文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 顺特10系列干式变压器说明书

顺特10系列干式变压器说明书

顺特10系列干式变压器说明书
顺特10系列干式变压器说明书

干式变压器安全操作规程

编号:SM-ZD-12919 干式变压器安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

干式变压器安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 发放范围:公司部门级留存 1. 目的:规范干式变压器操作程序,保障安全运行。 2. 范围 低压配电室两台400KVA的干式变压器。 3. 责任 运行部在操作干式变压器应遵循本规程内容操作。 安技部负责年度预防性试验计划、年度清扫计划安排工作。 4. 管理规程 干式变压器投入运行前应先履行相应的组织措施,确保组织措施完成情况下执行以下操作规程。 新投入运行的干式变压器运行前检查 检查所有的坚固件、连接件、标准件是否松动。

检查运输时拆卸的零部件安装是否妥当,并检查变压器是否有异物存在。 检查风机、温控设备以及其它辅助器件能否正常运行。 检查变压器、变压器外壳及铁芯是否可靠接地。 仔细检查在安装过程中有无金属或非金属异物掉入变压器中。 运行前的试验 变压器运行前应进行试验,试验前必须做以下处理: 温控传感器电缆必须从线圈中取出。 电流互感器二次输出端必须短接。 电压互感器二次输出端必须开路。 其他与变压器连接的电气元件必须断开。 试验完成后全部恢复到初始状态。 绕阻直流电阻的测试。 检查所有分接头的电压比。 检查变压器三相联结组别。 检查变压器和铁芯是否真正地接地,检查穿心螺杆的绝缘是否良好。

干式变压器安装方案

干式变压器安装方案精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

干式变压器安装方案 1、干式变压器安装 变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 (1)施工流程 (2)安装前的准备工作及安装要点 准备专用工器具、作业服、材料运到现场,所须的试验仪器、工器具、作业服 器身常规检查 对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。 现场运输就位 A 、用5吨吊车将待安装的变压器就位。 B 、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向,避免安装时调换方向困难。 C 、待安装的变压器就位后,将其永久接地点与地可靠联接。并测试其接地点接地电阻值小于4Ω。 (3)变压器的装卸及运输 运输线路、仓储 由设备供应商负责车面卸车前的运输工作,并负责运至施工现场。我方负责变压器的车面卸车,利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变压器被卸车前,准备两块50mm 厚的木方,长度与变压器包装箱尺寸相同,在通往封闭仓库仓 交接验收 电气试验 运输、就位 检查铁芯、器身 器身检查前准备 基础预埋 到货开箱检查、验收 施工准备

储点的方向上先放置三根1OOOmm长φ32钢管,在把木方放在三根钢管所在的平面上。变压器卸车时,将变压器放在已准备好的木方上,再在变压器的前进方向上再放一根或两根钢管,利用人力向前水平推动变压器包装箱,注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处,这样,不断地推动,不断地放钢管,逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后,在木板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块,再将钢管抽出,检查变压器放置稳固。 见下图所示: 变压器安装时,在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管,利用上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置(吊车能起吊的位置),利用5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上(变压器放在汽车车箱内中央处),通过到厂房的临建道路将变压器运至厂房安装间,再利用厂房行车将变压器吊放在安装现场就近处。再利用上述同样的方法将变压器推至安装点现场。 装卸作业 A、变压器装卸时,防止由于卸载时车辆弹簧力的变化引起变压器倾斜。 B、变压器在装卸和运输过程中,不发生冲击或严重振动。 C、利用机械牵引时,牵引的着力点在变压器重心以下,以防倾倒。 D、运输倾斜角不超过15° E、变压器起吊时,将钢丝绳系在箱盖吊耳上,此吊耳可吊起该干式变压器。起吊时钢丝绳必须经吊耳导向,防止变压器倾倒,保护变压器高/低压瓷套,不被钢丝绳损伤。 (4)干式变压器的安装的质量技术要求 工序检验项目性质质量标准检验方法及器具 设备检查外壳 及附 件 铭牌及接线图标志齐全清晰观察检查附件清点齐全对照设备装箱单检查 绝缘子外观光滑,无裂纹观察检查 铁芯外观检查无碰伤变形观察检查

干式变压器介绍(20210201165214)

干式变压器介绍 一、干式变压器的温度控制系统干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100 热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110C时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度 低至90C时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC 非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155C时,系统输出超温报警信号;若温度 继续上升达170C,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各 相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4?20mA 模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台变压器。系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控保护系统的可靠性。 二、干式变压器的防护方式根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。 通常选用IP20防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用 IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23 外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低三、干式变压器的冷却方式 干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN )和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%.适用于断续过负荷 运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。 四、干式变压器的过载能力干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。 如何利用其过载能力呢?笔者提出两点供参考: (1)选择计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性——尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小变压器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。 (2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的变压器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155C (有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保对主要负荷的安全供电。 五、干式变压器低压出线方式及其接口配合 干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。 目前,我国树脂绝缘干式变压器年产量已达10000MVA ,成为世界上干式变压器产销量最大 的国家之一。随着低噪(2500kVA 以下配电变压器噪声已控制在50dB 以内)、节能(空载损耗

干式变压器有载分接开关控制器使用说明

YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书

山东优逸电气有限公司

目录 1. 概述 (1) 2. 工作环境 (2) 3. 技术参数 (2) 4. 安装与调整 (2) 5. 使用 (6) 6. 常见故障及检修 (6) 7. 产品代码含义 (7) 8. 通讯规约 (8) 9. 附录一:产品代码W0-07-2-1BR-09用户接线图 (10) 10.附录二:产品代码W0-07-2-1BR-15用户接线图 (11)

1.概述 1.1主要用途 YE-1型有载分接开关智能控制器(以下简称YE-1)主要用来控制有载分接开关,与有载调压变压器组成手动、自动调压系统。YE-1可以通过RS485通讯接口与上位机直接通讯,在多台运行时(最多8台),通过上位机的设置,将任意几台进行并联控制。而且YE-1还可以不通过上位机控制,在多台运行时(最多6台),通过RS485接口可直接将任意几台控制器进行并联控制。 1.2适用范围 YE-1通过有载分接开关内部的电动操作机构来控制有载分接开关的切换操作,以达到调压目的。 YE-1设有过电压速降和欠电压保护功能,以确保有载分接开关的安全操作。 YE-1可通过轻触按键进行目标电压值、区间延时、调节精确度、装置地址等参数的设置。 YE-1可显示取样电压(信号电压)、分接位置显示。 YE-1还具有可靠的二端电气限位。 YE-1具有多种远控输出接口,档位信号一一对应无源触点输出或档位信号BCD码无源触点输出(触电容量:1A/AC120V或2A/DC30V)及远方控制信号输入(升档、降档、停止动作指令必须提供无源触点),实现有载分接开关远方监视与控制,也可通过RS485通讯接口与上位机通讯进行遥测、遥控、遥信,实现有载分接开关的无触点的远程监视与控制,并可实现多台有载调压变压器的并联控制。

最新10kV干式变压器安装作业指导书.pdf

干式变压器安装作业指导书 1.编制目的 本作业指导书应用于10kV配电房施工作业中,干式变压器的安装及带电试验。 2.编制依据 2.1《火电施工质量检验及评定标准》电气装置篇; 2.2 SCB10系列干式变压器产品使用说明书; 2.3《电力建设安全工作规程》; 2.4本项目施工设计图纸(电气卷册); 2.5《电力建设施工及验收技术规范》 3.施工内容 低压脱硫变压器检查、干燥、本体安装及变压器附件的安装、带电试运行。 4.施工条件 4.1人员配备: 序号人员岗位人数序号人员岗位人数 1 技术员1人 4 安全员1人 2 电焊工1人 5 电气安装工7人 3 质检员1人 6 5人 4.2应具备的条件 4.2.1土建已施工完,场地清理干净,且在墙上标出地面标高。 4.2.2作业指导书已编制,并已审批通过。 4.2.3由技术人员组织施工人员熟悉施工图纸和技术资料,并进行技术交底,安 全交底已完成。 4.2.4变压器已运抵现场。 4.2.5会同有关部门进行开箱检查验收,并作好记录。 5.施工程序及方法 5.1施工程序: 施工准备→基础槽钢制作及安装→变压器二次运输→变压器开箱检查→变 压器就位→母线桥安装→母线连接→变压器安装后的检查。 5.2施工方法 5.2.1基础型钢的制作。 5.2.2按设计规格领取#8槽钢作基础型钢。 5.2.3将槽钢放在水平台板上用大锤校正平直,经检验直至每米不平度、不直度 均小于 1.5mm。 5.2.4按设计尺寸用无齿锯下料,并用磨光机或锉刀清理锯口处毛刺,使之光滑。

5.2.5拼装型钢框架,用钢卷尺检测型钢框架对角线误差不小于5mm,用水平仪 检测型钢不直度、不平度(每米不大于 1.5mm,全长不大于5mm)。基本合格后,电焊在一起,再次复检,合格后焊牢。 5.2.6用铁刷消除型钢上锈迹,露出金属光泽后刷一道红丹漆防腐,然后再刷一 遍和设备颜色一致或相近的面漆。 5.3基础型钢安装 5.3.1联系土建清理处预埋件,同时标出室内最终地坪标高,以设计院所出变压 器布置图为准,安装基础型钢。 5.3.2以建筑物中心线为平行线,找正基础型钢安装基准线(误差不大于5mm), 以土建所标室内最终地坪标高加上5mm作为基础型钢上平面基准,用水平仪或U形管水平法校正合格后焊牢。有母线桥的两端盘基础,应注意相互间槽钢间距、平行度。基础槽钢埋设应符合规定。 5.3.3在基础两端各焊φ8的热镀锌圆钢或-40x6的热镀锌扁钢,与主接地网相 连,连接采用搭接焊,焊接长度为圆钢直径的6倍或扁钢宽度的2倍;装有电器的可开启的小门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠接地。 5.3.4所有焊接处除去药皮后补漆。 5.4变压器开箱检查 5.4.1开箱检查时,相关人员应到场。 5.4.2首先检查包装是否完整无损,开箱检查清点,变压器、低压盘规格、型号、 数量应符合设计要求,附件、备件齐全,备品备件应作好标识,产品技术 文件、合格证应齐全,开箱检查应作好记录,有质量问题及时提出,并作 好开箱检查记录。 5.5变压器的二次运输 5.5.1运输前,核对变压器的型号和数量。 5.5.2变压器用汽车运输,运输过程中不应有严重冲击和震动,运输时应固定牢 固,保证安全。 5.5.3运输过程中,应有专人监护,防止倾斜。 5.5.4变压器卸车时,直接卸置于预先放置好的滚杠上,变压器放置方向应考虑 安装方向,放置变压器时应防止变压器滑动。 5.5.5干式变压器外壳能够拆下时,应先将外壳拆下,拆下时应作好标识以免装 错,拆卸时应防止观察窗玻璃损坏。 5.5.6变压器拖运时,应采取保护措施,如铺设橡胶皮,防止损坏地面。拖运时 应注意防止碰到绝缘绕组。 5.5.7拖动中用力应均匀、一致、协调,拖动应缓慢,防止倾斜。 5.5.8施工应在统一指挥下进行,注意安全,防止滚杠轧伤手脚。 5.6干式变压器的安装 5.6.1去除干式变压器包装箱,吊放在滚杠上,缓缓推至槽钢基础旁。必要时可 在变压器下部1/3处的锁架上用葫芦牵引。 5.6.2干式变压器直接固定在型钢上时,用三脚扒杆加葫芦起吊变压器就位,用 水平仪、铅锤线、钢尺测量就位偏差,用垫铁皮之法减少偏差至优良范围

干式变压器安装作业指导书通用范本

内部编号:AN-QP-HT456 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 干式变压器安装作业指导书通用范本

干式变压器安装作业指导书通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一. 编制依据 1. 《河南省鹤壁同力发电有限公司2×300MW机组脱硫工程电气专业施工图纸》(武汉凯迪电力股份有限公司) 2. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-90) 3. 《火电施工质量检验评定标准》 (DL/T5161.8-2002) 4. 《电力建设安全施工管理规定》。 二. 工程概况 本工程为脱硫电气专业工程的干式变压器

干式变压器安装方案_secret

干式变压器安装方案1、干式变压器安装 变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 (1)施工流程 (2)安装前的准备工作及安装要点 准备专用工器具、作业服、材料运到现场,所须的试验仪器、工器具、作业服 器身常规检查 对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。 现场运输就位 A、用5吨吊车将待安装的变压器就位。 B、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向,避免安装时调换方向困难。 C、待安装的变压器就位后,将其永久接地点与地可靠联接。并测试其接地点接地电阻值小于4Ω。 (3)变压器的装卸及运输

运输线路、仓储 由设备供应商负责车面卸车前的运输工作,并负责运至施工现场。我方负责变压器的车面卸车,利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变压器被卸车前,准备两块50mm 厚的木方,长度与变压器包装箱尺寸相同,在通往封闭仓库仓储点的方向上先放置三根1OOOmm 长φ32钢管,在把木方放在三根钢管所在的平面上。变压器卸车时,将变压器放在已准备好的木方上,再在变压器的前进方向上再放一根或两根钢管,利用人力向前水平推动变压器包装箱,注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处,这样,不断地推动,不断地放钢管,逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后,在木板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块,再将钢管抽出,检查变压器放置稳固。 见下图所示: 变压器安装时,在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管,利用上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置(吊车能起吊的位置),利用5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上(变压器放在汽车车箱内中央处),通过到厂房的临建道路将变压器运至厂房安装间,再利用厂房行车将变压器吊放在安装现场就近处。再利用上述同样的方法将变压器推至安装点现场。 装卸作业 A 、变压器装卸时,防止由于卸载时车辆弹簧力的变化引起变压器倾斜。 (每次要人为移到前面) 前进方向 滚杠搬运示意图 1、所搬运的物体 2、木板(或排子) 3、滚杠

变压器的介绍.

变压器 1.1 概述 变压器是一种静止的电器设备,它依靠电磁感应作用,将一种电压、电流的交流电能转换成同频率的另一种电压、电流的电能。 变压器是电力系统中重要的电气设备。众所周知,输送一定的电能时,输电线路的电压愈高,线路中的电流和相应的损耗就愈小。为此,需要用升压变压器把交流发电机发出的电压升高到输电电压,通过高压输电线将电能经济地送到用电地区;然后再用降压变压器逐步将输电电压降到配电电压,送到各用电区;最后再经配电变压器变成用户所需的电压,供各种动力和照明设备安全而方便地使用。变压器的总容量要比发电机的总容量大得多,可达6~7 倍。 除此之外,变压器还广泛应用在其他场合,如电焊、电炉和电解使用的变压器,化工行业用的整流变压器,传递信息用的电磁传感器,供测量用的互感器,自控系统中的脉冲变压器,试验用的调压器等。 变压器还可以改变电流,改变负载的等效阻抗、电源的相数和频率。 变压器的结构虽然简单,其基本原理、分析方法却可作为其他交流电机研究的基础,特别是感应电机。 1.2 变压器的分类 变压器的种类繁多,从不同角度,变压器可以作不同的分类。 从用途来看,可分为电力变压器、试验变压器、测量变压器及特殊用途变压器。电力变压器用在电力系统中,用来升高电压的变压器称为升压变压器;用来降低电压的变压器称为降压变压器。升压变压器与降压变压器除了额定电压不同以外,在原理和结构上并无差别。此外还有配电变压器和联络变压器。试验变压器用于实验室,有调压变压器和高压试验变压器。测量变压器用于测量大电流和高电压,主要是仪用互感器,包括电压互感器和电流互感器。特殊用途变压器有电炉用变压器、电焊用变压器、电解用整流变压器、晶闸管线路中的变压器、传递信息用的电磁传感器、自控系统中的脉冲变压器等。 从相数来看,有单相变压器、三相变压器和多相变压器。电力变压器以三相居多。 从每相绕组数目来看,可分为单绕组变压器、双绕组变压器、三绕组和多绕组变压器。通常变压器都为双绕组变压器,单绕组变压器又称自藕变压器,三绕组变压器(即联络变压器)用于把三种电压等级的电网连接在一起,大容量电厂中用作厂用电源的分裂变压器就是一种多绕组变压器。 从铁心结构看,可分为心式变压器、壳式变压器、渐开线式变压器和辐射式变压器等。 从冷却方式看,有以空气为冷却介质的干式变压器,以油为冷却介质的油浸变压器,以特殊气体为冷却介质的充气变压器。油浸变压器又分自冷、风冷和强制油循环冷却的变压器。自冷是利用温差产生变压器油的自循环进行冷却,风冷是利用装在散热器上的吹风机进行冷却,强制油循环冷却是利用专门设备(如油泵)强迫变压器油加速循环。 从容量大小看,可分为小型变压器(10~630kVA )、中型变压器(800~6300kVA)、大型变压器( 8000~63000 kVA )和特大型变压器(90000kVA 以上)。 1.3 变压器工作原理 1.3.1 变压器的构成

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

干式变压器安装要求规范标准

环氧树脂干式电力变压器安装技术要求2010-06-07 14:54:38来源: (1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参 数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备 件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合 格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。 2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要 求,并有产品合格证。 (3)作业条件 1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防 水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外 场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进 行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。 2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。 3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安

装完毕。 4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。 (4)开箱检查 1)变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查,并做好记录。 2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。同时设备上应设置铭牌,并登记造册。 4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。变压器应无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤,无裂纹等。 5)变压器有无小车、轮距与轨道设计距离是否相等,如不相符应调整轨距。 (5)变压器安装

LDB10干式变压器温度控制器

LD-B10-B220系列干式变压器温度控制器 使 用 说 明 书 2007年12月

目录 1、概述-----------------------------------------------4 2、技术指标-------------------------------------------4 3、工作原理-------------------------------------------5 4、型号与功能分类-------------------------------------6 5、面板-----------------------------------------------7 6、传感电缆总成---------------------------------------7 7、操作与显示-----------------------------------------8 8、功能模块-------------------------------------------9 9、B10-B220E电流输出型-------------------------------14 10、B10-B220F通讯型-----------------------------------14 11、现场故障处理小常识-------------------------------16 12、接线端子定义-------------------------------------16 附录 ----------------------------------------19

干式变压器施工方案

目录 第一章概述2 1.1工程建设简况2 1.2现场施工条件3 1.3编制依据3 第二章主要工作量5 2.1主要工作量简介5 第三章人员组织措施5 3.1 作业组织管理机构5 3.2 作业人员要求及资格5 3.3 作业活动的分工和责任5 3.4施工人员计划6 第四章资源准备6 4.1施工工器具准备6 第五章施工作业流程7 5.1 干式变压器施工作业流程7 第六章施工进度安排7 6.1干式变压器安装7 6.2变压器安装前的准备工作及安装要点7 6.3装卸作业8 6.4设备就位8 6.5设备安装8 6.6干式变压器安装的质量技术要求9 6.7安全注意事项10 6.8安全风险分析10

第一章概述 1.1工程建设简况 新建哈密南±800kV换流站位于哈密市的南偏西的山上平原,地形较为平坦开阔,距离哈密市约24km,站址西侧1.5km、3.5km为大南湖乡道及S235省道(哈罗公路),站址西南距大南湖村约3km,站址南侧约2.3km为在建的哈密~罗布泊铁路,全站占地面积24.36万平方M。本期6回500kV出线均连接至周围电厂。站址位于山上平原,局部分布有微丘,目前场地为戈壁滩,地表覆盖一层碎石,无植被生长。场地西侧为昭诺尔河。 直流双极额定输送功率为8000MW。±800kV 直流双极线路一回、接地极出线1回。换流变压器:全站24 台工作换流变压器,4 台备用换流变,共计28 台。平波电抗器:每极平波电抗器电感值按300mH 考虑。平波电抗器为干式绝缘,每极设6台平波电抗器,采用“分置于极母线与中性母线”安装方式,每台平抗电感值50mH。直流滤波器:按每极2组双调谐直流滤波器组并联考虑,两组直流滤波器高低压侧均共用一台隔离开关。750kV交流出线:远期6回,其中至750kV哈密变2回、750kV吐鲁番变2回、750kV哈密南变2回;本期4回,其中750kV哈密变2回、750kV哈密南变2回。交流500kV出线:远期6回(不堵死远景扩建2回的可能性)、本期6回,均为电源进线。交流750kV和交流500kV之间设两台750/500kV联络变压器,每台联络变压器容量为2100MVA。500kV交流滤波器及高压并联电容器:500kV交流滤波器及高压并联电容器总容量3880Mvar,分为4大组、16小组,其中,5小组为并联电容器、11小组为滤波器(4小组BP11/13、4小组HP24/36、3小组HP3),电容器每小组容量270Mvar, 滤波器每小组容量230Mvar。高压并联电抗器:远期在每回至吐鲁番750kV出线侧预留1×420Mvar高压并联电抗器位置,本期在换流站母线配置1×420Mvar 750kV高压并联电抗器。低压无功补偿:远期在每台联络变压器低压侧预留4组低抗和4组电容器位置。本期在每台联络变低压侧装设2×120Mvar低压电抗器和3组120Mvar低压电容器。站用电源:全站考虑三回独立电源,其中在站内设置二台63kV/10kV站用降压变,分别接入每台750/500kV联络变压器低压侧母线。另外一回从位于换流站西北侧的银河路220kV 变电站35kV配电装置引接。 电气B包建设内容为: 1、极1换流变系统(包括区域设备及支架、接地、降噪、换流变滤油等),极1换流变区域汇流母线及其构架,换流变套管洞口的正式和临时封堵; 2、500kV交流配电装置(GIS设备、交流出线设备)及构支架(与包C的接口在GIS套

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

干式变压器的安装

干式变压器的安装 Prepared on 22 November 2020

干式变压器的安装 1、设备材料要求 (1)变压器规格型号应符合设计要求,其附件、备件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合格证。设备应装有铭牌,铭牌上应说明制造厂名,额定容量,一、二次电压,电流,阻抗及接线组别等技术数据。 (2)辅助材料:电焊条、防锈漆、调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 2、施工作业条件 (1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完工,屋顶防水无渗漏,门窗及玻璃安装完毕,地坪工作结束。设备基础按工艺配置图施工结束。 (2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。 (3)保护性网门、栏杆等安全设施齐全,通风消防设置安装完毕。(4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合相关施工及验收规范的规定。当设备有特殊要求时,应符合其他要求。 3、开箱检查 (1)变压器开箱检查人员应有建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查并作好记录。

(2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号、数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 (3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均需齐全。 (4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家有关规范的规定。变压器应无机械损伤、裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高、低压绝缘瓷件应完整无损伤、无裂纹等。 4、变压器安装、调试 (1)变压器型钢基础的安装 型钢金属构架的几何尺寸,应符合设计基础配制图的要求与规定。 如设计时型钢构架高出地面无要求,施工时可将其顶部高出基础地面100mm。型钢基础构架与接地扁钢链接不宜少于二端点,在基础钢构架的两端,用不小于40 X 4mm的角钢相焊接,焊缝长度应为扁钢宽度的二倍,焊接处做防腐处理后再刷两遍灰面漆。 (2)变压器二次搬运 变压器二次运输吊装时,运、吊具必须合适,并设专人指挥,确保安全可靠。 (3)变压器本体安装 应按照设计要求的方位和距墙尺寸,将变压器通过预留通道运至室内就位到基础上。其横向距墙不宜小于800mm,距门不宜小于

干式变压器资料

变压器工作原理 变压器:借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。 常用变压器分类 常用变压器的分类可归纳如下: (1)按相数分: 单相变压器:用于单相负荷。 三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 (2)按冷却方式分: 干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。 油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。(3)按绕组形式分: 双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。 三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。 自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统,也可做为普通的升压或降后变压器用。 (4)按铁芯形式分: 芯式变压器:用于高压的电力变压器。 壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。 (5)按用途分类: 电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器等。 常用变压器型号分类 变压器的规格型号划分标准:

1)按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。 2)按绝缘散热介质分:干式变压器、油浸式变压器, 其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。 3)按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器硅,非晶合金铁芯变压器。 4)设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。 5)按相数分:单相变压器,三相变压器。 6)按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按即按即按即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。 电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。 下列电力变压器型号代号含义: D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-有载调压SC-三相环氧树脂浇注SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)DDG-单相干式低压大电流变压器 注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。 例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压 例如2:S7-315/10变压器即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型。

干式变压器安装使用说明书

干式变压器安装使用说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书

目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号…………………………………………………… 2 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数................................................................................. 6 七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存……………………………………………..……11 九、产品安装.................................................................... (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行………………………………………………….……15 十二、变压器的维护 (1) 十三、安全注意事项 (18)

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degreeof enclosure isIP20、IP23. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号