及两个方面:一是信号输入;二是控制输出信号。 (1)信号输入 城市供水系统信号输入检测方面主要涉及两类信号的检测,主要包括:按钮的输入检测和管内压力的输入检测. 按钮输入检测大多数为人工方式控制的输入检测,主要有自动按钮、手动按钮、水泵工频启动按钮、水泵变频运行按钮,以及变频加、减按钮等. 管内压力输入按钮:管内压力输入为模拟量输入,通过压力传感器安置于适当的位置上,将检测值反馈到PLC中,通过运算输出控制水泵的转速信号,当压力值偏低时,供水量不够,导致用户无法正常用水,因此需要增加水泵转速以增加供水量,当压力值偏高时,导致管内压力过大,用户用水较少,容易对管道造成损害,因此减少水泵转速以减少供水量,最终是管内的水压保持在一定的范围内。 (2)控制输出信号 信号输出部分主要包括两个方面,一个是数字量输出,即各类设备的接触器,另一个是通信信号,即通过RS—485来控制变频器。 数字量输出控制各类设备的启动和停止,包括:所有水泵的工频运行和变频运行等接触器,以及进水阀门的开启与关闭. 通信输出通过PLC中PID运算后的数据转换成标准值,该控制信号输入到变频器的通信端口上,改变变频器的输出频率,从而控制水泵的转速,最后达到控制水管压力的要求.

基于PLC的给水泵组变频恒压控制程序设计

基于PLC的给水泵组变频恒压控制程序设计 温筱茜 电子邮箱:wenxq168@https://www.wendangku.net/doc/0c19489511.html, 博客:https://www.wendangku.net/doc/0c19489511.html,/wenxq168@126/ 二○○九年八月

基于PLC的给水泵组变频恒压控制程序设计 --使用变频器的PID功能、由PLC控制水泵切换 摘要 随着社会经济的迅速发展,高层建筑比例的不断增加,人们对给水质量和给水系统可靠性的要求在不断提高,由于能源紧缺,如何利用先进的自动化技术、控制技术,设计出高性能、高节能、能适应不同领域的恒压给水系统成为必然趋势。 本文根据管网和水泵的运行特性曲线,阐明了二次加压给水系统的变频调速节能原理,接着分析了变频恒压给水的原理及系统的组成结构,提出基于PLC的多种不同的控制方案:控制系统有使用自带PID 功能的变频器及PLC构成的最简系统,和使用带模拟量输入输出的PLC加上不带PID的变频器构成的系统。应用范围包含常规多泵变频恒压给水系统,无负压变频恒压给水系统,以及高稳定度的多泵变频恒压系统。并详细阐述了系统的构成及相应的PLC程序设计。 本文研究常规多泵变频恒压给水系统:使用变频器的PID功能、由PLC控制水泵切换。 无负压变频恒压给水系统,以及高稳定度的多泵变频器恒压系统将另文介绍。 关键词:PLC;恒压给水;PID控制;

第一章绪论 随着社会经济的迅速发展,水对人民生活与工业生产的影响日益加强,人民对给水的质量和给水系统可靠性的要求不断提高,其水质、水压、流量的监测与控制,直接影响给水系统的产品质量、服务质量和工作效率。把先进的自动化技术、控制技术、通讯及网络技术等应用到给水领域,成为对给水系统的新要求。 1.1 项目的背景及现状分析[1]-[4] 水是生产生活中不可缺少的重要组成部分,城市的生活生产用水主要由自来水公司的市政管网提供。然而自来水的给水压力通常只能达到0.35Mpa,一般只能达到7~8层楼。随着国家经济的发展,城市内的次高层和高层建筑的比例不断增加。自来水的给水压力已无法满足次高层和高层建筑的生活消防给水的要求,只能依靠二次加压给水设备进行加压。 当前的二次加压生活给水设备的给水方式主要有高位水塔、水箱给水、增压给水,其中增压给水又包括气压给水和变频恒压给水。 高位水塔和高位水箱给水由水箱、水塔直接向用户给水,即为重力给水。给水压力比较稳定,但它需要由位置高度所形成的压力进行给水,为此需要建造水塔或将水箱置于建筑物顶层的最高点。即使如此,还常常不能满足最不利给水点的给水要求,同时由于其存储的水量比较大,在屋顶形成很大的负重,增加了结构的承重和占用楼宇的建筑面积,也妨碍美观,且投资大、增加建筑周期长,还存在二次污染问题。 气压给水系统仅在地下室或某些空余之处设置水泵机组和气压储水罐设备,采用气压增压给水来满足给水要求,即以气压罐代替水塔或高位水箱,利用密闭压力水罐内空气的压力将水加压到管网中去,其优点是不必设高位水箱。但压力采用上下限控制,压力变化较大,耗费动力较多,运行效率低,不节能,橡胶隔膜气压水罐的维护费用较高。 近年来随着电机变频调速技术的成熟、普及和应用,其产品己用来更新改造传统给水系统,使我国的给水行业技术的装备水平经历了一次飞跃。变频调速系统实现了水泵电机无级调速,根据水泵出口的压力情况自动调节水泵电机的转速,从而保持水压恒定,以满足人们对给水系统的高要求。恒压给水系统与传统的水塔、高位水箱或气压给水系统相比,无论是投资的规模,运行的经济性,可靠性,稳定性和自动化程度等方面都优于水塔给水系统和水箱给水系统,而且还有显著的节能效果。 1.2 二次加压给水系统的技术发展趋势