文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › RS指令讲解

RS指令讲解

RS指令讲解
RS指令讲解

三菱FX2N PLC串行通讯指令(FNC 80 RS)

串行通讯指令(FNC 80 RS)

1、指令格式:[RS D0 K8 D10 K8]

发送数据帧起始地址和数目↓

接收数据帧起始地址和数目

2、功能和动作:

※RS指令是为使用RS232C、RS-485功能扩展板及特殊适配器,进行发送和接收串行数据的指令。

※传送的数据格式在后面讲述的特殊寄存器D8120设定。RS指令驱动时即使改变D8120的设定,

实际上也不接收。

※在只发送的系统中,可将接收数设定为K0。(K表示常数)

※在只接收的系统中,可将发送数设定为K0。

※在程序中可以多次使用RS指令,但在同一时间必须保证只有一个RS指令被驱动。

※在一次完整的通讯过程中,RS指令必须保持一直有效,直至接收数据完成。

D8120说明:

※根据MD320的通讯协议,无帧头和帧尾,则(bit9,bit8)=(0,0)。

※bit13~15是计算机链接通讯时的设定项目,使用RS指令时必须设定为0。

※RS485未考虑设置控制线的方法,使用FX2N-485-BD、FX0N-485ADP时,(bit11,bit10 )=(1,1)。

※若PLC和变频器之间的通讯参数如下:8位数据位,无校验,2位停止位,波特率9600,无帧头无帧尾,无协议模式,则D8120=H0C89(H表示16进制)(0000 1100 1000 1001B)

M8002

│──||────────── [ MOV H0C89 D8120 ]

5、相关标志位:

※M8122:数据发送请求标志

当PLC处于接收完成状态或接收等待状态时,用脉冲触发M8122,将使得从D0开始的连续8个数据被发送。当发送完成后,M8122自动被复位。当RS指令的驱动输入X0变为ON状态时,PLC就进入接收等待状态。

※M8123:数据接收完成标志

当M8123置位时,表明接收已经完成,此时需要将接收到的数据从接受缓冲区转移到用户指定的数据区,然后手工复位M8123。复位M8123后,则PLC再次进入接收等待状态。

如果指定的接收长度为0,则M8123不动作,也不进入接收等待状态。从这个状态想进入接收等待状态,必须使接受长度≥0,然后对M8123进行ON→OFF操作。

※M8129:通讯超时标志

接收数据中途中断时,那个时点开始如果在D8129中规定的时间内不再重新开始接收,作为超时输出标志M8129变为ON状态,则接收结束。M8129需手工复位。

4、收发数据的顺序控制程序

│ M8000

│──||────────── [ RS D0 K8 D10 K8 ]

│发送请求脉冲

│──||────────── [ 写入发送数据的内容]

│ │─── [ SET M8122 ]

│ 发送请求,发送完成后自动复位

│ M8123

│──||────────── [ 处理接收数据的内容]

│ │─── [ RST M8123 ]

│ 接收完成后,手工复位

※超时时间:

在进行通讯时,例如我们设置的通讯超时时间为50ms,则D8129=K5(K表示常数,在D8129中默认单位为10ms)。

M8002

│──||────────── [ MOV K5 D8129 ]

复位M8129指令

M8129

│──||────────── [ RST M8129 ]

注意事项:

1、发送完成→接收开始或接收完成→发送开始的中间,须设置下述的OFF时间。

FX1S:2个扫描周期以上;FX2N:100us以上。

2、PLC在接收数据时,将直至该接收完成后才能进行发送。

3、起始数据接收后,直至接收完成标志M8123转为ON之前为接收中,此时不能执行

发送要求。

※M8161:8位/16位选择

当M8161为OFF时,数据帧处理的是16位有效数据,也就是一个字包含两个有效的信息字符,发送和接收都是先低字节后高字节顺序。

当M8161为ON时,数据帧处理的是8位有效数据,也就是一个字包含一个有效的信息字符,放在低字节中,高字节信息忽略。例如用8位数据处理模式,则:

M8002

│──||────────── [ SET M8161 ]

特殊寄存器描述

D8120 通讯格式设置

D8122 需要发送的剩余数据的个数

D8123 接收数据的个数

D8129 数据接收超时值

M8000 运行监控(常通)

M8002 初始脉冲接通

M8121 数据发送等待标志,用于其他通讯方式

M8122 数据发送请求标志

M8123 数据接收完成标志

M8129 通讯超时标志

M8161 8位/16位数据处理模式转化标志

※如果使用FX2N-485BD或FX0N-485ADP时,需设定D8120的(bit11,bit10)=(1,1)。否则接收到的数据和发送的数据一样。

※使用FX2N-285BD模块时,通讯接收完成的判断标准如下:接收的字节数达到指定的接收长度或者接收到指定的结束字符。由于FX2N-485BD模块在做RS485通讯时,RDA连接SDA,RDB连接SDB,发送的信号同样会回到接收线上,因此接收完成标志会产生两次(第一次接收的字符为发送的字符,第二次接收的信号才是变频器的应答信号),务必小心处理。

※发送、接收标志的处理:发送启动只需要一次,即置位一次M8122,通讯指令RS需要长期驱动,直至发送和接收都完成。发送完成后M8122自动复位,接收完成则M8123置位。处理完接收数据后,需对M8123手工复位。

※超时标志的处理:接收数据途中中断时,如在D8129指定的时间内不再重新开始数据接收,做为超时输出标志位M8129变为ON,则接收结束。M8129不能自动复位,需手工复位。

※协议内容

该串行通信协议定义了串行通信中传输的信息内容及使用格式。其中包括:主机轮

询(或广播)格式;主机的编码方法,内容包括:要求动作的功能码,传输数据和错误

校验等。从机的响应也是采用相同的结构,内容包括:动作确认,返回数据和错误校验

等。如果从机在接收信息时发生错误,或不能完成主机要求的动作,她将组织一个故障

信息作为响应反馈给主机。

※应用方式

变频器接入具备RS232/RS485总线的“单主多从”PC/PLC控制网络。

※总线结构

(1)接口方式:RS232/RS485硬件接口

(2)传输方式:异步串行,半双工传输方式。在同一时刻主机和从机只能有一个发送数据而另一个只能接收数据。数据在串行异步通信过程中,是以报文的形式,一帧一帧发送。

(3)拓扑结构:单主机多从机系统。从机地址的设定范围为1~247,0为广播通讯地址。网络中的从机地址必须是唯一的。

※RTU帧格式(详见MD320串行通讯协议)

START(无帧头) 3.5个字符时间

从机地址ADR 通讯地址:1~247 ,广播地址:0

命令码CMD 03:读从机参数;06:写从机参数

数据内容DATA(N-1)

资料内容:

数据内容DATA(N-2)

功能码参数地址,功能码参数个数,功

……

能码参数值等。

数据内容DATA0

CRC CHK高位

检测值:CRC值。

CRC CHK低位

END(无帧尾) 3.5个字符时间

※变频器设置:

F0-02 =2,命令源选择为通讯方式给定;

F0-03 =9,频率源选择为通讯方式给定;

FD-00 =5,波特率选择为9600;

FD-01 =0,无校验:数据格式<8,N,2> ;

FD-02 =1,变频器地址为1;

FD-03 =10,应答延时10ms;

FD-04 =0.0,通讯超时时间0.0s。

※接线方式

首先将FX2N-485-BD上的RDA-SDA端子短接,RDB-SDB端子短接;然后RDA接变频器通讯卡的485+,RDB接变频器通讯卡的485-。

※程序构架

X0闭合→置位M0→发送1#机运行命令→置位M1→发送1#机运行频率命令(50.00%)

X3闭合→置位M3→发送广播停机命令

※程序说明

1. 通讯格式[D8120]:波特率9600,无校验,8位数据位,2位停止位,无帧头和帧

尾;使用FX2N-485-BD通讯模块。

2. M8161置位表示8位处理模式,其适用于FNC76(ASC)、FNC80(RS)、FNC82 (ASCI)、FNC83(HEX)、FNC84(CCD)指令。

3. 通讯超时[D8129]设定为10ms。

4. X0闭合→置位M0→发送1#机运行命令→置位M1→发送1#机运行频率命令(50.00%)

X3闭合→置位M3→发送广播停机命令。

5. P0子程序为CRC校验程序。

相关文档