文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 华东±1100kV特高压直流输电线路工程杆塔设计原则doc54

华东±1100kV特高压直流输电线路工程杆塔设计原则doc54

准东-华东±1100kV特高压直流

输电线路工程

杆塔设计原则

国家电网公司直流建设部

二○一五年十月

目录

1 工程概况 (1)

2 技术标准和规程规范 (1)

3 电气条件 (2)

3.1气象条件组合 (2)

3.2导地线方案及参数 (15)

3.3计算用最大风速 (17)

3.4空气间隙 (17)

3.5极间距取值 (18)

3.6绝缘子串型及参数 (19)

3.7导地线布置方式 (28)

3.8防雷保护 (28)

4 杆塔型式和杆塔规划 (29)

4.1杆塔型式 (29)

4.2杆塔规划 (29)

5 荷载计算 (52)

5.1导地线风荷载计算 (52)

5.2绝缘子及金具荷载 (53)

5.3杆塔荷载条件 (54)

5.4电气荷载表 (55)

5.5杆塔荷载计算 (55)

5.6荷载组合 (59)

6 杆塔设计 (61)

6.1构造要求 (61)

6.2杆塔材料的使用 (63)

6.3特殊杆塔设计 (67)

6.4铁塔与基础连接设计 (68)

附录1 角钢构件轴心受力强度与稳定计算 (72)

附录2 耐张塔45度大风工况计算 (74)

附录3 铁塔计算工况组合 (77)

表110MM冰区悬垂直线塔计算工况汇总 (77)

表210MM冰区悬垂转角塔计算工况汇总 (78)

表310MM冰区耐张塔计算工况汇总 (79)

表410MM冰区加强型悬垂直线塔计算工况汇总 (81)

表515MM中冰区悬垂直线塔计算工况汇总 (82)

表615MM中冰区悬垂转角塔计算工况汇总 (83)

表715MM中冰区耐张塔计算工况汇总 (85)

表8单极终端塔计算工况汇总 (87)

表9重冰区悬垂直线塔荷载组合 (90)

表10重冰区耐张塔荷载组合 (91)

1 工程概况

准东-华东±1100kV特高压直流输电线路工程起于新疆准东五彩湾换流站,止于安徽皖南换流站,输送容量12000MW。线路航空直线长度2997.1km,初设路径全长约3324.143km(含长江大跨越3.143km),曲折系数1.11。

线路途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽六省区,其中新疆境内约614km,甘肃境内约1282.5km,宁夏境内约187.5km,陕西境内约404km,河南境内约530.5km,安徽境内约305.643km。

沿线海拔0m~2400m之间,地形比例为:平地46.1%,丘陵21.1%,一般山地18.8%,高山大岭4%,河网/泥沼5.2%,沙漠4.8%。

设计基准风速取27m/s、29m/s、30m/s、31m/s、32m/s、33m/s、36m/s、37m/s、38m/s、41m/s、43m/s等十一种。设计覆冰取5mm、10mm、15mm、20mm、30mm五种。

本工程在5mm、10mm冰区平丘地段采用8×JL/G3A-1250/70钢芯铝绞线;10mm冰区山区、15mm、20mm(重)冰区段采用8×JL/G2A-1250/100钢芯铝绞线,30mm冰区采用8×JLHA4/G2A-1250/100钢芯中强度铝合金导线。地线一根地线采用JLB20A-240铝包钢绞线,另一根地线采用OPGW-240复合光缆。

长江大跨越导线采用6×JLHA1/G4A-900/240特强钢芯高强铝合金绞线。复合架空地线采用OPGW-300。

2 技术标准和规程规范

包含但不仅限于下述技术标准和规程规范适用于本工程的结构设计:(1)《±1100kV直流架空输电线路设计规范》(报批稿)

(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

(3)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)

(4)《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2012)

(5)《重覆冰架空输电线路设计技术规程》(DL/T5440-2009)

(6)《输电线路铁塔制图和构造规定》(DL/T5442-2010)

(7)参照执行《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)、《±800kV直流架空输电线路设计规范》(GB50790-2013)及其他有关规程、规范、技术规定和参考资料

(8)关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》的通知(国家电网生技[2012]352号)

(9)《国家电网公司“两型三新”线路设计建设导则》(国家电网基建[2009]26号)

(10)《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)

(11)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》

(12)参照执行锡泰、上山、酒湖、灵绍等±800kV特高压直流输电线路工程的杆塔设计原则、研究成果及会议纪要等。

(13)本工程相关专题研究报告。

3 电气条件

3.1 气象条件组合

根据沿线气象台的统计资料、风压分布图及附近电力线路运行、设计经验,确定本工程一般线路段气象条件组合如下表所示:

表3.1-1 全线气象条件一览表

设计气象条件的组合

气象名称

气象条件组合

包1 包2 包3

1 2 3 4 5

36m/s、10mm轻冰区37m/s、10mm轻冰区37m/s、10mm轻冰区41m/s、15mm中冰区43m/s、10mm轻冰区气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰(℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm)

最低气温-40 0 0 -40 0 0 -40 0 0 -40 0 0 -40 0 0 年平均气

5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 最大风速-5 3

6 0 -5 3

7 0 -5 37 0 -5 41 0 -5 43 0 覆冰情况-5 10 10 -5 10 10 -5 10 10 -5 10 15 -5 10 10 最高气温40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 安装-15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 大气过电

15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 操作过电

5 22.5 0 5 23.1 0 5 23.1 0 5 25.

6 0 5 26.8 0 雷暴日10

气象名称

气象条件组合

包3 包4

6 7 8 9 10

43m/s、15mm中冰区41m/s、10mm轻冰区41m/s、10mm轻冰区43m/s、10mm轻冰区38m/s、5mm轻冰区气温风速覆冰气温风速风速气温气温风速气温风速覆冰气温风速覆冰(℃) (m/s) (mm) (℃) (℃) (m/s) (℃) (℃) (m/s) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm)

最低气温-40 0 0 -40 0 0 -35 0 0 -35 0 0 -35 0 0 年平均气

5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 最大风速-5 43 0 -5 41 0 -5 41 0 -5 43 0 -5 38 0 覆冰情况-5 10 15 -5 10 10 -5 10 10 -5 15 10 -5 15 5 最高气温40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 安装-15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 大气过电

15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 操作过电

5 26.8 0 5 25.

6 0 5 25.6 0 5 26.8 0 5 23.

7 0 雷暴日10

气象名称

气象条件组合

包4 包5 包6 包7 包8

11 12 13 14 15

33m/s、5mm轻冰区33m/s、5mm 33m/s、5mm轻冰区33m/s、5mm轻冰区33m/s、5mm轻冰区气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰(℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm)

最低气温-35 0 0 -35 0 0 -35 0 0 -35 0 0 -35 0 0 年平均气

5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 最大风速-5 33 0 -5 33 0 -5 33 0 -5 33 0 -5 33 0 覆冰情况-5 15 5 -5 10 5 -5 10 5 -5 10 5 -5 10 5 最高气温40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 安装-15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 大气过电

15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 操作过电

5 20.

6 0 5 20.6 0 5 20.6 0 5 20.6 0 5 20.6 0 雷暴日10

气象名称

气象条件组合

包9 包10

16 17 18 19 20

33m/s、5mm轻冰区32m/s、5mm轻冰区32m/s、10mm轻冰区29m/s、10mm轻冰区30m/s、10mm轻冰区气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰(℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm)

最低气温-35 0 0 -35 0 0 -35 0 0 -35 0 0 -35 0 0 年平均气

5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 最大风速-5 33 0 -5 32 0 -5 32 0 -5 29 0 -5 30 0 覆冰情况-5 10 5 -5 10 5 -5 10 10 -5 10 10 -5 10 10 最高气温40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 安装-15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 大气过电

15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 操作过电

5 20.

6 0 5 20 0 5 20 0 5 18.1 0 5 18.

7 0 雷暴日20

气象名称

气象条件组合

包10 包11 包12

21 22 23 24 25

32m/s、10mm轻冰区31m/s、10mm轻冰区32m/s、10mm轻冰区33m/s、10mm轻冰区33m/s、10mm轻冰区气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰(℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm)

最低气温-35 0 0 -35 0 0 -35 0 0 -35 0 0 -35 0 0 年平均气

5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 最大风速-5 32 0 -5 31 0 -5 32 0 -5 33 0 -5 33 0 覆冰情况-5 10 10 -5 10 10 -5 10 10 -5 10 10 -5 10 10 最高气温40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 安装-15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 大气过电

15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 操作过电

5 20 0 5 19.3 0 5 20 0 5 20.

6 0 5 20.6 0 雷暴日20

气象名称

气象条件组合

包13 包13 包14

26 27 28 29 30

33m/s、10mm轻冰区30m/s、10mm轻冰区29m/s、10mm轻冰区30m/s、15mm中冰区27m/s、10mm轻冰区气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰(℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm)

最低气温-35 0 0 -35 0 0 -30 0 0 -30 0 0 -30 0 0 年平均气

5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 最大风速-5 33 0 -5 30 0 -5 29 0 -5 30 0 -5 27 0 覆冰情况-5 10 10 -5 10 10 -5 10 10 -5 10 15 -5 10 10 最高气温40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 安装-15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 大气过电

15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15 10 0 操作过电

5 20.

6 0 5 18.

7 0 5 18.1 0 5 18.7 0 5 16.9 0 雷暴日20

气象名称

气象条件组合

包15 包16

31 32 31 32 33

27m/s、10mm轻冰区27m/s、15mm中冰区27m/s、10mm轻冰区27m/s、15mm中冰区29m/s、15mm中冰区气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰(℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm)

最低气温-30 0 0 -30 0 0 -35 0 0 -35 0 0 -35 0 0 年平均气

5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 最大风速-5 27 0 -5 27 0 -5 27 0 -5 27 0 -5 29 0 覆冰情况-5 10 10 -5 10 15 -5 10 10 -5 10 15 -5 10 15 最高气温40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 安装-15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 大气过电

15 10 0 15 10 0 15 10 0 15 10 0 15 15 0 操作过电

5 16.9 0 5 16.9 0 5 16.9 0 5 16.9 0 5 18.1 0 雷暴日30

气象名称

气象条件组合

包16 包17 包18

34 35 36 37 38

29m/s、20mm重冰区27m/s、10mm轻冰区27m/s、10mm轻冰区27m/s、15mm中冰区29m/s、10mm轻冰区气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰(℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm)

最低气温-35 0 0 -30 0 0 -30 0 0 -30 0 0 -30 0 0 年平均气温 5 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 最大风速-5 29 0 -5 27 0 -5 27 0 -5 27 0 -5 29 0 覆冰情况-5 15 20 -5 10 10 -5 10 10 -5 10 15 -5 10 10 最高气温40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 安装-15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 -15 10 0 大气过电压15 15 0 15 10 0 15 10 0 15 10 0 15 15 0 操作过电压 5 18.1 0 10 16.9 0 10 16.9 0 10 16.9 0 10 18.1 0 雷暴日30

气象名称

气象条件组合

包18 包19

39 40 41 42 43

29m/s、15mm中冰区27m/s、10mm轻冰区30m/s、15mm中冰区30m/s、20mm重冰区30m/s 、30mm冰区气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰(℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm)

最低气温-30 0 0 -20 0 0 -20 0 0 -25 0 0 -25 0 0 年平均气

10 0 0 10 0 0 10 0 0 5 0 0 5 0 0 最大风速-5 29 0 -5 27 0 -5 30 0 -5 30 0 -5 30 0 覆冰情况-5 10 15 -5 10 10 -5 10 15 -5 15 20 -5 15 30 最高气温40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 安装-15 10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10 10 0 大气过电

15 15 0 15 10 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 操作过电

10 18.1 0 10 16.9 0 10 18.7 0 5 18.7 0 5 18.7 0 雷暴日30

气象名称

气象条件组合

包20 包21 包22

44 45 46 47 48

27m/s 、10mm轻冰区30m/s、10mm轻冰区30m/s、15mm中冰区27m/s、10mm轻冰区27m/s、10mm轻冰区气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰(℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm)

最低气温-20 0 0 -20 0 0 -20 0 0 -20 0 0 -20 0 0 年平均气

15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 最大风速-5 27 0 -5 30 0 -5 30 0 –5 27 0 –5 27 0 覆冰情况-5 10 10 -5 10 10 -5 10 15 –5 10 10 –5 10 10 最高气温40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 安装-10 10 0 -10 10 0 -10 10 0 –10 10 0 –10 10 0 大气过电

15 10 0 15 15 0 15 15 0 15 10 0 15 10 0 操作过电

15 16.9 0 15 18.7 0 15 18.7 0 15 16.9 0 15 16.9 0 雷暴日30 40

气象名称

气象条件组合

包23 包24 包25 包26

49 50 51 52 53

27m/s、10mm轻冰区27m/s 、10mm轻冰区27m/s、10mm轻冰区29m/s、10mm轻冰区29m/s、10mm轻冰区气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速气温气温风速覆冰(℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (℃) (℃) (m/s) (mm)

最低气温-20 0 0 -20 0 0 -20 0 0 -20 0 0 -20 0 0 年平均气

15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 最大风速-5 27 0 -5 27 0 -5 27 0 -5 29 0 -5 29 0 覆冰情况-5 10 10 -5 10 10 -5 10 10 -5 10 10 -5 10 10 最高气温40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 安装-10 10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10 10 0 大气过电

15 10 0 15 10 0 15 10 0 15 15 0 15 15 0 操作过电

15 16.9 0 15 16.9 0 15 16.9 0 15 18.1 0 15 18.1 0 雷暴日40

气象名称

气象条件组合

包26 包27

54 55 56

32m/s、10mm轻冰区32m/s、10mm轻冰区30m/s、10mm轻冰区

气温风速覆冰气温风速覆冰气温风速覆冰(℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm) (℃) (m/s) (mm)

最低气温-20 0 0 -20 0 0 -20 0 0 年平均气温15 0 0 15 0 0 15 0 0 最大风速-5 32 0 -5 32 0 -5 30 0 覆冰情况-5 10 10 -5 10 10 -5 10 10 最高气温40 0 0 40 0 0 40 0 0 安装-10 10 0 -10 10 0 -10 10 0 大气过电压15 15 0 15 15 0 15 15 0 操作过电压15 20 0 15 20 0 15 18.7 0 雷暴日40

注:1)冰的比重0.9g/cm3。

2)雷电过电压工况的气温宜采用15℃,当基本风速折算到导线平均高度处其值大于等于35m/s 时雷电过电压工况的风速取15m/s,否则取10m/s;校验导线与地线之间的距离时,应采用无风、无冰工况。

3)操作过电压工况的气温可采用年平均气温,风速取基本风速折算到导线平均高度处值的50%,但不宜低于15m/s,且无冰。

4)带电作业工况的风速可采用10m/s,气温可采用15℃,且无冰

5)大跨越设计冰厚,除无冰区段外,宜较附近一般输电线路的设计冰厚增加5mm。

地线设计冰厚应较导线增加5mm;不平衡张力系数取值按导线所在冰区执行;导地线配合及地线机电施工图等电气方面不增加5mm;地线增加5mm冰,仅针对地线支架强度设计而言,即水平、垂直、纵向荷载按增加5mm冰计算。

3.2 导地线方案及参数

本工程常规线路导线在5mm、10mm冰区的平丘地形采用

8×JL1/G3A-1250/70钢芯铝绞线,5mm、在10mm冰区山地及15mm、20mm冰区采用8×JL1/G2A-1250/100钢芯铝绞线,30mm冰区采用8×JLHA4/G2A-1250/100钢芯中强度铝合金导线。导线分裂间距550mm。

长江大跨越段采用6×JLHA1/G4A-900/240特强钢芯高强铝合金绞线,分裂间距暂取550mm。

表3.2-1 常规线路导线特性参数表

导线型号项目JL1/G3A-12

50/70

JL1/G2A-125

0/100

JLHA4/G2

A-1250/100

导线类型钢芯铝绞线钢芯铝绞线

钢芯中强度铝合金绞线

股数×直径

(m m)

铝76×4.58 84×4.35 84×4.35 钢芯7×3.57 19×2.61 19×2.61

截面积

(m m2)

铝1252.09 1248.38 1248.38 钢芯70.07 101.65 101.65 总计1322.16 1350.03 1350.03

直径(mm)47.35 47.85 47.85 单位重量(kg/km)4011.1 4252.3 4252.3 额定拉断力(kN)294.23 329.85 448.45 弹性模量(MPa)62200 65200 65200

热膨胀系数

(×10-6/℃)

21.1 20.5 20.5

20℃时直流电阻

(Ω/km)

0.02291 0.023 0.02481

安全系数 2.5 2.5 3.5 注:参数以最终招标为准,导线设计拉断力均取额定拉断力的95%。

表3.2-2 长江大跨越导线参数表

导线型号

项目

JLHA1/G4A-900/240

结构

股数×直径(mm)铝合金72×4.0 钢芯37×2.86

截面(mm2)

铝合金904.78

钢芯237.7

总截面1142.48 直径(mm)44.02 单位重量(kg/km)4375.22 计算拉断力(kN)653.44

热膨胀系数(×10-6/℃)17.52

弹性模量(MPa)83190

20℃时直流电阻(Ω/km)0.037152

注:参数以最终招标为准。设计拉断力均取额定拉断力的95%。

常规线路段地线采用LBGJ-240-20AC铝包钢绞线和一根OPGW-240复合光缆;大跨越地线采用两根OPGW-300复合光缆。

表3.2-2 地线参数表

地线型号JLB20A-240 OPGW-240 OPGW-300

面积(mm2)238.76 231.7 299.62

结构根数×直径(mm)19×4

1/2.7+4/2.5+

12/2.5+13/3.8

1/3.3+5/3.2+

12/3.2+17/3.4

外径(mm)20 20.3 22.9 单位重量(kg/km)1595.5 1601 2205 20℃直流电阻

( /km)

0.3601 0.374 0.42 弹性模量(MPa)147220 162000 170100

线膨胀系数(×10-

6/℃)13.0 13.0 12.0 额定拉断力(kN)288.89 299.6 432.7

注:1)地线参数按国网招标标准物料参数。

2)OPGW光缆参数为暂定参考值,以最终招标为准。

光缆的力学特性与一般地线相似,在计算荷载时,水平荷载、垂直荷载及纵向张力均按普通地线增加10%考虑。

3.3 计算用最大风速

3.3.1 设计基本风速的基准高度为10m,重现期为100年。风压高度变

化系数μz按《±800kV直流架空输电线路设计规范》的规定取值。

3.3.2 一般线路导线平均高度取40m,地线平均高取65m,导、地线张

力弧垂计算时分别采用40m和65m高的风速值。

3.3.3 塔头设计时风压不均匀系数按下表确定。

表3.3-1 风压不均匀系数(α)

基本设计风速(m/s) V<20 20≤V<27 27≤V<31.5 31.5≤V<36 V≥36 α塔头设计(摇摆角计算) 1.00 0.75 0.61 0.61 0.75 α(计算杆塔荷载) 1.00 0.85 0.75 0.70 0.70 βc(杆塔荷载) 1.00 1.10 1.20 1.30 1.30

3.3.4 校验塔头间隙时风压不均匀系数α随水平档距不同按下表取

值。

表3.3-2 风压不均匀系数α随水平档距变化取值水平档距(m)≤200250 300 350 400 450 500 ≥550α0.80 0.74 0.70 0.67 0.65 0.63 0.62 0.61

3.4 空气间隙

3.4.1 悬垂塔不同海拔空气间隙要求如下表所示(操作过电压倍数分

别按取1.5和1.58考虑)

表3.4-1 空气间隙表

海拔H(m) 1000 1500 2000 2500 3000 工作过电压间隙值 3.2 3.5 3.7 4.0 4.2

操作过电压间隙值S(m)1.5p.u. 8.1 8.4 8.7 9.0 9.2

操作过电压间隙值S(m)1.58p.u. 8.9 9.2 9.5 9.7 9.9 注:空气间隙取值,以电科院《准东—华东±1100kV 特高压直流输电线路防雷保护和绝缘配合研究专题》最终结论为准。

3.4.2 耐张塔跳线空气间隙暂取1.1倍的间隙值。

3.4.3 间隙裕度

(1)悬垂塔、耐张塔间隙裕度:对横担下平面取300mm,对塔身取350mm;

(2)裕度为电气、结构的总裕度。

3.4.4 规划耐张塔间隙时,跳线型式按笼式硬跳线考虑。

3.4.5 悬垂塔小弧垂

悬垂塔间隙圆小弧垂参考取值,平地塔:1型取0.40m,2型取0.45m,3型取0.50m,4型取0.60m。山地塔:1型取0.7m,2型取0.8m,3型取0.9m,4型取1.0m,5型取1.2m,6型取1.3m。

导线操作过电压风偏角统一取15°。

3.5 极间距取值

3.5.1 直线塔极间距按下表取值

悬垂直线塔极间距离不受可听噪声等电磁环境因素控制,悬垂直线塔最小极间距由塔头空气间隙、绝缘子串长及V串夹角控制。轻、中冰区直线塔极间距参照下表取值,重冰区极间距由绝缘子串长控制:

表3.5-1 轻、中冰区直线塔最小极间距离

海拔高度(m)1000 2000 3000

1.50p.u. 24 26 27

极间距(m)

1.58p.u. 26 27 28

注:1、此表针对27m/s风速,直线塔绝缘子串V串夹角75°条件。当风速大于27m/s、V串夹角增大时,极间距离要根据表3.5-2适当增大。

相关文档