文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 30千瓦发电机组技术参数

30千瓦发电机组技术参数

30千瓦发电机组技术参数
30千瓦发电机组技术参数

30KW柴油发电机组技术参数

机组规格30(GF)频率50(HZ)

额定功率30(KW)额定电流54(A)

额定容量37.5(KVA)额定电压400/230(V)

额定转速1500(r/min)功率因数0.8滞后

使用环境:1、大气压力:100Kpa 2、环境温度:25℃3、相对湿度:60%

机组在一定的三相对称负载下,在其中一相上再加25%额定功率的电阻性负载,但该相的总负载电流不超过额定值时,能争产工作;线电压的最大或最小值与三相电压平均值差不超过三相电压平均值的5%;机组的空载电压整定范围不小于95%-105%额定电压。

电压频率

稳态调整

率%瞬态调整

率%

稳定时间

S

波动率%稳态调整

率%

瞬态调整

率%

稳定时间

S

波动率%

≦±2.5≦±10≦±1.5≦±0.5≦±5≦±7≦±5≦±0.5

机组具有高强度公共底盘,底盘上有吊耳,机组重心在吊耳中间,便于起吊和汽车载运。

发动机参数

东风康明斯4BT3.9-G2

发动机型号东康4BT3.9-G2

生产厂家东风康明斯发动机有限公司

常用功率30(KW)备用功率40KW

额定转速1500(r/min)机油消耗率0.4g/kw.h

气缸数直列4满负荷耗油量 3.1㎏/h

缸径X行程105×120(㎜)起动电流200a

排量 3.9(L)压缩比16.5:1

冲程四冲程调速方式机械或电子调速

冷却方式水冷起动时间≦5S

启动方式24V直流电启动

机组重量800㎏

机组尺寸2030×838×1245(㎜×㎜×㎜)

电机技术参数

电机型号TFW2-30-4生产厂家上海科浦电机有限公司

额定功率30KW额定电流54A

额定容量37.5KVA励磁方式无刷自励

额定转速1500r/min额定电压400/230V

频率50HZ功率因数0.8滞后

相数与接法三相四线效率95%

防护等级IP21-IP22过载能力(PRP)110%负荷可运行1h

进口AVR自动电压调

节器D203,具有突加负载

缓冲功能

绝缘等级H

形式:自励无刷、自散热、有抑制无线电干扰措施

符合标准:BDE530/11.72、IEC34、GB755

短路特征发电机突然短路时,发电机负励磁机固有特性使用发电机约3倍额定电流的持续短路电流,允许短路电流持续时间为3S

强励特征发电机由于结构上的特点,特别负励磁机的设置,再敷在增加的瞬间会出现正反馈的复励过程

工作方式发电机在空在额定电压时,加上相当于25%额定功率你的三项对称负载(功能因数conΦ=0.8滞后),然后在任相上再加25%额定功率的电阻负载,能够长

期工作,此时,三相线电压中的最大值最小值与三项线电压平均值之差不超过

三项线电压平均值的5%

过载能力发电机能在热态下过载10%,运行1h,而无过热损坏

短时过电

流发电机能承受功率因数为0.5(滞后)、150%额定电流,历时2min,而不发生有害变形

超速发电机在空载状态下允许承受120%额定转速,历时2min

振动发电机的振动符合国际GB10068.2的规定

突然短路发电机人工承受空载额定电压下的冲击短路电流,历时3S而不发生损坏及有害变形

波形发电机未额定电压和额定功率时的空载线电压踊形正弦性几率不超过5%。其线电压的电话谐波因素(THF)不大于5%

绝缘等级发电机的定子、转子及励磁机采用H级绝缘

配套附件

1.启动蓄电池(两只)。

2.机组随机专用工具1套。

3.机组随机文件资料1套。

4.机组免费提供消声器1套。

5.配发动机、发电机、机组减震橡胶垫。

6.本机组保用1年或机组运行1000小时(以先到为准),终身服务。

相关文档