文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 台达变频器VFD015M43B调试手册

台达变频器VFD015M43B调试手册

台达变频器调试手册1、变频器接线如下图1所示

图1

2、变频器485通信端水晶头引脚分布如下图2所示

图2

3、威纶人机485端口引脚分布如下图3所示

图3

4、变频器和人机界面485接口通讯时(以威纶人机为例),准备一根网线,一个六引脚的电话用水晶头,将图2水晶头的4引脚对应焊接到图3端口的2引脚,将图2水晶头的3引脚对应焊接到图3端口的1引脚。(注:水晶头的3、4引脚用同一组双绞线)

5、威纶人机程序设置

打开编辑——系统参数设置界面,如下图4

图4

点击图4中的新增按钮,增加MODBUS ASCII接口模块,设置如下图5所示

图5

6、变频器设置

通电后即可进行相应设置,按MODE键进入P00界面,再按ENTER按钮将P00设为03(主频率输入通信输入RS485),再按ENTER,然后按上下键进入P01界面,将其设为02(运转指令由外部端子控制,键盘STOP键无效);

按上下键进入P88界面,由于变频器和温控器共用485接口,所以温控器分别设置为1、2、3站,则变频器此处分别设为04、05、06;

按上下键进入P89界面,数据传输速度默认01(9600bps)即可;

按上下键进入P92界面,通讯数据格式设为01(Modbus ASCII,7,E,1)

7、威纶人机界面按钮如下图6,输出频率地址为H2103,转换成十进制为8451,然后将其加1后为8452,即4X8452为输出频率的地址,其他地址依次转换算出即可

图6

相关文档
相关文档 最新文档